第五章汽机管道阀门检修

第一节概述

1.阀门的作用:

阀门是管道中一种附件的通称,它用以控制流体的流量,降低流体的压力,改变工质的流动方向,切断工质通道,并保护设备的部件。

2.阀门分类:

按用途可分为:

关断用阀门包括闸阀、截止阀、碟阀等;

调节用阀门包括节流阀、减压阀、调节阀、疏水器等;

保护用阀门包括止回阀、安全阀、隔膜阀等。

3.阀门的术语

3.1公称直径:

是一种名义讨计算直径,一般情况下,阍门的通道与公称直径是近似相等的。3.2工作压力:

指阀门在正常工作状态下的压力。

3.3公称压力:

是阀门的一种名义压力,指阀门在规定的温度下最大允许工作压力。

3.4试验压力:

指阀门进行强度或严密性试验时的压力。

3.5阀门涂漆和标志识别

3.5.1阀件标志识别

在阀件的壳体上,有带箭头的横线,横线上部的数字表示公称压力的等级,有的则表示温度参数和工作压力,如PN10、PT510表示在10Mpa和510℃工作参数下使用。在横线下部的数字,表示连接管道的公称直径。

表示阀件是直通式的,介质进口与出口的流动方向,在同一或相平行的中心线上。

表示阀件是直角式的,介质作用在关闭件上。

表示阀件是三通式的,介质有几个流动方向。

3.5.2阀件材料涂漆色

涂漆部位涂漆颜色材料

阀体黑色灰铸铁、可锻铸铁

银色球墨铸铁

灰色碳素钢

浅蓝色或不涂色耐酸钢或不锈钢

蓝色合金钢

第二节 弹簧式安全阀的检修

弹簧式安全阀是一种自动阀门,能不借助任何外力而只利用介质本身的力来排出一额定数量的流体,以防止系统内压力超过预定的安全值。当压力恢复正常后,能自行关闭并阻止介质继续流出的一种阀。

一、安全阀的基本要求

安全阀必须具备运行安全性和经济性两大要求,在动作过程中必须做到:灵敏的开启、足量的排放、及时的回座、可靠的密封。?二、安全阀的动作原理 在弹簧式安全阀内弹簧向下作用于阀瓣的弹簧预紧力,一部分用来抵抗介质作用力 ,另一部分产生阀门密封件之间的相互压紧力,随着介质压力的提高,密封件间的相互压紧力随之减少,当介质压力达到额定开启压力时,相互压紧力为零,安全阀开启排放,当压力恢复正常后自动回座。

三、弹簧式安全阀结构示意图

四、检修项目

1.阀体、阀盖检查、清理。

2.阀芯、阀座、阀杆的检查清理。

3.弹簧、弹簧座、反冲洗盘、导向套的检查、清理。

4.各密封面、紧固件检查、清理研磨。

5. 安全阀整定效验。 第三节 闸阀检修

闸阀是指关闭件(闸板)沿通路中心线的垂直方向移动的阀门。在管路中主要作切断用,小于DN 15mm 的闸阀不允许作节流用。

一、闸阀的优缺点

闸阀具有密封性能较好,流动阻力小,开闭省力,介质的流向不受限制,全开时密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小,结构简单,铸造工艺性好的优点;同时

1 阀体

2 阀座

3 调节圈

4 阀瓣

5 导向套

6 阀盖

7 弹簧

8 阀

也存在,开启需要较大的空间,开启时长,开闭时密封面容易冲蚀和擦伤,闸阀一般都有两个密封面给加工、研磨和维修困难的缺陷。

二、闸阀的分类

(一)按闸板的构造可分为平行式闸阀、楔式闸阀两种。

a、平行式闸阀:密封面与垂直中心线平行,即两个密封面互相平行的闸阀。在平行式闸阀中,以带推力楔块的结构最常为常见,既在两闸板中间有双面推力楔块,这种闸阀适用于低压中小口径(DN40—300mm)闸阀。也有在两闸板间带有弹簧的,弹簧能产生予紧力,有利于闸板的密封。

b、楔式闸阀,密封面与垂直中心线成某种角度,即两个密封面成楔形的闸阀。密封面的倾斜角度一般有2°52′,3°30′,5°, 8°, 10°等,角度的大小主要取决于介质温度的高低。一般工作温度愈高,所取角度应愈大,以减小温度变化时发生楔住的可能性。在楔式闸阀中,又有单闸板,双闸板和弹性闸板之分。

c、单闸板楔式闸阀,结构简单,使用可靠,但对密封面角度的精度要求较高,加工和维修较困难,温度变化时楔住的可能性很大。双闸板楔式闸阀在水和蒸气介质管路中使用较多。它的优点是:对密封面角度的精度要求较低,温度变化不易引起楔住的现象,密封面磨损时,可以加垫片补偿。但这种结构零件较多,在粘性介质中易粘结,影响密封。更主要是上、下挡板长期使用易产生锈蚀,闸板容易脱落。弹性闸板楔式闸阀,它具有单闸板楔式闸阀结构简单,使用可靠的优点,又能产生微量的弹性变形弥补密封面角度加工过程中产生的偏差,改善工艺性,现已被大量采用。

(二)按阀杆的构造闸阀又可分为明杆闸阀和暗杆闸阀

a、明杆闸阀:阀杆螺母在阀盖上,开闭闸板时,用旋转阀杆螺母来实现阀杆的升降,如图3所示。这种结构对阀杆的润滑有利,开闭程度明显,因此被广泛采用。

b、暗杆闸阀:阀杆螺母在阀体内,与介质直接接触,开闭闸板时,用旋转阀杆来实现,如图4所示。这种结构的优点是:闸阀的高度总保持不变,因此安装空间小,适用于大口径或对安装空间受限制的闸阀。此种结构装有开闭指示器,以指示开闭程度。这种结构的缺点是:阀杆螺纹不仅无法润滑,而且直接接受介质侵蚀,容易损坏。

三、闸阀结构示意图

四、检修项目

(一)清理阀体、阀盖、阀芯、阀座、阀杆等部件。

(二)检查零部件的磨损、腐蚀、损坏情况,修复或更换损伤部件。

(三)检查阀芯、阀座密封面的冲刷、磨损、腐蚀及损伤情况,并进行密封面的研磨。

(四)更换填料及各密封面垫料。

(五)做阀门严密性水压试验

第四节截止阀检修

截止阀是关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门,截止阀在管路中主要作切断用。

一、截止阀的优缺点

截止阀与闸阀相比,具有开启高度小,开闭时间短,开闭过程中密封面的摩擦力比闸阀小耐磨,便于维修的特点;但同时也存在,密封性能较差,流体阻力损失较大,开闭力矩较大,结构长的缺点。

二、截止阀的分类

(一)根据阀杆上螺纹的位置可分上螺纹阀杆截止阀和下螺纹阀杆截止阀。a、上螺纹阀杆截止阀,阀杆的螺纹在阀体的外面。其优点是阀杆不受介质侵蚀,便于润滑,此种结构采用比较普遍。

b、下螺纹阀杆截止阀,阀杆的螺纹在阀体内。这种结构阀杆螺纹与介质直接接触,易受侵蚀,并无法润滑。此种结构用于小口径和温度不高的地方。

(二)根据阀瓣的密封面形式可分平面和锥面两种。

三、截止阀结构示意图

四、检修项目

(一)清理阀体、阀盖、阀芯、阀座、阀杆等部件。

(二)检查零部件的磨损、腐蚀、损坏情况,修复或更换损伤部件。

(三)检查阀芯、阀座密封面的冲刷、磨损、腐蚀及损伤情况,并进行密封面的研磨。

(四)更换填料及各密封面垫料。

(五)做阀门严密性水压试验。

第五节止回阀检修

止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门。

一、止回阀的分类

止回阀按结构不同可分为旋启式止回阀、升降式止回阀、蝶式止回阀、片式止回阀等。

(一)升降式止回阀,阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动,只能安装在水平管道上,在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。升降式止回阀的阀体形状与截止阀一样,因此它的流体阻力系数较大。

(二)旋启式止回阀,阀瓣围绕阀座外的销轴旋转的止回阀,水平管道、垂直管道上均可安装,因其结构简单应用较为普遍。

(三)对夹碟式止回阀,阀瓣围绕阀座内的销轴旋转的止回阀,结构简单,只能安装在水平管道上,密封性较差。

二、止回阀结构示意图

旋启式止回阀升降式止回阀

对夹蝶式止回阀对夹圆片式止回阀

三、检修项目

(一)清理阀体、阀盖、阀芯、阀座、阀杆等部件。

(二)检查零部件的磨损、腐蚀、损坏情况,修复或更换损伤部件。

(三)检查阀芯、阀座密封面的冲刷、磨损、腐蚀及损伤情况,并进行密封面的研磨。

(四)更换填料及各密封面垫料。

(五)做阀门严密性试验。

第六节球阀检修

球阀是指关闭件(空心球体)绕阀体中心线旋转来达到开启和关闭的一种阀门,在管路中主要用作切断、分配和改变介质流动方向的作用。

一、球阀的特点

(一) 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。

(二)结构简单、体积小、重量轻。

(三) 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。

(四)操作方便,开闭迅速,从全开到全关只需旋转90°,便于远距离的控制。(五)维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。(六)在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。

二、球阀按球体的固定方式一般可分为浮动式球阀和固定式球阀

(一)浮动式球阀

球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。浮动球球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷,广泛用于中低压球阀。

(二)固定式球阀

球阀的球体是固定的,受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座,受介质压力后,阀座产生移动,使密封圈紧压在球体上,以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承,操作扭距小,适用于高压和大口径的阀门。

