电工上岗证实操考试指导书
市安全生产监督管理局
一、考试方法:考题分四组,共十题。考生由监考员在每一组中任抽出一道题进行考
核,共考核四题,每题25分。共需考核时间为70分钟。考试前由培训单位公布考试时间和考生考试顺序,考生则按顺序带齐考试用具进入考场应考。
二、评分方法:根据考生对仪表、设备、元器件的认识、阅图能力、操作正确与否、
熟练程度、判断并排除故障能力以及对考评员所提出问题的解释能力等方面,进行综合评定成绩。
三、考试容:
第一组:民居供电与照明(25分)(考核要求:1、接线,2、元器件识别及应用注意事项,3、问题回答。)
1、民居用电及日光灯照明、二控一灯一插座线路接线
2、三相四线电度表带电流互感器的接线
第二组:电工仪表使用与测量(25分)(考核要求:1、接线,2、测试及测试注意事项,3、问题回答。)
1、兆欧表、接地电阻测量仪使用与测量
2、万用表、钳形电流表的使用与测量
第三组:电力拖动控制电路接线(25分)(考核要求:1、接线,2、元器件识别及应用注意事项,3、问题回答。)
1、电动机点动与连动控制线路接线
2、电动机异地控制线路接线
3、电动机双重联锁正、反转控制线路接线
第四组:三相交流电机与控制线路(25分)(考核要求:1、正确起动及停止电路,2、叙述电路的工作原理,3、元器件识别及应用注意事项,4、问题回答)
1、Y—△降压起动控制线路板
2、自耦降压起动控制线路板
3、绕线式异步电动机控制线路板
实操容
第一组:民居供电与照明
(一)民居用电及日光灯照明、二控一灯一插座线路接线
电工实操考核评分表
一、民居供电与照明
:号:
市安全生产宣传教育中心制
①双刀胶壳开关
(1)作用:也称为开启式负荷开关,是一种结构简单、应用广泛的手动电器。主要用作电源隔离开关和小容量电动不频繁起动和停止的控制电器。
隔离开关是指不承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开,以保证检修人员检修时安全的开关。(2)结构:由操作手柄,熔丝、静触点(触点座)、动触点(触刀片)、瓷底座和胶盖组成。胶盖使电弧不致飞出灼伤操作人员,防止极间电弧短路;熔丝对电路起短路保护作用。结构如下图:
(3)应用及选择:1、胶壳开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关,也可用作分支电路的配电开关。2、额定电压≥线路实际的最高电压;额定电流≥线路实际的工作电流;3、胶壳开关不适用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。
(4)使用注意事项:1、电源进线应按在静触头端的进线座上,用电设备接在下面熔丝的出线座上;2、刀开关在切断状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装,更不允许将开关放在地上使用;倒装时,手柄有可能因为振动而自动下落造成误合闸,另外分闸时可能电弧灼手。3、拉闸与合闸操作时要迅速,一次拉合闸到位。4、刀开关安装应垂直。
②单相电能表
(1)作用:测量某一段时间,发电机发出的电能或负载消耗的电能的仪表,它只计量有功电量,不能计量无功电量。1度电=1KW·h。
(2)结构:主要由电压线圈、电流线圈、永磁磁铁、铝转盘、齿轮和计数器等组成。
(3)工作原理:感应系列电能表是基于电磁感应的原理工作,它只能用于交流电路中测量交流电能.而不能用于直流电路;当电压线圈(和负载并联)加上额定电压,电流线圈(和负载串联)通过电流时,电压线圈、电流线圈所产生的交变磁通及永磁磁铁产生的磁场共同作用在可动铝盘上产生感应电流(即涡流),此感应电流受滋场的作用而产生转动力矩,驱使铝盘转动,并通过计数器,把负载所消耗的电量计录下。(4)应用及选择:1、额定工作电压、频率,2、工作电流(二倍表、四倍表)
(5)使用注意事项:1、合理选择电能表:一是根据任务选择单相或三相电度表。对于三相电度表,应根据被测线路是三相三线制还是三相四线制来选择。二是额定电压、电流的选择,必须使负载电压、电流等于或小于其额定值。2、必须垂直安装,离地面1.7-1.9米高,倾斜安装会使电能表产生误差,水平安装电能表则不转;3、注意表的进、出线接须需线正确(端子1为L进线,端子2已于端子1部联接,端子3为L出线,端子4为N进线,端子5为N出线);4、凡用电量超过(任何一相的计算负荷电流)120A的,必须配装电流互感器;5、正确读数。读数方法:当前抄表时的表底数减去上次的表底就是这一段时间的用电量。单位:K W·h。
③漏电保护器
(1)作用:是为了防止低压电网中人身触电或漏电造成火灾等事故,除了起断路器的作用外,还能在设备漏电或人身触电时在限定的时间动作自动断开电源,保护人身和设备的安全。漏电保护器主要是提供间接接触保护,在一定条件下,也可用作直接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行保护。
(2)结构:由主回路断路器(含跳闸脱扣器)和零序电流互感器、放大器等三个主要部件组成。
(3)工作原理:当流进电路的电流不等于流出电路的电流时,在零序电流互感器的二次侧就产生感生电流,感生电流经电流放大器放大成足够大的电流去推动电磁脱扣器产生分闸动作,使漏电开关跳闸,切断主回路。
(4)应用及选择:1、额定工作电压、频率,2、合理选择漏电保护器的整定电流及时间,30mA.s。3、系统的正常泄漏电流要小于漏电保护器的额定不动作电流。4、按照保护目的选用漏电开关。5、按照保护对象选用漏电保护器。
(5)使用注意事项:1、电源进线应在上,左N右L,用电设备接在下;2、漏电保护器在断开状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装,更不允许将开关放在地上使用。3、新安装的漏电开关使用前应先经过漏电保护动作试验。4、漏电保护器安装应垂直,离地面1.5-1.8米高。5、使用时必须每个月进行一次漏电保护试验。
④断路器
(1)作用:称自动空气开关,它主要用在交直流低压电网中,可手动可电动分合电路,可对电路或用电设备实现过载、短路和欠电压等保护,还可以用于不频繁起动电动机,是一种重要的控制和保护电器。断路器都装有灭弧装置;因此,它可以安全地带负荷合闸与分闸。
(2)结构:主要由脱扣器(一般有过流脱扣器、热脱扣器、失压脱扣器、分励脱扣器)、触头系统、灭
弧装置、传动机构、基架和外壳等组成。结构如下图:
(3)工作原理:断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。(4)应用及选择:1、不同的负载应选用不同类型的断路器(配电线路、电动机、家用)。2、选择不同类型短路分断能力的断路器来适应不同的线路预期短路电流(当I在相同的情况时)的需要断路器的选用原则是:断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。3、关于断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流。
(5)使用注意事项:1、拉、合闸操作时,动作都要果断、迅速,把操作手柄扳至终点位置,使手柄从上到下要连续运动,确定断路器断开后,方可拉开相应的隔离开关。2、合闸时,要注意观察有关指示仪表,若故障还没有排除,应立即切断线路。合闸后,检查各项电流、电压是否平衡,若发现异常现象,应及时处理。
3、断路器要安规定垂直安装,连接导线必须符合规定要求。
4、左“零”右“火”。
⑤⑥⑦⑧日光灯电路
日光灯电路是由⑤灯管、⑥启辉器、⑦镇流器、灯架、⑧单控开关等组成。
⑤灯管:由玻璃管、灯丝及引脚组成,玻璃管壁涂荧光粉,管抽真空后充入适量惰性气体。光管在AC220V的电压下呈现高阻状,不导通。启动时必须使灯丝预热后加高于额定电压3倍左右的电压才能击穿惰性气体导电。光管导通后,管的电阻由高阻变成低阻,两端只需加AC220V就能使光管导通。
⑥启辉器:由氖泡、小电容、引出脚等组成。氖泡装有动触片和静触片(U形双金属片),启辉器在起动时起接通及断开电路的作用。光管点亮后,起辉器不再起作用。
⑦镇流器:由铁芯和电感线圈组成,其作用是:1、起动时产生瞬间的高压脉冲;2、日光灯正常工作时起稳定电路电流的作用。
(4)日光灯工作原理:启动时,由于管呈高阻态。光管在AC220V下不导通,此时电路的回路是:电源(L)镇流器灯丝的一端起辉器灯丝的另一端电源(N)。这时灯丝预热,
AC220V加到启辉器的两端使起辉器产生辉光放电,U形双金属片发热变形后接通,电路构成回路。接通后的双金属片由于不放电,双金属片冷却复位,断开回路,当断开电路瞬间,镇流器产生瞬间高压,从而击穿管惰性气体而使光管点燃。
