1 软启动工作原理

软启动器电动机的应用 1 软启动器工作原理与主电路

软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路,主电路图见图1。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。软启动与软停车的电压曲线见

2 软启动器的选用

(1)选型:目前市场上常见的软启动器有旁路型、无旁路型、节能型等。根据负载性质选择不同型号的软启动器。

旁路型:在电动机达到额定转数时,用旁路接触器取代已完成任务的软启动器,降低晶闸管的热损耗,提高其工作效率。也可以用一台软启动器去启动多台电动机。

无旁路型:晶闸管处于全导通状态,电动机工作于全压方式,忽略电压谐波分量,经常用于短时重复工作的电动机。

节能型:当电动机负荷较轻时,软启动器自动降低施加于电动机定子上的电压,减少电动机电流励磁分量,提高电动机功率因数。

(2)选规格:根据电动机的标称功率,电流负载性质选择启动器,一般软启动器容量稍大于电动机工作电流,还应考虑保护功能是否完备,例如:缺相保护、短路保护、过载保护、逆序保护、过压保护、欠压保护等。

3 Alt48软启动器的特点

Alt48软启动器启动时采用专利技术的转矩控制。转矩斜坡上升更快速,损耗更低。具有电动机和软启动器综合保护功能,能全时连续检测电机电流,提供电机可靠和完整保护,这种保护功能在启动结束旁路后仍能起作用,这是其它软启动器都不具备的。

Alt48在保持加速力矩的同时,实时计算定子和转子的功率。在整个加速周期连续计算电机功率因数和定子损耗,通过检测电压和电流来计算功率因数,并扣除定子损耗,得到实际的转子功率和电机力矩。

4 Alt48软启动器的应用

设计采用一拖二方案,见图4,即一台软启动器带两台水泵,可以依次启动,停止两台水泵。一拖二方案主要特点是节约一台软启动器,减少了投资,充分体现了方案的经济性,实用性。

(1) 启动过程:首先选择一台电动机在软启动器拖动下按所选定的启动方式逐渐提升输出电压,达到工频电压后,旁路接触器接通。然后,软启动器从该回路中切除,去启动下一台电机。

(2) 停止过程:先启动软启动器与旁路接触器并联运行,然后切除旁路,最后软启动器按所选定的停车方式逐渐降低输出电压直到停止。

5 应用效果

通过一年的运行,表明该装置可靠性高,性能完善,能满足生产要求。主要体现在以下几点:

(1) 使用软启动器后,启动电流明显降低,减少配电容量与增容投资。

(2) 软启动器实现平稳启动,对水泵及管道无冲击,提高供电可靠性和供水可靠性。

(3) 采用软停车方式减少对机械的冲击,防止水锤效应,延长水泵及其相关设备的使用寿命。

(4) 多种启动模式及保护功能融于一体,防止事故的产生。

软起动可减小电动机硬起动(即直接起动)引起的电网电压降,使之不影响共网其它电气设备的正常运行,可减小电动机的冲击电流,冲击电流会造成电动机局部温升过大,降低电动机寿命,可减小硬起动带来的机械冲力,冲力加速所传动机械(轴、啮合齿轮等)的磨损,减少电磁干扰,冲击电流会以电磁波的形式干扰电气仪表的正常运行。软起动使电动机可以起停自如,减少空转,提高作业率,因而有节能作用。

--------------------------------------------------------------------------------

2 软启动工作原理

软起动的分类

软起动可分为有级和无级两类,前者的调节是分档的;后者的调节是连续的。传统的软起动均是有级的,如星/角变换软起动,自耦变压器软起动,电抗器软起动等等。连续调节

的主要有三种:以电解液限流的液阻软起动,以晶闸管(SCR)为限流器件的晶闸管软起动,以磁饱和电抗器(SR)为限流器件的磁控软起动。

变频调速装置也是一种软起动装置,它是比较理想的一种,它可以在限流的同时保持高的起动转矩。价格贵是制约其推广应用的主要因素。人们购置变频调速装置一般都是着眼于调速,所以,常常不把它归类于软起动装置。

在电动机定子回路,通过串入有限流作用的电力器件实现软起动,叫做降压或限流软起动。它是软起动中的一个主要类别。高压降压软起动又是其中的一个重要类别。

软起动过程描述参数与软起动装置优劣评分项目

为了能够客观地对软起动过程以及装置做出比较和评价,提出以下15条。不言而喻,所有的比较和评价只有在电网、电动机、负载相同的条件下才有意义。

1. 软起动能否完成,以及起动(完成)时间;

2. 软起动过程中的电动机最大电流(标幺值);

3. 软起动过程中的最大电网电压降(标幺值);

