第一章 工程概况 1.1 建设概况

建设单位:天津翰佳投资有限公司

设计单位:北京世纪安泰建筑工程设计有限公司

勘察单位:天津华北工程勘察设计有限公司

监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司

精品文档,超值下载

总包单位:中铁十三局集团有限公司

1.2 工程概况

翰佳星级商务酒店工程建设地点位于空港经济区,南临中环西路,西临西二道,东临西三道,建筑面积27432.25㎡,(其中:地上21679.32㎡ 地下 5753.13㎡ )地下一层,地上九层,高度为42.55m 。本工程0.000标高相当于大沽高程4.000米。静止水位深约1.70~2.40m ,相当于标高1.46~2.21m 左右。

第二章 降水井封堵

2.1 施工工艺

降水井的封堵宜采用“先内后两边”的原则,封堵前,先加大 该井周边的降水力度,使待封井管内水位降至最低进行封堵,对最 后 封堵的降水井,应慎重处理。

具体封井顺序及时间要根据现场观测及设计要求确定。

在土方开挖施工阶段,若现场水位标高满足土方施工要求,可将

局部区域降水井回填封死。

对于预留井的封堵,当开挖到基坑底部时,即开始施工底板混凝土垫层,在地下室垫层施工前加工防水钢套管。钢套管采用热轧无缝钢管制作,套管高度不小于混凝土底板与垫层厚度之和,在钢套管的外边缘(垂直方向位置为垫层的中部)焊止水钢环,套管内侧采用型号相符的焊接止水内环,以防降压井施工时井管和钻孔之间的空隙内的水上升到基坑内。在施工基础混凝土垫层时,将防水钢套管预埋于混凝土垫层中,将降水泵穿过防水钢套管进行降水。

2.2 降水方案设计

1、根据工程图纸和地质条件,结合工程实际情况进行降水方案设

计。

2、当工程基坑中间有电梯井、污水井等局部加深部位时,可在加

深部位中间或附近布置降水井,提高降水效率。

3、降水井宜位于防水底板较薄处,便于防水井封堵,降低工程造

价。

4、降水井布置应避开桩基、框架柱、剪力墙、基础梁等竖向构件

部位,避免交叉作业。

2.3 防水钢套管制作

1、采用Φ300×8的热轧无缝钢管制作钢套管,钢套管高度不小

于混凝土底板与垫层厚度之和。

2、加工防水套管止水外环。根据钢套管外径,选择不小于6mm厚

的钢板加工止水环,外环外径不小于500mm。

3、焊接止水外环。止水外环位于防水套管高度的中间部位。

4、焊接钢套管底座。选择4根Ф20长300mm

的钢筋,将其对焊接在防水套管底部。

2.4 固定防水钢套管

在底板混凝土垫层浇筑前,将钢套管固定在降水井中心上方的降水井口上,降水泵穿过钢套管放入降水井进行降水。

2.5 钢套管处防水层施工

施工底板防水层时,防水层上翻至防水钢套管外侧止水环底部,采用密封胶泥进行防水收口处理。

2.6 底板结构施工

底板钢筋绑扎时,应按图纸和设计要求对防水套管周围进行施工。

2.7 降水井回填

1、根据设计要求允许停止降水时,应先停止基坑内降水,在降

水井封堵之后,再停止基坑外降水,减少基坑内降水井封堵

时的水压,便于基坑内降水井封堵。

2、基坑内降水井停止降水后,降水井底部回填配砂石,降水井口

1~2m深范围回填普通硅酸盐干水泥。

2.8 混凝土浇筑

在确认内止水环验收合格后,将钢套管内清理干净,盖板上部内浇筑比底板混凝土高一个标号等级的抗渗微膨胀混凝土,将混凝土振压密实。

2.8混凝土养护

在混凝土达到初凝前,进行二次碾压,减少混凝土塑性收缩。

表面覆盖塑料薄膜,对该处膨胀混凝土进行养护,养护时间不小于14天。

第三章质量控制

3.1钢套管防水与封堵施工质量应符合《地下工程防水技术规范》(GB

50108—2008)的相关规定。

3.2降水井上部回填干水泥应采用普通硅酸盐水泥或快硬性水泥。3.3防水钢套管止水环密封严密,不得有漏气、渗水现象。

3.4防水套管处混凝土不得有渗水现象,结构表面无湿渍。符合一级

防水等级标准。

3.5如果在降水井封堵完毕后仍有渗水现象应采取应急措施,用高压

注浆机从渗水处向里灌注聚氨酯。

基坑内降水井的封堵实施方案

基坑内降水井的封堵方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

基坑内降水井封堵方案 第一章工程概况 1.1 建设概况 建设单位:天津翰佳投资有限公司 设计单位:北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 勘察单位:天津华北工程勘察设计有限公司 监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 总包单位:中铁十三局集团有限公司 1.2 工程概况 翰佳星级商务酒店工程建设地点位于空港经济区,南临中环西路,西临西二道,东临西三道,建筑面积27432.25㎡,(其中:地上21679.32㎡地下 5753.13㎡ )地下一层,地上九层,高度为42.55m。本工程0.000标高相当于大沽高程4.000米。静止水位深约1.70~2.40m,相当于标高1.46~2.21m左右。 第二章降水井封堵 2.1 施工工艺 降水井的封堵宜采用“先内后两边”的原则,封堵前,先加大该井周边的降水力度,使待封井管内水位降至最低进行封堵,对最后封堵的降水井,应慎重处理。 具体封井顺序及时间要根据现场观测及设计要求确定。 在土方开挖施工阶段,若现场水位标高满足土方施工要求,可将局部区域降水井回填封死。 对于预留井的封堵,当开挖到基坑底部时,即开始施工底板混凝土垫层,在地下室垫层施工前加工防水钢套管。钢套管采用热轧无

