文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 民用建筑暖通工程的施工技术

民用建筑暖通工程的施工技术

民用建筑暖通工程的施工技术
民用建筑暖通工程的施工技术

浅论民用建筑暖通工程的施工技术

摘要:暖通工程是民用建筑工程中的重要组成部分,关系着居住者的日常生活。确保工程质量是满足人们日益增长需要的基础,该文通过分析民用建筑中暖通工程的施工技术要点,提出通过使用合格的工程材料、仔细审核工程图纸、协调各工种、做好技术管理工作等措施来加强暖通工程施工技术,提高民用建筑暖通工程的施工质量。

关键词:民用建筑暖通工程施工技术

中图分类号:tu71 文献标识码:a 文章编号:1674-098x(2013)02(c)-00-01

作为民用建筑工程中的重要一环,暖通工程关系着居民的生活。良好的居住感需要合格的暖通工程,一旦暖通工程的施工出现问题,就会严重影响居民的日常生活,因此如何做好暖通工程的施工技术研究,保证其工程质量,已经成为了当下社会上广泛关注的热点话题。该文从民用建筑中的暖通工程施工技术要点出发,论述了保证暖通工程质量需要切实解决的相关问题。

1 民用建筑中的暖通工程施工技术

要点

1.1 通风工程施工技术要点分析

在民用建筑暖通工程的施工过程中,可能出现的问题一般都和因工程需要热预留的孔洞有关。通常说来,施工图纸上对于暖通工程中的预留孔道都会进行明确的标注,但是实际情况是在施工过程

暖通工程施工方案

铜仁110kv****8*容改造工程(含滑石220kv变电站间隔扩建工 程) 暖 通 工 程 专 项 方 案 ******电力建设工程有限司 二零一七年三月 目录 一、工程概况 二、编制依据: 三、工期要求 四、施工范围 五、施工准备 1、项目管理人员配备 2、施工人员准备 3、技术准备 4、施工现场准备 5、施工机具准备

六、施工材料报验制度 七、主要施工方法及工艺要求 1、设备安装 2、通风及空调风管做法及工艺要求: 3、空调水系统施工方法及工艺要求 4、保温施工方法及工艺要求 八、暧通施工质量检查及成品保护 1、通风及空调风管质量检查及要求 2、空调水系统质量检查及要求 3、设备安装质量检查及要求 4、成品保护 九、安全文明施工要求

暖通工程专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、计划开工日期: 8、计划竣工日期: 二、编制依据: 2.1本施工图和设计说明书、随机技术文件 2.2 GB50243-2002《通风及空调工程施工及验收规范》 2.3 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 2.4 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.5 GBJ66-84《制冷设备安装工程施工及验收规范》

2.6 《民用建筑工程节能质量监督管理办法》(建质[2006]192号) 2.7《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 2.8《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 2.9《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》(建标[2002]212号) 3.0发包人、监理人和承包人在工程建设中,应执行重庆市建筑工程相关地方标准。 三、工期要求:合同签订后31日历天。 四、施工范围: 1、一层至顶层空调及通风、防排烟的系统末端施工,包含如下施工范围; 2、空调水系统的平层供回水管在每层管道井外已安装阀门后的支管接口,再到接口后的终端各设备。 3、空调新风系统的平层电梯前室管井外接至每层走道新风接口;办公区域内新风送风机阀门后接口;设计为每层送风外的接口后的管道及阀门、风口,终端设备等。 4、每层回风机井道外已安装阀门后的接口,接口后的所有管道、阀门、风口等。 5、每层卫生间排气井外已安装阀门后的接口,接口后的管道、阀门、风口等。 6、本工程属于空调、通风及防排烟改造工程,根据设计的施工平面图及发包方招标文件中的工程量清单中内容,对风机盘管、风管、风口、空调水系统等拆除后的调整。 7、负责对本工程空调系统、空调冷媒水系统、通风系统及相关的

暖通工程施工技术方案

暖通工程施工技术方案 一、设备安装工程施工方案 (一)、设备安装工程准备工作 1、设备及风管系统的准备 (1)全部设备应根据有关规定进行清洗。 (2)空调器和通风管道内应打扫干净,检查和调节好风量调节阀等的动作状态。 (3)检查和调整送风口和回风口(或排风口)内的风阀、叶片的开度的角度。 (4)检查空调器内其他附属部件的安装状态,使其达到正常使用条件。 2、管道系统的准备 (1)管道系统应通过水冲洗,排出管内污物,并检查确实无漏泄处。 (2)制冷管道进行通气排污,并作气压试验,确认系统的严密性。 (3)管道上的阀门经检查确认安装的方向和位置均正确,阀门启闭灵活。 (4)排水管道畅通无阻。 3、设备开箱验收

设备安装前应开箱检查验收,要对设备进行全面外观检查并清点零件,质量验收应检查外观是否有缺陷、损坏、锈蚀、腐蚀、受潮、变形等不符合合同、技术文件和有关标准要求的现象。上速问题应当正确标识并作好书面记录;应检查随机文件及合格证或质保书是否齐全,缺少时应追踪索取,否则有权拒验、拒收。设备开箱使甲方或监理等有关各方必须同时到场,并在记录上签字,开箱后的设备和零部件、备品备件及专用工具等应分类妥善保管。 (二)、设备安装就位 项目部在施工初期详细了解设计预留吊装设备的孔洞情况,必要时提出适当的预留位置;详细了解设备单件重量、设备的外形尺寸及具有特殊要求的设备情况,合理确认设备吊装方法和路线。对安装标高较高、重量、体积较大和较精密的设备,必要时另行编制吊装方案,经有关单位批准后实施。 1、设备搬运和吊装时应捆扎牢固,主要受力点应高于设备重心,以防倾倒,绳索不得捆缚在转子和机壳上盖或承轴上盖的吊耳上。吊索与设备接触处应用软质材料衬垫,以防设备受损。 2、设备安装时应认真阅读随即设备说明书,重点检查基础坐标、标高、螺孔位置是否与设计图、设备相符。 3、设备安装时找正,找平并与基础或其他建筑娶安装牢固。 (三)、设备清洗、吹扫及压力试验 1、一层整体设备主要清除表面杂物、油污,对转动部件进行必要的检查调整。静止设备可以进行吹扫,使其达到清洁标准;由于二

