文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 毛竹脚手架方案

毛竹脚手架方案

全南富鑫新材料有限公司新建厂房土建工程

落地式脚手架搭设

编制:

审核:

批准:

浙江万峰建设工程有限公司

二OO八年十二月十日

落地式脚手架搭设施工

组织设计方案

工程概况:

全南富鑫新材料有限公司新建厂房多为单层厂房,位于全南县第二工业园,总建筑面积约4000m2,本工程采用毛竹脚手架。毛竹脚手架搭设方案如下:

一、脚手架的搭设施工方案

1、材质的要求

毛竹:应采用质坚、肉厚、生长期在四年以上的老毛竹,青嫩、枯黄有裂纹、有虫蛀、霉腐的不得使用。

用于脚手架上各部位的毛竹应满足下列的规定:

①用于立杆、大横杆、剪刀撑、斜撑、抛撑、顶撑等的杆件,其有效部分的小头直径不应小于7.5cm。

②用于小横杆件,其有效部分的小头直径不应小于9cm。

③用于栏杆等部位的小头直径可略小于其他杆件有效部位的小头直径。塑料纤维扎蔑经过检测强度达到合格方可以使用。

竹编宽脚手板应采用生长期在四年以上的新鲜毛竹,由长1.2米宽2—3cm的竹和长1.2—1.5米,宽3cm的平竹片筋(每块脚手板不少于五道筋)编织而成。其外围的竹片交接处用14#或16#双股铅丝穿过竹片的钻孔绑扎牢固,每块竹芭板两侧应绑扎两道双面夹筋。

2、搭设要求

①外架地基与基础

搭设脚手架前应将房屋基础周边的场地(即外脚手架立杆基础)进行平整夯实,并按周围内立杆与墙体间30cm拉通线放线定位,立杆洞应准确挖在定位线上,在坚硬老土上挖洞时,洞的深度应为300—400mm;在夯实的回填土上挖洞时,洞的深度应为600mm。洞底必须垫砖块后再埋置立杆,回填的土必须分层夯实并略高于周围地面为宜。并在外立杆外侧50cm处做好临时排水沟道。

②架体构造要求

脚手架的宽度为1.2m;纵距应不大于1.3m;步距不大于1.8m,底层中可放至2m。双排架先立内立杆,后立外立杆,内立杆离墙0.3m,底部立杆必须设置纵、横向扫地杆,距地面的高度应为100—200mm。立杆竖立应做到纵成线,横正方,杆身垂直。搭接立杆应左右交替布置,两根相邻立杆的接头不得设置在同步内,应错开一步架,接头的搭接长度均应跨两根横杆并不小于1.5m,绑扎不小于3道扎蔑。为使接长后的立杆重心在同一条直线上,接头的方向应左、右互相错开且应大头朝下,小头朝上,上下垂直保持平衡。立杆至建筑物顶部时,内立杆要低于沿口0.3—0.5m,外立杆出1—1.2m,并必须绑扎维护栏杆。纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;搭接时应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度从有效直径起算不宜小于2m,绑扎不少

于3道扎蔑,使用竹编脚手板时,纵向水平杆应绑扎固定在横向水平杆上,并应在两根纵向水平之间等间距设置两根搁栅,互相之间形成的间距应大于300mm。延立杆的纵距饿步距的主节点处必须设置一根向水平杆,其干在脚手架使用期间严禁拆除。横向水平杆伸向强面一端的长度,不应大于45mm;伸出外侧立杆的长度不应小于200mm,且应有一个以上的完成竹节。使用竹编脚手板时,横向水平应作为纵向水平杆的支座,绑扎固定在立杆上:作业层上非节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距1/2。作业层及作业层的下层应满铺脚手板,离墙面的距离不大于120—150mm;竹编脚手板应按其主筋垂直于纵向水平杆方向铺设,采用用对接平铺,四角应用14号锌铁丝固定在纵向水平杆上。顶撑必须采用竹子的中段以下部分的毛竹紧贴立杆设置,每根顶撑扎三道蔑与立杆绑牢,底层顶撑底部应垫垫土,其余各层上的顶撑,长度如有误差时,只能支垫木板,并必须可靠固定,严禁支垫砖块,顶撑在脚手架使用期间严禁拆除。在脚手架的外侧立面的两端处,架体的转角或开口处应加设一道剪刀撑。剪刀撑应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于9m。每道剪刀撑越外立杆的根数为:当剪刀撑斜杆与地面的倾角45°时最多为7根,50°时为6根,60°时为5根。剪刀撑斜杆的接长搭接长度,从有效直径起算不得小于1.5m,定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,下端均必须埋入土。高度超过7m时,必须设置连墙点使架子与建筑物牢固连接。每隔4m高,纵向每隔7m设置一个,宜优先采用菱形布置,也采用方形、矩形布置。连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,宜设置在栓圈梁、

柱、楼板等现浇构件部位,拉筋应使用8号镀锌铁丝双股拧成,拉住架子的外立杆。连墙点的拉筋宜呈水平状设置,当不能水平设置时,与脚手架外立杆连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接,同时拉紧将小横杆顶住墙面或相应的结构部位,严禁仅有拉筋而无顶杆的柔性连墙点。脚手架架体转角处,立杆和最上层的操作层处必须设置连墙点。拆除小横杆时,除所有连墙杆均必须保留外,其余可每隔一步或上下左右每隔一根抽拆周转使用。(主节点处的横杆不能拆除)斜道采用与架体相同的材料与加体同时搭设,其立杆的设置和立杆纵距应于脚手架的设置一致。斜道按之字型搭设,仅供上下人行,不运送主要材料,其宽度与脚手架相同,坡度宜采用1:3。斜道的脚手板上每隔300mm应设置一根防滑木条,拐弯出设置休息平台。每步架和斜道以及休息平处均应设置围护栏杆和挡脚板,栏杆1.2m高,挡脚板高度不小于180mm,应在脚手架的外立杆内侧挂设密目式安全立网围护封闭作业,斜道出口处设置安全防护棚。

