第一节名词术语

1. 基桩

桩基础中的单桩。

2. 桩身完整性

反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标。

3. 桩身缺陷

使桩身完整性恶化,在一定程度上引起桩身结构强度和耐久性降低的桩身断裂、裂缝、缩颈、夹泥(杂物)、空洞、蜂窝、松散等现象的统称。

4. 静载试验

在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。

5. 钻芯法

用钻机钻取芯样以检测桩长、桩身缺陷、桩底沉渣厚度以及桩身混凝土的强度、密实性和连续性,判定桩端岩土性状的方法。

6. 低应变法

采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完

整性进行判定的检测方法。

7. 高应变法

用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。

8. 声波透射法

在预埋声测管之间发射并接收声波,通过实测声波在混凝土介质中传播的声时、频率和波幅衰减等声学参数的相对变化,对桩身完整性进行检测的方法。

第二节基桩检测基本规定

一、检测方法及内容

1.工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性抽样检测。

2. 基桩检测方法应根据检测目的按表

3.1.2 选择。

3. 桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行。

4. 检测开始时间应符合下列规定:

(1) 当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa 。

(2) 当采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期达到28d或预留同条件养护试块强度达到设计强度。

(3) 承载力检测前的休止时间除应达到本条第2款规定的混凝土强度外,当无成熟的地区经验时,尚不应少于表3.2.6 规定的时间。

二、检测数量的确定

1.当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值:

(1) 设计等级为甲级、乙级的桩基;

(2) 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;

(3)本地区采用的新桩型或新工艺。检测数量在同一条件下不应少于3 根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50 根以内时,不应少于2 根。

注:

建筑桩基设计等级

设计等级建筑类型

甲级(1)重要的建筑(2)30 层以上或高度超过 100m 的高层建筑(3)体型复杂且层数相差超过 10 层的高低层(

纯丢下室)连体建筑(4)20 层以上框架-核心筒结构及

其他对差沉降有特殊要求的建筑(5)场地和地基条件复

的 7 层以的一般建筑及坡地、岸边建筑(6)对相邻既

有工程影响较大建筑

乙级除甲级、丙级以外的建筑

丙级场地和地基条件简单、荷载分布均匀的 7 层及 7 层以下的一般建筑

2. 单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合下列规定:

(1)施工质量有疑问的桩;

(2)设计方认为重要的桩;

(3)局部地质条件出现异常的桩;

(4)施工工艺不同的桩;

(5)承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定的Ⅲ类桩;

(6)除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。

3. 混凝土桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定:

(1)柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1 根。(包涵单桩单柱应全数检测之意)

(2)设计等级为甲级,或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20 根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10 根。

注: 1)对端承型大直径灌注桩,应在上述两款规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测。抽检数量不应少于总桩数的10%。

2)地下水位以上且终孔后桩端持力层已通过核验的人工挖孔桩,以及单节混凝土预制桩,抽检数量可适当减少,但不应少于总桩数的10%,且不应少于10 根。

3)当符合第2条(1)-(4)规定的桩数较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,应适当增加抽检数量。

4. 对单位工程内且在同一条件下的工程桩,当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测:

(1)设计等级为甲级的桩基;

(2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;

(3)本地区采用的新桩型或新工艺;

(4)挤土群桩施工产生挤土效应。

抽检数量不应少于总桩数的l%,且不少于3 根;当总桩数在50 根以内时,不应少于2 根。

注:对上述第1~4 款规定条件外的工程桩,当采用竖向抗压静载试验进行验收承载力检测时,抽检数量宜按本条规定执行。

说明:何为单位工程?

一个建设项目可以划分为单项工程、单位工程,分部工程、分项工程,由大到小排列。其中单位工程是指具有单独设计和独立施工条件,但不能独立发挥生产能力或效益的工程,它是单项工程的组成部分。如生产车间这个单项工程是由厂房建筑工程和机械设备安装工程等单位工程所组成。建筑工程还可以细分为一般土建工程、水暖卫工程、电器照明工程和工业管道工程等单位工程。

5. 对于端承型大直径灌注桩,当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时,可采用钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层。抽检数量不应少于总桩数的10%,且不应少于10 根。

6.对于承受拔力和水平力较大的桩基,应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测。检测数量不应少于总桩数的l%,且不应少于3 根。

三、验证与扩大检测

1.桩身浅部缺陷可采用开挖验证。

2.对低应变法检测中不能明确完整性类别的桩或Ⅲ类桩,可根据实际情况采用静载法、钻芯法、高应变法、开挖等适宜的方法验证检测。

3.当单桩承载力或钻芯法抽检结果不满足设计要求时,应分析原因,并经确认后扩大抽检。

4. 当采用低应变法、高应变法和声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用原检测方法(声波透射法可改用钻芯法),在未检桩中继续扩大抽检。

第三节单桩竖向抗压静载试验

一、适用范围

1.本方法适用于检测革桩的竖向抗压承载力。

2.当埋设有测量桩身应力、应变、桩底反力的传感器或位移杆时,可测定桩的分层侧阻力和端阻力或桩身截面的位移量。

3.为设计提供依据的试验桩,应加载至破坏;当桩的承载力以桩身强度控制时,可按设计要求的加载量进行。

4.对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0 倍。

二、设备仪器及其安装

1.试验加载宜采用油压千斤顶。当采用两台及两台以上千斤顶加载时应并联同步工作,且应符合下列规定:

(1)采用的千斤顶型号、规格应相同。

(2)千斤顶的合力中心应与桩轴线重合。

2. 加载反力装置可根据现场条件选择锚桩横梁反力装置、压重平台反力装置、锚桩压重联合反力装置、地锚反力装置,并应符合下列规定:

(1)加载反力装置能提供的反力不得小于最大加载量的1.2 倍。

(2)应对加载反力装置的全部构件进行强度和变形验算。

(3)应对锚桩抗拔力(地基土、抗拔钢筋、桩的接头)进行验算;采用工程桩作锚桩时,锚桩数量不应少于4 根,并应监测锚桩上拔量。

(4)压重宜在检测前一次加足,并均匀稳固地放置于平台上。

(5)压重施加于地基的压应力不宜大于地基承载力特征值的1.5 倍,有条件时宜利用工程桩作为堆载支点。

3. 荷载测量可用放置在千斤顶上的荷重传感器直接测定;或采用并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压,根据千斤顶率定曲线换算荷载。传感器的测量误差不应大于1%,压力表精度应优于或等于0.4 级。试验用压力表、油泵、油管在最大加载时的压力不

应超过规定工作压力的80%。的压力不应超过规定工作压力的80%。

4. 沉降测量宜采用位移传感器或大量程百分表,并应符合下列规定:4.2.4 沉降测量宜采用位移传感器或大量程百分表,并应符合下列规定:

(1)测量误差不大于0.1%,分辨力优于或等于0.01mm 。1 测量误差不大于0.1%,分辨力优于或等于0.01mm 。

(2)直径或边宽大于500 mm 的桩,应在其两个方向对称安置4 个位移测试仪表,直径或边宽小于等于500mm 的桩可对称安置2 个位移测试仪表。

(3)沉降测定平面宜在桩顶200mm 以下位置,测点应牢固地固定于桩身。3 沉降测定平面宜在桩顶200mm 以下位置,测点应牢固地固定于桩身。

(4)基准梁应具有一定的刚度,梁的一端应固定在基准桩上,另一端应简支于基准

桩上。

(5)固定和支撑位移计(百分表)的夹具及基准梁应避免气温、振动及其他外界因素的影响。

5. 试桩、锚桩(压重平台支墩边)和基准桩之间的中心距离应符合表4.2.5 规定。

6. 当需要测试桩侧阻力和桩端阻力时,桩身内埋设传感器应按本规范附录A 执行。

表4.2.5 试桩、锚桩(压重平台支墩边)和基准桩之间的中心距离

三、现场检测

1. 试桩的成桩工艺和质量控制标准应与工程桩一致。

2. 桩顶部宜高出试坑底面,试坑底面宜与桩承台底标高一致。混凝土桩头加固可按本规范附录B 执行。

3. 对作为锚桩用的灌注桩和有接头的混凝土预制桩,检测前宜对其桩身完整性进行检测。

4. 试验加卸载方式应符合下列规定:

(1)加载应分级进行,采用逐级等量加载;分级荷载宜为最大加载量或预估极限承载力的1/10,其中第一级可取分级荷载的2 倍。

(2)卸载应分级进行,每级卸载量取加载时分级荷载的2 倍,逐

级等量卸载。

(3)加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的±10%。

5. 为设计提供依据的竖向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法。

6. 慢速维持荷载法试验步骤应符合下列规定:

(1)每级荷载施加后按第5 、15 、30 、45 、60min 测读桩顶沉降量,以后每隔30min

测读一次。

(2)试桩沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min 开始,按1.5h 连续三次每30min 的沉降观测值计算)。

(3)当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。

(4)卸载时,每级荷载维持lh,按第15 、30 、60min 测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为第15,30min,以后每隔30min 测读一次。

7. 施工后的工程桩验收检测宜采用慢速维持荷载法。当有成熟的地区经验时,也可采用快速维持荷载法。快速维持荷载法的每级荷载维持时间至少为1h,是否延长维持荷载时间应根据桩顶沉降收敛情况确定。

8. 当出现下列情况之一时,可终止加载:

(1)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5 倍。

注:当桩顶沉降能相对稳定且总沉降量小于40mm 时,宜加载至桩顶总沉降量超过40mm 。

(2)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2 倍,且经24h 尚

未达到相对稳定标准。

(3)已达到设计要求的最大加载量。

(4)当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值。

(5)当荷载.沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60~80mm;在特殊情况下,

可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过80mm 。

9. 检测数据宜按本规范附录c 附表C.0.1 的格式记录。

10. 测试桩侧阻力和桩端阻力时,测试数据的测读时间宜符合第4.3.6 条的规定。

第四节低应变法

一、适用范围

1.本方法适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。

2.本方法的有效检测桩长范围应通过现场试验确定。

二、仪器设备

1.检测仪器的主要技术性能指标应符合现行行业标准《基桩动

测仪》JG/T 3055

的有关规定,且应具有信号显示、储存和处理分析功能。

2.瞬态激振设备应包括能激发宽脉冲和窄脉冲的力锤和锤垫;力锤可装有力传感器;稳态激振设备应包括激振力可调、扫频范围为10~2000Hz 的电磁式稳态激振器。

三、现场检测

1. 受检桩应符合下列规定:

(1)桩身强度应符合第二节检测方法与内容中的第4条的规定。

(2)桩头的材质、强度、截面尺寸应与桩身基本等同。

(3)桩顶面应平整、密实,并与桩轴线基本垂直。

2. 测试参数设定应符合下列规定:

(1)时域信号记录的时间段长度应在2L/c 时刻后延续不少于5ms ;幅频信号分析的

频率范围上限不应小于2000Hz 。

(2)设定桩长应为桩顶测点至桩底的施工桩长,设定桩身截面积应为施工截面积。

(3)桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定。

(4)采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采样点数不宜少于1024 点。

(5)传感器的设定值应按计量检定结果设定。

3. 测量传感器安装和激振操作应符合下列规定:

(1)传感器安装应与桩顶面垂直;用耦合剂粘结时,应具有

足够的粘结强度。

(2)实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位置宜为距桩中心2/3 半径处;空心桩的激振点与测量传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90 °,激振点和测量传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2 处。

(3)激振点与测量传感器安装位置应避开钢筋笼的主筋影响。

(4)激振方向应沿桩轴线方向。

(5)瞬态激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和锤垫,宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号。

(6)稳态激振应在每一个设定频率下获得稳定响应信号,并应根据桩径、桩长及桩周土约束情况调整激振力大小。

4. 信号采集和筛选应符合下列规定:

(1) 根据桩径大小,桩心对称布置2~4 个检测点;每个检测点记录的有效信号数不

宜少于3 个。

(2) 检查判断实测信号是否反映桩身完整性特征。

(3) 不同检测点及多次实测时域信号一致性较差,应分析原因,增加检测点数量。

(4)号不应失真和产生零漂,信号幅值不应超过测量系统的量程。

建筑桩基技术规范JGJ92008

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 灌注桩: 4.1.2桩身混凝土及混凝土保护层厚度应符合下列要求: 1.桩身混凝土强度等级不得小于C25,混凝土预制桩尖强度等级不得小于C30。 2.灌注桩主筋的混凝土保护层厚度不应小于35mm,水下灌注桩的主筋混凝土保 护层不得小于50mm。 6.1.4成桩机械必须经鉴定合格,不得使用不合格机械。 6.2.6粗骨料可选用碎石,其骨料粒径不得大于钢筋间距最小净距的三分之一。 6.2.7检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土,直径大于1000mm或单桩混凝土 量超过25立方米的桩,每根桩桩身混凝土应留1组试件:直径大于1000mm 的桩或单桩混凝土量不超过25立方米的桩,每个灌注台班不得少于1组:每组试件应留3件。 6.3.2泥浆护壁应符合下列规定: 1.施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1000mm以上,在受水位涨落影响时,泥浆面应高出最高水位1500mm以上; 2.在清孔过程中,应不断置换泥浆,直至浇注水下混凝土; 3.浇注混凝土前,孔底500mm以内的泥浆比重应小于1,。25:含砂率不得大于8%;粘度不得大于28s; 4.在容易产生泥浆渗漏的土层中应采用维持孔壁稳定的措施。 6.3.9钻孔达到设计深度灌注混凝土之前,孔底沉渣厚度指标应符合下列规定: 1.对端承型桩,不应大于50mm 2.对摩擦型桩,不应大于100mm 3.对抗拔、抗水平力桩,不应大于200mm 6.3.26钢筋笼吊装完毕后,应安置导管或气泵管二次清孔,并应进行孔位、孔 径、垂直度、孔深、沉渣厚度等检查,合格后应立即灌注混凝土。 6.3.27水下灌注的混凝土应符合下列规定: 1.水下灌注混凝土必须具备良好的和易性,配合比应通过试验确定;坍落度宜180—220mm;水泥用量不应少于360kg每立方(当掺入粉煤灰时水泥用量可不受此限); 2.水下灌注混凝土的含砂率宜为40%—50%,并宜选用中粗砂;粗骨料的最大粒径应小于40mm; 3.水下灌注混凝土宜掺外加剂。 6.3.30灌注水下混凝土质量控制应满足下列要求: 1.开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300—500mm; 2.应有足够的混凝土储备量,导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于800mm 3.导管埋入混凝土深度宜为2000—6000mm。严禁将导管提出混凝土灌注面,并应控制提拔导管速度,应有专人测量导管埋深及内外混凝土灌注面的高差,填写水下混凝土灌注记录; 4.灌注水下混凝土必须连续施工,每根桩的灌注时间应按初盘混凝土的初凝时间控制,对灌注过程中的故障应记录备案; 5.应控制最后一次灌注量,超灌高度宜为800—1000mm。凿除泛桨高度后必须保证暴露的桩顶混凝土强度达到设计等级。

试验检测继续教育 建筑桩基检测技术规范

第1题 现批准《建筑基桩检测技术规范》编号为JGJ106-2014,自2014年()起实施。 A.6月1日 B.8月1日 C.10月1日 D.12月1日 答案:C 您的答案:C 题目分数:4 此题得分:4.0 批注: 第2题 工程桩验收检测时,施加的上拔荷载不得小于单桩竖向抗拔承载力特征值的()倍或使桩顶产生的上拔量达到设计要求的限值。 A.1.2 B.1.5 C.2.0 D.2.5 答案:C 您的答案:C 题目分数:4 此题得分:4.0 批注: 第3题 在桩基钻芯法中某基桩按规定钻取两孔,其中一孔局部芯样侧表面有少量气孔、蜂窝麻面、沟槽,但在另一孔同一深度部位的芯样中未出现,此基桩完整性应判定为 A.Ⅰ类 B.Ⅱ类 C.Ⅲ类 D.Ⅳ类 答案:A 您的答案:A 题目分数:4 此题得分:4.0 批注: 第4题

通过大量工程桩检测剖面统计分析,发现将Cv(j)限定在[ ]区间内,声速异常判断概率统计值的取值落在合理范围内的机率较大。 A.0.010,0.030 B.0.010,0.045 C.0.015,0.030 D.0.015,0.045 答案:D 您的答案:A 题目分数:4 此题得分:0.0 批注: 第5题 在新规范中声波透射法检测数据存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线, 异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布,且在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50%,此基桩完整性应判定为 A.Ⅰ类 B.Ⅱ类 C.Ⅲ类 D.Ⅳ类 答案:B 您的答案:B 题目分数:4 此题得分:4.0 批注: 第6题 对钢筋混凝土预制桩、钢桩和桩身配筋率不小于()%的灌注桩,可取设计桩顶标高处水平位移所对应荷载的()倍作为单桩水平承载力特征值。 A.0.55 B.0.65 C.0.75 D.0.85 答案:B,C 您的答案:B,C 题目分数:9 此题得分:9.0 批注:

建筑基桩检测技术规范钻芯法

目录 1.适用范围 (3) 2.设备 (3) 2.1 (3) 2.2 (3) 2.3 (3) 2.4 (3) 2.5 (3) 2.6 (3) 3.现场操作 (4) 3.1 (4) 3.2 (4) 3.3 (4) 3.4 (4) 3.5 (4) 3.6 (4) 3.7 (5) 3.8 (5) 3.9 (5) 3.10 (5) 4.芯样试件截取与加工 (5) 4.1 (5) 4.2 (5) 4.3 (6) 5.芯样试件抗压强度试验 (6) 5.1 (6)

5.2 (6) 5.3 (6) 5.4 (6) 5.5 (7) 6.检测数据的分析与判定 (7) 6.1 (7) 6.2 (7) 6.3 (7) 6.4 (7) 6.5 (7) 6.6 (8) 6.7 (9) 附图表: 名称编号 建筑物与勘探点平面位置图No.01

1.适用范围 本方法适用于检测混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别桩端持力层岩土性状。 2.设备 2.1 钻取芯样宜采用液压操纵的钻机。钻机设备参数应符合以下规定: (1)额定最高转速不低于790r/min。 (2)转速调节范围不少于4档。 (3)额定配用压力不低于1.5Mpa。 2.2 钻机应配备单动双管钻具以及相应的孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器和捞取松软渣样的钻具。钻杆应顺直,直径宜为50mm。 2.3 钻头应根据混凝土设计强度等级选用合格粒度、浓度、胎体硬度的金刚石钻头,且外径不宜小于100mm。钻头胎体不得有肉眼可见的裂纹、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。 2.4 水泵的排水量应为50~160L/min,泵压应为1.0~2.0Mpa。 2.5 钻切芯样试件用的锯切机应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置,配套使用的金刚石圆锯片应有足够刚度。 2.6 芯样试件端面的补平器和磨平机应满足芯样制作的要求。

