文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防腐保温技术交底

防腐保温技术交底

防腐保温技术交底
防腐保温技术交底

设备管道保温防腐施工安全技术交底

设备、管道保温防腐施工 安全技术交底 编制单位:...........................................公司 编制时间:2018年3月9日 一、编制依据 1)《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2)《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 3)《设备管道保温规程》HG25042-91 4)《钢容器防腐和保温工程施工及验收规范》SY/T4059-93 5)工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89 6)设备及管道保温效果的测试与评价GB8174-87 7)《建筑工程施工安全技术规范》 二、组织准备 1)开工前所有劳保用品要齐全。 2)开工前,对全体参加施工人员进行安全教育、文明施工教育、技术交 底,合格后方可上岗工作。 3)组织专业施工队伍,以项目经理为主体,并和技术负责人、班组长、 质量负责人、材料负责人、安全负责人等组成管理层。 4)对施工人员定岗定责,基本固定施工作业区,按区明确责任,不合格 者当天返修。 5)安全监护人员,跟班工作,不得脱离岗位。 三、质量要求: 1)每块绝热制品上的捆扎铁丝不得少于两道,捆扎应松紧均匀,厚薄一 致。经压缩后的保温材料容重必须符合设计要求。保温层的拼缝宽度不得

大于5mm。 2)绝热材料应紧贴管壁。 3)当保温层厚度大于100mm时,应分层施工,同层应错缝,上下层应 压缝,其搭接的长度不得小于50mm。 4)弯头部位敷设时,保温材料如无成型制品,应将管壳或板材加工成虾 米腰组装。 5)三通部位的保温层安装,下三通应先安装立管的保温层后安装水平管 的保温层,上三通应先安装水平管的保温层后安装立管道的保温层。这样 可以最大限度的防止渗水到管壁。 6)异径管保温层安装时,应将管壳或板材加工成梯形或扇形块拼装。同 样用两道镀锌铁丝捆扎。 7)错峰保温板安装时,首先进行第一层保温板材的安设,同一层板材的 铺设要错缝,错缝不得小于150mm,拼砌严密。第一层保温板材安装好,经验收合格后,即进行第二道板材的铺设(保温层厚度>100mm时)。第 二层保温板材安设,也要铺设平整,同层错缝,异层压缝,错压缝不得小 于150mm,拼砌严密。 8)保护层安装注意事项:金属保护层的切割、拆边、滚圆等工序,应由 专用机具加工,装配时,个别部位可用手工辅助。压型板必须采用机械剪 切,不得用乙炔焰切割。垂直管道、金属保护层的敷设,应由下而上进行 施工,接缝应上搭下。 9)法兰、阀门护壳:法兰、阀门护壳为可拆式结构,实测下料,制作安 装,壳内保温层填满,咬口工艺精细、美观、固定牢固。 10)水平管道的纵向接缝应设置在管道的侧面,水平管道的环向接缝应按 坡度高搭低茬。 四、成品保护 1)本着“百年大计,质量第一”的企业施工方针,坚持对业主负责,做 优质工程的施工理念,对本项防腐保温施工各个工序进行严格的控制,重

风管与设备防腐绝热技术交底

技术交底记录编号 工程名称交底日期年月日 施工单位中建五局第三建设有限公司分项工程名称防腐与绝热施工(风管) 交底提要风管防腐绝热技术交底 交底内容: 1、交底分部(子分部):空调风管系统安装工程,分项工程名称:防腐与绝热施工(风管)。 2、交底执行标准名称及编号: 《通风空调工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-011-2003) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 一、工程概况 空调送、回风管,经冷热处理的新风管及在空调房中未经冷热处理的新风管、消防排烟风管、厨房排油烟风管采用带不燃防火夹筋铝箔复面的矿棉板材保温。板材在20℃时的导热系数不大于0.032W/(m×k),密度为48kg/m3。 二、施工准备 1、确认现场土建结构施工已完工,无大量施工用水情况发生; 2、确认风管上方管道、电气、消防等专业施工基本结束,以免大量交叉作业破坏保温; 3、风管系统安装完毕,经自检质量合格,并向监理报验合格,办理完隐蔽工程检查记录; 4、空调系统漏风量测试合格; 5、施工所需各种材料已到场,其材质证明书与合格证书齐全,各项指标符合设计要求,经向监理报验合格,准许使用; 6、施工用的脚手架、照明灯具等经检查齐全可靠。 三、保温工艺流程 风管表面清洁→领料→离心玻璃棉毡下料、粘保温钉→铺设玻璃棉毡→粘贴铝箔胶带 1、风管保温: (1)、非保温材料制作的空调送、回风,经冷热处理的新风管均需保温,材料为加筋铝箔复面的离心玻璃棉板材(厚度30mm,密度48kg/m3); (2)、吊顶内的防排烟风管均需做隔热处理,材料为加筋铝箔复面(不燃)玻璃棉板材(厚度40mm,密度48kg/m3)。 2、首先将风管表面擦拭干净,擦去表面灰尘和积水并使其干燥; 3、粘接保温钉 (1)、保温钉采用60mm长的铝制保温钉;保温钉在粘接前应清除粘接处钢板表面油污和灰尘,粘接剂使用前应做粘接实验,确保粘接的可靠性; 审核人交底人接受交底人

设备、管道保温防腐施工安全技术交底

设备、管道保温防腐施工安全技术交底 编制单位:...........................................公司 编制时间:2018年3月9日

