一.填空题

1.在转动机械试运行启动时,除运行操作人员外,其它人员应远离,并站在转动机械的轴向位置,以防转动部分飞出伤人。

2.运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。

3.机器的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备(如栅栏),露出的轴端必须设有护盖,以防绞卷衣服。

4.上爬梯时必须逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯必须抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。进入作业场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。

5、高处工作传递物件,不得上下抛掷。

6、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票上签字,才允许开始工作。

7、工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份,经工作票签发人审核签字后,由工作负责人一并交给工作许可人办理许可手续。

8、许可进行工作前,应将一张工作票发给工作负责人,另一张保存在工作许可人处。工作如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作延期手续。

9、所有转动机械检修后的试运行操作,均由运行值班人员根据检修工作负责人的要求进行,检修工作人员不准自己进行试运行的操作。

10、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。

11、在没有脚手架或在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过米时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

12、人在梯子上时,禁止移动梯子。

13、起吊重物不准让其长期悬吊在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开驾驶室或做其他工作。

14、绳索在使用前必须仔细检查,所承受的荷重不准超过规定。

15、生产现场禁火区内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。

16、工作延期手续只能办理一次。如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。

17、施工现场的危险的区域,要采取围栏、盖板等措施或设置醒目的“危险”、“禁止通行”等安全标志牌安全宣传画,夜间应设红灯警示,非危险区内作业人员不得擅自进入危险区域。

18、在离地面 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。

19、在交接班前后 30 分钟内不办理工作票,但事故抢修例外。

20、如工作票安全措施有错误或重要遗漏,工作票签发人应重新签发工作票。

21、工作负责人和工作许可人不允许在许可开工后单方变动安全措施。如需变动安全措施时应先停止工作并经双方同意。

22、热力管道检修工作前,检修管段的疏放水门必须打开,以防止阀门不严密时漏泄的水或蒸汽积聚在检修的管道内。

23、在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由运行人员一次做完,不需办理转移手续。

24、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。

25、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。

26、一个工作负责人只能发给一张工作票,不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员

在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。

27、工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。

28、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。

29、室内母线分段部分及部分停电检修易误碰有电设备,应设有明显标志的永久性隔离档板。

30.验电时应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电

31.电气设备分为高压和低压两种。设备对地电压在 250V 以上者为高压,设备对地电压在 250V 及以下者为低压。

32.不熟悉电气工具和用具使用方法的工作人员不准擅自使用。

33.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点 4米以内,室外不得接近故障点 8 米以内。进入上述范围人员必须穿绝缘鞋,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

34.所有投运的闭锁装置(包括机械锁)不经值班调度员或值长同意不得退出或解锁。

35.在发生人身触电时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。

36.电气设备救火对带电设备应使用干式或二氧化碳灭火,不得使用泡沫灭火器。

37、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。

38.在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由运行人员一次做完,不需办理转移手续。

39.为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。

40.操作中发生疑问时,应立即(停止操作)并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

二判断题

1.在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将停电设备合闸送电。(√)

2.使用电气工具工作中,因故离开现场时,要将电源切断。(√)

3.工作负责人要经常检查工作人员在工作过程中是否遵守安规和安全措施。(√)

4.运行布置好安全措施后,工作许可人和工作负责人在工作票上签字,即可开工。 ( × )

5.靠在管子上使用的梯子上端要有挂钩或用绳索缚住。(√)

6、放在门前使用的梯子要采取防止门突然开启的措施。(√)

7.光滑坚硬的地面使用梯子时,梯子下端要与固定物拴好。(√)

8.在梯子上只能进行短时、不繁重的焊接工作。(√)

9.在进行高处工作时,除有关人员外,不准他人在工作地点下面通行或逗留。( √ )

10.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上悬挂“禁止攀登、有电危险”标示牌。(×)

11.所有临时电线在检修工作结束后,应立即拆除。( √ )

12.当移动脚手架时,脚手架上的所有工作人员必须下来,上面有人工作的脚手架禁止移动。(√ )

13.锤把上有油污时,可戴手套抡大锤。 ( × )

14.安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。(√ )

15.工作票经工作票签发人审核签字后,由工作负责人交给工作许可人办理许可手续。( √ )

16.二日及以上的工作应在批准的完工期限前一天办理延期手续。(√ )

17.规范的安全电压是 36V 、 24V、 12V。( √ )

18.热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“禁止

合闸,有人工作!”警告牌即可,不需要取下操作保险。(× )

19.多人共同搬运重物时,应有一人担任指挥,搬运的步调应一致,前后扛应异肩。 (× )

20.工作人员接到领导或调度的命令必须立即执行。 (× )

21.在没有相应电压等级的专用验电器的情况下,可使用绝缘棒代替验电器。( X)

22.去操作的途中钥匙由监护人掌管,安全工具、操作工具由操作人携带。(V )

23.第一、二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限。(V )

24.工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加工作班工作(V )。

25.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地。(X )

26.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上

挂“禁止攀登、有电危险”标示牌。(×)

27.需要变更工作成员时,须经工作票签发人同意。( X)

28.操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和型号。( X)

29.事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。(√)

30.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。(√)

31.在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。(√ )

32.装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。(√ )

33、电动机起动装置的外壳可以不接地。( X )

三、选择题(每题2 分,共10 分)

1.使用手持行灯的电压不准超过。

A 220V;

B 110V;

C 36V;

D 24V

2.安全生产管理坚持(B )的原则。

A 生产第一,安全第二;

B 生产与安全并重;

C 安全第一,预防为主:

D 预防为主,安防结合

3.照明灯具的悬挂高度不应低于( B ) 。

A 2 米;

B 米;

C 3 米;

D 米

4.属于习惯性违章的有( ACD )。

A 作业性违章;

B 装置性违章;

C 指挥性违章;

D 守旧性违章

5.工作场所和工作岗位存在的或可能存在的危害因素为( ABCD )。

A 易燃易爆;

B 有毒有害;

C 噪声振动;

D 辐射性物质

6.工作许可人( C)签发工作票

A、可以

B、条件允许时可以

C、不得

D、经批准后可以

7.室内高压设备设有遮栏,其高度在( B)以上,安装牢固并加锁。

A、 B、 C、

8.工作人员工作中正常活动范围与 10KV 及以下带电设备的安全距离为( D)米

A、 B、 C、 D、

9.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近( C)

