文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 03-趋势 累计 报警 平均值-5.0

03-趋势 累计 报警 平均值-5.0

03-趋势 累计 报警 平均值-5.0
03-趋势 累计 报警 平均值-5.0

趋势/累计扩展

报警扩展/平均值扩展本课程预计需要90分钟

综述

本章主要介绍扩展的使用

课程目标

添加/修改扩展设置

了解各扩展的应用场合

熟悉重要属性参数的作用

熟练从扩展列表中获取信息

目录

目录

趋势/累计扩展/报警扩展/平均值扩展

综述 (1)

课程目标 (1)

查看对象的扩展项目 (3)

添加一个对象的趋势扩展 (3)

添加一个对象的报警扩展 (5)

添加一个对象的累积扩展 (5)

添加一个对象的平均值扩展 (8)

课程回顾 (10)

附加练习 (10)

Trend Viewer趋势查看器 (10)

Trend Study趋势研究 (13)

查看查看对象对象对象的扩展项目的扩展项目

1. 在导航栏里,鼠标选中RA-T 。

显示对象扩展项目的三种方式:

双击或将导航栏中的RA-T 拖拽至显示区,在显示区切换查看扩展页。 从菜单栏选择Action/Show Extension 进行查看。 右键单击选择Show Extension 进行查看。

记录下RA-T 有多少个扩展,分别为 __________

2. 该练习完成。

添加一个添加一个对象对象对象的趋势扩展的趋势扩展

1. 从导航栏中选中SA-T ,右键选择Show Extension/Trend 新建一个趋势扩展。

在Insert Trend Wizard 窗口,选择Present Value 为对象属性,选择Next 。

修改该趋势扩展名为SA-T Trend ;Sample Interval 采样时间为300s 。 将Buffer Size 缓存器中最多能容纳多少条记录设置为150。

点击Next 进入Summary 页,点击Finish 完成添加。

查看Trend页,点击//切换图形试图/表格试图/定义试图。

查看图形视图页

点击刷新,更新显示区域。

使用放大最后采样时刻的值,记录下SA-T最后一个显示值为__________

点击////切换不同的视图方式,记录下比较后的区别__________

在灰色显示区域鼠标右键单击,设置背景RGB颜色为90,90,134

在趋势显示区域鼠标右键单击,设置横纵坐标标志线。

查看表格视图页

选中10条记录,点击,粘贴到一张新建的Excel表格中。

查看定义视图页

查看Advance视图,记录下缓存储器下已有多少条趋势记录__________

记录下缓存器中最多能容纳多少条记录__________

在编辑模式下将Log Enable置为False。切换回图形视图页,查看是否有新

的趋势记录增加。并记录下定义视图中Status的显示值__________

2. 该练习完成。

添加一个对象的报警扩展

1. 从导航栏中选中SA-T,右键选择Show Extension/Alarm新建一个报警扩展。

在Insert Alarm Wizard窗口,选择Present Value为对象属性,选择Next。

在Configure页中,修改该报警扩展名为SA-T Alarm;

High Alarm Limit高限报警设置为27;

Low Alarm Limit低限报警设置为15;

Differential报警偏差设置为3;

High Warning Offset 高限警告偏差设置为2;

Warning Reference警告参考值设置为24;

Low Warning Offset低限警告偏差设置为6;

Warning Ack Required 警告确认设置为True;

点击Next进入Summary页,点击Finish完成添加。

当温度低于或高于警告或报警温度时,将有报警提示框弹出。

2. 该练习完成。

添加一个对象的累积扩展

1. 添加一个对象的事件累积扩展

从导航栏中选中SF-S,右键选择Show Extension/Totalization新建一个累积

扩展,对它进行开机次数累积计算。

在Insert Totalization Wizard窗口,选择Present Value为对象属性及Event

Totalization,点击Next。

在Configure页中,修改该累积扩展名为Times;

Reference设置为On;(累计计算On的次数)

Totalize Limit设置为10000;

Rollover设置为True;(达到Totalize Limit后重置,重新开始计数)

点击Next进入Summary页,点击Finish完成添加。

2. 添加一个对象的运行时间累积扩展

导航栏中选中SF-S,右键选择Show Extension/Totalization新建一个累积

扩展,对它进行开机运行时间累积计算。

在Insert Totalization Wizard窗口,选择Present Value为对象属性及Runtime Totalization,点击Next。

在Configure页中,修改该累积扩展名为Runtime;

Reference设置为On;(累计计算On的时间)

Totalize Limit设置为2000;

Rollover设置为True;(达到Totalize Limit后重置,重新开始计数)

点击Next进入Summary页,点击Finish完成添加。

注:累计共有三种不同类型:模拟累计、事件累计和运行时间累计。前面试验中提到的两种累积分别为事件累积和运行时间累积,还有一种模拟量点的模拟累积。即:在Insert Totalization Wizard窗口中没有Event Totalization和Runtime Totalization选项,只需直接点击Next进入Configure页。

3. 该练习完成。

添加一个对象的平均值扩展

1. 导航栏中选中SA-T,右键选择Show Extension/Averaging新建一个平均值扩展。

在Insert Averaging Wizard窗口,选择Present Value为对象属性及Runtime

Totalization,点击Next。

在Configure页中,修改平均值扩展名为Averaging;