缝钢管制作,套管高度不小于混凝土底板与垫层厚度之和,在钢套管的外边缘(垂直方向位置为垫层的中部)焊止水钢环,套管内侧采用型号相符的焊接止水内环,以防降压井施工时井管和钻孔之间的空隙内的水上升到基坑内。在施工基础混凝土垫层时,将防水钢套管预埋于混凝土垫层中,将降水泵穿过防水钢套管进行降水。 2.2 降水方案设计 1、根据工程图纸和地质条件,结合工程实际情况进行降水方

降水井封井施工方案

南京明发通达信息港二期(A1地块) (降水管井) 封 井 施 工 方 案 建基建设集团有限公司 二O一四年七月

一.工程概况 南京明发通达信息港二期基坑支护及降水工程位于浦滨路与江淼路交界处,基坑占地面积 10352 ㎡,地下2层/地上主楼23 F、裙楼5F,为现浇混凝土框剪结构,结构安全等级为二级,室内设计标高±0.000相对于绝对高程7.400m。车库及主楼基础底标高为﹣8.5m。本工程共设计布设素砼管井48 口,由于地下水下丰富,通过对地勘报告的研究,借鉴C2地块(一期)的降水经验,降水方案进行改进,改用钢管井降水,共布设19口(北侧坑中坑增补一口)超大流量钢管井进行降水。在钢管高于基础筏板50cm中间位置,外焊两道止水环,止水环宽150mm,厚度为6mm,浇筑在底筏板内。另因局部土层含粘土成分,形成水层隔离带,采用轻型井点降水处置,吸水直接封闭于底板下。 现场2#、4#、6#、10#、17#五口管井,因土方开挖施工过程中被损坏,不能进行降水,井内用砼进行填实,加钢板盖焊接,封于底板垫层下。根据现场降水情况,结合实测的数据分析,因16#管井(位于南侧核心筒内,考虑主体结构的施工难度),通过管井内静态水位的测量和观察,可不需进行排水,井内用砼填实,加钢板盖焊接,井盖上方连接好底板钢筋,同底板浇筑好,封闭在底板内。目前因后浇带未曾具备浇筑条件,现场已封闭降水井6口,现留置降水井13口。二.施工前准备 1.熟悉设计图纸和工程地质情况; 2.了解现场根据现场实际情况编制可行的施工方案,管井封井前经主

体结构设计单位对结构抗浮荷载进行复核; 3.封井前技术人员对每个降水井进行深度测量,并计算出每个降水井填料用量,填料主要为微膨胀混凝土干拌和料,并有配合比单(附后)。 4.停泵实测水位上升至筏板的时间以确定封井的最短时间和调整人员配备。 5.组织技术交底工作 6.施工材料 (1)水泥 P.S.O.42.5矿渣硅酸盐水泥 (2)砂子中粗砂 (3)碎石 1-3规格料 (4)水玻璃等外加剂 (5)微膨胀剂 (6)钢盖板(厚8mm)及计量工具 7.因降水井长期运转,有的井内有少量的泥沙淤积,或杂物落入井内所以在封井前必须对每个井进行实际测量,确定井的深度,计算出每个井封井回填所需要的材料用量,把所需材料,(沙、水泥、石子等及其辅助材料)运至井口附近备足,并准备夯实工具,井口采用木棍捣实。 8.封井封盖施工顺序 封井施工顺序应由低到高,由大到小,东侧先封,由外围到中间。依据降水平面布置图、降水记录、水头压力大小、涌水量大的降水井先封闭,水头压力较小涌水量小的降水井后封闭,由基坑外围向中间进

地下室降水井封井施工方案完成版

地下室降水井封井施工方案 花家桥商住综合楼位于大桥南路与花家桥路的交汇处,紧邻长江,地下水位比较高,地下室底板距自然地面的高度大约10米左右,水压差比较大。从地下室土方开挖的过程中发现地下水位确实比较高而且水量比较充足,为了更好的指导封井施工特编制了此方案。 本工程在底板施工结束后,已经封焊部分降水井,还有未封的降水井共计24口,主要分布在地下室东区,见附图。从目前的抽水量观察发现,有9口井的出水量比较大(1-9号井),有10口井出水量相对比较小(10-19号井),还有5口井水位保持在底板位置(20-24号井),一直处于未焊堵也未降水状。 考虑到地下水位压力很大,在封管采用如下方案: 1、在封堵降水井之前将所有的水泵停掉,派专人核实每一口井水位上涨的准确速度(即可用的焊接时间),并做好对应记录,计划好焊机台数和操作工人数。 2、一般焊接一口井一个人需要13分钟,可以根据现场水位上涨的速度的实际情况,从水量大的井先开始直接钢盖板封堵,到最后留4-6口井,同时封堵。 3、一口井可以两个人同时焊,最快6-7分钟,如果最后预留的4-6口井水位上涨速度小于7分钟或更短,则考虑采用钢板带短丝堵头或阀门封堵相结合的方法,同时增加泵体抽水。 盖板焊接封堵是指在止水钢套管上直接焊接钢盖板,然后再在钢

板上浇筑抗渗加微膨剂高一个等级强度的混凝土。这工方法要求水位上涨的时间至少大于7分钟,而且可以要求两名熟练的焊工相互配合施工。 丝扣(或阀门)封堵是指在止水钢套管封口盖板上增焊?100的短丝,短丝中可穿抽水管,在焊接带丝扣的盖板时可不停地抽水,待钢盖板焊接好后,可将水管从丝扣中剪短,立刻将堵头封闭,然后浇筑抗渗加微膨剂高一个等级强度的混凝土,这样就可以解决水位快速上涨问题,但要求丝扣的密封性一定要好。 根据停止抽水后观察的结果,可先对降水井水位上涨不超过10分钟的(10分钟指焊接钢套管所需的最短时间),采用丝扣堵头封堵的方法,带丝扣堵头的钢板焊接好之后也应该不停的地抽水。水位上涨时间超过10分钟的降水井可采用钢盖板焊接,在焊接后其他降水井的水压将增大,水位上涨少于10分钟的同样采用丝扣堵头封井。然后可先对丝扣堵头出水量大的降水井进行丝扣封堵。在封井的过程中应遵循同样施工方法出水量大的先封堵,且顺着一个方向依次封堵。 考虑到地下水位压力很大,在封管到最后的时候,井内水位上涨的速度一旦超过封管焊接速度,势必发生既无法降水,又无法封焊的现象,所以封井的速度就显得尤为重要。

