文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 按下开始按钮SB2接触器线圈KM2得电

按下开始按钮SB2接触器线圈KM2得电

按下开始按钮SB2接触器线圈KM2得电
按下开始按钮SB2接触器线圈KM2得电

按下开始按钮SB2接触器线圈KM2得电,KM2主触点闭合,静压电动机启动;KM2辅助触点闭合,在SB2处形成自锁。

在按下开始按钮SB2的同时,时间继电器KT1得电;延时时间到,时间继电器触点KT1闭合;中间继电器KA1得电;中间继电器KA1触点闭合,在KT1触点处形成自锁并且使接触器KM1线圈得电。接触器KM1线圈得电,KM1主触点闭合,主电动机启动;KM1辅助触点闭合在KA1辅助触点处形成自锁并且使电磁阀线路接通。

通过主令控制器SA选择工作方式,使KA3或KA4中间继电器得电。

1)选择进行镗孔控制

①线圈KA3得电,中间继电器KA3触点闭合,电磁阀控制部分得电。

②YV1、YV4通电,快进。

③运动到行程开关SQ1,SQ1常闭触点断开;只有YV1通电,工进,镗孔。

④运动到行程开关SQ3,SQ3常闭触点断开;电磁阀控制部分断电,停车。

⑤按下复位按钮SB3,中间继电器KA2线圈得电;KA2辅助触点闭合,在SB3

处行成自锁并且YV1、YV3通电,运动台快退。

⑥运动到行程开关SQ5,SQ5组合开关按下;接触器KM1断电,KM1主触点

断开,切断电动机电源;接触器KM3、时间继电器KT得电;KM3的主触

点闭合,给电动机两相绕组通入直流电流,进行能耗制动;延时时间到,KT触点断开,KM2线圈断电,主触点断开切断直流电源。

2)选择进行铰孔控制

①线圈KA4得电,中间继电器KA3触点闭合,电磁阀控制部分得电。

②YV1、YV4通电,快进。

③运动到行程开关SQ2,SQ2常闭触点断开、常开触点闭合; YV1、YV2通

电,工进,铰孔。

④运动到行程开关SQ4,SQ4常闭触点断开;电磁阀控制部分断电,停车。

⑤按下复位按钮SB3,中间继电器KA2线圈得电;KA2辅助触点闭合,在SB3

处行成自锁并且YV1、YV3通电,运动台快退。

运动到行程开关SQ5,SQ5组合开关按下;接触器KM1断电,KM1主触点断开,切断电动机电源;接触器KM3、时间继电器KT得电;KM3的主触点闭合,给电动机两相绕组通入直流电流,进行能耗制动;延时时间到,KT触点断开,KM2线圈断电,主触点断开切断直流电源。

教你认识交流接触器

教你认识交流接触器

结构与工作原理 (一)如图l所示为交流接触器的外形与结构示意图。交流接触器由以下四部分组成: 图1 CJ10-20型交流接触器

1一灭弧罩 2一触点压力弹簧片 3一主触点 4一反作用弹 簧 5一线圈 6一短路环 7一静铁心 8一弹簧 9一动铁心 10一辅助常开触点 11一辅助常闭触点 (1)电磁机构电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。 (2)触点系统包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对。 (3)灭弧装置容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。 (4)其他部件包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外

壳等。 电磁式接触器的工作原理如下:线圈通电后,在铁芯中产生磁通及电磁吸力。此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点打开,常开触点闭合,互锁或接通线路。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。 (二)直流接触器 直流接触器的结构和工作原理基本上与交流接触器相同。在结构上也是由电磁机构、触点系统和灭弧装置等部分组成。由于直流电弧比交流电弧难以熄灭,直流接触器常采用磁吹式灭弧装置灭弧。 交流接触器的分类及基本参数 1.交流接触器的分类 交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。 ①按主触点极数分可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等,在电动机能耗制动中也可采用;双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;三极接触器用于三相负荷,例如在电动机的控制及其它场合,使用最为广泛;四极接触器主要用于三相四线制的照明线路,也可用来控制双回路电动机负载;五极交流接触器用来组成自耦补偿起动器或控制双笼型电动机,以变换绕组接法。 ②按灭弧介质分可分为空气式接触器、真空式接触器等。依靠空气绝缘的接

按钮、接触器双重联锁正反转控制线路.

