有机热载体加热炉是以煤、油、气体、电为燃料,以导热油为介质,利用循环油泵,强制导热油进行液相循环,将热能输送给用热设备后,再返回加热炉重新加热。有机热载体炉具有低压(常压下或较低压力)、高温(300℃左右)、安全、高效、节能的特点,可以精密地控制工作温度,无需水处理设备,系统中热的利用率高,运行和维修方便,便于锅炉房布置。现已越来越多地应用于石油化工、纺织印染、轻工、建材等工业领域。由于设计、制造、使用中的问题,以及管理水平较低,曾发生一些危及安全的事故固定式有机热载体炉可分为气相炉和液相炉。气相炉的压力是因有机热载体汽化而形成的,因此气相炉是承压的;液相炉及系统中的压力是循环泵的压头形成的,液相炉本身并不承受压。有机热载体炉仍属于受监察设备,这种设备的危险性在于爆炸和泄漏引起火灾事故。例如1999年8月10日某化工厂正在升温运行的一台有机热载体炉突然发生爆炸,锅壳与下脚圈和冲天管连接焊缝全部开裂,造成一人死亡,原因是质量不合格,结构不合理,锅壳最高处无排气阀,密封性不好等。又如1999年7月某化工企业一台型号为DSSZL3.5-1.0/320-W有机热载体气相炉发生爆管,引起火灾,造成经济损失30万元,原因为设计液位低,安装时应该保温的管子没有保温,两个原因造成水平对流管干烧爆管。

有机热载体炉危险因素分析

质量问题

近几年来,随着我国经济的发展,有机热载体炉的使用越来起广泛,数量越来越多,生产厂家迅速发展,而且也很混乱。据调查,全国生产有机热载体炉厂近70家:这些厂家有的是无锅炉制造许可证,有的无压力容器制造许可证,有的既无锅炉制造许可证也无压力容器制造许可证,而后者竟占40%。由于大多数厂家不具有的生产资格,因此会引发有机热载体炉质量的问题,如焊接质量不合格、结构不合理、强度不足、安全附件存在问题等,从而产生了一些不必要的事故

有机热载体变质

有机热载体热稳定性和氧化安定性是评价导热油的两个重要指标,使用过程中会发生氧化反应和热裂解反应。液相强制循环热载体炉最容易发生热载体过早变质问题,甚至仅使用一两年就变质老化,不仅造成重大经济损失,还会导致锅炉受热面过热、爆管,进而引起火灾。造成导热油变质的原因如下:(1)局部过热发生热裂解。导热油超过其规定的最高使用温度便会局部过热,产生热分解和缩聚,析出碳,闪点下降,颜色变深,粘度增大,残碳含量升高,传热效率下降,结焦老化。(2)氧化。导热油与空气中的氧气接触发生氧化反应,生成有机酸并缩聚成胶泥,使粘度增加,不仅降低介质的使用寿命,而且造成系统酸性腐蚀,影响安全运行。导热油的氧化速度与温度有关,在70℃以下,氧化不明显,超过100℃时,随着温度的升高,导热油氧化速度加快,并迅速失效。

导热油使用多年后,由于受热分解、碳聚合形成炉管结焦,使管内径缩小而造成导热油流量降低,循环泵克服的阻力增大,严重时会导致堵塞炉管;另一方面生成的大分子缩合物使导热油的粘度增高,炉管结焦,热阻增大会导致炉管寿命降低。

循环泵的不配套

导热油系统采用的循环泵小,导致导热油的流速出降低,影响传热。再者,循环泵的磨损造成理论的泵输送量的降低,也减少了导热油的循环速度。

法兰连接、焊接质量、密封存在问题

有机热载体炉元件之间应尽量采用焊接连接,以防止渗漏。一些产品仍然采用法兰连接。一些生产厂家对炉管的主焊缝仍采用手工电弧焊,难以保证焊接质量,而且焊缝外观形状、几何尺寸也较差,而且易发生泄漏事故。如果必须采用法兰连接,法兰连接处是泄漏的主要薄弱环节,密封不当会引起火灾、中毒事故。

超压

在启动过程中,随着有机热载体的加热,溶解在其中的其他气体或水分逐渐分离出来,可能造成超压和爆沸事故。加入导热油中水分大量蒸发而造成油路气塞、循环不畅,引起爆沸事故。对于气体炉,联苯中如含有水分,在启动加热升压时,水分迅速汽化,炉内的压力急剧上升而导致无法控制的程度,引起爆炸事故,我国曾发生过多起此类事故。

安全附件缺无、不齐、失灵

据以调查,有的有机热载体炉没有按规定安装安全阀、液面计、自动保护装置,或已经按规定安装安全附件,但没有定期检验和检查,处于失灵状态,由此也曾酿成过爆炸和泄漏火灾事故。

有机热载体炉安全控制措施

确保有机热载体炉产品质量

1.生产厂家必须具有制造许可证

有机热载体炉生产厂家必须具有制造许可证,使用厂家也必须购买具有生产资质的厂家生产的产品。

2.有机热载体炉的强度计算和结构设计方面

所有的气相炉都是承压的,而液相炉则分为承压注入式和不承压抽吸式两种。有机热载体炉的元件不论承压与否,均应按现行锅炉强度计算标准进行计算,其设计压力为工作压力加0.3 MPa,且不小于0.59MPa。除设计压力外,其计算公式、参量的选取、系数的确定都按《水管锅炉受压元件强度计算》和《锅壳壳式锅炉受压元件强度计算》相应标准进行。结构设计、产品焊缝机械性能试验必须满足《有机热载体炉安全技术监察规程》要求。3.压力试验

有机热载体炉在制造单位组装后以及在使用单位安装、修理后均进行压力试验。

压力试验分为水压试验、液压试验和气密性试验。无论是气体炉还是液体炉,在制造单位均要进行水压试验,在使用单位只能进行液压试验,不宜进行水压试验。对于气体炉,在制造单位和使用单位还要进行气密性试验,检查非焊接连接部位的密封情况。气密试验方法和要求参照压力容器的有关规定进行。对于液体炉,均不要求进行气密性试验。气密性试验的试验压力取气体炉的工作压力;水压试验压力取有机热载体炉工作压力的 1.5倍。

4.严格控制焊接质量

由于有机热载体易渗漏、易燃烧,对有机热载体炉焊接要求比以水为介质锅炉要求高,应严格控制焊接质量,焊接要求和无损探伤必须满足《有机热载体炉安全技术监察规程》的要求。

5.安全装置要齐全、灵敏、可靠

安全阀、液面计、压力表、温度计、排污装置、膨胀器、自动保护装置等的选取、安装、检验、维护必须满足《有机热载体炉安全技术监察规程》的有关规定。

避免导热油变质的措施

1.保证导热油质量

对有机热载体的性能指标严格控制,主要有粘度、闪点、残碳、酸值。

2.控制导热油的流速

导热油在热油炉中的流动应为稳定状态,并具有一定的流速。流速越慢,边界层越厚,该处介质温度与主流温度之差越大,就会造成管壁超温,加速导热油变质、失效。主要措施为循环油泵的流量与杨程应保证导热油在热油炉中必要的流速。热油炉运行中,循环油泵不允许停止,泵的应定期维护保养。

3.控制导热油的温度

应保证热油炉出口处导热油的温度不得超过最高使用温度,热油炉的最高膜温应小于允许油膜温度,膜温与导热油主流体温度应始终存在一个温度差(一般20~30℃左右)。为防止膜温过高,避免导热油分解、聚合、结焦及老化,主要措施有:(1)开始点火升温时,因油温低,粘度大,油膜较厚,必须严格控制升温速度,一般应在40—50℃/h以下,火焰应均匀,避免局部热负荷集中;(2)在热负荷降低或暂时停用时应打开旁路回油调节阀,调节系统流量,使热油炉管内的导热油具有足够的流量和流速;(3) 任何情况下均不允许超负荷运行。(4)正常停炉时,循环泵要继续运转一段时间,打开旁路,以使导热油继续流动,停止送风、引风,待油温降至100℃以下时,循环油泵方可停转。(5)有机热载体炉应定期清灰。(6)定期检查、检验、维护热油炉监测仪表,使其灵敏、准确、可靠。4.避免导热油氧化

