一、工程概况:

西安科技大学南院综合楼工程总建筑面积为10210㎡,地下室两层(18-19轴三层),地上六层。结构形式为框架结构,室内外高差0.45m,首层层高4.5m,二、三层层高4.2m,四-六层层高3.5m,檐口标高23.35m。

根据工程情况,挑檐距地面高度在24.8m以上,出檐宽度2.1m,其中10-16轴出檐宽度为2.7m。若搭设落地式钢管脚手架,则需要240多吨钢管,租赁费用较高,且工期较长;若采用型钢(工字钢或槽钢)伸出屋面进行支撑,由于挑檐的线性长度较大(达200m以上),则需要大量的型钢,费用会更高;经过反复论证、验算,拟采用普通扣件和钢管搭设“下撑上拉”式悬挑脚手架支撑挑檐。

二、施工方案:

材质要求:

钢管采用Φ48.3×3.6的国家GB/T13793标准要求,材质为Q235钢,钢管、扣件等搭设材料符合国家标准钢管脚手架扣件GB15831-2006要求,不得有负偏差;扣件螺栓拧紧力力矩达到65N.m。并经过测试,扣件不得遗漏和裂纹。

1.悬挑架方案的确定

若从6层屋面进行支撑,则斜撑钢管倾斜角过大,受力效果较差,不能有效地承受上部荷载,支撑系统发生倾覆。

若从6层楼面直接支撑到屋面构架顶挑檐,则斜撑钢管最小长度需要7.2m以上,而单根钢管的最大长度为6m,钢管需进行搭接,但搭接处钢管及扣件的受力情况复杂,若操作不当易出现失稳现象。

经过研究,我们采用了如下支撑方式:在屋面构架层搭设垂直支撑系统(与满堂内脚手架搭设方式相同),从5层楼面搭设斜向支撑系统,支撑屋面构架层的脚手架,同时在屋面构架层设置斜拉杆,与脚手架相连(如

下图所示)。

2.悬挑架搭设情况

悬挑架立杆纵距按0.8m搭设,横距按0.6m搭设,斜撑杆及斜拉杆根

据立杆的搭设情况对应设置,且下撑斜杆与上拉斜杆成直角。

搭设顺序为:首先搭设屋面构架层架体,再搭设第5层的斜撑杆,最后搭设屋面构架层的斜拉杆。

整个架体为平面环状封闭搭设方式,且与满堂内脚手架及框架柱相连。

3.技术要求

(1)内脚手架的纵横扫地杆及大横杆与悬挑架的水平杆相连。所有水平杆均采用旋转扣件连接,不得采用对接扣件;所有扣件在使用前进行检查,不得采用有裂纹、滑扣等缺陷的扣件;扣件必须拧紧、不脱扣。

(2)在屋面构架层设置1排斜撑杆,可以起到卸载作用,即减轻传至5层斜撑系统的荷载,以增大其稳定性。

(3)浇筑第5层及第6层楼面的混凝土时,在框架边梁的中部预埋φ32钢管,搭设悬挑架时,预埋钢管与内脚手架的扫地杆相连,而斜撑杆的根部与扫地杆相连,以防止悬挑架的水平滑移。

(4) 第6层及屋面构架层的框架边柱设置钢管柱箍,与悬挑架相连,起到拉接作用,其中第6层梁底以下柱混凝土应提前浇筑。

(5)在悬挑架外侧立面满挂密目安全网,水平面铺设跳板,第6层楼面标高处设安全平网。

4.悬挑架受力计算

经过分析验算,图2中的A2B2杆件所承受的荷载最大,相应地,斜撑杆OB2杆在斜撑杆中所受的荷载也是最大的,故对上述2根杆件所承受的内力进行计算,如果这2根杆能够满足要求,则其他杆件也能够满足要求。

取1跨架体进行分析计算,计算简图如图3所示。

验算时,按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JG130-2011进行取值,并按永久荷载和活荷载乘以相应的荷载分项系数。首先计算出各节点所承受的荷载,并以此检验节点处的扣件抗滑承载力,扣件满足要求后,再检验扣件间的钢管杆件,其承载力及稳定性满足要求后,该跨架体的承载力即满足要求。由于整个架体为平面环状封闭搭设,故整个架体也是稳定的。

4.1荷载计算

楼板和檐板厚度均为130mm,框架悬挑梁界面尺寸为300mm*500mm,混凝土自重按25KN/m3取值,则各种荷载标准值计算如下:

永久荷载:①模板及其支架自重0.75KN/m2;②平面部分楼板自重2.5KN/m2。

活荷载:①施工人员及设备荷载1.5KN/m2;②振动荷载2KN/m2。

4.2架体受力计算

4.2.1 立杆A2B2

支撑钢管按集中荷载作用下的3跨连续梁计算,取悬挑梁界面两侧立杆的纵距作为支撑钢管的计算跨度,每个扣件连接点作为支座。计算简图如图4所示。计算所得A2点的最大支座反力为P=12.6KN>[F] =8KN(式中[F]为扣件的抗滑承载力设计值),说明单扣件抗滑承载力不能满足要求,故此处采用双扣件。再按照图3计算斜拉杆和斜撑杆的内力。

4.2.2 斜撑杆OB2

为压杆,经计算,其内力为S=8.78KN>F=8KN,扣件不满足要求,故此处采用双扣件。

杆件的计算长度:l=kμh=3717mm,其中k为受压杆件计算长度附加系数,取1.155;μ为考虑脚手架稳定因素的单杆计算长度系数,取2.377;h 为斜杆的步距,h=1354mm。

则λ=l/i=236<[λ]=250,不满足要求。其中,i为φ48mm*3.5mm钢管的回转半径,区15.8mm;[λ]为受压杆件的容许长细比,按规定取250。

由λ=236,查表得:φ=0.131。

则压杆OB2的压应力为:

σ=S/(φA)=136N/mm2<f=205 N/mm2

其中f为钢管抗拉、抗压强度设计值。

4.2.3 斜拉杆MB2

为拉杆,经计算,其内力S=6.35KN<F=8KN,扣件满足要求;由于其内力小于压杆OB2的内力,故其刚度及抗拉强度也能满足要求。

4.2.4 水平杆件PB2

内力较小,可以忽略不计。

5.转角处搭设情况

挑檐转角处,在第5层及屋面层的4根角柱的根部分别预埋4根φ32的钢管,由于支撑转角处受力最大的斜撑杆,设双斜撑杆;同时在柱根部设置钢管箍,受力较小的斜撑杆支撑在钢管柱箍上,斜拉杆与梁底处的钢管柱箍相连。经计算个杆件均能满足要求。

6.混凝土浇筑过程中的注意事项

(1)在浇筑梁板混凝土时,按照先里后外、先中间后两边的顺序进行,确保满堂内脚手架比悬挑架先受力,以防倾覆。。

(2)采用泵送混凝土时,混凝土不得直接倾倒在悬挑部位的梁板内,而应倒在框架边梁的内侧,有人工铲运至悬挑部位,以减小泵送混凝土对悬挑部位的冲击。

(3)操作人员不得在悬挑部位集中,要分散开来,由尽量少的人员在悬挑部位进行操作。

(4)在混凝土浇筑过程中,派专人看护支撑系统,不少于2人,密切注意支撑系统的变化。

7、大跨度挑檐扣件式钢管悬挑支撑架分段搭设完成后,项目部项目经理、监理工程师等人员对支撑架体进行验收,书面填写验收意见,验收合

格后,对架体进行满载试验,堆载荷载为设计值的1.2系数,堆载试验时间不得小于24小时,堆载试验期间技术员要对支撑架的杆件变形、扣件受力、外架基础进行检测,没有意外情况方可进行砼浇筑。

三、技术安全措施

⑴脚手架搭设前,应按《建筑施工钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2011)、(J43-2000)和施工组织设计的要求向搭设和使用人员做好安全、技术交底。

⑵对钢管架、配件、加固件应进行检查验收,严禁使用不合格的钢管架、配件。

⑶搭设在脚手架立杆底座下应铺设垫板。

⑷不配套的钢管架与配件不得混合使用于同一竖直脚手架支撑系统。

⑸脚手架安装应自一端向另一端延伸,自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,不得从两端向中间进行,以免结合处错位,难于连接。

⑹水平加固杆、剪刀撑安装应符合构造要求,并与脚手架的搭设同步进行。

⑺水平加固杆应设在脚手架立杆内侧,剪刀撑应设于脚手架立杆外侧并连牢。

⑻可调底座、顶托处应采取措施防止被砂浆、水泥浆等污物填塞螺纹。

⑼模板支撑和脚手架搭设完毕后应进行检查验收,合格后方准使用。

⑽泵送混凝土时,应随浇、随捣、随平整,混凝土不得堆积在泵送管路出口处。

⑾应避免装卸物料对模板支撑或脚手架产生偏心、振动和冲击。

⑿交叉支撑、水平加固杆、剪刀撑不得随意拆卸,因施工需要临时局部拆卸时,施工完毕后应立即恢复。

⒀脚手架经单位工程负责人检查验证并确认不再需要时,方可拆除。

⒁拆除时应采用先搭后拆、后搭先拆的施工顺序。

⒂拆除模板脚手架时应采用可靠安全措施,严禁高空抛掷。

四、预防坍塌事故的技术措施

⑴模板作业前,按设计单位要求,根据施工工艺、作业条件及周边环境编制施工方案,单位负责人审批签字,项目经理组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。

⑵模板作业时,对模板支撑宜采用钢支撑材料作支撑立柱,不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料和竹材作立柱。支撑立柱基础应牢固,并按设计计算严格控制模板支撑系统的沉降量。支撑立柱基础为泥土地面时,应采取排水措施,并加设满足支撑承载力要求的垫板后,方可用以支撑立柱。斜支撑和立柱应牢固拉接,形成整体。

⑶模板作业时,指定专人指挥、监护,出现位移时,必须立即停止施工,将作业人员撤离作业现场,待险情排除后,方可作业。

⑷楼面、屋面堆放模板时,严格控制数量、重量,防止超载。堆放数量较多时,应进行荷载计算,并对楼面、屋面进行加固。

⑸装楼面模板,在下班时对已铺好而来不及钉牢的定型模板或散板等要拿起稳妥堆放,以防坍塌事故发生。

⑹安装外围柱模板、梁、板模板,应先搭设脚手架,并挂好安全网,脚手架搭设高度要高施工作业面至少1.2m 。

⑺拆模间歇时,应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固,严防突然掉落、倒塌伤人。

五、预防高空坠落事故安全技术措施

⑴支模工程应按相关规定编制施工方案,经公司技术负责人、公司技术部审批签字;高支模安装完毕后,需经质安部、技术部等有关部门验收,验收合格后,方可绑扎钢筋等下道工序的施工作业。支、拆模板时应保证

作业人员有可靠立足点,作业面应按规定设置安全防护设施。模板及其支撑体系的施工荷载应均匀堆置,并不得超过设计计算要求。

⑵所有高处作业人员应学习高处作业安全知识及安全操作规程,工人上岗前应依据有关规定接受专门的安全技术交底,并办好签字手续。特种高处作业人员应持证上岗。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的,应按规定对作业人员进行相关安全技术交底。

⑶高处作业人员应经过体检,合格后方可上岗。对身体不适或上岗前喝过酒的工人不准上岗作业。施工现场项目部应为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具,作业人员应按规定正确佩戴和使用。

⑷安全带使用前必须经过检查合格。安全带的系扣点应就高不就低,扣环应悬挂在腰部的上方,并要注意带子不能与锋利或毛刺的地方接触,以防摩擦割断。

⑸项目部应按类别,有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位。

⑹已支好模板的楼层四周必须用临时护栏围好,护栏要牢固可靠,护栏高度不低于1.2m,然后在护栏上再铺一层密目式安全网。

⑺高处作业前,应由项目分管负责人组织有关部门对安全防护设施进行验收,经验收合格签字后,方可作业。安全防护设施应做到定型化、工具化。需要临时拆除或变动安全设施的,应经项目分管负责人审批签字,并组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可实施。

