文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 丹佛斯变频器问题集.

丹佛斯变频器问题集.

丹佛斯变频器问题集.
丹佛斯变频器问题集.

丹佛斯变频器问题集(来自官网)

1.FC300出现A88报警的处理方法?

回答:

当移除选件、增加选件或进行选件替换时,会出现A88报警。

如出现A88报警,同时不希望保留原有参数,可进行以下操作:

1. 断开主电源,等待显示器关闭。

2. 在为LCP 102 加电时,同时按[Status] 、[ Main Menu] 、[OK] 键

3. 5秒后松开这些键。

4. 除了P15-00 运行时间、P15-03 加电次数、P15-04 过温次数、P15-05 过压次数,变频器其它参数更改为出厂设置。

5、LCP显示A80,变频器初始化报警。按住[Reset]键,复位报警A80。重新设置客户需要设置的参数。

如出现A88报警,同时希望保留原有参数,可进行以下操作

1、将参数P14-89设置为【1】更改选件;

2、给变频器重新上电;

3、变频器将出现报警A67,选件已更改。

4、按住[Reset]键,复位报警A67。

2.FC系列变频器AMA(电机自整定)流程?

回答:

除了FC51,其它FC系列变频器均有AMA功能。AMA是测量停止状态下电动机上的电气参数,在系统试运行以及根据所应用的电机对变频器进行优化调整时非常有用。

AMA分为完整AMA,检测定子和转子的阻值、抗值,精简AMA,只检测定子阻值。设置方法如下:

?

?注意事项:

为实现变频器的最佳调整,请对冷电机执行AMA。反复进行AMA可能导致电机发热,从而使定子电阻增大;

只有当电动机额定电流下降到变频器额定输出电流的35%时,才会进行AMA;

在安装使用了正弦波滤波器时,请执行精简的AMA测试,P1-29设置【2】,

或者在执行完整AMA时,拆下正弦波滤波器,完成AMA后,再重新装回;

如果电动机以并联方式耦合在一起,只能进行精简AMA;

使用同步电机,请进行精简AMA,并手动设置扩展的电动机数据;

AMA功能不适用于永久磁性电动机;

在AMA过程中,确保没有外力强制电机主轴运动

3.W163的含义及产生原因?

回答:

W163,防爆ETR电流极限警告。

P1-90电动机热保护,当该参数设置为【20】ATEX ETR时,可以对EX-e型防爆电机实施温度监控。当电机电流超过允许热负载的83%时,该警告激活;当电机电流小于额定值允许热负载的65%时,该警告关闭。

当出现该警告时,可以通过参数P1-94 A TEX ETR电流极限时速度减少比例,来减低电机的速度。例如,P1-94设置为20%,当前参考值为50RPM,当W163出现后,最终的参考值将变为40RPM。如果P1-94设置为0.0%,则出现W163后,电机速度无变化。

4. motor 调试流程是什麼?

回答:

变频器初始化设置后,按照以下列表设置参数。

面板执行启动(速度为0),然后停止。重复启停二到三次,确认电机轴停止在同一个位置,然后将参数P1-02电动机反馈设置成设计反馈源;观察参数P16-20(电动机角度)然后设置参数P1-41电动机偏置角度,使参数P16-20的显示数值为0;调整速度环PI参数;根据电机运行时的噪音调整载波频率P14-01。设置完成。备注:参数1-41可以设为负值;为了调试方便,可以将参数P0-20设为【1620】电动机角度,这样可以在面板的右上角直接看到电动机角度值,方便调试。

5.为什么有时FC302变频器在磁通矢量开环时低速电流很大?

回答:

调节参数P1-66,低速下的最小电机电流。增加此电流有助于提高低速下的电动机转矩,一般设置为小于100%。

6.用FC302闭环扭矩控制做收卷控制时,在线速度为零的情况下,电机抖动如何解决?

回答:

逐步增大参数P1-36电机铁损值,直到电机不再抖动为止。

7.FC302控制同步电机开环运行时,怎么解决低速抖动?

回答:

与选择的控制方式有关,如控制方式是U/F,则需增加抖动区响应的频率点的电压值;

如控制方式是FLUX SENSORLESS (无传感器磁通矢量),调节P700-P708组参数可以取得很好的效果。

8. FC302铁损参数1-36的重要作用?

回答:

在速度控制方式下,一般不需调整该参数;在扭矩控制的方式下,该参数可以影响电机的响应特性:参数值较大时,电极反应较迟钝,参数值较小时,电机反应较灵敏。如果需要电机的响应特性特别好时,可以尝试调小该参数,但是如果太小,可能会有振荡现象。

9.FC300中,高过载和普通过载模式的区别?

回答:

高过载(HO)模式,允许160%额定转矩运行1分钟,高过载低持续电流;

普通过载(NO)模式,允许110%额定转矩运行1分钟,低过载高持续电流。

同一规格的变频器在高过载应用下按标配使用,在普通过载应用下可以放大一档使用。

一般情况下风机水泵类负载按普通过载选用,恒转矩类负载按高过载选用。

10.FC302对编码器的配置有什么要求?

回答:

变频器本体可以直接接入,PNP集电极开路和推挽式增量编码器(24VDC工作电压)信号;如果安装了编码器卡MCB102可以连接线驱动编码器、正弦余弦增量编码器、Hiperface\EnDat\SSI绝对值编码器。

11.现场环境温度正常,为什么变频器会出现过温报警Alarm29?

回答:

虽然现场环境温度正常,但由于以下的一些原因可能导致变频器内部温度过高,从而出现过温报警:

1)未加装后背板;

2)门风扇损坏;

3)散热器风扇损坏;

4)底部电缆通道未封堵;

5)散热器堵塞;

6)风扇电源损坏;

7)控制柜通风不良。

12.FC301和FC302的控制面板可以互换吗?

回答:

对FC300系列变频器来说,无论是数字面板LCP101或图形面板LCP102,均可互换使用。

13什么是LCP的密码功能,如何设置?

回答:

通过LCP(本地控制面板)可以很方便的编辑、读取、复制变频器的参数。有的情况下,为防止无关人员操作变频器,可以通过预先设置的密码,限制对变频器的操作。

主菜单密码,限制对主菜单的操作:

快捷菜单密码,限制对快捷菜单的操作:

13.图形面板和数字面板在功能上区别是什么?

