文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基于Blackfin处理器的继电保护完整解决方案解析

基于Blackfin处理器的继电保护完整解决方案解析

基于Blackfin处理器的继电保护完整解决方案解析
基于Blackfin处理器的继电保护完整解决方案解析

基于Blackfin处理器的继电保护完整解决方案解析

全球对电力设施建设的关注从来没有达到像当前这样高的热度,一方面当前形势下的环保节能要求对传统电网提出了极大的挑战,另一方面,全球近年来发生多起导致重大经济损失和影响民生的电网事故,作为重要能源供应的电网安全性越来越受到高度重视。电网改造以及智能电网建设热潮正在揭开全球数万亿美元的巨大市场商机。

近年来,中国国家电网一直努力打造具有网络化、自动化的统一的坚强智能电网,已经明确了分阶段推进坚强智能电网发展的战略和今后十年坚强智能电网的建设规划。电网改造和坚强智能电网建设的一个重要方面是加强网络的自我故障诊断、保护和自愈功能,电力公司需要电力线监控和保护系统,以对能量的消耗情况、成本和质量进行监视和控制,并对保护昂贵的设备进行保护,从而使电源不至于被浪涌和恶劣的气候所损毁。

继电保护系统设计挑战分析

继电保护是实现电力网络及相关设备监测保护的重要技术,向计算机化、网络化、智能化,以及保护、控制、测量和数据通信一体化发展是该领域的长期发展趋势。有关数据显示,截止到2006年底,全国220kV及以上系统继电保护装置的微机化率已达91.41%。继电保护装置的微机化趋势充分利用了先进的半导体处理器技术:高速的运算能力、完善的存贮能力和各种优化算法,同时采用大规模集成电路和成熟的数据采集、模数转换、数字滤波和抗干扰等技术,因而系统响应速度、可靠性方面均有显著的提升。然而,如何持续提高这些特性也是继电保护系统设计工程师面临的挑战。主要有以下几个方面:

更高的继电保护性能。更快(处理能力)、更强(功能)、更低(低成本和功耗)是电子产品持续发展的动力,也是工程师面临的永恒挑战。具体到电力继电保护设备来说,包括:电力状态参数的快速准确监测;系统很强的存储力能更好地实现故障分量保护;先进、优化的自动控制、算法和技术,如自适应、状态预测、模糊控制及人工智能、神经网络等,确保更高的运行准确率;在满足当前继电保护功能和性能需求的条件下,以更低的整体系统成本(包括软硬件成本和开发成本)实现。.

系统软硬件的扩展能力。产品方案的可扩展性是当前很多嵌入式系统产品方案选型的一个重要考虑点,对于继电保护系统来说尤其如此。例如通信总线从RS485向CAN总线转换、以太网接口扩展、新增智能化功能扩展,以及故障录波、波形分析、附加低频减载、自动重合闸、故障测距、系统在线可升级等功能。特别是随着变电站通信网络及系统的系列国际标准IEC61850的逐步导入和推广,基于该标准发展起来的继保产品网络化发展趋势对当前所采用的硬件平台(特别是核心处理器)的性能可扩展性提出了严峻挑战,同时对核心处理器的通信能力和存储能力要求更高。另外,智能化发展趋势带来的诸如人工智能、模糊控制算法、神经网络等技术的应用对硬件平台的处理能力要求则远远的超越了以往的系统。

更高的可靠性。可靠性除了系统软件设计的优化和调试外,体现在数字元件的特性不易受温度变化(宽的工作温度范围)、电源波动、使用年限的影响,不易受元件更换的影响;且自检和巡检能力强,可用软件方法检测主要元件、部件的工况以及功能软件本身。