(5)接线注意事项,火线必须进开关、镇流器。
接线注意事项:1、火线必须进开关,双联开关的中点不要接错;2、插座的接线必须是左“零”右“火”,不受灯开关的控制。
⑨双控开关
⑩白炽灯
(二)三相四线电能表带互感器的接线
电工实操考核评分表
一、民居供电与照明
:号:
考核项目:三相四线电度表带电流互感器的接线
考试日期:年月日考评员签名:
市安全生产宣传教育中心制
一)三相电能表KWh
(1)作用:测量某一段时间,发电机发出的电能或负载消耗的电能的仪表,它只计量有功电量,不能计量无功电量。单位:K W·h。所计量的用电量是三相负载的用电量。
(2)结构和工作原理:构造及工作原理与单相电度表基本一样,区别是它是多了二到三组的电压、电流线圈。
(3)应用及选择:1、额定工作电压、频率,2、额定电流是否合适。
(4)使用注意事项:1、合理选择电能表:对于三相电度表,应根据被测线路是三相三线制还是三相四线制来选择。二是额定电压、电流的选择,必须使负载电压、电流等于或小于其额定值。2、必须垂直安装,离地面1.7-1.9米高,倾斜安装会使电能表产生误差,水平安装电能表则不转,安装场所应选择干燥、清洁、较明亮、不易损坏、无振动、无腐蚀性气体、不受强磁场影响及便于装拆表和抄表的地方3、接线时应注意分清接线端子及其首尾端;三相电能表应按正相序接线;经电流互感器接线者极性必须正确;电压线圈连接线应采用1.5mm2铜芯绝缘导线,电流线圈连接线直接接入者应采用与线路导电能力相当的铜芯绝缘导线;若经电流互感器接入者应采用2.5mm2铜芯绝缘导线。互感器的二次线圈的一端和外壳应当接地。4、凡经互感器接入的电能表,其读数要以互感器的变比才是实际读数值。
二)电流互感器TA1
(1)作用:将主回路的电流按比例变小给电能表计量。
(2)结构:由铁芯和次级线圈(二次侧)组成,初级是由主回路绕制。初级为一次侧,有两个接线端L1和L2,L1为进线端,L2为出线端。次级为二次侧,有两个接线端S1和S2,Sl接电能表电流接线柱的第一个端子,S2接电能表的第二个电流接线端子。不可接错。
(3)工作原理:它相当于一个升压变压器,当初级流过大电流时,次级所感应的是按一定比例缩小的电流。缩小的比例为变比,变比为K,如K=30/5,表示当初级通过的电流为30安时,次级感应的电流为5安,变比为6,即将主回路的电流变小了6倍。
(4)使用注意事项:1、电流互感器的外壳和铁芯都必须可靠接地。2、工作时次级不能开路。3、注意初、次级接线端的极性。
三)电能表的读数:(当前的表底数—上次的表底数)×变比= 用电量
四)思考题
(1)此电路适用于什么样的负载?为什么要带电流互感器?
(2)电能表在什么情况下要带互感嚣?
(3)互感器次级在工作时为什么不能开路?铁芯和外壳为什么要接地?
(4)电能表,互感器的作用?
(5)此电路接线时应注意什么?如果S1、S2或L1、L2接错会出现什么样的情况?(6)电能表的安装要什么?
(7)怎样选择电能表,电流互感器?
第二组、电工仪表使用与测量
(一)、兆欧表、接地电阻测量仪使用与测量
电工实操考核评分表
二、电工仪表使用与测量
:号:
考试日期:年月日考评员签名:
市安全生产宣传教育中心制一)兆欧表(摇表)的使用
1、作用:检测电气设备的绝缘电阻。单位:兆欧(MΩ)。
2、兆欧表的选用:根据被测者的工作电压来选择摇表的电压规格,原则为:摇表的电压规格应略高于被测者的工作电压等级。
测500V以下的设备时,选500V的摇表;
测500V~1000V的设备时,选1000V的摇表。
测1000V以上的设备时,选2500V的摇表。
3、兆欧表的接线和测量
兆欧表有三个接线柱,(E)表示接地,(L)表示接线路,(G)表示保护环(屏蔽)。保护环的作用是:减少测量误差。
3-1-1)、测电动机的绝缘电阻。测量电动机的绝缘电阻只需要检查电动机的绕组与外壳的绝缘、绕组与绕组之间的绝缘。且每次检查的测量值都应≥0.5 MΩ时此电动机方可使用,否则此电动机绝缘电阻达不到要求而不能使用。
3-1-2)、测量电动机绕组与外壳之间的绝缘电阻方法:将(E)接电机的外壳(固定不动),(L)分别接电动机的3个引出线端(U、V、W),(G)不接。(L)每换一个端子测量一次.测量时将兆欧表匀速摇120转/分钟,读数要在兆欧表匀速摇动过程中读取。
3-1-3)、测量绕组与绕组之间的绝缘电阻方法:将表的一个引出线(不分L,E)接电机一个绕组引出线端(U、V、W)(固定)。表的另一个引出线分别接电动机其它两个绕组的引出线端,每换一绕组测量一次。(G)接电动机外壳。
4、使用兆欧表时注意事项
1)、安全事项:禁止在雷电时或附近有高压带电体的设备上进行测量,只有在设备不带电又不可能受其它电源感应而带电的情况下方可测量。
2)、测量前的准备工作:
①测量电气设备的绝缘电阻前,必须先将设备“断电”,然后对测量点“验电、放电接地”,在保证测量点确实无电的情况下方可进行测量,并在每次测量完后都应立即放电,防止发生触电意外。
②兆欧表使用前必须先检查兆欧表的好坏(称校表),即做开路试验和短路试验;开路试验:两表笔分开,将兆欧表匀速摇120转/分钟,此时指针应指到无穷大的位置;短路试验:缓慢转动摇把,将(E)和(L)应快捷轻碰接触,不许短路连接时间过长,此时指针应指到“0”的位置。如能达到上述要求,则说明表是好的,否则,说明摇表质量欠佳和测量误差超标;
③摇表摇速为120转/分(即2转/秒),测量时通常要摇动一分钟后,待指针稳定后方可读取结果,且要边转动摇把边读数。摇把停止转动后,指针随机停在任何一个位置。
④、摇表的引出线不能接错。如接错会使测量值产生误差或无法进行测量。测量时手不要碰触表的引出端子。(因为表引出端子的电压为高电压)。
注意:每次测量后要放电。
接线方法如下图所示:
二)接地电阻测量仪的使用
所谓接地:就是将电气设备正常运行时不带电的金属部分及其它应接地的部分通过接地线与埋在地下的接地体紧密地连接起来。正常接地一般分为工作接地和安全接地。衡量接地好坏的主要指标是接地电阻(包括接地体本身电阻及其周围土壤的流散电阻),一般对于变压器中性点接地又称工作接地R地=(0.5~10)Ω(当变压器容量大于100KVA时R地≤4Ω,变压器容量小于100KVA时R地≤10Ω)防雷接地R 地≤10Ω,工厂防静电接地R地≤100Ω。降低接地电阻的措施:A.引外接地;B.深埋接地;C.采用人工土壤接地,如换土法,增加化学填料等。
1、作用:测量接地体与的接触电阻(如果接地电阻太大,设备漏电时,会发生触电意外。)单位:欧姆(Ω)。
2、仪表的面板组成:(1)接线柱,(E )接地端,(P )电位端,(C )电流端;(2)检流计;(3)倍率开
关;(4)电位器刻度盘。
3、操作步骤:
1)、将(E )接被测的接地体(用5米的导线连接),(P )接20米导线,导线的另一端接接地探针,(C )接40米导线,导线的另一端接接地探针,且被测地线,(P )的探针,(C )的探针依直线彼此相距20米,并将探针打到地下。 2)、将仪表水平放置,检查检流计指针是否为零,如不为零则将检流计调零。 3)、将倍率开关转至合适的位置,转动摇把,同时转动电位器刻度盘,使检流计指针指“0”。 4)、当检流计的指针接近平衡时,加快转动发电机摇把,使其达每分钟转120转,再转动电位器刻度盘:使检流计的指针指“O ”。 5)、读数 = 刻度盘的读数 × 倍率开关的倍数。 6)、判定所测接地电阻合格否:
低压配电系统接地电阻 R ≤ 4 欧姆(Ω) 零线重复接地电阻 R ≤ 10 欧姆(Ω) 独立避雷系统接地电阻 R ≤ 4欧姆(Ω) 7)、当测量值小于1欧姆(Ω)时,应将2个(E )端钮的连结片分开,分别用导线与接地体相连。以消除测量时连接导线电阻的附加误差。操作方法同上。 8)、当检流计的灵敏度过高时,可将二根探棒插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度过低时,可将探棒注水使其湿润。
4、注意事项:(1)禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。(2)仪表运输须小心轻放,避免剧烈震动。
三)、三相异步电动机首、尾端的判别
三相电动机有三组绕组,每个绕组各有首尾,分别为U1——U2、V1——V2、W1——W2共有六个引出线,当对电动机绕组进行星形或三角形连接时,必须注意绕组引出线的首尾端。如将绕组星形连接时,则将绕组的首端(或尾端)连接在一起,尾端(或首端)分别接三相电源。如将绕组三角形连接时,则分别将一相绕组的首端接另外一相接另外一相绕组的尾端,再接三相电源。如果连接方法错误,则定子绕组不会产生旋转磁场,电动机转子不会转动。接线主法如下图所示:
星形联接 三角形联接
三相定子绕组的联接方法
当电动机绕组的6个引出线头分不清楚时,不可盲目接线,必须将6个引出线头分辨清楚,首、尾端的判
(模拟接线)
接P
滑线变压器
别方法如下:
用万用表判别首尾端方法之一(a)指针不动首尾端判别正确(b)指针动首尾端判别不正确(1)、用万用表电阻档,分别找出三个相绕组的各相两个线头。(分相)
(2)、将万用表的档位开关打到直流电流档的最小档位,两表笔分别接一相绕组的两端,另一相的两端分别接电池的正、负极。接线方法如上图所示。
(3)、合上开关瞬间,看表的指针是正偏还是反偏,如是反偏则将电池的极性对调,重测。当表针正偏时则万用表的黑表笔和电池的正极所接的是同名端。剩下一相的测量方法同前。
(4)、将用上述方法所测得的首端、尾端各分别接在一起后接表笔的两支表笔,(表的档位还是电流最小档),用手转动电动机的转轴,如万用表指针不动,则证明刚才的判断是正确的,如指针左右摆动,则刚才判断的是不正确,须重测。(利用转子铁芯中的剩磁在定子三相绕组所产生的感应电动势)
思考题:为什么要对电动机进行首尾端的判别?
答:当电动机的接线板损坏,定子绕组的6个引出线头分不清楚时,不可盲目接线,以免由此而引起三相电流不平衡,电动机的定子绕组过热,转速降低,甚至不转,造成熔丝烧断或烧毁定子绕组。因此必须分清6个线头的首、尾端后方可接线。
(二)、万用表、钳形电流表的使用与测量
电工实操考核评分表
二、电工仪表使用与测量
:号:
三相关仪表操作注意事项。 5
主考总分
考试日期:年月日考评员签名:
市安全生产宣传教育中心制
一)、万用表的使用
万用表也称万能表,一般可测量交流电压、直流电压、直流电流和电阻等,其面板如下圈所示:
使用方法:
1、测量交流电压
1)、将转换开关打到交流电压(ACV)最大档,表笔不分正负极,两表笔快速轻触测量点,看表针摆动的剧烈程度,如果指针超过满刻度,则说明表的量程不够大,不能用此表测量此电压值;如果指针偏转很小,则需要逐步调低档位。
2)、测量时通过换挡尽量让指针偏转到满刻度,这样的测量值误差最小。
3)、读数。
4)、测量完毕将档位转到交流电压最大档。
注意:(1)、换档时表笔一定要离开测量点,不可带电换档。(2)、读数时,表针和反射镜上的表针影子重合。(3)、测量时,万用表和测量点成并联关系。
2、测量直流电压
1)、转换开关打到直流电压档(v)。
2)、要注意表笔的极性,如果指针反偏,则将两表笔对调。
3)、其余的操作方法与测量交流电压相同。
3、测量直流电流
一般的万用表只能测直流电流,不能测交流电流,在表有专门测交流电流设置的表才能测交流电流。1)、转换开关打到直流电流档。
2)、把被测回路断开,按电流的方向将表笔串接在被测电路中(红表笔接电流流出点,黑表笔接电流流入点)。
3)、通过调节转换开关尽量使指针偏转到满刻度。
4)、读数。
注意:(1)、换档时表笔要离开测量点;(2)、测量时,万用表和测量点成串联关系。
4、测量电阻
1)、把转换开关打到殴姆档(Ω)合适的档位。
2)、将两表笔短接,旋转调零旋钮,使指针指到“0”殴姆(Ω)的位置。
3)、将两表笔分别接被测电阻的两端。
4)、读数:测量值= 表头的读数×转换开关的倍数。单位:殴姆(Ω)。
注意:(1)、通过调节转换开关尽量使指针指到刻度盘中间的l/3 —2/3处,这样做可以减小测量误差,使测量值更精确。并且表盘的刻度比较均匀;(2)、被测电阻不能有并联支路。(3)、要断电测量。(4)、如被测的电阻接在电路中的,要断开一端。
5、测量二极管的极性并判断二极管的好坏
1)、将万用表的转换开关转到电阻档R ×100或R × 1K档,
2)、分别将两表笔接二极管的两个极,记下表针的指示值。
3)、将两表笔对调,再测一次.如果一次测得的阻值无穷大,一次阻值很小,则阻值小的那一次黑笔所接的是正极,红笔所接的是负极。如果两次所测得的阻值都很小,则此二极管己击穿,如果两次测得的阻值都很大,则此二极管己开路。
6、思考题:
(1)什么是机械调零?什么是欧姆(Ω)调零?
答:机械调零:在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
欧姆(Ω)调零:使用万用表电阻档时,将红、黑表笔短接,调节欧姆(Ω)调零旋钮,使指针指到“0”欧姆(Ω)处,如出现什样调,指针都不会指到“0”欧姆(Ω)时,要考虑更换万用表的电池。每更换电阻档一次,都要重新调零一次。
二)钳形电流表的使用
1、作用:钳形电流表是用来测量正在工作中的线路交流电流(相当一个电流互感器)。(不能测量直流)
2、使用方法:
2-1)、将转换开关打到交流最大档;
2-2)、将待测一根导线放在钳口的中心位置,(不能同时放二根或多根)测量时表应处于水平放置,闭合钳口。
2-3)、如果此时指针超过了最大值,则说明表的最大量程小于在线电流值,不能用此表进行测量。如果指针偏转的角度很小,则应逐渐减小挡位,注意换档时要打开钳口。一般要尽量让指针指到满刻度。(这样的读数误差最小)。
2-4)、测完大电流再测小电流时,应将铁芯合多次,消除铁芯剩磁,提高测量精度。
2-5)、读数。
2-6)、如果档位开关拨至最小档时指针的偏转角度仍很小,可将被测线路在钳口上多绕几圈来进行测量,但此时的读数只是参考值,实际值= 表的读数÷所绕的圈数。
第三组:电力拖动控制电路接线
(一)、电动机点动与连动控制线路接线
电工实操考核评分表
三、电力拖动控制电路接线
:号:
序号考核容与要求考核情况记录评分标
准
考生得
分
一1、注意安全操作,严禁带电接、拆线;
2、在20分钟,按要求完成接线;
3、接线整齐,牢固可靠;
15
4、通电试验前,应该认真检查并确认无
误。
正确理解电路装置中各元件的名称与作
5 二
用。
三相关电器元件选择与要求。 5
主考总分
考试日期:年月日考评员签名:
市安全生产宣传教育中心制
在机床加工过程中,大部分时间要求机床要连续运行,但在一些特殊工艺要求或精细加工时,要求机床点动运行。点动与连续运行的主要区别在于是否接入自动锁解点,点运控制加入自锁后就可以连续运行。如需要在连续状态和点动状态两都间进行选择时,需采用选择性连锁电路。
本电路是单向运转选择性连锁电路。机械设备长时间运转,即电动机持续工作,称为长动;机械设备手动控制间断工作,即按下启动按钮,接触器得电吸合,其主触点闭合,电动机转动,松开按钮,接触器失电释放,主触点断开,电动机停转,这样的控制,称为点动。
工作原理:
点动:合上QS 按下SB3 KM得电 KM主触点闭合电动机得电工作 KM辅助触点断开(如果这时是长动的话,电路由长动
变成点动)
松开SB3 KM失电 KM主触点断开电动机失电停止工作
长动:合上QS 按下SB2 KM得电 KM主触点闭合电动机得电工作 KM辅助触点闭合电路自锁停车时,按下SB1 KM失电释放主触点断开电动机失电停止工作
1、熔断器(FU):
①作用:在照明电路中兼作过载和短路保护,在电动机电路中专作短路保护。
②原理:当电路发生短路或者严重过载时,过大的电流通过熔体,熔体以其自身产生的热量而
熔断,从而切断电路,起到保护作用。
③选用:在照明电路中,取熔体额定电流等于或略大于负荷电流即可,在电动机电路中,一般
取I熔体=(1.5~2.5)I E(电动机额定电流)
2、热继电器(FR):
①作用:常用于电动机的过载保护、断相保护以及电流不平衡运行保护,也可用于其他电气设备发热状态的控制。
②结构:由发热元件、双金属片、触发系统和传动机构等部分组成。
③原理:当过载电流通过串联于主回路中的热元件时,热元件的双金属片受热变形,推动控制回路中
的辅助触点动作,其常闭触点切断控制电源,使回路跳闸,其常开点动作可作信号源之用;
④热继电热元件动作电流整定可按额定电流(或额定电流的1.1~1.5倍整定)
3、接触器(KM):
①作用:以小电流控制大电流,并可实现远距离的按钮频繁操作;
②结构:由电磁机构(交流电磁或直流电磁)、触点系统(主触点和辅助触点)和灭弧系统三部分组
成。
③原理:它利用电磁、气动或液运原理,通过控制电路来实现主电路的通断。当加给其线圈额定电压时,其动、静铁芯被电磁力吸合,动铁芯则带动所有触头动作,起到控制电路的作用;
③选用:控制电源电压应与线圈额定电压相符合,接触器额定电流应不小于主回路负载电流的1.3倍;
④接触器触头分为主触头和辅助触头,一般主触头用于主电路中,辅助触头用于控制回路中,用作自锁、联锁或开断电路。
接线注意:
1、接完线、通电前的检查:用万用表查测线路是否正常,测量方法:①、主回路的检测,人为地按下交流接触器的主触点,用R × 10档测L1-L
2、L1-L
3、L2-L3的电阻值,这时电阻应为“300Ω”左右(电动机接成Y型);[如测量结果为“0Ω”时,要检查主电路是否存在短路;如测量结果为“∞”时,要检查主电路是否存在开路]。②、控制回路的检测,用R × 100档测L1-L2的电阻值,不按按钮时,这时电阻值应为“∞”[如测量结果有阻值,则电路存在接错线或短路];按下SB2或SB3时,这时电阻值应为“1700Ω”左右(交流接触器线圈的电阻值)[测量结果为“0Ω”时,要检查电路是否存在短路;测量结果为“∞”时,要检查电路是否存在开路],再按下SB1时,电阻值应为“∞”[按下无反应,应检查是否接错线]。
(二)、电动机异地控制线路接线
电工实操考核评分表
三、电力拖动控制电路接线:号:
2019年电工上岗证实操考题及答案 1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接主电路) 2.电动机试车前检查,测电动机绝缘电阻。 3.启动电动机,测空载电流。 4.正确使用万用表、摇表及钳形表等电工工具及仪表。文明安全生产。 注意:1钳表测量电机电流后应告诉考官你测得的电流是多少,三相是否平衡 2摇表测量电机绝缘后应告诉考官你测得的绝缘电阻是多大,是否正常。 考官问:如何选用钳表: 1、根据设备或线路的电压选择钳表的额定电压等级,低压设备选用低压钳表,高压线路选用高压钳表; 2、根据被测线路的电流大小选择钳表的电流量程。 考官问:钳表使用时的注意事项: 1、使用前外观检查,外观清洁、无破损,钳口闭和密封,把手运动灵活,指针是否指零,如不在零位,应调零。 2、导线处于钳口正中位置并垂直,钳口应完全密封,如有“嗡嗡”声可重开合几次使钳口密封。 3、不知被测电流值时,应调到最大档,变换量程时必须将导线推出钳口。 4、消磁---将钳口开合几次。 5、测量完毕把量程开关调到最大量程位置上。 考官问:如何扩大量程测量: 将导线多绕几圈;套在钳口上进行测量。实际的电流值应用读数除以所绕的导线圈数。
考官问:如何选用摇表(摇表的作用:专门用来测量绝缘电阻的仪表)高压的选用2500V的摇表、低压的选用500V或1000V的摇表。 考官问:摇表使用时的注意事项 1、断电测量 2、摇表使用前要先检查、对摇表要进行开路、短路检查 3、摇表的转速的120转/分钟,允许有20%的变化。 4、接线要正确:“E”(地)、“L”线路、”G”(保护环) 5、转速稳定后读数。 6、雷雨天气严禁测量外电路绝缘。 考官问:测出来的电流或绝缘电阻为多少 按你测量出来的数值回答即可 考官问:测出来的绝缘电阻多大为合格 电动机的相及相与地之间的绝缘电阻应在0.5MΩ(兆欧)以上方为合格。 考官问:你现在测电动机的什么绝缘电阻、总共要测量多少次三相间的绝缘电阻或相与地(外壳)的绝缘电阻、要测量6次考官问:测量大设备要注意什么 1、测量大设备时应考虑吸收比的问题:R60/R15≥1.3方为合格,否则设备必须进行干燥才能使用 2、读数时应在表针只是稳定后进行、读数后应继续摇动手柄下断开测量导线、 考官问:交流接触器的作用 做操作开关I接=1.3I额(电动机的额定电流) 考官问:如何选择热继电器(做电动机的过载保护、型号有D字的还可作断相保护)。
为了让广大电气爱好者更好地充电学习,小编会陆续收集一些相关的行业资料与大家分享。话不多说,上干货。 2019年低压电工(电工操作证) 考试题库完整版及答案(选择题) 1、交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的( )电压。 A、最低 B、最高 C、平均 【答案】B 2、正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和( )原则。 A、经济 B、性能 C、功能 【答案】A 3、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的( )能力。 A、过载 B、控制 C、节流 【答案】A 4、熔断器的保护特性又称为( )。 A、安秒特性 B、灭弧特性 C、时间性 【答案】A 5、并联电力电容器的作用是( )。 A、降低功率因数 B、提高功率因数 C、维持电流【答案】B 6、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于( )米。 A、 3 B、 2.5 C、 4 【答案】A 7、防静电的接地电阻要求不大于( )Ω。 A、 10 B、 40 C、 100
8、PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为( )接地。 A、直接 B、间接 C、重复 【答案】C 9、保险绳的使用应( )。 A、高挂低用 B、低挂调用 C、保证安全 【答案】A 10、“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为 ( )。 A、红底白字 B、白底红字 C、白底绿字 【答案】B 11、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫( )触电。 A、单相 B、跨步电压 C、感应电 【答案】B 12、根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和( )线路。 A、照明 B、动力 C、送电 【答案】C 13、下列材料中,导电性能最好的是( )。 A、铝 B、铜 C、铁 【答案】B 14、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( )圈。 A、 2 B、 1 C、 3 【答案】C 15、国家标准规定凡( )KW以上的电动机均采用三角形接法。 A、 3 B、 4 C、 7.5
1. 判断题万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(错误)由多组相同结构的触点组件叠装而成的多回路控制电器 2. 单选题摇表的两个主要组成部分是手摇(直流发电机)和磁电式流比计。 3.单选题稳压二极管的正常工作状态是(反向击穿状态)。 4.单选题某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为(4)%。 5.判断题交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(正确) 6.判断题一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。(正确) 7.判断题剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。(错误) 8.判断题补偿电容器的容量越大越好。(错误) 9.单选题装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并(三相)短路。 10.单选题照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过(25)个。 11.单选题熔断器的额定电流(小于)电动机的起动电流。 12.单选题主令电器很多,其中有(行程开关)。 13.判断题视在功率就是无功功率加上有功功率。(错误) 14.判断题复合按钮的电工符号是。(正确) 15.单选题国家规定了(11)个作业类别为特种作业。 16.单选题用于电气作业书面依据的工作票应一式(2)份。 17.单选题接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(高压输电线路)。 18.判断题Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。(错误) 19.判断题电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。(错误) 20.单选题测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应(“L”接在电动机出线的端子,“E”接电动机的外壳)。