通常设置高位膨胀槽,用以隔绝高温热载体直接与空气接触。高位槽可充氮保护,无充氮保护的,应保持一定液位,并装有最低液位报警器。

5.在循环泵人口处应装过滤器

在循环泵人口处应装过滤器,滤芯材料应能滤去悬浮状态的聚合物。过滤器应便于拆卸、更换。

6.停电保护

突然停电时,必须采取有效的安全防护措施,避免导热油超温、受热面金属发生过热,主要措施有:(1)打开所有炉门,迅速将炉膛内的燃料取出,使大量冷风进入炉膛,迅速降低炉温。同时迅速关闭出油总阀,打开放油阀门,将高温油缓慢放人储油槽,并让膨胀油槽中的冷油慢慢流入锅炉,及时带走热量;(2)配置备用电源或汽油机带动的备用油泵,一旦停电立即起动。

7.定期化验

应定期测定和分析导热油理化指标,及时掌握油的品质变化情况,分析变化原因。有机热载体在使用过程中每项性能指标值超过一定范围,必须更新或再生,否则不能再继续使用。

8.补充新油

定期适当补充新导热油可以使系统中的残油量基本保持稳定。补充的导热油应为同一厂家生产的同一牌号产品,不同的有机热载体不宜混合使用。在热态运转的系统内,不能直接加入未经脱水的冷介质。加入锅炉中的导热油必须预先煮过以排除水分。对导热油系统进行彻底清洗,清除管壁内的积碳,以降低炉管阻力。

运行管理控制

1.用单位应根据《有机热载体炉安全技术监察规程》的要求制定运行操作规程,并严格执行。操作人员必须经培训合格,持证上岗。

2.确保法兰连接密封性能好

为了保证法兰连接处的严密性,应采用槽式法兰或平焊钢法兰,而且公称压力不低于

1.6MPa。如果有机热载体使用温度超过300℃时,应选用公称压力高一档的法兰。所有非焊接连接部件的密封填料不准采用石棉制品,推荐采用金属网缠绕石墨垫片或膨胀石墨复合垫片。

3.有机热载体炉启动中气体应反复排放

有机热载体炉在启动中要反复打开排气阀,用来清除炉中的空气、水与有机热载体混合蒸

汽。

4.定期检验

有机热载体炉应根据规定进行检验,对检验中发现的问题及时处理。

有机热载体炉安全技术监察规程

第一章总则

第1条为了提高有机热载体炉设计、制造、使用等方面安全技术管理水平,保证有机热载体炉安全运行,根据《锅炉压力容器安全监督暂行条例》的要求,制定本规程。

第2条本规程适用于固定式的有机热载体气相炉(以下简称气相炉)和有机热载体液相炉(下以简称液相炉)。本规程也适用于以电加热的有机热载体炉,但电器加热部分除外。

第3条本规程规定了有机热载体炉的特殊要求。有机热载体炉的设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造等环节应符合《锅炉压力容器安全监察暂行条例》和

本规程的规定。此外,气相炉还应符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》有关要

求:液相炉还应符合《热水锅炉安全技术监察规程》有关要求。各级劳动行政

主管部门负责监督本规程的执行。

第4条生产有机热载体炉的单位,须持有有机热载体炉专用制造许可证。

第二章结构与技术要求

第5条有机热载体炉的强度应按照《水管锅炉受压元件强度计算》标准、《锅壳式锅炉受压元件强度计算》标准进行计算,其设计计算压力应为工作压力加0.3MPa,且不

低于0.59MPa。

第6条受压元件焊接与探伤应符合下列要求:

1.管子与锅筒、集箱、管道应采用焊接连接。

2.锅筒简体的纵缝、环缝和封头拼接缝必须采用埋弧自动焊,当受工装限制时

锅筒最后一道环缝的内侧允许采用手工电弧焊。

3.有机热载体炉的受热面管的对焊缝应采用气体保护焊。

4.锅筒的纵环焊缝、封头的拼接缝应进行100%的射线探伤或100%超声波探伤加至少25%的

射线探伤;受热面管的对接焊缝应进行射线探伤抽查,其数量为:辐射段不低

于接头数的10%,对流段不低于5%。抽查不合格时,应以双倍数量进行复查。

5.批量生产的气相炉的锅筒每10台做一块(不足10台也做一块)纵缝焊接检

查试板;液相炉的锅筒及管子、管道对接接头可免做焊接检查试板。有机热

载体炉的焊接工艺评定应按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的规定执行。

第7条受压元件必须采用法兰连接时,应采用公称压力(PN)不小于1.6MPa的榫槽式法兰或平焊钢法兰,其垫片应采用金属网缠绕石墨垫片或膨胀石墨复合垫片。

第8条有机热载体炉的受压元件以及管道附件不得采用铸铁或有色金属制造。

第9条为了防止液相炉中有机热载体过热分解与积碳,必须保证受热面管中的有机热载体的流速,辐射受热面不低于2m/s,对流受热面不低于1.5m/s。对于卧式外

燃液相炉的锅管,应采取可靠措施,以防止锅筒过热和有机热载体过早老化。

第10条带锅筒的气相炉宜采用水管式锅炉结构,其下降管截面之和与上升管截面之和的比值、引出管截面之和与上升管截面之和的比值均不应低于40%,否则应进行

流体动力计算。

第11条有机热载体的供货单位应提供有机热载体可靠的物理数据和化学性能资料,如最高使用温度、粘度、闪点、残碳、酸值等。

第12条有机热载体炉设计和运行时,有机热载体炉出口处有机热载体的温度不得超过有机热载体最高使用温度。

第13条有机热载体炉及回流管线结构应保证有机热载体自由流动以及有利于有机热载体从锅炉中排出。

第14条在锅筒和管网最低处应装设排污装置,排污管应接到安全地点。

第15条整装出厂的有机热载体炉,在制造厂应按1.5倍工作压力进行水压试验。对于气相炉还应按工作压力或系统循环压力进行气密性试验,以检查有机热载体炉非焊

接部位如法兰连接处、人孔、手孔、检查孔等部位密封情况。水压试验后应将

水分排净,气密试验以氮气为宜。

第三章安全附件与仪表

第16条安全阀应符合下列要求:

1.每台气相炉至少应安装两只不带手柄的全启式弹簧式安全阀。安全阀与简体连

接的短管上应串连一只爆破片。无论是采用注入式或抽吸式强制循环的液相炉,

液相炉本体上可不装安全阀。

2.气相炉安全阀和爆破片爆破时的排放能力,应不小于气相炉额定蒸发量。

3.气相炉安全阀开启时排出的有机热载体汽化物应通过导管进入用水冷却的面式

冷凝器,再接

入单独的有机热载体储存罐,以便脱水净化。冷凝器的背压应不超过0.03MPa。

4.安全阀至少每年一次从气相炉上拆下进行检验,检验定压后应进行铅封。检验

结果应存入有机热载体炉技术档案。

5.爆破片与锅筒或集箱连接的短管上应安装一只截止阀,在气相炉运行时截止阀必

须处于全开位置。

第17条压力表应符合下列要求:

1.气相炉的锅筒和出口集箱、液相炉进出口管道上应装压力表。

2.压力表至少每年校验一次,校验后应进行铅封。

3.压力表与锅筒、集箱、管道采用存液弯管连接,存液弯管存液上方应装截止

阀或针形阀。

第18条液面计应符合下列要求:

1.气相炉的锅筒上应安装两只彼此独立的液面计;液相炉的膨胀器应安装一只

液面计。

2.有机热载体炉上不允许采用玻璃管式液面计,应采用板式液面计。

3.液面计的放液管必须接到储存罐上,放液管上应装有放液旋塞。有机热载体

炉运行时对;放液旋塞必须处于关闭状态。

第19条有机热载体炉出口的气相或液相有机热载体输送管道上,在截止阀前靠近有机热载体炉的地方应安装温度显示和记录仪表;有机热载体炉热功率不超过2.8MW时

可只装温度显示仪表。在液相炉回路的入口处应装温度显示仪表。

第20条自动控制和自动保护装置应符合下列要求:

1.液相炉有机热载体的出口处,应装有超温报警和差压报警装置,气相炉有机

热载体的出口处应装有超压报警装置。

2.采用液体或气体燃料的有机热载体炉,应有下列装置:

(1)根据有机热载体炉出口有机热载体温度和蒸发量变化而自动调节燃烧器燃

烧负荷的装置。

(2)热功率≥2.8MW时,必须装有点火程序控制装置。

(3)炉膛熄火保护装置。

3.有机热载体炉应装有自动调节保护装置,并在下列情况时应能自动停炉:

(1)液位下降到低于极限位置时;

(2)有机热载体炉出口热载体温度超过允许值时;

(3)有机热载体炉出口热载体压力超过允许值时;

(4)循环泵停止运转时。

第四章辅助装置和阀门

第21条膨胀器应符合下列要求:

1.液相炉和管网系统应装有接收受热膨胀有机热载体的膨胀器。膨胀器可以是

封闭式的或是敞口式的。

2.膨胀器的调节容积应不小于液相炉和管网系统中有机热载体在工作温度下因

受热膨胀而增加的容积的1.3倍。

3.封闭式的膨胀器上应装压力表和安全泄放装置。泄放物应通过泄放管导人储

存罐。膨胀器上应装有溢流管,溢流管应接到储存罐上。溢流管的直径与膨胀

管直径一样,且溢流管上不准安装阀门。

4.膨胀器一般不得安装在有机热热载体炉的正上方,以防因膨胀而喷出的有相

载体引起火灾。膨胀器的底部与有机热载体炉顶部的垂直距离应不小于

1.5m。 5.锅炉管网系统与膨胀器连接的膨胀管符合下列要求:

(1)膨胀管需要转弯时,其弯曲角度不宜小于120o;

(2)膨胀管上不得安装阀门,且不得有缩颈部分;

(3)膨胀管的直径应不小于下列数值:

额定热功率(MW): 0.7 1.4 2.8 5.6 11.2 22.4 33.6

公称直径DN(mm): 32 40 50 70 80 100 150

第22条有机热载体储存罐应尽可能放在加热系统最低位置,以便放净锅炉中的有机热载体,储存罐与有机热载体炉之间应用隔墙隔开。储存罐应符合下列要求:

1.储存罐的容积应不小于有机热载体炉中有机热载体总量的1.2倍。

2.储存罐应装一只液面计,储存罐上部应装有排气管,排气管应接到安全地点,

其直径应比膨胀管(按本规程第21条规定的系列)大一档次。

第23条有机热载体炉的热载体进出口管道上均应安装截止阀,当泵与锅炉之间距离不超过5m时,在锅炉进口处可不装截止阀。阀门连接处应选用不泄漏型的密封材料,

不准采用石棉制品。

第24条有机热载体炉及管网最高处应有必要数量的排气阀,以便有机热载体炉在运行中定期排放形成的气体产物。排气阀应符合下列要求:

1.排汽阀的开关位置应便于操作。

2.排气阀的排气管应与固定容器相连,液相炉的排气管可直接与大气相通。固

定容器、排气管口与明火热源的距离应不小于5m。

第25条单机运行的气相炉,每台炉一般应安装两台供给泵,一台为工作泵,一台为备用泵。对于冷凝液可以自动回流的气相炉,可不装供给泵。液相炉的循环系统至少

安装两台电动循环泵,一台为工作泵,一台为备用泵。循环泵的流量与扬程的选

取应保证有机热载体在有机热载体炉中必要的流速。停电频繁的地区、锅炉房内

应有备用电源或采取其他措施,以保证泵的正常运转。在循环泵的入口处应装过

滤器,且应定期清理过滤器。

第五章使用管理

第26条有机热载体炉的操作人员,应经过有机热载体炉方面知识的培训,并经当地锅炉安全监察机构考核发证。

第27条有机热载体炉使用单位,必须制订有机热载体炉使用操作规程。操作规程应包括有机热载体炉启动,运行、停炉、紧急停炉等操作方法和应注意事项。操作人员

必须按操作规程进行操作。

第28条有机热载体炉范围内的管道应采取保温措施,但法兰连接处不宜采用包覆措施。第29条有机热载体炉在点火升压过程中,应多次打开锅炉上的排气阀,以排净空气、水及有机热载体混合蒸汽。对于气相炉,当有机热载体的温度与压力符合对应关系

后,应停止排,进入正常运行。

第30条有机热载体必须经过脱水后方可使用。不同的有机热载体不宜混合使用。需要混合使用时,混用前应由有机热载体生产单位提供混用条件和要求。

第31条使用中的有机热载体每年应对其残碳、酸值、粘度、闪点进行分析,当有两项分析不合格或热载体分解成分的含量超过10%时,应更换热载体或对热载体进行再

生。

第32条有机热载体炉受热面定期进行检查和清洗,应将检查和清洗情况存入锅炉技术档案。

第33条有机热载体炉安装或重大修理后,在投入运行前应由使用单位和安装或修理单位进行1.5倍工作压力的液压试验;对于气相炉应按第15条进行气密性试验。合格

后才能投入运行。液压试验和气密试验时,当地锅炉安全监察机构应派人参加。第34条锅炉房应有有效的防火和灭火措施。

有机热载体锅炉操作规程

编号:SM-ZD-19205 有机热载体锅炉操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

有机热载体锅炉操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1. 升火前的检查和准备。 1)检查内容:包括密封情况,受压元件有无裂纹、渗漏或变形等,隔热层有无破损,燃烧器是否正常,各相关阀门开启位置是否正确,各安全附件、仪表及自控装置是否符合规定等。 2)点火前应做的准备工作:主要包括有机热载机、管网、循环泵、膨胀槽、燃料、液化气、冷却水的准备,并包括系统冷循环检查及过滤器上有无脏物。 3)升火,根据本单位热载体炉燃烧设备的特点,明确规定中通风到正常运行过程的各步骤操作要点,主要包括通风、点火、升温、脱水、排气、补充热传导液、自控装置检验等步骤。 2. 烘炉及洗炉:对于炉墙大修后或新安装的热载体炉应进行烘炉,以排除炉墙内的水分。对于受热面及主要管网进

10吨导热油锅炉按装施工方案

YLW7.0-1.0/300/260-AII 装 、III 型有机热载体炉安 施工方案 一、安装概况: 1、YLW7.0-1.0/300/260-AII 、III 型锅炉是由泰山集团泰安市普瑞特机械制造有限公司生产的,用于山东新发药业有限公司生产。 2、主要规范:产品名称:有机热载体炉。 3、计划安装日期:本台锅炉计划于2007年11月1日开工于2007 年12 月15 日竣工。 4、安装地点:山东省东营市垦利县同兴路1号。 5、安装内容:YLW7.0-1.0/300/260-AII 、III 型锅炉本体安装、辅 机安装、电气仪表及锅炉范围内的管道安装。 二、编制依据: 1、劳部发[1993]356号《有机热载体炉安全技术监察规程》 2、劳锅字[1991]8 号《热水锅炉安全技术监察规程》 3、劳部发[1997]74 号《修订后的〈热水锅炉安全技术监察规程〉有关章节》 4、G B50273-1998《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 5、G B50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 6、G B50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