二、安全管理

搭设脚手架的作业人员必须经过特种作业培训并考核合格的专业架子

工方许可持证上岗。作业人员在作业中必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。当遇有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止作业。雨、雪后上架作业应清扫积雪,并有防滑措施。在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横水平杆,纵、横扫地杆、顶撑、连墙杆。严禁在脚手架上动用明火作业,作业层四角处应设置灭火器。当在架体附近动用明火作业有可能危及脚手架架体安全时,应事先采用防护措施有效屏障,

并必须有专人进行监护。临时应电线的架设,不得利用或穿越脚手架架体。每步架均应由项目经理、施工员、专职安全员检查验收合格签字后才能投入是同,并按规定做好定期检查加固工作,关重加强高峰期的安全工作。脚手架上不得超载集载,堆砖高度不得超过三皮侧砖,限载不得超过200kg。拆模时不准任意将模板、支撑放在其上面。

三、脚手架的拆除方案

1、架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。

2、拆除的高处作业人员必须戴安全帽,系安全帽,扎裹腿,穿软底鞋。

3、除顺序应遵循由上面,先搭后拆,后拆先搭的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆除作业。

4、拆立敢时,应先抱住立杆再拆开最后两个绑扎点,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间绑扎点,然后托住中间,再解端头绑扎点。

5、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的绑扎点时,应先通知对方,以防坠落。

6、在大片架子拆除前应将预留的斜道、上斜平台、通道小飞跳等,先行加固,以便拆除后能确保其完整,安全稳定。

7、拆除时如附近有外电线路,采取隔离措施,严格架杆接触电线。

8、除时不应碰坏门窗、玻璃、水落管,底下明沟等品。

9、拆下的材料,应绳索栓住,利用滑轮徐徐下运,严禁抛掷,运至地面的材料应指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扎蔑或铁丝要集中回收处理。

10、在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交待清楚后方向离开。

毛竹脚手架施工方案

一、工程概况 本工程为本工程位于化州市下郭区叶塘岭,该建筑物为框架结构体系,无地下室,地上5层,总建筑面积16288平方米,首层高4.2 m,标准层层高3.8m,最大搭设高度为23.5m,根据化州市脚手架要求和工程实际情况,采用毛竹落地式脚手架。合同工期总日历天数2 10天。 二、材料选择 1、落地式脚手架使用的毛竹应选用4年生长期,长5米以上,厚6毫米以上的新竹或经搭设连续使用保持韧性,表皮为青色或黄色的旧竹。凡有腐烂、虫蛀、通裂、刀伤、酶变等不得使用。 2、落地竹脚手架各杆直径要求如下: 立杆:有效使用段内小头直径为60毫米 大横杆:挑选直径较大的毛竹――约100毫米 铺榀横杆:有效使用段内小头直径为60毫米 小横杆:小头直径为60毫米 顶撑:小头直径为55毫米 剪刀撑:有效使用段内小头直径为60毫米 栏杆、挡脚杆:有效使用段内小头直径为45毫米 3、竹榀应使用质地坚实,其表皮呈青黄色、韧性好,腐烂、虫蛀、断裂,30毫米左右宽的竹片编织而成,榀径长1~1.2米,纬长同搭设架净宽,经竹片不少于5道,四周经纬竹片应钻孔,用铅丝绑扎封闭。

4、绑扎绳系特制聚丙拉丝绳制成,其规格通常为0.5×0.5毫米,拉力不少于0.25KN,根据绑扎需要裁成定长。 5、联墙件使用材料直径为6mm圆钢或8#铅丝材料,毛竹或40×60毫米小方木作压(顶)结材料。 三、立杆基础: 1、立杆座落在素砼垫层上,排水畅通,没有积水,脚手架搭设高度25m。 2、立杆不埋地,离地面30cm处,设置纵向及横向扫地杆,设置扫地杆的做法与大横杆相同。 四、搭设要求: 1、脚手架搭设必须配合施工进度搭设,搭设高度必须保证高出施工层1米以上。 2、本工程立杆纵距为0.5米,横距为0.5米,步距为1米。 3、脚手架各杆件的交叉点部位或平等相搭(杆件搭接、立杆与顶杆紧靠)应使用聚丙拉丝绳绑扎。 4、联墙件要求每楼层设置一到道,预埋直径6毫米,钢筋或双股8#铅丝在构造柱内和圈梁内,距离脚手架顶部不大于4米,布置方式应结合建筑结构情况作矩形或梅花形排列。 5、脚手架内侧与建筑物的净空不能大于0.2米。 6、作业层应铺满竹榀,竹榀四角应用22#镀锌铁丝绑扎或聚丙拉丝绳绑扎。 7、纵横向布置中间每隔4跨设一道沿高度方向连续搭设,杆件搭

毛竹脚手架施工方案

广德君威塑业包装印务办 公楼工程 脚 手 架 搭 拆 施 工 方 案 广德县建筑公司 2008年12月10日

目录 一、工程概况 二、脚手架选用材质 三、毛竹脚手架搭设构造要求 四、立杆构造要求 五、小横杆设置 六、杆件搭设 七、脚手片 八、拉结点 九、剪刀撑 十、斜道 十一、临时扶手和栏杆 十二、安全网 十三、脚手架安全管理措施十四、安全操作注意事项

