文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌筑抹灰工程施工方案

砌筑抹灰工程施工方案

砌筑抹灰工程施工方案
砌筑抹灰工程施工方案

目录

1.工程概况 (1)

2.工程重点及难点 (1)

3.施工部署 (1)

3.1人员职责及配备 (1)

3.2材料准备 (1)

3.3小型工机具配备 (2)

3.4机械设备配备.................................... 错误!未定义书签。

4.砌筑工程 (2)

4.1工艺流程 (2)

4.2施工方法 (2)

4.2.1清理基层、定位放线、抄平、立皮数杆 (2)

4.2.2浇水湿润 (2)

4.2.3制备砂浆 (2)

4.2.4砌筑 (2)

5.抹灰工程 (4)

5.1工艺流程 (4)

5.2工作原则 (4)

5.3施工方法 (4)

6.质量控制措施 (5)

7.安全控制措施 (6)

8.文明施工及环境保护措施 (7)

1.工程概况

宁德核电厂二期混凝土搅拌站及土建试验室工程,砌体工程主要分为MU1砌

块以及MU7.5加气混凝土砌块两大类(地磅房土0.000米以下采用MU1蒸压灰砂

砖,土0.000米以下采用MU1承重多孔砖),MU1砌块用于土0.000米以下墙体砌筑,MU7.5加气混凝土砌块主要用于土0.000米以上墙体,墙体抹灰为一般抹灰工程做法。

2.工程重点及难点

为确保砌体、抹灰工程施工质量,本施工方案重点考虑的内容主要从选材到施工,严格按照规范及工法进行施工、质量监督,确保工程满足设计要求。

3.施工部署

3.1人员职责及配备

工长:负责组织砌筑、抹灰施工,进行施工人员、机具、材料的调配,组织施工前技术、安全交底并对安全文明施工和施工进度负责。

技术员:负责施工方案的编制,处理技术问题,图纸问题的澄清。

技术监督:负责根据施工方案编制施工前的技术、安全交底,施工中进行技术指导和监督,施工结束后进行内部检查,并制作施工资料。

安全员:会同技术员对施工人员进行安全交底,检查施工中的安全措施实施情况。

质量检查员:负责对砌体施工的整个过程进行监控和质量监督。

瓦工:负责砌筑施工。

抹灰工:负责抹灰施工

架子工:负责操作脚手架的搭设与拆除。

普工:负责砖砌体的搬运,砂浆的倒运等杂活。

3.2材料准备

砌体工程所采用的材料、半成品均应按现行国家质量标准及有关规定进行检验、验收。

砖砌体所用砖的规格及强度等级,必须根据设计要求选用,砖砌体所用的砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求,砌筑砂浆的拌制必须严格按土建试验室提

供的配合比进行拌制。

抹灰砂浆必须按照设计要求进行拌制和操作应用。

3.3小型工机具配备

铁抹子、灰桶、皮卷尺、钢卷尺、皮数杆;

铝合金靠尺、2m长刮杆、楔形塞尺、水平尺、方尺;

胶皮管、手推车、铁锹、灰铲;白线、铁钉、扫帚、铁锤等。

4.砌筑工程

4.1工艺流程

清理基层f定位放线f抄平、立皮数标杆f浇水湿润f制备砂浆f砌筑f 清扫一验收

4.2施工方法

4.2.1清理基层、定位放线、抄平、立皮数杆

砌筑前,应将楼地面找平并清理干净,然后按设计图纸放出墙体的轴线,并在其他砌体转角处、交接处应立好皮数杆,皮数杆间距不得超过15m,皮数杆上

画出每皮砖的高度及灰缝厚度,砌筑时,在皮数杆上拉准线。对于混凝土砌块砌体在墙体底部采用标准砖砌筑,宽度依据设计要求定,高度250m左右(不得小于

200mm)

4.2.2浇水湿润

砖块在砌筑24小时前应浇水湿润,以确保砖块不再吸收砂浆中的水分,从而保证砂浆的强度。

4.2.3制备砂浆

砂浆的配合比应采用重量比,并经试验确定。砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3小时和4小时内使用完。每一检验批且不超过每250需砌体中同强度等级和品种的砂浆。砂浆取样不少于一组,如砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块。

4.2.4砌筑

砌筑方法:采用“三一”砌法。

砌块砌筑时,应上、下错缝,内外搭砌,灰缝应横平竖直,砂浆饱满,砌体

之间有良好的粘结力,垂直灰缝宽度和水平灰缝厚度宜为10mm但不应小于

8mm也不应大于12mm

砖墙水平灰缝砂浆的饱满度,应按净面积计算不得低于90%竖向灰缝饱满

度不得小于80%垂直缝采用挤浆法或加浆法,灰缝与砌块面要平整密实,不得出现丢缝、

瞎缝、开裂和粘结不牢等现象,以避免墙面渗水和开裂。

砖砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

砖墙工作段的分段位置宜设在变形缝处,相邻工作段的砌筑高度不得大于

4m砖墙每日砌筑高度不得超过1.8m。

空心砖砌筑时,搭砌长度宜为空心砖长的1/2,但不应小于空心砖长的

1/3。空心砖墙的转角处,应用烧结普通砖砌筑,砌筑长度角边不小于240mm 内外墙交接处和外墙转角处应咬槎砌筑,并在沿墙咼1m临时间断处应砌成

阶梯形斜槎,斜槎补砌处必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。

砌块墙的转角处,应隔皮纵横墙砌块相互搭砌,水平灰缝中应设置拉结钢筋。

切割砌块时采用专用刀锯,不得用灰铲或瓦刀任意砍劈。

当砌体填充墙长度大于层高2倍时,应在墙中部设置钢筋混凝土构造柱,且间距不大于4米。构造柱与楼面相交处在施工楼面时应留出相应插筋。构造柱钢筋绑完后,应先砌墙,后浇筑混凝土;在构造柱处,墙体中应留好拉结筋。浇筑构造柱混凝土前,应将柱根处杂物清理干净,并用压力水冲洗。

砌体填充墙应沿墙体高度设置拉筋,拉筋与柱或构造柱拉结,拉筋伸入墙内的长度和拉筋的设置间距与规格按设计要求布置。

墙体洞口上部应放置钢筋,钢筋的数量、规格以及伸过洞口长度按设计要求布置。

当砌体填充墙高度大于4m时应设钢筋混凝土圈梁。作法为:内墙门洞上设一道,兼作过梁,外墙窗台及窗顶处各设一道。内墙圈梁宽度同墙厚。圈梁内配筋按设计要求布置,圈梁兼作过梁时,应在洞口上方按过梁要求确定截面并另加

钢筋。

填充墙砌至板、梁底附近后,应待砌体沉实后再用斜砌法把下部砌体与上部板、梁间用砌块逐块敲紧填实,构造柱顶采用干硬性混凝土填实。

5. 抹灰工程

5.1工艺流程

基层处理一铺设钢丝网-制作标准灰饼、冲筋一阴阳角找方一底层低于冲

筋一中层垫平冲筋一面层装修一养护

5.2工作原则

工作开始前,工长应对施工准备作全面检查,并确认是否具有可进行施工的条件。对业主设定的待检点,需待业主现场代表检查释放后方可施工。抹灰用手工操作完成,内外部墙面抹灰层数及厚度需满足设计文件要求。