地基基础检测细则

(编号:01-ZJ-2015A-02)RSM-PRT(T)型基桩低压变检测实施细则 1、检测目的检测混凝土桩的桩身完整性,判别桩身缺陷的程度和位置,并为静载、基桩钻芯和低应变检测确定桩位提供依据。 2、适用范围 本实施细则适用于指导本公司人员用建筑工程基桩的承载力和桩身法检测评价钢筋混凝土灌注桩身结构完整性。 3、检测依据 3.1《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) 3.2《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008) 3.3《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3.4《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4.抽样原则: 4.1设计单位或质监部门对受检桩桩位提出具体要求。 4.2随机抽样,设计等级为甲级的工程或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其它桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。 4.3柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根。一柱一桩的应全部检测。 5、检测前的准备工作 5.1检测前与委托单位签订合同,合同内容应明确:试验项目、检测方法和数量。填写工程概况表; 5.2收集必要的资料: 1.检测桩的桩位图和编号; 2.检测桩的设计资料:桩型、桩径、桩长、设计承载力; 3.检测桩的现场施工记录;检测场地的工程地质资料。 5.3检测桩的桩头处理: 1.挖孔桩、锤击灌注桩和钻孔桩要凿去桩顶浮浆、松散或破损部分,露出坚硬的混凝土表面,桩顶表面应平整干净且无积水; 2.桩顶的材质、强度、载面尺寸应与原柱身基本等同;对于预应力管桩,当法兰盘与桩身混凝土之间结合不紧密时,应锯去法兰盘。 5.4制定检测方案 6、仪器设备武汉岩海公司生产的动测仪(K1616P)或PIT桩身完整性检测仪(PIT-V)、内装TC 电加速度传感器、力棒、力锤、室内电脑、打印机。 7、检测步骤和方法 7.1检测前检测员用红油漆笔在所有待检桩的桩顶写上相应的桩号表示待检,然后每检测完一根桩后用黑油漆笔划“√”来表示该桩已检。 7.2检测时,应合理设置采样时间间隔、采样点数、增益、模拟滤波、触发方式等,其中增益应结合激振方式通过现场对比试验确定; 7.3传感器安装: 1.传感器安装在桩顶面,传感器用耦合剂与桩顶面粘接; 2.安装完毕后的传感器必须与桩顶面保持垂直,且紧粘桩顶表面,在信号采集过程中不得产生滑移或松动。 7.4对于钢筋混凝土灌注桩,传感器安装时应符合下列规定: 1.传感器安装点及其附近不得有缺损或裂缝;

建筑基桩检测技术规范

执行《基桩检测技术规范》和贯彻 《安徽省建筑基桩检测管理规定》情况介绍安徽省建筑工程质量监督检测站王晓泉一.JGJ 106—2003 《建筑基桩检测技术规范》介绍 1.规范的出台 工业与民用建筑中的质量问题和重大质量事故多与基础工程质 量有关,其中有不少是由于桩基工程的质量问题,而直接危及主体结构的正常使用与安全。我国每年的用桩量超过400万根,其中沿海地区和长江中下游软土地区占70%左右,我省近年来桩基的应用呈现增加的趋势,如:芜湖,马鞍山,安庆,蚌埠,淮南,宣城,巢湖,黄山等地桩基的应用随着城市的发展明显增多。如此大的用桩量,如何保证质量,一直倍受建设、施工、设计、勘察、监理各方以及建设行政主管部门的关注。桩基工程除因受岩土工程条件、基础与结构设计、桩土体系相互作用、施工以及专业技术水平和经验等关联因素的影响而具有复杂性外,桩的施工还具有高度的隐蔽性,发现质量问题难,事故处理更难。因此,基桩检测工作是整个桩基工程中不可缺少的重要环节,只有提高基桩检测工作的质量和检测评定结果的可靠性,才能真正做到确保桩基工程质量与安全。

80年代以来,我国基桩检测的标准初步形成系列,但这些标准只针对一类检测方法单独制订,有关设计规范对基桩检测的规定比较原则,主要侧重于为桩基设计提供依据。在实施中主要存在以下问题: 1 各方法之间在某些方面(如抽检数量、桩身完整性类别划分及判据、测试仪器主要性能指标、复检规则等)缺乏统一的标准(至少是能被共同接受的一个低限原则),使检测人员在方法应用、检测数据采用及评判时显得无所适从,容易造成桩基工程验收工作的混乱。 2 由于技术上的原因,各检测方法都有其一定的适用范围,若将检测能力和适用范围不适宜的扩大,容易引起误判。 3 基桩检测通常是直接法与半直接法配合,多种方法并用。当需要对整个桩基质量做出评定时,单独的方法无法覆盖,各个标准(包括地方标准)并用时又出现主次不分或不一致。 因此,统一基桩检测方法、使基桩检测技术标准化、规范化,才能促进基桩检测技术进步,提高检测工作质量,为设计和施工验收提供可靠依据,确保工程质量。 为此根据建设部建标[2000]284号文的要求,建设部2000年上半年开始组织专家进行规范的编制,规范编制组经过广泛调查研究,认真总结国内外桩基工程基桩检测的实践经验和科研成果,并在广泛征求意见的基础上,建设部于2003年3月21日发布第133号公告批准了《建筑基桩检测技术规范》(以下简称新规范)为行业标准,编号为JGJ106—2003,自2003年7月1日起实施。

建筑桩基检测技术规范变更解读继续教育

现批准《建筑基桩检测技术规范》编号为JGJ106—2014,自2014年()起实施。 A、6月1日 B、8月1日 C、10月1日 D、12月1日 答案:C 您得答案:C 题目分数:4 此题得分:4、0 批注: 第2题 工程桩验收检测时,施加得上拔荷载不得小于单桩竖向抗拔承载力特征值得()倍或使桩顶产生得上拔量达到设计要求得限值. A、1、2 B、1、5 C、2、0 D、2、5 答案:C 您得答案:C 题目分数:4 此题得分:4、0 批注: 第3题 在桩基钻芯法中某基桩按规定钻取两孔,其中一孔局部芯样侧表面有少量气孔、蜂窝麻面、沟槽,但在另一孔同一深度部位得芯样中未出现,此基桩完整性应判定为

B、Ⅱ类 C、Ⅲ类 D、Ⅳ类 答案:A 您得答案:A 题目分数:4 此题得分:4、0 批注: 第4题 通过大量工程桩检测剖面统计分析,发现将Cv(j)限定在[]区间内,声速异常判断概率统计值得取值落在合理范围内得机率较大。 A、0、010,0、030 B、0、010,0、045 C、0、015,0、030 D、0、015,0、045 答案:D 您得答案:D 题目分数:4 此题得分:4、0 批注: 第5题 在新规范中声波透射法检测数据存在声学参数明显异常、波形明显畸变得异常声测线, 异常声测线在任一检测剖面得任一区段内纵向不连续分布,且在任一深度横向分布得数量小于检测剖面数量得50%,此基桩完整性应判定为 A、Ⅰ类

C、Ⅲ类 D、Ⅳ类 答案:B 您得答案:B 题目分数:4 此题得分:4、0 批注: 第6题 对钢筋混凝土预制桩、钢桩与桩身配筋率不小于( )%得灌注桩,可取设计桩顶标高处水平位移所对应荷载得()倍作为单桩水平承载力特征值。 A、0、55 B、0、65 C、0、75 D、0、85 答案:B,C 您得答案:B,C 题目分数:9 此题得分:9、0 批注: 第7题 当桩身不允许开裂或灌注桩得桩身配筋率小于()%时,可取水平临界荷载得()倍作为单桩水平承载力特征值. A、0、55 B、0、65 C、0、75

