文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排桩支护

排桩支护

排桩支护
排桩支护

1 适用范围

本工艺标准适用于工业及民用建筑中基坑侧壁安全等级一、二、三级且在软土场地中不宜大于5m 的基坑工程中的排桩,当地下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加挡水帷幕等措施。 2 施工准备 2.1 材料要求

2.1.1 灌注桩式排桩所需材料及工具设备同普通灌注桩。 2.1.2 预制桩式排桩所需材料及工具设备同预制桩。 2.2 主要工机具

2.2.1 钢筋混凝土灌注桩根据设计要求选用冲击式钻机、冲抓锥成孔机、长螺旋钻机、回转式钻机、潜水钻机、振动沉管打桩机等打桩机械及其配套的其他机具设备。

2.2.2 预制钢筋混凝土桩(方桩、板桩)、钢板桩可根据设计的桩型及地质条件选用柴油打桩机、蒸汽打桩机、振动打拔桩机、静力压桩机等打桩机械及其配套的其他机具设备。 2.3 作业条件

2.3.1 应具有岩土工程勘察报告、基坑支护工程施工图等技术资料,已编制施工组织设计方案,已做好技术交底。

2.3.2 应弄清场地及邻近区域内地表和地下电缆、管道和其他工程设施或障碍物、周围建筑物等情况并做好备案。

2.3.3 平整场地,清除桩位处地上和地下的障碍物,回填粘性土料并予以压实,不得回填杂填土或生活垃圾。

2.3.4 测量放线并设置桩位标志。

2.2.5 机具设备进场,安装就位,并进行检修、试调。 2.4 作业人员

2.4.1 主要作业人员:桩机操作工、运转工、测量放线工、电工、维修工、壮工。 2.4.2 桩机操作工、运转工应持证上岗,其它工种应经过专业安全和技术培训,并接受了施工技术交底(作业指导书)。 3 施工工艺

3.1 工艺流程

3.1.1 干式钻孔灌注桩的工艺流程:

测量放线、定桩位

成孔质量检查与验收

清除孔底松土沉渣 成孔至设计标高 检查孔垂直度

成孔、土外运

钻机就位,调整垂直度

吊放钢筋笼 吊挂串桶 灌注混凝土

混凝土制备 钢筋笼制作

3.1.2 湿式钻孔灌注桩的工艺流程:

3.1.3 振动成孔灌注桩的工艺流程:

3.1.4 锤击成孔灌注桩的工艺流程:

3.1.5 人工挖孔灌注桩的工艺流程:

3.2 操作工艺

3.2.1 干式钻孔灌注桩的操作工艺

干式成孔工艺宜用于均质粘土,亦能穿透砂层。设备采用螺旋钻机,它由主机、滑轮组、螺旋钻杆、钻头、滑动支架、出土装置等组成。由螺旋钻头切削土体,切下的土随钻头旋转并沿螺旋叶片上升而排出孔外。这种钻机效率高,无振动、无噪音。

用螺旋钻机成孔时,钻孔应检查无误后,使钻杆慢慢下移,当接触地面时开动电机,先用慢速钻进,以免钻杆晃动,且易于保证桩位和垂直度。成孔过程中如遇硬土层宜慢速钻进,钻至设计标高时,应在原位空转清土,停转后提出钻杆弃土。钻出的土应及时清除,不可堆在孔边。钻进时如发现钻杆不正常的晃动或难以钻进,应立即停钻检查,排除障碍。

钢筋笼宜一次整体吊入。如过长可分段吊,两段焊接后徐徐沉放孔内。吊放钢筋笼时严

吊放钢筋笼

成桩

吊放钢筋笼

灌注混凝土成桩

钢筋笼制作

测量放线定桩位 边拔管、边振动、边灌注混凝土

振动沉管

桩机就位压入桩尖

钢筋笼制作 测量放线定桩位

边拔管、边振动、边灌注混凝土

锤击沉管

桩机就位压入桩尖

测量放线、定桩位

吊放钢筋笼

设置操作平台

支设护壁模板

开挖土方

排除孔底沉渣、灌注混凝土

钢筋笼制作

灌注扩壁混凝土

拆除模板继续施工

测量放线、定桩位

移走钻机

第一次清孔

钻孔

设置护筒

钻机就位,调整垂直度

吊放钢筋笼

拔出护筒

灌注混凝土

第二次清孔

插入导管

拌制护壁泥浆

泥浆处理排放

泥浆沉淀池

防碰撞孔壁。

经检查合格后,应及时灌注混凝土。深度大于6m时,靠混凝土冲力自身砸实,小于6m者以长竹杆捣实,上面的2m用振动器捣实。

3.2.2 湿式钻孔灌注桩的操作工艺

安装钻机时,转盘中心应与钻架上吊滑轮在同一垂直线上,钻杆位置偏差不应大于2cm。

根据岩土情况合理选择钻头和泥浆性能。下钻头后先使其距孔底50-80mm,开动泥浆泵,待泥浆循环3-5min后再启动钻机慢速回转,同时慢慢降下钻头,轻压慢转数分钟后逐渐增大转速和钻压而进入正常钻进。此时应合理掌握和调整钻进和基本参数,不要随意提动钻具。要掌握卷扬机钢丝绳的松紧度,减少水龙头晃动,加接钻杆时,先将钻头稍提离孔底,待泥浆循环3-5min后,再拆卸加接钻杆。在钻进过程中,应根据不同的地质条件,随时检查泥浆指标。对正循环回转钻进终孔并经检查后,应立即清孔。清孔的方法主要采用正循环清孔和压风机清孔。用泥浆正循环清孔时,待钻进结束后将钻头提离孔底200-500mm,同时大量泵进性能指标符合要求的新泥浆,把孔内悬浮大量钻渣的泥浆替换出来,直到清除孔底沉渣和孔壁泥皮,泥浆含砂量小于4%时为止。用压缩空气机清孔时。调节风压可获得较好的清孔效果。一般用风量6-9m3/min,风压0.7Mpa的压缩空气机,出水管用φ100-150mm 左右的钢管。混合器一般用φ18-φ25mm的水管弯成,穿进出水管壁焊牢,混合器下入深度,应满足L1/L2≥0.60。

3.2.3 振动沉管灌注桩操作工艺:

施工时,预制桩尖的位置应与设计相符,桩管与桩尖的轴线应重合。桩管与桩尖的接触处应加垫草绳或麻袋,防止地下水进入桩管。桩管内壁应保持干净。振动沉管时,可用收紧钢丝绳加压或加配重,以提高沉管效率。必须严格控制最后两个2min的贯入速度,其值按设计要求,或根据混凝土试桩和当地长期的施工经验确定。桩管内灌满后,先振动5-10s,再开始拔管。应边振边拔每拔0.5-1m停拔5-10s,保持振动,如此反复,直至桩管全部拔出。拔管速度在一般土层中以1.2-1.5m/min为宜,在软弱土层中应控制在0.6-0.8m/min。在拔管过程中,桩管内应至少保持2m以上高度的混凝土,或不低于地面,可用吊锤探测,以防混凝土中断,形成缩颈。

3.2.4 锤击沉管灌注桩的操作工艺:

施工时,先检查桩管与桩锤,桩架等是否在一条直线上。先用低锤轻击,观察偏差在容许范围内后,方可正式施打。沉管过程必须严格测量最后三阵每阵十锤的贯入度。其值可按设计要求,或根据试桩和当地长期的经验确定。沉管至设计标高后,就应立即灌注混凝土,尽量减少间隙时间,用长桩管打短桩时,混凝土应尽量一次灌足。打长桩或用短桩管打短桩时,第一次灌入管内的混凝土应尽量灌满。当桩身配有不到孔底的钢筋笼时,第一次混凝土应先灌至笼底标高,然后放置钢筋笼,再灌混凝土至桩顶标高。拔管速度要均匀,对一般土层以1m/min为宜;在软弱土层及软硬土层交界处宜控制在0.3-0.8m/min,在拔管的全过程中,应保证管内保持不少于2m高度的混凝土,以防断桩、缩颈。

3.2.5 人工挖孔灌注桩的操作工艺:

施工时,采用分级挖土,每段高度取决于土壁保持直立状态的能力,一般为0.8-1.0m 为一施工段。弃土装入活底吊桶内,在孔口安置支架、电葫芦,用慢速卷扬机提升弃土。桩

孔较深时,桩孔内用低压照明灯具进行照明,并用1.5KW的小型鼓风机通过直径100mm的塑料送风管向桩孔内送风。送风要求每秒不少于25L。混凝土护圈起护壁与防水双重作用,其结构形式为斜阶式,上面厚约170mm,下面厚约100mm,单元高度1000mm左右,用C15混凝土浇筑。对于土质较好的地层,护圈可心用素混凝土,土质较差的地段应加少量钢筋(环筋φ10-φ12间距200,竖筋φ10-φ12间中距400)。浇筑护圈的模板宜用工具式钢模板。桩身混凝土应连续分层灌注,每层灌注高度不得超过1.5m,对于直径较小的挖孔桩,距地面6m以下利用混凝土的大坍落度和下冲力使之密实;6m以内的混凝土应分层振实。

4 质量标准

4.1 主控项目及一般项目

4.1.1 灌注桩、预制桩的检验标准应符合本规范规定。混凝土板桩应符合下表的规定。

混凝土板桩制作标准

项序检查项目

允许偏差或允许值

检查方法单位数值

控项目1 桩长度mm

+10

用钢尺量

2 桩身弯曲度mm <0.1%L 用钢尺量,L为桩长

一般项目1 保护层厚层mm ±5 用钢尺量

2 模截面相对两面之差mm 5 用钢尺量

3 桩尖对桩轴线的位移mm 10 用钢尺量

4 桩厚度mm

+10

用钢尺量5 凹凸槽尺寸mm ±3 用钢尺量

4.2特殊工艺关键控制点控制

特殊工艺关键控制点控制

序号关键控制点控制措施

1 材料要求各种桩原材料质量应满足设计和规范要求;外加剂应与水泥相适应

2 嵌固悬臂桩其嵌固长度必须满足设计要求

3 冠梁施工

冠梁施工前,应将支护桩桩头凿除清理干净,桩顶露出的钢筋长度应达到设计锚固长度要求;腰梁施工时其位置及梁与桩连接应符合设计要求

4 预制桩接桩

桩长度应满足设计要求。一般不应采用接桩的方法达其长度要求。必须接桩时,应采用焊接法,不宜采用浆锚法。且在排桩同一标高位置接头数量不应大于总桩数的50%,并应交错布置

5 灌注桩水下混凝土桩身混凝土施工强度应满足设计要求水泥应与外加剂坐相溶性试验

6 支撑预制桩排桩内支撑点位置应准确,支撑应及时

4.3 质量记录

4.3.1水泥的出厂合格证及复检证明

4.3.2钢筋的出厂合格证以及钢筋试验单抄件

4.3.4混凝土配合比通知单

4.3.5混凝土试块28d标准养护抗压、抗剪强度试验报告

4.3.6试桩施工记录、检验报告

4.3.7排桩墙的施工记录

4.3.8排桩墙施工布置示意图

4.3.9隐蔽工程验收记录

5 应注意的质量问题

5.1 坍孔:

如遇有坍孔,应仔细分析查明原因和位置,然后进行相应处理。

对遇坍孔严重时,可用匀质粘性土回填至坍孔位置以上,同样采取善泥浆性能、加高泥浆水头等措施继续成。对坍孔严重时,应立即将所成的孔回填,其回填的材料根据不同的成孔工艺而定;如采用自成泥浆正循环排渣成孔的,应填入一般粘性土:如采用反循环成孔的可全部用砂或小砾石夹粘土回填,回填后应暂停一段时间,查明坍孔原因,采取相应措施后重新开钻。

5.2 偏斜、弯曲:

成孔遇有偏斜、弯曲时,一般如采用悬吊式多头钻(或单头钻)的,可使钻头悬空反复扫孔使成孔正直;如采用导杆抓斗成孔的,则可采取慢慢调整导杆角度来使其正直。如所成孔偏斜严重时,应回填粘性土到偏斜处,等其沉积密实后再钻进。

5.3 缩孔:

(1)钻头头部磨损过多、且补焊不及时;(2)因地层中有遇水膨胀的软土、粘土泥岩等。前者应注意钻头的及时补焊,后者应采取用失水小的优质泥浆护壁。如已发生缩孔时,宜在缩孔处用钻头上下反复扫孔,以扩大缩宽或孔径。

采用回转钻或冲击钻以正反循环成孔时,常出现糊钻、埋钻等。遇到这种情况应对泥浆稠度、钻渣进出口、钻杆内径大小和排渣设备等进行全面检查和复算,并作适当调整控制适当的进尺速度。若已严重糊钻,应停钻提出钻头,清除钻渣等。

5.4钢筋笼放不下孔:

排桩墙孔施工完成后,常因孔壁变形过大或出现坍塌等,都可能使钢筋笼放不到因孔内的设计位置。遇这种情况一般都就应该吊出钢筋笼,重新以合格和泥浆进行清孔,或以增大泥浆密度再用钻头扩孔,使其达到设计宽、长、深后,重新放入钢筋笼,浇注水下混凝土,对于一般工程用地下墙,当条件所限不能再次清除坍方或扩孔时,也可作一般清孔后,将钢筋笼慢摆动压入就位。如在放钢筋遇到已浇注的地下墙混凝土等确实成孔所限钢筋笼放不下时,在满足设计承力和使用要求的情况下,将局部有碍放入孔内就位的纵向钢筋割断,用满足与该割断钢筋搭接长度40d的同直径和同割断根数的钢筋与其他纵向筋点焊成二根一束,这样快速处理后的钢筋笼,再放孔内。

6 成品保护

6.0.1已挖好的桩孔必须用木板或脚手板,钢筋网片等盖好,防止土块、杂物、人员坠落。

6.0.2钢筋笼在制作、运输、安装过程中,应采取措施防止变形。

6.0.3 排桩墙施工过程中应注意保护周围道路、建筑物和地下管线的安全。

6.0.4基坑开挖施工过程对排桩墙及周围土体的变形、周围道路、建筑物以及地下水位情况进行监测。

6.0.5注意保护好现场的轴线桩、高程桩,并应经常进行校核。

6.0.6排桩墙的混凝土强度未达到设计强度的80%时,不得碾压,以防桩体位置变形。

7 职业健康安全与环境管理

7.1施工过程危害及控制措施

施工过程危害及控制措施

作业活动危险源控制措施

1 施工触电、破坏管

线

做好地质勘察和调查研究,掌握地质和地下障碍物,电缆、管线等情况

2 操作触电

水下用电设备,应有安全保险装置,严防漏电,电缆收放要与钻孔同步进行,防止拉断电缆,造成事故;应控制钻进速度和电流大小,严禁超负荷钻进

3 钻孔完成

人员掉入坑中应立即下钢筋笼浇筑混凝土,如有间歇,钻孔应用跳板覆盖

注:表中内容仅供参考,现场应根据实际情况重新辩识。

7.2 环境因素辨别及控制措施

环境因素辨别及控制措施

序号作业活动环境因素控制措施

1 材料进场扬尘材料运输表面覆盖

道路要经常维护和洒水

2 现场清理建筑垃圾现场应设合格的卫生环保设施,施工垃圾分类堆放

3 机械使用废油

施工现场使用和维护机械时,应有防滴漏措施,严禁造成土地污染

4 循环作业泥浆就地掩埋、或集中处理注:表中内容仅供参考,现场应根据实际情况重新辩识。

(完整版)排桩支护设计与计算

排桩支护设计与计算 8.7.1概述 基坑开挖事,对不能放坡或由于场地限制而不能采用搅拌桩支护,开挖深度在6~10米左右时,即可采用排桩支护。排桩支护可采用钻孔灌注桩、人工挖孔桩、预制钢筋混凝土板桩或钢板桩。 图8-4排桩支护的类型 排桩支护结构可分为: (1)柱列式排桩支护当边坡土质尚好、地下水位较低时,可利用土拱作用,以稀疏钻孔灌注桩或挖孔桩支挡土坡,如图8-4a所示。 (2)连续排桩支护(图8-4b)在软土中一般不能形成土拱,支挡结构应该连续排。 密排的钻孔桩可互相搭接,或在桩身混凝土强度尚未形成时,在相邻桩之间做一根素混凝土树根桩把钻孔桩排连起来,如图8-4c所示。也可采用钢板桩、钢筋混凝土板桩,如图8-4d、e所示。 (3)组合式排桩支护在地下水位较高搭软土地区,可采用钻孔灌注排桩与水泥土桩防渗墙组合的方式,如图8-4f所示。 按基坑开挖深度及支挡结构受力情况,排桩支护可分为一下几种情况。 (1)无支撑(悬臂)支护结构:当基坑开挖深度不大,即可利用悬臂作用挡住墙后土体。 (2)单支撑结构:当基坑开挖深度较大时,不能采用无支撑支护结构,可以在支护结构顶部附近设置一单支撑(或拉锚)。 (3)多支撑结构:当基坑开挖深度较深时,可设置多道支撑,以减少挡墙挡压力。根据上海地区的施工实践,对于开挖深度<6m的基坑,在场地条件允许的情况下,可采用重力式深层搅拌桩挡墙较为理想。当场地受限制时,也可采用φ600mm密排悬臂钻孔桩,桩与桩之间可用树根桩密封,也可采用灌注桩后注浆或打水泥搅拌桩作防水帷幕;对于开挖深度在4~6m的基坑,根据场地条件和周围环境可选用重力式深层搅拌桩挡墙,或打入预制混凝土板桩或钢板桩,其后注浆或加搅拌桩防渗,设一道檩和支撑也可采用φ600mm钻孔桩,后面用搅拌桩防渗,顶部设一道圈梁和支撑;对于开挖深度为6~10米的基坑,以往采用φ800~1000mm的钻孔桩,后面加深层搅拌桩或注浆放水,并设2~3道支撑,支撑道数视土质情况、周围环境及围护结构变形要求而定;对于开挖深度大于10m的基坑,以往常采用地下连续墙,设多层支撑,虽然安全可靠,但价格昂贵。近来上海常采用φ800~1000mm 大直径钻孔桩代替地下连续墙,同样采取深层搅拌桩放水,多道支撑或中心岛施工法,这种支护结构已成功用于开挖深度达到13米的基坑。

基坑排桩支护施工组织设计方案培训资料(doc 45页)

目录 1、工程概况?1 1.1、概况?1 1.2、基坑周围环境 (1) 2、工程地质条件、水文地质条件 (1) 2.1、工程地质条件 (1) 2.2、水文气象条件 (4) 3、排桩支护设计方案 (5) 3.1、设计依据.......................................................................................................................... 53.2、方案的选择...................................................................................................................... 63.3、基坑支护设计参数.. (6) 3.4、排桩施工方案 (8) 3.5、施工工艺流程8? 3.6、施工准备8? 3.7、施工顺序 (10) 3.8、锚杆施工 (16) 3.8.1、锚杆施工准备16? 3.8.2、锚杆施工流程 (17) 3.8.3、锚杆施工顺序1?7 3.8.4施工要点 (19) 3.8.5、喷锚支护工程质量检验2?0 3.8.5.1、基坑支护结构的原材料质量检验 ................................................................. 20 3.8.5.2、锚杆质量检验?20 3.8.5.3、喷射混凝土厚度和强度检验20? 3.8.6、施工工艺流程 (20) 3.8.7、质量技术要求 (21) 3.9、桩间支护....................................................................................................................... 223.10、施工组织2?2 4、基坑监测方案......................................................................................................................... 24 4.1、人员安排........................................................................................................................ 24 4.2、仪器?24 4.3、监测目的................................................................................................................. 24 4.4、监测时间安排?24 4.5、监测点的设置25? 4.6、监测项目及控制值26? 5、应急预案 (26) 5.1、信息的收集及处理...................................................................................................... 265.2、作业人员安全事故应急预案 . (27) 5.3、基坑变形或垮塌事故应急预案?27