抹灰前,必须找好规矩,即四角规方,横线找平,立线吊直,弹出准线。

提前一天对墙面进行湿润,一般浇水两遍,使渗水深度达到8?10mm

墙体砌筑后应经过一定时间(7天后)方可进行抹灰施工。

抹灰前墙面灰饼冲筋施工,冲筋分两遍进行,底层、面层抹灰前均应冲筋。

门窗洞口及阴阳角处,冲筋应从洞口及阴阳角边各让开10cm做冲筋。

对于不同材料墙体连接处加铺一层200宽小孔钢丝网。

砂浆中掺入不少于1.0kg/m3的聚丙烯单丝纤维。

5.3施工方法

墙面抹灰的施工顺序:先大面后细部(门窗套,阴阳角),先墙面后墙裙

(踢脚线)。

对门窗套、阴阳角处,每侧宽度5cm?10cm范围内均用1: 2水泥砂浆抹出护角,抹灰施工时根据已抹好的墙面厚度(或灰饼厚度),然后粘好八字靠尺,找方吊直,用1:2水泥砂浆进行一侧分层抹灰,待这一侧抹好后,同样按此要求进行另一侧抹灰,待砂浆稍干后,再用捋角器和水泥浆捋出小圆角。

分层抹灰时,注意分层间隔时间,一般在底层抹灰后5-6成干时(第二天),即可进行面层抹灰施工。如间隔时间较长,在进行面层抹灰时,应先用水湿润,然后刷素水泥浆一遍,方可进行面层抹灰施工。

踢脚线抹灰施工时,踢脚线一般比墙面罩面灰凸出3-5mm根据高度尺寸弹上线,把八字靠尺靠在线上用铁抹子切齐,然后用水泥浆和采角器进行修边清理。

6.质量控制措施

砂浆拌成后和使用时均应盛入贮灰器中,如砂浆出现泌水现象,应在砌筑前再次拌合。

砂浆应随拌随用。水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使

用完毕。如果施工期间最高气温超过30C,要再各提前1小时使用完毕,硬化后严禁使

用。

砌筑时,皮数杆的木桩要牢固,防止碰撞松动。皮数杆立完后,要再进行一次水平标高的复验,确保皮数杆高度一致。

砌体的转角和交接处,应同时砌筑,否则应砌成斜槎。

每天砌筑高度不宜超过1.8m。

严禁干砖上墙,砌筑前应提前1?2d将砖湿润,冬期施工时,在正温度条件下将砖面适当润湿后再砌筑,负温下施工时,应适当增大砂浆的稠度。

砌筑前应测定好标高,立皮数杆,挂线两端要相互呼应,并调整好灰缝厚度,防止出现“螺丝墙”。

不允许随意留设接槎,构造柱处必须按规定要求留设“大马牙槎”和设置拉结筋,施工中留槎应按规范留设斜槎,确需留设直槎时,应引出致墙面120mm的

直槎,并按规定设置拉结筋,接槎时,接槎处须清理干净,砂浆填实,灰缝平直。

抹灰砂浆原材料的品种和性能应符合设计和规范要求,检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告等。

施工前,对抹灰砂浆的配合比、强度等级、稠度、搅拌质量等进行控制,确保所使用的施工材料在浇筑前符合设计和规范要求。

运输至现场的抹灰砂浆,在使用过程中不可擅自添加水、水泥、砂等调整其配比。

推小车或搬运东西时,要注意不要损坏门窗阳角和墙面。抹灰用的大杠、靠尺和铁锹把不要靠在墙上。严禁蹬踩窗台,防止损坏其棱角。

要注意保护好楼地面面层,不得直接在楼地面上拌灰。

抹灰层凝结前,应防止快干、暴晒、水冲、撞击、振动和挤压,以保证灰层有足够的强度。

抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。由于抹灰前基层底部清理不干净或不彻底,抹灰前不浇水,每层灰抹得太厚,跟得太紧;对于预制混凝土,光滑表面不剔毛、也不甩毛,甚至混凝土表面的酥皮也不剔除就抹灰;抹灰后不养护等原因可造成空鼓、开裂等质量缺陷。为解决好空鼓、开裂的质量问题,应从三方面下手解决:第一施工前的基体清理和浇水;第二施工操作时分层分遍压实应认真,不马虎;第三施工后及时浇水养护,并注意操作地点的洁净,抹灰层一次抹到底,防止烂根。

抹灰层的表面平整度应符合要求,墙面用2m靠尺和塞尺检查,允许偏差

3mm立面垂直度用2m垂直检测尺检查,允许偏差3mm阴阳角方正用直角检测尺检查,允许偏差3mm。抹灰层的总厚度应符合设计要求。

7.安全控制措施

砌体及抹灰工程施工,除遵守一般建筑工程施工的安全规定和安全技术操作规程外,还必须注意如下:

检查垂直运输机械进出口处木板是否牢固。

严禁站在墙顶上砌筑、划线、理缝、清扫墙面、检查大角垂直等工作,更不得在墙顶上行走。

在脚手架使用期间,严禁任意拆除主节点的水平杆、连墙件、支撑等。脚手架拆除时要严格按照安全规范施工,先搭后拆,后搭先拆,确保安全施工。

不准用不稳固的工具和物体在脚手板面上垫高操作,更不准在未经加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层。外脚手架与墙体间空隙是否封牢,脚手架上施工平台是否牢固,待符合要求后才可施工。

砍砖时应面向内打,注意碎砖跳出伤人。

使用于垂直运输的吊笼、绳索等必须满足负荷要求,吊运时不得超载,并应经常检查;吊件回转范围内不得站人,吊笼、料斗等落到脚手架上时,砌筑人员应暂停操作,并避开一边。

用锤打砖时,应先检查锤柄是否牢固,铁锤是否有破裂。

在砌体上不应拉设缆风绳,不宜吊挂重物,也不宜作为其它施工临时设施、

支撑的支撑点。

在同一垂直面上、下交叉作业时,必须设置安全隔板,按规定配带好劳动防护用品。

砌筑操作高度不得超过胸部以上,以免将墙体碰撞或上砌块时失手掉下造成安全事故。

抹灰施工在高空作业时,必须搭设专门的脚手架或用专门的脚手工具进行作业,要有防护栏杆进行保护。

脚手架上堆料量不可超过规定荷载,堆砖高度不得超过3皮侧砖,同一块脚

手板的操作人员不应超过2人。

8.文明施工及环境保护措施

所有进场人员应佩戴统一工作卡、工作服、安全帽等。

施工人员进行文明、社会道德教育。要求着装整洁,讲卫生,不随地吐痰,不大声喧哗,严格遵守社会公德,职业纪律。

施工工人操作地点和周围必须清洁、整齐、做到干活脚下清,活完场地净。施工完毕对散落在楼地面的砌筑砂浆、砌体残渣等进行全面清理。

所有机具设备、材料、半成品、成品堆放整齐,划分堆放区域,设置原料区、半成品区、成品区和废料区并进行标识,严禁将物料等堆放在通道、阻碍操作人员站位或影响正常施工状态的区域。

