文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高大模板监理实施细则

高大模板监理实施细则

高大模板监理实施细则
高大模板监理实施细则

高大模板监理

细则

1 适用围

本监理的细则的适用围:本细则适用的高大模板扣件式钢管支撑体系是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的扣件式钢管支撑模板系统。

2 编制依据

2.1 经审查合格的设计文件

2.2 经审批通过的《监理规划》

2.3 承包单位报送的《施工组织设计方案》

2.4 本工程的施工合同

2.5 现行建筑节能法律、法规和有关标准规

1《建筑结构荷载规》(GB50009)

2《混凝土结构设计规》(GB50010)

3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130)

4《钢结构设计规》(GB50017)

5《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-20022

6《建设工程监理规》GB50319-2000

7《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254号

8《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》闽建建[2007]32号

9《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)

10《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》

11《建设工程施工重大危险源辩识与监控技术规程》

12《省建设厅关于建立建设工程施工现场重大危险源报告制度的通知》

13《建筑工程施工组织设计规》GBT50502-2009

3 工程概况、特点及质量目标

3.1项目建设概况

1 项目名称:

2 项目规模:

3 项目建设地点:

4 建设单位:

5 设计单位:

6 监理单位:

7 施工单位:

8 监督单位:

3.2项目专业工程特点

高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模围的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。

3.3质量目标:本分项工程的质量目标为合格(市优、省优、部优)。

4. 施工工艺及监理工作流程

4.1监理工作流程

5.质量控制要点及目标值

5.1 材料验收:

①钢管选用外径48 mm,壁厚不得小于3mm。钢管应有产品合格证、质量检验报告,钢管表面应平直光滑,弯曲、压扁、锈蚀严重及打孔的钢管不得使用。钢管必须涂防锈漆。

②扣件应有生产许可证、产品质量合格证、法定检测单位的测试报告和产品标识,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。扣件应进行防锈处理。

③高大模板支撑体系搭设前,监理单位应检查钢管、扣件等是否符合方案要求,未经监理单位同意不得搭设。

5.2 场地条件:

①支撑架体搭设场地应平整无杂物,确保排水畅通,不得出现地基积水现象。

②当支撑体系落在地面时,地基承载力设计值取值应经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师确认,必要时应通过试验确定;当支撑体系落在楼面时,应对楼面承载力进行验算。

③高大模板支撑体系搭设前,监理单位应检查立杆地基否符合方案要求,未经监理单位同意不得搭设。

5.3 施工过程的控制要点:

①高大模板支撑体系搭设应在施工员指导和专职安全员监督下实施,监理人员应加强过程监控,并做好相应的施工日记、监理日记。搭设人员应当严格执行施工专项方案及有关安全技术规定,底座、立杆应准确定位。

②支设立杆的地基应平整坚实。施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m 的模板工程,当立杆落在地面时,须增设强度不低于C10、厚度不少于100mm的砼垫层;当立杆落在楼面时,楼面下应采取可靠的支顶措施。

每根立杆底部应设置底座,底座宜采用规格不小于150mm×150mm×8mm 钢板和钢管套管焊接组成。底座下应设置长度不少于2跨、宽度不小于150mm、厚度不小于50mm的木垫板或仰铺12~16号槽钢。

立杆接长必须对接,严禁搭接。立杆步距不应超过1.5m。

立杆顶部应采用可调顶托受力,不得采用横杆受力,且顶托距离最上面一道水平杆不宜超过300mm。当超过300mm时,应采取可靠措施固定。

立杆垂直度偏差应不大于1/500H(H为架体总高度),且最大偏差应不大于±50mm。

④架体必须连续设置纵、横向扫地杆和水平杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

架体四边与中间沿纵、横向全高全长从两端开始每隔四排立杆应设置一道剪刀撑。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面倾角应在45度~60度之间,跨越立杆最多根数为:45度时7根,50度时6根,60度时5根。剪刀撑斜杆与立杆或水平杆的每个相交处应采用旋转扣件固定。

架体两端与中间沿水平方向全平面每隔四排立杆从顶层开始向下每隔2步应设置一道水平剪刀撑。剪刀撑的构造应符合上款的规定。

架体四周与建筑物应形成可靠连接,以减少架体搭设高度对稳定性的不利影响。竖直方向按每层楼面或沿柱高不大于4m设置一道连墙件,水平方向按每3跨设置一道连墙件。如周边无既有建筑物或构件,可采用格构柱法或其他有效方法以提高整个支撑体系的稳定性。

⑤立杆、水平杆、剪刀撑斜杆的接头应错开在不同的框格层中设置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步,同步隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3;模板支撑体系杆件不得与外脚手架、卸料平台等连接。

⑥所有的节点必须都有扣件连接,不得遗漏。扣件的拧紧扭力矩应控制在45~60N?m之间。

⑦高大模板支撑体系搭设和使用过程中应避免集中堆载。

5.4 检查验收的控制要点:

①采用钢管扣件搭设高大模板支撑系统,应对扣件螺栓的紧固力矩进行抽查并形成书面记录,抽查数量应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130)的规定,对梁底扣件应进行100%检查。监理对该过程应进行旁站。

5.5使用的控制要点:

①模板、钢筋及其他材料等施工荷载应均匀堆置,放平放稳。施工总荷载不得超过模板支撑系统设计荷载要求。

5.6模板拆除的控制要点:

①高大模板支撑系统拆除前,项目技术负责人、项目总监应核查混凝土同条

件试块强度报告,浇筑混凝土达到拆模强度后方可拆除,并履行拆模审批签字手续。

②高大模板支撑系统的拆除作业必须自上而下逐层进行,严禁上下层同时拆除作业,分段拆除的高度不应大于两层。设有附墙连接的模板支撑系统,附墙连接必须随支撑架体逐层拆除,严禁先将附墙连接全部或数层拆除后再拆支撑架体。

6 监理的工作方法及措施

6.1 图纸审查:

①高大模板的施工图需经施工图审查机构审查合格并经建设行政主管部门批准。

②工程设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要,对高大模板支撑体系等涉及施工安全的重点部位和环节,应在设计文件中注明,并对防生产安全事故提出指导意见。

6.2 审查高大模板的施工方案和安全技术交底:

