文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 地下室外墙施工缝细部构造做法

地下室外墙施工缝细部构造做法

地下室外墙施工缝细部构造做法

Izzie 发布于2012-08-29 浏览2311人次

做法说明:

止水螺杆:在浇筑墙或柱混凝土是固定模板,防止暴模,之所以要止水,就是因为这根杆穿过墙了,水容易沿着螺杆渗透进去,所一止水螺杆在螺杆中间焊接一个四方形的钢筋片叫止水片,可以防水。

地下室外墙施工缝细部构造做法

地下室外墙施工缝细部构造做法

地下室外墙施工缝细部构造做法

外墙防水混凝土应连续浇筑,尽量少留施工缝。

当留设施工缝时,墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面500mm 的墙体上。墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。

地下室外墙施工缝细部构造做法

地下室外墙施工缝细部构造做法

地下室外墙施工缝细部构造做法

止水钢板搭接长度为100mm,搭接位置四周满焊,且焊缝饱满无气孔、夹渣等。

施工缝处须预埋钢板止水带。竖缝处设置钢板网阻挡混凝土,钢板网与钢板止水带焊接连接。

施工缝在继续浇筑混凝土前,应清理干净接缝处的表面浮浆和杂物,并清理干净钢筋表面的附着物。

水平缝在浇筑混凝土前应先铺30~50mm 厚1:1 水泥砂浆,然后及时浇筑墙体混凝土。工艺流程:

预埋钢板止水带/钢板网――施工缝清理――支模板――后浇混凝土――防水附加层――防水层――防水保护层

节点:

地下室外墙施工缝细部构造做法

构造做法:

1、预埋钢板止水带/钢板网

当需要设置施工缝时,在混凝土浇筑前,在施工缝墙体中间设3mm 厚、300mm 宽钢板止水带。钢板接长时两块钢板搭接处必须满焊,同时钢板U 型口朝向迎水面一侧。

竖缝处设置具有一定强度的密目钢板网阻挡混凝土流失,钢板网与钢板止水带焊接连接,并固定牢固。

2、施工缝清理

后浇混凝土墙体模板合模前,应先将原有混凝土表面的浮浆、杂物及钢筋表面的附着物清理干净。使施工缝在浇筑前保持湿润状态。

3、支模板

模板与先浇墙体混凝土间应用密封带封严,以防漏浆。

4、后浇混凝土

后浇混凝土时应注意施工缝处的振捣,保证接缝处混凝土密实。

外墙拆模时间不宜过早,可采用带模浇水养护。模板拆除之后,可在墙两侧覆挂麻袋或草帘等覆盖物喷水养护,养护时间不少于14d。

5、防水附加层

墙体表面缺陷处理及螺杆孔封闭处理后,施工防水附加层,施工缝两侧的防水附加层宽度不小于250mm。防水附加层的材料同防水层。

6、防水层

防水附加层验收合格后,再施工防水层。

防水层采用不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚防水卷材。

7、防水保护层

按要求施工防水保护层。防水保护层施工时应保护好防水层,不得破坏防水层。

质量控制点:

1、钢板止水带预埋

2、施工缝周边混凝土及钢筋清理

3、墙体混凝土质量及养护

4、施工缝处混凝土振捣密实

5、墙体混凝土缺陷及止水螺杆端头封闭处理

6、防水附加层和防水层施工范围、厚度

7、防水保护层