在大武口集中供热二期工程和惠农区集中供热工程建设周期中,热力站出现诸多矛盾和资金纠纷,互相推诿、责任无法落实到位、资金拖欠、成品维护、收尾滞后、设备小问题等等原因,现在皓凯公司热力工程科根据今年项目计划,对新建的3个热力站进行统一标准化建设管理,提出方案和管理措施。责

规划管理措施与效益

一、向发改委报批热力站土地使用权一次性投入购买土地,热力站以后土地归公司所有不存在以前与开发商产生纠纷,办理属于供热项目自己持有的土地证,手续齐全,规划合理,费用明细清楚。

二、单系统、双系统供热设备安装不统一,热力科根据以往经验和实际运行情况绘制合理满足实际情况的换热站和设备机组,设备安装调试,后期成品保护和清洁卫生制定措施。

三、热力站内部使用统一的标注,供回水主管道、分集水器线路标注,绘制建筑安装责任明细表时间电话责任人,谁建设、谁安装、谁负责、谁管理、要求查有所人有资料有图纸有影像。

供暖热力站的节能途径与措施

供暖热力站的节能途径与措施 供暖热力站是城镇集中供热系统的一个重要组成部分,通过它可以把热源厂生产的蒸汽或高温热水转换成用户可直接采暖的低温热水。在保证设备安全和采暖用户室内温度指标的前提下,怎样做好站内节能降耗是供热工作者研究的一个重要课题。下面从设备选型配置和运行管理的两个方面,浅谈水-水换热供暖热力站的节能途径与措施。 ???????1.站内主要设备选型配置 ???????水-水换热的热力站主要设备有换热器、循环水泵、补水泵、软化水设备、补给水箱、除污器;电器、自控、仪表柜。 ???????正确选配热力站设备是节能工作的基础,热力站的设备选用应该全面统筹考虑,既要节省初期建设的投资,还应论证分析运行中的成本费用,在设备使用寿命的期限内,找到一个设备购置的最佳点,达到在保证设备安全运行,供热质量达标的前提下节能降耗。 ???????1.1换热器 ???????热交换设备的选型正确与否直接影响着换热效率及能耗大小。《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95中 ??????? ???????1.1.2板式换热器水流速在0.5m/s时,传热系数一般为4500~6500W/(㎡·℃)【1】。所以在水-水换热系统选用不锈钢板片的可拆卸板式换热器为最佳选择。 ???????

???????热源温度与采暖温度的温差较小的系统(如散热器采暖)可选用等截面(对称)型板式换热器。热源温度与采暖温度的温差较大的系统(地板辐射采暖)可考虑选用不等截面(非对称)型板式换热器;这样可以减少换热面积15%~30%。 ??????? ???????为了降低站内管道系统阻力损失,选配换热器的一二次水的进出口管径不易过小,最大流速要控制在0.5m/s以下,如果管径小流速过高,可在进出口之间加装旁通管和调节阀门。单台换热器(一二次侧)的进出口管径最小不能小于热源和供暖系统总供回水管道一号。两台以上换热器的进出口管径总的流通面积不能小于系统总供回水管道的80%。 ???????1.1.5配置台数及单台板片数量 ???????(1)用户采暖面积较小的系统(5万㎡以下)可选用1台换热器;用户采暖面积5万~15万㎡的系统可考虑选用2台换热器;大于15万㎡的系统可考虑配置3台以上。 ???????(2)单台板片数量不宜过多,不要超过制造厂家产品样本中所列出换热器单台最大的板片数量。 ??????? ???????考虑到热源厂输送的高温水在实际运行中的温度及流量参数不能达到设计参数等因素,为了保证实际运行状态下的换热量和换热效率,换热器选配时的实际有效换热面积最好比计算出的所需换热面积增加20%~30%。 ???????1.1.7总压降 ???????一次侧≤30KPa;二次侧≤50KPa。

XXX公司质量管理制度

××××公司质量管理制度 总 则 第一条:目的 为保证本公司质量管理制度的推行,并能提前发现异常、迅速处理改善,借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要,特制定本细则。 第二条:范围 本细则包括: ?一?组织机能与工作职责; ?二?各项质量标准及检验规范; ?三?仪器管理; ?四?质量检验的执行; ?五?质量异常反应及处理; ?六?客诉处理; ?七?样品确认; ?八?质量检查与改善。 第三条:组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责。

各项质量标准及检验规范的设订 第四条:质量标准及检验规范的范围规范包括: ?一?原材料料质量标准及检验规范; ?二?在制品质量标准及检验规范; ?三?成品质量标准及检验规范; 第五条:质量标准及检验规范的设订 ?一?各项质量标准 副总经理组织生产管理体系质量管理部、生产部、商务部、研发部及有关人员依据?操作规范?,并参考?国家标准?行业标准?国外标准?客户需求?本身制造能力?原材料供应商水平,分原材料、在制品、成品填制?质量标准及检验规范设?修?订表?一式二份,呈总经理批准后质量管理部一份,并交有关单位凭此执行。 ?二?质量检验规范 副总经理组织生产管理体系质量管理部、生产部、商务部、研发部及有关人员分原材料、在制品、成品将?检查项目?料号?规格??质量标准?检验频率?取样规定??检验方法及使用仪器设备?允收规定等填注于?质量标准及检验规范设?修?订表?内,交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条:质量标准及检验规范的修订 ?一?各项质量标准、检验规范若因?机械设备更新?技术改进?制程改善?市场需要?加工条件变更等因素变化,可以予以修订。