专项施工方案

一、工程概况 本工程广德县经济技术开发区路南侧,建设单位为广德君威塑业包装印务,施工单位为广德县建筑公司,监理单位为广德县建达监理。本工程为框架结构工程,工期短,建筑总高度低,为二层约11m,建筑面积为1074.58M2,本工程安全等级为二级,耐火等级为二级,抗震类别为丙级,抗震烈度为六度,耐久使用年限50年,屋面防水等级为三级,采用毛竹脚手架搭设。 二、脚手架选用材质: 为了满足工程施工要求、安全要求、经济要求下,本工程选用毛竹,其材质应无腐烂、枯脆虫蛀及裂纹的毛竹。竹杆有效部分小头直径必须符合:1、立杆、大横杆、顶撑、剪刀撑等不小于75mm;2、小横杆不得小于90mm;3、搁栅、栏杆不小于60mm。 脚手板采用竹制脚手片,规格为1.3m×0.8m,其材质应无霉变,脆断现象,竹片编制紧密,厚度适中,铁丝采用10#铁丝,无生锈、易断现象。 三、毛竹脚手架搭设构造要求 1、本工程檐高为11米,可按常规要求搭设脚手架。 2、搭设顺序: 先竖立杆→装顶撑→装第一步横向水平杆与立杆绑紧放在顶撑 上端→装纵向水平杆与立杆绑紧再与横向和纵向水平杆交叉点同时 绑紧→装纵向扫地杆放在横向扫地杆上方与立杆绑紧→铺设第一步 脚手片→装第二步横向水平杆→装第二步顶撑→装二步纵向水平杆

钢管架子承包合同

钢管架子承包合同 甲方:浙江嘉禾建设有限公司(七星花园二期10#、11#、12#、13#楼项目部)乙方:丁关云(3330402580722361) 经双方协商,为保证工程进度和质量,落实安全生产责任制,保证工程如期完成,经项目部研究决定,本工程钢管架子项目按包工包料方式承包给乙方组织施工,并签订以下协议: 1、工程名称:七星花园二期通宝苑10#、11#、12#、13#楼工程。 2、承包性质:包工包料。 3、承包工程范围如下:外脚手架钢管、扣件搭设和清理归类堆放;木工支模架钢管扣件供应、临时防护棚、安全通道、安全防护栏杆、混凝土跑道架、铁丝、毛竹片及搭拆清理工作;井架搭设及拆除;所有钢管、扣件租赁运输及损耗费用(包括网片、脚手片挂放、铺设、拆除、堆放工作,网片、脚手片由乙方提供,脚手片满铺三排)。 4、工期:自开始搭设外架子第一天到结束(以每幢计算),工期为200天内拆除所有外架,进退场所有项目部施工费签单为准,如逾期钢管扣件租费按每平方钢管搭外架子5.46米,扣件3.36只计算,钢管租用费每天每米0.008元,扣件每天每只0.005元计算计算,由甲方补偿给乙方,具体按进场之日起开始。 5、结算方式:面积按甲方测绘面积(不包括夹层面积),单价每平方米按26.5元计算,具体如下: 6、付款方式:工程到二层付20%,四层付20%,结顶付20%,拆外架

前付20%,余款20%在竣工验收合格后一年内付清。 7、工程质量标准:乙方搭设外脚手架及所有防护棚、防护设施。按《建筑施工安全检查标准》进行验收合格、达标工程。在施工过程中必须服从项目部统一安排,否则损失由乙方自负。 8、安全文明施工:乙方必须文明施工,对职工进行安全技术交底,提高安全意识,加强职工自身教育,严格管理,严禁工地内发生无理取闹或打架、斗殴等恶劣行为。在施工过程上按架子工操作规范上岗施工,如违反操作规程所发生的安全事故,由乙方自负,其它事故由责任方负责。 9、甲方对本工程有总承包责任,对乙方分包工程在施工过程中有下列情况者:(1)在施工过程中有明显延误的甲方提出后无采取措施;(2)在工程质量上有多次出现普遍性问题,直接影响工程进度质量,由乙方承担损失。 10、如在中度期间甲方不按时支付工程款,乙方有权停工。 11、在施工中内部人员偷窃钢管、扣件,每次发现由甲方配合解决。 以上合同双方共同遵守,示尽事宜双方协商。 甲方:乙方: 年月日

(竹)外脚手架施工方案(1)

外脚手架施工方案 工程名称:吴泾镇塘湾老街小区房屋安全隐患处置工程 工程地点:振南街W3-4、塘湾中心街1号、塘湾南街20-22号、薛家弄1-2号 施工单位:上海和乐建筑工程有限公司 编制人: ____________ 朱爱强 ______________ 技术负责人:洪振曦 ______________ 编制日期:2017年7月29日

一、工程概况 (3) 二、搭设概述 (3) 三、使用材料要求 (3) 四、搭设参数 (3) 五、施工程序 (4) /、、搭设万法和技木扌曰施■^4 七、拆除的安全技术要求 (6) 八、施工安全保证措施 (6) ()女全吕理措施 (6) ()落地外脚手架的安全措 (7) (三)“三宝” “四口” “五临边”的防护措施8 (四)架子把住九道关 (8) (五)把住脚手架安全知识 (8)