地下车库深井封堵施工方案

地下车库深井封堵施工方案 一、工程概况:胜宏景苑E区地下车库工程位于东营市东城胜利大街以 东、北二路以南,一层为全地下结构,建筑面积13579.63卅,车库地面假定标高为-5.40相当于绝对高程为-0.15,地下车库均采用承台基础,则开挖时深度约4.8m,在地下室施工阶段,为降低地下水位,降水要求是按设计要求把地下水位降至设计标高以下,防止底板上浮,深井在地下室底板施工完成后至地下室回填土完成前,需继续抽水,还需保留一部分深井,因而出现了深井封井的问题,深井封堵是在打混凝土垫层时,放入制作好 的套管,和垫层混凝土浇筑在一起,套管外面焊一5mm*100mm宽钢板 止水环,按正常情况应在套管内侧设钢板止水环,但这样水泵不易拿出, 因而需要在套管上口设一法兰,用3mm厚橡胶垫圈密封,上紧12只直径 为? 12的螺栓,封盖与套管连接紧密后水流渗流路径均被阻止在地下室底板以下,起到有效的阻水、气封堵作用。 二、方案编制依据 3.1.本工程地质勘探报告:《胜宏景苑E区项目岩土工程勘察报告》 3.2本工程业主有关要求 3.3.东营市胜宏景苑E区地下车库基础施工图纸 二、方案特点 2.1采用此法深井封井,可在地下室施工完成至回填土完成之前,继续 从地下室抽出地下水,封堵后底板的有效高度都能得到保证。 2.2封井时,能保证水泵从井内移出,又保证了基础底板混凝土的厚度 和连续性。 2.3当地下水位较高时,用带橡胶垫的盖板封死水路,这样在干燥的场 所浇筑底板混凝土,施工质量能得到保证。 特别是地下含有少量天然气的工程,在地下室底板浇筑时,地下天然 气可从顺水流方向流至井口,防止从其它部位混凝土中冒出,使底板混凝 土形成无数条贯通细小裂缝,采用事后补救、补漏的任何方法,也只能是采用治表

基坑深井降水封堵方案

目录 1 编制依据及工程概况 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2 工程概况 (1) 2 降水井封堵案的确定 (3) 2.1 降水井封堵法的选择 (4) 2.2 降水井封堵顺序 (4) 3 施工工艺 (6) 3.1板预埋钢套管快速封堵施工工艺 (6) 3.1.1板预埋钢套管的制作 (6) 3.2.2板预埋钢套管快速封堵 (7) 4 质量控制 (8)

1 编制依据及工程概况 1.1编制依据 市勘察研究院编制的《茂业天地一期项目岩土工程详细勘察报告》 省建筑设计研究院设计的《茂业天地一期基坑围护及降水图》 市建筑设计研究院设计的《茂业天地一期施工图》 1.2 工程概况 茂业天地一期工程是集商场、住宅楼于一体的综合性的商业房产开发项目,一期工程占地面积60390余平米,包括一栋百货商场、四栋高级超高层住宅楼和二栋高级超高层公寓楼及相关的附属建筑物组成(会所及步行街商场裙房),地下2层(住宅主楼部位3层),地上最高52层,建筑最大高度为174.6米,规划总建筑面积344581.03m2。 本工程地下二层(住宅主楼部位三层),基坑开挖深度为-11.10m,承台局部最大开挖深度达-17.75m。±0.000相当于黄海高程782.00m米,根据《茂业

天地一期岩土工程勘察报告》,本地区地下水位埋深 3.13–6.00m,平均埋深4.83m,地下水位埋深高程介于775.37–779.13m,平均776.00m。基坑开挖围地下水主要受大气降水及河流侧向迳流补给,水量较水丰富。由于拆迁因素的影响一期工程局部基坑还不能开挖(所以局部未布置降水),根据本区域的情况对现有基坑共布设了209口深井(井深井面标高-3.0米,井深20.0米)进行降水,同时在住宅区布设了4个降水观测井,在百货区布设了1个降水观测井。超高层住宅楼电梯基坑因设计修改加深等因素,原设计的降水井不能满足住宅楼电梯基坑部位的降水,设计人员在每栋楼的电梯基坑处新增深层搅拌桩止水帷幕,并在止水帷幕墙各增加一口深井(井面标高-6.0米,井深27.0米)对电梯井部位进行局部深降水。因此,在最后的地下室深井封堵施工中,需要封闭的深井数为220口。

降水井封堵方案

降水井封堵方案 一、技术准备工作 (1)熟悉设计图纸和工程地质情况; (2)了解现场根据现场实际情况编制可行的施工方案; (3)封井前对每个降水井进行深度测量,并计算出每个降水井填料用量。 (4)停泵实测水位上升至筏板的时间以确定封井的最短时间和调整人员配备。 二、施工材料准备及工具准备 施工材料:P·O42.5普通硅酸盐水泥 砂子:中粗砂 碎石:10-30mm 工具:主要由完好的车轮2个、直径为38mm钢板4块、、橡胶垫4 块、螺栓、扳手、计量工具组成。 三、降水井封井施工 1、封井前的准备 ⑴、因降水井长期运转,有的井内会有杂物落到井中,所以封井前对每个井进行测量,确定井深。 ⑵、封井前把各井段使用的水泥、砂子、碎石放置在井口附近备足并准备工具。 2、封井施工工艺 抽水→起泵→放置未充气的车轮盖板→对车轮进行充气→注浆→浇筑混凝土。(如图1所示) (2)、封井封盖施工顺序 封井施工顺序应由低到高,依据降水井施工方案,水头压力大小、涌水量大的降水井先封闭,水头压力较小涌水量小的降水井后封闭。