建筑暖通工程施工要点分析

建筑暖通工程施工要点分析 发表时间:2018-08-28T11:30:48.783Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第10期作者:王朋 [导读] 暖通空调安装施工是建筑工程中较为常见的一项工作,其安装质量直接决定了暖通空调系统是否能够正常运行。 摘要:暖通工程包括建筑的供热供燃气通风系统和空调系统,主要组成部分为采暖和通风。暖通工程对于现代建筑有着至关重要的作用,决定了建筑的使用功能和居民居住的舒适度。近些年我国人们的生活水平在经济发展带动下得到了显著的提升,人们的生活工作已经处处与暖通工程相关。当前各类建筑工程施工中暖通工程安装仍存在一定的不足之处。为此,应当加强暖通安装管理,提高暖通工程安装质量。 关键词:暖通安装;施工质量;解决措施 引言: 暖通空调安装施工是建筑工程中较为常见的一项工作,其安装质量直接决定了暖通空调系统是否能够正常运行,以及建筑人居的舒适性。因此,在工程建筑施工过程中,我们应该采用科学有效的方式提高暖通安装技术的可行性,这样不仅可以保证暖通安装工程的质量,促使建筑工程满足人们的需求。 1建筑暖通工程及其施工现状 1.1建筑暖通概述 暖通安装工程是一门学科,也是需要去学习和掌握的。在学科分类中,暖通的全称被称作为供热供燃气通风及空调工程。空气调节是对空间或房间内的湿度、洁净度、温度及空气流动速度来适当进行调节,使周围环境中有着充足的新鲜空气。采暖也叫做供暖,一般都是在冬季施工作业,按照要求给建筑物施加温度,保证室内温度要高于室外温度,使人们回到家中有一个舒适温暖的环境空间。建筑通风能够达到房间内外空气交换的目的,用外界新鲜的空气置换出房间内的空间,通常自然通风和机械通风是建筑通风系统主要采取的两种通风方式[1]。在二十一世纪的今天,人们逐渐认识到暖通工程的重要性,在购置房屋中也提高了对建筑暖通工程的关注,更加关注家庭环境的舒适性,为此,加强暖通安装质量控制至关重要。 1.2建筑暖通工程施工现状 建筑暖通工程的施工主要包括供暖和通风设施两方面,它是居民在进行住宅选择时的重要参考依据,供暖与通风设施的施工质量好坏,对建筑工程的使用质量有着非常大的影响。当前形势下,我国暖通工程在施工中还存在着一些问题,这些问题一般都体现在以下这些方面: 1)材料质量。施工单位没有严格遵守我国暖通工程的相关规定标准来进行建筑材料的采购工作,并且对其监管力度也不够。这就使得施工现场的材料存在着质量达不到标准的情况,或者是材料不能满足工程设计方面的要求,为暖通工程的施工质量带来了较为严重的影响。2)施工技术。工作人员未对供暖管道进行调直方面的工作,也就是管道安装过后的坡度没有到位,就堵塞了管道的空墙洞。同时,也没准确地掌握管道支架的间距及其标高,就开始设置支架,使管道整体存在不平的情况。比如,如果空调机组的管道被异物堵塞就无法平衡散流器的气压,会使其降低气温的作用遭到破坏,使冷凝水得不到顺利排除并造成整个暖通工程效率大大降低。3)施工测量。在具有散热器功能的支管管道施工中,工作人员没有对其进行较为详细的勘测,也没有准确地计算出施工材料得具体用量,这就使得支管的坡度无法满足工程设计要求,或者是工作人员没有把轴线放置在准确位置,使得施工测量存在一定的偏差,进而致使干管和立管不能够根据设计标准来甩口布置。4)施工图纸问题。施工图纸在暖通施工中指导作用非常重要,在暖通工程施工前对施工图纸进行审核也是施工的重要环节。有些施工队在施工前对图纸使用敷衍潦草,没有及时认真的进行审核,对相关要求和施工内容的实际情况并不了解,同时,由于没有认真审核图纸,在施工过程中忽略了潜在问题和一些遗漏环节,给使用留下隐性质量问题。 2建筑暖通工程安装施工技术注意事项 2.1对材料质量进行严格控制 建筑暖通工程的质量必须要以施工材料的质量做有力保障,要从根本上杜绝施工单位使用劣质施工材料进行施工,施工现场应该设立专门对施工材料进行质量检测的机构,从源头上阻止不合格材料进入施工现场。材料检测人员要全程监督采购过程,对所有施工材料的价格与质量进行科学的综合对比,既要考虑成本更要考虑质量,同时要与信誉最好口碑最佳的厂家合作,进而确保暖通工程的施工质量。 2.2提升施工水平 比如在进行风口安装的时候,工作人员应当注意饰面与风口的衔接状况[4]。由于现代建筑饰面安装较高,导致风口安装工作难度不断扩大,工作人员要依照建筑特点选择适宜的风口类型,从而保证风口可以与饰面实现和谐统一。工作人员在施工过程中,不能为追求饰面美观而对风口进行随意改置。 2.3对暖通工程施工技术要点的控制 暖通工程施工中有诸多技术要点,施工中不可以漏掉任何一个细节,从施工 图纸的严格审查开始把技术指标和质量掌控贯穿到整个施工过程中去,执行与操作中严格按国标相关规定开展,施工过程中任何人不得玩忽职守,若发现有实际施工与图纸存在矛盾的地方要严格按三检制度进行严格核查并报相关部门审批, 任何人不准对图纸进行擅自修改,施工监理人员要对技术资料进行收集整理,尤其对关键工序进行验收签字资料务必要妥善保管以明确职责,同时施工人员和监测人员应当做好工程施工日志并以此保证施工中的安装质量。 3建筑暖通工程安装施工中的质量监管 3.1做好图纸会审 1)管线铺设管理。在目前的暖通工程施工设计里面,一些设计单位没有严格遵守正规的出图程序,并且专业设计间也没做到和谐统一,这是管线铺设的主要问题。技术人员应该采取合理的措施对管线进行统筹安排,在设计管线铺设图时,要对密集区域的管线进行断面图标注,有利于工作单位对管线铺设工程进行施工与检查。2)预留洞管理工程主体进行施工作业设计时,需要在梁板以及剪力墙上预留出