回答:

图形面板LCP102为液晶显示屏,支持图形文字显示,直观易懂:

五个变频器运行的信息(三小两大);

显示变频器运行的状态,最近的报警信息和产生报警时变频器运行的状态;

显示某个变量的趋势图;

显示参数的解释说明,更改的参数值;

建立与客户应用相关的快速菜单;

利用LCP102可以同变频器进行参数复制。

数字面板LCP101只能显示数字,且只能显示一个运行变量,更改参数须经特别的操作,上述的LCP102的功能全部没有。

14.FC系列变频器实现多段速选择,如何设置?

回答:

在预置参考值P3-10.0到P3-10.7中分别设置需要的运行速度。

号端子作为参考值选择信号,在参数5-11、5-12、5-13中更改输入端子的功能,对应位0、位

1、位2。当三个端子都没有输入信号时,采用第0号预置参考值;

当19号有输入信号,其它输入信号无时,采用第1号预置参考值

如果需要多于8组的预置参考值,可在其他的菜单中,利用同样的方法预置参考值,通过菜单切换,实现更多种类的运行速度。

15.FC300系列变频器如何实现两种参考值给定方式的切

换?

回答:

两种参考值来源,分时有效,这类情况可通过使用两套菜单来实现。

以电位器给定参考值和电流给定参考值为例,53号端子接收电位器信号,54号端子接

必须按照表中顺序设置参数,保证同一端子在两套菜单中功能一致,如LCP102上菜单状态闪烁,则两套菜单的设置内容可能冲突,该种情况下,请初始化变频器参数,重新设置。

通过调节控制面板下面的拨码开关,将54号端子切换为电流信号输入。

16.闭环转矩控制的调试步骤是什么?

回答:

设置电机参数后先作AMA,如下表。

完成AMA后,先将P1-00设置为速度控制,启动电机带负载调P7-00到P7-07速度PID 参数,按要求的加减速时间检查整个速度区的速度是否有好的精度。保留调整好的P700-P707组数值,再将P1-00改为力矩控制,适当调整参数P1-36铁损阻值,改善转矩响应特性。

17.FC系列变频器外部端子启停、模拟量给定参考值的控制方法?

回答:

18号端子启动变频器,27号端子惯性停车,由53号端子接入的电压信号作为参考值(如图),说明怎样远程启动变频器。参数设置如表。

按下“AUTO ON”键切换到自动状态,闭合27号端子,解除变频器的惯性停止状态;闭合18号端子,给变频器的启动信号,更改53号端子的输入电压,以更改参考值。

18.什么是变频电机,变频器是否只能驱动变频电机?

回答:

变频电机与普通电机工作原理基本一样,构造方面的区别如下:

1、铁心和绕组专为变频设计;

2、轴承润滑油不同;

3、电机的绝缘强度更高,耐热性更好;

4、电机风扇独立供电;

变频器驱动的电机并非一定要选用变频电机,但在长期低频或高于额定50HZ运行的时

候最好采用变频电机。

19.FC系列变频器本地启动方法?

回答:

20.使用我们变频器数字输入端子时,如何选择PNP和NPN模式?

回答:

参数P5-00【0】PNP模式,公共点为24V(12号端子),信号高电平有效;

参数P5-00【1】NPN模式,公共点为0V(20号端子),信号低电平有效。

选择哪种模式取决于控制需要。如在一个较大的系统里,其它的控制信号是低电平有效的,则为方便起见,变频器控制也应选为NPN。要注意,在FC51的一些应用中,必须确保四个菜单的模式选择一致。

21.FC系列的变频器,能否用数字输出端子驱动中间继电器?

回答:

数字输出端子的驱动能力只有20mA,无法完全驱动大多数的中间继电器,即使选用功率很小的中间继电器,长时间使用也会存在安全问题。建议使用变频器的继电器输出端子来驱动继电器,继电器输出端子的驱动能力为AC250V/2A,足以驱动大多数的中间继电器。

22.FC300 过程闭环需要设置的基本参数?

回答:

这里以54号端子作为反馈源,0-10V的模拟量信号,对应0-10bar的反馈量。基本参数设置如表:

24.共直流母线的控制原理是什么?

回答:

多个电机拖动各自负载运行时,将变频器上的直流母线连接起来,当有的电机工作在发电状态,有的电机工作在电动状态时,连接发电机的变频器会将电机回馈的能量,经连接的母线送给连接电动机的变频器,避免因电机回馈能量而出现过压报警。使用共直流母线控制还具有节能的效果。

25.变频器初始化方法?

回答:

有两种方法可以实施初始化,第一种方法:

1、断开主电源,等待显示器关闭。

2、在为 LCP 102 加电时,同时按[Status] 、[ Main Menu] 、[OK] 键。

3、 5秒后松开这些键。

4、变频器现在就被设置为默认设置。

除了参数P 15-00 运行时间、参数 P15-03 加电次数、参数P 15-04 过温次数、参数P 15-05 过压次数之外,其余参数均被设置为初始化。

第二种初始化方法:

1. 选择参数14-22工作模式

2. 按 [OK](确定)

3. 选择“初始化”

4. 按 [OK](确定)

5. 切断主电源,等待显示屏关闭。

6. 重新连接主电源。

除了P8-30 协议、P8-31 地址、P8-32 FC端口波特率、P8-35 最小响应延迟、P8-36 最大响应延迟、P8-37 最大字节间延迟、P14-50 射频干扰滤波器、P15-00 运行时间至 15-05 过压次数、P15-20 事件记录至 15-22 时间记录、P15-30错误代码至 15-32 报警记录之外,其它参数均被设置为出厂值。

26.什么是变频器的保护模式,如何动作?

回答:

保护模式,一旦电动机电流或直流回路电压超过硬件的极限,变频器便会进入“保护模式”。“保护模式”意味着 PWM 调制策略的改变和较低的开关频率,而这些都是为了尽量减小损失。保护模式会在发生故障后持续 10 秒钟,这不仅提高了变频器的可靠性和耐用性,而且还可以重新建立对电动机的全面控制。

“保护模式”不适用于起重应用,因为变频器通常无法离开该模式,因此保护模式会一直持续到制动被激活为止,而这是我们不推荐的。通过将参数 P14-26 逆变器故障时的跳闸延迟设为零(即,如果某个硬件极限被超过,变频器将立即跳闸),可以禁用“保护模式”。

27.怎样用面板设定频率,用端子控制启停?

