文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 轨道交通季节性施工方案

轨道交通季节性施工方案

轨道交通季节性施工方案
轨道交通季节性施工方案

冬雨季施工方案

一、工程概况

1、XX市轨道交通3号线一期工程110kV赵家条主变电站及电缆通道位于XX市江岸区建设大道与黄埔大街交汇处。建筑占地面积1124.8 m2,总建筑面积约2740㎡,为户内变电站,设计使用年限50年。该建筑为2层钢筋混凝土框架结构,建筑高度16m,设置地下电缆夹层,平面尺寸为27.85m×44.45m,变电站室内±0标高约24.30m。本建筑安全等级二级,耐火等级二级,抗震设防烈度6度,屋面防水等级二级。涵盖建筑、结构、电气照明、通风空调、消防、给排水及装修工程。

2.本工程建设单位:XX地铁集团有限公司;

设计单位:XX供电设计院有限公司;

监理单位:华铁工程咨询有限责任公司;

总包单位:中铁电气化局集团第二工程有限公司。

二、编制依据

1、赵家条主变电所工程施工图纸

2、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011

3、建筑工程冬期施工规程JGJ104-97

4、施工现场文明达标管理规定

5、赵家条主变电所施工组织设计

根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳

定高于5℃即接触冬季施工。根据有关气象资料,XX地区极端最低温度为-5℃,日平均温度稳定于5℃的起始日期为12月1日至次年的3月10日,历时100天。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施。

三、施工部署

3.1施工准备

1、项目总工为组长,负责冬期施工准备、落实工作;施工员、材料员等负责工程冬、雨期施工的具体实施。

2、冬雨期施工中,防雨、保温塑料薄膜准备6000M2;保温毡毯3000 M2,防冻用麻袋片500条;

3、要求砼供应商搅拌站提前做好砼防冻、早强外加剂试配工作及外加剂的足量储存工作。

4、通过砼搅拌站及当时大气温度,确定砼防冻外加剂的配比及数量。

3.2冬季施工技术措施

1.冬季施工期间,合理安排作业计划,适当调整施工顺序,加强保温防冻措施减少冻害不利影响。对低温可能影响工程质量分项工作尽可能避免早晚低温施工。

2. 现场水管必须全部做好防冻保温工作,水平管埋入地下不浅于300,立管用草绳包扎。砂浆机、搅拌机在停止使用时,必须倒尽物料,用水清洗干净,并将积水放尽,所有水箱的机械设备,下班后要放空水箱的水。

3. 施工现场的作业场所和道路有良好排水坡度和有效的排水设施,以便及时排除积水防止冰冻。

4、钢筋施工

1)钢筋加工要按规范操作,在运输、加工过程中要轻拿轻放,以避免造成刻痕,撞击凹陷。

2)钢筋接头浇筑混凝土前将钢筋上的冰雪冻块清理干净。

3)对浇筑完混凝土面的预留钢筋上的混凝土及时清理干净。

4)雪天或施工现场风速超过5.4m/s(3级风)焊接时,采用遮蔽措施,焊接后冷却的接头不要碰到冰雪。

5、模板工程:

1)模板保温措施:梁、墙、柱模板采用挂阻燃草纤被保温,顶板随混凝土浇筑随铺一层塑料薄膜,上加麻袋片。

2)混凝土达到设计强度30%后方可拆除保温层,混凝土内部温度与表面温度、表面温度与外部温度养护温度之差在15℃以内为安全;如温差超过15℃时,加强保温措施,即加强塑料薄膜厚度,提高表面和外部的温度,直至混凝土在养护期内缓慢冷却,确保内外温差不会超过15℃,即可拆除保温层。

3)柱、墙模板在混凝土温度降至5℃,强度达初凝强度时即可拆除,梁板模板待混凝土强度达70%方可拆除模板支撑。

6、混凝土工程:

冬施期间结构部分商品砼,混凝土在冬施过程中采用综合蓄热法,为保证冬施工程质量,对混凝土加热、搅拌、运输、浇筑及养护作如下要求:1)冬施用于搅拌混凝土的砂、石、水泥均应保持正温。

2)采用P.O32.5以上普硅水泥,用暖棚存放,并不得直接接触80℃以上的热水。水泥不得直接加热。

3)拌制混凝土采用加热水的方法,水温不大于80℃,若达不到热工计算的要求,则采用骨料加热法,骨料的加热温度不得超过50℃,具体温度值由热工计算确定。

4)骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质,含泥量不得超过规定值,掺含钾、钠离子早强型防冻剂时混凝土中不得混有活性骨料。

5)严格控制水灰比,不得大于0.6,每M3混凝土水泥用量不少于300Kg,由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌和水中扣除。

6)外加剂采用无盐类防冻剂,配置防冻剂溶液要有专人负责,严格控制防冻剂等外加剂掺量。外加剂必须使用符合设计规范规定,并经公司中心实验室的同意,并符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)的规定,方准使用。

7)混凝土拌制前,应用热水冲洗搅拌机,混凝土搅拌时间取常温搅拌时间的1.5倍,混凝土的运距要尽量缩短,同时要做好混凝土罐车泵管的保温工作。要求混凝土出搅拌机的温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。在混凝土浇注之前,要及时清除钢筋及模板上的冰雪冻块和污垢对于脚手架,作业平台上的冻块及时清除,以防滑倒坠落。

8)混凝土要充分搅拌后再卸车,每盘搅拌时间不少于180s,不要任意加水。若发生离析时在浇注前应进行二次搅拌。

9)建筑竖向结构混凝土在-5℃前先检查墙、柱模板的保温是否包裹严密,以防混凝土局部受冻,竖向混凝土施工时除采用直接在模板外采用覆盖保温外,

利用外脚手架安全网加棚布挡风,防止冷风直接贯击施工混凝土接触面。

10)墙体混凝土的浇注要连续施工,间隔时间不超过2h,不留或少留施工缝。平面混凝土浇注前,地下结构采用将整个地下室内封闭,地上结构利用外脚手架安全网加棚布挡风适当封闭。梁板同时浇注,浇注方法采用从一端开始向另一端采用“赶浆法”浇注。混凝土振捣密实后抹平,在混凝土初凝前覆盖一、二层塑料薄膜,必要时加盖麻带片,严格控制板面上料时间及荷载。

11)混凝土养护:墙柱拆模后立即用塑料布覆盖,外挂麻带片保温,顶板混凝土浇注初凝后加铺一层塑料薄膜。

12)当大气最低温度低于0℃时,在混凝土中加早强剂、防冻剂;脚手架悬挑层加早强剂,确保悬挑工字钢锚固件的砼强度;低于-5℃,在混凝土中加早强剂、防冻剂,另需采取相关保温措施。

7、土方工程

1)填方前清除基底上的冰雪和保温材料,填方边坡表层1m以内,不得采用含有冻土块的土填筑。

2)回填土颗粒、土块均匀,做到随填、随夯、随盖,当气温低于-10℃,不宜回填作业。

3)对基槽及地面工程范围内的回填土,不得采用冻土块或受冻的黏土做回填土料,对其他沟槽部位的回填土,冻土块含量不得超过回填总体积的15%,且冻土块的粒径应小于15cm。

