文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › T梁张拉压浆技术交底

T梁张拉压浆技术交底

T梁张拉压浆技术交底
T梁张拉压浆技术交底

技术交底书

编制者:接收单位:接收负责人:

技术交底书

单位:中铁十三局集团黔恩高速(重庆境)A合同段第2页共3页

编制者:接收单位:接收负责人:

技术交底书

单位:中铁十三局集团黔恩高速(重庆境)A合同段第3页共3页

编制者: 接收单位: 接收负责人:

40mT梁张拉压浆施工技术交底 (三级)

余凯高速公路YT3合同段 40mT梁负弯矩张拉、压浆施工技术交底 一、预应力张拉 1.1、张拉前准备工作 1、核对主机和专用千斤顶的编号,由于主机和千斤顶都在出厂前统一标定,使用时必须一一对应。 2、请专业电工连接好三相五线(仪器红、绿、黄三根粗线为火线,蓝线为零线),接电箱中,一般数字2、4 、6代表火线,字母N 代表零线。不允许剪断或拆除接线插头,连接电线以后,用试电笔检查电源是否正常。除了专业人士,不允许任何人接电源,更不允许带电作业。 3、连接好油管:仔细检查油嘴及快接头是否有杂质,必须将其擦拭干净;仔细检查进油管与回油管是否被混淆,回油管安装在张拉时候远离梁板的一段,即千斤顶安装了黑色安全阀的一端;油管必须顶紧后,方可拧动螺帽,可以采取观测螺丝丝口是否外露来判断是否拧到位。 1.2张拉 负弯矩张拉采用BM 15-4型锚具及其配套设备,每束4根15.2mm 钢绞线,采用液压千斤顶及配套油泵、油表进行张拉。张拉采取双控,即以油表压力读数为主,以伸长量为辅的方法。负弯矩张拉时,可将桥面板钢筋剪断,待钢束张拉完后,采用相同直径的钢筋将其焊接,

在浇筑槽口混凝土。 1、钢绞线的准备 按照图纸设计的要求,钢绞线采用抗拉强度标准值fpk=1860Mpa、公称直径d=15.2mm的低松弛高强度预应力钢绞线。我单位已经过外委试验证明其各项指标均达到设计要求。 2、锚具 锚具是在构件上永久锚固钢绞线的工具,质量必须得到可靠保证。 3、张拉机具 张拉采用千斤顶及配套的油泵、油表,完全能够满足计算控制吨位的要求。在张拉前对张拉机具(油顶、油泵、油表)进行配套检验,根据油顶、油表的检验资料,绘制出油表进、回油曲线,并得出由力和油表读数组成的线性回归方程,作为张拉控制依据。在检验期限内,千斤顶使用过程中出现不正常现象时或检修更换配件后,应重新校定。使用次数超过300次或使用时间超过6个月时,须对千斤顶及油表再次校核。 4、张拉操作步骤和办法 a、将锚垫板处的混凝土砂浆及杂物清理干净,并将扁锚穿入钢绞线。 b、将夹片嵌入钢绞线与锚具之间。夹片嵌入后,随即用手锤轻轻敲击,使得夹紧钢绞线,但夹片外露长度应整齐一致. c、顶压油缸处于回油状态,向张拉缸供油,开始张拉。张拉至

预应力钢筋缠丝机张拉安全技术交底(通用版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 预应力钢筋缠丝机张拉安全技术 交底(通用版)

预应力钢筋缠丝机张拉安全技术交底(通用 版) 导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1.作业中严禁用尖硬或重物撞击已缠绕的钢筋。 2.壁板留有孔洞的部位,孔洞两侧应加设钢筋锚固点。 3.缠丝过程中,机械出现故障必须停机、断电后,方可进行处理。 4.施工前应向作业人员进行安全技术交底,使其掌握操作中的安全要求。 5.缠丝应按照设计规定的程序进行,并严格控制预应力筋排列间距和张拉应力。 6.施工前应严格检查钢筋,确认钢筋无锈蚀划痕现象,材质及其力学性能符合设计要求。 7.缠丝机启动、运行、保养,应遵守缠丝机生产企业的技术文件和施工组织设计的规定。 8.缠丝机张拉应由主管施工技术人员主持;张拉作业应设作业组长统一指挥,作业人员应协调一致。

9.缠丝过程中,应设专人按照设计或施工组织设计的规定设置测点,量测预应力钢筋张拉应力,发现问题应及时采取安全技术措施。 10.缠丝过程中,应随时对缠丝机中心柱、回转臂、回转吊臂、缠丝小车吊架等连接部位的牢固情况和动力设备、安全装置等状态进行检查,发现问题必须及时采取安全技术措施。 11.每根钢筋的端头和末尾必须锚固牢固,在缠丝的过程中尚应按照设计规定的长度或位置安设锚具,并随时对已经锚固好的前3个锚固点进行检查,发现松动,应停止作业,及时采取处理措施。 12.缠丝机小车行走轨迹外2.5m处,必须搭设防止断筋弹出的防护栏杆柱,经检查确认安全;作业现场必须设置围挡和醒目的安全标志,并设置专人警戒,非作业人员禁止进入围挡内。 13.缠丝机及其配套装置应完好,安全装置应齐全有效;缠丝机安装应按照生产企业的技术文件或施工组织设计的规定进行;中心柱安装应准确,中心柱、回转臂、回转吊臂、缠丝小车吊架等各部的连接应牢固、可靠,电气接线与拆卸必须由电工操作,并应符合施工用电安全技术交底的具体要求。作业前应检查、试运行,确认正常。 14.预应力钢筋的接头宜采用电动绑扎机进行。绑扎前,应先安设锚具将预应力钢筋锚固,绑扎接头位置距离锚固槽中心不得小于1.5m;

