文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三段式电流保护的优缺点

三段式电流保护的优缺点

三段式电流保护的优缺点
三段式电流保护的优缺点

1.三段式电流保护的优缺点:

输电线路通常采用三段式电流保护,即由无时限电流速段保护作为第一段保护,带时限电流速断保护作为第二段保护,定时限过电流保护作为第三段保护,无时限电流速断保护作为本线路首段的主保护,它动作迅速,但不能保护线路的全长;带时限电流速断保护作为本线路首段的近后备,本线路末端的主保护,相邻下一线路首段的远后备,它能保护线路的全长,但不能作为相邻下一线路完全远后备,定时限过电流保护作为本线路的近后备,相邻下一线路的远后备,它保护范围大,动作灵敏,但切除故障时间长。

2.自动重合闸的分类:

1)按控制断路器合闸次数的不同,可将重合闸分为一次重合闸和多次重合闸;

2)按重合闸的使用条件,可分为单侧电源重合闸,双侧电源重合闸,栓侧电源重合闸又可分为检定无压和检定同期重合闸,非同期重合闸;

3)根据重合闸控制的断路器所接通或断开的电力元件不同,可分为断路重合闸,变压器重合闸和母线重合闸;

4)根据重合闸控制断路器相数的不同,可分为单相重合闸,多相重合闸和综合重合闸。

3.电力变压器差动保护不平衡电流缠身的原因:

1)由变压器两侧接线不同产生的不平衡电流;

2)变压器两侧电流互感器型号的不同产生的不平衡电流;

3)由变压器调节分接产生的不平衡电流;

4)变压器励磁涌流产生的不平衡电流。

4.纵联保护的分类:

纵联差动保护,高频保护,微波保护,光纤保护,高频保护分为:方向比较式高频保护,电流相位差动保护,方向比较式高频保护又分为:闭锁是方向高频保护,长期发信的闭锁是方

向高频保护,闭锁式距离高频保护,闭锁式负序方向高频保护,闭锁式零序方向高频保护。微波保护分为方向微波保护,距离微波保护,相差微波保护。

5.距离保护的振荡闭锁:

并联运行的电力系统或发电厂之间出现功率角大范围周期性变化的现象,称为电力系统的振荡,在系统振荡时防止保护误动要采取必要的措施。用来防止系统振荡时距离保护装置误动的措施,称为距离保护的振荡闭锁。

构成振荡闭锁回路应满足的要求:

1系统发生振荡而没有故障时,应可靠的保护闭锁,且振荡不停止,闭锁不解除;

2系统发生各种类型的故障时,保护应不被闭锁而可靠的动作;

3在振荡过程发生故障时,保护应能正确地动作;

4先故障而后发生振荡时,保护不致无选择性的动作。

对于在系统振荡时可能误动的保护装置应该设置专门的振荡闭锁措施,振荡闭锁回路从原理上可分为:

1利用负序分量的出现与否来实现;

2利用电流电压或测量阻抗的变化速度不同来实现。

三段式电流保护的设计(完整版)

学号 2010 《电力系统继电保护》 课程设计 (2010届本科) 题目:三段式电流保护课程设计 学院:物理与机电工程学院 专业:电气程及其自动化 作者姓名: 指导教师:职称:教授 完成日期:年12 月26 日

目录 1 设计原始资料........................................................................................................................................ - 3 - 1.1 具体题目..................................................................................................................................... - 3 - 1.2 要完成的内容............................................................................................................................. - 3 - 2 设计要考虑的问题................................................................................................................................ - 3 - 2.1 设计规程..................................................................................................................................... - 3 - 2.1.1 短路电流计算规程.......................................................................................................... - 3 - 2.1.2 保护方式的选取及整定计算 .......................................................................................... - 4 - 2.2 本设计的保护配置..................................................................................................................... - 5 - 2.2.1 主保护配置...................................................................................................................... - 5 - 2.2.2 后备保护配置.................................................................................................................. - 5 - 3 短路电流计算........................................................................................................................................ - 5 - 3.1 等效电路的建立......................................................................................................................... - 5 - 3.2 保护短路点及短路点的选取..................................................................................................... - 6 - 3.3 短路电流的计算......................................................................................................................... - 6 - 3.3.1 最大方式短路电流计算 .................................................................................................. - 6 - 3.3.2 最小方式短路电流计算 .................................................................................................. - 7 - 4 保护的配合及整定计算........................................................................................................................ - 8 - 4.1 主保护的整定计算..................................................................................................................... - 8 - 4.1.1 动作电流的计算............................................................................................................ - 8 - 4.1.2 灵敏度校验...................................................................................................................... - 9 - 4.2 后备保护的整定计算................................................................................................................. - 9 - 4.2.1 动作电流的计算.............................................................................................................. - 9 - 4.2.2 动作时间的计算............................................................................................................ - 10 - 4.2.3 灵敏度校验.................................................................................................................... - 10 - 5 原理图及展开图的的绘制.................................................................................................................. - 10 - 5.1 原理接线图............................................................................................................................... - 10 - 5.2 交流回路展开图........................................................................................................................- 11 - 5.3 直流回路展开图....................................................................................................................... - 12 - 6 继电保护设备的选择.......................................................................................................................... - 12 - 6.1 电流互感器的选择................................................................................................................... - 12 - 6.2 继电器的选择........................................................................................................................... - 13 - 7 保护的评价.......................................................................................................................................... - 14 -