4)地下室外墙板土方回填时,需做好防水层的保护工作,土质应符合设计要求。

5)对拌和灰土的土质中不得含有机杂质、雨雪块及冻土块,人工夯实严格

控制分层厚度。

6)回填宜连续进行并夯实,以免地基土或已填的受冻,大面积填方时,要组织平行流水作业或采用其他有效的保温防冻措施。

7)对当天回填的灰土面层采取覆盖阻燃草纤被保温,防止过夜面层冻涨,第二日回填前如有冻结部位必须挖除后重新回填。

8)人工夯实时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10~15cm。

9)冬期施工室外平均气温在-5℃以上时,填方高度不受限制。

8、防水工程

1)卷材防水,操作时间选择在上午10时至下午4时施工。

2)对找平层所用砂浆标号及稠度较常温施工提高一个等级。

3)雪天、风天、严寒阶段即寒流的气候条件下不得施工防水层。

9、砌体施工

1)加气块砌筑一个工作日完成后,应用塑料布覆盖,专用砂浆宜用温水拌合,随拌随用。

2)需要对砌筑砂浆加温时,水温不得超过80℃,砂温不得超过40℃,水泥不得直接加热。

3)砌筑的砂浆标号及稠度较常温提高一个等级。

4)砂中不得含有直径大于10mm的冻结块和冰块。

5)砂浆要随拌随用,不要在灰槽中存灰过多,以防冻结。严格按照“三一”砖砌法,平铺压搓,保证良好粘结。砖缝控制在8~10mm之间,禁止用灌注法砌筑。

6)每日砌筑完的墙体,必须将砌体表面上的砂浆清理干净,然后在砌体表

面采用阻燃草纤被覆盖。

7)砌筑时,砖表面与砂浆的温差不应超过30℃。砂浆上墙温度不得低于5℃时,在低于-10℃气温下或大风天气下不得施工。

10、水暖、管道工程

1)对结构施工时预埋的各种管道要将端口封严,防止进入雨水冻胀。

2)安装的铸铁管用水泥捻口时,应尽量在正温下操作,当气温低于5℃时,应用高标号普通水泥,用热水随拌随用,捻好的口应及时遮盖保温。

3)避免冬期进行管道的水压试验作业。

11、测温孔布置及温度测量

1)测温孔主要设置在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位。

2)测温工具:

半导体数字测温2支,干湿温度计2支,普通温度计500支,以及其他用于夜晚测温时所用照明用具(如手把灯或手电筒等)。

3)测温时间:

对水、骨料的加热温度及搅拌时的温度,混凝土出罐及入模温度进行检查,每工作班至少检查4次。责任:现场配测温员2名,所有各项测量及检验结果,均填写“混凝土工程施工记录”、“混凝土测温记录”和“混凝土冬期施工日报”,由技术部门领导负责实施,夜间温度由当夜班人员负责监督管理,认真做好记录,每日上午向技术负责人汇报。

3.3冬季质量保证措施

1、混凝土工程冬施期间除按照常温的施工要求检查外,还应检查外加剂的质量和掺量;水和骨料加热温度;混凝土出机入模及养护过程中的温度;混凝土

在表面温度降至0℃的温度。

2、设专人测温,详细做好测温记录工作,整理归档。

3、测温人员同时负责检查覆盖情况以防大风吹掀保温被,发现异常及时通知有关人员采取有效措施。

4、严格控制混凝土拆除保温和拆模时间,当温度为-5℃~-8℃时,模板及混凝土的保温覆盖要及时有效。

5、砂浆、混凝土内外加剂的掺量由试验室确定,其使用、配置及掺加均设专人负责,并认真做好记录,严格按计量要求掺入,保证砂浆、混凝土在硬化初期不受冻。

6、混凝土养护温度的测量,当采用蓄热法养护时,每6h测量1次;掺用防冻剂的混凝土,在强度未达到4Mpa以前每2h测量1次,以后每6h测量1次;测温孔应编号并绘制测温孔布置图,温度计测温每孔时间不少于3min。

3.4冬季施工安全措施

1)入冬前组织项目部职工、施工队进行冬施安全教育。注意掌握天气情况,按方案做好冬施各项准备工作。

2)冬期施工做好防滑措施,雪后、雨后及时清理脚手架上的积雪和冻冰块;停工后有复工时外脚架应全面检查合格后方可投入使用。加强用火管理,现场有足够的消防器材,防止火灾的发生。

3)加强用电管理,现场禁止使用裸线,不得私架电线,加强线路检查,防止漏电及电路失火,尤其是要在大风雪后对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。

4)不得以棉帽代替安全帽。

5)各井口、洞口等加设防护,做好防护工作。

6)保温材料必须符合环保及消防(阻燃)要求,妥善保管,设专人负责。

3.5雨季施工

1、雨期施工准备

1)雨施前,整理施工现场,由于现场施工、运输破坏的现场排水坡度重新修好,清理施工现场的排水畅通。检查场内外的排水设施,确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。

2)施工现场道路进行硬化处理,沿道路两侧做好排水沟。检查大模板堆放场地,保证堆放场地高于现场地面,并进行硬化处理。钢筋堆放场地进行夯实,并高于现场地面,用垫木将钢筋架起,避免因雨水浸泡而锈蚀。检查施工现场水泥库、料具库、加工棚等的防雨情况,保证现场内棚库避免因雨水浸泡而锈蚀。检查施工现场水泥库、料具库、加工棚等的防雨情况,保证现场内棚库不渗漏。检查现场各种机具、设备的防雨设施,保证机具入棚和具备防雨功能,机电设备机座均垫高,不得直接放置在地面上,避免下雨时受淹。接地保护装置应灵敏有效,雨期施工前检查线路的绝缘情况,做好记录,雨期间定期检查。

2、雨期施工措施:

1)钢筋堆放场应夯实,并高于现场地面,用垫木将钢筋架起250mm,避免因雨水浸泡而锈蚀,加工好的成品、半成品雨天覆盖,防止锈蚀,大风雷雨天气,施工层上钢筋工程应停止作业,防止雷电伤人。

2)模板堆放要采取防雨措施,吊装必须稳固可靠。

3)本工程主体结构全部采用商品混凝土,应注意收听天气预报,避免大雨天气浇筑混凝土。如发生雨天浇筑混凝土的情况,要保证现场有足够的防雨薄膜,

同时加强坍落度检测,保证混凝土强度。雨后应将模内的积水排出后再进行混凝土浇筑,同时模内杂物应清理干净。

4)填充墙用的砌块,遇大雨应进行覆盖,防止含水率过大,影响砌筑质量。现场搅拌的混凝土,应随时测定其原材料的含水率,及时调整施工配合比,保证混凝土的强度。

3、技术保证措施

1)认真进行现场准备、技术准备和材料准备,保证各项工作满足雨期施工的要求。

2)各专业工长在雨季施工前应结合本工种雨期施工特点,编制技术交底,在作业前向工人交代清楚。

3)严格执行规范和工艺标准要求,作好工种自检、工序交接检。

4)做好雨期施工的中间检查,保证施工各项工作的保证能力达到要求。

4、雨期施工安全措施:

1)落实安全生产责任制,做好职责分工,组织进行安全教育。

2)认真组织安全检查,下雨后,要对施工机械、脚手架、塔吊、外用电梯进行全面检查,确保安全的情况下,再进行生产活动。

季节性施工专项施工方案详解

目录 一、工程概况 二、合肥地区的气候特征 三、季节性施工组织机构 四、季节性施工部署 五、季节性施工措施 六、物资保证措施 七、冬季环保、安全措施 八、冬季机械、设备维护、保养措施 九、灾害天气预警系统及针对措施

