目录 1、概述 (3) 2、煮炉前的准备工作 (5) 3、煮炉试验的范围 (6) 4、煮炉调试依据的标准 (6) 5、煮炉必须具备的条件 (7) 6、煮炉试验程序 (8) 7、锅炉煮炉曲线图 (11) 8、锅炉煮炉组织机构 (11) 9、锅炉煮炉的安全措施 (12)

1、概述 1.1锅炉概述 该煮炉调试方案针对余热锅炉进行,因本工程的锅炉安装先后顺序不同,本次锅炉煮炉施工调试方案只针对2#锅炉进行。 成都市XXXXX有限公司烟气余热发电(6MW)技术改造工程1#锅炉,型号为QC92/550-15.6-2.4/420,由山东青岛锅炉设备有限公司制造,由XXXXXX公司现场安装。本锅炉采用自然循环方式,露天立式倒U型布置,结构紧凑,占地小。第一烟道中烟气自下而上依次冲刷高低温过热器管箱和四级蒸发器管箱,第二烟道中烟气自上而下依次冲刷一级蒸发器管箱,一级省煤器管箱和三级除氧蒸发器管箱。两烟道底部均设有灰斗,用于排出烟气中积灰。 该锅炉用于玻璃窑废气余热的回收利用,产生2.4MPa,420℃的过热蒸汽供汽轮机组发电。本锅炉采用双压自除氧结构以避免低温腐蚀,利用燃气脉冲吹灰器清除管子上的积灰。高低温过热器中间设置有喷水减温器以调节主蒸汽温度,从而满足汽轮机组对蒸汽参数的要求。 锅炉顶部布置有锅筒和除氧器,除氧器同时作为除氧蒸发受热面的锅筒,利用锅炉产生的低压蒸汽除去给水中的氧气。 锅炉最大的外形尺寸为(长*宽*高)=7500*6580*31200mm。 1.2编制依据 1.2.1山东青岛锅炉设备有限公司安装图纸。 1.2.2《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047。 1.2.3《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869。 1.2.4《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231。 1.2.5《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273。 1.2.6《锅炉安全技术监察规程》TSGG0001-2012。 2、工程概况 2.1余热锅炉将玻璃窑废气余热予以回收利用,产生2.4MPa、420℃的过热蒸汽供汽轮机厂生产的汽轮机带动发电机进行发电,装机容量为6.0MW。 2.2锅炉主要技术性能参数:

锅炉煮炉技术措施

宜宾五粮液股份有限公司煤改气项目一区锅炉及配套设备安装工程 天然气锅炉机组煮炉 专 项 方 案 编制: 审核: 批准: 四川省化工建设有限公司宜宾五粮液项目部 二○一四年六月

目录 一、设备概述 0 二、煮炉目的 0 三、煮炉应具备的条件 0 四、煮炉工艺要求 (1) 五、煮炉步骤 (2) 六、煮炉取样化验 (4) 七、煮炉质量要求 (5) 八、煮炉注意事项 (5) 九、煮炉记录表格 (6) 附录1 ........................................... II 附录2 ........................................... IV 附录3 ............................................ V

一、设备概述 宜宾五粮液煤改气项目一区锅炉及配套设备安装工程WNS20-1.25-Y,Q(LN)燃油(气)冷凝式蒸汽锅炉共计9台,是由浙江特富锅炉有限公司提供。锅炉额定蒸发量为20t/小时。锅炉系统主要由燃烧器,节能器,炉筒本体,冷凝器,烟道,风道组成。锅炉主要燃料为:天然气。 锅炉主要参数: 二、煮炉目的 按GB50273-《锅炉安装工程施工及验收规范》及设备制造单位锅炉《技术文件》的要求,为清除锅炉设备在制造、运输、安装过程中残留的各类沉积物、油脂及腐蚀产物,改善锅炉整套启动时期的水汽质量,使之较快地达到部颁正常标准,为锅炉安全运行奠定基础,锅炉本体系统应进行煮炉。 在煮炉的同时,完成耐火材料的高温养护。 三、煮炉应具备的条件 1、锅炉燃烧系统设备及辅助设备安装完成,试压完成。 2、软化水系统能连续供应足够数量的合格除盐水,除盐水箱的液位处于高 水位。 3、锅炉供气燃料天然气压力稳定;可以满足锅炉燃烧要求。 4、准备足量的锅炉煮炉用药氢氧化钠(NaOH)和磷酸三钠(Na3PO4)。(由 建设单位提供)

锅炉安装及修理改造(工艺手册)

锅炉安装及修理改造工程 工 艺 手 册 杭州聚能锅炉工程有限公司 二OO七年二月

锅炉安装及修理改造工程 工艺手册目录 颁布《质量管理手册的通知》 (2) 总则 (3) 企业宗旨、质量方针、质量目标 (4) 一、质量管理体系和管理制度 (5) (一)质量管理体系组织结构图 (5) (二)锅炉安装工程质量控制程序图及控制环节 (6) (三)锅炉修理改造质量控制流程图 (7) (四)锅炉安装质量控制一览表 (8) (五)各级质量管理责任人的职、责、权 (10) (六)图样资料审查制度 (14) (七)变更设计图样联系制度 (15) (八)开箱验收制度 (16) (九)焊材和原材料检验验收制度 (17) (十)材料代用制度 (18) (十一)施工检验验收制度 (19) (十二)技术文件管理制度 (20) (十三)设备管理和维修保养制度 (21) (十四)焊接工艺评定制度 (22) (十五)接受锅炉安全监督机构监督检查制度 (23) (十六)安全生产管理制度 (24) (十七)用户服务与意见处理制度 (25) (十八)质量信息反馈处理制度 (26)

二、有关规范、规定和标准目录 (27) 公司颁发《锅炉安装及修理改造工程质量管理手册》 第三次修订版的通知 本公司《锅炉安装工程质量管理手册》自1997年10月实施以来,质保体系运转基本正常,工程质量均能达到各项标准,并深得用户信任。随着城市建设的加快及环境保护的需要,采用水煤浆和无烟锅炉越来越多,因而对锅炉安装、修理工程的安全与质量要求也随着提高,再则经过这些年来我公司人员的技术素质也有了进步,机械工装及检测设备有所完善,鉴于此,公司对原有的《锅炉安装及修理改造工程质量管理手册》作了整理与修改,现将第三版的《锅炉安装及修理改造工程质量管理手册》予以颁发,公司全体员工必须认真学习,严格贯彻执行。 杭州聚能锅炉工程有限公司 二OO七年二月

余热锅炉简单介绍.

