烟草工业是我国经济建设的重要行业,在国民经济中占有重要的位置,因此,对生产提供完善的安全保障要摆在首要位置。在各种保障工作当中,消防安全是一个不容忽视的问题。尤其是生产和仓储场所的消防安全,更是重中之重。近几十年来,在各地烟草生产和仓储过程中发生的大大小小的火灾就有数十起,导致的后果也非常严重:轻则导致烟草成品的焚毁,造成经济损失,影响品牌形象;重则造成生产设备的损毁,甚至人员的生命安全受到威胁。

为何烟草行业的消防安全难以保证?和其他行业相比,烟草行业有着自身独特的特点。如果忽略这些特点,则无法保证消防的效果。

?生产场所堆积成品烟、制烟原料等大量易燃物品

在烟草生产车间,有大量制烟的易燃物品

以及部分成品烟堆积存放。卷烟生产的主要原料

是烟草、纸张、麻片、麻绳、麻线、纸箱等物

资,都是可燃、易燃物,热分解温度、自燃点都

比较低。一般纸箱的燃点为130℃,麻类的热分

解温度是107℃,自燃点是150-200℃。对受热

能分解的可燃固体,其热分解温度(即受热发生

分解的初始温度)、自燃点(加热到一定程度时

能自动燃烧的最低温度)是火灾危险性评定的主要参数之一。热分解温度越低,燃点越低,燃烧速度就越快,因而火灾危险性就越大;自燃点越低,燃烧的倾向性越大,因而火灾危险就越大。

特别需要注意的是烟叶的燃烧。烟叶既能发生有焰燃烧,又能发生阴燃(无焰燃烧),阴燃是即将发生有焰燃烧的征兆,它的燃烧分为有着火源燃烧和自燃(不需要着火源,只需聚积一定的热量)。烟叶发生自燃的条件:一是本身自行发热;二是产生热大于散失热;三是温度升高到自燃点。烟叶的自燃是生化反应、氧化反应和分解反应综合作用的结果,首先是由于寄生微生物的繁殖和酵素的作用而发生生化反应放热,产生的热量积聚,温度升高,当温度升高到70-80℃

的时候,微生物死亡,生化反应中止,但可使烟草生成一种不稳定的生成物,该生成物因氧化反应放热升温,当达到烟草的自燃点时,烟草就发生自行燃烧。可见,烟叶的自燃很难抑制并难以观察到。

此外,在生产车间有各种生产和加工设备,设备故障和短路潜藏着重大的火灾隐患,一旦着火,原料和成品烟会被迅速点燃,造成巨大的经济损失。

?烟草行业的仓库和厂房多为高大建筑,常规报警设备无法提供可靠保障由于烟叶和成品香烟都属于体积大,重量轻的物品,

所以现有烟库和厂房一般为高大建筑,尤其是高架成品仓

库,为了获得更高的利用率和更低的单位存储成本,建设

高度多在12米以上。按照现行的《火灾自动报警系统设计

规范GB50116- 2013》,在高度超过12m 的建筑中建议采

用吸气式感烟火灾探测器。但现在仍有一部分烟库和厂房

由于建设比较早,使用的还是点式感烟探头,无法起到有

效的保护。目前还有少数烟草企业采用红外对射探测器、

图像火焰报警探测器等设备,由于受环境影响较大、造价

高、发现火灾时机偏晚,调试、维护复杂等原因,效果均

不甚理想。

?大空间通风设施使气流运动,给火灾探测造成困难

由于卷烟厂生产车间、成品及原料仓库均属于大型的开阔空间,并且在许多部位安装有通风设施,造成保护区域内气流运动,给火灾探测造成困难。在一般情况下,大空间内由于密封不严或通风系统造成的气流运动,一方面会使烟雾大幅度稀释,难以到达传统烟雾探测设备的报警阈值。另一方面,循环气流也会使烟雾难以达到探测器的安装位置,造成报警延误或漏报。

?缺少可靠、经济的火灾扑救手段,使得火灾风险明显增大

对于卷烟库存货物、原材料及成品来说,水喷淋系统释放的结果与火灾的危害性是相同的。此类场所财产价值昂贵,若出现火情,灭火造成的水渍损失、停产间接损失巨大。因此,在发生火灾的情况下,一般不能采用或轻易启动自动水喷淋灭火系统。目前,烟叶醇化仓库一般没有设置自动水喷淋灭火系统,高架物流库设置有预作用水喷淋灭火系统。但是,常规类型的自动水喷淋灭火系统不能有效扑救高堆垛仓库火灾的难点问题也使得火灾风险明显增大。

若采用气体灭火,因每个防火区都很高大,所以气体灭火造价昂贵、庞大,并且因防火区难于密闭等原因实际无法使用,这在烟草行业应用也是一个不现实的解决方法。新型的细水雾灭火技术虽然可以在某种程度上减少水浸损失,但是也存在系统构造复杂、造价高的困难。

?烟库杀虫剂强腐蚀作用,一般火灾探测设施无法满足应用

以上几点原因在其他的一些生产场所或高架仓库中也普遍存在,但杀虫剂的使用是烟草行业独有的特点和消防难点。为了防治虫害,烟草行业每年要对烟叶库等进行几次磷化铝熏蒸杀虫,杀虫过程中磷化铝会分解释放出磷化氢气体。

由于磷化氢是一种易燃易爆剧毒性气体,对金属具有较强的腐蚀作用,特别是对银、铜的腐蚀尤为严重,因此杀虫期间区域内电器设备必须进行全密封处理,否则将遭受极大的破坏和损失,而布置在杀虫熏蒸区域的传统的点式感烟、感温、激光对射等消防报警设备,由于内部存在

大量电子元件,在杀虫期间也

必须密封,系统无法正常工

作,失去了报警作用,并且一

旦密封不严,将直接损伤探

头,而此时又是烟叶等存贮过

程中最危险的时候,磷化氢气

体在湿度较大的空气中则能爆

燃,极易造成火灾,又由于其

剧毒性,人员也不能正常进行

安全巡视,因此对烟叶的安全

构成极大的隐患。

具有强氧化性杀虫剂磷化铝的广泛应用,致使传统探测器在这样的环境中误报率非常高,且寿命大为缩短。一套新设备往往间隔几个月就需要清洗(并且因为大空间的原因作业困难),给火灾防范工作带来巨大的不便,并使其使用成本大大提高。

之前烟草行业的消防报警探测系统常用的是传统的点式烟感、红外对射式感烟探测器和火灾图像报警系统。这些报警系统其探测单元都设置于保护区域内,使用导线与报警主机相连,同时保护区域内产生的烟雾、热量等物理、化学变化信息是通过空气自然对流到达传感器,属于被动式探测。而且它们各自的特性决定了并不适合在烟草行业进行使用。

传统点式感烟探测器:

是目前市面上应用最广泛的火灾探测器,通常应用在各种办公大楼和民用建筑内。在烟草行业也有多年的使用经验。但是多年来的使用结果表明,它并不适合本行业的使用,究其原因,主要有以下几点:

首先,其探测灵敏度偏低,大多为3-5%,对于通常的环境来说是可以接受的,比如宾馆、饭店、办公大楼等等。但应用在烟草行业中时,其探测灵敏度明显偏低,无法在火灾发生初期做出有效探测。

其次,点式感烟探测器大多安装在被保护区域的天花板上被动地等待烟雾慢慢扩散到其附近,才能报警,此时通常火势已经较大或产生较多烟雾,即使发出报警,也没有足够的时间让相关人员采取行动。如果空间中有空调或风机运作,使烟雾稀释,会严重影响探测效果。

此外根据国家现行的《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》中规定,点型烟感、感温火灾探测器不适宜在大空间、舞台上方、建筑高度超过12M或有特殊要求的场所中使用。所以在高度往往超过20M的烟草仓库显然无法使用。