季节性施工专项施工方案(雨季防汛、大风防台、高温防暑、冬季防寒) 一、工程概况

二、合肥地区的气候特征 根据往年的气候现象,合肥地区的基本年季节性分以下几类。 1、春季:自每年的三月~五月;此段时间内非常适合施工阶段,此季节内雨量偏少,但应注意风力的存在。 2、夏季:自每年的六月~八月;此季节内雨量偏大,尤其在霉雨季节(霉雨季节一般在六、七月)此段时间内经常出现阴雨绵绵,给施工阶段带来较大困难;另夏季偶尔出现雷雨大风天气,造成施工时须进入停工状态。 3、秋季:自每年的九月~十一月,此段时间内非常适合施工阶段,此季节

内雨量偏少,天气比较干燥,但此段季节内偶尔出现大风降温的天气。在此季节内施工应增强防火意识与大风的防范。 4、冬季:自每年的十二月~二月;此季节内雨量偏中,天气比较恶劣,经常性出现雨雪天气;此段时间不宜适合施工阶段。 三、季节性施工组织机构 一).季节性施工领导小组 本工程根据项目实际情况在李耀军的指导下,结合合肥市的实际情况,项目部组建以项目经理为组长,产副经理为副组长,安全负责和各部门主要负责人为组员的雨季防汛、大风防台、高温防暑施工领导小组,负责区间施工部署及监控实施。 组长:朱剑 副组长:张华 组员:蒋能伟许金良张伟王道军王俊生各班组长二).领导小组职责 1)、为贯彻传达业主及上级有关部门关于雨季防汛、大风防台、高温防暑工作指示及要求,领导及部署本标段的雨季防汛、大风防台、高温防暑工作,指挥救灾抢险、灾后恢复工作。 2)、紧急情况下安排专人与地方相关政府部门、居委会或街道办事处联系,取得相关信息和按统一要求做好雨季防汛、大风防台、高温防暑的准备工作。 3)、收集天气情况信息,必要时应与无锡市气象局进行联系,查询气温、汛情、台风情况。 4)、召集各作业班组召开雨季防汛、大风防台、高温防暑工作会议,部署具体工作。 5)、安排专人昼夜值班,并负责天气预报的收听和发布,并做好记录,把

地铁夏季施工方案修改

目录 一、编制说明 (1) 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 编制范围 (1) 二、工程概况 (1) 2.1项目概况 (1) 2.2工程周边环境 (2) 2.3气候特征 (3) 三、施工总则 (3) 四、主要分部分项工程、夏季施工措施 (4) 4.1夏季施工机械防雨和防雷安全技术措施 (4) 4.2土方开挖 (5) 4.3混凝土工程 (5) 4.4模板工程 (6) 4.5钢筋工程 (7) 4.6吊装工程 (7) 4.7高压线下施工防护措施 (7) 4.8临时设施安全管理措施 (8) 4.9夏季高温季节施工措施 (8) 4.10环境保护措施 (9) 4.11卫生防护措施 (9) 4.12防汛应急预案 (9) 五、安全、质量保证措施 (10) 5.1夏季施工领导小组 (10) 5.2加强夏季施工管理 (10) 5.2.1夏季施工技术管理 (10) 5.2.2夏季施工人员安全管理 (10)

一、编制说明 1.1 编制目的 xx夏季炎热多雨,极端最高气温可达40℃以上,由于地处季风气候区,每年季风强弱和进退迟早不同,气温变化较大,降水分布不均,高温干旱,暴雨洪涝等气象灾害发生较频繁。为确保夏季人员施工安全和工程质量,结合我项目部的实际,特编制本方案。 1.2 编制依据 1、xx市轨道交通1号线一期工程TJ-13标招标文件、投标文件及合同; 2、xx市轨道交通工程1号线北郊中学站、xx北站站主体围护结构设计图; 3、xx市轨道交通1号线一期工程TJ-13标实施性施工组织设计; 4、国家现行的有关施工及验收规范(规程)(包括但不限于): 1)《混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2002》 2)国家及地方相关规范及规程 1.3 编制范围 本方案适用于州市轨道交通工程1号线TJ-13标北郊中学站、xx北站站夏季施工中的工序施工。 二、工程概况 2.1项目概况 xx市轨道交通1号线在线网中为南-北方向的基本骨干线,一期工程线路长33.837km。其中高架线2.161km,地下线31.486km。共设29座车站,其中,地下站27座,高架站2座;平均站间距1.2km。设车辆基地1处,控制中心1座。1 号线一期工程途径新北区、天宁区、武进区三大行政区域,串联了新港、新龙、高新、中心、湖塘、武南六大组团,线路走向北起北海路站,沿规划乐山路——辽河路——通江路——黄河路——晋陵北路——飞龙路——新堂路——新丰街——和平路——花园街——穿大学城——凤栖路走行,南至南夏墅。主要连接了京沪高速铁站、新北区行政商业中心、市行政中心、市体育中心、市民广场一带商贸副中心、xx火车站、文化宫广场、花园街商贸副中心区、武进区公共服务中心、xx高等职教基地、南夏墅等。 本标段共有两站(北郊中学站、xx北站站)两区间(北郊中学站~xx北站站区间、xx北站站~新桥站区间):车站主体及其附属结构采用明挖法施工,区间隧道采用盾构法施工,区间联络通道结构采用水平冰冻加固+矿山法施工。

第章季节性施工方案及措施

第十章季节性施工方案及措施 第一节雨季施工方案 一、雨季施工准备 1.组织准备 1)成立以项目经理为第一责任人的领导小组,将方案编制、措施落实到人。料具供应、应急抢险等具体职责落实到部门,并明确责任人。 2)雨季施工主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水手段,确保雨季时生产的正常进行,不受季节气候影响。 3)做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行施工现场的准备工作,并进行一次全面的施工现场的检查,包括检查临时设施、临时用水管道,临时用电,机械设备等各项工作。 4)加强雨季施工的信息反馈,对容易发生问题的要采取防范措施,设法排除隐患,同时合理的安排日常工作。 2.技术准备 1)资料准备 ①收集定安气象资料,了解雨期天气状况。 ②认真熟悉施工图纸,了解进入雨施的各单位工程设计状况及施工特点,提出针对性的雨期施工技术措施。对进入雨期施工但不适于雨施的项目及时与业主及设计院联系,共同研究解决。 ③收集同类工程雨季施工经验,选择合理的针对性的雨季施工措施。 2)雨期施工方案编制 我公司项目部将在开工前,编制并审批完成该工程更为详细的雨期施工方案,同时报业主或监理批准。该方案将根据具体施工图、实际工程进度及施工状况编制完成,提出切实可行的雨期施工技术措施。 3.技术交底 项目部将严格执行技术交底制度,将雨期各项技术要求从管理人员到分包及个人进行层层分级技术交底。 项目部各现场管理人员将对其责任范围内具体负责的工程项目向具体分包负责人或班组长进行具体技术交底。交底内容主要为针对性的具体施工工艺、操作要点、质量要求等内容。 项目部同时将严格监督检查班组对工人的现场及班前交底情况。 4.施工现场准备

