本工程是为配合合肥市凤台路(藕塘路-义井路)的道路工程建设而建设,为确保电力通道畅通,根据合肥市庐阳区住房与城乡建设局的委托,在凤台路(藕塘路-义井路)实施电力排管和部分过路管工程,具体工程量为:

1、工井部分:

工井:30座

手井:21座

2、排管部分:

无碱玻璃纤维钢管35000米

聚乙烯涂塑钢管3840米

CPVC管:908米

排管设计管位:凤台路全长0.8公里,10KV主排距中心线9.5米,位于路南,电缆主排管为24孔;辅排距中心线9.5米,位于路北,辅排管为16孔。过路管为2*4孔。主排采用无碱玻璃纤维钢管150(内径)*7mm壁厚,过路排管采用敷设聚乙烯涂塑钢管150(内径),壁厚4.5mm。CPVC管150(内径),壁厚6.5mm。

第二章各分部分项工程的主要施工方法

一、施工技术措施

1、电缆排管的施工技术措施

1.1采用挖掘机开挖,人工配合的方法进行电缆沟槽基础施工,沟槽基础形成后由人工整平并进行地

板砼的浇筑。

1.2电缆排管的铺设和埋砂全部由人工进行,逐层管间间距和埋砂厚度要求符合设计尺寸,必须使砂和排管形成密实的整体。

1.3 电缆埋设完毕后进行土方回填回填时分层进行。每层厚度不超过15cm由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。

2、电缆井的施工技术措施

2.1由挖掘机开挖出基础,然后由人工平整并浇筑砼地板。

2.2人工砌筑电缆井墙体并按设计要求预埋

L100×10电缆支架。

2.3电缆井压顶部分使用现浇方式进行。钢摸板的高度和宽度必须符合设计尺寸支撑要牢固,摸板稳固。浇筑时振捣密实,严禁漏振。

2.4盖板全部预制,安装时采用机械吊装,人工配合。盖板安装完后进行土方回填并夯实,余土运至弃置场。

混凝土构件的制作工艺流程

钢模制作→刷脱模剂→钢筋制作安装→混凝土的浇筑→脱模→养生→集中堆放

本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。如业主要求订购,我方将经过周密查找并筛选出合格的供应商,与之签定供应合同。

二、各分项工程施工顺序

1、电缆排管的施工顺序

1.1测量放线。

1.2沟槽土方开挖及底板砼浇筑。

1.3电缆排管的铺设。

1.4土方回填夯实、余土弃运。

2、电缆检查井的施工顺序

2.1底板基础开挖及砼浇筑。

2.2砌筑墙体及预埋铁件制安。

2.3压顶现浇。

2.4盖板的安装。

2.5土方回填夯实、余土弃运。

三、总体施工安排

本工程的主要分项工程分别为施工准备、电缆排管施工、电缆检查井施工、构件预制安装等四项工程施工。各分项工程总体施工安排如下:

1、施工准备

1.1搭建临时设施

包括办公室、会议室、管理人员宿舍、工人宿舍、仓库和食堂拌和场等。主要安排在施工准备阶段,计划5天完成,即安排在开工后第1天~第5

天内完成。

1.2、余土弃置场及其施工便道的施工

安排在施工准备阶段,计划5天完成,即开工后第1天~第5天完工。

2、电缆排管施工

2、1 沟槽基础施工采用机械开挖,人工配合的方法施工。

2、2 电缆管群施工采用人工为主,机械辅助的方法施工。

主要安排在开工后第6天~第85天、历时80天。

3、电缆检查井施工

3.1电缆井施工安排在开工后第8天~第85天施工,历时78天。

4、竣工收尾:安排在开工后第86天~第90天

进行,历时5天。

四、主要工程项目的施工方法

一、电缆排管的施工方法

1.1 施工测量放样

在施工前的准备工作阶段,即组织技术人员对业主交付的平面控制点和水准点进行复测,按150米左右的间距设置临时水准点,并与高程基准点进行闭合,闭合差小于规范要求。高程控制底板高程放样均采用北京光学仪器厂生产的BJDZS3型自动安平水准仪测量。施工控制网及施工水准起算点均应设置在不受干扰,牢固可靠,且通视条件良好,便于控制的地方。

在按图控制轴线和高程的前提下,还要重点考虑本工程与主体道路和人行道的高程吻合。以局部服从整体,为整体美观创造条件。

1.2 沟槽施工

1.2.1 沟槽土方开挖

沟槽施工采用梯形断面开挖,以机械为主,人工配合。采用直槽形式开挖。在开挖时严格控制沟底设计标高,机械开挖应保留10cm用人工清底,以免机械作业超挖扰动沟槽底原状土。如遇到不良土壤,以书面形式报告业主和监理工程师,经同意后再作施工处理。

开挖时做好基坑排水工作,两侧对称挖排水沟的截面积15cm×15cm为宜。施工前和施工过程中考虑地表水的排除及基坑中积水的抽排,确保混凝土底板在无水环境下施工。基坑开挖期间,基坑附近不堆放弃土和建筑材料,做到文明施工。开挖基坑时,如遇到不良土壤应适当加大放坡,确保槽底作业面。

1.2.2 沟槽混凝土底板施工

施工前,对沟槽底板进行整平,放出沟槽中心线,按设计的高度和宽度利用沟槽土模浇筑混凝土底板。混凝土标号为C15,采用商品混凝土,厚度

10cm。浇筑时严格按要求振捣,直到完全密实为止。浇筑后进行收光并做到及时养护,确保混凝土的强度。沟槽底板应3‰朝排水方向放坡,以便电缆沟的排水。

1.2.3 电缆排管的铺设

在混凝土底板上平铺10cm厚的中砂垫层,再铺设电缆排管,并在管沟管间空隙填砂,用木棒捣实,使砂在管外壁形成圆弧状管床。排管的铺设,每段的接头要错开布置,保证连接严密,不得有砂粒渗入。管群铺设好后,每孔内穿入8#铁丝一根,以便今后穿线。依照施工要求进行逐层排管的铺设,待最上层排管铺设完后,再铺10cm厚的中砂垫层。最