文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊审批表

塔吊审批表

塔吊审批表
塔吊审批表

附表一起重机械进场前审批表

工程项目名称(章):青藏铁路公安局西宁公安处

新建刑侦技术综合楼及配套工程报送日期:2017 年 11月 10 日

有关说明:1、需审核资料由分公司/项目收集提供;

2、所有资料加盖单位红章才有效;

3、审核完毕后的资料由分公司/项目保存;

4、本审批表一式三份,机械设备管理部存一份,项目两份。

附表二起重机械安拆单位资质审核表

工程项目名称(章):青藏铁路公安局西宁公安处

新建刑侦技术综合楼及配套工程报送日期:2017 年 11月 10 日

有关说明:1、需审核资料由分公司/项目收集提供;

2、所有资料加盖单位红章才有效;

3、审核完毕后的资料由分公司/项目保存;

4、本审核表一式三份,机械设备管理部存一份,项目两份。

附表三起重机械安拆专项方案审批表

工程项目名称(章):青藏铁路公安局西宁公安处

新建刑侦技术综合楼及配套工程报送日期:2017 年 11月 10 日

附注:1.此表后需附上安(拆)单位审批了的安装(拆卸)方案;

2.本审批表一式三份,机管、安质部各存一份,项目一份,方案存项目。

多塔吊施工方案

多塔吊施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录

多塔吊作业施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于本工程位于来凤县攸水大道,东为规划酉水大道,北侧为龙腾一路,西侧为龙凤大道,南侧为规划龙腾二路。场内交通主干道已开通,施工用材料设备进场畅通。 本工程一期项目总建筑面积,其中地下总建筑面积,地上住宅建筑面积,建筑总高度,建筑层数32层,结构类型为剪力墙结构。 拟建场地设有一层整体地下室,拟建场地地势较低,场地四周现有地面高程为~,地下室层高,框架结构,地下室底标高为,底板厚度400mm,垫层厚100mm,实际开挖深度为~,基础类型为人工挖孔灌注桩。该项目由31、32层住宅、1、2层商业裙楼及一层整体地下室组成。 本工程需设置6台塔吊满足施工要求,为防止在施工中塔臂互相碰撞以及避让场地内或场地外高压线塔,在设置塔吊位置、和安装及使用过程中必须遵照下列措施执行。以保证塔吊作业安全措施。 二、塔吊平面布置的原则 1、塔吊施工尽量覆盖作业面。 2、塔吊相互之间满足安全距离,在平面位置不能错开时,必须保证塔高错开满足安全高差。 3、塔吊根据相邻建筑物分布情况及塔吊水平距离对塔臂长度进行调整。 4、因塔吊布置较多,布置时利用了施工进度合理安排塔吊顶升工作,来保证满足各塔吊高度的高差。 5、便于安装和拆卸。 6、塔吊作业平面布置示意图(详见附图一)

第二章编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》; 2、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆除、安全技术规程》(JGJ/196—2010); 3、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); 4、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100); 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 6、工程施工图纸 7、工程施工组织设计 8、塔吊安装专项施工方案 9、塔式起重机使用说明书 10、施工现场平面布置图 第三章危险源分析及对应的安全措施 根据现场塔机布置及周围环境,分析其使用过程中存在的危险源及可能导致危险的情形,针对危险情形拟采取的主要措施如下表,各塔机分别依据具体情况采取相应安全安全措施:

塔式起重机施工方案审查要点

塔式起重机安装(拆除)方案编制要点 一、安装方案的确定 1.编制依据 (1)施工现场的平面布置; (2)塔式起重机的安装位置及周围环境; (3)塔式起重机的使用说明书; (4)塔式起重机的拆卸方法。 2.方案的确定 根据塔机的安装位置及周围环境,按照塔机使用说明书及塔机拆卸方法等综合情况,经有关人员研究讨论,在保证塔机最大工作覆盖面、正常附墙加高、能安全拆卸等条件下,编制出可行性方案报请设备主管部门及安全部门讨论后确定。并应做好文字记录。 二、安装方案编制 当安装方案确定后,一些固定的、带共性的内容作为安装方案的主要组成部分;将那些因施工现场条件变化而有变动性的内容作为补充内容;最后附以图表等构成一个完整的方案。对于以后同机型安装方案的编制,只需提出补充方案再附上一些图表即可。 1.安装方案的组成 (1)塔式起重机的概况 根据塔式起重机使用说明书,阐述塔机各项性能、结构。 (2)塔机安装程序及要求 依据塔机使用说明书编写安装作业步骤要领。 (3)塔机顶升加高程序及要求 依据塔机使用说明书编写顶升作业步骤及要领。 (4)塔机主要部件吊点说明 按塔机使用说明书并结合实践工作中的吊点位置、塔机主要部件尺寸及重量表,确定吊索选用。 (5)装塔工作中的注意事项 a.塔机起吊安装,应清除覆盖在构件上的浮物,检查起吊构件是否平衡,吊具吊索安全系数应大于6倍以上。升高就位时,缓慢前进,禁止撞击,当拉索栓接好后,配合安装汽车吊吊钩下降应缓慢进行,禁止快速下降,使臂架重量临时全部给拉杆承受。 b.安装上回转式塔吊,应将平衡臂装好,随即必须将吊臂也装好才能休息,不得使塔身单向受力时间过长。 c.液压顶升前,对钢结构及液压系统进行检查,发现钢结构件有脱焊、裂缝等损伤或液压系统有泄漏,必须停机整修后方可再进行安装。 d.塔机顶升应严守操作规程。顶升前,将臂杆转到规定位置。顶升时,必须在已加上的标准节的连接预紧力达到要求后,方可再进行加节,顶升中禁止回转和变幅,齿轮泵在最大压力下持续工作时间不得超过3min。 e.对高强螺栓进行连接时要注意安全,如因拧紧力矩较大需两人配合时,配合者应手掌