7、G B50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 三、施工准备 1、组织有关人员编制安装施工方案和特种设备安装告知书,按国 家有关规定备齐各相关资料到当地质量技术监督局办理锅炉安装开工审批和备案手续。 2、配备以锅炉安装为主的施工力量,配齐以管工、钳工、焊工、 电工、仪表工等各类专业施工人员,按计划提前进入施工现场(人员配备见告知书)。 3、根据本台锅炉安装的需要备足相适应的机具并提前运至现场(见机具设备表),并确保工机具的完好。 4、根据工程所需备足各类材料,用于受压部位的焊条,管子要有质量证明书,并经检验合格后方可使用,各种证明书要严格保存入档。 四、安装前的检查为了充分掌握本台锅炉的制造质量,确保安装后安全可靠地投入运行,应对锅炉的制造质量和长途运输中可能造成的损伤进行全面细致的检查,检查工作由质检员会同建设单位的有关人员对锅炉各部位,部件,焊接短管等每一项进行认真检查,并填写好记录。 五、安装程序 1、本台锅炉是由上部大件和链条炉排两部分组装而成,上部大件和链条炉排由制造厂在厂内安装完毕整装出厂,结合现场实际情况,本台锅炉组装采用汽车吊装就位。 2、施工程序:锅炉基础检查验收放线——锅炉本体组装就位校正——锅炉

电加热有机热载体炉使用说明

结构简介: 有机热载体炉是一种新型的特种加热炉又称导热油炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均匀稳定地加热,且不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150℃-380℃之间的各种生产场合中都可以采用有机热载体供热。 电加热有机热载体炉以电为加热源,以导热油为介质,利用热油循环油泵强制介质进行液相循环,将热能输送给用热设备后再返回加热炉重新加热,具有在低的压力下获得高的工作温度,并且能对介质运行进行高精密控制工作。系统热利用率高,由于模块整体安装,运行维修方便,是一种安全、高效、节能的理想首选供热设备。 二.性能特点: (1)、获得低压高温热介质,调节方便,供热均匀,可以满足精确的工艺温度。(2)、液相循环供热,无冷凝排放热损失,供热系统热效率高。 (3)、工作介质受热及放热和温度升降对体积的变化,在系统内有补偿技术措施。(4)、循环供热前有严格控制工作介质内空气、水分及其他低挥发物含量的技术措施。三.出厂简况: 1.加热炉出厂时将本体、储油槽、油汽分离器、过滤器。、循环泵、注油泵、阀门、仪表、电器控制柜及其另件为整体运输, 2.高位膨胀槽、平台扶梯分件包装 3.随炉供应用户出厂技术文件,及产品出厂清单,安装说明。 四.设备功能: ⑴.加热炉: 主体是加热炉系统的主机部分,有机热载体由此获得热能。 ⑵.热油循环泵:热油循环泵是导热油闭路强制循环的动力,要求每台加热炉配置两台泵,

其中一台为备用。 ⑶.膨胀槽(高位槽) 膨胀槽用作导热油因温度变化而产生体积变化的补偿,从而稳定系统载热体的压力,同时还可以帮助系统脱水排汽,因此膨胀槽应设置在比系统其它设备或管道高出1.5-2M标高处,正常工作时应保持高液位状态,当突然停电或热油循环泵发生故障而需紧急停炉时,可以将冷油置换阀打开,此时高位槽的冷油利用其位能流经炉管而入贮油槽,从而防止炉管内导热油超温过热。 ⑷.贮油槽(低位槽) 贮油槽主要用来贮存高位槽、炉管及系统排出的导热油,工作时应处于低液位状态,随时准备接受外来导热油。排气口应接至安全区且不得设置阀门。 ⑸.注油泵(齿轮泵) 用来向系统补充或抽出导热油。泵体上箭头方向是主轴转方向,也是介质的流动方向。⑹.滤油器(Y型滤油器) 滤油器用来过滤并清除供热系统中的异物。 ⑺.油汽分离器: 油汽分离器用来分离并排除供热系统中的空气、水蒸汽及其它气体,从而确保导热油在液相无气水的状态下稳定运行。 ⑻.电加热管总成:用来将电能转化为热能。 五、控制系统说明: 该有机热载体炉,由较先进的程序控制器控制,能实现正常加热所必需的各种功能,能在正常状态、事故状态及非常情况下,自动实施保护性报警,配以相应的液位控制器、压力控制器、温度控制器,实现进出口压力指示、进出口温度指示,保证热载体温度在正常范围内波

有机热载体炉的安全运行参考文本

有机热载体炉的安全运行 参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

有机热载体炉的安全运行参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 有机热载体炉的工作压力比较低,锅内介质温度 高,,且大多数是易燃易爆物质,有点还有毒性,一旦在 运行中发生泄露,即会引发火灾、爆炸造成人员伤亡。所 以,对有机热载体炉的安全运行和管理,必须高度重视。 在此,艺能锅炉告诉你锅炉运行时的准备工作和注意事 项,安全生产才是最重要的。 热载体炉点火前的准备工作 (一)热载体炉内外部的检查和准备 1、热载体炉内部残存水放尽、吹干,锅炉与集箱内无 杂物,人孔、手孔等所有门孔都密闭,使用密封填料符合 热载体炉介质要求。 2、安全附件和保护装置的检查

(1)压力表存液弯管前的针型阀或截止阀处于全开状态。压力表精度、量程、表盘符合要求,元压力时指针回到零位。 (2)液位计连接管阀门处于开启状态,放液管接通贮存罐。 (3)安全阀、爆破片以及各种热工仪表装置安全、完好。 (4)温度计及自动记录校验合格,超温和超压报警及自动保护装置已投入,电气控制各节点正常。 (二)介质化验及冷态循环 1、介质化验 有机热载体炉使用的热载体质量是否合格,对热载体炉安全运行关系很大,所以首先应对使用的热载体取样化验确认: (1)热载体最高使用温度是否与锅炉供热条件一致,

有机热载体锅炉安装工程施工方案

锅炉安装工程施工方案 工程概况 1、江苏泽诚纤维有限公司新建年产 2000吨特种纤维项目,配套二台 YLW-2900M 有机热载体炉,锅炉产品由江苏太湖锅炉股份有限公司设计制造, 由无锡市恒特种设备工程有限公司负责工艺文件设计、 江苏伟业安装集团有限公 司负 责安装工作。 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影 响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。 为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计 划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 2、锅炉资料 ⑵产品质量证明书; ⑶ 锅炉产品安全性能监督检验证书; 11、施工图。 三、 施工程序及检查验收 . 、 施工方案的编制依据 1、 《特种设备安全法》 中华人民共和国主席令第4号; 2、 《特种设备安全监察条例》 国务院第373号令/549号令; 3、 《锅炉安全技术监察规程》 TSG G0001-2012 ; 4、 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 GB50273-2009 ; 5、 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-2010 ; 6、 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011 ; 7、 《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》 GB50275-2010 ; 8、 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-2009 ; 9、 《承压设备无损检测》 JB/T4730-2005 ; 10、 锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: 制造日期: 介质最高温度 300 C 2014.11 ); ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章” 产品名称: 有机热载体炉 制造厂:江苏太湖锅炉股份有限公司 产品型号: YLW-2900M 额定输出功率: 2900KW 产品编号: N-MD-250-17 最高工作压力 1.0 MPa