一、编制依据 1)《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2)《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 3)《设备管道保温规程》HG25042-91 4)《钢容器防腐和保温工程施工及验收规范》SY/T4059-93 5)工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89 6)设备及管道保温效果的测试与评价GB8174-87 7)《建筑工程施工安全技术规范》 二、组织准备 1)开工前所有劳保用品要齐全。 2)开工前,对全体参加施工人员进行安全教育、文明施工教育、技术交 底,合格后方可上岗工作。 3)组织专业施工队伍,以项目经理为主体,并和技术负责人、班组长、 质量负责人、材料负责人、安全负责人等组成管理层。 4)对施工人员定岗定责,基本固定施工作业区,按区明确责任,不合格 者当天返修。 5)安全监护人员,跟班工作,不得脱离岗位。 三、质量要求: 1)每块绝热制品上的捆扎铁丝不得少于两道,捆扎应松紧均匀,厚薄一 致。经压缩后的保温材料容重必须符合设计要求。保温层的拼缝宽度不得 大于5mm。 2)绝热材料应紧贴管壁。 3)当保温层厚度大于100mm时,应分层施工,同层应错缝,上下层应 压缝,其搭接的长度不得小于50mm。 4)弯头部位敷设时,保温材料如无成型制品,应将管壳或板材加工成虾

米腰组装。 5)三通部位的保温层安装,下三通应先安装立管的保温层后安装水平管 的保温层,上三通应先安装水平管的保温层后安装立管道的保温层。这样 可以最大限度的防止渗水到管壁。 6)异径管保温层安装时,应将管壳或板材加工成梯形或扇形块拼装。同 样用两道镀锌铁丝捆扎。 7)错峰保温板安装时,首先进行第一层保温板材的安设,同一层板材的 铺设要错缝,错缝不得小于150mm,拼砌严密。第一层保温板材安装好,经验收合格后,即进行第二道板材的铺设(保温层厚度>100mm时)。第 二层保温板材安设,也要铺设平整,同层错缝,异层压缝,错压缝不得小 于150mm,拼砌严密。 8)保护层安装注意事项:金属保护层的切割、拆边、滚圆等工序,应由 专用机具加工,装配时,个别部位可用手工辅助。压型板必须采用机械剪 切,不得用乙炔焰切割。垂直管道、金属保护层的敷设,应由下而上进行 施工,接缝应上搭下。 9)法兰、阀门护壳:法兰、阀门护壳为可拆式结构,实测下料,制作安 装,壳内保温层填满,咬口工艺精细、美观、固定牢固。 10)水平管道的纵向接缝应设置在管道的侧面,水平管道的环向接缝应按 坡度高搭低茬。 四、成品保护 1)本着“百年大计,质量第一”的企业施工方针,坚持对业主负责,做 优质工程的施工理念,对本项防腐保温施工各个工序进行严格的控制,重 视进行施工后期的成品保护工作。 2)做好施工用材料的防雨、防潮、防风准备工作。 3)备有彩条布、蓬布,雨季来临时,做好防雨措施,要严防雨淋,影响 工程进度。 五、安全管理

采暖管道安装技术交底

采暖管道安装技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1. 干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 2. 立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。 3. 支管安装必须在墙面抹灰后进行。 (二)材料要求 1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。铝塑复合管、钢管质量标准、规格种类应符合设计要求,管壁壁厚均匀,管内外平滑、无毛刺。 2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。 3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。 4、其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 5、在住宅工程中的室内部分中,禁止使用铸铁截止阀。 6、各类管材、阀门、调压装置、绝热材料应有产品质量合格证和材质检验报告,热量表应有计量检定证书等。 (三)主要机具 1.砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.工具:套丝扳、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳手、手压泵、捻凿、大锤、断管器、电气焊、弯管弹簧、弯管器、整圆器等工具。 3.其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。

二、质量要求 质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。 项序项目允许偏差或允许值 主控项目1 管道安装坡度第8.2.1条 2 采暖系统水压试验第8.6.1条 3 采暖系统冲洗、试运行和调试第8.6.2条、第8.6.3条 4 补偿器的制作、安装及预拉伸第8.2.2条、第8.2.5条、第8.2.6条 5 平衡器、调节阀、减压阀等安装第8.2.3条、第8.2.4条 一般项目1 热量表、疏水器、除污器等安装第8.2.7条 2 钢管焊接第8.2.8条 3 采暖入口及分户计量入户装置安装第8.2.9条 4 管道连接及散热器支管安装第8.2.10条、第8.2.11条、第8.2.12条、第8.2.13条、第8. 2.14条、第8.2.15条 续表 项序项目允许偏差或允许值 一般项目5 管道及金属支架的防腐第8.2.16条 6 管道安装允许偏差横管道纵、横方向弯曲(mm)每1m 管径≤100mm 1 管径>100mm 1.5 全长 (25m以上)管径≤100mm ≯13 管径>100mm ≯25 立管垂直度(mm)每1m 2 全长(5m以上)≯10

(完整word版)管道保温技术交底

交底提要设备管道保温技术交底 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

交底提要设备管道保温技术交底 1.采用橡塑材料保温 (1)施工工序 现场下料T涂胶T管壳敷设T胶带粘缝 管道的保温在管道试压或通水、防腐完成以后进行;非水平管道的保温自下而上进 行;管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要填实。例如DN40的焊管外径为48伽,相应保温层内径就应为48伽,依次类推。 (2)保温施工工艺 ①保温材料品种、性能、规格符合设计要求; ②保温层表面平整,搭接合理,封口严密,无空鼓及松动。 保温方法如图所示(以焊接钢管为例) : ③保护层施工 金属层保护层采用0.5 mm镀锌铁板,立管应自下而上,水平管应从管道低点向高处 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

交底提要设备管道保温技术交底

交底提要设备管道保温技术交底 D设备管道上的阀门、法兰及其他可拆卸部件保温两侧应留出螺栓长度如25 mm的空 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

