文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全隐患排查表

安全隐患排查表

安全隐患排查表

检查日期:年月日①工程名称:桐庐县分水镇新淳路危房拆建工程②规模:1256.5m2(m)造价:164.6806万元

建筑物高度M楼房跨度M结构类型框架形象进度基础、主体、装饰阶段

开工日期:2016年2月29日计划竣工日期:2017年2月9日

③项目负责人(持证、签名):陆诚电话:0571-********安全员(持证、签名)钟斌

施工组织设计、专项施工方案(土方、临时用电、外架、起重设备卸料平台、模板、安全)有单位技术负责人和总监签字审批;()(深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程)的专项方案经专家论证、审查。(/)各工序施工前进行具体的安全技术交底。交底人、接受交底人都履行签字(或按手印)手续。()新进场工人经三级安全教育,有具体的教育内容。教育者、受教育者都履行签字(或按手印)手续()有公司(分公司)对项目部的安全检查记录,检查频率符合制度规定。()项目部每旬有安全检查记录。()检查出事故隐患已按要求发出整改通知书,做到定人、定时间、定措施整改,整改后有复查记录,整改记录与现场情况符合。()

有生产安全事故应急救援预案。()

分包合同中明确了各自的安全生产方面的权利和义务。(/)总包单位对单位的检查记录。(/)

有基坑支护变形监测方案、监测记录。()基坑开挖深度>2m时,按规定搭设临边防护设施。()基坑坡度值、基坑壁支护方式符合施工方案或施工图要求。()基坑边土方距坑边≥1.2m、土方高≤1.5m,坑边无堆放物。()排水措施符合施工方案要求。()

人工挖孔桩:每日开工前检测井下有毒有害气体,并做好记录。()施工时,地面上有专人监护。不施工时,做好孔洞防护。()挖出的土方距孔口>1m()开挖深度>10m时有专门向井下送风的设备,≤10m时根据地质情况采取有效措施保证孔内空气符合施工条件。()孔内有应急软爬梯,不使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下。()各类电器严格做接零保护和使用漏电保护器(15mAX0.1S)。()孔上电缆架空高度>2m。孔内照明采用安全矿灯或12伏以下的安全灯。()

模板支架本月施工的最大层高 2.8m。高大模板()钢管立杆()木立杆()

沿立杆每步拉及底部均设置纵横水平杆且纵横两向均无缺杆。()竖直方向纵向横向全高全长从两端开始每隔4排立杆设一道剪刀撑,()水平方向沿全平面每隔2步且不高于4.5米设一道剪刀撑(高度>4M的支架),()剪刀撑宽>6M且最沙4跨最多跨越杆数:450时7根500时6根600时5根。()

连墙件(刚性):竖直方向每2个步高或每层楼面或沿柱高每4M设置()水平方向至少每3跨设置。()如周边无既有建筑物,应采取其它有效措施。()

立杆:无钢木混接()支于地面时,须在混凝土地面上支立杆(高大模板时),底部不垫砖及其它脆性材料。()支于楼面时,加支顶,楼面下不少于两层时至少支顶两层,()底座和顶托螺栓的伸出长度不大于300MM。

悬挑部分的模板支架:立杆支在坚实的地面上,()从楼面挑出型钢梁作上层悬挑模板的立杆支座,型钢梁搁置在楼板上的长度与挑出长度之比≥2,型钢梁的未端、前端均与楼板有可靠锚固。()钢立杆必须对接,禁止搭接,()禁止用钢管代替型钢梁从楼层挑出作上层悬挑模板的立杆支座,禁止使用钢管从外脚手架上伸出斜支悬挑模板,()禁止用木杆接长作立杆,()禁止使用分层搭设的支撑体系。()采用泵送时,有保证模板支撑系统整体稳定的措施()模板上荷载堆放均匀,未超过方案规定;()同意拆模申请的手续,()拆模作业设警戒区,()无未拆净悬空模板(),高度≥2M的作业有可靠立足点。()防护用品:进场分批次查验,()有生产许可证、产品合格证、检测报告。()作业人员均按规定正确佩戴安全帽。()高处作业人员均按规定使用安全带。()

