文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 特高压直流与常规直流工程最后断路器保护浅析

特高压直流与常规直流工程最后断路器保护浅析

特高压直流与常规直流工程最后断路器保护浅析
特高压直流与常规直流工程最后断路器保护浅析

特高压输电工程简介

特高压输电工程简介 ABSTRACT: Transporting electrical power with ultra-high voltage has been very popular these days, but most people in the society do not know much about it. In this essay, we will have a short cover about ultra-high voltage technology and focus on the necessity and importance of ultra-high voltage for China to develop this technology, some difficulties in this process, and finally some sample projects in destruction. KEY WORDS:ultra-high voltage, electrical power 摘要:特高压输电,作为近年来国家重点发展的示范项目,已经引起了越来越多的关注和讨论,社会中的绝大部分群体对这一新兴概念并不十分了解,本文对我国特高压输电工程进行一个简单的介绍和讨论,重点介绍我国现阶段特高压输电的必要性和重要性、期间面临的一些反对意见和应对措施、我国现阶段对特高压工程的研究进展情况,以及目前已建成的或在建的特高压示范工程规划。 关键词:特高压,电力系统 目前我国常用的电压等级有:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。交流220kV及以下的称为高压(HV),330kV到750kV为超高压(EHV),交流1000kV及以上为特高压(UHV),通常把1000KV到1150kV这一级电压称为百万伏级特高压。对于直流输电,±600kV及以下的为高压直流(HVDC),±600kV以上为特高压直流(UHVDC)。 对于我国发展特高压输电的必要性和重要性,主要有以下几个方面: (1)电力快速发展的需要 改革开放30 年以来,我国用电总量快速增长。1978 年,全社会用电量为2498 亿千瓦时,到2007 年达到32565 亿千瓦时,是1978 年的13 倍,年均增长9.45%。改革开放之初,我国逐步扭转了单纯发展重化工业的思路,轻工业得以快速发展,用电增速呈现先降后升的态势,“六五”、“七五”期间年均增长分别达到6.52%、8.62%,其间,在经济体制改革的带动下,我国用电增速曾连续6 年(1982~1987 年)逐年上升,是改革开放以来最长的增速上升周期。1990 年以来,在小平南巡讲话带动下,我国经济掀起了新的一轮发展高潮。“八五”期间,全社会用电增长明显加快,年均增长10.05%。“九五”期间,受经济结构调整和亚洲金融危机影响,用电增速明显放缓,年均增长6.44%,尤其是1998 年,增速仅为2.8%,为改革开放以来的最低水平。进入“十五”以来,受积极的财政货币政策和扩大内需政策拉动,我国经济驶入快速增长轨道,经济结构出现重型化,用电需求持续高速增长,年均增长12.96%,尤其是2003 年、2004 年达到了改革开放以来用电增长高峰,增速分别为15.3%和15.46%。“十一五”前两年,我国用电继续保持快速增长势头,增速均高于14%。 由此可以看出,随着工业化和城镇化的不断推动和发展,我国用电量逐年增加,在工业化和全面建设小康社会的带动下,预计我国到2020 年全社会用电量将达到6.5~7.5 万亿千瓦时,年均增速将达到5.5%~6.6%;人均用电量达到4500~5200千瓦时,相当于日本上世纪80 年代的水平。所以,要求现有的电力系统增大发电容量,满足用电需求。 (2)我国资源和电力负荷分布不均衡 受经济增长,尤其是工业生产增长的强劲拉动,我国电力需求实现高速增长,但是,我国用电增长地区分布不均。总体来看我国东部沿海经济发达地区用电强劲增长,西部地区高耗能产业分布较多的省区用电增长幅度也较大,中部地区增长较慢,我国电力系统的负荷也呈现出结构性变化。但是,我国的资源分布却呈现出相反的情况,水能、煤炭等电力资源主要分布在中西部地区,远离东部的集中用电区域,这同

准东—华东±1100kV特高压直流输电工程

准东—华东(皖南)±特高压直流输电工程(河南段)拟压覆省地勘基金项目勘查成本价值评估报告 摘要 编号:融矿矿评字()号 重要提示:“以下内容摘自本勘查成本价值评估报告,欲了解本评估项目的全部情况,请仔细阅读勘查成本价值评估报告全文”。 评估机构:重庆融矿资产评估房地产土地估价有限公司。 评估委托人:河南省地质勘查项目管理办公室。 评估对象:准东—华东(皖南)±特高压直流输电工程(河南段)拟压覆省地勘基金项目勘查成本价值。 评估目的:“准东—华东(皖南)±特高压直流输电工程(河南段)拟压覆省地勘基金项目核实报告”已经评审备案,按照河南省国土资源厅关于进一步加强建设项目压覆重要矿产资源管理工作通知的意见(豫国土资发【】号)及河南省国土资源厅办公室关于规范建设项目压覆省地勘基金项目有关工作的意见(豫国土资办函【】号)及国家现行法律法规规定,需要对该建设项目压覆区进行勘查成本价值评估,为确定准东—华东(皖南)±特高压直流输电工程(河南段)拟压覆省地勘基金项目区应当缴纳补偿费用提供依据。本次评估即为实现上述目的而为评估委托人提供该压覆区勘查成本在本评估报告中所述各种条件下及评估基准日时点上公平、合理的价值参考意见。 评估基准日:年月日。 评估方法:勘查成本效用法、地质要素评序法。 评估报告主要参数: (一)建设项目拟压覆“河南省西峡县大香沟金矿预查”主要实物工作量:激电中梯(长导线)测量(×);激电中梯(长导线)剖面测量(点距);;∶土壤测量(×)。重置直接勘查成本:万元;间接费用分摊:万元;重置勘查成本:万元,工程布置合理性系数:,勘查工作加权平均质量系数:,效用系数:。