4. 软起动过程中电动机有否机电共振等异常现象;

5. 软起动过程中电流的高次谐波含量(标幺值);

6. 软起动装置的价格(常以单位容量的人民币表示);

7. 软起动装置允许的连续起动次数;

8. 软起动装置占用的空间大小;

9. 软起动装置限流器件开度的易控性:调节是否平滑、快速;

10. 软起动装置对使用环境要求的裕度;

11. 软起动装置的起动重复性(相连两次软起动“过程描述参数”的守恒性);

12. 软起动装置所提供的起动和停止方式的多样性;

13. 软起动装置所具备的对于装置本身以及电动机综合保护功能的完备性(包括过流、过载、欠相、起动超时、接地等,包括故障提示和显示、诊断、记忆等);

14. 软起动装置在起动过程中的噪声大小;

15. 软起动装置所需要的辅助电源功率的大小。

注:上述项目均属于“装置评分项目”,前五项属于“过程描述参数”。

液阻软起动

液阻是一种由电解液形成的电阻,它导电的本质是离子导电。它的阻值正比于相对的二块电极板的距离,反比于电解液的电导率,极板距离和电导率都便于控制。液阻的热容量大。液阻的这两大特点(阻值可以无级控制和热容量大),恰恰是软起动所需要的。加上另一个十分重要的优势即低成本使液阻软起动得到广泛的应用。

液阻软起动也有缺点:

◎液阻箱容积大,其根源在于阻性限流,减小容积引起温升加大。一次软起动后电解液通常会有10°C~30°C的温升,使软起动的重复性差。

◎移动极板需要有一套伺服机构,它的移动速度较慢,难以实现起动方式的多样化。

◎液阻软起动需要维护,液箱中的水,需要定期补充。电极板长期浸泡于电解液中,表面会有一定的锈蚀,需要作表面处理(一般2至3年一次)。

◎液阻软起动装置不适合于置放在易结冰或颠簸的现场。

QJR 软启动说明书

QJR系列 矿用隔爆兼本质安全型软起动器 使 用 说 明 书 上海佳洲防爆电器有限公司

使用前请认真阅读本说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/JZ001-2011、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,该产品适用于交流380V、660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,是我公司自行设计、开发的高技术产品。在矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器的基础上,改直接起动或停止为软起动或软停止,降低了起动电流(由4Ie-7Ie改善为0.5Ie-4Ie可调),减少了起动时冲击电流对电网及负载的冲击。它用软件控制方式来平滑起动电机,一方面以软件控强电,另一方面使电动机转速由慢到快逐渐上升到额定转速,有效解决了直接起动或自耦降压起动、Y/Δ转换、降压起动造成的起动时瞬时电流尖峰冲击,起动二次冲击电流对负载产生冲击转距,当电网电压下降可能造成电机堵转等诸多问题,是传统的矿用隔爆本质安全型真空电磁起器的理想替代产品。 该产品采用全中文宽屏显示、并具有漏电闭锁、断相、过压、欠压、、过载、三相不平衡、短路等保护功能,并能储存相应的故障信息,以及运行电流,电压故障等工作状态信息。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,及联机控制等多种方式;额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在400A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时按下急停按钮,转动隔离换向手柄至分位置,直接分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:400A以下。 4、型号的组成及代表意义 Q J R-□/□ 额定电压:V 额定电流:A 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用隔爆兼本质安全型

雷诺尔JJR软起说明书

JJR系列软起动器用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备……………………………………………………………………………………………使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能……………………………………………………………………………2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装………………………………………………………………………………………………4.电路连接………………………………………………………………………………………… 4.1主回路……………………………………………………………………………………… 4.2控制端子…………………………………………………………………………………… 4.3控制电路端子连接………………………………………………………………………… 4.4主回路连接………………………………………………………………………………… 4.5基本电路框图和端子………………………………………………………………………5.键盘及显示说明…………………………………………………………………………………6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 9.1限流型……………………………………………………………………………………… 9.2电压控制型………………………………………………………………………………… 9.3软停车曲线………………………………………………………………………………… 9.4不同起动方式的电流波形比较……………………………………………………………10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图……………………………………………………………………………JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………

西驰CMC-L软启动器使用说明

目录 前言 (2) 1.产品简介 (3) 2.产品型号及收货检查 (4) 3.安装 (5) 4.接线 (6) &4.1 主回路接线 (6) &4.2 控制回路接线 (6) &4.3 控制端子说明 (7) 5.显示 (9) &5.1 功能特点 (9) &5.2 键盘说明 (10) &5.3 显示状态说明 (10) 6.设定及操作 (11) &6.1 编程操作 (11) &6.2 参数设定及说明 (11) 7.维护 (12) 8.故障分析 (13) 9.技术参数 (15) &9.1 一般参数 (15) &9.2 基本接线图 (16) 10.不同应用的基本设置 (17)