A、变压器

B、断路器

C、避雷针和避雷器

D、电压互感器

10.特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,( C)监护

A、专工

B、巡检长

C、单元长

D、安全员

11.第一种工作票应在( A)交给值长

A、工作前一日

B、工作当天

C、工作前两日

D、工作结束后

12.电气工作人员对《电业安全工作规程》应( A)考试一次

A、 1 年

B、 2 年

C、半年

D、 3 个月

13.单人不得单独从事( A)工作

A、倒闸操作

B、办理工作票

C、修理

D、巡视设备

14.为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的( D)

A、防盗锁

B、绑死装置

C、挂锁

D、闭锁装置

15.作中发生疑问时,应立即停止操作,并向( B)报告,待( B)再行许可后,可方进行操作。

A、上级领导

B、发命人

C、运行专职

16.高压电气设备,对地电压在( C)及以上者。

A、 250V

B、 500V

C、 1000V

17. 220KV 电气设备不停电的安全距离是(C)米。

A、 B、 2 C、 3

18.依据《电力安全工作规程(紧急救护法)》,有脉搏无呼吸的伤员,口对口(鼻)的人工呼吸每分钟吹气( D )次。

A. 10

B. 15

C. 6 至 9

D. 12

19、工作票的有效时间,以( A )为限。

A、批准的检修期

B、工作申请时间

C、工作所需最长时间

20.工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改

可由工作负责人进行,但必须经( C)同意。

A、工作许可人

B、工作班人员

C、工作票签发人

21.在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可

靠的安全措施。

B、 A、 B、

C、

D、

22.任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经( B )后才能恢复作业。

A、批准

B、纠正

C、许可

四、简答题

1、对生产场所工作人员着装有什么要求

答:工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;工作时必须穿工作服,衣服和袖口必须扣好:禁止戴围巾和穿长衣服。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉化纤混纺的衣料制作,以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋,女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋。辫子、长发必须盘在工作帽内。做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿防护工作服。

2、对有毒、易燃或有爆炸性的药品的保管有哪些规定

答:不准放在化验室的架子上,应储放在隔离的房间和柜内,或远离厂房的地方,并由专人负责保管。易爆物品、剧毒药品应有两把锁,钥匙分别由两人保管。

3、灭火器按充装灭火剂的种类分为哪几种

答:水型灭火器、干粉型灭火器、泡沫型灭火器、卤代烷型灭火器和二氧化碳型灭火器。

4、电厂内发生人身事故时,如何处理

答:当发生人身事故时,应根据发生事故的情况和周围环境,迅速采取对策,停止必要的设备、切断电源、关闭汽门,以减轻事故造成的损害程度。

5、电厂的工作人员应学会和熟悉哪些急救常识

答:应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。

6.触电方式有几种哪种最危险

答:有三种。单相触电;两相触电;跨步电压、接触电压和雷击电压。两相触电最危险。

7、对高空作业使用的安全带有什么安全要求

答:安全带在使用前应进行检查,每隔 6 个月进行静荷重试验,试验荷重为 225 公斤,试验时间为 5 分钟,试验后检查有无变形、破裂等情况,并做好试验纪录。不合格的及时更换。

8、在进入锅炉内部检修时,应作哪些前期工作

答:必须把该炉与蒸汽母管、给水母管、排污母管、疏水总管、加药管等的联通处用有尾巴的堵板隔断,或将该炉与各母管、总管间的严密不泄漏的阀门关闭并上锁,然后挂上警示牌。电动阀门必须切断电源并挂警告牌。

9、安全工作反"三违"其内容是什么

答:1)违章指挥;2)违章作业;3)违反劳动纪律

10、什么是安全生产

答:安全生产是指生产经营单位在劳动生产过程中的人身安全、设备安全、产品安全和交通运输安全等。

11、悬挂标示牌有什么作用

答:悬挂标示牌可以提醒有关人员引起注意,向正确方面引导,不发生错误或及时纠正不正确的行为。

12、对工作票填写有哪些要求

答:(1)工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份;(2)许可进行工作的事项(包括工作编号、工作任务、许可时间和完工时间);(3)工作票不准进行任意涂改;(4)工作票必须由签发人和工作负责人亲自办理,其他人不能代签代办。

13、保证在电气设备上安全工作的组织措施和技术措施是什么

组织措施:工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移和终结制度,操作票制度。

技术措施:停电,验电,装设接地线或合上接地开关(接地刀闸),设置标志牌和装设遮栏。

14、高压电器设备发生接地时距接地点的安全距离是多少

答:室内不得接近故障点 4 米,外部不得接近故障点 8 米。

15、什么是运用中的电气设备

答:所谓运用中的电气设备是指全部带有电压、一部分带有电压、或一经操作即带有电压的电气设备。

16、电气设备分为高压和低压两种,划分依据是什么

答:电压等级在 1000V 及以上者为高压电气设备。

电压等级在 1000V 以下者为低压电气设备。

17、班组第三级安全生产教育内容有哪些

答:本班(组)安全施工概况、工作性质及施工范围;本岗位使用的机械设备、工器具的性能,防护装置的作用和使用方法;本班(组)的

施工环境、事故多发场所及危险场所;讲解安全操作规程、岗位责任制和有关安全注意事项;个人防护用品、用具的正确使用和保管方法。

19、怎样使触电者迅速脱离电源

答:1)切断电源;2)如切断电源有困难可用干燥的木棍、竹竿或其他绝缘物体将电源挑开,或用带绝缘物柄的钢丝剪断电线,使触电人脱离电源。3)如果有人在较高处触电,应迅速拉开电源开关或用电话通知当地电业部门停电同时采取保护措施,防止切断电源后,触电人从高处坠落。

20、职工在什么情况下,可视同工伤

答:1、在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在四十八小时内经抢救无效死亡的;2、在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;3、职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命军人伤残证,到用人单位后旧伤复发的。

22、工作现场哪些部位不能行走坐立和长时间停留

答:禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立,如必须在管道上坐立才能工作时,应做好安全措施。工作中应尽可能避免靠近和长时间停留在可能受到烫伤的地方。

24、在热力和机械设备上工作,保证安全的技术措施有哪些

答:停电、隔离、泄压、通风、吹扫与冲洗、检测、加锁、悬挂标识牌和装设遮拦。

25、洞口作业应采取什么防护设施

答:①板与墙的洞口,须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网等防护设施。②电梯井口须设防护栏或固定栅门、井内应按规定设置安全网。

③在各类洞口或坑槽处设置安全警示标志,夜间设置红灯示警。

27、检修工作开工前应做那些工作

答:(1)检修工作开始前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票上签字,才允许开始工作。 (2)工作开始前,工作负责人应将分工情况、安全措施布置情况及安全注意事项向全体工作人员交待清楚。

