②群:522898769(一)工具准备1. 线缆敷设工具穿线器2.双绞线缆端接工具(3)110打线工具

3 标识工具(二)线缆整理材料准备(三)标签材料准备1线缆标签(1)普通不干胶标签。该标签成本低,安装简便,不易长久保留。(2)覆盖保护膜线缆标签。该标识内容清晰,标签完全缠绕在线缆上并有一层透明的薄膜缠绕在打印内容上。可以有效地保护打印内容,防止刮伤或腐蚀。具有良好的防水、防油性能。安装步骤如图5-9所示:(2)套管标签。只能在端子连接之前使用,通过电线的开口端套在电线上。有普通套管和热缩套管之分。热缩套管在热缩之前可以随便更换标识,具有灵活性,经过热缩后,套管就成为能耐恶劣环境的永久标识。安装步骤如下:2 场标签由背面为不干胶的材料制成,可贴在设备间、配线间、二级交接间、建筑物布线场的平整表面上。3 配线架标签配线架标签一般为插入标签,它是硬纸片,通常由安装人员在需要时取下来使用。

4 信息插座面板标签三、任务实施(一)敷设双绞线缆

敷设双绞线缆的基本要求(1)槽道检查。(2)文明施工。(3)放线记录。(一)敷设双绞线缆敷设双绞线缆的基本要求(4)线缆应有余量以适应终接、检测和变更。对绞电缆

预留长度:在工作区宜为3~6cm,电信间宜为0.5~2m,

设备间宜为3~5m;有特殊要求的应按设计要求预留长度。(5)桥架及线槽内线缆绑扎要求。(6)电缆转弯时弯曲半

径应符合规定。(7)电缆与其它管线距离。(8)预埋线槽和暗管敷设线缆应符合下列规定(9)拉绳速度和拉力。(10) 双绞线牵引。2 敷设水平双绞线(1)暗道布线暗道布线是在浇筑混凝土时已把管道预埋好地板管道或墙体管道,管道内有牵引电缆线的钢丝或铁丝,如果没有,就用小型穿线器牵引。安装人员只需索取管道图纸来了解布线管道系统,确定布线路由。管道一般从配线间或走廊水平主干槽道埋到信息插座安装孔,安装人员只要将4对线电缆线固定在信息插座的拉线端,从管道的另一端将线缆牵引拉出。(2)天花板内布线水平布线最常用的方法是在天花板内布线。具体施工步骤如下:① 确定布线路由;②沿着所设计的路由,打开天花板,用双手推开每块镶板,多条4对线很重,为了减轻压在吊顶上的压力,可使用J形钩、吊索及其他支撑物来支撑;③以同一工作区信息点为一组,每组布放6根双绞线缆为宜;④ 加标签。在箱上或放线记录表上写标识编号,在线缆的末端注上标识编号;⑤ 在离电信间最远的一端开始,拉到电信间。

⑥ 将线缆整理进机柜。(3)墙壁线槽布线墙面线槽布线是一种明铺方式,均为短距离段落。如已建成的建筑物中没有暗敷管槽时,只能采用明敷线槽或将线缆直接敷设,在施工中应尽量把线缆固定在隐蔽的装饰线下或不易被碰触的地方,以保证线缆安全。在墙壁上布线槽一般遵循下列步骤:① 确定布线路由;② 沿着路由方向放线(讲究直线美观);

③ 线槽每隔1 m要安装固定螺钉;④布线时线槽容量为7 0%;⑤盖塑料槽盖。盖槽盖应错位盖。3 机柜进线及理线(二)端接双绞线缆1 端接双绞线缆的基本要求①端接双绞线缆前,必须核对线缆标识内容是否正确。②线缆中间不能有接头。③线缆终接处必须牢固、接触良好。④双绞电缆与连接器件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接⑤端接时,每对对绞线应保持扭绞状态,线缆剥除外护套长度够端接即可,最大暴露双绞线长度为40-50mm,扭绞松开长度对于3类电缆不应大于75mm;对于5类电缆不应大于13mm;对于6类电缆应尽量保持扭绞状态,减小扭绞松开长度;7类布线系统采用非RJ45方式连接时,连接图应符合相关标准规定。⑥ 虽然线缆路由中允许转弯,但端接安装中要尽量避免不必要的转弯,绝大多数的安装要求少于3个90°转弯,在一个信息插座盒中允许有少数线缆的转弯及短的(30cm)盘圈。安装时要避免下列情况:避免弯曲超过90°;避免过紧地缠绕线缆;避免损伤线缆的外皮;剥去外

皮时避免伤及双绞线绝缘层。⑦线缆剥掉塑料外套后,双绞线对在端接时的注意事项如图5-23所示⑧线缆终端方法应采用卡接方式,施工中不宜用力过猛,以免造成接续模块受损。⑨对通信引出端内部连接件进行检查,做好固定线的连接,以保证电气连接的完整牢靠。⑩线对屏蔽和电缆护套屏蔽层在和模块的屏蔽罩进行连接时,应保证360°的接触,而且接触长度不应小于10mm,以保证屏蔽层的导通性能。(11)信息模块/RJ连接头与双绞线端接有T568A或

T568B两种结构,但在同一个综合布线工程中,两者不应混合使用。(12)各种线缆(包括跳线)和接插件间必须接触良好、连接正确、标志清楚。跳线选用的类型和品种均应符合系统设计要求。跳线可以分为以下几种:两端均为110插头(4对或5对);两端均为RJ45插头;一端为RJ45,一端为110插头。2 端接RJ-45连接头(水晶头)RJ-45水晶头连接按T568A和T568B排序。T568A的线序是:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。T568B的线序是:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。下面以T568B标准为例,介绍RJ-45水晶头连接步骤。① 剥线。用双绞线剥线器将双绞线塑料外皮剥去2~3cm。② 排线。将绿色线对与蓝色线对放在中间位置,而橙色线对与棕色线对放在靠外的位置,形成左一橙、左二蓝、左三绿、左四棕的线对次序。