6.8供暖热力站的节能实施方案

供暖热力站的节能实施方案 批准:马福友 审核:王立华 编写:刘明华 天津市武清区九九热力有限公司 2012年09月15日

供暖热力站的节能实施方案 一、节能规划 水—水换热的热力站主要设备有换热器、循环水泵、补水泵、软化水设备、补给水箱、除污器;电器、自控、仪表柜。 正确选配热力站设备是节能工作的基础,热力站的设备选用应该全面统筹考虑,既要节省初期建设的投资,还应论证分析运行中的成本费用,在设备使用寿命的期限内,找到一个设备购置的最佳点,达到在保证设备安全运行,供热质量达标的前提下节能降耗。 (一)换热器 1、热交换设备的选型正确与否直接影响着换热效率及能耗大小。《民用建筑节能设计标准(采暖居 住建筑部分)》JGJ 26—95中 5.2.4条是这样规定的:“在设计热力站时,间接连接的热力站应选用结构紧凑,传热系数高,使用寿命长的换热器。换热器的传热系数宜大于或等于3000W/(㎡·K)。”因此选用换热器的要点如下: 1.1换热器的选配应遵照CJJ34-2010《城镇供热管网设计规范》10.3.10(P43)条进行;换热器 设备的布置应遵照CJJ34-2010《城镇供热管网设计规范》10.3.11(P44)条进行。 1.2板式换热器水流速在0.5m/s时,传热系数一般为4500~6500W/(㎡·℃)。所以在水—水换 热系统选用不锈钢板片的可拆卸板式换热器为最佳选择。 2、换热器形式 热源温度与采暖温度的温差较小的系统(如散热器采暖)可选用等截面(对称)型板式换热器。 热源温度与采暖温度的温差较大的系统(地板辐射采暖)可考虑选用不等截面(非对称)型板式换热器;这样可以减少换热面积15%~30%。 3、一二次侧的进出口管径 为了降低站内管道系统阻力损失,选配换热器的一二次水的进出口管径不易过小,最大流速要控制在0.5m/s以下,如果管径小流速过高,可在进出口之间加装旁通管和调节阀门。单台换热器(一二次侧)的进出口管径最小不能小于热源和供暖系统总供回水管道一号。两台以上换热器的进出口管径总的流通面积不能小于系统总供回水管道的80%。 4、配置台数及单台板片数量 4.1用户采暖面积较小的系统(5万㎡以下)可选用1台换热器;用户采暖面积5万~15万㎡的 系统可考虑选用2台换热器;大于15万㎡的系统可考虑配置3台以上。

企业质量管理规定考核办法

企业质量管理规定考核 办法 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

企业质量管理制度考核办法 质量管理制度考核办法 工作质量是顾客安全和经济效益的前提和保证,各部门员工必须增强质量意识,提高工作效率,牢固树立各项工作以质量第一的思想,加大工作质量管理力度实现严格管理、高质量、盈客户、创效益的目标,特制定工作质量管理实施细则及考核办法。 1、办公室 1)保持办公室的清洁卫生,不迟到早退。发现一次扣10元。 2)所有员工应进行上岗培训和技能培训,培训不足扣20元。 3)在办公室不做与工作无关事情,做好来访人员的接待工作。发现一次扣5元。

4)做好人员档案的建立和文件管理工作,发现一次扣10~50元。 2、生产车间、班组 1)公司设立质量奖励基金,每年5000-10000元。 2)各产品质量事故及质量返工的罚款,进入公司质量奖励基金。 3)对一贯重视产品质量的车间、班组,对产品质量有突出贡献的个人(包括质检人员),可由质检人员提出推荐意见,经公司总经理批准,发放质量特别奖50-200元,并进行表彰。 4)每个分项产品品种,凡一次验收合格者,奖励2元。 5)每个分项产品品种,凡一次验收达到优质产品者,奖励5元。 6)每个分项产品品种,凡二次验收合格者,罚款2元。

7)每个分项产品品种,凡三次验收合格者,罚款5元。 8)以上奖励或罚款在每月结算工资时发扣。 3、操作员工 1)不迟到早退,按要求着装,发现一次不合格扣5元。 2)进出入车间,不得吸烟。发现一次不合格扣20元。 3)在车间内不得做与工作无关事情,不得串岗,不得使物资逆向流转。发现一次不合格扣10-20元。 4)生产场所、设备、工器具必须按要求清洗消毒,保持环境卫生。不得在车间内吃食物、吐痰等。发现一次不合格扣5-30元。 5)严格按工艺要求进行生产,并根据技术人员安排做适当调整。违反一次扣5-50元,并追究因操作不当引起的损失。

供暖热力站的节能途径与措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD832 供暖热力站的节能途径与措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

供暖热力站的节能途径与措施通用 版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 供暖热力站是城镇集中供热系统的一个重要组成部分,通过它可以把热源厂生产的蒸汽或高温热水转换成用户可直接采暖的低温热水。在保证设备安全和采暖用户室内温度指标的前提下,怎样做好站内节能降耗是供热工作者研究的一个重要课题。下面从设备选型配置和运行管理的两个方面,浅谈水- 水换热供暖热力站的节能途径与措施。 1.站内主要设备选型配置 水-水换热的热力站主要设备有换热器、循环水泵、补水泵、软化水设备、补给水箱、除污器;电器、自控、仪表柜。 正确选配热力站设备是节能工作的基础,热力站的设备选用应该全面统筹考虑,既要节省初期建设的投资,还应论证分析运行中的成本费用,在设备使用寿命的期限内,找到一个设备购置的最佳点,达到在保证设备安全运行,供热质量达标的前提下节能降耗。