余热锅炉简单介绍 一、什么是余热锅炉 余热锅炉是综合利用工业炉余热的一种辅助设备,一般安装在烟道里面,吸收排放烟气的余热(或叫废热)产生蒸汽,并使烟气温度降低。若不装引风机,放置余热锅炉时,其总阻力要小于烟囱抽力。若有引风机,则因为引风机只能承受250℃以下的温度,烟气温度应降至250℃以下,一定要设置余热锅炉,才能保证整个加热炉系统的安全运行。若余热锅炉在运行时发生故障,又没有旁通烟道,则会影响加热炉的正常运行。 余热锅炉与一般锅炉的区别就在于,余热锅炉是不需用燃料,而是利用烟气余热来产生蒸汽的锅炉,因此虽然一次投资较大,但若蒸汽能充分的利用时,则其投资最多在4~6个月内就能回收。相对一般锅炉来讲,因余热炉烟气温度低,故要求的受热面积要比一般锅炉大很多。 余热锅炉还有如下特点: 1. 热负荷不稳定,会随着生产的周期而变化。 2. 烟气中含尘量大。 3. 烟气有腐蚀性。 4. 余热锅炉的安装会受场地条件限制,另外还存在如何与前段工艺的配合问题等等。 二、余热锅炉的结构形式 1. 按循环系统来分,可有强制循环和自然循环两种。前者因要用电,设备也较多,运行成本较高,故现在比较少用。 2. 按受热面形式,主要有烟管锅炉和水管锅炉两种。前者管内通烟气,管外通水,后者与此相反。从综合考虑,一般多采用水管锅炉形式。 3. 从水管结构形式来看,有排管式、蛇形管式、双汽包弯管式、直排管式、斜排管式等等。另外还有一种叫热管余热锅炉,其管内为特殊液体,并抽真空,管外通烟气上部在汽包内加热汽包内的水。我们本次是采用的直排管式余热锅炉,结构简单,制作方便,便于操作管理。 三、余热锅炉系统流程介绍 汽包→下降管→排管受热器→上升管→汽包(水消耗后给水泵补充给水) 四、受热面介绍 由φ89、φ108、φ133、φ159管道组成,共六组,每组重约2350kg,约88m2受热面,共重14100kg,约530 m2受热面(见排管图),可以产0.4~0.6MPa的蒸汽4~5t/h饱和蒸

燃气锅炉煮炉方案

燃气锅炉煮炉方案 一、煮炉前必须具备下列条件: 1、锅炉本体安装工作已结束。 2、煮炉需用的各系统已安装和试运行完毕。 (包括水位表、压力表、测温 仪于需用的热工电气仪表等) 3、锅炉供水和水处理系统已能正常工作,建设单位和施工单位共同组织落实。 二、人员组织及职责分工: 1、烘煮炉由施工单位及建设单位共同配合,分工负责。 2、施工单位派出人员; 煮炉现场总负责人 1名安装工 2名(48小时三班连续进行),电工进行技术支持; 3、制造单位负责所提供的设备能正常运行,白天派人员参加,晚上手机开机随时配合参加急情处理。 4、施工单位负责管路系统和阀门的调试检查,负责热工仪表调试,负责电气线路调试, 负责由除氧器至锅炉给水管理,参加临时发生的各项应急工作。 5、建设单位需安排一门司炉,保证水、电、气的供应,并协同施工单位惊醒以下工作:炉温、压力、风量的控制和检

查,负责锅炉用水及时供应到除氧器,负责操作排污阀门,负责炉水取样,负责电气线路的调试,负责锅炉温度记录(每2小时一次)及每班运行记录;参加临时发生的各项应急措施。 6、煮炉是安装及司炉人员了解和熟悉锅炉设备性能的全过程,是施工单位向建设单位移交设备和司炉人员操作交接投入使用的关键时刻,因此,各方务必加强合作,团结互助,合分工,取长补短,共同努力,以求圆满地完成全套设备的煮炉工作。 三、烘、煮炉日程计划: 本次煮炉全过程包括冷却加药、升压、冲洗、人孔和手孔的开启和关闭等计划为 3天。其中煮炉为2天,检查、清洗约1天。如遇意外情况,计划时间顺延。 四、煮炉操作要求: 1、煮炉开始时的加药量按锅炉本体实际水容量计算。 煮炉时的加药配方 注:①用纯碱、磷酸三钠药量按100%的纯度计算(Na2PO3、NaOH),(按6kg/m 3水加药量),纯碱和磷酸三钠须用热水溶化混合均匀,配制成20%浓度的溶液。 ②因本台锅炉省煤器独立于锅炉本体外,且没有与本体相

