文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV线路停电应急更换跌落式熔断器作业指导书

10kV线路停电应急更换跌落式熔断器作业指导书

10kV线路停电应急更换跌落式熔断器作业指导书
10kV线路停电应急更换跌落式熔断器作业指导书

10kV线路停电应急更换跌落式熔断器作业指导书

(范本)

编写:年月日

审核:年月日

批准:年月日

作业负责人:

作业日期年月日时至年月日时

国网天津武清公司

1.范围

本指导书适用于国网天津武清公司10kV***线路停电应急更换跌落式熔断器作业。

2.引用文件

DL/TG02 —1996《架空绝缘配电线路施工及验收规程》

国家电网公司《电力安全工作规程(线路部分)》

《工作票、操作票制度实施细则》

Q/TGS 1011-2006 10kV 及以下架空配电线路及设备运行规程

3?修前准备

3.1准备工作安排

3.2工作要求

3.3工器具

3.4作业风险分析及安全控制措施

3.5作业分工

更换跌落式熔断器安全技术措施

更换跌落式熔断器安全 技术措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

更换跌落式熔断器安全技术措施 一、更换时间:2015年11月14日8点30分至14点 二、更换地点:车间外高压杆处 三、施工单位及组织构成 总负责人:高岩 技术负责人:樊辰 施工人员:穆东、杨玉琦、李云斌、聂正平 四、工作步骤 1、办理工作停电工作票; 2、工作负责人明确分工,交待安全措施、危险点及现场安全注意事项; 3、线路工作地段两端验电、放电、设接地线; 4、电工上杆作业; 5、拆除旧跌落式熔断器的各种连接线; 6、将旧熔断器放置地面; 7、将新跌落式熔断器吊至安装处,调整好安装位置后,用螺栓固定; 8、检查安装质量,拆除所有工具及安全措施,杆上电工下杆; 9、办理工作终结手续。

五、安全技术措施 1、上杆前,应先检查登杆工具(梯子、安全带)是否牢靠。 2、停电更换跌落式熔断器前必须填写线路工作票,严格按照工作票制度执行。 3、负责人工作前与调度台联系,在得到工作许可命令后,方可开始工作。 4、作业开始前,负责人需向所有作业人员学习安全技术措施,并交待现场重点工作、作业方法及危险点。 5、作业人员验明线路确已停电,工作地段两端设好接地线后,方可工作。验电前始终认为线路带电并保持足够的安全距离,验电必须使用合格的专用验电器进行作业,需设专人监护并戴绝缘手套。 6、现场作业人员应戴好安全帽,杆上作业人员必须使用安全带,安全带应系在电杆及牢固构件上,并检查扣环是否牢固。

7、杆上人员传递工具及材料时,必须使用绳索传递,应防止一具及材料坠落伤人,作业区域内设置警戒线,防止闲人逗留。 8、杆上人员拆除更换跌落式熔断器时应使用工具包,并使用绳索传递,防止工具、材料坠落伤人。 9、跌落式熔断器安装完毕后,负责人应认真确认各部位的螺栓是否拧紧,高压跌落式熔断器是否符合安装规范,变压器上、杆上无杂物,待现场人员全部撤离后,负责人方可向调度员汇报工作结束,恢复送电。 机修队 2015-11-14

线路10kv应急预案

2013年满洲里35KV及以下农网改造升级工程低 压台区改造工程 生产安全事故应急救援预案 编写:日期: 审核:日期: 批准:日期: 编制单位:2013年满洲里35KV及以下农网改造升级工程低压台区改造工程施工项目部 编制时间:2013年8月

目录 一、本预案的适用范围 二、事故应急处理指挥机构及职责 三、施工安全措施 四、施工安全注意事项 五、报告制度及程序 六、应急处理预案 七、自我保护 八、事故调查处理 九、事故救援演练安排 附:应急救援器材、设备清单