③ 理线。小心地剥开每一线对(开绞),并将线芯按T568B

标准排序,特别是要将白绿线芯从蓝和白蓝线对上交叉至3号位置,将线芯拉直压平、挤紧理顺(朝一个方向紧靠)。

④ 剪切。将裸露出的双绞线芯用压线钳、剪刀、斜口钳等工具整齐地剪切,只剩下约13mm的长度。⑤ 插入。一手以拇指和中指捏住水晶头,并用食指抵住,水晶头的方向是金属引脚朝上、弹片朝下。另一只手捏住双绞线,用力缓缓将双绞线8条导线依序插入水晶头,并一直插到8个凹槽顶端。⑥ 检查。检查水晶头正面,查看线序是否正确;检查水晶头顶部,查看8根线芯是否都顶到顶部。⑦ 压接。确认无误后,将RJ-45水晶头推入压线钳夹槽后,用力握紧压线钳,将突出在外面的针脚全部压入RJ-45水晶头内,RJ-45水晶头连接完成。3 安装信息插座(1)信息插座安装步骤信息插座由面板、信息模块和盒体底座几部分组成,其中信息模块端接是信息插座安装的关键。信息插座的安装步骤如下。① 将双绞线从线槽或线管中通过进线孔拉入信息插座底盒中。② 为便于端接、维修和变更,线缆从底盒拉出后预留15cm左右后将多余部分剪去。③ 端接信息模块。④ 将见余线缆盘于底盒中。⑤ 将信息模块插入面板中。⑥ 合上面板,紧固螺钉,插入标识,完成安装。打线信息模块端接步骤(以568B标为例)① 用剥线钳剥去4对双绞线的外皮约3cm,如图5-24所示。

② 用剪刀剪去撕剥线,如图5-25所示。③按照模块上标示

的568B标线序,将线对整理至对应的位置,如图2-26所示;

④有两种方法将线芯卡接到对应的槽位上,方法1从线头处打开绞对并卡接到槽位上(开绞长度为刚好能卡入槽位),方法2为不用开绞,从线头处挤开线对,将两个线芯同时卡入相邻槽位),如图2-27所示;⑤当线对都卡入相应的槽位后,再一次检查各线对线序是否正确,如图2-28所示;

⑥用单用打线刀(刀要与模块垂直,刀口向外)逐条压入线芯,并打断多余的线头,如图2-29所示;⑦压接后的信息模块,如图2-30所示;

⑧ 给模块安装上保护帽,如图2-31所示,模块安装完毕。

4 安装数据配线架1数据配线架安装基本要求固定式配线架安装过程如下① 将配线架固定到机柜合适位置,在配线架背面安装理线环。② 从机柜进线处开始整理电缆,电缆沿机柜两侧整理至理线环处,使用绑扎带固定好电缆,一般6根电缆作为一组进行绑扎,将电缆穿过理线环摆放至配线架处。③ 根据每根电缆连接接口的位置,测量端接电缆应预留的长度,然后使用压线钳、剪刀、斜口钳等工具剪断电缆。

④ 根据选定的接线标准,将T568A或T568B标签压入模块组插槽内。⑤ 根据标签色标排列顺序,将对应颜色的线对逐一压入槽内,然后使用打线工具固定线对连接,同时将伸出槽位外多余的导线截断,如下图。⑥ 将每组线缆压入槽位内,然后整理并绑扎固定线缆,如下图所示,固定式配线

架安装完毕。安装大对数语音干线系统(一)工具准备1.线缆敷设工具(1)线轴支架(2)滑车(3)牵引机2 大对数端接工具(二)垂直主干管道准备

敷设大对数线缆(适用于高楼和施工量大的现场)1.向下垂放线缆2.向上牵引线缆(二)安装110语音配线架1安装110配线架步骤(以安装25对大对数为例)(1)将配线架固定到机柜合适位置;(2)从机柜进线处开始整理电缆,电缆沿机柜两侧整理至配线架处,并留出大约25厘米的大对数电缆,用电工刀或剪刀把大对数电缆的外皮剥去(如图5-46所示),

使用绑扎带固定好电缆,将电缆穿过110语音配线架一侧的进线孔,摆放至配线架打线处(如图5-47所示);

1安装110配线架步骤(以安装25对大对数为例)(3)25对线缆进行线序排线,首先进行主色分配(如图5-48所示),再按配色分配(如5-49所示),标准物分配原则如下述:通信电缆色谱排列:线缆主色为:白、红、黑、黄、紫线缆配色为:蓝、橙、绿、棕、灰一组线缆为25对,以色带来分组,一共有25组分别为:①(白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰)②(红蓝、红橙、红绿、红棕、红灰)③(黑蓝、黑橙、黑绿、黑棕、黑灰)④(黄蓝、黄橙、黄绿、黄棕、黄灰)⑤(紫蓝、紫橙、紫绿、紫棕、紫灰)1安装110配线架步骤(以安装25对大对数为例)1-25对线为第一小组,用

白蓝相间的色带缠绕。26-50对线为第二小组,用白橙相

间的色带缠绕。51-75对线为第三小组,用白绿相间的色

带缠绕。76-100对线为第四小组,用白棕相间的色带缠绕。此100对线为1大组用白兰相间的色带把4小组缠绕在一起。200对、300对、400对。。。。。。。。2400对以此类推。1安

装110配线架步骤(以安装25对大对数为例)(4)根据电缆色谱排列顺序,将对应颜色的线对逐一压入槽内(如图

5-50所示),然后使用110打线工具固定线对连接,同时将伸出槽位外多余的导线截断。注意:刀要与配线架垂直,刀口向外,如图5-51所示。

完成后的效果如图5-52所示。1安装110配线架步骤(以

安装25对大对数为例)(5)然后准备5对打线工具和110

连接块(如图5-53所示),接连接块放入5对打线工具中(如图5-54所示),把连接块垂直压入槽内(如图5-55所示),并贴上编号标签,注意连接端子的组合是:在25对的110