外脚手架施工方案 工程概况 1、工程名称:吴泾镇塘湾老街小区房屋安全隐患处置项目工程。 2、实施单位:上海盛军工程管理有限公司。 3、付款单位:上海闵行区直管公房资产管理有限公司。 4、监理单位:上海景灿工程建设监理有限公司。 5、施工单位:上海和乐建筑工程有限公司。 6、建筑面积:1727.7m2。 7、施工地点:闵行区吴泾镇塘湾。 搭设概述 由于搭设高度符合竹脚手架要求,因此采用双排竹脚手架。 使用材料要求 1、竹竿必须选用生长期在4年以上的毛竹或楠竹,要求挺直、坚韧。不得使用弯曲不 直、青嫩、枯脆、腐烂、虫蛀及裂纹连通二节以上的竹竿。立杆、大横、顶撑、斜 撑、剪刀撑等有效部分的小头直径不得小于75m m;小横杆有效部分头直径不得小于 90mm;隔栅、栏杆有效部分的小头直径不得小于60mm。 2绑扎材料采用合格的竹蔑或塑料蔑。 3、脚手板采用竹笆板铺设。 4、安全斜挡板铺设竹笆板。 四、搭设参数

中建七局脚手架施工方案

脚手架分项施工方案 一、工程概况 1、中建七局安装公司高层住宅楼位于郑州市北环路72#中建七局安装公司院内,总建筑面积49841m2,地下一层,地上26层,建筑基底面积5004.5m2,楼总高83.58m。室内外高差0.45m。首层标高为±0.000。本建筑为一类建筑,耐火等级为一级,地下汽车库属Ⅳ类。屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为一级,防水混凝土抗渗等级≥S8 2 、地下室层高4.65米,1层层高5.1米,2层层高4.9米,3层层高5.1米,4层结构层高3.1米,5~26层层高2.9米。 3 、该工程为一类高层,耐火等级为一级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,建筑使用年限为50年,屋面防水等级为二级,地下室设备房防水等级为一级,其余为二级,地下车库为Ⅳ类车库。 4 、由于现场场地狭小,无法搭设落地脚手架,根据现场的实际情况,决定在5层楼板上设置钢梁,搭设悬挑脚手架进行施工。 5、依据实际情况,脚手架在主体施工阶段采用悬挑脚手架;后期装饰阶段,四层以上采用悬挑脚手架,四层以下采用落地脚手架。 二、编制依据 1、中建七局安装公司高层住宅楼施工图纸、图纸会审纪要、现场勘察情况。 2 、用于本工程的现行有关工程施工规范、规程和标准: 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JG130-2001)《建筑施工手册》(第四版)(中国建筑工业出版社) 《高层建筑施工手册》(第三版)(同济大学出版社) 《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社) 三、施工准备 1、钢梁:钢梁采用16#工字钢,锚固2.5米,外伸1.5米。 A、钢管 脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚3.5mm;横向水平杆最大长度6000mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 b 、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定: 新钢管应有质量合格证、质量检查报告;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; 钢管允许偏差见下表:

毛竹脚手架搭设方案

毛竹脚手架搭设方案 一、工程概况 宁波高新农业技术实验园区科技楼、组培楼工程,均为框架二层科技楼建筑面积为1755 平方米,组培楼建筑面积为1698 平方米,房屋沿高分别为14.96米和13.8米,脚手架分别搭设8 步和9步。根据本工程的特点,经项目部拟定,全部采用毛竹脚手架搭设,并确定以下专项方案。 二、脚手架的材质 1、搭设脚手架的毛竹必须挺直、质地坚韧,坚决杜绝使用青嫩、枯脆、腐烂、虫蛀及裂缝连通两节以上的竹杆,竹杆有效部分小头直径必须达到: A 、立杆、大横杆、顶撑、剪刀撑等不小于75mm; B、小横杆不小于90mm; C、搁棚、栏杆不小于60mm; 2、竹脚手架架体绑扎,拉结采用8#铅丝。安全网、脚手架用18#铅丝绑扎。 3、安全网采用奉化产密目式安全网,产品质量合格。 4、脚手片采用无缺档、变形、牢固的产品,坚决杜绝枯脆、腐烂、缺档的脚手片用在脚手架上。 三、立杆基础 1、毛竹脚手架立杆深埋入地下地30cm 以上并支在垫块上,基

础夯实后落地顶撑支在垫块上,并设纵横相连扫地杆,立杆基础深埋后采用砼浇捣。 2、立杆基础外侧设置排水沟 四、架体的搭设 1、双排脚手架搭设顺序:立杆T顶撑T横杆T拉结点连结T剪刀撑T搁棚T档脚T防护栏杆T垫铺笆T挡笆T安全网。 2、脚手架的步距不大于1.8 米,立杆纵距不大于1.5 米,横距为1.2 米。 3、脚手架设置的小横杆将有效地搁在顶撑上,无移位,偏离。 4、小横杆按立杆与大横杆支点处设置,两端固定在立杆上,小横杆设置在大横杆的下方,顶撑的上方,小横杆两端各种出立杆净长不小于 10cm,并应保持一致。 5、脚手架的大横杆设置应在立杆、顶撑、小横杆之后,搁在小横杆上并固定,杜绝挑头超出规范规定。 6、脚手架与建筑物按水平方向不大于7m,垂直方向按楼层高度(不超过4 米)设一拉结点,拉结点在转角和顶部处加密,即在转角 1米以内范围按垂直方向楼层高度设一拉结点,顶点80cm以内范围按水平方向不小于7m设一拉结点,外墙装饰阶段拉结点必须满足要求,如确应施工需要除去原拉结点时,将重新补设可靠、有效的临时拉结点。 7、脚手架外侧设置剪刀撑,由脚手架端头开始按水平距离9m