Windows Samples设置为20;(最近20个样本的平均值)

点击Next进入Summary页,点击Finish完成添加。

2. 导航栏中选中SA-T,双击或拖拽至显示区,查看Averaging页。

记录下当前Maximum Value最大值为__________

记录下当前Minimum Value最小值为__________

记录下当前Average Value平均值为__________

缓冲内存中Window Samples设定保存采样样本的个数__________ 缓冲内存中Attempted Samples已保存的采样样本的个数__________ 缓冲内存中Valid Samples已保存的有效采样样本的个数__________

3. 该练习完成。

课程回顾

2. 图标显示说明

与趋势扩展视图相同,趋势查看器中的视图包括:图形视图、表格视图和定义视图。通过点击不同图标进行视图之间的切换。 注:

表示使用独立的Y 轴为每个趋势显示数据。 表示一个Y 轴显示所有趋势数据。

注:图例显示区默认为隐藏状态。需拖拽分割栏才能出现。

3. 增加/删除一个趋势查看器的趋势比较对象。

在定义视图

模式下,点击图例显示区左上方的

图标,从Select Item 列表

中选择带有趋势扩展的对象SA-T(选择一个与步骤1中不同的SA-T),点击OK 确认。图标删除对象。

双击Marker 列的图标,将该SA-T 趋势线条颜色设置为黑色(RGB 0,0,0)

4. 修改显示区设置。

右键单击灰色趋势显示区域。

选择X-Axis Scale修改X轴显示区域。

取消默认选中的Automatic Scaling。将显示范围设置为最近12小时。点击Apply 应用,OK确认。

5. 该练习完成。

在NAE 或ADS/ADX 中查看并配置趋势扩展,使用趋势研究查看NAE 或ADS/ADX 提供的趋势数据。使用趋势研究的主要优势在于您可以: 同时查看多个趋势(从NAE 及ADS/ADX ) 查看ADS/ADX 历史趋势数据 使用灵活的参数配置研究范围

1. 新建一个趋势研究。

从菜单选择Insert/Trend Study 新建趋势研究。

在Insert Trend Study Wizard 窗口

Destination 页 选择趋势研究的存放路径。

Identifier 页 命名添加的趋势研究为Trend Study2

Objects 页 添加选择需要查看的趋势扩展(可选择多项趋势扩展)

Configure

页 设置趋势研究的属性,显示趋势研究的开始/结束时间等。 Summary 页 查看设置信息,点击Finish 完成添加。

2. 查看一个趋势研究。

从导航栏中选中Trend Study2至显示区。查看对象趋势,详见Trend Viewer趋势查看器《图标显示说明》部分

3. 增加/删除一个趋势比较对象。

详见Trend Viewer趋势查看器《增加/删除一个趋势查看器的趋势比较对象》部分

4. 该练习完成。

注:NAE中可以存储一定数量的历史数据样本,如:历史报警,对象趋势等。但由于NAE对样本的保存受限于单个趋势缓冲器的规模。若想保存长期或大量样本,请按以下步骤将ADS/ADX的趋势库配置成默认目的地,在ADS/ADX中保存NAE的历史数据。

1. 从导航树中选择NAE,双击或拖拽至显示区。

2. 点击Focus页,选择Advanced视图。

在Site栏ADS Repository填入ADS/ADX的IP地址。

在ADS Delivery Time 设置向ADS提交数据的时间。

3. 设置完成。

费森常见故障

FMS费森常用单词 Operating elements 操作与控制单元 Display 显示 Alarm 报警 Blood pump 血泵 Heparin pump 肝素泵 Air detector 空气监测器 Preparation of display fluid 制作透析液 Mixing 混合 Heating 加热 Degassing 除气 Transport of dialysis fluid 输送透析液 Fluid balance & ultrafiltration 超滤 费森常见问题 1 温度问题, 温度调节范围在35-39°当机器温度传感器超过检测到的范围常出现low temp(低温)或high temp (高温)报警低温报警常见为加热棒损坏,高温报警可能为可控硅LP744损坏。 2 流量问题。 2.1 upper Flow alarm 高流量报警 一般出现在清洗过程中,当机器流量大于1000ml/min 屏幕出现此报警 产生的情况大致分为 1,堵塞 2,泵头碳刷磨损严重 3,下水管打结 4 消毒过程中 upper flow alarm 以上四种 1 堵塞 用压力表测B点压力。 (1.2-1.3bar) 低于标准 换衣89小孔或210滤芯有问题。清理后正常 2 碳刷问题 用压力表测D点压力 (-0.81—0.825bar) 电机长时间运转,负压泵电机内碳刷磨损,导致电机无力,可以更换碳刷。 如果无原厂碳刷,可用离心机等设备的碳刷替代,但安装时大小需打磨。可解燃眉之急。 3 下水管问题,透析室房间小,床位多,下水管有时候会残绕过多或者被挤压在床脚下,也会导致故障发生,这情况虽然不多见。但也值得工程师和临床护士的注意。 4 消毒过程中 upper flow alarm大约发生在热消毒与强制冲洗转换时,常常因为平衡腔上的电磁阀被腐蚀,加热后电磁阀阻值变化因而无法正常打开,发生upper flow alarm 34和38阀常见。更换其阀后故障消除。建议临床在消毒时注意冲洗腔内密封圈的完好性,发现损坏及时更换,以免漏液损坏平衡腔电磁阀。 2.2flow alarm(流量报警) 透析机水路工作在酸碱环境下,碳酸盐结晶时有发生,所以堵塞或电磁阀故障导致流量报警的情况比较多。 如果按照经验,机器使用小于一万小时的可以直接查看210滤网或者89孔,大于一万小时的要检查整个水路的通畅性。进入校正程序中,检查FLOW 300 和FLOW 500时均正常,但做到FLOW 800时,发现数值不稳,732ml/min 832ml/min 147ml/min 122ml/min 交替反复出现,最后怀疑平衡腔电磁阀问题,用万用表测得35阀线圈断路,更换后正常。 3常见问题,

