文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建施图和结施图

建施图和结施图

建施图和结施图

区别:

建施图侧重建筑物的细部尺寸、外观尺寸,各种构件的尺寸位置,建筑材料的选择。能使人对建筑物的布局外观有一定的认识。

结构施工图则侧重施工过程中结构材料的选用(包括等级、数量),特别是混凝土和砂浆的强度等级、钢筋的强度等级、品种、直径、数量,配筋位置、钢筋长度,锚固、连接长度等.

建施图为建筑总体大方向图样.

结施图为建筑结构部位详细施工图样;

结施图、建施图改点

一、地下车库: ①地下车库原有挡土墙,现已部分取消,问地梁、档土墙中的暗梁是否改变。地梁中部挖孔桩连梁是否取消。 ② GS-02图中没有注明的地梁是否采用JL1. ③地下车库水池剪力墙与建施图中剪力墙轴线不符。 ④地下车库GS-03图与D、C栋GS-03图DQ1、桩配筋构造大样不一样。 ⑤建JS-08图中(②-⑩)×(①-A)轴线处设计有风井,结施图没有,现挡土墙已取消,风井是否取消。 ⑥建施图JS-08图中(②-⑨)×﹛(①-H)-(①-⑤)﹜轴线处设计有截水沟,结施图没有考虑。

二、C、D栋: ①结施图GS-02电梯基坑,JLD地梁设计宽度600mm,JLG宽度400mm内偏200mm,是否影响电梯井洞的尺寸。 ②结施图GS-05图中YJZ4大样钢筋标注有问题。 ③ D栋结构GS-15图中框架梁LL2、LL3设计梁高3.5m是否合理(并没有上返),XL3、XL4上返1.45m是否合理。 ④ D栋结施(GS-16)图中水井宽度600mm,建施(JS-07)图中水井宽度700mm. ⑤ D栋结施(GS-16)(13)×(k)轴线现浇板块是否要。 ⑥ D栋结施(GS-16)(1)×(J)轴线空调板没有,建施有。 ⑦ D栋结施(H82.5mm层)、梯间、电梯井无屋面板配筋图。 ⑧结施(GS-07)大样,YYZ2、KZ2、YJZ9、YJZ11与(GS-06)布置图尺寸不相符。 ⑨结施(GS-05)图中YYZ2大样与(GS-04)布置图尺寸不相符。 ⑩结施(GS-09)图中KZ2大样与(GS-08)布置图尺寸不相符。 11 结施(GS-11)图中QZ1大样与(GS-10)布置图尺寸不相符。

读图纪要结施建施

建工四建川仪厂房设计图纸交底 1、结构说明中门剁、窗边砌体材料可否采用实心砖? 答:可以采用实心砖,强度为MU75,砂浆等级为M5。 2、浅基础持力层力学性能要求是否与桩基相同,同样以单轴抗压强度进行控制? 答:浅基础持力层力学性能要求与桩基相同,同样以单轴抗压强度进行控制。 3、浅基础相邻基底夹角是否也应满足刚性角要求? 答:应满足刚性角要求。 4、GS-08中,G/1轴DJ3处是否有桩,桩基型号未标注。 答:该处无桩。 5、请明确桩基声测管材料数量与规格。 答:按当地试验室桩基检测规范要求进行设置。 6、GS-10中,室内排水沟¢50排水管是单侧还是双侧? 答:排水管为双侧设置。 7、GS-13,Q1与KZ2柱钢筋连接可否采用后植筋方式? 答:可采用后植筋方式。 8、GS-11中,承台大样钢筋内外顺序有无要求? 答:设计考虑后回复。 9、GS-11中,桩顶构造大样说明中,DZLXX是否指基础梁?附加钢筋是否为桩主筋少一根?