交底提要设备管道保温技术交底 隙。阀门、法兰部位则应单独进行保温(见下图) E遇到三通处应先做主干管,后分支管。凡穿过建筑物保温管道套管与管子四周间隙应用保温材料填塞紧密。 ②防潮层施工 A垂直管应自下而上,水平管应从低点向高点顺序进行,环向搭缝口应朝向低端。 B防潮层应紧密粘贴在隔热层上,封闭良好,厚度均匀拉紧,无气泡、折皱、裂缝等缺陷。 C用玻璃丝布缠裹,垂直管应自下而上,水平管则应从最低点向最高点顺序进行。 开始裹两圈后再呈螺旋状缠裹,搭接宽度为50伽,起点和终点应用粘接剂粘接或镀 锌铁丝捆扎。应缠裹严密,搭接宽度均匀一致,无松脱、翻边、皱折和鼓包,表面应平整。 D在玻璃丝布表层刷涂两次防火涂料,刷涂前应清除管道上的尘土、油污。油刷上蘸的涂料不宜太 多,以防滴落在地上或其他设备上。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

管道保温技术交底

技术交底记录 工程名称 四海唐人街·金旅城项目 交底日期 2016.5.22 施工单位 陕西建工第五集团安装分公司 分项工程名称 给水及采暖管道保温 交底内容: 一、施工准备 1. 施工队伍进场后,要立即进行细致的审图,对图纸中所发现的问题及时提出。 2. 对于到达施工现场的保温材料及其制品,必须检查其出厂合格证书或化验、物理试验记录, 凡是不符合性能要求的不予使用。 3. 对需要保温的设备、管道及其附件必须检查、评定,确认合格后才能进行保温施工。 保温施工前,必须具备下列条件: (1) 设备及管道的强度试验、气密性试验合格。 (2) 清除被保温设备及管道表面污垢、铁锈、涂刷接管部件等。 (3) 保温前须将地沟管井内的杂物清理干净,施工过程遗留的杂物,应随时清理。 (4) 设备、管道的支吊架及结构构件、仪表接管部件等均已安装完毕,并按不同情况设 置硬木垫块绝热,作好防潮处理。 (5) 支撑件及固定件就位齐备。 (6) 办妥设备、管道的安装、焊接及防腐等工序交接手续。 4. 所采用的保温材料必须是当地消防局批准,其厚度与保温功能须与其相连的管道表面。 一. 保温工艺流程 二,材料选择及安装工序 1. 5号楼给水及采暖管道采用橡塑材料保温 (1) 施工工序 现场下料→涂胶→管壳敷设→胶带粘缝→镀锌铁皮包裹 管道的保温在管道试压或通水、防腐完成以后进行;非水平管道的保温自下而上进行;管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要填实。例如DN100的焊管外径为114㎜,相应保温层内径就应为114㎜,依次类推。 (2) 保温施工工艺 施工准备 保温材料下料 铺覆保温材料 检验 保 温

防腐保温工程技术交底

防腐保温技术交底 一、施工规定 1、严格遵守要害场所管理的规章制度,按规定办理要害证、出入证等施工许可手续。 2、施工班组必须有施工方案、安全措施、设专职或兼职安全员,以上资料要交给项目部两份留存备案,危险品,仓库出有明显标示,闲杂人等不得靠近施工现场 3、进出人员按规定进行检查登记。机动车辆不准进入,因施工需要必须进入施工现场的,车辆必须佩带防火罩。 4、施工所需的工具器、材料等要符合防爆规定,进出施工现场必须登记清楚,并经检测合格后方可进出。 5、进出施工现场必须严格遵守施工现场的规章制度,并设置安全警示带,在规定区域内施工,严禁擅自进入非施工区域。 6、动火作业必须严格按公司制度进行审批。同时按规定配齐合格的消防器材,否则不得作业。 7、需要在站内接电源的,必须有用电负荷报告,经核算符合要求后方可接电。接线时,必须符合防爆、防雨及电气作业等规定要求。 8、施工材料、工具要根据施工现场的要求码放,不得影响施工现场的标准化。 9、每天施工完毕后,必须及时清理施工垃圾。 10、施工完毕后,要及时关闭水、暖、电、气开关。若施工需要,必须留专人现场监护。 11、每天要有专人对施工现场进行监督检查并有记录在案,由于监督不到位造成施工事故,要追究相关人员责任。

二、施工流程 砂轮机除锈——用棉纱檫干净表面——刷第一遍防锈漆——充分干燥后刷第二遍防锈漆——充分干燥后刷第一遍面漆——充分干燥后刷第二遍面漆 1、砂轮机除锈标准为St2.5级。 2、面漆为各色(具体见施工图纸)。 三、施工安全 1、对现场施工人员组织学习安全操作规程和施工安全技术措施并履行签字手续。 2、施工人员进入现场必须佩带“要害证”、安全帽,严禁闲杂人进入施工现场。 3、施工人员进入施工现场,严禁吸烟,严禁随便用火,严禁携带任何火种,并服从站内工作人员的指挥和安排。不准影响站内的正常工作。 4、施工现场进行可靠的安全防护。 5、所有施工人员每天下班前要认真清理现场,保持好环境卫生。 6、安全责任制牢固树立“安全第一”的方针。 7、做好安全教育工作,时刻讲安全,警钟长鸣。 8、施工现场安全保护工作措施要标准化,规范化。 9、严格按规程操作,不可盲目疏忽。 10、坚持三不放过精神,严格奖罚。 11、做好雨季施工及易燃易爆物品的防火措施。 12、使用手持电动工具时,均使用保护装置,应戴绝缘手套。 13、机电设备由专职人员进行操作,做好日常维护工作。 14、脚手架必须按规定使用,不得缠绕,梯子应牢固,人员工作时必须有人监护,带好安全带,注意力集中。