回答:

28.FC系列变频器如何调节参数来改善噪音?

回答:

增大参数P1-64共振衰减值和参数P14-01载波频率,可以改善马达噪音;

将参数14-04 PWM随机设置为【1】On ,可将电动机产生的开关噪音从清晰变为不易察觉;

利用4-6*组参数,设置跳跃频率,可以避免机械共振引起的噪音。

29.FC通讯使用的报文格式?

回答:

报文(message)是通讯中交换与传输的数据列,即站点一次性要发送的数据块。报文包含了将要发送的完整的数据信息,FC通讯中使用的报文格式如下,

STX,

通讯开始。

LGE,报文长度。ADR(地址)、BCC(校验和)、DATA(数据)字节之和填入该处。地址为1个字节,BCC为1个字节,假如DATA为4个字节的话,需要填入的报文长度为06;

ADR,以十六进制书写的通讯地址。如果要通讯的站号为10,这里写入的数据应该为0A;

DATA,通讯的内容。根据执行内容的不同,DATA的内容和长度也不同。下面会给出一个小例子,你可以从其他问题的解答中,得到更多的应用内容。

BCC,校验码,从STX开始的各个字节间XOR运算的结果。

例,对1

02 为起始符STX;

06 为数据长度,即后面跟随着6个字节的报文(01、04、7C、40、00、7D);

01 为变频器站号

047C 代表对变频器的正向控制,4000代表给定变频器的速度;

3D,校验结果,02 XOR 06 XOR 01 XOR 04 XOR 7C XOR 40 XOR 00 = 7D

BCC校验可以用计算器人工计算,或者利用BCC校验软件,PLC指令等来自动计算。

30. 怎样反转启动变频器

回答:

31.丹佛斯的SLC的功能特点是什么?

回答:

SLC的作用是对发送至变频器或在变频器中生成的事件作出反应,变频器随后将执行预先设置的操作。事件被SLC判断为真时,SLC将执行这些操作。

一次只能对一个事件进行判断,只有当一个事件判断为真后,才能对下一个事件进行判断。当满足启动条件才能进入操作序列进行事件判断,满足退出条件立刻退出操作序列。SLC在13组参数中设置,使用MCT10可以以流程图的形式书写SLC,更加简单方便。

32.制动环节选择制动电阻和能量回馈单元那个更好些?两

者是否可以同时使用?

回答:

制动电阻配合制动单元一起使用,方便和经济,但多余能量会转化为热能消耗在电阻上;能量回馈单元可以将多余的能量回馈给电网,具有节能的效果,但结构复杂,投资大。

可以同时使用。当回馈单元制动能力不足时,多余能量可由制动电阻吸收

33. 没有示波器时,如何判断电机的编码器是正常的?

回答:

1、将电动机控制原理改为VCC 开环;

2、将面板显示设置为1657,显示反馈(RPM);

3、观察反馈数值同给定数值是否一致,如果一致则编码器正常。

34.用模拟量输出电动机电流,如何设定标定值?

回答:

P16-37,逆变器最大电流,该值同相连电机有关,只读。

34.FC300的载波频率是否可调?有什么作用?

回答:

逆变器的开关频率叫做载波频率。通过参数P14-01可以更改载波频率,该参数的默认值取决于功率,变频器的输出频率值不得超过载波频率的1/10。当电动机正在运行时,调整该参数,可能有助于降低电动机的噪音。如果设置的载波频率值高于5KHZ,变频器效率会稍微降低。一般来说,载波频率并不影响小型电动机的效率,可以提高11KW以上电机的效率(提高1-2%),因为载波频率较高时,电动机电流的正弦波形更为完美。

丹佛斯变频器FC使用说明

丹佛斯变频器F C使用 说明 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

使用说明 一、FC360的功能 二、FC360本机面板使用HandON 从出厂设定开始(未接控制线),首先,按【OffReset】键使变频器处于停止状态,设定参数5-12改为【0】,退出到Status状态,这时,还是【OffReset】键上的灯亮,按【OK】键,面板中心显示4位数值,设定手动频率,上下键增减,右键可窜位,设定好后,按【Handon】键计开始运行,运行过程中直接按键改变数值则立即更改输出。按【OffReset】键停止。设定的频率值将保持,再次按【Handon】键,将从运行最后的设定值。 三、FC360参数设定方法: 通用的参数设定方法:首先,按【OffReset】键使变频器处于停止状态,按【MENU】键显示OM1状态此时在按一次【MENU】键则进入菜单1模式,按上键或下键可以修改参数组号,按【OK】进入此参数组,按上下键找到你需要改的参数号,按【OK】键该设定参数值闪烁,按上下键修改参数值(功能代码),若按【ok】键保存此次修改的参数。若按【back】键则取消修改。 四、参数初始化 修改参数14-22设定为2(初始化),然后从新上电,此时报警为A80,按【OffReset】键复位后红色报警等已灭,但显示窗口仍有A80报警显示,变频器需再次从新上电。 五、参数复制到LCP面板。 修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从变频器拷贝参数到面板,等待完成。

设为[2]则把面板中参数拷贝到变频器,从LCP传所有参数。 完成后参数自动改为【0】。 六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定:

丹佛斯变频器FC360使用说明

丹佛斯变频器FC360使用说明

使用说明 一、FC360的功能 二、FC360本机面板使用HandON 从出厂设定开始(未接控制线),首先,按【Off Reset】键使变频器处于停止状态,设定参数5-12改为【0】,退出到Status状态,这时,还是【Off Reset】键上的灯亮,按【OK】键,面板中心显示4位数值,设定手动频率,上下键增减,右键可窜位,设定好后,按【Hand on】键计开始运行,运行过程中直接按键改变数值则立即更改输出。按【Off Reset】键停止。设定的频率值将保持,再次按【Hand on】键,将从运行最后的设定值。 三、FC360参数设定方法: 通用的参数设定方法:首先,按【Off Reset】键使变频器处于停止状态,按【MENU】键显示OM1状态此时在按一次【MENU】键则进入菜单1模式,按上键或下键可以修改参数组号,按【OK】进入此参数组,按上下键找到你需要改的参数号,按【OK】键该设定参数值闪烁,按上下键修改参数值(功能代码),若按【ok】键保存此次修改的参数。若按【back】键则取消修改。 四、参数初始化 修改参数14-22设定为2(初始化),然后从新上电,此时报警为A80,按【Off Reset】键复位后红色报警等已灭,但显示窗口仍有A80报警显示,变频器需再次从新上电。

