文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › S7-200中做设备每天特定是时间定时启停怎么实现?

S7-200中做设备每天特定是时间定时启停怎么实现?

S7-200中做设备每天特定是时间定时启停怎么实现?

比如说每天固定3个时间段:

第一段:8点启动10点停止;

第二段:13点启动15点停止;

第三段:18点启动21点停止;

我的笨办法是把小时和分钟分别作为变量输入,并且把CPU内部时钟的小时和分钟分别读出来,二者比较,相等的时候对寄存器置位。

但这样貌似比较麻烦,有没有现成的函数可以调用?

最佳答案

1 例如当时间达到09年6月3日20点31分20秒的时候,CPU转到停止,前提是CPU有硬件时钟,并且正确设置了时间。

LD SM0.5

EU

TODR VB0 //读取时间

LDB>= VB0, 16#09 //读取的时间是BCD码,这样用省去格式转换

AB>= VB1, 16#06

AB>= VB2, 16#03

AB>= VB3, 16#20

AB>= VB4, 16#31

AB>= VB5, 16#20

STOP

2 如果定时开启关闭外部设备,那PLC可以轻松完成。

例如每天早上6点到晚上8点开机

LD SM0.5

EU

TODR VB0

LDB>= VB3, 16#06

AB<= VB3, 16#20

= Q0.0

3 PLC运行一段时间停止

LD SM0.4

EU

INCD MD0 //每分钟累加一次,

LDD= MD0, 4320 //3天后CPU停止,4320=3天*24小时*60分钟

STOP //在系统块里将MD0设置为断电保持,那么计时不受停电影响,停电自动保存计时时间。

关键是如何读系统时钟:

S7-200的硬件实时时钟可以提供年、月、时、分、秒的日期/时间数据。

CPU221、CPU222没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。CPU224、CPU226和CPU226 XM 都有内置的实时时钟。

为了提高运算效率,应当避免每个程序周期都读取实时时钟。实际上可读取的最小时间单位是1秒,可每秒读取一次(使用SM0.5上升沿触发读取指令)。

使用程序读取的实时时钟数据为BCD格式,可在状态图中使用十六进制格式查看。

CPU靠内置超级电容(+外插电池卡)在失去供电后为实时时钟提供电源缓冲;缓冲电源放电完毕后,再次上电后时钟将停止在缺省值,并不开始走动。

要设置日期、时间值,使之开始走动,可以:

用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > Time of Day Clock...,通过与CPU的在线连接设置,完成后时钟开始走动

编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置

Micro/WIN可以通过任何编程连接实现实时时钟的设置。

使用 S7-200 的 READ_RTC(读取实时时钟)和 SET_RTC(设置实时时钟)指令时,读取和设置的数据格式都是 BCD 码的。如果觉得不便计算、处理,可使用 Clock Integer 指令库。

相关文档