供热管道保温施工安全技术交底(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供热管道保温施工安全技术交 底(新编版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

供热管道保温施工安全技术交底(新编版) 1.采用保温绳、带施工时,宜两人配合作业。 2.作业时,作业人员应按规定佩戴相应的劳动保护用品。 3.施工前,应根据保温材料的特性,采取相应的安全技术措施。 4.施工中,剩余原材料应回收,散落物应及时清除、妥善处置,保持环境清洁。 5.采用粉状、散状材料填充保温时,施工中必须采取防止粉尘散落、飞扬的措施。 6.施作金属套保护层应箍紧,纵向接口不得外翘、开裂,徒手不得触摸接口刃处。 7.采用聚氨酯等材料灌填保温,作业环境应通风良好;模具应完好,安装支设牢固。 8.使用铁丝捆绑保温瓦壳结构时,应将绑丝由上向下贴管壁捆

绑,操作工应注意避离绑丝,严禁将绑丝头朝外。作业人员不得在保温壳上操作或行走。 9.原材料应在专用库房内分类贮存,易燃和有毒材料应分类别储存在阴凉、通风的库房内,由专人负责管理,严禁将这些材料混存或堆放在施工现场,库房区域必须按消防部门的规定配备消防器材。 10.作业高度大于1.5m(含)时,必须设作业平台,并应符合下列要求: (1)施工过程中,应经常检查、维护,确认安全。 (2)作业平台上的脚手板应铺满、铺稳,宽度应满足作业安全要求。 (3)支、拆作业平台时,应划定作业区,由作业组长指挥,非作业人员严禁入内。 (4)作业平台支搭完成后,应经检查、验收,确认合格并形成文件后,方可投人使用。 (5)脚手架应置于坚实、平整的地基上,支搭必须牢固,支搭后

制冷管道防腐保温技术交底

湘质监统编 施2015-32 施工技术交底记录 工程名称:上海综合保税区制冷工程施工单位:XXX建设有限公司编号:01 项目技术负责人XXX 项目专业 施工员 XXXX 项目专业 质量检查员 XX 专业班组长交底时间2017.7.15 交底地址项目部会议室 交底内容 (制冷管道设备防腐保温) 一、交底分部(子分部)、分项工程名称: 通风空调分部(压缩式制冷热设备系统子分部)、管道、设备防腐绝热分项 二、交底执行标准名称及编号: 《设备及管道保冷设计导则》(GB/T 1558); 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; 三、工程概况: 1、上海综合保税区(首期PPP)制冷工程(冷链仓库1#栋) 2、制冷系统管道、库房内的给排水管道、通道回水管道、制冷机房内部分设备及制冷机排气管、放空管等防腐与隔热。 四、施工准备及条件 1、现场应达到“三通一平”,即水通、路通、电通,施工场地平整。 2、项目负责人组织项目部成员熟悉施工图纸,进行图纸会审记录,并负责向施工员、施工班组进行安全技术交底 五、制冷系统的保温与外保护层施工 作业方法: 1、一般规定 1.1制冷设备及管道的保温工程施工,应在制冷设备及管道的强度试验、气密性试验合格及防腐工程完工后进行。 1.2在雨雪天、寒冷季节施工室外保温工程时,应采取防雨雪和防冻措施。 1.3绝热层施工前,应按照设计文件的要求,检查材料的规格、性能是否符合要求及出厂合格证,查看是否有受潮、机械损伤的现象。 1.4常用的绝热保温层材料有聚氨脂泡沫(含阻燃剂)、聚苯乙烯塑料泡沫、玻璃纤维、PE泡沫等。常用的外保护层材料有兰胶带、铝板、不锈钢板、涂塑钢板等。 2、施工前的准备和要求 2.1必须配备保温层、防潮层、保护层和预制品加工的施工机具。 2.2施工场地必须临时设置供水、供电、消防等设施,且有相应的加工场地,施工机具应匹配合理。 2.3保温层施工前,必须具备下列条件:①支承件及固定件就位齐备;②设备、管道的支、吊架及结构附件、仪表接管部件等均已安装完毕;③清除被保温设备及管道表面的油污、铁锈及其他杂物;④对设备、管道的安装及焊接、防腐等工序办妥交接手续。⑤冷库内所有墙面顶梁柱刷聚氨酯氰凝进行隔气防潮 3、保温层的施工

外墙保温施工安全技术交底大全

外墙保温施工安全交底 工程名称一诺龙园1#楼工种外墙保温 施工单位九洲一部 交底项目(部位) 交底日期 安全技术交底内容: 该工程楼层数为11层、最高高度36米以上,临边、外墙抹灰施工作业属重大危险源范围,因此必须加强监控与管理。 一、安全操作及安全要求: 1、操作人员必须身体健康,无生理缺陷,无不适于高空作业的疾病,胜任本工种工作。 2、作业人员经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证后方可独立操作,学员必须在师傅的指导带领下进行操作。 3、进入施工现场作业、必须严格遵守施工现场安全生产规章制度和劳动纪律,严格按吊篮安全操作规程施工作业、严禁盲目蛮干、违章作业。 4、高空作业时,应检查吊篮海底防护是否损毁或缺陷,档脚板、 栏杆(网、板)等防护是否到位,确认安全可靠后,方可作业。 5、正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便,作业时,必须按规定佩戴安全带,安全带系挂在专用的保险绳上。作业时精神要集中,团结协作,互相呼应,统一指挥,严禁吊篮未固定,不系安全带悬空上下。 严禁打闹开玩笑。严禁酒后作业。严禁进行无安全把握的作业。 6、班组(队)接受任务后,必须组织全体人员,认真学习领会吊篮专项