工业锅炉煮炉工艺规程

工业锅炉煮炉工艺规程 1.煮炉准备 1.1 煮炉一般在烘炉后期进行。当烘炉符合要求后即可进行煮炉。 1.2 煮炉前,应对锅炉受热面内部进行详细检查,依据锅炉受热面的锈蚀及污垢情况,确定合理的煮炉方案。 1.3 煮炉前,应先用清水冲洗。 1.4 煮炉方案应包括煮炉药品选择,药品用量计算,经济性要求,废液排放与处理的要求,以及煮炉过程的安全措施,监测措施等。 2.煮炉工艺 2.1 煮炉用药及数量应符合锅炉安装和使用说明书的规定,无规定时对中低压工业锅炉按下表配制:煮炉加药量(kg/吨)药品名称铁锈较厚铁锈较薄磷酸三纳2-3 3-4 氢氧化钠(NaOH)2-3 3-4 注:药品按100%的纯度计算。 2.2 无磷酸三钠时可用碳酸钠代替,数量为磷酸三钠的1.5 倍。 2.3 可单独使用碳酸钠煮炉,数量为每吨水加6 公斤。 2.4 药品应配制成溶液加入锅内,配制时将药品用水调成20%的浓度,搅拌均匀使药物充分溶解,加药时应将炉内注入合格的软化水至锅筒最低水位处,再将 配制的药一次加入锅炉内,然后将水补到最高水位,注意防止锅水进入过热器内。2.5 2.45Mpa 及以下的工业锅炉,煮炉时初期使压力达到工作压力的20%左右,维持在6~18 小时,中期压力达到工作压力的45%左右,维持18~20 小时,后期压力保持在工作压力的75%左右,维持20~24 小时。 2.6 煮炉期间,应每隔4 小时取样分析,对磷酸三钠和氢氧化钠浓度和PH 值进行测定,当炉水碱度低于45 毫克当量/升时,应补充加药。 2.7 煮炉后期测定磷酸根含量若变化不大而趋于稳定时,煮炉工作方可结束,逐步换水冲洗,换水冲洗时宜缓慢进行。忌炉水温度急骤下降。 2.8 煮炉完毕后,应清除锅筒、集箱内的沉积物,彻底清扫内部附着物和残渣。3、取样化验,排污和清洗检查 3.1在煮炉期间应不断地进行炉水取样化验,取样可从锅筒和水冷壁下集箱排污处取样,监视炉水碱度及磷酸根的变化,如炉水碱度低于45mol/L时,应补药。3.2煮炉期间,需要排污时,应将压力降低。排污时要前后、左右对称地进行排污。 3.3煮炉结束后,应进行换水,并冲洗药液接触过的管路和阀门。卸开人孔门、手孔盖、清洗锅炉内部,检查管路、阀门有无堵塞,锅炉内表面有无锈迹。残留的沉淀物要彻底清除。 4. 煮炉合格的标准 4.1 锅筒、集箱内壁无油污。 4.2 擦去附着物金属表面无二次锈斑。 5. 煮炉技术安全措施 5.1 操作人员必须熟悉安全操作规程及所使用的各种药剂的特性和急救方法,并作好自身的防护。 5.2 搬运药剂和配制溶液应穿塑料或胶质围裙,戴胶皮手套和防护眼镜,严禁将 药剂直接投入水中,防止药液灼伤皮肤和损坏衣物。 5.3 煮炉现场应备安全灯,充足的照明、冲洗水源,急救药品和劳保用品。 5.4 煮炉时注意监视汽包水位,防止缺水,同时药液不得进入过热器内。 5.5 遇有下列情况必须立即停炉 5.5.1 水位降到警戒水位,给水后水位仍然下降; 5.5.2 满水、放水后仍然回不到正常水位; 5.5.3 炉膛熄火; 5.5.4 严重危及人身和设备安全的其它异常情况。 5.6 煮炉应用合格的除盐水或软化水,补水后应及时加药以保持炉水药液浓度不低于45毫克当量/升。 5.7 未正常给水前,必须打开再循环阀门。 5.8 在热紧螺丝和开关阀门时不得使用加长的手柄。 5.9 锅炉或管路当压力超过0.3~0.4MPa 时,严禁再紧螺丝或在管路上进行修配工作。 5.10 现场配制NaOH溶液时,必须由经过培训的人员操作,且有化学人员监督。

余热锅炉试压、煮炉方案

1概况 1.1工程概况 新钢300万吨、年技改工程炼钢区转炉余热锅炉,采用转炉炼钢吹炼时生成的烟气余热对炉水加热来产生蒸汽,并在烟气派往大气前除尘。 该余热锅炉系统由汽包、转炉汽化冷却烟道及其连接的上升下降循环管组成。转炉汽化冷却烟道活动裙罩、炉口固定段烟道、横移烟道、斜烟道及尾部烟道组成。活动烟罩采用低压强制循环方式;炉口段、可移动段、尾段采用高压强制循环方式;固定段采用自然循环方式。烟道壁由对流管束及连接板组成,烟气在负压下一次性通过该对流受热面后,由出口烟道引出。 汽包内的水通过其下降管分配到各段烟道,在各对流管束中生成的汽水混合物通过上升管送入汽包,将设于汽包内的汽水分离器中分离出蒸汽送往蓄热站。 转炉余热锅炉炉体的主要技术参数 转炉余热锅炉汽化冷却低压、中压、自然循环管道特性

1.2工程特点 本工程中锅炉管道分低压循环管道、中压循环管道、和自然循环管道。管道上泵的进出口前后管道设计压力都不一致。因此管道压力试验必须分段分级进行。 1.3编制依据 首钢设备结构制造厂提供的锅炉图纸和说明书 中冶赛迪设计的相关施工图纸 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(1996) 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》(GB50273-98) 《压力管道规范》(GB/T20801-2006) 《工业金属管道设计规范》(GB50316-2000) 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB 50235-97) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB 50235-98)2.施工部署 2.1机构设备 本工程设项目负责人、各专业副经理、技术负责人各一名。项目负责人全面负责工程从开工到竣工的施工管理协调工作,各专业副经理负责各专业施工任务的落实和实施,技术负责人负责工程的施工技术管理、质量监督的控制工作,协调业主监理及其它单位的关系。 本工程设施工技术、经营、供应、质量、安全等业务部门,各业务部门应明确分工,各负其责,全力以赴为本工程做好服务工作。 现场施工组织机构图如下:

蒸汽锅炉煮炉方案

蒸汽锅炉煮炉方案 一、煮炉的目的 消除余热回收装置及其受热面管系、集箱及汽包内壁上的污染 物,避免其溶解于水影响蒸汽品质,同时可提高汽包的热效率。 (1)煮炉可在烘炉后紧接着进行,也可在烘炉后期同时进行。 (4)当无Na3PO4时可用1.5倍Na2CO3代之。 (5)将药液配制成20%浓度的溶液,且需由技术员按实际浓度换算配制。 二、煮炉前的准备 1.运行车间负责准备好化学处理药品、漏斗及煮炉用的氢氧化钠和磷酸三钠各200kg,并将氢氧化钠和磷酸三钠各150kg分别配成20%浓度的溶液备用。 2.检查加药、取样管路及相关设备已全部调试合格。 3.余热回收装置经联动试验合格处于备用状态,确认主汽电动门处于关闭状态。 4. 余热回收装置、化学分析等各部分的操作人员均全部到岗。 5、煮炉由运行人员操作。 三、煮炉 1、开启给水路,向炉内送水,当汽包水位在汽包中心线-150mm 时,停止上水。 2、只保留一只就地双色水位计,关闭其余水位计。在煮炉期

