文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防通风管道

消防通风管道

消防通风管道
消防通风管道

消防通风管道

一、消防系统

用于防排烟的空调通风系统,其风机(或空调机)及阀件均由电气消防系统控制。

同一风系统多个防火阀的状态信号并联后一与风机联锁。

排烟风机可由消防中心手动/自动启停,并由排烟口(阀)开启联锁启动。

排烟风机在设于风机前的280℃防火阀动作后联锁停机。排烟口按所负担分区进行开启控制,排烟口可由消防中心远程和就地手动开启。

所有排烟风机设280℃自动关闭的排烟防火阀,当烟气温度达到280℃时,防火阀自动关闭,同时联动排烟风机停止,且要求风机能够在280℃时连续工作30min。

所有安装在吊顶内的排烟管道均采用不燃材料包裹,并与可燃物的距离不小于

150mm,空调通风管道穿越防火区时用不燃材料包裹。

二、系统防火

通风是将未经处理过的室外新鲜空气送入室内,同时排出室内被污染的空气或用来冲淡室内被污染的空气,借以改善空气,以造成安全、卫生条件而进行的换气技术。

1.通风一般分为自然通风和机械通风两大类,机械通风一般有下列两种方式:

⑴局部通风。

⑵全面通风。

全面排风系统用以排除建筑内某些部位的被污染的空气。全面送风用于危害空气因素不固定或面积较大,用新鲜空气来冲淡有害气体。

三、应用范围

高层建筑设置防烟、排烟设施的范围

1.一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施。

⑴长度超过20m的内走道;

⑵面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间;

⑶高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。

2.高层建筑的下列部位应设置独立的机械加压送风设施:

⑴不具备自然排烟条件的防烟楼梯间,消防电梯间前室或合用前室;

⑵采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室;

⑶封闭避难层(间);

⑷建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑的防烟楼梯间及其

前室、消防电梯前室或合用前室。

四、地下人防工程设置防烟、排烟设施的范围

1.人防工程下列部位应设置机械加压送风防烟设施:

⑴防烟楼梯间及其前室或合用前室;

⑵避难走道的前室;

2.人防工程下列部位应设置机械排烟设施:

⑴建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅和丙、丁类生

产车间;

⑵总长度大于20m的疏散走道;

⑶电影放映间、舞台等。

3.丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。

4.自然排烟口的总面积大于该防烟分区面积的2%时,宜采用自然排烟;自然排烟口底部距室内地坪不应小于2m,并应常开或发生火灾时能自动开启。

苏州饶丰机电设备有限公司是一家集通风系统设计、制作、安装、调试为一体的专业型企业。承接各大厂区配套管道通风和酒店厨房排油烟的设计,生产,安装以及调试。

主要涉及的领域有工厂通风、厨房排油烟、写字楼等消防排烟,通风,换气,排烟及污气处理等环保设施。

专业的团队和科学的管理确保了工程质量,我们一直以来坚持以诚为本,服务好我们每一位客户为目标,竭尽全力让您满意。

出师表

两汉:诸葛亮

先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。

今当远离,临表涕零,不知所言。

消防管道安装规范标准

消防管道安装规 1.围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。 2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。

2.2.2套丝板,管钳、台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链、电气焊等工具。 2.3作业条件: 2.3.1主体结构已验收,现场已清理干净。 2.3.2管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、隔墙位置线等。 2.3.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.3.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.3.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.3.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备——干管安装——报警阀安装——立管安装——喷洒分层干支管、消火栓及支管安装——管道试压——管道冲洗——喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)——节流装置安装——报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装——系统通水试调 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 3.2.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。 3.2.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

通风工程设备安装合同范本

编号:_____________ 通风工程设备安装合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,甲方拟将工程由乙方总承包施工,特签订本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程造价(大写):元(人民币) ¥:元 二、承包范围:

排风,消防排烟系统的设备,安装及配合相关部门调试, 三、工程工期: 开工日期:20XX年月日 竣工日期:20XX年月日 合同工期总日历天数:天 四、工程质量和安全文明施工: 1、乙方在施工中严格按照施工规范要求施工,实行全过程的质量监控。 2、本工程质量标准为:样板工程。 3、乙方的质量、安全、文明、施工保证措施和规章制度,应在开工前交监理审核。 五、工程款支付: 1、工程合同签订之日甲方向乙方支付合同总价的 30 %; 2、设备进入现场后支付至合同总价的 50 %; 3、工程安装调试完工验收合格后支付至合同总价的 15 %; 4、质保期到7日内付清质保金。 六、调整价款的范围: 甲乙双方确认的价款为工程合同价款。 七、施工用料: 乙方采购的设备等主要材料符合国家标准,并向甲方提供合同证明和出厂证明,并在材料到货12小时内通知甲方代表验收。 八、乙方工作: 1、按双方约定,组织相关人员做好开工前准备及办理进驻现场的相关手续。

2、按双方约定及合同条件,优质、高效地完成工程的施工。 3、向甲方代表提供月度工程进度计划及相应进度统计报表。 4、乙方严格按照施工规范要求进行施工和管理。 5、组织强有力的项目领导班子。按照双方约定的工期要求,保证按期、保质完成本工程。 6、协助甲方做好项目的整体形象要求所需的各项工作,加强服务、配合意识。 九、保修: 保修期限:年。 十、其它未尽事宜双方另行签订协议所形成的文件并与该合同同等效力。 十一、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,双方代表签字盖章后生效。

消防排烟和通风工程界线划分

消防排烟和通风工程界线划分 一、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定防排烟子分部工程属于通风空调分部工程。施工内容 包括:风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,防排烟风口、常闭正压风口与设备安装,风管与设备防腐同,风机安装,系统调试。 (1)正压风机,排烟风机,排风机,送风机,补风机的区别; 送风机=正压风机=补风机,叫法不同而以,多种用途,输送气体温度80℃以下 排烟风机,用于消防排烟,要求280℃下运行30min,也可用于厨房排油烟 排风机,多种用途,输送气体温度80℃以下 排烟风机:当室内发生火灾时,会有很多浓烟,其作用就是将这些浓烟排出室内。高层建筑都有,(什么多用在地下室?!)。 正压送风机:当室内发生火灾时,风力阻挡烟气蔓延。(会缺氧,其作用是给一些消防疏散通道送氧,???那不是给火增加氧气吗,助燃????!!!)。 (2)70度防火阀和280度防火阀与上述风机的关系消防排烟管道上使用280度防火阀,其余按防火分区配70度防火阀 防排烟系统包括机械加压送风的防烟设施(正压送风机)、机械排烟设施(排烟风机和可开启外窗的自然排烟设施(排烟窗)及相关风管、部件(风口、风阀等)组成的系统, 新风系统是指将室外新风送入室内的设施(新风机)及相应的风管、部件(风口、风阀)所组成的系统,两者的区别是:防排烟系统是发生火灾时使用的,平时不使用;新风系统正好相反,平时使用,火灾时关闭 暖通工程里的3个分项,送排风系统,防排烟系统,空调系统。3个怎么划分? 1.首先说防排烟风管。防排烟风管包括防烟风管(一般指加压风管,如楼梯间加压、前室加压风管和其他加压风管)和排烟风管,这个并不是以是否保温为定义的,在某些工程上,排烟风管也可以设计保温。防排烟风管严格地说,属于防排烟系统的风管就是防排烟风管,这可以从设备(加压风机和排烟风机)来确定,这一类设备两端连接的,都属于防排烟系统,也就是防排烟风管。 2.空调风管,通常是指的运送经过处理的空气的风管,这一类风管也可以从设备(空气处理机、新风机组、

室外消防给水管道安装设计要求

第8.3.1条室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15 L/s时,可布置成枝状; 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量; 三、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个; 四、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。 第条室外消火栓的布置应符合下列要求: 一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口; 二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m; 三、室外消火栓的间距不应超过120m; 四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15 L/s时,可不设室外消火栓; 五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算; 六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口; 七、室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,