按钮、接触器双重联锁正反转控制线路 ⑴提问 1三相异步电动机缺相运行的故障现象是什么? 2怎样接线可使三相异步电动机从正转变为反转? ⑵由问题2引出并简述接触器联锁正反转控制线路工作原理 1电源电路 由三相电源线L1、L2、L3、组合开关QS、熔断器FU2等组成,简述各元件 的作用。 2主电路 由FU1、KM1、KM2、FR及电动机M组成。 KM1:正转用接触器,其主触头所接通的电源相序按L1、L2、L3相序接线。 KM2:反转用接触器,其主触头所接通的电源相序按L3、L2、L1相序接线。 提问:在三相异步电动机的正反转控制线路中正反转接触器是否可以同时闭合? KM1、KM2不能同时闭合,否则主电路短路,由控制电路中的联锁触头实现 接触器联锁。 3控制电路 正转控制电路:由SB1、KM1线圈及1、2、3、4、5号线等组成。 反转控制电路:由SB2、KM2线圈及1、2、3、6、7号线等组成。 简述原理,提问:接触器联锁的缺点是什么? 线路缺点:操作不便 从正转变为反转,必须先按停止按钮SB3,后按反转启动按钮SB2。 线路优点:工作安全可靠。由缺点引出按钮联锁正反转控制线路 ⑶简述按钮联锁正反转控制线路工作原理

电源电路及主电路原理同接触器联锁正反转控制线路。正、反转按钮SB1、SB2换成复合按钮,并使两复合按钮的常闭触头代替接触器联锁触头。 工作原理:基本同接触器联锁,从正转变为反转,不用先按停止按钮, 可直接按下反转按钮SB2即可实现。 线路优点:操作方便。 线路缺点:容易产生电源两相短路故障,有不安全隐患。 在实际工作中经常采用按钮、接触器双重联锁正反转控制线路。 2.讲授新内容: 四.按钮、接触器双重联锁正反转控制线路(128页) ⑴电路组成 正、反转按钮SB1、SB2采用复合按钮,同时加上接触器联锁。电源电路、主电路不变。 ⑵工作原理 先合上电源开关QS 1正转控制 按下正转按钮SB1 SB1常闭触头先分断对KM2联锁,切断反转控制电路。 SB1常开触头后闭合,KM1线圈得电。 KM1自锁触头闭合自锁 KM1主触头闭合,电动机M启动连续正转 KM1联锁触头分断对KM2联锁,切断反转控制电路。 2反转控制 按下反转按钮SB2 SB2常闭触头先分断,切断正转控制电路,KM1线圈失电。

电机双重联锁正反转

实验四三相鼠笼式异步电动机接触器和按钮双重联锁的正 反转控制 通过对三相鼠笼式异步电动机接触器和按钮双重联锁的正反转控制线路的安装接线,掌握由电气原理图接成实际操作电路的方法。加深对电气控制系统各种保护和对自锁、联锁等环节的理解。学会分析、排除继电—接触控制线路故障的方法。掌握三相鼠笼式异步电动机接触器和按钮双重联锁的正反转的工作原理和控制方法。 按接触器和按钮双重联锁的正反转控制线路图接线,三相鼠笼式异步电动接成△接法;实验线路电源端接三相自耦调压器输出端U、V、W,供电线电压为380V。经指导教师检查后,方可进行通电操作。 (1) 打开控制台电源开关,接通380V三相交流电源。 (2) 按正向起动按钮SB1,电动机正向起动,观察电动机的转向及接触器的动作情况。按停止按钮SB3,使电动机停转。 (3) 按反向起动按钮SB2,电动机反向起动,观察电动机的转向及接触器的动作情况。按停止按钮SB3,使电动机停转。 (4) 按正向(或反向)起动按钮,电动机起动后,再去按反向(或正向)起动按钮,观察有何情况发生? (5) 电动机停稳后,同时按正、反向两只起动按钮,观察有何情况发生? (6) 失压与欠压保护 a、按起动按钮SB1(或SB2)电动机起动后,断开实验线路三相电源,模拟电动机失压(或零压)状态,观察电动机与接触器的动作情况,随后,再按控制屏上启动按钮,接通三相电源,但不按SB1(或SB2),观察电动机能否自行起动? b、重新起动电动机后,逐渐减小三相自耦调压器的输出电压,直至接触器释放,观察电动机是否自行停转。 实验完毕,断开控制台电源开关,切断实验线路电源。