28、在工作中你怎样防止习惯性违章

答:认真学习安全文件,提高自我安全素质,强化“自保互保”意识,做到“三不伤害”,在工作中克服麻痹思想、侥幸心理,自觉遵守《安规》规定。

29、厂房内巡检有哪些危险因素,可能导致哪些事故

答:危险因素:蒸汽疏水管道可能泄漏、噪声危害、作业环境不良、沟盖板不平或不齐全、部分管道高温无

保温措施;可能导致事故有:烫伤、听力下降、环境气温过高、摔伤高空坠落、烫伤。

30、发生事故,在什么情况下要对有关责任单位或责任者从宽处理

答:在事故处理中积极恢复设备运行和抢修、安置伤员;在事故调查中主动反映事故真相,使事故调查顺利进行的有关事故责任人员,可酌情从宽处理。

31、工作许可人的安全职责有哪些

(一)审查工作票所列安全措施、危险点分析是否正确完备,是否符合现场条件;对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求其作详细补充;

(二)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;

(三)检查检修设备与运行设备是否已隔断,热力设备系统工作中有无突然来汽(气)、来水、来油、来料(煤、粉、灰、渣等)等危险,电气工作中停电设备有无突然来电的危险,机械转动设备停转检修中有无突然转动的危险;

(四)对工作负责人正确说明具有压力、高温、爆炸危险以及带电等的设备;

(五)会同工作负责人到现场共同确认工作票所有安全措施已正确执行,对工作负责人正确说明具有压力、

高温、爆炸危险以及带电等运行设备状况;

(六)根据批准权限,批准工作结束时间和工作延期时间。

32、遇有电气设备着火时应如何处理

遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

33.电力生产“四不放过”的原则是什么

(1)事故原因未查清不放过;(2)事故责任人未受到处理不放过;(3)事故责任人和周围群众没有受到教育不放过;(4)事故制订切实可行的整改措施没有落实不放过

34.电力生产企业安全目标“三级控制”的内容是什么

电力系统发供电单位安全生产目标三级控制是指公司级、车间级和班组级这三级控制:

1、公司级控制内容为:控制重伤和事故,不发生人身死亡、重大设备损坏和一般电网事故;

2、车间级控制内容为:控制轻伤和障碍,不发生重伤和事故;

3、班组级控制内容为:控制异常和未遂,不发生轻伤和障碍

35《安规》规定,工作结束前遇到哪种情况需要重新办理工作票

1、部分检修的设备将加入运行时;

2、值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,制止检修人员工作并将工作票收回时;

3、必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。

36、设备检修后具备试运行的条件是什么

答:工作许可人认为可以进行试运时,应将试运设备检修工作票押回,有关安全措施恢复,检查工作人员确已撤除出检修现场后,联系恢复送电,再确认不影响其他作业班组安全的情况下,进行试运。

37、发现有人触电应如何处理

答:发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止高空坠落。

38、运行人员的“三熟三能”

答:运行人员熟悉设备、系统的基本原理,熟悉操作和事故处理,熟悉本岗位的规章制度,能分析运行状况,

能及时发现故障和排除故障,能掌握一般维修技能。

39、发现初起火灾的应对措施

答:(1)发现火灾,必须立即扑救并通知消防队和有关部门领导。设有火灾自动报警装置或固定灭火装置时,应立即启动报警或灭火。火灾报警要点:火灾地点;火势情况;燃烧物和大约数量;报警人姓名及电话号码。

(2)电气设备发生火灾时应首先报告当值值长和有关调度,并立即将有关设备的电源切断,采取紧急隔停措施。电气设备灭火时,仅准许在熟悉该设备带电部分人员的指挥或带领下进行灭火。电气设备上灭火时还应防止触电。

(3)参加灭火的人员在灭火时应防火被火烧伤或被燃烧物所产生的气体引起中毒、窒息以及防止引起爆炸。做好自身保护,在火灾扩大威胁人身安全时应立即逃生自救。

40、常用的灭火器有哪几种各主要适用于扑救哪些火灾

答:(1)泡沫灭火器:泡沫灭火器适用于扑救油脂类、石油类产品及一般固体物质的初起火灾。

(2)二氧化碳灭火器:二氧化碳灭火器主要适用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600V 以下的电器及油脂等的火灾。但不适用于扑灭某些化工产品(如金属钾、钠等 0 的火灾。

(3)干粉灭火器:干粉灭火器主要适用于扑救石油及其产品、可燃气体和电器设备的初起火灾。

(4)1211 灭火器:1211 灭火器主要适用于扑救油类、精密机械设备、仪表、电子仪器设备及文物、图书、档案等遣重物品的初起火灾。

41、用水灭火时应该注意什么

答:(1)不能扑救带电火灾;(2)不能扑救油类火灾;(3)不能扑救与水起化学反应的火灾;(4)不能扑救

赤红的金属;(5)不能扑救精密仪器、贵重文物档案火灾。

42、热机运行值班员张师傅在办理某转动机械检修工作票时,其他措施执行完后,联系电工停电时,电气人员由于外出巡检,需等 10 分钟后才能将措施执行,于是张师傅和检修工作负责人约定“工作票开工时间填为 15 分钟后,你到设备那儿,到点就开工吧”。张师傅的做法有何不妥

43、假如:目前国际安全形势严峻,中东国家地区发生社会骚乱等政治动荡,自然灾害等存在不同程度的不安全因素,如恐怖主义、民族、种族和宗教冲突、政局动荡、社会治安差、地震、海啸等风险,容易发生安全突发事件。而境外工作压力大,周期长,人员易身心疲惫,应变反应能力不高,自我安全防范和自我保护意识较差,针对项目部及个人情况遇到突发紧急事件应怎样应对

南方电网安规考试题目整合土建类“两种人”(输电或配电工作票2017年度2月修编)

_ 土建类“两种人”(输电或配网工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续()以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A.3个月B.1个月C.6个月D.5个月 答案:C 2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置()标示牌。 A.禁止攀登,高压危险!B.止步,高压危险!C.在此工作!D.禁止合闸,线路有人工作!答案:A 3.请选出下列哪一项为线路不规范票:()。 A、错用工作票 B、工作票上使用的技术术语不规范 C、工作任务填写不明确 D、工作范围填写不明确 答案:B 4、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A、图纸 B、现场实际 C、询问所了解 D、一次接线图 答案:B 5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全带的使用及()应符合安全带GB 6095—2009(安全带)和GB/T 6096—2009 (安全带测试方法)的规定。 A.保管B.运输C.检验D.储存答案:C 6、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行()。 A、书面安全技术交底 B、委派工作负责人 C、进行安全技术培训 D、口头安全技术交底 答案:A 7、保证安全的技术措施的是:()。 A、停电、验电、挂接地线 B、工作许可 C、工作监护 D、工作间断 答案:A 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,施工用电设施应由()安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 A.安全员B.工作负责人C.取得资质的人员D.任何人 答案:C 9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,()配电设备是指1kV 以上、20kV 及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。 A.高压B.特高压C.低压D.用户 答案:A 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的(),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议B.承包合同C.安全协议D.服务协议