供热系统节能技术措施

供热系统节能技术措施 【摘要】从当前国家建筑节能形势出发,简单阐述了北方供暖地区既有居住建筑节能改造的必要性。分析比较了近年来国内外既有居住建筑改造实例,探讨了我国北方既有居住建筑节能改造的若干技术问题。分析了节能改造各环节技术路线的基本要求,介绍了节能改造的评估与诊断方法,具体分析了节能改造的技术方案。 【关键词】供暖地区节能改造技术路线技术方案 1. 安装热工仪表,掌握系统的实际运行情况 供热系统安装所需的热工仪表是掌握系统运行工况、准确了解和分析系统存在的问题、采取正确方法与措施以达到节能挖潜目的重要手段。目前热工仪表安装不全、不准的情况比较普遍,因此,必须要按照规定补齐所有热工仪表,并保证仪表的完好和准确。 2. 加强锅炉房的运行管理,是投资少、效果显著的节能措施 1.司炉人员及水处理人员必须经国家劳动部门或技术监督部门培训并考试合格; 2.建立正确、完善、切实可行的运行操作规程; 3.锅炉房水处理(包括软化水或脱盐、除氧)设备处理后的水质,必须达到而易见国家规程规定的水质标准,严禁锅炉直接补自来水或河水; 4.严格执行定期维修,停炉保养制度,保证设备完好,杜绝跑、冒、滴、漏。 3. 采用分层燃烧技术,改善锅炉燃烧状况 目前城市集中供热锅炉房多采用链条炉排,燃煤多为煤炭公司供应的混煤,着火条件差,炉膛温度低,燃烧不完全,炉渣含碳量高,锅炉热效率普遍偏低。采用分层燃烧技术对减少炉渣含碳量、提高锅炉热效率,有明显的效果。 鞍山锅炉厂生产的一台10.5MW的热水炉,采用分层燃烧后,热效率由70.2%提高到75.1%,炉渣含碳量由13%下降为10%。唐山热力公司采用该技术,使锅炉热效率提高10~15%,炉渣含碳量降低至10%以下,而且锅炉燃烧系统的设备故障大大减少,提高了锅炉运行的可靠性和安全性。 对于粉末含量高的燃煤,可以采用分层燃烧及型煤技术。该技术是将原煤在入料口先通过分层装置进行筛分,使大颗粒煤直接落至炉排上,小颗粒及粉末送入炉前型煤装置压制成核桃大小形状的煤块,然后送入炉排,以提高煤层的透气性,从而强化燃烧,提高锅炉热效率和减少环境污染。中原油田锅炉燃用鹤壁煤,粉末含量高,Φ<3mm的煤粒约占60~70%,采用此技术后,炉渣含碳量降低到15%以下,锅炉效率提高了8%,烟尘排放达到环保标准,年节煤8~10%。没有空气予热器的锅炉,因为向炉排上送的是冷风,容易造成大块煤不易烧透,使炉渣含碳量反而略有增加,不宜采用。

公司质量管理规定

公司质量管理规定 第一章总则 第一条为规范公司质量管理行为,依据《中华人民共和国产品质量法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《工程建设施工企业质量管理规范》等质量法律法规及有关要求,结合公司实际制定本规定。 第二条质量管理工作目标: (一)建立责任明确、制度健全、运行有效的质量管理体系,健全质量管理机构,合理配备质量人员。 (二)所属单位各类产品、工程服务质量可控、在控,各类产品、工程服务质量标准和质量指标达到用户要求,杜绝较大及以上质量事故。 (三)有效开展质量管理信息化建设、工艺流程改进、降低质量成本、防控质量风险等质量活动,努力推进企业效益和效率提升。 (四)构建公司质量文化,持续开展质量教育培训和全员质量活动,不断提高全员质量素质,获得各类质量奖项的级别和数量处于同类企业先进水平。 第三条所属单位应制定本单位的质量管理工作目标,且不得低于本规定的目标要求。 第四条质量管理工作应遵循的基本原则:

(一)以顾客为关注焦点。 (二)质量管理人人有责,全员、全过程、全方位参与。(三)分级负责、分类管理。 (四)谁主管、谁负责,谁投资、谁负责,谁设计、谁负责,谁施工、谁负责,谁生产、谁负责。 (五)教育为先,预防为主。 (六)一票否决,奖罚分明,事故处理“四不放过”。 第五条公司对所属单位的质量工作实行分类监督管理。结合所属单位的主营业务性质和产业特点,按照承包工程类、勘察设计类、工业生产与装备制造类、投资开发与运营类四个类别进行监督管理。 第六条本规定适用于公司及所属单位。 第二章机构、人员和职责 第七条公司及所属单位对质量工作实行逐级监督管理。 第八条公司实行质量管理责任制: (一)公司法定代表人(主要负责人)是质量第一责任人,对公司及其全资(控股)子公司和代(托)管企业的质量工作负首要管理责任。 (二)所属单位法定代表人(主要负责人)是该单位的质量第一责任人,对该单位及其全资(控股)子公司和代(托)管企业的质量工作负首要管理责任。 (三)公司和所属单位应明确一名领导班子成员分管质量工

热力机械工作票(工作票样板)

编号:必填附页:必填张 1.工作负责人(监护人):必填部门:必填班组:必填 2.工作班人员(不包括工作负责人):必填,靠左侧填写。 共必填人。 3. 工作内容:必填 4.工作地点(设备双重名称):必填 5.计划工作时间: 自必填年必填月必填日必填时必填分 至必填年必填月必填日必填时必填分 工作票签发人签名:必填签发日期:必填年必填月必填日必填时必填分 7. 收到工作票时间:必填年必填月必填日必填 时必填分 工作许可人签名:必填工作负责人签名:必填 8. 批准工作结束时间:必填年必填月必填日必填时必填分值长签名必填 9.对应停送电联系单编号及内容:必填没有则填“无” 10. 上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已由工作许可人和工 作负责人共同现场确认完毕。 许可开始工作时间:必填年必填月必填日必填时必填分 工作负责人签名:必填工作许可人签名:必填 11. 工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、 保留的带电、高温、带压、有毒害部分向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受 交待确认签名:必填,工作班全体成员亲自签名 12.工作负责人变更:有必填,没有“/”原工作负责人离去,变更有必填,没有“/”为工作负责人 工作票签发人签名:有必填,没有“/”工作许可人签名:有必填,没有“/” 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电、高温、 带压、有毒害部分已全部进行交接。 原工作负责人:有必填,没有“/”现工作负责人:有必填,没有“/” 13. 工作班成员变更: 新增工作班成员必须按本票第11项要求接受工作负责人相关交待,并确认签名。 工作负责人签名:有必填,没有“/”新增工作班成员签名:有必填,没有“/”14.工作票延期: 有效期延长到有必填,没有“/”年同左月同左日同左时同左分 工作负责人签名:有必填,没有“/”工作许可人签名:有必填,没有“/”