生产安全事故应急救援预案 为积极应对可能发生的输变电工程生产安全事故,高效、有序地组织事故抢救工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护正常的施工秩序,按照《安全生产法》和业主的要求,结合我公司输变电工程施工的实际,特制订《2013年满洲里35KV及以下农网改造升级工程低压台区改造工程生产安全事故应急救援预案》(以下简称应急预案)。 一、本预案的适用范围 1.基础坑壁塌方; 2.起重机吊臂伤人; 3.高空坠落; 4.塌架; 5.感应电事故; 6.重大机械设备事故和火灾事故; 7.重大交通事故。 二、事故应急处理指挥机构及职责 (一)项目部生产安全事故应急救援机构成员名单

(二)生产安全事故应急救援机构职责 1.总指挥由项目经理担任。全面负责项目部安全事故的处理工作,及时听取事故情况报告,视情况做出启动应急处理预案决定。 2.副总指挥由项目安全负责人担任。分工负责事故的现场救援、调查处理和善后等工作。 3.指挥组成员由项目管理人员组成。做好现场救援、抢险和善后工作。 4.安全委员会职责: (1)制定本工程安全工作计划,配备安全用品,每月召开一次安全工作会议,总结上月安全情况,布置下月实施计划。 (2)安全监察工程师职责是:对安全措施的贯彻负全责,负责贯彻落实安全委员会制定的工作计划,编制重大的安全措施,如停、带电作业施工等,主持每月工程安全工作会议,及时发现工作中的安全薄弱环节,并提出相应措施。 (3)安全监察员职责:负现场把关人之责,对现场违章作业有全权处理权。对主要工序如组立杆塔、架线附件等进行现场安全监察,及时制止违章作业。 (4)施工班班长:对本班安全工作负全责,加强对班员的安全思想教育工作,严格贯彻执行安全规程、施工措施的各项要求,主持本班安全活动日会议,负责每天班前站班会,布置工作,同时布置安全措施。 (5)兼职安全员:协助班长抓好本班的安全工作,检查工器具的安全可靠性、配备率,凡满足不了安全要求者应及时向班长提出来,安全帽配包耳式帽带,以免抬头时帽容易掉下,现场检查及落实按图、按措施操作,查好现场人员禁止违章。 (6)各施工员:对自身安全负全责,加强“自我保护意识”,安全保护用品穿戴齐全,按图、按措施操作,对同组作业人有互爱、互助之责和互相监督权。对违章作业者要诚心劝阻,劝阻无效应及时向上级反映。 (7)汽车司机:对行车安全负全责,加强交通规则学习加强“自我保护意识”,严禁违章开车,特别是超速开车和酒后开车。

最新-10KV电气事故应急预案-2

10KV高压、0.4KV低压配电室突然停电应急预案1. 目的: 为了加强对供电系统大面积停电事故的有效控制,提高处理突发事故的应急能力,及时、准确、高效的采取有效措施,以防停电事故和事态的进一步扩大化,最大限度地缩短停电时间,降低事故危害程度,保证安全供电,根据《中华人民共和国安全生产法》,《电力工作安全规程》,制定本安全预案。 2. 适用范围和基本原则: 本应急预案适用于高压配电室10KV高压及各类停电事故应急处理,最短时间内查明停电原因,尽快恢复送电。坚持“安全第一、预防为主、常备不懈”的原则,加强电气安全管理,突出对突发事件的预防与控制,定期进行安全检查,及时发现和处理设备缺陷,有效防止重大电气事故发生;组织开展有针对性的反事故演习,提高电气人员对电气突发事件处理,应急抢险以及快速恢复电力生产正常秩序的能力。 3. 供电概况: 10KV配电室内电源为双回电源供电,由胡桥变电站专供电源1#进线柜引入。备用电源由2#进线柜引入,且长期处于冷备用状态。

