综合布线实习报告

系别:电气与信息工程学院

专业:建筑电气与智能化

姓名:张鑫炎

学号:094413154

指导教师:祁林、王宪、田

完成时间:2015年12月14日~12月18日

河南城建学院

2015年12月14日

一、实习目的

1、熟悉综合布线系统结构;

2、熟悉主干路由和水平路由的走向和所用材料;

3、认识电缆配线架等的结构;

4、认识线槽、管及配件,机柜,布线小材料等的种类和用途;

5、认识双绞线及连接器件,熟悉双绞线结构、种类、型号和用途。

二、实习单位或岗位介绍

1、河南城建学院图书馆

河南城建学院图书馆是一个专业性的高校图书馆。始建于1985年,1992年建成4178平方米的图书馆楼,1999年建成计算机局域网, 实现了采访、编目、流通的自动化管理。我学校图书馆有五层,要求每个房间提供比较方便的高速宽带业务和语音通信业务服务,所以说,拥有比较先进的综合布线系统,本次参观,主要是看总机房里的一些布线,怎么实现图书馆的运行和管理,怎么实现图书馆每天庞大的借书系统,以及怎么供应整个图书馆的WIFi系统,还有每个模块所能实现的什么功能。

2、河南城建学院十号教学楼综合布线实验室

河南城建学院十号教学楼是学校最先进也是最漂亮的一所教学楼,本次参观是参观的位于三楼的一个综合布线的实验室,里面有多个综合布线展示柜、网线测试器还有综合布线实训墙。

3、平顶山疾控中心

本次参观的疾控中心位于平顶山新华区,现在还正在处于建设阶段,其使命主要是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制,创造健康环境,维护社会稳定,保障国家安全,促进人民健康;做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施;开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业务管理工作,疾控中心有好多地方都比较陈旧了,有很多线也都买在墙体上了,本次参观主要是看一下它的电井,看看是怎么布线的。

4、平顶山财政局

平顶山市财政局位于平顶山新城区,财政局共有十六层,本次参观时去的财政局的一个位于三楼的机房,了解一下他们是怎么样他们的布线情况以及怎么使一根光纤满足这十六层的网络的正常需求,各个楼层都有各个楼层的任务,相互协作,最后通过主机房,最后完成这个网络情况。

三、实习内容及过程

综合布线系统的发展受限源自于智能建筑(智能大厦)的出现和发展,它是通信电缆、光缆、各种软电缆及有关链接硬件构成的通用布线系统,它能支持多种应用系统。即使用户尚未确定的具体的应用该系统,也可进行布线系统的设计和安装。综合布线系统不包括应用的各种设备。随着科学技术的不断发展,尤其是通信、计算机网络、自动控制和图形显示技术的相互融合和发展,高层建筑服务功能的增加和客观要求的提高,传统的专业不限系统已经不能满足要求,为此,从20世纪80年代,我国开始逐渐使用综合布线系统。与传统的布线系统的不同,综合布线系统能够同事支持数据传输、语音传输和图像传输,使多种不同的信号在同一线路上传输,能支持连接多种类型、不同应用系统的电子设备,为建设智能化集成系统提供了极大的便利。综合布线系统也是目前国内使用较广的较先进的综合布线方式,它具有兼容性、开放性、模块化、灵活性、可靠性、先进性和经济性,在设计、施工和维护方面比传统方式更方便。

1、图书馆的综合布线系统

目前大多数的图书馆都是采用了最先进的综合布线系统,需要满足每天图书馆的借阅情况、网络情况,实现以及满足在校学生的信息交流和信息管理需求。综合布线系统通常分为六个子系统,分别是工作区子系统,水平子系统、干线子系统、

设备间子系统、管理子系统以及建筑群子系统,每个部分都有每一部分的功能,同时也必须遵循实用性和经济性、先进性和成熟性、可靠性可拓展性为适应网络

结构变化的要求,充分考虑以最简单的方法、最低的投资、实现系统的拓展和维

护,才能够实现更好的管理。

根据用户需求,本方案采用综合布线系统最终

为用户提供一个开放,便捷,灵活,先进的可扩展路线基础,可提供数据和语音信息。个单元的电脑都可通过布线系统与配线间的交换机相连,实现高速上网。6类4对非屏蔽双绞线超5类非屏蔽双绞线RJ-45标准接口跳线盘、支持语音系统的IDC连接模块及布线框、辅助性的导线架交换机光纤端口大多为SC端口(GBIC模块)或LC端口(SFP模块),而光纤终端盒刚采用ST适配器,因此光纤也应当分别采用SC-ST光纤跳线和STLC光纤跳线。另外,由于垂直主干布线采用多50/125μm多模光纤,而建筑群布线采用9/125μm单模光纤,因此应当根据布线光缆的型号选择与之相匹配的光纤跳线。8~12芯50/125μm室内多模光纤

标准19英寸宽的机柜内。

工作区子系统处于用户终端

设备(如电话、计算机、打印机等)和水平子系统的信息插座(TO)之间。该子系统由终端设备至信息插座之间的连接器件组成,包括跳线、连接器或适配器等,实现用户终端与网络的有效连接。根据标准的综合布线系统设计,在每个信息插座旁边要求有1个单相电源插座,以备计算机或其他有源设备使用,信息插座与电源插座间距不得小于20cm。墙面型信息插座通常安装在离地面30cm处。

设备间子系统是建筑物中的电信设备、计算机网络设备及建筑物配线设备(BD)安装的地点,同时也是网络管理的场所,由设备间电缆、连接器和相关支撑硬件组成,将公用系统设各的各种不同设备连接在一起。

布线系统的灵活性和优势主要体现在管理子系统上。管理子系统采用单跳线方式,使用双绞线或光纤软跳线实现网络设备与跳线板之间的跳接。只要简单地跳一下线,即可完成任何结构化布线的信息插座对任何一类智能系统的连接。"

一插一拔",既方便、稳定,又便于管理。所有切换、更改、扩展和线路维护均可在配线柜内迅速完成,极大地方便了线路重新布置和网络终端连接的调整。管理子系统所使用的跳线有两类,即光纤跳线和双绞线跳线。光纤跳线用于实现光纤终端盒与汇聚交换机或核心交换机的连接,应用于垂直主干布线和建筑群布线。交换机光纤端口大多为SC端口(GBIC模块)或LC端口(SFP模块),而光纤终端盒刚采用ST适配器,因此光纤也应当分别采用SC-ST光纤跳线和STLC光纤跳线。另外,由于垂直主干布线采用多50/125μm多模光纤,而建筑群布线采用9/125μm单模光纤,因此应当根据布线光缆的型号选择与之相匹配的光纤跳线。