并有明显的标志。 第条具有下列情况之一者应设消防水池: 一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。 第条消防水池应符合下列要求: 一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。 居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按2h计算;甲、乙、丙类物品仓库、可燃气体储罐和煤、焦炭露天堆场的火灾延续时间应按3h计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按6h计算;甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本规范第条的规定确定;液化石油气储罐的火灾延续时间应按本规范第条的规定确定;自动喷水灭火延续时间按1h计算; 二、在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。 消防水池容量如超过1000m3时,应分设成两个; 三、消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h; 四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m; 五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水

排烟管道施工合同

成品烟道施工合同 承包人(甲方):永同昌建设集团有限公司 分包人(乙方): 工程名称:漳浦尚城豪庭西区45#--49#楼 签订时间:2015.04 第一条标的物 第二条质量要求:排烟管道外观平整、顺直,尺寸必须符合要求,表面无裂缝及空洞,预留空洞尺寸符合要求,并根据甲方要求加工并负责安装完整,靠墙拼装,按规范要求施工。 第三条随附必备品、配件、工具的数量及提供方法:自备。 第四条合理损失标准及计算方法:水泥、沙、水电、及工地的垂直提升及工地管理配合费由甲方提供并承担相关费用。 第五条运输方式及到达站(港)和费用负担:由乙方负责运送到甲方指定地点。 第六条验收标准、方法、地点及期限:货到现场由甲方管理人员现场检验成品的外观质量以及规格。 第七条成品安装:乙方负责在成品烟道生产中预留甲方要求的孔洞。 第八条对标的质保期:壹年。 第九天结算方式:每栋楼烟道安装完成,经甲方验收合格付清全部费用。

付款方式:转账(需附劳务人员工资表) 第十条违约责任:由违约方承担一切经济损失。 第十一条合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决,也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第二种方式解决:(一)提交仲裁委员会仲裁。(二)依法向诉讼人所在地人民法院起诉。 第十二条本合同自签定盖章起生效。 第十三条其他约定事项:未尽事宜,双方友好协商解决。 第十四条本合同一式陆份,甲方伍份、乙方壹份。 变更事项:甲方如有变更须提前壹天以书面盖章签字形式通知出卖方,并将所变更部分及时收方签字交于出卖方,特殊规格定制材料如有变更,所定制材料款计入工程造价并及时将该部分变更货款结算给出卖方才视为变更起效。 补充协议另立,双方签字盖章起效。 买方全称:卖方全称: 公章:公章: 地址:地址: 法人:法人 工程负责人:身份证号: 电话:电话: 签订日期:签订日期:

消防验收规范防排烟篇

建筑工程消防设施施工及验收规范(防排烟系统篇)1.1 设备及配件进场 1.1.1 一般规定 1 主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设计要求。 2 设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。 3 设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。 4 设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成设备损伤。 1.1.2 风管 表1.1.2 钢板风管板材厚度(mm) 风管直径或长边尺寸b 送风系 统 排烟系 统 b≤320 0.5 0.8 320<b≤450 0.6 0.8 450<b≤630 0.6 0.8

630<b≤1000 0.8 1.0 1000<b≤1250 1.0 1.0 1250<b≤2000 1.0 1.2 2000<b≤4000 1.2 按设计 检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。 检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。 2 防火风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定; 风管的本体、框架与固定材料、密封材料等必须为不燃材料,耐火极限应符合设计的规定。 检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。 检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查。 1.1.3 风管部件 1 防火阀和排烟防火阀必须符合产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。 检查数量:按种类、批抽查10%,不得少于2个。 检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。 2 电动的防火阀、排烟防火阀、排烟口和送风口的驱动装置,动作应可靠。

消防管道安装与方案

一、消防管道安装案 (一)主管支架安装 1.材料规格选择:DN100~150以上的管道,角钢为L40X40X4;DN100以下的管道,固定支角钢为L30X30X3。 2.支架类型选择:DN150以上的管道,固定支架为龙门架;DN100以下的管道,固定支架为吊架。 3.安装位置位置选择:DN100以上的管道,固定支架安装于次梁底部。 4.长度确定:贴梁的长度(约25cm)加上管道的水平中心垂直的距离。然后减去管道的半径。 5.支架安装法:拉一支线作为支架安装的水平线,随后,沿着这支线按规定的间距安装若干个支架。 6.固定螺栓规格选择:膨胀螺栓选用12#。 7.安装间距确定:同一支主管的支架间距≤3米; 主管安装 8. 9. 10. 11.材料规格选择:13~64只喷头的管径为DN100;64只以上的管径为DN150。管材类型选择:根据造价和管道使用长寿及敷设的问题,管材选用涂塑或镀锌钢管。安装位置位置选择:靠柱侧贴梁底敷设。连接管件:同径管间连接、DN100以上三四通大小头管件与管道连接,均采用