安全施工组织设计和安全技术措施交底,交待施工作业中的安全注意事项,并派1名技术好,有经验的(技术)人员负责技术指导和监护,每小组有组长负责安全工作。 二、安装后进行下列各项检查试验,确认正常后,方可交付使用。 (1)、仔细检查屋面各处机构的连接件及紧固件安装应牢固,配合良好,锚固可靠。悬挑梁的悬挑长度及连接方式均正确。 (2)、钢丝绳无扭结、挤伤、松散、磨损、断丝不超限,悬挂、绕绳方式及悬重均正常。安全钢丝绳在外侧,工作钢丝绳在里侧,两绳相距100mm,钢丝绳固定、卡紧。 (3)、防坠落及外旋转机构的安全保护装置齐全可靠。 (4)、电机无异响、无过热、启动正常、制动可靠。 (5)、吊篮应做额定重量125%的静超载试验和110%的动超载试验,要求升降正常,限位装置灵敏可靠。 三、作业前应进行下列检查: (1)、屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求: (2)、电源电压应正常,按地(接零)保护良好。 (3)、机械设备正常,安全保护装置齐全有效可靠。 (4)、吊篮内无杂物,严禁超载。 (5)、吊篮经过检查合格后运入指定位置,接通电源试车,同时,由上部将工作钢丝绳和安全钢丝绳分别插入提升机构及安全锁中。工作钢丝绳一定要在提升机运行中指插入,接通电源时,一定要注意相位,使吊篮能按正确方向升降。

施工技术交底大全管道及设备保温交底

管道及设备保温 1 范围 本工艺标准适用于供采暖、生活用热水或蒸汽管道及设备的保温和给水排水管 道的防结露保温。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。 一般常用的材料有: 2.1.1.1 预制瓦块:有泡沫混凝土、珍珠岩、蛭石、石棉瓦块等。 2.1.1.2 管壳制品:有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硬聚氨脂泡沫塑料、聚苯乙 烯泡沫塑料管壳等。 2.1.1.3 卷材:有聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉等。 2.1.1.4 其它材料:有铅丝网、石棉灰,或用以上预制板块砌筑或粘接等。 2.1.2 保护壳材料有麻刀、白灰或石棉、水泥、麻刀;玻璃丝布、塑料布、 浸沥青油的麻袋布、油毡、工业棉布、铝箔纸、铁皮等。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:砂轮锯、电焊机。 2.2.2 工具:钢筋、布剪、手锤、剁子、弯钩、铁锹、灰桶、平

抹子、圆弧 抹子。 2.2.3 其它:钢卷尺、钢针、靠尺、楔形塞尺等。 2.3 作业条件: 2.3.1 管道及设备的保温应在防腐及水压试验合格后方可进行,如需先做保 温层,应将管道的接口及焊缝处留出,待水压试验合格后再将接口处保温。 2.3.2 建筑物的吊顶及管井内需要做保温的管道,必须在防腐试压合格,保 温完成隐检合格后,土建才能最后封闭,严禁颠倒工序施工。 2.3.3 保温前必须将地沟管井内的杂物清理干净,施工过程遗留的杂物,应 随时清理,确保地沟畅通。 2.3.4 湿作业的灰泥保护壳,冬施时要有防冻措施。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1 预制瓦块: 散瓦→断镀锌钢丝→和灰→抹填充料→合瓦→钢丝绑扎→ 填缝→抹保护壳

防腐保温施工方案

防腐保温施工方案 10 防腐绝热施工方案 1. 编制依据 1.1 HGJ229—91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 1.2 GBJ8923—88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 1.3 GBJ126—89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 1.4 GBJ50185—93《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 1.5 GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》 1.6 GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 1.7 SH3505—1999《石油化工施工安全技术规程》 2. 工程概况 2.1 防腐范围包括设备、管道及钢结构,除锈完毕,然后涂刷底漆层及面漆层。 2.2 绝热范围包括设备、管道,由支承件,隔热层,保护层组成。 2.3 通风空调工程范围包括空调通风设备安装。 2.4 保温材料由发包方供货,保温前涂刷防锈漆底层。 2.5 保护层材料也由发包方供货。 3. 施工工艺程序,施工方法及技术措施 3.1防腐施工工艺程序: 设备(管道)安装试验合格? 除锈 ? 底漆二层? 面漆二层?检查补刷? 交付使用。 3.2绝热施工工艺程序

设备(管道安装)安装试验完毕? 除锈 ?锈漆二层?支承件制作、防腐、安装? 绝热层安装? 保护层安装? 检查修补?交付使用。 3.3对上道工序要求: 3.3.1防腐施工应在设备全部试压、气密试验完成后方可进行,管道安装前对管段进行除锈,试压完毕检验合格办理专业交接后方可焊缝的补刷。 3.3.2除锈完毕,经检查合格,方可刷底漆 3.3.3隔热施工应在设备及管道试压符合要求后并办理专业交接后,方可开始进。 installation to be familiar with the drawings, and to be familiar with to order materials, know exactly what each part of the mullions used to avoid misattribution. Checks include the following the color is correct, oxide films if requested;section conforms to design including the height, angle, thickness, etclength requirement 浙江浙大网新机电工程有限公司安徽华电宿州电厂FGD项目部施工组织设计 3.3.4隔热施工要在设计设置的支撑件、钩钉等安装完毕且其表面除锈及底漆施工完成后方可进行。 3.4施工准备 3.4.1防腐涂料的使用应根据涂料生产厂家的规定和说明书进行,进入现场涂料,必须有出厂合格证及检验报告,使用前,检查出厂日期,超过储存期的材料不能使用。 3.4.2防腐施工前,应将涂料搅拌均匀,开桶后,必须密封保存。 3.4.3防腐绝热施工前,进行工程技术交底,下达自检记录,施工用图纸及技术资料应齐全。 3.4.4施工机具、计量器具,配备齐全,电源接至现场,并能满足施工需要。