主干子系统(也称垂直子系统)是建筑物内综合布线系统的主干部分,指从主配线架(BD)至楼层配线架(FD,Floor Distributor)之间的缆线及配套设施组成的系统。两端分别敷设到设备间子系统或管理子系统及各个楼层水平子系统引入口处,提供各楼层电信室、设备室和引入口设施之间的互联,实现主配线架与楼层配线架的连接。

2、综合布线实验室

在综合布线实验室里,有各个综合布线的展示柜,里面有各个双绞线,还有制作网线的工具,里面

有综合布线实训墙,供平常做实验用,让同学们在上面布线,还有网线的测试器。

前段时间我们做了一个实验就是关于网线的制作实验。在制作网线的时候是采用双绞线,通常所用双绞线是指8芯(4对)组成的,在制作水晶头的时候,必须符合国际标准。通常EIA/TIA制定的双绞线标准有T568和T568B,T568A的线序是:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。T568B的线序是:白

橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。最后将制作好以后的水晶头用综合布线实训台上的测试装置或工具箱中简单线序测试仪对网络进行测试,会有直通网线通过、交叉网线通过、开路、短路、反接、跨接等显示结果。RJ-45水晶头的保护胶套可防止跳线拉扯时造成接触不良,如果水晶头要使用这种胶套,需在连接RJ-45水晶头之前将胶套插在双绞线电缆上,连接完成后再将胶套套上。

3、市疾控中心

在疾控中心我们主要参观了它每一层的电井,层与层之间通过电井而布置的强电的线缆。在每一层的走廊上面都安装了桥架,每一层的线缆都是通过桥架来向各个房间提供电力的需求。在电井中还布置了一个连接各层的桥架,这些桥架都已经装好,桥架里面线的布置我们已经看不到了。但是,桥架是我们在给建筑物敷设线路时最方便的一种方法,在外表上也很美观。在整栋大楼的走廊、大厅、房间内都安装了感烟探测器,感温探测器,自动喷淋头等。整体来说整栋大楼里的消防系统还是布置的比较完善,加大了对火情的控制。弱电井是用来敷设弱电线路(缆)的一个(应该说是)通道.弱电井在指定的楼层会设制检查口,方便给专业工作人员检查弱电线路(缆)用的。弱电井所走的线;主要有网络线,电话线,监控线,射频电缆,TV等,一般弱电井走的均为信号线。弱电线路(缆)在弱电井里敷设即可以保护弱电线路(缆)减少人为的破坏,又可方便专业施工人员定时检查维护,而且线路(缆)从弱电井走,不会影响大楼的整体形象,比较美观。强电井一般就是走大楼内的市电220及高压电等交流电,但实际区分强弱电主要是从工作电压及工作电流上(上述两点决定了该传输线附生电磁场的强度)考虑,并不是以36V直接划分(比如,电话线

电压就可达到110V,但由于是小电流工作不产生强电场,对其它系统信号线并不产生干扰,所以视为弱电系统)。强电(电力)是动力电传输,弱电(电信)是视听信号传输。强、弱电井分置,是为防止强电流通过时产生的磁场干扰视听信号,这也是工程施工时供电线不能和信号线共同穿入一条线管的原因。

4、平顶山市财政局

财政局共有十六层,本次参观时去的财政局的一个位于三楼的机房,了解一下他们是怎么样他们的布线情况以及怎么使一根光纤满足这十六层的网络的正常需求,各个楼层都有各个楼层的任务,相互协作,最后通过主机房,最后完成这个网络情况。

此外,我们还要了解的就是这个综合布线系统的设计步骤,根据通信工程的建设特点,综合布线设计人员在设计施工图时,可以根据以下步骤,也是我们需要了解的:

1)获取建筑物平面图:到施工现场与用户沟通并获得获得建筑施工平面图。

2)进行现场勘查:在获得建设施工平面图后到施工现场进行现场勘查。

3)获取用户要求:了解最终用户的实际需求,进而确定系统需求。

4)设计系统结构:根据建筑结构特点和用户需求设计布线系统结构。

5)设计布线路由:根据建筑施工平面图和用户需求设计布线系统路由。

6)绘制布线施工图:根据建筑施工平面图和用户需求信息设计布线系统施工图。

7)绘制布线用料清单:根据布线系统施工图编制布线系统所需的用料清单。

四、实习总结及体会

通过本次的综合布线实习,通过请教老师、同学一起,我掌握了很多平时不会接触到的知识。综合布线的实习过程当中虽然学习的过程很艰难,遇到了很多问题,经常会发现有线路连接不通的状况,一次次的测,再一次此次的改进,多压几次线。或重头再来的重做或多或少让我有些抓狂,但是最后按时完成了实习任务。从这一次的实习我们也明白了,除了要熟练的掌握老师所教授的知识外,大家一起合作也是非常关键的。通过这次实习我知道了许多抽象的东西,我认识到很多东西都需要我们去认真地摸索,遇到问题时,要多思考,多向别人请教,不能因为一个问题而停滞不前,要有冒险精神,发现问题的共性从而解决问题。

综合布线实习锻炼的不仅是我们的专业技巧,更多的是锻炼我们认真仔细,从容冷静的工作态度,这种态度在我们以后的工作中都将是终身受用的。相信实习所教会我的东西能够在以后的学习中帮助我披荆斩棘,做出成绩。