思考题 在控制线路中, 短路、过载、失压、 欠压保护等功能是如何实现的? 在实际运行过程中,这几种保护有何意义? 线路故障分析 1、接通电源后,按起动按钮(SB1或SB2),接触器吸合,但电动机不转且发出“嗡嗡”声响,这种故障大多是主回路一相断线或电源缺相造成的。 2、接通电源后,按起动按钮(SB1或SB2), 若接触器通断频繁,且发出连续的劈啪声或吸合不牢,发出颤动声,此类故障原因可能是: (1) 线路接错,将接触器线圈与自身的动断触头串在一条回路上了。(2) 自锁触头接触不良,时通时断。(3) 接触器铁心上的短路环脱落或断裂。(4) 电源电压过低或与接触器线圈电压等级不匹配。 Q

交流接触器的接线方式以及接线图

交流接触器的接线方式以及接线图 2016-10-18 当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。 当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。 交流接触器是只能用在交流线路中的,倘若硬要把交流接触器接在直流上那么其结果必然是烧毁线路严重以至烧毁设备。

交流接触器主要组成部分 (1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯; (2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的; (3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头; (4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。

交流接触器接线方式 接触器上面都有标注(以实际为准) 1L 3L 5L对应2T 4T 6T 是接主触点 对应的线圈有接线柱A1 A2 还有辅助触点对应接就可以 13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。

交流接触器接线图

电动机可逆运行控制电路的调试 1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。 2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。 故障现象预处理; 1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。

按钮、接触器双重联锁控制线路优缺点

按钮、接触器双重联锁控制线路优缺点 一、接触器联锁正反转控制线路 ①接触器联锁:当其中一个接触器得电动作,通过其辅助常闭触头使另外一个接触器不能得电动作,这种相互作用的制约叫做联锁或者互锁。 ②其优点是工作安全可靠,缺点是操作不便。因为电机正反转之间的切换时,必须要先按下停止按钮,才能进行正反转间的切换。否则接触器联锁作用使其不能正反转切换。 二、按钮联锁正反转控制线路 按钮联锁正反做控制线路的优点是操作方便,不需按动停止按钮,可以直接进行正反转切换,但缺点是容易产生相间短路。 例如:当接触器KM1主触头熔焊或者被异物卡住时,即使接触器KM1线圈失电,其主触头也没有分断,这时按下SB2,KM2得电动作,主触头闭合,就会造成相间短路。所以这电路存在一定的安全隐患。 接触器联锁工作安全可靠但操作不方便;按钮联锁操作方便但有安全隐患。 这两种电路优缺点都很明显。那么实际应用中,又是怎么样解决这些不足和缺点的呢? 实际应用当中我们的电路既要工作安全也要操作方便,这就是我们今天要讲的新的控制电路——按钮、接触器双重联锁正反转控制线路。 1、正反转控制线路 这是结合了接触器联锁正反转控制线路、按钮联锁正反转控制线路的结构,把两个线路组合起来形成的。 2、双重联锁控制线路的工作原理 双重联锁:一重是交流接触器常闭触头与另一线圈串联而构成的联锁;另一重是复合按钮常闭触头串联在对方电路当中构成的联锁。 优点:它是接触器联锁控制线路与按钮联锁控制线路组合在一起形成的新电路,具备了以上两种电路的优点,操作方便,安全可靠,不会造成相间短路。 缺点:虽然克服了接触器联锁和按钮联锁的缺点,但是这电路自身电路比较复杂,连接线路容易出错,造成电路故障。 3、安装训练: ①检查元件是否完好齐全; ②根据布置图把元件正确安装在工作板上;