安全网:密目网张挂高度高于作业面1.2M()绑扎牢固、网面无明显破损。()出入口、地面安全通道上部安装防护棚。防护棚为落地式双层结构。()

临边防护:楼梯口和楼段边安装防护栏杆。()楼层周边与脚手架相连处安装防护栏杆。()阳台、缷料

平台、雨蓬周边,无脚手架的屋面,安装防护栏杆。()物料提升机与建筑物之间的运输通道的两侧边,安装防护栏杆。()

洞口防护

水平方向:边长<50CM,可用竹、木等作业板盖住洞口,盖板固定不挪动。()50CM≤边长<150CM,采用混凝土板内的钢筋网作为防护网。()边长≥150CM,四周设防护栏杆,洞口下张挂平网。()竖直方向:落地式竖向的洞口,用固定栅门或防护栏杆防护,下设挡脚板;()电梯井每隔两层开最多隔10M设一道平网。()

悬空作业:绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外柱等钢筋时搭设操作平台。()浇注、砌筑离地面2M以上的框架、过梁、雨蓬、墙体时,应搭设操作平台。()

扣件式钢管脚手架,落地式(悬挑式),搭设高度m,已搭设高度m。

分段验收,()量化内容,()验收人员签名。()登高架设作业人员人,持证上岗人,人证相符。()立杆(除最顶一根)必须对接,()搭设高度符合要求。(/)

落地式:立杆基础平整、夯实、不积水,()有底座和垫木并符合要求,()无悬空杆。有纵横向扫地杆并符合要求。()

悬挑式:悬挑梁安装符合要求,()立杆底部固定牢固、支座稳固、不固定在水平杆上。()

连墙件:24≤H≤50M采用刚性拉结中,三步三跨(),H<24M,三步三跨,柔性拉结设顶撑()H>50M,刚性拉结,二步三跨。()

首层和作业层满铺一层脚手板,()作业层脚手架内侧与建筑物楼板之间的空隙已铺满脚手板。中间每隔12M满铺一层脚手板或10M设置一道安全平网。()铺脚手板或设置安全平网层,内侧与建筑物楼板之间的空隙≤20CM,()密目式安全网张挂高度高于作业面1.2M。()

架体自成系统,模板支架、缆风绳、卸料平台、泵送混凝土的输送管等,不固定在脚手困上。()在立杆与纵向水平杆交接点处必须设置横向水平杆,并且无缺漏。()无钢木混接。()

临时用电验收单内容量化,()编制、审核人员验收签字。()电工人,持证上岗人。接地电阻至少每月测试一次。工作接地≤4Ω,重复接地≤10Ω,防雷接地≤3Ω。()

外电防护:最小安全操作间距大于:1KV以下4M:1-10KV6M,35~110KV8M()达不到最小安全操作距离时,采取有效防护措施并悬挂警告牌,()防护设施与外电线路之间的最小安全距离大于:10KV以下1.7M:35KV以下,2M()

接零与接地:在旗现场专用的中性点直接接地的电力线路中,采用TN-S接零保护系统。()PE线由工作接地线、配电室或总漏电保护器电源侧零线引导出。()电力设备不带电的金属外壳和配电箱体与PE线做电气连接。()PE线为绿/黄双色绝缘多股铜芯线,与电器设备连接线截面≥2.5NN。()PE线与N线不混接。()PE线不省于3次重复接地。()做防雷接地的设备,PE线应同时做重复接地,接地电阻值≤10Ω。()三级配电二级保护:使用总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电。()总配电箱和开关箱装设漏电保护器,且参数匹配。()漏电保护器安装在配电箱、开关箱隔离开关的负荷侧。()开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流≤30MA,额定漏电动作时间<0.1S。()开关箱实行“一机一闸一漏一箱”制。动力、照明开关箱分设()分配与开关箱水平距离≤30M,开关箱与固定式用电设备水平距离≤3M。()配电箱内电器安装在金属或非木质阻燃绝缘板上。()箱体用钢板或阻燃内科工防雨。箱内分别设置N线和PE线端子板。()熔断器的熔体符合规格,不用铝、铜等其他金属代替。()