安全注意事项 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。 !电机停止后,主回路上依然存在危险电压,须在软起动器断电后,再打开前面板。 !CMC—L软起动器停止后,继电器端子上(6、 7、8、9)依然存在危险电压。 !不允许软起动器输出端(2L1、4L2、6L3)接补偿电容器或压敏电阻。 !电机综合保护器应接于软起动器输入端(1L1、3L2、5L3),不允许接于输出端。 !软起动器与变频器混用时,二者输出端要彼此隔离。 !不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 !散热器的温度可能较高(在线运行方式下)。 !严禁在软起动输出端反送电。 !软起动器在起动或停止状态时,输出侧都存在高压。

前言 感谢您选用西安西驰电气有限责任公司生产的CMC-L系列电动机软起动器。为了充分发挥软起动器的功能,请您按规程正确操作和使用,并确保操作者的安全,在使用前请详细阅读本《用户手册》。当您在使用中发现疑难问题而本手册无法提供解答时,请与西安西驰电气有限责任公司或各地代理、经销商联系,我们将竭诚为您服务。 注:产品出厂后依据保修卡对产品实行保修。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回西安西驰电气有限责任公司或供货单位。

德力西新程序 CDJ1系列数字式电机软起动器说明书..

CDJ1系列数字式电机软起动器 用户手册 2013年6月(第三版)

安全注意事项: 使用前请仔细阅读CDJ1安装说明书。如果不认真阅读有关说明,违反有关安全规定,有可能影响软起动器的正常使用。 安装前的准备 安装CDJ1请准备以下工具:螺丝刀、剥线钳、板钳等。 1、安装之前,请务必阅读“安全注意事项”。 2、只有专业技术人员允许安装CDJ1。 3、必须保证电动机与CDJ1匹配合适,安装时,请务必按用户手册章程 操作。 4、不允许将输入端(L1、L2、L3)接到输出端(U、V、W)。 5、不允许软起动器输出端U、V、W线接电容器,否则会损坏起动器。 6、CDJ1安装后将输入和输出端的铜线鼻用绝缘胶带包好。 7、远程控制时必须锁定键盘控制。 8、软起动器外壳请牢固接地。 9、维修设备时,必须断开进线电源。 使用及环境条件 【进线电源】交流380V 50H z±10% 【适用电机】鼠笼式三相异步电动机 【起动频度】每小时不超过12次 【使用湿度】90%无霜结 【使用温度】-30℃~+55℃ 【使用场所】室内无腐蚀性气体无导电尘埃且通风良好 【振动标准】海拔在3000米以下,振动力装置0.5G以下 【使用类别】AC-53b 提醒用户 如长途运输软起动器,在使用前,请用户仔细检查主电路、控制电路接线螺丝有无松动须紧固。 CDJ1-S型75kW以下壁挂式,需用户自配断路器。

目录 一、概述 ..................................................................................................... - 1 - 二、购入检查 ............................................................................................. - 2 - 三、安装 ..................................................................................................... - 3 - 四、基本接线图 ......................................................................................... - 4 - 五、软起动器的工作原理 ......................................................................... - 8 - 六、键盘及显示说明 ................................................................................. - 8 - 七、结构尺寸 ........................................................................................... - 21 - 八、故障排除 ........................................................................................... - 24 - 九、二次接线图 ....................................................................................... - 25 - 十、附表 ................................................................................................... - 26 - 附录一:MODBUS通信协议 ................................................................. - 27 -

西安西普软启动说明书2

5.基本接线及外接端子 图5-1给出了STR电动机软起动器的全部外接线接口,具体说明见表5-1外接端子说明。STR软起动器的基本接线图 表5-1

★表示外控有两种接线方式,详见基本接线图5-1。 STR系列A型软起动器(7.5KW-75KW)K22和 K24 厂家已占用,用户不能使用. 上述图5-1及表5-1给出了STR电动机软起动器所有的外接端子及说明,在接线时,注意以 下事项: 主电路接线 — STRA型产品主电路有6个接线端子,即R.S.T(接进线电源) U.V.W(接电动机),详 请参见图6-1。 —STRB型产品主电路有9个接线端子,除上述6个相同外,还有 3个接旁路接触器 专用接线端子 U1.V1.W1,其接线参见图6-2。