间严禁打开电接点水位计、水位计。 3、打开汽包上的加药门,将配制好的磷酸三钠和氢氧化钠溶液用漏斗自加药门加入汽包内。加完药品后,冲洗加药门及其管路,关闭加药门。 4、开启给水路门,向炉内送水,控制水位在中心线以上+130mm处停止上水,关闭给水路。通知化学分析操作人员化验炉水磷酸根及总碱度值。 5、开通阀门通烟气升压,当汽包压力升至0.29~ 0.39MPa时,开启换热器排水门,并对保留的就地水位计进 行冲洗。 6、缓慢升压至0.4MPa,运行人员对所有管道、阀门作全面检查。 7、将压力保持在0.4MPa左右煮炉24~36小时,煮炉期间按汽包额定蒸发量的5~10%对空排汽。 8、根据现场确定全面排污一次的排污量及排污时间,以加强水循环及药液的均匀,排污时要严密监视水位,力求稳定,严防水循环被破坏。要求水位保持在+30~+60mm之间运行,运行人员对温度、水位及汽压、膨胀指示等表计每2小时抄表一次。。 9、将压力缓慢升至0.6MPa时,控制水位在+60mm以下,保持压力8~12小时,在此期间每隔1小时取样分析氢氧根及磷酸根各一次。当磷酸根连续三次取样无变化后,可开启汽包的的所有排污门,利用给水路门控制汽包进水量,采用连续进水及放水的方式对汽包进行换水,化验人员每隔1小时取样分析氢氧根及磷酸根各一次,当炉水碱度达到规定的范围内(一般≤18mmol/l)时,可停止换水,结束煮炉并作好记录。 10、将炉水放净,开启连续排污门,利用给水路门冲洗汽包。 11、打开汽包、集箱检查煮炉效果。汽包、集箱内应无杂物,油垢、擦去附着物,金属应无锈斑。 12、随时填写煮炉记录。

工业锅炉安装工程施工及验收规范

工业锅炉安装工程施工及验收规范·烘炉、煮炉、严密性试验和试运行·烘炉 第9.1.1条烘炉前,应制订烘炉方案,并应具备下列条件: 一锅炉及其水处理、汽水、排污、输煤、除渣、送风、除尘、照明、循环冷却水等系统均应安装完毕,并经试运转合格。 二炉体砌筑和绝热工程应结束,并经炉体漏风试验合格。 三水位表、压力表、测温仪表等烘炉需用的热工和电气仪表均应安装和试验完毕。 四锅炉给水应符合现行国家标准《低压锅炉水质标准》的规定。 五锅筒和集箱上的膨胀指示器应安装完毕,在冷状态下应调整到零位。 六炉墙上的测温点或灰浆取样点应设置完毕。 七应有烘炉升温曲线图。 八管道、风道、烟道、灰道、阀门及挡板均应标明介质流向、开启方向和开度指示。 九炉内外及各通道应全部清理完毕。 第9.1.2条烘炉可根据现场条件,采用火焰、蒸汽等方法进行,蒸汽烘炉适用于有水冷壁的各种类型的锅炉,用于链条炉排的燃料不应有铁钉等金属杂物。 第9.1.3条火焰烘炉应符合下列要求: 一火焰应集中在炉膛中央,烘炉初期宜采用文火烘焙,初期以后的火势应均匀,并逐日缓慢加大。 二链条炉排在烘炉过程中应定期转动,并应防止烧坏炉排。 三烘炉温升应按过热器后(或相当位置)的烟气温度测定;根据不同的炉墙结构,其温升应符合下列规定:

1.重型炉墙第一天温升不宜大于50℃,以后每天温升不宜大于20℃,后期烟温不应大于220℃; 2.砖砌轻型炉墙温升每天不应大于80℃,后期烟温不应大于160℃。 3.耐火浇注料炉墙养护期满后,方可开始烘炉;温升每小时不应大于10℃,后期烟温不应大于160℃,在最高温度范围内的持续时间不应小于24h。 四当炉墙特别潮湿时,应适当减慢升温速度,延长烘炉时间。 第9.1.4条蒸汽烘炉应符合下列要求: 一应采用0.3-0.4MPA的饱和蒸汽从水冷壁集箱的排污阀处连续、均匀地送入锅炉逐渐加热炉水;炉水水位应保持正常,温度宜为90℃,烘炉后期宜补用火焰烘炉。 二应开启必要的挡板和炉门排除湿气,并应使炉墙各部均能烘干。 第9.1.5条烘炉时间应根据锅炉类型、砌体湿度和自然通风干燥程度确定,宜为14-16天;但整体安装的锅炉,宜为2-4天。 第9.1.6条烘炉时,应经常检查砌体的膨胀情况。当出现裂纹或变形迹象时,应减慢升温速度,并应查明原因后,采取相应措施。 第9.1.7条烘炉满足下列要求之一,应判定为合格: 一当采用炉墙灰浆试样法时,在燃烧室两侧墙的中部、炉排上方处1.5-2m,或燃烧器上方1-1.5m处和过热器两侧墙的中部,取粘土砖、红砖的丁字交叉缝处的灰浆样品各50g测定,其含水率均应小于2.5%. 二当采用测温法时,在燃烧室两侧墙的中部、炉排上方1.5-2m处,或燃烧器上方1-1.5m处,测定红砖墙外表面向内100mm处的温度应达到50℃,并继续维持48h;或测定过热器两侧墙粘土砖与绝热层接合处的温度应达到100℃,并继续维持48h。 第9.1.8条烘炉过程中应测定和绘制实际升温曲线图。