图1 3、细部施工方法 (1)抽水 在施工前,将井内水抽至地板以下。 (2)止水及注浆 ①在Ф400钢管内放置一个电瓶车未充气的车轮,车轮正反面各焊接一块 钢板和车轮连成整体(如图2所示); 图2 ②将车轮放置在车站底板一下位置即可,然后对车轮进行充气,直至车轮 全部膨胀开压力满足为止。(如图3所示)

图三 ③在两块钢板上各割开一直径为20mm的孔,并提前连接注浆管和车轮一 并放置井内。 ④当车轮经充气全部膨胀时,进行注浆,注浆材料采用1:1水泥浆注浆 1000~2000L后再注0.5:1的水泥浆,注浆过程中若出现压力超过0.4Mp 时即立刻停止注浆。 (3)降水井回灌及微膨胀混凝土施工 钢板止水环施工完毕后,采用石子、中砂(砂石配合比采用3:7)对深井进行回灌,回灌至井口以下1000mm位置即可,回灌完毕后采用微膨胀混凝土进行浇注,微膨胀混凝土浇筑至于钢管齐平。(微膨胀混凝土配合比1:2.02:3.03:0.5;掺合料粉煤灰80kg/m3,膨胀剂40kg/m3) (6)二次注浆 待混凝土龄期到3天后利用事先预留的注浆管对井底进行双液浆注浆,注浆压力控制在0.4M以内。 表1 双液浆配合比 (7)微膨胀混凝土施工 ①将井口周边表层钢筋剥离后采用同直径钢筋焊接浇筑砼。

基坑内降水井的封堵方案

基坑内降水井封堵方案 第一章工程概况 1.1建设概况 建设单位:天津翰佳投资有限公司 设计单位:北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 勘察单位:天津华北工程勘察设计有限公司 监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司精品文档,超值下载 总包单位:中铁十三局集团有限公司 1.2工程概况 翰佳星级商务酒店工程建设地点位于空港经济区,南临中环西路,西临西二道,东临西三道,建筑面积27432.25㎡,(其中:地上21679.32㎡地下5753.13 ㎡)地下一层,地上九层,高度为42.55m。本工程0.000标高相当于大沽高程4.0米。静止水位深约1.70~2.40m,相当于标高1.46~2.21m左右。 第二章降水井封堵 2.1施工工艺 降水井的封堵宜采用“先内后两边”的原则,封堵前,先加大 该井周边的降水力度,使待封井管内水位降至最低进行封堵,对最后 封堵的降水井,应慎重处理。2.2降水方案设计 1、根据工程图纸和地质条件,结合工程实际情况进行降水方案设 计。 2、当工程基坑中间有电梯井、污水井等局部加深部位时,可在加 深部位中间或附近布置降水井,提高降水效率。 3、降水井宜位于防水底板较薄处,便于防水井封堵,降低工程造 价。

管井井点封堵方案

管井井点封堵方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

管井井点封堵方案 本工程降水方案采用大口径井点及轻型井点联合降水方案,管井20口。大口径井点封堵时间在地下室模板拆除后进行。 一、管井井点封堵施工准备: 基础筏板上用套管留出管井井口,套管加工应符合以下几条: 1.套管制做采用厚度4毫米钢板; 2.套管直径400毫米满足更换水泵要求; 3.套管中间加焊止水环,延长渗透路径。 焊接人员要有上岗证,要对现场施工人员进行技术交底和安全教育。 二、施工方法 封井构造如下图: (一)套管制作与安装 1.在混凝土垫层施工完毕后,将原混凝土管井管取下,用4毫米厚钢板制成 A400mm套管,高度随基础筏板厚度加300 mm,中间加焊翼宽80mm止水环 (参见02S404-P24)。 2.防水卷材上翻150毫米,与套管紧密粘结,外加管箍。

3.为防止套管位移,筏板钢筋绑扎后,套管与上下层钢筋网片焊牢。 4.为保证基础底板结构不受影响,底板上下层钢筋采取加固措施,具体做法参 考平法图集03G101-3 P53(如下图),补强钢筋与筏板主筋同直径、同型号。 (二)管井封堵 1.管井封堵由西向东逐个依次完成,每个管井封堵间隔时间为48小时。 2.管井封堵应观测其余降水井水位变化情况,如水位上升明显,应更换大排量 水泵强抽,观测水位上升时间,由此确定更改封井方案。 3.回填前,先拆除水泵,采用砂石回填至基底下500毫米处,如果管内有积水 采用水泵排净,然后采用同底板标号抗渗混凝土浇筑至套管上口以下200毫米处;用厚度4毫米钢板焊接封口,再浇筑至底板上平,底板以上套管割除。 三、施工注意事项 1.各种材料质量应合格。 2.套管固定牢固,底板混凝土浇注时要有专人负责。 3.遵守安全生产规定,作好安全防护,预防事故的发生。 4.按规范要求,作好施工质量记录,全面反映施工过程。

基坑降水井法兰片封堵工法.