FANUC常见报警的解释

第一章常见报警的解释 1.1 368报警(串行数据错误) 上图中368报警以及相关编码器报警的原因有: (1)电机后面的编码器有问题,如果客户的加工环境很差,有时会有切削液或液压油浸入编码器中导致编码器故障。 (2)编码器的反馈电缆有问题,电缆两侧的插头没有插好。由于机床在移动过程中,坦克链会带动反馈电缆一起动,这样就会造成反馈电缆被挤压或磨损而损坏,从而导致系统报警。尤其是偶然的编码器方面的报警,很大可能是反馈电缆磨损所致。 (3)伺服放大器的控制侧电路板损坏。 解决方案: (1)把此电机上的编码器跟其他电机上的同型号编码器进行互换,如果互换后故障转移说明编码器本身已经损坏。 (2)把伺服放大器跟其同型号的放大器互换,如果互换后故障转移说明放大器有故障。(3)更换编码器的反馈电缆,注意有的时候反馈电缆损坏后会造成编码器或放大器烧坏, 所以最好先确认反馈电缆是否正常。

1.2 电源模块PSM控制板内风扇故障443 , 610 00009 N000 443 443 X軸Y 軸車 由軸 軸軸 軸軸 Z A X Y Z A CNV. COOLING CNV. COOL ING CNw COOLING CNV. COOL I NG CMV. COOL TNG CNV. COOL TNG CNV. COOL ING CNCOOL ING COOLIMG FAN FAN FAILURE FAN FAILURE FAN FA 1 LURE FAN FA I LURE FAN FA T LURE FAN FAILURE FAJM FAILURE FAN FA 1 LURE STOP I N PSM EDIT * * * * 狀** *** 桦■叫 1 1 :51 :0 7L J IALARM?ΛESSAG∣過程y 9059SPN 1 上图报警是电源模块控制板内风扇损坏导致的报警(使用α i电源模块时),报警时电源模块PSM的LED显示2 ”,主轴放大器SPM的LED显示59 ”。 拆下电源模块控制板后,风扇位置如下图所示: 1.3 主轴放大器SPM内冷风扇故障

(完整版)中国铁塔动环常见告警处理指导手册

中国铁塔动环常见告警处理指导手册一、FSU离线告警 告警名称:FSU离线; 告警解释:FSU和铁塔集团平台连接通讯中断; 原因分析:1)信号差或不稳定;2)FSU设备掉电;3)无线模块硬件故障;4)FSU设备硬件故障;5)天线和无线模块连接中断,或天线丢失;6)VPN服务器连接不上;7)SIM卡被盗、欠费或故障。平台处理方法:查询历史告警记录,如频繁离线或长时间离线,需现场检查。 现场处理方法: 第一步检查供电: 1)在运维监控系统检查离线站点是否有停电告警,判断是否现场停电; 2)现场检查FSU指示灯不亮设备没有供电。 原因分析:FSU供电异常。 解决方案: 1)检查整个基站是否停电,如停电则通知相关人员取电; 2)检查FSU供电空开是否跳闸及通电线路是否正常。 第二步检查无线模块: 检查无线模块指示灯都不亮或都常亮。

原因分析:无线模块供电异常或无线模块故障。 解决方案: 1)无线模块供电故障,则检查给无线模块供电接线是否正常如正常,则用万用表测量给无线模块供电FSU输出端是否有12V,如没有则为FSU供电板问题,更换FSU供电板。 2)确认供电正常,则更换无线模块进行测试。 下站建议:下站时建议随身带上一套可以成功拨号的无线网卡和SIM 卡,下站的时候作对比验证,快速确认是SIM卡问题,还是无线模块问题。 第三步FSU检查 通过EISUConfig软件登陆FSU设备,点击设备诊断管理。 1)信号强度弱:通过设备软件登录设备,如信号强度小于15。