六、混凝土浇筑方法及技术措施

⑴大截面混凝土浇筑应分层,每层不超过500mm。

⑵浇筑混凝土时应派专人检查支顶有无松动、倾斜、弯曲,模板、钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形情况,发现问题应立即停止混凝土浇筑,并在已浇筑的混凝土初凝之前修整完毕。

七、高支模的施工管理

1.组建高支模系统管理机构:

组长:田磊

副组长:刘安民、魏德清

2.高支模施工注意问题:

⑴高支模系统管理机构对本工程存在的实际问题做了充分的分析后,决定采用钢管脚手架方式建立高支模系统。

⑵施工现场安全责任人负责施工全过程的安全工作,应在高支模搭设、拆除和混凝土浇筑前向作业人员进行安全技术交底。

⑶支模完毕,经施工高支模管理机构有关人员组织验收合格后,立即通知公司工程技术部和质保部到现场检查、验收,合格后方能进行钢筋安装。

⑷高支模施工现场作业人员不得从支撑系统上爬上、爬下,应从施工便梯进入工作面。

⑸高支模搭设、拆除和混凝土浇筑期间,无关人员不得进入支模底下,并由安全员在现场监护。

⑹混凝土浇筑时,安全员专职负责监测模板及支撑系统的稳定性,发现异常应立即暂停施工,迅速疏散人员,及时采取处理措施,待排除险情并经现场安全责任人检查同意后方可复工。

八、监测措施

梁板高支模采用扣件式脚手架支撑体系,在搭设和钢筋安装、砼浇捣施工过程中,必须随时监测。本方案采取如下监测措施:

1、班组日常进行安全检查,项目每周进行安全检查,公司每月进行安全检查,所有安全检查记录必须形成书面材料。

2、日常检查、巡查重点部位:

1)、杆件的设置和连接、扫地杆、支撑、剪力撑等构件是否符合要求。

2)、地基是否积水,底座是否松动,立杆是否符合要求。

3)、连接扣件是否松动。

4)、架体是否不均匀的沉降、垂直度。

5)、施工过程中是否有超载的现象。

6)、安全防护措施是否符合规范要求。

7)、脚手架体和脚手架杆件是否有变形的现象。

3、脚手架在承受六级大风或大暴雨后必须进行全面检查。

4、在浇捣高支模梁板砼前,由项目部对脚手架全面检查,合格后才开始浇砼,浇砼的过程中,由质安员、施工员对架体检查,随时观测架体变形。发现隐患,及时停止施工,采取措施保证安全后再施工。构件允许偏差见下表:

5、高大模板工程施工前,必须组织施工单位、监理单位、业主单位相关专家对专项方案进行审查备案。

6、高大模板施工过程中,应由业主委托有相应资质的第三方检测单位监测,每次检测结果必须由监测人、项目经理、项目总监签字,提供给施工、监理、设计及业主等相关单位。

7、监测结果报告必须包括监测项目及允许值、报警值、监测数据处理分析、监测结评述。

8、监测数据接近或达到报警值时,应组织有关各方采取应急或抢险措施,同时须向市建设工程安全监督站、市建设工程质量监督站、市建设科技委办公室、市建筑业管理处报告。

9、本分项工程监测项目包括:支架沉降、位移和变形。

10、观测点的布设:根据图纸情况,观测点需尽量选择在受力最大位置,即最东端梁的跨中,每个监测坡面布设不少于3个支架沉降观测点。监测仪器精度应满足现场监测要求并按上表设变形监测报警值。

11、监测频率:在浇筑混凝土过程中应实施实时观测,一般监测频率不超过20-30分钟一次,浇筑完后不少于2小时一次。

九、应急预案

本工程支模高度大,在此区域内施工极可能发生高空坠落、模板坍塌、物体等重大事故。本预案针对上述可能发生的高空坠落、模板坍塌及物体打击紧急情况的应急准备和响应。

为对可能发生的事故能够快速反应、求援,项目部成立应急求援小组。由项目经理任组长。负责事故现场指挥,统筹安排等。

具体架构见下表:

本工程项目部应急救援领导小组

当施工发生事故,若应急救援小组组长不在位时,由副组长负责现场指挥救援。

㈢机构的职责

1.负责制定事故预防工作相关部门人员的应急救援工作职责。

2.负责突发事故的预防措施和各类应急救实施的准备工作,统一对人员,材料物资等资源的调配。

3.进行有针对性的应急救援应变演习,有计划区分任务,明确责任。

4.当发生紧急情况时,立即报告公司应急救援领导小组并及时采取救援工作,尽快控制险情蔓延,必要时,报告当地部门,取得政府及相关部门的帮助。

㈣应急救援工作程序

1.当事故发生时小组成员立即向组长汇报,由组长田磊立即上报公司,必要时向当地政府相关部门,以取得政府部门的帮助。

2.由应急救援领导小组,组织项目部全体员工投入事故应急救援抢险工作中去,尽快控制险情蔓延,并配合、协助事故的处理调查工作。

3.事故发生时,组长或其他成员不在现场时,由在现场的其他组员作为临时现场救援负责人负责现场的救援指挥安排。

4.项目部指定魏德清负责故事的收集、统计、审核和上报工作,并严格遵守事故报告的真实性和时效性。

㈤救援方法

1.高空坠落应急救援方法:

⑴现场只有1人时应大声呼救;2人以上时,应有1人或多人去打“120”急救电话及马上报告应急救救援领导小组抢救。

⑵仔细观察伤员的神志是否清醒、是否昏迷、休克等现象,并尽可能了解伤员落地的身体着地部位,和着地部位的具体情况。

⑶如果是头部着地,同时伴有呕吐、昏迷等症状,很可能是颅脑损伤,应该迅速送医院抢救。如发现伤者耳朵、鼻子有血液流出,千万不能用手帕棉花或纱布去堵塞,以免造成颅内压增高或诱发细菌感染,会危及