降水井封堵施工工法 、前言 在长三角地区,土层以粉砂土居多,适宜用降水井降水。 在地下室施工阶段,为降低地下水位,降水要求是按设计要求把地下水位降至设计标高以下,防止底板上浮,降水井在地下室底板施工完成后至地下室回填土、后浇带未封闭前完成前,需继续抽水,还需保留一部分降水井,因而出现了降水井封堵的问题。 以前的降水井封堵方法。停止降水后,先在降水井管口子部位挂一小桶,防止混凝土进入孔内,用封堵灵、快硬水泥、堵漏王等和混凝土混合在一起,投入降水井管内,因停止降水后水位上升快,无封气、封水措施,经常造成封堵失效,本工法采用了钢套管,克服了封堵的通病。 本工法具体做法是,降水井封堵是在打混凝土垫层时,放入制作好的套管,和垫层混凝土浇筑在一起,套管外面焊钢板止水环,阻断套管外侧地下水气向上渗流的第一条路径,按正常情况应在套管内侧设钢板止水环,但这样水泵不易拿出,因而需要在套管上口设一法兰,用橡胶垫圈密封,上紧螺栓,封盖与套管连接紧密后,阻断地下水向上渗流的第二条路径。此二条水流渗流路径均被阻止在地下室底板以下,起到有效的阻水、气封堵作用。 二、工法特点 2.1 采用此法降水井封井,可在地下室施工完成至回填土完成、后浇带完成之前,继续从地下室抽出地下水,封堵后底板的有效高度应得到保证。 2.2 底板套管内外均设止水钢板,可起双保险止水作用。 2.3 封井时,能保证水泵从井内移出,又保证了基础底板混凝土的厚度。 2.4 当地下水位较高时,用带橡胶垫的盖板封死水路,这样在干燥的场所浇筑底板混凝 土,施工质量能得到保证。水压的最大可控制在5kg/cm2 ,气压可控制在4kg/cm2 ,在混 凝土缓慢硬化阶段,保证地下水、天然气不会穿透混凝土,不会形成小裂纹。 特别是地下含有少量天然气的工程,在地下室底板浇筑时,地下天然气可从顺水流方向流至井口,防止从其它部位混凝土中冒出,使底板混凝土形成无数条贯通细小裂缝,采用事后补救、补漏的任何方法,也只能是采用治表不治本。因而对于此类地质情况地下室地板闭堵,此工法效果更明显。 三、适用范围 降水井适用范围:土质为粉土、砂土、碎石土、可溶岩、破碎带。渗透系数1.0~200.0m/d

地下室内降水井封井方案

○○○○工程 地下室底板降水井点封闭防水封堵施工方案 一、工程概况及编制依据 二、施工准备 三、工艺流程

一、工程概况 工程名称:○○○○地下室底板降水井封堵工程 工程地点:○○○○ 本工程由○○○房地产开发有限公司投资建设,○○○设计集团有限公司设计,○○○公司监理有限公司监理,河北建设集团有限公司组织施工。 该区域地貌位于伊通河一级河成阶地上,基础地板承受承压水,降水井井深8米,井管为DN159(壁厚2.75mm)井距4米左右,本工程于2013年开始开工建设,当时规划为5号楼、6号楼分别位于二期工程地下室的北侧呈一字方向东西设计。 由于当地政府规划原因,主楼从基础施工到地上一层、栋号外地下室主体全部施工完成后停工至2016年,2016年复工后,对将原有已经形成的地下室拆除部分后(本次拆除建筑面积约为11000平方米),然后在拆除地下室底板及顶板的区域新建三栋单体建筑分别为5号楼、6号楼、14号楼(三栋单体建筑为满足规划要求,在原有两栋楼基础以外向南侧平移后改成三栋单体建筑,即位置全部二次重新选位,此次改造基础后,重新建设工程建设单位及设计单位当时充分考虑到了对原有地下室部分结构的利用及节约工程投资等综合因素的影响,本次新建工程的井点降水方案与传统方案完全不同,为此本施工方案实际为结拆除地下室底板后期恢复其防水使用功能的一项修复工程。本次需要封闭处理的位于地下室底板内的井点合计94处。 工程现状:450mm厚结构配筋筏板及地下室全部结构已经完成,筏

板上部为300mm的低标号配重砼在主体施工同步浇筑完成,三栋单体建筑当前进度为29~31层不等,砌筑工程内部完成约20层,根据建设单位要求计划在近期内停止降水工作,降水井封闭后即停止现场降水工作。 本次工程涉及的主要工作内容为剔凿砼、井外壁防水封堵、管内防水封堵、砼浇筑、垃圾外运及清理现场 编制依据 1、设计图纸、工程地质勘察报告 2、场地现场施工条件 3、○○○二期5#、6#、14#楼降水施工组织设计 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2012) 5、国家行业相关的现行施工规范、规程、标准 二、施工准备 为了保证封井工作一次到位,必须遵照封井工艺流程严把质量关,具体要求如下: 1、认真研读相关规程、规范,明确质量标准。 2、配备足够人员、施工所需机械并对机械性能进行检查确认。 3、因降水井长期运转,部分井内有少量泥沙淤积的,封井前对对每个井进行测量,确定井深,并根据实际井深确定回填材料用量。 工艺流程(本次钢管的封闭顺序为先外后内。) 三、工艺流程

基坑降水井封闭方案

降水井封堵 关于封闭基坑中的降水井,国家行业都没有规范要求也没有指导性文献,只能凭多年的封闭降水井的经验和同行们提出的先进办法进行综合,取之精华。为了保证封井工作的一次成功,并要使其所封之井滴水不漏,必须遵照封井工艺流程和严把工程材料关,各项具体要求如下: 一、钢护井套的制作及选料: 封井护井套选用厚为3mm的钢卷管,井套高mm(低于基础混凝土顶面100mm)。外焊止水环,止水环宽为150 mm,厚为3mm,井管内径为410mm,井盖直径为406mm,厚度3mm;止水环设置两道,具体位置见图示。 二、封井材料: 1、水泥P.S.0 42.5矿渣硅酸盐水泥 2、砂子中粗砂 3、碎石1—3规格料 4、水 三、封井前的准备: 1、因降水井长期运转,有的井内有少量泥沙淤积或杂物回落到井中,所以封井前对每个井进行测量,确定井深,并根据实测井深计算每个井的回填用材料量; 2、封井前把各井所使用的水泥、砂子、碎石按计算量在井口附近备足,并准备夯实工具(井底部分使用起吊重物夯实,上部分使用木棍),把井内的混合干料夯实。 四、封井工艺和方法:

1、工艺流程:抽水------起泵------投入干料------夯实-------投入加水配合料------夯实------焊井盖 2、施工方法:先把水泥、砂子、碎石按2:2:1的比例在井口旁搅拌均匀(全部干料),在投料前井内的水全部抽空,快速把水泵提出,并把干料投放井内,边投料边夯实,为保证夯实,在井上半部分使用加少量水的干料,以手抓成团落地散开为宜,夯填至比井管底50mm左右时,安放钢井盖与井管焊死。焊接使用天津大桥牌THJ422焊条。 3、如遇个别降水井出水量较大时,采用水泵埋入法,其作业方法为水泵一直不停止的抽水,在抽水的同时往井内投放所需混合干料,在混合料回填至井口下500mm时,停水泵,切断电源,迅速把水管和电缆割断,然后快速使用混合料把剩余部分充填夯实,混合料中可加入适量水玻璃或其他速凝剂,井盖焊接方法同前所述。 注:?根据筏板厚度确定高度。

降水井封堵方案

v1.0 可编辑可修改 双青新家园限价房5#地(荣欢园) 降水井封堵施工方案 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 双青新家园限价房5#地(荣欢园)项目部

1、工程概况 天津市双青新家园限价房5地块座落于天津市北辰区北辰道。本工程由天津市华青置业有限公司投资兴建,由天津市房屋鉴定勘察设计院设计,由天津市正方建设监理有限公司全程监理,由天津住宅集团建设工程总承包有限公司进行施工。 地下车库及住宅地下部分总建筑面积:,其中地上建筑面积为:,地下建筑面积为。建筑功能:汽车、自行车停车库及设备用房。主要结构类型:剪力墙结构。使用年限:50年。设大口井共计170口,槽内69口,槽外101口,无砂混凝土井管500mm,井深13m,基础底板施工时留井数量根据降水情况决定。 2、编制依据 1)降水井封堵施工技术要求; 2)工程地质图及现场实际环境; 3)降水施工方案、相关施工图纸。 3、施工准备 为了保证封井工作的一次成功,必须遵照封井工艺流程严把工程质量关。具体要求如下: 1)认真阅读招投标文件和相关规程、规范,明确质量标准。 2)配备足够人员、施工所需机械并对机械性能进行检查确认。 3)因降水井长期运转,有的井内有少量泥沙淤积或杂物回落到井 中,所以封井前对每个井进行测量,确定井深,并根据实测井深

计算每个井的回填用材料量; 4)封井前把要使用的水泥、砂石料、混凝土按计算量在井口附近备 足,并准备夯实工具(混凝土浇筑采用插入式振动器振捣),把 井内的回填料夯实(振捣密实)。 5)回填所用砂砾石(砂、石级配混合料),粒径不大于50mm,回填 前在料仓集中拌制后由装载机运至回填现场。 4、大口井封堵施工 结构物边线内底板施工时水井封堵 4.1.1工艺流程 水井抽水→起泵→投入水泥→投入砂石混合料→浇筑同底板标号混凝土。 4.1.2施工方法 开始封堵施工前,须将井内的水位降至最低,将把水泵快速提出,将水井上部0.5m深范围内的井管用铁锤击破,露出外侧原状土层,然后开始进行水井封堵工作。 封堵方式采用如下方法: 水泵提出后先投入5袋水泥,在井底至井口下4m范围内处使用砂砾石料(采用砂、石级配混合料)回填;井口以下4m至井管范围内,采用同底板混凝土进行浇筑,用振动器振捣密实。施工时,迅速向井内灌注砂砾石料(采用砂、石级配混合料)混合料。人工无法进行直接回填的部位,采用塔吊进行水井回填施工。回填过程中要用钢卷尺控制井口处的回填高度,混凝土回填时,用振捣棒进行振捣。

基坑降水井法兰片封堵工法

降水井封堵施工工法 一、前言 在长三角地区,土层以粉砂土居多,适宜用降水井降水。 二、工法特点 2.1采用此法降水井封井,可在地下室施工完成至回填土完成、后浇带完成之前,继续从地下室抽出地下水,封堵后底板的有效高度应得到保证。 2.2底板套管内外均设止水钢板,可起双保险止水作用。 2.3封井时,能保证水泵从井内移出,又保证了基础底板混凝土的厚度。 2.4当地下水位较高时,用带橡胶垫的盖板封死水路,这样在干燥的场所浇筑底板混凝土,施工质量能得到保证。水压的最大可控制在5kg/cm2 ,气压可控制在4kg/cm2,在混凝土缓慢硬化阶段,保证地下水、天然气不会穿透混凝土,不会形成小裂纹。渗透系数1.0~200.0m/d,

基坑内降水井封井方案

基坑内降水井封井方案 XXXXXX信息大厦基坑内降水井封堵方案 编制: 审核: 批准: 2013年4月15日 基坑内降水井封堵方案 基坑内降水井封堵方案 一、工程概况 XXXXX信息大厦工程位于XXXX县城东新区XX路与XX大道交叉口,北侧距河堤不足百米。工程为地下一层的人防地下车库工程,东西约长191米,南北平均宽约47.5米,大面基坑深8.4米,工程地下水位常年在自然地坪以下3米左右。 降水方案:本工程在基坑四周布置井点进行降水;同时,在基坑中间布置8眼DN300混凝土管降水井,进行辅助井点降水。基坑中间的降水井在地下室外围土方回填及基础筏板后浇带施工完成后停止使用,并进行降水井封堵。 二、降水井封堵方案 在基础混凝土垫层施工前加工防水钢套管。钢套管采用热轧无缝钢管制作,套管高度不小于混凝土底板与垫层厚度之和。在套管外侧焊接止水外环。在施工基础混凝土垫层时,将防水钢套管预埋于混凝土垫层中,将降水泵穿过防水钢套管进行降水。 当可以停止降水时,取出降水泵,对降水井底部采用同C30混凝土配合比的干拌混合料进行回填,距筏板顶部2m高度内采用同基础筏板后浇带强度等级的