3.1 运行方式:由10KV1#进线柜合闸供电,2#进线柜断开,母线柜合闸。 3.2 电气主接线方式:双母线双电源接线方式,正常情况下,10KV1#进线为投入状态,2#进线处于冷备用状态。 4. 组织机构及职责: 4.1应急组织机构 组长:王玉杰 副组长:王谭谭、李晓、 应急维修组成员:秦希春、郭振勇、扈全强 4.2职责 4.2.1领导小组职责: a)以组长为核心的指挥中心设在事故现场附近; b)组长全面指挥应急工作,担任或指定事故现场主要管理者; c)副组长负责协助组长现场执行各项应急处理预案,组长不在时履行组长职责; d)应急处置小组各相关人员听从指挥,积极组织应急工作,负责组织维修及向上级供电部门报告的联系工作。同时以最快方式报告公司生产技术部。

跌落式熔断器安装技术精编版

跌落式熔断器安装技术集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

跌落式熔断器安装技术 1.适用范围: 10kV线路杆上安装跌落式熔断器。 2.作业工具: Φ12白棕绳20m; 卷尺1把;凡士林1瓶;钢丝刷1把;断线钳1把等工具。 3、作业程序与技术要求 3.1准备工作: 3.1.1检查材料:领料、检查熔断器触点是否严密、光滑,熔丝匹配等情况。查看合格证、试验报告等资料是否齐全,并取出保存。 3.1.2检查规格:检查安装图纸、杆塔明细表、材料规格是否完备无误。检查施工工器具是否完备合格。 3.1.3许可手续办理:进入工作现场工作负责人得到工作许可人许可后,并查看、核对现场措施与工作票、作业票是否相符合(不完备应补充安全措施),查看、核对无误后办理许可手续。 3.1.4?“二交一查”及安全、技术措施交底:工作负责人召集全体人员进行“二交一查”,宣读工作票、作业票,交待工作地段、停电地段、带电部分、危险点及预控安全措施、工作任务、人员分配,设专职监护人等情况。检查全体作业人员是否戴好安全帽。人员应规范着装,

穿长袖棉质衣服、穿软底绝缘鞋、戴手套并检查个人工器具。上杆人员正确使用安全带并检查登高工器具。如有民工应安全教育并安全、技术交底后签《民工协议书》、《安全教育卡》。 3.1.5安装准备:a.地面工开箱,取弯板及U型螺丝组装令克(注意方向) 及拆下熔管,旋下顶帽,取下垫片。b.取熔丝穿入熔管加垫片旋顶帽,下端头螺栓将熔丝绕过螺栓压在垫片下拧紧,将余线剪断或穿入熔管,同时装好另2个熔管。c.在熔断器上、下桩头安装好铜铝接线夹,注意规格与搭接引线相匹配。 3.2作业过程 3.2.1令克安装:a、甲、乙电工上杆,甲至上横担处。乙电工上杆至分支 横担下方位置,乙电工吊上令克,装在五孔拉铁上,并校正无扭斜。b、乙电工工将支线导线弯一定弧度量取长度剪断余线,用钢丝刷刷净导线,涂上凡士林接入熔断器下桩头接线夹并拧紧,中相应装横担做活头。c、甲电工将已备上引线(一般与上引线同规格)用钢丝刷刷净导线,涂上凡士林及异型线夹吊上,在干线上选择合适位置(考虑跳线电气间隙),弯折90°,长约300-400mm等距卡上3只异型线夹。导线端头侧露头10-20mm。如跳线电气间隙不够则需装瓷横担固定后,弯一定弧度引至熔断器上端接线夹(先量好长度后剪除余线)。同理依次做另2根。

跌落式熔断器的选择和维护详细版

文件编号:GD/FS-1157 (操作规程范本系列) 跌落式熔断器的选择和维 护详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

跌落式熔断器的选择和维护详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护就是跌落式熔断器它具有经济、实惠、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和35kVA以下容量的配电变压器一次侧作为后备保护和进行系统、设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加检修人员的安全感受。即使在带负荷的情况下,也允许停、送电操作,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。