答:DZLXX是指基础转换梁,本工程无基础转换梁,故无附加筋。 10、GS-11中,桩详图截面形式与桩表中钢筋编号不匹配,是否以表中为准? 答:以桩表中为准。 11、柱配筋表中,截面图示与纵筋数量标注不符,是否以图示为准?答:以表中图示为准。 12、后浇带宽度,总说明中为800,图中为1000,以何为准? 答:后浇带宽度为1000。 13、GS-18,构造柱设置说明与结施总说明第九.1(1)中不符,以何为准? 答:以图纸GS-18中说明为准。 14、Gs-18,门窗过梁Ln》2700时做法与总说明(二)中图九(二)不符,以何为准? 答:以图Gs-18中做法为准。 15、外墙砌体材料,结施说明中为Mu50空心砖,建施中为Mu75空心砖,以何为准? 答:外墙砌体为Mu75空心砖。 16、桩顶、承台以及独立柱基顶标高图中标注不一,有-0.5、-0.3、-1.00,要求明确,图中正负零绝对高程是否与建施图中一致? 答:桩顶、承台、独立柱基顶标高为-0.3,集水井位置顶标高为-1.00,图中正负零绝对高程与建施图中一致。 17、JS-02总建筑说明(五)6条与(八)条矛盾,卫生间,厨房翻

建施和结施

结施是:结构施工图图纸,包括主体工程 建施是: 建筑施工图图纸,包括装饰工程 简明说法。结施就是建筑框架部受力部分图,例柱、楼板、梁所采用什么钢筋、砼。 建施是建筑物根据用途分隔出各功能房间、走道卫生间,详细一点还规定外墙、内墙、地面装饰要求。 建筑目录表 For personal use only in study and research; not for commercial use │序号│图纸编号│图纸名称│备注││} │建施一001 │建筑设计说明门窗表││ │2 │建施一002 │首层平面图││ │3 │建施一003 │二层平面图││ │4 │建施一004 │三层平面图││ │5 │建施一005 │屋顶平面图││ │6 │建施一006 │南立面图北立面图││ │7 │建施一007 │侧立面图卜}剖面图节点详图││ │8 │建施一008 │楼梯详图││ 结构目录表 │序号│图纸编号│图纸名称│备注│1 │结施一00} │结构设计总说明│ │2 │结施一002 │桩位平面图│

│3 │结施一003 │基础平面图│ │4 │结施一004 │桩身、承台详图│││5 │结施一005 │基础一标高3.270柱平面配筋图│ │6 │结施一006 │标高 3.270一标高 6.570柱平面配筋图││7 │结施一007 │标高 6.570一标高9.900柱平面配筋图│││8 │结施一008 │二层梁配筋平面图│ │g │结施一009 │三层梁配筋平面图│ │{0 │结施一0}0 │屋顶层梁配筋平面图│ │}{ │结施一0川│二层板配筋平面图│ │}2 │结施一0}2 │三层板配筋平面图│ │{3 │结施一0}3 │屋顶层板配筋平面图│ │}4 │结施一014 │楼梯结构图│┘ 一,工程概况: 本工程为xx职工宿舍楼,本工程建筑面积为1131平方米.本工程室内外高差为300mm, 0.000相当黄海标高为5.800,建筑总高度为10.800.本工程按六度抗震设计.框架结构,主体三层,建筑耐火等级为二级,材料耐火极限一级.本图尺寸除标高以米计外.其余尺寸均以毫米计.本设计所用材料规格,施工要求等,除注明外,均按现行建筑安装工程施工及验收规范执行. 土建施工中的水,电预留洞,预埋件,预埋管道等,由各设备专业

如何识别结施图上的基础

如何识别结施图上的基础 条形基础是指基础长度远远大于宽度的一种基础形式。按上部结构分为墙下条形基础和柱下条形基础。基础的长度大于或等于10倍基础的宽度。 条形基础的特点是,布置在一条轴线上且与两条以上轴线相交,有时也和独立基础相连,但截面尺寸与配筋不尽相同。另外横向配筋为主要受力钢筋,纵向配筋为次要受力钢筋或者是分布钢筋。主要受力钢筋布置在下面。