架空线路设在专用电杆上,线路设有短路保护和过载保护;()电缆线路采用五芯电缆,埋地或沿墙壁电杆设置,用绝缘子固定,穿越建筑物加套管。()隧道、高温、潮湿等特殊场所使用规范规定的安全电压照明。()电器、灯具的相线经过开关控制。()

物料提升机龙门架(井字架、高架机、低架机)设计安装高度m,已安装高度M.有产品合格证,生产厂家有生产许可证。()

有已审批的拆装方案,并制定了安全施工措施,()安装验收单仙鹤量化,()有验收人员签字。()低架机基础砼强度不低于C20()高架机的基础埋深、做法符合设计和出厂使用要求,(/)排水良好,不积水。()高架机分段验收。()

安装单位具有“起重设备安装工程专业承包资质”()安装作业人员人,持证上岗人。司机人,持证

上岗人,

架体拉结:低架机圆股钢丝绳直径≥9-3mm,()20M以下,1组;21~30M,2组()同一水平对称设置,架体有横向缀件。()高架机使用附墙架,()自由高度≤6,(不与脚手架连接。()安装装置:上极限限位器灵敏可靠,吊篮越程≥3M()断绳保护装置、楼层安全门,吊蓝安全门,上料口防护符合要求,()有通讯装置。()停靠装置与吊蓝安全联动。()高架机还需要有下极限位器、缓冲器、超载限制器。()滑轮与架体、吊蓝刚性连接。()钢丝绳有过路保护装置,()提升钢丝绳不接长使用并缠绕整齐,()钢丝绳未达到报废标准。()

楼层通道:独立搭设,不与脚手架连接()使用钢筋搭设,不用木杆接长。()

电气系统:不使用倒顺开关。()接地电阻≤10Ω()

塔式起重机最大力矩/t·m,设计安装高度/m,已安装高度/m。有产品合格证;生产厂家有生产许可证。()有拆装方案,并制定了安全施工措施,(/)已审批签字。(/)安装单位具有“起重设备安装工程专业承包资质”()安装作业人员人,持证上岗/人。基础砼强度≥35(/)排水良好,不积水,(/)分段验收,()内容量化,()验收人员签字。(/)司机/人,信号指挥/人,持证上岗/人,力矩限制器、超高限位器、变幅限位器、行走限位器动作准确(/)吊钩保险装置、卷扬机圈筒保险装置灵活牢固。(/)吊钩未见施焊,挂绳处断面磨损未超过原高的10%(/)塔吊重复接地电阻值≤10Ω(/)同一施工地点有两台以上起重机时,保持两机间任何接近部位(包括吊重物)距离>2M,并有防碰撞措施。(/)

平刨有护手装置。外露的机械传动部位有牢固、适用的防护罩。()设备外壳有保护接零,开关箱内设漏电保护器(30Ma*0.1S)。不使用倒顺开关或闸刀开关。不使用平刨、电锯合二为一的多功能木工机具。()圆盘电锯锯片无裂纹,锯齿无连续缺齿2个及以上,()防护装置齐全有效。外露的机械传动部位有牢固,使用的防护罩。()设备外壳有保护接零,开关箱内装设漏电保护器(30Ma*.1S)。不使用倒顺开关或闸刀开关。()

手持电动工具I类、II类手持电动工具金属外壳保护接零不少于2处,开关箱内设漏电保护器(15mA-0.1S)。()潮湿场所或在金属架上操作时,不使用I类工具。()

