长沟煤矿主扇风机现场操作规程

一、开机准备

1、详细检查润滑油油位是否在规定范围内,电气、机械零部件有无松动、缺损现象,风筒及转动部位有无障碍,制动抱闸是否在打开位置,风门牵引及转动装置是否在电动位置,限位行程开关位置是否正确等。

2、人工盘车一周,观察主扇风机、风叶、电动机是否正常。

3、6kV电源进线柜、所变柜、PT柜、避雷器柜、换向器柜、风机馈电柜均合上至运行位置。

4、合上6kV电源进线真空断路器,检查三相电压指示是否正常。

5、合上所变低压电源进线开关,分别馈出制动器、风门绞车低压电源。

6、合上PT柜的内置电源开关,系统指示灯亮。

7、合上换向器柜内的断路器开关,将换向器柜“远控、近控”转换开关打至“近控”位置,按下换向器柜上的“正转”按钮,“正转”指示灯亮。。

8、将电机馈电柜的“远控、近控”转换开关打至“近控”位置,合上“合闸”开关,“合闸”指示灯亮。

9、按下风门控制箱的“闸门开”按钮,待风门开到位后,“闸门开”指示灯亮。

10、6kV电源上电以后,变频器控制柜内上电,380V断路器闭合,UPS合上,上电允许灯亮。

二、开机

1、变频器柜液晶屏无报警、无故障,操作高压“闭合/断开”开关至高压“闭合”位置,CJ1、CJ

2、CJ3顺序闭合,指示灯亮。

2、等待“系统就绪”灯亮后,将“启动/停止”开关打到“启动”位置,控制柜面板频率从0逐渐升至50Hz后,“运行”指示灯亮,风机变频运行,1.5秒后切换到工频正常运行。

3、观察电压、电流、功率因数,水柱,以及电机负荷、反负荷温度、电机线圈绕组温度、风机轴承温度是否正常。

三、停机

1、按下电机馈电柜“分闸”开关,断开换向器柜内的断路器开关。

2、将变频器柜的“启动/停止”开关打到“停止”位置,将高压“闭合/断开”开关打到“断开”位置,断开变频器柜的UPS开关。

3、风机停止运转后,按动风门控制箱的“闸门关”按钮,待风门关闭到位后,“闸门关”指示灯亮。

4、断开制动器、风门及低压电源开关。

四、反风

(1#→1#)

1、检查并记录设备各仪表数据及水柱指示。

2、按下电机馈电柜“分闸”开关并拉出手车。

3、.将变频柜上“启动/停止”开关打到“停止”位置,将高压“闭合/断开”开关打到“断开”位置。

4、待风机停止运转后,抱住抱闸,锁紧防爆帽。

5、.松开抱闸,恢复电机馈电柜手车位置,按下换向柜上“反转”按钮,合上电机馈电柜上的“合闸”开关。

6、将变频柜上的高压“闭合/断开”开关打至“闭合”位置,将“启动/停止”开关打至“启动”位置。

7、观察设备各部运行是否正常,各仪表及水柱指示是

否正常。

(1#→2#)

1、检查并记录设备各仪表数据及水柱指示。

2、按下1#电机馈电柜“分闸”开关。

3、将1#变频柜上“启动/停止”开关打到“停止”位置,将高压“闭合/断开”开关打到“断开”位置。

4、待风机停止运转后,抱住抱闸,将2#风门打开,并关闭1#风门,锁紧防爆帽。

5、松开抱闸,按下2#换向柜上“反转”按钮,并合上2#电机馈电柜上的“合闸”开关。

6、将2#变频柜上的高压“闭合/断开”开关打至“闭合”位置,将“启动/停止”开关打至“启动”位置。

7、观察设备各部运行是否正常,各仪表及水柱指示是否正常。

五、反风后恢复正常运行

1、将变频器柜的“启动/停止”开关打到“停止”位置,风机停止运转。

2、风机停运后,按下换向器上的“正转”按钮,并且合上电机馈电柜上的“合闸”开关。

3、按启动程序开启刚停下的风机。

4、观察各仪表指示是否正常,并对风机各运行部位详细进行整体检查。

六、倒机

1、完成备用风机“开机准备工作”。

2、按停机操作步骤停下运行风机。

3、按开机操作步骤开启备用风机。

4、将原运行机恢复至备用状态。

七、6kV系统运行方式

风机房内6k V系统,1#电源进线柜601,2#电源进线柜602;1#所变柜603,2#所变柜604;1#PT柜605,2#PT柜606;1#避雷器柜607,2#避雷器柜608;1#换向柜609,2#换向柜610;1#电机馈电柜611,2#电机馈电柜612均处于合闸运行状态,分段(母联)600柜,开关处于断开位置。

八、倒线路

1、倒线路前必须与长沟35k V降压站取得联系。

2、检查备用电源柜处于合闸状态,检查分段(母联)600柜是否在运行位置。

3、合上母联600开关,观察运行线路及备用线路的电流表,若电流表指示近似相等,则断开原运行线路。

九、注意事项

1、异步电动机轴承运行温度不得超过90℃,风机轴承温度不得超过80℃,异步电机三相组温度不得超过130℃。

2、若风门电动有故障,则可进行手动操作。

3、经常检查润滑油的油位情况,当低于下限位置时要及时补充。

4、若机房突然停电后,要及时将变频器柜的“启动控制”旋钮打到“停止”位置,将“高压开关”旋钮打到“断开”位置,并关闭UPS。

5、“紧急停机”按钮说明:在任何情况下,按下此按钮,系统都会将CJ1、CJ2、CJ3、CJ4断开,正常情况下,不允许操作此按钮;如有紧急情况,按下此按钮后,在下一次启动前,须先将启动开关打

