断桥铝门、窗技术要求

(一)、主要性能要求

1、外窗隔声性能满足《建筑外窗隔声性能分级及检测方法》(GB/T8485—2002

三级标准35dB>Rw>30dB

2、外窗保温性能满足《建筑外窗保温性能分级及检测方法》(GB/T7108—2002

二级标准) 3.0>k≥2.5

3、外窗空气渗漏性能满足《建筑外窗空气渗漏性能及检测方法》(GB7107-2002

三级标准)2.5≥q

>1.5m3/m.h

1

4、外窗雨水渗透性能满足《建筑外窗雨水渗透性能分级及检测方法》

(GB7108-2002三级标准) 250≤△P<350

5、符合其他国家规定性标准规范。

(二)、对门窗材料的规定

窗传热系数必须满足K≤2.30W/(m2·K),并由投标单位提供门窗计算书以及“五性实验”报告。因整窗传热系数不满足要求而导致的全部问题、责任及费用均全部由投标单位(中标单位)负责。规定门窗配置:型材不小于55系列,要求等温线平缓,温差梯度均匀隔热条选用国产品牌,中空玻璃厚度5mm+9mm+5mm。

一、铝合金型材、玻璃及配件

1、铝合金型材

1.1、铝合金型材的选择应符合下表要求:(型材的断面尺寸指窗框材在墙体上的投影的有效尺寸)

上表中型材壁厚为最低要求,主型材壁厚应经计算或试验确定,投标方须提供典型门窗的设计计算书。

1.2、铝合金门窗全部采用内扣条,扣条采用方扣条,连接处为45°拼缝,手感顺滑,不得有明显错台,并作好防水处理,详见下图:

1.3、铝合金型材表面采用静电粉末喷涂,涂层厚度≥40μm,室外喷涂颜色为:室内喷涂颜色为:正式加工前,中标方须提供色卡经招标方确认。投标方负责要求粉末喷涂厂家向招标方提供10年的品质保证证书,即10年内颜色无明显变化,涂层不脱落。

1.4、根据需要采取有效的防渗漏措施。如:所有门窗下框室内侧翼緣有足够的挡水高度(内外高差宜大于30mm),平开门窗下框应带排水槽(孔),并配备与型材颜色一致或相近的排水孔盖。

1.5、窗开启扇配置隐形纱窗(导轨铝合金型材壁厚不小于 1.2㎜),采用国产优质品牌。

2、玻璃

2.1、门窗玻璃原片厚度不小于5mm+9mm+5mm。

2.2、厨房、卫生间外窗玻璃外片采用磨砂玻璃。

2.3、中空玻璃密封必须设置分子筛,密封材料选择优质丁基胶及聚硫胶。

2.4、门窗玻璃是否需要钢化由计算决定,须提供典型门窗玻璃计算书,并按照国家、地方、行业标准、规范执行,钢化玻璃的自爆须控制在3/1000以内,玻璃须进行磨边、倒角处理。

2.5、以下情况必须使用安全玻璃:

A、玻璃面积≥1.5㎡

b、落地窗、底边最终装修面≤900mm的落地窗、倾斜装配窗、天窗

c、符合《建筑安全玻璃管理规定》、《建筑玻璃应用技术规程》、GB11944-2002等相关规定、规范要求

2.6、玻璃防热炸裂设计应符合以下要求:除正北向及单块面积小于2.0㎡的玻璃外,均应按照现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2003)中的有关规定,进行建筑玻璃防热炸裂设计计算。提供必要计算书。

2.7、玻璃防热炸裂构造设计应采取下列措施:所有玻璃的周边不应有易造成裂纹的缺陷。对于易发生热炸裂的玻璃应对边部进行倒角磨边等加工处理。玻璃的镶嵌应采用弹性性良好的密封衬垫材料。

3、五金件

1.1、铝合金门窗五金配件选用德国丝吉利娅五金配件。

2.2、根据门窗扇的重量自行设计选配五金配件(标称承载能力应大于实际荷载的1.5倍),活动五金应能满足使用5万次以上的A级产品,投标时上报实物样品及厂家资料。

2.3、高度大于1200mm以上平开扇(或宽度大于1200mm的上悬窗)必须使用不少于3个锁点的传动执手。

2.4、须提供五金配件产品图册及说明。

2.5、铝合金窗的开关力:平开窗不大于50N,推拉窗扇不大于70N;门窗扇的四角须采用不锈钢连接片包角,见下图:

3、钢副框

3.1、本工程钢副框采用矩形钢副框,规格为20mm×40mm×1.5mm,内外作防腐处理,钢附框端头应封闭。

3.2、钢副框加工前中标方必须现场实测洞口尺寸,并提出整改意见。

3.3、铝合金门窗密封由铝合金厂家施工。

3.4、副框与墙体之间用尼龙胀栓连接,连接处须打胶;

3.5、铝合金框与副框之间填充发泡剂,如发泡剂无法填充时预置遇水膨胀止水条。

3.6、门窗框与洞口装饰面之间缝隙采用中性硅酮耐候密封胶密封,其宽度及高度≥5mm;

3.7、玻璃与铝合金框之间的密封,室外采用中性硅酮耐候密封胶,室内采用国产优质白色中性密封胶条;

3.8、凡其他构件与铝合金框连接处均应打密封胶且不得影响美观。

二、加工图确认

投标方在接到中标通知后7日内提供全部加工图报招标方审核,部分节点必须出图明确,如窗与墙体的关系、保温与窗的关系、面砖与窗的关系等。

1、门窗设计及性能指标

1.1、门窗设计

铝合金门窗的设计由投标方负责,并提供设计计算书;

投标方须对全部图纸进行复核(包括门窗大样;门窗表;平、立、剖面关系),并有义务提出整改意见;

投标方须按不同洞口形式,提供典型门窗的详图,包括安装节点大样图、节点大样图(含螺丝、五金件等)、断面大样及型材的型号等。1.2、门窗性能

铝合金门窗的主要性能须符合以下的要求(门窗性能检验指标):