季节性专项施工方案_

宜山110kV变电站升压工程季节性专项施工方案 温州电力建设有限公司 宜山110kV变电站升压工程项目部 2015年11月

批准年 月日 审核年 月日 编写年 月日

目录 一、工程概况 二、编制原则 三、施工准备 3.1组织措施 3.2图纸准备 3.3现场准备 四、雨季专项施工方案 4.1总则 4.2准备工作 4.3专业工程施工措施 4.4安全措施 4.5雨期施工安全注意事项 五、夏季高温施工技术措施 5.1、夏季施工 5.2专业工程施工措施 5.3夏季施工安全注意事项 六、冬季施工措施 6.1冬季施工 6.2专业工程施工 6.3安全措施 6.4机械操作及防冻措施 一、工程概况 工程名称:宜山110kV变电站升压工程 建设单位:国网浙江省电力公司温州供电公司设计单位:台州宏远电力设计院有限公司

勘察单位:温州市勘察测绘研究院 监理单位:浙江电力建设监理有限公司 施工单位:温州电力建设有限公司 本工程为宜山110kV变电站升压工程,建设地点为苍南县宜山镇宜一村,总建筑面积为1538㎡,本工程为半户内变,站内主要建筑为一幢配电装置楼,施工范围:场地平整:所区围墙及大门、进所道路、所区道路、所区电缆沟道、消防砂箱、消防水池、事故油池;站区地基处理;所区事内外上下水管道;室内照明。建筑高度为15.2m,框架结构,抗震设防烈度为6度,抗震设防等级类别丙。 二、编制原则 为保证季节性施工的顺利进行,自施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制季节性施工方案。 确保工程质量,经济合理,使增加的费用为最少,所需的材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;力求施工点少,施工速度快,缩短工期。 三、施工准备 3.1组织措施 成立施工领导小组: 组长:胡亦涵 副组长:韩宇 组员:刘斐、叶晖、汪盛丰、邵康海、林元雷 3.2图纸准备 凡进入季节性施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。 3.3现场准备 3.3.1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 3.3.2、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 3.3.3、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。如遇雨雪天气,需将模板内(上)的冰雪打扫干净,模板内(上)难于清理的雨雪及其它杂物,可采用暖风机、吸尘器及汽油喷灯清理。最好在雨雪天气来临之前,采用塑料薄膜覆盖模板、钢筋工程施工操作面,尽量减少大量的清理工作。 四、雨季专项施工方案 伴随着雨季的来临,为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技术措施如下:望各班组认真遵照执行。 4.1总则 4.1.1进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 4.1.2各班组对有针对性的雨季施工措施,应定期检查执行情况。 4.1.3施工期间,施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知

高温季节施工安全预防措施方案

**************工程夏季高温季节施工 专 项 安 全 防 措 施 案

**************有限公司 **********项目部 ****年**月**日 高温季节施工安全预防措施 目前已进入夏季高温季节,为了保障我项目施工区域围现场作业人员的生命安全,防止各类事故发生,特制定以下施工现场防暑降温防尘措施。 (一)成立高温季节施工安全应急领导小组,项目经理***任组长,现场负责人***任副组长,各部门负责人为成员的高温季节施工安全应急小组,安全员具体负责和保障本标段施工区域高温期间的防暑降温药品、防护用品供应及发放工作和应急车辆(********)的安排调配。 组长:*** 副组长: *** 成员******************************************** 应急: **********、*************** (二)合理安排作息时间,避开高温时段,采用“提早上班、

推迟下班、延长午休”错时作业措施。高温作业时间初步拟定为每天上午10:30时至15时各施工现场格控制室外作业,39℃以上高温时,不得安排职工进行室外作业,格控制加班加点,适当减轻劳动强度,确保职工的身体健康和作业安全。项目部现场人员作息时间: 上午:6:00~10:30 (四个半小时) 下午:15:00~18:30 (三个半小时) (三)保证工人的饮食卫生,从食物采购、制作等多个环节进行把关,防止变质的食品流入食堂,同时改善饮食质量,保证饭菜可口卫生,防止集体食物中毒和各类传染病的发生。 (四)保证工人休息环境,民工宿舍保持通风,宿舍要配备电扇,确保良好的休息条件。着力改善务工人员休息环境。个施工现场要格按照【建筑施工现场环境与卫生标准】规定,在落实工地现场临时生活设施建设标准的同时,改善务工人员的生活居住条件。务工人员住宿的活动板房的屋顶要采取降温措施。民工宿要做到清洁、通风,宿舍应配置电扇或空调,同时加强民工宿舍的卫生管理,保证民工有较好的生活休息环境。 (五)做好医疗保健工作。各施工现场都准备好人丹、十滴水、藿香正气丸等防暑降温药品、防护用品和防暑降温措施,发生紧急情况要及时对工人进行救助,禁带病上岗操作。

(建筑工程安全)季节性施工安全措施精编

(建筑工程安全)季节性施 工安全措施

季节性施工安全措施 季节性指夏季、雨季、冬季。三季施工考虑到不同季节的气候对施工生产带来不同安全因素可能造成的各种突发性事故,而从防护上、管理上采取的防护措施。 壹、夏季施工安全措施 夏季气候炎热,高温时间持续较长,主要是做好防止中暑工作。 1、采用多种形式,对职工进行防暑降温知识的宣传教育,使职工知道中暑症状,学会对中暑病人采取应急措施。 2、合理调整作息时间,避开中午高温时间工作,严格控制工人加班加点,高处作业工人的工作时间要适当缩短。保证工人有充足的休息和睡眠时间。 3、对于容器内和高温条件下的作业场所,要采取措施,搞好通风和降温。 4、对露天作业集中和固定场所搭设歇息凉棚,防止热幅射,且要经常洒水降温。 5、对高温、高处作业的工人,需经常进行健康检查,发现有作业禁忌症者,应及时调离高温和高处作业岗位。 6、要及时供应合乎卫生要求的茶水、清凉含盐饮料、绿豆汤等。 7、要经常组织医护人员深入现场进行巡回医疗和预防工作。重视年老体弱,患者中暑和血压较高的工人身体情况的变化。 8、及时给职工发放防暑降温的急救药品和劳动保护用品。 二、雨季施工安全措施 雨季进行作业,主要做好防触电、防雷、防坍塌和防台风的工作。

1、防触电。电源线不得用裸导线和塑料线,不得沿地面敷设。配电箱必须防雨、防水,电器布置符合规定,电器元件不应破损,严禁带电明露。机电设备的金属外壳,必须采取可靠的接地或接零保护。手持电动工具和机械设备使用时,必须安装合格的漏电保护器。工地临时照明灯、标志灯,其电压不超过36伏。电器作业人员应穿好绝缘鞋,戴绝缘手套。 2、防雷击。高出建筑物的塔吊、井架、脚手架等要有安全避雷装置。 3、防坍塌。搞好脚手架、井架、塔吊的排水工作,防止沉降倾斜。坑、槽、沟俩边要放足边坡,危险部位要另外加支撑。搞好排水工作,壹经发现紧急情况,应马上停止土方施工。 三、冬季施工安全措施 冬季进行作业,主要应做好防风、防火、防滑、防中毒工作。 1、六级之上大风或大雨,应停止高处作业和吊装作业,如要施工必须采取有效的安全技术措施。 2、搞好防滑措施,作业前要清除施工范围的冰、雪、霜,然后再进行作业,上跳板、斜道要钉好防滑条。 3、现场脚手架、安全网,暂设电器工程、土方、机械设备等安全防护,必须按有关规定执行。 4、加强用火申请和管理,遵守消防规定,防止火灾发生。 5、对亚硝酸钠要加强管理,严格发放制度,要按定量改革小包装,且加上水泥、细纱、粉煤灰等,将其改变颜色,以防止误食中毒。