五、参数复制到LCP面板。 修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从 变频器拷贝参数到面板,等待完成。 设为[2]则把面板中参数拷贝到变频器,从LCP传所有参数。 完成后参数自动改为【0】。 六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定: ID Description Description FC-360设定值FC360-22K 100 Configuration Mode 配置模式open loop 0 101 Motor Control Principle 电动机控制原理VVC+ 1 110 Motor Construction 电动机机构PM, non salient SPM 1 124 Motor Current Inom [A] 电机额定电流电机名牌34 125 Motor Nominal Speed [RPM] 电机额定转速电机名牌1000 126 Motor Cont. Rated Torque Mnom[Nm] 电动机持续额定转 矩 电机厂家提供155 129 AMA 自动电动机调整可以做AMA自学习高级参数[1],[hand ON],等待--, [OK] 130 Stator Resistance Rs [Ohm] 定子阻抗Rs电机厂家提供数值除以2 (110)可学习, 137 d-axis Inductance Ld [mH] d轴电感Ld 电机厂家提供数值除以2 (3.6)可学习 139 Motor Poles 电机级数电机极数(8)可学习 140 Back EMF at 1000 RPM [V_RMS/1000RPM] 1000转时后感应电 势 电机厂家提供320(手动输入) 142 Motor Cable Length 电缆长度(M)单位米30

丹佛斯变频器说明书

xx变频器 按键功能: (DISPLAY/STATUS)键用于选择显示模式或者从快速菜单模式、菜单模式变回显示模式。 (QUICK MENU)键用于在快速菜单模式下进行参数编程。可以从快速菜单和菜单模式之间直接转换。 (MENU)键用于对所有参数进行编程。可以从菜单模式和快速菜单模式之间直接转换。 (CHANGE DATA)键用于在菜单模式或快速菜单模式下改变所选参数。 (CANCEL)键用于取消所选参数。 (OK)键用于确定和储存所选参数。 (+/-)键用于选择或改变所选参数。这些键也可在显示模式下使用。 (〈〉)键用于选择参数组和在改变数字参数时移动光标。 (STOP/RESET)键用于停止电机运作或用于VLT变频器跳闸后重新复位。 (JOG)键被按下时,它会将输出频率改变为预设的频率。 (FWD/REV)键改变在操作器显示屏上用箭头指示的电机旋转方向,(START)键用于启动通过(STOP/RESET)键停动的VLT变频器。该键始终处于有效状态,但不能超越由端子发出的停止命令。 操作步骤: 1、 2、 3、

4、 5、 6、按(MENU)键进入功能菜单。 按(+/-)或(〈〉)键选择参数。 按(CHANGE DATA)键进入数据改变模式。 按(+/-)键改变数据值。 按(OK)键存储改变的数据。 按(DISPLAY/STATUS)键返回到正常模式。 变频器故障内容 (10VOLTLOW)警告1:低于10V (LIVE ZERO ERROR)警告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR)警告/报警3:无电机 (DC LINK VOLTAGELOW)警告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOLT)警告7:过电压 (DC LINK UNDERVOLT)警告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME)警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME)警告/报警10:电机温度过高 (MOTOR THERMISTOR)警告/报警11:电机过热(热敏电阻)(TORQUE LIMIT)警告/报警12:过转矩极限(OVERCURRENT)警告/报警13:过电流 (EARTH FAULT)报警14:接地电流

丹佛斯变频器常见故障维修

3 变频器常见故障现象和故障处理 我公司使用的vlt5000系列变频器在运行中常见的故障有:多种故障错乱出现(报警5、6、7、8)接地故障(报警14)、电机uvw相丢失(报警31.32.33)、通讯故障等。 3.1 开关电源损坏 这是众多变频器常发生的故障,通常是由于开关电源的元器件损坏或负载发生短路造成的,丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成控制器uc2844来调整开关电源的输出,同时uc2844还带有电流检测,电压反馈等功能。当发生无显示,控制端子无电压,24v风扇不运转等现象时我们首先应该考虑开关电源是否损坏(一般为uc2844或电阻损坏)。如果不能判断是否电源故障,可以外接24v电源进行测试,测试结果一切正常可以判定为电源故障。 3.2 丹佛斯5011变频器的液晶显示屏上显示字母“14”报警 变频器液晶显示屏上出现“alarm 14”报警,变频器不能工作,重新送电后按reset 键能复位,再启动时再次报警,查操作手册为接地报警,检查电机和相关电缆并无接地故障,也就是说故障在变频器。分析电路导致接地报警的原因为霍尔传感器输出电压信号到电流取样板再送到运算放大器进行比较,结果数值过大,(见图2)查检测部分霍尔传感器正常,检测对陶瓷基薄膜集成电阻r501时测其中的一路阻值因腐蚀已变无穷大致使接地不良,造成信号过强,引起报警,无原件更换,在上面焊同阻值大功率贴片电阻,重新启动后运行正常。接地故障是平时经常遇到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器和信号传输电阻,由于它们受温度、湿度、腐蚀气体等环境因素的影响较大,工作点很容易发生飘移,导致接地报警。