三、门窗安装

1、施工工艺孔须用胶将工艺孔盖粘牢;铝合金框与钢副框连接用圆头螺丝并打密封胶。

2、中标方须在正式加工制作前,参加招标方组织的施工图纸交底,并提供铝合金门窗安装节点详图及施工方案,经招标方审核无误后方可进行施工。

四、铝合金门窗制作安装

1、总包方提供50线、窗中心点、每层里面垂直控制线及内墙灰饼;并与中标方签订交接单。

2、中标方在交接单签署后,在招标方约定时间内完成钢副框安装、主框安装、挂扇、玻璃安装、发泡打胶及验收工作。

3、洞口尺寸,以施工现场双方确认定单为准,若土建洞口超差,由总包方负责修补。

4、钢附框外皮距洞口每侧缩尺15mm。

5、施工顺序为中标方先安装钢副框,其他工序后作。

6、所有门窗分格,须由招标方、设计确认后方可进行加工制作。

五、其它

1、在不影响工程质量及设计效果的前提下中标方可以提出优化方案,但必须经招标方认可;

2、投标单位在提交投标文件时提供样窗,尺寸为600*900。中标单位的样窗经招标方、中标方、监理三方签字确认后封存于招标方项目经理部,作为日后供货验收标准。招标方有权根据实际情况调整封样材料内容,并作为最终验收标准。

3、中标方应在招标方的见证下抽取不少于三组足尺门窗到招标方认可

的实验室进行指定的指标检验并出具报告,送检门窗由中标方免费提供,检测费用由中标方承担;

4、货到现场必须经招标方及监理验收合格后方可进行安装;

5、招标方要求工程验收前对所有门窗进行100%淋水试验。水费由中标方自行承担。

6、成品保护:供货商应提出明确的成品保护措施,在投标文件中明确,费用含在报价中。

7、中标方负责进行交工清洁,直至达到招标方要求,相关水电费用由中标方承担。

8、工程保修按国家统一保修标准,保修期2年。

(三)验收标准:执行国家现行验收标准(GB/T8478-2008);

哈密市神新门窗装饰工程有限公

2014-9

欢迎您的下载,

资料仅供参考!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等

打造全网一站式需求

断桥隔热铝合金门窗施工方案

奉节县家安居房二期工程一标段工程 门窗节能专 项施工案 编制人:审核人:

施工单位:市蛟龙建设工程有限公司编制日期:二零一四年三月二十五日 目录 1、工程概况 2、编制依据及材料选用 3、施工部署 4、组织管理机构及组织说明 5、施工进度计划、劳动力使用等计划 6、制作安装的工艺流程及质量保证 7、机械设备的选择与布置 8、质量计划与目标 9、保证工程进度的措施 10、质量保证体系及措施 11、安全生产及文明施工保证措施 12、验收程序 13、维修与保养

1、工程概况 工程名称:奉节县家安居房二期建设工程一标段 工程地址:奉节县西部新区家社区 工程规模:25769.36m2 合同工期:720日历天 合同价款:47267744.39万元 本工程为奉节县家安居房二期工程一标段;1#楼18层,商业2层,住宅16层为框剪结构,建筑面积13055.49m2 ;2#楼8层,商业2层,住宅6层为框架结构,2#楼建筑面积12713.87m2 。本工程外窗为断桥铝合金型材中空玻璃窗和塑钢型

材中空玻璃窗。 门窗质量要求:达到GB50300-2001《建筑工程质量统一验收标准》合格等级 门窗工程工期要求:计划2014年5月20日开工,2014年8月20日竣工。施工工期90日历天 施工用水电情况:具备施工条件。 施工围:施工图纸中的断桥铝合金型材中空玻璃窗和塑钢型材中空玻璃窗。 2、编制依据及材料选用 2.1、编制依据 2.1.1奉节县家安居房二期工程一标段施工设计图。 2.1.2参照的规和标准: 我国现行的最新的施工规、质量验收规及市有关安全文明施工的标准化文件。 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 《铝合金、塑钢门》GB/T8478-2008 《铝合金、塑钢窗》GB/T8479-2003 《铝塑门窗设计、施工及验收规》DBJ15-30-2002 《建筑外窗抗风压变形性能分级及检测法》GB/T7106—2008 《建筑外窗气密性能分级及检测法》GB/T7107—2008 《建筑外窗水密性能分级及检测法》GB/T7108—2002 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113—2009

断桥铝门窗制作合同,范本

断桥铝门窗制作合同,范本 断桥铝门窗制作安装工程合同 工程 工程名称: 承建单位: 施工单位: 承包合同 2014年制 断桥铝门窗制作安装工程合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条:工程概况工程名称: 工程地点: 工程内容:断桥铝窗制作安装。 工期:配合总体工程进度施工,于年月日完工。第二条:合同价款: 1、断桥铝窗工程预计总面积? ,肯德基门预计总面积? 2、断桥铝窗每平方米元,肯德基门每平方米元 3 .白钢感应门每平方米元,白钢感应门预计总面积? 4、断桥铝门窗总造价大写: 元小写元 5肯德基门总造价大写: 元小写元6.白钢感应门总造价大写: 元小写元第三条:支付方式: 1、乙方开工甲方付合同总价的40%作为工程进度款。 2、工程完工验收合格付60%。第四条:材料质量: 1、型材:断桥铝、均符合国家有关标准,颜色茶青色,

2、玻璃为4+4中空玻璃,玻璃均符合国家有关标准,1,5平以上为单面钢化 3、按国家有关法律、法规、规范验收。 4,肯德基门框厚度为2个厚,扇为3个厚5、感应门由白钢板和镀锡管加工感应器外配第五条:双方责任: 一、甲方责任: 1、甲方应提供乙方所需工程设计图纸、施工要求说明、有关洽商变更及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工有效依据,由于甲方变更图纸或施工错误给乙方造成的损失由甲方负责。 2、甲方无偿提供乙方用水、用电,材料堆放场地的使用, 3、协调乙方与土建及其它施工单位配合问题,负责审定施工进度方案和组织竣工验收工作: 二、乙方责任: 1、服从甲方、监理、建设单位的统一领导和调度。 2、确保工程质量及工程进度。属乙方施工造成质量问题,由乙方负责无条件返工,由此给甲方造成的费用损失及工期延误由乙方自负。 3、确保工程用材的质量,并提供有关技术文件,所用材料入场前提供产品质量合格证及相关检测资料。 4、严格按照甲、乙双方在合同中确定的材料质量标准进货,进入现场后双方要验货,如出现与合同中材料质量标准不符时,乙 方应无条件及时退货,由此给甲方造成的损失由乙方承担。 5、确保安全作业,文明施工,安装现场做到场清料清,出现安全、质量事故时由乙方负责。 6、施工期间,现场材料由乙方管理保护。如有损失,乙方自负。第六条:违约责任: 本合同双方代表签字盖章后生效,任何一方违约,均应按合同法有关规定向对方赔偿所造成的经济损失和偿付违约金。第七条:争议处理:

断桥铝合金门窗知识培训

断桥铝门窗,采用隔热断桥铝型材和中空玻璃,具有节能、隔音、防噪、防尘、防水等功能。断桥铝门窗的热传导系数K值为3W/m2?K以下,比普通门窗热量散失减少一半,降低取暖费用30%左右,隔声量达29分贝以上,水密性、气密性良好,均达国家A1类窗标准。 分类: 1 按开启方式分为:固定窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗、立转窗、平开门窗、滑轮平开窗、滑轮窗、平开下悬门窗、推拉门窗、推拉平开窗、折叠门、地弹簧门、提升推拉门、推拉折叠门、内倒侧滑门。 2 按性能分为:普通型门窗、隔声型门窗、保温型门窗。 3 按应用部位分为:内门窗、外门窗。 4按品牌分类:德国鑫麟塑钢门窗,斯卡特门窗,实德门窗,海螺门窗,武志涛门窗,好佳喜门窗。 5.按厂家分类:圣海门窗、哥特门窗、久盛门窗、夺宝门窗、佳佳旺门窗等。 平开窗: 优点是开启面积大,通风好,密封性好,隔音、保温、抗渗性能优良。内开式的擦窗方便;外开式的开启时不占空间。缺点是窗幅小,视野不开阔。外开窗开启要占用墙外的一块空间,刮大风时易受损;而内开窗更是要占去室内的部分空间,使用纱窗也不方便,开窗时使用纱窗、窗帘等也不方便,如质量不过关,还可能渗雨。 推拉窗: 推拉窗优点是简洁、美观,窗幅大,玻璃块大,视野开阔,采光率高,擦玻璃方便,使用灵活,安全可靠,使用寿命长,在一个平面内开启,占用空间少,安装纱窗方便等。目前采用最多的就是推拉窗。缺点是两扇窗户不能同时打开,最多只能打开一半,通风性相对差一些;有时密封性也稍差。推拉窗:分左右、上下推拉两种。推拉窗有不占据室内空间的优点,外观美丽、价格经济、密封性较好。采用高档滑轨,轻轻一推,开启灵活。配上大块的玻璃,既增加室内的采光,又改善建筑物的整体形貌。窗扇的受力状态好、不易损坏,但通气面积受一定限制。 上悬窗这是后来才出现的一种铝合金、塑钢窗。它是在平开窗的基础上发展出来的新形式。它有两种开启方式,既可平开,又可从上部推开。平开窗关闭时,向内拉窗户的上部,可以打开一条十厘米左右的缝隙,也就是说,窗户可以从上面打开一点,打开的部分悬在空中,通过铰链等与窗框连接固定,因此称为上悬式。它的优点是:既可以通风,又可以保证安全,因为有铰链,窗户只能打开十厘米的缝,从外面手伸不进来,特别适合家中无人时使用。最近,这种功

断桥铝门窗分项工程承包合同协议书优选稿

断桥铝门窗分项工程承包合同协议书 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

分项工程承包合同甲方:白泽建司义和科技综合楼项目部?(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为确保项目部计划的实施,明确承包任务、职责、内容,发挥班组的劳动积极性,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确甲、乙双方的工作职责及权利义务,结合本工程具体情况,在甲、乙双方认真阅读图纸的基础上,甲方现将本工程的断桥隔热窗分项工程全部以包工包料形式承包给乙方施工,经双方协商,签订本承包合同,以资共同遵守。 一、工程概况? 工程名称:义和科技综合楼 工程地点:安庆市迎宾东路与文苑路交叉路口西北处 承包方式:按包工包料、包质量、包安全、包进度、包工期、包文明施工、包保护、包深化设计、包检测试验、包资料、包竣工验 收备案。 二、承包内容: 1、包括(综合楼)工程的全部断桥隔热铝门窗工作量。 2、乙方负责按规范及甲方要求的指定材料对断桥隔热铝门窗的制作,运输、安装、打结构胶、调试等;断桥隔热窗材料进场时,乙方负责向甲

方提供材料产品合格证、出厂检验报告及送检试验报告,试验费由乙方自行承担,并负责所有完整的内业资料。并接受甲方、监理单位、质检部门检查,不合格产品严禁上墙安装;安装期间成品保护,卫生全过程和五金配件均由乙方负责,已方应必须确保断桥隔热铝门窗一次性验收合格。断桥隔热铝门窗安装好后在未验收之前,乙方负责成品保护工作,若因乙方质量原因造成工程无法验收,乙方应负责整改,若乙方非甲方原因造成拖延工期,甲方有权追究相应的责任;门窗安装后,交甲方待验收期间成品保护由乙方负责。 三、质量管理方面 1、严格按照设计图纸、设计变更要求、铝合金门窗施工标准及验收规范的要求。 2、认真按图施工,门窗洞口尺寸应按甲方预留的尺寸进行施工。在实测尺寸后,乙方必须将实际的洞口尺寸上报于甲方。 3、材料要求:门窗材料规格、型号、颜色及所要求的物理性能、气密性等均按照施工图纸、设计修改通知单的说明及国家现行规范要求。铝材为甲方指定品牌广东新河铝材,断桥隔热铝推拉窗90系列,壁厚为≥1.4mm,面积大于1.5?m2或落地式断桥门窗需双面钢化的玻璃门窗,断桥隔热铝上悬窗55系列,壁厚≥1.4mm,断桥隔热铝地弹门62系列,壁厚≥2.0mm,断桥隔热铝门窗使用玻璃为6+12A+6mmLOW-E中空玻璃,以上产品应提供产品材料合格证、检验报告及节能复试检测报告,窗形、玻璃如有变更另行再议(玻璃、五金配件及其它辅材均需按品牌厂家生产材料)。

断桥铝门窗制作安装工程合同模板专业版

编号:GR-WR-64866 断桥铝门窗制作安装工程合同模板专业版 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