建筑物综合布线系统检测验收规范

建筑物综合布线系统检测验收规范 1. 范围 本标准规定了建筑物综合布线系统的定义、分类、综合布线系统基本要求、技术指标、检测验收方法以及检测验收结论判定。 本标准对综合布线系统传输性能的检测项目及指标的规定适用于100Ω非屏蔽双绞线电缆以及 62.5/125μm多模光缆和8/125μm单模光缆。屏蔽双绞线电缆或其他线缆的检测参照执行。 本标准适用于建筑物综合布线系统的检测验收。 2. 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 8401-1987 光纤传输特性和光学特性测试方法 GBJ79-1985 工业企业通信接地设计规范 ECSC72:95 建筑物与建筑群综合布线系统工程设计规范 ISO/IEC 11801:1995 信息技术——用户大楼综合布线 ANSI/TIA/EIA-586-A:1995 商用楼通信布线标准 ANSI/TIA/EIA-586-A-1:1997 4对100Ω布线传输延迟及延迟偏离技术要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-2:1998 商用楼通信布线标准补充文件 ANSI/TIA/EIA-586-A-3:1998 捆绑和混合线缆的技术要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-4:1999 非屏蔽双绞布线系统的模块化快接跳线近端串扰测量方法和要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-5:1999 4对100Ω超五楼布线传输补充指南 ANSI/TIA/EIA-589-A:1998 商用楼通信路由和空间标准 ANSI/TIA/EIA-606:1993 商用楼通信设施管理标准 ANSI/TIA/EIA-607:1994 商用楼通信接地和汇联要求 ANSI/TIA/EIA TSB-67:1995 非屏蔽双绞线电缆布线系统现场测试传输性能规范 3. 定义 本标准采用下列定义。 3.1. 综合布线系统 由通信电缆、光缆及各种连接硬件等构成的用以支持语音、数据、图象、视频通信的弱电布线系统。综合布线系统一般可划分为六个子系统(参见CESC72:95):工作区子系统、水平布线子系统、垂直布线子系统(干线子系统)、管理子系统、设备间子系统及建筑群布线子系统。 3.2. 工作区 用户使用终端设备的地方。 3.3. 工作区子系统 由终端设备到信息端口的连线组成。 3.4. 水平布线子系统 由楼层配线架、信息端口以及其间的电缆、光缆等组成的布线系统。 3.5. 垂直布线子系统(干线子系统) 由建筑物配线架以及连接建筑物配线架和各楼层配线架的电缆、光缆等组成的布线系统。 3.6. 管理子系统 由交连、互连与I/O组成。 3.7. 设备间子系统

综合布线系统施工图纸的识读

《综合布线系统施工图纸的识读》 1、综合布线图例符号 2、请阅读下图,完成填空内容。 CD-BD室外埋管布线,BD-FD1地板埋管布线,BD-FD2,BD-FD3建筑物墙面埋管布线,FD-TO一层为地面埋管布线,沿墙壁暗管布线到TO插座底盒;二层为明槽暗管布线方式,楼道为明装线槽或者桥架,室内沿隔墙暗管布线到TO插座底盒;三层在吊顶上暗装桥架,沿隔墙暗管布线到TO插座底盒。 (1)表示___________。 (2)表示___________,可以选择单口或双口网络插座。 (3)“—”表示__________, CD-BD为四芯单模室外光缆,BD-FD为4对双绞线电缆, FD-TO为__________。 (4)此项目用到了哪些布线方式?

3、请描述下图。 4、你知道“BV-0.45/0.75-3X2.5 CT-400x200/PVC25 WC/FC”的意义吗? BV: 0.45/0.75: 3X2.5:CT: 400x200/PVC25:WC/FC: 5、下图是42U机柜内配线架布置示意图,请完成下段填写。 机柜上部布置_______配线架, 中问布置______________,下部 布置______________配线架,适 用于网络设备比较少、比较轻的 情况。机柜内光纤配线架应靠近 网络设备,放置在网络设备的上 面或下面,以减少对光纤跳线的 长度要求。 实际工程中机柜的布置方式很 多,以保证系统正常运行、维护 方便为原则。例如,对于对温度 比较敏感的网络设备,为了避免 网络设备因过热而损坏,可以将 网营者作进线引入时,进线问的 长度根据盘留光缆络设备紧靠 机柜顶部的风扇,利用风降低网 络设备的温度,保证系统正常运 行。

综合布线系统测试报告

综合布线系统电缆电气性能测试记录编号:01 中国人民解放军FLUKE 2009 年 4 月 工程名称七一三五二部队测试时间仪表型号NetTool II 23 日 网络建设工程NTS2-Pro 施工单位郑州龙达计算机技术有限公司测试部位师部抽检 长电缆屏蔽 序号地址号缆线号设备号 度层连通性 接线图衰减(DB)近端串扰 1 1 号楼 3 服务器3 2 无屏蔽见下图8.6DB 无 2 1 号楼 5 服务器24 无屏蔽见下图9.8DB 无 3 1 号楼9 交换机49 无屏蔽见下图7.6DB 无 4 1 号楼20 交换机5 5 无屏蔽见下图 4.8DB 无 5 2 号楼8 交换机67 无屏蔽见下图 2.6DB 无 6 2 号楼12 交换机31 无屏蔽见下图 6.8DB 无 7 2 号楼20 交换机69 无屏蔽见下图 5.6DB 无 8 2 号楼34 交换机72 无屏蔽见下图 5.7DB 无 9 3 号楼20 交换机32 无屏蔽见下图 6.6DB 无 10 3 号楼24 交换机28 无屏蔽见下图 4.8DB 无 11 3 号楼29 交换机35 无屏蔽见下图 5.2DB 无 12 3 号楼41 交换机57 无屏蔽见下图8.9DB 无 13 4 号楼21 交换机68 无屏蔽见下图 4.9DB 无

14 4 号楼22 交换机23 无屏蔽见下图7.8DB 无 15 4 号楼15 交换机75 无屏蔽见下图 4.6DB 无 16 4 号楼18 交换机61 无屏蔽见下图 6.1DB 无 17 5 号楼32 交换机31 无屏蔽见下图 6.4DB 无 18 5 号楼50 交换机27 无屏蔽见下图 3.7DB 无 18 5 号楼33 交换机41 无屏蔽见下图 6.2DB 无 20 5 号楼55 交换机48 无屏蔽见下图 3.8DB 无接线图 测试线图 测试结果经过用福禄克测试仪抽检全部合格

综合布线测试方案(1)

6.系统测试及验收 6.1 测试标准 ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2007; ●《商业建筑线缆标准》EIA/TIA 568C; ●《用户建筑综合布线》ISO/IEC 11801 综上,6类布线测试标准依据TIA/EIA-568-C.2 6类标准要求执行。6.2 被测线路的定义 目前,6类铜缆UTP测试基本按照永久链路方式测试,如下图所示: 链路定义:“基本链路” ?每端一个连接点链路端点Link 链路端点Link 工作区配线间