6. 2.1专项施工方案应当包括以下容:

①编制说明及依据:相关法律、法规、规性文件、标准、规及图纸(国标图集)、施工组织设计等。

②工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模围的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。

施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等。

④施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求等。

⑤施工安全保证措施:模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机

构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案,模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。

⑥劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。

⑦计算书及相关图纸:验算项目及计算容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁板下立杆稳定性计算,立杆基础承载力验算,支撑系统支撑层承载力验算,转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。

附图包括支模区域立杆、纵横水平杆平面布置图,支撑系统立面图、剖面图,水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑布置投影图,梁板支模大样图,支撑体系监测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图等。

6. 2.2专项施工方案审查的重点容:

①高大模板支撑体系施工前应由项目技术负责人编制专项施工方案。专项施工方案应突出工程施工特点,有针对性,容应包括:地基处理及排水、模板和支撑体系的设计计算、材料规格、钢管连接方式、架体四周与建筑物的可靠连接、水平与纵向剪刀撑等构造设置、混凝土浇筑方案等,施工方案中应绘制支撑体系搭设详图,有特殊要求的应作详细说明。

②支撑体系应按概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表达式进行设计,设计计算应包括立杆地基承载力、立杆稳定性计算等容,荷载取值应符合《建筑结构荷载规》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》等要求,同时要考虑混凝土浇筑顺序、泵送混凝土等不利影响因素。

钢管抗压强度设计值取205N/mm2,钢管按Φ48×3.0计算惯性矩、回转半径等截面特性。

立杆稳定性计算应考虑架体搭设高度对稳定性的不利影响。

③高大模板支撑系统专项施工方案,应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经施工单位技术负责人签字后,再按照相关规定组织专家论证。下列人员应参加专家论证会:专家组成员;建设单位项目负责人或技术负责人;监理单位项目总监理工程师及相关人员;施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全管理人员;勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。

专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

专家论证的主要容包括:方案是否依据施工现场的实际施工条件编制;方案、构造、计算是否完整、可行;方案计算书、验算依据是否符合有关标准规;安全施工的基本条件是否符合现场实际情况。

施工单位应根据专家组意见对专项施工方案进行修编,并经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字审批后方可实施,施工中原则上不得调整施工方案。因特殊原因确需调整的,应经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字同意,并提出是否重新组织专家进行论证审查。

④专项方案经总监理工程师签字同意开工后3日,由工程总承包单位填写《高大模板工程开工备案表》(详见附表1),并网上填写《施工现场重大危险源报告表》(详见附表2),报告项目所在地建设工程质量安全监督机构。

⑤高大模板支撑体系搭设前,应由项目技术负责人向项目管理人员和搭设人员

进行安全技术交底以及对施工详图进行说明,并做好书面交底签字手续。

6.3审查分包单位资质及作业人员上岗证:

①承担高大模板支撑体系搭设、拆除的分包单位应是具有相应资质的劳务分包企业。劳务分包单位应服从施工总承包单位对施工现场的安全生产管理,并对搭设质量及其作业过程的安全负责。

②高大模板支撑体系搭设人员必须按照有关规定经专门的安全作业培训,取得架子工操作资格证书,方可上岗作业。

6.4搭设过程:

①高大模板支撑体系搭设实施时,监理人员应加强过程监控,并做好相应的施工日记、监理日记。督促施工单位严格执行施工专项方案及有关安全技术规定,底座、立杆应准确定位。

②监理单位在对高大模板支撑体系搭设实施监理的过程中,发现施工单位未按经审批的方案搭设的,或存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理单位应及时向建设行政主管部门委托的工程质量、安全监督机构书面报告。

7 质量通病的防治

1、扣件未进行防锈处理。

正确做法:扣件应进行防锈处理。

2、每根立杆底部未设置底座,或设置底座的规格不符合要求。

正确做法:每根立杆底部应设置底座,底坐宜采用150mm*150mm*8mm钢板和钢管套管焊接组成。

3、底座下设置的木垫板长度及规格不符合要求。

正确做法:底座下应设置长度不少于2跨、规格不小少150mm、厚度不小于50mm的木垫板或仰铺12-16号槽钢。

4、立杆采用搭接。

正确做法:立杆接长必须对接,严禁搭接。

5、立杆步距超过1.5米。

正确做法:立杆步距不应超过1.5米。

6、立杆顶部采用可调顶托受力,顶托距离最上面一道水平杆超过300mm无可

靠措施固定。

正确做法:立杆顶部应采用可调顶托受力,不得采用横杆受力,且顶托距离最上面一道水平杆不宜超过300mm。当超过300mm时,应采用可靠措施固定。

7、纵向扫地杆固定在距底座上皮大于200mm处的立杆上。

正确做法:纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。

8、架体四周与中间沿纵、横向全高全长未从两端开始每隔四排立杆应设置一道

剪刀撑。

正确做法:架体四周与中间沿纵、横向全高全长从两端开始每隔四排立杆应设置一道剪刀撑。

9、剪刀撑斜杆与立杆或水平杆的个别相交处未采用旋转扣件固定。

正确做法:剪刀撑斜杆与立杆或水平杆的每个相交处应采用旋转扣件固定。

10、架体两端与中间沿水平方向全平面未每隔四排立杆从顶层开始向下每隔2步

应设一道水平剪刀撑。

正确做法:体两端与中间沿水平方向全平面每隔四排立杆从顶层开始向下每隔2步应设一道水平剪刀撑。

11、水平剪刀撑斜杆与立杆或水平杆的每个相交处未采用旋转扣件固定。

正确做法:水平剪刀撑斜杆与立杆或水平杆的每个相交处应采用旋转扣件固定。

12、架体四周与建筑物未形成可靠连接,或连接方式不对。

正确做法:架体四周与建筑物应形成可靠连接,竖向方向按每层楼面或沿柱高不。

大于4米设置一道连墙件,水平方向每隔3跨设置一道连墙件。

13、相邻两根立杆的接头设置在同步。

正确做法:相邻两根立杆的接头不应设置在同步。

14、接头中心的至主节点的距离大于步距的1/3。

正确做法:各接头中心的至主节点的距离不大于步距的1/3。

15、局部节点没有扣件连接。

正确做法:所有节点必须都有扣件连接,不得遗漏。

16、场地出现地基积水现象。

正确做法:支撑架体系搭设场地应平整,确保排水畅通,不得出现地基积水现象。8安全监理

1、搭设高大模板支撑架体的作业人员必须经过培训,取得建筑施工脚手架特种作业操作资格证书后方可上岗。其他相关施工人员应掌握相应的专业知识和技能。

2、作业人员应严格按规、专项施工方案和安全技术交底书的要求进行操作,并正确配戴相应的劳动防护用品。

3、搭设高度2m以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。作业面应按有关规定设置安全防护设施。