有机热载体锅炉安全保护装置

管理制度参考范本有机热载体锅炉安全保护装置a I时'间H 卜/ / 1 / 7

、基本要求 锅炉及系统的安全保护装置应当根据供热能力、有机热载体种类、燃料种类和操作条件的不同,按照保证安全运行的原则设置。 解释:对锅炉设置安全保护装置的基本要求 、设置的依据: 1、供热能力 2、有机热载体种类 3、燃料种类 4、操作条件 二、设置的原则: 按照保证安全运行的原则设置。 三、设置的要求: 锅炉及系统的安全保护装置应当根据供热能力、有机热载体种类、燃料种类和操作条件的不同,按照保证安全运行的原则设置。 二、炉膛灭火系统 火焰加热锅炉的炉膛应当配备惰性气体灭火系统。 解释:对配备炉膛灭火系统的规定 一、规定: 火焰加热锅炉的炉膛应当配备惰性气体灭火系统。 二、理由: 1、有机热载体锅炉泄漏是安全运行的大忌。 2、火焰加热锅炉的炉膛发生泄漏,势必会引起火灾,甚至会发生 爆炸。

3、配备惰性气体灭火系是避免和减缓火灾发生的一种手段。 三、系统报警装置 1、自然循环气相锅炉出口处应当装设超压报警装置; 2、液相强制循环锅炉的出口处应当装设有机热载体的低流量、超 温、超压和低压报警装置; 3、火焰加热锅炉应当装设出口烟气超温报警装置; 4、闪蒸罐、冷凝液罐和膨胀罐应当装设高液位和低液位报警装置, 闪蒸罐、冷凝液罐和膨5、胀罐还应当装设超压报警装置; 6、膨胀罐的快速排放阀和膨胀管的快速切断阀应当设置动作报警 装置。 解释:对设置系统报警装置的规定 设置系统报警装置的目的 1、当锅炉及系统某个部位发生超温超压等异常情况时发出报警信 号。 2、提醒运行操作人员进行运行调整,以保证锅炉安全运行。 二、设置系统报警装置的要求 1、自然循环气相锅炉出口处应当装设超压报警装置; 2、液相强制循环锅炉的出口处应当装设有机热载体的低流量、超 温、超压和低压报警装置;

锅炉改造施工方案(1)

石家庄鸿赞塑胶科技有限公司两台500万有机热载体锅炉改造安装 施工组织设计 及施工方案 施工单位:鹿泉市第一安装有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2012年5月9日

一、工程概述 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司现况为YLW-6000MA有机热载体锅炉安装。遵照甲方意见具体为:将现有产品改成烧兰炭锅炉。 二、锅炉情况 原有锅炉参数如下: 额定热功率为500万大卡/小时(6000KW); 工作介质:导热油; 燃煤种类:II类III类燃煤; 燃烧形式:链条; 额定工作压力:1.0Mpa;试验压力:1.5Mpa; 介质最高温度:350℃; 循环油量:300m3/h; 额定出油温度:320℃,回油温度:320℃; 排烟温度<介质温度+100℃; 排烟标准<1200mg/ m3;林格曼黑度:一级; 锅炉运行自动控制功能。 三、锅炉改造方案 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司原有两台YLW-6000MA有机热载体锅炉,燃料方式为燃煤,在燃烧过程中产生污染物排放,对大气造成一定的污染,同时燃料的利用率不高。为了响应国家节能减排和大气污染防止号召,现将原有锅炉改造为燃烧兰炭锅炉。兰炭是用精煤块烧制而成,固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性。可完美代替焦炭。现将锅炉改造过程如下: 1、链条炉排部分 燃料在炉排上依次发生着火、燃烧、燃尽各阶段,燃烧是沿着炉排长

度方向分阶段、分区进行的。燃烧兰炭时,着火比较困难,所以需要将炉排前段部分加长,增加兰炭的燃烧时间,提高利用率。 2、炉拱部分 炉拱是为了促使炉膛内气体的混合,合理组织炉内的热辐射和热烟气流动。前拱部分分为引燃拱和混合拱,引燃拱在原有基础上降低250mm,在距前炉墙1350mm处截止,使其高度为1106.6mm,使其更好的吸收高温烟气中的热量,加速兰炭的着火燃烧。后拱部分统一降低180mm。降低炉拱可使燃尽区的高温烟气和过剩的空气引导到炉膛中部和前部,延长烟气流程,保证主燃烧区所需要的热量以及促进兰炭引燃并提高后部温度,使灰渣中的固定碳燃尽。 3、施工现场用房(场地) 锅炉房。另外,在运输材料,设备,以及施工过程中,尚需在工期进度时间内占用一部分公共施工作业场地。 4、施工人员配置 人员配置:乙方将根据工期及工程强度等各方面的原因调配工地人员。 第四章锅炉安装施工方案 1、施工组织 工程由我公司工程部负责组织改造安装。与甲方人员密切配合。凡施工过程中需贵方配合和支持的,将提前通知甲方,以取得理解和支持。工程部有足够的技术力量和施工经验完成锅炉改造安装工程,当工程进入工期紧张后,公司可随时增派人员。我方应按甲方要求完善一切质量,美观,清洁等工作。 2、质量与安全保证措施 为确保工程验收合格率100%,达到优良标准。采取下列措施: 1)关键过程控制:

有机热载体炉操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD372 有机热载体炉操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

有机热载体炉操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、主题内容与适用范围 本标准规定了有机热载体炉系统压力试验、系统清洗的全部操作过程。 本标准规定了有机热载体炉联动冷态试车和联动热态试车的全部操作过程。 本标准规定了有机热载体炉运行操作、维护保养、故障分析与排除的全部操作过程。 本标准适用于同丰化工厂有机热载体炉运行的全部工艺过程。 2、规范性引用文件 劳部发(1993)356号《有机热载体安全技术监察规程》、《压力容器安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、GB50273-98《工业锅炉安装工程及验收规程》、GWPB-99《锅炉大气污染排放标准》、由同丰化工厂编制的Q/LTFH《安全技术规程》、Q/LTFH02008-2003《电气技术规程》。 3、开车前的准备工作

有机热载体锅炉基本知识

有机热载体锅炉基本知识 一、有机热载体锅炉的级别划分 1、B级锅炉 气相有机热载体锅炉,Q>0.7MW; 液相有机热载体锅炉,Q>4.2MW。 2、C级锅炉 气相有机热载体锅炉,0.1MW<Q≤0.7MW; 液相有机热载体锅炉,Q≤4.2MW。 3、D级锅炉 气相或液相有机热载体锅炉,Q≤0.1MW. 二、以下有机热载体锅炉部位应当采用氩弧焊打底及无损检测要求: 1、有机热载体锅炉管子、管道的对接焊缝: 2、承压有机热载体锅炉的无损检测比例及方法应当符合表4-2要求,非承压有机热载体锅炉可以不进行无损检测。 100%射线或者100%超声=100%射线或者100%超声 4、锅筒(锅壳)的纵向和环向对接接头、封头(管板)、下脚圈及集箱的对接接头。(1)、气相:100%射线+25%超声——100%射线或者100%超声 (2)液相:100%射线+25%超声——50%射线或者50%超声 5、受热面管子焊接接头 (1)、辐射段受热面管子:10%射线——100%射线 (2)对流段受热面管子:10%射线——5%射线 6、其他附属设施 (1)、闪蒸罐的纵向和环向对接接头 气相:100%射线——100%射线 液相:100%射线——50%射线 (2)、受压部件T形接头 气相:100%超声——100%超声 液相:100%超声——50%超声 (3)、冷凝液罐、膨胀罐和储罐纵向和环向对接接头 20%射线——20%射线 (4)、外经大于或者等于159mm管子的对接接头 20%射线——20%射线 (5)、外经小于159mm管子的对接接头 10%射线——10%射线 7、非承压有机热载体锅炉:不要求