三、结构示意图

浮动式丝扣球阀浮动式法兰球阀

四、检修项目

(一)清理阀体、阀盖、阀芯、阀座、阀杆等部件。

(二)检查零部件的磨损、腐蚀、损坏情况,修复或更换损伤部件。

(三)检查阀芯、阀座密封面的冲刷、磨损、腐蚀及损伤情况,并进行密封面的研磨。

(四)更换填料及各密封面垫料。

(五)做阀门严密性试验。

第七节碟阀的检修

碟阀是蝶板在阀体内绕固定轴旋转而达到开闭或调节目的的阀门。

一、碟阀的特点及用途

碟阀具有体形小而轻便,容易拆装维修,结构简单而紧凑,操作方便,开闭迅速,从全开到全关只需旋转90°(便于远距离的控制), 操作扭力小而省力,流量特性趋于直线和调节性能好的优点。因此,碟阀适于做各种口径的阀门,一般在水和空气等介质中作切断和节流用,不适合在高温、高压的管道系统中使用。二、结构示意图

三、检修项目

(一)阀体、阀座胶套、阀芯、阀杆的磨损腐蚀检查、清理。

(二)更换阀座密封胶圈、填料及各密封面垫料。

第八节自力式压力调节阀检修

无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源引入执行机构控制阀芯位置,改变阀门两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动力小等优点,广泛应用于气体、液体及蒸汽介质减压稳压

或泄压稳压的自动控制。

一、自力式压力调节阀的工作原理

当减压阀弹簧处于自由状态时,阀瓣处于关闭状态。拧紧调节螺栓,阀瓣顶开(活塞式减压阀是先顶开脉冲阀,通过活塞再打开主阀的阀瓣),介质通过阀座进入阀后流出。这时当阀后压力超过规定值时,介质压力就在相反方向作用于弹簧、薄膜、活塞机构、杠杆机构和波纹管机构等传感件上,抵消一部分阀前介质对阀瓣的作用力,阀瓣开度减小,阀后压力随之下降。由于阀后压力下降,作用于传感件上的压力也下降,使阀瓣开度重新增大,致使阀后压力始终自动保持在一定范围内波动。

二、自力式压力调节阀结构示意图

三、自力式压力调节阀检修项目

(一)清理阀体、阀盖、阀芯、阀座、阀杆等部件。

(二)检查零部件的磨损、腐蚀、损坏情况,修复或更换损伤部件。

(三)检查阀芯、阀座密封面的冲刷、磨损、腐蚀及损伤情况,并进行密封面的研磨。

(四)更换填料及各密封面垫料。

(五)做阀门严密性试验。

第九节阀门通用的检修工艺及质量标准

一、安全阀的效验与维修

(一)安全阀效验的回座压力调整的意义和方法

国标定义的回座压力指安全阀达到排放状态后,介质压力下跌至一定值,阀瓣重新与阀座接触,亦即开启高度变为零是,阀门进口处的静压力,回座压力太低太高都不好,太低将造成介质和能量的损失,太高则达不到排放量,造成阀门频跳,原则是在能达到排放量的情况下尽量的调高回座压力,降低介质和能量的损失。?1、调整方法?回座压力是通过调节圈来调整的,调节的原理是

间隙原理,间隙越小,喷出时阻力越大,托住阀芯下降的力越大,越不易回座,反之,间隙越大,阀芯越容易回落,回座压力越高。对于只有下调节圈的安全阀,调节圈向上调,回座压力下降,调节圈向下调,回座压力升高;对于有上下调节圈的安全阀,上下调节圈的距离减小,回座压力降低,上下调节圈的距离增大,回座压力升高。

2、各种校验方法及其优缺点?安全阀校验有现场校验(在线校验)和校验台校验两种手段,条件允许下应该尽量在现场校验,因为现场校验更切合实际运行工况,因而更可靠。?a、现场校验的优点:便于对焊接式安全阀的校验,可测定回座压力,测量准确;缺点是:校验时间长,系统要反复升压,不经济,较危险,不可以做密封性试验。?b、安全阀常温校验一般用空气、氮气和水座介质,其优点是:能解决常温介质和工作温度250°C以下的安全阀整定和检漏,确定安全阀开启压力的较小误差范围,节约了新装安全阀的调整时间,降低了劳动强度,减小能源消耗和减小工作危险性;缺点是:存在运行温度与常温下的误差(弹簧在高温下变软),不能校验回座压力。

3、安全阀校验原理?将带压力的介质通入被校验安全阀的进口处,待介质压力上升到安全阀开启状态,测得此时的压力,记录开启压力并进行调整至规定的开启值即完成开启压力的校验。然后在压力下降至规定值(开启压力的90%),用观察压力表或其它法定方法检查其有无介质泄漏,即密封性校验。?

4、高压校验的特点和注意事项

①安全阀开启时声音很大,特别是大口径阀门,检修人员应佩戴耳塞;?

②高压安全阀开启是振动较大;?③开启时反冲力很大,故法兰连接处材料要好;?④弹簧调节不能很大,只能微调(高压安全阀弹簧较粗);?⑤校验的气流、水流必须经过过滤。

(二)安全阀的修理?安全阀的修理主要是对安全阀密封面的修理,所以对安全阀密封面材料有较高的要求,基本要求是:有较高强度,可以承受较高的密封比压:有一定的抗冲击韧性,可以承受阀芯快速起跳回座的冲击:有较高硬度,可以承受介质冲蚀:不能生锈,否则很快泄漏:要耐高温,可以适用蒸汽等介质,不致高温变软:要耐腐蚀,可以承受酸碱等侵蚀。安全阀硬密封的主要形式有:平面密封、锥形密封、球形密封等,最常用的是平面密封。

二、阀门机械部零件的清洗

拆卸后的机械零件进行清洗是修理工作的重要环节。清洗方法和清理质量,对零件鉴定的准确性、设备的修复质量、修理成本和使用寿命等都将产生重要影响。零件的清洗包括清除油污、水垢、积碳、锈层、旧涂装层等。

(一)脱脂

清除零件上的油污,常采用清洗液,如有机溶剂、碱性溶液、化学清洗液等。清洗方法有擦洗、浸洗、喷洗等。清洗方式有人工清洗和机械清洗。

(二)擦洗

机械设备修理中常用擦洗的方法,即将零件放入装有煤油、轻柴油或化学清洗

剂的容器中,用棉纱擦洗或用毛刷刷洗,以去除零件表面的油污。这种方法操作简便、设备简单,但效率低,用于单件小批生产的中小型零件及大型零件的工作表面的脱脂。一般不宜用汽油作清洗剂,因其有溶脂性,会损害身体且容易造成火灾。

(三)喷洗

喷洗是将具有一定压力和温度的清洗液喷射到零件表面,以清除油污。这种方法清洗效果好、生产率高,但设备复杂,适用零件形状不太复杂、表面有较严重油垢的零件的清洗。

(四)清洗剂的选择

清洗不同材料的零件和不同润滑材料产生的油污,应采用不同的清洗剂。清洗动、植物油污,可用碱性溶液,因为它与碱性溶液起皂化作用,生成肥皂和甘油溶于水中。但碱性溶液对不同金属有不同程度的腐蚀性,尤其对铝的腐蚀较强。因此清洗不同的金属零件应该采用不同的配方。

(五)除锈?零件表面的腐蚀物,如钢铁零件的表面锈蚀,在机械设备修理中,为保证修理质量,必须彻底清除。根据具体情况,目前主要采用机械、化学等方法进行清除。?1、机械法除锈

利用机械摩擦、切削等作用清除零件表面锈层。常用方法有刷、磨、抛光、喷砂等。单件小批生产或修理中可由人工打磨锈蚀表面;较大的零部件,可采用机器除锈,如电动磨光、抛光、滚光等。喷砂法除锈是利用压缩空气,把一定粒度的砂子通过喷枪喷在零件锈蚀的表面上,不仅除锈快,还可为涂装、喷涂、电镀等工艺做好表面准备,经喷砂处理的表面可达到干净的、有一定粗糙度的表面要求,从而提高复盖层与零件的结合力。

2、化学法除锈

利用一些酸性溶液溶解金属表面的氧化物,以达到除锈的目的。目前使用的化学溶液主要是硫酸、盐酸、磷酸或其混合溶液,加入少量的缓蚀剂。其工艺过程是:脱脂—水冲洗—除锈—水冲洗—中和—水冲洗—去氢。为保证除锈效果,一般都将溶液加热到一定的温度,严格控制时间,并要根据被除锈零件的材料,采用合适的配方。

三、阀门的研磨

阀门密封面有金属和非金属两种,非金属密封一般用于常温介质,金属密封多用于高温高压介质。非金属材质的密封面在损坏后,一般都将镶圈(密封环)拆下调换,不能拆下或无备件只能用车削加工。金属密封面在损坏不太严重的情况下,都采用研磨的方式。研磨分为粗磨和精磨。阀座和阀芯必须用平整的磨具进行分开研磨。

一、研磨工具、材料

①磨具:研磨平板:a、铸铁(用于粗磨)b、硬质合金(用于细磨)磨头(用于研磨阀座)?②磨料:氧化铬、白刚玉,280#、360#、600#、W4、W2.5、W1.5

磨剂:油酸、机油、菜油、猪油

二、密封面的研磨?研磨是应用磨具和研磨剂,在研磨剂承受磨具一定的压力后,对工作表面进行微量磨削,从而使工件表面磨去一层极薄的金属,使工件表面获得高平整度和较高的表面光洁度等级,这种工艺加工过程叫研磨。?研磨的原理;研磨时,加在磨具上的研磨剂在受到工件和磨具一定的压力后,部分磨料被嵌入磨具内。当磨具与工件作复杂的相对运动时,磨料就在工件和磨具之间作滑动、滚动,产生切削和剂压,而使工件表面磨去一层凸峰,同时研磨剂起化学作用,很快形成一层氧化膜。