再次,传统的烟感探头易受杀虫剂腐蚀而毁坏,并会引起误报。由于具有强氧化性的杀虫剂磷化铝的广泛应用,使得传统的感烟报警设备很难在这种环境中正常工作,寿命大大缩短,甚至无法正常使用。

最后,传统的烟感探头需经常维护,否则容易积灰,而且烟叶加工中产生的烟焦油等容易依附在探测器中,严重影响其使用寿命,也无法发挥作用。而由于其安装的特点,其维护需要专业人员进行操作,非常费时费力。

红外对射式感烟探测器

由于点式烟感使用的弊端渐渐显现,很多厂家选择使用红外对射探测系统。红外对射系统包括红外发射端与接收端,当其所属发射器与接受器之间的红外线被烟雾遮挡时,接受器所接收到的光强度会发生改变,报警器以此判断烟雾的存在,并会发出报警信号。虽然在一定程度上解决了探测设备的安装高度的问题,但同样存在许多无法克服的弊端。

首先,为了保证探测效果,要求在红外发射端与接收端之间无遮挡。所以如果安装在仓库中,很容易被货架或作业中的叉车等遮挡,引起误报。

而且当烟雾足以遮挡红外线时,火势通常已经很大,特别是对烟草或卷烟这类易燃物而言,根本没有足够的时间让值守人员进行查看和采取措施。

由于建筑物会产生轻微的形变,造成对射系统产生对不准的情况,所以经常需要专业人员使用专门的登高工具进行调校,非常麻烦且需要较高费用。

而且红外对射烟雾探测器同样会遭遇到腐蚀的情况。有些厂家为解决这个问题,在探测器外面额外加装密封罩。但线缆部分仍然还是暴露在腐蚀性气体之中。以往的经验已经告诉我们,这种探测器在大约1-2年的时间内因为被腐蚀而频繁出现故障。

火灾图像报警系统

火灾图像报警系统是将普通彩色摄像机与红外线摄像机结合在一起,对保护区域内的图像,温度进行监视,并将现场情况通过与主机内部预制的燃烧模型加以比较,判断火灾的发生。

此项技术的应用虽然解决了高大空间内部火灾探测器探测高度的问题,并能够发现火灾的准确位置,但在实际应用中,由于系统采用双波段摄像机作为探测探测手段,也存在一定的问题。

首先,由于系统以普通摄像机观察可见烟和明火的产生加上利用红外摄像机观测燃烧所产生的高热作为报警依据,来判断火灾的发生。使用在火灾发生初期,既没有可见烟,明火,也没有大量的热量产生的阶段,不能提供可靠的报警。

其次,摄像机前方不能有任何遮挡,所以为了避免产生探测死角,往往需要多套系统,并需要和其他报警系统组合使用,这样费用相对较高。

最后,同样需要采取一定的措施来防止磷化铝对于设备的损坏。

鉴于这些传统的火灾报警设备都无法满足烟草行业对于极早期预警的要求,越来越多的烟草业主都选择使用吸气式感烟火灾探测器。

这是近年来投入市场的新型火灾报警探测设备,不同于传统的被动

式探测的方式,它采取的是主动探测的方式。工作原理是通过分布在被

保护区域内的采样管网上的采样孔主动采集空气样本,并送至一个智能

化的探测模块中,与模块中原有设定值进行对比分析,由此给出准确的

信号提示,并根据使用者事先确定的报警设置灵敏度级别发出火灾警

报。此系统的设计理念是基于对火灾极早期(过热、闷烧、低热辐射和

无可见烟雾生成阶段)的探测和预警,所以在热分解阶段即能给出及时

的报警。报警时间比传统探测设备提早数小时以上,可以在火灾形成前

极早期发现风险隐患,将火灾风险概率降到最小。

吸气式感烟火灾探测器在电信行业应用较早,近年来开始在工业生

产项目中应用,特别是新建的一些卷烟生产企业,在厂房建设中很多部位都设计采用了该类型火灾报警探测系统。

新建、改建的卷烟生产企业根据《建筑设计防火规范》规定,主要生产车间根据卷烟生产工艺要求的防火分区都比较大,单个防火分区超过1万平方米的厂房很常见。

吸气式感烟火灾探测系统每个报警主机一般可以

监控2000~4000m2的保护范围。根据其工作原理以及

目前较为普及的认识,在采样管上的每个采样孔的保护

面积相当于传统消防报警单个点式报警设备的保护面

积,对于单个防火分区较大的卷烟加工企业来说,安装

吸气式感烟火灾探测系统有超高的性价比。

即使不考虑前文所提及的传统点式烟感在烟草行业中使用的弊端,仅仅计算其成本时,吸气式感烟火灾探测器也具有极大的优势。

产品的使用成本不仅包括前期的设备的采购成本,中期的安装费用,还有后期的使用和维护费用。在产品使用过程中,应该综合考虑各方面的成本,简单地比较点式烟感和吸气式感烟火灾探测器的成本:

使用点式烟感保护时:

? 每个烟感保护面积为60至80㎡。

? 每个烟感均须用总线进行连接;增加电缆材料

和安装成本。

? 并需对每个烟感进行编码与调试;

? 点式烟感安装初期的保护:怕粉尘

? 后期维护:点式烟感寿命一般在3万个小时

(约3年半),到期需要登高维护或更换。 德国原装进口的 瓦格纳吸气式感烟火灾探测器

而使用吸气式感烟探测器时:

?每个采样孔保护面积为60至80㎡,等同

于一个高灵敏度烟感。

?在四根25mm直径的PVC管上开采样孔,

PVC管成本很低且容易安装。

?不需要对每个采样孔进行调试;仅须对主机

进行简单设置后,即可进行探测。

?安装期间不需要对采样孔做特殊保护。

?后期维护:探测主机寿命超过11年,采样

孔和主机均不需要登高维护。

针对烟草行业的几个主要消防重点区域,吸气式感烟火灾探测器分别有不同的技术,有针对性的解决其探测难点。

烟叶醇化库

针对烟叶库磷化铝熏蒸杀虫过程中会分解释放出磷化氢气体,对

金属具有较强的腐蚀作用这一探测难点,吸气式感烟火灾探测系统的

气流管路采用PVC管道,其主机的光学分析腔内没有电子线路,不怕

磷化氢气体腐蚀。

吸气式感烟火灾探测系统可以将报警主机设于杀虫区域外面,而

将空气采样管以及回流管通入杀虫区,保护区内含有磷化氢的气流从

采样口吸入,流经光学分析腔,再从回流管流回保护区,从而可以在

磷化氢熏蒸杀虫期间可靠地对杀虫区域进行保护,确保准确、及时预报火警。

值得注意的一点是并不是市面上所有的吸气式感烟火灾探测器品牌都具有这一全封闭式设计。有的产品采样的气流会经过主机内部的电子元器件,这样的话,这些电子元器件还是会受到腐蚀,最终导致故障无法工作。

典型的安装方式如图,这样安装有几点好处:

在安装时要注意将报警主机设于杀虫区域外面,而将空

气采样管以及回流管通入杀虫区,保护区内含有磷化氢的气流

从采样口吸入,流经光学分析腔,再从回流管流回保护区,从

而可以在磷化氢熏蒸杀虫期间可靠地对杀虫区域进行保护,确

保准确、及时预报火警。

此外,在熏蒸杀虫期间与平时一样,能方便地接触设

备,安全地对其进行维护检查等。

探测主机采取倒置式安装,防止有灰尘进入吸气孔内。针对醇

化库多尘的特殊环境,还配套安装了经VdS和EN54-20认证的外置

过滤器,能提前过滤掉灰尘和烟叶中的小虫,保证设备的长期使

用。而且此过滤器可以自行定期清洗,更换及维护,也不必返回原

厂进行维护,显著降低费用。

联合工房

卷烟企业生产车间根据卷烟生产工艺要求的防火分区都比较大,而且室内净空较高。车间顶部有大量电缆桥架、空调风筒、工艺管线,保护区内产生的烟雾在上升过程中受到空间、高度、障碍物、空调通风等的影响发散较大,采用传统的点式探测器很难收集到足够浓度的烟雾及时发出报警信号。而且火灾报警设备往往是装在室内的最高端,管线、电缆都必须跟随探头布置在一起,发生故障,在连续生产、设备密集的车间内进行维修和保养工作非常不易。