基于Blackfin处理器的完整解决方案

由ADI与北京亿旗创新科技近期正式推出了联合研发的继电保护方案平台。该方案采用了目前在电力线监控系统中广泛应用的Blackfin处理器(ADSP BF518)和新型同步采样ADC( AD7606)。方案提供了完整的硬件和软件模块,将用户从硬件平台、操作系统、协议栈以及GUI等软件开发工作中解放出来,大大缩短产品开发周期,并降低了软硬件开发难度。该参考设计的主要特性包括支持uC/OSⅡ操作系统、单处理器、支持2个以太网端口(10M/100M)、支持IEEE1588、支持实现复杂的算法和高采样率、最多16通道同步采样,并兼容IEC61850协议。

1. 高性能的核心组件

微机继电保护设备除了拥有传统的继电保护设备基本的测试、保护功能外,还具有强大的数据处理能力、智能和通信能力,其优越性在电力系统实际应用中已经得到充分体现。但这同时对硬件平台也提出了苛刻的要求,特别是作为核心器件的处理器的选择至关重要。当前采用单CPU结构的继电保护装置在应对微机继电保护需求最明显的缺点是容易造成任务之间的冲突,引入等待周期,因而很多方案提出了以DSP为核心处理器的双处理器模式的微机继电保护设计方案,甚至一个DSP 用于数据和算法处理、一个MCU用于系统控制、一个MCU用于LCD控制的三处理器解决方案。多处理器设计不仅带来整体BOM成本增加,而且会降低系统可靠性并增大系统设计复杂程度(包括硬件和软件)。

本参考设计的核心处理器采用了ADI公司于2009年初推出的针对工业应用优化的Blackfin处理器BF518。BF518继承了ADI公司Blackfin汇聚式处理器的独特优势“基因”,兼具DSP的超强数据处理能力和RISC微处理器用于系统控制的优势。相对于以往异构MCU+DSP方案,BF518能够减少器件数量,节约系统成本,缩小电路板空间并降低功耗。与传统的DSP 类似,BF518处理器的每个处理单元都具有高时钟速率和低功耗。同时,就像传统的MCU一样,这些汇聚处理器都采用界面友好的操作系统和编译器。低成本的BF518处理器具有处理仪表级原始实时电力数据采集以及实现继保设备和电网之间通信的能力,可提供一站式、低成本、易于配置的解决方案。

在BF518推出之前,Blackfin处理器的独特优势就在包括继电保护在内的电力系统的多种设备中广泛采样,Blackfin所采用的高性能16/32位嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强的DMA子系统使系统设计人员能够设计灵活的平台以解决多种面向连接的应用。而BF518内置的以太网10/100 MAC(媒体访问控制)更首次在Blackfin处理器中引入了内置的PTP_TSYNC引擎,实现了硬件支持的IEEE1588时钟同步,与IEEE1588 version2标准完全兼容(通过硬件方式实现才能达到系统时钟精度要求,是数字化变电站的发展趋势)。BF518的这一特性与强大的数字信号处理及控制能力、多种其它外设的结合,使它成为要求苛刻的电力联网应用最具吸引力的选择。在满足新一代继保设备的存储需求方面,BF518的更具明显优势,不仅具有NOR闪存、NAND闪存、铁电存储(FRAM)、SDRAM,还提供了支持Lockbox安全技术的一次性可编程存储器(OTP)。随着IEC61580规范的逐步推行,必将对处理器的处理能力提出更高的要求,包括更高的通信能力、存储能力、智能特性的支持等。该参考设计所有的算法和程序仅占BF518处理器处理能力的30%,为客户进行产品设计中的智能化、各种算法的扩展应用预留了足够的处理性能余量。此外,BF518能够在-40℃~85℃的环境温度下工作,非常适用于继电保护产品的应用环境。