解决方案:更换运营商无线模块或将天线外延(室内站放到室外,室外柜放到底部隐蔽区域或有外层保护情况下放到机柜顶部) 2)铁塔VPN网络连接异常:铁塔VPN网络提示连接异常 3)铁塔网管未注册:铁塔网管提示连接异常(正常显示连接正常)解决方案: 确认总部平台正常,重启FSU(等待程序连接)。如重启后未恢复,联系厂家专业人员。 平台恢复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。 二、电源配套告警 2.1开关电源类告警: 2.1.1开关电源通信状态告警 告警名称:开关电源通信状态告警; 告警解释:开关电源和FSU之间的通讯中断; 原因分析:开关电源和FSU之间的通讯中断 平台处理方法:无 现场处理方法:检查开关电源屏幕是否显示正常,和FSU的监控线连接是否正常。

日立中央空调报警代码.docx

自动检查功能 (1)报警显示 如机组在不正常的情况下运行,会显示警报代号(如下表所示),警告“ ALARM”指示灯也会亮着。控制板上的7 段发光二极管所显示的代号解释如下: 控制板上的7 段码 内容备注 C1-H1C2-H2C3-H3C4-H4C5-H5C6-H6高压压力开关动作 C1-L1C2-L2C3-L3C4-L4C5-L5C6-L6 吸入气体压力过低警报 C1-F1C2-F2C3-F3C4-F4C5-F5C6-F6 风扇电机过电流继电器动作 C1-t1C2-t2C3-t3C4-t4C5-t5C6-t6吸入气体温度过低警报 C1-41C2-42C3-43C4-44C5-45C6-46 风扇电机内部温控器动作 C1-51C2-52C3-53C4-54C5-55C6-56 压缩机过电流继电器动作

C1-61C2-62C3-63C4-64C5-65C6-66 供油保护温控器动作 C1-71C2-72C3-73C4-74C5-75C6-76 压缩机电机内部温控器动作 C1-81C2-82C3-83C4-84C5-85C6-86 防冻结保护热敏电阻动作(THMo1~6) 808080808080 防冻结保护热敏电阻动作(THMi1) 5P5P5P5P5P5P水泵反馈信息不正常警报运转后立即显示 C1-05C2-05C3-05C4-05C5-05C6-05 反相或单相(缺相)警报111111111111 冷冻水入口热敏电阻异常警报 C1-12C2-12C3-12C4-12C5-12C6-12 冷冻水出口热敏电阻异常警报 C1-24C2-24C3-24C4-24C5-24C6-24 冷凝温度热敏电阻异常警报 C1-26C2-26C3-26C4-26C5-26C6-26 吸入气体温度热敏电阻异常警报 C1-27C2-27C3-27C4-27C5-27C6-27 排除气体压力传感器异常警报 C1-28C2-28C3-28C4-28C5-28C6-28 吸入气体压力传感器异常警报222222222222 外气温度热敏电阻异常警报 404040404040 操作错误警报 代码 No.1,No.2,No.3,No.4,No.5和 No.6No.1,No.2,No.3, No.4,No.5 和 No.6

费森机器故障汇编

费森机器自检消毒都能过,测试通过后可以发现在红色快速接头相连的管子上,有一个观察窗看到有很多小气泡,请问原因,怎么处理? 检查除气泵的压力,可能是你除气泵压力不够,除气效果不好了,也可能是除气泵碳刷需要更换了 血滤机Bonus:快速定量补液键 快速定量补液费森机是不能自动除掉的,快速定量补液时透析机平衡腔处在不平衡状态,补进液体不被平衡腔脱出。如想脱出应在机器脱水总量上增加相应的脱水量(一般需要快速补液的操作以后,这个量恐怕就很难脱出来了). TMP负值,一般出现在透析器后阻力过大的情况 TMP不是测量值,是计算值 只要是在滤器后,任何位置的管路打折都会导致TMP为负值。 在滤器前管路打折,tmp的反应是上升。 道理很简单,由于血液只有进口,没有出口(管路打折),所以血液侧的压力会升高,而计算TMP的时候,我们一般采用的静脉压值来代替血液侧压力。这样,就有静脉压和血液侧实际压力相背离的情况。导致计算出来的TMP是负值。 在容量控制性的透析机上决定脱水不是TMP,nipro的脱水是由硅油泵来控制的。静脉压、透析液压、还有TMP只是一个检测体外循环的数据,他们的高低只能和他们的起始值比较. TMP或者透析液压PD,都是反应脱水能力的指标。 脱水量,准确的说是脱水速度越快,TMP就会越高,pd就会越低。 血流量,越大,TMP就会越小,PD会越大。 透析器的超滤系数,超滤系数越大,TMP会越小,pd会越大 关于HDF透析加置换的流速 以费森来说,当透析液流量设定为500ml/min时,假设置换速度为20ml/min,由于机器的透析液流量只能以100ml/min为单位增加,那么平衡腔输出的总流量是600ml/min,经过透析器的透析液是580ml/min,当透析液流量设为800ml/min时,假设置换速度还是20ml/min,那么平衡腔输出的透析液总流量是800ml/min,经过透析器的透析液是780ml/min。金宝的计算方法类似 4008静脉夹子上光学检测装置不是是检气泡的,是检测是否有血液通过的. 排气对于血液透析机、血液透析领域都是同样重要。 体外循环侧不能有气,用气泡捕捉器(动、静脉壶),气泡检测器等等,预防加监控,无所不用其极。 透析液侧呢?也就是透析机内部呢,同样对此有严格的要求。 我们都知道水中是氧气的,因为鱼儿活着。反渗透水里同样有气,反渗透水的电导度不可能是零,就是因为其中溶解了二氧化碳……

