文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿井下电工基础知识

煤矿井下电工基础知识

煤矿井下电工基础知识
煤矿井下电工基础知识

煤矿井下电工基础知识 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

第一章电工基础知识

1.电路是电流流经的通路,是由某些电工设备或元件按一定的方式连接起来的。

电路包括电源、负载、和中间环节三个组成部分。电源就是输出电能,像电池等。负载就是将电能转换为其他能的设备,像灯泡、电动机、电热器等。中间环节就是连接电源和负载,传输、变压和配电的电气设备,像变压器、导线、开关等。

2.电路的基本物理量包括电流、电压、导体(容易导电的物体叫导体、电荷很难流过的物体叫绝缘体、介于导体与绝缘体之间的物资叫半导体)、欧姆定律(举例:一根电线,电阻值为Ω,流过20A电流,求电线两端的电压。U=IR=20×=6V,反过来I=U/R)

3.在日常生活和工业生产中,所使用的电大多数都是交流电。直流电电流的大小和方向都不随时间变化。如果电流的大小和方向都随时间变化,就叫做交流电。(发电厂不发直流电,咱们所使用的直流电一般都是通过整流变的)三相负载的连接方式有星形连接和三角形连接。(画图介绍接线方法结合实际讲解连接片并解释线电压和相电压U线=3U相)

4.井下电工最常所使用的仪表有接地电阻测试仪、万用表、兆欧表(瓦斯浓度在1%以下方准使用。)接地电阻测试仪使用时将E接到接地体上, P 、C连接到探针上,相距20米,尽量按直线布置。使用万用表测量电阻、电压、接通等。测电压要注意档位,否则易烧坏,尽量不测电流。兆欧表又叫摇表,是用来测量电线、电缆和变、配、用电设备绝缘电阻的仪表,井下经常使用的有500V、1000V、2500V、5000V等,使用时应注

意选择合适的电压等级,摇完注意放电。(E接地,G接保护环,L接被测件。保护环避免绝缘物的表面漏电流影响测量结果。摇测速度120r/min)

第二章矿井供电系统

1.矿井用户和用电设备按其重要性不同分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。一级负荷即为保安负荷。凡因供电突然中断,可能造成人员伤亡或使重要设备损坏并在较短的时间内难以修复,给企业造成很大的经济损失的用户和用电设备,称为一级负荷。如主要通风机、副井提升设备、主排水设备等。造成大量减产或较大经济损失的称为二级负荷,如采区变电所、主井提升设备、空压机等。凡突然停电对煤矿生产没有直接影响的用电设备和用户划为三级负荷。

2.矿井供电系统。(画图说明矿区的整个供电系统,体现出双回路、

35KV,10KV,6KV,380V,660V,127V,36V)

3.《煤矿安全规程规定》采掘工作面的供电需满足三专两闭的要求,三专即专用变压器、专用开关、专用线路,两闭即瓦斯电闭锁、风电闭锁。

第三章矿用电缆

1.矿井用电缆在井下由于受到井下环境的影响容易受到碰撞、挤砸,是矿井供电系统中的最薄弱环节,为了确保采区供电系统的安全运行,就必须对电缆进行正确的选择、安装和使用管理,对矿井的供电安全尤为重要。

2.井下常用电缆分为铠装电缆、塑料电缆、和矿用橡套软电缆。铠装电缆分为铝芯和铜芯两种,塑料电缆其芯线和外护套都是用塑料制成的,有有铠装的和没有铠装的两种。塑料电缆具有重量轻、护套耐腐蚀、绝缘性能

好、敷设的水平差不受限制等优点,所以在条件适合时应优先采用。矿用橡套电缆在井下使用最多的,具有柔软性好,便于弯曲,运输和敷设方便的特点。又分为可延燃橡套电缆、不延燃橡套电缆和屏蔽电缆三种。(200*10试件,水平燃烧20S,1分钟内熄灭为不延燃电缆也叫阻燃电缆)屏蔽电缆在每根主芯线的绝缘护套外包有由导电橡胶或导电金属网制成的屏蔽层(举例说明接线工艺)。

3.电缆截面的选择:⑴电缆主芯线的选择,电缆正常运行时,其实际温升应不超过绝缘所允许的最高温升,否则电缆绝缘老化加快,降低电缆的使用寿命。为满足这一原则,电缆的实际长时负荷电流应小于或等于电缆的长时允许负荷电流。电缆长时允许负荷表:

单台设备可以按照其额定电流选取,简要介绍经验取用额定电流法。多台设备的干线电缆电流确定:I g=P1000/3V e cosφ,P=K X∑Pe

按电缆线路工作时的允许电压损失进行选择。单台设备最末端的端电压不得低于额定电压的95%,多台设备最大一台电动机启动时不得低于30%,否则,将因电压过低而影响其他设备的正常运转。

4.电缆的连接,严禁出现“鸡爪子,羊尾巴,明接头”。

电缆的敷设,在300以上的井巷中应使用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设。水平或倾斜井巷敷设电缆受到外力时能自由坠落,高度超过矿车,避免矿车掉道时挤压电缆。过巷道或皮带机要采取特殊措施,避免电缆坠落时落在轨道或皮带机上。悬挂的间距水平巷道3m,井筒内不得超过6m。电缆尽量不与风水管路一起悬挂,受条件限制时,要悬挂在管路上方以上的地方,高低压电缆悬挂间距大于。井筒中的电缆不得有接头,必须设接头时,应将接头设在水平巷道内,或放在托架上。电缆过墙应使用套管保护,并用黄泥封堵。

第四章井下电气保护

1.提起井下电气保护,我们首先想到的应该是“三大保护”(漏电保护、过流保护、接地保护)。

2.对于井下电气保护装置的要求:有选择性(上级比下级滞后)快速性、灵敏性、动作可靠性。

3.过电流整定Iz≤Ie

4.漏电保护的故障处理方法

5.在井下变压器中性点不接地供电系统中,用导体把电气设备中所有正常不带电金属外壳、构架与埋在地下的接地极连接起来,称为保护接地。井下保护接地网包括主接地极(,5mm,观察绳)、局部接地极(,3mm,钢管35 mm,钻孔)、接地母线(裸50mm2)、连接地线(裸25mm2)、辅助接地母线(10mm2)、接地导线和连接导线