至“停止”位置,“高压开关”打至“断开”位置,才允许将“急停”按钮恢复。

此牌板做1块,规格1000mm*700mm。(绿底黄字,不锈钢外框)

风机房操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K7530 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 风机房操作规程标准版 本

风机房操作规程标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、开机前检查 1)检查所有阀门处于正常工作状态。 2)检查各风机油标内的润滑油是否充足,检查水冷系统是否完好。 3)检查电气设备处于正常工作状体。 2、开机步骤 1)风机为多台设备连续切换运行间断休整的方式,即正常条件下,每台风机在连续运行48-72小时后必须切换休整12-24小时。 2)风机多为大功率的拖动设备,设计采用变频降压启动或者Y-△启动方式,功率大于18.5KW的风

机,一律不能直接启动。 3)风机严禁带压启动,每台风机启动前均应打开放空阀,然后才能启动风机,待风机运转正常后方可将放空阀缓慢关闭。 4)风机关闭时,也应按上述要求进行,即先打开放空阀再关闭风机。 5)凡水冷的大型风机,严禁在无循环冷却水的情况下工作,否则将造成设备事故。 6)不论是风冷或者水冷风机,均应严格控制运转轴承的温度。每两小时进行一次巡回检测,温度大于60℃时,应停机冷却(或按说明书执行操作)。 7)风机检查时,应严格观察其运转状态,不得有噪声河运转异常情况,一旦发现,应停机检查,检修后方可重新运行。 3、注意事项

1)风机必须按说明书要求投加规定的润滑油,严禁无油或却油运行,否则将造成事故。 2)必须定期进行巡视检查,一旦发现异常,必须停机检修。 3)定期检查各轴承润滑油和水冷、风冷的管线系统,三个月进行一次检修。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

机房管理操作规程

机房管理操作规程 1、机房管理人员认真履行机房管理职责,负责机房设备的维护管理,每日对机房进行常规巡查,做好值班记录,及时发现、报告、解决出现的故障,定期清洁机房。 2、机房管理人员需定期检查供电设施,空调系统,门禁系统,动力监控系统,消防系统,如发现安全隐患,及时采取适当措施解决。 3、机房管理人员需做好机房内各系统信息及设备相关的资料保管和定期备份工作。 4、机房电子感应门卡和钥匙机房值班人员需妥善保管,禁止外借,未经机房值班人员允许,非机房管理人员不得擅自进入机房。进入机房需进行登记记录。 5、进入机房人员需穿戴鞋套,保持室内卫生,爱惜使用机房设备及物品,严禁在机房内吸烟、喝水、吃东西,严禁携带易燃易爆易腐蚀和强磁物品及与工作无关的物品进入机房,非机房值班和管理人员不得在机房内拍照、录音。 6、外来维护人员进入机房须提前联系和核实,确需操作数据库,需核实必要性并在许可后允许其操作,操作人员、操作事由应作详细记录,操作过程值班人员应作全程陪护,其操作应按相关规定进行并满足相关规范要求。 7、机房内设备和系统维护等调试,原则上在监控室进行或远程调试,确需进入机房维护,需经机房管理员同意并限定时限,值班人员需在场值班。 8、机房内增加、拆卸等操作,需进行登记汇报制度,经许可后方可进行操作。严格各项操作规程,严禁在设备上安装各类软件、硬件和插接介质,严禁擅自断电、更改设备电源和网络线路等。 9、机房管理人员需定期对动力监控形态、电源系统、消防形态进行安全检查。 10、机房内严禁堆放杂物。

机房配电柜安全操作规程 1、机房操作电工必须严格遵守相关各项安全操作规程,必须持有关部门颁发的岗位合格证书方可上岗工作。 2、无关人员严禁进入机房设备间,如需进入必须持有关部门证方可进入。 3、机房内不准吸烟和存放无关物品,不准设休息室或维修场所,要保持室内整洁。 4、维护保养好消防器材,掌握使用方法和扑救电火常识,一旦发生火灾能够及时扑救。 5、工作人员要经常检查输电线路,及时消除不安全因素。 6、室内检修,如需停电,应一人监护一人操作,先停低压电各分开关,后停低压电总开关,再停高压电负荷开关,并分别挂停电指示牌,封挂地线,确认停电无误方可检修。 7、室内低压送电操作。 (1)拆除停电指示牌,检查检修工具。 (2)先合低压总刀开关,再合总负荷开关,后合各分路开关。 8、监视电压电流情况,发现问题及时处理。 9、工作人员进行各项操作检修时必须按规定穿戴合格的防护用品。 10、各种操作工具、防护用品应按规定定期检验,以保持完好。