4、本模板支撑系统应为独立的系统,禁止与物料提升机、施工升降机、塔吊等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接。

5、模板支撑系统在使用过程中,立柱底部不得松动悬空,不得任意拆除任何杆件,不得松动扣件,也不得用作缆风绳的拉接。

6、安全网和各种安全防护设施符合要求。

7、混凝土浇筑前,施工单位项目技术负责人、项目总监确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后,签署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土。

8、框架结构中,柱和梁板的混凝土浇筑顺序,应按先浇筑柱混凝土,后浇筑梁板混凝土的顺序进行。浇筑过程应符合专项施工方案要求,并确保支撑系统受力均匀,避免引起高大模板支撑系统的失稳倾斜。

9、浇筑过程应有专人对高大模板支撑系统进行观测,发现有松动、变形等情况,必须立即停止浇筑,撤离作业人员,并采取相应的加固措施。

10、高大模板支撑系统拆除时,严禁将拆卸的杆件向地面抛掷,应有专人传递至地面,并按规格分类均匀堆放。

11、高大模板支撑系统搭设和拆除过程中,地面应设置围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员进入作业围。

9旁站记录

支撑体系搭设过程和完毕后,施工单位应采用扭力扳手对扣件螺栓拧紧扭力矩进行检查并形成书面记录,监理单位应实施旁站监理并形成书面的旁站记录。抽查数量应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130)的规定,抽检的数量为扣件数量的10%,不合格率超过抽检数量10%的应全面检查,直至合格为止。对

梁底扣件应进行100%检查。抽样方法应按随机分布原则进行,适当加大受力较大部位的抽检数量。

10高大模板扣件式钢管支撑体系验收

①监理单位应严格检查和验收程序,应对照有关标准、规和专项施工方案提出的具体要求进行检查和验收。应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-20022 第4.1.1—4.3.5条的相关要求。

②支撑体系搭设过程和完毕后,施工单位应采用扭力扳手对扣件螺栓拧紧扭力矩进行检查并形成书面记录。

③高大模板施工完毕后,建设单位应组织施工、监理及设计单位,同时邀请论证专家进行验收,应填写《高大模板工程验收通知单》(详见附表3),提前两个工作日书面通知建设工程质量安全监督站。

④高大模板验收合格后,应填写《高大模板工程专项验收记录表》(详见附表4),建设单位将《高大模板工程专项验收记录表》报送质量安全监督站后,施工单位方可进行下一道工序施工。

⑤混凝土浇筑前监理单位应组织复验,未经复验合格和监理单位总监理工程师书面同意,不得浇筑混凝土。

⑥重大危险源解除:工程总承包单位项目部应于施工现场重大危险源施工完后3日,网上填写《施工现场重大危险源解除表》(详见附表5),报告重大危险源解除。

11 应用的表格

附表1

高大模板工程开工备案表

备案号:

日起2个工作日应到本站办理开工备案手续。

附表2

施工现场重大危险源报告表

附表3

高大模板工程专项验收监督通知单

工程名称:工程编号:

注:高大模板工程专项验收应提前2个工作日书面通知监督机构。

市建设工程质量安全监督站(制)

附表4

高大模板工程专项验收记录表工程名称:工程编号:

监理实施细则主要内容范本

工作行为规范系列 监理实施细则主要内容(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-36878监理实施细则主要内容 Main contents of the implementation rules of supervision 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 监理细则的主要内容及编写 监理细则的主要内容一般应包括五个方面,即工程概况及特点、编制依据、监理工作流程、监理工作的控制要点及目标值和监理工作的方法及措施。 1、工程概况及特点 工程概况及特点是指所编制的分部、子分部或分项工程的概况和特点。 工程概况应包括工程位置,规模,主要建筑物、构筑物的概况及功能,气象、水文、地质等主要自然条件等,也可以以表格的形式来表现。 工程特点应概括工程的主要特征。有何技术及施工难点、重点等。 2、监理细则的编制依据

《监理规范》已规定编制依据有已批准的本工程《监理规划》、与专业工程相关的标准、设计文件、技术资料、已批准的施工组织设计三项。 这里需注意的是要注明所引资料尤其是规范标准的全称、文号或版本号及适用范围(现场经常发现细则的编制依据是过时作废的规范)。视实际情况,细则编制时还可能要参考《施工合同》、《监理合同》、行业主管部门现行有关建设工程管理文件规定以及建设单位等有关管理文件等,如有参考均应列入编制依据。 3、监理工作的流程 监理工作的流程即监理工作的先后次序。监理工作流程应体现专业工程的特点,区别于监理规划中的监理工作总流程,流程应具体清晰地表示监理工作的名称及主要工作内容。 流程要体现监理工作的事前、事中、事后控制,逻辑合理,执行方便通畅,监理工作流程中遇到判定性的程序宜统一使用“合格”、“同意”等中文用语。 4、监理工作的控制要点及目标值 我们常说要对工程实施“全面控制”,实际上监理的“全

模板工程监理实施细则最新版

GD220206□□中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月18 日

目录 一.工程概况 (3) 二.专业工程特点 (3) 三.监理工作依据 (3) 四.监理工作的流程: (4) 五.监理工作的控制要点及目标值 (4) 六.监理工作的措施和方法 (6) 七.监理工作要求 (10)

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积2074.52㎡,计算容积面积6921.714㎡,建筑面积6946.876㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±0.00以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。