安规考试题库及答案

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作() A、可以发给一张一种工作票 B、可以发给一张二种工作票

2013年春检安规试题及答案()

2013年春检<<安规>>(电力线路部分)考试题 班组姓名成绩 单选题(共20题,每题1分) 1. 人员在带电线路杆塔上工作与35kV带电导线的最小安全距离是(B )m。 A.0.7 B.1.0 C.1.5 D.2.0 2. 各类作业人员应被告知其作业现场和( C )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A.办公地点 B.生产现场 C.工作岗位 3. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( D )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。 A.工作许可人 B.小组负责人 C.工作票签发人 D.工作人员 4. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( A )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。 A.工作 B.作业 C.检修 5. ( C )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。 A.工作间断 B.工作许可 C.工作终结 D.工作转移 6. 禁止工作人员穿越( B )的10kV及以下线路对上层线路进行验电。 A.未停电 B.未经验电、接地 C.未经验电 7. 成套接地线( C )透明护套的多股软铜线组成。 A.可不用 B.可用没有 C.应由有 8. 在操作柱上断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)( D )时伤人的措施。 A.失灵 B.坠落 C.损坏 D.爆炸 9. 砍剪树木应有( C )。 A.工作负责人 B.工作监护人 C.专人监护 D.监护 10. 在带电线路杆塔上工作时,风力应不大于( C )级,并应有专人监护。 A.3.0 B.4.0 C.5.0 D.4.5 11. 如需在绝缘架空地线上作业时,应用( B )或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。 A.保安线 B.接地线 C.拉线 D.短路线 12. 在杆塔上作业,( C )下方应按坠落半径设围栏或其它保护措施。 A.杆塔下方 B.杆上人员 C.工作点 13. 作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应( A )。 A.牢固 B.方便 C.灵活 14. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上高处工作,高度超过( C )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A.2m B.1m C.1.5m 15. 起吊重物( C ),就须再检查悬吊及捆绑情况,认为可靠后方准继续起吊。 A.离地0.4米后 B.离地0.2米后 C.稍一离地 16. 同一天内几处配电变压器台架上进行同一类型工作,可( C )。 A.不使用工作票 B.使用一张工作任务单 C.使用一张工作票 17. 电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器( D )后才能进行工作。 A.充分放电 B.刀闸拉开 C. 接地 D. 充分放电、接地 18. 施工机具应有专用库房存放,库房要经常保持( B )。 A.整齐、通风 B.干燥、通风 C.干净、整齐 19. 电力电缆工作前应详细核对电缆标志牌的名称与( B )所填写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始

2015年安规考试题--试题(1)

2015年甘肃输油气分公司电气春检安规考核试题 单位:姓名:成绩: 一、单项选择(每题1分,共计40分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此(d )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线(c )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得(c)或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、站长 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、在一经合闸即可送电到(b )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备 5、雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近( B )和避雷针。 A、设备架构 B、避雷器 C、带电设备 D、接地网 6、巡视高压设备时,( c)进行其他工作。 A、可以 B、严禁 C、不宜 D、保证安全的前提下可以 7、依据国标《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:( b)指能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。 A.变电站 B.断路器 C.隔离开关 D.熔断器 8、在发现直接危及人身安全的紧急情况时,(D)有权停止作业并组织人员撤离作业现场。 A、各类作业人员; B、现场运行人员; C、有关领导; D、现场负责人 9、在电气设备上工作应有保证( b )的制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护,以及工作间断、转移和终结等工作程序。 A.施工质量 B.安全 C.工期 D.技术 10、在发现直接危及( c)安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。 A.设备 B.电网 C.人身 D.操作 11、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员( A )方可开始工作。 A 履行确认手续后 B.检查好安全措施的布置后 C.熟悉工作流程后 D.了解后 12、安全组织措施作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、( B )监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 A.专业 B.专责 C.专工 D.专职 13、依据国标《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:( C),填用电气第一种工作票。 A.高压设备上工作不需要部分停电者 B.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,不需要将高压设备停电或做安全措施者

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

2015年风电场安规题库 (最新)

2015年风电场安规考试试题库 一、填空题() 1.风电场工作人员应没有妨碍工作的病症,患有高血压、恐高症、、、心脏病、 美尼尔病、四肢骨关节及运动功能障碍等病症的人员,不应从事风电场高处作业。(癫痫、昏厥)。 2.风电场工作人员应掌握、防坠器、安全帽、防护服和工作鞋等个人防护设备的 正确使用方法,具备高处作业、、高空救援相关知识和技能,特殊作业应取得相应。(坠落悬挂安全带、高空逃生、特殊作业操作证) 3.风电场工作人员应熟练掌握、急救法、熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中 毒等急救常识,学会正确使用消防器材、安全工器具和检修工器具。(触电、窒息) 4.外单位工作人员应持有相应的职业资格证书,了解和掌握工作范围内的危险因素和防范措施, 经过后方可开展工作。(考试合格) 5.临时用工人员应进行,应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素 及事故紧急处理措施后,方可参加指定的工作。(现场安全教育和培训、防范措施) 6.风力发电机组底部应设置“”标识牌;基础附近应增设 “”、“雷雨天气,禁止靠近”警示牌;塔架爬梯旁应设置“必须系安全带、“必须戴安全帽”、“”等指令标识;36V及以上带电设备应在醒目位置设置“”标识。(“未经允许,禁止入内”、“请勿靠近,当心落物”、必须穿防护鞋、当心触电) 7.风力发电机组内无防护罩的旋转部件应粘贴“”标识;机组内易发生机械卷入、轧 压、碾压、剪切等机械伤害的作业点应清晰标明“”标识;机组内安全绳固定点、高空应急逃生点、机舱和部件起吊点应清晰标明;塔架平台、机舱顶部和机舱底部壳体、导流罩等作业人员工作时站立的承台等应标明“”。(禁止踩踏、当心机械伤人、最大承受重量) 8.风电场场区各主要路口及危险路段内应设立相应的。(交通安全标志和 防护设施) 9.风电场现场作业使用交通运输工具上应配备、应急灯、等应急用品,并 定期检查、更换或补充。(急救药箱、缓降器) 10.机组内所有可能被触碰的220V及以上低压配电回路电源,应装设满足要求 的。(剩余电流动作保护器) 11.风电场作业应进行安全风险分析,对、、大风、气温、野生动物、昆虫、龙 卷风、台风、流沙、雪崩、泥石流等可能造成的危险进行识别,做好防范措施;作业时,应遵守设备相关安全警示或提示。(雷电、冰冻) 12.进入工作现场必须戴,登塔作业必须系安全带、穿防护鞋、、使用防坠落 保护装置,登塔人员体重及负重之和不宜超过公斤。、情绪不稳定,不应登塔作业。(安全帽、戴防滑手套、100、身体不适) 13.安全工器具和装置应按照GB26859的规定周期进行检查和测试;坠落悬挂安全