配线架基座上安装时,应选择5个4对连接块和1个5对连接块,或7个3对连接块和1个4对连接块。从左到右完成白区、红区、黑区、黄区和紫区的安装。这与25对大对数

电缆的安装色序一致。完成后的效果图如图5-56所示。

机房与机柜理线方法介绍(图文)

理线一直是让很多朋友头疼,机柜型配线架已经成为机房配线架的主体,所以理线也是重要的一部分,如何才能把机柜整理的好也是很多企业竟争力的一部分,那么今天就针对这方面的知识做个总结。 一、整理机柜的几点原则 要根据网络的拓扑结构和现有设备情况来整理网线;机柜电源线和网线原则上要分开整理,设备的放置要适当,避免相互挤压、避免太高或太低,避免相互距离太近;如果机柜内设备太多,应该对设备加以编号;对每一根线路要在适当的位置注明来源,对不同的连线(如一般网络连接线、交叉线、专线等)要有不同的识别方法;网线编排依据房间号而不依据人。概括为一句话说就是:布局清晰,线序规整,标记明确,易于维护。 二、机柜整理步骤 1. 前期准备 首先要通知用户在不影响用户正常工作的情况下进行整理机柜。 然后根据网络的拓扑结构、现有的设备情况、用户数量、用户分组等多种因素勾画出机柜内部的线路走线图和设备位置图。 接下来准备好所需材料:网络跳线、标签纸、各种型号的塑料扎带。 2. 整理机柜 安装机柜: 需要我们自己动手做以下三件事:第一,使用随机框带的螺丝和螺母将固定架上紧;第二,将机柜扳倒,把可以活动的轮子安上;第三,根据设备的位置在固定架上调整和添加挡板。整理线路: 将网线分组,组数通常小于或等于机柜后面理线架的个数。将所有设备的电源线捆扎在一起,将插头从后面的通线孔插入后,通过一个单独的理线架寻找各自的设备。

2)每根双绞线的重量全部变成拉力,作用在模块的后侧。如果在端接点之前没有对双绞线进行绑扎,那么这一拉力有可能会在数月、数年后将模块与双绞线分离,引起断线故障; 3)万一在该配线架中某一个模块需要重新端接,那维护人员只能探入“水帘”内进行施工,有时会身披数十根双绞线,而且因机柜内普遍没有内设光源,造成端接时不容易看清楚,致使端接错误的概率上升。 2、逆向理线 也称为反向理线。逆向理线是在配线架的模块端接完毕后,并通过测试后,再进行理线。其方法是从模块开始向机柜外理线,同时桥架内也进行理线。这样做的优点是理线在测试后,不会因某根双绞线测试通不过而造成重新理线,而缺点是由于两端(进线口和配线架)已经固定,在机房内的某一处必然会出现大量的乱线(一般在机柜的底部)。 逆向理线一般为人工理线,凭借肉眼和双手完成理线。由于机柜内有大量的电缆,在穿线时彼此交叉、缠绕,因此这一方法的耗时很多、工作效率无法提高。 逆向理线的优点是测试已经完成,不必担心机柜后侧的线缆长度。而缺点是因为线缆的两端已经固定,线缆之间会产生大量的交叉,要想理整齐十分费力,而且在两个固定端之间必然有一处的双绞线是散乱的,这一处往往在地板下(下进线时)或天花上(上进线时)。 3、正向理线 正向理线也称前馈型理线。正向理线是在配线架端接前进行理线。它往往从机房的进线口开始(如果是从机柜到机柜之间的双绞线理线,则是从其中某一机柜内的配线架开始进行理线),将线缆逐段整理,直到配线架的模块后端为止。在理线后再进行端接和测试。 正向理线所要达到的目标是:自机房(或机房网络区)的进线口至配线机柜的水平双绞线以每个16/24/32/48口配线架为单位,形成一束束的水平双绞线线束,每束线内所有的双绞线全部平行(在短距离内的双绞线平行所产生的线间串扰不会影响总体性能,因为桥架和电线管中铺设着每根双绞线的大部分,这部分是散放的,是不平行的),各线束之间全部平行;在机柜内每束双绞线顺势弯曲后铺设到各配线架的后侧,整个过程仍

110配线架的打线方法图例

1. 超五类模块化配线板的端接 首先把配线板按顺序依次固定在标准机柜的垂直滑轨上,用螺钉上紧,每个配线板需配有1个19U的配线管理架。 (1)在端接线对之前,首先要整理线缆。用带子将线缆缠绕在配线板的导入边缘上,最好是将线缆缠绕固定在垂直通道的挂架上,这可保证在线缆移动期间避免线对的变形。 (2)从右到左穿过线缆,并按背面数字的顺序端接线缆; (3)对每条线缆,切去所需长度的外皮,以便进行线对的端接; (4)对于每一组连接块,设置线缆通过末端的保持器(或用扎带扎紧),这使得线对在线缆移动时不变形;(5)当弯曲线对时,要保持合适的张力,以防毁坏单个的线对; (6)对捻必需正确地安置到连接块的分开点上。这对于保证线缆的传输性能是很重要的; (7)开始把线对按顺序依次放到配线板背面的索引条中,从右到左的色码依次为紫、紫/白、橙、橙/白、绿、绿/白、蓝、蓝/白; (8)用手指将线对轻压到索引条的夹中,使用打线工具将线对压入配线模块并将伸出的导线头切断,然后用锥形钩清除切下的碎线头。 (9)将标签插到配线模块中,以标示此区域。 2. 接插式配线架的端接 (1)第1个110配线架上要端接的24条线牵拉到位,每个配线槽中放6条双绞线。左边的线缆端接在配线架的左半部分,右边的线缆端接在配线架的右半部分。 (2)在配线板的内边缘处将松弛的线缆捆起来,保证单条的线缆不会滑出配线板槽,避免线缆束的松弛和不整齐。 (3)在配线板边缘处的每条线缆上标记一个新线的位置。这有利于下一步在配线板的边缘处准确地剥去线缆的外衣。 (4)拆开线缆束并握紧住,在每条线缆的标记处划痕,然后将刻好痕的线缆束放回去,为盖上110配线板做准备。 (5)当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架,并开始进行端接(从第一条线缆开始);(6)在刻痕处外最少15cm处切割线缆,并将刻痕的外套滑掉; (7)沿着110配线架的边缘将“4”对导线拉进前面的线槽中; (8)拉紧并弯曲每一线对使其进入到索引条的位置中去,用索引条上的高齿将一对导线分开,在索引条最终弯曲处提供适当的压力使线对的变形最小。 (9)当上面两个索引条的线对安放好,并使其就位及切割后,再进行下面两个索引条的线对安置。在所有4个索引条都就位后,再安装110连接模块。 3. 信息插座端接 (1)安装要求: 信息插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。安装在活动地板或地面上地信息插座,应固定在接线盒内。插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防尘。 安装在墙体上的插座,应高出地面30cm,若地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。 信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。本系统采用TIA/EIA 568A标准接线。(2)信息模块端接 信息插座分为单孔和双孔,每孔都有一个8位/8路插针。这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点,为设计综合布线提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端,保证了快速、准确的安装。 a. 从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20-30cm; b. 用环切器或斜口钳从双绞电缆剥除10cm的外护套;