断桥铝门窗制作安装工程合同模板专业 版 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条:工程概况 工程名称:斑鱼府(开发区店) 工程地点:大连市开发区黄海西路195—35号 工程内容:断桥铝门窗制作安装。 工期:配合总体工程进度施工,于_____年___月___日完工。 第二条:合同价款: 1、断桥铝门窗工程预计总面积;______㎡

2、断桥铝门窗每平方米______元 3、断桥铝门窗总造价大写:小写_______元 第三条:支付方式: 1、乙方开工甲方付合同总价的40%作为工程进度款。 2、工程完工验收合格付60%。 第四条:材料质量: 1、型材:断桥铝、均符合国家有关标准,颜色茶青色, 2、玻璃为5+5双钢玻璃,玻璃均符合国家有关标准。 工程验收提供相关质保资料、保修期为三年(自竣工验收合格之日起算)。 3、按国家有关法律、法规、规范验收。 第五条:双方责任: 一、甲方责任: 1、甲方应提供乙方所需工程设计图纸、施工要求说明、有关洽商变更及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工有效依据,由于甲方变更图纸或施工错误给乙方造成的损失由甲方负责。 2、甲方无偿提供乙方用水、用电,材料堆放场地的使用,

断桥铝合金门窗施工方案

中国乒协西部国际培训中心提升改造建设项目 断 热 桥 铝 合 金 门 窗 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 成都市第五建筑工程公司 目录 一、建设概况 (1)

二、工程简介 (2) 1、断桥铝窗工艺流程 (8) 2、安装施工节点图 (8) 5 三、质量管理措施 (16) 四、质量薄弱环节及措施 (17) 五、与甲方、监理、其他专业承包商的协调 (17) 第七章安全文明目标及保证措施 (18) 第八章工程验收 (20) 第九章成品保护 (21) 第十章门窗保修期内的维修 (22)

第一章编制依据 1、经审查合格的本工程设计图纸和施工组织设计 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 3、《住宅建筑门窗应用技术规范》DBJ01-79-2004 4、《铝合金门窗工程技术规范》GB8478—2003、GB8479—2003 5、《铝合金建筑型材》GB/T5237.4-2008 6、《铝合金门窗工程设计施工及验收规范》DBJ15-30-2002 7、《塑料门窗用密封条》GB/T 12002 8、《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 9、《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》GB7106-2002 10、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB7107-2002 11、《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB7108-2002 12、《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB8484-2002 13、《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB8484-2002 14、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009 15、《中空玻璃》GB11944-2002 16、《建筑用安全玻璃第二部分:钢化玻璃》 17、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 18、《建筑施工高空作业安全技术规范》JGT80-2016 第二章工程概况 一、建设概况 中国乒协西部国际培训中心提升改造建设项目建设地点位于成都金牛区,成都市乒乓球运动管理中心区域内,紧邻乒乓球训练馆和运动员酒店。滨河而建,周边绿树环绕,环

断桥铝门窗合同范本_断桥铝门窗合同书

断桥铝门窗合同范本_断桥铝门窗合同书断桥铝门窗合同范本_断桥铝门窗合同书 断桥铝门窗独领风骚继塑钢门窗之后,断桥铝门窗正成为新型门窗的代名词,那么对于断桥铝门窗合同你又了解多少呢?以下是在为大家整理的断桥铝门窗合同范文,感谢您的阅读。 断桥铝门窗合同范文篇一 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法,甲、乙双方本着平等、自愿的原则,签订如下协议: 一、工程名称:高尔夫都市花园三期工程铝合金门窗施工安装工程。 二、工程内容:三期9#、11#楼铝合金窗制作、安装施工。 三、工程价款及支付方式: 工程价款中含人工费、检测费、副框、钢化玻璃、税金等其他费用。付款方式:签订合同后副框安装完成后支付50元/㎡工程款,整窗安装完成,经竣工验收合格后,付至合同价款的70 % ,20xx 年春节前付至85%。20xx年5月30日支付合同价款的10%,留5%质保金待保修期满后支付(保修期2年)。预留总价的5%作为质保金,待两年保修期满后结清预留款。 四、施工工期:合同签订后内,乙方窗副框进入甲方施工现场安装,天内,完成窗框加工时间为天完成。总工期为天,具体施

工进度以甲方要求进场施工时间的通知单为准,保证施工进度。在规定时间内安装完毕,否则承担经济损失责任,每推迟一天,按工程总价款的10%支付违约金。 五、技术质量要求:达到断桥铝窗制作、安装的行业标准且符合国家和通辽市建安工程施工检验及验收规范。甲乙双方约定:断桥铝窗制作安装质量标准为:优质。工程质量标准(必须满足设计要求,密封成度及零配件和玻璃,质量达到国家标准要求,哪一项达不到要求负责赔偿,承担经济责任)。所有门窗质量满足并符合通辽市质检站要求及国家强规标准。 六、技术参数: 1. 断桥铝窗,框料颜色为色(以色卡颜色为准),内侧色,玻璃均为玻璃。五金件为春光牌(含风撑); 2. 凡玻璃面积大于1.5平方米或离地高度不足0.9米均采用安全玻璃(三层钢化);玻璃品牌:牌4mm+6A+4+6A+4中空玻璃;分子赛铝隔条; 3. 窗制作安装前:乙方对窗要进行强度计算,并应满足有关技术性能指标要求,窗制作过程中,甲方将派专人定期或不定期到乙方制作现场进行质量抽检,如发现质量问题,责令乙方整改或终止合同; 4. 断桥铝窗所用材料:断桥铝品牌;窗选用D63系列型材,型材厚度1.4mm。玻璃胶品牌吗,组角胶品牌。 5. 断桥铝于墙体采用副框连接规格为20*40*1.5mm,镀锌方管,副框。