三、阀门的研磨工艺

(一)清洗和检查

清洗密封面在油盘内,使用专业清洗剂,边洗边检查密封面的损坏情况。用肉眼难以确定的细微裂纹可用着色探伤法进行。经过清洗后,应检查阀瓣或闸阀与阀座密封面的密合情况,检查时用红色和铅笔。用红丹试红,检查密封面印影,确定密封面密合情况;或用铅笔在阀瓣和阀座密封面上划几道同心圆,然后将阀瓣与阀座密合旋转,检查铅笔圆圈擦掉情况,确定密封面的密合。如果密合不好,可用标准平板分别检验阀瓣或闸板密封面和阀体密封面,确定研磨部位。(二)研磨?研磨过程实质上是不用车床的切削过程,阀头或阀座上的麻点或小孔深度一般都在0.5mm以内,可以采用研磨的方法进行检修。研磨过程分为粗磨、中磨和细磨。?粗磨是为了消除密封面上的擦伤、压痕、蚀点等缺陷,使密封面得到较高平整度和一定的光洁度,为密封面的中磨打下基础。粗磨利用研磨头或研磨座工具,采用粗粒砂纸或粗粒研磨膏,其粒度80#-280#,粒度粗,切削量大,效率高,但切削纹路较深,密封面表面较粗糙。因此,粗磨只要平整地把阀头或阀座的麻点去掉即可。

中磨是为了消除密封面上的粗纹路,进一步提高密封面的平整度和光洁度。采用细粒砂纸或细粒研磨膏,其粒度为280#-W5,粒度细,切削量小,有利于降低粗糙度;同时应更换相应的研具,研具应清洁干净。中磨完后,阀门的接触平面应达到光亮。如用铅笔在阀头或阀座上划几道,将阀头或阀座对着轻转一圈,应把铅笔线抹去。?细磨是阀门研磨的最后一道工序,主要是提高密封面的光洁度。细磨时可用W5或更细的微份与机油、煤油等稀释后,用阀门的阀头对着阀门的阀座进行研磨,而不用演剧,这样更有利于密封面的密合。研磨时一般顺时针方向转60-100°左右,再反方向转40-90°左右,轻轻地磨一会儿,必须检查一次,待磨得发亮发光,并在阀头和阀座上可以看到一圈很细的线,颜色达到黑亮黑亮的时候,再用机油轻轻地磨几次,用干净的纱布擦干净即可。研磨完以后,再把其他缺陷消除,即应尽快地组装,以免破坏一磨好的阀头。?手工研磨不管粗研还是细研,均是始终贯穿提起、放下;旋转、往复;轻敲、换向等操作相结合的研磨过程。其目的是为了避免磨粒轨迹重复,使研具和密封面得到均匀的磨削,提高密封面的平整度和光洁度。

(三)研磨过程中的检验

在研磨过程中始终贯穿着检验阶段,其目的是为了随时掌握研磨情况,做到心中有数,使研磨质量达到技术要求。应该注意的是,不同的阀门研磨时应使用适应各种密封面形式的研磨工具,以提高研磨效率,保证研磨质量。

阀门研磨时一项很细致的工作,需要在实践中不断的体会、摸索、提高,有时研磨得很好,可是装上以后还是漏汽漏水,这是因为在研磨过程中有磨偏的想象,手拿研磨杆不垂直、歪斜,或是研具尺寸角度有偏差所致。

四、阀门填料的拆装

阀门一般均采用填料密封的形式,填料在使用一定时期后,其弹性和润滑作用就会丧失,如不及时更换就会造成液体外漏和空气进入。因此,每次检修密封装置时都需要更换填料。有时由于填料质量不好或安装不良而发生严重泄漏时,也需要更换。?(一)填料密封装置的拆卸?1、填料压盖、填料挡套、填料环磨损过大时也应更换新零件。?2、缓慢松开填料函的压盖螺母,释放盘根组件内所有的残余压力;?3、用取盘根工具或铁丝钩取出所有旧的盘根,彻底清洁轴/杆的填料函;

4、检查轴/杆是否有腐蚀、凹痕、划伤或过度磨损;

5、检查其他零件是否有毛刺、裂纹、磨损,它们会减少盘根的寿命;

6、检查填料函是否有过大的间隙,以及轴/杆的偏心程度;?

7、更换有较大缺陷的零部件;

(二)填料的装配?填料的装配质量对于填料的密封效果有很大的关系,在填料装配中应注意如下几点:?1、切填料时,切口应整齐,无松散的石棉头,接口应成30°~45°角。

2、每个填料圈应涂上润滑剂并单独压入填料函内。压装时,填料圈的切口必须互相错开,一般情况下相邻填料圈的接口应交错120°。

3、水封环应对准液封管,考虑到装上填料压盖后,填料要继续压缩,可让它往外靠3~5mm。这样,装上填料压盖后,水封环就可以基本对准液封管。

4、装完填料以后,必须均匀地拧紧填料压盖两侧的螺栓,不得使压盖偏斜,且不能一次压得太紧,以免使填料完全丧失弹性,以后无法调整,而且还会增加轴套(或轴、阀杆)和填料的磨损和多消耗动力。?5、填料压盖压入填料函的深度,一般为一圈填料的高度,但不能小于5mm。填料压盖的盖板与填料函之间应有一定的距离,以便可以将填料继续压紧。

(三)填料安装和修理应注意的事项

在安装和修理填料时,首先应拆开填料压盖,取出旧填料,清洗各零件,然后再装入新填料,并检查各部件的间隙。填料挡圈和轴套(没有轴套时指轴或阀杆)之间的间隙过大时,填料函内的填料有可能被挤出。填料压盖的外圆表面和填料函的内圆表面之间的间隙过大时,压盖容易压偏。填料压盖的内圆表面和轴套(或轴、阀杆)的外圆表面必须保持同心,其间隙过小时,容易和轴套(或轴、阀杆)发生摩擦。以上所有的间隙均应该严格地符合其要求的标准,如果不符合,必须进行修整或更换。?五、密封垫片的安装

根据公称压力及介质性质和最高温度确定所采用的垫片类别。密封垫片可分为:非金属垫片(柔性石墨类、聚四氟乙烯类、橡胶类、无石棉纤维类),金属垫片(不锈钢齿型垫、软金属垫、透镜垫等),复合垫片(不锈钢石磨缠绕垫片、不锈钢冲刺石磨板等)。?(一)安装前的检查工作

1、垫片的检查? a 、垫片的材质、形式、尺寸是否符合要求;

b、垫片表面不允许由机械损伤、径向刻痕、严重锈蚀、内外边缘破损等缺陷;

c、选用的垫片应与法兰的密封面形式相适应。

2、螺栓、螺母的检查

a、螺栓及螺母的材质、形式、尺寸是否符合要求;?b、螺母在螺栓上转动应灵活,但不应晃动;?c、螺栓及螺母不允许有斑疤、毛刺;

d、螺纹不允许有断缺现象;

e、螺栓不应有弯曲现象。

3、法兰的检查

检查法兰的形式是否符合要求,密封面是否光滑,有无机械损伤、刨车车痕、径向刻痕、严重锈蚀、焊疤、油焦残迹等缺陷等缺陷,如不能修整时应研究具体的处理方法。

4、法兰垫片安装前必须对管线及法兰安装质量进行检查,不得存在如下缺陷:

a 、偏口:管线不垂直、不同心、法兰不平行。两法兰间允许的偏斜值如下:使用非金属垫片时应小于2mm;使用半金属垫片、椭圆垫及与设备连接的法兰,应小于1mm。

b、错口:管线和法兰垂直,但不同心。在螺栓孔直径及螺栓直径符合标准的情况下,以不用其他工具将螺栓自由地穿入螺栓孔,即认为合格。

c、张口:法兰间隙过大。两法兰间允许的张口值(除去管线预拉伸值及垫片或盲板的厚度)如下:官法兰的张口应小于3mm;与设备连接的法兰张口应小于2mm。

d、错孔:管线法兰同心,但两个法兰相对应螺栓孔之间的弦距(或螺栓孔中心圆直径等)偏差不得大于1mm。?5、安装

a、垫片应保管好,不允许随地放置。?

b、两法兰必须在同一中心线上并且平行。不允许用螺栓或尖头撬杠插在螺栓孔内校正法兰,以免螺栓承受较大的应力。

c、安装前应仔细清理法兰密封面及水线(密封线)。缠绕式垫片最好用于没用密纹状密封线的法兰,但也可用于有水线(密封线)的法兰。?

d、两个法兰间只能加一个垫片,不允许用多加垫片的办法来消除两个法兰间隙过大的缺陷。

e、垫片必须安装正,不准偏斜,以保证受压均匀,也避免垫片伸入管内受介质冲蚀及引起涡流。

f、螺栓紧固需对称均匀紧固。

阀门检修工艺及维修标准

锅炉管阀与附件检修工艺规程 1 Velan Y型无阀盖截止阀检修工艺规程 1.1 设备概况与参数 1.1.1 Velan Y型无阀盖截止阀概况 1/4英寸– 4 英寸(8-100毫米) Velan Y型无阀盖截止阀是加拿大威兰有限公司的,阀体为整体铸造式,这种设计结构适用在高压状态下工作。阀门带有定向阀盘, 其材质为钨铬钴合金6。钨铬钴合金是包含钨、铬、钴三种金属的合金。它的平均布氏硬度为400。在阀门行业里,它通常被当作一种理想的坚硬的表面材料来使用。然而,阀盘和阀座并非是不可毁坏。例如,如果有坚硬的杂质被夹在阀盘和阀座之间,当阀盘被压进阀座时,就有可能损毁阀门。 Velan Y型无阀盖截止阀1/4英–4 英寸(8-100毫米)用在台电SG—2026/17.5—M905锅炉的炉顶承压管道排空系统。 1.1.2 Velan Y型无阀盖截止阀参数 1.1. 2.1推荐使用的石墨密封填料的压盖螺母扭矩

1.1. 2.2推荐润滑

1.1. 2.3阀门修整允许公差 1.2 VELAN截止阀检修步骤、工艺方法与质量标准 1.2.1. VELAN截止阀准备工作 1.2.1.1确认阀体内和与其相连接的管道内没有工作压力。 1.2.1.1准备出拆卸和装配阀门的工作场地,在堆放时不能使零件损坏。 1.2.1.2准备好必要的工具和量具。 1.2.1. 3准备好卡尺,在拆卸后对阀门进行测绘,并做好记录。