外墙外保温施工安全技术交底

外墙外保温施工安全技术交底 一、施工准备 1、材料准备: 密度为18-20Kg/m3的聚苯板、粘结剂及胶粉、抗裂砂浆、耐碱玻璃纤涂网格布、5mm的塑料胀管及钢螺丝等。 2、机具准备电锤、木抹子、铁抹子、剪刀、水平尺、铝合金尺杆、电动吊篮、安全带、搅拌机、灰桶、360目砂布、锯条、钢刷、壁纸刀片、腻子刀、螺丝刀、托线板、墨斗等。 3、施工条件 1)、进场的各种材料必须有合格证、复试报告等相关证件。 2)、各种资料已备齐上报。 3)、外墙窗口垂直控制线已放好。 4)、下层交叉作业,安全防护措施已搭好。 5)、机械设备运转正常,已向施工班组当面进行技术交底。 6)、基体已清理干净,并已处理完毕。 7)、温度低于0℃、风力大于5级、雨天时不能施工。 二、注意事项 1、施工中各专业应紧密配合,合理安排工序,严禁起伏颠倒工序作业。 2、应防止重物撞击已施工完的墙面。 3、避免在日光曝晒下作业。 4、施工中应做到“三清六好一总结”,即: 活完脚底清,下班机底清,工完场地清;砌体质量好,落地砂灰回收利用好,设备养护好,材料堆放好,施工质量控制好,各道工序检查

好;总结一天的工作情况。 三、安全文明施工 1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律,作到三清六好; 2、吊篮脚手架的设计制作应符合JG/T5032—93《高空作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》; 3、钢丝绳与吊篮连接点必须有防剪措施,连接用卡环连接,不得少于3个并设有保险弯; 4、吊篮的脚手板应按照吊篮的规格尺寸采用定型板,严密平整与架子固定牢靠,吊篮得外侧临边防护设置两道水平杆不得小于1.2m,内侧不得小于0.8m,外侧必须用密目网或钢板网封严;当单片吊篮提升时,吊篮的两端也应架设防护栏杆并用密目网封严; 5、有多层吊篮施工时或建筑各层又落物危险时,应设置防护顶板,材料采用5cm厚的木板或强度相当的其它材料; 6、全绳必须与固定物体连接牢固,与墙角易磨损的部位要采取措施; 7、吊篮的电源线不得系在吊篮的支架上,必须作接地保护; 8、吊篮在安装后必须进行空载试验,制动器用定额1.25倍的载荷试验,吊篮平台停住。施工人员在上吊篮之前必须检查吊篮的配重(水泥块或铁块,不得是用沙袋)及安全装置(保险卡、安全锁、行程线位、制动器、保险措施)的灵敏可靠性; 9、吊篮升降作业应由经过培训的人员专门负责,并相对固定,如有人员变动必须重新培训熟悉作业环境; 10、施工人员在施工时必须佩戴好安全帽、系好安全带,且安全带必须系在安全绳上;拌与抹灰时(尤其在抹顶棚时),注意灰浆不要溅落眼内;高空或窗口向下随意抛掷东西; 11、吊篮施工时要求操作人员要水平升降,倾斜角度不得大于15度; 12、吊篮与建筑物水平距离不得大于20cm,当吊篮晃动时,应及时采取固定措施,施工人员在晃动时不得继续施工; 13、风力在五级以上、雨、雪等恶劣的自然环境条件下不得施工;

管道及设备保温施工方案(DOC)

管道及设备保温工程技术交底 玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化,形成棉状的材料,化学成分属玻璃类,是一种无机质纤维 . 具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。 离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,声能转化为热能而损耗。 离心玻璃棉管壳专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。 由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能有效地阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑,供热管道,空调,制冷设备的保温。绝热,节能效果可提高15-30% 在体育馆、车间等大空间内,为了吸声降噪,常常使用以离心玻璃棉为主要吸声材料的吸声体。吸声体可以根据要求制成板状、柱状、锥体或其他异型体。吸声体内部填充离心玻璃棉,表面使用透声面层包裹。由于吸声体有多个表面吸声,吸声效率很高。 在道路隔声屏障中,为了防止噪声反射,需要在面向车辆一侧采取吸声措施,往往也使用离心玻璃棉作为填充材料、面层为穿孔金属板的

屏障板。为了防止玻璃棉在室外吸水受潮,有时会使用PVC或塑料薄膜包裹。 本工程施工图设计及现场设计变更的要求保温材料为: 1.1 采暖供回水干管及立管均保温,管道保温材料为玻璃棉管壳,厚 度为30MM。 1.2 屋面上的循环冷却水管道、生活热水系统供回干管均采用保温, 管道保温的材料为岩棉材料。其中≥DN100管道应采用保温厚度 为40MM材料,DN80---DN40之间的管道应采用保温厚度为35MM 的材料,DN32---DN15之间的管道应采用的保温厚度为30MM. 1.3 生活给水系统的干管及立管均采用防结露措施,管道的保温材料 为橡塑材料,厚度为20MM。热交换器采用硬聚氨脂泡沫塑料保温, 保温厚度见03S401。 1.4 根据甲方要求5、20、21、24、31层公共走道引板顶布局的冷热 水及采暖管道全部采用橡塑材料,厚度为20MM. 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1像塑管壳、岩棉管壳、玻璃棉管壳保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。 一般常用的材料有: 2.1.1.1管壳制品:有岩棉、玻璃棉、橡塑、铝箔玻璃布等。 2.1.1.2其它材料:像塑材料专用胶水、胶带,岩棉及玻璃棉材料的专用铝箔胶带等。