最新安规考试试题(答案)

华能乐亭风电场安规考试试题 答题人:班组:分数: 一、填空题:(20分) 1、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不的靠近避雷器和避雷针。 2、倒闸操作必须同时有_2_个人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。 3、在全部停电的或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:一、停电;二、 验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设围栏。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点_±_米以内,室外不得接近故障点_8_米以内。 5、设备对地电压在250v 以上者,为高压;250v 以下者,为低压。 6、10KV设备在不停电时的安全距离是0.7m ,35KV带电设备、110KV带电设备的安全距 离是1.5m 、220KV带电设备的安全距离是3m 。 7、电气设备停电后,即时是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 8、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源, 但事后必须立即报告。 9、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票 10、一份操作票只能填写一个操作任务。 二、多项选择题(共50分,每题5分): 1、高压开关柜内手车开关拉出后,(A、B C )。 A、观察隔离挡板是否可靠封闭。 B、隔离挡板禁止开启。 C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列项目应填入操作票内:(A、B CD E、F、G ) A、应拉合的断路器(开关)。 B、应拉合的隔离开关(刀闸)。 C、验电。 D应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。 E、合上或断开控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。 F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。 G拉合设备后检查设备的位置。 3、下列各项工作可以不用操作票:(A、B )。 A、事故应急处理。 B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 4、若(A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。

2015年安规考试复习题答案(题库)(20210123205110)

2015 年安规考试复习题答案 一、单选题 1、“热控工作票”规定:有可能引起机组掉闸的工作,运行人员制定的事故预案,应经过 ( )审查批准。 A 、单元长 B 、值长 C 、总工程师 答:B 3、 请找出下面工作许可人应负的安全责任的描述错误 ( )。 A 、 正确地和安全地组织工作 B 、 检修设备与运行设备确已隔断 C 、 安全措施已完善和正确地执行 答:A 4、 请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误 ( )。 A 、 工作是否必要和可能 B 、 是否按规定进行危险点分析工作 C 、 召集、主持工作班人员进行危险点分析并制定控制措施 答:C 5、 请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误 ( )。 A 、 工作票中安全措施和危险点防范措施是否正确和完善 B 、 工作前对工作人员交代注意事项 C 、 经常到现场检查工作是否安全地进行 答:B 6、 请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误 ( )。 A 、 所派工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否能够安全地进行工作 B 、 工作是否必要和可能 C 、 安全措施已完善和正确地执行 答:C 7、 热力机械第一种工作票适用于 ( )。 A 、火力发电厂 B 、水力发电厂 C 、风力发电厂 答:A 8、 请找出下面工作负责人安全责任的描述错误 ( )。 A 、 正确地和安全地组织工作 B 、 对工作人员给予必要的指导 C 、负责审查工作的必要性 答:C 9、请找出下面工作许可人应负的安全责任的描述错误 ( ) A 、 负责审查工作的必要性 B 、 检修设备与运行设备确已隔断 C 、 审查工作票所列安全措施应正确完备和符合现场实际安全条件 答:A 10、请找出下面工作负责人安全责任的描述错误 ( )。 A 、 随时检查工作班人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施 B 、 正确执行“检修自理”的安全措施 C 、 对检修自理的安全措施,组织运行人员做好相关的事故预想 答:C 2、一个班组在同一个设备系统上依次进行 开始前一次完成,应分别办理工作票。 A 、同类型 B 、非同类型 ( )的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作 C 、同一厂家

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(输电或配电工作票年2月修编)复习课程

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(输电或配电工作票2017年2月修编)

土建类“两种人”(输电或配网工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续()以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A. 3个月 B. 1个月 C. 6个月 D. 5个月 答案: C 2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置()标示牌。 A.禁止攀登,高压危险! B.止步,高压危险! C.在此工作! D.禁止合闸,线路有人工作! 答案: A 3.请选出下列哪一项为线路不规范票:()。 A、错用工作票 B、工作票上使用的技术术语不规范 C、工作任务填写不明确 D、工作范围填写不明确 答案:B 4、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A、图纸 B、现场实际 C、询问所了解 D、一次接线图 答案:B 5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全带的使用及()应符合安全带GB 6095—2009(安全带)和 GB/T 6096—2009 (安全带测试方法)的规定。 A.保管 B.运输 C.检验 D.储存 答案:C 6、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行()。 A、书面安全技术交底 B、委派工作负责人 C、进行安全技术培训 D、口头安全技术交底 答案:A 7、保证安全的技术措施的是:()。 A、停电、验电、挂接地线 B、工作许可 C、工作监护 D、工作间断 答案:A 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,施工用电设施应由()安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 A.安全员 B.工作负责人 C.取得资质的人员 D.任何人 答案: C 9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,()配电设备是指1kV 以上、20kV 及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。 A.高压 B.特高压 C.低压 D.用户 答案: A 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的(),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D.服务协议 答案: B 11、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 D、工作完成时间 答案:A 12. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作许可的相关规定,厂站内已许可的工作票,一份应保存在工作地点并由()收执,另一份由()收执和按值移交。 A.工作负责人;工作许可人 B.值班负责人;工作许可人 C.专责监护人;工作许可人 D.工作负责人;工作票签发人 答案: A 13. 若属多天工作且每天间断时,应清理现场,办理工作间断手续并将工作票交回( )持存;复工时,应由工作负责人和工作许可人办理工作许可手续。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作监护人 D.工作负责人 答案: B 14. 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应暂停工作或指定有资质的人员临时代替,并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项,并告知()。 A.工作票签发人和工作许可人 B.工作票签发人和值班负责人 C.工作许可人和工作班人员 D.工作许可人和值班负责人 答案: C 15、乙炔气瓶使用时必须()放置。 A、水平 B、直立 C、45°角斜立 D、60°角斜立 答案:B 16、( )对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人。 A、工作许可人 B、工作负责人 C、值班调度员 D、工作签发人 答案:B 17. 进入下水道、疏水沟和()作业前,应采取关闭汽水门、上锁等防止蒸汽或水流入工作地点的措施。 A.高压室 B.井下 C.地下室 D.配电房 答案: B