1跌落式熔断器的工作原理 跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。 2跌落式熔断器的问题 (1)产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性

最新10KV配电室应急预案总汇

10K V配电室应急预案 总汇

10KV高压配电室应急预案集 编写人:黄海潮 一、一般事故处理步骤 1、做好详细记录:事发地点、时间、发生情况(如:停电、冒烟起 火、漏电、水浸等); 2、向主管领导或主管部门汇报,并组织专业人员赶赴事发地点; 3、判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4、根据处理情况,向主管领导或主管部门汇报; 5、事故处理完毕,经上级批准同意可试送电; 6、做好相关事故及处理结果记录。 二、各类事故处理预案 以下各类处理预案必须有相关专业的资格证人员进行判断、处理(触电急救预案除外)。 1、漏电处理预案 1)当配电室及相关配电设施出现漏电后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。 2)观察判断是否有人员触电、是否可能发生其它危险情况,初步判断漏电情况的严重性及受影响范围。

3)报告主管领导或主管部门制定维修方案,情况严重的(有人触电或线路打火等)如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。必要时由专业人员在安全的情况下先切断上一级电源开关(断路器、刀开关等),如上一级电源开关(断路器、刀开关等)不在管理范围内应向供电主管部门申请拉闸断电,优先保证触电人人身财产安全。 4)根据情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程 5)漏电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。漏电情况简单查找步骤:漏电情况及漏电开关接有多个支路时采用各支线路逐个单独接入排查,当某一支路接入时前级漏电保护开关马上跳闸或用专业仪表近行监测后发现问题线路,就判断为该支路漏电了。再对该漏电支路分段接入的办法排查,比如从中间附件节点把电路分成2段,如断开“后段电路”就不跳闸了,说明后端线路漏电;如断开“后段电路”仍然会跳闸了,说明前端线路漏电。以此类推,再对前段线路进行分段检测,直至找到漏电的部位。*注以上漏电情况简单查找步骤仅供参考应根据实际情况制定检查维修方案。 2、非正常停电处理预案

临时用电方案及触电应急预案..

临时用电方案及触电应急预案

临时用电施工方案 一、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工

⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。三、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv 以下为7m。

RW11跌落式熔断器使用说明书

1. RW11产品用途 RW11跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在 10kv-35kV-66kv配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在配电线路和配电变压器中得到了普及。 2. RW11正常使用条件 2.1环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃; 2.2海拔高度:不超过1000m;(高海拔型不超过3000m); 2.3电源频率:50±2Hz; 2.4地震烈度:7度以下2.5最大风速:35m/s 3. RW11主要技术参数

跌落式熔断器由绝缘子、接触导电系统和熔管三部分组成。正常工作时,熔丝使熔管上的活动关节锁紧,熔管在上触头的压力下处于合闸状态。故障时,熔丝熔断,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管在电弧作用下分解出大量气体,在电流过零时产生强烈的去游离作用而熄灭电弧。由于熔丝熔断,因而活动关节释放使熔管下垂,在上、下触头的弹力和熔管自重的作用下迅速跌落,形成明显的断开间隙。 4. RW11熔断器选用 安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。若超越上限,则可能因电流过大,产气过多而使熔管爆炸;若低于下限,则有可能因电流过小,产气不足而无法熄灭电弧。因此,在选择跌落式熔断器的额定容量时,既要考