季节性施工方案样本

xxxxxx地块项目三期工程 季节性施工方案 编制说明: 1、《建筑工程冬期施工规程》 JGJ104-97 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204- 3、《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203- 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210- 第一节工程概况 1、建设单位: XXXX置业有限公司 2、工程名称: XXXX天一中学北地块项目三期工程 3、建设地点: 江苏省XXX市XXX镇 第二节建筑概况 一、建筑概况 1、本项目位于XX市XX镇,地块北至新兴塘河,西至张周桥排涝站,南临XX 中路,东至XX中路.总用地面积为43000平方米。 2、本工程为其三期包含6栋高层( 30#~35#) 、 7栋多层( 36#~42#) 以及1#地库、 2#地库、 3、 4#半车库。 3、本工程建筑工程等级为二级, 耐久年限为50年, 抗震设防为6度, 高层住宅为一类高层建筑, 耐火等级为一级, 多层住宅耐火等级为二级, 汽车库耐火等级为一级。 二、装饰概况: 1、内墙: 乳胶漆饰面、腻子罩白墙面。 2、楼地面: 防滑地砖、细石砼楼面、水泥砂浆楼面。 3、门窗: 塑料门窗。 4、平顶: 涂料顶棚。

第三节季节性施工措施 本工程规模大, 施工跨越夏、冬季节。季节施工应按工程实际进展情况编制实施细则, 季节施工资料应认真记录, 及时回收, 并妥善整理归档。 1、夏季(高温)施工 1.1 作息时间调整与物资保证 高温期要适当调整露天作业人员的作息时间, 避免中午从事焊接等高温作业, 保证职工的茶水的供应, 及时发放防署用品, 做好职工的防暑降温保健工作。 1.2 高温期间的砼配合比调整 高温期间: 砼施工配合比要作适当调整, 控制缓凝减水剂的用量, 要延长终凝时间, 克服坍落度损失, 浇筑砼前对模板要充分浇水湿润, 拆模后, 加强对砼的养护管理。 1.3 砼夏季养护 1.3.1 模板覆盖——即不拆模。如侧模, 顶板模等。 1.3.2 用吸水材料麻袋覆盖表面浇水养护, 使砼湿润。 1.3.3 以不透水材料——塑料薄膜覆盖密封, 紧贴砼表面, 阻止空气和水分蒸发。如: 底板砼表面。 1.3.4 如室外温度超过38℃时采用砼养护剂, 喷洒砼暴露表面。 1.3.5 大致积砼采取测温措施控制与调节养护层的厚度。 1.4 高温期间使用的水泥砂浆要随拌随用, 在2h以内使用完。加气砼砌块使用前要提前浇水湿润。抹面和装饰面的基层, 施工前也要提前浇水润湿, 饰面的镶贴材料要充分浸水。 2、雨季及台风季节施工措施 雨施前根据雨施的具体项目和现场具体条件及气象资料等编制详细的雨施措施, 并全面贯彻落实。有专人监督、检查其实施情况。雨施时经常与当地气象部门联系, 取得每周天气预报资料, 及时调整和安排工作。

季节性施工专项施工方案82807

季节性施工专项方案 一、工程概括 本工程13#楼建筑面积地上9931.62㎡,建筑层数地下2层、地上11~18层,建筑总高度为52.8m ;14#楼建筑面积地上9538.8㎡,建筑层数地下2层、地上16~18层,建筑总高度为52.8m ;15#楼建筑面积地上4428.35㎡,建筑层数地下2层、地上10层,建筑总高度为29.6m ;20#楼建筑面积地上9783.84㎡,建筑层数地下2层、地上10~18层,建筑高度为52.8m;地下车库建筑面积16730㎡,地下一层。主要结构类型为钢筋砼剪力墙,抗震设防强度为7度设防,建筑结构类别为3类,防火设计分类为高二类,建筑耐火等级为地上二级、地下一级,建筑耐久年限50年,屋面防水等级二级,地下车库防水等级二级。外墙为面砖饰面,屋面为上平屋面,总工期:365天。 建筑设计概述: 本工程由烟台市容大置业有限公司投资建设,烟台市建筑设计研究股份有限公司设计,烟台圣凯建设工程资讯有限公司监理,浙江省东阳第三建筑工程有限公司组织施工;由叶光洪担任项目经理,王裕正担任技术负责人。 季节性施工阶段分布 本项目工程施工工期约为壹年,在分项工程施工中受季节性的影响,合理安排各工种每道工序对工程质量和效益影响甚广。 二、雨期施工技术组织措施 1、准备工作 (1)进入雨季施工后,需及时了解近两天的天气情况,特别是大雨、雷电的气象预报,随时掌握气象变化情况,以便提早做好预防工作。 (2)为保证工程质量和安全生产,必须切实做好思想上的教育、动员工作,有关措施要落实到班组、个人。 (3)做好现场有组织排水,对地下室空洞(指空易入水的位置)及时挡水,配备一定数量的排水泵。 (4)对施工现场的机电设备,做好防潮、防雨措施,安装接地安全装置,移动电源箱,漏电保护器装备定期检测。 2、技术措施 (1)土方工程 雨期施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片的分期完成。 雨期施工时,应保证现场道路畅通。道路路面应根据需要加铺防滑材料,必要时应加高加固路基。道路两侧应修好排水沟,在低洼积水处应设置涵管,以利泄水。 配备四台潜水泵抽水、排水。 填方施工中,取土、运土、铺填、压实等各道工序应连续进行。雨前应及时压完已填

高温季节专项施工方案 - 副本

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工业综合实验楼室 内精装修及园区内弱电系统施工项目 高 温 季 节 施 工 方 案 编制:审核:批准: 天津泉州建设工程集团有限公司 2015年7月10日

目录 一、方案概述 (2) 二、夏季高温施工准备工作 (2) 三、夏季高温施工安全控制措施 (3) 四、夏季高温期间施工技术措施 (5) 五、夏季高温紧急情况的处理方法 (6) 六、安全注意事项 (7) 七、应急预案 (8)

一、方案概述 由于夏季高温炎热,是疾病和安全事故多发期,为了保证本工程的施工质量和生产安全及本项目一线作业人员的身心健康及相关权益,项目部根据国家安全生产监督管理总局、卫生部、人力资源和社会保障部、中华全国总工会《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》(安监总安健〔2012〕89号)及天津市《天津高温天气劳动保护办法》、《2015年天津高温补贴标准通知》等相关文件制定本方案。 项目部根据高温施工的特点,结合实际,成立了高温防暑领导小组,组织编制有针对性的高温季节施工方案。要采取有效的防暑降温措施,合理安排工作时间,避开中午高温时段施工,防止作业人员中暑。严格加强各类易燃、易爆物品的管理,合理配置消防器材,防止火灾、爆炸事故的发生。 项目部高温防暑领导小组如下: 组长:XXX(副项目经理兼安全项目经理) 副组长:XXX(项目技术负责人) 组员:XXX、XXX、XXX 二、夏季高温施工准备工作 1、项目部高度重视夏季高温施工安全生产工作,抓紧时间做好各项防暑准备工作。 2、夏季高温到来之前,项目部组织有关人员按照方案要求对各班组进行交底,提出高温季节施工计划,为施工提供技术准备。 3、项目部建立、完善、落实夏季高温安全生产责任制、安全生产规章制度。对一线作业人员人身安全高度负责,认真分析、查找安全生产管理的薄弱环节,有针对性地制定应对措施。项目主要负责人要深入一线检查、指导夏季高温工作,狠抓各项措施的执行和落实。项目部安排专人每天搜听气象预报,及时掌握气象资料,做到早部署、早安排、勤检查,确保安全防暑落实到位。 4、项目部物资准备:感冒药、发烧药、腹泻药、消炎药等常用治疗药品及茶叶、仁丹、十滴水、风油清、清凉油、制作冷饮所需的辅料等。