文明施工管理严格遵守“谁施工谁负责”的原则,施工班组负责文明施工清理,班长必须在每日作业时安排专人随时进行文明施工清理,做到工完场清。

建筑抹灰施工方案方案

目录 目录 (1) 施工方案调整变更索引表 (2) 第一章工程概况 (3) 第二章施工部署 (3) 第四章施工方法 (6) 第五章技术质量保证措施 (9) 第六章安全技术措施 (11) 第七章成品保护措施 (12) 第八章环境保护措施 (13) 附录: (14)

施工方案调整变更索引表 第一章工程概况 1.1工程概况 本工程为现浇钢筋混凝土框架-抗震墙结构.地下室填充墙为粘土砖,

地上为粘土多孔砖墙,墙面抹灰种类为水泥砂浆抹灰及混合砂浆抹灰; 抹灰标准为高级抹灰。 1.2现场条件 现场砌筑工程基本完成; 结构验收通过; 门框安装基本完成; 施工用电由现有闸箱接出。 现场已建砂浆搅拌站。 1.3编制依据 1.3.1x'x'x施工图 1.3.2《建筑施工手册》第三版(5) 1.3.3《建筑装饰工程施工质量验收规范》(GB 50210-2001) 1.3.4《中南标-建筑配件图集合订本》(2000版) 第二章施工部署 2.1准备工作 2.1.1技术准备 1)审图: 施工前,各部门技术人员认真查阅图纸、洽商、方案和相关规范,明 确各部位墙面施工作法,找出抹灰施工中的关键点和难点、疑点,并提 出最佳处理办法,使问题在施工前得以及时解决。施工员、责任工程师等 要及时对作业层进行详细的技术交底,并施工过程中及时检查,防止返工。 2)管理人员及劳务人员培训、教育: 抹灰施工人员进场进行集体培训,提高管理、操作人员安全质量意

识。 3)技术交底: 认真执行技术交底制度。施工前,技术部向分包及各部门进行方案技术交底;责任师写出详细书面技术交底资料,并对施工队伍负责人进行交底,施工队技术负责人对施工人员进行二次交底。 4)结构验收: 结构及二次结构砌筑通过验收并完成隐蔽工程记录。 5)测量放线: 施工班组依据结构1000mm线,三层及其以上为建筑1m线,弹出窗台等部位的控制线,抹灰过程中应注意对测量标线的保护。 2.1.2劳动力、材料、机具设备准备及要求 1)人员准备: 2)材料准备:

抹灰工程施工方案

友嘉(河南)精密机械产业园一期工程 一号研发楼 抹灰工程施工方案 编制: 审核: 审批: 日期:

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工图纸设计及规范要求 (3) 四、施工准备: (5) 五、施工方法: (6) 六、施工要点及注意事项 (8) 七、抹灰层修补 (8) 八、质量控制措施及验收标准 (9) 九、质量通病防治 (10) 十、成品保护 (14) 十一、安全、文明施工 (14)

抹灰工程施工方案 一、编制依据: 1、友嘉(河南)精密机械产业园一期工程施工组织设计 2、友嘉(河南)精密机械产业园一期工程施工图纸、设计变更及图纸会审记录 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4、《抹灰砂浆技术规程》JGJT220-2010 5、《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010 6、《预拌砂浆生产技术规范》SJG11-2010 7、《预拌砂浆》GB/T25181-2010 8、12YJ系列图集 二、工程概况: 1、工程名称:友嘉(河南)精密机械产业园一期工程 2、工程地址:本工程位于郑州航空港经济综合实验区内,西临四港联动大道,北临志洋路 3、结构类型:本工程为友嘉(河南)精密机械产业园一期工程一号研发楼项目,包括两栋12层塔楼,及地下一层车库,塔楼建筑高度为52.4m,结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为36631.12平方米,其中地上建筑面积30978.97平方米,地下建筑面积为5652.15平方米。 4、建设单位:友德(河南)精密机械有限公司 5、设计单位:机械工业第四设计研究院有限公司 6、监理单位:河南天正建设工程咨询管理有限公司 7、施工单位:中国建筑第五工程局有限公司 三、施工图纸设计及规范要求 1、图纸做法: 楼层部位做法备注 地下一层汽车库、变电所等电器站房、储藏间、排风机房、 热换站、餐厅、消毒室、食库售餐区、更衣室 12YJ1内墙1B/C 消防水泵房、热水机组机房、厨房12YJ1内墙2

一般抹灰专项工程施工组织设计方案全解

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、原材料控制与检验 (2) 四、作业准备及技术要求 (3) 五、施工方法............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量要求 (7) 七、成品保护 (7) 八、应注意的质量问题 (8) 九、环保措施 (9)

一、工程概况 本工程为瑞星花园一期工程,由1#、3#、5#、6#楼和地下车库组成,工程建筑面积约169308.9平方米,结构形式为框架剪力墙结构,地下2层、地上34层,建筑高度98.9米。 抹灰工程是建筑装饰的一道很重要的工序,抹灰工程施工的好与坏,将直接影响到建筑物的精装修,因此,为了更好地为后续的精装修工程,为了更好的保证抹灰施工质量,特编制本专项施工方案。 二、编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《工程建设标准强制性条文》2009年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001); 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001); 业主编制的《室内装饰做法》; 三、原材料控制与检验 材料要求 (1)水泥 本工程采用普通水泥,水泥强度等级宜采用32.5 级及以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证,并对水泥的凝结时间和安定性进行复验。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm 的中砂,不得含有黏土、草根、树叶、碱质及其它有机物,含泥量不得超过3%。在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特

抹灰施工方案(全面)

目录 抹灰工程施工方案 (1) 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、抹灰工程做法 (3) 3.1乳胶漆吸音墙面 (3) 3.2水泥砂浆墙面 (3) 3.3乳胶漆砌体墙面1 (4) 3.4乳胶漆砌体墙面2 (4) 3.5面砖饰面墙面 (4) 3.6面砖饰面内墙面 (4) 3.7面砖踢脚 (5) 3.8面砖、涂料外墙面 (5) 4、材料、机具准备及作业条件 (6) 4.1材料准备 (6) 4.2预拌砂浆 (6) 4.3机械、用具准备 (8) 4.4作业条件 (8) 5、施工方法 (9) 5.1内墙抹灰工艺流程 (9) 5.2外墙抹灰工艺流程 (9) 5.3抹灰工程操作手艺 (9) 5.4基层处理 (9) 5.5挂网 (10) 5.6吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋 (10) 5.7弹灰层控制线 (11) 5.8抹灰层底 (11) 5.9抹面层砂浆 (12) 5.10养护 (12)