伤员的生命安全。

⑷如果伤员腰、背、肩部先着地,有可能造成脊柱骨折,下肢瘫痪,这时不能随意翻动,搬动是要三个人同时同一方向将伤员平直抬于木板上,不能扭转脊柱,运送时要平稳,否则会加重伤情。

2.模板、坍塌应急救援方法:

⑴地当发生高支模坍塌事故时,立即组织人员及时抢救,防止事故扩大,在有伤亡的情况下控制好事故现场;

⑵报120急救中心,到现场抢救伤员。(应尽量说清楚伤员人数、情况、地点、联系电话等,并派人到路口等待);

⑶急报项目部应急救援小组、公司和有关应急救援单位,采取有效的应急救援措施;

⑷清理事故现场,检查现场施工人员是否齐全,避免遗漏伤亡人员,把事故损失控制到最小;

⑸预备应急救援工具:切割机、起重机、药箱、担架等。

3.物体打击应急救援方法:

当物体打击伤害发生时,应尽快将伤员转移到安全地点进行包扎、止血、固定伤肢,应急以后及时送医院治疗。

⑴止血:根据出血种类,采用加压包止血法、指压止血法、堵塞止血法和止血带止血法等。

⑵对伤口包扎:以保护伤口、减少感染,压迫止血、固定骨折、扶托伤肢,减少伤痛。

⑶对于头部受伤的伤员,首先应仔细观察伤员的神志是否清醒,是否昏迷、休克等,如果有呕吐、昏迷等症状,应迅速送医院抢救,如果发现伤员耳朵、鼻子有血液流出,千万不能用手巾棉花或纱布堵塞,因为这样可能造成颅内压增高或诱发细菌感染,会危及伤员的生命安全。

⑷如果是轻伤,在工地简单处理后,再到医院检查;如果是重任,应迅速送医院拯救。

⑸预备应急救援工具如下表:

序号器材或设备数量主要用途

1 支架若干支撑加固

2 模板、木枋若干支撑加固

3 担架2个用于抢救伤员

4 止血急救包4个用于抢救伤员

5 手电筒6个用于停电时照明求援

6 应急灯6个用于停电时照明求援

7 爬梯3樘用于人员疏散

8 对讲机8台联系指挥求援

西安山河建筑有限公司

西安科技大学工程项目部

2014-1-2

插槽式钢管模板支撑架搭设方案

盘县火车站棚户区改造项目 插 槽 式 钢 管 模 板 支 撑 架 搭 设 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、插槽式钢管模板支撑架(简称快拆支撑架)的组成 (2) 四、施工准备 (4) 五、施工方法 (5) 六、施工技术安全措施 (6) 七、快拆脚手架和模板的拆除措施 (8) 八、环保措施 (8) 九、插槽式钢管模板支撑架剪刀撑设置应满足要求 (9) 十、架体结构的重点检查和验收 (10) 十一、监测监控措施 (11) 十二、应急预案 (16) 十三、计算书 (22)

一、工程概况 工程名称:盘县火车站棚户区改造项目 建设单位:盘州群益房地产开发有限公司 设计单位:重庆特钢设计院有限公司 勘察单位:贵州首钢国际工程技术有限公司 监理单位:河南宏业建设管理股份有限公司 施工单位:盘县建安建筑工程有限公司 本工程位于盘县红果火车站,总建筑面积约80232.04m2,共计4个栋号,地下2层,1#、2#地上32层,3#地上27层、4#地上31层。地下面积12506.48 m2。 本工程为工程由1#楼、2#楼、3#楼、4#楼及独立车库组成,各栋楼的设计标高分别为1#楼±0.000=1726.1,2#楼±0.000=1726.1,3#、4#楼±0.000=1726.1。1#楼地下2层,地上32层,高99.7米;2#楼地下2层,地上32层,高99.7米;3#楼地下2层,地上27层,高94.8米。4#楼地下2层,地上32层,高96.8米。 二、编制依据 1、重庆特钢设计院有限公司设计的本工程施工图 2、《建筑施工插槽式钢管模板支撑架安全技术规范》 3、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 6、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

槽钢支撑悬挑脚手架(方案三)

槽钢支撑悬挑脚手架(方案三)

方案(三): 悬挑脚手架施工组织设计软件 使用说明 一、该方案中拉接形式采用硬拉接,不能采用软拉接形式。拉接点必须每层楼面设置。 二、在编制施工组织设计的硬拉接、剪刀撑的设置要根据工程的实际情况,脚手架的高度、长度算出拉接点和剪刀撑的数量,并画出布置图,补充在方案中。 三、该施工组织设计悬挑部分第一次悬挑必须采用槽钢架。第二次悬挑可采用方案二中的钢管扣件悬挑方法。 四、该施工组织设计仅供参考,要根据工程实际情况修改,绝不能一字不漏的照搬。

④钢管的允许偏差值应符合: 钢管外表面锈蚀深度≤0.5mm。 钢管弯曲L≤1.5,允许偏差≤5mm。 立杆钢管弯曲3m

屋面三角形悬挑脚手架工程施工设计方案

目录 第一章工程概况 --------------------------------------------------------- 2 一、工程概况------------------------------------------------------ 3 二、施工平面布置-------------------------------------------------- 4 三、施工要求------------------------------------------------------ 4 四、技术保证条件-------------------------------------------------- 5 第二章编制依据 --------------------------------------------------------- 5 第三章施工计划 --------------------------------------------------------- 6 一、施工进度计划-------------------------------------------------- 6 二、材料与设备计戈U ---------------------------------------------- 6 第四章施工工艺技术 ---------------------------------------------------- 8 一、技术参数------------------------------------------------------ 8 二、工艺流程------------------------------------------------------ 8 三、施工方法------------------------------------------------------ 9 四、检查验收----------------------------------------------------- 14 第五章施工安全保障措施 ------------------------------------------------ 16 一、组织保障----------------------------------------------------- 16 二、技术措施----------------------------------------------------- 19 三、监测监控----------------------------------------------------- 25 四、应急预案----------------------------------------------------- 26 第六章劳动力计戈U ---------------------------------------------------- 28 一、专职安全生产管理人员----------------------------------------- 28 二、特种作业人员------------------------------------------------- 28 第七章计算书及相关图纸 ------------------------------------------------ 29 一、计算书------------------------------------------------------- 29 二、节点图------------------------------------------------------- 41