筏型基础又叫笩板型基础,即满堂基础。是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板。由底板、梁等整体组成。建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底板,承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降。筏板基础分为平板式筏基和梁板式筏基,平板式筏基支持局部加厚筏板类型;梁板式筏基支持肋梁上平及下平两种形式。一般说来地基承载力不均匀或者地基软弱的时候用筏板型基础。而且筏板型基础埋深比较浅,甚至可以做不埋深式基础。

当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用方形、圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础.也称单独基础,是整个或局部结构物下的无筋或配筋基础.一般是指结构柱基,高烟囱,水塔基础等的形式. 独立基础分:阶形基础、坡 形基础、杯形基础3种。 独立基础的特点一,一般只 坐落在一个十字轴线交点上,有 时也跟其它条形基础相连,但是 截面尺寸和配筋不尽相同。独立 基础如果坐落在几个轴线交点上承载几个独立柱,叫做共用独立基础。 独立基础的特点二,基础之内的纵横两方向配筋都是受力钢筋,且长方向的一般布置在下面。长宽比在3倍以内且底面积在20m2以内的为独立基础(独立桩承台)

建筑识图方法

建筑识图方法本页仅作为文档封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

(一) 1.先看现场平面布置图,了解工程概况及周围建筑对本工程的影响。 2.再看施工组织,大概了解工程的具体施工情况。 3.看施工结构图和建筑图,两图结合看,整体了解工程概况。 4.详细看施工图结合结构施工图集查看做法,建筑施工图结合建筑施工做法图集。 5.结构图从轴线尺寸看,查看剪力墙、柱、梁、板等配筋是否有无前后出入,结构是否与建筑图相符。梁、板等原位标高是否正确,卫生间板面是否标注详细,沉降缝处的结构处理是否合适,楼梯的做法是否详细,各种洞口的详细做法。 6.建筑图看每层的布置是否合理,非承重墙及承重墙的布置是否合理,梁、柱等布置是否美观,位置、尺寸与结构图是否一致,各种洞口有无遗漏。 7.建筑做法是否合理,防水材料,涂料,瓷砖等 (二)建筑图纸符号大全 在建筑设计图中,l表示是梁、ll表示是连续梁、ql表示圈梁、jl表示基础梁、tl表示是梯梁、dl表示是地梁,z表示柱、gz表示构造柱、kz表示框架柱,m表示是门、c表示是窗。@表示钢筋间距Φ表示钢筋型号, 正规的建筑设计,要有设计者签名,建筑图纸负责人签名,审定者签名,校对人签名,并加盖出图章,注册执业章。

2、建筑设计图纸中,长度一般以mm为单位

,有加以说明的除外;看图时注意结合“建筑用料说明”与其他图纸进行综合。“建筑用料说明”中,在各小项的前面有打上“√ ”的,为该设计所采用的做法。没有打勾的,非该设计所采用的做法。 3、如在建筑设计图中:“c20钢筋砼jl(240400)配4φ16络φ6@200箍。”解读为:强度为c的钢筋混凝土结构的基础梁,宽 240mm,高400mm,配4条直径16厘(16mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘的钢筋长方形环络。(长方形环络长约340--350 mm ,宽约180mm--190mm)。 4、如在建筑设计图中:“c20砼小柱(240240)配4φ12箍]6@200。”其中,“]6@200”为不规范标注,应为“φ6@200”。解读为:强度为c20的钢筋混凝土结构的小梁,截面为长240mm,宽 240mm,配4条直径12厘(12mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm 箍一个直径6厘钢筋的长方形络。小柱高度看该工程所标示的层高减去圈梁的高度后加上板面的厚度,因为圈梁与板面是浇筑在一起。 5、如在建筑设计图中:m5水泥砂浆砌mu10贝灰砂砖。“m5”表示水泥砂浆的强度等级,“mu10”表示贝灰砂砖的强度等级。mu10代表贝灰砂砖的抗压强度平均值≥10mpa。 6、ql表示圈梁,圈梁的做法,通常用于砖混房屋建筑结构(混合结构),即先砌墙,后用钢筋混凝土浇筑圈梁及板面。 7、框架结构的做法,即先浇筑柱体,大梁、小梁、板面等。待拆掉模板后再砌墙体。