高大模板工程监理实施细则最新版

永兆逸家工程高大模板工程监理实施细则 编制: 审核: 重庆名威建设工程咨询有限公司 永兆逸家项目监理部 二0一六年月日

目录 一、编制目的 二、工程概况 三、主要编制依据 四、模板工程危险源识别与监控 五、模板工程质量控制要点 1.审核模板工程的施工方案 2.模板支架搭设 3.模板安装 4.模板拆除 六、模板工程的质量检查与验收 1.材质要求 2.模板安装质量检查与验收 七、安全管理与日常维护 1.安全管理 2.日常维护 八、应急预案 1.目的 2.应急领导小组 3.应急领导小组职责 4.应急预案

一、编制目的 为了保证《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及有关建设工程质量、安全技术标准、规范的切实落实,加强建筑工程项目的质量安全生产监督管理,保障人民群众生命财产的安全,依据《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质【2009】87号、《监理规范》及相关要求的规定,特编制此高大模板的监理实施细则。 二、工程概况 工程地址:重庆市永川区南大街环路与永峰路交叉处(大南村)建设单位:重庆永兆实业有限公司 监理单位:重庆名威建设工程咨询有限公司 设计单位:重庆宏筑建筑设计有限公司 工程投资:总投资约 9000万元 结构形式:框架剪力墙结构 工程期限:约25个月(未包含前期及后期服务) 本项目用地位置:永川南大街大南村雀子山村民小组(G分区G-1-1地块)内二类居民用地(R2)。 建设内容及规模:建设用地面积14495.00平方米,总面积:60796.06平方米,其中地上建筑面积45437.50平方米,地下建筑面积:15358.56平方米,高层住宅2栋33层(约458户),商业3栋2/4层、地下车库2层。

模板监理细则

模板监理细则 模板监理细则 第一章 技术规范依据土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201—83)地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202—83)砖石工程施工及验收规范(GBJ202—83)钢筋砼施工及验收规范(GBJ50204—92)混凝土质量控制标准(GBJ50164—92)混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204)钢筋焊接及验收规程(JGJ18—84)建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)预制砼构件质量检验质量评定标准(GBJ321—90)电梯安装工程质量检验评定标准(GBJ310—88)建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303—88) 第二章质量监理工作方法一、施工准备阶段1、图纸会审:发放施工图后,开工前约定时间组织图纸会审。 2、组织现场接管:按业主通知的时间接管全部或部分施工现场,接管时总监到场并签字证明移交的时间和位置,以文件的形式三方签字确认。 各保管一份。 3、审查质保系统:开工前监理工程师对承包人所提交的质保系统进行审查,重点审查质保系统的运行程序是否完善,自检人员的数量和资质是否满足要求,现场试验设备是否符合标准。

4、检查测量系统:业主及监理工程师向承包人书面及实地提供本工程所需的平面及高程控制点的位置和数据。 承包人应根据所提供的资料提出局部控制测量资料,报监理工程师审核认可。 开工前,承包人应根据监理工程师批准后的测量数据,进行准确的放样并提供放样数据及图表,填报《施工放样报验单》供审批。 未批准不得施工。 5、检查施工机械:监理工程师将全面检查施工单位进入现场的施工机械、设备、不合要求不予批准开工。 6、检查进场材料:材料监理工程师在施工材料未进入施工现场前,首先要求施工单位提供材料产地、厂家以及出厂合格证和试验报告。 材料进场后监理工程师和施工单位一道对进场的材料进行取样检验,不合格的材料不许使用并限期运出施工现场。 7、批准试验标准:为保证工程质量,监理工程师要求施工单位提供为本工程质量而必须进行取样检验,监理工程师要求施工单位提供为本工程质量而必须进行的标准试验项目报总监批准。 8、审查施工组织设计:施工组织设计的内容应全面、详细、

模板工程监理实施细则

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录

1工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4 监理工作的控制要点和目标值 (4) 5 监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 2.0.1 已审核批准的监理规划。 2.0.2 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 2.0.3已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 2.0.4 建设单位的其他有关专业管理规定。 2.0.5同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 3.1 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 3.1.1熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

3.1.2审查施工单位单项施工组织方案的可行性,督促其开展技术交底和安全交底工作。 3.1.3检查施工单位配制模板的合理性。 3.1.4严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作,根据施工单位的投标承诺控制模板质量。 3.1.5支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好,符合计算书规范的要求,确保浇筑的砼构件的绕度在规定值范围内。 3.1.6模板安装好以后,应校核其轴线垂直度,几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有误。 3.1.7模板安装完成后,督促施工单位及时报验,根据规范再逐条系统地进行检查,确保砼浇筑的顺利进行。 3.2 模板工程监理工作流程 模板工程质量控制工作流程如下图:

高大模板工程安全监理细则(精编版)

高大模板工程安全监理细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

高大模板工程安全监理细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、工程概况 二、编制依据 1、JGJ130-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程 2、DG/TJ08-16-20__ 钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程 3、JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规程 4、JGJ59-20__ 建筑施工安全检查标准 5、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 6、本工程施工图纸、设计交底及图纸答疑文件 三、搭设工艺 1、工艺流程 按上述立杆间距, 在楼层上放线定位→立杆与水平杆用扣件连接成第一层支撑架体→对立杆的垂直度进行初步校正→搭设扫地杆并再次对立杆的垂直度进行校正→逐层搭设支撑架体和竖向剪刀撑。

2、搭设注意事项 共享大厅模板排架由立杆、水平杆、扫地杆、水平剪刀撑(水平加强层)、垂直剪刀撑、扣件、底支座组成。 A、材料 采用φ48×3.5钢管搭设, 钢管和扣件材质分别符合GB/13793、 GB/T3092、GB/5831规定;禁止使用有缺陷的钢管扣件。 B、垫板 在立杆底部垫放5cm厚20cm宽木板, 其长度≮2跨。 C、立杆 接长:除上不采用搭接接长外, 其余均采用对接接长。搭接长度≮1m。注意接头错开至少一步, 或在同步内像个1~2根立杆设置。不得在同一步内相邻立杆设置或同一个平面上集中设置。立杆下部采用φ48×3.5长6m的钢管, 顶部用钢管连接, 在梁(宽度大于等于400)轴线下增设一排立杆。垂直度:≯8mm。 D、剪刀撑 接长:搭接接长, 搭接长度≮1m。连接:剪刀撑应与立杆或水平杆用旋转扣件连接。在整个平面和里面内连续设置, 不中断。 E、纵横向水平杆 接长:对接接长。设置:沿每排立杆的纵向和横向分别连续设置;不得单向设置或隔排单向设置以及隔步单向设置纵向或横向水平杆。连接:用直