《建筑基桩检测技术规范2014》

修订内容 1 进一步明确基桩检测方法选择原则及抽检数量的规定; 3.1.1 基桩检测可分为施工前为设计提供依据的试验桩检测和施工后为验收提供依据的工程桩检测。基桩检测应根据检测目的、检测方法的适应性、桩基的设计条件、成桩工艺等,按表3.1.1合理选择检测方法。当通过两种或两种以上检测方法的相互补充、验证,能有效提高基桩检测结果判定的可靠性时,应选择两种或两种以上的检测方法。 3.3.1 为设计提供依据的试验桩检测应依据设计确定的基桩受力状态,采用相应的静载试验方法确定单桩极限承载力,检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。 3.3.3 混凝土桩的桩身完整性检测方法选择,应符合本规范第3.1.1条的规定;当一种方法不能全面评价基桩完整性时,应采用两种或两种以上的检测方法,检测数量应符合下列规定: 1 建筑桩基设计等级为甲级,或地基条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,检测数量不应少于总桩数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程,检测数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根; 2 除符合本条上款规定外,每个柱下承台检测桩数不应少于1根; 3 大直径嵌岩灌注桩或设计等级为甲级的大直径灌注桩,应在本条第1~2款规定的检测桩数范围内,按不少于总桩数10%的比例采用声波透射法或钻芯法检测; 4 当符合本规范第3.2.6条第1~2款规定的桩数较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,宜增加检测数量。 对干作业挖孔桩和单节预制桩,数量可减半。——取消 3.3.4 当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测: 1 设计等级为甲级的桩基; 2 施工前未按本规范第3.3.1条进行单桩静载试验的工程; 3 施工前进行了单桩静载试验,但施工过程中变更了工艺参数或施工质量出现了异常; 4 地基条件复杂、桩施工质量可靠性低; 5 本地区采用的新桩型或新工艺; 6 施工过程中产生挤土上浮或偏位的群桩。

《建筑地基基础检测规程》

《建筑地基基础检测规程》 徐建质…2013?4号 关于执行《建筑地基基础检测规程》有关问题的通知 各有关单位: 江苏省工程建设标准《建筑地基基础检测规程》,DGJ32/TJ 142-2012,,以下简称省《检测规程》,已经江苏省住房和城乡建设厅批准实施~为加强我市桩基工程施工质量监督管理~确保桩基工程满足建筑结构安全要求~现就我市桩基工程验收检测执行省《检测规程》有关问题明确如下~请遵照执行: 一、桩基工程施工完成后~工程桩应进行承载力检验和桩身质量检验~为设计提供依据的试桩检测不得代替验收检测。 二、工程桩验收检测项目、数量、检测方法除满足设计要求及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202) 、《建筑基桩检测技术规范》,JGJ106,外~还应符合省《检测规程》要求。桩基验收检测数量按单位工程计算~同一单位工程中采用不同桩型的或同一桩型采用不同承载力的桩基工程~应分别计算,为设计提供依据的试桩数量不计入验收检测的检测数量。 三、工程桩验收检测桩位应遵循以下规定: ,一,严格执行桩位选取与检测的见证制度~检测桩位应在所有工程桩施工完成后随机选取~并满足省《检测规程》第3.1.5条及《建筑基桩检测技术规范》第3.3.3条的规定。 ,二,桩身质量检验~检测桩位应在全部工程桩施工结束后~由监理,建设,单位会同检测单位、施工单位共同确定~并形成检测桩位选取确认书,相关人员签字、盖单位公章~列入检测报告附件,。

,三,工程桩承载力检测~检测桩位应在全部工程桩施工结束后~由监理,建设,单位会同检测单位、勘察单位、设计单位、施工单位根据桩身质量检验报告及施工情况共同确定~并形成检测桩位选取确认书,相关人员签字、盖单位公章~列入检测报告附件,。 ,四,检测单位应根据监理,建设,单位等确定的检测桩位进行验收检测~不得擅自改变或自行调整。 ,五,检测过程中~监理,建设,单位应对实际检测的桩位进行见证复核~承担检测桩位见证责任。 ,六,严禁先检测后补桩位选取确认书、实际检测数量多于检测报告检测数量的选择性出具检测数据的违规行为。 ,七,位于深基坑的桩基工程~桩位可以由设计单位在设计文件中指定或有关单位按规定程序提前选定~指定试桩除桩顶标高适当提高外~必须和其它工程桩同一施工工艺参数且同时施工,设计单位应计算桩长差别对单桩承载力的影响~审核单桩承载力检测结果~推断工程桩单桩承载力能否满足设计要求~并形成书面意见。 四、桩基静载检测~检测单位应将检测数据实时上传至桩基测试远程监管系统。 五、对已进行为设计提供依据静荷载试验、且具有高应变检测与静载荷试验比对资料的桩基工程~可采用高应变法进行桩基承载力检测~检测单位出具高应变检测报告时~应把“高应变检测与静载荷试验比对资料”作为报告附件。 采用高应变法时~应同时评价桩身完整性。 六、低应变法检测嵌岩桩桩身质量~当桩底反射信号为单一反射波且锤击脉冲信号同向时~检测单位应在检测报告中予以注明~并应采取其他方法核验桩底嵌岩情况。

建筑地基基础检测项目、方法及数量一览表

附件:建筑地基基础检测项目、方法及数量一览表(恩施州) 第1页,共4页 序号基础选型 天然地基桩(墩)身完整性 桩(墩)的承载力检测方法检测数量检测方法检测数量 1 人工挖孔灌注墩 (埋深大于3米,直径不少 于1000mm,且埋深与墩身 直径小于6或墩身直径与 扩底直径的比小于4的独 立刚性基础,墩身有效长 度不宜超过5米。《建筑地 基基础检测技术规范》 DB42/269-2003第 3.0.8 条) 非 嵌 岩 墩 浅层平板静载荷试 验 依据:《建筑地基基 础设计规范》 GB50007-2002 第10.1.6条 具体数量部位由设计文件 给出,但单位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地基基础检测 技术规范》DB42/269-2003 第3.0.7.1条 低应变 依据:《建筑地基 基础检测技术 规范》 DB42/269-2003 第3.0.8条 每根柱的承台下抽检的墩数不应 少于1根,承台下单墩、二墩应 全数检测 依据:《建筑地基基础检测技术规 范》DB42/269-2003第3.0.8条 依据:《建筑地基基础检测技术规 范》DB42/269-2003第3.0.7.2条 。 执行《建筑地基基础检 测技术规范》 DB42/269-2003标准 3.0.7条第2款天然地 基的检测规定。 嵌 岩 墩 岩基静载荷试验 依据:《建筑地基基 础检测技术规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 具体数量部位由设计文件给 出,但单位工程试验数量不 少于3点, 依据:《建筑地基基础检测技 术规范》DB42/269-2003 第3.0.7.1条。