21.单选题在一个闭合回路中,电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和 外电阻之和成反比,这一定律称(全电路欧姆定律)。 22.单选题暗装的开关及插座应有(盖板)。 23.单选题一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是(有效值)。 24.单选题我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(有效值)。 25.单选题电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法,其中Y为(星形接法)。 26.单选题一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的(±5%)。 27.单选题几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路(上方)。 28.判断题复合按钮的电工符号是。(正确) 29.单选题电磁力的大小与导体的有效长度成(正比)。 30.单选题感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为(楞次定律)。 31.单选题绝缘手套属于(辅助)安全用具。 32.单选题电容器在用万用表检查时指针摆动后应该(逐渐回摆)。 33.判断题用万用表 R*1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接 另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。(正确) 34.判断题电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。(错误) 35.判断题当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉 或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(错误) 36.判断题改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。(正确) 37.判断题使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过 大而引发火灾。(正确)
维修电工技师实操考题和参考答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
实操考试(参考答案) 试题1:用PLC进行控制电路的设计、模拟安装与调试 根据图1所示钻孔专用机床示意图,用PLC进行控制电路的设计并且进行模拟安装与调试。 (1)工作原理图中左、右动力头主轴电动机为M1,进给运动由液压驱动,液压泵电动机为M2。机床的工作过程为:首先启动液压泵,按下启动按钮后加紧工件→左、右动力头同时快进并启动主轴→转入工进加工→停留→分别快退→松开工件,停主轴……如此实现循环。 (2)控制要求 1)工作方式设置为自动循环、单周。 2)有必要的电气保护和联锁。 3)自动循环时应按上述顺序动作。 (3)具体考核要求 1)电路设计:根据工作任务,设计主电路,列出PLC控制I\O 接口元件地址分配表;根据加工工艺设计梯形图及PLC控制I\O接口接线图;根据梯形图,列出指令表。 2)PLC键盘操作:熟练操作键盘,能正确地将所编程序输入到PLC中;按照被控制设备的动作要求进行模拟调试,直至达到设计要求。 3)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,通电试验,并注意人身和设备安全。 解答:
3、钻孔专用机床梯形图 4、钻孔专用机床指令语句表 试题2:X62W万能铣床电路故障检修 一、电路分析 1.主轴电动机的控制 控制线路的启动按钮SB1和SB2是异地控制按钮,方便操作。SB3和SB4是停止按钮。KM3是主轴电动机M1的启动接触器,KM2是主轴反接制动接触器,SQ7是主轴变速冲动开关,KS是速度继电器。 (1)主轴电动机的启动启动前先合上电源开关QS,再把主轴转换开关SA5扳到所需要的旋转方向,然后按启动按钮SB1(或SB2),接触器KM3获电动作,其主触头闭合,主轴电动机M1启动。 (2)主轴电动机的停车制动当铣削完毕,需要主轴电动机M1停车,此时电动机M1运转速度在120转/分以上时,速度继电器KS的常开触头闭合(9区或10区),为停车制动作好准备。当要M1停车时,就按下停止按钮SB3(或SB4),KM3断电释放,由于KM3主触头断开,电动机M1断电作惯性运转,紧接着接触器KM2线圈获电吸合,电动机M1串电阻R反接制动。当转速降至120转/分以下时,速度继电器KS常开触头断开,接触器KM2断电释放,停车反接制动结束。 (3)主轴的冲动控制当需要主轴冲动时,按下冲动开关SQ7,SQ7的常闭触头SQ7-2先断开,而后常开触头SQ7-1闭合,使接触器KM2通电吸合,电动机M1启动,松开开关机床模拟冲动完成。 2.工作台进给电动机控制
电工特种作业操作证实操考试问答题 一、电工安全技术A卷 1、触电急救知识 当发现有人触电时,应立即拉开开关,拔出插头,断开电源; 做好防止触电人二次伤害的工作; 检查触电人的伤势情况,送医院或当场实施人工急救; 实施人工急救:人工呼吸急救法和胸外挤压急救法。 2、人工呼吸急救法:使触电者仰卧,清除触电者口鼻中的异物,救护人深吸一口气,向触电者口内吹气时,同时捏住鼻孔以防止漏气。吹气2秒,离开触电者的口,松开鼻孔让其自行呼吸3秒,每分钟重复操作12次。 3、胸外按压急救法:使触电者仰卧,清除触电者口鼻中的异物,救护人以中指对准锁骨凹堂心窝,掌心自然对准按压点(心窝)双手重叠向下挤压3~4厘米,然后放松,每分钟挤压80次。 4、人工呼吸与胸外心脏挤压法同时进行急救方法: 以上两种方法同时交替进行,两人操作:一救护人口对口(鼻)人工呼吸时,应将触电者仰卧头部向后仰,鼻孔向上,每次吹气2~3次,同时另一救护人跪在触电者一侧,两手相叠放在心窝上方中,胸骨下二分之一到三分之一处,掌根用力垂直向下,向心脏挤压每次10~15次;救护一直到苏醒为此。 单人操作,先进行2次人工呼吸,并在60~75秒时间按压15次,呼吸2次,依次重复进行,救护一直到苏醒为此。
5、灭火器的使用 灭火器使用前查看是否有效,指针应在绿色范围 首先切断电源:1、将灭火器上、下倒动几次;2、拔开销子,按压下手把,3、把喷嘴对准火焰根部来回扫射推进。 (1)、带电灭火有四种灭火器:不能用导电的灭火器材,1、干粉灭火器2、四氯化碳3、二氧化碳4、1211 (2)、不带电灭火器:如果不是电器和旋转电机,那么对灭火器无特殊要求,1、干粉灭火器2、四氯化碳3、二氧化碳4、1211,水、砂子等。 灭火注意安全事项 当空气中二氧化碳浓度达到10%时,会使人窒息;所以使用二氧化碳时要站在上风侧。 当空气中四氯化碳含量为150~200mg/升,人吸入就会中毒死亡;所以使用四氯化碳是要带防毒面罩。 带电灭火的安全距离:使用二氧化碳或1211等不导电灭火器,使用二氧化碳救火时人体及灭火器喷嘴至带电体的最小距离,10千伏者不应小于0.4米;35千伏者不应小于0.6米。 泡沫灭火剂不能带电灭火,适宜油类灭火,四氯化碳适宜油类灭火。注意:用高压水枪灭火时:电压110千伏不应小于3米;电压220千伏不应小于5米。
实操考试注意事项: 1.为了实操考试时的安全文明生产,一定要穿长袖的一套工作服,穿绝缘鞋,不能穿短衣短裤和露趾的凉鞋、拖鞋进入考场。 2.准备好万用表和接线用的十字螺丝刀。 3.实操考核有四项,分别是动力、照明、工具、急救。每考完一项先离开考场到指定处登记分数,然后再安排考下一项。 4.动力配分35分,照明配分30分,工具配分15分,急救配分20分。 5.(工具)+(急救)要够28分; (工具)+(急救)+(动力)+(照明)要够80分;具备这两个条件实操才合格。 照明及仪表部份(一) 考题名称: 1、用二极管和三端稳压管等元件按图接出串联稳压电源。 2、使用双联开关控制一具照明灯的线路接线。 考核内容: 1)按给定电子技术接线图,选择元件进行接线并用 万用表判断元件好坏及测量。 2)讲述二极管、电容器及三端稳压集成块的功能。 3)正确选择照明灯具,开关及电源电压、按要求正 确连接、标明规程规定的各种安装场所要求的最 低安装高度及电源电压选择。 4)文明安全生产。 考核时间:60分钟考题配分:30分,其中电子技术部分占15分,照明部分占15分 照明及仪表部份(二) 考题名称:
1.用桥堆和三极管等元件接出串联稳压电源。 2.简单的单一开关控制的照明线路接线。 考核内容: 1.按给定电子技术接线图,选择元件进行接线,并 用万用表判断元件好坏及测量。 2.讲述电阻及稳压二极管功能。 3.正确选择照明灯具,开关及电源电压、按要求正确 连接、标明规程规定的各种安装场所要求的最低 安装高度及电源电压选择。 4.文明安全生产。 考核时间:60分钟考题配分:30分,其中电子技术部分占18分,照明部分占12分 照明及仪表部份(三) 考题名称: 单相电度表带日光灯的安装及接线。 考核内容: 1.单相电度表直接式的接线、安装场所的选择、 安装高度的规定、表位线的选择。 2.日光灯的安装接线,正确选择开关日光灯。 3.日光灯的各种常见故障及排除方法。 4.通电试运,读取电度表的读数。 5.文明安全生产。 考核时间:60分钟考题配分:30分,其中电度表接线及读表占15分,日光灯安装接线占15分。 照明及仪表部份(四) 考题名称:
电工上岗证实操考试复习资料 珠海市安全生产监督管理局 一、考试方法:考题分四组,每组三小题,共十二题。考生由监考员在每一组中任抽 出一道题进行考核,共考四题,每题25分。每题考核时间为15分钟,共考1小时。考试前由培训单位公布考试时间和考生考试顺序,考生则按顺序带齐考试用具进入考场应考。 二、评分方法:根据考生对仪表、设备、元件的认识、阅图能力、操作正确与否、熟 练程度、判断并排除故障能力以及对考评员所提出问题的解释能力等方面,进行综合评定成绩。 三、考试内容: 第一组:供电与照明(25分)(考核要求:1、接线,2、画图,3、笔答题,4、回答问题。) (1)、居民供电与日光灯照明电路; (2)、居民供电与两控一灯一插座电路; (3)、三相四线带电能表的接线。 第二组:电工仪表与测量(25分)(考核要求:1、操作,2、笔答题,3、回答问题。) (1)、万用表的使用; (2)、兆欧表的使用; (3)、钳形电流表与接地电阻测量仪的使用。 第三组:电机与变压器(25分)(考核要求:1、操作,2、画图,3、笔答题,4、回答问题。) (1)、三相异步电动机首、尾端的判别; (2)、变压器极性与变比的测定; (3)、电机双重联锁正反转控制电路。 第四组:三相交流电动机控制线路原理与操作(25分)(考核要求:1、看图口述工作原理,2、笔答题,3、回答问题) (1)、线绕电动机转子回路串电阻起动控制线路; (2)、自耦变压器降压起动控制线路; (3)、Y-△降压起动控制线路。
实操内容 一、 供电与照明 (一)居民供电与日光灯照明电路 电路如下图所示 N L S 5 4 3 1 2 启辉器 光管 镇流器 开关 限流开关 电能表 漏电开关 一)电能表(有功电能表) (1)作用:计量负载所消耗的用电量,它只计量有功电量,不能计量无功电量。1度电=1KW ·h 。 (2)结构:主要由电压线圈、电流线圈、永磁磁铁、铝转盘、齿轮和计数器等组成。 (3)工作原理:当电压线圈加上额定电压,电流线圈通过电流时,电压线圈、电流线圈所产生的磁通及永磁磁铁产生的磁场共同作用在铝盘上使铝盘产生转动力矩而转动,并通过计数器,把负载所消耗的电量计录。 (4)使用注意事项:1、必须垂直安装,离地面1.7-1.9米高,倾斜安装会使电能表产生误差,水平安装电能表则不转;2、注意表的进、出线接须需线正确(端子1为{火线}进线,端子2已于端子1内部联接,端子3为{火线}出线,端子4为{零线}进线,端子5为{零线}出线);3、凡用电量超过(任何一相的计算负荷电流)120A 的,必须配装电流互感器;4、正确读数。读数方法:当前抄表时的表底数减去上次的表底就是这一段时间内的用电量。单位:K W ·h 。 二)限流开关 (1)作用:用来接通、分断负载电路,并限制电路中的负载电流。 (2)结构:主要由脱扣器、双金属片、操作机构等组成。 (3)工作原理:当线路发生短路或严重过载电流时,负载电流超过限流开关的额定工作电流时,双金属片受热弯曲使脱扣器动作,将主触头分断,切断主回路。 (4)使用注意事项:1、注意限流开关的进、出线接线须需正确。 三)漏电开关 (1)作用:凡所控制的线路或电气设备发生漏电时,能自动切断电源,以免发生设备或人身事故。
试题编号 :1101 深圳市特种作业 (电工 )实操试题 姓名 : 考题名称 准考证号码 : :电工安全技术 A 考核日期: 年月日 分时交卷时间开考时间: 时分 评卷人 : : 考核时间定额 :120 总得分 分钟 : 监考 人: 一.电气控制线路的连接(60) 得分 考核项目评分标准 分得扣分记 及备录 注 考评员 签字 1 考核项目 ) 元未进行选择和检查元件者不得分 件(6 分 2. 连接工艺 ) : 分,主回路按规定颜色得31.布线整齐美观得 3 分 2.主回路分(21 横平竖直 ,弯成直角 , 3 分 3.连接端子不超过2根导线得分4 导线与端子接触良好得 3 无导线绝缘皮压入端子得 5.3 分 6 导线露铜不超过 2mm 分分 7 导线与接线桩连接做羊眼圈或 瓦型或反圈得 3 线路检查 (5 分 ) 3.经考评员检查不能通电此项不得分 4.通电试车 1.一次通电不成功扣10 分 2.第二次通电不成功 或放弃不得分 )5 接地线 (8分仪表外壳有一处不接地扣 4 分电机 ,柜体 , .二触电 1. 演示人工呼吸与胸外心脏挤每项操作 5 分 急救 ) 压法同时进行的救护方法(10 (25 分分 ) 2. 胸外心脏挤压法的操作分) 救护不成功不得 (15 分 不带电设备起火②带电设 1. ( 备起火由考评 1.宜选用的灭火器 员指定一种情三 .灭火器材使用 ) ____________. 演 .(15), 况如何进行灭火分) 示使用方法 2. (15 分
分违反安全操作规程或安全文明生产的酌情扣5-50 注: 考试时间到 ,所有考生停止操作 ,并且交卷离场 .接完线的考生等候考评员通知试车 (已通电两次者除外 ) 试题编号 :1102 深圳市特种作业 (电工 )实操试题 姓名 : 考题名称 准考证号码 : :电工安全技术 B 考核日期: 年月日 分: 时分分钟考核时间定额:120 总得分开考时 间: : 时 评卷人: 交卷时间 监考人: 一. 电气控制线路的连接(60 分 ) 考核项目评分标准得分 ________ 得扣分记录 分及备注 考评员 签字 1 选择和检查 ) 未进行选择和检查元件者不得分 元件 (6分 连接工艺 2.) : 主回路按规定颜色得布线整齐美观 ,3 分 1. 得 3 分,2.主回路(21 分横平竖直 ,弯成直角 3 分根导线得 3.连接端子不超过 2 3 分 4 导线与端子接触良好得 3 分 5.无导线绝缘皮压入端子得分 2mm6 导线露铜不超过分7 导线与接线桩连接做羊眼圈或瓦 型或反圈得 3 3.线路检查) (5 经考评员检查不能通电此项不得分 分 4.通电试车(20一次通电不成功扣分)或放弃不得分 二.电气测量 (通电成功后进行8 分 ) 测量负载的相电压(4 分)线电压10 分 1. 2. 第二次通电不成功(4 分) 三. 导线字,单股或多股导线的“一”) ). B(10 分 A(15 分 ) 连接 ) 1.”字连接 (由考评员指定 ) T“ ) 分 ) C(5 分 .D(0 分(25 (15 分
精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 2020最新电工操作证考试题库及答案
一、选择题 1、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。 A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 2、值班人员巡视高压设备( A )。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 3、倒闸操作票执行后,必须( B )。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 4、接受倒闸操作命令时( A )。 A、要有监护人和操作人在场、由监护人接受 B、只要监护人在场、操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受
5、电力变压器的油起( A,C )作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 6,电流通过人体的途径,从外部来看,( A )的触电最危险。 A、左手至脚 B、右手至脚 C、左手至右手 D、脚至脚 7、触电人已失去知觉,还有呼吸,但心脏停止跳动,应使用以下哪种急救方法( B )。 A、仰卧牵臂法 B、胸外心脏挤压法 C、俯卧压背法 D、口对口呼吸法 8、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 9、绝缘手套的测验周期是( B )。