浅析暖通空调施工管理

浅析暖通空调施工管理 发表时间:2017-06-27T14:19:10.383Z 来源:《防护工程》2017年第3期作者:洪波[导读] 故在暖通空调工程中管理部分尤为重要,需严格执行国家相关的法律法规及技术标准,提高暖通空调施工质量。 杭州宇威置业有限公司浙江 310017 摘要:随着社会的发展,室内的冷、热、湿度、空气质量等环境问题越来越引起大家的重视,暖通空调施工的好坏直接关系到人们生活的舒适程度。暖通空调是建筑工程中较复杂的工程,在施工中容易出现一系列的问题,这些问题直接影响暖通空调效果,甚至会造成一定的损失。故在暖通空调工程中管理部分尤为重要,需严格执行国家相关的法律法规及技术标准,提高暖通空调施工质量。关键词:暖通空调、施工管理 1、施工人员 施工人员的素质及技术技能的高低直接影响暖通空调施工质量。目前在施工承包中比较常见的现象是暖通空调施工由一家重点企业中标之后,进行分包或转包,中标企业只进行定期的检查或派极个别的管理人员进行现场监督。进行分包或转包的单位本身技术实力较弱,再加上管理跟不上,不仅会造成暖通空调施工质量问题,还影响现场的施工管理。故在暖通空调施工招标阶段必须予以明确,禁止中标单位进行转包和分包。同时需要严格审查项目经理、技术负责人等管理人员,要求施工人员不仅要精通暖通空调专业知识,还要具有一定的协调及管理能力。暖通空调只是机电施工中的一部分,在施工中容易出现于其他专业相矛盾的情况,这需要施工人员利用自己专业知识及协调能力采取相应措施解决问题。 2、材料及设备管理 暖通空调的材料及设备主要分两种,一、建设单位提供的甲供材料;二、施工单位根据合同采购的材料。但无论暖通空调的材料设备是有谁采购,在施工中若采用价格低廉、质量不符合要求的材料设备,易导致现场出现施工质量问题。故在材料设备进场时,现场管理人员必须对材料及设备的规格、型号、性能等相关要求进行全面的严格检查,要求各项技术指标必须达到国家标准及设计要求,不合格的材料设备予以退场。同时如水泵、散热器、冷冻机组、锅炉等主要设备必须要有出厂合格证。施工人员在做好材料设备进场工作的是同时还需要对材料设备的种类、数量、规格等做好统计。在管理材料方便,根据材料设备不同的存储要求进行分类存放,防止材料设备出现生锈、腐蚀现象。在暖通施工中,材料设备管理看似比较容易,但实为重要,材料的品质直接影响暖通空调的施工质量。 3、施工质量管理 暖通空调的施工管理的最重要的部分就是质量管理。质量管理分为三个阶段:事前管理、事中管理和事后管理。 3.1、事前管理 事前管理主要是了解工程实际情况、熟悉施工图纸、做好设计交底、技术交底、施工组织设计等工作。了解工程情况中不仅仅需要了解工程周边的情况,还需要了解和熟悉图纸。根据项目周边的情况及设计的图纸要求,提前准备人员、材料设备及施工方案。在交底前,需要先熟悉施工图纸,了解图纸每项内容。在交底中,需要请设计人员、施工人员、管理人员等相关人员参加,认真做好书面交底工作并请参与交底人员进行签字确认。 3.2、事中管理 事中管理主要就是施工过程管理。施工过程中管理主要是加强管道标高、噪声、水循环系统等施工容易出现的质量问题进行管理。在施工过程中,应该结合图纸对建筑物内各系统中的管道线路工程的布线布管进行合理安排,在安装前规划好各个管线的安装位置,避免发生冲突。在施工前也可以根据图纸建BIM模型,在安装前模拟线路管道安装。在暖通空调安装中需加强设备的噪音、水循环中管道的旁站、巡查及检查。如风机与管道连接口需进行软连接,需用弹簧吊钩固定风机盘管,以降低安装暖通空调系统产生的噪声;水循环系统的管道高度、坡度应合理布置,进行实测实量,避免系统出现气囊等问题,在未施工完的管道端头应及时做好封堵,避免管道堵塞。 3.3、事后管理 事后管理主要是在安装结束后发生质量问题时的处理。在暖通空调施工完成后,需要对系统进行详细的验收并调试运行,在确保无质量问题后才能交付使用。如在验收或调试运行中出现质量问题,应分析原因、及时处理,避免产生更大的损失。 4、安全管理 在暖通空调施工中安全问题是最容易被忽视的问题,但安全问题直接影响施工人员的人身健康。在暖通空调施工过程中高空作业和电焊作业较多,所用的电机及相关的材料和设备搬运工作也比较多。因此在暖通施工管理中没有一个健全的安全管理体制,在施工中很可能造成安全事故。所以在暖通空调施工过程中,应当健全相关的安全管理制度,根据制度要求对施工人员进行安全教育,加强现场的安全管理工作,确保施工过程中的安全问题。 5、成本管理 设计图纸是暖通空调施工的主要依据,所以要严格控制设计环节,尽量减少设计变更、使用目前常规材料及设备,降低不必要的开支。由于暖通空调施工工艺复杂,涉及管道系统较多,造成设计变更的因素较多,故要加强设计审核,减少因设计问题引起的额外费用。对材料的选择需要选物廉价美的,尽可能的在项目当地进行材料采购,降低成本。同时在要加强设备的养护,保证正常运行。 结束语: 综上所述,暖通空调施工是一项巨大的复杂的工程,加强暖通空调施工的管理尤为重要,暖通空调的施工质量直接关乎今后建筑的使用功能。暖通空调施工的管理不仅仅需要加强施工过程的管理,同时还需要注重施工人员的素质和技术水平,严格把控材料及设备的质量,合理的降低成本,保证暖通空调工程能顺利完成,为国家、社会和单位获得做出应有的贡献。参考文献 [1]常栋.暖通工程的质量管理控制探析[J].建筑界,2013(9). [2]郭名城.对于民用建筑暖通工程施工要点的探讨[J].科技创新与应用,2012(4).