交流接触器的接线方式以及接线图

交流接触器的接线方式以及接线图 交流接触器的工作原理 当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。 当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。 交流接触器是只能用在交流线路中的,倘若硬要把交流接触器接在直 流上那么其结果必然是烧毁线路严重以至烧毁设备。 交流接触器主要组成部分 1、电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯; 2、触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的; 3、灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头; 4、绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。 交流接触器接线方式 接触器上面都有标注(以实际为准) 1L 3L 5L对应2T 4T 6T 是接主触点 对应的线圈有接线柱A1 A2 还有辅助触点对应接就可以

13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。 交流接触器接线图 电动机可逆运行控制电路的调试 1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。 2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。 故障现象预处理: ① 不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。 ② 起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。 ③ 不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误电动机可逆运行控制电路为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁 1、正向启动: ① 合上空气开关QF接通三相电源

交流接触器介绍

交流接触器的介绍 交流接触器的主要工作是接通和断开用电器的电路。之所以用两种触头是为了减少因通断瞬间产生电弧的损害,延长主触头的寿命。辅助触头更换比较容易,价格也便宜。(主辅触头分别动作的时间差及小,故不会影响用电器工作。 如:吸合时,辅助触头先吸合通过小电流,主触头吸合时就不会产生较大的电弧了。断开时主触头先断开,这时辅助触头还有电流流过,在主辅头断开时就不会有产生较大的电弧了。 1、交流的工作原理: 当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。 2、交流的选择: (1)持续运行的设备。接触器按67-75%算.即100A的交流,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。 (2)间断运行的设备。按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备。 (3)反复短时工作的设备。接触器按116-120%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。 3、交流接触器的接法: 一:一般三相一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。 二:首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。 4、交流的基本分类 交流接触器又可分为电磁式,永磁式和真空式三种。

接触器和按钮双重联锁正反转控制线路Word版

双重联锁的正反转电气控制线路 (1)电路组成:主电路、控制电路 (2)主要元器件:按钮、低压断路器、交流接触器 (3)原理分析 正转控制:按下正转按钮SB1→接触器KM1线圈得电→KM1主触头闭合→电动机正转,同时KM1的自锁触头闭合,KM1的互锁触头断开。 反转控制:按下反转按钮SB2→接触器KM1线圈失电→KM1的互锁触头闭合→接触器KM2线圈得电→从而KM2主触头闭合,电动机开始反转,同时KM2的自锁触头闭合,KM2的互锁触头断开。 接触器互锁:为了避免正转和反转两个接触器同时动作造成相间短路,在两个接触器线圈所在的控制电路上加了电气联锁。即将正转接触器KM1的常闭辅助触头与反转接触器KM2的线圈串联;又将反转接触器KM2的常闭辅助触头与正转接触器KM1的线圈串联。这样,两个接触器互相制约,使得任何情况下不会出现两个线圈同时得电的状况,起到保护作用。 按钮互锁:复合启动按钮SB1,SB2也具有电气互锁作用。SB1的常闭触头串接在KM2线圈的供电线路上,SB2的常闭触头串接在KM1线圈的供电线路上,这种互锁关系能保证一个接触器断电释放后,另一个接触器才能通电动作,从而避免因操作失误造成电源相间短路。按钮和接触器的复合互锁使电路更安全可靠。

1、双重联锁的正反转控制线路原理图: 由于电机正反转的实现是通过改变电源相序来实现的。因此,我们采用两个交流接触器来进行换相,以达到控制电机的正转和反转的目的。用两个按钮分别实现正转和反转的控制,并把它们的常闭触点分别放在对方的控制回路里,达到联锁的目的。线路工作原理图如下: 2、分析双重联锁的正反转控制的工作原理:合上电源开关 正转启动:按下启动按钮SB1,KM1线圈得电,KM1主触头闭合,电机正转转动,同时KM1辅助触点自锁,继续线圈供电。同时联锁触点KM1常闭触点断开(禁止KM2 线圈得电,对反转进行联锁),电机继续正转转动。 线路启动回路:L1→QS→FU2→FR→SB3→SB1→KM2常闭→KM1线圈→L2 反转启动:按下启动按钮SB2,KM1线圈断电,KM1主触头断开,同时KM1自锁触点也断开,电机正转停止转动。KM1常闭触点复位,KM2线圈得电,KM2主触头闭合,电机反转转动,同时KM2辅助触点自锁,为线圈继续供电,同时KM2常闭触点断开(禁止KM1线圈得电,对正转进行联锁),电机继续反转转动。