虑其上限开断电流与安装地点的最大短路电流相匹配,还要重视其下限开断容量与安装地点的最小短路电流的关系。考虑到跌落式高压熔断器作为配电变压器内部故障的主保护,保护范围从低压熔断器变压器侧到高压熔断器变压器侧,而且又作为低压熔断器的后备保护,应以低压出口两相短路作为短路电流最小值来选择其下限开断容量。 5. RW11熔丝的选择 熔丝的选择应能保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时能迅速熔断。实践中常按以下原则选择:配电变压器容量为160kVA以下的,熔丝按变压器额定电流的2~3倍来选;配电变压器容量为160kVA及以上的,按1.5~2 倍选择。熔丝的选择还必需考虑熔丝的熔断特性能否与上级保护时间相配合,这是决定采用熔丝保护能否生效的关键问题。配电线路的速断保护动作时间很短,约为0.1s 左右。根据熔丝的特性曲线,在0.1s内使熔丝熔断的电流应不小于 额定电流的20倍。这一数据是保证熔丝与首端断路器配合的必要条件。 6. RW11跌落式熔断器的安装 (1)安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。 (2)熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。 (3)熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速 跌落。 (4)熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。 (5)熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。 (6)所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。 (7) 10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm。 7. RW11熔断器的运行维护管理 (1)熔断器具额定电流与熔断体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整。 (2)熔断器的每次操作须仔细认真,不可粗心大意,特别是合闸操作,必须使动、静触头接触良好。 (3)要尽量避免跌落式熔断器连续多次断开额定遮断容量,对熔管内壁为钢纸管的熔断器,连续开额定遮断容量不应超过三次。 (4)熔管内必须使用正规厂家生产的标准熔体,禁止用铜丝铝丝代替熔断体,更不准用铜丝、铝丝及铁丝将触头绑扎住使用。 (5)对新安装或更换的熔断器,要严格验收工序,必须满足规程质量要求。 (6)熔断体熔断后应更换新的同规格熔体,不可将熔断后的熔体联结起来再装入熔管继续使用。 (7)应定期对熔断器进行巡视,每月不少于一次夜间巡视,查看有无放电火花和接触不良现象,不放电,会伴有嘶嘶的响声,要尽早安排处理。

10KV电路巡检应急预案

线路故障应急预案 为了在线路突发事故情况下快速、有效地组织抢修,防止事故进一步扩大并及时恢复故障线路送电,结合线路维护具体情况,特制订本预案。 1、事故抢修的基本原则 ①、严格遵循事故就是命令的原则,事故抢修期间一定做到令行禁止、分工明确,一切行动听指挥。 ②、在保证安全的前提下,合理组织人员,快速有效地进行事故抢修。 ③、严格遵照《电业安全工作规程》有关规定以及热电厂各项安全管理制度的相关规定。 2、各种断电情况及处理预案 2.1架空线路因突发事件造成断电 ①、一种是对导线只进行接续,在事故杆塔前后分别做好安全措施,打好临时拉线,防止倒杆塔、弓子线断,接时不得失去接地线保护,防止感应电触电。 ②、一种是要部分换线并接续,必须对更换段线路进行察看,跨越档内是否有低压线,必要情况下联系停电。在更换导线过程中,应严格按照安规要求,防止导线跳动至临近带电线路安全距离范围内。并应设专职监护人。 ③、尽量创造条件,具备吊车使用条件,采用吊车组立杆塔,同塔双回路架设线路,首先恢复受损较轻的一路线路,临时送电或首先

恢复负荷较重、高危用户用电。不具备吊车使用条件情况,电杆的起立,采用倒落式人字抱杆整体起吊。 2.2管道输电线路断电 ①、第一时间到达现场,根据现场情况进行人员疏散、拉警戒标 识; ②、如断点明确,抢修人员立即展开电缆接续工作;如断点不明 确,抢修人员分成若干组先找断点,再行恢复供电; 3、事故抢修组织措施 3.1事故发生后启动本预案,现场抢修总指挥部署分工,其他人员各司其职迅速投入抢修工作。 3.2技术人员、后勤人员根据事故情况反馈,进行抢修工器具、材料的准备工作。 3.3线路抢修人员先期赶赴事故点,根据现场情况制定抢修预案,确定抢修工作内容,指挥布置现场安全措施、施工措施,调配抢修施工车辆,合理布置调车等抢修车辆位置,做好施工准备。 3.4线路抢修人员分成两组,一组备齐接地线、验电器等个人安全工器具,随同工作负责人先期赶赴现场,做好抢修临时安全措施及线路登杆抢修准备工作,合理布置牵引机等收、放线工具位置,并做好接地保护措施,同时进行事故现场清理,吊车施工道路平整。另一组根据工作负责人安排布置,备齐抢修工器具、材料,迅速赶赴现场。3.5停送电联系人履行调度开工手续。 3.6全部抢修人员到达现场接到停电命令后,工作负责人宣布开工,