该解决方案另外采用的核心器件是两块ADI公司最新推出的高性能同步采样ADC AD7606,可以简化下一代电力监控系统设计,提供16位八通道的采用性能,满足下一代电力线监控系统设计所需的分辨率和性能要求,而其同步采样特性也是高性能电力监测应用所要求的。AD7606可实现90dB的信噪比(SNR)。可选的过采样模式进一步提高了SNR的性能,该参考设计的实际测量表明,通过过采样可以将ADC转换精度提高到19.5位,并增强了抗混叠能力。此外,与同类解决方案相比,AD7606内置了基准电压,仅需很少的去耦电容,因此实现了更高的集成度。用户在采用该参考设计时,可以根据产品的最终成本、性能目标,自由选择AD7606或其它替代器件。

图1:基于汇聚式处理器BF518的继电保护方案电路框图。

2. 完善的软件模块显著缩短开发周期

参考设计方案研发团队针对继电保护应用开展了大量的技术和需求调研,在BF518处理器平台基础上完善了软件的模块化设计,提供了近乎完整的继电保护软硬件解决方案。除了硬件平台的设计外,还加入了uC/OS-II操作系统、Lwip协议栈、UI、IEEE1588应用代码等模块,并实现了继电保护的基本算法,包括欠压、过压、瞬时电流速断保护等算法。

所有这些设计软件模块均可向客户提供源代码,用户可以在此基础上进行分析、学习和改进。在网络应用开发上,客户基于PC的网络通信应用软件可以轻松地移植到该参考设计平台上。

图2:完整参考设计提供的软件模块

3. 完善的设计支持

与其他开发平台相比,基于Blackfin处理器的该应用参考设计让工程师更容易上手。为了帮助客户尽快熟悉该平台,加快产品设计进程,北京亿旗公司还提供了详尽的开发向导,包括文字说明以及丰富的视频资料。该参考设计不仅包括原理图、PCB图、设计文档和软件模块源代码以外,还包括系统方案的EMC测试报告、网络测试报告,等等。

此外,Blackfin处理器在嵌入式应用中具有突出优势的另一个方面是提供业界领先的工具、入门套件的支持,包括ADI CROSSCORE?软件与硬件工具与获奖的VisualDSP++?集成开发与调试环境(IDDE)、仿真器,以及EZ-KIT Lite?评估硬件。北京亿旗公司配套推出了优化设计的高速、低成本ADSP仿真器(EBF-EMU-II),以推动ADI Blackfin处理器在电力系统应用的深入应用,降低该参考设计的应用技术门槛。

该参考设计已经完成完整继电保护产品近60%~70%的开发任务量,客户基于该平台仅需完成剩余的应用开发即可,极大地缩短产品开发周期。

深化电力应用核心技术领先提供商地位

有关数据显示,中国本土的继电保护产品经过多年的实际运行,通过应用先进的专业技术、领先的半导体解决方案以及良好的工艺,已全面超越进口竞争产品,反映了中国内地继电保护技术的显著进步。这其中离不开像ADI这样行业领先的半导体方案提供商的技术支持,包括ADSP BF533及BF537、BF561等多款Blackfin处理器以及SHARC处理器在电力系统中已经有多年的广泛成功应用案例,特别是近年来推出的BF51x、BF50x系列处理器在大大降低应用系统成本的同时,更集成了多项新特性,是继电保护方案的理想之选。

当前及未来的电力应用的一个突出特点是密集的信号处理需求,这正是Blackfin及SHARC处理器系列的优势所在,特别是Blackfin处理器结合了DSP和MCU的特点使同一颗处理器能同时进行电力监测、控制和网络处理,这对于电力监测、继电保护等复杂的电力应用来说是一个巨大的优势。更好地为中国电力企业提供优化的半导体方案,更贴近地了解中国市场需求,ADI同南瑞继保、四方继保等企业建立了联合实验室,以促进领先的模拟和数字信号处理技术在电力系统领域的应用,并帮助企业降低应用成本和技术门槛。

ADI作为促进全球电力行业发展的重要力量,其传感器、放大器、模数转换器等产品在电力二次设备中得到的大量应用。据统计,全球仅ADI电力计量芯片的应用量已超过2.25亿块。而现在,ADI业界领先的汇聚式DSP技术将继续为全球智能电网应用发挥越来越重要的作用,ADI提供的种类广泛的半导体解决方案将帮助电力设备企业成功应对从电表到变电站等各个环节面临的设计挑战。