控制电路 STR 软起动器共有16位外部控制端子,为用户实现外部信号控制、远程控制及系统控制提供方便,这16位端子安装在软起动器的主控板上。在软起动内部有端子引出,可直接接线。在使用过程中,如用户采用本机键盘操作,而不需远控或外部信号控制,则相应的端子不用接线,其接线排列顺序如下图5-2。 R U N J O G 起动点动 停机公共端复位起动完成输出故障输出旁路控制4-20m A 1234567891011121314 1516 图5-2 —— 其中RUN (起动端子)、STOP (停止端子)、JOG (点动端子)在使用时应进行相应 的参数设置,详见表9-1“参数设置及修改”中第11项。其接线请参见图6-1、图6-2、图6-3。 —— OC (起动完成输出)、I0(4~20mA )输出为有源输出。 —— K14、K11、K12(故障输出)及K24、K21、K22(旁路输出)均为无源输出端子, 其接线请参见图6-2、图6-3。 6.STR 软起动器典型应用接线图 STR 系列A型软起动装置典型应用接线图

小型断路器介绍及正泰塑壳断路器

小型断路器 1、适用范围 HSLM8-63高分断小型断路器适用于交流50/60Hz,额定电压单极230V,二、 三、四极400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情 况下作为线路的不频繁操转换之用。 该断路器广泛用于工业、商业高层和民用住宅等各种场所。符合GB10963、IEC60898标准。 2、主要规格 按额定电流ln分:1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A按 极数分: a、单极短路器; b、带二个保护极的断路器; c、带三个保护极的短路器; d、带四个保护极的短路器; 按瞬时脱扣器的型式分:B型(3ln-5ln)、C型(10ln-14ln)。 3、技术参数 ■额定短路分断能力 额定电流极数额定电压(V)额定电路分断电流(A)功率因数COSφ 1-63A1223060000.7 1-63A23440060000.7 ■机械电气寿命 电气寿命(次)机械寿命(次)操作频率(次/时)额定电流(A) 6000100002401-32 60001000012040-63 ■接线:适用于25平方毫米以下导线连接 名称参数 额定电流ln(A)1-61016、20253240、5063导线标准截面积S(mm)1 1.5 2.5461016 ■过电流保护特性 脱扣器额定电流ln起始状态试验电流规定时间预期结果备注1-63冷态 1.13ln t≥ln不脱扣 1-63紧接着前项 试验后进行 1.45ln t<ln脱扣电流在5s内稳定地上升至规定值 ln≤32冷态 2.55ln1s<t<60s脱扣 ln>32冷态255ln1s﹤t﹤120s脱扣 1-63冷态3ln t≥0.1s不脱扣B型

中文软启动标准说明书

一:产品简介 BAMG5000型微机全中文显示交流电机软启动器,系采用先进的单片微型计算机、半导体电力电子器件及现代控制技术所综合构成的电机新型起动、控制和运行保护的产品。BAMG5000系列软启动器,除了优良的起动性能外,与其它同类产品比较,本产品还具有良好的显示功能和完善的电动机运行综合保护功能,可以确保电机及机械传动设备的安全运行。更具有以下明显的优点,并且是传统产品的理想换代产品。 二:产品特点 1:各项参数的显示均为全中文汉字显示,设置参数非常简单。 2:采用44位单片机全自动监控,同步显示电动机的运行电流、运行电压、运行时间、故障内容等显示。 3 :多种起动模式(降压起动和恒流起动)控制方式以满足 用户的各种需求。 4;停机方式:自由停机和软停止。 5 降低电机的起动电流,降低了对电网容量的要求, 可节省有关投资 6 降低电机本身和传动机械的冲击应力,可延长电机和传动设备的寿命。

7:起动电压、时间和停止减速时间可根据负载的要求任意设置,以满足设备运行的工艺要求。 8:十分完善的电机运行保护功能,可以确保设备安全运行,保护功能有输入电源相序错误、输入电源缺相、 电机单相运行、电机三相电流不平衡、电机过载运行 保护、功率器件(电动机、可控硅)、起动超时等等 保护。 9:产品在工作中显示电机三相工作电流、电压,并显示累计的电动机运行时间,且不受停电的影响,便于了 解设备的运行累计时间,便于进行定期保养和维护。 10:各项运行参数的显示均为全中文汉字显示,设置参数非常直观简便。 三:面板所显示的各项中文参数功能说明 0电机运行累计:0-9999秒,该计数值为历次运行 的时间累计,并且不受停电的影响,计满9999秒 后自动又回零开始。此项不可设置。 1起动时间:单位为秒;电动机开始起动时到运行时间。根据现场情况设置,设定范围 0.1-299秒 2停车时间:单位为秒;电动机开始停机时到停止时间。根据现场情况设置,设定范围 0.1-299秒出厂设置为0