锅炉煮炉方案

锅炉煮炉方案 1.煮炉的目的: 由于新安装的锅炉其受热面管系集箱及汽包的内壁上油锈等污染物,若在运行前不进行处理的话,就会部分附在管壁形成硬的附着物,导致受热面的导热系数减少。从而影响锅炉的热效率,另一部分则会溶解于水中影响蒸汽的品质,根据《工业锅炉安装工程施工验收技术规范》需对锅炉进行碱煮炉。 2.煮炉已具备的条件: ①烘炉后期耐火砖灰浆样含水率小于7% ②加药、取样管路及机械已全部安装结束并已调试合格。 ③化学水处理及煮炉的药品已全部准备。 ④锅炉的各传动设备(包括厂房内的照明设施)均处于正常投运状态, ⑤锅炉、化学分析等各部分的操作人员均已全部到岗。 3.煮炉工艺: 1)烘炉后期,灰浆样含水率小于7%,用排污将水位降到人孔门以下水位准备加药. 2)锅炉循环水量按100 立方,加药量NaOH 300 公斤,Na3PO4.12H2O 300 公斤,混合配成药液加入锅炉内,加药为一次性加够。 3)开启给水门,向炉内送水,将锅炉上满水,开启循环水泵使炉水循环,进行煮炉。(2)煮炉共分3 期: 第一期: 1)缓慢升压,当汽包压力达到0.5MPa 时稳压,锅炉排污一次,热紧螺栓 2)在此压力下煮炉8~12 小时,化验人员每隔4 小时取样分析一次,并将分析结果通知运行有员。 3)排污时要严密监视水位,力求稳定,严防水循环破坏,并做好水位记录。 4)在第一期煮炉中,要求运行人员对烟温、烟压、温度、水位及膨胀指示值等表每两时抄表一次。

第二期: 1)再次缓慢升压到达1.0MPa,然后对各仪表管路进行冲洗。在此压力下煮炉10~12 小时 2)运行值班人员应严格控制水位,并每隔2 小时校对水位计一次,做好记录。 3)化验人员每隔2 小时取炉水化验一次,炉水碱度不得低于45mol/L,否则应加药液。 4)根据现场情况,全面定期排污一次,在排污中要严格控制水位,要求水位波动小,并做好排污记录。 第三期: 1)缓慢升压到1.2MPa 稳定燃烧,在此压力下运行12~24 小时。 2)打开排汽门,开启锅炉补水泵进行补水,采用连续进水及放水的方式进行换水。 3)根据化验员通知,适当打开排污阀,并注意监视汽包水位。 4) 化验人员每隔1 小时取样分析一次,并作好详细记录,当炉水碱度在规定范围内(一般≤18mol/L)时,可停止换水,结束煮炉。 (3)煮炉注意事项: 1)加药前炉水降至人孔门以下,煮炉时应将水加满 2)煮炉时,每四小时排污一次,每次排污的时间一般不超过一分钟,以防止破坏水循环。 3)在煮炉中期结束时,应对灰浆进行分析,一般第I 期结束,灰浆样含水率应降到4~5%,在第II 期结束应到2.5%以下,若没达到,可适当延长煮炉时间,确保灰浆含水率达到要求。 4)运行人员及化验人员必须严格按规范操作,并做好详细记录。 5) 煮炉第一期烟气温度控制在200°C,升温速度控制在10~20°C/h,第二期烟温控制在350°C,升温度速度控制在15~25°C/h,第三期烟温控制在550°C,升温速度控制在15~20°C/h。 6)煮炉结束,锅炉停炉放水后应打开汽包仔细彻底清理汽包内附着物和残渣,并有一层磷酸钠盐保护膜形成。

余热锅炉煮炉

锌焙烧余热锅炉煮炉方案二OO九年四月二十日

1、煮炉的目的: 对于新安装的锅炉其受热面管子、集箱及汽包的内壁上,存在油锈等污物,如果说在运行前不处理干净的话,就会部分附在管壁上形成坚硬的附着物,使管壁的导热系数减小,从而影响锅炉的效率。另一部分溶解到水中,影响到蒸汽的品质。 2、煮炉人员: ①煮炉由甲方派专职人员负责操作。 ②乙方负责制定方案,经甲方审议后派专人监督执行情况。 3、煮炉前必备的条件: ①保温及外护板安装结束,并验收合格。 ②加药及取样管路畅通,加药泵安装及高度合格。 ③准备足够的化学软水。 ④准备足够的煮炉药品。 ⑤热工和电气仪表要高度合格并能投运。 ⑥锅炉各传动设备均应处于正常投动运状态。 ⑦平台、扶梯、栏杆要安装齐全。 ⑧夜间照明设备要良好。 4、煮炉操作步骤: ①有排污方式控制在最低水-150—140MM ②由化学取炉水分析,水质要符合标准。 ③通知化学向炉内加药,其配比如下:

氢氧化钠2—3公斤/立方米水 磷酸三钠2--3公斤/立方米水 将其混合配成20%的溶液,由加药泵打入炉内。 ④开启给水旁路门,向炉内进水,控制水位天+30mm,停止进水。 ⑤停止进水后,关闭给水旁路门,开启烟道门。 煮炉第一期: 1、全面检查各设备、辅机一切正常处于启动状态,无任何异常情 况。 2、向炉内输送烟气、升压。 3、缓慢升压到0.1MPa时关闭空气阀门,并冲洗就地水位计一次。 4、缓慢升压至0.4MPa时,要求安装人员对所有管道、冷门作全 面检查,并拧紧螺栓。 5、要求化验人员每2小时取样分析一次,并根据分析结果通知运 行值班人员。 6、全面定期排污一次。其排污量和排污时间由化学决定并做好记 录。 7、排污时要严密监视水位,力求稳定,严防水循环破坏,做好水 位记录。 8、在第一阶段煮炉中,要求水位保持在+130MM下运行。 9、在0.9MPa压力下煮炉时间8—12小时,负荷为22—25%。 10、运行值班人员对烟漫谈因压、温度水位及膨胀指示等表计每小 时抄表一次。