基坑支护桩施工方案

云岭·盛世佳园工程 基坑支护水泥土桩施工专项方案 一、工程概况及编制依据 云岭·盛世佳园基坑的一层地下室,采用放坡(素喷或网喷)+水泥土桩支护+长螺旋水泥土桩止水帷幕结合的支护方案。其中水泥土桩桩径分别为?600,?800,搭接200mm,有效桩长在7 M以内,空桩长度约2—2.5米(详见设计图),总桩数约1600颗。配合比暂定:水泥采用P.S.A 32.5矿渣水泥,水泥掺量120~150kg/m,水灰比0.5~0.6;水泥:黏土:瓜子石采用2:3:2的配合比,可根据现场泵送情况进行适当调整,现场做配比试验和水泥土和易性试验,必要时增加外掺剂,确保水泥土桩的强度不低于 2.0MPa。最终施工配合比按按实验室提供的配合比进行施工。 1、编制依据: (1)西南有色勘测院提供的《岩土工程勘察报告》; (2)云南省设计院提供的基坑支护设计图。 (3)水泥土桩施工经验。 2、主要规范规程 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 《建筑施工安全技术规范》ISBNT-112-04108-2 《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97

《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《建筑施工安全技术规范》ISBNT-112-04108-2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、法律、法规 《中华民人共和国建筑法》 《中华人民共和国环境保护法》 《建筑工程消防监督审核管理规定》 二、工程地质条件: 1、工程地质条件 拟建场地原为耕地、鱼塘,勘察时经人工填筑整平,现状地形平坦,高差较小;场地原为耕地,经填土整平后场地较为平坦,勘察范围内地面标高介于1888.60m~1889.37m,最大高差0.77 m,场地平均标高1888.80m。 2、场地地基土 据钻探揭露,拟建场地地基土层顶部为第四系人工填土,向下为淤积、湖积软土及湖积的粘性土及粉土、砂土等构成。现将基坑开挖范围内各土层特征自上而下分述如下: ①层—杂填土:场地浅表部为新近的人工填土,含有大量碎砖、碎石块等建筑垃圾,粘性土充填。结构松散,固结差。层厚0.1-2.5米。 ②层—粉质粘土:以褐黄、褐灰色为主,可塑状态,湿,中等压缩性。夹少量钙质结

单支点排桩支护结构设计示例

基坑支护结构设计 一.基坑侧壁安全等级的确定 基坑支护结构设计与其它建筑结构设计一样,要求在规定的时间和规定的条件下,完成各项预定功能。不同的基坑工程,其功能要求则不同。为了区别对待各种不同的情况,《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)根据支护结构破坏可能产生后果的严重程度,把基坑侧壁划分为不同的安全等级。建筑基坑支护结构设计应根据表1选用相应的侧壁安全等级及重要性系数。 建筑基坑分级的标准各种规范不尽相同,《建筑地基基础工程施工质量验收规范》对基坑分级和变形监控值的规定如表1-2。 注:1.符合下列情况之一,为一级基坑: 重要工程或支护结构做主体结构的一部分; 开挖深度大于10m; 与临近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑; 基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。 2.三级基坑为开挖深度小于7m,且周围环境无特殊要求的基坑。 3.除一级和三级外的基坑属于二级基坑。 4.当周围已有的设施有特殊要求时,尚应符合这些要求。 基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算;对于安全等级为一级的及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。 二.计算参数的确定 基坑工程支护设计的主要计算参数,包括土的重力密度γ及土的抗剪强度指标c、φ值。 对于超固结土,用常规试验方法进行剪切试验获得的粘聚力,包括真粘聚力和表观粘聚

力两部分,其中表观粘聚力比真粘聚力要大的多。而超固结土一旦遇水,表观粘聚力迅速下降至真粘聚力。因此应对试验给出的粘聚力值进行折减后,才能用于基坑工程设计。根据长春地区的工程经验,将c值乘以0.4~0.5的折减系数,给出设计计算参数c、φ和γ值。 为了将土压力分布表为直线,,应求出基坑底面以上及基坑底面至桩端处的平均土性指标。 平均重度: ∑ ∑? = i i i m h h γ γ 平均粘聚力: ∑ ∑? = i i i m h h c c 平均内摩擦角: ∑ ∑? = i i i m h h φ φ 根据长春地区的工程经验,鉴于本工程的实际情况,将c值乘以0.4~0.5的折减系数,给出设计计算参数c、φ和γ值如表(二)所示: 三.荷载计算 作用在支护结构的荷载包括:土压力、水压力、施工荷载、地面超载等。 ①土压力:土压力是指土体作用在支护结构上的侧向压力,它是由土体的自重产生的。 ②地面荷载:地面临时荷载一般包括建筑材料、临时堆放待运弃土及施工机械等。地面临时荷载可按20~30KN/m2计算,它基本上可以包罗现场各种各样的临时荷载。

深基坑开挖支护方案四:排桩支护—混凝土灌注桩

深基坑开挖支护方案四:排桩支护—混凝土灌注桩支护 一、排桩支护—混凝土灌注桩支护的概念 排桩支护(图1)是指以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构,其中包括混凝土灌注桩支护和钢制桩支护两大类型。混凝土灌注桩支护(图2),指在施工现场利用成孔机械(或人工)成孔后,根据工程需要选择是否下钢筋笼,然后灌注混凝土所形成的排桩式支护结构。根据成孔方式的不同,混凝土灌注桩支护主要分为机械钻孔灌注桩支护和人工挖孔灌注桩支护两大类。 图1 排桩支护图2 混凝土灌注桩支护 二、混凝土灌注桩支护的特点 1、优点 (1)施工设备简单; (2)所需作业场地不大,噪声低,振动小; (3)无挤土现象,对周围环境影响小; (4)成本较低; (5)桩身强度高,刚度大,变形小,支护稳定性好。 2、缺点 (1)桩间间距较大,易造成水土流失,特别是在高水位松软土质地区,需根据工程条件配合注浆、水泥搅拌桩、旋喷桩等施工措施以解决挡水问题; (2)在砂砾层和卵石中施工困难; (3)桩与桩之间主要通过桩顶冠梁和围檩连成整体,因而相对整体性较差,当在重要地区,特殊工程及开挖深度很大的基坑中应用时需要专项设计。 三、混凝土灌注桩支护的适用范围 混凝土灌注桩支护适用于大部分的地质条件,但在砂砾层和卵石中施工较为困难。多用于坑深7~15m 的基坑工程,在我国北方土质较好地区已有8~9m 的悬臂桩围护墙,在软土地区悬臂式灌注桩结构不能超过5m。