三段式过流保护

无时限电流速断保护(电流I段) 反应电流增大而能瞬时动作切除故障的电流保护,称为电流速断保护也称为无时限电流速断保护。 1.几个基本概念 (1)系统最大运行方式与系统最小运行方式 最大运行方式:就是在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小,而通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。 最小运行方式:就是在同样短路条件下,系统等值阻抗最大,而通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。 (2)最小短路电流与最大短路电流 在最大运行方式下三相短路时,通过保护装置的短路电流为最大,称之为最大短路电流。在最小运行方式下两相短路时,通过保护装置的短路电流为最小,称之为最小短路电流。(3)保护装置的起动值 对应电流升高而动作的电流保护来讲,使保护装置起动的最小电流值称为保护装置的起动电流。 (4)保护装置的整定 所谓整定就是根据对继电保护的基本要求,确定保护装置起动值,灵敏系数,动作时限等过程。 2、整定计算 (1)动作电流 为保证选择性,保护装置的起动电流应按躲开下一条线路出口处短路时,通过保护的最大短路电流来整定。即 Idz>Id.max=KK Id.Bmax 式中可靠系数KK =1.2~1.3, 结论:电流速断保护只能保护本条线路的一部分,而不能保护全线路,其最大和最小保护范围Lmax和Lmin。 (2) 保护范围(灵敏度KLm)计算(校验) 《规程》规定,在最小运行方式下,速断保护范围的相对值Lb%>(15%~20%)时,为合乎要求,即 (3)动作时限 无时限电流速断保护没有人为延时,在速断保护装置中加装一个保护出口中间继电器。一方面扩大接点的容量和数量,另一方面躲过管型避雷器的放电时间,防止误动作。t=0s 3、对电流速断保护的评价 优点:是简单可靠,动作迅速。 缺点:(1)不能保护线路全长; (2)运行方式变化较大时,可能无保护范围。 注意: (1) 在最大运行方式下整定后,在最小运行 方式下无保护范围。 二、限时电流速断保护(电流II段)的电流速断保护 限时电流速断保护:按与相邻线路电流速断保护相配合且以较短时限获得选择性的电流保护。 1、工作原理 (1)为了保护本条线路全长,限时电流速断保护的保护范围必须延伸到下一条线路中去。(2)为了保证选择性,就必须使限时电流速断保护的动作带有一定的时限。

实验三三段式电流保护实验

实验三三段式电流保护实验 【实验名称】 三段式电流保护实验 【实验目的】 1.掌握无时限电流速断保护、限时电流速断保护及过电流保护的电 路原理,工作特性及整定原则; 2.理解输电线路阶段式电流保护的原理图及保护装置中各继电器 的功用; 3.掌握阶段式电流保护的电气接线和操作实验技术。 【预习要点】 1.复习无时限电流速断保护、限时电流速断保护及过电流保护相关 知识。 2.根据给定技术参数,对三段式电流保护参数进行计算与整定。【实验仪器设备】

【实验原理】 1.无时限电流速断保护 三段式电流保护通常用于3-66kV电力线路的相间短路保护。在被保护线路上发生短路时,流过保护安装点的短路电流值,随短路点的位置不同而变化。在线路的始端短路时,短路电流值最大;短路点向后移动时,短路电流将随线路阻抗的增大而减小,直至线路末端短路时短路回路的阻抗最大,短路电流最小。短路电流值还与系统运行方式及短路的类型有关。图3-1曲线1表示在最大运行方式下发生三相短路时,线路各点短路电流变化的曲线;曲线2则为最小运行方式下两相短路时,短路电流变化的曲线。 图3-1 瞬时电流速断保护的整定及动作范围 由于本线路末端f1点短路和下一线路始端的f2点短路时,其短路电流几乎是相等的(因f1离f2很近,两点间的阻抗约为零)。如果要求在被保护线路的末端短路时,保护装置能够动作,那么,在下一线路始端短路时,保护装置不可避免地也将动作。这样,就不能保证应有的选择性。为了保证保护动作的选择性,将保护范围严格地限制在本线路以内,就应使保护的动作电流I op1.1(为保护1的动作电流折算到一次电路的值)大于最大运行方式下线路末端发生三相短路时的短路电流I f.B.max,即 I op1.1 I f.b.max,I op1.1=K rel I f.b.max 式中,K rel—可靠系数,当采用电磁型电流继电器时,取K rel=1.2~1.3。 显然,保护的动作电流是按躲过线路末端最大短路电流来整定,可保证在其