模板工程监理实施细则模板

模板工程监理实施 细则模板 1 2020年4月19日

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 2 2020年4月19日

3监理工作的内容和流程 (2) 4 监理工作的控制要点和目标值 (4) 5 监理工作的方法和措施 (6) 3 2020年4月19日

1 工程概况 2 编制依据 2.0.1 已审核批准的监理规划。 2.0.2 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204- ) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128- ) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74- ) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162- ) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 2.0.3已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 2.0.4 建设单位的其它有关专业管理规定。 2.0.5同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 3.1 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 2020年4月19日

3.1.1熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。 3.1.2审查施工单位单项施工组织方案的可行性,督促其开展技术交底和安全交底工作。 3.1.3检查施工单位配制模板的合理性。 3.1.4严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作,根据施工单位的投标承诺控制模板质量。 3.1.5支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好,符合计算书规范的要求,确保浇筑的砼构件的绕度在规定值范围内。 3.1.6模板安装好以后,应校核其轴线垂直度,几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有误。 3.1.7模板安装完成后,督促施工单位及时报验,根据规范再逐条系统地进行检查,确保砼浇筑的顺利进行。 3.2 模板工程监理工作流程 模板工程质量控制工作流程如下图:

高大模板支撑监理实施细则

北京教育学院丰台附属实验学校(高中部)高大模板支撑工程 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: 北京中景恒基工程管理有限公司 北京教育学院丰台附属实验学校(高中部)项目监理部 2019年2月

目录 1工程项目特点 (1) 2监理工作依据 (1) 3监理工作流程 (3) 4安全监理工作的危险源与控制要点 (3) 5高大模板支撑监理控制要点 (4) 6监理工作方法及措施 (6) 7监理验收标准 (7)

1工程项目特点 1.1工程基本概况 1.2建筑设计概况 1.3主要涉及施工区域 地下篮球馆,层高9.8(局部8.9)m,支模架搭设高度8.3m(梁)~9.45m(板),跨度20.7米;二层及屋面局部层高8.4米;屋面预应力梁,跨度22.8米,屋面800×2000框架梁总荷载30.5KN/m。

2监理工作依据 1、与本专业工程相关的设计文件、技术资料; 2、经批准的监理规划; 3、经批准的施工组织设计及(专项)施工方案;

4、北京市工程建设相关的规定、法令、文件; 5、与本专业工程有关的规范、标准: 《中华人民共和国建筑法》主席令第19号 《建筑工程质量管理条例》国务院令第279号 《建筑工程安全生产管理条例》国务院令第393号 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部第37号令 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 ,《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知,建办质(2018)31号 建筑施工脚手架实用手册

模板安装监理细则

. 天津湾D地块工程 模板安装工程监理实施细则 编制:审批: 北京铁城建设监理有限责任公司地块项目监理部天津湾D 日月年 . . 目录 目录 (2)

1.工程项目概况 (3) 2.专业工程特点 (3) 3.监理工作依据 (3) 4.监理工作的流程: (4) 5.监理工作的控制要点及目标值 (4) 5.1控制要点: (4) 5.2模板的目标值(允许偏差项目) (5) 6.监理工作的措施和方法 (6) 6.1质量控制措施: (6) 6.1.1模板安装前的质量控制(即事前预控): (6) 6.1.2模板安装过程中的质量控制(即事中控制): (6) 6.1.3 模板支设过程的控制: (7) 6.1.4模板拆除的质量控制(即事后控制) (9) 6.2模板工程的质量缺陷及防治方法 (10) 6.2.1梁模板 (10) 6.2.2柱模板 (11) 6.2.3 墙模板 (11) 6.2.4楼板模板 (12) 7.1工作要求 (12) . .

1.工程项目概况 工程名称:天津湾D地块(津都湾广场)工程 建设单位:天津海景实业有限责任公司 勘察单位:天津市地质勘察院 设计单位:天津市建筑设计院 施工单位:北京住总集团、北京建工集团 监理单位:北京铁城建设监理有限责任公司 建筑面积:总面积453601.18平方米,其中地上295201.18平方米,地下158400平方米(我公司监理面积为18340.33平方米)。 结构类型:混凝土框架核心筒结构。 场地位置及环境特点:位于天津市河西区海河西岸南至大沽南路,北至台儿庄路,西至规划洪泽路,东至规划通海路。 2.专业工程特点 本工程墙、柱、梁、板均采用木质大模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 3.监理工作依据 3.1《建设工程监理规范(GB50319—2013)》; 3.2经监理公司批准的监理规划; 3.3经监理批准的施工组织设计;

模板工程安全监理实施细则

模板工程安全监理细则 一、本工程模板支撑系统施工概况及要求: 模板工程概况:(模板工程高度、面积、楼层混凝土厚度及梁柱尺寸等)。 1、根据[建质(2004)第213号]、[沪建建管(2004)第113号]对危险性较大 的高大模板工程,高度达8M的模板及其支撑系统,跨度达18M施工荷载大于10KN/M或集中荷载大于15KN/M的模板支撑系统工程须经专家论证。 2、模板支撑高度达4M的模板工程属危险性较大工程,应对施工单位报审的模板支撑系统专项安全施工方案进行审核,监理项目部编制相应的模板工程安全监理实施细则; 3、对于模板支撑高度不足4M应根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 中模板工程要求进行检查; 根据以上要求结合本工程特点,施工单位必须编制相应专项安全方案及应急 救援预案,监理项目部编制安全监理实施细则,并进行过程中的安全监理。 二、模板工程安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; DG/TJ08-016-2004《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 JGJ80-01《建筑施工高处作业安全技术规范》 建质(2003)第082号《建筑工程预防高处坠落事故的若干规定》 沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》 沪建安质总(2005)第078号《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》 沪建安质总(2005)《关于加强高大水平模板支撑系统管理、迎接全国工程质量监