张拉压浆安全技术交底

张拉压浆安全技术交底 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

技术交底书 表格编号 1311项目名称乐清湾港区疏港公路南塘至乐成段工程第3施工标段第页 共页交底编号 工程名称预制梁施工 设计文件图号 施工部位张拉压浆安全技术交底 交底日期 张拉压浆安全交底内容:适用于疏港3标梁体张拉压浆安全作业。 一、预应力张拉施工的特点 1、张拉作业次数多,相对存在频繁的交叉作业。 2、作业空间较窄,张拉同步性要求严格。 二、张拉作业可能的事故类型、原因、预防措施 事故类 型 原因预防措施 飞夹片、飞锚具、飞钢绞线1、没有按照规范安装。 2、夹片、锚具、钢绞线 存在质量问题。在使 用前没有严格检查。 3、人员误操作,张拉压 力超过规定值。 4、张拉后,有外力碰撞 钢绞线或锚具。 1、安装前检查夹片、锚具、钢绞 线的出厂合格证书。 2、安装前检查夹片、锚具、钢绞 线的外观质量。 3、按照标准要求安装张拉器具, 安装后由专人复查。 4、严格张拉机具标定制度。 5、张拉中严格监控压力表读数, 避免超张拉。 6、禁止在张拉后,用力敲打钢绞 线和锚具。 滑丝1、张拉时锚具锥孔 与夹片之间有杂物。 2、钢绞线上有油 污、锚垫板喇叭口内有 混凝土和其它杂物。 3、张拉中钢绞线意 外受高热,发生回火变 形。 4、夹片、钢绞线的 硬度不够。 1、安装前检查夹片、锚具、钢绞 线的出厂合格证书。 2、安装前清除夹片丝扣内、锚具 锥孔内、钢绞线上的杂物、油 污。 3、禁止钢绞线受到电弧热、氧焊 热。 钢绞线1、钢束在孔道内部1、穿钢绞线时避免发生绞股。

张拉压浆工安全操作规程示范文本

张拉压浆工安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

张拉压浆工安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、岗位安全职责 1.1负责张拉、压浆设备日常保养、检查、调整、维修 并做好记录。 1.2负责张拉、压浆设备及操作人员的安全。 2、岗位任职条件 2.1必须接受过专业技能和安全技术培训。 2.2必须持证上岗。 3上岗作业准备 3.1正确佩戴好防护用品。 3.2张拉台座两端必须设置防护墙,沿台座外侧纵向每 隔2—3米设一个防护架。 3.3作业区域应设置明显的警示标志,非作业人员不得

进入。 3.4高压油泵与千斤顶之间的连接件必须完好、紧固;张拉、压浆设备上的防护装置完好有效;高压油泵油表及液压控制元件灵敏可靠。 3.5有安全技术交底,明确张拉压浆工艺及安全注意事项。 4、安全操作规程 4.1确定两端张拉或单端张拉。 4.2张拉时千斤顶操作人员和测量人员必须站在千斤顶侧面。 4.3张拉时分级加载,将钢绞线达到初张应力。张拉控制采用张拉应力和伸长值双控,以应力控制为主,以伸长值进行校核,当实际伸长值与理论伸长值差超过6%时,应停止张拉,查明原因采取措施后再进行施工。 4.4张拉顺序为先中间后两边对称张拉,千斤顶轴线与

预应力钢筋张拉工安全技术交底(通用版)

预应力钢筋张拉工安全技术交 底(通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0610

预应力钢筋张拉工安全技术交底(通用版) 1一般规定 1.1必须经过专门培训,掌握预应力张拉的安全技术知识并经考试合格后方可上岗。 1.2必须按照检测机构检验、编号的配套组使用张拉机具。 1.3张拉作业区域应设明显警示牌,非作业人员不得进入作业区。 1.4张拉时必须服从统一指挥,严格按照安全技术交底要求读表。油压不得超过安全技术交底规定值。发现油压异常等情况时,必须立即停机。 1.5高压油泵操作人员应戴护目镜。 1.6作业前应检查高压油泵与千斤顶之间的连接件,连接件必须完好、紧固,确认安全后方可作业。

1.7钢筋张拉时,严禁敲击钢筋、调整施力装置。 2先张法 2.1张拉台座两端必须设置防护墙,沿台座外侧纵向每隔2~3m 设一个防护架。张拉时,台座两端严禁有人,任何人不得进入张拉区域。 2.2油泵必须放在台座的侧面,操作人员必须站在油泵的侧面。 2.3打紧夹具时,作业人员应站在横梁的上面或侧面,击打夹具中心。 3后张法 3.1作业前必须在张拉端设置5cm厚的防护木板。 3.2操作千斤顶和测量伸长值的人员应站在千斤顶侧面操作。千斤顶顶力作用线方向不得有人。 3.3张拉时千斤顶行程不得超过安全技术交底的规定值。 3.4两端或分段张拉时,作业人员应明确联系信号,协调配合。 3.5高处张拉时,作业人员应在牢固、有防护栏的平台上作业,上下平台必须走安全梯或坡道。

预应力张拉施工安全技术交底记录大全

安检-7 龙青高速公路莱西至城阳段工程 安全交底记录表 施工单位:中国水电建设集团路桥工程有限公司合同号:六:

四、预应力张拉安全实施工作 1.张拉前的准备和检查 (1)张拉区域设置明显的安全标志,禁止非工作人员进入。 (2)材料堆放整齐,场面整洁,通道畅通。 (3)电器设备符合用电规范,做到一机一闸一保护,线路完好无裸露。 (4)张拉机具搭设防雨防晒棚,防止张拉时雨淋日晒,以保证油路畅通,正常使用,对所有张拉机具进行全面检查。 ~ (5)高压泵与千斤顶之间的所有连接点、紫铜管的喇叭口是否完好无损、锣丝是否拧紧。 (6)核对油压表性能是否良好。 2.张拉作业实施 (1)操作人员站立位置安全,有回旋余地。 (2)张拉时,构件两端不准站人,操作人员站在侧面,两端设置防护栏(罩)高压油泵放在离构件端部左右侧。 (3)加压时,高压油泵操作人员注意与千斤顶操作人员保持联系,避免过快或不协调导致失误。操作人员配备对讲机。 (4)张拉时千斤顶后方不得站人,不得在有压力的情况下旋转张拉工具的锣丝或油管接头。 / (5)张拉时如遇临时停电,要立即拉闸断电,以防突然来电发生危险。 (6)张拉台座前后均应设挡板,以保护张拉人员和路人安全。 3.张拉后的工作 (1)张拉后要拉闸断电,关闭油门,静停3—5分钟后再紧锣丝,操作人员应站侧面并用板手操作,以防止钢筋断裂伤人。 (2)参加张拉人员张拉工作完毕,要将张拉机具安全撤离现场,并进行保养,为下一次张拉做好准备。 五、预应力张拉安全注意事项 1. 先张法张拉中和未浇混凝土之前,周围不得站人和进行其它作业。浇筑混凝土时,震捣器不得撞击钢丝(钢束)。用卷扬机滑轮组张拉小型构件时,张拉完成后应切断电源和卡固钢丝绳。 ~ 2.加强对张拉设备及锚具进行检查校验。在预应力张拉做业中,必须特别注意安全,因为预应力筋被张拉后,其本身将蓄有很大的能量,万一预应力筋被拉断或锚具与千斤顶失效,巨大的能量就会急剧释放,有可能造成很大的危害。因此,无论在任何情况下,作业人员都必须躲开预应力千斤顶的正面,以免发生不可预见的事故。 3.操作千斤顶油泵的人员与测量千斤顶油缸伸长值人员,应该站在千斤顶的侧面操作尤其是操作千斤顶油泵的人员在油泵开动过程中,不得擅自离开岗位,如需离开,则必须把油门全部松开或切断电源。 4. 钢筋张拉或冷拉时,螺丝端杆、套筒螺丝必须有足够的长度;夹具应有足够的夹紧能力,防止锚夹不牢而滑出。 5.严禁酒后进行张拉作业。

张拉安全注意事项

构件张拉安全技术要点 1、张拉操作人员,由熟悉本专业的人员参加,经培训合格后方准上岗,并有技术熟练的人员负责指挥,张拉前向作业班组人员做书面安全技术交底和安全教育,有关施工及操作人员应熟悉施工图及张拉工程的施工设计。 2、每个人要有足够工作面,数人同时操作时要明确分工,统一信号。张拉区域设置明显警示牌,非作业人员严禁进入,操作人员佩戴安全帽等必要的安全防护用品。 3、构件两端两端设置挡板。张拉千斤顶对面严禁站人,也不得踩踏高压油管,以防意外;进行预应力张拉时,搭设站立操作人员和设置张拉设备用的牢固可靠的脚手架或操作平台。雨天时,还架设防雨棚。 4、张拉作业平台、拉伸机支架要搭设牢固,平台四周应加设护栏。高处作业时,应设上下扶梯及安全网。 5、油泵操作人员要戴防护眼镜。油泵开动时,进、回油速度与压力表指针升降,应平稳、均匀一致。安全阀要经常保持灵敏可靠。操作千斤顶和测量伸长值的人员,站在千斤顶侧面,严格遵守操作规程。油泵开动过程中,不得擅自离开岗位。如需离开,必须把油阀门全部松开或切断电路. 6、张拉要严格按照规定应力和伸长率进行,不得随便变更。不论拉伸或放松都应缓慢均匀,张拉操作中若出现异常现象(如油表震动剧烈、发生漏油、电机声音异常、发生断丝、滑丝等),应立即停

机进行检查。 7、张拉结束后、钢绞线处于稳定后才才允许进行外露钢绞线切 割作业。张拉后注意观察锚夹是否产生裂缝,锚下混凝土是否被压坏。作业人员应站在两侧操作,所有人员都不能从千斤顶正面通过或停留,以防回弹伤人。拆卸油管时,先放松管内油压,以免油压大,喷出伤人。 8、孔道压浆时必须戴防护眼镜,以防灰浆喷出伤人;关闭阀门 时作业人员应站在侧面,以确保安全。严格按照规定压力进行压浆。 9、张预应力钢绞线断丝、滑移限制量值(钢绞线断丝是指钢 绞线内钢丝的断丝):

张拉压浆技术交底.pdf

30米预制T梁张拉压浆技术交底 (赤锡2号桥) 一、工程简介 赤锡2号桥位于赤锡乡赤锡村巷柄里自然村西侧山坳处,起点桩号为K50+966.50,终点桩号K51+363.5,桥长397米。桥型布置为3×30+2×(5×30)米预应力连续T梁。全桥30米预制T梁共182片,共张拉钢筋156吨。采用高强度低松弛7丝捻制的预应力钢绞线,公称直径15.20mm,公称面积139mm2,标准强度f pk=1860Mpa,弹性模量Ep=1.95*105MPa,1000小时后应力松弛力不大于 2.5%。 后张法预应力梁板施工顺序:模板安装→钢筋加工及安装→砼浇筑→钢绞束的张拉 →孔道压浆→出坑 二、施工计划 根据总体施工计划的要求,赤锡2号桥梁板预制计划如下: 赤锡2号桥30米T梁预制计划 序号月份数量具体计划备注 1 10月 1 左幅2-2# 第1片梁板 2 11月40 第1孔14片,第2孔13片,第3孔13片 3 12月45 第3孔1片,第4、5、6孔42片,第7孔2片 4 1月4 5 第7孔12片,第8、9孔28片,第10孔5片 5 2月28 第10孔9片,第11孔14片,第12孔5片春节放假 6 3月23 第12孔9片,第13孔14片 三、张拉压浆施工方案 张拉施工 1、张拉前,混凝土强度不小于设计规定值,养生时间遵从设计规定。 2、本项目采用镀锌波纹管,制作时注意线形平顺,定位准确,定位筋间距满足要