第五章矿用电气设备

1.煤矿井下使用的电气设备分为矿用一般性电气设备(KY)和矿用防爆型电气设备(Ex)。

2.检修和搬迁井下电气设备(包括电缆和电线)前,必须切断电源,并用与电源电压相适应的验电笔检验。检验无电后,必须检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度在1%以下时,方可进行导体对地放电。控制设备内部安有放电装置的不受此限。所有开关把手在切断电源时都必须闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”的标识牌,只有执行这项工作的人员才有权取下此标识牌送电。若遇特殊情况,必须带电搬迁设备时,应制定安全措施,报矿总工程师批准。

操作井下电气设备必须严格遵守下列规定:非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备。操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分,一定要有良好的绝缘。

3.隔爆型电气设备具有一个坚固的隔爆外壳,这种外壳除了可将其内部的火花、电弧与隔爆外壳环境中的混合爆炸物隔开以外,还有一定的机械强度。隔爆原理就是隔爆性和耐爆性。一台已经失去了防爆性能的防爆型电气设备,若其内部发生爆炸,就会因为外壳的损坏而直接引起壳外的爆炸混合物质的爆炸,或者是内部发生爆炸的生成物通过各部分或局部间隙仍然点燃壳外的爆炸性气体的爆炸,这将是十分危险的甚至是及其致命的。因此,已经失爆的任何防爆型电气设备都必须禁止使用,并不得在井下长时存放。

4.由本质安全型电路组成的电气设备称为本质安全型电气设备。其原理为:根据安全火花原理,通过合理选择电路中的电气参数,使系统在正常或故障状态下,产生的电火花能量相当小,不能点燃爆炸混合物的爆炸。显然这种电路是一种非常安全的电路,也就是说电路本身就具有防爆性能。本质安全型顾名思义从本质上就是安全的。

矿井维修电工试题库

矿井维修电试题库 一、填空题 1.井下电缆不应悬挂在(风管)或(水管)上,不得遭受(淋水)。 2.金属导体的电阻不但与其几何尺寸有关,而且与导体的(材料)有关。 3.电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在(管子)上方,并保持(0.3 )m以上的距离。 4.一切容易碰到的、裸露带电体和转动部分,应加装(防护罩)或(防护栏)。 5.任何事故的发生不外乎四个方面的原因:(人的不安全行为)、(物的不安全状态)、(环境的不安全条件)、(安全管理的缺陷)。 6.井下低压馈电线上必须装设检漏继电器保护装置或有(选择性)的漏电保护装置。保证自动切断漏电的馈电线路。 7.防爆壳内外有(锈皮脱落)为失爆。 8.单相全波整流输出电压与输入电压的关系是(U2=0.9V 1)。 9 .新安装和运行中的660 伏供电系统网络绝缘电阻值分别不得低于(50 千欧)和(30 千欧),否则应及时停电采取措施,提高网络绝缘。 10.井下接地网主接地体应在(主、副)水仓各埋设一块,接地体用耐腐蚀的钢板制成,其面积不小于(0.75 )m 2,厚度不小于(5)mm 。 11.防爆设备的外壳应清洁、完整无损,并有清晰的(防爆标志)。 12.从事高压电气设备作业时,必须执行(工作票). 13.在电气设备上工作,严禁(带电作业.) 14.电气设备检修前必须首先(切断电源). 15 变压器油的主要作用是(绝缘)、(散热)。 16.橡套电缆的接地芯线,除用监测(接地回路)外,不得兼作其它用途。 17.晶体三极管有(PNP)型、(NPN )型。 18.晶体三极管的工作状态为(截止)、(饱和)、(放大)。 19.隔爆结合面同一部位的螺母、(螺栓)、规格应(一致)。 20.运行中的电气设备的保护装置,由机电维修工负责每(5)天检查一次。 21.电压互感器的二次回路不得(短)路,电流互感器的二次回路不得(断)路。 22.隔爆电气设备是一种具有(隔爆外壳)的电气设备。 23.电动机的温升是指其温度与(环境)之差的允许值。 24.金属表面层的腐蚀有两种,即(化学腐蚀)和(电化腐蚀)。 25.隔爆外壳的隔爆性能主要靠(隔爆面长度)、(间隙厚度)和(隔爆面光洁度)等参数来保证。 26绝缘等级为H的电动机的允许温升为(125 C)。 27.严禁井下配电变压器中性点(直接)接地。

煤矿机电基本知识完整版本

煤矿机电运输基本知识 1、矿井主要有哪些供电设备? 矿井供电设备包括变压器、高压开关、低压开关、高低压电缆及种类保护装置。 2、矿用电缆有哪些类型? 井下常用电缆分为三大类,即铠装电缆、塑料电缆和矿用橡套软电缆。 4、什么是“鸡爪子”? “鸡爪子”是指三相接头分别缠以绝缘胶布,没有统包绝缘,犹如鸡的爪子一般。这样做潮气极易侵入,使绝缘电阻降低。 5、什么是“羊尾巴”? “羊尾巴”是指不连接电气设备的末端,三相分别胡乱包以绝缘胶布,再统包绝缘胶布,吊在巷道边上,犹如绵羊的尾巴。 6、什么是、“明接头”? “明接头”是指三相芯线互相搭接后,连绝缘胶布都不包在井下供电电网中使用。 7、什么叫隔爆?什么叫失爆? 答:隔爆:当电气设备外壳内导电部件产生的电火花使外壳内可燃性气体发生爆炸时,决不能引起设备外壳外部周围可燃性气体混合物发生爆炸和燃烧,这种性能称为隔爆。 失爆:隔爆电气设备外壳失去隔爆性和耐爆性。 8、井下电气设备失爆的主要原因有哪些? (1)由于隔爆结合面严重锈蚀,有较大的机械伤痕,连接螺钉没有压紧而使隔爆面间隙超过 规定而造成失爆。

(2)由于外力作用,如砸、压、挤、碰等原因,使隔烛外壳变形或损坏;隔爆外壳上的盖板、 连接嘴、接线盒的连接螺钉折断、螺纹损坏;连接螺钉不齐全,使机械强度达不到规定而失爆。 (3)连接电缆没有使用合格的密封圈或没有密封圈,不用的电缆线孔没有使用合格的封堵挡 板或没有挡板而失爆。 (4)接线柱、绝缘套管烧毁,使两个空腔连通,外壳内部爆炸时产生的高压使隔爆外壳失爆。 9、井下电网“三大”保护指哪些? 漏电保护、过流保护和保护接地。 10、什么叫漏电? 漏电是指井下电气设备或电缆绝缘下降或局部绝缘损坏,使电流经绝缘损坏处流入大地或经过设备外壳流入大地的现象。 11、漏电有哪些危害性? 漏电可能引起人员触电伤亡事故,可能引起电气火灾,可能引起瓦斯、煤尘爆炸事故。 12、漏电保护作用是什么? 漏电保护是当电网绝缘能力降低或有人触电时,立即动作,切断电源开关,以保证安全。 13、什么叫过流? 过流是指电路发生短路、过负荷或断相时,流过电气设备或电缆线路的电流值超过它们的额定电流现象。 14、过流有哪些危害性? 过流可能造成电缆着火、烧毁电气设备,引起火灾,还可能引起瓦斯爆炸。 15、过流保护作用是什么? 过流保护是当系统发生过流现象时,依靠过流保护装置迅速动作,切断故障电路,以保证安全。 16、什么叫保护接地?