督执法检查的通知》 沪建安质总(2005)第103号《关于印发预防高处坠落事故专项措施的通知》沪安质监(2006)第070号《关于开展预防高处坠落事故专项整治工作通知》沪建安质监(2004)第042号《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》 三、模板工程强制性条文 1、钢管上严禁打孔; 2、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接; 3、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施; 4、严禁将外径48mn与51mm勺钢管混合使用; 5、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设; 6、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 7、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换; &模板及其支架应根据工程形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计、模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载; 9、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行; 四、安全监理工作内容 1、资料检查 审核施工单位模板支撑系统专项安全方案、图纸、计算书及相应的应急救援 预案;

模板工程监理细则

模板工程监理细则

配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆)模板工程监理细则 编写: (总监等编写人员签名)

审批: (企业技术负责人签名) 广州高大上工程顾问有限公司 配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆)工程项目监理部 二零一六年三月三日 目录 一、本工程模板工程的特点———————————————2 二、编写依据—————————————————————2 三、模板工程质量监理工作流程—————————————2 四、监理工作控制要点及目标值—————————————3 (1)模板工程的材料要求—————————————————3 (2)模板安装的一般规定—————————————————3 (3)模板的支撑要求———————————————————4

(4)模板的堆放—————————————————————4 (5)模板安装的监理验收—————————————————4 (6)模板拆除的监理验收—————————————————6 五、监理的工作方法及措施———————————————7 (1)监理事前控制要点与方法———————————————7 (2)监理事中控制要点与方法———————————————8 (3)监理事后控制要点与方法———————————————11 一、本工程模板工程的特点 模板分项工程是为混凝土成型用的模板及其支架的设计、安装、拆除等一系列技术工作和完成实体的总称。模板使混凝土具有设计所要求的形状,支架系统是支撑模板,保持其位置明确并能承受模板、混凝土以及施工荷载。模板质量的好坏,直接影响混凝土成型后的质量。 二、编写依据 1、经批准的监理规划 2、设计文件和技术资料 3、专业工程相关规范、标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4、经审查批准的施工组织设计

模板工程监理细则

编号:JNXC-B010102007 工程名称:临安区天目医药港ZX11-C-05地块临政储出【2019】29一期 模板工程监理实施细则 编制: 审核: 广州越秀地产工程管理有限公司 临安天目医药港ZX11-C-05地块临政储出【2019】29号项目监理部 二〇一九年十月二十六日

目录 一、专业工程特点 (1) 二、编制依据 (1) 三、监理工作流程 (2) 四、监理工作控制要点及目标: (3) 4.1扣件式钢管模板支撑架的构造要求定: (3) 4.2承插式钢管模板支撑架的构造要求定: (6) 4.3安装规定: (6) 4.4拆除规定: (15) 4.5使用规定 (16) 4.6控制目标: (17) 五、监理工作方法及措施 (17) 5.1 监理工作方法 (17) 5.2监理工作措施 (19)

一、专业工程特点 1.工程名称:临安区天目医药港ZX11-C-05地块临政储出【2019】29一期 2.工程地点:杭州市临安区锦南街道,场地北侧为九州街,西侧约为河道,南侧为规划道路,东侧为临安区文体会展中心。 3.建设规模:建筑物1#~19#为26~27F高层住宅,20#~37#为3F排屋,38#为2F配套用房(售楼处),另外配有1F商业楼、配电房与一层地下庭院,满铺地下室,地下室局部为地下一层(场地的南面),局部为地下二层(场地的北面)。一期建筑面积为 158026.14 m2,地上建筑面积124341.14㎡,地下建筑面积33685㎡。由10栋高层、17栋3层排屋,1栋配套用房组成。 二、编制依据 1.《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 3.《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 4.《浙江省建设工程监理工作标准》(DB33/T1104-2014) 5.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015) 6.《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 7.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 8.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建办质[2018]37号) 9.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 10.工程设计图纸及会审记录 11.已批准的监理规划 12.国家有关支模及支撑的法规、规范及文件要求

工程高大模板工程监理实施细则

下载可编辑 目录 一、编制目的(2) 二、工程概况(2) 三、主要编制依据(2) 四、模板工程危险源识别与监控 五、模板工程质量控制要点(7) 1.审核模板工程的施工方案(7) 2.模板支架搭设(7) 3.模板安装(11) 4.模板拆除(14) 六、模板工程的质量检查与验收(16) 1.材质要求(16) 2.模板安装质量检查与验收(16) 七、安全管理与日常维护(20) 1.安全管理(20) 2.日常维护

(21) 八、应急预案(21) 1.目的(21) 2.应急领导小组(22) 3.应急领导小组职责(22) 4.应急反应预案(22) 一、编制目的 为了保证《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及有关建设工程质量、安全技术标准、规范的切实落实,加强建筑工程项目的质量安全生产监督管理,保障人民群众生命财产的安全,依

据《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质【2009】87号、《监理规范》及相关要求的规定,特编制此高大模板的监理实施细则。 二、工程概况 本工程位于朝阳区管庄乡小寺村范围内,为群体住宅工程。该地块为42地块,总建筑面积13.168958万平方米。该地块包括20栋单体建筑及其附属地下车库和配套公建。其中14#、17#楼为配套公建,15#-35#楼为剪力墙住宅。地下车库分为:2#车库和3#车库。 三、主要编制依据 1)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204) 2)、《建筑结构荷载规范》(GB5009) 3)、《混凝土结构设计规范》(GB50010) 4)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130) 5)、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 6)、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128) 7)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59) 8)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JBJ80) 9)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46) 10)、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质[2009]87号) 11)、《建筑施工手册》(第四板)(中国建筑工业出版社出板) 12)、经批准实行的《高大模板专项施工方案》和《监理规划》 四、模板工程危险源识别与监控 高大模板施工现场重大危险源部位是:模板支架、高处作业、施工用电等。

监理实施细则模板

监理实施细则模板

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、监理工作流程 四、监理控制措施 五、质量、安全控制措施及要点 六、安全文明施工监理