烘煮炉记录的填写

烘炉记录

烘炉记录 1、烘炉方法:烘炉可根据现场条件采用火焰法、蒸汽法等方法进行。 2、测温方法:热电偶或热电阻等 3、测温部位:热器后或相当位置 4、烘炉时间:散装重型炉墙锅炉宜为14~16d,整体安装的锅炉宜为 4~6d。 5、合格标准: ⑴炉墙灰浆试样法:在燃烧室两侧墙的中部炉排上方1.5~2m处,或燃烧器上方1~1.5m处和过热器两侧墙的中部,取粘土砖、外墙砖的丁字交叉缝处的灰浆样品各50g测定,其含水率应小于2.5%; ⑵测温法:在燃烧室两侧墙的中部炉排上方1.5~2m 处,或燃烧器上方1~ 1.5m处,测定外墙砖墙外表面向内100mm处的温度,其温度应达到50℃,并维持48h;或测定过热器两侧墙粘土砖与绝热层接合处的温度,其温度应达到100℃,并维持48h。 6、实际烘炉曲线: 蒸汽烘炉(适用于有水冷壁的各种类型锅炉): 1、用0.3-0.4MPa的饱和蒸汽从水冷壁集箱的排污管处送入锅炉,逐渐加热炉水,蒸汽供给应连续,均匀;炉水水位应保持正常,炉水温度应保持90℃; 2、应开启必要的炉门,以排除湿气,并保证炉墙各部分仅能烘干。 3、烘炉后期宜补用火焰烘炉。 火焰烘炉的步骤(砖砌轻型炉墙) 1、打开炉门、烟道闸门、开启引风机,通风5-10分钟,起到排潮和灰尘的作用。 2、将木材(不允许夹含铁钉等)放在炉膛中部,点燃木材小火烘烤,燃烧强度由小到大,缓缓增加,炉排在烘炉过程中应定期转动;砖砌轻型炉墙温升不应大于80℃/d,木柴烘炉约三天,三天后逐渐添加煤炭燃料。 3、烘炉时间整体安装的锅炉宜为 4~6d,后期烟温不超过160度。

煮炉检查记录表 计划曲线用虚线表示,实际曲线用实线表示

35吨循环流化床锅炉烘炉、煮炉方案.doc

三十五吨循环流化床锅炉烘炉、煮炉方案 公用工程车间供热工段A#35吨循环流化床锅炉技术参数如下:(1)额定蒸发量:35t/h (2)额定蒸汽压力1.25Mpa (3)额定蒸气温度194℃ (4)给水温度105℃ (5)冷空气温度30℃ (6)排污率5% (7)排烟温度≯165℃ (8)热效率>84% A#锅炉于2010年10月14日开始大修,12月18日大修结束,按照公司及车间安排供热动力部根据国家现行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及《工业锅炉安装工程施工及验收规范》组织编制A#锅炉烘炉、煮炉方案如下: 一、烘炉前准备工作 (1)所有传动设备均应在烘炉前进行单机运转。 (2)烘炉前应对锅炉进行全面检查清除所有临时固定点及临时盲板清除炉膛、烟道及风道中杂物 (3)烘炉所须木柴及炉渣均应备齐木柴应干净无铁钉。 (4)管道烟道风道灰道阀门及挡板均应标明介质流向、开启方向和开度指示。 (5)打开排气阀、关闭炉墙上所有门和孔。

(6)水位表、压力表、测温仪等烘炉须用热工仪表均安装完毕并校验合格。 (7)向锅炉加水至正常水位并且在烘炉过程中一直维持这个水位锅炉给水应符合国家现行水质标准。 (8)准备好烘炉记录本和升温曲线图表及必备的操作工具,安排好有经验的值班人员并指定出负责人。 二、烘炉方法 根据现场实际情况及炉墙为重型炉墙采用火焰烘炉步骤如下: A:打开炉门、烟道闸门、开启引风机,强制通风5min,以排除炉膛中的潮气和灰尘,然后关闭引风机。 B:冷态试验 试验目的:鉴定鼓风机的风量和风压是否达到设计要求,能否满足流化燃烧的需要;测定布风板阻力;检查布风均匀性;确定冷态流化临界风量,用以估算热态运行时的最低风量 试验方法: (1)准备粒径为8mm以下的灰渣,最好是沸腾炉的冷渣并过筛。(2)检查和清理炉膛的布风板,特别要检查风帽小孔是琐堵塞,必要时用小铁针逐个清理;检查风帽和布风板、布风板和支承框架接触是否牢固和严密,检查布风板上耐火材料干后是否有裂纹,大的裂纹要用耐火水泥或耐火土填塞; (3)检查风箱内是否有杂物,如有应清除干净。 (4)检查风量,风压表指针是否在零位,并且启动鼓风机,检查风

余热锅炉煮炉方案0001

施工方案报审表 工程名称: 致: 我方根据施工图纸、相关设计变更以及现场实际施工情况制定了《余热锅炉吹扫方案》请予审查。 附:《余热锅炉煮炉方案》 施工单位(章) 项目经理 日期年月日 建设单位审查意见: 建设单位 建设单位代表 日期_______ 年_____ 月 _____ 日

余热锅炉煮炉方案目录

1?煮炉的目的 (4) 2?煮炉方法及注意事项 (4) 3?煮炉要求 (7) 4?煮炉期间的化学监督 (7) 5?煮炉人员安排 (7)

1?煮炉的目的 采用碱性煮炉,把锅炉内油污沉淀物、铁锈除去,以保证锅炉受热均匀,运行正常。煮炉加入的化学药品为NaOH和Na^PQ。 2?煮炉方法及注意事项 2.1煮炉必须在锅炉水压实验合格后进行。 2.2锅炉范围内的给水、减温水及其管道,在投入供水之前,必须进行冲洗,以清除管道内的杂物和锈垢。管道的冲洗应符合DL5031—94《电力建设施工及验收技术规范(管道篇)》。考虑到化学制水车间 已具备向85m3储水箱供水,在煮炉期间可以由补水泵向除氧器补水,以满足煮炉的需要。 2.3锅炉给水、减温水管道冲洗前暂不装置流量孔板,待管道冲洗结束后安装。 2.4用水进行冲洗时,其水质宜为除盐水或软化水,冲洗水量大于正常运行时的最大量。当出水澄清、出入口水质相接近时为合格。煮炉前要保证炉本体走梯、扶手齐全,照明充足,通讯联络畅通。 2.5煮炉期间化学取样装置必须具备投入条件(保证化学取样系统闭冷水、冷却水调试完毕)或者使用临时取样系统进行取样,便于化验人员正常化验分析。