国网考试电力系统继电保护 习题库

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

继电保护工作典型安全措施票的制定和应用

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 继电保护工作典型安全措施票的制定和应用Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8555-53 继电保护工作典型安全措施票的制 定和应用 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 继电保护工作中安全措施是确保人身安全和工作质量的重要环节,通常,在现场开工后由工作负责人负责填写安全措施票,然后由班长或技术人员审核后现场执行。当现场任务繁重、时间特别紧的情况下,保护安全措施票的填写和审核可能出现考虑不周或发生遗漏的情况。另外,工作负责人自身的业务能力和工作状态对安全措施质量的影响也很大,同种性质的安全措施不同的工作负责人做法可能会有很大差异。为了提高安全措施质量,规范继电保护安全措施票的格式和填写,力求在安全措施操作中人为因素对安全造成的隐患降至最低,巢湖供电公司制定了继电保护工作典型安全措施票。下面对具体执行情况作一介绍: 1 典型安全措施票的类型及格式

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择): cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1) 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6 .04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?= = (4-13) 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 (2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3 1112ca N N I I I =+= (4-14) (3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15) 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ;

N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、η wm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103?= = (4-19) 式中 ca I —长时最大工作电流,A ; N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ?cos —电动机功率因数; N η—电动机的额定效率。 ② 干线。干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流ca I ,取2台电动机额定电流之和,即 21N N ca I I I += (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流ca I ,用下式计算 wm N N de ca U P K I ?cos 3103?∑= (4-21) 式中 ca I —干线电缆长时最大工作电流,A ; N P ∑—由干线所带电动机额定功率之和,kW ; N U —额定电压,V ;

继电保护题库

●()系统发生接地短路时产生很大的短路电流,要求继电保护必须及时动作切除故障,保证 设备和系统的安全。中性点直接接地系统 ●4|采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、()及TA 断线检测等部分构成。差动速断元件 ●安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于()学时;每年再培训的时间不得少于()学 时。48,16 ●安装接线图包括()、屏背面接线图及端子排图。屏面布置图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及()。端子排图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及端子排图。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为分布式变电站自动化系统。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。错 ●备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和()方式。暗备用 ●备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用 电正常供电。对 ●备用电源自动投入装置动作时,通过合工作线路断路器或备用变压器断路器实现备用电 源的投入。错 ●备用电源自动投入装置动作时间应考虑故障点有一定的去游离和恢复绝缘时间。对 ●备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障 点的绝缘恢复时间。错 ●备用电源自动投入装置动作时间主要考虑故障点去游离时间为原则,以减少电动机的自 起动时间。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障,备用电源断路器将()。加速 断开 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将加速断 开。对 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应不动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源只能投入一次。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当备用电源无压时,备自投装置应迅速动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当电压互感器二次断线时,自投装置应不动作。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,()均应投入。备用电 源 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,备用电源均应投入。 对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,工作变压器均应投 入。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应不动作,发出异常信号。错●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应正确动作。对 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入,这样可以防止()。将 备用电源投入到故障上 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,工作线路才能投入。错 ●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为()。与本线路零序电流I段保护配合●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为与下级线路零序电流I段保护配合。

Q/GDW-11-220-2009:浙江电网220kV继电保护标准化设计典型二次回路规范

浙江电网220 kV继电保护标准化设计 典型二次回路规范

Q/GDW-11-220-2009 目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 总则 (1) 4 依据主接线和附录图纸内容 (2) 5 二次回路设计原则 (2) 附录A(规范性附录)浙江电网220 kV继电保护标准化设计典型二次回路(原理图) . 5 附录B(规范性附录)浙江电网220 kV继电保护标准化设计典型二次回路(端子排图)6