按钮、接触器双重联锁控制线路优缺点

一、接触器联锁正反转控制线路 ①、接触器联锁:当其中一个接触器得电动作,通过其辅助常闭触头使另外一个接触器不能得电动作,这种相互作用的制约叫做联锁或者互锁。 ②、其优点是工作安全可靠,缺点是操作不便。因为电机正反转之间的切换时,必须要先按下停止按钮,才能进行正反转间的切换。否则接触器联锁作用使其不能正反转切换。 二、按钮联锁正反转控制线路

①、按钮联锁正反做控制线路的优点是操作方便,不需按动停止按钮,可以直接进行正反转切换,但缺点是容易产生相间短路。 例如:当接触器KM1主触头熔焊或者被异物卡住时,即使接触器KM1线圈失电,其主触头也没有分断,这时按下SB2,KM2得电动作,主触头闭合,就会造成相间短路。所以这电路存在一定的安全隐患。 接触器联锁工作安全可靠但操作不方便; 按钮联锁操作方便但有安全隐患; 这两种电路优缺点都很明显。那么实际应用中,又是怎么样解决这些不足和缺点的呢? 实际应用当中我们的电路既要工作安全也要操作方便,这就是我们今天要讲的新的控制电路——按钮、接触器双重联锁正反转控制线路。 按钮、接触器双重联锁正反转控制线路

这是结合了接触器联锁正反转控制线路、按钮联锁正反转控制线路的结构,把两个线路组合起来形成的。 双重联锁控制线路的工作原理 ①、双重联锁: 一重是交流接触器常闭触头与另一线圈串联而构成的联锁; 另一重是复合按钮常闭触头串联在对方电路当中构成的联锁。

按钮、接触器双重联锁控制线路优缺点 优点:它是接触器联锁控制线路与按钮联锁控制线路组合在一起形成的新电路,具备了以上两种电路的优点,操作方便,安全可靠,不会造成相间短路。 缺点:虽然克服了接触器联锁和按钮联锁的缺点,但是这电路自身电路比较复杂,连接线路容易出错,造成电路故障。 安装训练: 1、检查元件是否完好齐全; 2、根据布置图把元件正确安装在工作板上; 3、根据电路图和接线图把各元件连接起来; 4、接线完毕后自检线路,排查故障;

交流接触器实物接线图

交流接触器接线图 电动机可逆运行控制电路的调试 1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。 2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。 故障现象预处理; 1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。 2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,

接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。 3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。 电动机可逆运行控制电路为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。线路分析如下: 一、正向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。 二、反向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L 3、L2、L1,即反向运行。

《按钮、接触器双重联锁正反转控制线路》学案

《按钮、接触器双重联锁正反转控制线路》学案 教学目的及其目标: (一)理论知识: 掌握按钮、接触器双重联锁正反转控制线路的工作原理。 (二)实操能力: ①准确安装双重联锁正反转控制线路; ②熟练掌握通电试车前的自检方法、能独立对线路故障进行分析并解决故障; ③在教学中加强思想品德教育,培养良好的生产实习规范和良好的技术技能,加强对电工安全操作规程的进一步了解。 教学重点:双重联锁正反转控制线路的工作原理及特点。 正确安装双重联锁正反转控制线路。 教学难点:双重联锁正反转控制线路的安装、故障分析和检修方法。复习提问:接触器联锁正反转控制电路有什么优缺点? 优点: 缺点:

导入新课: ①如何克服接触器联锁正反转控制电路中操作不方便的缺点? ②试着在原图(接触器联锁正反转控制电路)的基础上加入按钮联锁触头 新课讲授: 按纽、接触器双重联锁正反转控制线路 一、双重联锁控制线路的器件组成: 请写出下列文字符号所代表的器件名称,并说出其作用。 QS FU KM KH(FR) SB M

二、双重联锁控制线路的工作原理: 1)双重联锁的定义: 2)工作原理分析: 先合上电源开关QS: 正转控制: ②反转控制: ③停止:

三、双重联锁控制线路优缺点: 1)、优点: 2)、缺点: 四、安装电路: 根据电路图安装控制电路,并检查布线的正确性。 (一)接线顺序 先接控制电路后接主电路; 从左往右,从上往下依次连接 (二)接线工艺 横平竖直、分布均匀、无交叉、无架空、无反圈单层密排、紧贴控制面板。 (三)电路自检 (1)按电路图、接线图从电源端开始,逐段核对接线有无漏接、错接之处,检查导线接点是否符合要求,压接是否牢固,以免带负载运行时产生闪弧现象。 (2)用万用表检查电路的通断情况。 检查时,应选用倍率适当的电阻档,并进行校零,以防止发生短路故障。 对控制电路的检查,可将表笔分别搭在FU2两端,读数应为“∞”,按下SB1或SB2时,读数应为对应接触器线圈的直流电阻值。通电试车: 操作正转起动、反转起动、停止按钮,观察电动机的运行情况。

接触器和按钮双重联锁正反转控制线路

双重联锁的正反转电气控制线路 (1) 电路组成:主电路、控制电路 ≡ I双重莊锁的正反转电气控制??路 (2)主要元器件:按钮、低压断路器、交流接触器 (3)原理分析 正转控制:按下正转按钮SB1 →接触器KM1线圈得电→ KM1主触头闭合→电动机正转,同时KM1的自锁触头闭合,KM1的互锁触头断开。 反转控制:按下反转按钮SB2→接触器KM1线圈失电→ KM1的互锁触头闭合→接触器 KM2线圈得电→从而 KM2主触头闭合,电动机开始反转,同时KM2的自锁触头闭合,KM2 的互锁触头断开。 接触器互锁:为了避免正转和反转两个接触器同时动作造成相间短路,在两个接触器线圈所在的控制电路上加了电气联锁。即将正转接触器KM1的常闭辅助触头与反转接触器 KM2的线圈串联;又将反转接触器 KM2的常闭辅助触头与正转接触器 KM1的线圈串联。这样,两个接触器互相制约,使得任何情况下不会出现两个线圈同时得电的状况,起到保护作用。 按钮互锁:复合启动按钮SB1 , SB2也具有电气互锁作用。SB1的常闭触头串接在 KM2 线圈的供电线路上,SB2的常闭触头串接在 KM1线圈的供电线路上,这种互锁关系能保证一个接触器断电释放后,另一个接触器才能通电动作,从而避免因操作失误造成电源相间短路。按钮和接触器的复合互锁使电路更安全可靠。

1、双重联锁的正反转控制线路原理图: 由于电机正反转的实现是通过改变电源相序来实现的。 因此,我们采用两个交流 接触器来进行换相,以达到控制电机的正转和反转的目的。 用两个按钮分别实现 正转和反转的控制,并把它们的常闭触点分别放在对方的控制回路里, 达到联锁 的目的。线路工作原理图如下: FU2 2、分析双重联锁的正反转控制的工作原理: 合上电源开关 正转启动:按下启动按钮SB1, KM1线圈得电,KM1主触头闭合,电机正转转动, 同时KM1辅助触点自锁,继续线圈供电。同时联锁触点KM1常闭触点断开(禁止 KM2线圈得电,对反转进行联锁),电机继续正转转动。 线路启动回路:L1→QS→FU2→ FF→SB3→SB1→KM2常闭→ KM1 线圈→ L2 反转启动:按下启动按钮SB2 KM1线圈断电,KM1主触头断开,同时KM1自锁 触点也断开,电机正转停止转动。 KM1常闭触点复位,KM2线圈得电,KM2主触 头闭合, 电机反转转动,同时KM2辅助触点自锁,为线圈继续供电,同时KM2 常闭触点断开(禁止KM1线圈得电,对正转进行联锁),电机继续反转转动。 线路启动回路:L1→QS→FU2→FF→SB3→SB2→KM1 常闭→ KM2线圈→ L2 LI L2 L3 PE SB 3Y KMI SB2 KM2 KMI

交流接触器接线方法和热继电器接线方法

交流接触器接线方法和热继电器接线方法你仔细看一下接线原理图和实物接线件 这个是接线原理图之1 后面还有

回答人的补充 2009-05-16 00:25 交流接触器接线方法和热继电器接线方法之二 谁有正泰交流接触器与热继电器接线实图 接触器接在辅助触点上,热继电器也接在辅助接点上面。如图:粉颜色的导线。 三相的交流接触器怎么接线?和脉冲继电器组合呢? 正反转点动示意图