断桥铝中的隔热条介绍

断桥铝中的隔热条介绍 【中国门窗配件门户】 用断桥铝做成的窗户在保温性、寿命、隔音隔热方面的效果很不错,尤其是可以有多种色彩供选择,不过这也会成为装修后的一道靓丽风景线。 断桥铝的得名来自于隔热条。尼龙隔热条,是断桥铝窗户的关键组件。这里跟大家解释一下,其实我们口头常说的断桥铝其全称应该是隔热断桥铝,这种型材的技术其实就是在过去传统铝合金的基础上把原来的一体性型材一分为二,然后由两支隔热条通过机械复合的手段再将分开的两部分连接在一起,从而实现隔热保温的特性。 隔热条的这种使用性质决定了其必须同时具备很高的强度及低传导性能,否则强度不足会造成断桥铝材从隔热条连接处断裂,或者失去隔热意义,所以隔热条的材质选择及制造工艺就显得非常关键。一些不良商家会使用普通的PVC 材质来代替。PVC材质的隔热条与铝合金的线膨胀系数存在巨大差异,以及其 强度不足,抗老化性差等原因而造成其使用安全性无法保证,故已被行业所淘汰。大家在选购断桥铝的时候记得自己检验一下,尼龙不易燃,并且韧性十足,不像PVC那么脆。国内一线品牌的凤铝断桥铝门窗、忠旺断桥铝门窗、兴发断桥铝门窗等等都是采用的尼龙PA66隔热条,品质更好,不像杂牌子断桥铝使用的是PVC的。下面介绍一下隔热条的特点: 1、尺寸精度高:保证窗户气水密性能,线性膨胀系数与铝型材相近。 2、耐热性:断桥隔热条的热变形温度为≥250℃从而保证断桥隔热铝合金在210℃高温度下的烘热喷涂。

3、耐化学性:尼龙66增强材料具有很高的抗化学腐蚀性(耐酸、碱、盐雾等)。 4、具有优异的机械性能:保证长期在特定环境条件下,仍保持较好的拉伸强度和高剪切强度。 以上就是关于断桥铝隔热条的品鉴,品牌断桥铝门窗隔热条都有电子打码的,标明尼龙PA66字样的。

断桥铝门窗合同样本_断桥铝门窗合同书详细版

断桥铝门窗合同样本_断桥铝门窗合同书详细版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-018312

断桥铝门窗合同样本_断桥铝门窗合同书 详细版 断桥铝门窗合同范文篇一 甲方:(以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法,甲、乙双方本着平等、自愿的原则,签订如下协议: 一、工程名称:高尔夫都市花园三期工程铝合金门窗施工安装工程。 二、工程内容:三期9#、11#楼铝合金窗制作、安装施工。 三、工程价款及支付方式: 工程价款中含人工费、检测费、副框、钢化玻璃、税金等其他费用。付款方式:签订合同后副框安装完成后支付50元/㎡工程款,

整窗安装完成,经竣工验收合格后,付至合同价款的 70 % ,20xx 年春节前付至85%。20xx年5月30日支付合同价款的10%,留5%质保金待保修期满后支付(保修期2年)。预留总价的5%作为质保金,待两年保修期满后结清预留款。 四、施工工期:合同签订后内,乙方窗副框进入甲方施工现场安装,天内,完成窗框加工时间为天完成。总工期为天,具体施工进度以甲方要求进场施工时间的通知单为准,保证施工进度。断桥铝门窗销售合同 甲方:工程地址 乙方: 经甲乙双方友好协商,甲方将门窗,委托乙方来施工,协议如下: 1、门窗采用_________ 型材,颜色采用 ______ ,玻璃超过1.5平方采用钢化玻璃不足1.5平 方采用普通玻璃 2、要严格遵照甲方的要求来制作安装。 3、从工程全部完成验收合格之日起乙方免费保修壹年(非人为损坏),保修期内乙方接到维修通知应48小时内上门服务。 1、付款方式:按照门窗行业标准规定下进行测量后付____ %作为定金,货到工地再付_____ % (合计总款85%),安装完毕后经甲方验收合格后 48小时内付清余款。 2. 为保证后续服务留百分之5的保证金,壹年之后支付给乙方。 3甲方工程款不到位,造成工期延误的损失由甲方承担? 三、 1、甲方中途退货应赔偿乙方货款总额 70%的经济损失。 2、在施工期间甲方保证供给乙方水、电,如有发生影响施工的的问题由甲方来协商解决。 3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字即生效。 4、工程期为2015年月日至2015年月日。 5预计工程方量_______ m2,单价________ 元,合计______ 元。 6纱窗采用___________ 元。 7发票由甲方承担,为总价的百分之 4付给乙方。 8不足1.5平方按1.5平方计算。 9工程方量按实际生产尺寸计算。 窗型如下. 备注:_____________________________________________________________________________ 甲方代表:__________________ 电话:____________________________________________ 乙方代表:__________________ 电话:____________________________________________

断桥铝合金门窗的种类及加工步骤

断桥铝合金门窗的种类及加工流程 分类: 断桥铝门窗的优点: 断桥铝门窗技术性能: 断桥铝门窗型材的选用: 断桥铝门窗型材介绍 断桥铝门窗玻璃的选用: 断桥铝门窗制作和安装 新一代断桥铝门窗:保温隔音绿色环保 ?断桥铝门窗的成本合算 ?认清您家断桥铝门窗 ?断桥铝门窗之隐形纱窗选购 ?断桥铝门窗的选购标准: ?断桥铝门窗施工要注意的问题 1 按开启方式分为:固定窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗、立转窗、平开门窗、滑轮平开窗、滑轮窗、平开下悬门窗、推拉门窗、推拉平开窗、折叠门、地弹簧门、提升推拉门、推拉折叠门、内倒侧滑门。

最近,这种功能已不仅局限于平开的窗子,推拉窗也可以上悬式开启。

断桥隔热铝合金门窗施工方案

奉节县魏家安居房二期工程一标段工程 门窗节能专 项施工方案 编制人:审核人: 施工单位:重庆市蛟龙建设工程有限公司 编制日期:二零一四年三月二十五日

目录 1、工程简况 2、编制依据及材料选用 3、施工部署 4、组织管理机构及组织说明 5、施工进度计划、劳动力使用等计划 6、制作安装的工艺流程及质量保证 7、机械设备的选择与布置 8、质量计划与目标 9、保证工程进度的措施 10、质量保证体系及措施 11、安全生产及文明施工保证措施 12、验收程序 13、维修与保养

1、工程简况工程名称:奉节县魏家安居房二期建设工程一标段工程地址:奉节县西部新区魏家社区 工程规模:25769.36m2 合同工期:720日历天 合同价款:47267744.39万元 本工程为奉节县魏家安居房二期工程一标段;1#楼18层,商业2层,住宅16层为框剪结构,建筑面积13055.49m2 ;2#楼8层,商业2层,住宅6层为框架结构,2#楼建筑面积12713.87m2 。本工程外窗为断桥铝合金型材中空玻璃窗和塑钢型材中空玻璃窗。 门窗质量要求:达到GB50300-2001《建筑工程质量统一验收标准》合格等级 门窗工程工期要求:计划2014年5月20日开工,2014年8月20日竣工。施工工期90日历天 施工用水电情况:具备施工条件。 施工范围:施工图纸中的断桥铝合金型材中空玻璃窗和塑钢型材中空玻璃窗。 2、编制依据及材料选用 2.1、编制依据 2.1.1奉节县魏家安居房二期工程一标段施工设计图。 :参照的国家规范和标准2.1.2.