季节性施工安全专项方案

目录 一、工程概况 (1) 二、季节性施工组织机构 (1) 2.1季节性施工领导小组 (1) 2.2领导小组职责 (2) 三、季节性施工部署 (3) 3.1季节性施工准备 (3) 3.2季节性施工安排 (3) 四、季节性施工措施 (4) 4.1雨季施工措施 (4) 4.2大风防台措施 (8) 4.3高温防暑施工措施 (8) 4.4冬季施工准备 (12) 五、冬季环保、安全措施 (18) 5.1冬季环保安全措施 (18) 六、冬季机械、设备维护、保养措施 (19) 6.1机械、设备维护、保养措施 (19) 七、灾害天气预警系统及针对措施 (20) 7.1灾害天气预警系统及针对措施 (20)

季节性施工安全专项方案 一、工程概况 新建呼准铁路地处于内蒙古自治区呼和浩特和鄂尔多斯境内,线路自呼和浩特枢纽引出,经过呼和浩特市土默特左旗、托克托县,在海生不浪高速公路下游3公里处跨越黄河后,进入鄂尔多斯准格尔旗,经过准格尔旗大路新区,到达准格尔旗的大路西站;自大路西站后向西至本线终点DK104+000,正线线路全长89.561km。 本合同段为新建呼准铁路的控制性工程,比其它标段提前进场,起止里程为DK60+200~DK72+041.91(短链197.783m),线路总长度11.644km。本合同位于呼市的托克托县和准格尔旗境内(以黄河为界);主要工程有路基土石方工程、防排水工程、中小桥涵、桥面系、黄河特大桥重点工程,项目总投资为799449299元。 二、季节性施工组织机构 2.1季节性施工领导小组 本工程根据项目实际情况成立以项目经理为组长,项目安全总监、项目总工程师和副经理为副组长,各部门主要负责人为组员的雨季防汛、大风防台、高温防暑的施工领导小组,负责项目施工部署及监控实施。 组长:田红星 副组长:梁国华、田志波、丁明、孙天杰 组员:奎绍斌、金明、余金江、钦久松、刘欢、张俊发、张守绪、李良付、叶新龙、宫晓锋、杨国潮、程新良、张延超、廖飞、郝书德、张鸿程、张仕义、朱伟、熊军。

季节性施工方案全模板

季节性施工方案全 冬季施工 施工安排 从总体安排上, 将不宜冬季施工的工程避开冬季施工, 以免增加费用, 影响质量。由于种种原因非在冬季施工工程必须采取冬季施工措施, 以确 保工程质量。 冬季施工保证措施线路所处地区在冬季对施工如: 砼浇注、浆砌圬工等一般不会受到大的影响。但当气温达到冬季施工条件时, 应采取必要的防护措施, 严格控制温度的测量、外加剂的试验与管理。 1、施工现场在入冬前建立测温组织, 每日对大气温度、混凝土温度、砂浆温度进行观测。项目技术人负责本工程的测温工作, 并派专人测 温。专职测温人员要认真负责, 测试数据真实可靠。

2、测温时间和所测温度值详细记录, 整理归档。每天、每施工段停止测温后, 由技术员审阅测温记录签字后交技术负责人审查。技术员定期将测温记录归入档案, 以备存查。 3、测温人员保持与供热、保温人员联系, 如发现供热故障或保温措施不当使温度剧变化或降温过快等情况, 立即向技术负责人报告进行处理。 4、水源及消火栓提前做好保温工作, 防止受冻; 暂设工程的水管、供热管在入冬前做好保温维持工作, 保证冬季施工时能正常供水供热。 5、冬季施工的外加剂, 其技术指标必须符合相应的质量标准, 并由产品合格证。并补做试验, 确认合格后方准使用。 6、新品种外加剂, 应做掺外加剂混凝土和空白混凝土强度对比试验及其它有关外加剂性能的对比试验。 7、混凝土搅拌用水的加热温度控制60?80度之间。温度超过80度的水避免与水泥直接接触。 8、混凝土的出机温度一般不低于20 度, 并根据其运输方式和运输距离予以调整部位。 9、混凝土未达到受冻临界强度前不得拆除保温设施。施工员根据试验结果填写混凝土拆摸申请, 报项目技术负责人批准, 否则不准拆摸。重点及特点要求的部位进行拆摸强度验算 季节性施工措施本工程的基础、主体施工阶段在冬季。砌体、装修在冬雨季。由于冬雨季特殊的低温季节特点, 对工程施工的进度、工程质量造成较大的影响, 必须在各项作业指导书中作为重点进行阐述, 采取适当的措施确保工

高温季节施工方案

第1节高温季节施工 在夏季高温季节,为保证工程质量,保证广大职工的安全与健康,防止各类事故的发生,确保夏季施工顺利进行,拟采取以下几点措施,重点做好安全生产和防暑降温工作。 8.4.1 具体措施如下: 8.4.1.1 成立夏季工作领导小组,由项目经理任组长,办公室主任、治安部经理担任副组长,对施工现场管理和职工生活管理做到责任到人,切实改善职工食堂、宿舍、办公室、厕所的环境卫生,定期喷洒杀虫剂,防止蚊、蝇孳生,杜绝常见病的流行。关心职工,特别是生产第一线和高温岗位职工的安全和健康,对高温作业人员进行就业和入暑前的体格检查,凡检查不合格者不得在高温条件下作业。认真督促检查,做到责任到人,措施得力,确实保证职工健康。 8.4.1.2 做好用电管理,夏季是用电高峰期,定期对电气设备逐台进行全面检查、保养,禁止乱拉电线,特别是对职工宿舍的电线及时检查,加强用电知识教育。做好各种防雷装置接地阻测试工作,预防触电和雷击事故的发生。 8.4.1.3 加强对易燃、易爆等危险品的贮存、运输和使用的管理,在露天堆放的危险品采取遮阳降温措施。严禁烈日曝晒,避免发生泄露,杜绝一切自燃、火灾、爆炸事故。 8.4.1.4 高温期间根据生产和职工健康的需要,合理安排生产班次和劳动作息时间,对在特殊环境下(如露天、封闭等环境)施工的人员,采取诸如遮阳、通风等措施或调整工作时间,早晚工作,中午休息,防止职工中暑、窒息、中毒和其他事故的发生,炎热时期派医务人员深入工地进行巡回防治观察。一旦发生中暑、窒息、中毒等事故,立即进行紧急抢救或送医院急诊抢救。同时教育职工不得擅自到江河湖泊中洗澡、游泳,以免发生意外事故。 8.4.2 高温天气工程施工: 8.4.2.1 外墙施工 1、脚手架和室外架空线路等专用的锚固、拉线等装置防暴风雨,并定期进行安全防患检查防止在风暴袭击造成事故。 2、对高空作业人员进行必要的安全教育,并作好防暑降温安排 8.4.2.2 初装修 1、砌体要充分湿润,砌筑砂浆稠度稍加大,控制在9cm 左右。 2、砼、水泥砂浆等成品加强养护,派专人包干分片管理,及时用草袋覆盖或浇水养护。 3、对特殊材料采取遮阳或特殊管理,以防材料变质。