管道保温技术交底

技术交底记录 工程名称四海唐人街?金旅城项目交底日期 施工单位陕西建工第五集团安装分公司分项工程名称给水及采暖管道保温 交底内容: 一、施工准备 1.施工队伍进场后,要立即进行细致的审图,对图纸中所发现的问题及时提出。 2.对于到达施工现场的保温材料及其制品,必须检查其出厂合格证书或化验、物理试验记录,凡是不符合性能要 求的不予使用。 3.对需要保温的设备、管道及其附件必须检查、评定,确认合格后才能进行保温施工。 保温施工前,必须具备下列条件: (1)设备及管道的强度试验、气密性试验合格。 (2)清除被保温设备及管道表面污垢、铁锈、涂刷接管部件等。 (3)保温前须将地沟管井内的杂物清理干净,施工过程遗留的杂物,应随时清理。 (4)设备、管道的支吊架及结构构件、仪表接管部件等均已安装完毕,并按不同情况设 置硬木垫块绝热,作好防潮处理。 (5)支撑件及固定件就位齐备。 (6)办妥设备、管道的安装、焊接及防腐等工序交接手续。 4.所采用的保温材料必须是当地消防局批准,其厚度与保温功能须与其相连的管道表面。 施工准备?保温材料下料----- ?铺覆保温材料** 保温----------- ?检验 一. 保温工艺流程二,材料选择及安装工序 1.5号楼给水及采暖管道采用橡塑材料保温 (1)施工工序 现场下料T涂胶T管壳敷设T胶带粘缝T镀锌铁皮包裹 管道的保温在管道试压或通水、防腐完成以后进行;非水平管道的保温自下而上进行; 管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要填实。例如DN100的焊管 外径为114伽,相应保温层内径就应为114伽,依次类推。 (2)保温施工工艺 ①保温材料品种、性能、规格符合设计要求;

管道保温技术交底记录全套

交底内容: 一.施工准备 1.施工队伍进场后,要立即进行细致的审图,对图纸中所发现的问题及时提出来,并放映 到责任工程师解决。 2.对于到达施工现场的保温材料及其制品,必须检查其出厂合格证书或化验、物理试验记 录,凡是不符合性能要求的不予使用。 3.在雨雪天、寒冷季节施工室外保温工程时,应采用防雨、雪和防冻措施。 4.对需要保温的设备、管道及其附件必须检查、评定,确认合格后才能进行保温施工。 保温施工前,必须具备下列条件: (1)设备及管道的强度试验、气密性试验合格。 (2)清除被保温设备及管道表面污垢、铁锈、涂刷接管部件等。 (3)保温前须将地沟管井内的杂物清理干净,施工过程遗留的杂物,应随时清理。 (4)设备、管道的支吊架及结构构件、仪表接管部件等均已安装完毕,并按不同情况设置硬木垫块绝热,作好防潮处理。 (5)电伴热或热介质伴热管均已安装就绪,并经过通电或试压合格。 (6)支撑件及固定件就位齐备。 (7)办妥设备、管道的安装、焊接及防腐等工序交接手续。 5.所采用的保温材料必须是当地消防局批准,其厚度与保温功能须与其相连的管道表面。 二.保温工艺流程

1. 采用橡塑材料保温 (1) 施工工序 现场下料→涂胶→管壳敷设→胶带粘缝 管道的保温在管道试压或通水、防腐完成以后进行;非水平管道的保温自下而上进行;管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要填实。例如DN40的焊管外径为48㎜,相应保温层内径就应为48㎜,依次类推。 (2) 保温施工工艺 ①保温材料品种、性能、规格符合设计要求; ②保温层表面平整,搭接合理,封口严密,无空鼓及松动。 保温方法如图所示(以焊接钢管为例): 1.管道 2.防锈漆 3.橡塑管壳 4.专用胶带 4 3 2 1

屋面保温安全技术交底

安全技术交底LJA 4 — (1)、所有人员进入施工现场必须按照要求佩戴好安全帽和胸卡。 (2)、脚手架使用前,先检查护身栏、挡脚板等是否安全可靠,发现问题及时修整后,才能在上面作 业,脚手架上放置料具要注意分散放平放稳。堆放物体时不得超过规定荷载,严禁随意从高空向下抛掷杂 物 (3)、在黑暗处作业及夜班施工时,使用3 6V低压灯进行照明。 (4)、使用外用施工电梯运输时,严禁超载。 (5)、要注意安全用电,使用电箱到位,严禁电线乱拉乱接,值班电工必须跟班作业。 (6)、临边洞口四周必须设 1.2m高的护身栏杆。 (7)、在同一垂直面内上下交叉作业时,必须设置安全隔板。高空作业必须戴好安全带。 (8)、用塔吊吊料时,指挥人员与塔吊驾驶员应密切配合,当塔吊放下材料时,操作人员应主动避让。 (9)、凡有严重心脏病,高血压,神精衰弱及贫血症等不适应高空作业者不能进行屋面工程施工。 (10)、上屋面前必须检查防护栏杆,安全网等安全设施否牢固,检查合格后才能进行作业。屋面较高或坡度大于300时,必须绑扎安全带。 (11)、当采用塔吊浇筑混凝土时,信号工一定要认真负责,并严格控制塔吊吊运混凝土的重量,遇到5级风以上时,停止塔吊使用。保温层施工时,操作人员禁止吸烟,如有此现象发生,要进行罚款,并进行严肃处理。 (12)、施工时,在操作面上应配备五台灭火器,避免火灾发生。 (13)、高空作业时,工人严禁酒后上班。 (14)、当天施工完毕后,应将当天的废弃的聚苯碎料清理出操作面,并及时运出现场。 (15)、操作面上的材料应码放整齐,遇雨天时,应将材料码放好,并做防雨措施。 (16)、堆放聚苯板的库房应设专人看管,并配备好灭火器,进出库房人员不得吸烟。 交底人接收人