Q/GDW-11-220-2009 前言 本标准规定了浙江电网220 kV标准化设计继电保护设备典型二次回路的设计原则,实现了220 kV标准化设计继电保护设备功能配置统一、定值格式统一、报告输出统一、接口标准统一、组屏方案统一、回路设计统一(以下简称“六统一”),为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,为浙江电网供电企业提供统一的技术规范。 本标准附录A、附录B为规范性附录。 本标准由浙江电力调度通信中心提出。 本标准由浙江省电力公司科技信息部归口。 本标准起草单位:浙江电力调度通信中心、浙江省电力设计院。 本标准主要起草人:朱炳铨裘愉涛刘宏波陈水耀方愉冬钱建国李慧朱凯进赵萌钱锋丁健。 本标准由浙江电力调度通信中心、浙江省电力设计院负责解释。

Q/GDW-11-220-2009 浙江电网220 kV继电保护标准化设计典型二次回路规范 1 范围 本标准范围包括浙江电网220 kV继电保护标准化设计(即“六统一”设计)的线路保护(包含分相电流差动、纵联距离/方向等两种类型)、母线保护、主变保护、母联(分段)保护典型二次回路的设计。 本标准适用于浙江电网新建、扩建和技改等工程中的220 kV“六统一”继电保护设备在工程中应用的设计工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 14598.300-2008 微机变压器保护装置通用技术要求 GB/T 15145-2001 微机线路保护装置通用技术条件 GB/T 18135-2008 电气工程CAD制图规则 GB/T 22386-2008 电力系统暂态数据交换通用格式 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T 5218-2005 220 kV~500 kV变电所设计技术规程 Q/GDW 161-2007 线路保护及辅助装置标准化设计规范 Q/GDW 175-2008 变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范调继[2005]222号国家电网公司十八项电网重点反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求 IEC 60870-5-103:1997 远动设备及系统第五部分传输规约第103篇继电保护设备 信息接口配套标准 IEC 61850:2003 变电站通信网络和系统 3 总则 3.1 本标准旨在通过规范浙江电网220 kV标准化设计继电保护设备典型二次回路的基本原则,提高继电保护设备的标准化水平,为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,提升继电保护运行、管理水平。 3.2 优化回路设计,通过继电保护装置自身实现相关保护功能,尽可能减少外部输入量,尽可能减少装置间以及屏(柜)间的连线。 3.3 继电保护双重化遵循GB/T 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》和《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求》等规程、规范和文件的要求。 3.4 合理分配保护所接电流互感器二次绕组,对确无办法解决的保护动作死区,采取启动失灵及远方跳闸等措施加以解决。 3.5 本标准强调了标准化设计保护典型二次回路的原则和重点要求,但并未涵盖全部技术要

电动机的主要保护及计算

电动机的主要保护及计算 一、速断保护 1.速断高值: 动作电流高定值Isdg 计算。 按躲过电动机最大起动电流计算,即: Isdg=Krel ×Kst ×In In=Ie/nTA 式中 Krel ——可靠系数1.5; Kst ——电动机起动电流倍数(在6-8之间); In ——电动机二次额定电流; Ie ——电动机一次额定电流; n TA —— 电流互感器变比。 2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。厂用母线出口三相短路时,根据 以 往 实测,电动 机 反馈 电流 的 暂 态 值为 5.8 Isdd=Krel ×Kfb ×In=7.8In 式中 Krel ——可靠系数1.3; Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。 3. 动作时间整定值计算。保护固有动作时间,动作时间整定值取: 速断动作时间: tsd=0s. 二、单相接地零序过电流保护(低压电动机) 1. 一次动作电流计算。有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由 于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流 2 互感器内产生磁不 平衡电流。根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip 为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取: I0dz=(0.05-0.15)Ie 式中 I0dz ——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值; Ie ——电动机一次额定电流。 当电动机容量较大时可取: I0d z =(0.05-0.075)Ie 当电动机容量较小时可取: I0d z =(0.1-0.15)Ie