采暖热力站运行调试与节能改造 熊英超

采暖热力站运行调试与节能改造熊英超 发表时间:2018-10-17T16:04:14.287Z 来源:《电力设备》2018年第21期作者:熊英超 [导读] 摘要:随着经济的发展和社会主义现代化进程的推进,供暖系统越来越受到政府和公众的关注。 (阜新金山煤矸石热电有限公司辽宁阜新 123000) 摘要:随着经济的发展和社会主义现代化进程的推进,供暖系统越来越受到政府和公众的关注。采暖热力站作为供暖系统的重要组成部分,它的运行效率、运行成本直接影响到整个供暖系统的功能发挥和经济效益实现。文章对采暖热力站运行调试和节能改造进行了分析和研究,并提出了有效的控制措施,提供参考和借鉴。 关键词:供热;节能控制;改造 近年来随着市场经济的迅速发展,供热行业逐步走向市场,“热”像电、水一样逐渐商品化。随着节约能源、环境保护等问题日益得广泛关注与重视,在供热领域中逐步出现了多种能源并存、相互竞争的局面,集中供热受到了电采暖、燃气、燃油等多种供热形式的挑战。因此,集中供热必须在确保用户供热品质的前提下,降低供热运行成本,提高供热系统技术管理水平,从而达到节能的目的。提高并改进城市集中供热生产管理运营水平已成为适应集中供热区域和规模迅速发展的重要课题。 1采暖热力站运行调试与节能改造必要性分析 传统的采暖热力站,规模较大、运行效率较低,耗费成本较高。为了更好地适应形势变化,在不改变供暖效果的基础上适当地进行运行调试控制和节能改造,能够进一步降低运行成本,提高运行效率,并且改善供热不足和供热浪费等供热不平衡的矛盾,进而在公众供热需求和节能环保运行方面实现“双赢”。总之进行采暖热力站运行调试与节能改造,是必然趋势。采暖热力站只有及时转变观念,创新工艺方法,不断学习和借鉴先进的改造工艺和节能控制措施,结合热力站现状进行适当地改进和优化,才能更好地适应行业发展需求,提高竞争力。 2采暖热力站运行调试和节能改造基本原则 采暖热力站运行调试和节能改造过程中必须要遵循一定的原则。具体包括:完善热力站控制系统,提高自动化控制水平;不能影响正常供暖,分步实施、循序推进;必须对工艺参数进行科学分析和试验,试验调试平衡之后方可全面实施。 3现场测试与节能诊断 3.1二次管网水力平衡调试 供热系统普遍都存在着水力不平衡问题,这种情况表现在靠近换热站的用户流量过大,室温过高;远离热力站的用户流量不足,室温过低。“近热远冷”的现象比较严重。热力站运行人员很少调节二次管网的平衡阀门,对于供热不足的不利支路,往往以提高供热温度和增大供回水流量的手段解决。供暖系统的水力不平衡是造成供暖系统能量浪费的主要原因之一,实现供暖系统的水力平衡是实现冬季建筑供暖系统节能的必要条件。 3.2气候补偿可行性分析 目前热力站一次侧供水温度和压力由大热网统一调节,供水温度和供水压力随着室外温度有一定的波动,但调节幅度较小。热力站一次回水和二次侧全部由运行人员根据经验调节,人工控制不及时且没有准确的目标值。同一室外气温下,一次回水温度的随机波动幅度较大,没有随着室外气温进行调控,浪费了大量的热量。因此需要安装气候补偿控制柜,根据室外气温计算热负荷后进行补偿调节控制一次回水和二次供回水温度,实现供热系统的气候补偿,预计节能率为21%。 3.3水泵测试与节能问题检测 当前很多水泵都没有实现变频处理,所以会导致供水温差波动较大,所以要对水泵的运行效率和情况进行测试,并进行科学计算,从而在更换水泵和改进水泵等方面进行分析,最终实现变频改造。 4采暖热力站节能改造的具体流程 在对采暖热力站运行现状进行分析的基础上,技术人员就要根据运行参数和诊断数据进行供热系统分步改造,从而达到节能目标。具体改造措施有:在供热改造过程中技术人员首先要保证供热设备正常运行的情况下安装其他设备,避免影响供热进程。 一是要在一次网总管上进行热量计安装。当前热力站热计量设施不健全,生活热水和采暖供热系统都是同用一台热源设备,不利于操控和节能,所以要根据运行情况选取合适的设计部位安装采暖供热计量分表,将流量传感器在一次侧回水部位安装一个,在一次侧供水和回水部位安装温度传感器,进而对热量耗能情况进行计算和分析。 二是要对水泵进行变频调节和控制。在每一个供热系统的二次网循环泵上安装变频器。同时要根据整个系统的运行情况和设计要求安装一定的设备,从而提高监控水平,保证在正常运行过程中实现节能的目的。采暖热力站技能改造是一项复杂的系统工程,需要统筹考虑、全面分析,从多个角度分步实施,才能更好地达到节能效果。 5采暖热力站技能改造后的运行调试控制手段 通过对采暖热力站进行节能改造之后,还需要对改造后的节能运行系统进行控制,从而确保节能改造效果,实现低成本、环保性运行。一是要对温度实现自动调节控制。二次侧始终有一个稳定的供水温度,安装电动调节阀从而保证换热器一次侧供水量稳定,一旦发生超限制情况,就要启动控制调节系统自动化控制机制,通过调节电动调节阀的张闭程度来调整一次热媒的流量,进而实现供热均匀。二是要对循环水量实现自动调节控制。技术人员要对循环水量情况进行分析,通过采取分阶段改变流量的方法进行控制,将室外温度设置标准限值,一旦超过限值,零循环水泵就要启动变频运行装置,从而控制循环水量大小,进而保证热能稳定供应不中断,不浪费。三是控制水压恒定系统的稳定。根据水循环系统和供水系统的具体运行情况,通过采取变频调速补水定压、连续或间歇补水定压等方式保持水压处于恒定状态,进而减少对管网造成太大的压力,从而实现持续节能供热。 6循环水泵的节能技术分析与实践应用 热力站系统形式和结构设计的不合理是导致循环水泵能耗偏高的重要原因之一。在采暖输配系统中,常常由于多余的局部阻力部件如阀门等造成不必要的压力损失,各环节压降之和即为水泵扬程,各热力站管路上的某些多余阀门等调节装置,导致水泵必须提高扬程以克服系统阻力。通过对热力管网水力平衡的调节,一端的压头需求和流量需求均明显的降低。热力站内管路与阀门改造后,水力压头需求又进一步降低。最重要的是通过对各个站循环水泵的测试得出热力站在最初设计过程中,循环水泵的选型都显偏大。综合以上三点可得出通