钢筋机械齿轮啮合和滑动部位润滑良好,运行无异响。()冷拉场地设置警戒区、设置防护栏杆及警告标志。()设备外壳有保护接零,开关箱内装设漏电保护器(30Ma*0.1S)。不使用倒顺开关或闸刀开关。

电焊机设备外壳有保护接零,开关箱内装设漏电保护器(30Ma*0.1S)。交流电焊机装配二次侧触电保护器。()交流弧焊机变压器一次侧电源线长度<5M,二次线选用防水橡皮护套铜心软电缆,长度≤30M。()搅拌机操作棚符合防雨、防坠物打击的要求。()料斗设有保险挂钩。在料斗下检修清理料坑时,将料斗提升后用挂钩锁住。()设备外壳应做保护接零,开关箱内装设漏电保护器(30Ma*0.1S)。()气瓶不同类的气瓶之间距离≥5M,气瓶与明火距离≥10M。(/)乙炔气瓶使用和存放时不平放。(/)移动作业设备(蛙式夯实机、平板振动器、插入式电动机)设备外壳保护接零≥2处,开关箱内装设漏电保护器,()扶手绝缘。()夯实机作业时,一人扶夯,一个传递电缆;以防止电缆被夯击。()潜水泵设备外壳有保护接零,开关箱内装设漏电保护器(15Ma*0.1S)。()水泵先装在蓝筐内再放入水中,泵直立放置。()水泵工作时周围30M,内水面无人,畜进入。()

说明:括号内填上√(表示有、做到),×(表示缺、做不到、做错),/(表示不必设、不是该类型)备注:

检查单位:浙江海兴建筑有限公司工程项目部

检查人员:

安全隐患排查表

检查日期:2014年08月18日①工程名称:中通家园Ⅱ标段工程②规模:81754.72m2(m)造价:8500万元

建筑物高度96M楼房跨度 3.6M结构类型框架形象进度基础阶段

开工日期:2014年5月1日计划竣工日期:2015年12月21日

③项目负责人(持证、签名):吴烨电话:139********安全员(持证、签名)周焱贤、钟杏娟、江小全

施工组织设计、专项施工方案(土方、临时用电、外架、起重设备卸料平台、模板、安全)有单位技术负责人和总监签字审批;(√)(深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程)的专项方案经专家论证、审查。(/)各工序施工前进行具体的安全技术交底。交底人、接受交底人都履行签字(或按手印)手续。(√)新进场工人经三级安全教育,有具体的教育内容。教育者、受教育者都履行签字(或按手印)手续(√)有公司(分公司)对项目部的安全检查记录,检查频率符合制度规定。(√)项目部每旬有安全检查记录。(√)检查出事故隐患已按要求发出整改通知书,做到定人、定时间、定措施整改,整改后有复查记录,整改记录与现场情况符合。(√)

有生产安全事故应急救援预案。(√)

分包合同中明确了各自的安全生产方面的权利和义务。(/)总包单位对单位的检查记录。(/)

有基坑支护变形监测方案、监测记录。(×)基坑开挖深度>2m时,按规定搭设临边防护设施。(√)基坑坡度值、基坑壁支护方式符合施工方案或施工图要求。(×)基坑边土方距坑边≥1.2m、土方高≤1.5m,坑边无堆放物。(×)排水措施符合施工方案要求。(×)

人工挖孔桩:每日开工前检测井下有毒有害气体,并做好记录。(√)施工时,地面上有专人监护。不施工时,做好孔洞防护。(√)挖出的土方距孔口>1m(√)开挖深度>10m时有专门向井下送风的设备,≤10m 时根据地质情况采取有效措施保证孔内空气符合施工条件。(√)孔内有应急软爬梯,不使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下。(√)各类电器严格做接零保护和使用漏电保护器(15mAX0.1S)。(√)孔上电缆架空高度>2m。孔内照明采用安全矿灯或12伏以下的安全灯。(√)

模板支架本月施工的最大层高 2.8m。高大模板(×)钢管立杆(√)木立杆(×)