服务器机房安全管理操作规程

中心机房安全管理操作规程 一、机房安保规程 1.出入机房应注意关闭机房门。对于有客人进出机房,机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作,最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定门禁系统,拒绝陌生人进出机房。 2.工作人员离开工作区域前,应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态(如检查并锁上自己工作柜、锁定工作电脑、并将桌面重要资料和数据妥善保存等等)。 3.工作人员和到访人员需填写《机房出入管理登记表》,外来人员进入必须有专门的工作人员全面负责其行为安全,禁止带领与机房工作无关的人员进出机房。 4.未经主管领导批准,禁止将机房相关的钥匙、密码透露给其它人员,同时有责任对信息保密;对于遗失物品的情况要即时上报,并积极主动采取措施保证机房安全。 5.机房人员对机房安全制度上的漏洞和不完善的地方应及时提出改善建议,绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备。 6.出现机房盗窃、破门、水浸等严重事件时,机房工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场,协助处理相关

的事件。 二、机房用电安全操作规程 1.机房人员应学习常规的用电安全操作和知识,掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领,了解机房内部的供电、用电设施的操作规程。 2.机房应安排专业人员定期检查供电、用电设备,如发现用电安全隐患,应采取措施解决,不能解决的必须及时联系相关负责人解决;严禁随意对设备断电、更改设备线路。 3.外来人员需要用电,必须得到机房管理人员允许,并使用安全和不对机房设备影响的供电方式。 4.在使用功率超过特定瓦数的用电设备前,必须得到上级主管批准,并在保证线路安全的基础上使用。 5.在危险性高的位置应张贴相应的安全操作方法、警示以及指引,实际操作时应严格执行。 6.在外部供电系统停电时,机房工作人员应全力配合完成停电应急工作。 三、机房消防安全操作规程 1.机房工作人员应熟悉机房内部消防安全操作,了解消防设备操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领。

供风工安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供风工安全操作规程(通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

供风工安全操作规程(通用版) 1.开车前首先合上电源开关,同时打开冷却水管路闸门。 2.对设备各部件要认真检查,确认无误后方可开车。 3.运转工必须坚守工作岗位,不许擅自离开。 4.严禁在室内睡觉,打闹和作其它与工作无关的事情。 5.机房要保持清洁、严禁存放易燃易爆物品和其它与设备无关的物品。 6.保证空载启车,启车时关闭风包阀门,打开泄风闸门,启车后关闭泄风闸门,打开风包阀门,使送气管道畅通。 7.按电气操作规程启动电机,启动时要密切注意电流表和电压表的指示读数变化,指示正常后方可正常运行。 8.空压机运行期间不得拧紧或松动机器上的一切联接紧固件。 9.发现下列情况之一者必须立即停车

(1)空压机高压罐排气压力超过允许值,并且继续上升时或持续数分钟不恢复时。 (2)压力表温度表突然失灵。 (3)冷却水突然中断,水路阻塞。 (4)供油量突然下降或不再供油。 (5)排气温度上升,超过160度并且继续上升者。 (6)电流表读值突然上升,并且超过额定值不下降者。 (7)电机滑环与电刷之间产生强烈火花。 (8)机体内部突然发生剧烈音响。 (9)闻到糊味或橡胶等异味。 10.空压机停机时关闭出风阀门,打开泄风阀门放出压缩机残存气体。 11.空压机停车时必须关掉控制柜电源开关和冷却水管路所有闸门。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

(完整版)通风机房管理制度汇编

通风机司机岗位责任制 1. 坚守工作岗位,遵守劳动纪律。 2. 通风机司机必须持证上岗,严格执行操作规程。随时注意设备的运行情况;观察仪表指示情况,轴承、电机温度变化,润滑系统是否良好等,按时进行巡回点检,发现问题立即处理,不能处理的异常情况,要立即汇报队里并填写好记录。 3. 严格执行各种规章制度,严禁"三违",精心操作,保证设备的安全运行,不出责任事故。 4. 必须熟习设备构造、性能、供电系统的基本原理作到"三知四会(知设备结构、知性能、知安全设施原理,会操作、会保养、会维修、会排除一般故障)"。能够正确无误地操作通风机,包括倒机和反风操作。 5. 爱护设备、精心保养、保管好室内的资料图板和各种器材工具,搞好环境和设备的清洁卫生,做到文明生产。认真填写好各种记录,并保管好各种记录,存放整齐。 6. 参加设备检修、试运转和验收工作。 7. 严格遵守和执行机房各项规章制度,认真学习专业技术,不断提高专业技能水平和操作水平。 8. 严格执行要害场所管理制度,严禁无关人员进入本机房。 干部上岗检查制度 1.干部上岗巡查周期按如下执行机电矿长,机电副总,机电科主管每月不少于一次; 2.队干部每周对通风机房进行一次巡查。 3.队干部上岗检查后,应将检查项目、内容、存在问题和处理意见,填写在干部检查的记录薄上。 4.队干部上岗中发现的问题及处理意见,被检单位责任人做出处理,并予以汇报记录 5.队干部上岗查岗主要内容是: 1)三大规程执行情况,各种制度执行情况,文明生产情况和司机纪律情况。 2)检查消防器材的管理情况,对不符合项要求进行现场整改。 3)检查机电设备的运行情况,发现问题安排通风机检修工、司机现场处理,现场不能解决的必须在2日内解决。 4)对照通风机完好标准、质量标准化标准进行检查,对不符合项组织安排通风机检修工、司机在2日内进行整改。 5)检查其它设施安全状况,(如房屋、风门、防爆门等)。 6)检查记录填写情况。 6.干部上岗记录应装订成册,并保存两年备案。 要害场所管理制度 1.机电运转系统各机房、硐室、重要车间等处为要害场所。所有要害场所门口必须悬"要害场所,闲人免进"警示牌。 2.进入要害场所参观、检查、联系工作外来人员必须持有矿机电科的介绍信或由矿有关人员陪同方可入内。一切闲杂人员均不得进入要害场所。 3.所有进入要害场所的外来人员均应填写"要害场所外来人员登记薄",各要害场所对此薄应妥善保存。 4.有特殊要求的要害场所要张挂醒目的警示牌,如"严禁烟火","请勿喧哗"等。 5.所有进入要害场所的人员不得防碍值班人员操作,不得操作设备,要遵守该处各项规章制度。