企业质量管理制度76966

企业质量管理制度(1)总则 第一条(目的) 为保证本企业质量管理工作的推行,并能提前发现异常、迅速处理改善,借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要,特制定本制度。 企业质量管理制度(2)年度质量目标的制定 第二章年度质量目标的制定 第二条 企业每年的质量目标作为年度质量工作的依据,适用于与质量相关之各项作业,各有关部门应负责分管的质量目标项目的制定和统计工作,遵循年度质量目标,分解落实到各自的工作中。 第三条(制定与发放) 技术工程部根据当年质量目标实施情况,于年底制定下年度质量目标,报管理者代表。管理者代表审核后可提交管理评审会议审议或直接呈总经理批准。经批准的“年度质量目标”应发放到各有关部门做为当年质量工作的依据和努力方向。定量目标应规定数据收集和汇总统计部门。 第四条(统计、核查与修订) 定量目标的统计部门对分管项目定时进行汇总统计,并按季度将计算依据和结果报管理者代表。管理者代表视情况组织人员进行核查,内部质量审核时亦做为检查内容之一。年度质量目标的修订,需经管理评审会议审议或报总经理批准。 企业质量管理制度(3)质量策划控制 第三章质量策划控制 第五条 企业在新产品开发、产品转型、新技术应用等时机,有系统、有计划地进行质量策划,

以确保产品满足顾客的需求。质量策划根据企业质量体系文件进行,适用于企业内所有产品的开发、生产、安装和服务的过程。 第六条 质量计划是在质量体系框架内,针对特定的产品、服务、合同或项目,规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。企业分管品质工作的领导主导产品的质量策划,组织编制质量计划。研发产品部负责新产品的立项、设计文件的输出、部品承认书的编制。技术工程部负责制订及完善产品的检验规范、工艺文件,并参与产品的质量验证。相关部门配合执行质量计划。 第七条 质量计划制定具体为: 1.研发产品部在新产品开发、产品转型、新技术应用时机,应由专人立项并编制“项目企划书”,企划书应对产品的性能指标、市场价位、目标成本、研发费用等作出规则,确保研发阶段产品品质。企业分管领导组织项目可行性评审。 2.项目立项后,须确定项目经理、制订“项目控制计划书”。项目执行期间,企业分管领导定期检查项目进度。样机交付评审时,应按规范要求输出齐套的设计文件,并通过样机鉴定验证,必须达到EMC、安规等国家强制性标准要求。 3.样机设计完成后,企业分管领导会同项目组、技术工程部、计划部、采购部、品管部及营销、销售等相关人员,必要时邀请顾客代表参加,根据企划书对样机设计进行评审。评审的内容包括样机软硬件配置的合理性、结构的可靠性、产品技术水平的适切性、投产的工艺性以及整机成本测算的盈利性等。根据评审结果,必要时作出相应修改。 4.样机通过评审后,应制订试生产计划,选择合格供应商,准备试生产相关的临时性技术文件、规范等。使新部品进货检验和试生产顺利衔接。 5.计划部依据试生产计划,安排部品的采购、齐套。 6.技术工程部依据试生产计划和有关设计文件资料编制各类检验规范、工艺文件,并主导产品试生产验证以及工艺流程的完善和补充。 7.研发产品部项目组跟踪试生产的进度,协同技术工程部解决试生产中出现的技术

热力机械工作票管理规定

工作票管理规定 第一条热力机械工作票的填用范围: 一、在生产现场进行检修,试验或安装工作,凡属于下列情况之一必须填写工作票。 1.需将生产设备,系统停止运行或退出备用的检修工作。 (1)锅炉本体、过热器、省煤器和空气预热器的清扫,检修。 (2)烟道的清扫和检修。 (3)炉墙和燃烧室的检修。 (4)风机、转机的检修。 (5)主要汽、水、油,管道和阀门的检修。 (6)除灰装置和除尘器的检修。 (7)运输皮带、龙门吊的检修。 (8)在煤斗、煤仓、各种水箱,沟道内的检修。 (9)汽轮机,凝结水泵、给水泵、循环泵、热交换站的检修,凝汽器的清洗和检修。 (10)在容器内,箱内和在管道的焊接工作。 2.虽未退出运行,但需值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身,设备运行安全措施的检修工作。 3.维护人员在运行设备上进行校验或其他维修工作对主体设备可能造成影响的或需退出保护的工作。 4.事故抢修工作预计在4小时以上的。 二、下列可以不填写工作票,但要明确工作负责人,履行工作许可终结手续,并运行人员做好记录。 1.紧急事故抢修,预计在4小时以内可以结束。 2.夜间处理设备缺陷,如找不到工作票签发人,可先开工,但要办理许可手续,至第二天白天上班抢修工作仍需继续进行的,则应办理工作票手续。 3.运行人员排除故障。 三、生产现场管理及一些零星工作需办理零星工作票。 如:1.清理现场,处理平台,栏杆工作。 2.停运的设备完善安全装置。