非煤矿山井下电工考试试题

非煤矿山井下电工考试试题 坑口:姓名:分数: 一、选择题(每空3分,共15分) 1、电压的正方向规定为()。 A、高电位指向低电位 B、低电位指向高电位 C、和电流的方向一致 D、和电流的方向相反 2、设备或线路的确认有无电,应以()指示作为根据。 A 电压表 B 电流表 C 验电器 D 断开信号 3、通常所说的交流电压220V是指()。A 最大值B 有效值C 瞬间值D平均值 4、铝作为导电材料的最大优点在于()。 A 耐蚀性能好 B 机械强度好 C 价廉、密度小 D 导电性能好 5、针式万用表用完毕,一般应将其转换开关转到交流电压档的()。 A 最大档位 B 最小档位C任意档位 D 中间档位 二、填空题(每空3分,共45分) 1、在正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路____时,另一回路必须_______备用。 2、变电硐室的绝缘用具包括______、_______和__________。 3、采区变电所应用_________支护,硐室必须装设向___开的防火铁门。 4、采掘工作面配电点的位置和空间必须能满足____和_____、矿车通过及其他设备安装的要求,并用_________支扩。 5、电气作业时不得少于人,V以上的电路禁止带点作业。 6、电气设备的外壳不准随便拆除,其外壳、钢轨和风水管等应,对接地保护的情况应定期进行检查。 7、井下的电缆必须有,接头必须。 三、判断题(每题4分,共20分) 1、井下电工必须经培训合格,取得特殊工种操作资格证书,并持证上岗。() 2、严禁进入不通风或通风不良的巷道。() 3、在矿山井下可以用高压照明。() 4、已切断的开关,如设专人看守时,可以采用敲铁管和约定时间的方法进行联系合闸送电。 5、经常检查电气设备和电缆的绝缘情况,发现问题应立即处理。() 四、简答题(共20分)

井下电钳工考试题库

井下电钳工考试题库 Revised as of 23 November 2020

井下电钳工考试题库一、填空题: 1、煤矿安全生产方针是:_________、____。(安全第一预防为主) 2、瓦斯爆炸的三要素是一定浓度的瓦斯、________和_________。(650-750度的火源空气中的含氧量不低于12%) 3、年产60000吨以上的矿井,应采取_________进行供电,一路主供,一路___备用。(双回路带电) 4、矿井供电系统中常说的三大保护是指过流保护、_______和________。(漏电保护保护接地) 5、过流保护的手段通常有三种,即熔断器、____和____。(电磁式过流继电器热继电器) 6、漏电可造成四个方面的危害,即人身触电、瓦斯煤尘爆炸、____和______。(引爆电雷管电气火灾) 7、《规程》规定井下电网的接地系统任一点的接地电阻均不得超过_____,煤电钻的接地电阻不得超过___。(2欧1欧) 8、辅助接地极的面积应不小于__其厚度不小于____。(3mm) 9、井下供电系统中应做到的“三无”是无鸡爪子、____、___。(无羊尾巴 无明接头) 10、在低瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行_____;在高瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行_____。(风电闭锁三专两闭锁)11、煤炭工业坚持安全生产三并重的原则是____、____、培训三并重。(管理装备) 12、通常所指的煤矿三大规程是指《煤矿安全规程》、_____、_____。(作业规程操作规程)

13、井下常见的电缆故障主要有相间短路、_____、____等故障。(单相接地断线) 14、矿井供电系统中,《规程》规定矿井电源线路上严禁装设_____;严禁井下变压器的中性点___。(负荷定量器直接接地) 15、《规程》规定电动机及其开关附近20m内风流中瓦斯浓度达到%时必须停止运转,_____,_____,待瓦斯浓度降到1%以下时方可运转。(切断电源撤出人员) 16、井下硐室外严禁使用____电气设备;40KW及以上的起动频繁的低压控制设备,应使用____。(带油真空电磁起动器) 17、矿用防爆电气设备的总标志为_____;矿用安全标志是___。(ExMA) 18、电缆在水平巷道内或倾角在30度以下的井巷中应采用___悬挂,且间距不得超过____。(电缆钩3米) 19、胶带输送机的胶带必须具有_____和____性能,且必须经检验合格,方可下井使用。(阻燃性抗静电性) 20、局部接地极若用钢管子制,其截面应不低于___时,其长度应不小于____。(35mm2) 21、辅助接地母线若为裸铜线,其截面积应不小于_____;若为钢绞线其截面应不小于___。(25mm250mm2)

煤矿电工安全知识题

煤矿电工安全知识题 煤矿电工安全知识题 1、下列哪些设备属于一类负荷。(D) A、办公室 B、矿灯房 C、采煤机 D、井下水泵房 2、对一类负荷如何供电。(A) A、两个独立电源 B、专用线路 C、单回路 D、ABC都对。 3、下列哪些设备属于二类负荷。(BC) A、办公室 B、矿灯房 C、采煤机 D、井下水泵房。 4、对二类负荷如何供电。(AB) A、两个独立电源 B、专用线路 C、单回路 D、ABC都对 5、下列哪些设备属于三类负荷。(A) A、办公室 B、矿灯房 C、采煤机 D、井下水泵房 6、对三类负荷如何供电。(C) A、两个独立电源 B、专用线路 C、单回路 D、ABC都对 7、一般工作场所的照明灯和电动机允许电压偏移范围为额定电压的。(C) A、±2% B、±3% C、±5% D、±10% 8、地面低压动力电的额定电压一般是(C)伏。 A、36 B、220 C、380 D、660 9、地面低压照明电的额定电压一般是(B)伏。 A、36 B、220 C、380 D、660