2.6余热锅炉次高压汽包、低压汽包应考虑煮炉期间的蒸汽排放问题,防止锅炉赶火升压。同时调整烟气挡板控制进入余热锅炉的烟气量,控制锅炉的升温升压过程。 2.7给水电动门、给水调整门、事故放水电动门、对空排气电动门, 应调整完毕,保证电动门能开足、关严,调整门调节性能良好。 2.8煮炉时的加药量应符合设备技术文件规定,如无规定的,应符合下列表的规定: 煮炉时的加药配方: 2.9药品按100%的纯度计算。 2.10药品应溶化成溶液状加入锅炉内,配置和加入药液时应注意安全。 2.11给水泵应完成8小时试运,给水泵联锁试验好用。 2.12本锅炉采用碱煮炉。加药量为氢氧化钠和磷酸三钠各3?4公斤/米3水(按100%)纯度)。本锅炉次高压部分水容量约为15m3, 根据设备的具体情况,确定采用氢氧化钠和磷酸三钠的加药量各为45公斤。低压部分水容量约为 4.3m3,加药量各为17公斤。药品应配置成浓度为20%的溶液,不能将固体药品直接倒入锅炉。

锅炉煮炉技术要求及方法精编版

锅炉煮炉技术要求及方 法 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

锅炉煮炉的技术要求及方法 一、煮炉 煮炉是对新装、移装、改装或大修的锅炉, 在投入运行前清除在制造和安装过程中所产生的铁锈、油脂和污垢, 防止因水质恶化, 造成结垢严重, 致使受热面过热烧坏或产生其他运行事故。 二、煮炉的目的 煮炉的目的是为了清除锅炉在制造、运输、安装或修理过程中带入锅炉的杂质和油污。这些脏物的存在,不但会阻塞水管,使蒸汽品质恶化,而且它还使传热变坏,受热面容易过热烧坏,因此必须通过过煮炉把它清除。 1、每吨锅炉水加入磷硝三纳2至3kg和氢氧化钠2至4kg。注意不得将固体药物直接加入锅炉内。 2、在无压状态下将上述药物配制成百分之二十的均匀溶液,在锅炉给水同时缓慢送入锅炉筒内,或用加药泵注入锅炉筒内。 3、加热升温,使锅炉内产生蒸气,蒸汽可通过空气阀或被抬起的安全阀出口排出。 4、减弱燃烧,进行排污,并保持水位或锅炉内满水。 特别注意的是,对参加煮炉人员要做好分工,制定好煮炉的操作规程和标准,并要求严格执行。特别在配制煮沪用的药液时,工作人员应穿胶鞋,戴胶手套,系胶围裙以及戴有防护玻璃的面罩,以免被碱液灼伤。 三、煮炉的技术要求 1 . 煮炉可在烘炉后期同时进行。这时炉墙耐火砖灰浆水分降至7% 以下, 红砖灰浆水分降至10% 以下, 过热器前耐火砖温度已达100℃, 此时煮炉与烘炉可同时进行, 以节约燃料。

2 . 煮炉用药及数量, 按表11—1 所示的规定计算煮炉所需的药量, 将药物用水调成浓度为20% 的碱性溶液加入锅内, 搅拌均匀使药物充分溶解, 使锅内油脂与碱起皂化作用而沉淀, 通过排污管将杂质排出。 3 . 煮炉加药时, 锅水应保持在最低水位, 用加药桶将调好的药液加入锅炉内, 所需药品应一次加完。然后再将锅水提高至最高水位, 以防止药液和水进入过热器造成汽化。 4 . 加热升温使锅水开始产生蒸汽, 并由空气阀或安全阀出口排出, 使锅炉在不受压状态下维持10 ~12 h。) 5 . 减弱燃烧, 进行排污, 并适当补水维持水位后再强化燃烧。在煮炉末期, 将蒸汽压力保持在锅炉工作压力的75% , 连续运行12 ~24 h。 6 . 整个煮炉时间一般为2 ~3 天, 包括加药3 h 左右, 如在较低的蒸汽压力下, 煮炉时间应适当延长。 7 . 停炉冷却后排出锅水, 要及时用清水( 温水) 将锅内部冲洗干净, 达到以下要求即为合格。 ( 1 ) 锅筒和集箱内部无锈蚀痕迹和油垢及附着焊渣等污物。 ( 2 ) 锅筒和集箱呈黑褐色, 用棉布轻擦内壁能露出金属本色。 四、煮炉的方法 1 . 升火 ( 1 ) 各种燃烧设备的升火 由于锅炉燃烧设备的型式不同升火操作的方法也不同, 总的要求是炉温上升要缓慢, 尽量使锅炉各部件温度均匀上升。 1 ) 抛煤机链条炉的升火将木柴和引燃物铺在炉排后部, 为防止炉排过热, 也可在炉

蒸汽锅炉司炉工安全技术操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A31142 蒸汽锅炉司炉工安全技术操作规程 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

蒸汽锅炉司炉工安全技术操作规程 标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、烘煮炉前的检查 1.炉排冷态试转12小时以上,保障运行良好; 2.鼓引风机,给水设备及除尘器试运转正常; 3.锅炉的各部零件是否齐全、严密,管路是否畅通。 二、烘炉、煮炉 1.向锅炉加入软化水至水位表中低水位; 2.将木柴集中在炉排中间,点燃后用小火烘烤,同时炉膛负压要保持在0.5-1毫米水柱,锅水温度保持在70-80℃,3天以后,可添加少量煤,并要定期

转动炉排,清除灰渣,以防烧坏炉排; 3.第一天温升不宜超过50℃,以后每天温升不宜超过20℃,后期烟道不应超过220℃; 4.烘炉时间一般为7-15天,还可根据炉墙潮湿、气候寒冷程度,适当延长烘炉时间; 5.煮炉最好在烘炉的后期,或红砖墙温度达到50℃与烘炉同时进行; 6.将氢氧化钠和磷酸三钠两种药品用热水溶解后,与锅炉给水同时缓慢送入锅炉,不要一次投入; 7.工业锅炉的煮炉时间一般需要3天。第一天升压到锅炉设计压力的15%,保压8小时,然后将炉膛密闭过夜。第二天升压到锅炉设计压力的30%,保压8小时后密闭过夜。第三天升压到设计压力的50%,再保压8小时后将锅炉炉密闭,直至锅炉逐步冷却降压;