(二)建设项目拟压覆“河南省内乡县大桥—淅川县上集一带钒矿普查”主要实物工作量:钻探工作(钻孔,孔深;钻孔,孔深);槽探();勘探线剖面测量,工程点测量个;地质填图约;地质测量约。重置直接勘查成本:万元;间接费用分摊:万元;重置勘查成本:万元,工程布置合理性系数:,勘查工作加权平均质量系数:,效用系数:,调整系数。 (三)建设项目拟压覆河南省唐河县常湾东塔院金多金属矿预查项目常湾重点工作区,该区目前仅施工钻孔,暂未开展其它勘查工作,建设项目距离钻孔约。建设项目未压覆河南省唐河县常湾东塔院金多金属矿预查项目任何实物工作量。 (四)建设项目拟压覆河南省桐柏县黄金冲金银多金属矿预查区主要实物工作量:地质简测,土壤地球化学测量,勘探线剖面测量。重置直接勘查成本:万元;间接费用分摊:万元;重置勘查成本:万元,工程布置合理性系数:,勘查工作加权平均质量系数:,效用系数:。 (五)建设项目拟压覆河南省桐柏县老湾金矿深部及外围普查区主要实物工作量;勘探线剖面测量,地质简测,地质修测。重置直接勘查成本:万元;间接费用分摊:万元;重置勘查成本:万元,工程布置合理性系数:,勘查工作加权平均质量系数:,效用系数:。 (六)建设项目拟压覆河南省桐柏县沙子岗一带萤石矿预查区主要实物工作量:∶地质简测,∶高精度磁法测量。重置直接勘查成本:万元;间接费用分摊:万元;重置勘查成本:万元,工程布置合理性系数:,勘查工作加权平均质量系数:;效用系数:。 评估结论:经评估人员现场调查和当地市场分析,按照矿业权评估的原则和程序,选取适当的评估方法和评估参数,经过仔细计算,确定准东—华东(皖南)±特高压直流输电工程(河南段)拟压覆省地勘基金项目勘查成本价值在评估基准日年月日所表现的价值为人民币万元,大写人民币壹佰肆拾万捌仟叁佰元整。 其中:“河南省西峡县大香沟金矿预查”项目压覆区勘查成本价值为人民币万元,大写人民币玖仟捌佰元整;

我国特高压直流输电技术的现状及发展

我国特高压直流输电技术的现状及发展 (华北电力大学,北京市) 【摘要】直流输电是目前世界上电力大国解决高电压、大容量、远距离送电和电网互联的一个重要手段。本文主要介绍了特高压直流输电技术的特点,特高压直流输电技术所要解决的问题,特高压直流输电技术的在我国发展的必要性以及发展前景。 【关键词】特高压直流输电,特点,问题,必要性,发展前景 0.引言 特高压电网是指由特高压骨干网架、超高压、高压输电网、配电网及高压直流输电系统共同构成的分层、分区,结构清晰的大电网。其中,国家电网特高压骨干网架是指由1000kV级交流输电网和±600kV级以上直流输电系统构成的电网。 特高压直流输电技术起源于20 世纪60 年代,瑞典Chalmers 大学1966 年开始研究±750kV 导线。1966 年后前苏联、巴西等国家也先后开展了特高压直流输电研究工作,20 世纪80 年代曾一度形成了特高压输电技术的研究热潮。国际电气与电子工程师协会(IEEE)和国际大电网会议(Cigre)均在80 年代末得出结论:根据已有技术和运行经验,±800kV 是合适的直流输电电压等级,2002 年Cigre又重申了这一观点。随着国民经济的增长,中国用电需求不断增加,中国的自然条件以及能源和负荷中心的分布特点使得超远距离、超大容量的电力传输成为必然,为减少输电线路的损耗和节约宝贵的土地资源,需要一种经济高效的输电方式。特高压直流输电技术恰好迎合了这一要求。 1.特高压直流输电的技术特点 1.1特高压直流输电系统 特高压直流输电的系统组成形式与超高压直流输电相同,但单桥个数、输送容量、电气一次设备的容量及绝缘水平等相差很大。换流站主接线的典型方式为每极2组12脉动换流单元串联,也可用每极2组12脉动换流单元并联。特高压直流输电采用对称双极结构,即每12脉动换流器的额定电压均为400kV,这样的接线方式使运行灵活性可靠性大为提高。特高压直流输电的运行方式有:双极运行方式、双极混合电压运行方式、单击运行方式和单极半压运行方式等。换流阀采用二重阀,空气绝缘,水冷却;控制角为整流器触发角15°;逆变器熄弧角17°。换流变压器形式为单相双绕组,油浸式;短路阻抗16%-18%;有载调压开关共29档,每档1.25%。换流站平面布置为高、低压阀厅及其换流变压器采用面对面布置方式,高压阀厅布置在两侧,低压阀厅布置在中间。 1.2 特高压直流输电技术的主要特点 (1)特高压直流输电系统中间不落点,可点对点、大功率、远距离直接将电力送往负荷中心。在送受关系明确的情况下,采用特高压直流输电,实现交直流并联输电或非同步联网,电网结构比较松散、清晰。 (2)特高压直流输电可以减少或避免大量过网潮流,按照送受两端运行方式变化而改变潮流。特高压直流输电系统的潮流方向和大小均能方便地进行控制。 (3)特高压直流输电的电压高、输送容量大、线路走廊窄,适合大功率、远距离输电。 (4)在交直流并联输电的情况下,利用直流有功功率调制,可以有效抑制与其并列的交流线路的功率振荡,包括区域性低频振荡,明显提高交流的暂态、动态稳定性能。 (5)大功率直流输电,当发生直流系统闭锁时,两端交流系统将承受大的功率冲击。 1.3 与超高压直流输电比较 和±600千伏级及600千伏以下超高压