卡箍。 异径管间采用大小头加卡箍连接。 12.分支管件:涂塑钢管连接,三通和四通两侧靠卡箍固定;镀锌钢管连接,在管道上下左右侧开,连接机械三通和四通及大小头。 13.安装法:抬管或可使用倒链把管道安装于龙门支架,采用U型码固定,接着依照此法安装第二管道,然后前后两支管首末端连接。 14.连接法:连接法有三种,法兰连接,焊接、卡箍连接。根据设计要求,可先用其中一种连接法。 (二)支管安装 15.材料规格选择:1只喷头的管径为DN25;2只喷头的管径为DN32;3~4只喷头的管径为DN40;5~6只喷头的管径为DN50;7~8只喷头的管径为DN65;9~12只喷头的管径为DN80; 16.管材类型选择:根据造价和管道使用长寿及敷设的问题,管材选用涂塑或镀锌钢管。 17.安装位置位置选择:按图纸的位置敷设。 18.安装法:支管首末端连接,然后与主管连接。 19.分支管件:三通或四通连接支管末端。 20.连接管件:大小头与三通或四通连接,中间需加装支20cm的短管。 21.连接法:采用螺纹连接。 支管支架安装22.材料规格选择:DN40~150以上的管道,角钢为

消防工程安装合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 消防工程安装合同

编号:FS-DY-33533 消防工程安装合同 甲方(发包方): 乙方(承包方): 依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定,遵循平等自愿、公平的原则,甲乙双方就新邵县公安局金盾花苑消防安装工程进行协调并达成一致,为明确在施工中的责任和任务,特制定本同合条款,双方均应严格信守。 一、工程概况: 1、工程名称:新邵县公安局金盾花苑工程; 2、工程地点:新邵县文化路; 3、承包方式:乙方包工包料,包安装、质量、安全文明施工运输包施工工具设备。包消防报建、资料、包出具消防验收合格证,包消防方面的关系处理属于交钥匙工程。 二、承包施工范围:

1、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备; 2、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道,与消防中心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门) 3、消火栓系统; 4、喷淋系统; 5、自动报警及联动控制系统(含烟感、温感、消火栓报警器、消防广播、电话及控制线路等); 6、通风排烟系统及控制管道线路,各种设备从相对应的弱电转换器直接取电控制; 7、消防电梯系统相关消防控制线路; 8、防火卷帘门设备及控制线路; 9、切断非消防电源线路,消防的监控及反馈系统; 二、承包单价: 综合单价29.8元/m2。,不分地下室和标准层以建筑面积计算工程量,各种费用已包括在综合单价以内,结算时乙方不得以任何理由要求甲方调整价格,由本工程前期的预留预埋甲方已完成,在施工过程中如果出现问题由甲方自行处