1.2.2 VELAN截止阀检修步骤、工艺方法 1.2.2.1用手轮将阀门摇开几圈。松开盘根压盖铰接螺栓,将填料压盖压板松活。松盘根压盖螺母时要用专用标准扳手。 1.2.2.2对于电动阀门取下电传动装置。传动头取下后应水平放好,防止蜗轮箱内齿轮油漏入电动机里。 1.2.2.3拆卸阀门框架。 A 对于螺栓连接的截止阀,展平止动垫松开框架固定螺钉。 B 对于丝扣连接的阀门,应用锯或剔的方法将框架与门体的焊点除去。剔或锯时一定注意不要损坏门体和框架连接螺纹。 C 将框架逆时针方向旋转,同时将上部阀杆沿开启方向旋转,使其带动下阀杆一起提升,将框架连同上下阀杆一起取下。框架取下后,应将阀体密封好,防止掉入杂物。 1.2.2.4框架解体。 A 对于DN10,DN20截止阀拧松两个连接螺母,取下螺栓,取出滚珠和下阀杆,DN20门为连接垫片。从阀杆螺母中旋出上门杆。 B 对于DN40,DN50,DN65截止阀,松开开度指示板。用冲子取出下阀杆与连接套连接销,取出下阀杆和连接钢珠。保存好。 C 从上门杆螺母中旋出上门杆。从连接套上的小孔中退出滚珠,将连接套与上门杆脱离。保存好滚珠。 1.2.2.5将密封填料清理干净,从下阀杆取下填料压盖和压板,填料座圈进行清理打磨。测量、压盖、座圈、门杆、填料室各部尺寸,是否符合要求。

设备检修质量管理体系标准制度

设备检修质量管理体系标准制度 (ISO9001-2015/ISO45001-2018) 1.0目的 为了保证设备检修质量,节约检修时间规范检修管理,能够安全生产和设备正常运行,制定本标准。 2.0范围 本标准规定了本厂设备检修质量管理的管理内容、管理目标、管理流程和验收的标准。 本标准适用于设备日常检修、计划性大、小修检修的质量管理。 3.0职责 3.1生产设备技术部为设备检修管理单位,负责设备检修质量管理工作。 3.3各车间负责本车间设备检修质量管理工作的具体实施。 4.0内容 4.1管理内容 4.1.1与检修质量管理有关的定义 ——质检员:是指经授权不直接参加检修工作,只进行验证、检查,以确认检修工作是否符合质量标准的工程技术人员。一般为检修技术员、班组技术员(或班长)。 ——检修方案:是指为指导检修检修负责人完成指定的工作任务,由专业工程师按有关规定、规程整理提供,由检修单位检修负责人携带、保管、使用、记录和补充的有关检修作业的书面文件。 ——设备再鉴定:包括品质再鉴定和功能再鉴定。品质再鉴定是指检修后的设

备投运前,通过试转、试验等方式对设备的性能及检修质量进行的检验。功能再鉴定是指对检修后投入运行的设备进行是否满足运行要求的评价。 4.1.2管理内容 ——检修阶段备品配件质量管理。 ——编制检修方案。 ——检修过程质量管理。 ——不符合项管理。 ——再鉴定质量控制。 ——质量管理文件关闭。 4.2管理目标 4.2.1单项检修、维护工程验收合格率100% 4.2.2检修设备启动一次成功率100%; 4.2.3无质量投诉 4.2.4检修作业票合格率100% 4.2.5修后180天不发生因检修质量造成的机组非计划停运。再鉴定一次率90%以上。 4.3管理流程 4.3.1编制检修文件 ——编写检修文件可包含内容:设备检修作业单、设备检修方案、设备大修网络图、开工报告单(外委检修项目); ——检修文件由质检员根据检修计划书编写; ——检修作业指导书(检修方案)一经批准可直接使用;

设备检修标准化

仅供个人参考 设备检修标准化简稿 国电双辽发电有限公司燃检分场 2015 年11月08日

编制说明 为适应执行《设备检修标准化作业规范》,运用科学的管理思路和现代化管理方法,对 检修过程中的检修施工、质量控制、调试试运、验收各个过程的每个管理阶段、管理物项进 行科学化、标准化管理,以实现管理的规范、高效,保证检修高质量地在规范时间内完成, 特编制此简稿。 此稿对《设备检修标准化作业规范》适用燃料检修部分进行了归纳,但不涵盖全部内容,只适用于了解和掌控相关主要内容,由于水平有限,归纳总结如有疏漏,请批评指正,具体细节请参照《设备检修标准化作业规范》进行执行。 设备检修标准化作业规范具体包括:检修准备管理【计划、文件、物资、人员、工器具、技术资料】、现场管理【安全、定置、隔离区、看板、文明生产、职业健康】、质量管理【过程、质量】、工期管理【编制、控制】、检修工艺管理【通用、机务、电气】、检修监理、外委项目管理【流程】、检修文件包管理【编制、执行、不符合项、重大缺陷】、设备试运【静态、动态】、检修总结与资料整理归档【规程、文件包、图纸及台账修订】等内容。 设备检修标准化作业规范简稿 一、检修准备管理 (一)检修计划准备: 1、项目理由:针对设备缺陷、安措、反措、设备检修周期及技改等要求确定检修项目, 提出工作票【检修依据】; 2、项目检修必须有明确的检修工时(天数)、材料(备件类型)和费用(人工及材料 费用)预算。要求项目计划具有可操作性,并经过专业和公司审批【检修工期、备件类型、费用】; (二)检修文件准备:检修工作具有文件支撑(例如:项目技术方案、施工方案、检修 程序卡或者设备异动审批表)【检修质量标准】; (三)检修物资准备:确保修前物资到位(提前编制备品备件加工、采购计划)【物资到位】; (四)检修工器具准备:确保工器具合格(作业前,对工器具检查、校验)【工器具合格,有合格标志】; (五)检修人员准备:检修作业人员(含特种作业、外委人员)进行技术交底、安全交 底及培训【持证上岗、有培训记录】; (六)技术资料准备:所修设备及系统的原理图、设备部件结构图纸、说明书等技术资料【具有设备及系统资料】;

阀门检修质量标准审批稿

阀门检修质量标准 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

截止阀的检修质量标准 1阀体 无砂眼、裂纹及冲刷严重等缺陷,发现后应及时处理。 内部管道无杂物且畅通,与阀芯接触部位打磨干净并涂有铅粉油。 与阀盖或阀芯的连接部位及螺纹,能灵活自如且复位。 2阀盖和阀芯 阀盖与阀体框架上的阀杆螺母应完好无损,旋转灵活,与阀杆梯形螺纹配合能上下轻松自如。磨损不能大于齿厚1/3,与阀体固定 螺钉或螺丝应牢固无松动,必要时可点焊固定。组装时螺纹应 涂上铅油,便于拆卸。 阀芯与阀体的接触部位,填料室及其他表面应光滑无冲刷或腐蚀等缺陷,并能将阀芯顺利放入阀体内。 3阀杆 阀杆不得弯曲,其弯曲度最大不能超过全长的1/1000,椭圆度不得大于,表面锈蚀和磨损深度≥时应更换,表面光洁度应在▽6以 上。与填料接触部位应光滑不得有片状腐蚀及表面脱皮现象。阀杆梯形螺纹应完好,与螺母配合手动旋转灵活,并涂有铅粉油。 4密封填料及压紧装置 所选用的填料规格、型号应符合阀门管道介质压力、稳定的要求。 填料接口应切成楔形,角度为45°角,各圈接口应错开90°~180°,填料圈、压盖及压板应完好,无锈蚀。阀杆与填料挡圈间隙

为~,最大不超过,填料压盖外壁与填料室间隙为~,最大不 超过。 填料压板拧紧后应保持平正,压盖压紧后所进料室的长度应为全长度的1/3。 5密封面 阀瓣与阀座密封面不得有可见麻点、沟槽,全圈应光亮,光洁度为▽10 以上。其接触面宽度应为全圈宽度的2/3以上。 阀瓣锥形密封应保持其锥度与阀座一致,阀瓣接触面应在锥面中间为佳。 6其他 阀杆与阀瓣连接的封口垫,需用~2mm厚的铁皮制成且符合封口尺寸,装在连接部件上下板边封死,要做到既牢固又灵活。 阀体框架上的轴承室要清理干净,轴承内外滚道应光滑无严重磨损及裂纹,结合面允许有个别麻点,但深度不超过,直 径不大于,密度不大于2~3点/厘米2,组装时轴承应涂上黄油 且配合适宜,转动灵活。 7整体阀门验收 阀门检修组装后,应经倍工作压力水压实验(或随炉进行整体水压试验),检查阀门各处均不得有泄漏现象。 阀门开关灵活,行程及开度符合要求,阀门标示清晰、完好。 检修记录正确、清楚,并经验收合格。 检修现场清洁,管道保温良好。