6.3 测试项目及参数 6.3.1 六类TIA/EIA-568-C.2 测试说明 ? Cat.6要求测试的参数 ? 接线图 ? 长度 ? 衰减 (Attenuation )/插入损耗(Insertion Loss ) ? 近端串扰 (NEXT ) ? 功率和近端串扰 (PS NEXT ) ? 等电平远端串扰 (ELFEXT ) ? 功率和等电平远端串扰 (PS ELFEXT ) ? 回波损耗 (Return Loss ) ? 传播延时 (Propergation Delay ) 链路定义:“永久链路” 链路端点Link 链路端点Link

?延时偏差(Delay Skew) 6.3.2 TIA/EIA-568-C.3光纤测试说明 光纤测试链路 ?测试项目 ◆连通性测试; ◆全程衰减及LC连接头衰减测试; ?测试光源和测试波长 ◆多模光缆使用LED光源,测量850nm和1300nm两种波长 ◆单模光纤使用激光光源,测量1310nm和1550nm两种波长。 6.4 测试仪器 FLUKE公司(世界三大测试仪器公司之一)生产的FLUKE DSP-4300或FLUKE DTX-1800(康普SYSTIMAX SCS系统指定的 测试仪器)作为本工程的测试仪器。 6.5 测试结果 若测试结果表明所有连接(包括光纤连接和双绞线连接)满足测试标准中的要求,可以确认工程合格。

综合布线系统测试方案

综合布线系统测试方案 一、根据建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2000的要求,综合布线线缆进场后,应对相应线缆进行检验。具体缆线的检验要求如下:工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。 电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。 光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。 综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下: 1) 衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。 2) 长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光缆中,光缆长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。 光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定: 1) 光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。 2) 每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。 二、硬件施工完毕后,对工程安装质量进行检测。 缆线敷设和终接的检测应符合GB/T 50312中第5.1.1、6.0.2、6.0.3 条的规定,应对以下项目进行检测:

1 缆线的弯曲半径; 2 预埋线槽和暗管的敷设; 3 电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求; 4 建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线之间的最小净距; 5 对绞电缆芯线终接; 6 光纤连接损耗值。 建筑群子系统采用架空、管道、直埋敷设电、光缆的检测要求应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。 机柜、机架、配线架安装的检测,除应符合GB/T 50312第4节的规定外,还应符合以下要求: 卡入配线架连接模块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序; 端接于RJ45口的配线架的线序及排列方式按有关国际标准规定的两种端接标准(T568A或T568B)之一进行端接,但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准。 信息插座安装在活动地板或地面上时,接线盒应严密防水、防尘。 缆线终接应符合GB/T 50312中第6.0.1 条的规定。 各类跳线的终接应符合GB/T 50312中第6.0.4条的规定。 机柜、机架、配线架安装,除应符合GB/T 50312第4.0.1条的规定外,还应符合以下要求: 1 机柜不应直接安装在活动地板上,应按设备的底平面尺寸制作底座,底座直接与地面固定,机柜固定在底座上,底座高度应与活动地板高度相同,然后铺设活动地板,底座水平误差每平方米不应大于2mm; 2 安装机架面板,架前应预留有800mm空间,机架背面离墙距离应大于600mm; 3 背板式跳线架应经配套的金属背板及接线管理架安装在墙壁上,金属背板

e网络综合布线实验报告完整.

桂林航天工业高等专科学校 电子工程系 网络综合布线课程实验报告 2011-----2012学年第二学期 专业: 班级: 学号: 姓名: 同组者: 指导教师:

任务一建筑物基本情况与用户需求调查实践 一、目的与要求 通过实训掌握综合布线总体方案和各子系统的设计方法,熟悉一种施工图的绘制方法(AUTOCAD 或VISIO ),掌握设备材料预算方法、工程费用计算方法。设计内容符合国家《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GBT-T-50311-2000 》以桂林航专2号实验楼为综合布线工程的设计目标,通过设计,掌握综合布线总体方案和各子系统的设计方法,熟悉一种施工图的绘制方法(AUTOCAD 或VISIO ),掌握设备材料预算方法、工程费用计算方法。 二、实验内容 通过对桂林航专2号实验楼的实地测量和考察,完成下列任务: 1、工程概况现场考察,画出项目建筑三视图、平面图(标注尺寸) 2、用户需求调查(按二号实验楼的具体实验室分布进行估算) 三、实验步骤 1 )、现场勘测大楼,从用户处获取用户需求和建筑结构图等资料,掌握大楼建筑结构,熟悉用户需求、确定布线路由和信息点分布。 2 )、总体方案和各子系统的设计。 3 )、根据建筑结构图和用户需求绘制综合布线路由图,信息点分布图。 4 )、综合布线材料设备预算。 5 )、设计方案文档书写。 四、实验结果记录(以报告形式,每组一份另行装订) 五、实验心得体会:(手写)

任务二RJ-45跳线制作与测试 一、实训目的:掌握网络跳线的制作方法 二、实训理论与步骤: 制作步骤如下: 步骤 1:利用斜口错剪下所需要的双绞线长度,至少 0.6米,最多不超过 100米。然后再利用双绞线剥线器(实际用什么剪都可以)将双绞线的外皮除去2-3厘米。有一些双绞线电缆上含有一条柔软的尼龙绳,如果您在剥除双绞线的外皮时,觉得裸露出的部分太短,而不利于制作RJ-45接头时,可以紧握双绞线外皮,再捏住尼龙线往外皮的下方剥开,就可以得到较长的裸露线; 步骤 2:剥线完成后的双绞线电缆; 步骤 3:接下来就要进行拨线的操作。将裸露的双绞线中的橙色对线拨向自己的前方,棕色对线拨向自己的方向,绿色对线剥向左方,蓝色对线剥向右方; 步骤 4:将绿色对线与蓝色对线放在中间位置,而橙色对线与棕色对线保持不动,即在靠外的位置,调整线序为以下顺序 左一:橙左二:蓝左三:绿左四:棕 步骤 5:小心的剥开每一对线,白色混线朝前。因为我们是遵循EIA/TIA 568B的标准来制作接头,所以线对颜色是有一定顺序的。 需要特别注意的是,绿色条线应该跨越蓝色对线。这里最容易犯错的地方就是将白绿线与绿线相邻放在一起,这样会造成串扰,使传输效率降低。左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕常见的错误接法是将绿色线放到第 4只脚的位置。 应该将绿色线放在第 6只脚的位置才是正确的,因为在100BaseT网络中,第3只脚与第6只脚是同一对的,所以需要使用同一对线。(见标准EIA/TIA 568B)左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕 步骤 6:将裸露出的双绞线用剪刀或斜口钳剪下只剩约 13mm的长度,之所以留下这个长度是为了符合EIA/TIA的标准,您可以参考有关用RJ-45接头和双绞线制作标准的介绍。最后再将双绞线的每一根线依序放入RJ-45接头的引脚内,第一只引脚内应该放白橙色的线,其余类推。 步骤 7:确定双绞线的每根线已经正确放置之后,就可以用RJ-45压线钳压接RJ -45接头,市面上还有一种RJ-45接头的保护套,可以防止接头在拉扯时造成接触不良。使用这种保护套时,需要在压接RJ-45接头之前就将这种胶套插在双绞线电缆上。 步骤8:网络跳线的测试 将制作好的网络跳线接到测试仪的两个端口,仔细观察信号出现的顺序。 三、实训心得体会:(详细记录自己制作网络跳线的过程,总结成功经验和测试结果,写在背面)