防排烟设计规范

防排烟设计规范 (09年最新修订) 一.建筑防排烟的一般规定 1.1建筑中的防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式;排烟可采用自然排烟方式或机械排烟方式。 1.2民用建筑下列部位应设置防烟设施: 1防烟楼梯间及其前室; 2消防电梯间前室或合用前室; 3高层建筑的避难层(间); 4人民防空工程避难走道的前室; 1.3民用建筑下列部位应设置排烟设施: 1高层建筑面积超过100m2、非高层公共建筑中建筑面积大于300 m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间; 2总建筑面积大于200 m2或一个房间建筑面积大于50 m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室; 3多层建筑设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200 m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;高层建筑内设置在首层或二、三层以及设置在地下一层的歌舞娱乐放映游艺场所; 4长度超过20m的疏散走道;多层建筑中的公寓、通廊式居住建筑长度大于40m的地上疏散走道; 5中庭; 6非高层民用建筑及高度大于24m的单层公共建筑中,建筑占地面积大于1000 m2的地上丙类仓库; 7汽车库。 1.4防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,且风道不宜采用土建风道;当防排烟系统采用金属管道时,其钢板厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)》高压系统选用。 1.5机械加压送风系统、排烟系统和补风系统的风速应符合下列规定: 1采用金属管道时,不宜大于20m/s; 2采用内表面光滑的混凝土等非金属管道时,不宜大于15m/s; 3机械加压送风口不宜大于7m/s;排烟口不宜大于10m/s;机械补风口不宜大于10m/s,公共聚集场所不宜大于5m/s;自然补风口不宜大于3m/s。 1.6加压送风机、排烟风机和用于排烟补风的送风机宜设置在通风机房或室外屋面上。风机房应采用耐火极限不低于 2.0h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其他部位隔开。若确有困难时,可设置在吊顶等专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机周围应有大于600mm的操作空间。若风机设在屋面上,应有防护措施,防止雨水、虫、鸟等异物等进入。 1.7 防烟与排烟管道在防火阀、排烟防火阀两侧各 2.0m范围内的风管耐火极限不应低于1.5h,以保证火灾时防火阀、排烟防火阀正常工作。 1.8机械加压送风管道和用于机械排烟的补风管道不宜穿过防火分区或其他火灾危险性较大的房间,当必须穿越时,应在穿过处设置防火阀,加压送风管道防火阀的动作温度为70℃,补风管道防火阀的动作温度可为280℃。 1.9 防烟系统和补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;

消防管道施工方案

消防管道施工方案 >方案一:消防管道施工方案 (1)沟槽开挖和回填: 1)沟槽开挖 ①本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足一下要求: 管道一侧的工作面宽度(mm) B=D1+2(b1+b2+bs) 其中B――管道沟槽底部的开挖宽度(mm) D1――管道结构的外缘宽度(mm) b1――管道一侧的工作面宽度(mm)

b2――管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm ②本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,然后用50毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。 ③沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定: (1)不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2)不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用。 (3)人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 (4)沟槽的开挖质量应符合下列规定: (5)未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求:槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定;沟槽中心线每侧的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm。 2)沟槽支撑 本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,所以不考虑沟槽支撑。

3)沟槽回填 ①管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。 ②回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块:回填时回填土须夯实,两侧高差应相差不大。 ③回填土的每层虚铺厚度为250mm。 ④沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。 ⑤回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列规定: (1)根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料。 (2)管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。 (1)回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。 (2)管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夯实,管道两侧压实面的高度差不应超过30cm。

2020年安装通风管道合同范本4篇

安装通风管道合同范本4篇 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民 __经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条 一、工程名称: 二、工程地点:三、工作内容:乙方承揽范围内通风管道制作安装,具体见工作量清单和施工图,包括清单及图纸所列的所有风管制作安装、支撑吊架制作安装以及通风设备(包括风口、风阀、防火阀、消音器、出风口、风机等设备安装),甲方提出的设计变更及追加工作内容均在承包范围内。 第二条承包方式

一、乙方承包范围:通风工程所有人工、材料、机械、运输、安全技术措施、文明施工、施工人员的劳动保护及意外保险等全部内容。 二、乙方负责详图转化,经甲方认可后方可施工。 三、甲方提供制作场地,提供现场水源及一级配电箱。 第三条合同价款 一、本工程按照综合优惠报价的总价计算,工程款总价为元一次 性包死。 二、乙方必须根据甲方要求进行工程的调试配合工作,费用包括在综合单价中。 第四条工程期限 一、本工程合同工期为日历天,即从年月日开工年月日完工。二、如甲方调整,必须严格执行调整计划

第五条工程质量 一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标 准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。承包工程范围 二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定: 1、隐蔽工程必须经现场监理检查、验收合格后,方可进行下一道工序。 2、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表和现场监理。 一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案,重大质量事故的处理,应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究,并经设计建设单位签证同意后实施。