5.11施工顺序及滴水线槽 (12) 6、抹灰工程其它注意事项 (13) 6.1外墙抗裂控制缝 (13) 6.2施工缝后续抹灰施工 (13) 6.4外墙抹灰注意事项 (14) 6.4抹灰层修补 (14) 6.5抹灰工程节点构造 (14) 7、夏雨季施工 (15) 8、质量控制措施 (15) 8.1质量控制要点 (15) 8.2主控项目 (15) 8.3一般项目 (15) 8.4注意事项 (16) 9、墙面抹灰的质量通病及原因分析、防治措施 (17) 9.1裂纹原因分析 (17) 9.2裂纹防治措施 (17) 10、成品保护 (18) 11、安全、文明施工 (19) 1、编制依据 1.1 根据xxxxx工程施工蓝图。

抹灰工程施工专项方案范文

抹灰工程施工专项 方案

绿都褐石街区南地块项目 抹 灰 工 程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河南隆基建设有限公司 2月14日

一、编制依据 根据绿都褐石街区南地块项目施工图纸、设计变更; 1、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210- 2、12YJ系列建筑标准设计图集 3、《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分 4、郑州市分户验收标准 二、工程概况 1、工程名称:绿都褐石街区南地块项目 建设单位:郑州绿桓置业有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司 施工单位:河南隆基建设有限公司 监理单位:河南海华建设工程监理公司 建设地点:中牟县占杨路与迅达路交汇处东南角 结构类型:框架剪力墙结构 2、建筑概况 建筑位置:本工程建设地点位于中牟县迅达路与占杨路交汇处东南角。我公司承建的褐石街区项目南地块工程,包含19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、27#、28#楼及与28#楼相连接的地下两层车库工程,共计6栋高层,3栋多层;其中高层19#、22#、23#、28#楼为18层,20#、21#楼为16层;25#、26#、27#楼为6层。下附工程概况一览表。

三、施工部署 (一)施工工艺 内墙面: 1、内墙1:合用前室、走道、电井、水暖井、风井、厨房、卫生间、设备机房、非机动车库、储藏间、入户大堂、楼梯间、商业用房、电梯机房均为水泥砂浆墙面,分两遍抹灰,厚15mm。 2、内墙3:客厅、卧室、餐厅、书房、玄关、物业用房均为混合砂浆墙面,分两遍抹灰,厚15mm。 3、乳胶漆墙面:地下一层走道、设备机房、非机动车库、地下一层至顶层楼梯、物业用房墙面为满刮2mm厚耐水腻子,乳胶漆面层。 4、地下室合用前室、入户大堂、合用前室、走道为贴面砖墙面,由精装修单位施工。 顶棚: 1、除电井、水暖井、风井、公共走道、楼梯间和合用前室外,均为白水泥加胶浆顶棚,厚度2mm,抹灰砂浆取消。

一般抹灰工程施工设计方案

抹灰专项施工

案 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 质量监督: 施工单位: 建筑地点: 结构类型:层数: 建筑面积: 建筑高度: 抹灰工程是建筑装饰的一道很重要的工序,抹灰工程施工的好与坏,将直接影响到建

筑物的精装修,因此,为了更好地为后续的精装修工程,为了更好的保证抹灰施工质量,特编制本专项施工案。 本工程墙抹灰根据图纸要求并结合陕09J01图集进行施工; 二、编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《工程建设标准强制性条文》2013年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《建筑装饰装修工程施工及验收规》(GB50210-2013); 《住宅装饰装修工程施工规》(GB50327-2013); 三、原材料控制与检验 一)材料 1. 水泥:采用复合硅酸盐水泥3 2.5级,进场水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥。不同品种的水泥不得混合使用。 2. 砂:采用中砂,平均粒径0.35~0.5mm,拌制前过筛,筛除其中含有的草根等杂物,砂的含泥量不得超过5%。在搅拌地点设磅秤,砂子按配合比要求的用量过称后,倒入搅拌机(或定量独轮小斗车)。 3. 水:拌制用水采用自来水。 4.抹灰砂浆的稠度:抹灰砂浆在施工中必须具有良好的和易性,即砂浆的稠度。 5.砂的现场检验批量:产地、规格相同的400立米为一批量,不足400立米的亦为一批量。从料堆上取样应在均匀分布的不同部位,顶部、中部、底部抽取数量大致相同的3

份砂总量30-50千克。主要检验项目为颗粒级配、含泥量、有害物质含量,表观密度、堆积密度、空隙率、细度模数、泥块含量。 6.水泥的现场检验批量:同厂家、同品种和标号,数量不超过200吨为一批量。主要检验项目为抗压、抗折、凝结时间、安定性,其他检验项目为细度,有害物含量。取样应有代表性,可连续取,也可从20个以上不同部位取等量样品,总量至少取12Kg。出厂日期超过三个月的不得使用。 四、施工准备 1、本着科学管理、精干高效、结构合理的原则,为了达到优良工程目标的实 现,有目标、有秩序、优质高效完成本工程,我们将配备选配具有开拓精神,施工 经验丰富,服务态度良好,勤奋实干的以工程师为主的工程技术和管理干部组成。 2、劳动力总体安排 钢筋混凝土面甩胶浆、挂网:4人 施工队25人(大工15人,小工10人) 3、主要机具: 机械:施工电梯一台、搅拌机1台。 工具:夹具、灰斗、铁锹、大、小铲(不准用瓦刀)、小撬棍、手推车、水桶、磅秤、试模、砖刀、锤、毛扫、卷尺、手锯、线坠、靠尺或托线板。 五、作业条件 1.主体结构必须经过有关部门(质量监督站、监理、设计院、建设单位等)进行工程检查合格验收后,可进行抹灰工程。 2.检查需要埋设的配电管、接线盒、管道套管已经固定牢固。简介缝隙用1:3的水泥砂浆或1:1:6的水泥灰混合砂浆分层嵌塞密实,并事先将门窗框包好或粘贴保护的塑

一般抹灰工程施工方案

一、工程概况 本工程为成都新美丽点鞋业有限责任公司生产基地工程,位于崇 州市工业集中发展区内,由生产办公中心、研发中心及厂房一三栋建 筑物组成。总建筑面积约为23000㎡,其中生产办公中心及厂房一为 框架结构,研发中心为底框上部砖混结构。 二、编制依据 1、成都新美丽点鞋业有限责任公司生产基地设计图纸。 2、按照建筑装饰装修工程质量验收规范《GB50210—2001》并结 合该工程的实际情况,应用我公司的施工经验进行编制。 三、施工前的准备 按规范规定要求,施工材料水泥具有合格证及检验合格报告;砂 具有筛分报告; 按设计要求,检验各部分埋设管线,预埋件等施工完毕,避免重 复施工; 四、施工工艺 (一)室内抹灰操作工艺流程 基层处理楼板勾缝弹基准线润湿基层刷水泥浆抹中层灰抹面层灰质量检查 (二)、室内抹灰操作工艺 1、基层处理、湿润 1)宜检查门窗框与墙体连接处填嵌处理是否符合要求。混凝土结