电流三段式保护

电流三段式保护 电流速断、限时电流速断和过电流保护都是反应电流增大而动作的保护,它们相互配合构成一整套保护,称做三段式电流保护。三段的区别主要在于起动电流的选择原则不同。其中速断和限时速断保护是按照躲开某一点的最大短路电流来整定的,而过电流保护是按照躲开最大负荷电流来整定的。 当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。 电源的保护功能主要是过压、过流保护两种功能。 两者之间的关系为: 任何一种电源在发生故障时,都有可能使输出电流失去控制,为了使用户的负载不致因此而损坏,电源一般都设有过流保护。当有些负载是容性负载时,由于大容量的电解电容器并联在一起,当电源发生故障时,电流就可能大幅度上升,而电压的升值却不甚明显,这时电源内部的过流保护部件会首先启动,电源会自动切断输出。 过流保护值是不能人工设定的,机内已经定死,一般为额定电流的1.2~1.5倍。需要说明的是,过压保护会立即快速启动,过流保护则有一秒左右的延时。这是因为如电源正常工作时,如电源的负载发生突然短路,此时电源输出的瞬间电流是数倍或数十倍的额定电流值,可以认为是一个电流冲击,远远超过过流保护的数值,但这时并不希望过流保护起作用。而希望短路解除后,电压自动恢复正常。因此在设计过流保护时,要避开突发短路时的电流冲击,而仅考虑使输出过电流的时长达到一定的值才启动过流保护。 过流保护是针对机内故障的,因此既然发生,电源就不应自动恢复。如果一定要再现,必须关机后重新开机。而短路保护、电流报警、短路报警功能是面对用户的,如果电流已经下降,短路已经排除,相对的报警声就会自动解除,电压就会自动恢复正常。 电力系统中线路的电流保护以三段式电流保护为出发点,进而衍生出电压闭锁式(启动式)、功率方向式电流保护,而且像阻抗保护等其他需要有选择性的保护也借鉴了这种三段式(多段式)的保护方式 1. I段,无时限电流速断保护 保护范围:本段线路(一般线路全长的80~85%,最少线路全长的15%)。 动作定值:按最大运行方式下(三相短路)线路末端发生故障整定;灵敏度按最小运行方式下(两相短路)来进行校验。 动作时限:速断保护,无时限。 2. II段,带时限电流速断保护 保护范围:延伸至下一段线路(为保护本段线路全长)。 动作定值:大于下一段线路一段保护动作定值。小于本段线路I段保护定值。 动作时限:大于下一段线路一段保护动作时限。大于本段线路I段保护时限。 3. III段,定时限过流保护 保护范围:做本线主保护的后备保护,即近后备保护,并做相邻下一线路(或元件)的后备保护,即远后备保护。保护范围要求超越相邻线路末端。 动作定值:保证在正常并伴有电动机启动时的负荷电流下不动作;保证外部故障切除,下一母线有电动机启动下的负荷电流不动作。比I段和II段定值小很多。 动作时限:各线路III段保护的延时必须相互配合。

2三段式电流保护的整定及计算

2三段式电流保护的整定计算 1、瞬时电流速断保护 整定计算原则:躲开本条线路末端最大短路电流 整定计算公式: 式中: Iact——继电器动作电流 Kc——保护的接线系数 IkBmax——最大运行方式下,保护区末端B母线处三相相间短路时,流经保护的短路电流。 K1rel——可靠系数,一般取1.2~1.3。 I1op1——保护动作电流的一次侧数值。 nTA——保护安装处电流互感器的变比。 灵敏系数校验:

式中: X1— —线 路的 单位 阻抗, 一般 0.4Ω /KM; Xsmax ——系统最大短路阻抗。 要求最小保护范围不得低于15%~20%线路全长,才允许使用。 2、限时电流速断保护 整定计算原则: 不超出相邻下一元件的瞬时速断保护范围。所以保护1的限时电流速断保护的动作电流大于保护2的瞬时速断保护动作电流,且为保证在下一元件首端短路时保护动作的选择性,保护1的动作时限应该比保护2大。故: 式中: KⅡrel——限时速断保护可靠系数,一般取1.1~1.2; △t——时限级差,一般取0.5S; 灵敏度校验:

规程要求: 3、定时限过电流保护 定时限过电流保护一般是作为后备保护使用。要求作为本线路主保护的后备 以及相邻线路或元件的远后备。 动作电流按躲过最大负荷 电流整定。 式中: KⅢrel——可靠系数,一般 取1.15~1.25; Krel——电流继电器返回系数,一般取0.85~0.95; Kss——电动机自起动系数,一般取1.5~3.0; 动作时间按阶梯原则递推。 灵敏度分别按近后备和远后备进行计算。 式中: Ikmin——保护区末端短路时,流经保护的最小短路电流。即:最小运行方式下,两相相间短路电流。 要求:作近后备使用时,Ksen≥1.3~1.5 作远后备使用时,Ksen≥1.2

三段式过电流保护

三段式过电流保护: 第Ⅰ段―――电流速断保护 第Ⅱ段―――限时电流速断保护 第Ⅲ段―――过电流保护 ①电流速断保护: 电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区.为克服此缺陷,常采用略带时限的电流速断保护以保护线路全长.时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻线路的无时限保护的一部分,其动作时限比相邻线路的无时限保护大一个级差。 特点: 1.没有时限。 2.不能保护线路全长(存在死区)(一般设定为保护线路全长的85%)。 ②限时电流速断保护: 电流速断保护不能保护线路全长,故需要增加一段新的保护,用以切除本线路上速断范围以外的故障,同时也作为电流速断保护的后备保护(电流速断保护拒动,可能原因主要有测量误差,非金属性短路)(非金属性短路即存在过渡电阻,此时短路电流比金属性短路电流小,可能达不到电流速断保护的整定值)。 特点: 1.有时限,一般比下一条线路的速断保护高出一个时间阶段△t,通常取0.5s。 2.能保护线路全长,要求灵敏度大于1.3~1.5。(灵敏度指保护长度比总长度,零度1即表示保护全长)。 3.电流速断保护与限时电流速断保护配合,构成一条线路的主保护,保证了全线路范围的故障都能在0.5秒内切除,在一般情况下都能满足速动要求。 ③过电流保护: 当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。一般可用熔断体(没有太大冲击电流时,即负荷中电动机容量较少)或断路器。 特点: 1.有时限。如果下一级有限时电流速断保护,则比限时电流速断保护高出一个时间 阶段(区别于定时限,过电流保护作为第三段保护时,可以使反时限:故障电流越大,动作时间越短)。 2.能保护线路全长。

三段式电流保护的整定及计算范文

第1章输电线路保护配置与整定计算 重点:掌握110KV及以下电压等级输电线路保护配置方法与整定计算原则。 难点:保护的整定计算 能力培养要求:基本能对110KV及以下电压等级线路的保护进行整定计算。 学时:4学时 主保护:反映整个保护元件上的故障并能以最短的延时有选择地切除故障的保护称为主保护。 后备保护:主保护拒动时,用来切除故障的保护,称为后备保护。 辅助保护:为补充主保护或后备保护的不足而增设的简单保护。 一、线路上的故障类型及特征: 相间短路(三相相间短路、二相相间短路) 接地短路(单相接地短路、二相接地短路、三相接地短路) 其中,三相相间短路故障产生的危害最严重;单相接地短路最常见。相间短路的最基本特征是:故障相流动短路电流,故障相之间的电压为零,保护安装处母线电压降低;接地短路的特征: 1、中性点不直接接地系统 特点是: ①全系统都出现零序电压,且零序电压全系统均相等。 ②非故障线路的零序电流由本线路对地电容形成,零序电流超前零序电压90°。 ③故障线路的零序电流由全系统非故障元件、线路对地电容形成,零序电流滞后零序电压90°。显然,当母线上出线愈多时,故障线路流过的零序电流愈大。 ④故障相电压(金属性故障)为零,非故障相电压升高为正常运行时的相间电压。 ⑤故障线路与非故障线路的电容电流方向和大小不相同。

因此中性点不直接接地系统中,线路单相故障可以反应零序电压的出现构成零序电压保护;可以反应零序电流的大小构成零序电流保护;可以反应零序功率的方向构成零序功率方向保护。 2、中性点直接接地系统 接地时零序分量的特点: ①故障点的零序电压最高,离故障点越远处的零序电压越低,中性点接地变压器处零序电压为零。 ②零序电流的分布,主要决定于输电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目和位置无关。 ③在电力系统运行方式变化时,如果输电线路和中性点接地的变压器数目不变,则零序阻抗和零序等效网络就是不变的。但电力系统正序阻抗和负序阻抗要随着系统运行方式而变化,将间接影响零序分量的大小。 ④对于发生故障的线路,两端零序功率方向与正序功率方向相反,零序功率方向实际上都是由线路流向母线的。 二、保护的配置 小电流接地系统(35KV及以下)输电线路一般采用三段式电流保护反应相间短路故障;由于小电流接地系统没有接地点,故单相接地短路仅视为异常运行状态,一般利用母线上的绝缘监察装置发信号,由运行人员“分区”停电寻找接地设备。对于变电站来讲,母线上出线回路数较多,也涉及供电的连续性问题,故一般采用零序电流或零序方向保护反应接地故障。 对于短线路、运行方式变化较大时,可不考虑Ⅰ段保护,仅用Ⅱ段+Ⅲ段保护分别