余热锅炉方案

1 概述: 1.1 概况: 1.1.1 锅炉构造: 该锅炉采用焚烧回收的工业垃圾生成的烟气余热来产生蒸汽,并在烟气排往大气前除尘。 该锅炉由前部膜式水冷壁形成的垂挂式冷却炉膛和后部膜式水冷壁的水平对流烟道组成。冷却炉膛内被分隔成两室:烟气自第一室上部进入后,在两室间的下部转向往上,从第二室的上部进入对流烟道。对流烟道中悬挂了蒸发器和省煤器,烟气无阻隔的一次性通过该对流受热面后,由出口烟道引出。 锅炉给水经省煤器后进入炉顶的锅筒,和锅筒内已有的水混合成炉水,通过集中下降管、分配管送往水冷壁和蒸发器,生成的汽水混合物从上集箱的汽水连通管送入锅筒,将设于锅筒内的汽水分离器中分离出蒸气送往用户。 锅炉的钢架用于支撑锅筒和悬吊上述两冷却室及对流烟道,同时连接平台,扶梯。 1.1.2 该锅炉属于天津合佳奥绿思环保有限公司所有,由杭州锅炉厂设计制造,并由中化三建公司负责安装。 1.1.3 锅炉的性能参数: 型号: QF28/1100-13.5-1.0 外型尺寸:13.6*7.54*25.2 (米) 入口烟气量:25095-27837 Nm3/h 入口烟气温度:1100-1250 0C 出口烟气温度:300-420 0C 锅炉给水温度:135-140 0C 出口蒸汽温度:184 0C 出口蒸汽压力:1.0 Mpa 1.1.4 锅炉主要部件的重量: 钢梁: 45583 kg 平分扶梯: 19520 kg 锅筒: 4364 kg 水冷壁: 18196 kg 对流受热面: 16915 kg 蒸发系统: 42435 kg 蒸发器固定装置:1376 kg 水冷壁固定装置:3038 kg

省煤器: 3820 kg 下降管: 2892 kg 顶部连接管: 1952 kg 本体管路: 2625 kg 密封装置: 1147 kg 入口烟道: 1704 kg 出口烟道: 840 kg 炉墙金属件: 5919 kg 1.2 方案编制依据: 1.2.1 杭州锅炉厂提供的锅炉图纸和说明书 1.2.2《蒸气锅炉安全技术检查规程》(国家质量技术监督局颁发) 1.2.3《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 GB50273-98 1.2.4《电力建设施工及验收技术规程(锅炉机组篇)》 DL/T 5047-95 1.2.5《电力建设施工及验收技术规程(管道篇)》 DL5031-94 1.2.6《钢焊缝射线照相及底层等级分类》GB3323-87 2.施工程序 2.1施工总体设想: 先安装钢架,就位前、后、右侧的钢梁及平台,从左侧安装水冷壁管片,蒸发器管片和省煤器,最后完善左侧的钢梁和平台。 2.2施工程序:

煮炉吨锅炉煮炉工艺规程

煮炉吨锅炉煮炉工艺规 程 Hessen was revised in January 2021

6吨锅炉煮炉工艺规程: 1:煮炉所需药品: 氢氧化钠(烧碱)公斤(24塑料杯),磷酸三钠13公斤(37塑料杯),白云牌药剂公斤左右,所有药剂均需在锅外溶解后成20%的溶液后才能加入锅内。在锅炉煮炉期间,总碱度控制在50-100mmol/L左右,磷酸根控制在1000mg/L左右,pH值<13。整个煮炉过程中需要定时对锅水取样分析,实际加药情况以测定为准,原则上每8小时测定一次炉水,当磷酸根等低于此指标时,补加磷酸三钠药剂等。高于此指标时进行排污。 2:加药方式: 配制时将以上三种药品用水调成 20%的浓度,搅拌均匀使药物充分溶解,加药时,锅炉水位应保持最低水位,再将配制的药一次加入锅炉内,药液加入锅炉后开始升火煮炉。逐渐使炉水沸腾,然后将水补到最高水位。煮炉过程中要保持锅炉的最高水位。 3:煮炉工艺控制: 煮炉分为三个阶段进行:第一阶段:维持汽包压力4-5公斤,第二阶段公斤压力。第三阶段公斤压力。碱煮期间不要排汽和用汽,以免影响效果。

第一阶段:维持汽包压力4-5公斤:锅炉点火,缓慢升压,在4-5公斤压力煮炉全部时间为24小时,期间每隔8小时进行锅炉大排污一次。排污采用降压排污,逐只下联箱排污门全开,排污时要前后、左右对称地进行排污。排污60秒以上。维持汽包低水位,排污后补充给水后再次加大火力,直到沸腾,每次排污后均应取水样分析碱度。保持溶液浓度,不够时用加药泵补充碱液(即氢氧化钠(烧碱)公斤24塑料杯,磷酸三钠13公斤37塑料杯,白云牌药剂12,5公斤(半包)的20%溶液),水位控制在锅炉低水位,继续升压后,将水补到最高水位。升到压力公斤,到达第二阶段。 第二阶段12,5公斤压力:当汽包压力升至公斤压力时,在12,5公斤压力煮炉全部时间为24小时,期间每隔8小时进行锅炉大排污一次。排污采用降压排污,逐只下联箱排污门全开,排污时要前后、左右对称地进行排污。排污60秒以上。维持汽包低水位,排污后补充给水后再次加大火力,直到沸腾,每次排污后均应取水样分析碱度。保持溶液浓度,不够时用加药泵补充碱液(即氢氧化钠(烧碱)公斤24塑料杯,磷酸三钠13公斤37塑料杯,白云牌药剂12,5公斤(半包)的20%溶液),水位控制在锅炉低水位,继续升压后,将水补到最高水位。升到压力公斤,到达第三阶段。

相关文档