110KV断路器开关安装施工方案

110KV断路器开关安装施工方案

110kV桂花变电站扩建工程 断路器开关安装施工方案 批准: 审核: 编写: 广州南方电力建设集团有限公司

安装在B相旁边。断路器及操作机构安装在径管(水泥支柱)上时,应先安装钢支架,先把钢支架焊焊在等径管的上端部,然后把设备吊到钢支架上用螺栓螺帽固定。 4、开关本体的安装:用吊车把开关本体吊装到支架的平面上, 用螺丝固定;对于有些开关110kV需要单独装均压电容,本体装完后把均压电容装到灭弧瓷瓶侧边固定。均压电容在任何情况下不得解体,一旦发现电容器内部绝缘下降或严重漏油应停止使用,由厂家进行处理。 开关的调试:1、控制线圈操作电压允许变化范围:分闸线圈在(65%~120%U n)范围内可靠动作,小于30%U n不应动作;合闸线圈在(85%~110%U n)范围内可靠动作;2、测试开关三相的同期性110kV 及以下刀闸的不同期值为10mm、220kV及以下刀闸的不同期值为20mm;3、分、合闸时电动机不应有过大的噪声,观察分、合闸是否正常,分、合闸指示是否正确。(2)、开关注意事项: 1、由于开关的本体比较重兼长,在起吊臂下不能站立任何人, 应设立一个有经验的人做监护人。 2、安装前检查绝缘部件表面应无裂缝、无剥落或破损绝缘应良 好,绝缘拉杆端部连接部件应牢固可靠。 3、吊装前应检查吊装所用的绳或钢丝绳是否有断股。捆好开关 后,检查是否牢固。 4、在吊装过程中注意不要让开关摆动太大,注意不要碰伤瓷瓶。

5、吊装过程中,由始至终应有人在四周用绳拉住开关,以使开 关在起吊过程保持垂直。 6、吊装前检查密封性是否良好,气压或油位是否正常。 7、在雨水或湿度大的天气不应进行吊装。 8、基础的垫片不应超过3片,其总厚度不应大于10mm各片间 应焊接牢固。 9、控制线圈操作电压允许变化范围:分闸线圈在(65%~120%U n) 范围内可靠动作,小于30%U n不应动作;合闸线圈在(85%~110%U n)范围内可靠动作。 10、断路器安装完毕后,必须充气到厂品所要求的气压方能运行。 11、开关安装完毕后,还要对各相刷相应的标志色。 (3)、开关验收项目: 1、断路器基础胶支架应固定可靠,瓷瓶外观清洁完整;动作性 能符合产家规定。 2、电气连接应可靠且洁净、接触良好。 3、断路器及其操动机构的联动应正常,操作时应无卡阻现象; 分、合闸指示正确;辅助开关动作正确可靠。 4、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定;电气回路传动正确。 5、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合规定。 6、断路器操作时,不应有剧烈的振动;操作电动机不应有噪声。 7、油漆应完整、相色标志正确,接地良好。

高压直流输电与特高压交流输电的优缺点比较

高压直流输电与特高压交流输电的优缺点比较 从经济方面考虑,直流输电有如下优点: (1) 线路造价低。对于架空输电线,交流用三根导线,而直流一般用两根采用大地或海水作回路时只要一根,能节省大量的线路建设费用。对于电缆,由于绝缘介质的直流强度远高于交流强度,如通常的油浸纸电缆,直流的允许工作电压约为交流的3倍,直流电缆的投资少得多。 (2) 年电能损失小。直流架空输电线只用两根,导线电阻损耗比交流输电小;没有感抗和容抗的无功损耗;没有集肤效应,导线的截面利用充分。另外,直流架空线路的“空间电荷效应”使其电晕损耗和无线电干扰都比交流线路小。 所以,直流架空输电线路在线路建设初投资和年运行费用上均较交流经济。 直流输电在技术方面有如下优点: (1) 不存在系统稳定问题,可实现电网的非同期互联,而交流电力系统中所有的同步发电机都保持同步运行。直流输电的输送容量和距离不受同步运行稳定性的限制,还可连接两个不同频率的系统,实现非同期联网,提高系统的稳定性。 (2) 限制短路电流。如用交流输电线连接两个交流系统,短路容量增大,甚至需要更换断路器或增设限流装置。然而用直流输电线路连接两个交流系统,直流系统的“定电流控制”将快速把短路电流限制在额定功率附近,短路容量不因互联而增大。 (3) 调节快速,运行可靠。直流输电通过可控硅换流器能快速调整有功功率,实现“潮流翻转”(功率流动方向的改变),在正常时能保证稳定输出,在事故情况下,可实现健全系统对故障系统的紧急支援,也能实现振荡阻尼和次同步振荡的抑制。在交直流线路并列运行时,如果交流线路发生短路,可短暂增大直流输送功率以减少发电机转子加速,提高系统的可靠性。 (4) 没有电容充电电流。直流线路稳态时无电容电流,沿线电压分布平稳,无空、轻载时交流长线受端及中部发生电压异常升高的现象,也不需要并联电抗补偿。 (5) 节省线路走廊。按同电压500 kV考虑,一条直流输电线路的走廊~40 m,一条交流线路走廊~50 m,而前者输送容量约为后者2倍,即直流传输效率约为交流2倍。 下列因素限制了直流输电的应用范围: (1) 换流装置较昂贵。这是限制直流输电应用的最主要原因。在输送相同容量时,直流线路单位长度的造价比交流低;而直流输电两端换流设备造价比交流变电站贵很多。这就引起了所谓的“等价距离”问题。 (2) 消耗无功功率多。一般每端换流站消耗无功功率约为输送功率的40%~60%,需要无功补偿。 (3) 产生谐波影响。换流器在交流和直流侧都产生谐波电压和谐波电流,使电容器和发电机过热、换流器的控制不稳定,对通信系统产生干扰。 (4) 缺乏直流开关。直流无波形过零点,灭弧比较困难。目前把换流器的控制脉冲信号闭锁,能起到部分开关功能的作用,但在多端供电式,就不能单独切断事故线路,而要切断整个线路。 (5) 不能用变压器来改变电压等级。 直流输电主要用于长距离大容量输电、交流系统之间异步互联和海底电缆送电等。与直流输电比较,现有的交流500 kV输电(经济输送容量为1 000 kW、输送距离为300~500 km)已不能满足需要,只有提高电压等级,采用特高压输电方式,才能获得较高的经济效益。