建筑识图名词解释与简答

识图名词解释题 一、1、比例 二、1、平行投影法 2、正投影法 3、投影面垂直线 4、投影面平行线 5、投影面平行面 6、投影面垂直面 7、平面体 8、同坡屋面 9、轴间角 10、轴向伸缩系数 11、阶梯剖面图 12、半剖面图 13、局部剖面图 14、移出断面图 15、中断断面图 16、重合断面图 17投影法 18中心投影法 19斜投影法 20组合体 21形体分析法 22轴测投影 23正轴测图 24斜轴测图 25剖面图 26断面图 27轴测剖面图 三、1、民用建筑 2、耐火极限 3、基础 4、砖混结构 5、钢筋砼结构 6、民用建筑的设计使用年限 7、燃烧性能 四、1、地基的承载力 2、人工地基 3、天然地基 4、基础埋深

5、柔性基础 6、刚性基础 7、持力层 8、碎砖三合土垫层 五、1、勒脚 2、圈梁 3、伸缩缝 4、沉降缝 5、防震缝 6、隔墙 7、女儿墙 8、窗间墙 9、复合墙 10、多孔砖 六、1、刚性垫层 2、柔性垫层 3、板式结构 4、梁板式结构 5、无梁楼板 6、正槽板 7、整体地面 8、雨篷 七、1、亮子 2、塞口法 3、弹簧门 4、悬窗 5、立转窗 6、遮阳板 八、1、梯井 2、梯段宽度 3、楼梯净空高度 4、现浇板式楼梯 5、现浇梁板式楼梯 6、台阶 7、坡道 九、1、刚性防水屋面 2、柔性防水屋面 3、无组织排水 4、有组织排水

5、材料找坡 6、结构找坡 7、正铺法保温屋面 8、倒铺法保温屋面 9、泛水 10、涂膜防水屋面 11、斜屋顶 十二、1、建筑施工图 2、结构施工图 3、绝对标高 4、相对标高 5、柱平法施工图 6、梁平法施工图 7、建筑详图 8、定位轴线 9、开间 10、进深 11、结构层楼地面标高 12、配筋图

结施图符号大全

工程图纸名词大全 建筑工程图是以投影原理为基础,按国家规定的制图标准,把已经建成或尚未建成的建筑工程的形状、大小等准确地表达在平面上的图样,并同时标明工程所用的材料以及生产、安装等的要求。它是工程项目建设的技术依据和重要的技术资料。建筑工程图包括方案设计图、各类施工图和工程竣工图。由于工程建设各个阶段的任务要求不同,各类图纸所表达的内容、深度和方式也有差别。方案设计图主要是为征求建设单位的意见和供有关领导部门审批服务;施工图是施工单位组织施工的依据;竣工图是工程完工后按实际建造情况绘制的图样,作为技术档案保存起来,以便于需要的时候随时查阅。 建筑总平面图 建筑总平面图是表明一项建设工程总体布置情况的图纸。它是在建设基地的地形图上,把已有的、新建的和拟建的建筑物、构筑物以及道路、绿化等按与地形图同样比例绘制出来的平面图。主要标明新建平面形状、层数、室内外地面标高,新建道路、绿化、场地排水和管线的布置情况,并标明原有建筑、道路、绿化等和新建筑的相互关系以及环境保护方面的要求等。由于建设工程的性质、规模及所在基地的地形、地貌的不同,建筑总平面图所包括的内容有的较为简单,有的则比较复杂,必要时还可分项绘出竖向布置图、管线综合布置图、绿化布置图等。 建筑施工图 建筑施工图简称建施。它一般由设计部门的建筑专业人员进行设计绘图。建筑施工图主要反映一个工程的总体布局,标明建筑物的外部形状、内部布置情况以及建筑构造、装修、材料、施工要求等,用来作为施工定位放线、内外装饰做法的依据,同时也是结构施工图和设备施工图的依据。建筑施工图包括设备说明和建筑总平面图、建筑平面图、立面图、剖面图等基本图纸以及墙身剖面图、楼梯、门窗、台阶、散水、浴厕等详图和材料做法说明等等。 建筑工程施工图