综合布线施工方案

一、施工流程方案 1.1、施工内容与范围 1.1.1、实施标准与规范 本工程主要依据下列标准及文件进行设计。 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-96 《工业企业通讯接地规范》 GB579-85 《智能建筑设计规范》 DBJ08-47--95 《扩声系统的声学特性指标与测量方法》 WH01-93 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《厅堂扩声系统声学特性指标》 GB4959-85 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》 SJ2112 《语言清晰度指数的计算方法》 GB/T15485 《信息技术互连国际标准》 ISO/IEC11801-95 《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》 EIA/TIAT SB67 《视听视频和电视设备及系统音频盒式系统》 GB/T14220-93 1.1.2、施工内容 1)负责提出与系统技术方案及各子系统具体接口方案,以及与其他工程施工的接口要求和工作要求。 2)负责系统的供货、施工安装、系统调试、人员培训、测试验收、系统试运行和售后服务工作。 3)负责系统间和相关设备之间信息的集成与控制的实施工作,

确保实施系统的正常运行。 4)确保工程系统符合相关技术规范的要求,工程竣工后,通过有关部门的测试和验收。 5)协助业主单位进行现场的组织、实施和管理工作,参与工程的质量验收和评定。 6)负责提交完整的系统竣工档案和技术资料。 7)系统调试后的行业验收由本专业系统配合业主共同组织进行。 1.2、工程质量、安全、工期目标 根据业主的要求,我们对本工程的实施,确定相应的质量、安全和工期目标,并设定了相应的实施方针,把各目标的贯彻落实到各相关环节,确保计划目标的实现。 1)本工程质量目标:各系统达到优质工程标准。 系统设计方案先进,设备选型优质,施工质量优良,系统功能高标准。 质量方针:精心认真设计,科学严谨施工,树立"质量为本"的观念。 2)本工程安全目标:无安全事故,达到"文明安全施工工地"要求。 确保人身、设备安全。 实施方针:加强安全技术交底,树立"安全第一"观念。 3)本工程工期目标:"科学实施,按期竣工"。 实施方针:严格管理,积极主动施工,树立"时间就是效益"的观

综合布线测试方法

精心整理 综合布线系统测试方案 一、根据建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000的要求,综合布线线缆进场后,应对相应线缆进行检验。具体缆线的检验要求如下: 工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。 电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。 光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。 综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下: 1)衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。 2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光缆中,光缆长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。 光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定: 1)光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。 2)每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。 二、硬件施工完毕后,对工程安装质量进行检测。 缆线敷设和终接的检测应符合GB/T50312中第5.1.1、6.0.2、6.0.3条的规定,应对以下项目进行检测: 1缆线的弯曲半径; 2预埋线槽和暗管的敷设; 3电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求; 4建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线之间的最小净距; 5对绞电缆芯线终接; 6光纤连接损耗值。 建筑群子系统采用架空、管道、直埋敷设电、光缆的检测要求应按照本地网通信线路工程验收

综合布线系统标准

综合布线系统标准 综合布线系统自问世以来已经历了近二十年的历史,这期间,随着信息技术的发展,布线技术也在不断推陈出新;与之相适应,布线系统相关标准的发展也有相当长的时间,国际标准化委员会ISO/IEC,欧洲标准化委员会CENELEC和北美的工业技术标准化委员会TIA/EIA都在努力制定更新的标准以满足技术和市场的需求。为使大家更好的了解和应用这些标准,我们在此将综合布线系统相关标准向大家作一介绍。 以下为与布线有关的组织与机构: ANSI美国国家标准协会American National Standards Institute BICSI国际建筑业咨询服务Building Industry Consulting Service International CCITT国际电报和电话协商委员会Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony(现在,ITU-TSS) EIA电子行业协会Electronic Industries Association ICEA绝缘电缆工程师协会Insulated Cable Engineers Association IEC国际电工委员会International Electrotechnical Commission IEEE美国电气与电子工程师协会Institute of Electrical and Electronics Engineers ISO国际标准化组织International Standards Organization(formally,International Organization for Standardization) ITU-TSS国际电信联盟-电信标准化分部International Telecommunications Union-Telecommunications Standardization Section NEMA国家电气制造商协会National Electrical Manufacturers Association NFPA国家防火协会National Fire Protection Association TIA电信行业协会Telecommunications Industry Association UL安全实验室Underwriters Laboratories ETL电子测试实验室Electronic Testing Laboratories FCC美国联邦电信委员会Federal Communications Commission(U.S.) NEC国家电气规范National Electrical Code(issued by the NFPA in the U.S.) CSA加拿大标准协会Canadian Standards Association ISC加拿大工业技术协会Industry and Science Canada SCC加拿大标准委员会Standards Council of Canada 这些组织都在不断努力制定更新的标准以满足技术和市场的需求。 目前我国布线行业主要参照国际标准、美洲标准、国家标准、及国内行业标准实施。 一、美洲标准 ¨TIA/EIA标准 –‘568(1991)商业建筑通信布线标准 ?TSB-36‘568增补—电缆规格 ?TSB-40A‘568增补—连接硬件 –‘569(1990)商业建筑。电信标准。通道和空间 –‘570(1991)居住和轻型商业建筑 –‘606(1993)商业建筑内电信基础设施的管理 –‘607(1994)商业建筑中电信系统接地