塔吊工程施工方案

m .fV'i 塔吊基础施工方案 —、工程概况: 锦绣香江B7地块A 栋-01 ~03幢及地下车库A 段工程位于番禺 区南村镇迎宾路以西,总建筑而积为57826.7m',地上由A 栋-01幢、 02幢、03幢三座高层建筑,地下一层地下室。为满足该工程施工需 要,拟在现场安装TC5613. QTZ63型两台塔吊,塔吊臂长50米(一 台覆盖范围为01幢、02幢东北面,两栋建筑中最高建筑高度为66. 5 米;另一台覆盖范围为03幢、02幢西南而,两栋建筑中最高建筑高 度为 76. 4米)。 二、塔吊平面位置的确定 木着满足业主要求、施工需要、安拆方便、有利于塔身附墙等原 则, 在A 栋-01幢西北侧布置一台QTZ63型塔吊,安装高度约85米, 分别在六层、九层、十二层、十五层、十八层进行附墙,在A 栋-03 幢西北侧布置一台TC5613型塔吊,安装高度约95米,分别在八层、 十三层、十八层、二十二层进行附墙。塔吊平而定位如下图所示: Hf 2TO2 270C I7K 塔心位S I 承台 A-C^i 塔吊定位图 O 11? O H —I H —三 3T H !41 H2

3 8衣 三、塔吊基础的确定(塔吊基础计算附后) 参照塔吊安装说明书以及现场踏勘,经计算知:塔吊天然地基承 载力不能满足塔吊安装要求,故塔吊基础拟选用CFG 复合地基+承台 基础,CFG 桩桩径为500mrao 基础碇强度等级为C35,塔吊基础而在 地下室底板面以下1. 2in,塔吊基础设置在底板以外。 塔吊基础配筋见下图: 双层双向0203170侮层60根) (双层双向(2148250 (毎层34根)) 200(80), 4950(4000) ,200(80) 03 (01)幢塔吊基础配筋图 基础面筋、塔吊主脚钢板采用“几”字型马蹬支撐,间距为2m X2m,主脚钢板底与马蹬、马蹬腿与底层钢筋之间焊接牢固,主脚钢 板标高相对误差控制在2mm 以内,垂直误差控制在2%。以内。 1'' !■ * 1.1 1 1 ?? ?丄■ F ■丄■, <」 ■L --- ■> --- 7T --- 严— ? 1 ? k * ' " 1 ■" *— ? ■ ? ? 5il2(10xl0=100) ^10(11x11=121 )) \ V/ 三=S 塔机基础 ----------------- \ \ 要求至中风化肌 5000 ( 4500 )

塔吊施工方案

目录 一、工程概况 二、塔吊桩基布置及基础施工 三、场地准备及机械配备 四、安装人员配备 五、安装及拆卸顺序 六、QTZ63-5012塔吊安装方法及调试标准 七、塔吊技术性能及维护保养 八、安全措施 九、塔吊的操作使用 十、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正 附: 1、QTZ63-5012塔吊桩基础计算书 2、场地塔吊布置图

塔吊施工方案 一、工程概况 ************************************************* 二、塔吊基础定位及基础施工 1、Q T Z63-5012塔吊位于基坑南侧(B轴以南0.75米与10b 轴以东0.2米交汇处),根据现场地质情况,采用ф400预应力管桩,作为塔吊的桩基;每台塔吊设4根预应力管桩,承担塔吊的竖向承载力和倾覆距,详见计算书及附图。 2、Q T Z63-5012桩基承台为5000×5000×1200m m,承台相 对底标高为-5.60M(与基梁底标高相同)。 3、塔吊基础必须按塔吊生产厂家出的图纸施工,具体做法 详见附图。 4、基础顶面要用水泥砂浆找平,用水准仪校水平,倾斜度 和平整度误差不超过1/500。 5、机脚螺杆位置、尺寸要绝对正确,应特别注意做好复核 工作,尺寸误差不超过±0.5M M。螺纹部位必须抹上黄油,在砼施工时注意保护。 三、场地准备及机械配备 1、在塔基周围,清理出场地,要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及吊车、汽车进出道路,路基

必须压实、平整。 3、塔吊安拆范围内上空所有临时施工电线必须拆除或改 道。 4、机械配备:安装、拆卸时采用25T汽车吊一辆。 四、安装人员配备(每台) 开机人员1人,安拆人员4—6人,电工2人,指挥1人。 五、安装及拆卸顺序 1、安装顺序:底架(用水准仪校平)→套架(内装基础节、 塔身第一节架)→回转机构→驾驶室→塔顶→平衡臂→平衡块→大臂→平衡块→调试→验收合格→使用。 2、拆卸顺序:按安装、顶升的反过程进行。 六、QTZ63-5012安装方法及调试标准 1、安装要求:塔吊安装高度超过40米时,设附墙一道, 附墙设22米处。轴销必须插到底,并扣好开口销。基脚螺丝及塔身连接螺丝必须拧紧。附墙处电焊必须由专职电焊工焊接。垂直度必须控制在千分之一之内。 2、安装步骤: (1)安装底座:将底座的对角梁和半对角梁用销轴联接成X型,并安装在预制好的混凝土基础上。 (2)塔身第一节架安装在底座X梁上。为保证塔机安装后,无风时的侧向垂直度为4/1000,必须做好