第2页,共4页序号基础选型 天然地基桩身完整性桩的承载力检测方法检测数量检测方法检测数量检测方法检测数量 2 人工挖孔 灌注桩 (桩径 ≥1000mm) 端 承 型 非 嵌 岩 桩 深层平板 静载荷试 验 具体数量由设计 文件给出,但单 位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地基 基础检测技术 规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 声波透射法 ①甲级设计等级的桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性低 的灌注桩,抽检数量不少于总桩数的30%,且不应少于20根; 其他建筑桩:抽检数量不少于总桩数的20%,且不应少于10根; 干成孔作业且终孔后经过核验的灌注桩,抽检数量不少于总 桩数的10%,且不应少于10根。 ②且每根柱的承台下的抽验桩数不少于1根,单桩和两桩应全 数检测。 ③依据:《建筑地基基础检测技术规范》DB42/269-2003第 3.0.6.7条《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第10.1.7 条。 静载荷试 验或抗 拔试验 总桩数的1%,不应少 于3根,总数小于50 根时,不应少于2根。 依据:《建筑地基基础 检测技术规范》 DB42/269-2003第 3.0.6.2条;《建筑地 基基础设计规范》 GB50007-2002第 10.1.8条。 端 承 型 嵌 岩 桩 岩基静载 荷试验 具体数量由设计 文件给出,但单 位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地 基基础检测技 术规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 声波透射法 ①甲级设计等级的桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性低 的灌注桩,抽检数量不少于总桩数的30%,且不应少于20根; 其他建筑桩:抽检数量不少于总桩数的20%,且不应少于10根; 干成孔作业且终孔后经过核验的灌注桩,抽检数量不少于总 桩数的10%,且不应少于10根。 ②且每根柱的承台下的抽验桩数不少于1根,单桩和两桩应全 数检测。 ③依据:《建筑地基基础检测技术规范》DB42/269-2003第 3.0.6.7条《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第10.1.7 条。 核验 根据岩基静载荷试验 报告,结合桩身质量 (声波透射法、钻芯 法)报告校验。依据: 《建筑地基基础设计 规范》GB50007-2002 第10.1.8条。

JGJ340-2015《建筑地基检测技术规范》

建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2015年12月1日 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第786号 住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑地基检测技术规范》的公告现批准《建筑地基检测技术规范》为行业标准,编号为JGJ340-2015,自2015年12月1日起实施。其中,第5.1.5条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2015年3月30日 前言 根据住房和城乡建设部《<关于印发2010年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2010]43号)的要求,规范编制组经过广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制本规范。 本规范的主要技术内容是:1总则;2术语和符号;3基本规定;4土(岩)地基载荷试验;5复合地基载荷试验;6竖向增强体载荷试验;7标准贯入试验;8圆锥动力触探试验;9静力触探试验;10十字板剪切试验;11水泥土钻芯法试验;12低应变法试验;13扁铲侧胀试验;14多道瞬态面波试验。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 1总则 1.0.1为了在建筑地基检测中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、确保质量、保护环境,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建筑地基性状及施工质量的检测和评价。 1.0.3建筑地基检测方法的选择应根据各种检测方法的特点和适用范围,考虑地质条件及施工质量可靠性、使用要求等因素因地制宜、综合确定。 1.0.4建筑地基检测除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语和符号

桩基检测规范

1 总则 为了确保基桩检测工作质量,统一基桩检测方法,为设计和施工验收提供可靠依据,使基桩质量检测工作符合安全适用、技术先进、数据准确、正确评价的要求,制定本规范。 本规范适用于建筑工程基桩的承载力和桩身完整性的检测与评价。 基桩检测方法应根据各种检测方法的特点和适用范围,考虑地质条件、桩型及施工质量可靠性、使用要求等因素进行合理选择搭配。基桩检测结果应结合上述因素进行分析判定。 建筑工程基桩的质量检测除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语、符号 术语 基桩 foundation pile 桩基础中的单桩。 桩身完整性 pi1e integrity 反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标。 桩身缺陷 pile defects 使桩身完整性恶化,在一定程度上引起桩身结构强度和耐久性降低的桩身断裂、裂缝、缩颈、夹泥(杂物)、空洞、蜂窝、松散等现象的统称。 静载试验static loading test 在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向

抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。 钻芯法 core drilling method 用钻机钻取芯样以检测桩长、桩身缺陷、桩底沉渣厚度以及桩身混凝土的强度、密实性和连续性,判定桩端岩土性状的方法。 低应变法 low strain integriiy testing 采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。 高应变法high strain dynamic testing 用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。 声波透射法 crosshole sonic logging 在预埋声测管之间发射并接收声波,通过实测声波在混凝土介质中传播的声时、频率和波幅衰减等声学参数的相对变化,对桩身完整性进行检测的方法。 符号 抗力和材料性能 c ——桩身一维纵向应力波传播速度(简称桩身波速); E ——桩身材料弹性模量; cu f ——混凝土芯样试件抗压强度; m ——地基土水平抗力系数的比例系数; u Q ——单桩竖向抗压极限承载力; a R ——单桩竖向抗压承载力特征值;

建筑基桩检测技术规范(1)

《建筑基桩检测技术规范》资料编号:JGJ106-2003 中华人民共和国行业标准 Tech ni cal code for test ing of build ing foun dati on piles JGJ 106—2003 J 256—2003 中华人民共和国行业标准 Tech ni cal code for test ing of buildi ng foun datio n piles JGJ 106—2003 批准部门:中华人民共和国建设部 实施日期:2003年7月1日 中华人民共和国建设部 公告第133号 《建筑基桩检测技术规范》的公告: 现批准《建筑基桩检测技术规范》为行业标准,编号为JGJ106—2003, 自2003年7月1日起实施。其中,第3.1.1、435、444、6.4.6、847、9.2.3、9.2.4, 9.4.2、9.4.5、9.4.15 条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《基桩高应变动力检测规程》JGJ1O6—97同时废止。本规程由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国建设部 2003年3月21日 根据建设部建标[2000 ]284号文的要求,规范编制组经过广泛调查研究,认 真总结国内外桩基工程基桩检测的实践经验和科研成果,并在广泛征求意见的基础上,制定了本规范。本规范的主要技术内容是:总则、术语和符号、基本规定、单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验、钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法等。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。本规范主编单位:中国建筑科学研究院(地址:北京市北三环东路30号;邮编:100013)本规范参加编写单位:广东省建筑科学研究院上海港湾工程设计研究院 冶金工业工程质量监督总站检测中心 中国科学院武汉岩土力学研究所 深圳市勘察研究院 辽宁省建设科学研究院 河南省建筑工程质量检验测试中心站 福建省建筑科学研究院 上海市建筑科学研究院 本规范主要起草人:陈凡徐天平朱光裕钟冬波 刘明贵刘金砺叶万灵滕延京李大展刘艳玲关立军李荣强王敏权陈久照赵海 生柳春 季沧江