3.停运的设备处理零星缺陷及护理工作但不影响设备备用。 四、同一工段有两个以上班级在同一设备,同一安全措施范围内进行检修工作时,一般由工段签发一张总的工作票,并指定能统筹协调班组间工作的人担任总的工作负责人,但各个负责人对其工作范围内的安全负责,总的工作负责人统一办许可和工作总结手续。 五、一个班组在同一设备系统上依次进行同类型设备检修工作,如单项安全措施在开工前能一次完成的,可以办理一张工作票,否则应分别办理工作票。 六、生产现场禁火区域进行动火工作除办理工作票外,还应办理动火申请票。 第二条工作票签发人、工作许可人和工作负责人应具备的条件。 一、工作票签发人 1.工作票应由工长、付工长签发或工长提名,经公司主管领导批准的工段技术员,班长或付班长签发。 2.有签票权的班长,付班长,可以签发本班组管辖的设备系统,且同其它班组工作无关的工作票,但下列工作必须由工长、付工长签发。 (1)主机、主炉大、中、小修检修的工作总票。 (2)两个及以上班组在同一系统工作的工作总票。 (3)需要公用系统切换才能检修的工作。 (4)运行中需退出汽轮机、风机、发电机保护才能检修的工作。 (5)开启汽包的汽包检修工作。 (6)易发生人身事故或重点要害部位的工作 3.工作票签发人的安全责任,工作票签发人应对下列事项负责: (1)工作票是否必要和可能。 (2)工作票上所填写的安措是否正确和完善。 (3)经常到现场检查工作是否安全的进行。 4.工作票签发人必须具备的条件。 (1)熟悉设备系统,设备性能。 (2)熟悉安全规程,检修工艺规程及运行规程的有关部分。 (3)掌握人员的技术条件及精神状态。 (4)了解检修工艺。 批准后的工作票签发人和工作票负责人名单由安全员负责书面公布、值

供暖热力站的节能实施方案与供水主干管道爆裂应急处置方案汇编

供暖热力站的节能实施方案与供水主干管道爆裂应急 处置方案汇编 供暖热力站的节能实施方案 一、节能规划 水-水换热的热力站主要设备有换热器、循环水泵、补水泵、软化水设备、补给水箱、除污器;电器、自控、仪表柜。 正确选配热力站设备是节能工作的基础,热力站的设备选用应该全面统筹考虑,既要节省初期建设的投资,还应论证分析运行中的成本费用,在设备使用寿命的期限内,找到一个设备购置的最佳点,达到在保证设备安全运行,供热质量达标的前提下节能降耗。 (一)换热器 1、热交换设备的选型正确与否直接影响着换热效率及能耗大小。《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95中5.2.4条是这样规定的:“在设计热力站时,间接连接的热力站应选用结构紧凑,传热系数高,使用寿命长的换热器。换热器的传热系数宜大于或等于3000W/(㎡·K)。”因此选用换热器的要点如下: 1.1换热器的选配应遵照CJJ34-2010《城镇供热管网设计规范》10.3.10(P43)条进行;换热器设备的布置应遵照CJJ34-2010《城镇供热管网设计规范》10.3.11(P44)条进行。 1.2板式换热器水流速在0.5m/s时,传热系数一般为4500~6500W/(㎡·℃)。所以在水-水换热系统选用不锈钢板片的可拆卸板式换热器为最佳选择。

2、换热器形式 热源温度与采暖温度的温差较小的系统(如散热器采暖)可选用等截面(对称)型板式换热器。热源温度与采暖温度的温差较大的系统(地板辐射采暖)可考虑选用不等截面(非对称)型板式换热器;这样可以减少换热面积15%~30%。 3、一二次侧的进出口管径 为了降低站内管道系统阻力损失,选配换热器的一二次水的进出口管径不易过小,最大流速要控制在0.5m/s以下,如果管径小流速过高,可在进出口之间加装旁通管和调节阀门。单台换热器(一二次侧)的进出口管径最小不能小于热源和供暖系统总供回水管道一号。两台以上换热器的进出口管径总的流通面积不能小于系统总供回水管道的80%。 4、配置台数及单台板片数量 4.1用户采暖面积较小的系统(5万㎡以下)可选用1台换热器;用户采暖面积5万~15万㎡的系统可考虑选用2台换热器;大于15万㎡的系统可考虑配置3台以上。 4.2单台板片数量不宜过多,不要超过制造厂家产品样本中所列出换热器单台最大的板片数量。 5、有效换热面积 考虑到热源厂输送的高温水在实际运行中的温度及流量参数不能达到设计参数等因素,为了保证实际运行状态下的换热量和换热效率,换热器选配时的实际有效换热面积最好比计算出的所需换热面积增加20%~30%。 6、总压降

餐饮企业质量管理规范

餐饮企业质量管理规范 餐饮企业质量管理规范 范围 本标准规定了餐饮业开业条件、服务内容及管理和经营方式的基本要求。 本标准适用于宁夏回族自治区境内从事餐饮销售服务的各类企事业单位开设的对外经营场所。 本标准不适用于机关、学校和企事业单位开办的内部餐饮服务场所,和公共或商务活动临时举行的餐饮经营场所。 规范性利用文件 以下文件的条款通过本标准的援用而成为本标准的条款。凡是注明日期的文件,其随后所有的.修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是不是可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的的利用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人民共和国食品保卫生法》 SB/T10443早饭经营规范 GB5749生活饮用水卫生标准 GB8978污水综合排放标准 GB14881食品企业通用卫生规范 GB14930.1食品工具、装备用洗涤剂卫生标准 GB14930.2食品工具、装备用洗涤消毒剂卫生标准

GB14934食(饮)具消毒卫生标准 GB16153饭馆(餐厅)卫生标准 GB18483饮食业油烟排放标准 GB19085贸易、服务业经营场所传染性疾病预防措施 SB/T10426餐饮企业经营规范 SB/T10474餐饮业营养配餐技术要求 SB/T10475经济型饭店经营规范 SB/T10476饭店服务礼节规范 SB/T10478餐饮业职业经理人条件 SB/T10479饭店业星级侍酒师条件 SB/T10481低温肉制品质量安全要求 SB/T10482预制肉类食品质量要求 餐饮业食品卫生管理办法(卫生部令第10号,2006,6.1起实施) 餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范(卫生部卫监发[2005]260号) 术语和定义 以下术语和定义使用本标准 3.1餐饮企业 通过厨房加工制作后的食品和饮品销售给消费者的独立核算经营单位。 3.2餐饮单位 餐饮企业、其他企事业单位内部和分支机构设立的对外餐饮零售服务场所。