海信日立变频中央空调故障代码

海信日立变频中央空调故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机 P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义 E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控

E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能LED4 工作灯LED2 化霜灯LED1 定时灯LED3、LED5 连续换气灯LED2化霜LED1定时LED3、 5、 6、7连续、自动换气LED4工作LED 状态 X X O ☆模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆压缩机顶部温度保护 (PRCOM)X O X ☆室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆☆风机速度失控(SPABF) ☆ X O ☆过零检测出错(ACBAD) X X ☆☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆☆机型不匹配(TYPER) ☆ O (亮)X (熄)☆(闪)(三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁16.2对于 KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯(LED1)、化霜灯(LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED1 亮正常关机时(工作灯)LED1 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED6 亮定时功能无效时(定时灯)LED6 灭 4、自动灯自动功能有效时(自动灯)LED3 亮自动功能无效时(自动灯)LED3 灭 (二):室内机故障显示功能LED4 工作灯LED2 化霜灯LED1 定时灯LED3、LED5 连续换气灯LED2化霜LED1定时LED3自动LED4工作LED 状态 X X O ☆模块保护(PRMOD PRMOD1)

报警系统常见问题及解答

报警系统常见问题及解答 1、控制器开机无显示 1)检查交流电220V是否有或电源开关有没有打开。 2)开关电源故障。 3)控制器液晶模块故障。 2、控制器显示备电故障 1)检查蓄电池电压,蓄电池电压应为21伏以上,如电池损坏则需要更换。 2)检查备用电源开关是否打开。 3)控制器CPU板故障。 3、控制器显示主电故障 1)检查交流电220V是否有或电源开关有没有打开。 2)开关电源故障。 3)控制器CPU板故障。 4、控制器显示未编故障 1)可能部件未编程,需要将程序编上。若还报,则检查部件地址是否正确。 2)若编上程序后还报,则检查部件地址,看是否正确。 3)以上都正确的情况下,则说明部件故障,需将故障部件发回厂家维修。

5、因输入模块、输入输出模块受干扰,造成系统工作不正常 当输入模块、输入输出模块反馈端的反馈信号线来自强电柜时,可能会带来强电干扰信号,造成该模块、某回路,乃至整个系统工作不稳定,可通过继电器无源触点接入模块输入端来解决。 6、常见线路问题 1)总线接地、总线对地绝缘阻值太低,造成系统不稳定(导线穿管时损伤、长期浸泡在水中、接头或端子与预埋盒接触、总线接口板损坏等); 2)总线与其它线路间绝缘电阻较低、不同回路总线间绝缘电阻低; 3)24V电源接反(造成模块报24V断线故障); 4)24V与总线接混淆(24V错接到总线端子,总线错接到24V端子); 5)室外线路未采取防雷、避雷措施,经常因雷击造成系统损坏。 解决方法: 在线路敷设完成后,应测试线路对地电阻,应该大于20MΩ。(包括总线、24V电源、电话线、广播线、层显485总线等)。 测试总线、24V电源、电话线的线间电阻,不应该小于100KΩ;广播线的线间电阻一般应大于10Ω。 检查总线与24V、电话线、广播线的之间的电阻,不应出现短路现象。 室外布线应穿钢管附设,并采取防雷、防水措施。

日立中央空调解决方案展示

日立中央空调解决方案展示日立中央空调解释,中央空调系统分为水系统跟氟系统。水系统的外机一般是螺杆机,根据冷却方式不一样又分为风冷跟水冷,而氟系统一般是采用风冷方式。但是无论是采用什么冷却方式,什么系统,室外机的安装很重要的一个要求是:确保室外机散热! 日立中央空调还说,对于采用水系统,而且是水冷冷却方式的水系统,那是允许外机布置在地下室的,但是相对应的,需要设置一个冷却塔来满足水系统的外机散热。 对于采用风冷冷却方式的中央空调系统,室外机的安装位置要确保空气的流通是顺畅的,周围没有墙体或者遮挡物包围的。也意味着,一般家用地下室是不允许布置风冷的室外机。一般家用地下室是指:30㎡到50㎡左右,四面主要都是墙体包围,主要通风口就是一个窗户或者采光井。 传统的柜式空调由于采取落地式安装,空间利用率低,对室内整体装修有非常大的影响,再加上一台机器兼顾客厅与餐厅,会导致室内冷热不均,舒适感下降。而日立新近推出的客餐厅单元式中央空调,秉承“更懂你、更懂家”的品牌理念,可以根据用户的房型特点,个性化的定制最适合的客餐厅空调方案,用心提升品质居家生活的每一个细节,让家居空间更舒适、更美观。