教你如何读懂结施图

教你如何读懂结施图 结构施工图简称“结施”图。 钢筋图纸上表示有几种:1.梁(主、次梁,地梁,圈梁)。2.柱(受力柱,构造柱)。3.板(单向板,双向板),一般单向板我们很少接触。 一、梁的表示方法: 1.梁上主筋和梁下部筋的表示; (1).3Ф22;3Ф20 表示上部钢筋为3Ф22,下部钢筋为3Ф20. (2).2Ф12;3Ф18 表示上部钢筋为2Ф12,下部钢筋为3Ф18. (3).4Ф25;4Ф25 表示上部钢筋为4Ф25,下部钢筋为4Ф25. (4).3Ф25;5Ф25 表示上部钢筋为3Ф25,下部钢筋为5Ф25. 2.梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) (1).2Ф20 表示两根Ф20的钢筋,通长布置,用于双支箍。 (2).2Ф22+(4Ф12)表示2Ф22为通长,4Ф12架立筋,用于四肢箍。 (3).6Ф25 4/2 表示上部钢筋上排为4Ф25,下排为2Ф25。 (4).2Ф22+2Ф22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 3.梁腰中钢筋表示方法: (1).G2Ф12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根Ф12。 (2).G4Ф14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Ф14。 (3).N2Ф22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Ф22。 (4).N4Ф18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Ф18。 4.梁下部钢筋表示方法(标在梁的下部) (1).4Ф25 表示只有一排主筋(即受力筋),4Ф25全部伸入支座内。 (2).6Ф25 2/4 表示有两排钢筋,上排为2Ф25,下排为4Ф25,全部伸入支座。

(3).6Ф25(-2)/4 表示有两排钢筋,上排为2Ф25,不伸入支座,下排为4Ф25,全部伸入支座。 (4).2Ф25+3Ф22(-3)/5Ф25 表示有两排钢筋,上排为5根,2Ф25,伸入支座,3Ф22,不伸入支座,下排为5Ф25,通长布置,全部伸入支座。 二、箍筋的表示方法: 1.Ф10@100/200(2)表示箍筋为Ф10,加密区间为100,非加密区间为200,全为双支箍。 2.Ф10@100/200(4)表示箍筋为Ф10,加密区间为100,非加密区间为200,全为四支箍。 3.Ф8@100(2)表示箍筋为Ф8,全为双支箍。 4.Ф8@100(4)/150(2)表示箍筋为Ф8,加密区间为100,且全部用于四肢箍,非加密区间为200,且全部用于双支箍。 常用构件代号(部分) 名称代号名称代号 板B 屋架WJ 屋面板WB 框架KJ 楼梯板TB 钢架GJ 盖板或沟盖板GB 支架ZJ 墙板QB 柱Z 梁L 框架柱KZ 框架梁KL 基础J 屋面梁WL 桩ZH 吊车梁DL 梯T 圈梁QL 雨篷YP 过梁GL 阳台YT 连系梁LL 预埋件M- 基础梁JL 钢筋网W