10、在地面电网中性点不接地系统中,规定单相接地运行时间不超过(D)小时。 A、0.5 B、1 C、1.5 D、2 11、目前向综采工作面的供电电压一般是(D)伏。 A、220 B、380 C、660 D、1140 12、下列哪些电气设备属于长时工作制用电设备(A)。 A、煤矿通风机 B、煤矿井下小绞车 C、电焊机 D、ABC都是 13、下列哪些电气设备属于短时工作制用电设备(B)。 A、煤矿通风机 B、煤矿井下小绞车 C、电焊机 D、ABC都是 14、下列哪些电气设备属于断续工作制用电设备(C)。 A、煤矿通风机 B、煤矿井下小绞车 C、电焊机 D、ABC都是 15、我国规定:对于功率因数高于(B)的用户给予奖励。 A、0.85 B、0.9 C、0.95 D、1.0 16、目前,我国煤炭企业用人工补偿法来提高功率因数的方法是 (C)。 A、日本电器 B、节能电器 C、并联电容器 D、电子设备 17、目前,我国煤炭企业提高功率因数用的并联电容器常采用(C)接法。
A、单独就地补偿B、分散补偿C、集中补偿D、看具体情况 18、单相设备接于相电压时的负荷计算是按(A)。 A、最大负荷相 B、最小负荷相 C、中间负荷相 D、平均负荷 19、用查表法计算井下低压动力电网两相短路电流时,取标准电缆的截面为(C)平方毫米。 A、4 B、25 C、50 D、70

煤矿电工工作总结

煤矿电工工作总结 我于xx年11月23日正式到**公司上班,时至今日,1个月的试用期已满。在这一个月的时间里,在领导的关心和同事的帮助下,凭着自己的专业基础和工作经验,加上刻苦钻研和学习,很快适应了本公司的工作环境,较好的完成了交给我的工作任务。现将工作情况简要总结如下: 一、个人情况简介 1998年9月—xx年7月,在哈尔滨工业大学就读建筑环境与设备工程(建筑热能工程)专业;xx年7月—xx年11月底,在武汉市燃气热力规划设计院从事燃气、热力方面的设计工作;xx年11月底至今,在公司工作。 二、试用期间工作上的表现 1严格遵守公司各项规章制度。上班伊始,我认真学习了公司的考勤等各项规章制度,并将其牢记于心,时刻提醒自己要严格遵守公司的各项规章制度,维护公司形象。 2我是学机电一体化专业的,多年来一直从事自动化、机电一体化方面的工作。所以在**公司做电气自动化方面的设计工作,也是我的专业与兴趣所在。 根据领导安排,从我来上班那天起我就开始了解公司各种设备的控制图纸,熟悉制图方式。后来,在刘工的带领下辅助他在车间调试测验机械设备的性能与各项指标并记录在案,从中学到不少的调试方法与经验。经过多天的总结与摸索加上设备说明书中的详细介绍,已

经熟悉了**设备、**设备等的工艺流程。对于**设备也有了初步的了解。在这之前,我从未接触过暖通空调方面的项目,暖通空调对我来说是个全新的知识领域,但对其控制元件、检测元件及显示仪表我都有过接触,所以只要了解并掌握了设备动作的工艺流程,我就可以对其电气控制做出合理的设计。由于对暖通空调方面专业知识的缺乏,在工作空隙我查阅各种资料,不断学习关于暖通空调方面的专业知识,以便在后面的工业中更好的完成分配下来的任务。由于初次接触暖通空调,下班后也不敢闲着,通过网络查找各种相关知识来弥补自己的不足。到现在为止,我已经了解了暖通空调的简单应用及其应用行业的前景。现在我已经适应了这种全新的工作,而且我也觉得自己有能力继续把我手中的项目做下去,直到成功完成。 在这一个月中,除了辅助刘工完成车间的调试工作,并在赵工与 各位同事的指导下相继完成了102合同中的两个项目的初步设计,就等待机械设备到位后上机调试了。通过完成上述工作,使我更全面的认识到我的工作内容,使我认识到作为**公司的一位工程师不仅要具备扎实的专业基储熟悉设计软件操作能力的同时,还要具备良好的学习态度和学习方法,并且要敢于多提出自己的想法和方案,敢于创新!当然,良好的语言表达能力是和领导及同事之间的沟通和提出自己想法必不可少的。 三、工作中的不足及今后努力的方向 一个月来,虽然完成了一些任务,但离领导的要求尚有一定差距。我也深知存在一些不足:比如刚来工作时,对于电气元件柜体的设计

煤矿采掘工考试试题库及答案

煤矿采掘工考试试题库及答案 第一部分 1、煤巷锚杆支护技术规范规定锚杆角度允许偏差(A)。 A:±5°;B:±10°;C:±15° 2、煤巷锚杆支护技术规范规定锚杆间距、排距允许偏差( A)。 A:±50mm;B:±100mm;C:±150mm 3、煤巷锚杆支护技术规范规定预应力锚索之间允许偏差是( C )。 A:±50mm;B:±100mm;C:±150mm; 4、锚杆的抗拔力、合格品应符合不小于设计值的( C )的规定。 A:70%;B:80%;C:90% 5、巷道的中线和腰线代表着巷道的( C )。 A:断面积、断面高度、断面宽度;B:长度、棚距、弯曲度; C:方向、位置、坡度 6、延长巷道的中心线,最少依据几个原有中心线点。( C ) A:一个中心线点;B:二个中心线点;C:三个中心线点 7、水平巷道支架的前倾、后仰偏差优良品是( B )。 A:±1°;B:±0.5°;C: ±1.5° 8、在敲帮问顶处理顶板活矸危岩时必须使用( B )。 A:手镐;B:长撬棍;C:打眼钎子 9、延长巷道的中心线,最少依据几个原有中心线点。( C ) A:一个中心线点;B:二个中心线点;C:三个中心线点 10、掘进工作面揭煤前,距煤层( A )时应打探眼。 A:5m;B:10m;C:15m 11、更换巷道支护时,在拆除原有支护前,应先加固临近支护,拆除原有支护后,必须及时找掉(A. )和架设永久支护,必要时还应采取临时支护措施。 A. 顶帮活矸 B.顶扳活矸 C.腰好帮 12、在倾斜巷道中修护时,必须有防止矸石、物料(A. )和支架歪倒的安全措施。 A. 滚落 B. 倾斜 C 歪倒