下面,我们就以最具代表性的三种空调应用场合为例,了解一下日立中央空调是如何为用户打造一个更大、更美、更有品味的全新生活空间的。 一体化客餐厅 一体化客餐厅是指客厅、餐厅相连,而且面积不是特别大的情况,此时可以使用日立一拖一风管式中央空调系统。由于风管机送风口宽、送风距离远、自上而下送风更均匀,舒适度更好。同时,利用吊顶空间的隐蔽式安装,可以更好的提高空间利用率,实现整体统一的装修设计。 客厅、餐厅独立系统 适用于空间面积较大,客厅、餐厅分割化明显,使用时间段各自相对固定的情况。可以针对具体需求对客厅或餐厅单独安装空调,或由日立变频多联机搭配日立客餐厅中央空调(一拖一产品)使用,既解决房间整体的空气调节问题,又考虑了对于客厅或餐厅特点的个性化对应。 个性化客厅、餐厅 客厅、餐厅面积都比较大,且呈狭长型、L型或错落间开。特殊的房型,使得一台大容量室内机的气流组织无法同时满足客厅及餐厅的使用需求,此时两台室内机是最好的选择。日立一拖二客餐厅中央空调,可以灵活根据房间户型及面积选择最合适的室内机组合,客厅、餐厅分别送风,温度更均匀,舒适度和美观度也大大提升。同时,室外仅有一台室外机,可以灵活放置,减少噪音源。 日立客餐厅中央空调产品具有紧凑超薄的机身、多种送回风方式、三位一体控温以及送风噪音低等特点,灵活多变的人性化设计,让空调更完美的融入现代生活,“更懂你、更懂家”,真正成为提升品质家居生活的得力助手。 空调的安装、环境及使用需注意的问题 1.空调器前后有障碍物时,将会影响空气流动,降低热交换效率,从而使空调器的制冷量下降。 2.房间内温度过高或过低时,不能超过空调器允许的使用温度范围。 3.空调器房间最好不要出现的现象:密闭不严、门窗未关闭、室内人员进出频繁,因为这样会浪费很多电量。 4.室内使用发热器具,阳光直接照射空调器,环境温度不得高于43℃。 5.防止冷凝器进风口与出风口的散热效率急剧下降,造成制冷剂的冷凝温度和压力上升,甚至超过压缩机的实际负荷。若出现这种现象,由于节流状态改变,而蒸发面积是一定的,吸气温度提高,在这种恶性循环状况下,会出现压缩机断续启停、或抖动停止现象。 6.应防止空调器房间的面积太大或室内高度过高,而空调器的规格制冷量太小。

日立空调故障代码

. 日立商用分体空调故障代码 ×表示关灯)可判定下表异常停机的理由。(下表的○表示闪烁,LED 根据报警代码显示用的闪烁形式,LD4-LD3-LD2-LD1)遥控器显示报警代码(报警代码显示用LED:01(×××○):室内保护装置动作浮动开关(排水管堵塞、接水盘内水位上升)02(××○×):室外保护装置动作 3.0MPa)高压切断装置(OFF:~室外间)03(××○○):传送异常(室内室内外机组间操作回路配线端子部松动、误接线、断线等:相检出异常(单相机除外)05(×○××) 室外机电源配线错误引起的逆相,端子部松动引起的缺相:压缩机上温度过高08(×○○×)℃以上(制冷,制热)、14010分钟,或120压缩机上温度127℃以上(制冷)、℃以上(制热)连续秒钟℃以上(除霜)连续5120) 室内机组:吸入温度热敏电阻异常(11(×○○○) 热敏电阻连接部松动、脱落、断线) (室内机组12(×○○○):排出温度热敏电阻异常热敏电阻连接部松动、脱落、断线) (室内机组13(×○○○):冻结温度热敏电阻异常热敏电阻连接部松动、脱落、断线:室内风扇马达用保护器动作19(×××○) 室内风扇电机用保护器) 室外机组20(○×××):压缩机上温度热敏电阻异常( 热敏电阻连接部松动、脱落、断线) 室外机组:环境温度热敏电阻异常(22(○×××) 热敏电阻连接部松动、脱落、断线) (室外机组24(○×××):配管温度热敏电阻异常热敏电阻连接部松动、脱落、断线:室内外机组组合容量错误31(○××○) 120%~%以上,容量设定错误室外容量与室内容量相差范围80 35(○×○×):室内机机号设定异常室内机机号设定重复JP36(○××○):型室外机与型室内机组合错误. . %以上,容量设定错误%~120室外容量与室内容量相差范围80) (室外机组 38(○×○○):保护检出回路异常室外机保护检出回路故障39(○○××):过电流异常3次0A在30分钟内停机压缩机因电流值过大或) (高压装置动作的可能性大41(××○×):制冷过负载95℃以上室外保护装置动作时压缩机上 ) 高压装置动作的可能性大(42(××○×):制热过负载℃以上室内配管温度 55 :低压压力过低保护动作47(○○×○) 次,1小时内停止3因蒸发温度异常低下(不到-35℃):压缩机保护报警EE(○○○○) 次小时内因压缩机引起的报警有36秒闪一次,表示室内机组与遥控器间的信号传输异常(连接部松动、脱落、断线、4遥控器的运转灯每误接线等)。================ FS5)系列空调故障代码FSG(FS3、日立保护代码为了适应温度变化等条件,通过保护控制来进行频率控制等操作,以防止异常情况。保护控制的起动条件