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

继电保护试题库(选择,判断题)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有( C ); 若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温度设为( C )℃,应控制继保室 内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( C )。 (A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。 13、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 (A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地; (D)与故障类型无关。 14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。 (A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)电压摆动,电流不变;(D)均不变。 15、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的( A )的最重要的手段。 (A)暂态稳定;(B)静态稳定;(C)动态稳定;(D)热稳定。 16、对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )。 (A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障; (C)系统内发生二相接地短路; (D)发生单相接地。 17、快速切除线路任意一点故障的主保护是( C )。 (A)距离保护;(B)零序电流保护;(C)纵联保护;(D)相间过流保护。 18、主保护拒动时,用来切除故障的保护是( A )。

继电保护选择题71369

一、初识继电保护 1、以下选项中不属于电力系统一次设备的是( A ) A 母线 B 电流保护 C 输电线路 D 断路器 2、电力系统继电保护的特点是(B C) A、动作缓慢 B、具有非调节性 C、动作迅速 D、具有调节反映电能质量指标的电气量的功能 3、日常生活中的空气开关是用在电力系统的哪一个环节的保护装置(D) A、发电 B、输电 C、变电 D、用电 4、保险丝的保护原理基于哪种电气量的(A) A、电流 B、电压 C、阻抗 D、距离 5、继电保护的基本作用,描述正确的是(B D) A、面对故障不切除,而是先调节 B、自动、迅速、有选择的切除故障 C、自动、迅速、有选择的切除不正常设备 D、不正常状况是发出信号 二、对继电保护的基本要求 1、以下那一项不属于对继电保护的基本要求(A) A、调节性 B、选择性 C、可靠性 D、速动性 2、关于可靠性,以下哪些描述是正确的(B C) A、安全性指不拒动性 B、安全性指不误动性 C、信赖性指不拒动性 D、信赖性指不误动性 3、单侧电源输电线路上,那些描述是有选择性的白虎动作行为(A B) A、本线路上发生短路,由本线路的保护动作切除故障 B、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,相邻上级线路的保护动作切除故障

C、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,相邻下级线路的保护动作切除故障 D、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,由上上级线路的保护动作切除故障 4、220KV输电线路发生故障,要求在多少时间切除(B) A、30微妙 B、30毫秒 C、3秒 D、30秒 5、关于灵敏度,以下描描述正确的是(A B C D) A、保护范围内任何类型的故障,保护都能够灵敏反应,正确动作 B、保护范围内不论故障点的位置在哪里,保护都能够灵敏反应,正确动作 C、保护范围内不论短路有无过度电阻,保护都能够灵敏反应,正确动作 D、无论在任意运行方式下,保护都能够灵敏反应,正确动作 三、电流速断保护稳定计算 1、电流保护的整定包括以下那几个方面(A B C) A、定值的整定 B、时间的整定 C、灵敏度的整定 D、可靠性的整定 2、I^1的上标表示什么(B) A、保护装置I B、第I阶段保护 C、第I条线路 D、互感器一次侧 3短路电流随位置变化的曲线图中最上面的曲线表示什么情况下的(A D) A、最大运行方式下 B、最小运行方式下 C、两相短路 D、三相短路 4、电流速断保护中电流定值的整定是以什么为基础的(A C) A、本线路末端的最大短路电流 B、本线路末端的最小短路电流 C、相邻线路出口的最大短路电流 D、相邻线路出口的最小短路电流 5、电流速断保护的灵敏度检验,是以什么为基础的(C) A、最小保护范围处,最大运行方式下,;两相短路时的短路电流

电力系统继电保护课后习题解析答案(全)-

电力系统继电保护课后习题答案 1绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置?它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作2 电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行3 电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“ 0”或“1 ”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护? 答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 母线

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案 微信也可以搜索小程序或者公号“安全生产模拟考试一点通””进行全部题库练习和模拟考试,错题练习,成绩测评。 第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。A、正确B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。