2020最新建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003

2020最新建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003 目录 1 总则................................................. (8) 2 术语、符号................................................. . (9) 2.1 术 语 ................................................ .. (9) 2.2 符号................................................. (10) 3 基本规定................................................. .. (13) 3.1 检测方法和内容 (13) 3.2 检测工作程序 (1) 4 3.3 检测数量................................................. (15) 3.4 验证与扩大检测 (17) 3.5 检测结果评价和检测报告 (18) 3.6 检测机构和检测人员 (19) 4 单桩竖向抗压静载试验 (20)

4.1 适用范围................................................. (20) 4.2 设备仪器及其安装 (20) 4.3 现场检测................................................. (21) 4.4 检测数据的分析与判定 (23) 5 单桩竖向抗拔静载试验 (25) 5.1 适用范围................................................. (25) 5.2 设备仪器及其安装 (25) 5.3 现场检测................................................. (25) 5.4 检测数据的分析与判定 (26) 6 单桩水平静载试验 (28) 6.1 适用范围................................................. (28) 6.2 设备仪器及其安装 (28) 6.3 现场检测................................................. (29) 6.4 检测数据的分析与判

建筑基桩检测技术规范

8 9 《建筑基桩检测技术规范》 资料编号:JGJ106-2003 中华人民共和国行业标准 Tech ni cal code for test ing of buildi ng foun dati on p iles JGJ 106 — 2003 J 256 — 2003 中华人民共和国行业标准 Tech ni cal code for testi ng of buildi ng foun dati on p iles JGJ 106 — 2003 批准部门:中华人民共和国建设部 实施日期:2003年7月1日 中华人民共和国建设部 公告第133号 《建筑基桩检测技术规范》的公告 : 现批准《建筑基桩检测技术规范》 为行业标准,编号为JGJ106 — 2003,自2003年7月1 日 起实施。其中,第 3.1.1、4.3.5、444、646、847、9.2.3、9.2.4,942、945、 9415条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《基桩高应变动力检测规程》JGJ1O6 — 97 同时废止。本规程由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2003年3月21日 、八 — 刖言 根据建设部建标[2000 ]284号文的要求,规范编制组经过广泛调查研究, 基工程基桩检测的实践经验和科研成果, 范的 主要技术内容是:总则、术语和符号、 拔静载试验、单桩水平静载试验、钻芯法、 建设部负责管理和对强制性条文的解释, 单位:中国建筑科学研究院(地址:北京市北三环东路 本规范参加编写单位:广东省 建筑科学研究院 上海港湾工程设计研究院 冶金工业工程质量监督总站检测中心 中国科学院武汉岩土力学研究所 深圳市勘察研究院 辽宁省建设科学研究院 河南省建筑工程质量检验测试中心站 福建省建筑科学研究院 上海市建筑科学研究院 本规范主要起草人:陈 刘明贵 李大展 王敏权 季沧江 目录 1总贝y 2术语、符号 认真总结国内外桩 并在广泛征求意见的基础上,制定了本规范。本规 基 本规定、单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗 低应变法、高应变法、声波透射法等。本规范由 由主编单位负责具体技术内容的解释。 本规范主编 30 号;邮编:100013) 凡徐天平朱光裕钟冬波 滕延 京 李荣强 柳春 刘金砺 刘艳玲 陈久照 叶万灵 关立军 赵海生

dgj32tj142-建筑地基基础检测规程

DGJ32/TJ142-2012 建筑地基基础检测规程Technical Code for Testing of Foundation Soil and Building Foundation (征求意见稿) 目次

1总则…………………………………………………………………………2术语、符号……………………………………………………………………… 2.1术语……………………………………………………………………… 2.2符号………………………………………………………………………3基本规定………………………………………………………………………… 3.1一般规定……………………………………………………………………… 3.2检测机构……………………………………………………………………… 3.3检测工作……………………………………………………………………… 3.4抽检原则……………………………………………………………………… 3.5基桩检测…………………………………………………………………… 3.6地基检测…………………………………………………………………… 3.7支护工程和基础锚杆的检测…………………………………………………… 3.8扩大检测与验证检测…………………………………………………………… 3.9检测记录与报告……………………………………………………………4单桩竖向抗压静载试验………………………………………………………… 4.1适用范围……………………………………………………………………… 4.2仪器设备……………………………………………………………………… 4.3现场检测……………………………………………………………………… 4.4检测数据分析与判定………………………………………………………… 4.5检测报告……………………………………………………………………5单桩竖向抗拔静载试验………………………………………………………… 5.1适用范围…………………………………………………………………… 5.2仪器设备…………………………………………………………………… 5.3现场检测…………………………………………………………………… 5.4检测数据分析与判定………………………………………………………… 5.5检测报告……………………………………………………………………6单桩水平静载试验……………………………………………………………… 6.1适用范围………………………………………………………… 6.2仪器设备…………………………………………………………… 6.3现场检测………………………………………………………… 6.4检测数据分析与判定…………………………………………………

建筑基桩检测技术规范

建筑基桩检测技术规范(摘要) JGJ106-2014 3.1.1基桩检测可分为施工前为设计提供依据的试验桩检测和施工后为验收提供依据的工程桩检测。基桩检测应根据检测目的、检测方法的适应性、桩基的设计条件、成桩工艺等,按表3.1.1合理选择检测方法。当通过两种或两种以上检测方法的相互补充、验证,能有效提高基桩检测结果判定的可靠性时,应选择两种或两种以上的检测方法。 表3.1.1检测目的及检测方法 3.1.2当设计有要求或有下列情况之一时,施工前应进行试验桩检测并确定单桩极限承载力: 1、设计等级为甲级的桩基;