悬挑脚手架专项施工方案

悬挑式脚手架工程施工方案 施工单位:中维世纪建设集团有限公司工程名称:乳山香榭里中心花园 时间:2015年月日

表B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表 工程名称:乳山市香榭里中心花园编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

山东省建设工程质量监督总站监制

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、设计总体思路 四、脚手架主要施工方法及要求 1、脚手架的布置 2、脚手架构配件的质量标准 3、脚手架的搭设 4、脚手架的安全人行斜道及入口的安全通道 5、脚手架搭设的质量要求 6、脚手架的使用规定 7、脚手架的交底与验收 8、脚手架的拆除方法 9、脚手架搭设时注意事项 1 0、脚手架的维护与管理 五、防雷避电措施 六、脚手架计算书

一、编制依据: 1、施工图纸。 2、国家现行安全规范、规程。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ—130—2011) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—2011) 参考手册: 1、中国建筑工业出版社出版的建筑施工计算手册 2、建筑施工手册 3、建筑施工脚手架手册 4、建筑施工计算手册 二、工程概况: 本工程为威海智仁房地产开发有限公司开发新建的乳山香榭里中心花园工程,位于乳山市胜利街北侧、世纪大道东侧、建设街南侧。总建筑面积169274.50㎡,其中地上112247.58㎡,地下57026.92㎡。 三、设计总体思路 1、建筑物四周安全脚手架 本工程三层顶板以下结构施工时,在建筑物四周搭设落地式双排钢管脚手架,三层以上结构施工时,搭设型钢悬挑双排钢管脚手架。悬挑双排钢管脚手架根据工程高度在四层底板和十层底板搭设型钢悬挑梁(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#标准层高为2.9米,每六层悬挑一次。8#标准层高为3.6米,每五层悬挑一次),施工至四层、十层结构底板时,在底板上板表面预埋钢筋环,用于安装,固定挑架型工字钢悬挑构件,在五层、十一层结构底预

扣件式钢管脚手架在模板支撑中的应用

扣件式钢管脚手架在模板支撑中的应用-----------------------作者:

-----------------------日期:

扣件式钢管脚手架在模板支撑中的应用 摘要:本文主要通过工程实例介绍扣件式钢管脚手架在高、重、大跨度梁板模板支撑中的应用,并根据有关规规定、现场实际情况及现有材料等,结合实践经验对其进行探讨和总结。 一、工程实例介绍 某商住小区工程为七层框架混凝土结构,首层层高4.5m,二层以上层高3.0m。在地下室车库斜道入口处,由于首、二层架空,三层梁板中C3、C5轴交C-J~C-M轴的梁为转换梁,梁上立柱,梁截面分别为800×1800和600×1800,是本工程的最大梁截面。梁板面标高为+ 7.5m,根据“省建设工程高支模系统施工安全管理办法”中的规定,属于高支模。 二、模板支撑形式的选择 由于梁截面较大,支模高度较高,且混凝土浇筑采用泵送施工,考虑脉冲水平推力和输送混凝土速度快所引起过载及侧压力,若采用门式钢管脚手架的话,因其为标准构件,受其自身宽度和每组长度的约束,对平面布置有一定限制,很难满足施工要求。而扣件式钢管脚手架则具有平面布置灵活、架设效率高、可形成纵横通道等特点,为了确保模板系统有足够强度、刚度和稳定性,模板支撑系统采用 48 3.5扣件式钢管满堂红脚手架,立杆采用顶部带可调上托、底部套150×150×8定型钢板底座的Q235A(3号)钢

管,梁底(侧)模板采用18厚夹板,主、次龙骨均采用80×80木枋。通过调整上托来调节模板支撑的高度。 三、结构布置与计算 1.荷载计算:由于模板结构设计属于临时性结构设计,目前我国还没有这类规,而现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204—2002)中又没有关于模板设计的规定,因此,在进行模板结构计算时,根据原国家标准《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204—92)的规定进行荷载取值和组合。这些荷载包括模板及支架自重、新浇混凝土重量、钢筋重量、施工荷载、振捣混凝土时产生的荷载等。由于大梁配筋率较大,因此钢筋的自重标准值并没有按一般取1.5kN/m3,而是经估算后保守取3.0kN /m3。 2.计算步骤 荷载计算后,分别对模板、主次龙骨(木枋)进行力验算,其顺序如下:梁底模板的抗弯强度、挠度验算→次龙骨的抗弯强度、挠度验算→主龙骨的抗弯强度、挠度验算→支撑立杆的强度、稳定性验算。 在验算立杆的稳定性时应注意,立杆的计算长度应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ 130—2001)的公式:l o=h+2a计算,其中h为立杆的步距,a为立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度。根据“省建设工程高支模系统施工安全管理办法”中的规定,h≤1500。

下撑式槽钢悬挑脚手架设计方案

悬挑式工字钢外脚手架(七步高)设计方案 一、脚手架的构造与搭设要求: 1、基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载。要求钢管符合国际三号钢要求,外径不小于48mm,壁厚不小于3—3.5mm,扣件螺栓等金属配件符合有关标准,无锈蚀、变形、滑丝、伤裂现象。脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,并且不超过结构容许的强度、以免出现变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、内部受力情况 采用Φ48×3.5钢管和扣件工字钢等构成的悬挑式脚手架,悬挑梁、斜杆、立杆、大横杆和小横杆以及斜拉钢丝绳是主要受力构件。剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,其中连墙杆还承受风荷载。扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 3、脚手架的构造与搭设要求: 1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于50cm,且不在同一步距内。纵向水平杆接长用对接扣件连接。上下相邻两根纵向水平杆接头不小于50cm,同一