一、工程概况 1、建设工程名称:重庆市江津区四面山白岩嘴危岩排危处理工程 2、建设单位:重庆市江津区地质灾害整治中心 3、建设工程地点:该工程位于江津区四面山白岩嘴 4、承包人:重庆市二零八建设工程公司 5、设计单位:重庆市地质灾害防治工程勘查设计院 6、工程概况:本工程位于重庆市江津区马家坪官家坝白岩嘴,当前凹腔已经形成,在降雨作用下随时有垮塌的可能。斜坡坡脚有有水泥乡村公路经过,但危岩地处高程较高,脚手架、混凝土等材料及施工机具需要采用索道运输陡崖区,场地交通不便,治理难度较大。 7、建设工程内容:本工程对危岩采用爆破+人工清理坡面+C25混凝土支撑封闭泥岩凹腔+被动网的综合治理方法。共爆破清除W1、W2危岩体方量约20500m3;人工清理坡面松动碎石5000 m3;坡面清理26390 m3,C25混凝土嵌补封闭凹腔500 m3;脚手架26390 m2;弃方39200 m3。 二、编制依据: 1、施工单位经论证审批经过的相关专项施工方案; 2、重庆市江津区崩岩山滑坡治理工程设计图; 3、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330- ); 4、《爆破安全规程》(GB 6722— );

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—; 7、《建设工程监理规范》(GB503l9- ); 8、《地质灾害防治工程监理规范》(DZ/T 0222- ); 9、《公路边坡柔性防护系统构件》(JTT 528- ); 10、《工程建设标准强制性条文》; 11、其它国家、行业部门颁发的各种规范、评定标准等; 12、已被批准的监理规划。 三、监理工作的流程:(见监理规划) 审查施工单位资质及人员执业资格审查施工技术方案及作业准备情况对所用材料质量按规定要求控制 对工序质量按规定报验程序检查收集、整理资料 对完成分部工程组织检查评定验收 四、监理控制措施 (一)安全措施 1、审查施工单位技术安全资质等级和安全许可是否符合要求。 2、审核施工技术方案及有关安全施工措施是否符合要求。 3、检查安全施工规章制度及作业程序落实情况,特别安全作业交底是否到位。

主体结构工程监理实施细则(房屋建设)

××××工程主体结构分部工程质量控制监理实施细则 工大建设监理有限责任公司 ××××工程监理部 ××××年××月××日

签署页

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 专业工程的特点 4 监理工作流程 5 施工前的准备工作 6 施工过程质量控制 7 主体结构分部工程验收

××××工程主体结构分部工程质量控制监理实施细则 1工程概况 1.1项目概述: 1.2项目组织系统: 2编制依据 2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.2《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) 2.3《建筑抗震设计规》(GB50011-2001) 2.4《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2002 2.5《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) 2.6《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 2.7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.8《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 2.9《建设工程监理规》(GB50319-2000) 2.10《民用建筑物抗震构造图集》99G304 2.11工程设计文件、岩土工程勘察报告 2.12监理委托合同、施工承包合同及招投标文件、施工组织设计(方案)、已批准的监理规划3专业工程的特点

4监理工作流程

5施工前的准备工作 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 5.1 技术准备 对混凝土结构工程,在开工前监理人员要掌握并督促施工单位完成以下资料的准备、熟悉工作。 ⑴设计图纸和技术要求,及时组织图纸会审和图纸交底; ⑵现场的测量基准点资料; ⑶施工过程中所用到的有关报表、规、技术资料等; ⑷核查混凝土结构施工现场和施工项目的质量管理体系和质量保证体系。要求施工单位应推行生产控制和合格控制的全过程质量控制。对施工现场质量管理,要求有相应的施工技术标准。健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度;施工组织设计和施工技术方案应经审查批准。 ⑸审查施工单位编写的施工组织设计和专项施工技术方案,施工组织设计和专项施工技术方案是否按程序审批,是否根据本工程实际特点编写、是否有针对性、各种技术措施是否可行、人员组织计划是否合理等;对涉及结构安全和人身安全的容,是否有明确的规定和相应的措施。 ⑹测量放线准备工作:本工程建筑体形比较复杂,建筑平面布置变化较多,在建筑物周边应多设坐标控制网点,对施工单位的引测进行复核,同时检查用于测量放线的仪器是否年检有效。 测量工作的技术准备措施:轴网定位的坐标化工作,本工程轴网较复杂,我们对该轴网进行数字化即坐标化,以便用全站仪进行测量复核的统一性。 5.2 技术管理 施工单位选择的施工设备是否合理,是保证施工顺利能否的重要环节;专业监理工程师要根据施工工艺、施工组织设计和施工技术方案的要求严格审核查验施工单位报验进场的施工设备,不符合工艺要求,可能影响工程质量和工期的设备不准进场。 同时,施工组织设计、施工方案审查要求:首先应该安全可行、经济合理、施工方便,有可靠的保证工程质量的技术和组织措施;施工组织设计应体现出施工企业现场质量管理水平和质量保证体系,管理的目标应明确,保证的措施应有效。本主体工程中要求编制的施工方案主要有:模板工程专项施工方案、钢筋工程专项施工方案、砼工程专项施工方案、砌体工程专项施工方案、脚手架专项施工方案、垂直运输专项施工方案等。(根据项目实际情况,在进行监理交底时,要求施工单位编制有关的专项施工方案) 5.3 材料准备 施工单位拟用于本工程的材料,必须做好报验工作,监理人员是否同意材料在本工程使用要明确审核意见。同时要对进场材料按规要求取样做好材料的检验、试验工作,试验报告未给出试验结

高大模板实施监理细则

XXXXXXXXXXX项目高大模板实施监理细则 高 大 模 板 工 程 监理实施细则 编制人: 审批人: 编制日期:年月日 XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 XXXXXXXXXXXXXXXXX项目

XXXXXXXXXXXX高大模板模板监理细则 目录 一、工程概况 (1) 二、监理依据 (3) 三、监理工作流程 (3) 四、监理工作方法及控制要点 (4) 五、监理工作控制措施 (12) 六、技术交底 (14)

XXXXXXXXXXX项目高大模板实施监理细则 一、工程概况 本项目为地下室地下3层,埋深约16.4m。其中地下二层、三层为设备用房及地下停车场,地下一层为商业以及地下停车库、设备用房。地上建筑由22层B楼(商办楼)及3-4层裙楼及2层天台组成。 建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXXX 监理单位:XXXXXXXXXXXXXXXXX 设计单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 总承包单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx 高支模概况 本工程高大模板工程主要涉及三个区域:(1)地下三层;(2)地下二层;(3)地下一层(主要为北侧管廊顶板区域,南侧能源中心顶板区域) 地下三层含人防区域,支模高度主要为 4.0m【-15.3~-11.3】,含较多的大截面梁。人防顶板厚度为 250mm,其余区域顶板厚度为 150mm。 大截面框架梁统计表 地下二层大截面梁支模高度为 4.05m【-11.3~-7.1】,板厚为 150mm。阴影区域支模高度为 8.2m【-15.3~-7.1】,板厚 150mm。 大截面框架梁统计表

模板工程监理实施细则样本

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 04月04日 目录 1 工程概况 (1) 2编制依据..............................................................