中央空调制冷机房安全操作规程

中央空调制冷机房安全操作规程 1. 开机之前检查管道、制冷剂是否有泄漏;检查机组的制冷剂压力,检查系统中的各处阀门是否处在正常的开启状态。 2. 检查冷却水塔的水量是否充足,不足时则需补水。 3. 冷水机组的开、停机顺序要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:冷水机组的开机顺序为:开启冷却塔风机开启冷却水泵开启冷冻水泵开启制冷机组冷水机组的停机顺序为:关闭制冷机组关闭冷却塔风机关闭冷却水泵关闭冷冻水泵注意:①停机时,制冷机组应在下班前半小时关停,冷冻水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。 4. 制冷机组的操作①开机前的准备工作1)确认机组和控制器的电源已接通。2)确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启。3)确认末端风机盘管机组均已通电开启。②启动1)按下键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到接通的位置。2)机组将作一次自检,几秒钟后,一台压缩机启动,待负荷增加后另一台压缩机启动。3)一旦机组启动,所有的操作均未自动的。机组根据冷负荷的变化自动启停。③正常运行1)机组正常运行,控制器将监控电机电流和系统的其它参数,一旦出现任何问题,控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。2)在每12小时的运行周期内,应有专人以固定的时间间隔永久性记录机组运行工况。④停机1)只要将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到断开的位置,就可以使机组停机。2)为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的电源。5、风机、水泵的操作①冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵均为独立控制,开机前应确认电源正常,无反相,无缺相。②水泵开启前应确认管路中的阀门均已打开。③风机、水泵必须按顺序启停。6. 如遇机器运行故障,则机器自动报警并停机,出现无法自动停机时,操作者应按下紧急按钮强行关闭机器,待机器停止后联系厂家负责排除故障。7. 每年定期清洗空气过滤网。检查氟利昂有无泄露,当发生泄露时可发现吸入与排出气压均下降,应及时联系厂家维修。 8. 长期不用空调时应排除循环泵、冷却泵及其管道内的水。防止冬季结冰和杂质沉淀堵塞管道。9. 离岗时应关好门窗,关闭电源,做好安全保护措施,非本岗人员不得擅自动用

煤矿压风机房制度及操作规程(全)讲解

SRC-330SWG型双螺杆压风机操作规程1、设备和设施主要技术参数 型号SRC-330SWG 排气量(m3 /min40.0 排气压力(Mpa0.8 转速(r/min2980 功率(Kw250 生产日期2010.9 生产厂家 上海施耐德日盛机械集团有限公司 开关柜型号KTND-12 额定电压(Kv6 额定电流(A400 生产日期2010.10 生产厂家上海日盛器有限公司

二、基本操作:按键说明 ON---------启动键:此按键可启动电机运行。 OFF-------停机键:此按键可停止电机运行。 M---------设定键:修改完数据后,按此键确认数据存取输入。 ↑------上移键:修改数据时,按此键选择上拉菜单。 ↓------下移键:修改数据时,按此键选择下拉菜单。 →-------移位键:修改数据时,此键作为移位键。 RT-------返回键/确认键:故障停机时,此键复位。 三、功能及技术参数 1、开关量:9路开关量输入,10路继电器开关发量输出。 2、模拟量:二路PT100温度输入,二路4~20mA 变送输入,两组三相电流出入。 3、相序输入电压:三相380V 4、控制器工作电源:220V 50HZ 20VA 5、显示量程 (1)油温:-20~1500C (2)气温:-20~1500C (3)运行时间:0~999999小时

(4)电流显示量程:0~999.9A (5)压力:0~1.60Mpa 6、相序保护:当保护器检测到错相时,动作时间小于等于2s。 7、电机保护:控制器对主电机和风扇电机均具有五种基本保护功能 (1)堵转保护 (2)短路保护 (3)缺相保护 (4)不平衡保护 (5)过载反时限保护特性 8、温度保护:当检测到的实际温度大于设定温度时,动作小于等于2s 9、输出继电器触点容量:250V 5A;触点寿命500000次。 10、电流显示误差1.0% 11、RS-485通讯。 四、操作步骤: 独立控制 1、就地自动控制