C40P6膨胀商品混凝土进行浇筑,然后对钢套管内采用同钢套管厚度的圆形钢板进行贴面满焊封堵。具体步骤如下: 1、防水钢套管制作 (1)采用DN300×4mm的热轧无缝钢管制作钢套管,钢套管高度不小于混凝土底板与垫层厚度之和。 XXXXX信息大厦 - 1 - 基坑内降水井封堵方案 (2)加工防水套管止水外环。根据钢套管外径,选择 4mm厚的钢板加工止水环,外环外径为500mm。 (3)焊接止水外环,止水外环位于防水套管高度的中间部位。 (4)焊接钢套管底座。选择420长150mm的钢筋,将其对称焊接在防水套管底部。防水钢套管示意图见图1。 图1防水钢套管示意图 2、在底板混凝土垫层浇筑前,将钢套管固定在降水井中心上方的降水井口上,降水泵穿过钢套管放入降水井进行降水。

降水井封堵方案(1)

山西××××××大厦 降水井封堵方案 编制: 审核: 日期: 山西××建设工程有限公司

主楼及裙楼基础筏板浇注后,主楼基础筏板及裙楼基础筏板上各留有5口降水井,以满足裙楼及汽车坡道深基坑施工的需要,现在裙楼及汽车坡道砼结构施工及防水施工即将结束,基坑内的降水井需要封堵。 在主楼及裙楼基础筏板施工时,已对各降水井预留了封堵条件,即各降水井上部均采用了10mm厚的钢制井管,且钢井管上焊有止水圈两道,上部焊有法兰盘一个,法兰盘上标高处于筏板砼中部。筏板砼浇注时,以各降水井为中心,留有一个800×800×500(或250)mm大的凹坑。 为使降水井封堵成功,从12月10日起在主楼基坑内选择2个涌水量比较丰富的降水井,在裙楼内选择了1个涌水量较丰富的降水井,进行试验性封堵,以便取得经验,一次取得成功。在12月10日至12日三天中,经对选择的3口降水井多次观察,每口降水井将水位降至最低后,需时间40分钟左右,井底水位可升至井口,而在原钢制井管井上的法兰盘上安装橡胶垫、堵板,并将12条螺丝拧紧,大约也需时间40分钟左右。经试验将上述三口井于12月13日用法兰盘堵板、橡胶垫封死,并进行观察,经过10天的观察,未发现地下水位从井口上漏现象。 根据取得的施工经验,决定各降水井的封堵措施,当坡道砼结构施工完毕,并使砼拥有初步强度后(即砼浇筑一天后),开始封堵各降水井,封堵各降水井要一次性完成。封堵前,将各降水井周边预留的凹坑内的残余垃圾等杂物清理干净,并将凹坑周边砼进行凿毛处理,然后在凹坑中部,安装固定一圈20×30mm的遇水膨胀止水条。封堵时,共组织7组工人,每组4~5人,将7口降水井同时封堵。先将井内水位降至井底,然后以最快的速度拔出井内潜水泵,将法兰盘上的橡胶垫及堵板安好拧紧。最后采用C45微膨胀抗渗

降水井封堵施工方案(1)

地下二层降水井封堵施工方案 1、工程概况 本工程降水井为甲分包电子岩土公司承包范围,其设计的降水井处于地下室室内,位于原小雁塔路(三~四标段之间地下二层G8~G9轴),共计4口,井深约15米,直径为¢600mm的深井。 2、原因及分析 1、降水井为甲分包单位承包范围,我部在施工基础筏板时 曾发函要求当时进行处理,贵司则明确由甲分包单位负责处理。 2、工程地下水位约-13.000标高,现降水井顶标高为基础筏 板面标高-14.800米,降水井一旦停止降水,便形成有压力水向上涌出,采用哪种材料和哪种措施降低水压进行封堵为关键点。 3、方案设计 方案1:水下封堵,在有水的状态下,分层封堵。 方案2:降水过程封堵,封堵过程中深井降水不中断,采用快硬性材料封堵,待强度达到后,降水管割除封堵。 4、方案处理 方案1:水下封堵,在有水的状态下,分层封堵。 处理步骤:井深2/3处采用块石回填→预埋¢50镀锌管→100mm砂回填→第一次灌浆料封堵500mm厚→第二次灌浆料封堵500mm厚→镀锌管内压力注浆→上口砼封堵 (1)自基础筏板面以下2米采用块石回填,块石的最大直径不大

于1/3的管径。 (2)块石顶端预埋一根¢32镀锌管,以注浆填充块石间缝隙和保压堵水。 (3)铺设砂层100mm厚。 (4)采用快硬性灌浆料进行封堵第一次浇筑500mm。 (5)凿除深井滤管,采用快硬性灌浆料进行封堵第二次浇筑500mm。 (6)¢32镀锌管管内注浆,采用灌浆料进行压力注浆,浆满后保压12小时,待灌浆料强度达到后卸压。 (7)面层预留100mm厚砼采用抗渗砼封闭即可。 方案2:降水过程封堵,自吸式水泵降水(电缆与水管采用保护套)→采用20~40mm碎石回填→第一次灌浆料封堵至基础筏板面以下1000mm→第二次灌浆料封堵至基础筏板面以下300mm 处(预埋钢板焊接¢100钢管,上口套丝)→防水砼封堵 (1)水泵在降水井内不中断降水,降水井管与电缆线采用护套包裹,防止破坏,井内采用20~40mm碎石回填。 (2)第一次灌浆料封堵,厚度1000mm。 (3)第二次灌浆料封堵,预埋10mm厚钢板,底部焊接4根¢18钢筋,末端弯成90°直钩。中间焊接¢100钢管,上部套丝,将 降水井管套在中间。 (4)间隔3d,灌浆料强度达到80%,即停止降水,割除降水井水泵排水管,预埋套丝钢管处采用堵头拧死。

基坑降水井法兰片封堵工法

基坑降水井法兰片 封堵工法

 二、工法特点 2.1采用此法降水井封井,可在地下室施工完成至回填土完成、后浇带完成之前,继续从地下室抽出地下水,封堵后底板的有效高度

应得到保证。渗透系数1.0~200.0m/d,含水丰富的潜水、承压水、裂隙水。 降水井封堵适用:地下室用降水井降水,在基础施工完成后仍需继续降水,且地下室土质中含有天然气,封堵比较困难的降水工程。 四、工艺原理 降水井一般用直径300波纹管,基础底板垫层浇筑之前制作完成套管。套管做法为:套管规格为Φ273*5,长500,上口带一法兰盘,直径为373,厚10,法兰周边有10只螺栓孔,直径为12,螺栓