消防排烟系统汇总

一、防排烟系统 二、防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 三、目录 四、系统简介 五、工程计算 六、设施装置 七、设施分类 八、自然排烟概述 九、系统防火 十、应用范围 十一、展开 十二、系统简介 十三、工程计算 十四、设施装置 十五、设施分类 十六、自然排烟概述 十七、系统防火 十八、应用范围 十九、展开 二十、系统简介 二十一、防排烟系统可分为防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外的系统。 二十二、机械防排烟系统

二十三、 二十四、防排烟系统 二十五、机械防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。 二十六、自然防排烟系统 二十七、防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设排烟设施。利用建筑的阳台、凹廊或在外墙上设置便于开启的外窗或排烟进行无组织的自然排烟方式。 二十八、自然排烟应设于房间的上方,宜设在距顶棚或顶板下800mm以内,其间距以排烟口的下边缘计。自然进风应设于房间的下方,设于房间净高的1/2以下。其间距以进风口的上边缘计。内走道和房间的自然排烟口,至该防烟分区最远点应在30m以内。自然排烟窗、排烟口中、送风口应设开启方便、灵活的装置。 二十九、工程计算 三十、1、先计算图纸中的风机的数量并计算设备支架工程量。 三十一、2、按计算规则计算通风管道工程量。(如果是镀锌铁皮风管就不需要另计支架工程量,定额中已包含。) 三十二、3、计算排烟风口、防火阀、排烟阀、正压送风口的工程量。 三十三、4、计算防火阀、排烟阀的支架工程量。 三十四、5、注意楼道内的正压送风口及屋顶的排烟风机工程量不能漏算。 三十五、6、计算各种风管与风机、防火阀连接处的软管的防火帆布工程量。 三十六、7、“系统调试”的工程量计算,如正压送风口、排烟防火阀等调试。

消防管道安装规范

消防管道安装规范 消防管道安装规范 1.范围本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2施工准备 2.1材料要求2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用一般采用镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀无锈蚀、无飞刺零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用一般采用碳素钢管或无缝钢管管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求配件齐全铸造规矩表面光洁无裂纹启闭灵活有产品出厂合格证。 2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求外型规矩丝扣完整感温包无破碎和松动易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀划伤箱门开启灵活。箱体方正箱内配件齐全。栓阀外型规矩无裂纹启闭灵活关闭严密密封填料完好有产品出厂合格证。 2.2主要机具 2.2.1套丝机砂轮锯台钻电锤手砂轮手电钻电焊机电动试压泵等机械。 2.2.2套丝板管钳、台钳压力钳链钳手 2.3.1主体结构已验收现场已锤钢锯扳手射钉枪倒链、电气焊等工具。 2.3作业条件 清理干净。 2.3.2管道安装所需要的基准线应测定并标明如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3.3设备基础经检验符合设计要求达到安装条件。 2.3.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.3.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.3.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3操作工艺 3.1工艺流程安装准备?干管安装?报警阀安装?立管安装?喷

通风工程承包合同范文(完整版)

合同编号:YT-FS-9048-52 通风工程承包合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

通风工程承包合同范文(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方: (简称甲方) 承包方: 甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、 《建筑安装工程承包合同条例》之规定,本着平等、 公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经 双方协商订立此合同,当事人双方必须全面履行此合 同,其合同条款内容如下: 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包方式:包工包料 二、承包范围 1、工程范围:具体内容为通风工程,(包括消防 通风,常时通风、人防通风)建设方及甲方分包通风安

装项目以外所有内容。含:工程招标补充说明,图纸答疑,清算编制说明,变更。综上所有承包方式为包工包料,包所有机械设备,安装调试与消防联动调试。 2、设备及材料:以甲方招投标文件中关于认质认价部分的所有内容。 3、所有设备材料进场前须报审,按规定提供相关资料。 三、承包单价与结算方式: 1、此工程分包通风为固定合同单价,以甲方招标最高限价为准下浮18%后计价为元,大写:。单价不包括税金,水电费。 2、结算方式:按设计图纸一次包死,由于甲方设计变更及认质认价产生的价格变更结算时,以变更部分鉴证为准,付甲方管理费为12%计算。 3、乙方承包一切机械设备,联运调试,系统调试费用。 四、质量要求: 乙方进入现场前必须熟悉图纸,解决疑难问题,