配线架模块端接方法

1.模块化配线板的端接 首先把配线板按顺序依次固定在标准机柜的垂直滑轨上,用螺钉上紧,每个配线板需配有1个19U的配线管理架。 (1)在端接线对之前,首先要整理线缆。用带子将线缆缠绕在配线板的导入边缘上,最好是将线缆缠绕固定在垂直通道的挂架上,这可保证在线缆移动期间避免线对的变形。 (2)分别从左右两侧线环穿过线缆,并按背面数字的顺序端接线缆; (3)对每条线缆,切去所需长度的外皮,以便进行线对的端接; (4)对于每一组连接块,设置线缆通过末端的保持器(或用扎带扎紧),这使得线对在线缆移动时不变形; (5)当弯曲线对时,要保持合适的张力,以防毁坏单个的线对; (6)对捻必需正确地安置到连接块的分开点上。这对于保证线缆的传输性能是很重要的; (7)开始把线对按顺序依次放到配线板背面的索引条中,从右到左的色码依次为紫、紫/白、橙、橙/白、绿、绿/白、蓝、蓝/白; (8)用手指将线对轻压到索引条的夹中,使用打线工具将线对压入配线模块并将伸出的导线头切断,然后用锥形钩清除切下的碎线头。 (9)将标签插到配线模块中,以标示此区域。 2. 信息插座端接 (1)安装要求: 信息插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。机房机柜内部理线方法 由于机柜型配线架已经成为机房配线架的主体,理线将主要涉及机柜型配线架的美观。 当线缆进入机房后,会沿着桥架进入机柜配线架或壁挂配线架。理线是指在机房的进线孔至配线架的模块孔之间,将线缆理整齐。 机柜内的水平双绞线位于机柜的后侧。过去,这些双绞线不进行整理,或进行简单的绑扎后立即上配线架,那时,从机柜的背后看去,水平双绞线就象瀑布一样垂荡在那里,或由数根尼龙扎带随意绑扎在机柜的两侧。大家关心的重点是每根双绞线的性能测试合格。 随着布线水平的提高,布线系统的工程商已经通过施工工艺及层层把

关,有把握达到每根线都能够通过国家标准所要求的99%的性能测试合格率。这时,人们的注意力就转向了美观。 根据国标,垂直桥架内的线缆每隔1.5米应绑扎一次(防止线缆应重量产生拉力造成线缆变形),对水平桥架内并没有要求。而终端面板、机柜、配线架、配线箱按照标准必须做到两底角平行,因此布线系统的美观就主要集中在机房内的线缆部分。 机房内的线缆往往会进入机柜配线架或壁挂配线架。因机柜配线架已经成为布线工程中的主流,在此将主要涉及机柜型配线架的理线工艺。在机柜正面,生产厂商已经制造出了各种造型的配线架、跳线管理器等部件,其正面的美观已经不成问题。而机柜后侧的美观,往往不为人们所注意,造成工程完工后施工方(甚至是业主方)不敢让人参观机柜的

内部。 在机房内,应当做到每根线从进入机房开始,直到配线架的模块为止,都应做到横平竖直不交叉。并按电子设备排线的要求,做到每个弯角处都有线缆固定,保证线缆在弯角处有一定的转弯半径,同时做到横平竖直。 上述要求同样适用于机柜后侧。既然水平双绞线布置成瀑布型已经不再理想,因此对机柜内的水平双绞线就应该进行理线。 理线这一名词已经在许多施工人员口中听到,但其含意却各不一样,其原因在于理线的工艺手法不一样。 1 三种理线工艺简介 为了做到线缆美观,笔者看到过三种理线效果: 瀑布造型理线 这是一种比较古老的布线造型,有时还能看到其踪影。它采用了“花果山水帘洞”的艺术形象,从配线架的模块上直接将双绞线垂荡下来,分布整齐时有一种很漂亮的层次感(每层24-48根双绞线)。 在现在,仍能见到有些配线机柜后侧采用瀑布型理线工艺,即线缆不做任何绑扎,直接从配线面板后侧荡至地面。这样做的优点是节省人工、减少线间干扰(串扰)。 瀑布型理线工艺是最常见的理线方法,它使用尼龙束带将线缆绑扎在机柜内侧的立柱、横梁上,不考虑美观,仅保证中间的空间可以腾出来给网络设备使用。 这种造型的优点是节省理线人工,缺点则比较多,例如: 1)安装网络设备时容易破坏造型,甚至出现不易将网络设备安装到位的现象; 2)每根双绞线的重量全部变成拉力,作用在模块的后侧。如果在端接