管道防腐、绝热技术交底

编号:

编号:

编号: 交底内容: 3 保温层的端部及收头处必须作封闭处理。 4 复合硅酸镁管壳应粘接牢固、无断裂,管壳之间的拼缝应均匀整齐,平整一致,横向接缝应错开。 5 玻璃丝布防潮层应紧密牢固地缠裹在绝热层上,搭接缝口朝向低端,搭接宽度应符合规定并应均匀整齐,封闭良好,无裂缝,外形美观。 6 铝薄板保护层应搭接顺水流方向,宽度均匀一致,接口平整,固定牢靠,外形美观。 7 允许偏差项目:保温层平整度、绝热层厚度的允许偏差和检验方法应符合表4-42 的规定。 七、成品保护 1 保温材料应放在干燥处妥善保管,露天堆放应有防潮、防雨、雪措施,防止挤压损伤变形(如矿纤材料)。 2 施工时要严格遵循先上后下、先里后外的施工原则,以确保施工完的保温层不被损坏。 3 操作人员在施工中不得脚踏挤压或将工具放在已施工好的绝热层上。 4 拆移脚手架时不得碰坏保温层由于脚手架或其他因素影响当时不能施工的地方应及时补好,不得遗漏。 5 当与其他工种交叉作业时要注意共同保护好成品,已装好门窗的场所下班后应关窗锁门。 八、安全措施 1.安全教育 (1)新工人上岗前,必须对他们进行安全技术教育,学习国家有关部门关于安全生产和安全施工的各项规定、安全技术规程,经考试合格后,才可上岗工作。 (2)考试合格后的新工人进入施工现场后,必须在老师傅的指导下熟悉施工现场和设备的有关知识后,才能独立作业。 (3)特殊工种的工人,未经专门技术培训或未取得操作证者,不得独立作业。 (4)每天作业前,负责人应根据当天作业特点,具体交待安全注意事项,指明工作区内的危险部位及危险设备。 (5)集体操作的作业,操作前应明确分工,操作时统一指挥,密切配合,步调一致。 (6)工作前及工作中严禁喝酒,工作时要精力集中,严禁吵闹。 (7)对于特殊工种的作业及作业现场,应有专门的安全技术措施。 项目专业技术负责人:交底人:接受人:

外墙保温施工安全技术交底最新版

外墙保温施工安全交底 工程名称工种外墙保温 施工班组 交底人交底日期 安全技术交底内容: 一、安全操作及安全要求: 1、操作人员必须身体健康,无生理缺陷,无不适于高空作业的疾病,胜任本工种工作。 3、进入施工现场作业、必须严格遵守施工现场安全生产规章制度和劳动纪律。 5、高空作业时,应检查脚手架是否牢固,特别是大风雨后作业。 6、操作人员进入施工现场必须佩戴安全帽,高出作业人员系好安全带,手接电动工具操作时,必须佩戴绝缘手套、穿防滑鞋,基层处理时必须待防护眼罩。 7、在架子上工作,工具和材料要放置妥当,不准随便乱扔。 8不准随意拆除,斩断脚手架的软硬拉结,不准随意拆除脚手架上的安全防护措施,如妨碍施工经项目经理批准后,方可拆除妨碍部位。 9严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。 10严禁班组人员私自动用机械设备,需要使用必须通知现场专业电工实施。12新工人进场后应先经过三级安全交底,方可正式上岗作业。 13未满16岁及50岁以上及身体不健康人员严禁进入现场施工。 14加强防火意识,增强安全防水责任心,现场做好消防配置,对现场人员进行灭火培训。

15禁止抽烟,工作现场严禁火种。 16不得在施工现场嬉戏打 17认真执行安全技术交底内容 18遵守施工现场的一切安全制度 4、高空作业时,大风及雨后作业,应检查脚手架是否牢固,在外脚手架下穿行要戴好安全帽;登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把手头工具放在工具袋内。 5、正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便,作业时,必须按规定佩戴安全带,安全带系挂在专用的保险绳上。作业时精神要集中,团结协作,互相呼应,统一指挥,严禁吊篮未固定,不系安全带悬空上下。严禁打闹开玩笑。严禁进行无安全把握的作业。 6、班组(队)接受任务后,必须组织全体人员,认真学习领会吊篮专项安全施工组织设计和安全技术措施交底,交待施工作业中的安全注意事项,并派1名技术好,有经验的(技术)人员负责技术指导和监护,每小组有组长负责安全工作。 二、作业前应进行下列检查: (1)、检查屋面机构、悬重及钢丝绳: (2)、电源电压应正常,按地(接零)保护良好。 (3)、机械设备正常,安全保护装置齐全有效可靠。 (4)、吊篮内无杂物,严禁超载。 (5)、吊篮接通电源时,一定要注意相位,使吊篮能按正确方向升降。 (7)、启动后,进行升降吊篮运转试验,确认正常后,方可作业。

相关文档
相关文档 最新文档