文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 增湿塔工作原理

增湿塔工作原理

增湿塔工作原理

一. 工作原理

增湿塔为立式圆筒形装置,以窑尾来的废气由增湿塔上部进入塔内,安装在塔上部的喷水装置,将高压水从喷嘴喷出,形成雾状水蒸气,雾化水与高温烟气进行热交换,使雾化水完全蒸发成水蒸气从而使烟气增湿降温,达到降低粉尘比电阻和提高收尘效率的目的.

二. 按废气流向分类

1.顺流式

2.逆流式

三. 控制参数

1.进口气体温度小于325度,最大不超过450度(短时)

出口温度控制在180—220度

2.出口负压控制小于7200帕,压差损失约480帕左右

四. 主要组成部分

1.外筒体

2.灰斗

3.进风口

4.喷水系统

5.排灰装置

6.出风口

五. 增湿塔的作用

1.增加温度,降低废气温度

2.降低粉尘的电阻,一般(104–1011)欧姆

注:粉尘比电阻:是指每立方厘米体积的粉尘的电阻值

六.操作控制

1.调解回水量来控制喷水量

2.根据废气量,粉尘浓度,废气温度开停增湿塔喷水

(1).停窑时,不开增湿塔

(2).升温时,不开增湿塔

(3).喂料量小于90吨时,不开增湿塔

3 .增湿塔堵塞时,清料严禁正对清料口

4 .清堵时要考虑好安全通道及清料位置,并且与中控联系,保

持清料口为负压状态

5.根据物料状况出口温度,喷水量,喷水压力来判断喷枪喷头是否堵塞或损坏

6.冬季温度低于0 度时,停增湿塔后,应立即排空系统内存水,防止冻结

7.定期对喷枪喷嘴进行清洗检查,每周至少清洗一次

七.操作注意事项

(一)开启前

1.开增湿塔前,首先确认水箱水位,进水阀是否打开,进水压力表是否在正常压力范围内

2.泵入口阀门应在完全打开状态

3.开泵前应排空泵内气体,使泵体内充满水液

4.选择好喷枪数量,其进水阀门应处于打开状态

5.没有投入使用的喷枪其进水阀门应处于关闭位置

6.确认好各进回水及旁路管道阀门哪些应关闭,哪些应打开

7.检查各地脚螺栓是否松动,并进行紧固

(二)开启后

1.检查泵出口压力是否在正常范围内

2.水箱水位及进水是否正常

3.检查水枪雾化情况

4.定时对回灰进行检查,以确定喷水量

5.检查各管路是否有漏水现象发生

6.检查泵体及电机温度是否正常

7.检查地脚螺栓是否松动