步内外两根纵向水平杆接头也应错开,并不在同一跨内。2)小横杆伸出外立杆连接点外15—20cm,离外墙面10cm。3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧每隔9m(水平距离)左右用斜杆搭成剪刀撑,自上而下循序连续设置。斜杆用长钢管与脚手架底部成45度至60度夹角。斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢。 4)外立杆里侧设1M高防护栏杆和25cm高的竹胶板挡脚板,每块踢脚板上打六个小孔,用16#铁丝绑扎牢固。 踢脚板色标采用黑黄,一黑一黄间距30cm为一道。外 侧全部设置密目安全网,并同第一步架底捆牢。 5)脚手架每隔4步,应在里立杆与墙面之间设统长安全竹片笆,支承在两根钢管上,用18#铁丝同钢管捆牢,每块竹片笆绑点不小于4点。 6)扣件同杆件连接时紧固力在45—55NM范围内,不得 低于45NM或高于60NM。 7)挑架底悬挑工字钢与楼板上预埋件2φ16钢筋用16的钢板加螺帽扣紧。 8)预埋钢筋锚固长度35d,并安放在楼板筋下面,同楼板筋用铁丝绑牢。 4、搭设参数 立杆纵距L=1.5m,横距b=1.05m,步距高H=1.8m,内立杆离墙b1=0.3m, 铺设竹笆脚手板4层,施工荷载

屋面脚手架施工方案

屋面脚手架施工方案

房县财政局‘金财工程’建设项目工程 屋 面 结 构 支 撑 悬 挑 专 项 施 工 方 案 编制时间:2012 年 04 月 20 日

第一节、工程概况 一、工程概况 工程基本情况 各责任主体名称 二、施工平面布置 1、详见附图 三、施工要求 1、确保脚手架、悬挑主梁在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 四、技术保证条件 1、脚手架、悬挑主梁的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。

第二节、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质[2009]87号文) 相关施工设计图纸等。 第三节、施工计划 一、施工进度计划 以实际工期进度,从32.07M结构开始预埋主梁 二、材料与设备计划 1、水平悬挑梁,其钢材强度等级为Q235-A,型号见材料表,水平悬挑梁所使用的钢材必须表面平整,无锈蚀。截面有足够的抗弯抵抗矩,在满载条件下其挠度变形应满足相应设计要求。 2、U型螺栓应符合现行国家标准《钢结构设计规范》(GB50017)的有关规定。固定钢梁的钢筋拉环应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010)规定。 3、钢管:应采用现行国家标准中规定的3号普通钢管,其质量应符合 GB-T700标准中的规定,新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告,并 进行验收。钢管规格采用外径48mm、壁厚3.5mm,表面应平直光滑,不应 有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,并须涂有防 锈漆。用于立杆、大横杆的钢管长度为4-4.5m,每根钢管的最大质量不应 大于25kg,以适合人工操作。所采用的钢管必须规格统一。 4、扣件:应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合GB15831中的标 准规定,采购的扣件应有生产许可证、测试报告和产品质量合格证,新、 旧扣件均应进行防锈处理。所采用的扣件(直角扣件、对接扣件、旋转扣 件等)在螺栓拧力矩达65N.m 时不得发生破坏,应能灵活转动。旋转扣件

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

模板扣件钢管高支撑架施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、计算依据 (2) 三、楼面模板计算书 (2) 四、梁模板计算书 (7) 五、模板支撑体系搭设 (17) 六、主要项目施工技术措施 (18) 七、技术质量保证措施 (20) 八、安全生产保证措施 (21)

一、工程概况 河南省××××大厦工程位于郑州市××路3号,总建筑面积17406.3平方米,结构类型为:框架结构,总层数为14层,地上13层, 地下1层。 本工程1-3层2-6/A-B和4-6/A-C轴梁板高度为10.4米,3-5层4-6/A-D轴梁板高度为8.4米,6-9层4-6/B-C轴梁板高度为12.6米,属于高架支模施工,且梁跨度为16米,为预应力梁。 楼面设计活荷载: 室外 10.0 KN/m2 网络机房、新风机房、绿化中庭、档案室 5.0 KN/m2 走廊 3.5KN/m2 大会议室、多媒体视频会议室 3.0KN/m2 普通会议室、办公室、洗手间 2.0KN/m2 二、计算依据 1、根据中国建筑科学研究院设计的《安全设施计算及专项施工方案系统》软件 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 3、《施工手册》第四版。 4、施工图:结施19-结施41。 5、工程力学第一分册。 6、钢管φ48×3.5的截面积4.89cm2,重量3.84kg/kg,截面惯性矩I=12.19cm4,截面最小抵抗矩W=5.08cm3(施工手册P457表8-6)。 三、楼面模板计算书 基本信息:1-3层模板支架搭设高度为10.3米,3-5层模板支架搭设高度为7.7米,6-9层模板支架搭设高度为12.6米,板厚0.1米。计算高度按12.6米计算。 搭设尺寸为:立杆的纵距b=1.0米,立杆的横距l=1.0米,立杆的步距h=1.8米。采用的钢管类型为φ48×3.5。方木间距为100/4=250mm。 模板采用18mm厚胶合板,模板自重0.35KN/m2,钢筋砼自重24KN/m3,倾倒砼时荷载按3KN/m2(按溜槽加1KN/ m2,施工手册P514表8-66),施工活荷载1KN/m2。荷载分项系数取值见施工手册P514表8-67。取1跨为计算单元。

悬挑脚手架方案[1]全解

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、方案设计 (1) 四、扣件式钢管脚手架材料要求 (1) 五、外脚手架基本构造 (3) 六、安全防护措施............................... . (6) 七、安全施工技术措施 (6) 八、文明施工 (7) 普通悬挑式扣件钢管脚手架计算书 (8)