实践课题配线架 – 信息模块的端接技术

实践课题:配线架–信息模块的端接技术 一、素质教育目标 (一)知识教学点: 综合布线是建筑物内或建筑群之间的一个模块化、灵活性极高的的信息传输通道,是智能建筑的“信息高速公路”。综合布线系统采用模块结构,了解综合布线系统的三大主要组成部分。 (二)能力训练点: 着重训练学生配线架-信息模块端接技术中的剥线、装线、打线、扎线、测试等技能。(三)德育渗透点: 引导学生正确使用计算机网络技术,不可通过网络攻击别人的计算机。中国公安部公共信息网络安全监察局在1993年出台《计算机信息系统保密暂行管理条例》明确规定,他人不准利用非法手段盗取他人的计算机信息,对他人计算机的数据造成危害。(四)发展目标: 通过本节课的动手实践操作,掌握配线架-信息模块的端接技术,并能拓展到独立完成小区房间到配线间的网络布线。 (五)创新教法: 本节课根据计算机网络布线特点,首次采用计算机图解教学演示操作,让学生更直观地接受知识。利用多媒体课体的直观演示结合教师的讲授、实践演示操作。 二、教学设想 1、以直观演示教学,学生实践操作为主;结合多媒体演示让学生的产生乐学。 2、课前导入:欣赏布线图→新课:概念和组成→提问:RJ45打线标准→引入:端接 技术标准→讲解:工具的使用→分解演示:端接技术→检查:检验实验→实践:学生实验→反馈:检查学生完成情况→归纳总结→布置作业→课后思考、预习。 3、老师将最经典最常用的实用技能与技术教给学生,学以致用,增强学生的自信心, 激发其学习兴趣; 三、重点、难点、疑点及解决办法 (一)重点 综合布线系统的组成 配线架-信息模块的端接技术 打线工具的使用、实验的测试 (二)难点 配线架的端接技术:压线、打线、扎线 信息模块的端接技术:压线、打线、扎线 (三)疑点 打线标准中,T568A与T568B如何选择? (四)解决办法

110配线架详解

110配线架详解 配线架是电缆或光缆进行端接和连接的装置。在配线架上可进行互连或交接操作。建筑群配线架是端接建筑群干线电缆、光缆的连接装置。建筑物配线架是端接建筑物干线电缆、干线光缆并可连接建筑群干线电缆、干线光缆的连接装置。楼层配线架水平电缆、水平光缆与其他布线子系统或设备相连接的装置。光纤配线架在后面部份还会单独介绍,这里介绍的都是铜缆配线架。 铜缆配线架系统分110型配线架系统和模块式快速配线架系统。 110型连接管理系统由AT&T公司于1988年首先推出,该系统后来成为工业标准的蓝本。110型连接管理系统基本部件是配线架、连接块、跳线和标签。110型配线架是110型连接管理系统核心部份,110配线架是阻燃、注模塑料做的基本器件,布线系统中的电缆线对就端接在其上。 110型配线架有25对、50对、100对、300对多种规格,它的套件还应包括4对连接块或5对连接块(图1-24)、空白标签和标签夹(图1-25)、基座。110型配线系统使用方便的插拔式快接式跳接可以简单也进行回路的重新排列,这样就为非专业技术人员管理交叉连接系统提供了方便。110型配线架主要有以下类型: 110AW2:100对和300对连接块,带腿。 110DW2:25对、50对、100对和300对接线块,不带腿。 110AB:100对和300对带连接器的终端块,带腿。 110PB-C:150对和450对带连接器的终端块,不带腿。

110AB:100对和300对接线块,带腿。 110BB:100对连接块,不带腿。 110型配线架的缺点是不能进行二次保护,所以在入楼的地方需要考虑安装具有过流、过压保护装置的配线架。 110型配线架主要有五种端接硬件类型。110A型、110P型、110JP 型、110VP VisiPatch型和XLBET超大型。110A、110P、110JP、110VP VisiPatch和XLBET系统具有相同的电气性能,但是其性能、规格及占用的墙场或面板大小则有所不同。每一种硬件都有它自己的优点。 110A配线架。110A型配线架配有若干引脚,俗称“带腿的110配线架”(图2-39)。110A可以应用于所有场合,特别是大型电话应用场合,也可以应用在配线间接线空间有限的场合,因为由于110A 与110P配线线路数目相同的情况下,110A占用的空间是110P的一半。110A系统一般用CCW-F单连线进行跳线交连,而CCW-F跳线性能只达到三类,这限定了110A系统的性能在使用CCW跳线时其水平只能达到三类。但如果使用110A快接式跳线可以将性能提高到超五类或六类水平。110A系统是110配线架系统中价格最低的组件。