最新项目塔吊接臂(缩臂)安全专项施工方案编制、审核要点

XX项目塔吊接臂(缩臂)安全专项 施工方案编制、审核要点 一、工程概况 至少介绍如下内容: 1、常规建筑概况:包括工程地理位置,建筑面积,栋号数等;(以填空形式体现) 2、采用接臂(缩臂)的原因:本工程X# 塔吊因为什么原因,需将大臂接臂(缩臂);(以填空形式体现) 3、接臂(缩臂)塔吊楼栋的基本信息:塔吊编号、所属栋号、塔吊型号、现臂长、接臂(缩臂)长度、接臂(缩臂)后长度、现塔吊安装高度等;(以表格形式体现) 4、接臂(缩臂)塔吊楼栋周边道路及环境情况、塔吊位置等基本情况;(以填空形式体现) 5、其它需说明的情况:当地气候情况等等;(以填空形式体现) 二、编制依据(至少应包括以下依据) 序号类别名称编号 1 国家标准塔式起重机安全规程 GB5144-2006 2 起重机设计规范 GB 3811-2008 3 塔式起重机设计规范 GBT13752-1992 4 ....... .... 5 行业标准塔式起重机操作使用规程 JGJ100-1999 6 建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技 术规程 JGJ 196-2010 7 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-2011 8 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 9 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 10 ....... ...... 11 地方标准....... ...... 12 其它Xx项目施工组织设计 13 Xx项目施工图纸

14 塔吊、起重机使用说明书 15 ...... ...... 三、塔吊接臂(缩臂)施工设计 1、塔吊接臂(缩臂)方法(以填空和附图形式体现,包括接臂(缩臂)长度、辅助起重机械范围平面图、接臂(缩臂)前后立面图) 2、2#塔吊接臂(缩臂)采用1#塔吊的技术参数表(以厂家提供的说明书为准) 3、1#塔吊构件吊装分析(以表格形式体现,包括塔吊构件吊装重量、塔吊吊装能力及塔吊负荷率等参数) 四、施工准备及计划(至少应包括以下内容) 1、技术准备 2、人员准备 楼栋号工种人数单位名称 1#栋 施工员xx人(姓名) 安全员xx人(姓名)XXXXXXX 塔吊拆除工人xx人XXXXXXX 杂工xx人 施工员xx人(姓名)中建二局安全员xx人(姓名)中建二局 2#楼...... ...... ..... 表中人员根据项目具体情况添加。 3、材料计划 序号名称规格数量备注 1 ...... ...... ...... ...... 2 ...... ...... ...... ...... 4、器械、设备计划 序号名称规格型号数量备注 1 大锤16SbI、12SbI 各2把 2 铁锤4SbI、3SbI 各2把

塔吊工程施工方案

塔吊基础施工方案 一、工程概况: 锦绣香江B7地块A栋-01 ~03幢及地下车库A段工程位于番禺区南 村镇迎宾路以西,总建筑面积为57826.7m2,地上由A栋-01幢、02幢、 03幢三座高层建筑,地下一层地下室。为满足该工程施工需要,拟在现场安 装TC5613、QTZ63型两台塔吊,塔吊臂长50米(一台覆盖范围为01 幢、02幢东北面,两栋建筑中最高建筑高度为66.5米;另一台覆盖范围为 03幢、02幢西南面,两栋建筑中最高建筑高度为76.4米)。 二、塔吊平面位置的确定本着满足业主要求、施工需要、安拆方便、有利于塔身附墙等原则,在A栋-01幢西北侧布置一台QTZ63型塔吊,安装高度约85米,分别在六层、九层、十二层、十五层、十八层进行附墙,在A栋-03幢西北侧布置一台TC5613型塔吊,安装高度约95米,分别在八层、十三层、十八层、二十二层进行附墙。塔吊平面定位如下图所示: 3T 塔心位置桩心位賈 IX Q Tn CMt (0500) -1承台酬 -匸幢塔吊定位图 三、塔吊基础的确定(塔吊基础计算附后)

参照塔吊安装说明书以及现场踏勘,经计算知:塔吊天然地基承载力不能满足塔吊安装要求,故塔吊基础拟选用CFG复合地基+承台基础, CFG桩桩径为500mm。基础磴强度等级为C35,塔吊基础面在地下室底板面以下1.2m,塔吊基础设置在底板以外。 塔吊基础配筋见下图: 基础面筋、塔吊主脚钢板采用“几”字型马蹬支撑,间距为2m x2m,主脚钢板底与马蹬、马蹬腿与底层钢筋之间焊接牢固,主脚钢板标高相对误差控制在 2mm以内,垂直误差控制在2%以内 按照混凝土工程施工质量验收规范作好各项验收工作后,开始浇筑混凝土。待混凝土达到设计强度后才可安装塔吊。 四、保证项目与安装程序控制: 1.拟定用25吨汽吊在地下室基坑进行塔吊的安装,用8吨自卸吊在地下室基坑进行塔吊附件的转场及给料工作。25吨汽车吊自重20吨,8吨自卸吊自重10吨,在塔吊基础附近,必须将所有的钢管、木方、设备或其他杂物清理干净。 2 ?项目须将塔吊主电源线( 3 35+2 25平方毫米铜芯线)架设至塔吊基础

塔吊安拆方案监理审查重点

1、 2、 3、塔吊安拆方案监理审查重点 1、同意专业工程师意见。 2、塔吊安拆方案必须有严格的报验程序,必须有安装合同协议书及各方的安全责任。 3、塔吊安拆作业人员必须持有有效证件上岗,必须有技术人员和专职人员在现场统一指挥和监督安全。 4、塔吊安拆前必须进行安全技术交底,安全教育记录必须存档备案,必须制定事故应急预案。 5、塔吊必须有可靠的接地装置,接地电阻值必须符合规范要求。 6、必须有使用及维护保养管理制度,维护保养管理人必须落实到人头。 7、塔吊必须经具有相应资质的检验检测机构进行检测,验收合格后方可使用。 8、方案中未尽事宜,严格按照现行国家有关规范和标准执行。 2、施工临时用电方案监理审查重点 1、同意专业工程师意见。 2、施工现场内临时用电的安装和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。 3、建立健全技术交底制度、安全检测制度、电器维修制度、安全用电制度。 4、施工临时用电必须采用三级配电系统、二级漏电保护系统、