暖通工程施工安装技术要求

Xxxx酒店暖通工程施工安装技术要求 一、工程概况 1、工程名称:xxxx酒店空调通风工程 2、工程地点:xxxxx中心区 3、工程规模: 本项目为x级假日酒店,空调面积约5.4万平方米,地下两层,地上十六层。 4、招标条件及注意事项: (1)、现场情况: (2)、承包人的现场办公和生活可到现场总包单位租用活动房,或自行到外面租房,费用承包人自行负责。施工现场不许住人。 (3)、招标方交付的设计图纸,说明和有关技术资料,投标方必须在投标前对其设计的合理性及缺漏予以复核,如有设计错误或者不合理的地方应立即作出书面响应,由招标方及时会同设计等单位作出修改意见或变更设计文件,并及时将修改或变更的设计文件送达投标方,投标方应按修改或变更的设计文件进行投标报价,并作为施工的有效依据。日后施工过程中,如施工方对设计合理性及错漏有异议,其一切责任由投标方承担,为弥补设计错漏或不合理而发生的一切费用、工期和责任由投标方承担,该弥补方案须经发标方及设计批准;同时投标方不得以此为由暂停施工,对此招标方有权自行解除合同,因解除合同给发标方造成的一切损失由投标方承担。 二、对投标单位的资质要求 1、投标人必须具备有效的营业执照,具有同类型工程施工的独立法人资格。

2、投标人资质等级必须具备机电设备安装工程专业承包企业资质三级资质以上资质。 3、由于投标人因资质证书缺陷而影响工程不能按合同条款如期开工或本工程验收,投标人必须向建设单位赔偿由此引致的一切损失。 4、投标单位必须具有足够的资产及能力来有效地履行合同。 5、投标人需提供曾牵涉在内的任何仲裁或诉讼事件的声明,并具体列出该事件的现况及对投标人的潜在财政影响。 6、投标单位必须具有相应的技术能力及良好的社会信誉: 7、投标单位在招标投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受我市主管部门调查的投标申请人将不被接受。 三、工程技术性说明 A部关于工程承包范围的详细说明 1、按经甲方确认及提供的xxxx酒店空调通风安装工程施工图纸及设计文件。包括:水循环系统、空调风系统、通风送排风系统等。 (1)水循环系统:包括冷水机组后的冷水循环系统、冷水机组及冷却塔之间的冷却水循环系统、冷却塔前的补排水系统、冷水补水系统、板式换热器后的热水循环系统;其中: (i)冷水机组后的冷水循环系统:包括冷水机组(不含该机组)后的进出水口后的管道、阀门、分水器、水泵、风机盘管、风柜、泳池除湿热泵(不含该热泵)、集水器等; (ii)冷水机组及冷却塔之间的冷却水循环系统:包括冷水机组(不含该机组)前进出水口及冷却塔(不含该机组)后进出水口之间的管道、阀门、水泵等;