断路器安装实施方案

断路器安装项目施工方案 2015年4月

一、慨况 本工程位于**乡(镇)**村**台区,在该台区**号杆安装真空断路器一台。 二、技术实施方案: 1、作业前准备:检查施工机具、器具、材料(10kV验电器、接地线、安全带、吊绳、滑车、导线保险绳、双钩紧线器、钢丝套、脚扣、个人安全防护用具、钢丝卡子、检查合格的绝缘子、扎线、铝包带等) 2、做现场安全措施:(1)所使用的验电器、绝缘手套、安全带等安全工器具必须检验合格。(2)验电先自检,先低压,后高压,先近后远,先下层,后上层。 (3)杆上作业人员必须使用安全带,安全带应系在电杆及牢固构件上,并检查扣环是否扣牢。(4)工器具安装应可靠到位。杆上人员转位时不得失去安全带的保护。(5)登杆前检查拉线,杆根是否牢固可靠。(6)登杆工具应做冲击试验 (7)挂接地线,先接地端后导体端,先挂下层,后挂上层。 3、安装断路器时在工作区域设置安全围栏、警示标志,工作人员必须配戴安全帽,工作时必须设专人监护,运输材料必须正确使用绳索传递,严禁抛接。 4、搭接引流线时工作负责人认真检查,监护人严格履行监护制度。 5、工作区域清理:工作结束后,工作负责人对工作情况进行检查,防止工作后不慎将工器具或物体遗漏在线路上可能导致送电时引起短路、跳闸等。 三、设备及材料表 序 材料名称规格型号单位数量号 一铁件类 1 避雷器托担Ⅰ型∠63×6×2260 付 1 2 真空断路器支架(单杆用)付 1 3 U型抱箍UB2-3 套 1 4 接地引下线Φ12×3000 根 1 5 接地桩∠63×6×1500 根 2 6 接地导体Φ12 米 5

序 号 材料名称规格型号单位数量二电瓷类 1 针式绝缘子P-15T 只 6 三金具类 1 并沟线夹JB- 2 套 6 2 铜铝接线端子DTL-50 个 6 3 铝接线端子DL-50 个 2 四线材类 1 架空绝缘线JKLYJ-10kV-50 米18 五设备类 1 10kV高压真空断路器ZW32-12GKP/630-20 台 1 2 跌落式氧化锌避雷器HY5WS-17/50DL 只 3 3 跌落式氧化锌避雷器护罩HY5WS-17/50TDL 只 3 4 全功能接地、短路四合一故障 指示器 WHL-BJK4 台 3 六其他 1 10kV相序标识牌20×20cm 套 3 2 柱上开关标识牌32×26cm 块 1 四、附图 1、断路安装图

国内外特高压输电技术发展情况综述

国内外特高压输电技术发展情况综述 (一) 调研题目:关于特高压输电技术国内外发展情况的调研报告 调研目的:通过认真分析和研判从检索、查询、索取等多渠道获得大量的技术文献,掌握了特高压输电技术国内外的发展情况,据此完成本调研 报告,为我省未来特高压的规划发展提出相关建议。 编写人员:何旭东、王瑗、刘斌蓉 调研时间:2005.4. ~2005.9 调研地点:成都 1.背景 自从电能作为人们生活中廉价而又清洁的能源以来,随着电网的不断发展壮大,输电电压经历高压、超高压两个发展阶段,目前又跨入了特高压输电的新的历史时期。这种发展标志着我国综合实力的不断提高,电力行业技术水平的提高。近来,由于石油价格的暴涨,1993年11月在宜昌召开的中国电机工程学会电力系统与电网技术综合学术年会上发表《关于着手开展特高压输电前期科研的建议》以来,各方面的人士对特高压输电技术给予了高度的关注。 那么何谓特高压输电呢?特高压输电系指比交流500kV输电能量更大、输电距离更远的新的输电方式。它包括两个不同的内涵:一是交流特高压(UHC),二是高压直流(HVDC)。具有输电成本经济、电网结构简化、短路电流小、输电走廊占用少以及可以提高供电质量等优点。根据国际电工委员会的定义:交流特高压是指1000kV以上的电压等级。在我国,常规性是指1000kV以上的交流,800kV以上的直流。 我们国家是在何种情形下进行特高压研究的呢?不妨从如下几个方面来看: 从能源利用上来说,看国际上常以能源人均占有量、能源构成、能源使用效率和对环境的影响,来衡量一个国家的现代化程度。目前我国人均年消耗的能源水平很低,如果在21世纪中叶赶上国际中等发达水平,能源工业将要有大的发展。据最近召开的世界能源第十七次会议预测,世界能源工业还要进一步发展,到2030年,世界的能源产量将翻一番;到21世纪末再翻一番,其中主要集中在中国、印度、印尼等发展中国家。我国电力将在未来15~20年内保持快速增长,根据我国电力发展规划,到2003年、2010年、2020