沿立杆每步拉及底部均设置纵横水平杆且纵横两向均无缺杆。(√)竖直方向纵向横向全高全长从两端开始每隔4排立杆设一道剪刀撑,(√)水平方向沿全平面每隔2步且不高于4.5米设一道剪刀撑(高度>4M的支架),(√)剪刀撑宽>6M且最沙4跨最多跨越杆数:450时7根500时6根600时5根。(√)连墙件(刚性):竖直方向每2个步高或每层楼面或沿柱高每4M设置(√)水平方向至少每3跨设置。(√)如周边无既有建筑物,应采取其它有效措施。(√)

立杆:无钢木混接(√)支于地面时,须在混凝土地面上支立杆(高大模板时),底部不垫砖及其它脆性材料。(√)支于楼面时,加支顶,楼面下不少于两层时至少支顶两层,(√)底座和顶托螺栓的伸出长度不大于300MM。

悬挑部分的模板支架:立杆支在坚实的地面上,(×)从楼面挑出型钢梁作上层悬挑模板的立杆支座,型钢梁搁置在楼板上的长度与挑出长度之比≥2,型钢梁的未端、前端均与楼板有可靠锚固。(×)钢立杆必须对接,禁止搭接,(√)禁止用钢管代替型钢梁从楼层挑出作上层悬挑模板的立杆支座,禁止使用钢管从外脚手架上伸出斜支悬挑模板,(√)禁止用木杆接长作立杆,(√)禁止使用分层搭设的支撑体系。(√)采用泵送时,有保证模板支撑系统整体稳定的措施(√)模板上荷载堆放均匀,未超过方案规定;(√)同意拆模申请的手续,(√)拆模作业设警戒区,(√)无未拆净悬空模板(√),高度≥2M的作业有

可靠立足点。(√)

防护用品:进场分批次查验,(√)有生产许可证、产品合格证、检测报告。(√)作业人员均按规定正确佩戴安全帽。(√)高处作业人员均按规定使用安全带。(√)

安全网:密目网张挂高度高于作业面1.2M(√)绑扎牢固、网面无明显破损。(√)出入口、地面安全通道上部安装防护棚。防护棚为落地式双层结构。(√)

临边防护:楼梯口和楼段边安装防护栏杆。(/)楼层周边与脚手架相连处安装防护栏杆。(/)阳台、缷料平台、雨蓬周边,无脚手架的屋面,安装防护栏杆。(/)物料提升机与建筑物之间的运输通道的两侧边,安装防护栏杆。(/)

洞口防护

水平方向:边长<50CM,可用竹、木等作业板盖住洞口,盖板固定不挪动。(√)50CM≤边长<150CM,采用混凝土板内的钢筋网作为防护网。(×)边长≥150CM,四周设防护栏杆,洞口下张挂平网。(√)竖直方向:落地式竖向的洞口,用固定栅门或防护栏杆防护,下设挡脚板;(√)电梯井每隔两层开最多隔10M设一道平网。(√)

悬空作业:绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外柱等钢筋时搭设操作平台。(×)浇注、砌筑离地面2M以上的框架、过梁、雨蓬、墙体时,应搭设操作平台。(×)

扣件式钢管脚手架,落地式(悬挑式),搭设高度12.6m,已搭设高度m。

分段验收,(√)量化内容,(√)验收人员签名。(√)登高架设作业人员5人,持证上岗4人,人证相符。(√)立杆(除最顶一根)必须对接,(/)搭设高度符合要求。(/)

落地式:立杆基础平整、夯实、不积水,(√)有底座和垫木并符合要求,(√)无悬空杆。有纵横向扫地杆并符合要求。(√)

连墙件:24≤H≤50M采用刚性拉结中,三步三跨(√),H<24M,三步三跨,柔性拉结设顶撑(√)H >50M,刚性拉结,二步三跨。(√)