一、编制依据 1、施工组织设计 2、施工图纸 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002) 二、工程概况 本工程为恒信.书香门第暨东阿县青少年活动中心,位于东阿县曙光街,总建筑面积为20246.2m2。由地下车库、裙楼和主楼组成,其中地下一层车库;裙房高三层;分为南北两块,主楼高二十层为住宅。建筑总高度为63米。架体高度67米,设计造型美观大方,合理实用。 三、方案设计 3.1 方案确定 根据本工程的建筑高度、建筑特点、工期要求等,本着安全、经济、合理的原则,按照施工组织设计的部署和计划,主楼主体1-4层施工采用落地式脚手架,5-20层施工阶段外脚手架在4层以上主体剪力墙结构施工采用悬挑式脚手架,悬挑次数为3次,每次悬挑高度为18米。 3.2搭设前的准备工作 1. 搭设前,单位工程负责人应按脚手架搭拆方案的要求,对架子工进行安全技术交底。 2. 熟悉图纸和施工现场,掌握建筑平面和立面的构造特点,环境条件,按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中构造要求,确定

脚手架步距和具体搭设步骤。 3. 材料准备。对进场的钢管、扣件、脚手架、安全网等进行检查验收。 4. 搭设场地准备。根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准>(JBJ202)做好脚手架地基与基础的施工要求,坚实平整,不积水,砼硬化。经验收合格后,按方案的要求放线定位。 5. 架子工应持有效的特种作业人员操作证上岗作业。必须戴好安全帽、佩安全带,严禁穿塑料底鞋,皮鞋等硬底易滑的鞋子登高作业。操作工具及小零件要放在工具袋内,扎紧衣袖口,领口以及裤腿口,以防钩挂发生危险。 四、扣件式钢管脚手架材料要求 1、钢管的材质及规格要求 采用符合GB700《普通碳素结构钢技术条件》技术要求的Q235钢,外表平直光滑,无裂缝、分层、变形扭曲、打洞截口以及锈蚀程度小于0.5mm的钢管,必须具有生产厂家的产品检验合格证或租赁单位的质量保证证明。各杆件均采用外径?48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度为4~6m,用于小横杆的钢管长度为1.2--2m。 2、扣件的材质及规格要求 扣件是专门用来对钢管脚手架杆件进行连接的,它有回转、直角(十字)和对接(一字)三种形式,扣件采用可锻铸铁制成,其技术要求符合GB15831《钢管脚手架扣件》的规定,严禁使用变形、裂纹、滑丝、砂眼等疵病的扣件,所使用的扣件全部具有生产厂家的产品检验合格证或租赁单位的质量保证证明。在使用时,直角扣件和回转扣件不允许沿轴心方向承受拉力;直角扣件不允许沿十字轴方向承受扭力;对接扣件不宜承受拉力,当用于竖向节点时只允许承受压力。扣件螺栓的紧固力矩应控制在40~50N.M之间,使用直角和回转扣

浙江高层商务大厦屋面悬挑支模架工程施工组织设计方案

**大厦工程 屋 面 悬 挑 支 模 架 专 项 方 案 宝**团分公司 余**厦工程项目部

目录 一、编制依据第1页 二、工程概况第1页 三、支模架设计施工方案第2页 四、搭设与拆除施工操作要求第2页 五、检查与验收第5页 六、安全管理第8页 附: 1、计算书; 2、支模布置平、立面图及节点详图。

一、编制依据 1、余**厦工程设计图纸; 2、余**厦工程项目部施工组织设计; 3、《建筑工程安全生产管理条例》; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002); 5、《建筑结构荷载规》(GB50009-2001)(2006年版); 6、《混凝土结构设计规》(GB50010-2002); 7、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006); 8、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》建质[2009]87; 9、《建筑施工安全手册》(杜荣军主编); 10、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ 130-2001); 11、国家、省、市现行安全生产、文明施工的规定; 12、我公司QEO三合一体系管理手册、程序文件、企业标准等有关文件; 13、计算软件为品茗软件。 二、工程概况 工程名称:余**厦工程 建设单位:余市通**设管理 设计单位:省建**究院 勘察单位:**设计研究股份 监理单位:慈溪市建**理咨询 施工单位:宝**团 建设地点:余市南雷南路西侧、万年桥路北侧 余**厦用地面积13048㎡,由2幢23层及四层裙房组成,总面积为59473㎡;其中地上建筑面积49620㎡,一层地下建筑面积9853㎡;建筑高度87.2mm;裙房高度17.6m;为框架剪力墙结构。 屋顶结构在原来阳台的基础上悬挑1.6m,梁为250×700、300×900/700梯形梁,板厚度为120mm,原来主体结构对应面为空洞,只构架柱梁,结构高度为4.2m。 针对以上概括对余**厦工程屋顶悬挑模板支撑体系进行计算。 三、支模架设计施工方案 1.总体筹划 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: A、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 B、在规定的条件下和规定的使用期限,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

悬挑脚手架专项施工方案(品茗最新版)

苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ---------------------------------------- 2 一、工程概况 ----------------------------------------- 2 二、施工平面布置 ------------------------------------- 3 三、施工要求 ----------------------------------------- 3 四、技术保证条件 ------------------------------------- 4第二节、编制依据 ---------------------------------------- 4 第三节、施工计划 ---------------------------------------- 5 一、材料与设备计划------------------------------------ 5第四节、施工工艺技术 ----------------------------------- 10 一、技术参数 ---------------------------------------- 10 二、工艺流程 ---------------------------------------- 13 三、施工方法 ---------------------------------------- 14 四、检查验收 ---------------------------------------- 27 第五节、施工安全保证措施-------------------------------- 30 一、组织保障 ---------------------------------------- 30 二、技术措施 ---------------------------------------- 31 三、监测监控 ---------------------------------------- 41 四、应急预案 ---------------------------------------- 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员----------------------------- 46 二、特种作业人员 ------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸-------------------------------- 47 【计算书】 ------------------------------------------ 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书---------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------ 67 三排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 74 四排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 88 搁置主梁验算计算书------------------------------- 103附图-------------------------------------------------- 115