G11配电网10kV跌落式熔断器技术规范标准

配电网10kV跌落式熔断器技术规 前言 按照南方电网有限责任公司管理思想现代化、管理制度规化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,科学地建立健全供电局的标准体系,指导和规本企业配电运行管理的工作,实现配电运行管理标准化、科学化、现代化,加速技术进步和提高企业经济效益,特制定本规。 本规执行国家和行业有关法律、法规、规程和规,执行南方电网公司、电网公司的有关文件精神,并结合供电局的实际而制定。 本规由供电局生技部负责解释。 1.应遵循标准 规中所有设备及其备品备件,除本规中规定的技术参数和要求外,均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。

现行标准如下: 1)GB772-77 《高压电瓷瓷件技术条件》; 2)GB311-83 《高压输变电设备的绝缘配合》; 3)GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》;4)JB1046-67 《变压器、高压电器和套管接线端子》5)GB15166.3-94 《交流高压熔断器、喷射式熔断器》;6)IEC282-2 《高压熔断器》。 7)GB3309-89 《高压开关设备常温下的机械试验》; 2.环境及技术条件 2.1 环境条件 2.1.1 周围空气温度 最高温度: 45℃(24小时平均值≤35℃) 最热月平均温度:35℃ 最低温度: -10℃ 最大日温差: 25K 2.1.2 海拔高度: ≤1000m 2.1.3 最大风速: 35m/s 2.1.4 环境湿度: 日平均相对湿度不大于95% 日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 月平均相对湿度不大于90% 月平均水蒸汽压力值不超过1.8kPa 2.1.5 地震烈度:7度 2.1.6污秽等级:Ⅲ级 2.1.7安装场所:户外 2.1.8无强列振动和冲击,无强电磁场干扰

跌落式熔断器常见故障及防范措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 跌落式熔断器常见故障及防范措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5053-56 跌落式熔断器常见故障及防范措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 跌落式熔断器是高压配电线路上最常用过负荷及短路保护设备,它具有结构简单、价格便宜、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给线路检修创造了一个安全作业环境。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。其工作原理是:将熔丝穿入熔管内,两端拧紧,并使熔丝位于熔管中间偏上方,上动触头由于熔丝拉紧的张力而垂直于熔丝管向上翘起,用绝缘拉杆将上动触头推入上静触头内,成闭合状态(合闸状态)并保持这一状态。当被保护线路发

跌落式熔断器的选择和维护通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD900 跌落式熔断器的选择和维护通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

跌落式熔断器的选择和维护通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内

供电线路应急预案.doc

供电线路应急预案.doc 供电线路突发事故应急预案 为了贯彻“安康杯”劳动竞赛精神,全面保障供电线路运行安全。公司针对当前电力输出现状中的电源、电网的薄弱环节与垦区生产用电的需求反差过大的实际情况,采取积极应对预防垦区工农业生产的停电事故,及时、有效、科学地组织好应急工作,最大限度地减少输、配电线路停电后带来的安全、经济损失,维护正常的生产秩序,根据股份公司、供电分公司两级公司安全工作会议精神,结合我公司实际,严格执行“事故四快” (快速到达事故现场、快速查明事故原因、快速实施抢修方案、快速恢复事故供电)原则。特制定输、配电线路安全供电事故应急预案。 一、成立应急员领导组 组长: 刘建新、方金山 副组长: 杨华、欧阳志、王宏、张凡、陈志坚 成员: 李万珍、马兵、历建勇、赵荣强、张杰、熊斌、徐东、张博、刘建山、张巍、张珂 应急处理第一小组: 线路工区 应急处理第二小组: 用电营销部配网所 应急处理协助小组: 车队、检修工区、经警队 二、领导组职责 1、组长是处理突发事故处理的第一责任者; 总工程师、生产科长是事故处理的直接组织者,同时生产副经理、生产科长对事故处理方案负责,总工程师、安监科长对事故处理过程进行全程监督,防止