求。施工前检查波纹管的完整性,存在折痕、小孔等需及时封闭,防治漏浆堵塞波纹管,影响钢绞线的穿入。 3、穿入钢绞线时,注意保持钢束的顺直,避免出现钢绞线缠绕,交叉等,影响张 拉效果。 4、张拉采用双控的方法,张拉前做好千斤顶及油泵的检查工作,并根据技术员提 供的油压表读数和理论伸长量,进行张拉,实际伸长量与理论伸长量相比较,控制在+6%以内。 5、钢束应采用两段同时张拉,张拉顺序应按照设计要求,原则上采用“先上后下, 先中间后两边,对称于构件截面的竖直轴线”的顺序; 6、张拉程序: 0 初应力控制张拉应力(持锚2min)锚固。 7、一束张拉完成后,检查断丝、划丝情况是否满足要求,若不满足,则需重新穿 束张拉。穿束时做好标记,防止滑丝。 8、预应力钢绞线在张拉控制力达到稳定后方可锚固,端头多余钢绞线采用砂轮切 割,禁止使用电弧焊切割。锚具应用混凝土保护,避免长期外露出现锈蚀。 孔道压浆 1.在张拉结束后的14d之内进行孔道压浆,孔道压浆一般采用水泥浆,强度不低 于设计规定。水灰比一般0.4~0.45之间,掺入减水剂的可减少至0.35,所用水泥不低于425号普通硅酸盐水泥,其龄期不超过一个月. 2.水泥浆自调制至灌入孔道的延续时间,不宜超过30~45min。压浆前,须将孔道冲洗洁净、湿润。压浆的次序是先施工下部的孔道,再施工上部的孔道。 3、水泥浆泌水率,膨胀率及稠度要满足有关规定,24h后泌水应全部被浆吸收。 4.压浆应缓慢、均匀的进行。压浆应达到孔道另一端饱满和出浆,并达到排气孔 排出与规定稠度相同的水泥浆为止。压浆时,每一工作班留取不少于3组的7.07×7.07×7.07cm立方体试件,标准养护28d,检查其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。 四、质量控制要点 张拉施工:

张拉压浆封锚

预应力拉压浆封锚技术交底书 编号:

倍,油泵容量宜为拉千斤顶总输油量的1.5倍以上。与千斤顶配套使用的压力表宜采用防震型,其精度等级不低于1.0级,最小刻度值不大于1MPa,表盘直径不小于15cm,表盘量程应在工作最大油压的1.25~2倍之间。 ⑥千斤顶校准周期:使用前、使用一个月、拉作业300次、大修、漏油严重经拆修。 ⑦压力表校准周期:1.0级压力表1周,0.4级压力表1个月;拉作业300次;更换用油规格、使用超过允许偏差、发现异常故障时。 ⑧压浆顺序:孔道压浆应在终拉24小时完成,特殊情况须在48小时完成,按先纵向、再竖向、后横向施工,和自下而上的顺序进行。同一孔道压浆,应连续进行一次完成。 ⑨拉的环境温度不宜低于0度。 2、纵向预应力 钢绞线切割:采用砂轮机切割,严禁使用电弧焊等设备烧断。 下料:钢绞线下料在特制的放盘筐中进行,防止钢绞线弹出伤人和扭绞,下料筐可使用脚手架钢管自制。为节约用料,钢绞线首次下料长度=孔道实际长度+油顶高度×2+工具锚厚度×2+限位板的有效高度×2+50cm(注意:0#块钢绞线下料时需考虑孔道摩阻试验,每端再各增加30cm长),以后下料长度根据实际使用情况进行调整,做预应力损失实验的钢绞线下料长度须加长80cm。下料钢绞线的切割口两侧30mm处采用胶带包裹,防止散丝。 钢束存放:下料完成的钢绞线根据预应力孔道长度分别用1mm铁丝编束绑扎,绑扎间距不大于1.5m,编束后的钢绞线应顺直不得扭转,按编号进行分类存放, 穿束:穿束前清除孔道杂物,检查钢绞线油污油污等。对于施工前几个块段由于钢束较短可人工单根穿入,随着施工块段增加,钢束较长,宜利用卷扬机进行整束传入。 拉准备:检查梁砼强度、弹模、龄期是否达到设计要求;千斤顶及压力表是否在校验有效期;0#块拉须进行喇叭口摩阻、管道摩阻等预应力瞬时损失测试;梁体砼在锚具部分有无缺陷,应在预施应力前修补且达到规定强度;锚垫板上的灰浆清理干净。制作拉架。 拉双控:以拉控制应力为主,以钢绞线伸长量进行校核,两端同步拉,两端实际伸长量应基本一致,均应不超过理论伸长量的±6%,若超过此围应停止拉查找原因。理论伸长量见交底后附理论伸长量表。 拉:每个块段根据交底的预应力束拉荷载及伸长量计算表进行拉。纵向预应力应两端同步拉,并左右对称进行,最大不平衡束不应超过1束,拉顺序先腹板束,后顶板束,最后底板束,从外到左右对称进行。拉完成应对梁体弹性上拱值进行实测。 初拉注意事项:梁两端同时对千斤顶主油缸充油,使钢绞线略微拉紧,充油时随时调整锚圈、垫圈及千斤顶位置,使孔道、锚具和千斤顶三者之轴线相吻合,同时应注意使每根钢

张拉工安全技术交底

安全技术交底 说明:本表头由交底人填写,交底人与接受交底人各保存一份。

张拉工安全技术交底 1.岗位职责与权限 1.1执行国家、行业等有关技术标准、规范和安全操作规程,遵守项目部、工区各项管理规章制度。 1.2按照施工技术交底要求对各类预应力钢筋进行下料、穿束、张拉、压浆、封锚作业,接受现场管理人员施工技术指导,接受业主、设计、监理、政府职能部门及企业主管部门等检查。 1.3及时向班组长或工区长报告突发、紧急情况;完成班组长或工区长交办的其它工作。 1.4有权要求项目部提供劳动防护用品、用具,如:安全帽、安全绳、护目镜、防滑鞋、作业手套等,机物和作业环境处于不安全状态有权拒绝工作,有紧急避险权。 2.岗位资格 2.1年满18周岁以上公民、身体健康。 2.2具有初中及以上文化程度。 2.3具有初级以上职业资格。 2.4经安全生产、职业健康培训考核合格。 2.5具有爱岗敬业和团队合作意识,遵纪守法。 3.岗位知识、技能 3.1熟悉掌握张拉各工艺流程、《张拉工安全技术操作规程》及张拉机具设备(如千斤顶、高压油泵、油泵操作台、锚具等)的安全技术操作规程,了解张拉、压浆、封锚作业质量检验标准。 3.2熟悉使用张拉设备进行张拉,熟悉孔道压浆料的搅拌和灌注及封锚工艺,能操作机具,并对机具进行日常维护保养等。 3.3能熟悉掌握《预应力张拉施工工艺标准》和技术交底中的内容,