季节性施工方案80398

一 一、冬季施工方案 冬季施工准备 进入冬季后,及时安排资料员进行气温检测并做记录,与气象部门预先联系,防止寒流的突然袭击。 在进入冬季施工前,编制详细的冬季施工方案并组织人员学习冬季的施工程序及方法。 在严寒来临前,由材料员负责将保温用品采购到库。 工地内所有的供水管道全部应放在冰冻线以下,外露部分不用水时应临时放空或做好保温措施。避免冻裂,影响施工。 预先通知冬季施工砂浆配合比,提前二周送监理审批。 冬季施工的安全与防火 冬季施工时,施工现场的周这道路及地下室的坡道应有防滑措施。 雪后应立即进行检查,必须将脚手架上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,要及时处理。 冬季天气寒冷干燥,对施工现场的木工棚,易燃易爆品仓库应加强管理。 晚上加班,因天气寒冷,职工容易点火取暖,项目部必须指派专人进行值班检查。 电源开关,控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。 二、雨季施工方案 本市雨水较多,时常有巨大、连续暴雨,所以雨季也必须做好准备,以防不测。根据本公司经验,应着重做好以下事项:编制施工组织计划时,要根据雨期施工的特点,不宜在雨期施工的分项工程提前或拖后安排,对必须在雨期施工的工程制定有效的措施。 合理进行安排。做到晴天抓紧室外工作,雨天安排室内工作,尽量缩小雨天室外作业的时间和工作面。 做好现场排水,施工现场的道路,设施性质做到排水畅通,尽量做到雨停水干,尤其是要防止地面水排入地下室。 原材料、成品、半成品的防雨。水泥应放在室内按“先收先发、后收后发”的原则,避免久存受潮而影响水泥的活性。木地板等易受潮变形半成品应在室内堆放,其它材料也应注意防雨及材料四周排水。 在雨期前应做好现场房屋、设备的排水防雨措施。 备足排水需用的水泵及有关器材,准备适量的塑料布,油毡等防雨材料。 现场道路发生水渍现象,为防地表水进入基坑,将在临近道路做挡水墙。 二、炎热天气施工措施 炎热的夏季要做好防暑降温工作。

(完整word版)季节性施工专项施工方案

湖州顺利爆破工程有限公司新建 综合楼装修工程 季节性施工专项施工方案 (雨季防汛、大风防台、高温防暑、冬季防寒) 一、工程概况 工程名称:湖州顺利爆破工程有限公司新建综合楼装修工程 建设地点:湖州开发区塘口片区5号地块内 建设规模:总建筑面积约5968.1平方米,五层 要求质量标准:合格 建设单位:湖州顺利爆破工程有限公司 设计单位:湖州市城市规划设计研究院 监理单位:浙江科诚建设监理有限公司 施工单位:浙江湖州市建工集团装饰有限公司 建设工期:120日历天 二、季节性施工组织机构 2.1.季节性施工领导小组 本工程根据项目实际情况在孟海荣的指导下,结合湖州当地的实际情况,项目部组建以项目经理为组长,项目书记、项目总工和生产副经理为副组长,安全总监和各部门主要负责人为组员的雨季防汛、大风防台、高温防暑施工领导小组,负责区间施工部署及监控实施。

组长:孟海荣 副组长:施华东 组员:聂润华、李跃迪、张顺根、孙华、邵高洁 2.2.领导小组职责 1)、为贯彻传达业主及上级有关部门关于雨季防汛、大风防台、高温防暑工作指示及要求,领导及部署本标段的雨季防汛、大风防台、高温防暑工作,指挥救灾抢险、灾后恢复工作。 2)、紧急情况下安排专人与地方相关政府部门、居委会或街道办事处联系,取得相关信息和按统一要求做好雨季防汛、大风防台、高温防暑的准备工作。 3)、收集天气情况信息,必要时应与无锡市气象局进行联系,查询气温、汛情、台风情况。 4)、召集各作业班组召开雨季防汛、大风防台、高温防暑工作会议,部署具体工作。 5)、安排专人昼夜值班,并负责天气预报的收听和发布,并做好记录,把情况及时传达给领导小组组长。 6)、组织检查雨季防汛、大风防台、高温防暑措施落实情况,检查各种起重机械的加固状况,检查雨季防汛、大风防台、高温防暑物资储备及到位情况,并做记录。 7)、当气象台发布雨季防汛、大风防台、高温防暑预警信号时发布停工指令,所有施工人员无条件按撤出程序全部撤离施工现场。应急人员处于待命状态,其他人员必须留在室内。

高温季节施工安全专项方案

高温季节施工安全 专项方案

高温季节施工安全专项方案 一、工程概况 本项目为贵州省三穗至黎平高速公路路基、桥隧工程第LJ4合同段,起讫里程为K32+800.000~YK47+300.000,全长14.504km。本标段主要构造物包括陈家湾隧道(左线长487m,右线长460m),大桥5座,共计1314.52m;中桥5座及跨线桥2座,共计452.441m;2座人行天桥,计66.28m;服务区一处,款场互通式立体交叉一处。 公路等级为高速公路,设计荷载等级为公路-1级。设计行车速度为80km/h,其中整体式路基宽21.5m,分离式路基宽 11.25m。 二、编制目的 为了保证本工程的顺利施工,确保在夏季高温施工中出现紧急情况时,按本安全专项方案开展工作能迅速有效,最大限度地保障企业和职工生命、财产安全。经过本方案的编制来指导防暑降温工作的开展,预防中暑事故的发生,保护员工人身安全,保证项目部生产的正常进行,保证各种应急资源处于良好的备战状态;而且能够指导应急行动按计划有序进行,防止因行动不力或现场救援工作的混乱而延误事故应急,从而降低人员伤亡和财产损失。 三、安全生产原则

1、必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,必须坚持管生产必须管安全的原则。 2、四不放过原则:事故原因不清楚不放过;事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过;没有采取防范措施不放过;事故责任者没有得到处理不放过。 四、安全管理目标 五不发生一实现:不发生人身重伤及以上事故;不发生较大设备事故;不发生有责任的造成社会影响的事故;不发生重大火灾事故;不发生较大交通事故;实现人身零伤亡。 五、高温天气施工安全技术交底及安全教育 1、为了避免意外发生,现场管理安排好工地的防护措施,对工人进行安全技术交底及安全教育,工人必须遵守各项规章制度,坚持以“安全第一”的原则,不能麻痹施工。发现隐患及时上报,解除隐患后方可上岗。尽量做到不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害。 2、要求从业人员了解高温季节安全施工注意事项,知道高温季节作业的危险性。提高施工人员对高温天气作业的危险源、危险区域的认识及预防、措施的能力。加强施工人员对高温天气施工的预防措施,及时了解天气的变化和温度,做好相应的防护。经过现场用隐患案例分析,进一步提高施工人员安全意识。 六、高温季节施工安全注意事项 当前,已进入盛夏高温季节,施工现场环境温度高,工作条