三、在用有机热载体每年至少取样检验一次不同化学组成的气相有机热载体不应当混合使用,气相有机热载体不应当与液相有机热载体混合使用,合成型液相有机热载体不宜与矿物型有机热载体混合使用。 解释:对不同有机热载体的混合使用的规定 1、不同化学组成的气相有机热载体不应当混合使用。 2、气相有机热载体不应当与液相有机热载体混合使用 3、合成型液相有机热载体不宜与矿物型有机热载体混合使用。 四、有机热载体锅炉及其附属容器的设计压力 1、锅炉的设计计算压力取锅炉的额定工作压力加0.3Mpa ,并且对于火焰加热的锅炉,其设计计算压力应当不低于1.0Mpa; 2、对于电加热锅炉及余(废)热锅炉,其设计计算压力应当不低于0.6Mpa; 4、有机热载体系统中的非承压容器的最小设计计算压力应当为0.2Mpa,承压容器的设计计算压力至少应当为其额定工作压力加0.2Mpa。 解释:对锅炉及其附属容器的设计压力的规定 一、对锅炉设计计算压力的确定 1、锅炉的设计计算压力取锅炉的额定工作压力加0.3Mpa 。 2、对于火焰加热的锅炉,其设计计算压力应当不低于1.0Mpa。 3、对于电加热锅炉及余(废)热锅炉,其设计计算压力应当不低于0.6Mpa。 二、对有机热载体系统中容器设计计算压力的确定 1、非承压容器的最小设计计算压力应当为0.2Mpa。 2、承压容器的设计计算压力至少应当为其额定工作压力加0.2Mpa。

有机热载体炉安装方案

YGL-350MA有机热载体锅炉 施 工 方 案 *****************公司

YGL-350MA有机热载体锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料: 产品名称:有机热载体炉制造厂:太康县银晨锅炉有限公司产品型号:YGL-350MA 额定输出功率:350KW 产品编号:294503 最高工作压力:0.6 MPa 制造日期:2009.11.16 介质最高温度:320℃ 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 一、施工方案的编制依据 1、《有机热载体炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 5、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》; 6、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》; 7、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章” ); ⑵质量证明书; ⑶有机热载体燃油锅炉强度计算书; 8、本公司的安装施工图; 9、对接接头的射线探伤应按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分

级》的规定执行; 10、粤劳锅炉函[1997]393号文件要求; 11、工程合同书。 二、施工程序及监检 1、安装前锅炉安装工艺责任人向施工队队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规范要求等,做好技术移交登记。 2、安装队队长及队质检员组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程、施工方案等。 3、安装前安装队长应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,锅炉本体及部件规格、数量应准确、齐全;对锅炉本体及部件作详细的检查,并做好记录;队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。 4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。 5、队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名认可。 三、施工的安全措施 1、安装队长对施工的安全全面负责。 2、安装施工全过程中必须贯彻执行公司制定的锅炉安装现场安全管理制度,确保安装现场无事故,保证安装工作的顺利进行。 四、锅炉本体就位及水平调校 该炉为卧式炉。 锅炉本体按设计布置准确就位后,左右均应保持水平,左右高差≤2mm,本体前后可选定相应的基准点进行水平校正,并将炉体支架垫实固定,并做好现场记录。 五、供热管道系统安装

有机热载体锅炉规章制度(正式版)

有机热载体锅炉规章制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

有机热载体锅炉规章制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 (一) 司炉人员岗位责任制 1、司炉人员必须持证上岗, 应服从特种设备管理人员的管理, 严格执行有机热载体锅炉的操作规程, 与有关安全规章制度, 做到精心操作, 操作安全运行与经济运行, 满足单位供热需要。 2、对任何违反有机热载锅体炉安全运行的违章指挥行为, 应拒绝执行, 并向特种设备安全监督管理部门或行政监督部门举报。 3、司炉人员必须熟悉自己所操作的锅炉特性及工艺流程、温度, 对燃料、风量及介质温度、流速、流量的调整, 熟悉应急事故突变的处理方法。 4、司炉人员对有机热载休锅炉运行设备应每1小时进行一次巡回检查, 并准时填写锅炉及附属设备各项运行记录, 做到准确、清晰不漏项, 对设备故障及所采取措施, 要记入运行记录中。 5、司炉人员做好锅炉与辅机设备, 经常性的日常维护保养, 并定期自行检查(至少一个月一次)做出记录, 对自行检查和日常维护保养时发现异常情况的应当及时处理, 并与单位有关领导记录 6、当有机热载体锅炉发生事故时, 应积极主动采取处理措施, 并立即向有关领导报告, 事故未经妥善处理, 司炉人员不得离开现场。

10吨导热油锅炉按装施工方案

YLW7.0-1.0/300/260-AII、III型有机热载体炉安装 施工方案 一、安装概况: 1、YLW7.0-1.0/300/260-AII、III型锅炉是由泰山集团泰安市普瑞特机械制造有限公司生产的,用于山东新发药业有限公司生产。 2、主要规范:产品名称:有机热载体炉。 3、计划安装日期:本台锅炉计划于2007年11月1日开工于2007年12月15日竣工。 4、安装地点:山东省东营市垦利县同兴路1号。 5、安装内容:YLW7.0-1.0/300/260-AII、III型锅炉本体安装、辅机安装、电气仪表及锅炉范围内的管道安装。 二、编制依据: 1、劳部发[1993]356号《有机热载体炉安全技术监察规程》 2、劳锅字[1991]8号《热水锅炉安全技术监察规程》 3、劳部发[1997]74号《修订后的〈热水锅炉安全技术监察规程〉有关章节》 4、GB50273-1998《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 6、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 三、施工准备

1、组织有关人员编制安装施工方案和特种设备安装告知书,按国家有关规定备齐各相关资料到当地质量技术监督局办理锅炉安装开工审批和备案手续。 2、配备以锅炉安装为主的施工力量,配齐以管工、钳工、焊工、电工、仪表工等各类专业施工人员,按计划提前进入施工现场(人员配备见告知书)。 3、根据本台锅炉安装的需要备足相适应的机具并提前运至现场(见机具设备表),并确保工机具的完好。 4、根据工程所需备足各类材料,用于受压部位的焊条,管子要有质量证明书,并经检验合格后方可使用,各种证明书要严格保存入档。 四、安装前的检查 为了充分掌握本台锅炉的制造质量,确保安装后安全可靠地投入运行,应对锅炉的制造质量和长途运输中可能造成的损伤进行全面细致的检查,检查工作由质检员会同建设单位的有关人员对锅炉各部位,部件,焊接短管等每一项进行认真检查,并填写好记录。 五、安装程序 1、本台锅炉是由上部大件和链条炉排两部分组装而成,上部大件和链条炉排由制造厂在厂内安装完毕整装出厂,结合现场实际情况,本台锅炉组装采用汽车吊装就位。 2、施工程序:锅炉基础检查验收放线——锅炉本体组装就位校正——锅炉辅机安装及烟风道安装——锅炉工艺管道阀门电气仪表安装——耐压试验——烘炉试运行——整体验收 六、锅炉安装施工方法及技术措施 6.1设备基础放线

有机热载体锅炉安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 有机热载体锅炉安全操作 规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7430-28 有机热载体锅炉安全操作规程(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、司炉人员持证上岗,应熟悉本锅炉的工艺指标及主要参数。 2、点火前的检查和准备:检查项目包括密封情况、受压元件、变速机构、阀门开启位置、安全附件自控装置等是否符合规范等,准备项目包括热载体油、引火物、冷却水等。 3、点火前,全开烟道挡板和灰门,自然通风10分钟。如有引风机,开引风机5分钟,然后关闭灰门。在炉排上铺木柴及引火物,再撒一层薄煤,在薄煤上再放一些木柴。 4、点燃燃料上的木柴等导引物,严禁用挥发性强的柴油引火。链条将炉点引火物后将火送到距煤匣板1—1.5米。