构和砌体结合处以及电线管、消火栓箱、配电箱背后钉好钢板网,接线盒固定堵严,并检查接线盒位置的高低。 2)清扫基层上浮灰污物和油渍等。 3)对于表面光滑的基体应进行毛化处理,混凝土表面应凿毛或在面洒水润湿后涂刷界面剂(可采用1:1水泥浆加适量胶粘剂)。 4)砖砌体墙面应充分湿润,使渗水深度达到8~l0mm,抹灰时墙面不显浮水。 2、找规矩、做灰饼、冲筋 四角规方、横线找平、立线垂直,弹出基准线和墙裙、踢脚板线。 1)普通抹灰 a、托线板检查基体平整、垂直度,根据检查结果决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7mm)。 b、在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆),遇有门窗洞口垛角处要补做灰饼,大小50mm见方,厚度以墙面平整垂直度决定。 c、根据上面的两个灰饼用托线板或线坠挂垂线,做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口),厚度以垂线为准。 d、用钉子钉在灰饼左右墙缝,然后挂通线,并根据通线位置每隔~上下加做若干个标准灰饼。 e、灰饼稍干后,在上下(或左右)灰饼之间抹上宽约50mm的与抹灰层相同的砂浆冲筋,用刮杠刮平,厚度与灰饼相平,稍干后可进行底层抹灰。

住宅建筑抹灰工程施工方案和技术措施

住宅建筑抹灰工程施工方案和技术措施 住宅建筑抹灰工程施工方案和技术措施 抹灰空鼓、开裂一直是施工难题和顽症之一。本工程工期特别紧,而线角特别多,施工难度大,因此装修工程提前进入。 在填充墙与框架之间及门窗框与墙体接合处,为防止开裂,接合部位先钉钢丝网覆盖,且在底层抹灰后滚一层防裂剂增加抗裂效果。 砼墙面抹灰:在基层表面涂刷一层界面剂后,再进行抹灰,抹完底灰后再用防裂剂处理。 (一)、准备工作 1. 门窗安装及抹灰予埋件与墙体内部的各种管道安装完毕,并应检查合格。 2. 红砖墙面在抹灰前应浇水湿润,以免空鼓脱落。 3. 根据图纸,进行放线抄平,并弹出基准水平线,放线抄平时应严格控制归方。 4. 检查门窗的位置、开启方向和标高、中心线是否正确。 5. 基层表面必须进行清洁,确保洁净。 (二)、施工工艺流程: 清理、浇水湿润基层→放线→做灰饼→设置标筋→头遍低灰→抹灰护角→养护→中层抹灰→养护→面层抹灰→清理(室内墙面) 室内梁、柱、天棚:基体处理→基层补修→满刮大白腻子→修补→打磨→腻子成活 (三)、抹灰层平均总厚度控制: 顶棚为15mm,内墙面为20mm-25mm (四)、每遍抹灰厚度控制:抹水泥砂浆为5-7mm,抹混合砂浆7-9mm,罩面灰经赶平压实厚不大于2mm。 (五)、材料质量控制: 1、材料采购严格执行物资采购控制程序和顾客提供产品控制程序; 2、水泥:选用早期强度较高、安定性合格的P.O32.5R水泥; 3、砂:砂中不含木屑、草棍等杂物,一般抹灰用的砂过筛,中底层采用中砂,面层采用细砂。 4、石灰膏:淋灰筛孔3×3mm过筛,储存在沉定池中充分熟化; (六)、砂浆搅拌时间: 砂浆采用机械搅拌时间不小于2min; (七)、砂浆稠度控制: 底灰为100-120mm、中灰为70-80mm、面层为100mm。 (八)、墙面抹灰施工操作控制要点: 1. 门窗口边用1:2水泥砂浆嵌填密实。 2. 检查墙面平整度,对凹凸太多的部位应剔平或用1:3水泥 砂浆补平。 3. 墙面脚手孔应堵塞严密,管道通过的墙洞、凿剃墙后安装的管道用1:3水泥砂浆堵塞。 4. 清扫墙面浮灰污物,检查门窗洞口位置尺寸。 5. 根据结构图、建筑图及材料做法确定抹灰面层与建筑轴线的位置关系,并依据楼层轴线及1m建筑标高线放出墨线。对要求严格部位(走廊、卫生间、楼梯间)为检查方便还必须放出中心控制线、踢脚线与踏步控制线。 6. 根据弹好的线确定灰饼的厚度,用1:3水泥砂浆做50mm×50mm的灰饼,间距不大于1.5m,门窗口处补做灰饼。

抹灰工程施工方案73037

一、工程概况..................................................................... - 2 - 1.1编制目的 .................................................................. - 2 - 1.2设计要求 .................................................................. - 2 - 1. 编制依据 ...................................................................... - 2 - 2. 施工准备 ...................................................................... - 3 - 3.1施工准备 .................................................................. - 3 - 3.2材料准备 .................................................................. - 3 - 3.3机具准备 .................................................................. - 4 - 3. 施工程序及操作工艺........................................................... - 4 - 4.1施工程序 .................................................................. - 4 - 4.2操作工艺 .................................................................. - 4 - 4. 质量要求及质量保证措施 ...................................................... - 6 - 5.1质量要求 .................................................................. - 6 - 5.2质量保证措施.............................................................. - 7 - 5. 质量通病及预防措施........................................................... - 7 - 6. 成品保护措施.................................................................. - 8 - 7. 施工安全以及文明施工措施.................................................... - 8 -

一般抹灰工程专项施工方案

一般抹灰工程专项施 工方案

三、施工准备 1、材料准备: (1)水泥的进场必须有出厂质量产品合格证,进场应有检验报告,在使用前应必须要进行批次复试,水泥进场应按计划用量分批进场,控制进场水泥的积压,以保证水泥的质量。 (2)抹灰用砂最好是中砂,要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,不得含泥量超过5%。 (3)抹灰前应按计划购进界面剂,界面剂在存放时应按有关说明储藏待用,使用时按说明比例用量使用。 2、机械用具的准备 (1)砂浆搅拌机应安放在指定的位置,水源及排水通畅。 (2)运输工具必须符合施工要求,应密封性能良好。 (3)主要工具:木抹子、铁抹子、刮尺、托线板、靠尺、卷尺、筛子、刷子和灰筒等。 3、作业条件 (1)主体结构必须经过有关部门(质量监督站、监理、设计院、建设单位等)进行工程验收,合格方可进行抹灰工程。 (2)抹灰前必须经监理等有关部门对墙体基层及加强网进行验收,浇水湿润均应提前2d完成,验收后方可大面积施工。 4.其他准备