《综合布线系统》质量验收标准

《综合布线系统》质量验收标准

综合布线系统 1 一般规定 1.1 本章适用于智能建筑工程中综合布线子系统的工程安装、检测验收和竣工验收。 1.2 综合布线系统检测验收应采用专用测试仪器对系统的各条链路进行检测,评定系统的信号传输技术指标及工程质量。 1.3 综合布线工程施工前应对交接间、设备间、工作区的建筑和环境条件进行检查,检查内容和要求应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312中的有关规定。 1.4 采用专用计算机进行管理和维护工作的综合布线工程应按专项进行验收。 1.5 建筑群主干光纤在网络中支持的应用距离大于国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程

设计规范》GB/T50311中第3.0.5条所规定的传输距离时,应按光纤传输系统的要求进行检测和验收。 1.6设备材料的进场检测验收执行GB/T50312中的规定。 2 缆线敷设和终接的检测 Ⅰ主控项目 2.1 缆线的弯曲半径应符合下列规定: 1. 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍; 2. 屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6-10倍; 3. 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍; 4. 光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。 2.2 电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆

线间的最小净距应符合设计要求,按GB/T50312中的规定检测。 2.3 建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线最小净距符合GB/T50312中的规定。 2.4 对绞电缆芯线终接应符合下列要求: 1. 终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm; 2. 对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接;在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用; 3. 卡入跳线架连接块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序; 4. 端接于RJ45口的配线架的线序及排列方式按有关国际标准规定的两种端接标准之一(T568A或T568B)进行端接,但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准; 3.屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处的屏蔽罩必须以可靠的360°圆周接触,接触长度不宜小于10mm。

综合布线工程施工前的准备

2.2综合布线工程施工前的准备 施工准备工作要贯穿在整个施工过程的始终,根据施工顺序的先后,有计划、有步骤、分阶段进行。 2.2.1 技术准备 一、常规掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2007) 《本地通信线路工程设计规范》(YD/T 926、1-3-2001) 《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GBT/T 50312-2000) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 二、熟悉、审查图纸 熟悉与审查图纸是施工前期一项重要的技术准备工作,也是技术管理中不可缺少的环节。通过熟悉与审查图纸,对工程任务情况有较详细的了解,从而弄清设计意图,掌握使用要求,并根据这些情况来作为部署生产、确定施工方法的重要依据。弄清本工程中的重点部位、关键项目和困难、薄弱环节,从而做到预见性地发现问题,并采取相应的技术措施,保证施工的顺利进行,防止中途停工和质量事故的发生。结合本单位物质、技术特点与施工实际情况,推行行之有效的新技术和先进施工方法,以充分发挥本单位技术优势,多、快、好、省地完成生产任务。 施工准备阶段必须完成所有施工图设计或深化设计,必须具有系统图、平面施工图、设备安装图、接线图以及其他必要的技术文件。 综合布线工程施工图中要清楚地绘制出有关线槽、管道、桥架的规格尺寸、安装工艺要求、设备的平面布置,并应进行标注、说明安装方式等。施工平面图上还应注明预留管线、孔洞的平面布置,开口尺寸以及标高等。例如: ?外部进线位置、标高、进线方向、进线管道数目、用材以及管径。 ?弱电间以及机房的位置,机房引出线槽的位置及标高。 ?弱电间至机房的走向。 ?弱电竖井的数量、位置、大小。 ?竖井内桥架和水平桥架规格、尺寸、安装位置 ?每层信息点的分布、数量、插座样式、安装标高、位置。 ?水平线缆走向,水平线槽或者桥架及引下管材料、口径、安装方式等。 ?弱电间的设备布置方式。 在设计图纸会审前,施工单位负责施工的专业技术人员应预先认真阅读、熟悉图纸的内容和要求,把疑难问题整理出来,把图纸中存在的问题等记录下来,在各方进行设计交底时逐项解决。 图纸会审,应由弱电工程总包方组织建设单位、设计单位、设备供应商、施工安装承包单位以及监理,有步骤地进行,并按照工程的性质、图纸内容等分别组织会审工作。会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工、监理共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 三、工程实地勘察

综合布线系统测试要求-数据中心

数据中心综合布线系统测试要求 一、数据中心综合布线系统测试范围 综合布线系统测试结果是系统验收的重要依据。本次建设的数据中心综合布线系统共计信息点【*****】个,光纤链路【*****】条。以上信息点根据本招标文件要求按照六类【超六类】标准建设,光纤链路采用多模【或单模】光纤来实现。本次综合布线系统的测试范围包括本项目建设的全部信息点,要求承包单位对建设的综合布线系统全部信息点进行100%的验证测试和认证测试,测试通过率要求为100%。 二、数据中心综合布线系统测试类型 为保证系统建设的可靠性,在系统建设中“电缆进场”这个初期环节,应针对进入施工现场的线缆进行抽样进场测试,进场测试针对进入施工现场的线缆每批次进行,抽样率以每批次进入施工现场电缆的箱数为基数,抽样比例应大于5%。 施工完成的综合布线系统的信息点测试分为验证测试和认证测试两种类型。验证测试即随工测试,在系统建设过程中完成,由施工人员使用简单仪器对完成的布线系统连通性进行测试。主要目的是检查其安装工艺是否符合要求以及连接序列是否正确,为最终的认证测试做好准备。 认证测试是综合布线系统最终的验收测试。认证测试按照综合布线系统的建

设标准针对电气特性以及传输特性进行逐步对应的测试。要求使用与系统建设标准对应的测试仪器进行测试。 三、数据中心综合布线系统测试标准 1.电缆部分 本次招标范围内建设的综合布线系统为6类【6A类】综合布线系统,该系统的测试要求按照6类【6A类】标准进行。测试标准应符合TIA568B及GB50312。 进场测试的测试模型限于TIA568B.2所规定的电缆测试模型,即直接测试进场的100米电缆样本和跳线样本。使用电缆测试适配器和跳线测试适配器。 系统建成后的认证测试其测试模型限于TIA568B/GB50312所规定的永久链路模型。对于数据中心中长度小于40米且链路中间无任何接插件的短链路其测试模型限于TIA568B.2所规定的跳线测试模型(0.5-20米的跳线使用对应长度的测试标准,20-40米的跳线使用20米的跳线标准)。对于“配架-配架”的短链路,必须使用永久链路测试模型进行验收测试。 6A系统还要抽测1%或者上限为6条(TIA568B要求)或者10条(ISO11801标准要求)的外部窜扰参数(PS ANEXT和PS AACR-F极其均值Average)。 认证测试过程所使用的仪器仪表主体本身应达到UL认证的IV级精度级别。 系统测试过程中需要测试的参数应至少包含以下十四项内容: ●Wire Map接线图(开路/短路/错对/串绕) ●Length长度 ●Propagation Delay传输时延