吸气式感烟火灾探测系统的主机一般设置在人员便于接近的部位,其保护区域的气体是通过管道接入主机分析,在设备发生故障时便于维修,而即便是保护区的采样支管(主汇流管一般位于便于修理的部位)发生意外断裂无法维修时,也只是对保护区有部分影响,不会对整个保护区失去监控。当意外断裂情况发生时,系统所具有的气流监控功能会监测到气流的异常,并提醒管理者检查管路情况,及时进行修复。

由于卷烟生产企业在生产过程中会产生粉尘,对于传统的消防报警设备有较大的污染,而探头装置于高处较难取下清理,与传统点式报警设备相比,吸气式感烟火灾探测系统在进气端装有过滤器,还可以利用气流反吹方式对管道进行灰尘清除,对积尘较多的管道可采取整体取下清除,相对点式报警,不需要进行探头拆装、线路调试等操作。

此外,在制丝过程中产生的灰尘和烟油具有黏

性,会粘附在吸气孔上,如果没有及时的进行反吹和

维护,日积月累就会堵住吸气孔。所以在安装时建议

使用瓦格纳专利的采样贴膜,不仅在项目建设安装时

能加快安装速度,并准确规范每个采样孔的孔径,使

其和工程设计保持一致,达到最佳探测效果。当烟油

过多堵住吸气孔时,还能通过直接更换贴膜的方式对其进行清洁,这是其他品牌的设备无法比拟的,特别适用于烟草行业的特点。

成品仓库

卷烟生产企业由于物流要求,往往建设立体仓库加快卷烟物料、成品等的物流速度。立体库内货架高度一般接近20m,超过传统报警设备的零极限。烟气在上升过程中会有冷却分层的特点。传统点式报警探头不能很好的捕捉空间分布的烟气,激光对射型报警设备会受到货架、货物、堆垛机的影响,不能很好地工作。

吸气式感烟火灾探测系统由于采用主动抽气工作方

式,对于采样孔周围的空气能有效采集,配合空间位置合理

布置采样孔位置,可以对立体库进行有效的火灾报警。传统

报警设备多安装在货架内,由于立体库不问断运行,发生设

备异常的情况很难处理。

吸气式感烟火灾探测设备可采用多种灵活的管路布局方式:管路系统可简便地与高层货架相结合,也可以将管路敷设在仓库顶部。主机可以布置于货架的尾端底部或其他方便查看的位置,在设备发生异常的情况下可以方便接近维修,保证系统正常运行。

在红塔云南元江烟草醇化库、北京烟草局物流仓库、红云红河集团曲靖卷烟厂、山东中烟青岛卷烟厂、海南红塔卷烟厂等几十个烟草联合工房,库区都使用了德国瓦格纳的吸气式感烟火灾探测产品。经过多年的使用,已经证明了吸气式感烟火灾探测器在烟草行业的适用性和有效性。

只有早发现,早消除隐患,“防患于未燃”避免火灾的发生,才是解决烟草行业火灾防护问题的关键。

《GB50116-2013 火灾自动报警系统设计规范》解读 - 吸气式感烟火灾探测器部分

《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》解读 --吸气式感烟火灾探测器部分 在经过了多年的深思熟虑和不断修改之后,正式版《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》终于在万众期盼中发布了。根据近几年来市场对于火灾报警的需求和火灾报警技术的不断进步,新版的火灾自动报警系统设计规范对上一版GB50116-98版做出了较大改动。GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《规范》)在探测器选择方面除了传统的感烟探测器、感温探测器、缆式感温探测器和线型感烟探测器外,针对特定场合还新增了光纤光栅测温系统、火焰探测器、图像型探测器、一氧化碳火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器等的选择和相关标准。 其中在某些章节单独列出了吸气式感烟火灾探测器的选择和设计标准,这肯定了目前此类产品在火灾报警领域所起到的作用。对于特殊场所和具有特殊建筑特点的区域,原先普遍使用的点式烟感早已不能满足火灾探测的需要。其实早在多年前,吸气式感烟火灾探测器已经开始陆续地运用在一些特殊场所,但是因为缺少相关的法律法规,市场上的产品质量层次不齐,设计时也只能参考国外的一些标准或相近项目。所以现在新《规范》出台后,不仅为消防/电气设计和应用提出了指导方向,也对整个吸气式感烟火灾探测器领域的规范起到了很好的推进作用。 下面我们就来解析新《规范》中吸气式感烟火灾探测器的相关内容: 5.4 吸气式感烟火灾探测器的选择 5.4.1 下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器(摘自规范第5.4节,22页): 1. 具有高速气流的场所; 解读:如通信机房、计算机房、无尘室等任何通过空气调节作用而保持正压的场所。在这些场所中,烟雾通常被气流稀释,这给点型感烟探测技术的可靠性带来了困难。而吸气式感烟火灾探测器由于采用主动的吸气式采样方式,并且系统通常具有很高的灵敏度,加之布管灵活,所以成功地解决了气流对于烟雾探测的影响。

高灵敏度感烟探测器

高灵敏度感烟探测器 目前标准的商品化感烟探测器的灵敏度设定在约2%/英尺减光率。对于许多应用,这个灵敏度设定为建筑内的人员在火灾烟和热量达到危险程度前,提供充足的疏散时间。有许多生命,是通过安装这种探测器被拯救的。然而,仍有必要把该项技术提高到一个全新水平。有些商业建筑简直不能忍受甚至最小数量的烟,如电信设施、洁净房间和计算机房。随着现代高技术电子产品的迅速增多,这些类型的设施极为普遍。在这些类型区域中,即使有少量烟都意味着重大灾害、大规模停业和大量经济损失。在这类应用中,烟必须被尽快地探测,这就要求极高灵敏度的感烟探测器。多年来,只有吸气式感烟探测器(空气采样系统)可以调到提供这种早期报警所需要的灵敏度等级。现在,有一种点型感烟探测器,即美国系统传感器公司生产的平纳克利(Pinnacle)超高灵敏度感烟探测器,其灵敏度可达0.02%/英尺减光率,可为这类应用提供必要的早期报警。该探测器即使在最高灵敏度上,都具有从未有过的稳定性。这种稳定性来自一套尖端的装在探测器上的软件算法。飘移补偿、内部自诊断和瞬变信号剔除算法相结合,使该探测器成为现今开发的技术最先进的感烟探测器。该探测器的光电传感室使用激光光源,实现其高灵敏度。采用激光,加上其高度聚焦的强光束,可以使极轻的每个烟粒子在传感室内被散射,这样,报警需要的烟很少。传感室本身带有创新的设计特点,可以把少量的反射光放大和导向光电接受器。Pinnacle也具有其他智能点型感烟探测器的

优点。由于Pinnacle是可寻址型,所以可以正确地指出火灾的位置,在实际火灾中,可以引导消防安全人员和节省宝贵的时间。Pinnacle能克服吸气式感烟系统吸气孔会被堵塞、会稀释烟和必须调到较高灵敏度等某些不足之处,同时还能提供较好的监视。在现今的高技术世界中,某些应用仅要求能够最快响应的感烟探测器。Pinnacle正是这种探测器。通过采用高级信号处理算法,该探测器在其0.02%到2%/英尺减光率的整个灵敏度范围内,具有无比的稳定性。

智能化感烟式火灾探测器设计

智能化感烟式火灾探测器设计

河南工程学院毕业设计(论文)智能化感烟式火灾探测器设计 学生姓名__________________________ 系(部)__________________________ 专业__________________________ 指导教师__________________________ 年月日