丹佛斯变频器常见故障维修解读

3 变 频器常见故障现象和故障处理 我公司使用的 vlt5000 系列变频器在运行中常见的故障有:多种故障 错乱出现(报警 5、6、7、8)接地故 障(报警 14)、电机 uvw 相丢失(报警 31.32.33 )、通讯故障等。 3.1 开关电源损 坏 这是众多变频器常发 生的故障,通常是由于开关电源的元器件 损坏或负载发生短路造 成的,丹佛斯变频器 采用了新型脉宽集成控制器 uc2844 来调整开关电源的输出,同时 uc2844 还带有电流检 测,电压反馈等功能。当发生无 显示,控制端子无电压, 24v 风扇不 运转等现象时我们首 先应该考虑开关电源是否损坏(一般为 uc2844 或电阻损坏)。如果不 能判断是否电源故障 ,可以外接 24v 电源进行测试,测试结 果一切正常可以判定为电源故 障。 3.2 丹佛斯 5011变频器的 液晶显示屏上显示字母“ 14”报警 作,重新送电后按 reset 电机和相关电缆并无接地故 接地报警的原因为霍尔传感器输出电压 信号到电 放大器进行比较,结果数值过大,(见图 2)查检测部分霍尔传 感器 薄膜集成电阻 r501 时测其中的一路阻值因腐 蚀已变无穷大致使接地不 引起报警,无原件更换,在上面焊同阻值 障是平时经常遇到的故障,在 排除电机接 是霍尔传感器和信号传 输 电阻,由于它们 ,工作点很容易发生 飘移,导致接地报警 变频器液晶显示屏上 出现“ alarm 14”报警,变频器不能工 键能复位,再启动时 再次报警,查操作手册为接地报警,检查 障, 也就是说故障在变频 器。分析电路导致 流取样板再送到运算 正常,检测对陶瓷基 良,造成信号过 强, 后运行正常。接地故 能发生故障的部分就 环境因素的影响较大 大功率贴片电阻,重新启动 地存在问题的原因外,最可 受温度、 湿度、腐蚀气体等

六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定: 1、首先,设定1-00,1-01,1-10,及1-24,1-25,1-26(按电机铭牌) 2、电机自学习AMA,设定1-29,为【1】,按OK键,按【Handon】键,等待,

丹佛斯变频器的常见故障及维修对策

丹佛斯变频器的常见故障及维修对策 丹佛斯变频器的常见故障及维修对策 唐山三友集团兴达化纤股份有限公司张志远 摘要主要阐述我公司生产线中的丹佛斯变频器常见故障与处理方法, 并协住车间提出合理的解决方案,减少此类故障的发生。 关键词:变频器故障处理 一.引言 我公司共有粘胶五条生产线,主要产品为粘胶短纤维,扩建后生产能力为16万吨。生产线上大量使用了Danfoss公司的VLT5000系列变频器,变频器具有调速性能好、调速范围宽和运行效率高、使用操作方便等优点并得以广泛的推广,多年来,我们在生产实践中对变频器原理与故障现象不断探索与学习,总结出一套切实可行的变频器维护保养和维修经验。 二.变频器的组成: 变频器主要由整流电路、平波电路、控制电路、逆变电路等几大部分组成,以下是变频器主电路图。 变频器控制电路: 给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,称为控制电路。控制电路由以下电路组成:频率、电压的运算电路、主电路的电压、电流检测电路、电动机的速度检测电路、将运算电路的控制信号进行放大的驱动电路,驱动电路为驱动主电路器件的电路,它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。 1、速度检测电路 装在异步电动机轴上的速度监测器(TG 、PLG等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。 2、保护电路 (1)电压检测:主要检测三相整流桥输出电压是否过压、欠压,它通过取样电路运算放大器(CPU)进行比较。 (2)电流检测:它通过检测IGBT三相输出,输出电缆穿过(2-3)个霍尔电流检测

元件到变频器的输出端子(U、V、W)。在运行时进行电流检测,如:电机过载、电机或电缆是否接地、缺相等。 (3)温度报警:主要检测变频器运行中的温度是否超过设定值,它通过变频器内的风扇、温度检测器来散热和检测 三、Danfoss 变频调速器故障及分析实例 首先在检修故障机时对变频器做静态的测试,一般通用型变频器大致包括以下几个部分:1整流电路,2直流中间电路,3逆变电路,4控制电路。静态测试主要是对整流电路、直流中间电路和逆变电路部分的大功率晶体管(功率模块)的一个测试,工具主要是数字万用表.整流电路主要是对整流二极管的一个正反向的测试来判断它的好坏,直流中间回路主要是对滤波电容的容量及耐压的测试,我们也可以观察电容是否出现鼓包或漏液等现象来判断它的好坏,耐压检测方法采用可调的直流电压进行充放电检测,功率模块的好坏判断主要是对功率模块内的续流二极管和绝缘栅双极型晶体管的检测。 1.开关电源损坏 此型号变频器最常见的故障,通常是由于开关电源电路各别元件性能发生变化或保护部分失控造成电源损坏,丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成控制器UC3844来调整开关电源的输出,同时UC3844还带有电流检测,电压反馈等功能,当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。 2.ALARM 37—IGBT模块损坏 IGBT模块损坏,这也是变频器损坏的常见故障之一,电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些都是IGBT模块损坏的常见现象。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,每一路驱动电路丹佛斯都使用了独立的带变压器隔离的电源,控制信号也是通过门极驱动变压器提供,所以可靠性相当高。 3. ALARM 14—接地报警 接地故障:主要检测到负载(电机)对地出现漏电流现象,致使变频器保护停机。而实际检测电机绝缘正常,在维修此类故障机时问题主要出在检测电路检测值出现偏差,导致变频器误报警。经分析电路为霍尔元件输出电压信号到电流取样板在送到运算放大器进行比较,检查发现电流取样板中的一路限流电阻断路造成变频器故障,用同规格的贴片电阻修复后,试验正常。

丹佛斯变频器远程操作面板

LC系列操作面板使用说明书 上海津信变频器有限公司 2005年9月 https://www.wendangku.net/doc/c79116872.html,

一、LC操作面板各部分说明: 主显示区:5位LED数码管,可显示频率、电流、电压、电机旋转转向、使用者定义单位、异常等 信号灯显示区:分别可显示操作面板的电源,驱动器的运转状态,和报警警告状态 POWER灯 -- 指示操作器有供电电源 RUN灯 -- 点亮表示变频器有输出 WARN灯 -- 变频器处于警告极限状态 ALARM灯 -- 变频器处于报警跳闸状态 F灯 -- 表示当前显示的是给定值, H灯 -- 表示当前显示的是实际输出频率值, U灯 -- 表示当前显示的是实际的工程单位值 按键操作区 MODE键 -- 按此键显示项目逐次变更以供选择DATA键 -- 用以读取修改驱动器的各项参数设定STOP/RESET键 --可令驱动器停止运转及故障复位START键 -- 可令驱动器运转 △键 -- 数值增大,设定值及参数变更使用 ▽键 -- 数值减小,设定值及参数变更使用 LC操作面板分LC-A01和LC-B01两种型号: LC-A01为+5V电源供电,适用于VLT2800/VLT2900 系列变频器,连接到变频器的67,68,69,70 端子; LC-B01为+24V电源供电,适用于 VLT5000/6000/7000/8000及FC300系列变频器, 连接到变频器的13,39,68,69端子。 DANFOSS MCD 系列软启动器连接到软启动器68,69端子, 13号接头外接24V电源“+”端,39号接“-”端