机房安全操作规程

机房安全操作规程 前言 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》,体现“以人为本”的安全原则,保障人身、设备及工程安全,特制定本规程 根据设备性质及特点,本工程主要为设备使用安全操作规程,未及部分按相关行业规定的工程施工安全技术规程执行 严格遵守下列条例不仅可以给服务器使用者提供一个安全舒适的环境,而且可以提高系统工作效率。 一、机房安全操作规程 1.使用者双手应干净,不得有油污、水分等。 2.服务器安装在专业机房,专业机柜内周围环境应干燥,整洁,光线适宜,主机风扇 口附近不能堆放其它杂物。 3.沉积在显示器屏幕、顶部以及键盘的灰尘、碎屑等物,宜采用干净的湿软布(不得 出现明水)轻轻擦拭,尽可能避免使用吹风机,最好使用键盘吸尘器。 4.服务器主机箱后面的各种插线应梳理整齐,可用线扎将不同的线分开固定,并确保 有一定的伸缩余量,插接方便。 5.显示器上部不能放置纸张、书籍等类似物品,以免散热受阻。 6.键盘、鼠标附近不能放置水杯等类似物品。 7.定期清洁机房、机柜、机箱。灰尘太多会使板卡之间接触不良,引起系统在运行中 死机,因此机箱要随时清洁,不要让太多的灰尘积存在机箱中。 8.坚持认真查杀病毒,及时更新病毒库。对来历不明的光盘或软盘,不要轻易使用, 对邮件中的附件,要先用杀毒软件检查后再打开。 9.按正确的操作顺序关机。在应用软件未正常结束运行前,勿关闭电源。 10.定时清理系统,整理磁盘。 11.避免多任务同时进行。在执行磁盘整理或用杀毒软件检查硬盘期间,不要运行其他 软件,否则会增加系统负担。 12.尽可能关闭磁盘共享。

13.禁止在服务器上接入U盘,USB光驱等任何接口的外设。 14.交换机配置要有两处以上备份。 15.单台交换机配置流程必须要有书面备份。 16.保证机柜内服务器、交换机要有足够的散热环境。 17.保证交换机尾纤的弯曲半径。 18.交换机的开启和关闭必须遵守交换机操作手册。 19.焊接布线时,应使用45W以下的电烙铁,防止烫伤导线绝缘。焊接完毕后要认真 清理跌落的焊渣,以免引起短路。 20.在机架上使用电烙铁时,不得乱摔焊锡,乱扔线头。电烙铁停用时,应放在烙铁架 上,不得随意乱放。 21.在机房内使用梯子、高凳应放置牢靠平稳,应有专人扶持。 22.严禁在机房内饮食和存放食物,以防发生鼠害。 二、断电维护安全操作规程 1.非专业人员禁止操作配电柜。 2.将设备电源断开时,在断开的空开上悬挂:“有人工作,禁止合闸”的标示牌。 3.工作前,必须验明确已无电后,方可进行工作。 4.禁止在只经电磁开关断开电源的设备或回路上进行工作。 三、UPS使用安全操作规程 1.确保UPS在一个通风、干燥、凉爽的环境中使用,UPS最佳的环境温度是24摄氏 度。为了确保通风良好,UPS之间最好有3-5厘米的空间间隔。 2.每年只需进行1-2次的充放电,频繁的校准会减少电池的使用寿命 3.不要长时间储存电池,新电池可以储存6-12个月 4.负载不要超出额定功率的80%. 随着负载的增加,运行时间会减少,同时也会减少 使用寿命 5.未经培训或者非专业人员严禁改动或者对设备线路进行改动; 6.严禁随意更改设备内任何参数

风机房操作规程模板_1

工作行为规范系列风机房操作规程(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-44868 风机房操作规程 Fan room operating procedures 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、开机前检查 1)检查所有阀门处于正常工作状态。 2)检查各风机油标内的润滑油是否充足,检查水冷系统是否完好。 3)检查电气设备处于正常工作状体。 2、开机步骤 1)风机为多台设备连续切换运行间断休整的方式,即正常条件下,每台风机在连续运行48-72小时后必须切换休整12-24小时。 2)风机多为大功率的拖动设备,设计采用变频降压启动或者Y-△启动方式,功率大于18.5KW的风机,一律不能直接启动。 3)风机严禁带压启动,每台风机启动前均应打开放空阀,

然后才能启动风机,待风机运转正常后方可将放空阀缓慢关闭。 3、注意事项 1)风机必须按说明书要求投加规定的润滑油,严禁无油或却油运行,否则将造成事故。 2)必须定期进行巡视检查,一旦发现异常,必须停机检修。 3)定期检查各轴承润滑油和水冷、风冷的管线系统,三

机房设备操作规程

机房设备操作规程 一、设备使用守则 1、使用人员必须熟悉系统和设备的技术结构、主要功能、主要性能指标和使用方法,严格遵守系统和设备的操作规程。 2、各类设备在开机前,必须检查环境条件,电源电压和连接线缆等,符合要求后方可开机。开机必须按规定的顺序和操作规程进行,并待设备稳定后方能进行工作。 3、设备如需关机,每次关机前,必须先保存当前运行日志,检查设备的运行状态,按要求顺序关机,并填写操作记录。 4、当设备在运行中发生故障时,必须报告相关领导,认真记录故障现象,保护故障现场,请维修人员检查。 5、所有设备必须定期进行维护保养,长期不用的库存设备应定期加电检查。 二、预防性维护保养守则 预防性维护保养是指通过合理选择良好的工作环境,掌握正确的操作使用方法和规程,建立健全各项规章制度,作好日常维护保养以及主动捕捉故障预发现象等措施,来改善系统固有的可靠性指标,减少系