并能填写张拉记录等。 3.4熟悉或掌握张拉工岗位的危险有害因素(危险源)及其预防控制措施、岗位关键点和主要工艺参数的控制、自救互救及应急处置措施等。 4.行为安全要求 4.1严格按操作规程进行作业,执行班前安全讲话、交接班等规章制度,禁止各种不安全行为及与作业无关行为,对关键操作进行安全确认,不具备安全作业条件时拒绝作业等。 4.2锚具与预应力钢筋的连结必须牢固可靠,达到规定的要求。 4.3液压千斤顶必须置放平稳,且千斤顶与预应力钢筋前后、上下、左右的方向必须保持高度一致,保证在张拉时受力均衡。 4.4张拉设备(包括压力表)必须按有关规定进行定期标定,在张拉作业时,必须做好“双控”的数据记录;张拉时,台座两端严禁有人,防止锚具、销子和断掉的钢绞线弹出伤人,拆卸销子时,不得强击。 4.5液压系统发生故障后,必须停止作业,检修时应释放压力。 4.6张拉设备使用前,必须进行调试、检测,确认技术性能和安全装置良好后,方可投入使用;锚环和锚塞(夹片)以及连接器使用前,必须检查和试验,合格后方可使用。 4.7张拉设备检修时,必须有专人进行监护,同时在断电的条件下进行。 4.8 张拉作业时和张拉完成后,严禁撞击锚具、钢筋。 4.9 高压油泵与千斤顶之间的连接点,各接口必须完好无损。油泵操作人员必须佩戴防护眼镜,防止油管破裂及接头喷油伤眼。 4.10张拉中,若出现油标振动剧烈、发生漏油、电机声音异常、发生断丝、滑丝等异常现象时,应立即停止作业进行检查,排除隐患后方可再进行张拉。 4.11 张拉完成后应及时灌浆、封锚,孔道灌浆作业,喷嘴插入孔道后,喷嘴后面的胶皮垫圈必须紧压在孔口上,胶皮管与灰浆泵必须连接牢固,堵灌浆孔时应站在孔的侧面。

预应力刚劲张拉工安全技术交底

编号:AQ-GL-06717 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 预应力刚劲张拉工安全技术交 底 Safety technical disclosure of prestressed rigid tension workers

预应力刚劲张拉工安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 交底内容:(一)预应力钢筋张拉工施工安全要求 1.必须经过专业培训>,掌握预应力张拉的安全技术知识并经考核合格后方可上岗。 2.必须按照检测机构检验、编号的配套组使用张拉机具。 3.张拉作业区域应设明显警示牌,非作业人员不得进入作业区。 4.张拉时必须服从统一指挥,严格按照技术交底要求读表。油压不得超过技术交底规定值。发现油压异常等情况时,必须立即停机。 5.高压油泵操作人员应戴护目镜。 6.作业前应检查高压油泵与千斤顶之间的连接件,连接件必须完好、紧固,确认安全后方可作业。 7.施加荷载时,严禁敲击、调整施力装置。 (二)先张法

1.张拉台座两端必须设置防护墙,沿台座外侧纵向每隔2~3m 设一个防护架。张拉时,台座两端严禁有人,任何人不得进入张拉区域。 2.油泵必须放在台座的侧面,操作人员必须站在油泵的侧面。 3.打紧夹具时,作业人员应站在横梁的上面或侧面,击打夹具中心。 (三)后张法 1.作业前必须在张拉端设置5cm厚的防护木板。 2.操作千斤顶和测量伸长值的人员应站在千斤顶侧面操作,千斤顶顶力作用线方向不得有人。 3.张拉时千斤顶行程不得超过技术交底的规定值。 4.两端或分段张拉时,作业人员应明确联络信号,协调配合o 5.高处张拉时,作业人员应在牢固、有防护栏的平台上作业,上下平台必须走安全梯或马道。 6.张拉完成后应及时灌浆、封锚。 7.孔道灌浆作业,喷嘴插入孔道后,喷嘴后面的胶皮垫圈必须

压密注浆作业安全技术交底(通用版)

压密注浆作业安全技术交底 (通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0333

压密注浆作业安全技术交底(通用版) 1、进场作业人员应接受过先关专业职能培训。 2、进入现场人员必须戴安全帽,登高作业人员必须佩带安全带。不准穿高跟鞋,严禁酒后上岗工作。 3、在施工现场配电箱必须采用TN—S接零保护系统(即三相五线制)。 4、配电箱和开关箱应安装牢固,设置地点应平坦并高出地面,其附近不得堆放杂物。注意关闭电箱门,防止施工用水喷溅引发漏电事故。 5、各种机具按用电规范实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,开关箱距机具位置的距离不大于3米,以便于操作人员随时切断电源。 6、倒水泥时要有防护面具,操作过程中注意压力表的变化,防

止管道堵塞压力太高爆管伤人。 7、压浆为压力工作环境,在操作中注意眼睛的防护,必须佩戴防护眼镜。 8、压浆过程中注意安全,要求无关人员远离压浆接口处,防止压浆管爆裂伤人。拆除压浆管时,要注意高压管中带压力的浆液射出,压浆口不要正对操作人员。 9、振实机振动时注意用电安全,振动板下不得把手伸入。 10、封端时工作平台必须牢固稳定,高空作业时工作架有专人护定。 11、施工现场泥浆池及空孔处应有警戒标志,一切安全设施装置及安全标志牌,禁止随意拆除或移动,夜间孔口要围护或遮盖。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