结施图中各种钢筋的称呼区别

结施图中各种钢筋的称呼区别 我们在结施图上看到一片片的钢筋配筋图,各种钢筋因位置或是作用不同而产生很多种称呼。今天我把我所知道的作个小结分享给大家。 架立筋和贯通筋有什么区别? 在钢筋布置上,架立钢筋是布置本跨的1/3.也就是说,本跨梁存在左右支座钢筋.通长钢筋是全长布置 架立筋从字面是就可以知道起架立作用,如一根梁只须布抗拉筋和抗剪箍筋,而受压区混凝土强度已足够,无须配筋,那在做钢筋骨架的时候,梁的上部就没有纵向筋,箍筋的上角点就无法固定,因此一般用两根14或16的筋分布在上面的两角,这就是架立筋,从计算上没有受什么力,但实际上也受压。用于定位的后来可以不用,无须计算,而结构架立筋则须计算。架立筋起一定的受压作用,可以在一定程度上提高梁的承载力。这是两个互相交叉的概念。 贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。 架立筋是构造要求的非受力钢筋,一般布置在梁的受压区且直径较小。当梁的支座处上部有负弯矩钢筋时,架力筋可只布置在梁上的跨中部分,两端与负弯矩钢筋搭接或焊接。搭接时也要满足搭接长度的要求并应绑扎。架力筋也有贯通的,

如规范中规定在梁上部两侧的架力筋必须是贯通的,此时的架力筋在支座处也可承担一部份负弯矩。 如果在梁的上下都有通长的钢筋,一般在梁上(受压区)且直径较小的是架力筋,在梁下的是都受力钢筋。 负筋:就是负弯矩钢筋,弯矩的定义是下部受拉为正,而梁板位置的上层钢筋在支座位置根据受力一般为上部受拉,也就是承受负弯矩,所以叫负弯矩钢筋。(支座有负筋,是相对而言的,一般应该是指梁的支座部位用以抵消负弯矩的钢筋,俗称担担筋。一般结构构件受力弯矩分正弯矩和负弯矩,抵抗负弯矩所配备的钢筋称为负筋,一般指板、梁的上部钢筋,有些上部配置的构造钢筋习惯上也称为负筋。当梁、板的上部钢筋通长时,大家也习惯地称之为上部钢筋,梁或板的面筋就是负筋) 拉结筋:在无法同时施工的两个或多个构件之间预留的起拉结作用的钢筋就是拉结筋。是加强框架填充墙与柱连结的受力钢筋,提高了填充墙稳定性和抗震能力。腰筋又称“腹筋”,他的得名是因为他的位置一般位于梁两侧中间部位而得来的,是梁中部构造钢筋,主要是因为有的梁太高,需要在箍筋中部加条连接筋(梁侧的纵向构造钢筋实际中又称为腰筋)在梁高450mm,就应沿梁高两侧应设腰筋,所以数量上就不会少于2根。腰筋的直径最小的直径为10mm,间距不应大于200mm,同时面积配筋率不应小于百分之0.3,在梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)之间还要配置拉结钢筋。一般民用建筑的腰筋直径用16和18就可以了,拉筋用圆8。图中悬臂梁,在其上部的钢筋为受力筋。 受力筋:指布置在梁或板的下部.承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋.吊筋等。 怎么样区分板的受力筋跟分布筋? 以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。以钢筋直径上来区分:钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋;以布置上来区分:正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋,负弯矩筋(如悬挑板)相反,在下的钢筋为分布筋,在之上的钢筋为受力筋。 分布筋:出现在板中,布置在受力钢筋的上部,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝.属于构造钢筋。(满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。)图中布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋 箍筋:用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋和受压区混凝土使其共同工作,此外,用来固定主钢筋的位置而使梁内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。是梁和柱抵抗剪力配置的环形(当然有圆形的和矩形的)钢筋,是口字形的,将上部和下部的钢筋固定起来,同时抵抗剪力。

相关文档