竹制双排脚手架施工方案

竹制双排脚手架施工方案 本工程为龙岩宇鑫机械制造有限公司综合楼,系框架结构。地上总建筑面积1719.4M2,建筑层数为地上五层,建筑高度17.85M。基础形式为人工挖孔扩底灌注桩。根据建筑物平面尺寸及施工现场场地条件,本工程决定采用毛竹脚手架来满足本工程的施工要求。 一、外架搭设施工方案 1、基础要求: (1)、搭设前必须将架子基础部分平整、夯实,在外立杆外侧挖排水沟,确保架子基础不积水。 (2)、纵立杆间距计算 建筑最大尺寸长为66.8米,内立杆离开墙面间距离0.3米,则自内转角立杆间距分别为69米、13米,搭设立杆纵向间距不大于是1.4米。 ○1两转角杆间立杆 69÷1.3=53.1取54支 13÷1.3=10支 ○2纵向立杆平均间距 69÷(54-1)=13.1米,即在这一平面内,每支立杆间距为1.36米。 2、材质要求:

(1)、3年以上毛竹。 (2)、青嫩、枯脆、裂缝、虫蛀、腐烂毛竹不得使用。 (3)、小横杆小头有效直径>9cm,立杆、大横杆、剪刀撑、抛撑、顶撑有效直径>7cm。 3、架体强度要求: (1)、整个架体结构横竖有序,坚固稳定,不变形、不倾斜、不摇晃,能满足施工操作和材料运输要求。 (2)、按二个步距同时有人作业,砌筑架承受均布荷载270Kg/m2,按三个步距同时有人作业,装饰架承受均布荷载200Kg/m2 4、立杆搭设: (1)、架高18.6+1.8=20.4米,每步距高1.8米。 (2)、实土立杆埋深30cm,回填土埋深50cm,坑底夯实,垫40×50cm以上的垫木。 (3)、立杆垂直度转角处立杆点偏差不得大于10cm,中间立杆点偏差不得大于15cm。 (4)、外立杆高出平屋面1.2米,坡屋面1.5米,搭接长度不少于1.8米,且接头要跨过一皮架。 (5)、内立杆离于墙间距距墙皮30cm,立杆设置处严禁积水。 (6)、同一平面立杆间距,基本相等,间距误差不大于上下5cm,外架整体,目测横竖有度。 (7)、转角处各步距纵向大横杆与横向大横杆必须呈井字形搭

毛竹脚手架方案(优.选)

全南富鑫新材料有限公司新建厂房土建工程 落地式脚手架搭设 专 项 方 案 编制: 审核: 批准: 浙江万峰建设工程有限公司 二OO八年十二月十日

落地式脚手架搭设施工 组织设计方案 工程概况: 全南富鑫新材料有限公司新建厂房多为单层厂房,位于全南县第二工业园,总建筑面积约4000m2,本工程采用毛竹脚手架。毛竹脚手架搭设方案如下: 一、脚手架的搭设施工方案 1、材质的要求 毛竹:应采用质坚、肉厚、生长期在四年以上的老毛竹,青嫩、枯黄有裂纹、有虫蛀、霉腐的不得使用。 用于脚手架上各部位的毛竹应满足下列的规定: ①用于立杆、大横杆、剪刀撑、斜撑、抛撑、顶撑等的杆件,其有效部分的小头直径不应小于7.5cm。 ②用于小横杆件,其有效部分的小头直径不应小于9cm。 ③用于栏杆等部位的小头直径可略小于其他杆件有效部位的小头直径。塑料纤维扎蔑经过检测强度达到合格方可以使用。 竹编宽脚手板应采用生长期在四年以上的新鲜毛竹,由长1.2米宽2—3cm的竹和长1.2—1.5米,宽3cm的平竹片筋(每块脚手板不少于五道筋)编织而成。其外围的竹片交接处用14#或16#双股铅丝穿过竹片的钻孔绑扎牢固,每块竹芭板两侧应绑扎两道双面夹筋。 2、搭设要求

①外架地基与基础 搭设脚手架前应将房屋基础周边的场地(即外脚手架立杆基础)进行平整夯实,并按周围内立杆与墙体间30cm拉通线放线定位,立杆洞应准确挖在定位线上,在坚硬老土上挖洞时,洞的深度应为300—400mm;在夯实的回填土上挖洞时,洞的深度应为600mm。洞底必须垫砖块后再埋置立杆,回填的土必须分层夯实并略高于周围地面为宜。并在外立杆外侧50cm处做好临时排水沟道。 ②架体构造要求 脚手架的宽度为1.2m;纵距应不大于1.3m;步距不大于1.8m,底层中可放至2m。双排架先立内立杆,后立外立杆,内立杆离墙0.3m,底部立杆必须设置纵、横向扫地杆,距地面的高度应为100—200mm。立杆竖立应做到纵成线,横正方,杆身垂直。搭接立杆应左右交替布置,两根相邻立杆的接头不得设置在同步内,应错开一步架,接头的搭接长度均应跨两根横杆并不小于1.5m,绑扎不小于3道扎蔑。为使接长后的立杆重心在同一条直线上,接头的方向应左、右互相错开且应大头朝下,小头朝上,上下垂直保持平衡。立杆至建筑物顶部时,内立杆要低于沿口0.3—0.5m,外立杆出1—1.2m,并必须绑扎维护栏杆。纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;搭接时应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度从有效直径起算不宜小于2m,绑扎不少于3道扎蔑,使用竹编脚手板时,纵向水平杆应绑扎固定在横向水平杆上,并应在两根纵向水平之间等间距设置两根搁栅,互相之间形成的间