TN—S接零保护系统。接地电阻值必须符合规范要求。 5、末端开关箱必须满足“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的要求。 6、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制1台及以上用电设备(含插座)。 7、配电柜应编号,并应有用途标记。停送电必须由专人负责。加强用电安全管理,防止火灾事故。 8、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动链接。 9、特殊场所使用的安全特低电压照明器必须符合规范要求。 10、施工临时用电线路、配电箱、开关箱、用电工具等必须进行定期维修保养,维护保养管理人必须落实到人头。 11、施工临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 12、方案中未尽事宜,严格按照现行国家重庆市有关规范和标准执行。 3、人工挖孔桩施工方案监理审察重点 1、同意专业工程师意见。 2、下井作业前必须向班组进行安全及技术交底。 3、孔内设应急爬梯,供人员上下井;施工人员进入孔内必须戴安全帽;使用的电葫芦、掉笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置。 4、每日开工前必须检测井下有害气体,并应有足够的安全措施。

塔吊施工方案

中天建设清远宏美项目一期B6-B8栋塔吊施工方案 塔吊施工方案 一、工程概况: 本项目工程,由清远市宏美投资有限公司投资开发建设的高层商品住宅工程,位于清远市石角镇马头村大坑水库侧,三栋28层无地下室住宅建筑,总建筑面积4.9万平方米。 二、位置的确定 根据本工程施工的需要和现场的实际情况,在B7栋设置塔吊,详见现场平面布置图。 三、塔吊概况: 1、塔吊型号:QTZ5015自升塔式起重机。对出厂前进行了试验,出 具了出厂合格证。 2、塔吊主要技术参数: 额定起重矩:80吨?米 起重重量:最小起重量1.3吨,最大起重量6吨。 工作幅度:2~50米 起升速度:2倍率钢丝绳时为14米/分,43米/分,86米 起升速度:2倍率钢丝绳时为14米/分、43米/分、86米 4倍率钢丝绳时为7米/。分、22米/分、43米回转速度:0~0.63转/分

中天建设清远宏美项目一期B6-B8栋塔吊施工方案变幅速度:22米/分、44米/分 塔机重量:独立式47.4吨(含平衡重11.4吨) 附着式(180米时)97.1吨(含平衡重11.4)塔机载荷:参见QTZ80塔机基础方案 四、基础设计:已出基础施工方案(另详)。 五、安装准备工作: a)安装前检查基础平面平整度,地脚螺栓情况、砼强度情况。 b)对待安装的整机及各部件等进行检查,特别是液压系统、金属机构等。 c)塔机安装队(具备安装资格认可证)进场前,必须有安装拆卸方案, 安装拆卸主要人员职责分工明确,有资质证。 六、安装作业过程中注意事项: a)塔机安装的基本规定: i司机、安装工、起重工必须是劳动人事部门进行校核取得合格证者,严禁无证操作、安装、维修塔机。 ii安装塔机的全过程必须有专人指挥。严禁无指挥操作,更不允许不服从指挥,擅自操作,严禁操作人酒后作业。 b)参加操作人员必须做到: i了解塔机结构性能说明中有关安装过程的规定,严禁修改说明书中的安装程序。 ii了解塔机各部件连接形式和连接尺寸。 iii了解塔机各部件的重量及吊点位置。

40塔吊介绍

TC4808塔吊介绍 塔机型号一般有两种: 第一种:国内标注为QTZXX,例如QTZ80——Q表示起重机的汉语拼音字头;T表示塔式的汉语拼音字头;Z表示是自升式汉语拼音字头;80 表示的是额定起重力矩是800千牛.米,俗话说就是80塔机。 第二种:国际标注为TCXXXX,例如TC5013——T是英文塔TOWER的词头;C是英文起重机CRANE的词头;50表示是起重臂的有效长度,也就是最大工作幅度;13表示的是在最大工作幅度允许最大起吊1.3吨。50米X1.3吨=65吨米,相当于我国的QTZ63型号塔机。现在国内的生产商也渐渐采用TC方式标注,主要是要与国际接轨。还有一点TC标注比较清楚的了解塔机的基本参数,QTZ标注不太准确明了,拿QTZ40塔机来说,TC4208、TC4608、TC4708、TC4807、TC4810、TC5008等都属于40塔机。 TC4808塔机配置(独立高度30m) 1)电盘箱施奈德或德力西电器(速度3.4.2) 2)前臂下弦为80×80×8 mm方管 3)后臂 25号槽钢 4)引进标准节处是引进平台 5)跑车八个轮 6)具有导绳器、紧绳器 7)司机室太空舱、连体座椅联动台 8)前臂长47/48m, 独立高度30m, 最大起升高度120m,最大起重量4T,47/48m处0.8T 9)回转为4速绕线电机 10)塔帽、套架都为方管 11)标准节主肢角钢160×160×12 mm、截面1500×1500mm、高度2200mm TC4208塔机配置(独立高度28m) (1)电盘箱施奈德或德力西电器(速度3.4.2) (2)前臂下弦杆70mm×70mm×6mm方管 (3)后臂 20号槽钢,护栏都为圆管 (4)引进标准节处是引进平台 (5)跑车八个轮 (6)具有导绳器,不扭绳、具有紧绳器、绳不松 (7)司机室太空舱、连体座椅联动台 (8)前臂长42m, 独立高度28m, 最大起升高度110m ,最大起重量4T,42m处0.8T (9)回转为4速绕线电机 (10)塔帽、套架均为方管 (11)标准节主肢角钢140×140×10 mm、截面1500×1500mm、高度2200mm TC4708塔吊配置(独立高度30m) (1)电盘箱施奈德或德力西电器(速度3.4.2) (2)前臂下弦为80×80×8 mm方管 (3)后臂 25号槽钢