综合布线系统的测试

综合布线系统的测试 三、测试过程及结果的判定 1、测试模型 在进行布线链路测试时,应该按照线缆级别不同选择不同的链路模型。在测试三、四、五类双绞线缆时选择基本链路,在进行超五类、六类测试时,应按照永久链路模型进行。 双绞线水平测试模型 (1)永久链路和基本链路(见图1) 图1 永久链路和基本链路模型示意图 由TIA/EIA568-B重新对测试链路定义,在进行超五类、六类双绞线缆测试时,使用永久链路代替基本链路。在进行测试时,应选用永久链路测试模块,该模块和测试跳线合成一起,测试完后,测试仪能自动将测试跳线长度减掉,显示的是永久链路的实际长度。 (2)通道(见图2) 图2 通道链路模型示意图 由于测试时包括了用户的跳线在内,通道测试一般用于检测布线链路故障时使用。

光缆布线测试模型 图3 光纤链路模型示意图 光缆布线系统安装完成之后需要对链路传输特性进行测试,其中最主要的几个测试项目是链路的衰减特性、连接器的插入损耗、回波损耗等。光纤网络的测试测量设备主要有光纤识别器、故障定位器以及光损耗测试设备。 通常,我们需要测量两个方向上的损耗,这是因为存在有向连接损耗或者说是由于光缆传输损耗的非对称性所致。这时,技术人员就必须相互交换设备并再进行另一个方向的测量。可是,当他们相隔十几层楼或是几十千米时该怎么办呢?很明显,如果这两个人每人都有一个光源和一个光功率计,那么他们就可以在两边同时测量了,如图所示,现在的用于认证测试的高级光缆测试套机是可以实现双向双波长的测试的。 2、测试结果*定判据 首先,进行检测前先要完成对测试仪主机、辅机充电工作;其次要熟悉布线现场和布线图,制定一个详细的检测方案;然后是测试仪触摸屏的校准;最后是测试仪校准。现场测试的每条链路的测试数据报告是自动生成的,因此在每项工程测试前应首先对测试仪进行设置,将仪器的所有项目设置好后,将进行实际的现场检测,按预先设计好的检测方案,逐一地对每条链路进行。检测时由两个人分别持测试仪的主机和副机在链路的两边,将待测链路和测试仪连接好,按自动测试并等待完成,完成后保存测试结果。当天完成测试后,应及时将所有检测结果转存电脑,并对测试仪充电备用。 个体合格判据 (1)对绞电缆布线,若某一链路有一项内容不合格则该链路判为不合格; (2)光缆布线检测时,如果系统中有一条光纤链路光衰减值不合格,则该光纤链路判为不合格; (3)允许未通过检测的信息点、线对、光纤链路经修复后复检。

综合布线系统工程测试

综合布线系统工程测试 ***** 双绞线缆传输测试***** 1. 线缆传输的验证测试 施工中常见的连接故障是:电缆标签错、连接开路、双绞电缆接线图错(包括:错对、极性接反、串绕)以及短路。 (1)开路、短路:在施工时由于安装工具或接线技巧问题以及墙内穿线技术问题,会产生这类故障; (2)反接:同一对线在两端针位接反,如一端为1-2,另一端为2-1 ; (3)错对:将一对线接到另一端的另一对线上,比如一端是1-2,另一端接在4-5针上。最典型的错误就是打线时混用T568A与T568B的色标。 (4)串绕:就是将原来的两对线分别拆开而又重新组成新的线对。因为出现这种故障时,端对端连通性是好的,所以万用表这类工具检查不 岀来,只有用专用的电缆测试仪才能检查岀来。由于串绕使相关的线对没有扭结,在线对间信号通过时会产生很高的近端串绕(NEXT。 2. 线缆传输的认证测试 (1)认证测试标准: EIA/TIA 568A《商业建筑电信布线标准》 TSB-67《现场测试非屏蔽双绞电缆布线测试传输性能技术规范》 ISO/IEC 11801 : 1995 (E)国际布线标准 10*

戢5E0I 10*

(2)认证测试模型 为了测试UTP 布线系统,水平连接应包含信息插座 /连接器、转换点、90米UTP (第三至五类)、一个包括两个接线块或插口的交接器件和总 长10米的接插线。下图标明这些部件的关系: 两种连接配置用于测试目的。基本连接包括分布电缆、信息插座 /连接器或转换点及一个水平交接部件。这是连接的固定部分。信道连接包括 基本连接和安装的设备、用户和交接跨接电缆。 TSB-67规定了一种连接的可允许的最差衰减和串扰。下表标明基本连接和信道连接两者的衰减和串扰限制。 90 Meters UTP Cable —Ipitcnc&nd ratcil Czina \ ------------------------------------ Oianri^i unh ------------------------------------- 1 (3)认证测试参数: a. 接线图(Wire Map ): 这一测试是确认链路的连接,即确认链路导线的线对正确而且不能产生任何串绕( Split Paires )。 正确的接线图要求端到端相应的针连接是: 1对1 , 2对2, 3对3, 4对4, 5对5, 6对6, 7对7, 8对8。 b. 链路长度(Lenght ) 如果线缆长度超过指标(如 100米),则信号衰减较大。 c. 衰减(Attenuation ) 衰减是沿链路的信号损失度量。现场测试设备应测量岀安装的每一对线的衰减最严重情况,并且通过将衰减最大值与衰减允许值比较后,给岀 合格(Pass )或不合格(Fail )的结论。 d. 近端串扰(NEXT 损耗 NEXT 损耗是测量一条UTP 链路中从一对线到另一对线的信号耦合, 是UTP 链路的一个关键的性能指标。在一条典型的四对UTP 链路上测试NEXT 值,需要在每一对线之间测试,即: 12/36 , 12/45 , 12/78 , 36/45 , 36/78 , 45/78。 e. 特性阻抗(Impedance ) 包括电阻及频率自1?100MHz 间的电感抗及电容抗,它与一对电线之间的距离及绝缘体的电气特性有关。 (4)解决测试错误的方法 a .近端串绕未通过: 近端连接点卡接不良; Ocn-CMinrtt Tran ilton Point -o-