首层和作业层满铺一层脚手板,(√)作业层脚手架内侧与建筑物楼板之间的空隙已铺满脚手板。中间每隔12M满铺一层脚手板或10M设置一道安全平网。(√)铺脚手板或设置安全平网层,内侧与建筑物楼板之间的空隙≤20CM,(√)密目式安全网张挂高度高于作业面1.2M。(√)

剪刀撑:H≤24M,两端设置且净间距15M,(√)H>24M,全高全长连续设置。(√)

架体自成系统,模板支架、缆风绳、卸料平台、泵送混凝土的输送管等,不固定在脚手困上。(√)在立杆与纵向水平杆交接点处必须设置横向水平杆,并且无缺漏。(√)无钢木混接。(/)

临时用电验收单内容量化,(√)编制、审核人员验收签字。(√)电工4人,持证上岗4人。接地电阻至少每月测试一次。工作接地≤4Ω,重复接地≤10Ω,防雷接地≤3Ω。(√)

外电防护:最小安全操作间距大于:1KV以下4M:1-10KV6M,35~110KV8M(√)达不到最小安全操作距离时,采取有效防护措施并悬挂警告牌,(√)防护设施与外电线路之间的最小安全距离大于:10KV以下1.7M:35KV以下,2M(√)

接零与接地:在旗现场专用的中性点直接接地的电力线路中,采用TN-S接零保护系统。(√)PE线由工作接地线、配电室或总漏电保护器电源侧零线引导出。(√)电力设备不带电的金属外壳和配电箱体与PE线做电气连接。(√)PE线为绿/黄双色绝缘多股铜芯线,与电器设备连接线截面≥2.5NN。(√)PE线与N线不混接。(√)PE线不省于3次重复接地。(√)做防雷接地的设备,PE线应同时做重复接地,接地电阻值≤10Ω。(√)

三级配电二级保护:使用总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电。(√)总配电箱和开关箱装设漏电保护器,且参数匹配。(√)漏电保护器安装在配电箱、开关箱隔离开关的负荷侧。(√)开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流≤30MA,额定漏电动作时间<0.1S。(√)开关箱实行“一机一闸一漏一箱”制。动力、照明开关箱分设(√)分配与开关箱水平距离≤30M,开关箱与固定式用电设备水平距离≤3M。(√)配电箱内电器安装在金属或非木质阻燃绝缘板上。(√)箱体用钢板或阻燃内科工防雨。箱内分别设置N线和PE线端子板。(√)熔断器的熔体符合规格,不用铝、铜等其他金属代替。(√)

架空线路设在专用电杆上,线路设有短路保护和过载保护;(×)电缆线路采用五芯电缆,埋地或沿墙壁电杆设置,用绝缘子固定,穿越建筑物加套管。(×)隧道、高温、潮湿等特殊场所使用规范规定的安全电压

照明。(×)电器、灯具的相线经过开关控制。(√)

物料提升机、龙门架(井字架、高架机、低架机)设计安装高度24m,已安装高度24M.有产品合格证,生产厂家有生产许可证。(√)

有已审批的拆装方案,并制定了安全施工措施,(√)安装验收单仙鹤量化,(√)有验收人员签字。(√)低架机基础砼强度不低于C20(√)高架机的基础埋深、做法符合设计和出厂使用要求,(√)排水良好,不积水。(√)高架机分段验收。(√)

安装单位具有“起重设备安装工程专业承包资质”(√)安装作业人员5人,持证上岗5人。司机2人,持证上岗2人,

架体拉结:低架机圆股钢丝绳直径≥9-3mm,(/)20M以下,1组;21~30M,2组(/)同一水平对称设置,架体有横向缀件。(/)高架机使用附墙架,(/)自由高度≤6,(不与脚手架连接。(/)安装装置:上极限限位器灵敏可靠,吊篮越程≥3M(/)断绳保护装置、楼层安全门,吊蓝安全门,上料口防护符合要求,(/)有通讯装置。(/)停靠装置与吊蓝安全联动。(/)高架机还需要有下极限位器、缓冲器、超载限制器。(/)滑轮与架体、吊蓝刚性连接。(/)钢丝绳有过路保护装置,(/)提升钢丝绳不接长使用并缠绕整齐,(/)钢丝绳未达到报废标准。(/)