民用工程建筑暖通工程施工方法的应用分析

民用工程建筑暖通工程施工方法的应用分析 发表时间:2019-07-24T11:30:23.327Z 来源:《建筑细部》2018年第27期作者:王阳[导读] 本文重点针对民用工程建筑当中暖通工程的具体施工方法以及应用进行了分析和研究,不断提高暖通工程的施工质量,满足人们在日常生活当中的各种需求。 上海国兢有限公司身份证号码:21138119830720XXXX 摘要:当前随着我国社会经济的发展速度不断加快,人们的生活质量也在不断提高,其中在民用工程建筑工作当中,人们对暖通工程的施工质量要求越来越高。本文重点针对民用工程建筑当中暖通工程的具体施工方法以及应用进行了分析和研究,不断提高暖通工程的施工质量,满足人们在日常生活当中的各种需求。 关键词:民用建筑;暖通工程;施工方法 现阶段我国城市化建设发展速度不断加快,科学技术的发展速度也在不断提高。在此过程中人们的日常生活质量有了明显的改善.在民用工程建筑过程当中,人们对暖通工程的施工质量提出了较高的要求,其中重点表现在工程建筑在居住和使用过程当中的便利性和舒适性。因此,通过更加先进的科学技术来进行暖通工程施工,对提高整个暖通工程的施工质量有着重要的意义和保障。基于民用建筑在使用过程当中的特性,在暖通系统的施工和设计过程当中,需要对建筑体内部的温度以及环境湿度进行合理的控制和调节,充分保证民用建筑当中拥有一个更加良好的空气环境质量。 1.工程概况 通过对我国某城市当中建立的一所民用高层公寓建筑来进行分析和研究,该建筑位于该城市的一处市中心,区域当中同时城市中心区域的商业街相邻。该建筑总面积为2万平方米,其中建筑地下车库5层,地上设备用房3层,剩下的45层都作为人们的居住来进行使用,如图1所示,通过对该民用工程建筑的暖通工程施工方法来进行分析和研究。 图1 案例建筑全貌图 2.民用工程建筑暖通工程施工方法的具体应用分析 2.1 建筑暖通施工设计目标 首先,在民用建筑暖通施工过程当中,必须要充分明确工程的整体设计目标,需要最大限度上降低能源的消耗量,同时还需要降低对自然环境所产生的破坏。在绿色环保的工作条件下来开展暖通工程施工。其次,在该民用建筑的暖通工程开展过程中,需要依照该建筑的实际构成特性,有效对比了各种不同的工程施工方案之后,从中选择出质量更高的暖通施工方案来进行后续的施工,同时在暖通工程施工技术方面必须要充分符合实际的施工环境,以此来保证整个建筑暖通工程的顺利开展;最后,在民用建筑暖通工程的施工过程当中,需要对冷热负荷的实际状况进行动态监测,为暖通工程正式施工过程当中的设备型号选择提供出良好的依据和保障,充分保证暖通设备在实际的使用工作当中更加的安全高效,同时还具有更加良好的经济价值。该建筑在暖通工程的施工过程当中,对该城市一些大型建筑的暖通施工具有良好的季节性作用。因此,在暖通施工的设计标准必须要符合实际的施工条件,以此来保证整个暖通工程的施工目标和实际的施工条件相符合,通过这种施工方式才可以最大限度上提高整个建筑暖通工程的施工质量。 2.2建筑暖通设计方案 对该民用建筑暖通的冷热源方案设计工作当中所需要考虑的影响因素比较复杂,主要包含了以下几个方面:首先,必须要积极响应国家所提出的绿色环保节能的理念,在建筑暖通设计方案当中必须要将这一理念充分的考虑进去。在实际的暖通工程开展过程当中,尽可能保证整个施工流程的低碳施工,在民用建筑暖通设计方案当中,必须要依照工程的实际构成特性,尤其是建筑面积较小的情况下,在方案的类型选择上需要充分保证外部环境温度的标准要求,同时需要将冷热源设计方案保持在规定范围之内来加以开展。其次,在建筑暖通工程的施工过程中和建筑结构之间具有一定的联系,因此在实际的施工过程当中需要和周边的建筑群之间进行有效的衔接,保证整个建筑施工的有效性。 从以上的设计工作方案的原则性分析,可以得出在工程施工过程当中,冷热源的施工方案选择需要基于热泵机组的工作来进行运用,不但可以保证在温度较高的环境下来进行冷负荷处理,同时也可以在温度较低的环境下采用暖负荷来进行综合处理。在此过程当中如果冷负荷的标准达不到要求,那么可以直接从最近距离的功能站来进行借用,由于民用建筑的占地面积有限,因此在暖通工程的施工过程当中,需要充分保证整个管道排列的科学性。依照工程结构的实际构成状况采用更加合理的管道铺设方式,最大限度上节约暖通工程的实际占地面积。 3.提高民用建筑暖通工程施工质量的策略 3.1对暖通工程所用材料质量进行控制

暖通空调工程安装施工技术分析

暖通空调工程安装施工技术分析 【摘要】暖通空调安装是建筑工程中一个重要的分部,必须按设计规范施工,以确保暖通空调安装的质量优良。本文结合实际工作,浅谈了暖通工程空调安装的施工技术方法。以供参考。 标签暖通空调;安装;技术方法 1 管线、设备的定位和标高交叉问题 对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用造成返工。 针对以上问题应进行管路综合设计。所谓管线综合设计就是将建筑内各项管线工程统一安排,以便于发现各项管线工程设计上存在的问题,对单项工程原来布置的走向、位置有不合理或与其他工程发生冲突的情况提出调整位置或相互协调的意见,并会同有关单位商讨解决。使各项管线在建筑空间上占有合理的位置,为管线工程的施工、运行使用、维修管理创造条件。 1.1 应认真对待风管的设计 吊顶高度很大程度上取决于风管截面高度方向的尺寸。风管走线不宜太长,否则施工难度大,其他管线也难布置。如某商场最大的风管截面积为2400mm×500mm,风管截面积大,机房必然大,机房大则噪声也大,回风组织困难。假如风管走线短进择风机功率就可以小些,这时可选用卧式机组挂装,机房设置就比较灵活。 1.2 管线工程综合设计原则 根据管道性能和用途的不同,建筑物中的管道大致可分为以下几类:a给水管道:包括生活给水、消防给水、生产用水等,b排水管道:包括生活污水、生活废水、消防排水、雨水、其他排水等,c中水管道:包括中水收集及中水供应,d.热力管道:包括采暖、热水供应及空调空气处理设备中所需的蒸汽或热水,e.燃气管道:有气体燃料、液体燃料之分,f正空气管道:包括通风工程、空调系统中的各类风管,以及某些生产设备所需的压缩空气管,g配电线路或电缆:包括动力配电、照明配电、弱电系统配电等,其中弱电部分包括共用电视天线、通信、广播及火灾报警系统等。以上所列的管道或穿线管具有各自的工艺布置要求,当出现相互交叉、挤占同一空间时,应从整体出发,使众多功能各异的管线布置得当。 2 暖通空调系统设备噪声超标的处理措施 空调末端设备运转噪声超标,是暖通空调工程中经常碰到的设备噪声问题。由于风机盘管技术比较成熟,国内许多厂家的风机盘管产品噪声指标都能达标。而大风量空调机组的情况却不尽如人意,往往噪声实测值比厂家提供的产品样本参数高出不少。因此设计中要标出对设备噪声参数的要求,对设汁时采用大风量空调机组应考虑隔声措施。当空调设备进场时应及时开箱检查,大风量空调机组未安装前最好进行通电试运行发现噪声超标应及时更换、退货或修改完善消声措施,避免工程进入调试阶段才发现空调机组噪声超标而造成返工情况。 2.1 设备安装 新风机、空调机安装采用弹簧阻尼减振器,风机与风管连接采用软连接,新风机组与水管采用软接头连接风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管采用软管