消防管道安装与实施要点

消防管道安装与实施要点 转载请注明来源 消防管道的安装要点消防管道支、吊架安装1)管道安装时,必须根据不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平齐,管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。2)采用金属管卡或支、吊架时,与管道接触部位应家塑料或橡胶软垫。在金属管配件与聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一侧,并应采取防止接口松动的技术措施。3)明敷管道的支、吊架作防膨胀措施时,应按固定点要求施工;管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处,应采取可靠的固定措施。4)支、吊架管卡的最小尺寸应按管径确定。公称外径小于等于De63时,管卡最小宽度为16mm ;公称外径为De90 时,管卡最小宽度为20mm;公称外径为De110 时,管卡最小宽度为22mm。 ①②③三角型支吊架的使用正确,且布置在弯头,阀门处位置准确。④在转弯处应增加支吊架。⑤⑥⑦油漆分色美观,消防管使用红色,排污管使用黑色,支吊架使用灰色,且互不污染,但应增加管道的标色。 ①消防喷淋系统增加100mm宽的黄色色环,方便与消火栓系统区分。②③④在管道转弯处,三通处安装支吊架,位置准确合理。水压试验1)直埋在地坪面层和墙体内的管道,

水压试验必须在浇捣和封堵前进行,试压合格后方可继续施工。2)热熔连接的管道,水压试验必须在管道连接24h 后进行。3)水压试验应符合以下规定:①水压试验宜分段进行,试验管段的总长度不宜超过500m;②试验前,管道应固定,接头需明敷,且不得连接配水器具;③压力表安装在试验管段的最低处,压力精度为0.01MPa;④从管段最低处缓缓地向管道内充水,充分排除管道内的空气,进行水密性试验;⑤对管道缓缓升压,升压宜用手动,升压时间不小于10min;⑥升压至规定的试验压力后,稳压1h,压力降不得超过0.06MPa;⑦在工作压力的1~1.5 倍状态下,稳压2h,压力降超过0.03MPa;⑧试验过程中,各连接处不得有渗漏现象;⑨在30min 内允许两次补压,升至规定试验压力。⑩水压试验合格后,将管端与配水件接通,以管网设计工作压力供水,将配水件分批同时开启,各配水点出水畅通。镀锌钢管的安装(1)镀锌钢管丝扣连接1)消防系统管道小于 DN100 采用镀锌钢管,丝扣连接。管道安装时丝扣应光滑、完整无段丝,丝口填料采用四氟乙烯生料带或白漆麻丝,管道一次装紧,丝扣外露部分应涂刷防锈漆加以保护,丝扣填料不得进入管道。2)管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工,螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑,不得有毛刺、断丝,缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%。3)螺纹连接时,填料采用白厚漆麻丝或生料带、一次拧紧,不得回拧,

管道安装协议书范本格式

编号:FS-HT-05018 管道安装协议书格式Pipeline installation agreement format 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

管道安装协议书格式 甲方: 乙方: 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 承包范围: 承包方式:为了明确甲乙双方各自的安全责任,保证施工质量,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效,与分包合同具有同等法律效力,双方应认真履行。 二、甲乙双方共同责任 1.甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的

法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 2.在甲方的统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实工作。 3.坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。 4.抓好安全教育,严肃安全纪律,规范安全行为,净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。 5.发生事故时,应立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并及时报告上级主管部门,组成事故调查小组,查明事故原因,确定事故责任,按照“三不放过”的原则拟订改进措施,提出对事故责任者的处理意见。 6.施工期间,乙方派同志全权负责本工程项目现

室内消防管道及设备安装施工方案

一、工程概况 本工程为 二、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96 三、室内消防管道及设备安装 1、施工准备 1.1材料要求 1.1.1 消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 1.1.2消火栓系统中的的闸阀、蝶阀、止回阀、消火栓箱、消火栓、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。 1.1.3消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、

光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 1.2主要机具: 1.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。 1.2.2套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、倒链、电气焊等工具。 2.作业条件 2.1主体结构已验收,现场已清理干净。 2.2管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3、操作工艺 3.1工艺流程:

水电安装合同范本

安装工程承包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)联系电话 甲方将工程的模板工程发包给乙方,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议: 一工程概况 二承包方式:包清工;包辅材;包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围:工程图纸与设计变更单中的所有施工项目。 2、具体工作内容: ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中安装内容。 ③所需的结构预留洞口的留设,管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑩文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ○11预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。 四工期要求 在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉

施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,甲方除有权向乙方处以2000元以下的罚款外,造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。 五材料及工用具 1、材料管理: ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领(耗)料单”,经项目经理批准后方可 到现场材管员处领(耗)用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料:甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材料的种类由 甲方确定,包括:各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯 具、铁皮等,限额数量由甲方根据施工图优化布设方案后计算。如无正当理由的超用部 份由乙方承担。 2、工用具管理: ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱。 ②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他要求,作为 本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。 3、若工程采用包工包料承包方式其验收程序为(若为包清工其质量验收程序相同): ①对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。 ②对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 ③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验; 系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 ④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合 要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

消防工程防排烟及通风施工工艺方法

消防工程防排烟及通风施工工艺方法 工艺流程:施工准备→预留孔洞→安装准备→支吊架制安→风管及部件制安→风管漏光测试→设备安装→单机试运转→系统得测定与调整→成品保护→竣工验收。 1风管支、吊架得制作安装 支吊架应牢固、可靠,详T616,且支、吊架应设在风管得外部,风管与支架间应加垫木,应避免在法兰、测量孔、调节阀等零部件处设置支吊架,所有吊装设备应单独设置支吊架。安装在墙上,柱上得支架都用膨胀螺栓固定,一般采用悬臂支架或斜撑式支架,安装时可接风管标高,定出支架与地面得距离。矩形风管就是管低标高。风管支架一般用角钢制作,当风管较长时,先拉一根线确定支架得标高,再定出中间支架得标高,线要拉紧。 风管敷设在楼板、屋面大梁与屋架下面,离墙柱较远时,用吊架固定风管,其由吊杆与托架组成,吊杆用圆钢制作,端部套出50∽60mm螺丝,以便调整支架得高度,托架用角钢制作,角钢上穿吊杆得螺孔应比风管边长宽140∽150mm。 支吊架应符合下列要求: ①风管与部件支、吊架得膨胀螺栓位置应正确、牢固可靠,并应符合螺栓使用条件得规定。 ②吊架得吊杆应平直、螺纹应完整、光洁,吊杆拼接采用搭接焊接,搭接长度不应小于吊杆直径得6倍,并应在两侧焊接。 ③支、吊架上得螺栓孔应采用机械加工,不得用气割开孔。 ④矩形风管得抱箍支架应紧贴风管,折角平直,连接处留有螺栓收紧得距离。 ⑤风管安装时应及时进行支、吊架得固定与调整,位置应正确,受力应均匀。 ⑥间距满足要求,长边尺寸小于400mm,间距不应大于4m;大于或等于400mm,不应大于3m。 ⑦悬吊得风管及部件应设置防止摆动得固定点。 2、风管及部件得安装

消防管道安装施工方法、质量要求范本

工作行为规范系列 消防管道安装施工方法、 质量要求 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-91657消防管道安装施工方法、质量要求Fire pipe installation and construction methods, quality requirements 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 消防管道安装施工方法及质量要求 [1施工准备 1作业条件 1)设备平面布置图、系统图、安装图等施工图及有关技术文件应齐全。 2)设计单位应向施工单位进行技术交底。 3)系统组件、管件及其它设备、材料,应能保证正常施工。 4)检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2、材料要求 1)所有材料使用前应做好产品标识,注明产品名称、规格型号、批号、数量、生产日期和检验代码等,并确保材料具有可追溯性。

2)主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。 3)消火栓系统管材采用内喷塑钢管;自动喷洒系统采用热镀锌钢管。 4)管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求: (1)表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮。 (2)螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺。 (3)镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象。 (4)非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷。 (5)法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 5)阀门及其附件的现场检验应符合下列要求: (1)阀门的型号、规格应符合设计要求。 (2)阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤。 (3)报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水