安全阀门检修工艺

弹簧式安全阀检修步骤、工艺方法及质量标准 3.2.1 弹簧式安全阀检修准备 3.2.1.1确认该阀门已进行有效隔离,工作相关风险预控措施已落实。安全技术交底已完成。 3.2.1.2工器具、量具、备件已准备好。 3.2.1.3检查阀门外部阀体情况,阀体表面应无砂眼、无裂纹、无重皮、螺栓及零部件完好。 3.2.1.4对阀门上需拆卸螺栓处用松动剂进行润滑。 3.2.2 弹簧式安全门检修步骤、工艺方法 3.2.2.1安全门解体。 3.2.2.1.1拆除操纵杆销、操纵杆、提升传动装置;拆除定位螺母定位销及复位螺母。3.2.2.1.2用深度尺测量压紧螺钉上端面至阀杆顶端的距离,并做好记录 3.2.2.1.3松开压紧螺钉锁定螺母,用专用扳手逆时针旋转直至压紧螺钉与弹簧上部垫圈松开。 3.2.2.1.4用专用扳手均匀地拆下两个顶轭杆的螺母。将轭架从阀杆上提离阀门,在弹簧顶部做好原始定位标记拆除支座组件和顶部弹簧垫圈及弹簧底部弹簧垫圈。从重叠套环和阀杆组件上拆下重叠套环的开口销。 3.2.2.1.5在重叠套环上位与阀杆销孔的槽口处做一标记,然后把重叠套环逆时针转动,直至环上4条线中的最低一条线与上浮垫圈持平。 3.2.2.1.6仔细地数清通过阀杆开口销孔前面的槽口数。 3.2.2.1.7在盖板与通气孔上做好定位标记,然后拆下盖板的双头螺栓螺母并从双头螺栓上提出盖板。将阀杆连同阀瓣、阀瓣压环组件从阀门里拆出。从阀杆上拆下阀瓣和阀瓣压环,测量从导承顶部至套筒座距离尺寸以及从导承顶部至上调整环底面的距离尺寸并记录,从阀座上拆下上调整环销,提出导承。 3.2.2.1.8从底座上拆下上调环和导座组件,用记号笔标出上调整环槽口相对于导承的径向位置,旋松下调整环销,直至销与环的槽口稍微分离。然后在套筒座的顶部放一平板,在下调整环位于下调整环的销处的槽口做一标记,以下调整环销为基准,逆时针旋转下调整环直至与平板接触,数清并记录通过下调整环销的槽口数后,将下调整环从阀座套筒上旋下并从阀体内取出;(注意:在旋下调整环销时,不要转动下调整环)。 3.2.2.2安全阀检查 3.2.2.2.1将压盖螺母、衬套、上下调整杆拆下,检查螺纹部位有无损伤,如有损伤应使用锉刀修整,用1755清洗剂除锈后擦拭干净 3.2.2.2.2取出上下调整环,彻底清扫螺纹部位 3.2.2.2.3检查阀座表面有否缺陷,检查内壁有无磨损冲刷引起的壁厚减薄现象 3.2.2.2.4测量密封面溶焊金属厚度及喷咀形阀座密封面对阀体上口的不平行度,如超标应对密封面进行研磨校正(溶焊金属厚度不得小于4mm,密封面对阀体止口不平行度不得超过0.03mm) 3.2.2.2.5检查密封表面至主阀座基准面的高度,如小于1.5mm应对主阀座基准面进行加工 3.2.2.3阀瓣组件检查 2.4.2. 3.1目视检查密封面损伤及导向部位是否有擦、咬伤、粘合、卡住痕迹,如有应清理,并对导向套和阀瓣外部进行清理 3.2.2.3.2检查与阀杆头部接触面有无裂纹等缺陷,如有应更换 3.2.2.3.3检查密封面磨损情况 3.2.2.4阀杆检查 3.2.2. 4.1目视检查阀杆表面是否有咬伤、粘合、卡住的痕迹,如有应清理、修整,如严重时应更换 3.2.2. 4.2检查阀杆的不直度,超过标准应修正,无法修正的应更换 3.2.2. 4.3检查阀杆的磨损情况不得大于0.1mm,阀杆连接丝扣完好无损,与螺母配合良好,顶部园弧

各种阀门检修方案及规程

各种阀门检修方案及规程1 截止阀检修工艺规程 1.1截止阀概况及参数 业主提供 截止阀概况 业主提供 检修步骤、工艺方法及质量标准 确认该阀门已进行有效隔离,工作相关风险预控措施已落实。安全技术交底已完成。 工器具、量具、备件已准备好。 拆除保温,清除杂物,检查阀门外部阀体情况,阀体表面应无砂眼、无裂纹、无重皮、螺栓及零部件完好。 阀门上需拆卸螺栓处用松动剂进行润滑。 CONVLA 截止阀检修步骤和工艺 阀门解体及检查清理 松动盘根压盖调节手柄,将盘根套筒旋至阀箍衬套的最高处。 将卡箍锁紧螺钉从卡箍中完全旋出,并将其旋入卡箍螺栓系耳代螺纹的一边,用一块金属

板插入阀箍开口处,旋入阀箍螺栓,将阀箍开口顶开约2mm。逆时针旋转并拆下阀箍,注意保护阀盖密封面,严禁划伤。 将阀杆、阀芯连通阀盖从阀体上拆下,阀杆从阀盖中取出;用软棒将阀盖内旧填料拆除,注意保护填料室内壁,严禁划伤;检查阀座与阀芯、阀盖与阀体密封面、盘根腔室底部密封面有无异物、裂纹、砂眼、麻点等并做好记录。 检查盘根套筒、阀箍套管螺纹、阀杆传动铜套螺纹无损伤。 阀门密封面检修 检查检修阀芯。如阀芯上有缺陷。 —,阀杆与其他部件同轴线。 截止阀检修质量标准 检查阀杆弯曲度≤,而且不超过阀杆总长的1/1000, 阀杆表面腐蚀坑深度≤椭圆度不应超过表面锈蚀,磨损深度不超过,阀杆螺纹完好,与螺纹套筒配合灵活,不符合上述要求应进行更换. 检查检修阀芯。如阀芯上有缺陷,用车床夹住阀芯外部,保证同心度在以内,加工面与中心轴线成29°±10〞的角度,用单点硬质合金刀头,以30-50英尺/分钟圆周的速度加工,在形成新的加工面的前提下,切削量越少越好。 °或45°角,每相邻两圈填料接口处应错开90°-120°,填料放入填料室长短应适宜,不应有间隙或叠加现象。

设备检修标准化

设备维护、检修标准化简述 XXX有限公司 XXX项目部 2017年02月20日

编制说明 为适应执行电力行业《设备检修标准化作业规范》,运用科学的管理思路和现代化管理方法,对检修过程中的检修施工、质量控制、调试试运、验收各个过程的每个管理阶段、管理物项进行科学化、标准化管理,以实现管理的规范、高效,保证检修高质量地在规范时间内完成,特编制此简稿。 此稿适用于XX维护项目部各专业所有维护人员,作为了解和掌握的主要内容,由于水平有限,归纳总结如有疏漏,请批评指正,具体细节请参照《设备检修标准化作业规范》进行执行。

第一部分设备维护、检修标准化简述 一、目的 通过培训使项目部所有员工,特别是工作负责人对设备检修标准化的要求及过程进行全面掌握,打造一个检修过程安全、标准、业务专精的效率团队。 二、日常术语 1、日常维护的含义:每日、每时、常态化对设备进行维持稳定运行与设备保护; 2、区域巡检: 所属设备卫生的清扫保洁,清扫标准要求设备干净整洁见本色,按照不同设备、专业班组要求进行,不做具体描述。 对运行、备用设备进行巡视、检查;主要对区域内设备状况、环境、跑冒滴漏、运行参数等标准进行现场检查; 及时发现设备缺陷;按检修部门及班组制定的相关专用记录本、签到表、记录表等记录当次巡检内容、缺陷、时间等; 初步判断设备问题部位,尝试性分析故障发生原因并记录与上报; 要求:严谨、认真、细致。适时与运行人员沟通,了解设备运行状况及是否有异常状态; 三、设备检修(缺陷处理过程)流程 1、目的:检修工作目的确认;干什么去?干到什么程度? 2、工作票的办理:只要有检修工作,必须办理工作票或工作联系单。严格执行两票三制制度(设备定期轮换制度、巡回检查制度、交接班

逆止阀检修工艺规程

逆止阀检修工艺规程 逆止阀又称止回阀。分升降式和旋启式两种类型。 升降式止回阀的结构与截止阀相同,但阀盘上有导杆可以在阀盖的导向套筒内自由升降。当介质自下向上流动时能推开阀盘而流过;若流向相反,则阀盘下降截断通路,阻止逆流。升降式逆止阀安装在水平管路上,且使阀盘的轴线严格地垂直于水平面,这样才能保证阀盘的灵活升降与可靠工作。 旋启式逆止阀是利用摇板来启闭的。介质由盘下进入时,阀盘被介质的压力抬起,将通路打开。当介质逆向流动时,阀盘在自身重量的作用下,落到本体的阀座上,将会自然关闭。 逆止阀的检修方法: 1 阀门解体: a 升降式逆止阀 b 旋启式逆止阀 1-阀座 2-阀盘 3-阀体 4-阀盖 5-向导套筒 6-摇杆 7-摇板 8-阀座密封圈 9-枢轴 10-定位紧固螺钉与锁母 11-阀盖 12-阀体 逆止阀 1)将阀盖螺栓旋下,取下阀盖。 2)升降式的可以直接取出阀芯;旋启式的先松开销轴端部螺母,启出销轴,再将阀芯和连杆一同取出,将销轴处填料挖出。 3)松开阀芯与连杆的连接螺母,使其分开。 4)研磨阀芯与阀座的密封面。 2 清扫检查: 1)清扫全部零件。 2)检查阀体和阀盖有无裂纹、缩孔、夹渣、腐蚀等缺陷。法兰是否完整光滑,

有无沟痕和腐蚀,填料室无沟痕。 3)检查阀座和阀芯的密封面是否光滑,有无沟痕和裂纹,并涂红丹粉检查接触情况。 4)检查密封面是否严密,有无掉上或掉下现象如下图所示: a-吊上现象 b-掉下现象 c-正确密合 旋启式逆止阀吊上、掉下现象 5)检查销轴的表面是否光滑,有无磨损和弯曲,并测量销轴与连杆的间隙。 6)检查阀芯与连杆的连接是否灵活,有无磨损。 3 组装: 1)所有零件清扫检查合格后,按与解体相反的顺序组装。 2)组装时零件的相互接触面及螺纹上应涂黑铅粉润滑。 3)垫应更换,销轴处有填料的应更换填料。 4)安装阀盖前,应扳动连杆开关阀门,检查开关是否灵活,升降式的将阀杆在阀盖的导向槽内活动是否灵活。 4 质量标准: 1)阀体和阀盖无裂纹、夹渣、无严重冲刷和腐蚀现象,填料室无纵向沟痕、腐蚀和变形。 2)阀座和阀芯的密封间光滑无裂纹和沟痕,接触痕迹应连续均匀。 3)销轴表面应光滑无磨损和弯曲,销轴与连杆连接处间隙为0.05-0.15mm。 4)阀芯与连杆的连接应灵活可靠,连接处无磨损阀芯无卡涩。 5)法兰紧固后四周间隙均匀。 6)螺栓、螺母配合良好,不松旷、不卡涩,螺纹无损坏。 7)阀门组装正确,开关灵活无卡涩现象。