15降水井封堵施工方案

中铁建工集团有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CORPORATION 天津诺德中心工程 降水井封堵施工方案 编号:015 编制人: 技术负责人: 中铁建工集团有限公司 天津诺德中心项目经理部 2014年2月25日

目录 1、情况简介 (1) 2、筏板浇筑前降水井护壁做法 (1) 3、封井前的准备 (1) 4、降水井封堵施工工艺 (2) 5、降水井封堵顺序 (3) 6、安全注意事项 (3)

1、工程简介 天津诺德中心项目位于天津市河北区八马路与律纬路交口西侧,总用地面积66583m2,规划可用地面积33596.5m2。本规划用地由城市次干路和支路分成A、B、C三个地块。场地自然地坪标高-0.65m,C地块采用一道环梁做支撑,基坑底标高-10.95m,A、B地块采用两道环梁支撑,基坑底标高-14.75m。 本工程采用大口井降低坑内地下水位,无砂混凝土井管滤料宜采用6mm左右中粗砂或无粉碎石屑,滤料厚度宜大于150mm。降水井成孔直径800mm,井位可根据现场情况适当调整,但应参照基础施工图保证井位避开工程桩及基础梁,降水需在锚桩标高以下的土方开挖前二周左右进行,地下水降低至相应标高(坑底以下0.5~0.8m)后方可开始进行相应土方的开挖。 降水井由基坑支护设计单位设计,共计86口,井管500mm,井径800mm,具体位置见附图。封井时间定为地上主体五层结构施工完成后。经各方咨询并请教当地施工经验丰富的专业降水公司,现制定如下方案。 2、筏板浇筑前降水井护壁做法 在筏板施工前加工防水钢套管,刚套管采用热轧无缝钢管制作,套管高度不小于砼底板厚度,套管规格采用有500×12mm,根据钢套管外径选择15mm厚钢板加工止水环,止水环外径800mm,在套管外侧焊接止水环外环,上下两道,因降水井布置在不同厚度的筏板上,所以按布置在筏板位置,分别做钢护井套,筏板浇筑前安装到降水井上,钢护井套下底长度超过筏板底 2.2m,钢护井套与降水井无砂管之间的缝隙缠绕膨胀橡胶板。筏板浇筑时用模板订矩形木盒,套在降水井上,木盒尺寸:800mmx800mm,高50cm,便于后期封堵降水井时浇筑的混凝土与筏板面相结合。 3、封井前的准备 1、因降水井长期运转,有的井内有少量泥砂淤积或杂物会落到井中,所以封井前对每个井进行测量,确定井深,并根据实测井深计算每个井的回填材料用量。

降水井封堵专项施工方案

隧道股份上海城建市政工程(集团)有限公司世贸路社会停车场及华茂国际广场工程 降水井封堵专项施工方案编制: 审核: 审定: 编制单位:上海城建市政工程(集团)有限公司 上海城建·华茂国际广场项目部 二〇一七年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、降水井设置及施工要求 (1) 1、降水井设置: (1) 2、施工要求 (1) 三、施工准备 (1) 1、技术准备工作 (1) 2、施工材料准备及工具准备 (1) 四、降水井封井施工 (1) 1、封井施工工艺 (1) 2、封井封盖施工顺序 (1) 3、细部节点施工方法 (1) 五、质量控制 (2) 六、附图 (4)

一、工程概况 本项目位于南昌市红谷滩新区丰和大道与世贸路交汇处西南侧,场地西侧为世纪中央城。拟建一幢大型购物中心,地上四层,地下三层。场地东侧约1km处是江西省第一大河流--赣江。据上游约5km外洲水文站资料,赣江最高洪水位25.13m,最低水位13.50m(2007年)。地下室底板距自然地面的高度大约14米左右,水压差比较大。从地下室土方开挖的过程中发现地下水位确实比较高而且水量比较充足,为了更好的指导封井施工特编制了此方案。 二、降水井设置及施工要求 1、降水井设置: 本工程在底板施工结束后,未封的降水井共计15口,详细见附图。从目前的抽水量观察发现,有14口井的出水量比较大(1-14号井),有1口井出水量相对比较小(15号井),详见附图一。 2、施工要求 (1)塔吊基础底板预留洞封闭完成,且该部位混凝土强度达到设计要求。 (2)地下水位已降至底板以下,降水井口位置无水冒出。 三、施工准备 1、技术准备工作 (1)熟悉设计图纸和工程地质情况; (2)封井前技术人员对每个降水井进行深度测量,并计算出每个降水井填料用量。 (3)停泵实测水位上升至底板的时间以确定封井的最短时间和调整人员配备。 2、施工材料准备及工具准备 施工材料及工具主要由钢套管、止水环、螺栓、橡胶垫、法兰盖板、水泥、石子、砂子、扳手组成。 四、降水井封井施工 1、封井施工工艺 停泵→钢管套焊接螺栓施工→深井回灌沙石子及混凝土→安装法兰盖板施工→底板混凝土施工→微膨胀混凝土施工(详见附图二) 2、封井封盖施工顺序 封井施工顺序应由低到高,由大到小,由外围到中间。依据降水井施工方案,涌水量大的降水井先封闭,涌水量小的降水井后封闭,由基坑外围向中间进行逐步封闭。 3、细部节点施工方法 (1)停泵 在封井前,按照封盖顺序依次对深井进行停泵。 (2)预留洞凿除修补及钢管套法兰用螺栓焊接施工 按照管法兰盖板尺寸对预留降水井洞凿除施工,确保法兰盖板能与预埋钢管紧密连接(连接宽度62.5mm)。 根据法兰盖板预留孔位置,焊接M16螺栓,螺栓与预留钢板满焊连接,并满足法兰盖板安装要求。