四、资源需求计划 1、水电需要量计划 2、劳动力需要量计划 3、施工机械需要量计划 4、材料需求量计划 五、施工准备 (1)技术准备:熟悉、审查施工图纸。 (2)施工现场准备工作:地上、地下各种管线及障碍物的勘测定位;地上、地下障碍物的拆除;施工现场的平整;测量放线;临时道路、临时供水、供电等管线的敷设;临时设施的搭设;现场照明设备的安装。 (3)劳动组织准备:建立各施工部的管理组织,集结施工力量、组织劳动力进场,做好施工人员入场教育等工作。 (4)材料、机械准备:根据相关的设计图纸和施工预算,编制详细的材料、机械设备需要量计划;签定材料供应合同;确定材料运输方案和计划;组织材料按计划进场和保管。 (5)施工场外协调:由基础施工项目经理部与土方施工部共同对外协调交通、环卫、市容的关系,以及扰民、民扰处理的前期准备工作。 六、基坑支护工程 一、基础施工措施 (一)施工放线 根据桩位平面布置图及总包提供的测量基准点,首先由专职测量人员进行放线工作,放线结束后会同建设单位、监理及设计人员共同验线,确认无误并签字认可后方可进行下一步的施工工作。 (二)挖设循环系统 现场布置泥浆沟。按照钻机钻进成孔要求,钻机施工前需挖设泥浆池及泥浆循环沟以备钻进时泥浆护壁使用。 (三)埋设护筒 护筒埋深在回填土里,四周及底部用粘土回填,并捣实,严禁护筒底漏水,要求护筒中心与桩位必须对中、水平、稳固,保证天架中心、钻孔中心与桩位中心“三点一线”。 (四)铺设导轨 根据孔位的布置铺设钻机导轨,方便钻机的移位与施工。导轨要根据设计要求严格控制误差,以防后续施工出现钻机与孔位不对称而影响施工质量和进度。 (五)降排水措施 由于混凝土灌注桩支护的桩间一般会有一定的距离,因此施工前应根据地质条件和施工现场的水文情况进行相应的降排水措施。 (六)材料检验 在成桩施工进行前对钢筋、水泥砂浆进行检验,对于不符合的材料需及时调整或更换。

高新产业技术园区基坑排桩支护施工方案[优秀工程方案]

基坑排桩支护施工方案 1编制说明及概述 1.1编制目的 本安全施工方案是利尔德高新技术产业园区食堂及库房基坑支护及土方开挖工程的安全施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程安全生产的总体构思,是指导工程施工过程中各项安全生产活动的技术性文件. 1.2编制依据 ①施工招标文件及基坑围护的设计图纸. ②投标答疑的有关内容. ③《利尔德高新技术产业园区食堂及库房项目岩土工程勘察报告》 ④工程现场及周边环境实际情况. ⑤本工程拟使用的规范及标准: a.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); b.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); c.《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002); d.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); e.《建筑项目管理规范》(GB/T50326-2001); f.《工程测量规范》(GB50026-2007); g.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); h.《建筑施工安全检查标准》(JGJ55-99); i.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-95);

j.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001); k.《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-2005); l.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); 米.《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2007). ⑥北京地方及其它相关规范及规程 2工程概况 2.1地理位置 拟建利尔德高新技术产业园区食堂及库房项目位于北京市大兴区,东邻芦求路,西邻北京帝京焊接材料厂,北邻创业路,南侧为黄鹅路. 2.2工程概况 利尔德高新技术产业园区食堂及库房项目总规划用地面积约为1633㎡,地上6层,建筑面积约10831.6 ㎡,地下2层,建筑面积约2059㎡.建筑高度为23.95米,基础埋深暂定为7.5米.建筑结构型式为钢筋混凝土框架核心筒结构.深基坑支护采用钻孔灌注桩排桩结合喷浆防护作为围护结构、并结合一道钢筋混凝土水平压顶梁的支护形式. 2.3基坑围护结构概述 2.3.1基坑周边环境 本工程基坑处于鹅房村,南侧利尔德科技园区消防通道,下有市政下水管道及消防管道, 北侧临近创业路,常有重型车辆通过且距用地红线最近处只有0.6米,西侧邻北京帝京焊接材料厂,东侧临近芦求路,路边绿化下埋市政下水管道、电力管沟及消防管道,埋深不明,距用地红线3~6米.

深基坑排桩支护设计

深基坑支护设计 1 设计单位:X X X 设计院 设计人:X X X 设计时间:2017-06-17 19:23:01 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 支锚信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土压力模型及系数调整 ] ---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:

[学士]西安某工程桩基础及深基坑支护结构设计(B方案) 毕业论文16399

本科毕业设计论文 题目:西安万达商业广场Ⅲ区 桩基础及深基坑支护结构设计(B方案) 院、系:建筑工程 学科专业:土木工程 学生:刘丽 学号: 040702129 指导教师:赵敏 2008年6月

前言 前言 大学四年的时间是短暂的,学习的东西也是有限的。我们在校期间主要学习的是关于建筑基础和有关地质的一些最基本的知识。只有打好扎实的专业知识,才能为我们日后进行设计工作提供必要的准备。而毕业设计就给了我们一个将大学四年所基本知识应用于实践的机会。 本次,我所设计的是西安万达商业广场III区的桩基础及深基坑支护结构设计。通过此次设计,不仅让我学会了如何查阅相关资料和建筑规范,更为可贵的是让我培养了一种做事认真负责,做事有理有据的态度。毕业设计与我们之前所做的学期课程设计不同,它是在老师的指导下,能独立系统的完成一项具体工程设计的全部过程。毕业设计具有实践性,综合性强的的显著特点。因而对培养我们的综合素质,创新能力和自学能力都具有其他环节无法替代的重要重用。在这一过程中,我们能够对以前所学的知识进行回顾,归纳与总结。同时,通过毕业设计还让我掌握了关于基础和支护设计的一些方法和思路。同时,在毕业设计过程中,我还学会了使用本专业的绘图软件,如CAD、天正等,使自己的制图能力有了一个质的飞跃。 毕业设计是我们专业培养计划的最后,也是最重要的一个环节。它可以让我更好的了解本专业的基本知识,能较快的适应工作环境,解决具体的土木过程设计问题所需的综合能力和创新能力。因此,搞好本次设计,能够提高自身的各种能力和综合素质,为我今后的工作打下一个坚实的基础,也为以后的发展提供必要的前提。