关于公司标准化检修实施方案

关于企业标准化检修实施方案 一、目的: 随着企业的不断发展,制定标准化检修已经迫在眉睫,目的是进一步提高检修质量和检修效率,保障检修工作中人身及设备安全,以标准化作业来规范企业的大修、一般设备维修、备用设备维修、设备配件更换等操作,从而降低设备事故,稳定生产运行,提高企业效益。 二、检修标准化作业的总体思路 为了更有效的得到实施,公司要求各分管经理做好监督工作,各部门负责人为第一责任人,严格按照公司要求及计划实施,并做好职工的培训工作,从而确保该项工作高质量、高水平的完成,真正起到良好的作用。今后杜绝出现在设备检修组织工作不完善、计划不周密、不严格执行检修工艺标准、施工现场零乱、人力和物力不能充分的发挥作用的现象,例如在施工现场可以看到,由于经验不足的人员不清楚检修的步骤,经常出现少数几个人动手工作,其余人在参观的局面。 标准化作业是公司的管理理念,而不是单一的作业技术标准,要求各部门必须深刻体会,认真制定标准化的检修相关规程,规范作业人员的工作行为并预防各类事故的发生,提高设备安全生产水平,为公司生产造就一个稳定、安全、健康的工作环境。 三、总体方案: 1、设立精密设备装配区域: 为确保轴承及其他配件装配质量,要求机修车间负责在机修车间内部划定标准化检修区域,用黄漆圈起,并设立“精密设备装配区”警示牌。由专人负责随时清理,必须保证检修现场的清洁,同时配件更换用的专用工具必须做到随用随到,严禁出现丢失或挪作他用,对工具要做到及时清理和维护。本区域主要负责大型设备轴承及其他配件的装配工作,严禁出现其他的作业。要求该项工作于12月25日前完成,要求由机修车间负责制定方案,完成后由公司组织进行验收。 2、制定主要设备检修规程: 检修标准化作业需要在不断摸索中前进发展,我们根据我公司检修工作的特点,选择具有典型性和代表性的作业进行制定,使检修工作真正达到标准化、规范化、科学化。要求让检修工也要懂得该设备在生产中的用途、工作原理、主要性能及参数,从而确保检修质量。具体分工如下:

阀门检修规程

第十六章截止阀检修规程 一、作原理、结构及作用: 截止阀属全开、全量型阀门,作为截断、接同介质之用,一般不宜作为调整阀使用,特别是高压阀门更不宜作为调节阀使用。截止阀的驱动转矩约为闸阀的2.5—3.5倍,加上大口径截止阀的严密性较难保证,所以截止阀的口径,当Pg64以上时,口径不超过Dg100;Pg40以下时,口径不超过Dg150,介质流过截止阀时,由于多次改变方向并受到阀芯的阻拦,流动阻力较大。截止阀最好阀杆向上垂直安装,也可以水平安装,介质进入阀门有两种方式,即从阀芯下方进入或从阀芯上方进入,安装时可参考制造厂标准在阀体上的介质流向箭头。截止阀主要由阀体、阀座、阀瓣、阀杆、阀盖零件组成(若是电动截止阀还有电动执行机构)。 1.小修标准项目: 1)解体检修泄漏及有缺陷的阀门; 2)电动门抽样解体检修,其余盘根检查更换; 二、检修工艺及质量标准:

第十七章闸阀检修规程 一、工作原理、结构及作用: 闸阀属全开、全关型阀门,作为截断、接通介质之用,一般不宜作为调节阀使用。闸阀密封面有一定的自密封能力,当阀芯达到关闭位置时,无需再施加强制密封转矩、阀芯靠介质压力紧紧与阀座密封面接触,并在密封面上产生足够的压强而达到严密不漏。闸阀有明杆、暗杆、平行式、楔式、单闸板、双闸板。闸阀在开启和关闭时,阀芯和阀座密封面始终接触并相互摩擦,因而密封面容易磨损,特别是阀门处于接近关闭位置时,压差很大,密封面磨损更为严重。闸阀具有开关省力,流动阻力小,允许有介质两个方向流动等优点,其缺点是密封面容易磨损,检修较为困难。双闸板闸阀一般只适用阀杆垂直向上安装。闸板结构主要由阀体、阀盖、阀座、阀芯、门架、阀杆、填料装置及执行机构等组成。 二、闸阀检修项目: 2.小修标准项目: 3)解体检修泄漏及有缺陷的阀门; 4)高低压旁路预热门解体检修; 5)7段抽汽电动门抽样解体检修,其余盘根检查更换; 6)7段抽汽逆止门抽样解体检修,其余盘根检查更换; 7)A、B小机高压进汽电动门前疏水一、二次门解体检修; 8)A、B、C前置泵入口门抽样解体检修; 9)各流水管道系统汽动疏水门、放水门、空气门、压力表门检查; 10)各流水管道系统阀门盘根检查更换; 11)阀门传动装置检查; 3.大修标准项目: 1)主汽、再热蒸汽、高低压旁路系统阀门解体检修; 2)抽汽系统阀门解体检修; 3)辅助蒸汽系统阀门解体检修; 4)凝结水系统阀门解体检修;、 5)轴封系统阀门解体检修; 6)给水系统阀门解体检修; 7)高加疏水系统阀门解体检修;

电磁阀检修规程

电磁阀检修规程 1 目的 为了加强电磁阀的维护保养和检修质量,使电磁阀能正常工作,特制定本规程。 2 适用范围 适用于公司中用于生产过程的电磁阀的维护、保养、检修。 3 电磁阀的工作原理 电磁阀有两个基本单元组成:A电磁线圈和磁芯,B包含一个或几个孔的阀体,当线圈通电或断电时,阀芯的运转导致流体通过阀体或被切断。电磁线圈被直接装在阀体上,磁芯被封闭在密封管中,构成一个简洁的,紧凑的组合。 3.1.1直动式阀 在直动式阀中,电磁线圈通电时,磁芯直接开启常闭的孔或关闭常开的孔。阀门将在OPSI至其额定最大压力范围内工作。 3.1.2先导式操作阀 先导式操作阀能借用管线压力来操作一个先导孔和一个旁通孔,电磁阀断电时,先导孔关闭,管线的压力通过旁通孔施压于活塞或膜片的顶部,提供一个阀座力,严密关闭阀门。电磁线圈通电时,磁芯开启先导孔,通过阀的出口活塞或膜片的顶部压力,管线压力本身将活塞或膜片推离主孔,开启阀门。 3.1.3手动复位阀 手动复位阀必须手动地锁住到锁定位置,依结构不同,只有当电磁线

圈通电或断电时,手柄才会回到原始位置。 4 运行维护 4.1 电磁阀的安装 4.1.1电磁阀在安装时保证电磁阀上的指示箭头与管路介质的运动方向是一致的。在安装方向上电磁阀必须保持水平安装,线圈的安装方向保持垂直向上。垂直安装的好处是可以增长使用寿命。 4.1.2 要特别注意安装环境的电压是否与电磁阀线圈的电压相匹配,不匹配的情况下容易烧坏电磁阀。 4.1.3电磁阀如果在连续生产工作环境下的,最好采用旁路,这样便于检修,不影响生产。 4.1.4电磁阀安装使用之前先冲洗干净,要在介质不洁净的管道上应安装过滤器,以防止杂质妨碍电磁阀的正常工作。 4.2 电磁阀的日常巡检 4.2.1检查电磁阀气路,接头和空气过滤器等处漏气情况,冬季要注意仪表压缩风的带水情况。 4.2.2 检查电磁阀线圈的带电情况,可以用手触摸的方式或在阀的动作周期内检查电磁阀的动作正常情况。 4.2.3 检查交流电磁阀时注意不要存在蜂鸣声。 4.2.4 检查PSA等集中供气的设备油雾器的储油,清洁程度,注意定期更换润滑油。 4.3 电磁阀的检修

机电设备检修质量考核办法(正式)

机电设备检修质量考核办法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了进一步加强机电设备管理,保证检修 质量,降低待修率,强化检修质量责任,严格 机电设备检修质量验收,提供机电设备完好投 用,制定本办法 1、机电科每月25日,根据设备待修和使 用情况,认真制定并下达次月机电设备检修计 划。 2、机分厂必须按计划详细安排检修任务,

严格执行检修计划,并认真填写设备检修卡。 3、机电科每月末要根据计划,严格对机分厂设备检修考核,实行奖罚当月兑现。 4、机分厂未能按计划完成检修任务,有一项罚500元。 5、机电科设备验收员认真按《煤矿机电设备完好标准》验收,验收不合格的设备,每一台件对责任人罚款30元。 6、凡因设备检修质量问题在井下使用中影响生产的每台件对机分厂罚款1000元,地面验收责任人罚款30元。 7、每月检修考核结果要在月度机电系统会议上通报。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

管道阀门维护检修规程

管道阀门维护检修规程 1总则 1.1适用范围 1.1.1本规程适用于化工厂工作压力低于35MPa.工作温度为-20~450℃的碳钢、合金钢、不锈钢和耐热钢的工艺管道以及工艺阀门的维护和检修。 1.1.2工作温度低于-20℃或高于450℃的工艺及热力管道,最高工作压力大于35MPa的高压管道的维护和检修可参照本规程。 1.1.3国外引进和翻版设计装置中的高压管道;设计未提出特殊要求的也可参照本规程。 1.2工艺管道及阀门的分类 1.2.1管道分类 1.2.1.1管道按公称压力为主要参数分类见表1。 表1 注:当管道的工作压力和I作温度都比较高时,应将最大工作压力和工作温度换算为公称压力?再套用本表确定管道的类别.表中公称压力值可由附表l、附表2、附表3查寻。1.2.1.2管道按材料及工作参数分类见表2。 注:1.剧毒介质的管道按I类管道。 2.有毒介质和甲、乙类火灾危险物质的管道均应升一类,介质毒性的分类见GB5044《职业性接触毒物危害程度分