目录 绪论 (2) 第一部分传感器的简介 (6) 1.1.1传感器的基本概念 (6) 1.2传感器的基本特性 (7) 第二部分火灾探测器的分类 (9) 2.1.1 根据感应元件的结构不同分为:9 2.1.2根据火灾探测器类型分为: (10) 第三部分光电感烟火灾探测器 (13) 3.1.1光电感烟火灾探测器分类: (13) 第四部分光电感烟火灾探测器的电路模 块分析 (15) 4.1.1倒相电路(图5) (16) 4.1.2稳压、限流电路(图6) (16) 4.1.3振荡电路(图8) (18) 4.1.4接收放大电路(图10) (20) 4.1.5抗干扰电路(图11) (21) 4.1.6报警接口电路(图12) (22) 4.1.7光电感烟火灾探测器总电路图如图 13。 (23) 4.1.8光电感烟火灾探测器的电路原理:22

结论 (25) 致谢 (26) 参考资料 (27) 绪论 随着经济的发展、大量楼宇的建成与使用,用于保障人身和财产安 全的火灾自动报警系统显得越来越必要。世界上火灾监控系统的使用已有100 多年的历史了。在我国,随着建筑防火规范的实施,火灾监控系统在消防工 程中已得到了广泛的应用,火灾监控技术也有了很大的发展。近些年来,我 国的建筑市场非常活跃,高层建筑特别是智能建筑的兴起,对建筑物火灾监 控系统提出了越来越高的要求。

吸气式感烟探测器烟草行业解决方案

吸气式感烟探测器烟草行业解决方案

Cirrus Pro IFD 云雾室吸气式感烟探测系统烟草行业解决方案 展径贸易(上海)有限公司

目录 一.烟草行业火灾防范特点 二.传统点式烟雾探测设备的局限性 三.“光学原理”型吸气式感烟探测器的分析四.Cirrus Pro IFD云雾室吸气式感烟探测器的工作原理五.Cirrus Pro IFD在烟草行业的应用优势 六.Cirrus Pro IFD网络结构 七.IFD探测器主要技术指标和参数

一.烟草行业火灾防范特点 ?国民经济的重要组成 ?国家重点纳税业 ?分布区域广阔、空间高大 ?经济建设投资巨大 ?十一五规划重点行业 烟草行业是国内各省市经济产业的重要组成部分,是省市重点生产企业,由于厂区建筑物结构大部分属于高大厂房和行业特殊性等特点,被列为各省市重点防火单位,因此,对烟草行业生产和运营提供完善的安全和防火保障是烟草企业保卫人员刻不容缓、不容忽视的重要职责。 在各种保障工作当中,安全生产是一个不容忽视的问题。特别是生产和仓储场所的消防安全,更是重中之重。 区别于普遍意义的火灾防护,烟草生产企业有着自身独特的特点: 1、生产及存储场所堆积成品烟、制烟原料等大量易燃物品

在烟草生产行业中,无论是在生产车间还是在原料及成品存储场地,均有大量易燃物品堆积存放,存在重大火灾隐患,并会因火灾造成巨大的经济损失。因此,有效探测火灾隐患,在火灾没有蔓延和造成大的经济损失的阶段消灭火灾,为安全生产提供可靠保护。 2、与常规空间不同,烟草行业的仓库和厂房一般为高大建筑, 常规报警设备无法对其提供可靠保障 由于烟叶和成品香烟的堆放体积大,因此现有烟库和厂房一般为高大建筑,特别是高架仓库高度多在12米以上。按消防规范要求,高度超过12米,离子感烟探测器不适宜使用,现在绝大多数使用的是离子感烟探头。当前少数场所采用点型激光烟感探测器、红外对射探测器、图像火焰报警探测器等设备,由于其受环境影响较大,造价高,发现火灾时机偏晚、调试、维护复杂等原因,效果不甚理想。 3、缺少可靠、经济的火灾扑救手段也使烟草行业无法为自身提 供有效的火灾防护 由于卷烟成品及其生产原料均不能耐受水浸,在发生火灾的情况下,无法采用水喷淋灭火。若采用气体灭火,因每个防火区都很高大,因此气体灭火造价昂贵,在烟草行业应用也是一个不现实的解决方法。因此,只有早发现,早消除隐患,从而避免火灾的发生,才是解决其火灾防护问题的关

点型光电感烟火灾探测器工作原理

点型光电感烟火灾探测器工作原理 前言:以前一直以为酒店用的光电型烟感探头,采用的是烟雾遮蔽即报警的工作原理,拆开研究后才发现发射管与接收管并不是正对着的,于是觉得“想当然的东西看来不一定靠谱,百度一下才搞明白原来是这么会事,它应用的是另外一个原理——烟气对光线的散射作用。

工作原理:光电感烟火灾探测器的工作原理是一感光电极处于激光照射下发生电信号,当火灾烟雾遮蔽激光时,电极失电,发出报警信号。 光电感烟探测器 点型光电感烟探测器的红外发光元件与光敏元件(光子接收元件)在其探测室内的设置通常是偏置设计。二者之间的距离~般在20-25mm.在正常无烟的监视状态下,敏元件接收不到任何光,包括红外发光元件发出的光。在烟粒子进入探测室内时.红外发光元件发出的光则被烟粒子散射或反射到光敏元件上,并在收到充足光信号时,便发出火灾报警,这种火灾探测方法通常被称做烟散射光法。点型光电感烟探铡器通常不采用烟减光原理工作.因为无烟和火灾情况之间的典型差别仅有0.09%变化这种小的变化会使探测器极易受到外部环境的不利影响。 线型光束感烟探测器通常是由分开安装的、经调准的红外发光器和收光器配对组成的;其工作原理是利用烟减少红外发光器发射到红外收光器的光束光量米判定火灾,这种火灾探测方法通常被称做烟减光法。 光电感从实际使用方面来看.二者的区别是.点型光电感烟探测器适用于设有小型空间的建筑.即适用于天棚高度在12m 以下的房间,探测面积为60-80m2,线型光束感烟探测器适用于设有高天棚和大型空间的建筑,其最大探测距离为100m;最大安装同距为14 m 最大保护面积为1400m2 ,一只线型光束感烟探测器的保护面积相当于18只点型光电感烟探测器的保护面积,特别适用于探测位于地面处的阴燃火。 散射光式光电感烟火灾探测示意图 线型光束感烟探测器同点型光电感烟探测器相比,虽然有其独特的优越之处,但从现有的实用型式和方法来看,仍有其不足之处线型光束感烟探测器的现有实用型式和方法,主要有下述三种:第一种型式是线型光束感烟探测器的两端都设有电源.即设有2个电源,而且每个电源都要有主电和备电,还设有一个低电平控制器.该系统需要定期维护和检查。因而,其成本或造价较高。 光电感烟火灾探测器的检测方法 1.一般在工程上使用专业烟枪,按照火灾时烟雾颗粒大小及浓度专用的香,通过自带的小风机将烟雾送至感烟探测器内部,在一段时间内感烟探测器将报出预警、火警的状态。 2.在感烟探测器报警后,观察火灾报警主机上的显示是否正确,包括:报警设备地址、报警位置、报警时间等。 3.进行报警测试记录。

吸气式感烟火灾探测器系统操作手册

IFD Cirrus Pro 极早期火警预警系统 操作手册

目录 第一章一般操作 (1) 第二章异常操作 (7) 第三章查询 (10) 第一節事件检视 (10) 第二節历史曲线图 (12) 第三節数据库查询 (13) 第四節历史数据查询 (14) 第五節图面打印 (15) 第四章CirrusPro控制器操作 (17) 第一節组件选项 (17) 第二節灵敏度设定 (18) 第三節编辑文字 (18) 第四節输入输出设定 (19) 第五節管之进气流 (20) 第六節保修信息 (20) 第七節制造信息 (21) 第八節清除事件线图 (22) 第九節展示模式 (22) 第五章数据设定 (23)