双电源双风机说明书样本

Q J Z-2×□/1140(660)S F Q J Z-2×□/660(380)S F 煤矿风机用隔爆兼本质 安全型双电源真空电磁起动器使用说明书华荣集团有限公司

5月10日出版

目录 1、概述 (1) 2、产品构造特性 (2) 3、产品重要技术参数 (2) 4、尺寸、重量 (3) 5、产品使用、操作办法 (3) 6、参数设定及调试 (4) 7、故障分析及排除 (14) 8、保养、维护 (14) 9、运送、贮存规定 (14) 10、开箱及检查 (14) 11、注意事项 (14) 12、警示语句 (14) 13、阐明书出版日期 (12) 14、电气原理图 (15)

使用前请认真阅读阐明书!!! 1 概述 1.1 产品特点 1.1.1 该系列产品主电路采用真空接触器,无电弧,寿命长,可靠性高。 1.1.2 采用HR-300FJ综合保护器,漏电闭锁、过载、短路、断相、风电报警等各种保护功能,保护功能全。 1.1.3 具备软硬件自检功能,如有问题,系统给出相应出错信息。 1.1.4 具备双电源切换、主、备风机自动切换性能。 1.1.5 具备工作状态显示功能,运营时实时显示当前时间、三相电流和电网电压、绝缘电阻(分闸待机)、运营状态(分/合闸)及故障信息。 1.2 重要用途及合用范畴 QJZ系列煤矿风机用隔爆兼本质安全型双电源真空电磁起动器(简称起动器)合用于煤矿井下及其周边介质中有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体环境中,在交流50Hz,额定电流至200A,电网电压至1140V三相交流中性点不直接接地供电系统中对对旋风机实现动转换、起动、反转、停止等控制及保护,保证采掘工作面不间断通风。 1.3 使用环境 1.3.1、环境温度-20℃~+40℃; 1.3.2、海拔高度不超过m,气压为0.8×105~1.1×105Pa; 1.3.3、周边相对湿度不不不大于95%(+25℃时); 1.3.4、有瓦斯、煤尘爆炸性气体混合物环境中; 1.3.5、无强烈颠簸和冲击振动地方; 1.3.6、能防止滴水地方; 1.3.7、在无腐蚀金属,破坏绝缘气体和蒸气环境中; 1.3.8、水平安装(倾斜度不超过15度); 1.3.9、安装类别为Ⅲ类;

ASTAT_XT软起动器键盘操作说明书

软启动器说明书 1软启动工作原理 软启动器电动机的应用 1软启动器工作原理与主电路 软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。软启动与软停车的电压曲线见2软启动器的选用(1)选型:目前市场上常见的软启动器有旁路型、无旁路型、节能型等。根据负载性质选择不同型号的软启动器。旁路型:在电动机达到额定转数时,用旁路接触器取代已完成任务的软启动器,降低晶闸管的热损耗,提高其工作效率。也可以用一台软启动器去启动多台电动机。无旁路型:晶闸管处于全导通状态,电动机工作于全压方式,忽略电压谐波分量,经常用于短时重复

工作的电动机。节能型:当电动机负荷较轻时,软启动器自动降低施加于电动机定子上的电压,减少电动机电流励磁分量,提高电动机功率因数。(2)选规格:根据电动机的标称功率,电流负载性质选择启动器,一般软启动器容量稍大于电动机工作电流,还应考虑保护功能是否完备,例如:缺相保护、短路保护、过载保护、逆序保护、过压保护、欠压保护等。3Alt48软启动器的特点Alt48软启动器启动时采用专利技术的转矩控制。4Alt48软启动器的应用 设计采用一拖二方案,见图4,即一台软启动器带两台水泵,可以依次启动,停止两台水泵。一拖二方案主要特点是节约一台软启动器,减少了投资,充分体现了方案的经济性,实用性。(1)启动过程:首先选择一台电动机在软启动器拖动下按所选定的启动方式逐渐提升输出电压,达到工频电压后,旁路接触器接通。然后,软启动器从该回路中切除,去启