预应力混凝土张拉安全技术交底

预应力混凝土X拉安全技术交底 1.先X法施工的安全要求 (1) X拉时,X拉工具与预应力筋应在一条直线上;顶紧锚塞时,用力不要过猛,以防钢丝折断;拧紧螺母时,应注意压力表读数,一定要保持所需的X拉力。 (2) 预应力筋放X的顺序应按下列要求进行: 1) 轴心受预压的构件(如拉杆、桩等),所有预应力筋应同时放X。 2) 偏心受预压的构件(如梁等),应先同时放X预压力较小区域的预应力筋,然后放X预压力较大区域的预应力筋。 (3) 切断钢丝时应严格测定钢丝向混凝土内的回缩情况,且应先从靠近生产线中间处切断,然后再按剩下段的中点处逐次切断。 (4) 台座两端应设有防护设施,并在X拉预应力筋时,沿台座长度方向每隔4~5m设置一个防护架,两端严禁站人,更不准进入台座。 (5) 预应力筋放松时,混凝土强度必须符合设计要求,如无设计规定时,则不得低于强度等级的70%。 (6) 预应力筋放X时,应分阶段、对称、交错地进行;对配筋多的钢筋混凝土构件,所有的钢丝应同时放松,严禁采用逐根放松的方法。 (7) 放X时,应拆除侧模,保证放松时构件能自由伸缩。 (8) 预应力筋的放X工作,应缓慢进行,防止冲击。若用乙炔或电弧切割时,应采取隔热措施,严防烧伤构件端部混凝土。 (9) 电弧切割时的地线应搭在切割点附近,严禁搭在另一头,以防过电后使预应力筋伸X造成应力损失。 (10) 钢丝的回缩值,冷拔低碳钢丝不应大于0.6mm,碳素钢丝不应大于1.2mm,测试数据不得超过上列数值规定的20%。 2.后X法(无粘结预应力)施工的安全要求 (1) 孔道直径: 1) 粗钢筋,其孔道直径应比预应力筋直径、钢筋对焊接头处外径、需穿过孔道的锚具或连接器外径大10~15mm,见下表。

现浇箱梁张拉压浆技术交底

技术交底书 交底单位 中铁二十一局三公司 铜南宣高速公路10标项目部 编号 工程名称ZK66+856、YK66+860跨铁路立交施工部位箱梁交底内容现浇箱梁张拉、压浆技术交底 会签人员交底人:单位:职务:日期:审核人:单位:职务:日期:接底人:单位:职务:日期: 交底内容: 一、预应力筋张拉 1 准备工作 1)张拉千斤顶进场后,及时通知技术人员对设备进行检查,确定千斤顶和压力表是否配套,油泵运转是否正常。 2)提供千斤顶的检测报告进行配套校准后,方可允许使用张拉设备。 3)千斤顶、压力表、油泵在使用过程必须配套使用,不得临时调换,当出现故障时,立即检修并重新校准。 4)锚具进场后,分批进行外观检查,要求不得有裂纹、伤痕、锈蚀,尺寸不得超过允许偏差。对锚具的强度、硬度、锚具能力等根据规范要求进行抽查。经抽查合格后方能使用。 2 伸长量计算 具体伸长量见附件1 3 张拉 1)待梁部混凝土强度达到设计强度的90%,且养护期达到7天后,方可进行预

应力张拉。 2)张拉所用设备及材料应进行检查,对有裂纹、伤痕、锈蚀的锚具、夹片不得使用,所有的钢束在张拉点之间能自由移动,同时构件可以自由适应在施加预应力时产生的水平和垂直移动。对预应力筋进行张拉前,应对构件进行检查使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合。 3)张拉时,由有经验的预应力张拉工长指导,熟练的张拉工操作进行,现场技术员对整个过程都进行详细记录,并由现场监理当场确认。预应力采用伸长量与张拉应力双控,以应力控制为主,伸长量误差应在±6%范围,预应力张拉须对称进行,如出现异常情况及时通知项目总工。 4)预应力张拉程序: 0→15%δK(初始应力)→30%δK(初始应力)→50%δK(初始应力)→100%δK (持荷5分钟)→锚固 第一步先将钢绞线略微予以张拉,以消除钢绞线松驰状态,并检查孔道轴线、锚垫板、锚具、限位板、千斤顶同心,并要注意钢束中每根钢绞线受力均匀。 当钢束初始应力达到张拉控制力的10%时,可在钢绞线上划一记号,作为量测延伸率的起始点,并检查钢绞线有无滑动。 预应力筋在张拉控制应力达到稳定后方可锚固。锚固阶段张拉端预应力的回缩量应不大于6mm。 张拉时,记录初始张拉吨位、张拉吨位及卸荷后的伸长值。如果锚头处出现滑丝、断丝或锚具损坏应立即停止操作进行检查。当滑丝、断丝数量超过设计规定时,则应抽换钢束。 4 预应力张拉施工的安全防护措施:

张拉工安全技术交底

张拉压浆人员安全技术交底 1、张拉要先上好夹具,人员离开后开泵,发现滑动或其他问题时,要先停泵,处理好后才能重新进行操作。 2、张拉要严格按照规定应力和伸长率进行,不得随便变更。不论拉伸或放松都应缓慢均匀,发现油泵、千斤顶、锚卡具有异常,应立即停止张拉。 3、千斤顶支架必须与构件对准,放置平整、稳固,测量伸长值、加楔和拧紧螺栓应先停止拉伸,作业人员应站在两侧操作,所有人员都不能从千斤顶正面通过或停留,以防回弹伤人。 4、张拉时,所有人员不得站或从孔道正面通过,以防钢绞线蹦出伤人。 5、孔道前1米处必须架立挡板,防止钢绞线弹出后伤人。 6、预应力灌(压)浆时,应严格按规定压力进行,输浆管道应畅通,阀门接头要严密牢固。 7、压浆时,所有人员不得站或从孔道正面通过,以防水泥浆喷伤人。 8、张拉钢绞线之前,对梁体应作全面检查,并将承压垫 板及锚下管道扩大部分的残余灰浆铲除干净,否则不 得进行张拉。 9、每孔梁张拉时,必须有专人负责及时填写张拉记录。 10、千斤顶不准超载,不准超出规定的行程。转移油泵