突发事故的扩大及二次再生事故发生; 基层单位主管领导对事故处理执行过程进行现场协调、指挥,快速恢复供电。 2、组织相关单位有关人员按照应急员迅速开展应急工作,防止事故的进一步扩大,力争把损失降低到最低程度,同时将事故情况报告公司主要领导和上级部门 3、统一部署应急预案的实施工作,并根据现场情况采取紧急处理措施; 4、配合上级部门进行事故调查处理工作; 5、做好事故后生产组织和恢复工作; 6、出现系统停电事故,领导组成员必须按事故现场距离要求时间(市区30min;郊区90min;偏远团场180min内)及早到达现场协调指挥,迅速采取措施,进行事故处理; 7、每年必须组织一次应急预案演练,所有领导组成员及员工都应了解预案、熟悉预案、执行预案; 8、发生停电事故时,各区、部、科室必须按以下程序汇报: 停电场所值班人员(故障汇报人)?调度室调度员(客户服务中心)? 值班长?设备分管区、部领导?上传应急领导组; 下达应急处理小组。 9、各应急小组负责人(基层主管领导)应加强事故处理横向联系与沟通协助。 三、危险性分析 当前我公司的输、配电线路结构为: 垦区110KV输电线路呈:110KV城东变?110KV城西变?110KV 城北变?220KV南热电升压站?110KV桃园变?110KV钟家庄变?110KV新安 变?110KV下野地变?110KV泉水地变?110KV城东变等中心变电所环网供电; 市区10KV配电网呈:110KV城东变、110KV城西变、110KV城北变、110KV军垦变、35KV化工变等10KV(出线柜)主干线路环网供电。 现阶段我公司供电系统存在的危险因素主要有:

跌落式熔断器

1.产品用途 跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在 10kv-35kV-66kv配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在配电线路和配电变压器中得到了普及。 2.正常使用条件 2.1环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃; 2.2海拔高度:不超过1000m;(高海拔型不超过3000m); 2.3电源频率:50±2Hz; 2.4地震烈度:7度以下2.5最大风速:35m/s 3.主要技术参数

 4.熔断器选用 安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。 5.熔丝的选择 熔丝的选择应能保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时能迅速熔断。 6.跌落式熔断器的安装 (1)安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。 7.熔断器的运行维护管理 (1)熔断器具额定电流与熔断体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整。跌落式熔断器的选择和维护

编号:SM-ZD-29316 跌落式熔断器的选择和维 护 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

跌落式熔断器的选择和维护 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1跌落式熔断器的工作原理 跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠

熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。 2跌落式熔断器的问题 (1)产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性不足,造成触头接触不良而产生火花过热。 (2)熔管转动轴制造的粗糙不灵活,使熔管角度达不到规程要求,尤其是配备的熔管尺寸多数达不到规程要求,要不就将鸭嘴顶死,造成熔体熔断后熔管不能迅速跌落,不能及时将电弧切闸困难,触头接触不良,产生电火花。 (3)熔断器额定断开能量小,其下限值小于被保护系统的

更换跌落式熔断器安全技术措施实用版

YF-ED-J8930 可按资料类型定义编号 更换跌落式熔断器安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

更换跌落式熔断器安全技术措施 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、更换时间:20xx年11月14日8点30 分至14点 二、更换地点:车间外高压杆处 三、施工单位及组织构成 总负责人:高岩 技术负责人:樊辰 施工人员:穆东、杨玉琦、李云斌、聂正 平 四、工作步骤 1、办理工作停电工作票; 2、工作负责人