塔吊方案审查要点

塔吊方案审查要点、检查项目及内容 塔吊方案审查要点:施工方案(含企业资质和人员)的审查、进场的塔吊应提供和检查的资料、安装前资料审查、安装完成以后应做的检测和完善相关资料、塔式起重机日常检查项目及内容、正常使用阶段需要检查的内容。 一、施工方案(含企业资质和人员)的审查。 1)基本内容审查 1、报审表使用正确(监理交底时明确); 2、报审表内容填写齐全 3、附件齐全(施工方案、单位及人员资质、施工单位公司审查意见等); 4、签字和盖章齐全,时间如实填写;(塔吊安拆单位、总包单位技术负责人签字并加盖公章)2)资质审查 1、营业执照(含税务登记证、组织机构代码证等)复印件加盖企业单位公章,并且具有年审记录,时间应在有限期内;是否专监与总监审查 2、企业资质证书复印件加盖企业公章,并具有年审记录,时间均应在有限期内; 3、项目主要管理人员资格(项目经理具有B 级安全证书、安全员C 级安全证书等)复印件加盖企业公章;时间均应在有效期内; 4、特种作业人员证书(信号工、塔吊安拆工(T)、电工等)复印件加盖单位公章,时间应在有效期内(应该进行复审的已进行复审,并加盖复审章); 5、主要工程业绩(一般列表形式表示); 6、企业的安全生产许可证复印件加盖单位公章,且在有效期内; 7、起重机械综合报验单(租赁公司购买),有效期为1 年 8、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(起重机械);发证单位 3) 施工方案审查 1、目录与内容是否一致 2、编制依据是否存在过期的规范或图集 3、安装方案应包含的基本内容: ①、工程概况 ②、安装位置平面及立面图 ③、所选用的塔式起重机型号及性能参数 ④、基础和附着装置的设置 ⑤、爬升状况及附着节点的详图 ⑥、安装顺序和安装质量要求 ⑦、主要安装部件重量和吊点位置 ⑧、安装辅助设备的型号、性能及布置位置 ⑨、电源的设置 ⑩、施工人员的配置 、吊索具和专用工具的配置 、安装工艺调试 、安装装置的调试 、重大危险源和安全技术措施

办公楼工程塔吊方法文档

办公楼工程 塔吊施工方案 一、工程概况 本工程位于海珠区新港中路赤岗派出所以北、赤岗公路后街东侧,建设单位为广州高宜投资置业有限公司,勘察单位为广东有色工程勘察设计院,设计单位为深圳市方佳建筑设计有限公司,监理单位为广州市财贸建设开发监理有限公司,施工单位为广州市花都第二建筑工程有限公司。 本工程建筑规模如下:总建筑面积24658.5平方米,其中地下室面积5391.5平方米,地上建筑面积19267平方米。建筑层数地上16层(局部15层),地下2层(地下二层含有部分人防)。建筑总高度为55.65米,天面层标高为51.45米,首层层高5米,二层层高4.45米,其余各层层高均为3米;地下室负一层4.55米,负二层3.55米,用作地下车库兼人防;首层为商铺及办公入口大堂,二层及以上为办公室。 根据现场情况,拟在拟建筑物布置1台塔吊。 二、编制依据 1、施工图纸资料; 2、塔吊安装使用说明书及设备厂家提供的技术资料; 3、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001); 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 8、《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-2003)。 三、设备资料 项目部拟进场的塔机是由广西建机生产的液压自升式塔式起重机,型号为

TCT6012。该机为水平臂架、小车变幅、上回转自升式多用途塔机。公称起重力矩1000KN·M,最大起重量8T,工作幅度2.5m-60m,最大幅度额定起重量1.2T,独立式起升高度45m,附着式起升高度75m。 四、塔机安装前的准备 3.1 准备工作及注意事项: 安装塔机前熟读使用说明书,以便正确、迅速安装塔机。 安装时需要一台轮式吊车(或其它起重设备),其性能应适应起吊部件的需要,同时妥善协调安装和组装步骤,合理配置塔机安装人员,处理好组装现场的各种关系,则能使辅助吊车使用时间最少。 3.1.2 塔机安装的基本规定: (1)司机、安装工、起重工必须是劳动人事部门进行考核取得合格证者,严禁无证操作、安装、维修塔机。 (2)安装塔机的全过程必须有专人指挥。严禁无指挥操作,更不允许不服从指挥,擅自操作,严禁操作人酒后作业。 (3)参加操作人员必须做到: a.了解塔机使用说明书中有关安装过程的规定。严禁修改说明书中的安装程序。 b.了解塔机各部件连接形式和连接尺寸。 c.了解塔机各部件的重量及吊点位置。 d.了解对使用设备及工具的性能及操作规程。 3.1.3 安装塔机的一般规定: (1)必须遵循塔机安装程序。 (2)必须安装安全保护设施。如:扶梯、护栏等。 (3)平衡臂上未装足平衡重时,严禁吊载。 (4)风力超过4级时严禁塔机进行安装作业。 (5)安装过程中必须用螺栓将下接盘、标准节和套架连接起来,并拧紧螺母。 (6)必须按规定配置正确的平衡重重量。 (7)加节前起重臂方向和套架开口方向必须一致。 (8)标准节起升(或下降)时必须尽可能靠边近塔身(最大幅度在10米内)。

塔吊施工安全防护措施

编号:SM-ZD-10157 塔吊施工安全防护措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

塔吊施工安全防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 本工程综合楼塔吊吊臂距离高压线不满足安全距离,按照要求,必须设置必要的防护设施,以确保安全施工。 现状分析 在塔机作业区内,距离塔吊西北侧约40米处有一路高压线(南北走向),高压线高度约为10m。由于南北向的高压线处于塔吊的塔臂回转半径(前端10m左右)的覆盖范围之内,高压线路距离的垂直距离约8m。塔机按照能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4-6m。第3.1.4规定旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,