时必须将油压表拆卸下来另行携带转送。 11、张拉钢绞线时,必须两端同时给千斤顶主油缸徐徐 充油张拉,两端伸长量应基本保持一致,严禁一端张拉。 12、高压油管使用前应作耐压试验,不合格的不能使用。 13、油压泵上的安全阀应调至最大工作油压下能自动打 开状态。 14、油压表安装必须紧密满扣,油泵与千斤顶之间采用 的高压油管连同油路的各部接头均需完整紧密,油路畅通,在最大的工作油压下保持5min以上均不得漏油。若有损坏者应及时修理更换。 15、张拉时,千斤顶后面不准站人,也不得踩踏高压油 管。 16、张拉时发现张拉设备运转声音异常,应立即停机检 查维修。 17、锚具、夹具均应设专人妥善保管,避免锈蚀、沾污、 遭受机械损失或散失。施工时在终张拉完后按设计文件要求对锚具进行防锈处理。

顶管施工安全技术交底

1.6 顶管工施工安全技术交底 1. 一般规定 (1) 新工人必须参加入场安全教育,考试合格后方可上岗。 (2) 作业前应检查机具、绳索,确认安全方可使用,作业时必须按照安全技术交底的要求进行作业,服从指挥,协调配合。 (3) 作业时必须根据作业要求,佩戴防护用品,并严格遵守劳动纪律,不得擅自动用各种机电设备。 (4) 顶管作业必须执行交接班制度;上下工作坑必须走安全梯,安全梯应固定在支撑上,并设置扶手或护圈。严禁运输料斗乘人。 (5) 作业面遇不明构筑物(管道)时应立即停止作业,报告施工技术管理人员,经处理确认安全后方可继续作业。 (6) 因故停顶后恢复顶进前,必须对支撑、平台、支架、电气设备、吊索具进行检查,并对氧气和有毒有害气体含量进行检测,确认安全后方可作业。 (7) 作业中必须明确联络信号及报警方法;非机电人员不得从事机械、电气作业。 (8) 作业中传递工具、材料必须轻拿轻放,稳妥传递,严禁从坑上向下或者从坑下向上抛扔。 (9) 在顶管作业过程中必须按安全技术交底要求保护地下管线和构筑物,作业人员不得踩踏被保护的地下管线和构筑物。 2. 运管、下管 (1) 人工自管垛向下放管时,必须先检查底层管的挡掩情况,确认安全后方可作业。作业时应设专人指挥,作业人员应协调一致。放管时前方不得有人,放管速度应缓慢。直径大于600mm的管子不宜人工放管。 (2) 槽边码放管子时,管子不得平行于沟槽,管端与槽边的距离不应小于2m,码放高度不宜超过2m,并挡掩牢固;槽边放置管子的场地应坚实平整,不得在有坍塌危险的槽边放置管子。 (3) 自墙边向外推管时,必须在管子靠墙一侧进行牢固挡掩,推管人不得站在管子与墙之间。 (4) 装运管子时,绳必须系牢,并挡掩牢固。卸车前,必须确认管子无滚坍危险后方可松绳卸管。 (5) 人工推运混凝土管应设专人指挥,运输道路应平整坚实。推行速度不得超过人的行走速度。上坡道应指定专人备掩木,下坡道应用大绳控制速度,两管之间应保持5m以上的安全距离。管子转向时,作业人员不得站在管子的前方或贴靠两侧。 (6) 下管作业必须统一指挥。下管前必须检查起重设备、卡环、钢丝绳、吊钩、支架、平台等,确认安全后方可下管。 (7) 吊运管子时,吊管的索具不得直接捆绑在管子上,应用可塑性材料衬垫。 (8) 下管前应先在平台上试吊,确认安全后方可下管。 (9) 下管时严禁管子下方有人。从活动平台下管时,应将管子吊起,稳定后开启活动平台检视坑底,确认安全后方可缓慢吊下。管至坑底30cm~50cm时,作业人员方可靠近管子进行稳管作业。作业过程中,严禁手扶钢丝绳。 (10) 管子就位支稳后方可摘钩。作业人员避开吊索具后方可提升吊具。关闭活动平台后,坑下人员方可作业。 3. 顶进 (1) 顶进前应检查液压系统、顶铁、后背、导轨、支撑等,确认安全后方可顶进。 (2) 按照安全技术交底的要求安装顶铁。顶铁必须保持中心受压,受力均匀。顶铁之间、顶铁与后背之间必须垫实。 (3) 顶进前挖土人员必须在管内,并在顶进中观察管前情况。发现异常立即通知顶镐作业人员暂停处理。 (4) 顶进中发现塌方、后背变形、顶铁扭翘、顶力突变等情况,必须立即停顶,采取措施,确认安全

电热张拉法施工安全技术交底

电热张拉法施工安全技术交底 1.电热设备安全要求: (1)三相变压器应有可变电阻,以供张拉不同长度和直径的钢筋调节电流。 (2)如无大容量变压器,可采用弧焊机进行电热张拉。若一台弧焊机不够,可将几台联合使用。联合使用应注意,电流不够时用并联,电压不够时用串联,但弧焊机采用并联方案时,必须满足下列要求: 1)弧焊机中变压器的一次及二次额定电压相等; 2)变压器必须属同一联接组; 3)变压器额定短路电压相等; 4)一次线必须接在电源的同一按钮上。 为满足上述要求,最好采用同一厂、同一型号的弧焊机并联。 2.钢筋并联或是串联,取决于电热设备的电流和电压的大小。当电流电压都能满足要求,或当电流满足要求而电压较大时,钢筋可串联;当电压满足要求而电流较大时,钢筋可采用并联。 3.电热张拉法操作要点: (1)作好钢筋的绝缘处理。 (2)调整初应力,使各预应力筋松紧一致(初应力值一般为5%~lO%~con),并作好测量伸长值的标记。 (3)先进行试张拉,检查电热系统线路、次级电压、钢筋中的电流密度和电压降是否符合要求。 (4)测量伸长值应在构件的一端进行,另一端设法顶紧或用小锤敲击钢筋,使所有伸长集中一端。 (5)停电玲却12h后,将预应力筋、螺母、垫板和预埋铁板互相焊牢,然后灌浆,也可先灌浆后焊。 4.电热张拉构件的两端必须设置安全防护措施(不准站人或设防护挡板等)。 5.操作人员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,操作时应站在构件的侧面。 6.电热张拉时如发生碰火现象应立即停电,查找原因,采取措施后再进行张拉。 7.在电热张拉中,应经常检查和测量一、二次导线的电压、电流,钢筋和}L