三段式电流保护整定计算(答案)

4、下图所示网络,其中各条线路均装设三段式电流保护。试整定线路AB装设的三段式电流保护(计算三段式电流保护中各段动作电流、动作时限并校验灵敏性)。 s s .s x min .s x 已知:线路AB正常运行时流过的最大负荷电流为230A; B、C、D母线处发生短路故障时的最大及最小短路电流分别为A k 509 .1 )3( max . = KB I、A k 250 .1 )2( min . = KB I,A k 722 .0 )3( max . = KC I、A k 612 .0 )2( min . = KC I,A k 638 .0 )3( max . = KD I、A k 542 .0 )2( min . = KD I;整定计算使用的可靠系数:25 .1 = I rel K、1.1 = II rel K、15 .1 = III rel K; 自启动系数:5.1 A = st K;返回系数85 .0 = re K;时间级差s5.0 = ?t;并且,电流II段的灵敏度系数应大于1.2,电流III段作为远后备及近后备时的灵敏度系数应分别大于1.1、1.5。 解:对保护1的三段式电流保护进行整定计算。 (1)电流I段(瞬时电流速断保护): 动作电流计算,kA 886 .1 509 .1 25 .1 )3( max . 1. = ? = = KB I rel I op I K I 动作时限计算,s0 1 = I t 校验灵敏性, 最小保护范围计算为: % 5. 51 % 100 ] 14 886 .1 2 3 115 3 [ 80 4.0 1 % 100 ] 2 3 [ 1 (%) max . 1. 1 min . = ? - ? ? ? ? = ? - = s I op AB p x I E l x lφ % 20 ~ 15 (%) min . > p l,可见满足要求。 (2)电流II段(限时电流速断保护): 动作电流计算, (1)与保护2的I段配合时:kA 993 .0 ) 722 .0 25 .1( 1.1 2. 1. = ? ? = =I op II rel II op I K I (2)与保护3的I段配合时:kA 877 .0 ) 638 .0 25 .1( 1.1 3. 1. = ? ? = =I op II rel II op I K I 取大者,于是kA 993 .0 1. = II op I

1、三段式电流保护的作用分别是什么它们各自有什么优缺点(精)

1、三段式电流保护的作用分别是什么?它们各自有什么优缺点? 答:瞬时电流速断保护作为本线路首端的主保护。它动作迅速、但不能保护线路全长。 限时电流速断保护作为本线路首段的近后备、本线路末端的主保护、相邻下一线路首端的远后备。它能保护线路全长、但不能作为相邻下一线路的完全远后备。 定时限过电流保护作为本线路的近后备、相邻下一线路的远后备。它保护范围大、动作灵敏、但切除故障时间长。 2、影响距离保护正确动作的因素有哪些? 答:(1)短路点的过渡电阻; (2)保护安装处与短路点间的分支线; (3)线路串补电容; (4)保护装置电压回路断线; (5)电力系统振荡。 3、图示单侧电源组成网络,线路1L 、2L 上均装设三段式电流保护,已知1L 正常运行时最大负荷电流为120A ;2L 的过电流保护的动作时限为2s 。计算线路1L 的三段式电流保护的动作电流、动作时限并校验保护的灵敏度。(保护I 的可靠系数取1.2,II 的可靠系数取1.1,III 段的可靠系数取1.2,自启动系数取 2.2) Ω=Ω ==1413 max .min ..S S S X X E 3 解: 1、计算短路电流: K1点的最大短路电流:)(475.180 4.0133/1151min .)3(max .1kA L x X E I AB S S K =?+=+= K1点的最小短路电流: )(250.180 4.0143/11523231max .)2(min .1kA L x X E I AB n S S K =?+?=+?= 同理可以得到: K2点的最大短路电流:)(862 .0)3(max .2kA I k = K2点的最小短路电流:)(737 .0)2(min .2kA I k = K3点的最大短路电流:)(609 .0)3(max .3kA I k =