日立中央空调安装规范

中茂智慧日立中央空调安装规范中央空调安装无疑是一个多方配合才能完成的工程,同时它还要因房制宜合理安排施工规划,达到人们对环境感观、享受的要求。做好空调安装前的准备工作,是完成施工任务的重要前提。细心、严谨的施工态度是施工结果的可靠保证。 根据计划方案进行合理施工,现场采用红外线水平仪测量调整竖直度。 一:室外机 运输: 安装前,按照要求向上摆放整齐运输,不能直接接触地面,放置在专用底座上。 外 机 支 架 的固定与防锈, 室外机安放时,需要安装减震垫。保证外机运转正常及保修售后空间室外机的回风距离测量,外机风扇出风口必须在50公分内,距离墙面200mm,无遮挡物;保证散热空间及回气流无阻碍。在露天

外的线管安装在卡扣内。 室外机安装效果 风口测量安装: 回风口:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。 出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。另各位注意,出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。) 嵌入式或凹入吊顶内部的出风口,需注意检查吊顶是否完成,如果吊顶部分内有裂缝,造成漏风,造成气流短路,出来的风未到达使用区域,已经回到空调内机了,影响使用效果。如果做下送下回风/侧送侧回风方式,则需保证出风口与回风口之间的间距在1.2米。二:室内机

施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意五个点就可以避免后续问题。 一:拆开中央空调室内机包装,把室内机放置于包装纸板上,避免机体直接和地面接触。 二:对室内机出风口进行软连接安装,用铆钉把防水阻燃帆布订置于出风口四周,折叠好塞入室内机。 三:吊装中央空调室内机,并对内机回风口进行包裹,避免有灰尘杂质进入。 四:内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。 五:内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 铜管、冷凝水管清洗吹污后进行封口。 室内机安装,做双螺母、双垫片固定、及防锈处理。 冷媒铜管的安装: 安装完内机即可安装冷媒铜管,这是日立中央空调安装过程中最重要的一个环节。 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。

日立空调故障代码

日立空调故障代码 双击自动滚屏发布者:重百家电网发布时间:2006-04-01 阅读:48次日立KFR-25×2GW、BPMT一拖二 显示内容故障原因 定时灯5秒闪/一次过冷或过热保护 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 定时灯5秒闪/四次室内外异常 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 灭灭亮灭正常运行 亮灭亮灭过负荷(1) 灭亮亮灭过负荷(2) 亮亮亮灭过负荷(3) 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 日立5P空调故障代码 01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN 7,CN8。 05:相位异常,室外基板:CN9。 08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)

11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 20:压缩机排气热敏电阻异常。 22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 24:室外配管温度热敏电阻异常,室外基板:THM1。 25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 38:室外保护回路异常。 41:制冷过负载。 42:制热过负载。 日立空调故障分析 -------------------------------------------------------------------------------- 日立空调故障分析 一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 1. 12?29灯闪为何故障? 故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: ①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) ②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 ③严重缺氟:查漏、加氟 ④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 ⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 ⑥外风机不转 ⑦电路板坏 2. 11?28灯闪为何故障? 故障代码显示为内环温坏。排除方法: ①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)

常见设备报警指示及解决办法

常见设备报警指示及解决办法 序号 电脑报警显示 可能出现的问题 解决办法 1 加湿缺水 1、自来水缺水或进水压力 不足; 2、水位报警极板腐蚀烂; 3、水位控制器故障; 1、增压; 2、换极板; 3、换控制器; 2 冷机高压报警 1、系统制冷剂充注量太多; 2、制冷系统有空气; 3、水冷冷凝器排管有堵塞; 4、水冷冷凝器水量不足或 排管表面结水垢; 5、风冷冷凝器积尘或冷凝 风机风量不工作; 6、高压继电器压力设置过低;1、排放过多制冷剂; 2、重新抽真空,加制冷剂; 3、清洗冷凝器; 4、冷却塔补水,并加除垢器除水垢; 5、清洗冷凝器,检查冷凝风机; 6、设定压力值为2.5MPa; 7、人工复位高压报警按钮 3 冷机低压报警 1、系统制冷剂充注量太少; 2、系统制冷剂泄漏; 3、压缩机排气阀已损坏; 4、室外气温过低(风冷机 组); 5、冷却水温度过低(水冷机 组); 1、添加制冷剂; 2、添加制冷剂; 3、更换排气阀; 4、人工复位高压报警按钮 5、关闭冷却塔风机; 4 冷机热过载 1、制冷机电流过大,负荷过 大; 2、套间温度控制太高; 1、清洗冷凝器; 2、降低套间空气温度; 3、人工复位热继电器按钮; 5 风机热过载 1、风机和电机的皮带太松; 2、电机匝间短路; 3、热继电器电流设定值太 小; 1、更换皮带; 2、重绕电机; 3、设定为额定值的1.3倍; 4、人工复位热继电器按钮; 6 水泵热过载 1、水泵轴承卡死; 2、电机匝间短路; 3、热继电器电流设定值太小;1、转动或更换轴承; 2、重绕电机; 3、设定为额定值的1.3倍; 4、人工复位热继电器按钮; 7 超温报警 1、空气外理机风机损坏; 2、皮带断裂; 3、超温报警设定值太低; 4、超温报警器坏; 1、检查并更换或修理风机; 2、换皮带; 3、设为95℃; 4、更换超温报警器; 8 各设备断路器跳闸 1、断路器选用电流过小; 2、设备电源对地短路; 3、设备电机匝间短路; 1、换大一型号断路器; 2、检查对地电阻; 3、重绕线圈。