明确分工,交待安全措施、危险点及现场安全注意事项;3、线路工作地段两端验电、放电、设接地线;4、电工上杆作业;5、拆除旧跌落式熔断器的各种连接线;6、将旧熔断器放置地面;7、将新跌落式熔断器吊至安装处,调整好安装位置后,用螺栓固定;8、检查安装质量,拆除所有工具及安全措施,杆上电工下杆;9、办理工作终结手续。 五、安全技术措施 1、上杆前,应先检查登杆工具(梯子、安全带)是否牢靠。 2、停电更换跌落式熔断器前必须填写线路工作票,严格按照工作票制度执行。 3、负责人工作前与调度台联系,在得到工作许可命令后,方可开始工作。

跌落式熔断器的选择和维护示范文本

跌落式熔断器的选择和维 护示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

跌落式熔断器的选择和维护示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路 保护就是跌落式熔断器它具有经济、实惠、操作方便、适 应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和 35kVA以下容量的配电变压器一次侧作为后备保护和进行 系统、设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支 线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备 了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全 作业环境,增加检修人员的安全感受。即使在带负荷的情 况下,也允许停、送电操作,所以,在10kV配电线路和配 电变压器中得到了普及。 1跌落式熔断器的工作原理

跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。10kV停电应急预案 停电时间:生活区10kV线路故障停电日 停电范围:生产取水、办公楼、生活区及自来水无塔自动供水装置隐患描述:因办公、生活区供电采用一台630kVA箱变供电,且供电线路为电缆直埋(水泥分厂高压室-生活区箱变:电缆规格YJV22-10 3*95 685m),门卫处因道路施工外绝缘受损经处理,存在绝缘击穿短路风险。 一、故障预防 针对该电缆可能存在的安全隐患,按期进行预防性试验,及时发现存在的风险,提前做好检修准备。 二、检修准备 1、因该电缆线路较长,且采用直埋,一旦发生故障,故障点难以判断,故采用电缆线路故障巡迹仪(已采购使用)能迅速找到故障点,节省检修时间; 2、材料准备:因电缆价值较大,不可能提前准备整条电缆,故采购部门提前与多个商家取得联系,充分利用商家备货;其它如电缆中间接头、钳接管等材料做到常备库。 3、检修机、器具:挖机、柴油喷灯、压线钳、10kV试验设备、常用电工工具等。 二、组织机构及职责 抢修协调组: 组长:陈海江生产技术部副部长 职责:负责故障抢修期间各部门协调安排及调度指挥。 故障抢修组: 组长刘传玉熟料分厂副厂长 副组长蒋孟军熟料分厂技术员 职责:负责检修安全及检修质量,确保检修任务顺利完成。后勤保障组: 组长李会宽综合管理部部长 副组长周军采购供应部

职责:负责检修期间车辆调配;员工及检修人员生活保障工作;检修物质保供。 安全督查组: 组长陈干清生产技术部部长 副组长李春林生产技术部安全员 职责:负责检修及应急检修期间相关安全督查工作,及时发现各部门有否违章作业及是否存在各种安全隐患,确保检修施工期间不发生安全事故。 三、注意事项: 遵循“统一调度、保重点、保安全”的原则,在事件处理和控制中,要把抢修安全放在首位,采取各种必要手段,防止异常情况的发生,做好各种应急准备。 1、各工作组要切实做好安全防护工作,确保不发生次生灾害。 2、所有成员要坚守岗位,不准擅离职守,因特殊情况不能到位时,要向所在组组长请假,并有替代人员。 3、所有成员必须服从指挥部的统一指挥和调度。 4、所有成员要做到手机24小时开机。 5、遇有紧急情况时必须第一时间向领导组汇报。 6、各工作组组长对本组一切工作负总责,各工作组之间要做好协调配合工作。 7、严格执行停送电挂牌制度,确保检修安全。 生产技术部 二〇一二年八月八日

相关文档
相关文档 最新文档