二、功能显示项目说明 显示项目说明 显示监控画面 显示面板给定值,即显示P215预置给定值1(百分比)。 显示监控画面 显示驱动器实际输出到马达的频率。 显示监控画面 显示与实际输出频率相关之工程量 显示监控画面 显示负载电流 显示监控画面 显示内部直流电压 显示监控画面 正转命令 显示监控画面 反转命令 参数修改画面 显示参数组 参数修改画面 显示参数组和参数号 参数修改画面 显示参数内容值 警告弹出画面 显示过电流,同时ALARM灯亮 设定参数号或参数值错误,按“MODE”键恢复 面板与变频器通讯连接故障,通讯连续失败5次时置通讯故障。

丹佛斯变频器常见问题解答

◎丹佛斯变频器能带同步电机吗? 可以。VLT5000,VLT2800的参数101应设为"特殊电机特性",通过设置参数422到432的电压/频率曲线来满足电机调速性能。电机电压 / 频率特性可从电动机生产商处获得或通过经验调整。 ◎一台变频器可带多台电机吗? 可以。对于VLT5000,VLT2800,参数101- 转矩特性应设为"特殊电机特性"。对于VLT6000,参数101应设为" 并联电机"。应注意所有电机的额定电流之和不能超过变频器额定输出电流。另外变频器将不能对单个电机进行过载保护。为防止电动机过载而损坏,应在电机侧安装热保护继电器。 ◎在电机自适配时VLT2880;VLT2881;VLT2882的AMT功能不起作用。 原因:VLT2880;VLT2881;VLT2882无此功能。 ◎怎样设置PID? 如:过程控制,压力调节。VLT6000 PID调试参数,供参考。 1. 100 选择 --- 闭环 closed loop 2. 415 选择 --- 单位--- 根据客户的要求例如-Bar。根据传感器的量程----如0-16Bar 选择 3. 413 0 4. 414 16 5. 204 0 6. 205 16 7. 416 选择 --- 线性 liner 8. 417 选择 --- 最大 maximum 9. 418 选择 --- 3Bar 根据实际要求 10. 422 选择起动频率 45Hz 11. 423 选择 --- 0.5 12. 424 选择 --- 10. 13. 425 选择 --- Off. ◎本机操作使变频器运转步骤(VLT2800, VLT5000) 1.将P002改成本机操作LOCAL 2.将P013改成本机控制与开环(LOC CTRL/OPEN LOOP) 3.将P003设定所需频率 4.按起动键START ◎在远程控制方式下如何用面板调速? 在远程控制方式下可通过预置给定值进行调速。VLT5000,VLT2800 为参数215到218。VLT6000为参数211到214。该值为参数205-最大给定值的百分比。 ◎怎样从端子启动变频器? 首先将变频器设为远程控制。VLT5000和VLT2800的参数002设为 0 。VLT6000从面板按下 AUTO START 。将端子12和27短接(因端子27出厂设置的功能为惯性停机)。然后可通过短接端子18和12启动。端子18的出厂功能为启动。

丹佛斯变频器问题集

丹佛斯变频器问题集(来自官网) 1.FC300出现A88报警的处理方法? 回答: 当移除选件、增加选件或进行选件替换时,会出现A88报警。 如出现A88报警,同时不希望保留原有参数,可进行以下操作: 1. 断开主电源,等待显示器关闭。 2. 在为LCP 102 加电时,同时按[Status] 、[ Main Menu] 、[OK] 键 3. 5秒后松开这些键。 4. 除了P15-00 运行时间、P15-03 加电次数、P15-04 过温次数、P15-05 过压次数,变频器其它参数更改为出厂设置。 5、LCP显示A80,变频器初始化报警。按住[Reset]键,复位报警A80。重新设置客户需要设置的参数。 如出现A88报警,同时希望保留原有参数,可进行以下操作 1、将参数P14-89设置为【1】更改选件; 2、给变频器重新上电; 3、变频器将出现报警A67,选件已更改。 4、按住[Reset]键,复位报警A67。 2.FC系列变频器AMA(电机自整定)流程? 回答: 除了FC51,其它FC系列变频器均有AMA功能。AMA是测量停止状态下电动机上的电气参数,在系统试运行以及根据所应用的电机对变频器进行优化调整时非常有用。 AMA分为完整AMA,检测定子和转子的阻值、抗值,精简AMA,只检测定子阻值。设置方法如下: ? ?注意事项: 为实现变频器的最佳调整,请对冷电机执行AMA。反复进行AMA可能导致电机发热,从而使定子电阻增大; 只有当电动机额定电流下降到变频器额定输出电流的35%时,才会进行AMA; 在安装使用了正弦波滤波器时,请执行精简的AMA测试,P1-29设置【2】, 或者在执行完整AMA时,拆下正弦波滤波器,完成AMA后,再重新装回; 如果电动机以并联方式耦合在一起,只能进行精简AMA; 使用同步电机,请进行精简AMA,并手动设置扩展的电动机数据;

丹佛斯变频器操作说明

。韻㈣解观 8 W *世幽鸽敷醐敝翻的聘擱 ? (9NlNaVM)号哥(NO)财醃骗临的馳g≡ £中?≡桦黜躺冀?豳釧幅劉懾e≡辭屋SO蜩鮒罪“巾昭Iil翹钿。i ?i?≡≡ι £[?ι^≡^≡ P 坐般鼬* Iim i≡i2,?≡δ?? P 购鶴 S≡ 釧 ≡'s 馳轿T ≡ E 翩她≡S Z 豐M I ≈msι^≡?f∣ ?MK UJε 卿 ∏Λ播弼释牖題離鵬虞■刪圈擱進说辭Oi搁韓ΠΛ Kfeft删胁(S 8?跚搁)Q ■鶴搁H-認虫鱷麵口A ≡3≡dσι ■