交换机与配线架的测试方法

交换机与配线架端口对应快速查找法 在组建局域网时,按照综合布线的一般规范,施工中应使用带有“米标”的网线或在两侧水晶头处套专用“异型号码管”,并在机柜处做与“米标”或“号码管”相对应的计算机标识记录。 许多单位原来计算机的数量很少,后来逐步添加了一些计算机,组成具有一定规模的局域网,而原来组网时并没有给连接计算机的网线做标识,或只加了1234、ABCD这样的纸制标签,容易出现雷同,时间久了有些标识还会模糊不清,这给以后的网络维护工作带来了不便。在给局域网进行标准化改造过程中,给交换机与计算机相连接的网线配对是一项烦琐的工作,下面介绍四种常见的配对方法: 1.使用网线测线器:这也是人们常用的方法,把所有的网线从交换机(或Hub)上拔下,把测线器的发射端连接在计算机一端的网线上,然后用接收端逐一测试交换机端的网线,找出有信号连通指示的一端,套上号码管,插入交换机相应位置,并做好记录,完成一组网线的配对工作,然后进行下一组网线的配对工作。这种方法适合于计算机数量较少的局域网中。 2.逐一开启计算机:在网络连接正常的情况下,计算机网卡的电源指示灯、数据指示灯与交换机端对应端口位置的电源指示灯和数据灯会亮起来,根据这一特点,我们可以逐一开启计算机,观察交换机哪个位置的指示灯会亮起来,相应端口的网线即是与刚开启计算机相连的那根了。某些网卡,只要网卡接入局域网,开机与否指示灯都是亮的,不适合用这种方法。 3.网线“热插拔”:在开启计算机的情况下,拔下与网卡相连的网线,观察交换机上哪个位置的指示灯熄灭,从而确定与计算机相连的网线。道理与方法2是一样的,不过,热插拔对计算机存在一定的危害性。 上述方法需要断开局域网的连接,由两个人配合才能完成,计算机与交换机距离较远时还得通过对讲机、手机进行联络。如果由一个人来完成这项工作,劳动强度是很大的。某些重要的局域网不能随便断开网络连接,那么有没有比较简单的方法呢?当然有了! 4、大数据拷贝法:我们知道,交换机和网卡的数据指示灯在进行数据传输时会快速闪烁,根据这个特点,我们可以从指定的计算机拷贝数据,通过观察交换机快速闪烁的数据指示灯来确定相连的计算机。 首先借用一台计算机放于交换机旁,做一根较短的网线插入交换机指定的端口,确认这台计算机能连接到局域网(假设这台计算机名为test,接入交换机的端口1),然后检查局域网中的每一台计算机是否能接入局域网,可以打开“网上邻居”看能否找到用于测试的那台计算机:test,同时把计算机上的某个大数据文件夹设为共享(如共享C盘)。在网线上套上“号码管”,记下本台计算机的相关数据,如计算机的位置、计算机名称、IP地址、“号码管”编号等。 下面就可以进行快速配对工作了。在test计算机上打开“网上邻居”,双击某一台计算机,找到其共享文件夹,复制大数据文件到test计算机上,此时观察交换机的数据指示灯,应该有两个位置的指示灯快速、持续地闪烁,一个就是连接test计算机的端口1,另一个端口位置连接的就是进行数据复制的那台计算机了,套上“号码管”,记下端口位置,完成了一组网线的配对工作。 在test计算机上打开“网上邻居”,找到另一台计算机的共享文件夹,再复制大数据文件,从而确定其在交换机上的端口位置。逐一完成局域网中的网线配对工作。

110配线架详解(一)

110配线架详解(一) 配线架是电缆或光缆进行端接和连接的装置。110A型、110P型、110JP型、110VP VisiPatch 型和XLBET超大型。110A、110P、110JP、110VP VisiPatch和XLBET系统具有相同的电气性能,但是其性能、规格及占用的墙场或面板大小则有所不同。每一种硬件都有它自己的优点。 110A配线架。110A型配线架配有若干引脚,俗称“带腿的110配线架”(图2-39)。110A 可以应用于所有场合,特别是大型电话应用场合,也可以应用在配线间接线空间有限的场合,因为由于110A与110P配线线路数目相同的情况下,110A占用的空间是110P的一半。110A 系统一般用CCW-F单连线进行跳线交连,而CCW-F跳线性能只达到三类,这限定了110A 系统的性能在使用CCW跳线时其水平只能达到三类。但如果使用110A快接式跳线可以将性能提高到超五类或六类水平。110A系统是110配线架系统中价格最低的组件。

配线架的端接(1)

配线架的端接 一、实验目的 1.熟悉配线架的功能、信号和分类 2.学习正确规范地安装配线架 3.完成对配线架的连接测试 二、实验环境 UTP双绞线,固定式数据配线架,模块式数据配线架,25对大对数双绞线,4对UTP双绞线,19英寸110语音配线架。 综合布线工具箱中的剥线钳、压线钳、110打线工具。 三、实验内容 配线架是配线子系统关键的配线接续设备,它安装在配线间的机柜(机架)中,配线架在机柜中的安装位置要综合考虑机柜线缆的进线方式、有源交换设备散热、美观、便于管理等要素。 1、数据配线架安装基本要求 (1)为了管理方便,配线间的数据配线架和网络交换设备一般都安装在一个19英寸的机柜中。 (2)根据楼层信息点标识编号,按顺序安放配线架,并画出机柜中配线架信息点分布图,便于安装和管理。 (3)线缆一般从机柜的底部进入,所以通常配线架安装在机柜下部,交换机安装在机柜上部,也可根据进线方式作出调整。 (4)为美观和管理方便,机柜正面配线架之间和交换机之间要安装理线架,跳线从配线架面板的RJ45端口接出后通过理线架从机柜两侧进入交换机间的理线架,然后再接入交换机端口。 (5)对于要端接的线缆,先以配线架为单位,在机柜内部进行整理、用扎带绑扎、将容余的线缆盘放在机柜的底部再进行端接,使机柜内整齐美观、便于管理和使用。 数据配线架有固定式(横、竖结构)和模块配线架。下面分别给出两种配线架的安装步骤,同类配线架的安装步骤大体相同。 2、固定式配线架安装步骤: (1)将配线架固定到机柜合适位置,在配线架背面安装理线环; (2)从机柜进线处开始整理电缆,电缆沿机柜两侧整理至理线环处,使用绑扎带固定好电缆,一般6根电缆作为组进行绑扎,将电缆穿过理线环摆放至配线架处; (3)根据每根电缆连接接口的位置,测量端接电缆应预留的长度,然后使用压线钳、剪刀、斜口钳等工具剪断电缆; (4)根据选定的接线标准,将T568A或T568B标签压入模块组插槽内; (5)根据标签色标排列顺序,将对应颜色的线对逐一压入槽内,然后使用打线工具固定线对连接,同时将伸出槽位外多余的导线截断。