统的故障发生率,确保系统的长期可靠运行,提高机器设备的使用寿命。 预防性维护保养的主要内容: 1、加强机房建设与管理,确保机器运行处于良好的环境中。 2、定期(至少在7个工作日内)检查ups系统和电源供电设备。 3、建立完整的设备维修档案,每周要调阅各类机器记录进行分析比较,捕捉故障苗头,及时采取措施。 4、加强现场观察,捕捉异常现象。从设备启动、停止的现象,正常运行时的噪声,设备上指示灯的状态,以及设备发热程度等方面捕捉可能故障的预发现象。 5、做好故障情报工作,审定各种可能发生的故障的处理方案。 6、按时更换或调整某些元器件或零部件。 7、认真作好日常的例行性维护和测试。 三、定期常规维护守则 定期常规维护是为保证设备正常运行而定期进行的日常维修保养。 1、日常维护的主要工作是: a.开机前检查机器运行的环境条件是否满足要求。

网络安全操作规程

网络安全操作规程 1.目的 为加强公司计算机设备及网络,系统数据,研发数据,源代码,信息安全的管理,确保计算机及公司网络系统正常可靠地运行,保证各部门日常工作的顺利开展,特制定计算机网络及信息安全管理规程。 2.范围 适用于本公司各部门的计算机,网络设备,办公设备(以下简称IT设备)和数据,信息安全的管理。 3.职责 3.1公司内IT设备维护,系统管理,信息安全管理,网络管理由IT部门统一安排执行管理。 3.2使用者对分配给其使用的IT设备安全和完整性负责,部门负责人对本部门IT设备的安全和完整性负责。部门负责人对部门网络及信息安全负责。 3.3各个部门配合本规定的实施。 4.操作规程 4.1 计算机与网络管理程序 4.1.1 IT设备的领用、采购,回收,维修,更换流程 (1)各部门新增招聘计划时,必须提前15天到行政部备案,如果库存的IT设备无法满足申请部门的需求或者库存无货时,就转采购申请。需采购的IT设备必须经IT人员确认配置后方可交由采购部采购。采购回来的设备由物资部交由仓库管理员签收后入库。 (2)新入职人员必须接受计算机网络及信息安全管理规程培训,培训合格后才可以申请IT设备。 (3)库存IT设备的申领申请人填写IT需求申请表,经IT人员确认核实相关配置。在库存有货的情况下由申请人经各级领导逐级审批,凭审批后的申请表到仓库领取。库存无货转采购流程。 (4)回收后的IT设备数据处理为保障公司信息数据安全,对于需要归还的IT设备,使用部门归还前自行备份IT设备数据,归还前清空数据。需归还的设备由归还人员填写归还申请表经IT人员检测配置无误后,由归还人员将IT设备搬到仓库指定地点。由仓库管理员清点入库签收。 (5)IT设备的维修IT设备的报修由申请人直接向IT人员提出,不产生费用且过保的维修事项由IT人员直接维修,对于保修期内的设备由采购人员联系供应商维修。经评估对于可能产生费用且过保的设备维修,由申请人填写IT设备需求申请表,经逐级审批后,方可由IT人员联系供应商进行维修。 (6)IT设备的更换必须由当事人提出书面申请(IT需求申请表),经IT人员对原有IT 设备配置检查记录后,由申请人凭(经各级领导逐级审批后的)申请表到仓库管理员处领取更换。原有IT设备回收按照第4.1.1(4)执行。 (7)离职员工离职前必须到IT人员处登记,由IT人员对其IT设备配置完整性进行检查,注销个人账户信息等,经确认IT设备完好无损,账户信息完全注销后方可办理其他离职手续。如有it设备损坏的情形将根据实际情况进行登记,由财务人员进行扣款处理后方可办理离职手续。离职员工的IT设备回收按照第4.1.1(4)执行。 (8)计算机设备调换必须到it人员处登记信息。IT设备调换前双方自行备份并清空数据。IT人员做好IT资产变更信息。

污水处理风机房操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K7206 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 污水处理风机房操作规 程标准版本

污水处理风机房操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、开机前检查: 1)检查所有阀门处于正常工作状态。机房设备操作规范说明 一、空调系统、冷热水系统、锅炉操作事项: 比锅炉为无压锅炉,使用燃料、天然气,锅炉燃烧之前,先查看补水系统,有没有水源在系统,锅炉确保补足情况下,启动锅炉循环泵,在正常情况下,再启动锅炉,温度上升。缓慢为正常。 保养方法:每周排污一次 二、冷热水设备房:锅炉开车之前,先查看补水系统有没有 水源,在水源补满之后,打开锅炉循环泵,看循环泵正 常情况下再启动锅炉。 保养方法:每周一排污 三、热水锅炉一次水的温度:最低不低于80度,最高不超 过95度。换热水温度,不低于70度。 四、热水循环泵分为两用式: 1、制动变频热水泵为淋浴系统所用,所给热水压力为3公 斤。 2、手动变频热水泵为池子加水系统所用,所给热水压力为 3.8公斤。 水泵保养方式:加油、电路 五、冷水循环泵分两用式: 1、制动变频给水泵为淋浴系统所用,给水压力为3公斤。