■讀示屏聶 LCD 删俪■ T IfflWSg!W* Ii示髓≡ra瀬/融中謬。■瀏獗删勰分衲別细分按漑於濃騎模琳鯛參決 τaι≡8smw≡ * 第-厅用任持飜示操作临下SEIB鉤賊說明磯二行揀示8≡)證“ 第二厅前了齣或谿2那任畝況下牒爾 ?sss≡≡t≡* 第三行-曲空白■它用於騎馨軾下腿细號嶋輔鮒细組頼挪* 瓢厅用於弔那軾下騎般文字或側翱據 軾下騎鱷细的勲或麴≡ ? 箭頭騎髓躋方向、並且同髒示在麴004癮鹏殡疽肄釦齡:俵勒炖肄临訓和擢劇騎於石方並閃動。IDlSPLAY/STATUS]可選離禱蹶做凝單或義輾趣骐腮, [QUICK MENU]可症入険表軍麴-也可在驱表艱表範髒珑≡f簸i IMENuI丸丽勺礪參執也巧描及快港肄2髓?? 第-行 口?Ξfj 輒行

[CHANGE DATA]可更改戎單或快逸表單?M式下所選擇的設定* [CANCEL]取消史改選迁:的蔘數設定- [OKJ砖認選丄參數的車改SS定4 [÷A]用於選擇或改翌所選蔘数? [<>]用於選擇蔘數組和在改變數字値參戟時移動光嘿- [STOpyRESETJ可用於停止馬達連作或便愛頻器跳脫後重新幺訓祗注皂幸小014 ^?'2..√1?√Λ: 7/ [STOP; RESET]淤握匸勻效狀態下按下此鍵後第二行顯示將會閃爍* [JCX3]可用於將晦出頻率改矍為頊設旳頻率(寸動頻率)。該 S?可用參數Cn5來使冥有效或無效* [FWD/REV]用於改锲馬達πkΦS75∣A)?馬達方向將在顯示唐蒂上以箭閒旨示顯示◎該鍵可透過裁?S CM 6來便冥有效或無效* [STARTJ用宾已動透适[STOP/RESET]誕停止旳燮頻器。該匙始終虛於勻效狀態?但不能超趣由端子醴出的停止命令恤先於[START]扌旨令- 注意! 如果燥作鎚虛於有效狀態?無諱愛頻器的證定是用**操作??控制"還是M?A?li?RU,'(參數∞2) 們都將保持有效。除了[FWD∕RE?η 雜只有在進行操作器操作時刁勻效4 B 注意! IiSl 如果沒角選擇込部停俶功Sg *而ISTOFI 鍵塩於無—敕狀態時'則運轉中的馬達只能渗過切斷 電源來停

丹佛斯变频器操作及报警说明

丹佛斯变频器报警说明 按键功能: (DISPLAY/STATUS)键用于选择显示模式或者从快速菜单模式、菜单模式变回显示模式。 操作步骤: 1、按(MENU)键进入功能菜单。 2、按(+/-)或(〈〉)键选择参数。 3、按(CHANGE DATA)键进入数据改变模式。 4、按(+/-)键改变数据值。 5、按(OK)键存储改变的数据。 6、按(DISPLAY/STATUS)键返回到正常模式。

变频器故障内容 (10VOLTLOW)警告1:低于10V (LIVE ZERO ERROR)警告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR)警告/报警3:无电机 (MAINS PHASE LOSS)警告/报警4:缺相 (DC LINK VOLTAGE HIGH)警告5:高电压警告 (DC LINK VOLTAGELOW)警告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOLT)警告7:过电压 (DC LINK UNDERVOLT)警告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME)警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME)警告/报警10:电机温度过高 (MOTOR THERMISTOR)警告/报警11:电机过热(热敏电阻)(TORQUE LIMIT)警告/报警12:过转矩极限(OVERCURRENT)警告/报警13:过电流 (EARTH FAULT)报警14:接地电流 (SWITCH MODE FAULT)报警15:载波模式故障 (CURR.SHORT CIRCUIT)报警16:短路 (STD BUSTIMEOUT)警告/报警17:标准总线无信号 (HPFB BUS TIMEOUT)警告/报警18:HPFB总线无信号 (EE ERROR POWER CARD)警告19:电源卡EEPROM故障 (EE ERROR CTRL CARD)警告20:控制卡EEPROM故障(AUTO MOTOR ADAPT OK)报警21:自动适配正常 (BRAKE TEST FAILED)警告和报警22:制动核查中的故障(BRAKE RESISTOR FAULT)警告23:制动电阻故障 (BRAKE PWR WARN 100%)警告24:制动电阻率100%

丹佛斯FC302系列变频器显示W66故障的检修方法

检查过程: FC0302P1K5T5E20变频器是1.5KW的封装等级为IP20,该机型拆装很简单。根据客户的反映情况,我们立即开始检查该变频器。先拆操纵面板,后拆上盖板,可以看到变频器的控制卡,先将控制卡拆下后再拆侧板,取现散热风扇,将可以把电源卡取下。将电源卡拆下来测试发现,电源卡上整流模块,逆变模块,电解电容,开关电源,驱动线路工作正常。但是送电就显示W66故障。W66故障解释:散热片温度低。变频器的散热片温度显示为0度。 故障原因分析: 根据W 66故障解释,导致变频器显示故障的原因可能有2个,1、温度传感器,2、温度传感器的检测回路。检查温度传感器集成在IGBT模块内部,丈量起来很简单,只要检测电阻值就可以,检查下来发现温度传感器是好的。因此只有以为是检测回路损坏导致。 变频器为什么会发生这样的损坏?维修职员立即询问客户在现场使用的环境,客户说这段时间现场有些灰尘并且很湿润。维修职员立即检查风机,发现变频器的散热风机上有很多油污,因此可以判定就是油污导致变频器损坏。 维修过程: 更换变频器温度检侧线路损坏器件,依次安装好变频器的电源卡,底板,侧板,控制卡,上盖板,操纵面板等。检查变频器的二极管特性及对地尽缘,符合送电的标准。将变频器送电,自检通过后,丈量输进侧电源电压,开机输出电压平衡。带负载丈量输进和输出电流平衡,变频器修复。 经验总结: 使用变频器一定要多留意周边的环境,环境差的地方可以将变频器安装在控制柜内部。平时要多留意维护保养。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路