毛竹脚手架搭设工程施工方案

专业文档 脚手架工程专项安全施工方案 宿松县河塌康居工程1#、2#楼工程由宿松县河塌建筑工程有限责任公司承建,该工程为三层框架结构,1#楼建筑面积3726.23 m2; 2#楼建筑面积3637.31 卅,根据建设单位的要求,本工程外脚手架采用落地式双排毛竹脚手架。 一、搭设准备 1、材料准备及要求:不准使用青嫩、枯脆、白麻和虫蛀的竹竿;小横杆、顶撑的裂缝达二节的,长杆的裂缝边四节的,不准使用。竹脚手架各类杆件有效部分的直径不得小于:小横管7.5cm,立杆、大横杆、剪刀撑、顶撑、抛撑、搁栅6cm,扶手栏杆5cm。铅丝的规格不得细于18号,并双股并联绑扎。 2、施工准备:落地脚手架搭设施工前,应沿外墙2米以内的场地进行平整,清除障碍物,保证落地脚手架的安全搭设。在硬地坪上直接按脚手架搭设位置搭设,在软土层上搭设脚手前,应先平整夯实基层,立脚底部铺设双层夹板。经检验合格的构配件,应按品种、规格分类堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 3、地基要求:脚手架的地基必须平整夯实,有排水措施;脚手架一经搭设,其地基即不准随意开挖。脚手架的立杆和剪刀撑的底脚应挖潭埋至,埋深不小于30cm,如立杆须直接搁在地坪上,应增设一道底脚横杆即扫地杆。 二、材料要求 1.1竹杆 1.1. 1搭设的主要受力杆件选用生长期三?四年以上的毛竹或楠竹,竹杆应挺直、质地坚韧、严禁使用弯曲不直、青嫩、枯脆、腐烂、虫蛀及裂纹连通二节以上的竹杆。

1.1.2竹杆有效部分的小头直径应符合以下规定: 1 横向水平杆不得小于90mm ; 2立杆、顶撑、斜杆不得小于75mm ; 3 搁栅、栏杆不得小于60mm。 1.1.3横向水平杆有效部分的小头直径不得小于90mm , 60?90mm之间的,可双杆合并或单根加密使用。 1.2绑扎材料 1.2.1铁丝应采用10号镀锌铁丝,严禁有锈蚀或机械损伤。单根8号铁丝的抗拉强度不得低于900N/mm 2,单根10号铁丝的抗拉强度不得低于1000N/mm 2,单根12号铁丝的抗拉强度不得低于ll00N/mm 2。 1.2.2所有绑扎材料不得重复使用。不得使用尼龙绳或塑料绳绑扎。 1.3脚手板 1.3.1脚手板必须具有足够的强度和刚度,并应具有满足使用要求的平整度。 1.3.2脚手板可采用竹材制成,不得采用钢脚手板。单块脚手板重量不得超过 250N,脚手板必须平直。 三、构造要求 1、竹脚手架应坚固、稳定,在使用时,变形及倾斜程度应符合规范表的要求。 2、竹脚手架搭设前应根据竹杆粗细、长短、材质、外形等情况进行合理挑选和分类,量材使用。 3、竹脚手架搭设可采用以下两种形式:

竹脚手架施工方案

腾龙俊苑1#、2#楼工程 外竹脚手架施工方案 编制: 审核: 审批意见: 批准: 遵义城建建筑工程有限责任公司 2011年01月20日 一、工程概况 (一)工程建设概况: 工程名称:腾龙俊苑1#、2#楼 建设地点:凯里市第十四号路(金泉变电站南侧) 建设单位:凯里市腾龙房地产开发有限公司 设计单位:北京蓝图工程设计有限公司 监理单位:黔东南州建设工程监理有限责任公司 施工单位:遵义城建建筑工程有限责任公司 (二)工程设计概况 该工程建筑高度为23、900米、24、90米。未超过25米,可以使用竹脚手架。 二、施工准备

1、材料准备:竹杆、塑料篾、脚手板。 2、材料选择: 竹杆采用生长三年以上得毛杆,表嫩、枯黄、黑斑、虫蛀以及裂纹连理二节以上得竹杆不能使用。若有轻度裂纹得竹杆可用14~16号铅丝加箍补强后使用。竹杆立杆、斜杆、顶撑、大横杆得小头不小于7、5cm,小横杆得小头不小于9cm。采用塑料篾或竹蔑绑扎,塑料篾宽一般为10~15mm,厚约1nn,竹蔑宽一般为5mm,厚度0、6~0、8mm,严禁使用尼龙绳与塑料进行绑扎。脚手板采用竹排片。规范规定每平方米堆载不能超过270kg。 三、施工部署 1、按照施工现场总平面布置要求,建筑物四周采用落地式双排外竹架搭设,部分位置由二层楼面板搭设双排外竹脚手架,挂安全竖网封闭。 2、搭设密闭棚,将电线与外围隔离。 四、搭设方法 1、立杆间距、大横杆步距与小横杆间距: 根据本工程建筑物高度均小于25m,实际搭设高度为24、90米。按双排竹脚手架搭设得构造规定要求布置如下: 里立杆离墙面得距离为0、2m,立杆间距横向为1m,纵向为1、3m,操作层小横杆间距为0、65,大横杆步距为1、2m(最下一步放大到1、8m), 小横杆挑向墙面得悬臂为0、4m。 2、顶撑: 在立杆旁加顶撑住在小横杆,以分担一部分荷载,免使大横杆因受荷过大而下滑。上下顶撑应保持在同一垂直线上。