交流接触器与电动机保护器的接线实图你可以参考下图;

电子延时Y--△起动电路图哪里有啊 凡正常运行时定子绕组接成三角形的是三相鼠笼式异步电动机,在启动时临时成星形,待电动机启动后接近额定转速时,在将定子绕组通过Y-△降压启动装置

接换成三角形运行,这种启动方法叫Y-△降压启动。属于电动机降压启动的一种方式,由于启动时定子绕组的电压只有原运行电压的,启动力矩较小只有原力矩的,所以这种启动电路适用于轻载或空载启动的电动机。 线路分析如下: 1、合上空气开关QF接通三相电源, 2、按下启动按钮SB2,首先交流接触器KM3线圈通电吸合,KM3的三对主触头将定子绕组尾端联在一起。KM3的辅助常开触点接通使交流接触器KM1线圈通电吸合,KM1三对主常触头闭合接通电动机定子三相绕组的首端,,电动机在Y接下低压启动。 3、随着电动机转速的升高,待接近额定转速时(或观察电流表接近额定电流时),按下运行按钮SB3,此时BS3的常闭触点断开KM3线圈的回路,KM3失电释放,常开主触头释放将三相绕组尾端连接打开,SB3的常开接点接通中间继电器KA 线圈通电吸合,KA的常闭接点断开KM3电路(互锁),KM3的常开接点吸合,通过SB2的常闭接点和KM1常开互锁接点实现自保,同时通过KM3常闭接点(互锁)使接触器KM2线圈通电吸合,KM2主触头闭合将电动机三相绕组连接成△,使电动机在△接法下运行。完成了Y-△接压启动的任务。 4、热继电器FR作为电动机的过载保护,热继电器FR的热元件接在三角形的里面,流过热继电器的电流是相电流,定值时应按电动机额定电流的计算。 5、KM2及KM3常闭触点构成互锁环节,保证了电动机Y-△接法不可能同时出现,避免发生将电源短路事故。 鼠笼式三相异步电动机Y-△降压手动控制接线示意图 安装注意事项 1、Y-△降压启动电路,只适用于△形接线,380V的鼠笼异步电动机。不可用于Y形接线的电动机应为启动时已是Y形接线,电动机全压启动,当转入△形运行时,电动机绕组会应电压过高而烧毁。 2、接线时应先将电动机接线盒的连接片拆除。 3、接线时应特别注意电动机的首尾端接线相序不可有错,如果接线有错,在通电运行会出现启动时

什么是交流接触器

什么是交流接触器?原理及安装指南。 交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。 交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。 1、接触器的串并联使用有许多用电设备是单相负载,因此,可将多极接触器的几个极并联使用。如电阻炉、电焊变压器等。当用几个极并联起来使用时,可以选用较小容量的接触器。但必须注意,并联后接触器的约定发热电流并不完全与并联的极数成正比。这是由于积极动、静触头回路的电阻值不一定完全相等,以致使流过积极的电流不是平均分配。所以,两析并联后电流只可增加到1.8倍,三极并联后,电流只可增加到2~2.4倍。另外,需要指出,由于并联后的各极触头不可能同时接通和断开,因此,不能提高接通和分断能力。有时,可将接触器的几个极串联起来使用,由于触头断口的增多可以将电弧分割成许多段,提高了灭弧能力,加速电弧的熄灭。所以几个极串联后可以提高其工作电压,但不能超过接触器的额定绝缘电压。串联后的接触器的约定发热电流和额定工作电流不会改变。 2、电源频率的影响对于主电路而言,频率的变化影响集肤效应,频率高时集肤效应增大,对大多数的产品来说50赫与60赫对导电回路的温升影响不是很大。但对于吸引线圈而言就需要予以注意,50赫设计的吸引线圈用于60赫时电磁线的磁通将减少,吸力也将有所减少,是否能用要看其设计的裕度。一般情况下,用户最好按其标定值使用,订货时按使用的操作电源频率订货。