暖通施工图审图要点计划.docx

暖通审图标准 编写部门:编写人:编写日期:2013年9月22日 说明: 1、本文仅列出常见设计疏漏和审图公司审图重点,各项目需结合各自的目标成本、经营模式、管理需求展开详尽、细致的审图工作。 2、本文所列的“规范或依据”只涵盖国标和广西区地方规范,非广西地区项目需参考所在 省市地方规范或当地主管部门要求,仔细审阅施工图。 (一)机电施工图通用审图要点: 序号审图要点规范或依据备注 审查图纸目录上的图纸名称、阶段、版《建筑工程设计文件 1次、日期、幅面与图纸相应内容是否对编制深度规定》(以下 应;简称《深度规定》) 2审查图纸的设计说明、施工说明、建筑 《深度规定》节能、图例、主要设备材料表是否齐全; 3审查设计说明、施工说明中的设计依据 《深度规定》是否齐全、规范版本是否有效; 4审查设计说明与系统图、平面图是否一图纸内容及深度应满致;足招标及施工要求审查设备表中设备参数是否完整、设备 图纸内容及深度应满 5编号规则是否一致,与图纸设备能否一 足招标及施工要求一对应; 6审查本专业图纸的建筑图层与建筑专业各专业图纸之间应匹图纸是否完全吻合;配 (二)防排烟系统审图要点: 序号审图要点 审查暖通空调施工图上防火分区、防烟1分区的划分与建筑图上防火分区、防火卷帘、档烟垂壁设置是否一致; 审查机械防排烟系统设置区域的合理 性; 2( 多层和高层建筑内长度大于 30 米的走道,当只有单侧可开启外窗时,也应设 置机械排烟 ) 采用自然排烟方式时,审查可开启外窗3 的面积、高度、开启形式和方向; 规范或依据备注 各专业图纸之间应匹 配 《建规》、第、、、、、无特别要求,对防烟等;《高规》第、、、、楼梯间进行加压送风等;《防排烟规程》时,其前室 ( 非合用前第、、、节等室)可不送风 GB50016-2006《建筑设 计防火规范》(简称 《建规》)第条; GB50045(2005 版)《高 层民用建筑防火设计

浅谈暖通工程施工质量管理

浅谈暖通工程施工质量管理 发表时间:2018-06-27T09:45:09.713Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:郑乃胜 [导读] 摘要:随着社会经济水平的提升,建筑行业得到了迅猛的发展。 中国核电工程有限公司北京 100000 摘要:随着社会经济水平的提升,建筑行业得到了迅猛的发展。在建筑工程当中,暖通工程是其中最为重要的环节之一,直接关系到日后居民体验效果,所以暖通工程的施工质量就显得非常重要。暖通工程主要工作包括采暖、通风、空调三个系统,所以实际施工比较繁琐,加之暖通工程施工时间在工程主体竣工之后,所以暖通工程要充分结合工程实情做好设计与安排,按照事前、事中以及之后的顺序进行控制,为暖通工程质量提供保证。 关键词:暖通工程施工质量管理施工图纸设备 如今,建筑工程当中的暖通工程已经得到了极大程度的普及和应用,同时暖通工程的质量也得到了更为广泛的关注。因此,这就对暖通工程的施工质量提出了更高的要求。对此,不仅是施工过程中对施工现场的管理需要引起更高的重视,同时包括施工前期的设计阶段和施工完成后的竣工阶段,都需要引起重视。所以针对暖通工程施工质量管理与控制进行研究,具有重要的现实意义。 一、暖通工程事前质量管理 (一)施工图纸审查 正式开始施工之前,要先审查图纸,保证图纸中无错误,也要审核暖通工程中需要用到的材料与工艺,特别是一些新建材与工艺,要经过计算以及论证之后,才能够运用于工程施工当中,使新材料与工艺符合设计要求。同时,针对图纸空间布局也要严格审核,一方面查看工程设备的安装施工空间,若与要求不符,则要及时修改,另一方面则是要检查设备、附属设备布局的合理性。 (二)设备与材料进场要组织校检 施工材料以及设备在进入施工现场之前,需要由技术人员组织进场校检,即对材料、设备型号、规格与清单要求的一致度进行检验,保证材料、设备有齐全的标牌,质量符合施工要求,特别是管材、阀门以及散热器等暖通工程元件,保证强度、成分以及气密性的科学性,针对与需求不符的材料、设备不能进入现场。 (三)完善施工方案 有效完善施工方案,能够保证工程质量的基础上缩短工期,节省施工成本,提升施工质量。所以,有一个好的施工方案非常必要。对施工方案进行完善时,需要明确施工方法、顺序、施工平面图安排。第一,按照建筑结构特征以及工艺要求,决定施工期间使用的施工方法;第二,做好统筹规划以及不同工序的逻辑关系分析,确定一条周期短、下道工序施工有利的路线;第三,针对施工平面图安排要进行优化,保证资源得到充分利用。 (四)协调专业工种 因为暖通工程涉及到非常多的专业工种,所以实际施工期间各个工种需要有非常好的协调性。对于该工作,需要在正式施工之前就做好安排。以室内吊顶管线铺设为例,因为管线分别包含了风管、水管、电管等,但是图纸中只有管线方位,各个工种的施工顺序没有做出注明,所以实际施工前需要按照管线空间设置规律以及工艺流程,制定有效的协调计划,为施工提供方便。 二、暖通工程施工质量事中管理 (一)风口安装 当完成了主体工程施工之后,暖通工程、装饰装修工程之间要做好协调工作,保证穿插施工质量。所以暖通以及装饰装修施工双方要积极沟通,明确施工顺序,避免施工顺序不合理导致损失。当装饰装修竣工之后,需要进行墙壁开孔等一系列工作,特别是在安装风口时,必须要根据图纸要求,基于施工情况确定开口位置。若在施工过程中出现影响装修工程的行为,要重新设计施工图纸,确保空调系统运行有效性的基础上,将风口位置进行统一,并在施工图纸中明确标注开口位置以及尺寸,为后续装修开口施工提供参考。安装空调时,需要进行漏水试验,对积水盘质量进行检查,并且要对暖通工程中的风管、水管进行检查,使其接头能够紧密、牢靠的衔接。 (二)管道清洗 暖通工程施工期间,必然会在管道中淤积杂物,若清理不及时则会导致管道堵塞,并对管道中水质以及压力造成影响。所以,需要及时清理管道,为暖通设备试运行安全性提供保证。空调水管道一般是按照设计要求以及规范要求组织坡度施工,以此在清理管道时,则要按照使用之前最大流量实施冲洗工作,保证冲洗结束之后,出水口水质透明度要和进水口保持一致。管道冲洗之前,要拆除空调管道已经完成安装的流量孔板以及过滤网等,并对机组入水口旁通管路进行检查,为冲洗工作提供条件,当完成冲洗之后才能够进行部件的安装。(三)施工期间要点 1、保证供暖管道坡度设计科学性,实际施工期间确保管道不受外力作用形成弯度,对穿墙管道坡度进行控制,保证水流流向正常。在管道支架施工期间,需要根据设计标高进行测量,随后组织施工,保证施工的精细性,以免倒坡现象的出现。此外,管道支架间距需要保证合理性,间距过小会导致材料浪费,过大则会出现管道下弯以及局部倒坡现象。 2、散热器以及管道要及时进行防锈、防腐处理,以往都是在完成管道、散热器安装之后,在上方涂刷防锈漆。因为这两个设备与墙面距离非常近,所以在施工方面存在难度,极易出现漏刷问题。基于此,需要将传统施工手段进行创新,在正式安装之前先涂刷一遍防锈漆,等到防锈漆完全固化之后再进行安装,待安装结束后再次涂刷防锈漆。 三、暖通工程质量事后质量管理 当完成暖通工程后,施工以及监理单位要积极进行验收,为暖通工程质量提供最后一道保障。实际验收过程中,首先要检查暖通工程外观,也就是设备空间位置、管道严密性等的检查,针对存在的问题以及隐患位置要及时处理,若发现施工与要求不符,则要及时通知施工单位,予以返工处理。此外,针对施工单位所提供资料进行检查,例如施工设计图纸、竣工图纸、施工期间的所有变更文件等,通过严格的检查保证暖通工程质量。 四、暖通工程施工质量管理与控制策略 (一)科学调整施工进度 暖通工程具有显著的系统性和复杂性,因为整个工程结构包括很多板块,在实际的施工当中通常也是各个板块同步进行。因此,这就