煤矿综采维修电工考试题并答案

煤矿综采维修电工考试题并答案综采维修电工考试题(A卷) 单位姓名分数 一、填空(每空2分,共40分) 1、人体触电有(单相触电)(两相触电)(跨步电压触电)三种情况。 2、电路一般有(电源)(负截)(导线)(控制设备)四部分构成。 3、矿井三大保护包括(过流保护)(漏电保护)(接地保护)。 4、万用表一般由(表头)(测量线路)和转换开关组成。 5、电动机的机械性是指转速和(转距)的关系。 6、矿井最易积聚瓦斯的地点是采煤工作面(上隅角)。 7、《煤矿安全规程》规定:发出的矿灯,最低应连续正常使用(11)h。 8、塞尺在维修中常用来测量零件配合表面的(间隙)。 9、使用在左工作面的单单滚筒采煤机应使用(右)旋滚筒,(顺)时针旋转。 10、瓦斯是一种(无色)、(无味)、无臭的气体。 二、问答题(共60分) 1、为什么入井人员严禁穿化纤衣服,(8分) 答:当化纤衣料与人体或衣料之间发生磨擦时,就可能产生静电,其放电量可达0.4mJ。 而静电点燃8.5%的甲烷混合物只需0.32mJ。因此,如果穿化纤衣服下井,遇到工作地点甲烷 超限,就可能引起瓦斯和煤尘爆炸。 另外化纤衣服有的易引燃,且引燃后容易粘结而烫伤人体。

2、怎样注意防止井下各类人员发生触电事故,(12分) 答:防止人员发生触电事故的主要措施是: 1. 严格执行《煤矿安全规程》第423条的规定: (1)非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备; (2)操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并必须穿电工绝缘靴或站 在绝缘台上; (3)操作千伏级电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿电工绝缘靴; (4)127V手持式电气设备的操作手柄和工作中心须接触的部分,应有良好的绝缘。 2. 对低压供电系统应加强电气设备的检查维护,确保运行中供电系统的漏电保护装置功 能灵敏可靠。 3. 在正常工作中注意不带电作业,保持作业地点的设备和电缆系统的接地装置处于完好 状态。 4. 严格执行停电作业制度,不采用约时停电等不合理的停电方法。 3、试述采煤机的电气原理。(20分) 答:采煤机启动控制,借用一根动力电缆三根控制蕊线,使采煤机控制回路与磁力启动器先导回路相连,组成完整的远方控制回路,第一回路隔离开关合上后,按下启动按钮,使回路得电,蜂鸣器预警,延时5秒后,第一路接触器得电,第一路电动机得电后,经延时继电器延时5秒后,第二路上电,同时第二路接触器得电,使第二路电动机得电,给定牵引方向后,可以进行工作。 主回路有三台电动机,分别是左右截割电机和泵电机,三台电动机各设有超载保护,恒动率保护。通过电流互感器检测出来的电流的大小,当两个截割电动机每

国家特种作业人员操作资格证考试题库煤矿井下电钳工考试试题

国家特种作业人员操作资格证考试题库煤矿井下电钳工考试试题

国家特种作业人员操作资格证考试题库 煤矿井下电钳工考试试题 一、判断题(共253题) 1、在煤矿安全生产方面,安全生产许可证制度是一项基本制度,由国家强制力来保证它的实施。( √ ) 2、煤矿安全监察机构是《煤矿安全监察条例》的执法主体。( √ ) 3、安全生产责任制是"安全第一,预防为主,综合治理"方针的具体体现,是煤矿企业最基本的安全管理制度。( √ ) 4、把作业场所和工作岗位存在的危险因素,如实告知从业人员,会有负面影响,增加思想负担,不利于安全生产。( × ) 5、企业的从业人员没有经过安全教育培训,不了解规章制度,因而发生重大伤亡事故的,行为人不应负法律责任,应由发生事故的企业负有直接责任的负责人负法律责任。( √ ) 6、安全生产责任制是一项最基本的安全生产制度,是其它各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。( √ ) 7、矿山职工有享受劳动保护的权利,没有享受工伤社会保险的权利。( × ) 8、过于自信和疏忽大意的过失而造成重大事故发生的,由于主观上不希望发生,不是有意识行为,不应对责任人定为重大责任事故罪。( × ) 9、煤矿工人不但有安全生产监督权、不安全状况停止作业权、接受安全教育培训权,而且还享有安全生产知情权。( √ ) 10、生产经营单位为从业人员提供劳动保护用品时,可根据情况采用货币或其它物品替代。( × )

11、立法机关经立法程序制定、认可的法律,才有实施保证;而群众组织、社 会团体的文件,不具有国家强制力的保证。( √ ) 12、违法的主体必须具有责任能力。( √ ) 13、凡属违法行为,都应追究违法者的刑事责任,给予刑事制裁。( × ) 14、中国煤矿生产安全状况较差的原因较多,但煤矿职工整体素质较差,法律 意识淡薄是不可忽视的主观因素。( √ ) 15、煤矿生产中,事故的预防和处理都是较为重要的工作,都必须重点去抓, 不能有主次之分。( × ) 16、煤矿企业有权拒绝任何人违章指挥,有权制止任何人违章作业。( √ ) 17、煤矿企业及其人员因煤矿安全监察机构违法给予行政处罚受到损害的,有 权依法提出赔偿要求。( √ ) 18、安全生产教育、培训,应坚持"统一规划,归口管理,分级实施,分类指导,教考分离"的原则。( √ ) 19、新的安全监察体制的建立,改变了长期以来政企不分,在安全管理上重管 理轻监督的现象。( √ ) 20、制定《安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。( × ) 21、矿产资源的开采,不论开采规模的大小,在安全和物质保证上都必须立足 于保护矿山职工的人身安全。( √ ) 22、煤炭生产是一项比较危险的生产活动,企业在与从业人员订立"生死合同"时,必须如实告知从业人员,并经双方签字后方可生效,否则将视为无效合同。( × ) 23、安全警示标志,能及时提醒从业人员注意危险,防止从业人员发生事故,