我国现行的最新的施工规范、质量验收规范及重庆市有关安全文明施工的标准化文件。 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《铝合金、塑钢门》 GB/T8478-2008 《铝合金、塑钢窗》 GB/T8479-2003 《铝塑门窗设计、施工及验收规范》 DBJ15-30-2002 《建筑外窗抗风压变形性能分级及检测方法》 GB/T7106—2008 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》 GB/T7107—2008 《建筑外窗水密性能分级及检测方法》 GB/T7108—2002 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113—2009 《建筑用安全玻璃》 GB15763-2009 《中空玻璃》 GB11944-2002 《中空玻璃用弹性密封剂》 JC486-2001 《聚硫建筑用密封胶》 JC483-92 《建筑用硅酮密封胶》 GB16776-1997 《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-2003 《建筑密封胶系列产品标准》 JC/T881~JC/T885-20011997 《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-2003 《建筑密封胶系列产品标准》 JC/T881~JC/T885-2001 2.2、材料选用: 本工程使用的工作材料,均根据施工图纸和业主招标文件要求2.2.1.

断桥铝门窗承包协议

断桥铝门窗工程承包协议 合同编号:FB-10-6-CF-02发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 甲乙双方为明确相互间的权利和义务,依照《中华人民共和国合同法》的有关规定, 就甲方承建的工程中塑钢窗工程,经甲乙双方协商一致,在双方签订的 专业分包合同(合同编号:)基础上订立本协议,专业分包合同与本协议有冲突 之处以本协议为准。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构类型: 二、承包内容、范围、方式 1、承包内容:施工图纸内全部塑钢窗工程。 2、承包范围:标段内A1、A2,共两个厂房。 3、承包方式:包工包料。 三、价格 1、合同单价及面积: (1)隔热断桥铝中空平开窗,综合单价:¥500 元/㎡,面积:528.4872㎡; (2)铝合金单玻平开窗,综合单价:¥420 元/㎡,面积:2705.7972㎡; 2、以上单价为固定造价,已包含人工、材料、机械、措施费、税费、包装、运输、安 装、试验质检、利润、税金以及完成本工程不可或缺的一切事物的费用,甲方不因 材料、人工、机械的价格变化而进行调价。 3、如因本工程建设单位变更材质要求,乙方应按甲方要求进行生产并签订相应的补充 协议,因建设单位要求变更材质造成的乙方损失,甲方不承担任何违约责任。 4、合同总价为¥1400678元(大写:壹佰肆拾万零陆佰柒拾捌元整)。 5、计量方式:按甲方项目部规定的缩尺面积计算(合同后附双方面积确认单)。

6、合同总价按照:合同单价×甲方项目部规定的缩尺面积进行计算。 7、乙方按合同总价的40 %给甲方开具天津市建筑业统一发票(建安发票),按合同总 价的60 %给甲方开具正式材料发票。 四、付款方式: 1.附框全部安装完毕后,支付合同总价的10 % 2.框体全部安装完毕后,付至合同总价的50 %; 3.本分包工程全部完成并经验收合格后,付至合同总价的80 %;; 4.竣工结算后,付至合同总价的95 %; 4、尾款5 %,作为质量保证金,在保修期(贰年)满后一个月内无任何质量问题一 次性付清; 5、甲方向乙方支付本塑钢窗工程款的同时,乙方须向甲方开具同等金额符合甲方要求 的正式发票,否则甲方有权拒付本工程款,并不承担延迟付款责任; 五、工程结算 1.工程竣工后,乙方在15日内,向甲方项目部报送竣工资料以及结算资料,如乙方在 规定期限内未向甲方报送以上材料,视为乙方同意以甲方出具的结算资料作为结算依据; 2.结算资料经甲方项目部确认由甲方分公司经理签字,并经甲方公司预算中心审核盖 章后,方作为最终的结算凭据和要款依据。 六、质量标准 1.技术标准:符合国家及行业相应的技术标准,并遵循工程施工图纸设计规范及施工 现场会议纪要要求,质量要求为合格。 2.材质要求:本工程中隔热断桥铝平开窗及铝合金窗框体采用山东华建铝业有限公司 生产的型材;隔热断桥铝平开窗及铝合金窗均需加附框,附框材质为2mm×40mm 壁厚2mm的冷镀锌钢管(附框不计入结算面积);隔热断桥铝平开窗窗玻采用5mm+12A+5mm白玻璃,铝合金窗窗玻采用12mm厚白玻璃;胶条选用邢台“新合星”牌和河北“鑫联”牌的三元乙丙胶条,密封胶及结构胶选用“白云”或“平原” 牌的产品;窗框与墙体间的缝隙采用发泡聚氨酯高效保温材料填实并用硅酮密封胶密封的安装方式;开启扇必须安装隐形纱窗,此费用已包含在综合单价中;五金件

断桥铝门窗制作安装合同协议书

断桥铝门窗制作安装合 同协议书 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

断桥铝门窗合同 合同号:ZT16DW[2013]WZCG001号甲方: 乙方: 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局的规定,结合本工程的实际情况,经友好协商,签订本合同,以资双方共同执行。 第一条本合同所购断桥铝门窗数量及价格 (一)本合同断桥铝门窗承包范围为电务公司新办公大楼窗户,合同综合单价为人民币元/m2,门窗面积约㎡,合同总额暂定为人民币元,大写:。 1、此综合单价为所有平开窗。 2、此综合单价含制作安装、管理及保修,含税金。 3、本合同面积增减套上述单价进行结算:如若窗型、分格形式及原材料变更,造成价差则另行增加报价。 4、材料价格出变化,不另行调价。 (二)以下文件做为合同附件 第二条本合同断桥铝门窗材料报价说明 1、型材: 2、五金件: 3、玻璃: 4、密封条: 5、密封胶: 第三条安装地点及开竣工日期 1、本安装工程所在地为:。