ABB软启动器PSS说明

ABB软启动器的型号、选用说明以及功能 一、三大系列。 普通型PSS 智能型(带微处理器,不带内置旁路接触器)PST 智能型(带微处理器,带内置旁路接触器)PSTB 二、两种电压规格 软启动器主回路电压,以PSS型为例,样本上红色标记的,主回路230-500V,对应的型号是-500系列;主回路400-690V,对应的型号是-690V系列。通常我们国家的工业电压是380V,所以应该选-500系列。-690V贵很多。 电机额定电压,有400V,500V,690V三种规格,通常我们国家是400V 三、平时我们经常说额定功率,其实实际上是用额定电流来选型,样本上列出的是标准电机额定功率对应的额定电流。 四、内接还是外接内接可以降低一个容量来选用软启动器,或说可以启动高一 个容量的电机。以PSS18/30-500的软启动器为例,外接是18A的额定电流,对应的是7.5W的标准电机;内接是30A的额定电流,对应的是15W的标准电机。 五、软启动器的功能 为了适应现代化生产,为减少对电网的冲击。对机械的磨损。减少对启动装置的维护。可调启动电流。可校调启动转矩。可软停车的软启动器被广泛应用于鼠龙型电动机的启动,现以ABB公司软启动器为例:详细介绍其功能及特性。ABB公司软启动器有以下规格型号:PSS03—25—500L两相控制适用于小型电机的紧凑设计。这种小型软启动器具有内置的旁路触点。可长期带负载运行。PSSI8/30一PSS142/245适用于普通性负载。同一装置可用“外接”和“内接”两种连接方法(图二)。采用内接可减少42%流经软启动器的电流。也就说使用户有可能用58A的软启动器来控制和运行IOOA的电机。限流功能为可选 件。因此其启动特性有两种设定:1)无限定启动电流时:可设定启动时间(O一3os),启动电压(3O%一70%Ue)其起动曲线见图三。2)有限定启动电流:需外接数个电流互感器(变化为/1),可设定启动时间,启动电流倍数。其启动曲线见图四。PSS软停止 特性可设定停止时间(0—30S),特性曲线见图

QJR型软起动器说明1.

产品说明书使用安装前请认真阅读本说明书

1概述 1.1 型号的组成及其代表意义 1.2 环境要求 2技术特性 3结构特征 4工作原理 5起动模式 自然特性模式 单闭环特性模式 双闭环特性模式 6工作过程 7安装、使用和调整 安装 调整 使用 8显示、故障、设定及系统复位 显示 故障详细分析 设定方式 系统参数复位 9维护保养 10运输与储存 11注意事项 12订货须知 附录:DRK-2多功能软启动控制器(中文)

1 概述 随着我国煤炭生产机械化、自动化程度的不断提高,皮带机、刮板机大运量,高速度日益增多。解决皮带机、刮板机的软起动,是矿井运输、安全生产、延长皮带机、刮板机寿命的关键问题。 QJR- 250(160) /1140(660)Z矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器),它同时具有矿用真空磁力起动器和交流电压软起动的功能,是一种机电一体化及微电子技术的高科技智能产品。其模块化的安装结构,便于使用和维修。该产品适用于交流660V、1140V电压的异步电动机重负荷软起动,以及各种情况下的磁力起动。软起动时具有起动电流小、起动速度平稳可靠、对电网冲击小等优点,且起动曲线可根据现场实际工况调整,从而减少了皮带机、刮板机起动冲击力,降低了对皮带机、刮板机的损害,延长了皮带机、刮板机的使用寿命。直接起动时,软起动器还具有磁力起动器的全部功能。该产品具有一、二次线线间(可控硅极间)短路检测和闭锁功能,以及短路、过载、断相、漏电闭锁的电机综合保护功能。特别是,本软起动器还具有风电闭锁和瓦斯电闭锁保护,对安全生产提供了科技平台和有力的技术支持。 本软起动器还适用于煤矿井下风机、水泵、绞车等设备软起动和磁力起动。 1.1 型号的组成及其代表意义 Q J R -250(160)/ 1140(660)Z 真空磁力起动器 额定电流/额定电压 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 1.2 环境要求 a) 海拔高度不超过2000m; b) 周围环境温度不超过-5℃~+40℃; c) 相对湿度不大于95%(+20℃); d) 安装地基处的振动频率范围为10~150Hz时,其最大振动加速度不超过0.5g; e) 安装倾斜度不超过15°; f) 有甲烷或煤尘爆炸的场所; g) 无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的场所; h) 电网质量: ——输入电压波形为正弦波; ——输入电压幅值波动不超过额定值+10%~-25%; ——电源频率波动不超过额定值的2%。

软启动器原理、电机软起动器工作原理#

软启动器原理、电机软起动器工作原理#1 软启动器(软起动器)工作原理 软启动器(软起动器)一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。 HPS2E03...25是专为单相和三相鼠笼式小型电机设计的微型数字式软起动器.可灵活实 现软起和软停,且软起和软停时间可调,软起初始电压(初始转矩)多档可选。从而大降低了电机起动时的电流和机械转矩冲击,保护了电机设备和供电网络的安全。可广泛应用于各种小型电机装置中,如:空调、冰箱、冷冻柜和水泵等控制系统中。从而让用户可以降低对供电网络质量的要求,减轻电网负担并延长设备的使用命。特色●结构小巧紧凑牢固,便于集成到控制控制系统●DIN导槽底座,便于安装固定●集中旋扭式调节参数,操作简便直观●带LED指示,电源和工作状态及故障分析一目了然。 1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别? 软起动器是一种集软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。 运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。 软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。 2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式? 运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其部晶闸管的导通角,使电机输