浅谈配线架的两大连接方式

浅谈配线架的两大连接方式 [导读]配线架连接方式主要有两种,一种是交叉连接,另外一种是相互连接。相互连接和交叉连接都是允许将通信线路定位或爪定位到建筑物的不同部分,方便我们能够更客易地管理通信线路,使在移动终端时能方便地进行插拔。 配线架的作用主要是用来管理设备,是管理子系统中非常重要的组成部件。如果在综合布线中缺少了配线架,前端的信息点直接接入到交换机上,如果一但线缆出现了问题,有可能就要面临重新布线的风险。除此之外,如果没有配线架,在管理上也会比较混乱,多次插拔可能引起交换机端口的损坏。配线架的存在就解决了这个问题,可以通过更换跳线来实现较好的管理。 综上所述,配线架如此之重要,不同的配线架连接方式,所采用的设备往往也会有所区别。那么大家知道配线架有哪些连接方式吗?今天,就和大家讲解下配线架的连接方式。 其实配线架连接方式主要有两种,一种是交叉连接,另外一种是相互连接。相互连接和交叉连接都是允许将通信线路定位或爪定位到建筑物的不同部分,方便我们能够更客易地管理通信线路,使在移动终端时能方便地进行插拔。 第一、交叉连接 配线架中所谓的交叉连接,十字在水平链路中安装两个配线架。其中,水平线缆一端连接至工作间的信息插座,一端连接至配线间的配线架,网络设备通过接插软线连接至另一个配线架,然后,通过多条接插软线将两个配线架连接起来,从而便于对网络用户的管理,交叉连接又可划分为双点管理双交连、单点管理双交连和单点管理单交连3种方式。 1、双点管理双交连 双点管理系统在整幢大楼设有一个设备间,在各楼层还分别设有管理子系统,负责该楼层信息节点的管理,各楼层的管理子系统均采用主干线缆与设备间进行连接。由于每个信息

[定稿]RJ-45网络配线架端接实训

[ 定稿]RJ-45 网络配线架端接实训《综合布线》实验报告书 班级:11 网络技术姓名: 王彩鲜学号:11207436 实验项目类型 验演综设其课程名称实验项目综合布线基本永久链路实训 证示合计他 成绩指导教师刘玉敏? 一、实验目的 1) 掌握网络永久链路。 2) 掌握网络跳线制作方法和技巧。 3) 掌握网络配线架的端接方法。 4) 熟悉掌握网络端接常用工具和操作技巧。 二、实验设备及环境 1、“西元”牌网络配线实训装置,型号,,,,,,,,,,, 。 2、实训材料包1个,500mn网线8根,RJ-45水晶头12个。 3、剥线器1 把,打线钳1 把,钢卷尺1 个。压线钳1 把。 4、10 人一组,2 课时完成。 三、实验内容 1) 完成4 根网络跳线制作,一端插在测试仪RJ-45 口中,另一端插在配线架RJ-45 口中。 2) 完成4 根网络线端接,一端RJ-45 水晶头端接并且插在测试仪中,另一端在网络配线 架模块端接。

3)完成4 个网络链路,每个链路端接4 次32 芯线,端接正确率100%。四、实验步骤(完成每个步骤后把最终效果截图填入,并记录遇到的问题) 1)剥开外绝缘护套。 2)拆开16对双绞线。 3)拆开单绞线。 4)按照线序放入端接口. 5)压接和剪线. 6)盖好防尘帽. 7)永久链路测试。 2. RJ-45 网络配线架端接步骤: 1)从实训材料包中取出3个RJ-45水晶头、2根网线。 2)打开网络配线实训装置上的网络跳线测试仪电源。 3)按照RJ-45 水晶头的制作方法,制作第一根网络跳线,两端RJ-45 水晶头端接,测试合格后将一端插在测试仪 RJ-45 口中,另一端插在配线架RJ-45 口中。 4)把第二根网线一端首先按照568B线序做好RJ-45 水晶头,然后插在测试仪RJ-45 口中。 5)把第二根网线另一端剥开,将8芯线拆开,按照568B线序端接在网络配线架模块中, 这样就形成了一个 4 次端接的永久链路。如图4-37 所示。 6)测试压接好模块后,这时对应的8 组16 个指示灯依次闪烁,显示线序和电 气连接情况。

跳线与模块端接

计算机实验班“师徒制”每周训练内容表 岗位方向:综合布线 教师师傅姓名:刘秋丽 学生徒弟姓名:王韶珂 岗位技能及就业方向描述: 综合布线工程师 训练内容及时间安排(包含徒弟工作分工等) 第1周: 一:实训目的 1.掌握网线的色谱剥线方法预留长度和压接顺序, 2.掌握通信配线架模块的端接原理和方法,常见端接故障的排除。 3.掌握常用工具和操作技巧、 二:实训器材 水晶头、网线、压线钳、测线器、剥线器打线式信息模块面大师信息模块UTP双绞线三:实训步骤 1.1剥线:用剥线器把网线头剥皮,剥皮三厘米左右; :2把缠绕一起的8股4组网线分开并捋直;排线:按照白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白粽、棕的先后顺序排好剪齐:把排好的线并拢然后用压线钳带有刀口的部分切平网线末端; 3放线:将水晶头有塑料弹簧片的一端向下,有金属针脚的一端向上,把整齐的8股线插入水晶头,并使其紧紧的顶在顶端。第1步:把剥开的4对双绞线芯线分开,但为了便于区分,此时最好不要拆开各芯线线对,只是在卡相应芯线时才拆开。按照信息模块上所指示的芯线颜色线序,两手平拉上一小段对应的芯线,稍稍用力将导线一一置入相应的线槽内, 第2步:全部芯线都嵌入好后即可用打线钳再一根根把芯线进一步压入线槽中(也可在第3

步操作中完成一根即用打线钳压入一根,但效率低些),确保接触良好,。然后剪掉模块外多余的线。 小提示通常情况下,信息模块上会同时标记有TIA568-A和TIA568-B两种芯线颜色线序,应当根据布线设计时的规定,与其他连接和设备采用相同的线序。 第3步:将信息模块的塑料防尘片沿缺口穿入双绞线,并固定于信息模块上,,压紧后即可完成模块的制作全过程。然后再把制作好的信息模块放入信息插座中。 信息模块制作好后当然也可以测试一下连接是否良好,此时可用万用表进行测量。把万用表的档位打在x10的电阻档,把万用珠的一个表针与网线的另一端相应芯线接触,另一万用表笔接触信息模块上卡入相应颜色芯线的卡线槽边缘(注意不是接触芯线),如果阻值很小,则证明信息模块连接良好,否则再用打线钳压一下相应芯线,直到通畅为止。如下图