三段式电流保护整定计算实例

三段式电流保护整定计算实例: 如图所示单侧电源放射状网络,AB 和BC 均设有三段式电流保护。已知:1)线路AB 长20km ,线路BC 长30km ,线路电抗每公里0.4欧姆;2)变电所B 、C 中变压器连接组别为Y ,d11,且在变压器上装设差动保护;3)线路AB 的最大传输功率为9.5MW ,功率因数0.9,自起动系数取1.3;4)T1变压器归算至被保护线路电压等级的阻抗为28欧;5)系统最大电抗7.9欧,系统最小电抗5.4欧。试 对AB 线路的保护进行整定计算并校验其灵敏度。其中25.1=I rel K ,15.1=II rel K ,15.1=III rel K ,85.0=re K 整定计算: ① 保护1的Ⅰ段定值计算 )(1590)4.0*204.5(337 )(31min .)3(max .A l X X E I s s kB =+=+= )(1990159025.1) 3(max ,1A I K I kB I rel I op =?== 工程实践中,还应根据保护安装处TA 变比,折算出电流继电器的动作值,以便于设定。 按躲过变压器低压侧母线短路电流整定: 选上述计算较大值为动作电流计算值. 最小保护范围的校验:

=3.49KM 满足要求 ②保护1的Ⅱ段限时电流速断保护 与相邻线路瞬时电流速断保护配合 )(105084025.12A I I op =?= =1.15×=1210A 选上述计算较大值为动作电流计算值,动作时间0.5S 。 灵敏系数校验: 可见,如与相邻线路配合,将不满足要求,改为与变压器配合。 ③保护1的Ⅲ段定限时过电流保护 按躲过AB 线路最大负荷电流整定: )(6.3069.010353105.985.03.115.136max 1.A I K K K I L re ss III rel III op =??????== =501.8A 动作时限按阶梯原则推。此处假定BC 段保护最大时限为1.5S ,T1上保护动作最大时限为0.5S ,则该保护的动作时限为1.5+0.5=2.0S 。 灵敏度校验: 近后备时:

三段式电流保护的设计-课程设计

电力系统继电保护课程设计 题目:三段式电流保护的设计 班级:楼宇112 姓名: XXX 学号:2011XXXX 指导教师: 设计时间: 2013年5月14日 评语: 成绩

1 设计原始资料 1.1 具体题目 如下图所示网络,系统参数为: 35 3kV E ?=,111G Z =Ω、216G Z =Ω、312G Z =Ω错误!未找到引用源。 ,12120L L km ==、330L km =,40B C L km -=错误!未找到引用源。, 25C D L km -=,错误!未找到引用源。25D E L km -=错误!未找到引用源。,线路阻抗0.4/km Ω, ' 1.2rel K = 错误!未找到引用源。、''''' 1.15rel rel K K ==错误!未找到引用源。 ,.max 250B C I A -= ,.max 200C D I A -=,.max 100D E I A -=, 1.5ss K = ,0.85re K =错 误!未找到引用源。 G1 G2 G3 9 8 7 6 4 5 1 2 3 A B C D E L1 L2 L3 试对线路L1,L2,L3进行电流保护的设计。 1.2 要完成的内容 (1)保护的配置及选择; (2)短路电流计算(系统运行方式的考虑、短路点的考虑、短路类型的考虑); (3)保护配合及整定计算; (4)保护原理展开图的设计; (5)对保护的评价。 2 设计要考虑的问题 2.1 设计规程

2.1.1 短路电流计算规程 在决定保护方式前,必须较详细地计算各短路点短路时,流过有关保护的短路电流,然后根据计算结果,在满足《继电保护和自动装置技术规程》和题目给定的要求条件下,尽可能采用简单的保护方式。其计算步骤及注意事项如下。 (1)系统运行方式的考虑 除考虑发电厂发电容量的最大和最小运行方式外,还必须考虑在设备检修或故障切除的情况下,发生短路时流过保护装置的短路电流最大和最小的系统运行方式,以便计算保护的整定值和保护灵敏度。在需采用电流电压联锁速断保护时,还必须考虑系统的正常运行方式。 (2)短路点的考虑 求不同保护的整定值和灵敏度时,应注意短路点的选择。若要绘制短路电流、电压与距离的关系曲线,每一条线路上的短路点至少要取三点,即线路的始端、中点和末端三点。 (3)短路类型的考虑 相间短路保护的整定计算应取系统最大运行方式下三相短路电流,以作动作电流整定之用;而在系统最小运行方式下计算两相短路电流,以作计算灵敏度之用。短路的计算选用三相短路或两相短路进行计算均可,因为对保护所取的残余而言,三相短路和两相短路的残余数值相同。 若采用电流电压连锁速断保护,系统运行方式应采用正常运行方式下的短路电流和电压的数值作为整定之用。 (4)短路电流列表 为了便于整定计算时查考每一点的短路时保护安装处的短路电流和,将计算结果列成表格。 流过保护安装处的短路电流应考虑后备保护的计算需要,即列出本线路各短路点短路时流过保护安装处的短路电流,还要列出相邻线路各点短路时流过保护安装处的短路电流。 计算短路电流时,用标幺值或用有名值均可,可根据题目的数据,用较简单的方法计算。 2.1.2 保护方式的选取及整定计算 采用什么保护方式,主要视其能否满足规程的要求。能满足要求时,所采用的保护就可采用;不能满足要求时,就必须采取措施使其符合要求或改用其他保护方式。 选用保护方式时,首先考虑采用最简单的保护,以便提高保护的可靠性。当采用简单保护不能同时满足选择性、灵敏性和速动性要求时,则可采用较复杂的保护方式。