第一節树状窗口操作 (23) 第一項监控计算机 (24) 第二項F-NET (27) 第三項区域 (32) 第四項CPD(CirrusPro控制器) (35) 第二節图片窗口操作 (38) 第一項新增 (38) 第二項删除 (38) 第三項更改属性 (39) 第四項CPD位置调整 (39) 第六章登入 (41) 第七章使用者管理 (42) 第一節使用者权限 (42) 第二節新增使用者 (43) 第三節修改使用者 (43) 第四節删除使用者 (44)

第一章一般操作 进入极早期火警预警系统, 屏幕显示如下: 窗口说明: 树状窗口 极早期火警预警系统之数据为树状结构,以监控计算机图标 开始,第二层为区域侦测网络(F-NET) ,每一个区域侦测网络包含区域 (第三层),每一个区域 包含极早期火警预警控制器(CPD) (最后一层)。树状显示窗口如下: 图控树状窗口 图片窗口 讯息窗口 CPD 状态窗口

浅析吸气式感烟火灾探测器在大型物流仓库中的应用及其案例分析

浅析大型物流仓库的消防保护 ——运用吸气式感烟火灾探测器进行极早期火灾探测 防火、灭火、对于人类社会来讲,几乎是一个长久的话题,只要有易燃物存在的地方,肯定就有发生火灾的可能性存在,而作为日常生产、生活中物资流动的中转站,物流仓库由于现场情况复杂、物资堆放密度大,十分容易发生火情,所以物流仓库的防火安全,一直是消防研究课题的重中之重。 随着对物流仓库容量和利用率要求的不断提升,目 前的物流仓储业也逐渐朝着大空间的方向发展。各 类高架仓库、立体仓库等新型、大型仓储建筑不断 涌现。特别是近几年,由于中国国内网购行业的迅 猛发展,各大耳熟能详的电商纷纷建立超大型的物 流中心。 近几年来,我们经常从新闻报道中听到仓库火灾的 频繁发生,轻则造成财产损失,重则造成生命之虞。火灾对任何一个仓库所有者和管理者来说,一直是头疼的问题。 ?高价产品,不容有失 为了获得更高的土地利用率,现代化仓库的高度不断增加,其紧凑的设计和超大的库容使得火灾一旦发生,将迅速蔓延,往往难以扑救。库容的增加导致产品总体价值也随之被放大,意味着同以往相比,火灾所产生的后果也更加严重。 ?业务中断,损失巨大

库存对于任何一个企业的运转来说都是至关重要的。一旦仓库发生火灾,将导致企业业务中断,不仅影响企业的供货,同时对品牌产生的负面影响也不可估量。 ?烟雾损害,不可小觑 即使火灾能够被及时扑灭,火灾产生的烟雾、烟灰和扑救期间使用的灭火剂也会对产品造成严重的污染和毁灭性的损害。不论是电子产品、食物或是药品,往往再也无法使用,其间接损失程度不亚于火灾的直接损失。 而随着仓库高度和规模的日益扩大,消防设计的难度也越来越大,传统的消防手段已经越来越不能满足现代化的物流仓库的要求。而且一旦火灾发生后,很难将其扑灭,所以如何准确而有效地实现火灾预警尤为重要。如果能在火灾刚发生,甚至尚未发生的第一时间就能探知火情,能够为提前采取相应的消防措施提供关键的时间。所以仓库如何实现极早期火灾探测也越来越受到仓库所有者和管理人员的重视。 国家对大型物流仓库的防火工作也日益重视。比如在现行的《火灾自动报警系统设计规范 GB50116- 2013》中,建议在高度超过12m 的建筑中采用吸气式感烟火灾探测器。此外,上海消防局就明文提出:“大型物流仓库内应设置空气采样烟雾报警等早期火灾报警系统。” 但由于仓库本身所具有的一些特点,造成其火灾探测的难度很高,究其原因,主要由以下几点:■仓库环境多样性 仓库中的产品多种多样,有些本身就易燃,比如纺织品、纸质书籍等。有些本身虽不易燃,但大多使用易燃包装,如纸箱、木箱、木制托盘、包袋等。此外,仓库中电气设备的短路也是引发火灾的主要原因之一。 ■仓库运行

I56-1000-01C_A XSS-1000吸气式探测器设计使用手 册最新 110331

西安盛赛尔电子有限公司 XI'AN SYSTEM SENSOR ELECTRONICS, LTD. 吸气式感烟火灾探测器设计使用手册

前 言 本手册重点介绍了盛赛尔公司吸气式感烟火灾探测器的设计与使用方法,我们力求使产品的信息做到最新、最准确,希望本手册能满足您对盛赛尔产品的了解。如有疑问或需要进一步的了解产品信息,请与我们及时取得联系。 西安盛赛尔电子有限公司享有并保留一切著作权之专属权利,非经我公司同意,不得对本手册部分或全部从事增删、改编、翻印或仿制之行为。

公司简介 西安盛赛尔电子有限公司是世界500强之一的霍尼韦尔集团(HONEYWELL)的子公司美国盛赛尔公司(SYSTEM SENSOR)在西安投资兴办的专业火灾探测器生产企业,是目前国内最大的火灾探测器专业生产商,公司全套引进美国盛赛尔公司(SYSTEM SENSOR)的先进技术、工艺、管理系统、质量保证体系和现代化的生产加工设备,生产各类火灾探测器及配套件产品,产品的质量、性能、技术指标均与美国本部完全一致。公司产品已通过美国UL测试及中国国家消防电子产品质量监督检验中心的检验,主要产品设计都获得了国家专利。公司已通过ISO9000国际认证(美国UL公司审核)及公安部消防产品合格评定中心的GBT19000质量体系认证,获准使用3C认证标志。公司是2000年度中国消防电子产品质量体系认证复查检验的首家唯一免检企业,2002年再次获得唯一免检称号,并连续入选中国消防产业30强论坛单位。 美国盛赛尔公司(SYSTEM SENSOR)是一个全球性的研制开发、生产、销售火灾报警探测器及其配套件、声光显示产品、水流指示器的跨国公司,年产各类探测器800多万只,与遍布全世界的40多家著名报警控制器厂家的产品相配套,公司总部在美国芝加哥。西安盛赛尔电子有限公司是其设在亚洲的生产基地,主要负责中国、东南亚、澳州、南美洲等市场的供货和服务。现在业务还扩展到北美洲、欧洲、及美国等国家。 全新的西安盛赛尔电子有限公司新厂房位于西安高新技术产业开发区,占地面积30余亩,投资额1000万美元,新厂房完全按照现代化生产企业的布局而建,厂房内的布局更趋合理,完全满足了公司的生产需求。公司将以“提供高质量的产品、合理的价格、及时交货及优质服务使用户满意”为服务宗旨,愿与国内外火灾自动报警设备生产厂家和从事消防报警行业的单位以多种方式进行合作,共同开发国内外市场。 盛赛尔美国总部 3825 Ohio Avenue St.Charles.IL 60174 电话: (001)630-377-6580 传真: (001)630-377-6495 网址: https://www.wendangku.net/doc/ca9775381.html, 西安盛赛尔电子有限公司 中国.西安高新技术开发区团结南路28号电话: (86 29) 85387800 传真: (86 29) 88332959 邮编: 710075 网址: https://www.wendangku.net/doc/ca9775381.html,

点型复合式感烟感温火灾探测器.