煤矿电工学题库

煤矿电工学题库 模块一直流电路 一、是非题(每小题1.5) 1.电路由电源、负载和导线三部分组成。(×) 2.辅助设备的作用是把电源和负载连接起来,形成闭合回路,并完成对电路的控 制。(×) 3.蓄电池在电路中是电源,总是把化学能转换成电能。(×) 4.额定电压为220V,额定功率为100w的用电设备,当实际电压为110v时,负载 实际功率是50w。(×) 5.在电源电压不变的条件下,电路的电阻减小;电路的电阻增大,就是负载增大。 (√) 6.电阻串联时,阻值大的电阻分的电压大,阻值小的电阻分的电压小,但通过的 电流一样。(√) 7.通过电阻的并联可以达到分流的目的,电阻越大,分流作用越显著。(×) 8.电路某一点的电位具有相对性,只有参考点确定后,该点的电位才能确定。(√) 9.电路中两点的电压具有相对性,当参考点变化时,两点间的电压将随之发生变 化。(×) 10.如果电路中某两点的电位都很高,则两点间的电压也很大。(×) 11.电流的参考方向,可能是电流的实际方向,也可能是实际方向相反。(√) 12.利用基尔霍夫第一定律列写结点电流方向时,必须已知支路电流的实际方向。 (×) 13.利用基尔霍夫第二定律列写回路电压方程式,所设的回路绕行方向不同会影响 计算结果的大小。(×) 14.无法用串并联电路方法及欧姆定律求解的电路称为复杂电路。(×) 15.理想电源的外特征是一条平行于横轴的直线。(√) 16.理想电压源与理想电流源之间可以进行等效交换。(√) 17.电流源I s =5A,R =1Ω,可以与U s =10v,R =1Ω,的电源进行等效交换。(×) 二、选择题(每小题1.5) 1.下列设施中,其中(A)通常作为电源。 A、发电机 B 白炽灯 C 电视机 D电炉 2.如图1所示电路中,电流I与电动势E的关系式I=(B) A 、E R B、 R E R + C 、 R E D 、 R E + R E 3.如图2所示,(A)是理想电源的电流、电压关系特性。ABCD 4电路如图3所示,A点的电位V A 是(C) A、V A =RI-U S B、V A =RI+U S C、V= —RL—U S D、V A = —RI+U S 5.只有在线性电路中才适用的定理或定律是(A) A、 KCL定律 B、KVL定律 C、叠加定律 D、戴维宁定理 6.理论依据是电流的连续性定理或定理是(C) A、 KCL定律 B、KVL定律 C、叠加定律 D、戴维宁定理

矿井电工操作安全知识

矿井电工操作安全知识 一、《煤矿安全规程》对矿井供电系统有关规定 (1)矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。年产60000t 以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源;备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求。 (2)矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性。10KV 及以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。 (3)对井下各水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一回路可引自上述同种设备房的配电装置。 上述供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。上述设备的控制回路和辅助设备,必须有与主要设备同等可靠的备用电源。 (4)严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。 二、采区供电安全 1、《煤矿安全规程》对井下机电硐室的规定和要求 (1)永久性井下中央变电所和井底车场内的其他机电设备硐室,应砌碹或用其他可靠的方式支护。采区变电所应用不燃性材料支护。硐室必须装设向外开的防火铁门。铁门全部敞开时,不得妨碍运输。铁门上应装设便于关严的通风孔。装有铁门时,门内可加设向外开的铁栅门,但不得妨碍铁门的开闭。 从硐室出口防火铁门起5m内的巷道,应砌碹或用其他不燃性材料支护。硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。 井下中央变电所和主要排水泵房的地面标高,应分别比其出口与井底车场或大巷连接处的底板标高高出0。5m (2)采掘工作面配电点的位置和空间必须能满足设备检修和巷道运输、矿车通过及其他设备安装的要求,并用不燃性材料支护。 (3)变电硐室长度超过6m时,必须在硐室的两端各设1个出口。 (4)硐室内各种设备与墙壁之间应留出0。5m以上的通道,各种设备相互之间,应留出0。8m以上的通道。对不需从两侧或后面进行检修的设备,可不留通道。 (5)带油的电气设备必须设在机电设备硐室内。严禁设集油坑。 硐室内不应有滴水。硐室的过道应保持畅通,严禁存放无关的设备和物件。带油的电气设备溢油或漏油时,必须立即处理。 (6)硐室入口处必须悬挂“非工作人员禁止入内”字样的警示牌。硐室内必须悬挂与实际相符的供电系统图。硐室内有高压电气设备时,入口处和硐室内必须在明显地点悬挂“高压危险”字样的警示牌。 采区变电所应设专人值班。无人值班的变电硐室必须关门加锁,并有值

井下电工考试题及答案

井下电工考试题及答案 一、填空题 1、电路由_______、______和________三个组成部分。 2、电路中的中间环节(如变压器、输配电线路和开关设备等)起_____和_______的作用。 3、在电路中,电阻的连接形式有_____、_____、_____三种。 4、三相电源的三个饶组及三相负载,其常用的连接方式有____连接和______连接。 5、向煤矿井下供电的电源禁止中性点直接接地,因此称为____制。 6、万用表主要可以测量____、______、______、_____以及____。 7、兆欧表(又叫摇表)是用来测量电线、电缆和变、配、用电设备______的仪表。 8、在正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路____时,另一回路必须_______备用。 9、变电硐室的绝缘用具包括______、_______和__________。 10、采区变电所应用_________支护,硐室必须装设向___开的防火铁门。 11、采掘工作面配电点的位置和空间必须能满足____和_____、矿车通过及其他设备安装的要求,并用_________支扩。 12、变电硐室长度超过_____米时,必须在硐室的两端各设一个出口。 13、井下必须选用经_______合格的并取得煤矿矿用产品_____阻燃电缆。 14、巷道中电缆悬挂高度应保证电缆在_____时不受撞击,在电缆坠落时不落在一或________上。 15、电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子____方,并保持________米以上的距离。 16、在瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机应采用三专供电,三专是指_____、________、_________。 17、压人式局部通风机和启动装置,必须安装在______巷道中,距掘进巷道回风口不得小于_____米。 18、低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机可采用装有______的线路供电,或与_______供电。 19、局部通风机因故障停风时,必须_______、_________。 20、恢复局部通风机通风前,必须检查瓦斯。只有在局部通风机及其开关附近_______米以内风流中的瓦斯浓度都不超过时,方可人工开启局部通风机。 21、井下供电电缆连接应做到“三无”,即无________、无_________和无_________。 22、电缆悬挂点的间距,在水平或倾斜井巷内不得超过_____米,在主井井筒内不得超过______米。 23、高、低电力电缆设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于_______米。 24、电缆穿过墙壁部分应用________保护,并__________。 25、井下电气三大保护是指____保护,_____保护,______保护。 26、井下综合保护包括________综合保护和_______综合保护等。 27、低压电网运行中,常见的过电流故障有_____、____和____三种。 28、防爆电气设备人井前,应检查其_____、______和____及安全性能。 29、煤电站综合保护装置的功能包括______、______、_______、_______、_______远距离启动和停止煤电钻。 30、巷道内的通信和信号电缆与电力电缆应分挂在巷道两侧,如果受条件限制,则应敷设在电力电缆上方_____米以上的地方。 31、采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置,发出信号的间距不得超过____米。 32、耙装机作业前,甲烷断电仪的传感器必须悬挂在_____的上方。 33、采掘工作面的移动机器,每班工作结束后和司机离开机器时,必须立即_______,并打开________。 34、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到1.0%时,必须_____________。 35、采掘工作面及其他作业地点风流中电动机或其开关安设地点附近20米以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时,必须______、___________、___________、______________。 36、对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备,必须在瓦斯浓度降到______以下时,方可通电开动。 37、停风区排放瓦斯后,只有恢复通风的巷道风流中瓦斯不超过_____和二氧化碳浓度不超过______时,方可_____恢复局部通风机供电巷道内电气设备的供电和采区回风系统内的供电。 38、没有装备矿井安全监控系统的无瓦斯涌出的岩巷掘进工作面,必须装备______闭锁装置,采煤工作面装备