暖通施工组织方案

Word文档下载可编辑 铜仁110kv****8*容改造工程(含滑石 220kv变电站间隔扩建工程) 暖 通 工 程 专 项

方 案 ******电力建设工程有限司 二零一七年三月

目录 一、工程概况 二、编制依据: 三、工期要求 四、施工范围 五、施工准备 1、项目管理人员配备 2、施工人员准备 3、技术准备 4、施工现场准备 5、施工机具准备 六、施工材料报验制度 七、主要施工方法及工艺要求 1、设备安装 2、通风及空调风管做法及工艺要求: 3、空调水系统施工方法及工艺要求 4、保温施工方法及工艺要求 八、暧通施工质量检查及成品保护 1、通风及空调风管质量检查及要求 2、空调水系统质量检查及要求 3、设备安装质量检查及要求

4、成品保护 九、安全文明施工要求

暖通工程专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、计划开工日期: 8、计划竣工日期: 二、编制依据: 2.1本施工图和设计说明书、随机技术文件 2.2 GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》 2.3 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 2.4 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.5 GBJ66-84《制冷设备安装工程施工及验收规范》 2.6 《民用建筑工程节能质量监督管理办法》(建质[2006]192号) 2.7《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 2.8《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 2.9《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》(建标[2002]212号) 3.0发包人、监理人和承包人在工程建设中,应执行重庆市建筑工程相关地方标准。 三、工期要求:合同签订后31日历天。 四、施工范围: 1、一层至顶层空调及通风、防排烟的系统末端施工,包含如下施工范围;