塔吊

简介 塔吊(tower crane)尖的功能是承受臂架拉绳及平衡臂拉绳传来的上部荷载,并通过回转塔架、 转台、承座等的结构部件式直接通过转台传递给塔身结构。自升塔顶有截锥柱式、前倾或后倾截锥柱式、人字架式及斜撑架式。凡是上回转塔机均需设平衡重,其功能是支承平衡重,用以构成设计上所要求的作用方面与起重力矩方向相反的平衡力矩。除平衡重外,还常在其尾部装设起升机构。起升机构之所以同平衡重一起安放在平衡臂尾端,一则可发挥部分配重作用,二则增大绳卷筒与塔尖导轮间的距离,以利钢丝绳的排绕并避免发生乱绳现象。平衡重的用量与平衡臂的长度成反比关系,而平衡臂长度与起重臂长度之间又存在一定比例关系。平衡重量相当可观,轻型塔机一般至少要3~4t,重型的要近30t。 编辑本段 塔吊分类 按变幅方式可分为:1.俯仰变幅式;2.小车变幅式。 按操作方式可分为:1.可自升式;2.不可自升式。 按转体方式可分为:1.动臂式;2.下部旋转式。 按固定方式可分为:1.轨道式;2.水母架式。 按塔尖结构可分为:1.平头式;2.尖头式。 按作业方式可分为:1.机械自动;2.人为控制。 一、按有无行走机构 可分为移动式塔式塔吊和固定式塔吊。 移动式塔式塔吊根据行走装置的不同又可分为轨道式、轮胎式、汽车式、履带式四种。轨道式塔式塔吊塔身固定于行走底架上,可在专设的轨道上运行,稳定性好,能带负荷行走,工作效率高,因而广泛应用于建筑安装工程。轮胎式、汽车式和履带式塔式塔吊无轨道装置,移动方便,但不能带负荷行走、稳定性较差,目前已很少生产。 固定式塔式塔吊根据装设位置的不同,又分为附着自升式和内爬式两种,附着自升塔式塔吊能随建筑物升高而升高,适用于高层建筑,建筑结构仅承受由塔吊传来的水平载荷,附着方便,但占用结构用钢多;内爬式塔吊在建筑物内部(电梯井、楼梯间),借助一套托架和提升系统进行爬升,顶升较繁琐,但占用结构用钢少,不需要装设基础,全部自重及载荷均由建筑物承受.

塔吊安拆等安全专项方案监理审查重点

1、塔吊安拆方案监理审查重点 1、同意专业工程师意见。 2、塔吊安拆方案必须有严格的报验程序,必须有安装合同协议书及各方的安全责任。 3、塔吊安拆作业人员必须持有有效证件上岗,必须有技术人员和专职人员在现场统一指挥和监督安全。 4、塔吊安拆前必须进行安全技术交底,安全教育记录必须存档备案,必须制定事故应急预案。 5、塔吊必须有可靠的接地装置,接地电阻值必须符合规要求。 6、必须有使用及维护保养管理制度,维护保养管理人必须落实到人头。 7、塔吊必须经具有相应资质的检验检测机构进行检测,验收合格后方可使用。 8、方案中未尽事宜,严格按照现行国家有关规和标准执行。 2、施工临时用电方案监理审查重点 1、同意专业工程师意见。 2、施工现场临时用电的安装和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。 3、建立健全技术交底制度、安全检测制度、电器维修制度、安全用电制度。 4、施工临时用电必须采用三级配电系统、二级漏电保护系统、TN—S 接零保护系统。接地电阻值必须符合规要求。

5、末端开关箱必须满足“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的要求。 6、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制1台及以上用电设备(含插座)。 7、配电柜应编号,并应有用途标记。停送电必须由专人负责。加强用电安全管理,防止火灾事故。 8、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动。 9、特殊场所使用的安全特低电压照明器必须符合规要求。 10、施工临时用电线路、配电箱、开关箱、用电工具等必须进行定期维修保养,维护保养管理人必须落实到人头。 11、施工临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 12、方案中未尽事宜,严格按照现行国家市有关规和标准执行。3、人工挖孔桩施工方案监理审察重点 1、同意专业工程师意见。 2、下井作业前必须向班组进行安全及技术交底。 3、孔设应急爬梯,供人员上下井;施工人员进入孔必须戴安全帽;使用的电葫芦、掉笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置。 4、每日开工前必须检测井下有害气体,并应有足够的安全措施。桩孔开挖深度超过10m时,应配有专门的送风设备向井下输送洁净的空气。 5、挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口四周1m围,机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

塔吊工程施工组织设计

塔吊基础施工方案 —、工程概况: 锦绣香江B7地块A栋-01 ~03幢及地下车库A段工程位于番禺区南村镇 迎宾路以西,总建筑面积为57826.7卅,地上由A栋-01幢、02幢、03幢三 座高层建筑,地下一层地下室。为满足该工程施工需要,拟在现场安装TC5613 QTZ63型两台塔吊,塔吊臂长50米(一台覆盖范围为01幢、02幢东北面,两栋建筑中最高建筑高度为66.5 米;另一台覆盖范围为03幢、02幢西南面,两栋建筑中最咼建筑咼度为76.4米)。 二、塔吊平面位置的确定 本着满足业主要求、施工需要、安拆方便、有利于塔身附墙等原则,在A 栋-01幢西北侧布置一台QTZ63型塔吊,安装高度约85米, 分别在六层、九层、十二层、十五层、十八层进行附墙,在A栋-03 幢西北侧布置一台TC5613型塔吊,安装高度约95米,分别在八层、十三层、十八层、二十二层进行附墙。塔吊平面定位如下图所示:

三、塔吊基础的确定(塔吊基础计算附后) 参照塔吊安装说明书以及现场踏勘, 经计算知:塔吊天然地基承 载力不能满足塔吊安装要求,故塔吊基础拟选用 CFG 复合地基+承台 基础,CFG 桩桩径为500mm 基础砼强度等级为C35,塔吊基础面在 地下室底板面以下1.2m ,塔吊基础设置在底板以外。 塔吊基础配筋见下图: 双层双向0208170?层60根} (双层双飢1450侮层34根)) 200(80) f 4950(4000) .290 (80) ■2(10xlHOO) C/10(llxlbl21)) 基殆桩 要求至中风化层‘ ' )000 ( 4500) 03 (01)尷塔吊基础8!觥 基础面筋、塔吊主脚钢板采用“几”字型马蹬支撑,间距为 2m x 2m 主脚钢板底与马蹬、马蹬腿与底层钢筋之间焊接牢固,主脚钢 板标高相对误差控制在2mn 以内,垂直误差控制在2%。以内 塔机基础 ? 囂肛妇:i .扯

B-塔吊施工方案

绿城·郑州百合公寓二期Ⅱ标塔吊施工方案 浙江展诚建设集团股份有限公司 绿城·郑州百合公寓二期Ⅱ标项目部 二○○六年二月一十八日

目录 一、工程概况 (1) 二、地质情况 (1) 三、1#、2#、3#塔吊(QTZ63)基础方案 (2) 四、4#塔吊(QTZ40)基础方案 (3) 五、5#塔吊(QTZ40)基础方案 (4) 六、塔吊安装、拆卸方案 (5) 七、塔吊使用安全要求 (7)

绿城·郑州百合公寓二期Ⅱ标 塔吊施工方案 一、工程概况 本工程为绿城·郑州百合公寓二期Ⅱ标,位于郑州市郑东新区农业路以北,横贯八路以南,纵贯八以西,第五城市中心轴线以东。本工程由五个地下室(5#~9#)及十幢(B-7#、B-9#~B-17#)组成,总建筑面积为约53400平方,其中地下室面积约13000平方。B-10、B-14#楼为跃四层,立面高度为13.1米;B-9、B-11、B-12、B-13、B-15#楼为跃五层,立面高度为15.98米;B-7、B-16、B-17#楼为跃七层、立面高度为21.6米。 根据现场实际情况及出于进度考虑,我单位决定安排五台塔吊,其中1#、2#、3#塔吊型号为QTZ63,4#及5#为QTZ40,具体安装部位详见塔吊布置平面图(见附图一)。 二、地质情况 根据地质报告现场地质情况如下。 ①杂填土:灰黄色或杂色,以建筑垃圾为主,见有大量砖块及煤渣等,局部有大量石灰渣褐石块。本层结构不均,工程地质性质差。层厚0.5~2.5m。 ②粉土:褐黄色,湿,松散~稍密,干强度低,低韧性,摇振反应中等,无光泽反应。土质较纯净,见少量铁质锈斑,含砖屑,下部粘粒含量偏高,接近粉质粘土。层厚1.1~3.0m,层底埋深2.8~ 4.7m。最大承载力为127KPa。 ③粉土:褐黄—灰黄色,湿,稍密,土质不均匀,土中含有零星砖屑和铁质氧化物,局部夹粉砂薄层,软—可塑,干强度低,韧性低,摇振反应迅速,无光泽反应,压力小时具塑性,随压力增大将出现脆性变形。层厚 1.1~3.5m,层底埋深 4.6~7.5m。承

工地照明LED塔吊灯介绍

LED塔吊灯介绍 一、Led塔吊灯产品设计理念: Led塔吊灯是:济南优源节能科技有限公司专门针对建筑工地照明设计生产的一款高亮度节能照明产品,既满足工地照明要求又绿色环保、节能减排。LED灯具的设计理念有两种:一种是2008年由飞利浦公司提出的以环境的需求来设计灯具,叫情景照明,另一种是2009年由凯西欧公司提出的以人的需求来设计灯具,叫情调照明。我们始终专注追求先进的技术,引进高端的科技设备,结合崭新的设计理念,敏锐的艺术触觉和锐意进取的企业精神,将商业价值与艺术品质完美融合。 二、led塔吊灯的产品适用范围: Led塔吊灯做为一种新型高级环保照明灯具,采用优质进口超高亮半导体发光二极管为光源,其外观精美高档,设计科学,采用优质铝合金、高级电子陶瓷等材质做导热、散热,以全新数字技术为核心,采用微电脑全数字化处理,先进的电路保护设备,广泛应用于建筑工地、塔吊专用、道路施工、桥梁施工等大范围照明场所。 三、led塔吊灯的产品综合参数: 1:采用美国科瑞进口高流明光源LED,光源全部采用全自动固晶焊线封装无铅波峰焊接工艺生产,灯具寿命≥50000小时,年光衰低于5%,寿命长、功耗低、色彩纯正、绿色环保无污染,冷光源设计,无热辐射,对眼睛和皮肤无任何伤害,不含铅、汞等污染元素,实现了真正

意义上的绿色; 2:灯具表面磨砂喷塑处理牢固抗风、防锈、防腐;双透镜二次光学高效配光。内部全灌高档、高分子硅胶防水,(硅胶具备柔性,不易脱落、不易老化),双重防水,防水性能强悍,等级:IP65; 四、Led塔吊灯说明书用前必读 尊敬的客户: 非常感谢您选购大功率LED灯,本说明书可适用400W 和600W LED塔吊灯: (一)LED塔吊灯的尺寸图 (1)400W