正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要大于限制值。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要小于限制值。

继电保护典型故障分析

继电保护典型故障分析 继电保护装置是电力系统密不可分的一部分,是保障电力设备安全和防止、限制电力系统大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。实践证明,继电保护一旦发生不正确动作,往往会扩大事故,酿成严重后果。 一、继电保护事故的类型: 1.定值的问题 1)整定计算的错误 由于电力系统的参数或元器件的参数的标称值与实际值有出入,有时两者的差别比较大,则以标称值算出的定值较不准确。 2)设备整定的错误 人为的误整定有看错数据值、看错位置等现象发生过。其原因主要是工作不仔细,检查手段落后等,才会造成事故的发生。因此,在现场继电保护的整定必须认真操作、仔细核对,把好通电校验定值关,才能避免错误的出现。 3)定值的自动漂移 引起继电保护定值自动漂移的主要原因有几方面:①受温度的影响;②受电源的影响;③元器件老化的影响;④元件损坏的影响。 2.装置元器件的损坏 1)三极管击穿导致保护出口动作 2)三极管漏电流过大导致误发信号 3.回路绝缘的损坏 1)回路中接地易引起开关跳闸 2)绝缘击穿造成的跳闸 如:一套运行的发电机保护,在机箱后部跳闸插件板的背板接线相距很近,在跳闸触点出线处相距只有2mm,由于带电导体的静电作用,将灰尘吸到了接线焊点的周围,因天气潮湿两焊点之间形成导电通道,绝缘击穿,造成发电机跳闸停机事故。 3)不易检查的接地点 在二次回路中,光字牌的灯座接地比较常见,但此处的接地点不容易被发现。

4.接线错误 1)接线错误导致保护拒动 2)接线错误导致保护误动 5.抗干扰性能差 运行经验证明晶体管保护、集成电路保护以及微机保护的抗干扰性能与电磁型、整流型的保护相比较差。集成电路保护的抗干扰问题最为突出,用对讲机在保护屏附近使用,可能导致一些逻辑元件误动作,甚至使出口元件动作跳闸。 在电力系统运行中,如操作干扰、冲击负荷干扰、变压器励磁涌流干扰、直流回路接地干扰、系统和设备故障干扰等非常普遍,解决这些问题必须采取抗干扰措施。 6.误碰与误操作的问题 1)带电拔插件导致的保护出口动作 保护装置在运行中出现问题时,若继电保护人员带电拔插件,容易使保护装置的逻辑 造成混乱,造成保护装置出口动作。 2)带电事故处理将电源烧坏 工作人员在电源插件板没有停电的情况下,拔出插件进行更换,容易使电源插件烧坏。 7.工作电源的问题 1)逆变稳压电源 逆变稳压电源存在的问题:①、波纹系数过高,可能造成逻辑的错误,导致保护误动作。要求将波纹系数控制在规定的范围以内。②、输出功率不足。电源的输出功率不够,会造成输出电压的下降,如果下降幅度过大,导致比较电路基准值的变化,充电电路时间变短等一系列的问题,影响到逻辑配合,甚至逻辑判断功能错误。③、稳压性能差。电压过高或过低都会对保护性能有影响。④、保护问题。电压降低或是电流过大时,快速退出保护并发出报警,可避免将电源损坏。但电源保护误动作时有发生,这种误动作后果是严重的,对无人值班的变电站危害更大。 2)电池浮充供电的直流电源 由于充电设备滤波稳压性能较差,所以保护电源很难保证波形的稳定性,即纹波系数严重超标。 3)UPS供电的电源 在分析对保护的影响时应考虑其交流成分、电压稳定能力、带负荷能力等问题。

继电保护整定计算公式汇总

继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此, 将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、电力变压器的保护: 1、瓦斯保护: 作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。 (1)重瓦斯动作流速:0.7?1.0m/s。 (2)轻瓦斯动作容积:S b v 1000KVA : 200 ± 10%cm3; S b在1000?15000KVA : 250 ± 10%cm3; S b在15000 ?100000KVA : 300 ± 10%cm3; S b > 100000KVA : 350 ± 10%cm3。 2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线 圈。 3、电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:ldz=Kk x I(3)dmax2