我国特高压直流输电发展规划与研究成果

我国特高压直流输电发展规划与研究成果 摘要:本篇文章在对一次性能源具有的分布特点进行分析之后,对我国特高压直流输电技术的必要性进行了分析,并通过对技术研究设备进行研究之后,分析了实施特高压直流输电技术的可行性。与此同时,并结合当下雾霾给环境和人们生活带来的影响,对下一步特高压直流输电技术的发展方向做出了相应的规划。 关键词:特高压直流;输电发展;规划;研究成果 近年来,雾霾对环境和人们生活带来的影响越来越大,在今年,李克强总理在召开国务院会议时,对这一问题进行了探讨,认为解决雾霾问题的首要措施就是要实施跨区域的送电项目。有关人员认为,这一举措实质上就是预示着特高压提速的信息。直流输电技术是世界上目前解决高电压以及远距离输送的重要措施。直流输电是把交流电通过电流转换器变换成直流电,再由直流输送电路将电流送至受电的一端,并在最后通过换流器再将其变为交流电的过程 1.我国实施特高压直流输电技术的必要性分析 据有关调查结果显示,已经发现的煤炭有2/3部分在我国北部地区,有2/3的水电在我国西南地区,但是我国能源需求量最大的地区既不是西南地区也不是北部地区,而是在东南部的经济较为发达的地区。据测量,能源产地和需求地区间的距离大约在1000km~2500km 之间。一次能源的分布情况和能源需求明显存在很大的差异性,正因为这样,一定要探索出一种新型的能源需求方式,进而不断提高对能源的输送效率。于此同时,随着近年来雾霾给人们生活带来的影响越来越大的情况下,加快特高压输电技术是解决雾霾问题的首要措施。 2.我国实施特高压直流输电技术的可行性分析 为了找到对这一问题进行解决的良好措施,中国的电力企业正在积极规划对电网和电源的有关建设,并随着能源以及需求中心距离不断加大的趋势影响下,这种安全性高、节能环保的特高压直流输电技术逐渐走进了人们的视野之中。在我国特高压技术研究的不断推动之下,特高压输电技术在20世纪80年代的时候研究的热度又一次进行了升温,受到了越来越多人的关注。 20世纪80年代的时候,在我国对±800kV直流输电设备的研究基础之上,国内外的一些研究机构逐渐在特高压直流输电技术领域内的研究内容越来越深入化和科技化,经一些研究成果表明,目前已有一些制造的厂家研究成功了特高压直流输电设备。 3.我国特高压直流输电工程中的建设 依据我国特高压直流输电设备市场的需求分析,我国在未来要建设有以下

断路器安装施工方案

板带厂620mm 产线高压水除鳞系统改造项 断路器安装 专项方 案 建设单位意见: 批准: 审核: 编制: 2016年5月19 日

目录 1工程概述 (3) 2主要引用标准 (3) 3施工准备 (3) 3.1施工前准备 (3) 3.2 设备开箱检查及现场保管。 (3) 4 施工方法及工艺要求 (4) 4.1断路器安装 (4) 4.11 设备安装施工要求 (4) 4.12 设备安装注意事项 (5) 4.2 二次接线 (6) 4.3电气调试 (6) 4.31低压断路器特性试验 (6) 4.32塑壳开关保养检测 (7) 4.33 电源自切系统保养检测 (7) 4.34 低压系统耐压试验 (7) 5现场文明施工及环保注意事项 (7)

1工程概述 2主要引用标准 本方案编制依据如下: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 3施工准备 3.1施工前准备 (1)、检验厂家到货设备的规格、型号符合图纸设计要求,所有附件齐全完好。 (2)、核查现场交付的各设备基础满足电气安装要求,并办理专业间交接签证。 (3)、对有关人员进行安全、技术措施交底学习,严格按施工要求进行施工。 3.2 设备开箱检查及现场保管。 (1)、包装及封闭应良好。 (2)、开箱检查清点、设备的规格应符合设计,零件附件备件及

专用工具应齐全,无锈蚀和损伤变形 (3)、断路器领部件应齐全、清洁、完好 (4)、绝缘部件表面应无裂缝、无剥落和破损绝缘应良好。 (5)、传动机构零件应齐全,轴承光滑无刺,铸件无裂纹或焊接不良。 (6)、在现场开箱验收后直接进行组装,减少设备的二次搬运工作。 4 施工方法及工艺要求 4.1断路器安装 4.11 设备安装施工要求 (1)、断路器的上接线端为进线端,下接线端为出线端,“N”极为中性板,不允许倒装。 (2)、当低压断路器用作总开关或电动机的控制开关时,在断路器的电源进线侧必须加装隔离开关、刀开关或熔断器,作为明显的断开点。凡设有接地螺钉的产品,均应可靠接地。 (3)、断路器在过载或短路保护后,应先排除故障,再进行合闸操作。 (4)、断路器承载的电流过大,手柄已处于脱扣位置而断路器的触点并没有完全断开,此时负载端处于非正常运行,需人为切断电流,更换断路器。 (5)、断路器断开短路电流后,应打开断路器检查触点、操作机构。如触点完好,操作机构灵活,试验按钮操作可靠,则允许继续使用。若发现有弧烟痕迹,可用干布抹净。若弧触点已烧毛,可用细锉小心修整,但烧毛严重时,则应更换断路器以避免事故发生。