工程项目安全及季节性施工措施示范文本

工程项目安全及季节性施工措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工程项目安全及季节性施工措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 "安全第一、预防为主"是我国安全生产的方针,建筑现 场是事故易发生的场所,为确保施工生产的顺利进行,特 制定如下措施: 一、建立健全岗位责任制施工现场必须健全安全岗位 责任制,组建安全领导小组。组长由工程负责人担任,设 安全员一名,对安全生产进行管理、监督和协调工作。 二、建立安全生产教育 1、新工人进厂必须组织"三级安全教育",对操作新机 具、新设备、新工艺进行安全教育,掌握操作方法,对特 殊工种必须是经劳动部门培训、考核取得上岗证者,方可 操作上岗。

2、坚持安全周活动日,经常组织全体员工学习安全生产责任制,安全生产管理制度,安全操作规程和上级有关安全生产方向的文件、规定。 三、安全生产检查 查制度,查机械设备,查安全设施,查安全教育培训,查操作行为,查劳保用品使用,查工伤事故处理,查现场文明施工。四、现场安全管理按照《国营建筑企业安全生产工作条例》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《建筑施工安全检查评分标准》等有关具体规定和要求制定安全措施,编制安全作业指导书向班组认真交底。 五、机械管理各种机械都应有技术说明书,出厂合格证,安全操作规程。机械就位后,应有安全管理小组对其验收,测量仪器、仪表必须在校验合格后使用。 1.电焊机有可靠的防雨设施,一、二次线接线处有齐全

季节性施工方案全

季节性施工方案全

冬季施工 施工安排 从总体安排上,将不宜冬季施工的工程避开冬季施工,以免增加费用,影响质量。由于种种原因非在冬季施工工程必须采取冬季施工措施,以确保工程质量。 冬季施工保证措施 线路所处地区在冬季对施工如:砼浇注、浆砌圬工等一般不会受到大的影响。但当气温达到冬季施工条件时,应采取必要的防护措施,严格控制温度的测量、外加剂的试验与管理。 1、施工现场在入冬前建立测温组织,每日对大气温度、混凝土温度、砂浆温度进行观测。项目技术人负责本工程的测温工作,并派专人测温。专职测温人员要认真负责,测试数据真实可靠。 2、测温时间和所测温度值详细记录,整理归档。每天、每施工段停止测温后,由技术员审阅测温记录签字后交技术负责人审查。技术员定期将测温记录归入档案,以备存查。 3、测温人员保持与供热、保温人员联系,如发现供热故障或保温措施不当使温度剧变化或降温过快等情况,立即向技术负责人报告进行处理。 4、水源及消火栓提前做好保温工作,防止受冻;暂设工程的水管、供热管在入冬前做好保温维持工作,保证冬季施工时能正常供水供热。 5、冬季施工的外加剂,其技术指标必须符合相应的质量标准,并由产

品合格证。并补做试验,确认合格后方准使用。 6、新品种外加剂,应做掺外加剂混凝土和空白混凝土强度对比试验及其它有关外加剂性能的对比试验。 7、混凝土搅拌用水的加热温度控制60~80度之间。温度超过80度的水避免与水泥直接接触。 8、混凝土的出机温度一般不低于20度,并根据其运输方式和运输距离予以调整部位。 9、混凝土未达到受冻临界强度前不得拆除保温设施。施工员根据试验结果填写混凝土拆摸申请,报项目技术负责人批准,否则不准拆摸。重点及特点要求的部位进行拆摸强度验算 季节性施工措施本工程的基础、主体施工阶段在冬季。砌体、装修在冬雨季。由于冬雨季特殊的低温季节特点,对工程施工的进度、工程质量造成较大的影响,必须在各项作业指导书中作为重点进行阐述,采取适当的措施确保工程目标的实现,简述如下: 一、冬季施工措施 1、对现场全体参战人员进行冬季施工技术及安全措施交底。 2、冬季施工混凝土时,采用普通硅酸盐水泥,并在混凝土内掺加早强剂和减水剂。 3、混凝土在浇筑前,应清除钢筋上的冰雪和污垢。浇筑完的混凝土表面及时进行保温覆盖。

季节性专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、组织措施 (2) 1、季节性施工小组 (2) 2、建立测温措施 (3) 四、雨季施工措施 (3) 1、准备工作 (3) 2、机电设备及材料防护 (4) 3、安全工作 (4) 4、消防工作 (4) 5、钢筋混凝土工程 (4) 6、防水工程 (5) 五、夏季施工措施 (5) 1、保健措施 (5) 2、组织措施 (5) 3、技术措施 (5) 六、冬季施工措施 (7) 1、安全与防火 (7) 2、钢筋工程冬季施工措施 (7) 3、混凝土工程冬季施工措施 (8) 4、砌体工程冬季施工措施 (9) 5、土方回填冬季施工措施 (10) 6、冬季施工的结束时间 (10) 七、防汛防台防暑应急预案 (10) 1、防台防汛应急预案 (10) 2、防暑降温应急预案 (12)

季节性施工专项方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计及公司作业指导书 2、主要规范、规程 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 《混凝土工程质量验收规范》GB50204-2002 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《砌体工程质量验收规范》GB50203-2002 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 二、工程概况 (1)本工程位于南京市雨花台区板桥镇,规划路与6号路交叉口,北侧为6号路。本工程包括一个地库、2幢30层高层住宅楼和4幢3层联体别墅。 (2)生产及局部的储藏物品火灾危险性类别为丙类,耐火等级为二级。 (3)根据工程施工工期总计划,基础、主体结构基本在夏、冬、雨季施工,屋面工程在冬、春季施工,装饰工程跨越夏季、雨季。根据项目具体情况,针对季节施工中易发生的质量缺陷、安全事故制订本方案。 (4)南京属亚热带湿润性气候,雨量充沛,年降水1200毫米,四季分明,年平均温度15.4°C,年极端气温最高39.7°C,最低-13.1°C,年平均降水量1106毫米。春季风和日丽;梅雨时节,又阴雨绵绵;夏季炎热,与武汉、重庆并称“三大火炉”;秋天干燥凉爽;冬季寒冷、干燥。 三、组织措施 1、季节性施工小组 组长:谢小林 副组长:周孟东

地铁高温季节施工方案实用版

YF-ED-J3680 可按资料类型定义编号 地铁高温季节施工方案实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

地铁高温季节施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、编制说明 (一)编制目的 为切实保障本工程施工工作人员的身体健康和生命安全,努力改善施工作业人员工作环境和生活条件,有效预防高温中暑事件发生,同时加强对易燃易爆等材料的保管,防止发生火灾或爆炸事故,确保工地安全生产,以及根据温度监控信息,调整施工和养护方案,确保混凝土、砌体施工质量,模板、方木缝材料的存放,尽量避免混凝土裂缝、模板翘边等现象产生,特制订本施工方案。

(二)编制原则 1、严格贯彻“安全第一、质量为本”的原则。确保工程安全、质量,满足施工总体工期及节点工期要求,全面兑现施工承诺。 2、确保工程自身安全为前提,同时在确保沿线管线和邻近建筑物安全的条件下,进行施工部署,制定施工方案、方法及技术措施; 3、严格执行佛山市建设行政主管部门对项目施工的文明、环保、安全、卫生健康等有关管理条例的要求,树立良好的工程形象和社会形象。 4、坚持“以人为本,文明施工”的原则,在夏季高温时期灵活调整工作时间,做好高温防护,保证施工人员健康。 5、采用新技术、新工艺、新材料、新设备

相关文档
相关文档 最新文档