A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 10、绝缘靴的试验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 11、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时应( B )。 A 、直接转动量程开关;B、先将钳口打开,再转动量程开关 12、要测量380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为( B )的绝缘电阻表。 A、250V B、500V C、1000V 13、用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路L 及接地E 端与被测物联接。其中( B )端的联结线要与大地保持良好绝缘。 A、L B、E C、G
电工上岗证实操考试指导书 珠海市安全生产监督管理局 一、考试方法:考题分四组,共十题。考生由监考员在每一组中任抽出一 道题进行考核,共考核四题,每题25分。共需考核时间为70分钟。考试前由培训单位公布考试时间和考生考试顺序,考生则按顺序带齐考试用具进入考场应考。 二、评分方法:根据考生对仪表、设备、元器件的认识、阅图能力、操作 正确与否、熟练程度、判断并排除故障能力以及对考评员所提出问题的解释能力等方面,进行综合评定成绩。 三、考试内容: 第一组:民居供电与照明(25分)(考核要求:1、接线,2、元器件识别及应用注意事项,3、问题回答。) 1、民居用电及日光灯照明、二控一灯一插座线路接线 2、三相四线电度表带电流互感器的接线 第二组:电工仪表使用与测量(25分)(考核要求:1、接线,2、测试及测试注意事项,3、问题回答。) 1、兆欧表、接地电阻测量仪使用与测量 2、万用表、钳形电流表的使用与测量 第三组:电力拖动控制电路接线(25分)(考核要求:1、接线,2、元器件识别及应用注意事项,3、问题回答。) 1、电动机点动与连动控制线路接线 2、电动机异地控制线路接线 3、电动机双重联锁正、反转控制线路接线 第四组:三相交流电机与控制线路(25分)(考核要求:1、正确起动及停止电路,2、叙述电路的工作原理,3、元器件识别及应用注意事项,4、问题回答) 1、Y—△降压起动控制线路板 2、自耦降压起动控制线路板 3、绕线式异步电动机控制线路板
实操内容 第一组:民居供电与照明 (一)民居用电及日光灯照明、二控一灯一插座线路接线 电工实操考核评分表 一、民居供电与照明 姓名:准考证号: 珠海市安全生产宣传教育中心制
电工上岗证培训教程大纲 第一课时 电工基础 1.1 直流电路 1.2 电磁基本知识 1.3 电相交流电 1.4 三相交流电 1.5 电子技术认识 第二课时 预防触电与急救 2.1 电流对人体的危害 2.2 触电种类和方式 2.3 触电救护 2、电工安全与措施 2.1 电气安全工作与要求 2.3 保证安全的技术措施 2.4 安全用具的使用和安全标识实操内容:(一) 1、单股导线的平接和T接 2、控制一盏灯和一个插座线路接线 3、日光灯线路接线 第三课时 防雷保护和接地接零1 、防雷保护 3.1 雷击的种类 3.2 防雷装置安全要求
3.3 雷电事故如何预防 3.4 保护接地和保护接零装置的工作原理 3.5 接的和接零保护装置的安装和规 范 实操内容 :( 二 ) 4、电能表接线和双联开关接线 第四课时 电工常用仪表的使用 低压断路器的原理及选型、选用、要求 4.5 漏电保护器的原理及选型、要 求、注 意事项 4.6 交流接触器结构原理、选用 4.7 低压熔断器的种类规格及选用 4.8 按钮、行程开关结构与选用 4.9 中间继电器时间继电器兀器件认识简介 实操内容 :( 三) 5、万用表测电压 测电路的通断 6、兆欧表测绝缘 二兀二表电能表接线RCD 二相四线控制电动机和一盏照明灯接线 第五课时 异步电动机线路控制 5.1 电器线路图的识读及接线 5.2 电动机的单向运转线路分析 5.3 电动机的正反线路分析 实操内容 :( 四) 7、电动机的单向运转接线 4.1 万用表的使用及注意事项 4.2 钳形电流表的使用及注意事项 4.3 兆欧表的使用及注意事项 4.4
安徽省电工上岗证实操考试试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、市场经济条件下,不符合爱岗敬业要求的是__的观念。 A.树立职业理想 B.强化职业责任 C.干一行爱一行 D.多转行多受锻炼 2、JT-1型晶体管图示仪输出集电极电压的峰值是__V。 A.100 B.200 C.500 D.1000 3、根据__分析和判断故障是诊断所控制设备故障的基本方法。 A.原理图 B.逻辑功能图 C.指令图 D.梯形图 4、如果发电机的端电压达到额定值而其电流不足额定值,则需__线圈的匝数。A.减小淬火变压器一次 B.增大淬火变压器一次 C.减小淬火变压器二次 D.增大淬火变压器二次 5、关于变压器,下列说法错误的是__。 A.变压器是一种静止的电气设备 B.变压器用来变换电压 C.变压器可以变换阻抗 D.变压器可以改变频率 6、电路的作用是实现能量的传输和转换、信号的__和处理。 A.连接 B.传输 C.控制 D.传递 7、某互感器型号为JDG—0.5,其中0.5代表()。 A.额定电压为500V B.额定电压为50V C.准确等级为0.5级 D.额定电流为50A 8、按钮联锁正反转控制线路的优点是操作方便,缺点是容易产生电源两相短路事故。在实际工作中,经常采用按钮,接触器双重联锁__控制线路。 A.点动
B.自锁 C.顺序启动 D.正反转 9、变压器在传输电功率的过程中仍然要遵守__。 A.电磁感应定律 B.动量守恒定律 C.能量守恒定律 D.阻抗变换定律 10、选择兆欧表的原则是__。 A.兆欧表额定电压要大于被测设备工作电压 B.一般都选择1000V的兆欧表 C.选用准确度高、灵敏度高的兆欧表 D.兆欧表测量范围与被测绝缘电阻的范围相适应 11、对于每个职工来说,质量管理的主要内容有岗位的质量要求、质量目标、__和质量责任等。 A.信息反馈 B.质量水平 C.质量记录 D.质量保证措施 12、由一组逻辑电路判断控制整流器触发脉冲通道的开放和封锁,这就构成了__可逆调速系统。 A.逻辑环流 B.逻辑无环流 C.可控环流 D.可控无环流 13、运行指示灯是当可编程序控制器某单元运行、__正常时,该单元上的运行指示灯一直亮。 A.自检 B.调节 C.保护 D.监控 14、为了促进企业的规范化发展,需要发挥企业文化的__功能。 A.娱乐 B.主导 C.决策 D.自律 15、__控制系统适用于精度要求不高的控制系统。 A.闭环 B.半闭环 C.双闭环 D.开环 16、对电感意义的叙述,__的说法不正确。 A.线圈中的自感电动势为零时,线圈的电感为零 B.电感是线圈的固有参数
电工上岗证实操考试复习资料 一、考试方法:考题分四组,每组三小题,共十二题。实操内容 一、供电与照明 (一)居民供电与日光灯照明电路 电路如下图所示 电能表 一)电能表(有功电能表) (1)作用:计量负载所消耗的用电量,它只计量有功电量,不能计量无功电量。1度电=1KW·h。 (2)结构:主要由电压线圈、电流线圈、永磁磁铁、铝转盘、齿轮和计数器等组成。 (3)工作原理:当电压线圈加上额定电压,电流线圈通过电流时,电压线圈、电流线圈所产生的磁通及永磁磁铁产生的磁场共同作用在铝盘上使铝盘产生转动力矩而转动,并通过计数器,把负载所消耗的电量计录。 (4)使用注意事项:1、必须垂直安装,离地面1.7-1.9米高,倾斜安装会使电能表产生误差,水平安装电能表则不转;2、注意表的进、出线接须需线正确(端子1为{火线}进线,端子2已于端子1内部联接,端子3为{火线}出线,端子4为{零线}进线,端子5为{零线}出线);3、凡用电量超过(任何一相的计算负荷电流)120A的,必须配装电流互感器;4、正确读数。深圳市特种作业(电工)实操试题 考题名称:电工安全技术A 姓名: 准考证号码: 考核日期: 年月日 考核时间定额:120分钟开考时间: 时分交卷时间: 时分监考人: 评卷人: 总得分: 注:考试时间到,所有考生停止操作,并且交卷离场.接完线的考生等候考评员通知试车(已通电两次者除外)