煤矿电钳工考试试题

煤矿 一、填空题: 1、皮带机保护主要有: ____、____、____、____、____、____、____、____。(闭锁、堆煤、纵撕、跑偏、打滑、烟雾、断带、超温洒水) 2、带式输送机在驱动传动和自动拉紧装置的旋转部件周围,应设____。(护网和护罩). 3、矿井输送机必须使用____输送带。(阻燃) 4、矿井供电系统中常说的三大保护是指过流保护、_______和________。(漏电保护保护接地) 5、过流保护的手段通常有三种,即熔断器、____和____。(电磁式过流继电器热继电器) 6、漏电可造成四个方面的危害,即人身触电、瓦斯煤尘爆炸、____和______。(引爆电雷管电气火灾) 7、井下供电系统中应做到的“三无”是无鸡爪子、____、___。(无羊尾巴无明接头) 8、在低瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行_____;在高瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行_____。(风电闭锁三专两闭锁) 9、井下常见的电缆故障主要有相间短路、_____、____等故障。(单相接地断线) 10、矿用防爆电气设备的总标志为_____;矿用安全标志是___。(Ex MA) 11、局部接地极若用钢管子制,其截面应不低于___时,其长度应不小于____。(35mm2 1.5m) 12、辅助接地母线若为裸铜线,其截面积应不小于_____;若为钢绞线其截面应不 小于___。(25mm2 50mm2) 13、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压,高压不超过___V,低压不超过 ___V。(100001140) 14、照明、信号、手持式电气设备的电压不应超过____V ,控制回路的电压不应超过____V。(127、36) 15、防爆电气设备入井前,应检查其______、防爆合格证及_____,检查合格 后并签发合格证,方准入井。(产品合格证、、煤矿矿用产品安全标志) 16、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应具有___、___、接地、欠压释放保护。(短路、过负荷) 二、选择题 1、井下低压供电系统不应超过(C) 2、矿井主通风机、排水泵等属于(A)。 A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷

矿井维修电工考试题库完整

矿井维修电工高级工试题 一、单项选择题:(共50个,每小题0.5分,共计25分) 1、变压器的基本原理是(B)。 A.电流的磁效应 B.电磁感应 C.楞次定律 D.磁路欧姆定律 2、对称三相绕组在空间位置上应彼此相差(C)电角度。 A.2700 B.1800 C.1200 D.600 3、变压器连接组标号中d表示(D)。 A.高压侧星形连接 B.高压侧三角形连接 C.低压侧星形连接 D.低压侧三角形连接 4、电动机的定额是指(D)。 A.额定功率 B.额定电压 C.额定电流 D.允许的运行方式 5、 JB2-62-4中,“4”的含义是(A)。 A.电动机的磁极个数 B.电动机的磁极对数 C.电动机的额定功率 D.电动机的额定电流 6、三相异步电动机负载不变而电源电压降低时,其定子电流将(A)。 A.增大 B.减小 C不变 D不一定 7、三相异步电动机的额定功率是指(D) A.输入的有功功率 B.输入的视在功率 C.产生的电磁功率 D.输出的机械功率 8、在多级放大电路的级间耦合中,低频电压放大电路主要采用(A )耦合方式。 A.阻容 B.直接 C.变压器 D.电感 9、如果一直线电流的方向由北向南,在它的上方放一个可以自由转动的小磁针,则小磁针的N极偏向(A )。 A.西方 B.东方 C.南方 D.北方 10、根据电磁感应定律e= -N×(ΔΦ/Δt)求出的感应电动势,是在Δt这段时间内的(A ) A.平均值 B.瞬时值 C.有效值 D.最大值 11、在线圈中的电流变化率一定的情况下,自感系数大,说明线圈的(D )大。 A.磁通 B.磁通的变化 C.电阻 D.自感电动势 12、电感为0.1H的线圈,当其中电流在0.5秒内从10A变化到6A时,线圈上所产生电动势的绝对值为(C) A.4V B.0.4V C.0.8V D.8V 13、互感器线圈的极性一般根据(D)来判定。 A.右手定则 B.左手定则 C.楞次定律 D.同名端 14、JT-1型晶体管图示仪输出集电极电压的峰值是(B )伏。 A.100 B.200 C.500 D.1000 15、示波器面板上的“辉度”是调节(A)的电位器旋钮。 A.控制栅极负电压 B.控制栅极正电压 C.阴极负电压 D.阴极正电压 16、通常在使用SBT-5型同步示波器观察被测信号时,“X轴选择”应置于(D)档。 A.1 B.10 C.100 D.扫描 17、用SR-8型双踪示波器观察频率较低的信号时,“触发方式”开关放在“(C)”位置较为有利。 A.高频 B.自动 C.常态 D.随意 18、一般要求模拟放大电路的输入电阻(A) A.大些好,输出电阻小些好 B.小些好,输出电阻大些好