排桩支护深基坑施工技术

排桩支护深基坑施工技术 摘要介绍北京地铁四号线,中关村车站三号出入口深基坑施工,采用排桩+钢管支撑体系基坑支护技术,施工操作性强,且钢管支撑系统可循环利用,有效控制了深基坑开挖过程中的围护结构变形位移,防止了由此引起基坑外地面沉降,保证了施工工期和安全,取得了巨大的经济效益。关键词明挖法深基坑排桩支护施工技术 1 工程概况 北京地铁四号线中关村站处于商业高度发达的高科技园区中心,车站主体位于交通繁忙的中关村大街主路下方,为全埋式地下车站,共设四座出入口和两座风道。其中三号出入口位于车站西北角,设计为单层现浇钢筋混凝土箱型框架结构,采用明挖法施工,基坑宽6.3 m,挖深达13.0 m,基坑土层从上至下为人工填土层、粉土层、粉质粘土层、粘土层、粉砂、中粗砂和砂砾层。结构西侧8 m为恒昌数码电脑商城和中关村科技广场展示中心,结构东侧2 m为中关村大街主路,

基坑四周市政管线密布。只好采取直壁式支护开挖施工方法。基坑围护结构采用Φ800 mm混凝土灌注排桩和钢管支撑体系,桩顶设0.8 m高冠梁将排桩连接成整体,钢支撑采用Φ400钢管,支撑水平间距3.0~4. 5 m,竖向设3道。 2 降水施工 基坑开挖前,需将坑内的地下水位降低并排除,使坑内土体在基坑开挖时,通过排水固结达到一定强度,提高坑内土体的水平抗力,减少基坑的变形量;增强基坑底部稳定性,减少坑底土体的隆起。本出入口结构范围地层地下水主要为:①上层滞水,位于地面下3~4 m,含水层为人工填土层和粉土层,透水性弱;②潜水,位于地面下8~9 m,含水层为粉质粘土层和粉土层,透水性一般;③承压水,位于地面下12 m以下,含水层为粘土层、粉砂、中粗砂和砂砾层,透水性强。基坑降水采用管井+渗井方式,降水早于基坑开挖前20天开始。降水过程中对临近建筑物和地下管线的安全进行观察监测,同时在坑外地面设回灌井,必要时应采取回灌措施,确保周边建筑物安全。 3 基坑围护施工

排桩支护(最终版)

紧邻别墅的基坑支护型式研究 罗飚 (中铁二局第一工程有限公司,贵州贵阳 550003) 摘要:某隧道明挖段基坑K1+230-275段紧邻别墅,本文采用了钻孔桩+横撑的结构型式对基坑进行了支护。采用理正深基坑7.0计算软件对基坑进行了计算,得出基坑整体稳定性安全系数、抗倾覆安全系数;并对基坑开挖进行了数值开挖模拟,得出了地表位移、排桩位移及内力、第一道横撑的位移及内力,以此评价基坑开挖完之后基坑及别墅的稳定性,对类似工程有一定的借鉴意义。 关键词:基坑,别墅,钻孔桩,横撑,位移。 The Research about Supporting Type of Pit which is Adjacent to the Villa Luo biao (China Railway Erju 1st Engeneering Co.,Ltd,Guizhou Guiyang 550003) Abstract: The Opening excavation section of K1+230-275 in a tunnel pit which is adjacent to the Villa, it use the structure type of bored piles+crossbar to support the pit . The rationale deep pit 7.0 calculation software is use for calculation,and obtain the the safety factor overall stability、he safety factor of against overturning;and it carry out numerical simulations for the pit ,and obtain the displacement surface 、displacement and internal force of row piles 、the displacement and internal force of first cross brace, in order to evaluate the stability of the pit and the villa .It have a certain significance for similar projects. Keywords: pit, villa, bored pile, crossbars displacement. 1.工程概况及存在的问题 某隧道K1+230-275段紧邻3栋别墅,该段隧道为明挖,明挖基坑深度为13.2m,宽21.4m,具体见图1所示。别墅离基坑的距离分别为4.5m、3m、4m。该段围岩从上而下依次为1m厚填筑土、2m厚软粘土、4m厚圆砾层、4m强风化板岩、中风化板岩。

[最新版]基坑排桩支护项目施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 基坑排桩支护施工组织设计 1、编制说明 1.1编制目的 本施工组织设计是XX花园二期基坑支护工程的施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程的总体构思和布置,是指导工程施工过程中各项生产活动的技术、经济综合性文件。 1.2编制依据 1)、XX岩土工程勘察设计研究院有限公司提供的本基坑围护的设计图纸及变更图。 2)、XX市城市建筑设计院有限责任公司提供本工程岩土工程勘察报告。 3)、工程现场及周边环境实际情况。 4)、本工程拟使用的规范及标准: 1.3编制原则 1)、科技领先原则 本工程质量要求高,施工期紧,周围环境较复杂,基于以上特点,我们将以科学的态度,认真学习基坑工程施工有关规范,遵循"时空效应"原理,科学的运用"基坑开挖对称均衡"原理,在施工中综合考虑施工方案,合理组织施工流水,严格按照基坑围护施工图进行施工,并制定相应技术措施。 2)、组织机构合理原则 工程一旦开工,我们将全力以赴,委派国家一级建造师,组织精干而强有力的项目领导班子以及各专项管理机构。实行项目承包管理,通过对劳动力、设备、材料、技术、方法和信息的优化处置。 3)、环境保护原则