综合布线系统验收及测试方案

综合布线系统验收及测试方案 1、采用标准 中华人民共和国国家标准: GB/T 50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统验收规范》 由于国标GB/T 50312-2000中不含有六类产品的技术指标,故水平线参照ISO/IEC Class E六类布线标准草案中规定的信道性指标值。 国际标准: ANSI/EIA/TIA 568 -1995美国《商用楼通信布线标准》 ISO/IEC 11801-1995美国《用户大楼综合布线系统》 ANSI/EIA/TIA TSB67-1995美国《非屏蔽对绞电缆布线系统现场测试传输性能规范》 TIA/EIA528-14A美国《多模光纤的安装及光功率损耗的测试》 TIA/EIA526-7美国《单模光纤的安装及光功率损耗的测试》 2、测试设备 测试设备我们选用美国FLUKE公司的DSP-4000测试仪,光纤测试采用Lucent938A型测试仪。 3、综合布线系统测试说明 综合布线系统测试包括: ·水平铜缆链路测试; ·垂直干线光缆链测试; ·端对端信道联合测试 系统测试完毕后,即组织有关技术及管理人员对整个系统进行验收。

4、水平铜缆的测试说明 千兆比水平铜缆系统采用专用测试仪器进行测试,测试指标包括:1.极性、连续性、短路、断路测试及长度 2.信号全程衰减测试 3.信号近、远串音衰耗测试 4.结构回转衰耗SRL 5.特性阻抗 6.传输延时 本方案中,采用下列布线测试仪表进行测试:FLUKE DSP-4000 5、光纤系统的测试说明 (1)测试项目: ·连通性测试 ·全程衰减及ST/SC连接头衰减测试 具体测试方法如下: ·多模光纤水平子系统需要测试端的参数; 沿一个方向在波长850nm或1300nm处测试衰耗值 ·多模光纤主干系统及混合方式需要测试的参数; 沿一个方向在波长850nm及1300nm处测试衰耗值 ·单模光纤水平子系统需要测试端的参数; 沿一个方向在波长1310nm或1550nm处测试衰耗值 (注:由于不同方向的测试的数值之差,一般会很小,而且多半由测试仪器的精度或测试手法而引起,所以单方向测试已足够。而水平子系统的距离标准极限很短(90米),所以其在不同波长处测试值的差别不大,因而单波长测试已

综合布线-工程图纸绘制

教学内容: 绘制工程图-----楼间光纤布线图 教学目标: 1.掌握visio绘图的技巧。 2.掌握图形“形状”相关命令的使用。 教学重难点: 1.绘图实体之间的合理分布。 2.合理有效的利用相同实体的绘制。 3.正确使用“形状”命令。 教学方法: 演示法、任务驱动法 教学学法: 观察法、实践操作法 课时安排: 1课时 教学过程: 引入: 在上一节课我们讲解绘制了综合布线逻辑结构图,其中配线架的绘制,以及不同配线架的区别,如下图: 图例一般用蓝色字体在绘图的左下角作出说明!如下图: 新课:

根据教材p23页图2—13绘制楼间光纤布线图: 步骤: 1.绘制长方体(利用前面所学习的),如下图: 2.绘制“CNC 线缆井”,并复制3个,按要求调整位置下图: 方法:a.利用椭圆工具与shift 键绘制 一个正圆,并设置填充的透明度为100%。 b.设置椭圆线条粗细,使用命令:形状---操作---偏移(2mm ),删除最外面的圆。 c.放大正圆,确立竖线位置,绘制小的正圆,并移动到适当位置,再次复制2个 d .最后组合,移动到适当位置。 注意:合理利用方向键微调进行各元素排列关系! 方法:绘制两条相交的 线段,确认好倾斜度,利用平行关系绘制各个面,并确认相交的线段端点在同一个点上。

3.绘制纵向大小长方体,如下图。 4.链接各实体和实体,并添加必要的文字说明,效果如下图: 注:a.利用背景格子来合理分布连接线条与各实体线条的间距; 教学小结: 1.绘制visio 图形,注意实体大小及合理分布。 2.长方体、cnc 线缆井的制作。 3. 实体连接、线条之间的相互关系。 作业: 结合前面的学习和本节课的讲解,绘制如下效果图: 方法:a.利用背景格子,绘制纵向的大长方体,并组合。 b.复制大长方体,并缩放到适当大小,移动到目标位置。 注:长方体的侧面线条的倾斜度一定要适度,太小容易让缩放后看不到斜面,太大缩放后也不协调!

综合布线考试题与答案

Ⅰ单项选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分) (1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C)相结合的产物。 A.计算机技术 B.科学技术 C.信息技术 D.通信技术 (2) 下列哪项不属于综合布线的特点。( A) A.实用性 B.兼容性 C.可靠性 D.先进性 (3) 目前所讲的智能小区主要指住宅智能小区,根据国家建设部关于在全国建成一批智能化小区示工程项目,将智能小区示工程分为3种类型,其中错误的是(D )。 A.一星级 B.二星级 C.三星级 D.四星级 (4) 中国国家标准YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。(D ) A.YD/T926.1-2001《大楼通信综合布线系统第1部分:总规》

B.YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 C.YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求》 D.YD/T926.4-2001《大楼通信综合布线系统第4部分:综合布线用验收要求》(5) 综合布线要求设计一个结构合理、技术先进、满足需求的综合布线系统方案,下列哪项不属于综合布线系统的设计原则。( A) A.不必将综合布线系统纳入建筑物整体规划、设计和建设中 B.综合考虑用户需求、建筑物功能、经济发展水平等因素 C.长远规划思想、保持一定的先进性 D.扩展性、标准化、灵活的管理方式 (6) 下列哪项不属于综合布线产品选型原则。( B) A.满足功能和环境要求 B.选用高性能产品 C.符合相关标准和高性价比要求 D.售后服务保障 (7) 工作区子系统设计时,同时也要考虑终端设备的用电需求,下面关于信息插座与电源插座之间的间距描述中,正确的是(A )。 A.信息插座与电源插座的间距不小于10cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离。 B.信息插座与电源插座的间距不小于20cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持30cm的距离。