深圳市特种作业(电工)实操试题 考题名称:电工安全技术B 姓名: 准考证号码: 考核日期: 年月日 考核时间定额:120分钟开考时间: 时分交卷时间: 时分监考人: 评卷人: 总得分: 注:1.导线连接标准:连接方法正确,接触紧密,外表美观,露铜不超过2mm; 2.考试时间到,所有考生停止操作,并且交卷离场,按完线的考生等候考评员通知试车(已通电两次者除外)
深圳市特种作业(电工)实操试题 考题名称:电工安全技术C 姓名: 准考证号码: 考核日期: 年月日 考核时间定额:120分钟开考时间: 时分交卷时间: 时分监考人: 评卷人: 总得分:
注:1.停送电操作项目考核板由考点单位根据要求制作; 2.考试时间到,所有考生停止操作,并且交卷离场,接完线的考生等候考评员通知试车(已通电两次者除外) 试题编号:1104 深圳市特种作业(电工)实操试题 考题名称:电工安全技术D 姓名: 准考证号码: 考核日期: 年月日 考核时间定额:120分钟开考时间: 时分交卷时间: 时分监考人: 评卷人: 总得分:
2.考试时间到,所有考生停止操作,并且交卷离场,接完线的考生等候考评员通知试车(已通电两次者除外) 试题编号:1106 深圳市特种作业(电工)实操试题 考题名称:电工安全技术F 姓名: 准考证号码: 考核日期: 年月日 考核时间定额:120分钟开考时间: 时分交卷时间: 时分监考人: 评卷人: 总得分:
广东省2017年电工上岗证实操考试题 一、单项选择题(共25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、直流电动机铭牌上标注的温升是指()。 A.电动机允许发热的限度 B.电动机发热的温度 C.电动机使用时的环境温度 D.电动机铁心的允许上升温度 2、起重机采用__电动机才能满足性能的要求。 A.三相鼠笼异步 B.绕线式转子异步 C.单相电容异步 D.并励式直流 3、根据加工完成控制梯形图下列指令正确的是()。 A.ANI100 B.AND100 C.OR100 D.ORI100 4、X6132型万能铣床工作台向上移动时,将__扳到“断开”位置,SA1-1闭合,SA1-2断开,SA1-3闭合 A.SA1 B.SA2 C.SA3 D.SA4 5、启动电容器CS上所充的电加到由炉子L和补偿电容C组成的并联谐振电路两端,产生__电压和电流。 A.正弦振荡 B.中频振荡 C.衰减振荡 D.振荡 6、硅二极管正向导通,其管压降为__。 A.0.7V B.0.3V C.1V D.0.1V 7、对电感意义的叙述,__的说法不正确。 A.线圈中的自感电动势为零时,线圈的电感为零 B.电感是线圈的固有参数 C.电感的大小决定于线圈的几何尺寸和介质的磁导率 D.电感反映了线圈产生自感电动势的能力 8、电子测量装置电源变压器采用三层屏蔽防护。一次侧屏蔽层应连向__。
A.装置的金属外壳 B.大地 C.装置内的防护地 D.中线 9、交流发电机的文字符号是__。 A.G B.GD C.GA D.GE 10、三相异步电动机的常见故障有:电动机过热、电动机振动和__。 A.将三角形连接误接为星形连接 B.笼条断裂 C.绕组头尾接反 D.电动机起动后转速低或转矩小 11、可编程序控制器的特点是__。 A.不需要大量的活动部件和电子元件,接线大大减少,维修简单,维修时间缩短,性能可靠 B.统计运算、计时和计数采用了一系列可靠性设计 C.数字运算、计时编程简单,操作方便,维修容易,不易发生操作失误D.以上都是 12、__有规律地控制逆变器中主开关的通断,从而可获得任意频率的三相交流输出。 A.斩波器 B.变频器 C.变频器中的控制电路 D.变频器中的逆变器 13、变压器在传输电功率的过程中仍然要遵守__。 A.电磁感应定律 B.动量守恒定律 C.能量守恒定律 D.阻抗变换定律 14、符合新药报批人体生物利用度实验要求的叙述为 A.生物利用度的计算结果只能由血药浓度得到 B.不能用代谢产物求算生物利用度 C.缓控释制剂的药动学参数除一般的外,还应提供可以描述缓控释制剂特殊释放行为的动力学参数 D.生物等效性评价采用双单侧检验,对AUC和Cmax直接进行统计分析E.若受试制剂的AUC的95%的可信限在标准参比制剂的95%~105%的范围内,可以认为两种制剂生物等效 15、变压器具有改变__的作用。 A.交变电压 B.交变电流 C.变换阻抗 D.以上都是
一、实操考试试室及配分 1)动力试室:共4个题,考1 个题,满分35分 2)照明仪表试室:共5个题,考1个题,满分30分 3)工具试室:共10个题,考2个题,满分15分(其中第七题不考)4)触电急救:共6个题,考2个题,满分20分 合共:100分 60分以上合格 二、动力试室: 动力部分(一):三相电动机使用交流接触器带热继电器作正反转控制电动机的接线及试运转。 考核内容: 1、按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接主电路)。 2、电动机试车前检查,测电动机绝缘电阻。P-2 P-12 3、启动电动机,测空载电流。P-13 4、正确使用万用表、摇表及钳形表等电工工具及仪表。P-11 5、文明安全生产。 动力部分(二): 在一单向循环输送带的电动机控制回路上加装限位开关和护罩安全开关的接线。(仅接控制电路)。 考核内容: 1、按给定电气原理图,选择柜内元件接线(控制回路)。 2、判别给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及相对地绝缘电 阻。P-1 P-12 3、按要求对电动机进行Y或?连接。P-1 4、正确使用万用表、摇表等电工工具及仪表。P-11 5、文明安全生产。 动力部分(三): 装接一台电动机单向连续运转及带点动控制的接线。(仅接控制电路)。 考核内容: 1、按给定电气原理图,选择柜内元件接线(控制回路)。 2、判别给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及相对地绝缘电 阻。P-1 P-12 3、按要求对电动机进行Y或?连接。P-1 4、正确使用万用表、摇表等电工工具及仪表。P-11 5、文明安全生产。 动力部分(四): 交流接触器安装前的检查及电动机试车。(口述) 考核内容: 1、指出给定交流接触器所存在的缺陷。P-2 2、交流接触器的检修。P-2 3、电动机试车前的检查、测绝缘电阻。P-2 P-12
电工上岗证实操考题 考题(一)考题部分,三相电动机使用接触器带热继电器作正反控制电机的接线及运转,考核内容如下: 1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接主电路) 2.电动机试车前检查,测电动机绝缘电阻. 3.启动电动机,测空载电流。 4.正确使用万用表、摇表及钳形表等电工工具及仪表.文明安全生产。 注意:钳表测量电机电流后应告诉考官你测得的电流是多少,三相是否平衡 摇表测量电机绝缘后应告诉考官你测得的绝缘电阻是多大,是否正常。 考官问:如何选用钳表: 1、根据设备或线路的电压选择钳表的额定电压等级,低压设备选用低压钳表,高压线路 选用高压钳表; 2、根据被测线路的电流大小选择钳表的电流量程。 考官问:钳表使用时的注意事项: 1、使用前外观检查,外观清洁、无破损,钳口闭和密封,把手运动灵活,指针是否指零, 如不在零位,应调零。 2、导线处于钳口正中位置并垂直,钳口应完全密封,如有“嗡嗡”声可重开合几次使钳 口密封. 3、不知被测电流值时,应调到最大档,变换量程时必须将导线推出钳口。 4、消磁将钳口开合几次. 5、测量完毕把量程开关调到最大量程位置上。 考官问:如何扩大量程测量: 将导线多绕几圈;套在钳口上进行测量.实际的电流值应用读数除以所绕的导线圈数。 考官问:如何选用摇表(摇表的作用:专门用来测量绝缘电阻的仪表) 高压的选用的摇表、低压的选用或的摇表. 考官问:摇表使用时的注意事项 1、断电测量 2、摇表使用前要先检查、对摇表要进行开路、短路检查 3、摇表的转速的转分钟,允许有的变化。 4、接线要正确:“”(地)、“”线路、””(保护环) 5、转速稳定后读数. 6、雷雨天气严禁测量外电路绝缘. 考官问:测出来的电流或绝缘电阻为多少 按你测量出来的数值回答即可 考官问:测出来的绝缘电阻多大为合格 电动机的相及相与地之间的绝缘电阻应在Ω(兆欧)以上方为合格。 考官问:你现在测电动机的什么绝缘电阻、总共要测量多少次 三相间的绝缘电阻或相与地(外壳)的绝缘电阻、要测量次 考官问:测量大设备要注意什么 1、测量大设备时应考虑吸收比的问题:≥方为合格,否则设备必须进行干燥才能使用。 (在同一次试验中,用的摇表测得时的绝缘电阻值与时的绝缘电阻值之比,测量吸收比的目的是发现绝缘受潮。吸收比除反映绝缘受潮情况外,还能反映整体和 局部缺陷。)