2、手动变频给水泵为池子加水系统所用,所给热水压力为 3.8公斤。 水泵保养方法:加油、电路 六、微机变频系统主要分为:自动变频与手动变频。在开机 使用之前必须先查看电源指示灯,有没有电源,确认后,再开机,开机后看水泵远传压力表有没有上压,电机工 作正常为正常。 七、电磁水处理:作用为锅炉水质软化处理能使锅炉充分得 到水清使整个锅炉一次水得到充分清理。 保养方法:六个月清一次 八、板式换热器作用为:锅炉一次水由10度到95度之间情 况下能使冷水经过板式换热器,换成热水,浸入热水储罐,再由热水储罐出水进入热水系统,由热水系统水回路,再由热水泵抽回,打入板式换热器进行2次换热。 此热水系统看热水储罐远传温度计。热水储罐存水量为10立方米。温度最低不低于70度。 操作人员: 2005年1月26日

中央空调机房安全操作规程示范文本

中央空调机房安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

中央空调机房安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一.值班人员要不断的检查安全防护设施和设备运转 情况,发现问题,立即处理,以保证安全生产。 二、值班中如发现事故隐患,应立即报告领导,并设 法排除,同时将详细经过记入记录本。机房内禁止存放易 燃易爆物品。 三、值班人员应做好清洁卫生,以保证设备和工作场 地整洁。值班时加强巡回,了解生产情况,及时调节。 四、值班员应经常检查室内所有阀门和仪表,各种 大、小阀门是否正常和适用。 五、交班者应在下班前30分钟做好交班准备工作,如 查点工具,清洁场地和检查设备运行状况等,并把本班工 作情况写入记录本。

六、接班人应提前5—10分钟到班,会同上班查看设备运转情况并检查工具、用品是否齐全。 七、接班者认为没有疑问,方可在交班记录本上签字。 八、空调机房未经许可,非操作人员不准入内,外来人员需经有关部门批准方能入内。 九、恒温系统所用仪表、阀门和安全装置必须定期校验和保养,确保处于灵敏,准确状态。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

压风机房手动桥式行车安全操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT480 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 压风机房手动桥式行车安全操作规程 通用范本

压风机房手动桥式行车安全操作规程通 用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1.禁止超负荷使用(10吨),不准许倾斜起吊荷重及做拖拉工具使用。 2.操纵人员在工作中,应随时注意钢丝绳在卷筒上脱槽或绕有双层的不良情况,并及时排除。起吊时要注意检查钓头和起吊绳的可靠性。 3.应经常检查钢丝绳及涂油,若断丝和磨损达到报废规定应进行更换. 4.应及时加油足够的润滑油,润滑油应干净,不得含有杂质和污垢。 5.行车不用时,不许把重物悬于空中,要

校园机房安全操作规程

安全操作规程 为更好的服务教学,确保学院的财产不受损害,特制定以下安全操作规程: 每次使用设备间前后,任课教师要与机房管理教师做好交接工作。一、电闸开关安全操作规程 1.开闸顺序:先开总电闸,再开空气开关,之后开启各种用电设备。 2.关闸顺序:先关闭各种用电设备,再关闭空气开关,最后关闭总电闸。 3.严禁在没有关机的情况下直接关闸。 二、计算机使用安全操作规程 1.计算机房实行实名上机制度。上机前任课教师要根据《______上机花名册》,对号入座,检查学生是否携带易燃易爆物品,发现问题及时处理。 2.入座后,任课教师组织学生进行设备检测,填写《______上机花名册》设备使用前情况。 3.使用计算机时双手不得有油污、水分等污物。 4.开机顺序:先开显示器,再开主机 5.上机过程中,只允许在桌面摆放书本,与课程无关物品不得带入机房(如:水,食物,背包等),如有以上物品,由任课教师统一管理。 6.上机过程中遇到蓝屏、死机等突发状况,学生及时告知任课教

师,由任课教师在《______交接一览表》上作好记录。 7.使用计算机时,不得擅自删除、移动或更改硬盘数据,禁止私设各种密码。 8.禁止擅自对计算机进行低格、分区、格式化等破坏性操作。 9.任课教师在组织学生擦拭计算机时,应使用湿软布(不得出现明水)轻轻擦拭显示器、主机等用电设备。 10.关机顺序:单击开始→关闭计算机选项,待正常关机后再关闭显示器。 11.关机过程中若遇死机,则直接按住主机电源开关约 5秒即可关闭主机然后再关闭显示器。 课程结束后任课教师要与机房管理老师进行设备交接工作。离开设备间要及时关好窗户,锁好大门。 机房管理教师每周检查《______交接一览表》,对存在问题的设备进行维护,杜绝安全隐患,保证设备的正常使用。

压风机房安全技术操作规程

行业资料:________ 压风机房安全技术操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共11 页