X303存在感应器说明书通讯协议 REV2.0

人体存在感应器规格书 X301/X303 人体存在传感器特征: ●无论是运动或静止的人体均能检测; ●人体识别准确度高于85%; ●感应角度80*34度(锥形); ●动态探测距离5米,静态探测距离最 大2米; ●LED工作指示灯 本产品采用超宽谱雷达技术、生物医学工程于一体的感应器,检验人体生命参数是以脉冲形式的微波束照射人体,由于人体生命活动(呼吸、心跳、肠蠕动等)的存在,使得被人体反射后的回波脉冲序列的重复周期发生变化。对经人体反射后的回波脉冲序列进行解调、积分、放大、滤波等处理并输入微电脑系统进行数据处理和分析,就可以得到与被测人体存在的数据参数。适合用于学校、酒店、医院、写字楼、展馆、工业等场合或设备进行集中智能控制。 产品命名: 功能介绍: 1、探测是通过Ka雷达波进行人体检测,可对人体位置定位、运动速度判断;X311、 X313均取用人体移动功能及静止检测功能。 2、静态距离为人体与传感器平行时正前方测试的距离; 3、根据不同工作状态,LED灯改变点亮频率; 4、RS485串口或无源开关输出,可接入PC监控,兼容具有RS485的智能控制设 备,人体数据上传; 5、可根据客户要求订制检测区及延时时间。

产品选型: X311适合用于教室、办公室、楼梯间等非完全静态的地方; X313适合用于医院、养老院等需长时间静止或动作缓慢的地方; 电气参数 输入电压:DC12V 工作电流:<80mA 感应距离:4米(X301)6米(X303) 感应角度:80*34度 串口模式:RS485 通讯协议:ASCII码 波特率:9600 输出信号:无源开关输出 延时时间:默认30秒(5-1800秒可设置) (图1) 传感器于人体平行时X301完全静态检测范围<1米; 传感器于人体平行时X303完全静态检测范围<2米。 静态检测距离是根据人体静止时,呼吸肚皮起伏产生的超低频频率检测,若检测距离小于20cm,可根据心跳等频率来检测。 感应角度及方向识别:

西驰CMC-L软启动器说明书

- 总结目录 前言 (2) 1.产品简介 (3) 2.产品型号及收货检查 (4) 3.安装 (5) 4.接线 (6) &4.1主回路接线 (6) &4.2控制回路接线 (6) &4.3控制端子说明 (7) 5.显示 (9) &5.1功能特点 (9) &5.2键盘说明 (10) &5.3显示状态说明 (10) 6.设定及操作 (11) &6.1编程操作 (11) &6.2参数设定及说明 (11) 7.维护 (12) 8.故障分析 (13) 9.技术参数 (15) &9.1一般参数 (15) &9.2基本接线图 (16) 10.不同应用的基本设置 (17)

安全注意事项 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。 !电机停止后,主回路上依然存在危险电压, 须在软起动器断电后,再打开前面板。 !CMC—L软起动器停止后,继电器端子上(6、 7、8、9)依然存在危险电压。 !不允许软起动器输出端(2L1、4L2、6L3)接 补偿电容器或压敏电阻。 !电机综合保护器应接于软起动器输入端(1L1、 3L2、5L3),不允许接于输出端。 !软起动器与变频器混用时,二者输出端要彼 此隔离。 !不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 !散热器的温度可能较高(在线运行方式下)。 1

CMC-L软起动器用户手册 2 !严禁在软起动输出端反送电。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回西安西驰电气有限责任公

德力西新程序-CDJ系列数字式电机软起动器说明书

德力西新程序-CDJ系列数字式电机软起动器说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

QJR-400软启动使用说明书

实用 在安装、使用产品前请仔细阅读产品使用说明书 QJR1系列 矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器 使 用 说 明 书 ************************公司 2010年9月