【工程】塔吊施工方

【关键字】工程 一、工程概况 本工程结构形式为钢筋混凝土框架结构,固定泥浆回收站上建设厂房一座(规格:长宽高:74.4×32×8.7m(占地面积约2385.47㎡),地面采用水泥地面,内部供暖可结合厂区管网布局适当加装),内部做相对独立二个分区。一是泥浆回收站区(48.9×32×8.7m)、二是井控应急泥浆材料储备区(22.5×32×8.7m)。建筑面积为3139.87㎡。 主体部分,本工程根底为独立根底,独立根底间采用根底梁连接,根底埋深为1.8米,施工时采取降水井排水措施进行降水,以确保工程的顺利施工,独立根底上部为短柱,预埋钢结构螺栓,钢结构屋架跨度为32米,檐口高度为7米,建筑结构安全等级为二级。 QTZ63塔式起重机一台(具体位置见施工总平面布置图),作为垂直运输起吊工具,主要用于钢筋、钢管、模板、钢结构构件等系列材料、半成品的吊运工作。本工程安装高度塔吊为40m,起重臂长均为。 二、塔吊根底计算 1、编制依据 (1)《建筑地基根底设计规范》(GB5007-2002); (2)《建筑地基根底设计规范》(DBJ 15-31-2003); (3)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) (2006年版); (4)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); (5) 建筑、结构设计图纸; (6)《塔式起重机使用说明书》; (7)《塔式起重机设计规范》(GB/T 13752-92); (8)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001、J119-2001); (9) 岩土工程勘察报告; 2、计算参数 塔吊型号QZT63,安装高度40m,起重臂长,塔身尺寸1.6×,承台底标高,承台面标高。 塔吊根底按最不利条件状态计算 Fk=594×1.2=712.8kN Fh=55×1.4=77kN Mk=1435×1.4=2009kN.m 4、根底类型 根据塔吊使用说明书及其地基与根底资料要求,塔吊根底所在地基承载力值应不小于0.2Mpa,但场地地基-7.81米以上承载力值最大0.13 Mpa(为第一层粉土的承载力,第二层为0.115 Mpa,第三层为0.09 Mpa),小于地基承载力要求0.2Mpa。选用较大地基承载力且满足根底埋深要求的标高为-3.0米,地基采用三七灰土换层法处理,28天龄期强度将可达1.0 Mpa,满足地基强度要求,拟换土1.2米厚,面积为7米×7米,30cm一层分层夯实,根底采用钢筋混凝土根底。

工程塔吊施工管理制度

塔式起重机管理制度 第一条每台塔吊应按项目施工需要配备相应的司机、信号工和相应的挂钩工,其中塔吊司机从事本工种时间不得少于2年,信号工从事本工种时间不得少于1年。上述人员应保持相对固定,进场后报项目动力组登记备案,参加培训,并经考核合格后方可上岗;塔吊司机、信号工应持合格有效证件上岗,无证人员不得从事塔吊驾驶、信号指挥工作。 第二条塔吊司机、信号工、挂钩工须认真执行项目的各项规章制度,严格按照安全操作规程、安全技术交底、群塔作业方案作业,遵守劳动纪律,杜绝违章操作,拒绝违章指挥。 第三条塔吊司机、信号工、挂钩工禁止酒后作业,并应合理排班,避免疲劳作业。 第四条塔吊作业过程中应严格遵守“十不吊”准则: 1、被吊物体超出本机机械性能允许范围不吊 作业前,信号工应根据吊运物资选用相应粗细和长短的吊索绳,吊物重量不得超过钢丝绳、卸扣等吊索具的最大安全荷载、塔吊最大起重量或不同幅度相应起重量,但不得用过粗的钢丝绳吊运过轻的物件,避免轻物脱绳。 2、吊物重量不明或超负荷不吊 2.1禁止用塔吊硬拉硬拽被卡在钢筋或混凝土中的机具、物料等; 2.2现场已浇筑的混凝土而未经完全拆卸的模板须撬松动方可吊运。 3、光线阴暗看不清不吊 塔吊作业应保证足够的照明,如作业区域光线阴暗则不得进行吊运作业。 4、指挥信号不清不吊

4.1塔司、信号工应加强沟通,语言应明确、精练、清晰;发音尽量标准,语调尽量平和; 4.2信号指挥一律使用对讲机,一经统一调频后应锁定频率,不得随意调换。如出现其它信号串入,应立即报告项目动力组,经协商后统一调频; 4.3为避免塔吊之间或其它信号相互干扰,信号工在发出信号时应先指明塔吊编号(如指挥1#塔起钩应发出“1#塔,起钩”命令)。 5、零散物件无容器、散物捆绑不牢或物料装放过满不吊 5.1长、短钢筋或钢管不能混吊;吊运长钢筋时,吊点之间的钢筋不能呈现下弧状; 5.2长、大物资注意绑扎牢固;吊运料斗(包括空料斗)应采用四绳吊运; 5.3 1.5m以下的钢管、钢筋、拉钩、箍筋、扣件等零散物件须用料斗盛放,物料装码高度不得超出料斗边沿; 5.4空压机、电焊机、气瓶等须用吊笼吊装;氧气瓶、乙炔瓶必须分开吊; 5.5吊运废旧木枋、泡沫、塑料等垃圾,应加盖密目网以防垃圾飞出料斗。 6、吊物上站人、吊物下有人不吊 6.1严禁利用塔吊吊人; 6.2起、落钩过程中,信号工应将处于吊物周边、下方等危险区域的人员清离危险区域后方可作业; 7、吊索具不符合规定、重物边缘锋利无保护措施不吊 7.1作业前(尤其长时间报停重新启用后),信号工应对所有吊钩以下钢丝绳、索具、盛物料的料斗等进行检查,发现问题及时更换或修复;

相关文档