点型复合式感烟感温火灾探测器 JTF-GOM-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器 一、JTF-GOM-GST601特点 复合探测技术是目前国际上流行的新型多功能高可靠性的火灾探测技术。JTF-GOM-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器(以下简称探测器)是由烟雾传感器件和半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器。它不仅具有普通散射型光电感烟火灾探测器的性能,而且兼有定温、差定温感温火灾探测器的性能。正是由于感烟与感温的复合技术,使得该款复合探测器能够对国家标准试验火SH3(聚氨酯塑料火)和SH4(正庚烷火)的燃烧进行探测和报警。同时该款探测器也能对酒精燃烧等有明显温升的明火探测报警,扩大了光电感烟探测器的应用范围。 本探测器为无极性信号二总线制,可接入海湾公司生产的各类火灾报警控制器的报警总线。而且本探测器与海湾公司生产的其它探测器完全兼容,可混合安装在同一总线上。 二、JTF-GOM-GST601主要技术指标 (1)探测器类别:A2R (2)工作电压:总线24V (3)监视电流≤0.6mA (4)报警电流≤1.8mA (5)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 (6)使用环境: 温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 (7)编码方式:十进制电子编码 (8)外壳防护等级:IP22 (9)外形尺寸:直径:100mm,高:56mm(带底座)

三、JTF-GOM-GST601保护面积 建议参考点型感烟火灾探测器和点型感温火灾探测器的设置要求,具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准。 四、结构特征、安装与布线 探测器的外形结构示意图如图1-10: 本探测器的安装及布线与JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器相同。 JTF-GOM-JBF-4000点型复合式感烟感温火灾探测器 一、JTF-GOM-JBF-4000功能特点 1、本探测器为烟温复合式,烟报警与温报警为两个独立的系统,互相不干扰; 2、内置微处理器,探测器对自身采集到的数据进行存储和判断,具有自诊断功能; 3、抗干扰能力强,抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀、抗外界光线(光源)干扰; 4、抗湿热能力强,极具创意的导流槽设计,可适应于各种不同环境的要求;

吸气式感烟火灾探测器(云雾室技术)

吸气式感烟火灾探测器(云雾室技术) 一、火灾探测设备面对的火灾挑战 随著人类科技的进步,火灾探测器的性能也不断的提升,也解决了许多过去无法解决的问题。但时至今日,仍然有许多的场合,依然挑战著火灾探测设备的能力。在今日复杂的环境里,火灾探测设备被要求具有下列的能力: 1.有极高的灵敏度,以争取更多的反应时间,才不致于酿成巨灾; 2.在极高的灵敏度运行状态下,不会因灰尘而造成误报,产生运行上的困扰; 3.在气流稀释烟雾的状况下,亦能保持高灵敏状态; 4.在开关柜的阻隔下亦能进行火灾探测; 5.在高大空间环境中,能降低烟雾分层现象的冲击。 传统的点式探测器、高灵敏度烟雾探测器、火焰探测器对于上述的问题无法解决是显而易见的。传统的点式探测器不具备有高灵敏度探测能力是众所皆知的,而高灵敏度烟雾探测器因仍旧采用传统光电式的光遮蔽原理(光遮断或散射方式),若是要设定在高灵敏度状态下运行,势必频繁造成误报的困扰,最终也不得不降低灵敏度以求妥协,其结果就是回到传统的点式探测器一般的灵敏度,如此一来,不仅对火灾探测没有增加多少效益,而投资大量预算设臵的空气采样式高灵敏烟雾探测器更形同浪费。而气流稀释烟雾及烟雾分层现象更使得传统的点式探测器或高灵敏度烟雾探测器对火灾无能为力。火焰探测器需要有火苗产生才能探测到火灾,较适合使用在易燃性气体或液体火灾,加上空间许多遮挡物,造成火焰探测器无法及时对火灾做出反应。

因此,探测器要成功的对抗火灾的基本要件是: 1.具有在烟未产生前的过热(overheating)或打火状况下即能反应的极高灵敏度,而在此高 灵敏度状态下运行, 亦不会因环境因素(如灰尘、温湿度的变化)影响而产生误报;2.探测器必须能承受因气流变化造成探测标的物被稀释的影响,而仍能维持在高灵敏反 应的能力, 以达到及早报警的预防效果; 3.能降低烟雾分层现象的冲击,火灾生成物必须能到达探测器,以快速反应火灾情况; 4.能解决开关柜内探测的问题,不因机柜的阻隔而延误救灾; 5.日后的维护工作需要简易,让火灾探测器得以稳定的正常运行。 二、IFD云雾室型极早期探测系统技术特点 上述几项要求对传统点式光电型探测器、红外对射型探测器、图像式火焰报警探测器、或如激光型空气采样式烟雾探测器而言,都是无法满足要求的。只有采用云雾室探测技术(Cloud Chamber Technology)的IFD探测器,它具有最快的火灾反应灵敏度,几乎等于零的误报率,因而避免了复杂的火灾确认程序、避免延迟救灾的时间、避免降低对警报的警觉性、避免以调低灵敏度来降低误报率,能真正反应投资极早期探测器的意义。 IFD 云雾室型极早期火灾探测器具有如下特点: 1.全世界唯一具有能运转在最高灵敏度(火灾极早期阶段)状态下而不误报的能力; 2.不会受粉尘、雾气等影响而造成误报,不需使用内、外臵式精密过滤器,没有额外费 用支出的问题;

吸气式感烟火灾探测器在数据中心解决方案

Cirrus Pro IFD 云雾室空气采样极早期火灾报警系统计算机数据中心解决方案 展径贸易(上海)有限公司 2011-2

目录 一.计算机数据中心极早期火灾防范的重要性 二.计算机数据中心极早期火灾防范特点 三.传统点式烟雾探测设备的局限性 四.Cirrus Pro IFD云雾室空气采样极早期火灾探测器的工作原理 五.Cirrus Pro IFD在计算机数据中心的应用优势 六.Cirrus Pro IFD网络结构 七.云雾室型与激光型探测器性能比较 八.IFD探测器主要技术指标和参数

一.计算机数据中心极早期火灾防范的重要性 随着社会的发展和进步,以及现代科技及信息产 业的飞速发展,人们对书籍、资料和数据(印刷 版本、电子版本、电脑数据库等)的兴趣和需求 越来越强烈,已经成为我们日常工作和生活当中 的重要组成部分,为我们提供了知识和乐趣、资 料和数据以及信息等服务。我们对其的依赖也变 得日趋强烈。与过去的情况相比,计算机数据中 心的设施越来越先进,功能越来越完备,造价也 变得越来越昂贵,所以这些场所内部设施的一次 很小的火灾都将造成非常严重的灾害。其中不但 包括建筑物及设施本身的损失,而由此引发的包括珍贵的文史图书、资料和数据的损毁以及信息服务中断所带来的损失将是不可估量的。 因此,计算机数据中心的安全,特别是火灾防范,已经变成保障此类场所中有形及无形资产安全,确保服务正常进行的首要问题。但是,传统形式的火灾报警设备已经远远不能达到计算机数据中心这一类物品价值高、设施精密,有些部门还不能间断服务的场合的防护需求,为了计算机数据中心火灾防范问题,必须要有一种比现有设备更加先进,更加灵敏,更加稳定无误报,能够较好的适应这些场所特殊环境的新一代极早期火灾报警探测系统。 二.计算机数据中心极早期火灾防范特点 相对一般意义的火灾防范,计算机数据中心有着自身的特点,主要表现在以下几个方面:1.易燃物品种类繁多--与过去相比,现代化的计算机数据中心内安置有大量计算机、电源及功能完备、价格昂贵的仪器设备、电线电缆及各种存储介质,其中设备内部的元器件,电缆绝缘外套多采用石碳酸纤维,聚氯乙烯等易燃材料,极易燃烧造成灾难性后果。另外,类似纸张,磁盘,磁带等各类存储介质也是构成火灾隐患的重要因素。 2.火灾的诱发机制繁多,产生的危害也多种多样----计算机数据中心、数据库火灾通常可有多种原因诱发,其中包括传统的原因,也包括基于计算机数据中心自身特点的多种原因。据统计在造成火灾各类原因当中,32%的火灾由电力供应系统(交直流电源、电池、发电机及供电线路等)引发,18%的火灾由建筑内的其他电器设备引发,其中包括供电系统,电梯,空调,加热设备,照明系统等等。10%的火灾则直接由设备内部的线路引发。设备一旦发生火灾,不但会对设备造成直接危害,而且由于电器设备当中的特殊材料燃烧所产生的气体具有较强的腐蚀性,也将对设备及周围的物品造成长久的危害。 3.对于计算机数据中心来说,机房内设备昂贵,对火灾的敏感性极高,——与过去相比,