特高压输电工程发展状况

特高压输电工程发展状况 特高压输电分为:特高压交流输电和特高压直流输电,这两种输电方式各有各的优缺点。 特高压输电技术具有以下优越性: 1.1够提高电网的安全性、可靠性。 采用l 000kV电压长远距离输,可以降低电网的短路电流。比如若长运距离输送l 000万kw电力,可以减少相当于本地装机17台60万kW的机组。每台60万kW的机组对其附近区域500 kV电网的短路电流将增加1.8 kA。而采用特高压输电技术的分层、分区布局电网,则可以优化电网结构,从根本上解决短路电流超标,从而提高电网的安全性、可靠性。 1.2够更为经济地提高大容量、远距离送电能力。 研究表明:1条l 000 kV线路的输送客量相当于5条500 kV线路的输送容量,这样能够使包括变电站在内的电网建设成本降低10%~15%。我国的电站建设多集中于煤矿资源丰富的华北和水资源丰富的两南,用电负荷又集中在华东、华中。这种状况客观上要求西电东送。据预测,到2020年,我国的发电装机容量有可能达到ll 亿kW。依靠目前的500 kV电网无论是输送距离还是输送容量,都

无法承受,只能依靠技术进步,通过特高压输电技术及特高压输电电网建设,将大型水电、煤电基地的电能输送到所需目的地。 1.3够大量节约电网建设用地。 我国环境保护标准程定,邻近民居的地面电场强度不能大于4 kV /m,500 kV的输电线路走廊宽度要为10~48 m,而l 000 kV线路走廊要为8l一97 m。通过理论计算得知,输送同样的功率(如500万kW),采用l 000 kV特高压输电线路比采用500 kV高压输电线路节约60%的建设用地。所以说.特高压输电技术能够大量节约电网建设用地.是资源节约型建设丁程。 特高压输电技术主要的技术难关: 2 .1 过电压与绝缘配合。 在特高压输电系统运行过程中,将承受操作冲击、故障冲击、雷电冲击等引起的过电压。由于目前我国尚无特高压过电压标准,因此,对过电压与绝缘配合进行研究,选择正确和经济的方式降低设备的过电压水平和绝缘水平,对系统安全运行是十分重要的。由于特高压输电工程的特殊性,导线的布置方式有多种选择,绝缘子串型和塔头间隙种类较超高压线路多,如同杆并架,导线水平排列、垂直排列,绝缘子I 串、v 串甚至Y 串等。我国特高压输电线路跨越高海拔地区的国情还决定必需对不同海拔条件下的空气间隙放电电压特性进行研究。因此,在常规研究项目基础上,研究不同条

特高压直流输电的现状与展望

特高压直流输电的现状与展望 摘要:特高压直流输电大多用于长距离输电,例如海底电缆、大型发电站输电等,在我国,其是指通过1000kV级交流电网和±600kV级以上直流电网要求构成 的电网系统。放眼现在,直流输电在电力传输中的地位与日俱增,尤其在结合计 算机等技术后,特高压直流输电系统的整体调控更加可靠。本文将通过分析我国 特高压直流输电的现状,以及探究今后发展的展望,讨论特高压直流输电如何在 个别恶劣环境中进行应用的问题。 关键词:特高压;直流输电;现状;展望 1 特高压直流输电的现状 1.1 发展速度快 从上世纪六十年代开始,由于部分发达国家需要向部分地区进行远距离、大 容量输电的需求,开始了对特高压直流输电的研究。从开始阶段的不到一千公里,五十万千伏直流输电电压,输电功率六百万千瓦,到如今的上千公里,八十万千 伏直流输电电压,其中的发展速度无疑是飞快的。除此之外,由于现代科技更为 发达,再加上可以通过计算机进行实时地检测,特高压直流输电系统在调节方面 的优化,可谓是跨越了一大步。此外,相较于以往的电线,光纤的使用也使得特 高压直流输电在传输过程中的安全性得以提高,大大提高了其输电效率。并且, 特高压直流输电的应用范围也大大扩增,不再局限于几个发达国家。 1.2 效率更高 在远距离大容量输电方面,相较于交流输电,或者是超高压输电方式,特高 压直流输电通常会是更好的选择,其在经济投资、能源损耗以及工程规模方面都 要优于交流输电和超高压输电。例如,在特高压和超高压两种方式之间,面对相 同的输电工程,姑且定为10GW的输送功率,2千米的输送距离,超高压输电需 要240亿元的投资,在输电过程中有将近1.15GW的损耗,其工程规模为135米,而特高压输电只需要200亿元的投资,在输电过程中只有1GW的损耗,工程规 模也只有120米;而相等电压等级情况下的交流输电方式,需要315亿元的投资,在输电过程中更是有1.7GW的线损,工程规模也远远大于前面两种方案。所以, 在远距离大容量电力输送过程中,特高压直流输电的输电效率更好。 1.3 我国特高压直流输电现状 我国从上世纪八十年代才开始尝试建设超高压直流输电工程,即葛洲坝直流 输电工程,虽然开始较晚,但发展十分迅速。经过这些年的技术积累,我国现已 具备建设特高压直流输电工程的技术,并于2010年,完全通过我国自主研发, 成功建造了在当时而言,技术领先全球、输电能力最大的±800kV的向家坝特高压 直流输电工程。在今后3~5年中,我国还将在其他地区建设特高压直流输电工程,预计将会达到二十个左右。 2 特高压直流输电的特点 2.1 技术性能更加稳定 直流输电技术基本不存在系统稳定的问题,可以实现电网的非同期互联。简 单来说,就是指直流输电在连接连两个交流系统时,可以在非同步时期运行,在 效果方面,通过交变直,直变交,将两个直流系统隔离,使得两边能够独立运行。除此之外,在运行期间,如果线路发生短路,直流输电能够及时地进行调节,恢 复时间也很短,例如直流输电单极故障的恢复时间一般不超过0.4秒,除此之外,还可以抑制振荡阻尼和次同步振荡的影响。