(1)检查需要预埋的电管,接线盒等,其位置是否正确,是否牢固。 (2)将砼构件、门窗过梁等表面凸出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋的砼表面凿到实处,并刷素水泥浆一道,然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把露出的钢筋头和铅丝头剔除清掉。 (3)砼及砌块墙面的灰尘、污垢和污渍等应清除干净,对砼结构表面、加气砼墙面应在抹灰前两天浇水湿润。 四、施工方法 1、工艺流程 墙面清理浇水充分湿润吊垂直、找方正、作灰饼 基层处理抹底层灰抹中层灰抹罩面灰养护 2、基层清理 (1)砌块砌体:应清除表面杂物,残留砂浆、尘土等。 (2)混凝土基体:将凸出墙面的砼剔平,对于很光滑的砼表面进行毛化处理,先将表面灰尘、污垢清理干净,用1:1水泥砂浆内掺水重20%的108胶,用笤帚将砂浆甩到墙上,终凝后洒水养护,使水泥砂浆有较高的强度,与砼墙面粘结牢固。 3、浇水湿润 一般在抹灰前一天,用软管顺墙自上而下浇水湿润,每天宜浇两次。

一般抹灰施工方案

五峰土家族自治县渔洋关大丽寨保障房二期(三标段55#、56#、57#楼) 一 般 抹 灰 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 湖北成元建筑有限公司 2014年10月9日

目录 一、工程概况……………………………………………… 二、编制依据……………………………………………… 三、施工准备……………………………………………… 四、施工工艺……………………………………………… 五、质量标准……………………………………………… 六、成品保护……………………………………………… 七、应注意的质量要求…………………………………… 八、安全注意事项………………………………………… 九、环保措施………………………………………………

一、工程概况: 本工程为五峰县渔洋关镇大丽寨保障住房建设项目二期三标段55#、56#、57#楼。每栋楼面积为5613.45㎡,地上11层,本工程结构形式为:框剪结构,抗震等级为三级。外墙、分户墙、楼梯四周、管道进及风井四周采用240/200厚加气混凝土砌块,内隔墙采用100厚加气混凝土砌块砌筑。 建设单位:宜昌长乐城市建设投资开发有限公司 监理单位:宜昌市工程建设监理有限责任公司 施工单位:湖北成元建筑有限公司 二、编制依据: 2.1 设计图纸; 2.2 图纸会审、设计变更及洽商记录; 2.3 已审批的《施工组织设计》; 2.4 《建筑工程施工质量验收统一规范》(GB50300-2001)2011版 三、施工准备 1、材料准备: 水泥采用普通硅酸盐32.5,砂采用中粗砂,含泥量不得大于3%,且应过筛。石灰膏应充分熟化,不少于30天,不得含有未熟化的颗粒和其它杂质,应提前将灰膏捣成灰浆,掺入水泥中搅拌。界面剂用粘接力强,渗透性好的界面剂。 2、机具准备: 砂浆搅拌机,垂直运输机械,托线板,线锤,木抹子,铁抹子,2m铝合金刮尺,夹口木尺条,铁锹,阴阳角抹子,水刷子,手推车等。 3、作业条件 (1)对主体结构进行核查验收,并取得结构验收手续后方可进行抹灰工程。 (2)抹灰前对墙体剔凿的管线槽、洞进行整修完善。 (3)抹灰用脚手架或木马凳必须搭设好并符合安全施工规范。 (4)先做出样板间,待甲方、监理认可后,确定施工工艺及操作要点,方可大面积施工。 样板墙完成后,必须经质检部门鉴定合格,甲方、监理和施工单位共同认定,方可进行大面积施工。

抹灰工程施工方案75730

抹灰工程施工方案 一、编制依据 1、天著湖韵花园二区一期工程项目设计施工图 2、《建筑装饰工程施工质量验收规范》(GB 50210-2011) 3、《墙体材料应用统一技术规范》(GB50574-2010) 4、《抹灰砂浆技术规程》(JGJ/T220-2010) 5、《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J16-2014) 6、现行的江苏省及苏州市相关施工规范、法律法规。 二、工程概况 1、建设单位:苏州工业园区建屋恒业房地产有限公司 2、设计单位:苏州工业园区设计研究院股份有限公司 3、监理单位:江苏国信工程咨询监理有限公司 4、施工单位:南通新华建筑集团有限公司 天著湖韵花园二区一期工程位于苏州工业园区中新科技城,展业路东、夷浜路北,本工程总建筑面积为112747.07m2。 三、施工准备 (一)施工技术要求 1、抹灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如质监、建设、设计、监理、施工单位等)共同验收,并签认。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。 2、抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~300mm,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪费。 3、将混凝土墙等表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉;脚手眼等孔

洞填堵严实;蜂窝、凹注、缺棱角处,应填补抹平;外墙螺杆洞内侧用1:3水泥砂浆嵌实,外侧用发泡剂封堵。 4、墙体彻底浇水湿润后,进行喷浆,喷点要均匀,终凝后浇水养护,直到水泥砂浆疙瘩全部沾满混凝土光面上,并有较高强度为止。对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢,应提前两天进行浇水,每天宜两遍以上。 5、弹好建筑+1.000m水平线。 6、墙体表面的灰尘,污垢和油渍等清除干净,洒水润湿。砖墙在抹灰前一、二天浇水湿透,每天两遍以上;混凝土墙体楼板底层前一天浇水湿润,抹灰时用毛刷淋水或喷水湿润(视天气情况现场控制)。 7、两种材料的墙体,混凝土墙体,(混凝土墙体、与砖墙体、梁与砖墙体)相接处表面抹灰前,先铺钉纤维布,并绷紧牢固,网片宽度不小于30cm。各基体的搭体宽度各为15cm以上,顶层的纤维布需满铺。 8、抹灰前必须将管道穿越的墙洞和楼板及时安放套管,并用1:3水泥砂浆或细石混凝土填嵌密实。 9、抹灰前,检查门窗位置是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处缝隙用1:3水泥砂浆分层嵌塞密实,若缝隙超过30mm必须用细石混凝土嵌密实。 10、抹灰前检查基本表面的平整,并在大角的两面,阳台两侧弹出抹灰层的控制线作为抹灰层厚度控制的依据。 11、抹灰前熟悉图纸,制定抹灰方案,做好抹灰的样板间,检查鉴定达到优良标准后,方可大面积展开施工。 12、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告审查完成。 13、施工技术交底(或作业指导书)已完成。 (二)材料的技术要求 1、本工程砂浆采用预拌砂浆,预拌砂浆进场时,供应方应按规定批次向需方提供质量证明文件。质量证明文件应包括产品形式检验报告和出厂检验报告等。