目录 1 概述--------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 产品特点--------------------------------------------------------------------------------------2 1.2 主要用途及选用范围----------------------------------------------------------------------- 3 1.3 型式、规格、型号的组成及其代表意义-----------------------------------------------3 1. 4 使用环境条件--------------------------------------------------------------------------------3 1.5 结构特征--------------------------------------------------------------------------------------4 2 结构特征与工作原理---------------------------------------------------------------------5 2.1 原理图示意图---------------------------------------------------------------------------------5 2.2 工作原理--------------------------------------------------------------------------------------5 3 技术特性---------------------------------------------------------------------------------------6 3.1 主要性能--------------------------------------------------------------------------------------6 4 控制器及参数---------------------------------------------------------------------------------6 4.1 端子功能----------------------------------------------------------------------------------------6 4.2 控制器示意图----------------------------------------------------------------------------------7 4.3 功能键-------------------------------------------------------------------------------------------7 4.4 状态信息----------------------------------------------------------------------------------------8 4. 5 软启动内部参数介绍-------------------------------------------------------------------------9 4. 6 故障代码---------------------------------------------------------------------------------------10 4. 7 中文显示屏使用及接线图----------------------------------------------------------------13 4.8 门按钮操作及参数调节-------------------------------------------------------------------14 5 使用注意事项------------------------------------------------------------------------------17 6 使用步骤---------------------------------------------------------------------------------------1 7 6.1 开箱检查-------------------------------------------------------------------------------------17 6.2 线路检查-------------------------------------------------------------------------------------1 8 6.3 接线腔----------------------------------------------------------------------------------------18 6.4 基本参数设定-------------------------------------------------------------------------------19 6.5 试运行----------------------------------------------------------------------------------------20 7 附端子图及说明----------------------------------------------------------------------------21 8 主要元器件明细表------------------------------------------------------------------------26 9 用户须知--------------------------------------------------------------------------------------26

行车技术协议

起重机设备采购技术协议

一、使用概况 起重机用于车间吊模具、设备、加工件与原材料吊装使用。 二、采购设备清单 序号设备名称规格型号单位数量备注 1 双梁桥式起重机 (含电动葫芦) QD A5 20/5T-20.5 米 套 2 单梁桥式起重机 (含电动葫芦) LDA16T-20.5米台 3 单梁桥式起重机 (含电动葫芦) LDA10T-20.5米台 4 单梁桥式起重机 (含电动葫芦) LDA10T-16.5米台 5 单梁桥式起重机 (含电动葫芦) LDA5T-16.5米台 6 单梁桥式起重机 (含电动葫芦) LDA3T-16.5米台 7 轨道43 kg/m 8 轨道24 kg/m 9 安全滑触线米 10 安全滑触线米 11 轨道连接板副 12 轨道压板块配齐 13 操作方式以上所有设备采用地操+遥控 14 车档根据运行距离控制,增设车档 15 其它检验由乙方委托重庆市特检院负责验收, 三、要求 1、端梁联结采用高强度螺栓形式。 2、起重机大梁采用正轨箱型梁结构,主要受力构件板材采用Q235-B。 3、大车端梁设检修位置,以便于更换车轮,被动轮侧安装检修吊笼。 4、小车采用悬挂电缆供电,电缆滑轨采用工字钢形式。

5、双梁制动器采用电机刹车,推动器采用优质合金材料。 6、电动机:双梁采用南京特种电机,单梁采用宁波新大通软起动(中美合资)产品。 7、电缆选用起重机专用电缆电线。 8、主、副钩传动系统及大车传动系统采用十字万向轴形式,且大小车均采用聚氨脂缓冲器。 9、20和16吨加装超载屏幕数显电子秤,10吨以下带超载显示器,精度1KG。 四、其它说明 1、其它按照国家标准及河北省特种机械管理规定要求设计制造。 2、3、面漆颜色采用橘红色。 4、提供起重机合格证,行车外购备件要带制造厂说明书及合格证(各电动机、制动器、钢丝绳、减速器、高强度螺栓、锻钩、车轮的材质理化性能测试表、各电控柜配套出厂合格证、电气元件、操纵开关、调速装置出厂合格证书)。 5、提供起重机总图,部件安装及易损件零件尺寸图,电气原理图,电气排线安装图(两套)并附相对应电子版。 6、提供基础设计资料(轮压、轮距、行车总装配图等)。 五、行车主要技术参数 1、起重行车共计7台,具体参数见下表 1)、QDA5 20/5t 含红外线防撞系统及地操+按钮遥控器参数如下 名称参数备注 电动机主钩: YZR225M-8 26KW 副钩: YZR180L-6 17KW 大车: YZR160M2-6 2×8.5KW 小车: YZR132M2-6 4KW 速度主钩: 7.2m 副钩: 15.5m 小车: 44.6m 大车: 87.6m 制动器主钩:YWZ-300/45 副钩:YWZ-200/25 大车:YWZ-200/25 小车:YWZ-200/25 电器主元件主要电气元件以正泰为主,施耐德为辅 电缆线BXR