毛竹脚手架专项施工方案

毛竹脚手架专项施工方案 毛竹脚手架专项施工方案施工组织设计南康市建筑安装公司2012年2月15日聂都中心小学续建教学楼、新建食堂宿舍楼工程毛竹脚手架工程施工方案一、工程概况: 聂都中心小学续建教学楼、新建食堂宿舍楼工程位于聂都镇,工程由二栋三层框架组成,本工程均采用毛竹脚手架。毛竹脚手架搭设方案如下:[搭设参数]立杆纵距(La)为1.5M,立杆横距(Lb)为1.0M,步距(h)为1.8M.连墙件设置(hw*Lw)为2h*3La.搭设高度(H)为23.4M(13步)。竹杆平均外径(D)为0.09M,平均内径(d)为0.072M.竹材弹性模量(E)为1.0E7KN/M2,抗弯强度容许值([бbw])为 2.5E4KN/M2.[荷载计算]施工均布活荷载:结构用脚手架Qk=3KN/M2,装饰用脚手架Qk=2KN/M2.竹脚手架恒载Gk分为操作层(只考虑一层)重Gkq=0.35KN/M2和每根竹立杆所承受的杆自重Gkp=01.07KN.一、杆件与地基强度验算(一)横(纵)向水平杆抗弯强度验算(取弯矩较大的水平杆)不组合风荷载:Sgk+Sqk=M/W=10407.89KN/M2(二)地基承载力验算不组合风荷载:Sgk+Sqk=2.35LaLb/2+Gkp=2.84KN地基满足装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求时,要提供支承力为2.84KN.(该力乘1.5除以垫块面积即为地基承载力设计值。)二、节点强度验算不组合风荷载:Sgk+Sqk=2.35LaLb/2=1.77KN节点满装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求时,要提供抗滑力为1.77KN.三、风荷载作用下连墙件验算根据公式:Wk=βzμsμzW0,Nw=Wk*hw*Lw式中:W0——基本风压(KN/M2),由W0=V0^2/1600算得; μz——风压高度变化系数,按GBJ9-87表6.2.1取值; βz——高度z处的风振系数,这里取1; μs——风荷载体型系数,完全封闭μs=1.0,网状封闭μs=0.5,完全敞开μs=1.3φ(φ=挡风面积/迎风面积); Nw——单个连墙件所受风载(KN)。 将计算结果列表如下。 脚手架最高处(约30M)不同封闭、风力下单个连墙件最大受力(KN)表(表1)相当风力六级七级八级九级十级十一级以上完全封闭1.522.333.424.756.448.48网状封闭0.761.161.712.373.224.24完全敞开0.110.180.260.370.500.66以上风力不是本地区30年或5年重现期最大风力值,只是根据施工现场六级风力以上要停工的有关规定,参照六级风力以上的相应风速值近似算得。 四、脚手架整体稳定承载力验算不组合风荷载:Sgk+Sqk=2.35LaLb/2+Gkp=2.84KNHj(标准限制高度25M)时:KH'=1+0.005(H-Hj)(无量纲),这里KH'=1; 稳定承载力满足装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求。 稳定承载力目前尚不能组合风荷载验算。 五、施工要点综述1、连墙件、节点和各类支撑等脚手架构造必须按照《福

毛竹脚手架方案

A4 施工组织设计/(方案)报审表 致:上海华申工程监理咨询有限公司监理(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了莘庄镇老街莘浜路157弄、217弄1#~10#房平改坡脚手架搭设工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:普通毛竹脚手架搭设方案一份。 承包单位(章) 上海东鑫建设工程有限公司 项目经理 日期2006年9月5日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期年月日总监理工程师审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期年月日 施工组织设计(方案)审批表

工程名称:莘庄镇老街平改坡工程建设单位:莘庄镇人民政府编制人:编制日期:2006年9月5日项目工程师:项目经理:

莘庄镇老街平改坡工程 脚 手 架 搭 设 方 案 上海东鑫建设工程有限公司项目部 2006年9月5日 普通毛竹脚手架搭设方案 一、工程概况 本工程为利国利民的莘庄镇人民政府实事工程,为解决莘庄镇老城区顶层居民渗水和保温隔热问题,而采取的屋顶改造,以及为美化城市面貌的工程。

本工程由莘庄镇人民政府出资改建,上海广厦建筑设计院有限公司设计,上海华申工程监理咨询有限公司监理,上海东鑫建设工程有限公司承建。 本工程地址位于莘浜路以北,莘建路以南,莘东路至莘中路之间的1#~10#旧房,总建筑面积22300m2。 工程计划9月10日开工,工期约3个月。 本工程楼房已成形,主要以屋面改造主,部份外墙只作清洗,部份外墙涮外墙涂料,部份楼房需安装空调冷凝水管、调换部份雨水管等。由于工程四围临街都是商铺,又属旧房改造居民进出较多,故安全极为重要。考虑只作屋面改造,部份外墙只作简单处理,工期较短,9月份台风季节已基本过去,因此均采用落地毛竹脚手的搭设方案,重点考虑架子顶步防护及门楼出入口安全。具体的方案以7#楼为蓝本单个立面分别作详细地说明,其余类同。 二、编制及搭设依据 1、施工现场踏勘情况 2、施工设计图纸及设计施工总说明 3、《普通脚手架安全技术规程》 三、搭设方案 1、7#楼情况说明 7#楼东为山墙留有小区出入口,北为主楼两单元出入口,东面及北侧可以搭设落地脚手架,在东靠北侧留搭设货物垂直运输通道一个;南、西两面临街商铺,商铺高一层外沿口离主楼南阳台约为1.2m,故南侧架子可以在商铺顶部开始搭设。