...1 3监理工作的内容和流程.. (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 2.0.1 已审核批准的监理规划。 2.0.2 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有( 不限于) : 1 《建设工程监理规范》( B50319— ) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204- ) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130- ) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ128- ) 5 《建筑工程大模板技术规程》( JGJ74- ) 6 《建筑施工模板安全技术规范》( JGJ162- ) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300- ) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 2.0.3已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 2.0.4 建设单位的其它有关专业管理规定。 2.0.5同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 3.1 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分, 模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣, 必须按部就班, 环环相扣地监理好模板工程的施工。

3.1.1熟悉施工图纸, 了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。 3.1.2审查施工单位单项施工组织方案的可行性, 督促其开展技术交底和安全交底工作。 3.1.3检查施工单位配制模板的合理性。 3.1.4严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作, 根据施工单位的投标承诺控制模板质量。 3.1.5支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好, 符合计算书规范的要求, 确保浇筑的砼构件的绕度在规定值范围内。 3.1.6模板安装好以后, 应校核其轴线垂直度, 几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有误。 3.1.7模板安装完成后, 督促施工单位及时报验, 根据规范再逐条系统地进行检查, 确保砼浇筑的顺利进行。 3.2 模板工程监理工作流程 模板工程质量控制工作流程如下图:

盘扣式普通模板工程监理实施细则

监C04 编号 监理实施细则 (盘扣式普通模板工程) 工程名称:集成电路先进封装测试产业化基地(一期)项目建设单位: 设计单位: 地勘单位: 施工单位: 监理单位: 总监理工程师: . . .

一、工程概况 集成电路先进封装测试产业化基地(一期)项目位于海沧区南海三路北侧、坪埕村东侧。项目总用地面积87628.14 m2,总建筑面积120943.62 m2(地上115143.62 m2,地下5800 m2),建筑密度40.47%,容积率1.95,绿地率19.7%。其中一期项目总用地面积18411 .09m2,总建筑面积50079.62 m2,由厂房1、仓库、化学品库、气体站、开闭所、动力站及1#、2#门卫组成。 盘扣式模板架仅用于仓库部分楼层 二、编制依据 2.1 工程设计文件 2.2 经审批通过的《监理规划》 2.3 承包单位报送的《施工组织设计方案》 2.4 本工程的施工合同 2.5 现行模板工程法律、法规和有关标准规: 1、《建设工程监理规》GB50319-2013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002(2011版) 3、《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008 4、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 5、《碳素结构钢》GB/T700-2006 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《施工组织设计》、《模板工程专项施工方案》、建筑设计、结构设计 施工图纸等。 8、《直缝电焊钢管》(GB/T13793),《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092),

9、施工图纸 三、建筑施工模板工程监理基本规定 3.3.1 项目监理人员在模板工程开工前,应认真仔细熟悉设计图纸,参加由建设单位组织的设计技术交底会,总监理工程师对设计技术交底会议纪要进行签认。并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 3.3.2 项目总监应在模板工程开工前组织项目监理人员编制监理实施细则,并就细则容对项目监理人员和施工单位项目部进行工作交底。项目总监还应督促施工单位项目部做好对施工班组的安全技术交底,并安排项目监理人员参加。 3.3.3 在模板支撑系统大面施工前,项目监理应要求施工单位先施工样板区段,对照专项方案进行搭设和检查,确定施工工艺措施和质量安全控制标准。 3.3.4 按规定对关键部位、工序实施巡视检查与旁站,并做好巡视旁站记录;督促施工单位严格按照专项方案、标准组织施工,按程序进行检查和验收。发现问题积极督促整改,落实到位。 3.4 模板工程监理流程

盘扣式普通模板工程监理细则

监理实施细则 (盘扣式普通模板工程) 工程名称:集成电路先进封装测试产业化基地(一期)项目建设单位: 设计单位: 地勘单位: 施工单位: 监理单位: 总监理工程师:

一、工程概况 集成电路先进封装测试产业化基地(一期)项目位于厦门海沧区南海三路北侧、坪埕村东侧。项目总用地面积87628.14 m2,总建筑面积120943.62 m2(地上115143.62 m2,地下5800 m2),建筑密度40.47%,容积率1.95,绿地率19.7%。其中一期项目总用地面积18411 .09m2,总建筑面积50079.62 m2,由厂房1、仓库、化学品库、气体站、开闭所、动力站及1#、2#门卫组成。 盘扣式模板架仅用于仓库部分楼层 单位工程层 数 层高(m)主要板截 面(mm) 主要墙截 面(mm) 主要柱截面 (mm) 主要梁截面(mm) 仓库 4 1层:4.5 2层:4.5 3层:8.0 4层:6.5 120 1300×1300 1100×1100 1000×1000 800×800 300×500、300×700 250×500、300×800 500×900、500×1000 二、编制依据 2.1 工程设计文件 2.2 经审批通过的《监理规划》 2.3 承包单位报送的《施工组织设计方案》 2.4 本工程的施工合同 2.5 现行模板工程法律、法规和有关标准规范: 1、《建设工程监理规范》GB50319-2013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 3、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 5、《碳素结构钢》GB/T700-2006 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《施工组织设计》、《模板工程专项施工方案》、建筑设计、结构设计 施工图纸等。 8、《直缝电焊钢管》(GB/T13793),《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092),

相关文档
相关文档 最新文档