真空断路器施工方案

设备维修施工方案 项目名称:真空断路器试验 编制单位:_检修中心动力能源部水电作业区 编制:_ __ 审核批准:___ __ 编制日期: 1

目录 1项目概况 (3) 2施工准备 (3) 2.1施工组织准备 (3) 2.2工器具材料车辆准备 (3) 3网络计划及施工方法 (3) 3.1网络计划 (4) 3.2主要施工方法 (5) 4维修技术标准及质量保证标准 (5) 4.1维修技术标准 (5) 4.2质量保证标准 (5) 5维修安全措施 (6) 5.1危险源辨识风险评价及控制措施 (6) 6环境控制措施 (6) 7竣工验收 (6) 8应急预案 (6) 2

设备维修施工方案 1.项目概况 真空断路器主要试验项目包括测量绝缘电阻、测量回路电阻和测量真空度。 2.施工准备 2.1施工组织准备(人员调配、分工及主要职责) 2.1.1运行值班人员负责提供安全用具及相应安全措施的实施,提供更换工作所需要的设备材料、工具并负责现场更换安全条件,做好安全措施。 2.1.2运行值班人员安排人员负责现场安全监护工作。 2.1.3检修中心水电作业区试验班李广京负责现场绝缘安全用具试验工作。 2.2工器具、材料、车辆等准备 2.2.1准备工器具:真空度测试仪、回路电阻测试仪、电源线、警戒绳、摇表、试验线等。 3.网络计划及主要施工方法 3.1网络计划 时间合计:3.5小时 3

4 1 2 3 4 0.5小时 0.5小时 0.5小时 0.5 小时 7 6 5 0.5小时 0.5小时 0.5小时 安全防护措施落实确认 测量绝缘电阻 测量真空度 清理现场 断路器断开 测量回路电阻 断路 器合闸

特高压输电技术简介

特高压输电技术简介 一.特高压输电技术 特高压(ultra high voltage) 电网是指交流1000kV、直流正负800kV及以上电压等级的输电网络。 特高压交流输电技术的研究始于60年代后半期。当时西方工业国家的电力工业处在快速增长时期,美国、前苏联、意大利、加拿大、德国、日本、瑞典等国家根据本国的经济增长和电力需求预测,都制定了本国发展特高压的计划。美国、前苏联、日本、意大利均建设了特高压试验站和试验线段,专门研究特高压输变电技术及相关输变电设备。 前苏联从70年代末开始进行1150kV输电工程的建设。1985年建成埃基巴斯图兹-科克切塔夫-库斯坦奈特高压线路,全长900km,按1150kV电压投入运行,至1994年已建成特高压线路全长2634km。运行情况表明:所采用的线路和变电站的结构基本合理。特高压变压器、电抗器、断路器等重大设备经受了各种运行条件的考验,自投运后一直运行正常。在1991年,由于前苏联解体和经济衰退,电力需求明显不足,导致特高压线路降压至500kV运行。 日本是世界上第二个采用交流百万伏级电压等级输电的国家。为满足沿海大型原子能电站送电到负荷中心的需要并最大程度地节省线路走廊,日本从1973年开始特高压输电的研究,不仅因为特高压系统的输电能力是500kV系统的4~5倍,而且可解决500kV系统短路电流过大难以开断的问题。对于输电电压的选择,日本在800kV至1500kV之间进行了技术比较研究,通过各方面的综合比较,选定1000kV作为特高压系统的标称电压。目前已建成全长426km的东京外环特高压输电线路。为保证特高压系统的可靠运行,日本建设了盐原、赤城两个特高压试验研究基地,运行情况良好,证明特高压输变电设备可满足系统的可靠运行。 国外的试验及实际工程运行结果表明:在特高压输电技术上不存在难以解决的技术难题,输电技术和输电设备的科研成果可满足和适应工程需要。只要有市场需要,特高压输电工程可随时启动。 我国是从1986年开始立项研究交流特高压输电技术。前期研究包括国内外特高压输电的资料收集与分析,内容涉及特高压电压等级的论证、特高压输电系统、外绝缘特性、电磁环境、特高压输变电设备及特高压输电工程概况等。八五

(发展战略)国内外高压直流输电的发展与状态

1 我国高压直流输电系统的发展历程及现状 1.1 我国高压直流输电系统的发展历程 我国的高压直流输电工程总体上可以说是起步较晚, 但发展迅速。1980 年国家确定全部依靠自己力量建设中国第一项直流输电工程———舟山直流输电工程。它具有向自主建设大型直流输电工程过渡的工业性试验性质,于1984 年开始施工, 1987 年投入试运行, 1989 年正式投运。工程最终规模为±1 100 kV, 500 A, 100 MW, 线路全长54 km。嗓泅直流输电工程( 上海―嗓泅岛) 是我国自行设计、制造、建设的双极海底电缆直流工程, 于1996 年完成研究工作, 2002 年全部建成。工程为双极±500 kV,600 A, 60 MW, 可双向供电, 线路长度66.2 km, 其中海底电缆59.7 km。葛南( 葛洲坝―上海南桥) 高压直流输电系统, 是我国引进的第一个高压直流输电工程, 1989 年单极投运, 1990 年双极投运。进入21 世纪, 我国的高压直流输电发展迅速, 相继建成投产了天广( 天生桥―广州) 、三常( 三峡―常州) 、三广( 三峡―广东) 和贵广( 贵州―广东) 等多项高压直流输电项目。作为引进技术的验证, 自主研发设计制造的华中―西北联网灵宝背背直流工程, 2005 年7 月投入运行。 1.2 我国高压直流输电系统的现状 至2004 年末, 我国高压直流输电工程累计输送容量达12 470 MW, 输电线路长度累计达4 840 km, 已经超过美国位列世界第一。截至2007 年年底, 我国已建成并正式投入运行葛( 洲坝) 沪( 上海) 、三( 峡) 常( 州) 、三( 峡) 广( 东) 、三( 峡) 沪( 上海) 、天( 天生桥) 广( 东) 、贵( 州) 广( 东) Ⅰ回、Ⅱ回等7 个超高压直流输电工程和灵宝背靠背直流工程, 直流输电线路总长度达 7 085 km, 输送容量达18 560 MW, 线路总长度和输送容量均居世界第一。与此