2、甲、乙双方在签订合同后,乙方立即组织相关型材,并按甲方要求年月日开工,年月日竣工。 第四条本合同断桥铝门窗款项的支付方式及期限 本合同签订后甲方预付总款的40%,合计人民币(元),本工程安装完毕,付总款的50%合计人民币(元),雨季过后不漏水,付总款的5%合计人民币(元)余下总款的5%在一年后一次性付清。 第五条供货期顺延 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可相应顺延。 1、甲方未能按合同约定提供图纸。 2、甲方未能如期支付合同约定款项。 3、甲方、监理未按合同约定提供所需指令、批准等,未能及时指定型材颜色、种类,致使施工不能正常进行。 4、设计变更或修改导致增加的门窗量一次增加超过合同总量的10%。 5、不可抗力(详见本合同第十条不可抗力)。 6、条款中约定或甲方同意工期顺延的其它情况。 第六条双方责任 1、甲方责任; (1)为确保门窗的正常安装,甲方应对施工的洞口尺寸予以明确要求,确保洞口尺寸的规范。 (2)甲方对不规范的洞口尺寸进行修整。 (3)负责及时组织对门窗的验收工作。 (4)甲方免费提供安装主施工所需的垂直运输、脚手架、临时仓储。 (5)甲方应根据本合同的要求按时支付各期款项。 2、乙方责任: (1)乙方应按时积极组织原材料的进厂及产品加工。

断桥隔热铝合金门窗技术要求(DOC)

具体要求 断桥隔热铝合金门、窗: (一)、主要性能要求 1、外窗隔声性能满足《建筑外窗隔声性能分级及检测方法》(GB/T8485—2002 三级标准35dB>Rw>30dB 2、外窗保温性能满足《建筑外窗保温性能分级及检测方法》(GB/T7108—2002 二级标准)3.0>k≥2.5 3、外窗空气渗漏性能满足《建筑外窗空气渗漏性能及检测方法》(GB7107-2002 >1.5m3/m.h 三级标准)2.5≥q 1 4、外窗雨水渗透性能满足《建筑外窗雨水渗透性能分级及检测方法》 (GB7108-2002三级标准) 250≤△P<350 5、符合其他国家规定性标准规范。 (二)、对门窗材料的规定 窗传热系数必须满足K≤2.30W/(m2·K),并由投标单位提供门窗计算书以及“五性实验”报告。因整窗传热系数不满足要求而导致的全部问题、责任及费用均全部由投标单位(中标单位)负责。规定门窗配置:型材不小于55系列,要求等温线平缓,温差梯度均匀隔热条选用国产品牌,中空玻璃厚度5mm+9mm+5mm。 一、铝合金型材、玻璃及配件 1、铝合金型材 1.1、铝合金型材的选择应符合下表要求:(型材的断面尺寸指窗框材在墙体上的投影的有效尺寸)

上表中型材壁厚为最低要求,主型材壁厚应经计算或试验确定,投标方须提供典型门窗的设计计算书。 1.2、铝合金门窗全部采用内扣条,扣条采用方扣条,连接处为45°拼缝,手感顺滑,不得有明显错台,并作好防水处理,详见下图: 1.3、铝合金型材表面采用静电粉末喷涂,涂层厚度≥40μm,室外喷涂颜色为:室内喷涂颜色为:正式加工前,中标方须提供色卡经招标方确认。投标方负责要求粉末喷涂厂家向招标方提供10年的品质保证证书,即10年内颜色无明显变化,涂层不脱落。 1.4、根据需要采取有效的防渗漏措施。如:所有门窗下框室内侧翼緣有足够的挡水高度(内外高差宜大于30mm),平开门窗下框应带排水槽(孔),并配备与型材颜色一致或相近的排水孔盖。 1.5、窗开启扇配置隐形纱窗(导轨铝合金型材壁厚不小于1.2㎜),采用国产优质品牌。 2、玻璃 2.1、门窗玻璃原片厚度不小于5mm+9mm+5mm。 2.2、厨房、卫生间外窗玻璃外片采用磨砂玻璃。 2.3、中空玻璃密封必须设置分子筛,密封材料选择优质丁基胶及聚硫 胶。

合同范本 断桥铝合金门窗合同样本

断桥铝合金门窗合同样本 断桥铝合金门窗是近年来新兴起来的一种节能门窗,具有隔音与防噪等特点,日益受到人们的广泛关注。那么断桥铝合金门窗合同是怎样的呢?以下是在为大家整理的断桥铝合金门窗合同范文,感谢您的阅读。 断桥铝合金门窗合同范文1 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 工程名称:河北省北戴河管理局新建暑期休养用房断桥铝合金门窗工程工程地点:秦皇岛北戴河鹰角路7号 工程内容:综合服务楼、新建正省休养用房A#、B#楼、副省休养用房(1#-5#)楼外围门窗工程 工程承包范围及方式:包工包料 承包范围:断桥铝合金窗、断桥铝合金门、隐形纱窗制作、安装承包方式:包工包料质量标准:合格 二、合同价款: 1、以上工程单价含断桥铝窗的制作、运输、安装费用,含企业

的管理费用、税金、含一组门窗检测费用及现场施工用水电费用等(不含现场施工土建配合费,不含窗的清洁费。) 2、如遇下列情况,合同单价调整: 1因甲方原因引起型材、玻璃、五金等材料的使用量发生重大变化; 2选用的门窗分格图发生变化; 3新增的项目; 4其它前期双方未商定事项。 三、分承包工程付款方式: 1. 合同签定3日内支付合同价款的10%为工程预付款; 2. 窗框进场安装完成后支付合同价款的40%为工程进度款; 3. 固定玻璃及窗扇安装完成经甲方验收合格后付至合同总价的90%; 4. 工程结算完成后付至工程结算总价的95%; 5. 剩余工程结算总价的5%为工程质保金,保修期为一年,保修期满一年后一次性付清(无息),保修期自开具分项工程验收完工证之日开始计算。 四、分承包工程工期: 施工进度按照总包项目部及甲方要求,严格按总承包项目部审批后的施工进度计划进行,不得延误,现场土建不具备条件的情况下不计算在内,乙方因自身原因不能按要求的工期完工,每延误一天,按200元罚款。工期超过10天,甲方有权终止乙方的施工资格并清场,