5、升温操作 (1) 循环泵前,应先接通冷却水,再开泵、点火。 (2) 打开高位膨胀槽上和系统最高点上的放空管排气阀。 (3) 点火升温时应严格执行热载体升温曲线图进行。当温度升到200℃以上,应对设备及整个系统进行一次全面检查。 (4) 在升温过程中做到“一慢二停”原则,即升温速度要控制在10℃/时;二停即在95℃--100℃和210℃--230℃要停止升温,维持一段时间再升温。 (5) 液相沪在点火升压过程中,应多次打开锅炉上的排气阀,以排净空气,水及有机热载体混合蒸汽。 (6) 对于气相炉当有机热载体的温度与压力符合对应关好后,应停止排气,进入正常运行。 (7) 在升温过程中,注意热载体的膨胀量,低于100℃应控制±6%,100—200℃±7%,200—300℃± 7.5%,若膨胀槽的液位过高应打开放液管。 (8) 升温至工作温度后每小时要进行一次巡回检

有机热载体锅炉安全使用与监管

有机热载体锅炉的安全使用与监管 沈明军 (长沙县质量技术监督局,湖南长沙410100) 摘要有机热载体锅炉作为一种快速发展的新型供热设备,在当前生产活动中得到广泛应中。本文从理论与实践出发,为这一新型锅炉设备的安全使用与监管提出了建议与思路。 关键词有机热载体;锅炉;安全;管理 一、概述 热载体分为有机热载体和无机热载体两大类,用作锅炉介质的都是有机热载体。有机热载体是一种有机化合物,通常呈油状液体,因用作传热介质,大多数人通俗地称其为导热油。也有称其为热媒油的。 有机热载体锅炉(又称有机热载体炉、有机热载体加热炉、导热油炉等)是以煤、油、气体、电为燃料,以有机热载体(导热油)为介质,利用循环油泵,强制导热油进行液相循环,将热能输送给用热设备后,再返回加热炉重新加热的特种设备。1932年,美国制造了第一台有机热载体锅炉,有机热载体锅炉在我国的发展也有四十多年的历史。1993年原劳动部颁布356号文件《有机热载体炉安全技术监察规程》将其纳入安全监察范围。原国家质量技术监督局于1998年发布了GB/T17410-1998《有机热载体炉》国家标准。2003年6月1日起施行的国务院第373号令《特种设备安全监察条例》已明确将其定义为有机热载体锅炉,纳入锅炉类特种设备。 有机热载体锅炉作为锅炉家族的一员,有着广泛的用途。凡是需要均匀稳定地加热、且不允许火焰直接加热,工艺加热温度在150℃~380℃之间的各种生产场合中,都可以采用有机热载体锅炉供热。有机热载体锅炉具有低压高温的工作特性,一般工作压力不高于1.0MPa、有些可以是常压,而其液相温度可达到340℃或液相400℃。它还具备安全、高效、节能的特点,可以精密地控制工作温度,无需水处理设备,系统中热的利用率高,运行和维修方便,便于锅炉房布置。随着我国的改革开放和经济迅速发展,有机热载体锅炉已越来越多地应用于造纸、食品加工、汽配制造、化工等工业领域。目前我县中小型汽车制造业蓬勃发展,在我县行政区域内的有机热载体锅炉已达30多台。 固定式有机热载体炉可分为气相炉和液相炉。液相炉及系统中的压力是循环泵的压头形成的,液相炉本身并不承受压。国内使用的多为液相炉,我县行政区域内的有机热载体锅炉均为液相炉,这种设备的危险性在于爆管和泄漏甚至引起火灾伤害事故。例如2003年我县某汽车配件厂的一台有机热载体锅炉突然发生爆管,造成高温热油四处溢流的事故,幸没造成人员伤亡。气相炉的压力是因有机热载体汽化而

有机热载体炉安全操作规程完整

有机热载体炉安全操作规程 有机热载体炉投用前必须经安装验收合格,领取锅炉使用登记证,操作人员持有《热载体炉司炉操作证》,制订各项管理制度及安全操作规程,并严格按操作规程运行、严防事故发生。 一、点火前的检查和准备工作: 〈一〉点火前的内外部检查 1、新装移装大修、长期停炉的热载体炉应检查集箱、管子内无杂物,人孔、手孔等所有门孔使用的填料符合热载体炉介质要求,并都已密闭,耐火砖墙及炉烘无裂纹和严重结焦。 2、燃烧通风设备检查无异常。燃煤热载体炉炉排变速机械试车正常,炉排转动灵活,各风室及烟道完好,内无杂物,烟道挡板和看火门,人孔门等开关灵活。燃油燃气热载体炉的燃烧系统各零部件完好,无泄漏,过滤器经拆洗无杂质残渣等。 3、安全附件和保护装置的检查; ①压力表存液弯管前端的针形阀或截止阀处全开状态。压力表精度、量程、表盘符合要求,在校验期内,(每半年校验一次),无压力时指针回到零位。 ②液位计放液管阀门处关闭状态,放液管已接通储液罐。 ③安全阀在校验期内(每年校验一次),安全阀、爆破片下截止阀门打开。 ④温度计及自动记录已校验合格,超温和超压报警、自动保护装置已投入,电气控制盘各接点无异常。 〈二〉烘煮炉: 新装或炉墙大修的锅炉应进行烘炉,除去炉墙和灰缝中水份,避免正式运行时炉墙开裂、变形、倒塌;新装或受压元件大修后的锅炉应进行煮炉,以除去铁锈、油污和其他杂质,使受热面金属表面形成保护膜。烘煮炉应在锅炉及附属设备安装完毕,并经液压试验合格,各管道阀门、热工仪表均已安装就位和调试合

格,冷态试运转完毕,符合要求后进行。烘煮炉按热载体炉使用说明书要求并注意: 1、烘炉:①有机热载体炉因结构型式不同,炉墙有重型、轻型之分,烘炉方式与一般工业锅炉相同,轻型炉墙烘4天左右,重型炉墙烘7天以上。 ②先在锅内注入软水或清水,再在炉排中间放上木柴,点燃后用小火烘烤,烟道挡板开启1/3左右,让烟气缓慢流动,2天后可添少量煤,增加通风,使锅内水轻微沸腾。用炉膛烟温控制升温速度,重型炉墙升温≤20℃/天,轻型炉墙升温≤50℃/天,后期烟温重型炉墙不超过200℃,轻型炉墙不超过160℃,火焰不能时断时续,尽量保持各部位温差较小,膨胀均匀。 ③烘炉后炉墙不出现裂纹和变形,炉排上方或燃烧器上方1.5~2米处的耐火砖与红砖T字交叉缝中灰浆各取50克化验,含水率低于25%为合格。 2、煮炉:(也可用清洗油(YD-5)直接煮炉) ①煮炉可在烘炉后期进行,以缩短时间和节约燃料。煮炉常用磷酸三纳(Na3Po4、12H2O)和氢氧化纳(NaOH),加药量根据污染程度不同,一般各种药以2-5Kg/t水范围配制成溶液后加入锅内煮沸1-2天。 ②煮沸1-2天后,待炉水自然冷却至于70℃以下时,从排污阀中排出,并用清水冲洗,将锅内沉积物和各种杂质冲洗干净。如锅内壁无油垢、金属表面无锈斑则合格,如达不到上述要求,则应进行第二次煮炉。煮炉合格冲洗干净后,再用压缩空气将锅内水分吹干。 ③煮炉过程中,应检查各温度显示和记录仪表、报警及联锁装置在热态时的动作是否准确。 〈三〉介质化验及冷态循环: 1.热载体取样化验确认; 所用热载体允许的最高使用温度应比锅炉出口工艺要求的温度高30-40℃,以免热载体在使用中分解,失效。同时对热载体进行抽样化验,测定其体外观质量,闪点、粘度、酸值、残碳和水份,与热载体制造厂提供的质量证明书各项指标应相符。 2、装油:

有机热载体加热炉温度的精确控制

有机热载体加热炉热媒温度的精确控制 曹迅平冯健夏成越 (常州能源设备总厂有限公司,江苏常州213033) 简介:本文介绍了燃煤、燃油(气)、电加热有机热载体加热炉不同的温度控制方式及各自的特点,详细分析了为达到精确控制温度所能采取的各种系统控制调节方案。 关键词:有机热载体加热炉,温度控制方式,精确控制温度,系统控制调节方案有机热载体加热炉在我国的使用已经有许多年了,由于其高温低压的特点,正为越来越多的行业和领域所采用,无论是矿物型导热油还是合成型导热油用户,也无论是使用的燃料是煤,燃料油(气)或是电加热,工艺温度的控制始终是用户最关心的问题,如何达到工艺温度并保持稳定精确是加热炉控制的一大重点。 一.使用不同燃料的加热炉的温度控制方式 1. 燃煤加热炉 煤的燃烧方式有层式燃烧、悬浮燃烧、沸腾燃烧、气化燃烧等,而层式燃烧则是现有热载体加热炉中的主要燃烧方式,其设备有火上添煤的手烧炉排炉,火前添煤的链条炉排炉,往复炉排炉等。 煤从进入炉膛到燃烧完毕,一般经历四个阶段: 水分蒸发阶段:当温度达到105℃左右时,水分全部被蒸发。 挥发物着火阶段:煤不断吸收热量后,温度继续上升,挥发物随之析出,当温度达到着火点时,挥发物开始燃烧。 焦碳燃烧阶段:煤中的挥发物着火燃烧后,余下的碳和灰组成的固体物便是焦碳。此时焦碳温度上升很快,固定碳剧烈燃烧,放出大量的热量。 燃烬阶段:这个阶段使灰渣中的焦碳尽量烧完,以降低不完全燃烧热损失,提高效率。 从以上煤的燃烧特性可以看出,煤的燃烧不是即时的,从煤的进入到煤的发热有一段时间,而且在整个发热过程中,煤的燃烧强度也是弱-强-弱的变化着,这些都为稳定的燃烧控制带来了难度。 ⑴手烧固定炉排 手烧炉是最古老最简单的一种层燃炉,它具有结构简单,又基本上能适应各煤种的特点。小型的加热炉,特别是负荷在40万大卡/时以下的加热炉有些还采用手烧固定炉

2021有机热载体炉管理办法

2021有机热载体炉管理办法 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0890

2021有机热载体炉管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司有机热载体炉的管理,确保有机热载体炉的安全、稳定、长周期运行,节约能源,依据国家相关法律、法规和中石化相关管理制度,特制定本办法。 第二条本办法所指的有机热载体炉是指采用导热油作为热载体的固定式的电加热气相炉、液相炉和燃油(气)加热炉等。 第三条有机热载体炉的设计、制造安装、使用、检验、修理、改造等环节应符合国家《有机热载体炉安全监察规程》的有关规定。 第四条有机热载体炉的运行、维护、检修质量检查和验收,还应按照《石油化工设备完好标准》(SHS01001)、《管式加热炉维护检修规程》(SHS01006)、《石油化工管式炉效率测定法》(SHF0001)等

相关规定执行。 第二章职责 第五条设备管理部 (一)制定公司有机热载体炉管理办法,并对使用单位的有机热载体炉管理工作进行监督、检查。 (二)组织或参与有机热载体炉及附属设备的设计、采购、制造、安装、运行、检修维护、技术改造、更新的全过程管理。 (三)组织或参与有机热载体炉设备事故的调查分析和处理。 (四)组织编制和审核有机热载体炉修理及检验计划和方案。 第六条生产技术部 (一)组织燃料油(气)和导热油的品质分析及导热油的更新工作。 (二)组织燃油(气)加热炉热效率测试和管理。 第七条安全环保监督部 (一)负责燃油(气)加热炉烟气排放的环保监测管理。 (二)负责组织有机热载体炉操作人员的取证培训和复审工作。

有机热载体锅炉操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 有机热载体锅炉操作规程(标准 版)

有机热载体锅炉操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.升火前的检查和准备。 1)检查内容:包括密封情况,受压元件有无裂纹、渗漏或变形等,隔热层有无破损,燃烧器是否正常,各相关阀门开启位置是否正确,各安全附件、仪表及自控装置是否符合规定等。 2)点火前应做的准备工作:主要包括有机热载机、管网、循环泵、膨胀槽、燃料、液化气、冷却水的准备,并包括系统冷循环检查及过滤器上有无脏物。 3)升火,根据本单位热载体炉燃烧设备的特点,明确规定中通风到正常运行过程的各步骤操作要点,主要包括通风、点火、升温、脱水、排气、补充热传导液、自控装置检验等步骤。 2.烘炉及洗炉:对于炉墙大修后或新安装的热载体炉应进行烘炉,以排除炉墙内的水分。对于受热面及主要管网进行大修后或新安装的有机热载体炉应进行洗炉,以除去油污、 铁锈等杂质。根据有关规定并结合实际情况制订烘炉、洗炉的程

有机热载体锅炉安全附件和仪表

有机热载体锅炉安全附件和仪表 一、安全阀设置 1、自然循环气相系统至少装设两个不带手柄的全启式弹簧式安全阀,一个安全阀安装在锅炉的气相空间上方,另一个安全阀安装在系统上部的用热设备上或供气母管上。 2、液相强制循环节流减压蒸发气相系统的闪蒸罐和冷凝液罐上应当装设安全阀,额定热功率大于1.4MW的闪蒸罐上应当装设两个安全阀。 3、气相系统的安全阀与锅炉或者管线连接的短管上应当串联一个爆破片,安全阀和爆破片的排放能力应当不小于锅炉的额定蒸发量,爆破片与锅炉或者管线连接的短管上应当装设一个截止阀,在锅炉运行时截止阀应当处于锁开位置。 解释:对气相系统安全阀设置的规定 一、自然循环气相系统安全阀设置的要求 1、自然循环气相系统至少装设两个不带手柄的全启式弹簧式安全阀。 1)一个安全阀安装在锅炉的气相空间上方。 2)另一个安全阀安装在系统上部的用热设备上或供气母管上。 二、液相强制循环节流减压蒸发气相系统安全阀设置的要求 1、闪蒸罐和冷凝液罐上应当装设安全阀。 2、额定热功率大于1.4MW的闪蒸罐上应当装设两个安全阀。 三、气相系统安全阀和爆破片设置的要求 1、气相系统的安全阀与锅炉或者管线连接的短管上应当串联一个爆破片。 2、安全阀和爆破片的排放能力应当不小于锅炉的额定蒸发量。 3、爆破片与锅炉或者管线连接的短管上应当装设一个截止阀。 4、在锅炉运行时截止阀应当处于锁开位置。 4、液相锅炉应当在锅炉进口和出口切断阀之间装设安全阀。当液相锅炉与膨胀罐相通,并且二者之间的连通管线上没有阀门时,锅炉本体上可以不装设安全阀。闭式膨胀罐上应当装设安全阀。 解释:对液相锅炉及系统装设安全阀的规定 一、装设安全阀的目的 1、原《规程》规定“液相有机热载体锅炉的本体上可不装安全阀”。 2、考虑锅炉进出口都装有切断阀,由于锅炉本身就是系统的热源,当锅炉与系统的连接被切断后,就可能存在被加热导致压力升高的危险。 3、在锅炉进口和出口切断阀之间装设安全阀,目的是压力升高时泄压,保证锅炉安全运行。 二、装设安全阀的要求 1、液相锅炉应当在锅炉进口和出口切断阀之间装设安全阀。 2、当液相锅炉与膨胀罐相通,并且二者之间的连通管线上没有阀门时,锅炉本体上可以不装设安全阀。 3、闭式膨胀罐上应当装设安全阀。 二、安全泄压装置:闭式低位置储罐上应当装设安全泄压装置。 解释: 1、闭式低位置储罐的作用 1)为系统存储和补充有机热载体。 2)接受由系统内排出的有机热载体。 2、只有闭式有机热载体系统中才会采用闭式低位置储罐。 3、系统内部压力的变化会导致闭式低位置储罐内的压力变化。