外墙一般抹灰工程施工方案

外墙一般抹灰工程施工方案 一、工程概况 荣和山水美地A地块三组团地下车库、1#~3#、7#、8#楼工程,钢筋混凝土框架结构,其中地下车库为地下一层,1#~3#楼为地上六层,7#、8#楼为地下一层、地上六层。建筑面积:地下车库为9414.13㎡,1#楼为4304.96㎡,2#楼为4306. 01㎡,3#楼为3983. 69㎡,7#楼为2598. 52㎡,8#楼为4117. 8㎡。 二、施工准备 1、材料: (1)水泥:采用海棠牌P.O32.5普通硅酸盐水泥,有出厂检验合格证,并经复检合格。 (2)中砂:使用前宜过筛。要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,含泥量不超过3%。 2、作业条件: (1)抹灰部位的主体结构均已验收合格。 (2)将混凝土墙等表面凸出部分凿平。对蜂窝.,麻面.露筋,疏松部分的砼凿到实处,用水清洗干净后,以1:2水泥砂浆分层补平。把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。 (3)对于较光滑的砼表面应凿毛或在表面洒水湿润后涂刷1:1水泥砂浆扫毛(加适量胶粘剂)。 (4)对于砖墙面应在抹灰前一天浇水湿透。 三、操作工艺 墙面抹灰: 1、基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物,要洒水润湿。再用水泥砂浆中掺入水泥量10%的107胶搅拌均匀后使用,待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层灰与墙体的附着力。 2、套方、吊直,做灰饼(打墩)。抹底层灰前必须先找好规矩,即四方规方,横线找平,立线吊直,弹出基准线和墙裙,踢脚板线。抹灰先用托线板检查墙面平整、垂直程度,并在控制阳角方正过曲(可用方尺规方)的情况下大致确定抹灰厚度后(最薄处一般不小于7mm),进行挂线(称线)“打墩”(打墩的厚度应不包括面层)。

内外墙面抹灰施工方案

七、施工组织设计一、编制依据 1、施工图及设计变更文件 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-88 4、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 二、工程概况 1、项目名称:康巴什地下人防局部墙面抹灰等零星工程 2、招标人:鄂尔多斯市人民防空办公室 3、建设地点:鄂尔多斯市康巴什 4、招标范围:室内抺灰、独立柱干挂石材、等零星工程;详见工程量清单。 三、施工准备 1. 材料准备 (1)水泥 本工程采用32.5#普通硅酸盐水泥,应有出厂合格证及复验合格实验报告。 )砂2(. 抹灰用砂最好是中砂,要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。 2.机具准备 (1)砂浆搅拌机

(2)主要工具:木抹子、铁抹子、钢皮抹子、木杠、托线板、靠尺、卷尺、筛子、刷子和灰筒等。 3.技术准备 (1)抹灰前熟悉图纸,做好抹灰样板间,经检查鉴定达到优良标准再正式抹灰。 (2)主体结构经有关部门进行工程检查,验收合格后方可进行抹灰工程。 4.其他准备 (1)检查需要预埋的电管,接线盒等,其位置是否正确,是否牢固。 (2)将砼构件、门窗过梁等表面凸出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋的砼表面凿到实处,并刷素水泥浆一道(掺水重10%的107胶),然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把露出的钢筋头和铅丝头剔除清掉。 (3)砼及加气砼砌块墙面的灰尘、污垢和污渍等应清除干净,对砼结构表面、加气砼墙面应在抹灰前两天浇水湿润。. 四、施工工艺 1.操作工艺流程 基层清理→浇水湿润基层→找规矩→做灰饼→设标筋(冲筋)→做护角→抹底层灰和中层灰→抹设脚板→抹面灰→清理→保护。 2.基层处理要求 (1)基层为砼墙面

抹灰工程施工方案 最新版

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.强制性标准: (2) 4.施工部署及准备 (2) 4.1施工部署 (2) 4.2施工准备 (3) 4.3施工做法 (4) 5 操作工艺标准: (8) 6.质量保证措施 (9) 7.成品保护: (13) 8.安全环保措施 (13)

1.编制依据 1.1《建筑工程施工工艺标准》缩印本; 1.2《建筑工程质量验收统一标准》 GB-50300-2013 1.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 1.4《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 1.5《建筑施工手册》第四版缩印本; 1.6浙江佳境规划建筑研究设计院有限公司设计的6-3地块住宅小区施工蓝图; 1.7本工程施工组织设计。 2.工程概况 拟建温州市汇昌河葡萄居住区6-3地块建设工程位于鹿城区南汇街道葡萄村,南侧为规划眺舟路,与9-1地块(目前场地内正在施工)一路之隔,西侧为规划甲里路,距离葡萄棚河60m左右,北侧为规划台州路,距离会昌河100m左右,东侧为规划德胜路,距离过境公路80m左右。该地块用地面积25520.6 ㎡,总建筑面积约112717.6㎡(不含5#楼)(其中地上建筑面积76769.6㎡,地下建筑面积34634㎡),分别由七栋单体组成(1# 、2#楼为31层;3#、4#、6#(地下一层)、7#楼均为28层;5#楼(暂未建,地上建筑面积约为12500.3㎡,地下建筑面积约为1375.98㎡)为30层)含2层地下。 本工程±0.000以下是240 MU10标准砖,±0.000以上外墙采用200 MU10 是非粘土烧结多孔砖,内墙采用A3.5蒸压砂加气砌块(密度等级为B06)。抹灰具体做法参见施工蓝图及设计变更单建字-01、02。 3.强制性标准: 施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。 4.施工部署及准备 4.1施工部署 结合本工程的实际特点,工期较紧,主体验收分2次验收。第一次先进行15层以下基础与主体验收;第二次15层以上主体验收;抹灰先从主体结构开始,在加气块砌筑完成后,及时完善施工资料,通知监理、甲方组织主体结构隐蔽验收。验收通过后马

一般抹灰专项施工方案样本

一、工程概况 1工程性质和作用 李沧区银座中心项目(二标段)工程位于青岛市李沧区向阳路和夏庄路交界处,是由两栋高层及商业网点构成框架剪力墙建筑物,集商业、办公、住宅为一体综合性建筑群。 2建筑和构造特性 总用地面积约29600㎡,总建筑面积约141769㎡。地下三层构造,为设备用房、消防水池、停车场、人防和商场,地上六层商场和3#住宅楼、5#住宅楼,购物中心1~6层为商场,首层高5.7 m,2层~6层层高为5.1m,商场总高度为31.2m。集商业、住宅为一体综合性建筑群,3#楼层高2.9m,层数25层,5#楼层高3.0m,层数26层。3编制根据 本工程建筑施工图、建筑详图、构造施工图; 《工程建设原则强制性条文》; 《建筑工程施工质量验收统一原则》(GB50300-); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-); 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-); 二、施工工期 本工程筹划10月11日开始,于11月10日完毕。 三、施工准备 1技术准备 抹灰前熟悉图纸,编制抹灰工程专项施工方案,进行技术交底。

现场做好抹灰样板间,通过检查鉴定达到原则后,再正式抹灰施工。2现场准备 2.1主体构造必要通过关于部门(质量监督站、监理、设计院、建设单位等)进行工程检查合格验收后,方可进行抹灰工程。 2.2检查电箱及需要埋设配电管、接线盒、管道套管已经固定牢固。开槽缝隙用1:3水泥砂浆分层嵌塞密实,再挂钢丝网,钢丝网每边宽度100mm,用专用铁片间距200~300mm固定。 2.3将混凝土构件、门窗过梁、梁垫、圈梁等表面凸出某些凿平。对有蜂窝、麻面、露筋、疏松某些混凝土表面凿到实处,并刷掺有胶结剂素水泥浆一道,然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把外露钢筋头和铁丝剔除清吊;脚手眼、窗台砖、内隔墙与楼板、梁底等处堵严和补砌整洁。 2.4凡钢筋混凝土与墙体等不同材质连接处,在抹灰前,加铺200宽钢丝网(20×20),每边100宽;外墙填充部位满铺钢丝网(20×20),四周撘接100宽。 2.5窗帘钩、通风篦子、吊柜等预埋件过螺栓位置和标高要精确埋置,并且做好防腐、防锈。 2.6混凝土及砌体构造表面灰尘、污垢和油渍等清除干净,对混凝土构造表面、砌体墙表面在抹灰前2d浇水湿透(每天2遍以上)。 2.7事先撘好抹灰用脚手架子,架子要离开墙面及墙角200mm~ 250mm,以便于操作。 2.8屋面防水工程未竣工迈进行室内抹灰时,必要采用防?水办法。