丹佛斯变频器说明书

丹佛斯变频器 按键功能: (DISPLAY/STATUS)键用于选择显示模式或者从快速菜单模式、菜单模式变回显示模式。(10VOLTLOW)警告1:低于10V (LIVE ZERO ERROR)警告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR)警告/报警3:无电机 (MAINS PHASE LOSS)警告/报警4:缺相 (DC LINK VOLTAGE HIGH)警告5:高电压警告 (DC LINK VOLTAGELOW)警告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOLT)警告7:过电压 (DC LINK UNDERVOLT)警告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME)警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME)警告/报警10:电机温度过高 (MOTOR THERMISTOR)警告/报警11:电机过热(热敏电阻)(TORQUE LIMIT)警告/报警12:过转矩极限(OVERCURRENT)警告/报警13:过电流 (EARTH FAULT)报警14:接地电流 (SWITCH MODE FAULT)报警15:载波模式故障 (CURR.SHORT CIRCUIT)报警16:短路 (STD BUSTIMEOUT)警告/报警17:标准总线无信号 (HPFB BUS TIMEOUT)警告/报警18:HPFB总线无信号 (EE ERROR POWER CARD)警告19:电源卡EEPROM故障 (EE ERROR CTRL CARD)警告20:控制卡EEPROM故障(AUTO MOTOR ADAPT OK)报警21:自动适配正常 (BRAKE TEST FAILED)警告和报警22:制动核查中的故障(BRAKE RESISTOR FAULT)警告23:制动电阻故障 (BRAKE PWR WARN 100%)警告24:制动电阻率100% (BRAKE IGBT FAULT)警告25:制动晶体管故障

丹佛斯变频器说明书

丹佛斯变频器说明书标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

 变频器故障内容 (10VOLTLOW)警告1:低于10V (LIVE ZERO ERROR)警告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR)警告/报警3:无电机 (MAINS PHASE LOSS)警告/报警4:缺相 (DC LINK VOLTAGE HIGH)警告5:高电压警告 (DC LINK VOLTAGELOW)警告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOLT)警告7:过电压 (DC LINK UNDERVOLT)警告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME)警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME)警告/报警10:电机温度过高 (MOTOR THERMISTOR)警告/报警11:电机过热(热敏电阻)(TORQUE LIMIT)警告/报警12:过转矩极限(OVERCURRENT)警告/报警13:过电流 (EARTH FAULT)报警14:接地电流

丹佛斯变频器说明书

xx变频器 按键功能: (DISPLAY/STATU碘用于选择显示模式或者从快速菜单模式、菜单模式变回显示模式。 (QUICK MENU键用于在快速菜单模式下进行参数编程。可以从快速菜单和菜单模式之间直接转换。 (MENU)键用于对所有参数进行编程。可以从菜单模式和快速菜单模式之间直接转换。 (CHANGE DATA键用于在菜单模式或快速菜单模式下改变所选参数。 (CANCEL键用于取消所选参数。 (OK)键用于确定和储存所选参数。 (+/-)键用于选择或改变所选参数。这些键也可在显示模式下使用。 (〈〉)键用于选择参数组和在改变数字参数时移动光标。 (STOP/RESET键用于停止电机运作或用于VLT变频器跳闸后重新复位。 (JOG键被按下时,它会将输出频率改变为预设的频率。 (FWD/REV键改变在操作器显示屏上用箭头指示的电机旋转方向,(START键用于启动通过(STOP/RESET键停动的VLT变频器。该键始终处于有效状态,但不能超越由端子发出的停止命令。 操作步骤: 1、 2、 3、

4、 5、 6、按(MENU)键进入功能菜单。 按(+/-)或(〈〉)键选择参数。 按(CHANGE DATA键进入数据改变模式。 按(+/-)键改变数据值。 按(O的键存储改变的数据。 按(DISPLAY/STATUSt返回到正常模式。 变频器故障内容 (10VOLTLOW 警告1 :低于10V (LIVE ZERO ERRO噜告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR警告/报警3:无电机 (DC LINK VOLTAGELO哗告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOL诰告7:过电压 (DC LINK UNDERVOL诰告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME警告/报警10:电机温度过高(MOTOR THERMISTO曜告/报警11:电机过热(热敏电阻) (TORQUE LIMIT警告/报警12:过转矩极限(OVERCURREN啪告/报警13:过电流

丹佛斯变频器FC使用说明

丹佛斯变频器FC使用说明

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

 修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从变 频器拷贝参数到面板,等待完成。丹佛斯FC51变频器设置指南

目录 1. 安全性5 安全说明5 认证5 一般警告5 避免意外启动6 开始维修工作之前6 2. 简介7 订购单型号代码7 3. 编程11 如何编程11 使用 MCT-10 编程11 使用 LCP 11 和 LCP 12 编程11 状态菜单14 快捷菜单14 主菜单14 4. 参数说明15 参数组 0:操作/显示15 参数组 1:负载/电动机19 参数组 2:制动28 参数组 3:参考值/加减速31 参数组 4:极限/警告37 参数组 5:数字输入/输出40 参数组 6:模拟输入/输出45 参数组 7:控制器51 参数组 8:通讯53 参数组 14:特殊功能58 参数组 15:变频器信息61 参数组 16:数据读数64 5. 参数列表69 6. 疑难解答73 索引74

目录 | Illustration Illustration 2.1: 该示例显示了一个标识标志。 7 Illustration 3.1: 带有电位计的 LCP 12 11 Illustration 3.2: 不带电位计的 LCP 11 11 Illustration 3.3: 指示菜单 12 Illustration 3.4: 指示选定的参数号 12 Illustration 3.5: 指示选定参数的值 12 Illustration 3.6: 指示选定参数的单位 12 Illustration 3.7: 指示电动机方向 13 Illustration 3.8: 指示状态模式 14 Illustration 3.9: 指示快捷菜单模式 14 Illustration 3.10: 指示主菜单模式 14 Illustration 4.1: 图 1 U/f 特性 23

相关文档
相关文档 最新文档