级》。 3、本表分类的管道类别即为该管道的焊缝等级。 1.2.2阀门分类 1.2.2.1阀门按公称压力为主要参数分类见表3。 2完好标准 2.1零、部件 2.1.1管道、阀门的零部件完整齐全,质量符合要求。 2.2.2仪表、仪器、信号联锁和各种安全装置、自动调节装置齐全完整,灵敏、可靠。 2.1.3管道、管件、管道附件、阀门、支架等安装台理,牢固完整,各种螺栓连接紧固无异。常震动和杂音。 2.1.4防腐、保温、防冻设施完整有效,符合要求。 2.2技术资料 2.2.1技术档案;检修及验收记录齐全;高压管及阀门还应有质量证明书,安装质量验收记录。 2.2.2运行时间有统计、记录。 2.2.3高压管道、阀门应有易损件图纸。 2.2.4维护检修规程齐全。 2.3设备及环境 2.3.1管道、阀门布置合理、环境整洁,无跑、冒、滴、漏。3设备维护 3.1日常维护

各种阀门检修方案及规程

各种阀门检修方案及规程 1 截止阀检修工艺规程 1.1截止阀概况及参数 业主提供 截止阀概况 业主提供 检修步骤、工艺方法及质量标准 ' 检修准备 确认该阀门已进行有效隔离,工作相关风险预控措施已落实。安全技术交底已完成。 工器具、量具、备件已准备好。 拆除保温,清除杂物,检查阀门外部阀体情况,阀体表面应无砂眼、无裂纹、无重皮、螺栓及零部件完好。 对阀门上需拆卸螺栓处用松动剂进行润滑。 CONVLA 截止阀检修步骤和工艺 阀门解体及检查清理 通知热工人员将执行器就地电源插头拆除,并用防雨布包好。 — 拆卸阀箍法兰与执行器连接螺栓,将执行器从阀杆适配器上拆下,放置合适位置防止淋雨或磕碰;松动阀杆上执行器适配器的锁紧螺母,将适配器从阀杆上拆下。 松动盘根压盖调节手柄,将盘根套筒旋至阀箍衬套的最高处。 将卡箍锁紧螺钉从卡箍中完全旋出,并将其旋入卡箍螺栓系耳代螺纹的一边,用一块金属板插入阀箍开口处,旋入阀箍螺栓,将阀箍开口顶开约2mm。逆时针旋转并拆下阀箍,注意保护阀盖密封面,严禁划伤。 将阀杆、阀芯连通阀盖从阀体上拆下,阀杆从阀盖中取出;用软棒将阀盖内旧填料拆除,注意保护填料室内壁,严禁划伤;检查阀座与阀芯、阀盖与阀体密封面、盘根腔室底部密封面有无异物、裂纹、砂眼、麻点等并做好记录。 检查盘根套筒、阀箍套管螺纹、阀杆传动铜套螺纹无损伤。 阀门密封面检修 检查检修阀芯。如阀芯上有缺陷。 检查检修阀座。用根据该阀门阀芯尺寸加工的阀座研磨工具研磨阀座密封面,直至阀座密封面产生新的接触面。 } 将阀芯与阀座适量对研至阀座、阀芯出现平滑封闭的接触线,阀线宽度为左右;禁止过度研磨,防止阀座与阀芯之间由线接触变为完全面接触。 清理阀盖与阀体密封面,并适当对研至出现一个平滑的加工面。 加装填料,回装阀门 将阀盖滑到阀杆上,并在阀盖填料室内加入新盘根:上下为编织盘根。 将调节垫片重新放到阀盖上,并将阀杆旋进阀箍至中间行程位置,注意将垫片放正。 在阀体、阀箍的螺纹上涂防咬合剂,将阀箍旋入阀体,注意保护阀芯及阀体密封面,严禁碰伤;在旋入过程中确保阀杆位于中间行程,在阀箍与阀体连接处加载力矩至600 FT-LBS ,

各种阀门检修方案设计及规程

各种阀门检修方案及规程 1截止阀检修工艺规程 1.1截止阀概况及參数 业主提供 1.1.1截止阀概况 业主提供 1.2检修步骤、工艺方法及质■标准 1.2.1检修准备 1.2.1.1确认该阀门已进行有效隔离,工作相关风险预控措施已落实。安全技术交底已完成。 1.2.1.21器具、呈具' 备件已准备好。 1.2.1.3拆除保温,潸除杂物,检查阀门外部阀体情况,阀体表面应无砂眼' 无裂纹、无重皮、螺栓及零部件完好。 1.2.1.4对阀门上需拆卸螺栓处用松动剂进行润滑。 1.2.2 CONVLA裁止阀检修步骤和工艺 1.2.2.1阀门解体及检查渭理 1.2.2. 2通知热工人员将执行器就地电源插头拆除,井用防雨布包好。 1.2.2. 3拆卸阀箍法兰与执行器连接螺栓,将执行器从阀杆适配器上拆下,放置合适位置防止淋雨或磕碰;松动阀杆上执行器适配器的锁紧螺母,将适配器从阀杆上拆下。 1.2.2.4松动盘根压盖调节手柄,将盘根套筒旋至阀箍衬套的最高处。 1.2.2. 5将卡箍锁紧螺钉从卡箍中完全旋岀,井将其旋入卡箍螺栓系耳代螺纹的一边,用一块金属板插入阀箍开口处,旋入阀箍螺栓,将阀箍开口顶开约2mm。逆时针旋转井拆下阀箍, 注意保护阀盖密封面,严禁划伤。 1.2.2. 6将阀杆' 阀芯连通阀盖从阀体上拆下,阀杆从阀盖中取岀;用软棒将阀盖旧填料拆除,注意保护填料室壁,严禁划伤;检查阀座与阀芯、阀盖与阀体密封面、盘根腔室底部密封面有无异物、裂纹、砂眼、麻点等并做好记录。 1.2.2. 7检查盘根套筒'阀箍套管螺纹、阀杆传动铜套螺纹无损伤。 1.2.2. 8阀门密封面检修 1.2.2. 9检查检修阀芯。如阀芯上有缺陷。 1.2.2.10检查检修阀座。用根据该阀门阀芯尺寸加工的阀座研磨工具研磨阀座密封面,直至阀座密封面产生新的接触面。 1.2.2.11将阀芯与阀座适呈对研至阀座、阀芯出现平滑封闭的接触线,阀线宽度为1.6(I In 左右;禁止过度研磨,防止阀座与阀芯之间由线接触变为完全面接触。 1.2.2.12清理阀盖与阀体密封面,并适当对研至岀现一个平滑的加工面。 1.2.2.13加装填料,回装阀门 1.2.2.14将阀盖滑到阀杆上,并在阀盖填料室加入新盘根:上下为编织盘根。 1.2.2.15将调节垫片重新放到阀盖上,并将阀杆旋进阀箍至中间行程位置,注意将垫片放正。 1.2.2.16在阀体、阀箍的螺纹上涂防咬合剂,将阀箍旋入阀体,注意保护阀芯及阀体密封面,严禁碰伤;在旋入过程中确保阀杆位于中间行程,在阀箍与阀体连接处加载力矩至600 FT-LBS ,检查阀箍与阀体上的记号是否重合,如阀箍与阀体未到预紧力要求而阀箍已到阀体螺纹尽头,则需在阀盖上增加

重点设备检修方案和质量验收标准范文

重点设备检修方案和质量验收标准 变压器 一概述 ㈠内容与适用范围 1.内容 本规程规定变压器的维护运行、检修周期、检修内容、质量标准及验收。 2.适用范围 本规程适用于我工厂电力变压器的维护与检修。 ㈡检修周期 1.小修:一年一次 2.大修:五---十年一次 3.要根据预防性试验结果和变压器运行状况决定。 4.新安装的变压器:运行一年后规定抽芯检查,亦应根据制造、安装、运输及运行情况决定。 二、检修内容及质量标准 ㈠小修项目及内容 1.清扫变压器本体及附属油箱、散热器、油忱油污和积尘。 2.检查变压器本体及附属器有无渗漏油处,并作好详细记录。 3.检查变压器一、二次侧引联线是否发热。高、低压侧支撑瓷瓶是否完好及耐油橡胶垫完好,合乎绝缘要求。 4.检查紧固变压器本体螺栓及附属器件螺栓。 5.检查紧固接地线及中心线接地装置。 6.检查瓦斯断电器是否无压正常,控制线是否牢固,绝缘良好。 7.测试绝缘电阻是否合乎要求:高压侧大于10 M /2500V摇测,低压侧大于1M /500V摇测,并作好详细记录。 8.检查呼吸器是否畅通,干操剂是否正常。 9.检查氮气压力是否正常(查看对比曲线)。 10.取油样试验合格,必要时过滤或补油。 11.检查防爆安全阀片及放气丝堵是否完好。 12.按变压器试验规程进行预防性试验。 ㈡大修项目及内容 1.完成小修项目规定的各项任务。 2.拆除一、二次引联线,将变压器牢固支承(必要时起吊运至检修厂房进行中修)。 3.取油样送化验,并将变压器内陈油放出。 4.必要时补焊变压器本体及附件漏点。 5.清洗铁芯、线圈、油箱、变压器本体及各附件,做到无积尘和积碳,无残油。 6.更换所有密封油垫。 7.检查清扫瓦斯断电器及各附属表计。