扣件式钢管模板支撑架专项施工方案

扣件式钢管模板支撑架专项施工方案篇一:承重支撑架及模板施工专项方案内容 承重支撑架及模板施工专项方案 第一章 一、编制依据 1、大奇山郡湖西三期工程建筑、结构、安装等施工图纸和施工组织设计; 2、国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规和国家强制性标准、施工验收规范、规程:《建筑工程安全生产管理条例》; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-XX);《建筑结构荷载规范》(GB50009-XX); 《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》浙江省工程建设标准 DB33/1035-XX;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-XX);《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-XX;《混凝土模板用胶合板》GB/T17658-1999;《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;浙江省及杭州市现行的有关安全生产和文明施工规定; 二、工程概况 1、大奇山郡湖西三期工程由桐庐大奇山郡置业有限公司投资兴建,由浙江南方建筑设计有限公司负责设计,由浙

江安泰勘测设计有限公司勘察,由杭州远锦建筑有限公司负责总承包施工。该工程位于浙江省杭州市桐庐县城剪溪坞,由32幢(香缇8#~10#,香缇23#~52#)单体组成,总建筑面积为,建筑层数为三层,建筑高度。本工程结构设计按小于6度抗震设防,基础采用人工挖孔桩及浅基,主体结构形式为框架结构。本工程模板均采用新九夹板。支撑钢管规格为φ48×(力学验算中按壁厚计算),木方规格为50×100。 2、香缇型房屋一层层高米、二层层高为米,三层层高米;楼板梁截面最大尺寸为240×600;楼板厚度取120mm。 三、模板构造要求及施工方法 模板制作安装是本工程结构创优的关键点,在此操作过程中,不但要考虑到模板安装系统有足够的强度、刚度和稳定性,且保证位置正确,而且还要考虑拆模后砼成型的外观质量。为了实现工程结构优质的目标,本工程决定采用木模板(九合板、方木制作)进行施工,其支撑体系采用满堂脚手架。整个结构每层楼的柱、梁、板一起现浇,各结构构件均采用木模进行施工。 1、砖胎模 砖胎模在制作前,现场技术人员及时做好胎模的放线及复核工作,确保其位置准确。 2、墙模、柱模 墙模、柱模采用大型组合木模板,利用对拉螺栓拉结,

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

建筑施工插槽式钢管模板支撑架(快拆架)施工方案

XXXX工程 建筑施工插槽式钢管模板支撑架(快拆架)施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 (2) 1、文件依据 (2) 2、编制原则 (4) 二、工程概况 (5) 三、施工准备 (5) (一)技术准备 (5) (二)材料准备 (6) (三)人力准备 (6) 四、施工方法 (6) (一)工艺流程 (6) (二)施工要点 (10) (三)质量监测 (11) 五、质量保证措施 (12) 六、安全措施 (12) 七、环保措施 (13) 八、应急预案 (13) 1、目的 (13) 2、应急领导小组及其职责 (14) 3、应急预案 (14) 模板施工(快拆架)专项方案 一、编制依据 1、文件依据

(1)经业主盖章后提供我方施工的设计施工图。 (2)企业各项管理手册和程序文件,以及类似工程施工经验和科技成果。 (3)中华人民共和国、行业和地方政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准详见下表: 引用的主要国家规范及标准

(4)ISO9001 质量管理标准、ISO14001 环境管理标准、OSHMS18001 职业安全健康管理标准。 (5)建筑脚手架和模板计算软件(建科评[2007]028号) 2、编制原则 (1)认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。 (2)严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。 (3)采用现代建筑管理原理、流水施工方法和网络施工技术,组织有节奏、均衡和连续地施工。 (4)优先选用先进的施工技术,科学确定施工方案;认真编写各项实施计划,严格控制质量、进度、成本和安全施工。 (5)提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高生产率。 (6)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则,编制安全文明施工组织设计和生态环境保护措施,以及严防建筑振动、噪声、粉尘及垃圾污染的技术组织措施。 (7)尽可能利用永久性和组装式施工设施,努力减少施工设施的建造量,科学规划施工平面,减少的施工用地。 (8)优化现场物资存放量,合理确定储存方式,尽量减少库存和物资损耗。 (9)坚持“四节一保”、“绿色施工”的原则。

超高悬挑脚手架方案(已通过专家论证)

XXXXX工程xxxx楼工程悬挑脚手架方案 一、编制依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 XXXX)工程施工图纸。 PKPM缶工计算软件 二、脚手架搭设工程概况 1. 本工程为XXXXXX楼工程,位于xxxxxxxxxXX。XXX楼为6层砖混普 通住宅楼,XXX为高层框架结构,工程XXX采用悬挑脚手架,十层以下采用落地式双排脚手架,搭设符合规范要求,十层以上为悬挑脚手架,其中XX楼悬挑高度为22.4m、45#楼悬挑高度为23.4m, 46#-49#楼悬挑高度为21.6m,均超过规范规定悬挑脚手架不超过20m要求,其中44#楼、45#楼为17层住宅楼,高度为50.8m 46-49#楼为16层住宅楼,高度为49.1m,层高均为2.8m。建设单位为XXXXX!业有限公司,设计单位为XXXXXS计有限公司,监理单位为XXXXX X理有限公司,由XXXXX承建施工。 2. 本工程主体施工已结束, 外墙架体拆除前仅剩外墙抹灰找平层施工, 故作为装修脚手架使用。 3. 架体在十层楼板处开始悬挑至屋面,悬挑最高处为23.4m,计算书取悬 挑高度最大值进行计算,其中工字钢,钢管等搭设材料参数均符合规范要求。搭设参数如下: 2.1在十层楼板处使用16号工字钢进行悬挑,悬挑高度为2 3.4m,建筑物外悬挑段长度1.50m,建筑物内锚固段长度2.5m。 2.2脚手架采用? 48x 3.5mm钢管,立杆采用单立管,立杆的纵距1.50m, 立杆的横距0.90m,立杆的步距1.80m,内排架距离结构0.3m。 2.3锚固点预埋? 16U形圆钢进行固定,每个工字钢锚固3处。 2.4连墙件采用2步3跨双扣件连接,竖向间距 3.60m,水平间距 4.50m

相关文档
相关文档 最新文档