矿井维修电工国家标准

矿井维修电工国家职业标准 1.职业概况 1.1 职业名称 矿井维修电工 1.2 职业定义 从事矿井机电设备和电气系统、线路及器件等的维护、修理及安装调试的人员。 1.3 职业等级 本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)和高级技师(国家职业资格一级)。 1.4职业环境 矿井地面、井下。 1.5职业能力特征 有一定的学习和计算能力,具有观察、分析、判断和表达能力,色觉正常,手指、手臂灵活,动作协调,能够从事井下和高空作业。 1.6 基本文化程度 初中毕业。 1.7培训要求 1.7.1 培训期限 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于400标准学时;中级不少于360标准学时;高级不少于300标准学时;技师不少于240标准学时;高级技师不少于180标准学时。 1.7.2 培训教师 应具备电气设备检修及安装的基础知识、专业理论知识、实际操作技能,

并有一定的培训教学经验。 (1)培训初、中、高级人员的教师,应具有本职业技师以上职业资格证书或相关专业中级以上专业技术职务任职资格; (2)培训技师和高级技师的教师,应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。 1.7.3 培训场地设备 标准教室及具备必要实验设备的实践场所和所需的测试仪器、仪表及工具。1.8 鉴定要求 1.8.1 适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 1.8.2 申报条件 ——初级(具备以下条件之一者) (1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)本职业学徒期满。 (3)在本职业连续见习工作2年以上。 ——中级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 (3)连续从事本职业工作6年以上。 (4)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。 ——高级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作6年以上。 (3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为

井下电工试题及答案

(双回路带电) 4、矿井供电系统中常说的三大保护是指过流保护、__________ 和_________ 。(漏电保护保护接地) 5、过流保护的手段通常有三种,即熔断器、_______ 和 ______ 。(电磁式过流继电器热继电器) 6、漏电可造成四个方面的危害,即人身触电、瓦斯煤尘爆炸、 _____ 和____________ 。 (引爆电雷管电气火灾) 15、《规程》规定电动机及其开关附近20m内风流中瓦斯浓度达到1.5 %时必须停止运转, , ,待瓦斯浓度降到1%以下时方可运转。(切断电源撤出人 员) 16、井下硐室外严禁使用_____ 电气设备;40KW 及以上的起动频繁的低压控制设备, 应使用______ 。(带油真空电磁起动器) 17、矿用防爆电气设备的总标志为_______ ;矿用安全标志是_______ 。(EXMA )I 18、电缆在水平巷道内或倾角在30度以下的井巷中应采用 ______ 悬挂,且间距不得超过— 。(电缆钩3米) 19、胶带输送机的胶带必须具有________ 和_______ 性能,且必须经检验合格,方可下 井使用。(阻燃性抗静电性) 20、局部接地极若用钢管子制,其截面应不低于时,其长度应不小于。 (35mm2 1.5m ) 21、辅助接地母线若为裸铜线,其截面积应不小于;若为钢绞线其截面应不小 于_____ 。(25mm2 50mm2 ) 22、容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装?? _____ 或 ____ 等防护装置。(护罩、遮拦)

23、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压,高压不超过_____ V ,低压不超过—

煤矿矿井维修电工考试试题-真题版

绝密★启用前 煤矿矿井维修电工考试试题 This article contains a large number of test questions, through the exercise of test questions, to enhance the goal of academic performance. 海量题库模拟真考 Huge of Questions, Simulation Test

煤矿矿井维修电工考试试题 温馨提示:该题库汇集大量内部真题、解析,并根据题型进行分类,具有很强的实用价值;既可以作为考试练习、突击备考使用,也可以在适当整理后当真题试卷使用。 本文档可根据实际情况进行修改、编辑和打印使用。 煤矿矿井维修电工考试试题 一、填空题 1.矿井下供电及电气设备应做到“三无”, 即(无鸡爪子)、(无羊尾巴)、(无明接头)。 2.压器是利用电磁感应原理, 把交流电源的一种等级电压在(同一频率下)变换为另一种等级电压。 3.0 kw及其以上的启动频繁的低压控制设备, 应使用(真空接触器)。 4.电钻综合保护装置具有(漏电)、(过载)、(短路)、(断相保护)功能, 以及停钻后电缆(不带电)的特点。 5.械磨损的三个过程是(跑合磨损)、(正常磨损)、(急剧磨损)。 6.井检漏继电器的主、辅接地极间的距离不应小于(5 m)。 7.爆电气设备的螺旋线嘴引入装置, 拧人深度不应少于(6)扣, 否则为(失爆)。

8.压传动系统由(动力部分)、(工作机构)、(控制元件)、(辅助元件)等组成。 9.准直齿圆柱齿轮正确啮合条件是:(压力角相等)、(模数相等)。 10.流电的三要素是(周期)、(最大值)、(初相位)。 11.压控制阀的作用是(降低系统局部压力), 在系统中主要控制(阀出口压力)大小。 12.相交流电机的连接方式有(星形)和(三角形)连接。 13.滑油的作用是(减磨)、(冷却)、(冲洗)、(密封)、(减振)、(卸荷)、(保护)等。 14.向阀的作用是’(保持系统压力、锁紧油路)。常用形式有(普通式)、(液控式)。 15.固用的螺栓、螺母、垫圈等, 应齐全(完整)、(无锈蚀)。 16.压、低压铠装电缆终端应灌注绝缘材料, 户内可采用(环氧树脂)干封。中间接线盒应灌注绝缘胶。 17.封圈无破损, 不得(割开)使用, 电缆与密封圈之间不得(包扎)其他物体。 18.爆接合面不得有锈蚀及油漆, 应涂(防锈油)或磷化处理。如有锈迹, 用棉纱擦净后, 留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹, 用手摸(无感觉)者算合格。 19.缆在盘圈或盘8字形时, 不得(带电)作业。 20.爆电气设备不传爆的三要素是指隔爆面的(间隙)、(宽度)和(粗糙度)。 21.漏装置应灵敏可靠, 严禁(甩掉不用)。 22.下漏电有(集中性漏电)和(分散性漏电)。 23.力启动器的按钮与手柄及壳盖间的(闭锁)关系应正确可靠, 并有(警告)标志。 24.爆电气设备的操作手柄位置应正确, 扳动(灵活), 与操作轴连接牢固, 无(虚)动作。 25.压隔爆开关空间的接线嘴用密封圈及厚度不小于(2mm)的钢垫板封堵压紧。其紧固程度:螺旋线嘴用(手拧紧)为合格;压叠式线嘴用(手捏不动)为合格;钢垫板应置于密封圈的(外面)。

相关文档