检修材料使用前质量验收规定

检修材料使用前质量验收规定 1 总则 1.1 为规定公司检修材料使用前质量验收标准,确保检修工程质量,特制定本规程。 1.2 本规定适用于公司检维修工程项目施工质量验收。 1.3 合同、设计文件、产品标准有规定的执行相关约定。如无约定,应执行本规定。 1.4 除应符合本规定外,尚应执行国家、行业现行有关标准的规定。 2 基本规定 2.1 检维修项目开工前施工单位应按本规定对到货材料进行验收。到货材料的来源不管是外购、自行制造还是预制场预制,不管是散件装箱到货、分片到货、分段到货还是整体到货,均需进行统一的到货检验。 2.2 施工单位质量验收人员应持有与所验收专业相应的资格证书,资格证书应在有效期内。 2.3 验收结果应形成验收记录,作为交工技术文件的一部分,由施工单位负责编制、审核,并向建设单位移交。 2.4 发现质量问题应及时提交项目管理单位组织分析原因,由责任单位负责处理,处理完毕施工单位应重新验收。 3 一般规定 3.1 到货的设备、材料、零部件与内构件应符合设计文件和采购合同的要求。 检验数量:全部检查。 检验方法:检查相关资料。 3.2 单独包装或装箱运输的设备、预制件、零部件、备品备件及专用工具应清点并检查下列项目: a) 包装完整,装箱的编号和数量符合要求: b) 实体的名称、材料、型号规格符合要求; c) 实体外观无损伤、变形及锈蚀等缺陷: d) 有完整的质量证明文件。 检验数量:全部检查。 检验方法:检查实体、标志及相关资料等。 3.3 分片或分块到货的设备、管道和设备内构件应检查下列项目: a) 表面无损伤、变形及锈蚀等缺陷; b) 不锈钢表面无污染; c) 碳钢、低合金钢和铬钼钢表面的防腐涂料无流坠、脱落和返锈等现象,坡口及边缘有对焊接质量无害且易去除的保护膜或涂层; d) 有明显的标志且与排板图一致: e) 有预组装标记和预组装记录: f) 有完整的质量证明文件。 检验数量:全部检查。 检验方法:检查实体、相关资料等。 3. 4 分段或整体到货的设备、管道和设备内构件应检查下列项目:

阀门检修工艺规程

阀门检修工艺规程 1 范围: 本规程适用于汽机专业阀门的检修工作。 本规程规定了阀门的编号方法、选择、使用、检修方法及质量标准。 2 引用标准: 《阀门设计手册》机械工业出版社 3 阀门型号编制方法: 阀门的编制方法为七单元,分别用来表示阀门的类别、作用、结构特点选用的材料性质等。 1)第一单元:阀门类别代号用汉语拼音字母表示。 类型代号类型代号类型代号闸阀Z 蝶阀 D 安全阀 A 截止阀J 隔膜阀G 减压阀Y 节流阀L 旋塞阀X 疏水阀S 球阀Q 止回阀H 其中低温(低于-40℃),保温(带加热套)和带波纹管的阀门,在类型代号前分别加“D”、“B”、“W”。 2)第二单元:传动方式代号用阿拉伯数字表示。 传动方式代号传动方式代号传动方式代号 电磁传动0 圆柱齿轮 4 气-液动8

电磁-液动 1 锥齿轮 5 电动9 电-液动 2 气动 6 蜗动 3 液动7 对于手轮和扳手传动以及安全阀、减压阀、疏水阀省略代号。对于气动或液动常开式用“6k”、“7k”表示。常闭式用“6B”、“7B”表示;气动带手动用“6S”表示;防暴电动用“9B”表示。 3)第三单元:连接形式代号用阿拉伯数字表示: 连接方式代号连接方式代号连接形式代号内螺纹 1 法兰 4 对夹7 外螺纹 2 法兰② 5 卡箍8 法兰① 3 焊接 6 卡套9 ①用于双弹簧安全阀。②用于杠杆式安全阀,单弹簧安全阀 4)第四单元:结构形式代号,用阿拉伯数字表示。 名结构形式代号名称结构形式代号 闸阀 明杆楔式弹性闸板0 截 止 阀 节 流 直流式 5 明杆楔式刚性单闸板 1 平衡直通式 6 明杆楔式刚性双闸板 2 平衡直角式7 明杆平行式刚性单闸板 3 无填料直通式8 明杆平行式刚性双闸板 4 压力表式9 暗杆楔式刚性单闸板 5 逆 止 阀 升降直通式(铸铁) 1 暗杆楔式刚性双闸板 6 升降立式 2 截止阀节流 无填料直流式0 升降直通式(铸铁) 3 直通式(铸造) 1 旋启单瓣式 4 直角式(铸造) 2 旋启多瓣式 5 直通式(铸铁) 3 旋启双瓣式 6 直角式(铸铁) 4 减 压 阀 球阀 浮动直通式 1 薄膜式 1 浮动L形三通式 4 弹簧薄膜式 2 浮动T形三通式 5 活塞式 3 固定直通式7 波纹管式 4 蝶杠杆式0 杠杆式 5 垂直式 1 疏浮球式 1

检修质量验收标准

QB 安徽华电六安发电有限公司企业标准 Q/ 检修质量验收管理标准 2011-10-01发布2011-10-01实施安徽华电六安发电有限公司发布

目录 前言错误!未定义书签。 1. 范围错误!未定义书签。 2. 规范性引用文件错误!未定义书签。 3. 术语和定义错误!未定义书签。 4. 职责错误!未定义书签。 5. 管理内容与要求错误!未定义书签。 6. 检查与考核错误!未定义书签。 7. 附录错误!未定义书签。 附录A1:质量检验申请单(W、H点)错误!未定义书签。 附录A2:质量检验申请单(P点)错误!未定义书签。 附录B1:质检验收单(W、H点)错误!未定义书签。 附录B2:质检验收单(P点)错误!未定义书签。 附录C1:整体验收单(W点)错误!未定义书签。 附录C2:整体验收单(H点)错误!未定义书签。 附录D:××年度×号机组大修热态验收报告错误!未定义书签。 前言 为加强安徽华电六安发电有限公司质量验收工作的管理,规范质量验收工作的管理职能,管理内容和要求,检查与考核,特制定本标准。 本标准由安徽华电六安发电有限公司提出。 本标准由安徽华电六安发电有限公司生产技术(工程)部归口管理。 本标准主要起草人:张国谋 审核:郭新海 审定:冯兴隆 批准:谢道理 本标准于2011年10月01发布。 本标准于2011年10月01日实施。 本标准由生产技术(工程)部负责解释

检修质量验收管理标准 范围 本标准规定了生产设备检修质量验收全过程管理的组织,内容和要求,监督、检查与考核等事项。本标准适用于所有生产设备检修及日常维护的质量验收管理工作。 规范性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T 838-2003 《发电企业设备检修导则》 ISBN978-7-5083-7778-0 《火电机组检修全过程规范化管理》 DL/Z870-2004 《火力发电企业设备点检定修管理导则》 中国华电生〔2006〕1387号《中国华电集团公司点检定修管理实施指导意见》 华电国际生〔2006〕403号《华电国际电力股份有限公司发电设备检修管理办法(A版)》 ISBN978-7-5084-4504-5 《中国华电集团公司发电企业点检定修管理示范性标准与示例》 术语和定义 质量:指“一组内在特性”满足“要求”的能力。(满足要求的主体:顾客或其它受益者)。 质检员:是对检修项目进行验证、检查,以确认检修工作是否符合质量标准的专业技术人员,包括检修维护部门、监理及生产技术(工程)部专业工程师等相关人员。 监理工程师:是指由本公司委托的具有发电设备质量管理资质的负责大(小)修设备检修质量策划、过程监督事项的第三方机构人员。 质检点:是指在工序管理中根据工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点,该控制点未经质量检查签证不得转入下道工序,质检点包括P点、H点和W点三种类型。 3.4.1 W点:即见证点,是指工作负责人通知质量验收人员后,质量验收人员可选择参加,如不参加检验,检修工作可继续往下进行的质量控制点。 3.4.2 H点:指停工待检点,是指必须由生产技术(工程)部按工艺要求进行检查并认可签字后,检修工作才能继续往下进行的质量控制点。 3.4.3 P点:是指较为重要的需要经过生产副总经理(总工程师)参与验收的质量控制点,如汽轮机扣缸验收,发电机穿转子验收等。 整体验收:指某项工作所有质检点验收合格并完工后进行的结果性质量验收,按重要性分为W和H 级验收。 设备再鉴定:是指通过对检修后设备的试运行,检查设备是否达到检修规程和系统功能的要求。包括设备品质再鉴定和设备功能再鉴定。设备再鉴定调试一般分为两个阶段,第一阶段为系统恢复前,如:气动、电动阀门试验和电机空载试验、热工逻辑试验等,即品质再鉴定。第二阶段为系统恢复后,如泵、风机等转动设备带负荷试验,即功能再鉴定。 3.6.1 设备品质再鉴定:是指检查工作程序和内容、质量是否符合有关要求,质检点工序是否完成并验收合格。动力设备空载试转是否合格。品质再鉴定是空载和不带介质的再鉴定。 3.6.2设备功能再鉴定:是指通过对修后设备的试运行,检查设备性能参数是否达到质量标准要求,设备功能是否满足系统运行要求。功能再鉴定是带负载和介质的再鉴定。 冷态验收:是指机组检修复装结束后,机组正式启动前,对检修项目计划完成情况以及检修质量、试验结果进行检查、评价、认可,以确定机组修后是否达到整体启动条件。冷态验收会议一般分专业进行,由机组检修指挥部召集,对检修过程中软件、硬件整体验收评价,它是机组检修质量控制的有效手段。 热态验收:热态验收是指检修竣工后30天内对机组运行状况、设备效率、设备缺陷的消除情况、检修人工、材料、工程费用、文件管理等方面进行的整体鉴定分析和评价,它是对检修后机组性能的整体评价,是检修工程质量考核的重要依据之一。 质量缺陷:是指在设备检修过程中发现的不需变更设计能恢复原设计状态的异常现象。如设备部件损坏、为保证设备解体工作的正常进行而需要局部破坏性拆除的部件等。 设备质量缺陷报告(QDR):是指以报告的形式对设备检修中发现的质量缺陷进行全过程(发现、报告、处理、关闭等)闭环管理。 不符合项(NCR):是指由于特性、文件或程序方面的不足,使其质量变得不可接受或无法判断的项目,不能用已批准的程序或文件中的信息解决,包括异常项和不合格项。