吸气式感烟火灾探测器设定原则

Understanding ‘Sensitivity (Gain) Settings ’ Old Cirrus IFD unit Gain 1Gain 2Gain 3 Gain 4Sensitivity Low High Sensitivity Very Low Very High Fixed Alarm Points Gain 9Gain 10Gain 1Gain 2Gain 3Gain 4Gain 5Gain 6Gain 7Gain 8New Cirrus Pro units Pre-alarm Fire 1Fire 2Fire 3 New Cirrus Pro 4 x Adjustable Alarm levels Pre Fire 3 Fire 1 Fire 2

Understanding ‘Sensitivity (Gain) Settings ’ Sensitivity Very Low Very High Gain 9 Gain 10Gain 1Gain 2Gain 3Gain 4 Gain 5Gain 6 Gain 7Gain 8Typical Cirrus Pro set-up for Computer Room Pre-alarm –Local area investigation (alarm but possibly no visible smoke)Pre Fire 3 –‘Single knock’signal to Extinguishing Panel (possible flaming fire) Fire 3 Fire 1 –Air conditioning shutdown (possible small amount of visible smoke)Fire 1 Fire 2 –Evacuate signal to house fire alarm system (probable visible smoke)Fire 2

IFD吸气式感烟火灾探测器用户操作手册

CirrusPro Series User Manual CIRRUS PRO 火灾侦测器 用户手册

目录 1.0简介 (2) 1.1型号和设备 (3) 2.0 定期检修 (4) 2.1 定期检查 (4) 2.1.1 每天检查 (4) 2.1.2 三个月检查 (4) 2.1.3 年度检查 (4) 3.0 使用者指引 (5) 3.1 面板指示和控制 (5) 3.2 面板显示 (5) 3.2.1 主功能选单 (7) 3.2.2 实时图形表示 (7) 3.2.3 单位/管显示 (8) 3.2.4 事件讯息 (8) 3.2.5 历史图形 (9) 3.2.6 密码 (9) 3.2.7 维修讯息 (10) 4.0 侦错 (11) 4.1 错误讯息列表 (11) 4.2 侦测单元上的错误码 (11) 5.0 侦测器规格 (12)

1.0简介 本手册详述了Cirrus Pro Series Aspirating Fire Detectors的安装、测试、服务以及使用方法。 背景 众所皆知当材料过热时会产生比可见光波长还小的粒子,而且其数量远远超过在正常环境下存在的粒子数。Cirrus Pro侦测器利用Wilson的云雾室理论来侦测火的早期及其它各阶段所产生的次微粒子。 经过过滤的空气样本经由离心风扇传送到侦测器,其中一部份被送入增湿器中。在接近100%的相对湿度下,空气样本被吸入云雾室。因为真空样本在迅速的膨胀和降温过程中,使水气凝结在小粒子表面而形成“云”。 因此,这些由温度变化产生的粒子而造成的“云”会被云雾室的测量系统侦测。云的密度会以相称的粒子数量来表现。 侦测的结果是一个连续的讯号,其对应于粒子的浓度,且此讯号用来提供有4个顺序的警报。 Cirrus Pro侦测器有自我管理系统,会持续的监视其正常的操作。任何问题会立即有面板灯号、蜂鸣器及失误继电器发出警告。 Cirrus Pro侦测器将失误数据、背景粒子浓度及事件数据储存在本机内存中,这些数据可以用选购的Cirrus窗口软件来存取及输出。 选购的面板显示器可以用来做结构的选项及显示全部的数据,面板显示器可以安装在侦测器上或装在远程,利用网络可监控到32个侦测器或面板显示器。

FMST吸气式感烟火灾探测报警器操作说明1

FMST 吸气式感烟火灾探测报警器操作说明 FMST Detector Power Sil/Iso Fire Time 显示模块Display Module Airflow Program 整机电源静音/隔离气流程序Silence Reset Test Isolate 静音复位自检隔离 火警2Fire2 火警1Fire1 行动PRE 预警AUX. 报警时间 整机指示灯: 绿灯亮起为正常运转 黄灯亮起为侦测机有故障 电源指示灯: 绿灯亮起为正常运转 黄灯亮起为电源有故障 静音/隔离指示灯: 绿灯亮起为正常运行 黄灯亮起为设备处于静音状态 黄灯闪烁为设备处于隔离状态 气流指示灯: 绿灯亮起为正常运转,气流在正常范围内 黄灯亮起为气流有故障,可能是气流过高管路可能断裂、气流量过低管路可能阻塞或是抽气泵失效 程序指示灯: 绿灯亮起整机程序正常运行 黄灯亮起为程序死机 烟雾浓度指示灯: 首次开机有15分钟设备自学习时间,此时,16个红灯流动闪烁。 报警时间: LED 显示时间为最新报火警的时间。 预警级灯亮(AUX) 当达到该报警级别,且超过一定的延时,该灯亮起,并伴有间断报警声。 行动级灯亮(PRE) 当达到该报警级别,且超过一定的延时,该灯亮起,并伴有间断报警声。 火警Ⅰ级灯亮(Fire1) 当达到该报警级别,且超过一定的延时,该灯亮起,并伴有不间断报警声。 火警Ⅱ级灯亮(Fire2) 当达到该报警级别,且超过一定的延时,该灯亮起,并伴有不间断报警声。 静音键: 按此键可以用来消除报警时蜂鸣器所发 的声音。当按下时指示灯长亮,整机处于 消音状态。 复位键: 连续按此键三次程序重新运行。 自检键: 按此键设备进入自检状态,无须人工干 预,自动诊断设备工作状态。 隔离键: 按此键设备进入隔离状态。被隔离后,设 备不产生任何报警,且隔离指示灯亮。 1. 现场处理办法 当有作业人员在现场时发现有“预警”级和“行动”级报警时,应立刻查明报警原因并进行处理,消除烟源,待报警信号自动消除后,才能离开现场。按“静音”键可消除报建蜂鸣音,按“复位”键可解除报警。

吸气式感烟火灾探测器概述

吸气式感烟火灾探测器概述 什么是吸气式感烟火灾探测器? 吸气式感烟火灾探测器通过主动地采集探测区域内的空气样 本并分析是否存在烟雾微粒,从而发出火灾报警,也叫做空 气采样探测器或极早期烟雾探测器。 随着经济的高速发展,一旦发生火灾,造成的损失比以往任 何时候都要严重,如企业供货能力损失、市场份额损失,其 结果甚至导致企业经济崩溃。高价值财物的高度集中、不可替代性,以及人们日益增长的对商品和服务快速供给的要求,都促使需要有相应的防火方案。工业的发展提出了更高的消防技术要求,这些是传统的火灾探测器达不到的。 吸气式感烟火灾探测系统的工作原理是怎么样的? 吸气式感烟火灾探测系统的工作原理是通过分布在被保护区域内的采样管网 上的采样孔主动采集空气样本,并送至一个智能化的探测模块中,与模块中 原有设定值进行对比分析,由此给出准确的信号提示,并根据使用者事先确 定的报警设置灵敏度级别发出火灾警报。此系统的设计理念是基于对火灾极 早期(过热、闷烧、低热辐射和无可见烟雾生成阶段)的探测和预警,所以 在热分解阶段即能给出及时的报警。报警时间比传统探测设备提早数小时以 上,可以在火灾形成前极早期发现风险隐患,将火灾风险概率降到最小。 为什么要使用吸气式感烟火灾探测系统进行探测? 目前市面上的火灾探测器品种不少,主要分为以下几种: 1、传统点式感烟探测器: 是目前市面上应用最广泛的火灾探测器,通常应用在各种办公大楼和民用建筑内。