2019《安规》考试卷答案.doc

2019《安规》考试卷答案 姓名:职务:分数:__________ 一、填空题(每题 2 分;共 20 分) 1、电力安全生产的工作方针是(安全第一)、(预防为主)。 2、在电气设备上工作;保证安全的组织措施为:(工作票制度);工作监护制度;(工作许可制度);工作间断、转移和终结制度。 3、一次设备的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关均处于合闸接通位置;设 备已带有标称电压、(继电保护)且(安全自动装置)及控制电源均满足设备运行要求的状 态。 4、进入高空作业现场;应戴(安全帽);高处作业人员必须使用(安全带)。 5、一份操作票只能填写一个(操作任务)。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务 而进行 ( 单项操作 ) 。 6、电气操作时;应履行(唱票)、复诵制。操作人、监护人双方确认无误后再进行操作。操 作过程中;监护人应对操作人实施 ( 有效监护 ) 。 7、室内高压设备的隔离室应设有遮栏;遮栏的高度在(1.7 )米以上;安装牢固并(加锁)。 8、电气测量工作;至少应由(两人)进行;(一人操作);一人监护。 9 、操作票是指进行电气操作的书面依据;包括(调度指令票)和(电气操作票)。 10 发现有人触电;应立即(切断电源);使触电人脱离电源;并立即进行(急救)。 二、选择题(每题 2 分;共 20 分) 1、电气设备分为高压和低压两种;其中:低压电气设备是指:其对地电压在(B)及以下者。 A )48V; B )1000V; C )380V; D )500V。 2 、装设接地线应(A)。 A)先接接地端;后接导体端;B)先接导体端;后接接地端; C)先接中相;后接边相; D )应两端同时接线。 3、工作负责人和(C)签字后;工作票即被认为已签发。 A)工作许可人; B) 工作负责人; C) 工作票签发人; D) 工作班成员。 4、设备不停电时的安全距离; 10KV、35KV、110KV分别为( B )。 A)0.35m 0.6m 1.5m B ) 0.70m 1.0m 1.5m C)1.0m 1.15m 1.5m D)0.6m1.15m 1.5m 5、电气设备的双重命名是指(C)。 A)、中文名称、设备代号B)、英文名称、设备代号 C)、中文名称、设备编号D)、英文名称、设备编号 6 凡在离地面( 2)米及以上的地点进行的工作;都应视作高处作业。

2015年各值安规试题

2015年运行部集控运行《安规》试卷 考试时间:成绩: 一、填空题(共100分,每空0.35分) 1.在高温环境工作时,应合理增加作业人员的工间休息时间,工作人员应穿透气、散热的棉质 衣服。现场应为工作人员提供足够的饮水、清凉饮料及防暑药等防暑降温物品。对温度较高的作业场所必须增加通风设备。 2.在检修工作中如需将盖板取下,必须装设牢固的硬质围栏和明显的“当心坑洞”、“当心坠落” 等安全警示标志,必要时在夜间应设置安全警示灯,在工作结束后应立即将盖板恢复。临时打的孔、洞四周也应装设牢固的硬质围栏和明显的“当心坑洞”、“当心坠落”等安全警示标志,并在施工结束后,必须恢复原状。(井、坑、孔洞、沟道、升降口等) 3.生产现场需经常检查和操作的设备不应设在高处;所有高出地面、平台1.5m ,需经常操 作的阀门,必须设有便于操作,牢固的梯子或平台。 4.门口、通道、楼梯和平台等处不准放置杂物,并保持通畅。现在经常有人通行的通道上不准 设有临时电缆、管道等,地面上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳。电缆、管道等)时,应采取防护措施并设有明显的“当心绊倒!”安全警示标示牌。当过道中存在高度低于2M 的物件时,必须设置明显的“当心碰头!”安全警示标志牌。 5.生产厂房应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料(抹布和棉纱头等),用过的擦拭材料应另放 在废棉纱箱内,含有毒有害工业油品的废弃擦拭材料,应设置专用箱收集,定期清除。 6.生产厂房的取暖用热源,应有专人管理,使用压力应符合取暖设备的要求。如用较高压力的 热源时,必须装有减压装置,并装安全阀。安全阀应定期校验。 7.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符 合相关技术标准的前提下,应远离人员聚集场所。 8.任何人在生产现场使用移动式通讯设备时必须确保自身安全。作业前,应辨识并消除作业环 境中存在的危险因素。当作业环境的安全条件发生变化时,应对现场环境重新进行危险辨识,采取必要措施满足安全要求后,方可继续工作。 9.设备、系统异常运行可能危及人身安全时,应按运行规程规定停止设备、系统的运行。在设备、系统停止运行前,必须采取保证人身安全的可靠措施,禁止冒险作业。无关人员不准接近该设备或在该设备附近逗留。 10.生产现场如有裸露的电线,应认为是带电的,不准触碰。对可能触到的裸露电线,应在检修工作开始前由电气人员拉开电源和上锁,并将该线挂上接地线接地。生产现场严禁有裸露的电线头。 11.在热力、机械和热控设备、系统上进行安装、检修、维护、试验工作,需要对设备、系统采取安全措施或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的工作时,必须使用工作票,热力机械工作票基本内容。 12.工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则。运行、检修主管部门应是确保工作票正确实施的最终责任部门。安全监督部门是工作票的监督考核部门,对执行全过程进行监督,并对责任部门进行考核。各单位领导应定期组织综合分析执行工作票过程中存在的问题,提出改进措施。 13.一份工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。一个工作负责人不得在同一现场作业期间内担任两个及以上工作任务的工作负责人或工作组成员。 14.在不同地点同一设备系统依次进行同类的检修工作时,如全部安全措施能在工作开始前一次完成,可使用一张工作票。如全部安全措施不能再工作一开始前一次完成,应分别办理工作票。 15.在危及人身和设备安全的紧急情况下,经值长许可后,可不填用工作票进行处置,但必须由运行值班负责人(或值长)将采取的安全措施、工作负责人姓名、工作开始时间、工作结束时间、处理情况和没有工作票而必须进行工作的原因记入值班记录簿。许可进行的事项(包括工作票编号、工作任务。许可工作时间及完工时间)必须记在运行值班负责人(或值长)的操作记录薄。 16.“工作内容”栏:工作任务的分解,描述工作内容,要求准确、清楚和具体(可填写:拆除、解体、更换、测量、焊接、安装,某某设备或部件)。“计划工作期限”栏:根据工作任务和工作量,填写预计完成该项工作所需时间。 17.“需运行必须采取的安全措施”栏:填写检修工作需要运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施,以及采取隔断的安全措施。不需要做安全措施则在相应栏内填写“无”,不应空白。 18.值班负责人审查工作票填写符合要求,所列安全措施、注意事项是否正确完备,无误后,在工作票接收人处签名。批准工作结束时间”栏:由值长或值班负责人根据机组运行需要填写该项工作结束时间。 19.工作许可栏:工作许可人和工作负责人在检查核对安全措施执行无误后,由工作许可人填写“许可工作开始时间”并签名,然后,工作负责人确认签名。 20.“备注”栏填写内容:需要特殊注明以及仍需说明的交待事项,如该份工作票因故未执行、其他需要说明的事项等。 部门: 姓名:

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

变电类工作班成员(2017年2月修编) 一、单选题 1. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应( B )。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒D.不用提醒 2. 高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿(A )。 A.软底鞋B.硬底鞋C.凉鞋D.布鞋3. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,使用砂轮磨工具时应使火星( D )。禁止用砂轮的侧面研磨。 A.向内B.向外C.向上D.向下 4. 施工现场危险处所夜间应设( A )示警。 A.红灯B.黄灯C.绿灯D.白灯 5. 在室外构架上工作时,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂(B )的标示牌。 A.禁止合闸,有人工作B.禁止攀登,高压危险!C.在此工作!D.有电危险! 6. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触热体,不应放在( D )上,并避免载重车辆和重物压在电线上。 A.绝缘胶垫B.水泥地面C.干燥地面D.湿地 7. 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器( A )并接地后,方可进行。 A.逐个多次放电B.全部一次放电C.全部多次放电D.短接放电 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电动工具应接地或( C )。 A.接地不良B.接零不良C.接零良好D.绝缘不良 9. 不应使用有( A )、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障手持电动工器具。 A.绝缘损坏B.外观残旧C.包装损坏D.绝缘良好 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,用凿子凿坚硬或脆性物体时,应戴防护镜,必要时装设( C ),以防碎片打伤旁人。

安规试题带答案

安规考试试题 一、单选题: 1、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和(B)培训,经考试合格上岗。 A.实践技能;B.岗位技能; C.安全技能;D.专业知识 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过(C )教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A.现场基础;B.危险点; C.安全知识;D.专业 3、高压电气设备:电压等级在(C)V及以上者; A.250;B.500;C.1000;D.10000 4、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在(B)m以上,安装牢固并加锁者; A.;B.;C.2;D. 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点(C )m以内。

A.6;B.7;C.8;D.10 6、巡视配电装置,进出(C),应随手关门。 A.变电站;B.间隔;C.高压室;D.组合电气 7、监护操作时,其中一人对设备较为(B)作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。A.清楚;B.熟悉;C.明白;D.了解 8、倒闸操作由(B)填用操作票。 A.运行人员;B.操作人员; C.监护人;D.工作许可人 9、操作票应填写设备的(B)名称。 A.编号;B.双重名称; C.开关;D.隔离开关(刀闸) 10、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经(A)同意的操作行为。 A.监护人;B.发令人;C.值班长;D.调度员 11、操作中发生(A)时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。

A.疑问;B.故障;C.异常;D.事故 12、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用(B),并站在绝缘垫或绝缘台上。 A.绝缘棒;B.绝缘夹钳;C.绝缘靴;D.工具 13、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和(A)前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。A.做好安全措施;B.推上接地刀; C.作好临时遮拦;D.未许可开工 14、(C)操作时不得进行登高或登杆操作。 A.刀闸;B.倒闸;C.单人;D.检修 15、不停电工作系指:(A)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 A.工作本身不需要停电并且没有偶然触及导电部分的危险;B.在带电设备上进行的工作; C.工作本身不需要停电; D.工作本身与相邻间隔的安全措施完善 16、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的(A)。

2015安规考试题:

2015安规考试题: 一、填空题(10分) 1、电气设备分为高压和低压两种,电压等级在(250伏以上)为高压电气设备。 2、在一经合闸即可送电(到工作地点)的开关、闸刀操作把手上挂(禁止合闸、有人工作)的标示牌。 3、所谓运用中的电气设备,系指(全部)带有电压、(部分)带有电压或一经(操作)即带有电压的电气设备。 4、电气设备停电后(即使是事故停电),在未拉开有关(隔离开关)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 5、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应(穿绝缘靴),并不得靠近(避雷器)和(避雷针)。 6、操作票应用(钢笔)或(圆珠笔)填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。 7、装卸高压熔断器(保险),应戴护目眼镜和(绝缘手套),必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 8、发现有人触电,应立即(切断电源),使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止高空坠落。 9、倒闸操作必须由(两)人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。 10、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关(隔离开关)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 填空题新加: 新《安全法》及《环境保护法》的颁布时间分别是(2014年08月31日)和(2014年04月24日)。 二、选择题:(10分) 1、操作中发生疑问,(C)并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 A.应停止操作;B.可继续操作;C.应立即停止操作。 2、表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,( B )作为设备无电压的根据。但如果指示有电,则禁止在设备上工作。 A.可以;B.不得;C.必须 3、只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、( C )和标示牌,恢复常设遮栏,并得到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。A.遮栏B.常设遮栏C.临时遮栏 4、电气设备停电后,即使是事故停电,在( C )以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 A.未断开断路器;B.未做好安全措施;C.未拉开有关隔离开关和做好安全措施。5、装设接地线必须先接接地端,后接导体 端,且必须接触良好,拆接地线的顺序与 此相反,装拆接地线均应( B )。 A.使用绝缘棒和穿绝缘靴B.使用绝缘棒 和戴绝缘手套C.戴绝缘手套和穿绝缘靴 三、判断题:(10分,对打“√”,错打“X”) 1、拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的 一组接地线必须使用操作票。(× ) 2、在未办理工作票终结手续以前,任何人 员不准将停电设备合闸送电。(√ ) 3、只有在所有工作票都已终结,并得到值 班调度员或运行值班负责人的许可指令 后,方可合闸送电。(× ) 4、在一经合闸即可送电到工作地点的断路 器开关和隔离开关刀闸的操作把手上,均 应悬挂:“禁止合同,线路有人工作!”的标 示牌。(× ) 5、任何工作人员发现有违反电业安全工作 规程并足以危及人身和设备安全者,应进 行劝阻。(×) 6、装设接地线时,人体不得碰触接地线或 未接地的导线,以防止感应电触电。(√) 7、设备停电时,必须拉开刀闸、隔离开关, 使各方面至少有一个明显的断开点。(√) 8、电压高于220伏为高压(× ) 9、装卸高压熔断器(保险),应戴护目眼 镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并 站在绝缘垫或绝缘台上。√ 10、电气设备停电后,即使是事故停电, 在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安 全措施以前,不得触及设备或进入遮栏, 以防突然来电。√ 1、工作许可人的责任? 答:a)确认工作票所列安全措施正确完备, 符合现场条件; b)确认工作现场布置的安全措施完善,确 认检修设备无突然来电的危险; c)对工作票所列内容有疑问,应向工作票 签发人询问清楚,必要时应要求补充。 2、工作现场着装的要求? 答:工作人员的工作服不应有可能被转动 的机器绞住的部分,工作时必须穿工作服, 衣服袖口必须扣好,禁止带围巾和穿长衣 服,工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化 纤混纺的衣料制作,以防工作服遇火燃烧, 加重烧伤程度。工作人员进入生产现场, 禁止穿拖鞋、凉鞋,女工作人员禁止穿裙 子、高跟鞋,辫子、长发必须盘在安全帽 内,接触高温物体的工作时,应带手套和 专用的防护工作服。 3、电气设备着火如何处理? 答:1)遇有电气设备着火时应立即将有关 设备的电源切断,然后进行救火。 2)对带电设备应使用干式灭火器、二氧化 碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭 火。3)对注油设备应使用泡沫灭火器或干 燥的砂子等灭火。 4、本岗位的职业危害存在哪些因素?有哪 些危害?如何防范? 答:危害因素:噪声高温 存在危害:长时间在噪声的环境下工作会 导致耳鸣、严重则导致耳聋。 工作在高温的环境下,则容易烫伤。 防范方法:针对于噪音,可以戴耳塞。 针对于高温,则需穿戴隔热服。 5、本岗位的风险及防范措施? 19条全部答满。 1、不使用劳动保护用品或不正确使用劳动 保护用品造成触电、烫伤、摔伤、绞伤、 物体打击伤害。 措施:进入生产现场必须按规定佩戴合格 的劳动保护用品。 2、地面湿滑造成摔伤。 措施:行走时注意观察,尽量避开湿滑地 面。 3、上下楼梯不把扶手造成摔伤、扭伤。 措施:上下楼梯双手把好楼梯两侧扶手。 4、生产现场照明不足,地面孔洞盖板未覆 盖、围栏缺失造成摔伤、高空坠落。 措施:①生产现场必须保证照明充足,照明 存在缺陷立即联系处理。②夜间或进入照明 不足区域操作和巡视人员带好手电筒。③与 未覆盖的地面孔洞保持安全距离。 5、长时间工作在噪声环境中导致听力下 降,严重时可引起噪声性耳聋。 措施:尽量避免长时间在噪声环境中工作, 若确因工作需要临时在高噪音环境下工作 佩戴好耳包或耳塞防护用品。 6、工作人员未经安全技术培训,不熟悉生 产操作流程违章操作造成设备损坏和人身 伤害。 措施:①进入生产现场的工作人员必须经过 安全培训,并了解现场的逃生路线,掌握 紧急状态下逃生方法。②从事生产的操作人 员必须经过技术培训,经考试合格后方允 许操作。特殊工种工作人员必须经有资质 部门培训考试合格后持证上岗。③任何人不 得违章指挥,有权制止违章行为。 7、倒闸操作中接收命令不清或错误造成设 备损坏及人员触电 措施:①接受操作令前与调度相互通报姓 名,做好记录。②受令完毕逐字、逐句复诵, 有疑问必须双方应答清楚。 8、无票操作或不按操作票顺序进行操作造 成设备损坏及人员触电 措施:①电气操作必须使用命令票或操作票 ②严格按照操作票的顺序逐项操作。 9、单人进行操作造成设备损坏及人员触电 措施:倒闸操作必须由两人进行,监护人 不得代替操作人进行操作。 10、误拉、误合隔离开关或断路器造成设 备损坏及人员触电 措施:①操作前应核对设备名称、编号和位 置。②倒闸操作必须由两人进行,执行操作 监护制度,严禁单人操作。 11、走错间隔(位置)造成设备损坏及人 员触电 措施:①操作前应核对设备名称、编号和位 置。②倒闸操作必须由两人进行,执行操作 监护制度,严禁单人操作。 12、带负荷拉合刀闸造成设备损坏及人员 触电 措施:操作前检查相应断路器在断开位置。 13、测量设备绝缘,静电伤人造成人员触 电 措施:①测量设备绝缘前应验电并充分放 电。②测量设备绝缘时戴绝缘手套 14、带电挂地线或带地线合隔离开关/断路 器造成设备损坏及人员触电 措施:①挂地线前必须确认相应隔离开关或 断路器在开位并验明确无电压。②合隔离开 关或断路器前应检查相关地线已全部拆 除。 15、巡视检查时未与设备带电部位或转动 部位保持安全距离造成触电或机械伤害 措施:巡视检查时与设备带电部位或转动 部分保持安全距离 16、执行工作票做检修措施措施不全或措 施不完善造成人员触电。 措施:①工作许可人接到工作票后严格审查 工作票所列安全措施和风险点是否齐全, 措施或风险点不齐全及时给与补充或工作 票退回。②在工作票签发前工作许可人和工 作负责人共同到检修现场验证安全措施确 已完善。 17、监盘时精力不集中运行参数异常发现 处理不及时造成设备损坏。 措施:①监盘人员不得有打盹和做与监盘无 关的事情。②监盘人员要经常检查运行参 数,参数发生变化及时调整。③学习人员监 盘必须有师傅监护,不得独立监盘。 18、监盘时调整不当造成设备损坏。 措施:①监盘人员要保持精力集中,冷静操 作。②通过DCS调整操作时确证对话框中的 设备名称与所操作设备一致时方可操作。 19、事故处理过程中未按规程处理造成设 备损坏、财产损失或大面积停电。 措施:运行人员必须掌握事故处理原则和 规程规定的内容,事故处理中严格执行规 程。 备注:看一眼:安全七问:一问责任心是 否到位。 二问安全意识是否树牢。 三问是否掌握设备性能。 四问是否掌控设备状态。 五问是否把握工作和作业环境。 六问是否能及时发现设备缺陷并有技能及 时消缺。 七问是否严格执行制度和操作规程。