热力机械操作票

热力机械操作票 RJ:操作开始时间:年月日时分结束时间:日时分操作任务:#机组锅炉冷态启动 序号危险点分析预控措施√ 1 锅炉上水速度 严格控制上水速度,冬季不少于4小时夏季不少于2小时,严格 控制上水温度在额定值内,且避免出现锅炉给水管道振动。 2 风机启动 注意检查闭式循环水系统,各辅机冷却水进出口全开,油位正常, 表计齐全。严格启动顺序,安排值班员就地检查正常后方可启动, 启动时关闭挡板,防止带负荷启动。注意控制炉膛负压。 3 锅炉点火 风烟系统检查,避免烟气走旁路。检查油枪着火情况,并注意监 视油管漏油跑油及堵塞。 在再热器建立正常蒸气流量前,控制炉膛出口温度小于538℃ 严格控制床温变化率在每分钟—2℃。 4 调整风量,流化 床料 控制床温变化率注意一次流化风量稳定,防止流化不良。 5 投煤 严格按照操作票要求,点动投煤3次,确认煤着火后再连续投煤。 注意监视氧量和床温及汽温变化,防止出现爆燃或高温结焦。 6 升温升压速度严格控制升温升压速度,防止升温升压速度过快。 7 切换给水管路缓慢操作,保持汽包水位稳定,防止缺水满水。 8 冲洗水位计 冲洗时严格按照规程规定步骤进行,注意人身安全并防止损坏水 位计。汽水两侧门不能同时关闭。 9 汽机冲转防止 灭火、爆燃 冲转时严格控制保持压力、温度稳定,满足汽机需要,避免温升 过快。 加强锅炉燃烧调整,防止锅炉灭火。当锅炉灭火时及时切断所有 燃料,加强通风5分钟后方可重新点火。 10 防止汽包满水、 缺水 严密监视汽包水位,维持汽包水位正常,根据要求及时切除汽包 水位自动,安排专人监视、调整汽包水位。 11 省煤器保护锅炉停止上水及时打开省煤器再循环门。 12 汽包壁温差大 保持汽包适当高水位,适当开启过热器疏水防止主汽压力回升过 快 13 烟气挡板切换逐一切换,缓慢进行操作,保持炉膛负压稳定。 14 石灰石系统的 投运 60MW负荷之前投运,正确操作石灰石手动门,防止管道堵塞 操作内容

供暖热力站的节能途径与措施

供暖热力站的节能途径 与措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

供暖热力站的节能途径与措施供暖热力站是城镇集中供热系统的一个重要组成部分,通过它可以把热源厂生产的蒸汽或高温热水转换成用户可直接采暖的低温热水。在保证设备安全和采暖用户室内温度指标的前提下,怎样做好站内节能降耗是供热工作者研究的一个重要课题。下面从设备选型配置和运行管理的两个方面,浅谈水-水换热供暖热力站的节能途径与措施。 1.站内主要设备选型配置 水-水换热的热力站主要设备有换热器、循环水泵、补水泵、软化水设备、补给水箱、除污器;电器、自控、仪表柜。 正确选配热力站设备是节能工作的基础,热力站的设备选用应该全面统筹考虑,既要节省初期建设的投资,还应论证分析运行中的成本费用,在设备使用寿命的期限内,找到一个设备购置的最佳点,达到在保证设备安全运行,供热质量达标的前提下节能降耗。 1.1换热器 热交换设备的选型正确与否直接影响着换热效率及能耗大小。《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95中

1.1.2板式换热器水流速在0.5m/s时,传热系数一般为4500~6500W/(㎡·℃)【1】。所以在水-水换热系统选用不锈钢板片的可拆卸板式换热器为最佳选择。 热源温度与采暖温度的温差较小的系统(如散热器采暖)可选用等截面(对称)型板式换热器。热源温度与采暖温度的温差较大的系统(地板辐射采暖)可考虑选用不等截面(非对称)型板式换热器;这样可以减少换热面积15%~30%。 为了降低站内管道系统阻力损失,选配换热器的一二次水的进出口管径不易过小,最大流速要控制在0.5m/s以下,如果管径小流速过高,可在进出口之间加装旁通管和调节阀门。单台换热器(一二次侧)的进出口管径最小不能小于热源和供暖系统总供回水管道一号。两台以上换热器的进出口管径总的流通面积不能小于系统总供回水管道的80%。

企业质量管理制度

企业质量管理制度 总则 第一条:目的 为保证本公司质量管理制度的推行,并能提前发现异常、迅速处理改善,借以确保及提高产品质量符合市场需要,特制定本则。 第二条:范围 生产过程的全面质量管理 第三条:实施单位 生产部、市场部、采购部、仓管部和质检部 第四条:质量管理的内容 (一)、原材料质量管理; (二)、来料加工产品检验; (三)、加工流程的质量管理; (四)、成品质量管理; (五)、客户抱怨处理办法; (六)、仪器使用管理及校正; (七)、设备维护及使用管理; (八)、质量管理培训; 第五条:质量标准及检验规范的设订 (一)、各项质量标准 总经理室会同质量管理部、生产部、市场部、采购部及有关人员

依据客户加工要求,参照①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身加工能力⑥原物料供应商水准⑧客户来料的表面状况,设定原物料、在制品、成品的质量检验标准及相关操作规范,填写“质量标准及检验规范”和“工艺流程表”,呈总经理批准后执行。 (二)、质量检测检验规范 总经理室召集生产部、市场部、质检部按照客户的产品要求制定加工流程表,确定:①加工流程②溶液浓度、配方、操作温度和操作时间③检验方式④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备。第六条:质量标准及检验规范的修订 (一)、各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③加工流程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化,可以予以修订。 (二)、总经理室会同生产部至少每半年重新校正一次,并参照以往质量情况会同有关部门检查各项标准及操作规范的合理性,酌予修订。 (三)、质量标准及检验规范修订时,总经理室会同生产部应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”和“工艺流程修订表”,并说明修订原因,呈总经理批示后,始可凭此执行。 原材料管理 第七条:原材料质量检验