断桥铝合金门窗的种类及加工流程

断桥铝合金门窗的种类及 加工流程 Jenny was compiled in January 2021

断桥铝合金门窗的种类及加工流程 展开 分类: 1 按开启方式分为:固定窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗、立转窗、平开门窗、滑轮平开窗、滑轮窗、平开下悬门窗、推拉门窗、推拉平开窗、折叠门、地弹簧门、提升推拉门、推拉折叠门、内倒侧滑门。 2 按性能分为:普通型门窗、隔声型门窗、保温型门窗。 3 按应用部位分为:内门窗、外门窗。 4按品牌分类:广东凤铝、浙江栋梁、辽宁忠旺、德国维尔斯,德国维盾等。 5.按厂家分类:、、圣海门窗、哥特门窗、夺宝门窗、佳佳旺门窗,帝王门窗、创鑫门窗等。 平开窗: 优点是开启面积大,通风好,密封性好,隔音、保温、抗渗性能优良。内开式的擦窗方便;外开式的开启时不占空间。缺点是窗幅小,视野不开阔。外开窗开启要占用墙外的一块

空间,刮大风时易受损;而内开窗更是要占去室内的部分空间,使用纱窗也不方便,开窗时使用纱窗、窗帘等也不方便,如质量不过关,还可能渗雨。它是在的基础上发展出来的新形式。 上悬式: 上悬窗这是后来才出现的一种铝合金、。 平开门: 平开门有单开的平开门和双开的平开门: 单开门指只有一扇门板,而双开门有两扇门板。平开门又分为单向开启和双向开启。单向开启是只能朝一个方向开(只能向里推或外拉)双向开启是门扇可以向两个方向开启(如弹簧门)。平开门是相对于别的开启方式来分的,因为门还有移动开启的、上翻的、卷帘升降的、垂直升降的、旋转式的等等。 推拉门:

隔热断桥铝合金的原理是在铝型材中间穿入隔热条

隔热断桥铝合金的原理是在铝型材中间穿入隔热条,将铝型材断开形成断桥,有效阻止热量的传导。这样制成门窗框扇,配装上中空玻璃、五金件、隐形纱窗、玻璃胶、发泡胶、密封条等,这样加工制作成的门户窗,称之为断桥铝门窗。 一、断桥铝型材:断桥铝型材成品窗很大的比重。就拿栋梁断桥铝来说吧白色或彩色栋梁断桥铝型材22000元/吨,深色香槟栋梁断桥铝型材23000 元/ 吨,浅色香槟栋梁断桥铝型材24000元/吨。22000每吨铝材大概可以做固定窗130平米、平开窗100平米、平开门70平米、推拉窗90平米。 二、五金件:五金配件的优劣在很大程度上影响了窗户的价格。比如进口五金件与国产五金件质量差异就非常大,进口五金件一般使用20000 次无故障,市场上美驰等高档门窗的五金件均为德国进口产品,好一些的厂家在关键部位使用进口产品,一般部位则使用国产产品;一些小厂家生产的窗户则使用国产产品,那么表现在价格上至少要便宜一半以上。国产平开窗五金150元/套,平开上悬窗五金280元/套,平开门五金580进口平开窗五金240元/套,平开上悬窗五金360元/套,平开门五金720元/套。推拉窗的五金80元套。 三、中空玻璃:断桥铝的门窗用的都是浮法的中空玻璃。每平米的5+12+5 中空玻璃大概是 60 元/ 平米左右。使用高强度高气密性复合粘结剂,将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结,制成的高效能隔音隔热玻璃。有良好的隔热、隔音性能。既能满足现代办公及居家的需求,又有效地节约能源。 四、隐形纱窗:断桥铝门窗配用最多的隐纱窗。隐形纱窗大概的价格150 元/ 套隐形纱窗纱网能自动回卷的纱窗。主要是通风防蚊用的框架是紧附在窗框上,要用的时候把纱网拉下来,不用的时候纱网会自动地回卷到网盒里。不占空间,而且密封性强。 五、密封处理:门窗的密封处理有压密封条、填发泡胶、打玻璃胶、打密封胶等。这些密封处理的费用大概是20 元/ 平米密封条的品牌是三元乙丙,发泡胶的品牌是桑莱斯,玻璃胶的品牌是美国道康宁,密封胶的品牌是美国道康宁,这些都是好的品牌。 六、人工费用:断桥铝门窗的制作费是25 元/ 平米。安装费用是35 元平米。 七、运输、利润、税金:运输费用大概是2% 利润大概是8% 税金大概是5% 断桥铝门窗的截面图示: 断桥铝隔热铝合金门窗是近几年从国外引进到中国建筑门窗界的新产品,它是由新兴的隔热铝合金型材加工制成。隔热铝合金型材分成两大类:一类是穿条式,一类是注胶式,由于市场的隔热铝门窗超过86%采用的是穿条式隔热铝合金型材,[1]截面的细节图请看右侧的图片: 10辨析真假编辑 奸商最常见的五种“招式” 一是“偷梁换柱”: 用低成本的国家有关部门明确规定只能用于非结构材料的通用塑料---聚氯乙烯(PVC)隔热条(以下简称PVC隔热条)来替代欧洲公认通用了几十年的玻璃纤维增强聚酰胺尼龙(PA66)隔热条(以下简称尼龙66隔热条)。由于PVC的线膨胀系数(8.3*10-5K-1)与铝合金的线膨胀系数(2.35*10-5K-1))相差甚远,而且其强度低(仅30N/mm2左右)、耐热性差(80℃)、抗老化性能差等众多缺陷导致用PVC隔热条穿条复合后的隔热铝型材而制成的隔热门窗在实际安装使用后由于热胀冷缩的原因会造成PVC隔热条在铝型材内出现松动,甚至完全脱离,轻则导致窗体松动、变形,从而破坏门窗的气密性和水密性,重则导致窗体整体松散、脱离。二是“瞒天过海”: 在隔热铝门窗工程实例中不乏有企业用进口尼龙66隔热条的隔热样窗进行投标,中标后再采用PVC隔热条或国产尼龙隔热条进行实际加工或以进口尼龙66隔热条与PVC或其他隔热条混用,而将进口尼龙66隔热条有商标标识的条面对外,以“证明”所用隔热条的“质量档次

相关文档
相关文档 最新文档