[定稿]RJ-45网络配线架端接实训

[定稿]RJ-45网络配线架端接实训《综合布线》实验报告书 班级:11网络技术姓名:王彩鲜学号:11207436 实验项目类型 验演综设其课程名称实验项目综合布线基本永久链路实训 证示合计他 成绩指导教师刘玉敏 ? 一、实验目的 1)掌握网络永久链路。 2)掌握网络跳线制作方法和技巧。 3)掌握网络配线架的端接方法。 4)熟悉掌握网络端接常用工具和操作技巧。 二、实验设备及环境 1、“西元”牌网络配线实训装置,型号,,,,,,,,,,,。 2、实训材料包1个,500mm网线8根,RJ-45水晶头12个。 3、剥线器1把,打线钳1把,钢卷尺1个。压线钳1把。 4、10人一组,2课时完成。 三、实验内容 1)完成4根网络跳线制作,一端插在测试仪RJ-45口中,另一端插在配线架RJ-45口中。 2)完成4根网络线端接,一端RJ-45水晶头端接并且插在测试仪中,另一端在网络配线 架模块端接。

3)完成4个网络链路,每个链路端接4次32芯线,端接正确率100%。四、实验步骤(完成每个步骤后把最终效果截图填入,并记录遇到的问题) 1)剥开外绝缘护套。 2)拆开16对双绞线。 3)拆开单绞线。 4)按照线序放入端接口. 5)压接和剪线. 6)盖好防尘帽. 7)永久链路测试。 2. RJ-45网络配线架端接步骤: 1)从实训材料包中取出3个RJ-45水晶头、2根网线。 2)打开网络配线实训装置上的网络跳线测试仪电源。 3)按照RJ-45水晶头的制作方法,制作第一根网络跳线,两端RJ-45水晶头端接,测试合格后将一端插在测试仪 RJ-45口中,另一端插在配线架RJ-45口中。 4)把第二根网线一端首先按照568B线序做好RJ-45 水晶头,然后插在测试仪RJ-45口中。 5)把第二根网线另一端剥开,将8芯线拆开,按照568B线序端接在网络配线架模块中, 这样就形成了一个4次端接的永久链路。如图4-37所示。 6)测试压接好模块后,这时对应的8组16个指示灯依次闪烁,显示线序和电气连接情况。 7)重复以上步骤,完成四个网络链路和测试。 五、实验中的问题及解决办法

配线架端接方法详解

配线架端接方法详解 电工之家 商务合作请联系QQ:2226701662 电工之家QQ群:①群:468193845 ②群:522898769(一)工具准备1. 线缆敷设工具穿线器2.双绞线缆端接工具(3)110打线工具 3 标识工具(二)线缆整理材料准备(三)标签材料准备1线缆标签(1)普通不干胶标签。对绞电缆 预留长度:在工作区宜为3~6cm,电信间宜为0.5~2m, 设备间宜为3~5m;有特殊要求的应按设计要求预留长度。(5)桥架及线槽内线缆绑扎要求。(6)电缆转弯时弯曲半 径应符合规定。弱电工程配线架及网络模块端接方法

弱电工程配线架及网络模块端接方法 一、模块化配线板的端接 首先把配线板按顺序依次固定在标准机柜的垂直滑轨上,用螺钉上紧,每个配线板需配有1个19U的配线管理架。二、信息插座端接 (1)安装要求: 信息插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。 a. 从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20-30cm; b. 用环切器或斜口钳从双绞电缆剥除10cm的外护套; c. 取出信息模块,根据模块的色标分别把双绞线的4对线缆压到合适的插槽中; d. 使用打线工具把线缆压入插槽中,并切断伸出的余缆; e. 将制作好的信息模块扣入信息面板上,注意模块的上下方向; f. 将装有信息模块的面板放到墙上,用螺钉固定在底盒上; g. 为信息插座标上标签,标明所接终端类型和序号。

六类配线架(模块化、整体式、角形)

六类配线架 六类屏蔽配线架(模块化) 产品概述: 六类屏蔽配线架满足或优于现行的六类传输标准,性能超越六类250MHZ连接指标,适用于设备间的水平布线,设备以及集合点的互配端接,背部带有线缆导线架,可以保证快速、有效地固定线缆和屏蔽层接地,且有较大的正面标识空间,方便端口识别,便于端口之间的管理,符合19英寸机架安装标准。 产品特性: 1.性能优于ISO11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007六类标准 2.具有向后兼容性,可向下兼容CAT5e及更低类别的系统,避免用户的投资损失 3.独特的PCB线路板线对平衡设计,减少干扰,通过余量高 4.模块接触针触点采用高低错位技术,有效降低近端串扰值 5.IDC打线柱夹子与8芯针方向为180度 6.外形紧凑,有通用的T568A和T568B线序标签清晰标注于模块、端接帽上,便于准确快速地完成端接 7.后部的接地固定装置可方便、有效的接地 8.锌合金整体压铸360度全方位屏蔽外壳设计,有效防止外部电磁干扰和信息泄漏 9.带后置式理线架,便于线缆的安装和维护,以及增加线缆的曲率半径 10.较大的正面标识空间,方便端口标识,配有可拆式标示牌,便于端口管理 11.模块化设计,便于安装,可根据需要配置安装模块,节约成本 12.磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子,防止表面氧化,提高接触性能,保证性能及使用寿命 13.8芯针触点均使用在100微英寸金属导针的镍层上敷有50微英寸的镀金层材料,具有高抗氧化的特性 14.采用塑料面板+钢质底板的整体结构,保证了产品的机械强度 15.免工具端接方式,兼容T568A/B两种端接方式 16.通过第三方权威机构检测,获得UL认证 电气性能 1.耐压强度:DC1000V(AC750V)1min 无击穿和飞弧现象 2.额定电流:1.5Amp 3.绝缘电阻: ≥200MΩ 4.接触电阻: ≤1MΩ 5.连续电抗:20MΩ 6.工作温度:-25℃~70℃ 物理特性 1.传输带宽大于250MHz 2.IDC端子卡接22~26AWG导体 3.IDC打线柱耐用性大于250次端接 4.插头与插座插拔次数大于1500次 订货编码:

相关文档
相关文档 最新文档