2、无相关试桩资料可参考的设计等级为乙级的桩基; 3、地基条件复杂、基桩施工质量可靠性低; 4、本地区采用的新桩型或采用新工艺成桩的桩基。 3.1.3施工完成后的工程桩应进行单承载力和桩身完整性检测。 3.1.4桩基工程除应在工程桩施工前和施工后进行基桩检测外,尚应根据工程需要,在施工过程中进行质量的检测与监测。 3.2检测工作程序 3.2.1检测工作应按图3.2.1的程序进行。 接受委托——调查、资料收集——制定检测方案——前期准备——现场检测——计算分析——检测报告 3.2.2调查、资料收集宜包括下列内容: 1、收集被检测工程的岩土工程勘察资料、桩基设计文件、施工记录,了解施工工艺和施工中出现的异常情况; 2、委托方的具体要求; 3、检测项目现场实施的可行性。 3.2.3检测方案的内容宜包括:工程概况、地基条件、桩基设计要求、施工工艺、检测方法和数量、受检桩选取原则、检测进度以及所需的机械或人工配合。 3.2.4基桩检测用仪器设备应在检定或校准的有效期内;基桩检测前,应对仪器设备进行检查调试。 3.2.5基桩检测开始时间应符合下列规定: 1、当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度不

建筑基桩检测技术规范JGJ106完整版

目次 1总则 (1) 2术语和符号 (2) 2.1术语 (2) 2.2符号 (2) 3基本规定 (6) 3.1一般规定 (6) 3.2检测工作程序 (7) 3.3检测方法选择和检测数量 (8) 3.4验证与扩大检测 (10) 3.5检测结果评价和检测报告 (11) 4单桩竖向抗压静载试验 (12) 4.1一般规定 (12) 4.2设备仪器及其安装 (22) 4.3现场检测 (13) 4.4检测数据的分析与判定 (15) 5单桩竖向抗拔静载试验 (17) 5.1一般规定 (17) 5.2设备仪器及其安装 (17) 5.3现场检测 (18) 5.4检测数据的分析与判定 (18) 6单桩水平静载试验 (20) 6.1一般规定 (20) 6.2设备仪器及其安装 (20) 6.3现场检测 (21) 6.4检测数据的分析与判定 (21) 7钻芯法 (24) 7.1一般规定 (24) 7.2设备 (24) 7.3现场检测 (24)

7.4芯样试件截取与加工 (25) 7.5芯样试件抗压强度试验 (25) 7.6检测数据的分析与判定 (26) 8低应变法 (29) 8.1一般规定 (29) 8.2仪器设备 (29) 8.3现场检测 (29) 8.4检测数据的分析与判定 (30) 9高应变法 (33) 9.1一般规定 (33) 9.2仪器设备 (33) 9.3现场检测 (33) 9.4检测数据的分析与判定 (35) 10声波透射法 (40) 10.1一般规定 (40) 10.2仪器设备 (40) 10.3声测管埋设 (40) 10.4现场检测 (41) 10.5 检测数据的分析与判定 (42) 附录A 桩身内力测试 (48) 附录B 混凝土桩桩头处理 (51) 附录C 静载试验记录表 (52) 附录D 钻芯法检测记录表 (53) 附录E 芯样试件加工和测量 (54) 附录F 高应变法传感器安装 (55) 附录G 试打桩与打桩监控 (57) 本规范用词说明 (59) 引用标准名录 (60) 附:条文说明 (61)

建筑桩基检测工作的要点及问题

建筑桩基检测工作的要点及问题 湖北建鄂勘察设计咨询审查有限公司袁内镇 内容提要 根据湖北省建筑桩基检测工作开展的实际情况及存在问题,结合相关标准的规定,提出了常见的以及相关标准不明确的疑难问题的解决方法,可供建筑桩基检测工作参考。 一、桩基检测工作的特点 1、检测工作的阶段性 桩基检测工作包括以下三个阶段四种类型的检测,每个阶段的检测目的、检测要求和检测方法各不相同,每个阶段的检测又有一定的联系,尚应综合认识和对待。 ⑴施工前为设计提供依据的检测。 目的是为设计人员提供合理的桩基力学参数和工艺参数,并为优化设计提供依据。桩基力学参数主要指单桩承载力和单桩承载力与变形的关系;工艺参数主要指锤重、锤击数、贯入度、压桩力、成桩可行性、钻具类型、工艺的适应性、成桩时间、地下水对施工的影响等;为达到优化设计的目的,有时还需要进行不同桩径、不同桩端持力层、甚至不同桩型的成桩试验和静载荷试验。 ⑵施工检测 指的是在施工过程中为指导施工、确保施工质量而进行的跟踪检测。此阶段的检测由于工作量及耗资大,同时对施工进度有不同程度的影响,仅在重要工程中实施。 ⑶验收检测 指的是工程竣工验收时,为确认工程质量而进行的检测,检测结果是施工质量保证资料的重要组成部分。本阶段的检测方法和数量是2000年以后多本规范修编中增加的重要内容,常以强条形式表述。由于施工条件的限制,桩基

承载力的验收检测比较困难,加上多本规范在此问题上内容交叉及矛盾,造成了混乱局面,亟需澄清。 ⑷鉴定检测 指的是对正在施工或已投入使用的建筑物桩基,由于勘察、设计、施工、灾害、改造等原因,需对桩基质量及工作状态进行验证的检测。 以上四种检测以为设计提供依据的检测及验收检测最为重要且存在问题较多。 2、隐蔽性 建筑桩基大多数处于地下或水下隐蔽状态,检测的难度较大。 3、复杂性 鉴于桩基工程的隐蔽性、桩基类型的多样性,需要利用一些间接的检测手段进行检测,其检测技术牵涉多个学科,如各种动测法、水电效应法、声波透射法等。同时检测工作还要紧密联系岩土工程条件、施工情况进行综合分析,因此,对检测人员素质的要求较高。 其复杂性的另一方面表现在以下几点: ⑴常用桩的类型达十余种,适应其承载力检测的方法分别有静载试验、高应变法、孔底平板载荷试验及钻芯检验等方法;适应其桩身完整性检测的常用方法有低应变法、高应变法、声波透射法、钻芯法等。多种桩型与多种检测方法形成了交叉联系,其组合相当复杂。 ⑵三个阶段的检测有不同目的和要求,又有相互之间的联系和协调。 ⑶同一场地多栋建筑物与单栋建筑物的检测要求有区别。 ⑷单栋建筑物采用不同桩型,根数有多有少,如何检测? ⑸以工程桩兼作试桩的情况如何处理? ⑹对承载能力很大的桩或因场地限制无法进行单桩竖向抗压静载荷试验时,承载力如何检验? ⑺需用多种检测方法综合判断时,如何操作? ⑻其他特殊情况的检测。

相关文档