过流三段保护

三段式过流保护是把速断、限时速断及过流三种过电流保护综合在一起的电流保护,其区别为: 1.速断保护:电流定值很大,一般为额定电流8~10倍(我厂经验),无延时出口跳闸 2.限时速断:电流定值较大,一般为额定电流5~7倍,短延时出口跳闸 3.过流:电流定值较小,一般为额定电流2~3倍,较长延时出口跳闸电流速断、限时电流速断和过电流保护都是反应电流增大而动作的保护,它们相互配合构成一整套保护,称做三段式电流保护。三段的区别主要在于起动电流的选择原则不同。其中速断和限时速断保护是按照躲开某一点的最大短路电流来整定的,而过电流保护是按照躲开最大负荷电流来整定的。 电流三段保护 2010-04-14 17:04 1 2 3段保护中----动作时间最长是( 1 )段,动作时间最短是( 3)段 ----最灵敏是( 3 )段,最不灵敏是( 1)段 ----动作电流最大是( 1 )段,动作电流最小是( 3 )段https://www.wendangku.net/doc/c815232791.html,/view/ce96976fb84ae45c3b358c84.html 三段式电流保护由:定时限、瞬时速断保护、定时速断保护组成。 定时限中,这样选择的:离电源较近的上一级保护动作时限,比相邻电源较远的下一级保护时限要大,也就是说不能越级: t1>t2>t3 或者:ti=t2+△t △t:电流保护的时间差,以此画出来的时限特性曲线,就是阶梯曲线,一般取△t的可靠系数:0.35S~0.6S之间。 动作电流的整定:1. 动作电流>线路最大负荷电流 2. 已经动作的,在被保护线路通过最大负荷电流时,应可靠 的返回。

瞬时速断保护、定时速断保护的电流、时间整定就看整定值了。 一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定 二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。 三段又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段的后备保护,保护范围最大,时限最长。 电流三段保护 为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。 三段式电流保护的作用,是利用不同过电流值下,设置不同的延时动作时间来规避工作尖峰电流和使发生短路故障时,只有事故点最近的断路器动作以减少断电的影响范围。 三段就是三个时限,一般一段时间最短电流最大(又叫瞬时速断)比如20A 0S 二段三段电流比一段小时间稍微长(叫带时限的过流)一般参照一段可以设二段10A 0.5S 三段8A 1S (具体数值只是告诉你大概意思) 各段均可经低电压元件或方向元件闭锁. 意思就是过流可以经复压或方向闭锁,及在满足过流和时间情况下还须满足电压低于定值和方向需满足故障电流方向保护才能动作 三段式零序电流保护和上面的过流原理一样,第三段可选择告警或跳闸就是由于三段电流相对比较小可以选择只告警,当然也可以选择跳闸。

35kV线路三段式电流保护整定计算

35kV高压进线线三段式电流保护和整定计算 对 35~63kV 线路,可按下列要求装设相间短路保护装置: 1) 对单侧电源线路可采用一段或两段电流速断或电流闭锁电压速断作主保护,并应以带时限过电流保护作后备保护。当线路发生短路,使发电厂厂用母线电压或重要用户母线电压低于额定电压的 60%时,应能快速切除故障。 2)35kV线路相间短路的电流保护35kV线路继电保护的主体。电流保护多采用三段式,即由电流速断保护、限时电流速断保护和过电流保护组成。电流速断保护(也称为Ⅰ段)动作时间短,速动性好,但其动作电流较大,某些情况下不能保护线路全长;限时电流速断保护(也称为Ⅱ段)有较短的动作时限,而且能保护线路全长,却不能作为相邻线路的后备保护;定时限过电流保护(也称为Ⅲ段)的动作电流较前两段小,保护范围大,既能保护本线路全长又能作为相邻线路的后备保护。 7.3.1 第一段无时限电流速断保护 1) 应躲过进线末端K2点的最大三相短路电流整定。 其中: Iact保护装置的动作电流,又叫做一次动作电流 ——K2点的最大三相短路电流 Krel——可靠系数,一般取1.25~1. 5 2) 继电器的动作电流为:

(7.2) 其中:Kco——接线系数,本设计中取1 KLH——电流互感器TA的变流比 考虑到系统发展时仍能适应,选用DL-11/50型电流继电器,其动作电流的整定范围为12.5~50A,故动作电流整定值为40A。 3) 第一段的灵敏性通常用保护范围的大小来衡量,根据本设计的数据,按线路首端(d1点)短路时的最小短路电流校验灵敏系数。 (7.3) 其中:Ksen——灵敏系数 不满足要求,因此必须进一步延伸电流速短的保护范围,使之与下一条线路的限时电流速断相配合,这样其动作时限就应该选择得比下一条线路限时速断的时限再高一个 所以动作时限整定为: = +2 =1.0 s (7.4)

保护(3)三段式电流保护的设计(完整版)

继电保护原理课程设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:电气1103 姓名:马春辉

学号: 3 指导教师:苏宏升 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2014 年7月 12日

1 设计原始资料 具体题目 如图所示网络,系统参数为?E =115/3kV ,G1X =18Ω、G2X =18Ω、G3X =10Ω, 1L =2L =50km 、3L =30km 、C B -L =60km 、D C -L =40km 、E D -L =30km , 线路阻抗Ω/km,I rel K =、II rel K =III rel K =,Cm ax B -I =300A ,Dmax C -I =200A ,Em ax D -I =150A ,ss K =,re K =。试对线路进行三段式电流保护的设计。 图 系统网络图 要完成的内容 本题完成对线路保护3进行三段式电流保护的设计。

2 分析课题的设计内容 设计规程 主保护配置 选用三段式电流保护,经灵敏度校验可得电流速断保护不能作为主保护。因此,主保护应选用三段式距离保护。 后备保护配置 过电流保护作为后备保护和远后备保护。 3 短路电流计算 等效电路的建立 由已知可得,线路的总阻抗的计算公式为 L X Z = 其中:Z —线路单位长度阻抗; L —线路长度。 所以,将数据代入公式可得各段线路的线路阻抗分别为 ()Ω=?===20504.01L2L1ZL X X ()Ω=?==12304.03L3ZL X ()Ω=?==-24604.0C B BC ZL X

()Ω=?==-16404.0D C CD ZL X ()Ω=?==-12304.0E D DE ZL X 经分析可知,最大运行方式即阻抗最小时,则有三台发电机运行,线路1L 、3L 运行,由题意知1G 、3G 连接在同一母线上,则 ()()()()()Ω=++=++=2.101210//109//////L3G3L2L1G2G1smin X X X X X X X 式中 sm in X —最大运行方式下的阻抗值;最大运行方式等效电路如图所示。 同理,最小运行方式即阻抗值最大,分析可知在只有1G 和1L 运行,相应地有 ()Ω=+=+=382018L1G1smax X X X 最小运行方式等效电路图如图所示。 图 最大运行方式等效电路图

三段式电流保护和零序电流保护习题

三段式电流保护和零序电流保护习题 一、 简答题 1. 继电保护的基本任务和基本要求是什么,分别简述其内容。 2. 后备保护的作用是什么,何谓近后备保护和远后备保护。 3. 说明电流速断、限时电流速断联合工作时,依靠什么环节保证动作的选择性,依靠什么环节保证保护动作的灵敏性和速动性。 4. 功率方向继电器90度接线方式的主要优点。 5. 中性点不接地电网发生单相接地时有哪些特征。 6. 简述零序电流方向保护在接地保护中的作用。 二、计算题 1.如下图所示35kV 电网,图中阻抗是按37kV 归算的有名值,AB 线最大负荷9MW ,cos 0.9?=,自启动系数 1.3ss K =。各段保护可靠系数均取1.2(与变压器配合时取1.3),电流继电器返回系数为0.9,变压器负荷各自保护的动作时间为1s 。计算AB 线三段电流保护的整定值,并校验灵敏系数。 ~ S A B 6.39.4Ω Ω C 10Ω 30Ω 30Ω 12Ω 1 T 2 T D E 2. 如图所示35kV 单侧电源放射状网络,确定线路AB 的保护方案。变电所B 、C 中变压器连接组别为Y,d11,且在变压器上装设差动保护,线路A 、B 的最大传输功率为MW P 9max =,功率因数为9.0cos =?,系统中的发电机都装设了自动励磁调节器。自起动系数取1.3。 3. 网络如图所示,已知:线路AB(A 侧)和BC 均装有三段式电流保护, 它们的最大负荷电流分别为120A 和100A ,负荷的自起动系数均为1.8;线路AB 第Ⅱ段保护的延时允许大于1s ;可靠系数2.1,15.1,25.1===I I I I I I rel rel rel K K K ,

相关文档