压风机房安全技术操作规程 通则: 1、压风机站房是供给风能的工作场所,除工作人员外,其他人员出入压风机房,必须严格执行动能站房管理的规定和出入登记制度。 2、压风机站房工作人员,必须熟悉压风设备的技术性能和安全操作规程,并经考试合格持有特种作业操作证,方能独立进行操作。 3、工作人员必须遵守劳动纪律,不能擅自离开岗位,设备在运行中不能从事与工作无关的其他工作。 4、机房内场地应保持整洁,行人道畅通无阻,室内照明良好。 5、储气罐,冷冻式干燥机,送风管道必须符合受压容器安全技术监察规程的规定要求,按规定定期进行试压、检查压力表,安全阀铅封情况并保持灵敏可靠。 6、空压机润滑油(脂)必须符合规定,按时、按量、按标准加油。 7、严格执行交接班制度,设备运行记录必须认真填写,对工作运行中发生的问题,故障处理,存在待解决的问题及注意事项也应交待清楚。 一、开机前的检查: 开机前检查是避免压缩机和供风系统发生重大故障,提高使用效益所必须做的工作。 1、打开油气桶及水分离器的手动泄水阀,将停机时的冷凝水排除,若忽略此工作,则润滑油使用寿命缩短,容易造成轴承烧损,有油泄出时立即关闭泄油阀。 2、检查油位是否在H.L之间,润滑油不可太多,亦不可太少,不 第 2 页共 11 页

足时应及时补充,禁止混用不同牌号的润滑油,补充润滑油时应确定系统内已经没有压力时方可打开油口盖。 3、观察油位应在停机后十分钟,在运转中油位较停机时油位稍低。 二、运转中注意事项: 1、当运转中有异音及不正常振动时应立即停机。 2、运转中管道及容器内均有压力,不能松开管路或栓塞,以及打开不必要阀门。 3、看不到油位时,且排气温度过高时(正常排气温度应保持在75~100℃之间)应立即停机,停机十分钟后观察油位,若不足时待系统内部没有压力时再补充润滑油。 4、后部冷却器,储气罐内会有凝结水,应每班(或每天)定期排放一次,否则水分被带到供风系统中,影响供风品质。 5、运转中每2小时检查仪表记录,电流、气压、排气温度、油位等供日后检修参考。 三、停机安全注意事项: 1、按启动空压机操作相反顺序操作各开关,使螺杆空气压缩机逐步减速停机。 2、关闭送风阀门。 3、检查运行记录是否填写清楚处理好工作中发现的问题,各操作阀门、电器开关的停(开)位置是否正确。 4、擦拭设备及打扫机房清洁卫生,做好交接班工作。 警示: 一、安全阀每年至少应校验一次,平时也应检查铅封及超压时安全阀动作的灵活情况。 第 3 页共 11 页

某校园网中心机房安全管理操作规程示范文本

某校园网中心机房安全管理操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

某校园网中心机房安全管理操作规程示 范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、机房人员行为规程 1、必须注意环境卫生。禁止在机房内吃食物、抽烟、 随地吐痰;对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物 品的,必须及时采取措施清理干净,保持机房无尘洁净环 境。 2、机房用品要各归其位,不能随意乱放。 3、进出机房按要求换鞋或者穿鞋套。 4、注意检查机房的防晒、防水、防潮,维持机房环境 通爽,注意天气对机房的影响,下雨天时应及时主动检查 和关闭窗户、检查去水通风等设施。 5、机房内部不应大声喧哗、注意噪音/音响音量控

制、保持安静的工作环境。 6、坚持每天下班之前将桌面收拾干净、物品摆放整齐。 二、机房保安规程 1、出入机房应注意关门。对于有客人进出机房,机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。应主动拒绝陌生人进出机房。 2、工作人员离开工作区域前,应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。如检查并锁上自己工作柜枱、锁定工作电脑、并将桌面重要资料和数据妥善保存等等。 3、工作人员、到访人员出入应登记。 4、外来人员进入必须有专门的工作人员全面负责其行

供风工安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L9997 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 供风工安全操作规程正 式样本

供风工安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.开车前首先合上电源开关,同时打开冷却水管 路闸门。 2.对设备各部件要认真检查,确认无误后方可开 车。 3.运转工必须坚守工作岗位,不许擅自离开。 4.严禁在室内睡觉,打闹和作其它与工作无关的 事情。 5.机房要保持清洁、严禁存放易燃易爆物品和其 它与设备无关的物品。 6.保证空载启车,启车时关闭风包阀门,打开泄 风闸门,启车后关闭泄风闸门,打开风包阀门,使送

气管道畅通。 7.按电气操作规程启动电机,启动时要密切注意电流表和电压表的指示读数变化,指示正常后方可正常运行。 8.空压机运行期间不得拧紧或松动机器上的一切联接紧固件。 9.发现下列情况之一者必须立即停车 (1) 空压机高压罐排气压力超过允许值,并且继续上升时或持续数分钟不恢复时。 (2) 压力表温度表突然失灵。 (3) 冷却水突然中断,水路阻塞。 (4) 供油量突然下降或不再供油。 (5) 排气温度上升,超过160度并且继续上升者。 (6) 电流表读值突然上升,并且超过额定值不下

污水处理风机房操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD464 污水处理风机房操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

污水处理风机房操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。