浅谈建筑暖通工程施工技术

浅谈建筑暖通工程施工技术 发表时间:2019-07-16T09:29:51.743Z 来源:《工程管理前沿》2019年第08期作者:尚千钧[导读] 对暖通工程的施工准备及施工技术要点进行了分析与探究。 绍兴市城投建设开发有限公司浙江绍兴 312000 摘要建筑暖通安装工程一般在土建工程完成之后进行施工,主要包括采暖、空调以及通风等三个主要部分。我国的建筑工程施工技术在不断的进步和发展,逐渐出现了许多新的施工技术。我国的暖通施工技术相对来说发展的比较晚,技术方面还不够成熟,而且受到各种外界因素的影响,经常会出现很多的问题,为人们的工作和生活带来了很多的影响,若要做好暖通施工,就需要对其中出现的各种质量问题和隐患进行排除,以确保暖通安装工程施工的顺利进行。本文主要对暖通工程的施工准备及施工技术要点进行了分析与探究。关键词建筑暖通工程施工技术 0前言 长久以来,暖通工程施工始终是建筑工程管理的重点内容,同时也是建筑工程必须予以严格贯彻与落实的施工内容。它要求现场管理人员必须结合现行的规范要求,做好暖通工程施工的管理工作、设计工作等,以规避现场施工隐患问题,为后续应用提供安全保障。当前,随着我国建筑行业的持续发展,建筑工程涉及到的技术类型愈加复杂,同样地,暖通工程设计内容也就愈加复杂。稍有不慎,很容易出现质量隐患问题。为进一步夯实暖通工程设计力度,要求设计人员必须立足于工程实际,做好暖通设计工作,确保建筑主体安全、合理。 1 暖通工程施工准备工作 1.1 做好施工图的审查 施工前必须组织有关人员对图纸进行认真会审,掌握图纸的设计意图,同时要做到发现图纸的错、漏、不合理问题,及时解决问题。这是确保质量和施工进度的一个重要因素 1.2 注意暖通安装工程孔洞的预留及预埋 一项暖通空调工程中的预留孔洞和预埋件成百上千,随着结构工程的施工而同步进行。在预留孔洞位置都明确的情况下,施工员在混凝土浇灌前要亲自复查一遍,以防遗漏并且对套管预埋的加固也要认真检查,防止混凝土浇灌中移位跑偏。预留好的孔洞要注意保护。以防人或物体跌入其中,同时要防止被其他专业占用或封堵。 1.3 认真做好施工技术交底工作 作业前做好细致的施工方案和技术交底,明确各工序的施工准备、施工工艺、质量标准、成品保护、应注意的质量等问题;关键部位和特殊做法要绘出精细的大样图,作好样板引路,实行安装样板制。在对班组交底时,务必让他们明白该做什么,应怎样做。施工过程中也要经常现场检查已制作和安装好的管线、设备。发现问题及时解决,避免问题积攒否则施工到最后,各种管线密密麻麻地布置在有限的空间内,不要说进行施工操作,就算是伸只手进去都困难。 2 暖通工程施工要点分析 随着城市建设项目的不断增多,暖通工程在城市建设中应用的范围越来越广。在暖通工程施工中,施工企业必须重视其施工技术,掌握施工技术要求,只有这样才能最大限度地提升整个工程的质量。 2.1 支架制作及安装 支架在暖通系统中起固定和支撑管道的作用,在各种规范中规定较少,只是由设计人员根据需要设定具体位置对于支架制作以及安装必须严格按照国家规定进行施工,同时通过专业技术人员现场监控,在进行支架制作安装中,要注意所用吊杆型钢规格是否合格,支架能否承受管道或设备的最大荷载,防腐处理是否合格,设备和大型管道吊架应穿楼板固定以确保支架在暖通工程中作用的有效发挥 2.2 暖通管路的安装 在暖通工程的施工过程中,暖通管道的安装是重要的施工环节,并且其安装的质量直接影响了整体暖通工程的质量效果在管路的安装上,首先要进行总管的安装,再进行立管的安装,然后与暖通设施、设备进行连接。空调机房内部的管道安装则需要先进行支架的安装,再安装管道。在进行管道切割施工时,要保证管道中的清洁,保护管道内部不进入杂物。在施工临时终止时,要对管道进行封堵。管道的连接要保证接口位置准确,并避免接口对接时出现问题在进行水平管路的安装时,要尽可能保证手轮的朝向,尽量保证手轮朝上安装,如果有特殊情况不能保证手轮朝上安装时,再采用手轮朝下安装的方式在管道仪器、仪表的焊接与安装操作时,要尽量在管道安装之前进行准备。焊接之前要保证管道表面的清洁,并且保证管道的质量。在管道安装过程中,一旦发现管道施工质量问题,要进行及时的返修,并且做好相关的记录,为日后施工、维护提供依据。对于管道的设计与安放,要保证合理性,从而为放气与排水提供合理的管路条件,避免由于管道安装的问题,导致对暖通工程中的供热与供冷造成影响。 2.3 供暖与调试 在供暖开始阶段,地暖外网要保证其独立性,并且避免与其他系统同时使用在地暖系统进行注水时,要保证注水速度的稳定,避免由于注水过快,造成管道内部排气出现阻碍。另外,在进行注水操作时,要对分水器的放风阀进行合理操作,在空气排出后,进行及时的关闭。在供热管道打压注水时,要安排好打压计划,施工人员要进行现场的监视。

暖通工程质量控制要点(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 暖通工程质量控制要点 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6526-14 暖通工程质量控制要点(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 通风与空调工程是大型办公楼、商场和酒店的重要分部工程,也是民用建筑中安装工程的施工难点。暖通工程的安装质量关系到建筑物的能否正常使用,监理人员责任重大。作为暖通专业监理工程师,我认为要把好工程质量关,应对以下几个环节进行严格控制。 1 积极参加图纸会审,提前发现设计图纸问题 (1)核查建筑图上各管道井、通风井、机房空间大小及位置,其空间是否能满足设备或管道有序布置,有无检修位置。如果系设计安装吊顶式空调机房间,应核查该处顶板与装修顶面之间的净高是否够设备安装;屋面或外墙上的排风口与新风口间距是否足够,如排风口与新风口间距太近,容易造成空气短路,导

致新风质量无法保证;走廊等设备运输时需通过的地方是否能保证设备搬运至机房。 (2)空调系统的选择。在酒店大堂、会议室、多功能厅等对环境要求安静的地方,最好采用全空气系统。如果选择空气加水系统,容易造成以下问题:一是这类房间天花一般造型较复杂,顶棚标高要求较高,安装空间紧张,空调机排水管道放坡高度不够,冷凝水排放困难;二是机组噪声容易使现场环境较噪。 (3)新风井、排风井最好用风管代替。这样做有两个好处:一是风管密封性好,表面光滑,可以减少空气阻力,保证新风质量,二是许多工程因土建施工与安装单位不是一家,可避免风管与井道交叉处封堵时互相推诿,造成井道漏风现象发生。 (4)末端设备的选型,如风机盘管、空调机型号、性能参数是否能保证该区域的空气调节要求。风机盘管除客房因素外,其余宜选择高静压型,以取得较好的冷热交换效果。

相关文档
相关文档 最新文档