热力机械操作票问答题

1、何为热力机械操作? 在发电生产过程中,值班人员将热力设备系统从一种状态转变为另一种状态的操作过程,称为热力机械操作。 2、热力机械操作主要包括哪些内容? (1)热力设备的启动和停止; (2)热力系统的切换操作; (3)改变运行方式的操作; (4)设备试验操作; (5)设备检修前采取安全隔离措施的操作。 3、简要说明执行热力机械操作票制度的重要性。 执行热力机械操作票制度可以正确、规范地进行热力机械操作,防止由于运行操作不当引起人身和设备不安全事故的发生。 4、那些情况下应使用热力机械操作票? (1)复杂的操作程序不能颠倒的大型热机其、停操作; (2)一旦操作失误将造成重大损失的操作; (3)需要切换系统运行方式及隔离系统进行检修作业的操作; (4)热机主管部门或车间制定的需要使用操作票的其他操作。 案例 5、填写热力机械工作票时,应遵守那些规定? (1)操作票应由操作人填写; (2)操作票应使用蓝色笔或黑色笔填写,不准使用红色笔和铅笔填写;

(3)一份操作票只能填写一个操作任务; (4)一项操作只能填写一个操作内容; (5)填写操作票应使用设备的双重编号,填写要清晰,不得涂改。 6、怎样审查与核对热力机械操作票? (1)操作人写完操作票后,自己应先审查一遍,然后交监护人审查,监护人审查后交班长和值长审查。 (2)为了保证操作项目和顺序的正确,操作人和监护人应对照系统图认真检查,发现问题及时纠正。 (3)经核对后确认操作票正确无误,由监护人在操作项目下面的空白各处加盖“以下空白”章,然后由操作人、监护人签名后,交班长、值长审查并签名。签名不得使用铅笔和红色笔。 (4)操作票经审核无误签名盖章后,监护人将该票放好,等候值长或班长下达执行操作的命令。 (5)如果用固定操作票,同样必须履行核对、审查、签名等手续。 7、简要说明热力机械操作票审查人的条件及应负的安全责任。 答:热力机械操作票审查人由班长(单元长)担任。 班长(单元长)接受值长发布的操作任务,并向监护人和操作人下达具体操作任务。班长(单元长)负责审查操作票中操作任务和具体操作项目、顺序是否能安全、正确地执行,是否符合现场实际。操作中发现异常立即进行处理货向上级汇报。

热力站电耗综合分析及节能措施途径

热力站电耗及节能措施途径 分析 目录

热力站电耗综合分析及节能措施途径 1概述 我公司自集中供热以来,生产经营水、电、热三大指标中,电耗水平始终维持在一个较高的水平。其中,水、热耗能指标相对较好,电耗指标相较同区域及建投内热力企业高约20~30%。为增强企业市场竞争力,提升企业效益,结合工作实际经验,参照相关企业调研成果,从设备选型、设计、运行调整等方面针对设备现状进行综合分析,以期寻找出影响热力站机组电耗的诸多因素,并从设备改造的可操作性方面提出技改途径与建议。 2指标现状 近三年(2014年供暖季及以前无供电结算数据)我公司电耗指标如附表1。 相关公司电能耗统计见附表2。

从附表1、附表2及附图1中可看出我公司电耗完成指标始终维持较高值,且相较同区域及建投内企业有不同程度的升高。 3设计分析 根据《初步设计》中提资,初设面积1116万㎡,对应供热小时数为4032h(168天),采暖用电量为,按以上《初步设计》数据采暖季电耗为a.㎡,按照实际供热时长为3600h(150天),折合初设电耗约为 KWh/a.㎡。 但由于初设中相关资料已与生产实际中的设备选型存有较大的出入,初设中的相关设计值已不能反映现场设备实际能耗值。如《初步设计》中5MW机组的循环泵功率为30KW,我公司现场实际机组的循环泵功率选型为45KW,循环泵匹配功率高50%。 根据《板式换热器机组》GJT191-2004中规定:“二次侧介质在管道内的流速应小于s”,其中未对板换压降做明确规定;而根据《板式热交换器机组》GBT29466-2012中规定“用于供热工况时介质流速不应大于s”、机组板换“用于供热的液-液机组一次侧、二次侧的压力降均不大于100kpa”。结合公司设备现状,有如下可能:由于宣化供热为建投首次涉足供暖行业,相关经验不足,且相关规范中也未对换热板换的流动压降损失有明确要求,致使前期投入生产的机组板换流动阻力损失过大,板换实际压损超出“二次侧的压力降均不大于100kpa”规定的约100%,达到200kpa,2012年后延续使用了已有的部分招标技术资料,虽有部分厂家机组板换有所改进,但技术标准中未有明确要求。且部分机组管道内流速过大,也超出“用于供热工况时介质流速不应大于s”规定值,如凤凰城机组联箱出水管径为DN250,经核算16万㎡供暖面积下,实际流速达到s,致使管道实际比摩阻增加60%,造成机组站内压损偏大。 4热力设备压损分析 热力站内热力系统设备包括板换、循环泵、补水泵、阀门、逆止门、滤网、联箱、管道等,其电耗主要是循环泵和补水泵电耗。一方面,补水泵为整个系统提供扬程,其扬程受供暖范围内的建筑最高高度确定,而循环泵扬程受热力系统流动阻力因素确定,与建筑高度无关,流量主要受供暖面积及用热指标确定。循环泵提供的扬程被循环过程中的各个部件和管道消耗。为减少输配能耗,在满足末端用户资用压头的情况下,应该尽可能减少其他环节不必要的压力损失。另一方面,水泵的效率也是决定输送电耗高低的重要因素。水泵的选型、运行效率和运行策略对其效率都有很大的影响。 以此思路,通过相关供暖企业及我公司实际设备现状进行分析比较。 4.1设备选型影响 4.1.1循环泵扬程 循环泵扬程与建筑高度无关,根据公式(1)确定。 H泵=H板换+ H站内系统+ H庭院系统+ H用户资用压头-----------------------------(1)

相关文档