由于其探测灵敏度偏低,大多为3-5%,对于通常的环境来说是可以接受的,比如宾馆、饭店、办公大楼等等。但在一些工业场所,譬如仓库、电子厂房以及数据中心等应用环境中,其探测灵敏度明显偏低,无法在火灾发生初期做出有效探测。 而且点式感烟探测器大多安装在被保护区域的天花板上被动地等待烟雾慢慢扩散到其附近,才能报警,此时通常火势已经较大或产生较多烟雾,即使发出报警,也没有足够的时间让相关人员采取行动。如果空间中有空调或风机运作,使烟雾稀释,会严重影响探测效果。 此外根据国家现行的《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》中规定,点型烟感、感温火灾探测器不适宜在大空间、舞台上方、建筑高度超过12M或有特殊要求的场所中使用。所以在一些高架库房,烟草仓库,航站楼等场所无法使用。 此外,传统的烟感探头需经常维护,否则容易积灰,时间长了影响使用寿命,也无法发挥作用。而由于其安装的特点,其维护需要专业人员进行操作,非常费时费力。 2、红外对射式感烟探测器 针对传统点式设备对高大空间的保护无法符合国家相关法规规定的情况,很多厂家选择使用红外对射探测系统。红外对射系统包括红外发射端与接收端,当其所属发射器与接受器之间的红外线被烟雾遮挡时,接受器所接收到的光强度会发生改变,报警器以此判断烟雾的存在,并会发出报警信号。虽然在一定程度上解决了探测设备的安装高度的问题,但同样存在许多无法克服的弊端。 为了保证探测效果,要求在红外发射端与接收端之间无遮挡。所以如果安装在仓库中,很容易被货架或作业中的叉车等遮挡,引起误报。 而且当烟雾足以遮挡红外线时,火势通常已经很大,没有足够的时间让值守人员进行查看和采取措施。 由于建筑物会产生轻微的形变,造成对射系统产生对不准的情况,所以经常需要专业人员使用专门的登高工具进行调校,非常麻烦且需要较高费用。

感烟火灾探测器的安装要求

感烟火灾探测器的安装要求 一、点型感烟火灾探测器安装要求 1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于;探测器周围水平距离内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于。 2、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 3、探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 二、线型光束感烟火灾探测器安装要求 1、根据设计文件的要求确定探测器的安装位置,探测器应安装牢固,并不应产生位移。在钢结构建筑中,发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)可设置在钢架上,但应考虑位移影响。 2、发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)之间的光路上应无遮挡物,并应保证接收器(反射式探测器的探测器)避开日光和人工光源直接照射。 三、管路采样式吸气感烟火灾探测器安装要求 1)根据设计文件和产品使用说明书的要求确定探测器的管路安装位置、敷设方式及采样孔的设置。 2)采样管应固定牢固,有过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上。 四、探测器底座的安装要求 1、探测器的底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂。

2、探测器底座的连接导线,应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显的永久性标志。探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕的探测器底座应采取保护措施。 五、其他要求 探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向。探测器在即将调试时方可安装,在调试前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

吸气式感烟火灾探测器概述

吸气式感烟火灾探测器概述

吸气式感烟火灾探测器概述 什么是吸气式感烟火灾探测器? 吸气式感烟火灾探测器通过主动地采集探测区域内的空气样 本并分析是否存在烟雾微粒,从而发出火灾报警,也叫做空 气采样探测器或极早期烟雾探测器。 随着经济的高速发展,一旦发生火灾,造成的损失比以往任 何时候都要严重,如企业供货能力损失、市场份额损失,其 结果甚至导致企业经济崩溃。高价值财物的高度集中、不可替代性,以及人们日益增长的对商品和服务快速供给的要求,都促使需要有相应的防火方案。工业的发展提出了更高的消防技术要求,这些是传统的火灾探测器达不到的。 吸气式感烟火灾探测系统的工作原理是怎么样的? 吸气式感烟火灾探测系统的工作原理是通过分布在被保护区域内的采样管网 上的采样孔主动采集空气样本,并送至一个智能化的探测模块中,与模块中原 有设定值进行对比分析,由此给出准确的信号提示,并根据使用者事先确定的 报警设置灵敏度级别发出火灾警报。此系统的设计理念是基于对火灾极早期 (过热、闷烧、低热辐射和无可见烟雾生成阶段)的探测和预警,所以在热分 解阶段即能给出及时的报警。报警时间比传统探测设备提早数小时以上,可以 在火灾形成前极早期发现风险隐患,将火灾风险概率降到最小。 为什么要使用吸气式感烟火灾探测系统进行探测? 目前市面上的火灾探测器品种不少,主要分为以下几种: 1、传统点式感烟探测器: 是目前市面上应用最广泛的火灾探测器,通常应用在各种办公大楼和民用建筑内。

3、火焰探测器 适合应用在石油和天然气的勘探、生产、储存与卸料,隧道和大空间中,当明火已产生才能报警。 在探测器的有效范围内,不能受到阻碍物的阻挡,其中包括玻璃等透明的材料和其他的隔离物,中间遮挡会引发漏报,探测有死角。 环境适应性较差,室内、风、烟、雾、热源等都会影响探测效果。 4、感温探测器 感温火灾探测器简称温感主要是利用热敏元件来探测火灾的在火灾初始阶段一方面有大量烟雾产生另一方面物质在燃烧过程中释放出大量的热量周围环境温度急剧上升探测器中的热敏元件发生物理变化从而将温度信号转变成电信号并进行报警处理。 相对于感烟探测器来说,产品适用于相对湿度经常大于95%,无烟火,多粉尘场所,其灵敏度较低,也不能使用在高度超过12m的区域。 5、火灾图像报警系统 火灾图像报警系统是将普通彩色摄像机与红外线摄像机结合在一起,对保护区域内的图像,温度进行监视,并将现场情况通过与主机内部预制的燃烧模型加以比较,判断火灾的发生。 此项技术的应用虽然解决了高大空间内部火灾探测器探测高度的问题,并能够发现火灾的准确位置,但在实际应用中,由于系统采用双波段摄像机作为探测探测手段,也存在一定的问题。 首先,由于系统以普通摄像机观察可见烟和明火的产生加上利用红外摄像机观测燃烧所产生的高热作为报警依据,来判断火灾的发生。使用在火灾发生初期,既没有可见烟,明火,也没有大量的热量产生的阶段,不能提供可靠的报警。 其次,摄像机前方不能有任何遮挡,所以为了避免产生探测死角,往往需要多套系统,并需要和其他报警系统组合使用,这样费用相对较高。

感烟火灾探测器的安装要求

感烟火灾探测器的安装 要求 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

感烟火灾探测器的安装要求 一、点型感烟火灾探测器安装要求 1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。 2、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 3、探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 二、线型光束感烟火灾探测器安装要求 1、根据设计文件的要求确定探测器的安装位置,探测器应安装牢固,并不应产生位移。在钢结构建筑中,发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)可设置在钢架上,但应考虑位移影响。 2、发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)之间的光路上应无遮挡物,并应保证接收器(反射式探测器的探测器)避开日光和人工光源直接照射。 三、管路采样式吸气感烟火灾探测器安装要求 1)根据设计文件和产品使用说明书的要求确定探测器的管路安装位置、敷设方式及采样孔的设置。 2)采样管应固定牢固,有过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上。 四、探测器底座的安装要求 1、探测器的底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂。

2、探测器底座的连接导线,应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显的永久性标志。探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕的探测器底座应采取保护措施。 五、其他要求 探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向。探测器在即将调试时方可安装,在调试前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。