我公司将依据XX区建筑行业文明施工原则,从土方运输、建筑垃圾处理、废水排放等多方面进行控制,将施工带给周边环境的负面影响降到最小。 2、工程概述 2.1一般概况 (1)项目名称:XX花园二期 (2)项目位置:XX经济开发区XX路东、XX路南侧 (3)建设单位:XX置业有限公司 (4)勘察单位:XX市城市建筑设计院有限责任公司 2.2工程概况 (1)项目组成:1#、2#、3#主楼及一层地下车库 (2)基础型式:采用桩筏基础; (3)基坑规模:总基坑面积约为9590m2,总周长约408m; (4)基坑挖深:1#楼±0.00相当于绝对标高+3.050m,其它区域±0.00相当于绝对标高+2.800m,场地外自然平面绝对标高+1.800m;基坑开挖深度一般区域为6.35~6.85m,局部深坑处开挖深度约7.65~9.00m。基坑安全等级为二级。 2.3工程地质、水文概况 2.3.1工程地质情况 根据《XX花园二期岩土工程详细勘察报告》中揭露的地层资料,拟建场地内基坑开挖影响范围内的土层情况如下所述: ①粉质粘土:灰黄、灰色,软~可塑,无摇振反应,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,表层0.30~0.50m为耕填土(局部为杂填土),含植物根茎。该层属中压缩性土,工程性能较差,在本场地内普遍分布,层厚2.60~1.80m,层底高程0.14~-0.83m。 ②淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,含腐植物和贝壳碎屑,稍具腥臭味,局部夹淤泥及粉土团块。该层属高压缩性土,工程性能差,在本场地内普遍分布,层厚13.40~3.50m,层底高程-3.36~-13.85m。

基坑排桩支护及土方开挖施工方案

一、基坑排桩支护及土方开挖施工方案 二、工程概况 本工程为南洋花城一期1#、2#楼和南洋广场综合服务楼的基坑排桩支护及土方开挖工程,位于泽州县枣园村,规划太岳路北侧、滨川路东侧、中轴路西侧,北临小刘家川村。 本工程为一类高层建筑,一期1#、2#楼为剪力墙结构,南洋广场为框架结构,地下室两层,建筑面积18370m2,南洋花城1#、2#楼地上27层,建筑高度85.65米,建筑面积1#楼19220.57m2 ,2#楼19220.57m2 ,南洋广场综合服务楼地上27层,建筑高度99.75米,建筑面积55670.00m2,深基坑支护采用直径600mm的钻孔灌注桩排桩,桩长18米,结合两道 600mm*300mm的钢筋混凝土梁做水平内支撑的支护形式。 本工程基坑分东西两个基坑,相对标高正负0.000相当于黄海高程762.7米,其中东基坑东西长132.2米,地面自然标高为754.26米,开挖至底板垫层底为752.3米(相当于-11.4米),西基坑东西长112.2米,地面自然标高为754.26米,开挖至底板垫层底752.3米,基坑东、北、西三面为原土层,土质比较密实,土方开挖采用分层退坎加放坡的形式开挖,边坡支护采用土钉墙加喷浆护坡的支护形式。基坑南侧由于太岳路施工路基回填,754.26标高以上全是回填土,土质比较松软,因此需采用、直径600mm钻孔灌注桩排桩结合两道600mm*300mm的钢筋混凝土梁做水平支撑的形式进行支护。 三、编制依据: 1、xx省地质勘察设计研究院出具的岩土工程勘察报告;

2、工程现场及周边环境实际情况; 3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 5、《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002); 6、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ55-99); 三、水文、地质情况 根据xx省勘察设计院提交的岩土工程勘察报告,本场地内自地面起由上而下与基坑有关的土层分别为: 3.1杂(素)填土(Q42ml):褐黄色,层厚0.4-6.65米。为人工堆积的填土,稍湿,疏松。成分以粉土、粉质粘土为主,含有较多的建筑垃圾等杂物,该层土不能利用必须予以清除,故不再进行评价。 3.2粉质粘土(Q4apl):褐黄色,底版埋深 4.0-10.0米,层厚1.8-8.58米,稍湿,硬可塑,摇振反应无,有光泽反应,干强度和韧性中等,有比较弱的湿陷性,该层土实测标准贯入校正击数N=3.8-10.0击,平均6.9击。 3.3粉质粘土(Q4apl):褐黄色,底版埋深9.14-18.4米,层厚1.68-10.2米,稍湿,硬可塑,摇振反应无,有光泽反应,干强度和韧性中等,有比较弱的湿陷性,该层土实测标准贯入校正击数N=6.1-13.6击,平均9.2击。 3.4粉质粘土角砾(Q4apl):黄褐、棕红色,底版埋深6.6-23.57米,层厚1.25-5.58米,稍湿、局部湿,可塑,摇振反应无,有光泽反应,干

(完整版)基坑排桩支护及开挖施工方案

基坑排桩支护及开挖施工方案 1编制说明及概述 1.1编制目的 本安全施工方案是XX县公共文化活动中心基坑支护及土方开挖工程的安全施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程安全生产的总体构思,是指导工程施工过程中各项安全生产活动的技术性文件。 1.2编制依据 ①施工招标文件及XX省建筑设计研究院出具的桩基、基坑围护的设计图纸。 ②投标答疑的有关内容。 ③XX省勘察设计研究院出具的岩土工程勘察报告。 ④工程现场及周边环境实际情况。 ⑤本工程拟使用的规范及标准: a.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); b.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); c.《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002); d.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); e.《建筑项目管理规范》(GB/T50326-2001); f.《工程测量规范》(GB50026-2007); g.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); h.《建筑施工安全检查标准》(JGJ55-99); i.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-95); j.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001); k.《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-2005); l.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); m.《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2007)。 N.住建部建质2009【87】文件 ⑥ XX地方及其它相关规范及规程

2工程概况 2.1地理位置 XX县公共文化活动中心工程项目位于XX省XX市XX县XX中心城区XX路北侧,XX路南侧,西接引水箱函,东临XX。 2.2工程概况 本工程为一类高层建筑,主楼为框架核心筒结构,裙房为框架结构。地下室一层,局部两层,地下室面积29834.4㎡, 地上24层,地上建筑面积67162.3㎡,主楼1#楼建筑高度为34.45m,2#楼建筑高度为23.95m,3#楼建筑高度为92.75m。建筑结构型式为钢筋混凝土框架核心筒结构。一层地下室(东侧为二层)深基坑支护采用钻孔灌注桩排桩结合水泥搅拌桩止水帷幕作为围护结构、并结合一道(东侧为二道)钢筋混凝土水平内支撑支撑的支护形式。 本工程基坑分东西两个基坑,相对标高正负0.000相当黄海高程7.2米,自然地坪相对标高-1米至-0.4米左右。其中东基坑东西长126.3米,南北宽77.7米,开挖至底板垫层底为-10.3米,承台垫层底为-11.3米;西基坑东西长108.5米,南北宽123.8米,开挖至底板垫层底为-6.2米,承台垫层底为-7米。基坑占地面积大,整个基坑南北西为交通道路,东面为市民XX。且工程基地土质以软粘土和淤泥为主,基坑占地面积大,由于整个基坑工程的施工工期短,且质量要求高,基坑施工期间必然存在多工种、多工序立体交叉的现象,基坑开挖施工难度大。 2.3参建单位 建设单位:XX县城建指挥部 设计单位:XX省建筑设计研究院(基坑围护设计) 勘察单位:XX省勘察设计研究院 施工单位:XX省XX建设集团有限公司 2.4基坑围护结构概述 2.4.1基坑周边环境 本工程基坑处于XX县XX中心城区,南侧临近XX路,北侧临近XX路,西侧接引水箱函,东侧临近XX。西北角区域临近XX县XX保健站(高层,管桩基础含地下室),间距5.5m~6.9m。