断路器安装方案

准大发电I期2×300MW直接空冷机组工程断路器安装作业指导书 批准: 审核: 编制: 内蒙古送变电有限责任公司变电第三分公司 准大电厂220kV升压站项目部 二OO五年十月一日

一、编制依据: 1、准大发电I期2×300MW直接空冷机组工程220KV屋外配电装置SF6断 路器安装图。 2、SF6断路器厂家安装技术文件。 3、电气装置安装工程断路器安装施工及验收规范。 4、断路器安装作业指导书。 5、电力建设安全工作规程。 二、工程概况: 1.220KV SF6断路器采用北京ABB开关厂六组; 三、施工准备: (一)施工现场准备:现场应具有吊车进出作业的空间。 (二)起重机具准备: 1、吊车性能应良好。 2、准备配合吊车的吊绳、吊具包括吊装套管的专用吊绳、吊环、枕木。 (三)人员分配: 1、断路器安装各项工作应由专人负责,且派有经验的施工人员,施工前应熟悉施工图纸及厂家技术文件。 2、施工单位人员分配如下: 总指挥:肖煜 安装指挥:郭建 技术负责:李云 质量负责:赵雨 安全负责:张志义

安装:张胜利、张国平、周河、刘明星、贾维裕、刘卫星 3、制造厂现场指导安装人员: 四、到货验收: 1、型号核对,检查设备外观。 2、开箱后应按开箱清单清点部件;随机技术文件及数量。 3、拆箱时不得损坏瓷瓶。 4、在未正式安装充气前,断路器的所有阀门都应保持关闭状态。不要摘除管路端头的保护帽,以防灰尘和潮气进入内部。 五、安装、调整 1、安装前准备工作: 安装时需一台起重量约8吨,起重高度5米的吊车。 若包装组件吊装不当或安装过程中使用不合适的螺栓和紧固方式,会造成产品倾倒,引起设备损坏和人身伤害事故。安装紧固件需采用制造厂提供的附件箱中的备件,并用力矩扳手装配。 断路器安装时,应将瓷瓶擦拭干净。防止任何工具或起重设备碰击瓷套。 断路器安装前必须检查地脚螺栓是否符合标准,露出基础高度是否满足要求,砼基础应用水平仪检查水平度,三个基面的高度相差不超过2mm,每个基面的水平度不超过2mm。 2、基座安装 断路器的基座与操作机构是一同包装出厂的,在开箱后,用起重设备将基座组件吊运至地基处,用8个M20的螺母将其固定在地基上。基座安装牢固后,用水平仪校正基座平面,水平度应不大于2mm。 3、相柱的安装

三大特高压直流输电线路背景资料

三大特高压直流输电线路背景资料 一、特高压直流线路基本情况 ±800kV复奉直流线路四川段起于复龙换流站,止于377#塔位,投运时间2009年12月,长度187.275km,铁塔378基,途径四川省宜宾市宜宾县、高县、长宁县、翠屏区、江安县、泸州市纳溪区、江阳区、合江县共8个区县,在合江县出境进入重庆境内。线路全部处于公司供区,途径地市公司供电所35个。接地极线路79公里,铁塔189基。±800kV 复奉线输送容量6400MW。 ±800kV锦苏直流线路四川段起于锦屏换流站,止于987#塔位,投运时间2012年12月,长度484.034km,铁塔988基,自复龙换流站起与复奉线同一通道走线,途径四川省凉山州西昌市、普格县、昭觉县、美姑县、雷波县、云南省昭通市绥江县、水富县、宜宾市屏山县、宜宾县、高县、长宁县、翠屏区、江安县、泸州市纳溪区、江阳区、合江县共16个区县,在合江县出境进入重庆境内。线路处于公司供区长度268.297公里、铁塔563基,途径地市公司供电所44个;另有0036#-0344#、0474#-0493#区段(长度153.268公里、铁塔320基)处于地方电力供区,0494#-0598#区段(长度62.469公里、铁塔105基)处于南方电网供区。接地极线路74公里,铁塔207基。±800kV锦苏线输送容量7200MW。

±800kV宾金直流线路工程四川段起于宜宾换流站,止于365#塔位,试运行时间2014年03月,长度182.703km,铁塔366基,途径四川省宜宾市宜宾县、珙县、兴文县、泸州市叙永县、古蔺县共5个区县,在古蔺县出境进入贵州境内。线路全部处于公司供区,途径地市公司供电所22个。接地极线路101公里,铁塔292基。±800kV宾金线输送容量8000MW。 线路名称线路长度 (km) 杆塔数量投运时间 途径区县数 量 途径属地公 司供电所 ±800kV 复奉直流 187.275 378 2009.12 8 35 复龙换流站 接地极线路 79.106 189 ±800kV 锦苏直流 484.034 988 2012.12 16 44 锦屏换流站 接地极线路 74.147 207 ±800kV 宾金直流 182.703 366 2014.03(试 运行)5 22 宜宾换流站 接地极线路 101.174 292

相关文档
相关文档 最新文档