抹灰涂料施工方案

抹灰工程 1、质量目标工程抹灰做到表层没有裂缝,各抹灰层之间及抹灰与基层之间粘结牢固。不出现脱层和空鼓现象。争取达到高级抹灰。 2、质量标准表面光滑洁净,颜色均匀,线角平直方正,无抹纹。 3、材料的选用和质量要求水泥:品种、标号做到符合设计要求,妥善保存,出厂后三个月的水泥经实验后才能使用。受潮结块的水泥过筛后使用。石灰:块状生石灰经熟化后使用,熟化时间不少于15天。其它材料也应符合规范的规定。 4、抹灰施工准备抹灰前先找好规矩,横线找平、立线吊直、弹出准线和墙裙、踢脚、板线。石灰砂浆的墙面阳脚,用水泥砂浆抹出护角,高度不低于 1.5m。基层为砼时,抹灰前先刮素水泥浆一道,加气砼垫层,先刷胶水溶液一道。 5、基层用水泥砂浆面层,先将底子灰面扫毛或划出纹道,面层注意接搓,表面压光不少于两遍,罩面后次日进行洒水养护。 6、墙面阳脚抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用锤线拉直,然后在墙角的另 一面顺靠尺拌上砂浆。室面墙裙。踢脚板一般比罩面灰墙面凸出3-5mm。 7、钢筋砼楼板顶棚抹灰前,应用清水润湿并刷素水泥一道;有灰线的房间, 顶棚抹灰宜在灰线抹完后进行;表面应顺平,并压光压实,不应有抹纹和气泡、接搓不平等现象,顶棚与墙面相交的阴角应成一条直线。 (一)、一般规定 (1)、抹灰工程的砂浆等级应符合设计要求。 (2)、抹灰工程所用的砂浆配比,材料品种,应按设计要求选用。 (3)、抹灰砂浆的配合比和稠度等,应经检查合格后,方可使用,掺有水泥或石膏拌制的砂浆,应控制在初凝前用完。 (4)、砂浆中掺用外加剂时,其掺入量应由试验确定。 (5)、木结构与砖结构、混凝土结构等的相接处基本表面抹灰,内外墙应先铺钉金属网,并绷紧牢固,金属网与各基体的搭接宽度不应小于70mm。混凝

抹灰施工方案

青建集团股份公司施工方案烟台新天地都市广场B2工程 抹灰施工方案 批准: 审核: 编制: 青建集团股份公司 二○一二年八月

目录 一、工程概况......................................2 二、施工准备.......................................2 三、施工工艺.......................................4 四、质量标准....................................6 五、质量控制措施与质量通病预防措施.................7 六、成品保护措施........................8 七、安全注意事项...................................9

1 工程概况 烟台新天地都市广场B2工程位于烟台市莱山区迎春大街与双河西路交汇处,由烟台金益德投资置业有限公司投资建设,监理单位为烟台市工程建设第一监理有限公司,设计单位是山东建大建筑规划设计研究院,青建集团股份公司总承包施工。 本工程地下两层,地上7个单体组成;地下两层为地下车库与商场,负二层战时为人防物质仓库及人员隐蔽室;其中一区二区为两栋18层办公楼,三区为一栋28层住宅,四区为商场及电影院,五区为两栋29层住宅,六区从地下一层至七层为商场,本工程总建筑面积282450.7m2,±0.000绝对标高为14.20m,建筑高度最高98m。 本工程结构形式有框架剪力墙结构和框架结构,建筑抗震设防类别为重点设防类(乙类)、抗震设防烈度为7度,抗震等级为一级。本工程地基基础设计等级为甲级,建筑结构的安全等级为二级,耐火等级为一级,建筑防火分类为一类,结构设计使用年限为50年。 本工程砌体材料使用加气混凝土砌块、粉煤灰砖等节能环保材料,加气混凝土砌块强度等级为A3.5密度等级为B06,粉煤灰砖强度为MU10;砌筑砂浆:-10.4m以下采用DMM10砂浆,-10.4m以上采用DMM5砂浆。屋面女儿墙采用粉煤灰砖及DMM5砂浆砌筑。根据烟台市建筑工程质量监督站要求,现场用抹灰砂浆全部采用预拌砂浆,禁止现场搅拌,主要使用预拌砂浆规格为DP5.0、DP15、DP20。 2施工准备 2.1材料 ⑴抹灰材料规格选用:

抹灰工程施工专项方案范本

整体解决方案系列 抹灰工程施工专项方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-47013抹灰工程施工专项方案 Special plan for plastering construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、墙面基层基本情况: 本工程结构建成已有四年余,其表面积灰较多,抹灰前必须大面积冲洗。工程结构表面平整度差;内外墙立面垂直度偏差较大,根据实测得出结果偏差值在1.5~18cm之间,大部分有7~9cm,故而对这次的抹灰视之不同平常,为了确保该工程的抹灰质量,特制订本专项方案。 二、材料选用: 1、水泥选用32.5#普通硅酸盐水泥。 2、砂选用中砂以上,(砂颗粒大减少裂缝产生) 3、高强粘结剂选用JCTA――300,该粘结剂粘结度强,(无论终粘时间、粘结强度、湿温操作等都能符合本工程的要求)。 4、钢板网选用2mm厚(粉刷厚度超过4cm以上时采用)。

三、作业条件: 1、抹灰部位的主体结构已检查合格,门窗框及需要预埋的管道已安装完毕,并经检查合格。 2、抹灰用的脚手架应搭好,架体内立杆离墙200~250mm. 3、将混凝土表面凸出部分凿平。对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铝丝等清除掉。 4、对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。 四、墙面石灰砂浆纸筋灰罩面操作工艺: 1、基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆等附着物,要洒水湿润。对用钢模板施工过于光滑的混凝土墙面,可采用墙面凿毛或用喷、扫的方法将1:1的水泥砂浆分散均匀地喷射到墙面上(水泥砂浆中宜掺入水泥量10%的JCTA―300粘结剂搅拌均匀后使用),待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层夹层灰与墙体的附着力。 2、套方、吊直、做灰饼(打墩):抹底层灰前,必须先找好规矩,即四角规方、横线找平、立线吊直、弹出基准线和墙裙,踢脚板线。属于中级和高级抹灰时,可先用托线板,

相关文档