楼层通道:独立搭设,不与脚手架连接(/)使用钢筋搭设,不用木杆接长。(/)

电气系统:不使用倒顺开关。(√)接地电阻≤10Ω(√)

塔式起重机最大力矩/t·m,设计安装高度/m,已安装高度/m。有产品合格证;生产厂家有生产许可证。(/)有拆装方案,并制定了安全施工措施,(/)已审批签字。(/)安装单位具有“起重设备安装工程专业承包资质”(/)安装作业人员/人,持证上岗/人。基础砼强度≥35(/)排水良好,不积水,(/)分段验收,(/)内容量化,(/)验收人员签字。(/)司机/人,信号指挥/人,持证上岗/人,力矩限制器、超高限位器、变幅限位器、行走限位器动作准确(/)吊钩保险装置、卷扬机圈筒保险装置灵活牢固。(/)吊钩未见施焊,挂绳处断面磨损未超过原高的10%(/)塔吊重复接地电阻值≤10Ω(/)同一施工地点有两台以上起重机时,保持两机间任何接近部位(包括吊重物)距离>2M,并有防碰撞措施。(/)

平刨有护手装置。外露的机械传动部位有牢固、适用的防护罩。(√)设备外壳有保护接零,开关箱内设漏电保护器(30Ma*0.1S)。不使用倒顺开关或闸刀开关。不使用平刨、电锯合二为一的多功能木工机具。(√)圆盘电锯锯片无裂纹,锯齿无连续缺齿2个及以上,(√)防护装置齐全有效。外露的机械传动部位有牢固,使用的防护罩。(√)设备外壳有保护接零,开关箱内装设漏电保护器(30Ma*.1S)。不使用倒顺开关或闸刀开关。(√)

手持电动工具I类、II类手持电动工具金属外壳保护接零不少于2处,开关箱内设漏电保护器(15mA-0.1S)。(√)潮湿场所或在金属架上操作时,不使用I类工具。(√)

钢筋机械齿轮啮合和滑动部位润滑良好,运行无异响。(√)冷拉场地设置警戒区、设置防护栏杆及警告标志。(√)设备外壳有保护接零,开关箱内装设漏电保护器(30Ma*0.1S)。不使用倒顺开关或闸刀开关。

电焊机设备外壳有保护接零,开关箱内装设漏电保护器(30Ma*0.1S)。交流电焊机装配二次侧触电保护器。(√)交流弧焊机变压器一次侧电源线长度<5M,二次线选用防水橡皮护套铜心软电缆,长度≤30M。(√)搅拌机操作棚符合防雨、防坠物打击的要求。(√)料斗设有保险挂钩。在料斗下检修清理料坑时,将料斗提升后用挂钩锁住。(√)设备外壳应做保护接零,开关箱内装设漏电保护器(30Ma*0.1S)。(√)气瓶不同类的气瓶之间距离≥5M,气瓶与明火距离≥10M。(/)乙炔气瓶使用和存放时不平放。(/)移动作业设备(蛙式夯实机、平板振动器、插入式电动机)设备外壳保护接零≥2处,开关箱内装设漏电保护器,(√)扶手绝缘。(√)夯实机作业时,一人扶夯,一个传递电缆;以防止电缆被夯击。(√)潜水泵设备外壳有保护接零,开关箱内装设漏电保护器(15Ma*0.1S)。(/)水泵先装在蓝筐内再放入水中,泵直立放置。(/)水泵工作时周围30M,内水面无人,畜进入。(/)

说明:括号内填上√(表示有、做到),×(表示缺、做不到、做错),/(表示不必设、不是该类型)备注:

检查单位:

检查人员:

相关文档