(3) I d max 2 继电器动作电流: I K K K K K K 其中:K k —可靠系数,DL 型取1.2, GL 型取1.4 K jx —接线系数,接相上为 1,相差上为"3 I⑶dmax2—变压器二次最大三相短路电流 K j —电流互感器变比 K u —变压器的变比 般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为: 其中:K k —可靠系数,取3?6。 K jx —接线系数,接相上为 1,相差上为"3 I 1e —变压器一次侧额定电流 心一电流互感器变比 (2)速断保护灵敏系数校验: I dzj K K K jx 1e K i

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

继电保护典型案例定值计算

继电保护典型案例定值计算 一、一炼铁风机房高压室(西站516馈出) 1、1#鼓风机(611柜) 8400KW 10KV 553A CT 1000/5 综保PA150 原值:20A/0S 10A/40S 现投一、三段 电流速断/反时限过流保护 ① 电流速断: I dj =9? 5 /1000553 =24.885 取25 KA ,t=0s 校灵敏度: 1#鼓风机电缆:3?(3?300) 850米 X * = 0.08?0.85? 25.10100? 3 1 =0.0206 西站至1#鼓风机房电缆:3?(3?300) 550米 X * = 0.08?0.55?2 5.10100?3 1 =0.013 ∑X * =0.413+0.0206+0.013=0.447 二相短路电流: "2I = 2 3? 447.0499 .5=10.65 KA 灵敏度:K m =5 /1000251065.103 ??=2.13 ② 三段 反时限过流 启动延时时间: T y = 60s (躲启动时间) 反时限过流启动值: I s = 1.2I e = 5 /1000553 1.2?=3.318 取3.3A 延时时间:选极端反时限(C ) t=K ()?? ????-1/80 2 s I I =1?13802-=10s 若用四方/CSC-280综保: Ⅰ 段: 25A t=0s Ⅲ段: I p =3.3A (启后投) t=10s

2、一炼铁风机房高压室1#、2#、3#、4#进线(至西站516、524、533) CT2000/5 综保PA150 原值:10A/0s , 5A/41s 现不设保护。 母联也不设保护。 3、西站一炼铁馈出线(516、52 4、533) 516 CT800/5 DVP-9332 原值:30A/0.3S 23A/1.3S 524 CT800/5 DVP-9332 原值:30A/0.3S 23A/1.3S 533 CT1500/5 CSC-280 原值:16A/0.3S 12.3A/1.3S 现只设定时限保护: 可带两段风机房母线/正常运行状态下,可启动一台风机,并留1.2倍可靠系数。 ① I dj = ()[]5 /8002.14553600??+=21.09 取21A ,t=0.5s (516、524柜) ② I dj = ()[]5 /15002.14553600??+=11.24 取11A ,t=0.5s (533柜) 二、四炼铁风机房高压室 1、1#、2#鼓风机(631、621) 18000KW 1179A CT1500/5 因泰莱 原值:15.72A/0S 5.5A/0.5S 一段过流速断: I dj =5? 5 /15001179 =19.65 取20A ,t=0s 保护灵敏度系数:K m =5 /150******** ?=2.18 注:可以保留原整定值 15.72A (4I e ),此时Km=2.78 三段反时限:T y = 60s I s = 5 /15001179 2.1?=4.716 取4.7 A ,t=10s 若用四方/CSC-280,投一、三段保护: 过流:I dj =20A, t=0s 反时限:Ip=4.7A ,(电机启完后投三段保护) t=10s 2、进线 1#进线(601) CT2000/5 原值:12A/0S 8A/1S 2#进线(602) CT2500/5 原值:7A/0.1S 6A/2S

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

相关文档