新版日立空调故障代码速查和解释排除办法

聚信口碑网汇总整理日立空调故障代码表资料大全和解释排除办法供大家参考。日立空调故障代码比较详细,售后维修工对照基本能做到有的放矢,对假故障可以用断电重启排除。没有入驻的日立空调售后维修工欢迎入驻交流和接单。 日立空调故障代码 日立空调显示01 室内机保护装置跳脱接水盘水位高,浮子开关动作 日立空调显示02 室外机保护装置跳脱制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序故障 日立空调显示03 通讯问题室内机和室外机之间通讯异常操作回路的插线商子松脱、断线、接线故障室外机和室外机之间通讯异常室外机电源OFF、保险丝熔断 日立空调显示04 室外机基板和压机驱动板通讯异常通讯故障、断线、接线故障 日立空调显示05 电源相序电源相序异常相序故障、缺相 日立空调显示06 电压波动变频电压异常电源电压波动,接线故障或供电线路容量不足 日立空调显示07 制冷循环排气过热度减小制冷剂过多、电子

膨胀阀锁定全开状态 日立空调显示08 排气过热度过高(主机顶部) 制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态 日立空调显示09 室外风扇电机保护装置跳脱风扇电机故障 日立空调显示1日立空调显示1 室内机传感器回风温度传感器温度传感器故障,传感器连接不良 日立空调显示12 出风温度传感器 日立空调显示13 液管温度传感器 日立空调显示14 气管温度传感器 日立空调显示15线控器温度传感器异常 日立空调显示16线控器开关内置温度传感器异常 日立空调显示17 室外机传感器高压压力传感器传感器故障,传感器连接不良 日立商用中央空调故障代码 日立多联机通用空调故障代码 代码种类非常情况主要原因 日立空调显示0日立空调显示1 室内机保护装置跳风扇电机,排水,PBC,继电器有问题 日立空调显示02 室外机保护装置跳主机,制冷剂过量,反相

海信日立变频中央空调故障代码

E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机

P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义 E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、 5、 6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护 (PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)

日立多联机故障代码

日立多联机故障代码 日立故障代码 代码种类非常情况主要原因 01 室内机保护装置跳风扇电机、排水、PCB、继电器有问题 02 室外机保护装置跳压缩机、制冷剂过量、反相 03 通讯系统室内外机间或室内机间通讯不正常电线接错、PCB问题、保险断 04 变频器室外机变频器问题 PCB向变频器的通讯有问题 05 通讯系统电源线不正常相接反 06 电压波动室外机、室内机电压过低或高电压波动、接线错、保险断 07 制冷系统排气端过热度过小制冷剂过量、传感器或接线问题 08 排气端气体温度过高制冷剂不足、传感器或接线问题 09 室外机保护跳风扇电机问题、接线错误 11 室内机传感器回风温度传感器温度传感器连接问题 12 送风温度传感器 13 防冻保护传感器 14 气管温度传感器 19 保护跳风扇电机问题、接线错误 21 室外机传感器高压传感器温度传感器及连接问题 22 室外机环境温度传感器 23 排气温度传感器 24 蒸发温度传感器 29 低压温度传感器 31 系统室内机、室外机设定不正常容量代码设定不正确 32 室内机通讯不正常电源线、接有其他系统的室内机 35 室外机号设定不正常出现相同的室内机代码 38 室外机保护回路不正常到室外机PCB的连接错误 39 压缩机电流不正常接线错误 43 压力压缩比过小,保护动作压缩机、变频器、电源问题 44 低压过高,保护动作室内机制冷过负荷、室外机风温过高 45 高压过高,保护动作过负荷、制冷剂过量 46 高压过高,保护动作制冷剂不足 47 低压过低,保护动作膨胀阀问题 51 变频器变频器的热感应保护的电流不正常压缩机、PCB、IPM问题 52 过电流保护动作过载、过电流、压缩机堵转

海信日立变频中央空调故障代码

海信日立变频中央空调故 障代码 The latest revision on November 22, 2020

海信日立变频中央空调故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机 P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义

E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯) LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护 (PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控(SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错(ACBAD) X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ O (亮) X (熄)☆(闪) (三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁 16.2对于KFR- 26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED1 亮正常关机时(工作灯)LED1 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5 灭

海信日立变频中央空调故障代码

海信日立变频中央空调 故障代码 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

海信日立变频中央空调故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机 P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义

E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯) LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆压缩机顶部温度保护 (PRCOM) X O X ☆室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆☆风机速度失控(SPABF) ☆ X O ☆过零检测出错(ACBAD) X X ☆☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆☆机型不匹配(TYPER) ☆ O (亮) X (熄)☆(闪) (三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:闪烁故障:1HZ闪烁对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED1 亮正常关机时(工作灯)LED1 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED6 亮定时功能无效时(定时灯)LED6 灭

相关文档