 基坑侧壁安全等级及重要性系数表1

建筑基坑分级的标准各种规范不尽相同,《建筑地基基础工程施工质量验收规范》对基坑分级和变形监控值的规定如表1-2。 基坑变形监控值(cm)表2 注:1.符合下列情况之一,为一级基坑: 重要工程或支护结构做主体结构的一部分; 开挖深度大于10m; 与临近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;

基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。 对于超固结土,用常规试验方法进行剪切试验获得的粘聚力,包括真粘聚力和表观粘聚力两部分,其中表观粘聚力比真粘聚力要大的多。而超固结土一旦遇水,表观粘聚力迅速下降至真粘聚力。因此应对试验给出的粘聚力值进行折减后,才能用于基坑工程设计。根据长春地区的工程经验,将c值乘以0.4~0.5的折减系数,给出

施工方案-基坑排桩支护及土方开挖施工方案

基坑排桩支护及土方开挖施工方案 一、工程概况 本工程为南洋花城一期1#、2#楼和南洋广场综合服务楼的基坑排桩支护及土方开挖工程,位于泽州县枣园村,规划太岳路北侧、滨川路东侧、中轴路西侧,北临小刘家川村。1、山西省地质勘察设计研究院出具的岩土工程勘察报告; 2、工程现场及周边环境实际情况; 3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 5、《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002); 6、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ55-99); 三、水文、地质情况 根据山西省勘察设计院提交的岩土工程勘察报告,本场地内自地面起由上而下与基坑有关的土层分别为: 3.1杂(素)填土(Q42ml):褐黄色,层厚0.4-6.65米。 3.4粉质粘土角砾(Q4apl):黄褐、棕红色,底版埋深6.6-23.57米,

排桩支护支护施工工艺标准[详细]

排桩支护施工工艺标准 1范围 本标准规定了钢筋混凝土灌注桩排桩挡墙的施工工艺标准. 本标准适用于一般建筑工程施工、火电工程采用排桩支护基坑工程施工,其它项目施工可参照执行. 排桩支护结构包括灌注桩、预制桩、板桩等类型桩构成的支护结构. 钢筋混凝土灌注桩排桩挡墙使用于-7~-13米基坑,地底土质为塑性较好的粘土.地下水位丰富的地区多采用双层搅拌水泥灌注桩. 预制桩是种传统的支护挡墙结构,截面带企口,互相搭接,有一定挡水作用,顶部社圈梁把板桩连成一体.此种方案近年来很少用,在此不再叙述. 钢板桩按分类有槽钢钢板桩使用于基坑4米以内的基坑,轧锁口钢板桩使用于开挖深度7~10米的基坑.本标准主要阐述钢筋混凝土灌注桩排桩挡墙. 2规范性引用文件 《建筑工程施工及验收规范汇编》 《建筑施工手册》 《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104-97 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 3施工准备 3.1 作业人员 起重机操作工、钻机操作工、钢筋工、砼工、起重工、普工. 3.2技术准备 a)认真研究工程的地质报告,基础深度,四周的建设环境(建筑物距离、高度,道路,管沟,地下水情况,地表水情况等等),确定支护的形式.针对建筑基础尺寸确定排桩支护的范围,设计出支护的平面布置图. b)了解工程质量要求和施工检测内容与要求,如基坑支护尺寸的允许误差,支护坡顶的允许最大变形,对临近建筑物、道路、管线等环境安全影响的允许程度等; c)施工地区的地质勘探资料,查明该地区的土层分布和各土层的物理力学特征,包括:天然密度、含水量、孔隙比、渗透系数、压缩模量、内聚力、内摩擦角等,以便确定土层锚杆的布置和选择钻孔方法. d)进行排桩设计;编制支护设计组织设计; e)排桩设计:悬臂式支护结构嵌固深度设计值h d按公式: h p∑E pj-1.2γ0h a∑E ai≥0 式中:∑E pj—桩、墙底以上根据(JGJ 120-99建筑基坑支护技术规程)3.5节确定的基坑内侧各土层水平抗力标准值e pjk的合力之和; h p—合力∑E pj作用点至桩、墙底的距离; ∑E ai—桩墙底以上根据本规程第3.4节确定的基坑外侧各土层水平荷载标准值e aik的合力之和; h a—合力∑E ai作用点至桩、墙底的距离.

排桩支护设计与计算

排桩支护设计与计算 基坑开挖事,对不能放坡或由于场地限制而不能采用搅拌桩支护,开挖深度在6~10米左右时,即可采用排桩支护。 图8-5 悬臂板桩的变位及土压力分布图 a.变位示意图 b.土压力分布图 c.悬臂板桩计算图 d. Blum 计算图式 8.7.2 悬臂式排桩支护设计和计算 悬臂式排桩支护的计算方法采用传统的板桩计算方法。如图8-5所示,悬臂板桩在基坑底面以上外侧主动土压力作用下,板桩将向基坑内侧倾移,而下部则反方向变位.即板桩将绕基坑底以下某点(如图中b点)旋转。点b处墙体无变位,故受到大小相等、方向相反的二力(静止土压力)作用,其净压力为零。点b以上墙体向左移动,其左侧作用被动土压力,右侧作用主动土压力;点b以下则相反,其右侧作用被动土压力,左侧作用主动土压力。因此,作用在墙体上各点的净土压力为各点两侧的被动土压力和主动土压力之差,其沿墙身的分布情况如图8-5b所示,简化成线性分布后的悬臂板桩计算图式为图8-5c,即可根据静力平衡条件计算板桩的入上深度和内力。H.Blum又建议可以图8-5d代替,计算入土深度及内力。下面分别介绍下面两种方法。 1.静力平衡法 图8-5表示主动土压力及被动土压力随深度呈线性交化,随着板桩入土深度的不同,作用在不同深度上各点的净土压力的分布也不同。当单位宽度板桩墙两侧所受的净土压力相平 土深度,可根据静力平衡条件即水平力平衡方程和对桩底截面的力矩平衡方程

相关文档