道的温度(不应超过3500C和1200C)、通电时间等。如通电时间较长,混凝土发热,钢筋伸长缓慢或不再伸长时,应立即停电,待钢筋冷却后,再加大电流进行。 8.冷拉钢筋采用电热张拉时,重复张拉不应超过三次。 9.采用预埋金属管做预留洞的不得采用电热法张拉施工。

预制梁张拉、压浆技术交底

张拉、压浆技术交底 1、张拉准备工作 ①千斤顶与液压油表的标定:千斤顶和油表在使用前,应在监理工程师的监督下,在国家认定的实验机构对其精度进行标定。千斤顶一般使用6个月或200次,以及在使用过程中出现不正常现象时,应重新校核。 ②检查梁体质量有无蜂窝、麻面、孔洞、露筋、露钢束,锚垫板处有无空洞等情况。必要时要进行处理后方可张拉。 混凝土强度达到设计强度的85%,且养护时间不少于7天后方可张拉。 检查预应力孔道是否通畅。清除锚垫板表面和钢绞线上面的污物和油脂,擦洗锚具上面的油污,清除夹片上的毛刺。凿除锚垫板孔内的波纹管,以防在张拉过程中损伤钢绞线。 ③张拉力顺序 按照张拉次序将钢束进行编号,以免出错。张拉控制采用“双控法”。张拉顺序为:N4张拉到50%控制力→N5张拉到100%控制力→N4张拉到100%控制力→N2张拉到100%控制力→N3张拉到100%控制力→N1张拉到100%控制力。 。张拉时两端对称、均匀张拉。 2、张拉工艺 张拉前,将每束的多根钢绞线理顺、平行,严禁相互交叉、挤压。 制作张拉施工架子,以便上下、左右活动千斤顶。 装工作锚环和夹片:将钢绞线穿入锚环上相对应的小孔,调整钢绞线平行顺直后,将工作锚环贴紧锚垫板。在每小孔中的钢绞线外周插入夹片,夹片缝隙大小要调整均匀。装限位板:使限位板上的小孔对准相应的钢绞线和锚环小孔后,使限位板紧贴锚环、无缝。 装千斤顶:钢束穿过千斤顶的穿心孔道,千斤顶紧贴限位板,务必使千斤顶、限位板、锚环、锚垫板都在同一中心线上(即四对中)。 注意:钢绞线在千斤顶内要理顺平行千万不能交错。 装工具锚环和夹片:按上述步骤操作,工具锚夹片的光面先抹少许石腊或用透明胶带缠裹3-5圈后再装入,便于张拉完后夹片退出。 开动油泵少许打油,千斤顶张拉缸保持适量油压后稍松千斤顶吊索,调整千斤顶使千斤顶、锚具、锚垫板在同一中心线上,否则应进行调整,以防造成较大的预应力损失或张拉过程中出现断丝。

T梁张拉压浆技术交底

T 梁张拉、压浆技术交底 张拉、压浆是后张法预力砼构件的重要环节,为了更好地控制其质量,根据设计要求和施工规范,特制定本作业指导书。 1. 原材的进料与保存 1.1 预应力钢绞线采用公称直径 d=15.2mm 的高强度低松弛钢绞线,抗拉强度标准值 fpk=1860Mpa ,Ep=1.95x10 5Mpa 。 1.2锚具采用 15-8 型、15-9 型及 15-10 型系列锚具及其配件预应力管道采用圆形金属波纹管;预制梁在墩顶处的负弯矩钢束采用BM15-5 型扁锚及其配件,管道采用扁形金属波纹管。 1.3 购买的钢绞线应具有生产厂家出具的质量证明书,并在现场监理旁站下按规定取样做强度和松弛试验,并具有相应的试验委托单和试验报告,检验合格后方准投入使用。 1.4 运抵到现场的锚具,使用前应对工作锚、夹片、锚垫板逐个进行检验。并按规定取样,对锚环、锚塞的硬度,锚环内部缺陷电磁损伤,做抽检试验,并具有相应的试验委托单和试验报告,检验合格后方准投入使用。 1.5 对金属波纹管做外观检查,不得出现裂缝,并做密封性能试验。 1.6 运抵到现场的锚具应存放在室内货架上,钢绞线放置平坦,并

垫离地面,加以覆盖,确保钢铰线置于干燥环境中。使用前不得沾染杂物、油污、产生铁锈等。 2.张拉前准备工作 2. 1 钢绞线检测:主要检测破坏负荷、屈服负荷、伸长率和弹性模量及 72h 松弛试验。 2. 2 预应力锚夹具及配套设备按设计要求选用,并检查其合格证。张拉用的油泵性能必须良好,供油足,压力稳定,无渗漏现象,张拉缸,回程缸运行平稳。张拉机械经鉴定后方可使用,油顶与压力表配套校验,确定张拉力与油表读数之间的关系曲线,检验用的试验机或测力计的精度等级不低于 +2% 。使用超过 200 次及使用中有不正常现象的应重新校验。张拉机具长期不使用时,应在试用前全面检验。 2. 3 钢绞线的下料:钢绞线经试验合格后,按设计图纸进行下料,下料采用高速磨割或氧乙炔进行切割,采用氧乙炔焰割,必须高氧以保证切割而不是熔割,并用适当的方法予以降温,并要注意避免切割火焰或火接触锚具或其他预应力筋。对最终外露部分,预应力钢筋应切割至锚外不短于一倍直径的长度,而且不得用焰割。 2. 4 孔道检查:由于浇筑砼前将塑料胶管穿入波纹管内,因此砼浇筑结束后,应用手拉动胶管,以防堵孔。 3. 张拉 3.1 张拉时砼强度不得小于设计强度的 90% ,以同体养护试块试

相关文档
相关文档 最新文档