50_楼毛竹脚手架承包合同

毛竹脚手架工程承包合同 甲方: 乙方: 遵循公平诚信、双方自愿的原则,为明确双方的权利和责任,现就毛竹脚手架项目承包事项,经双方友好协商,签订本合同以共同遵守。 一、工程施工承包内容:楼外脚手架搭拆,防护棚、通道及安全防护工作,安全立网挂设,“四口”防护 二、工程量计算依据:按建筑面积计算综合单价元/平方米(若需挂设安全网单价按元/平方米结算),单价中包含所有人工、材料、进出场费、维护更新费等全部费用。建筑面积按需要搭设部位完成面积以国家规定面积计算规则计算,不需要搭设部位不予计算面积。所有承包内容的材料全部由乙方负责,市场价格如有变化不做任何调整。 三、总工期:从架子搭设开始至外架拆除止合计12 个月,平时施工工期要求同时施工幢楼,若工期赶不上施工进度要求,甲方有权终止合同,另行派员进行穿插施工,产生的费用由乙方负责。 四、付款方式:脚手架搭设,完成8幢楼后支付完成工程量的,8幢楼全部拆除后支付完成工程量的,以此类推,工程竣工验收后付清剩余工程款。 五、施工质量要求: 1、按建筑施工安全检查标准(JG159-99)及有关规程进行搭设。立杆排脚必须用符合要求的新竹,旧竹接上,对原材料及产品严格把关,不合格的原材料及产品不得使用,立杆间距不得超过规范要求。扫地杆、剪刀撑、拉结点、脚手片、安全网必须按规范要求设置。 2、所有操作工必须持证上岗,并应具备有专业资质的条件,严禁雇用童工、老年工。

3、乙方在施工中要服从甲方施工人员指挥,对上级有关单位及现场施工人员提出的问题应及时整改,因违章作业造成的一切损失由乙方负责承担。 六、双方责任: 1、甲方责任:定期下达生产计划,协调乙方与其它班组之间的施工生产。甲 方有权监督、检查、指导乙方工程以质量、安全、进度并进行行使相应的处理权利。 2、乙方责任: A、工人进场要通过三级安全教肓,配合专职安全员搞好日常消防安全和自身防护意识。提供相关人员的上岗证书和相关资料,指定乙方现场管理责任人。 B、乙方上岗人员在工作中必须服从工程项目部的现场安全管理,进入施工现场必须戴好安全帽,禁止喝酒、禁穿拖鞋进入施工操作、高空作业必须系好安全带,恶劣天气、下雨天及6级以上大风天不能从事外架作业。不得在工地搞不正当的违法行为。 C、乙方提供所需的毛竹、脚手板等材料必须按甲方指定位置堆放,必须配合安全员做好现场安全工作。 D、脚手架及立网应负责维护,在此期间由于维护不周造成损失,乙方自行修复并承担一切责任,乙方应派人经常检查,发现隐患问题应及时处理。 F、外架施工应满足安全、实用要求,满足施工规范要求,稳定性要求,保证上级有关部门检查验收合格,如因工程安全、质量不合格被相关部门给予处罚的所有责任及罚款由乙方承担,由此造成的甲方损失有乙方承担。 G、确保安全生产,不违章作业,施工过程中所有意外、工伤、碰伤行人、车辆等意外及其连带责任,经济损失均由乙方负责。 H、每月必须按时发给工人工资,若因此发生任何经济纠纷由乙方负责。 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字后生效。未尽事宜,双方协商解决,工程完工付清款项后,自行失效。

外脚手架专项施工方案

兴达集团 兴达游泳馆工程 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏省江建集团工程有限公司2009年10月27日

外脚手架专项施工方案 一、编制依据 1、兴达集团兴达游泳馆工程施工设计图。 2、国家、省市有关的操作规程、验收规范. 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001,J84—2001)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)。 4、江苏省、扬州市有关的安全规定、管理制度。 5、我公司有关安全、文明施工的规定。 二、工程概况 本工程为兴达集团兴达游泳馆工程施工用脚手架。达游泳馆屋顶高为11米. 三、脚手架的搭设 (一)原材料要求 1、钢管 脚手架均管材采用Ф48×3。5钢管搭设,立杆、大横杆、斜撑采用单根长4~6m的钢管,小横杆的钢管长度为2~5m,以便适应脚手架的宽度变化。 钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,质量要符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T70)的Q235-A级钢的规定,钢管有出厂合格证,凡有严重腐蚀、弯曲、压扁或裂纹者,均不得使用,钢管上严禁打孔。 2、扣件和底座 新扣件和底座的材质应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时不得发生破坏.扣件和底座应有合格证,并应有架杆规格配套使用,凡有脆裂、变形或滑丝等现象者,

均严禁使用,扣件开口处的最小距离不小于5mm;扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要不小于1mm。 3、脚手板 脚手板采用木脚手板,其材质要符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端各设直径为4mm的镀锌钢丝两道。 (二)满堂钢管脚手架搭设工艺流程 (四)满堂钢管脚手架的搭设 脚手架必须由专业架工进行搭拆。 1、脚手架的基座

高压线防护毛竹脚手架搭设施工方案范本

整体解决方案系列 高压线防护毛竹脚手架搭 设施工方案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39541高压线防护毛竹脚手架搭设施工方 案 Facility construction plan for protection of high-voltage line with bamboo scaffold 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 本工程位于。由公司开发,公司设计,监理。总建筑面积79844㎡。小区由5栋高层剪力墙结构住宅楼、商铺和1栋地下车库组成。25#、26#、27#楼为地上22+1层、28#、29#楼为地上18层,下设1整体地下车库,住宅楼为地下一层、住宅楼地下室与地下车库连接。 根据江苏省《落地双排外竹脚手架技术规程》的要求及本工程特点编制本施工方案。 本工程25#、26#楼的北侧为高压线,高压线在25#、26#楼塔吊旋转半径内,因此需搭设高度约18m(按架体高度超过电线杆高度1.20m计算),宽为6米,长为112m的毛竹脚手

架防护(从25#、26#楼北侧的大门边开始搭设至25#楼东侧的围墙)。 二、施工准备 1、材料 ⑴Φ48×3.5钢管、毛竹、篙竹和竹篾等材料。 ⑵竹制脚手架板。 2、作业条件 该部位一边为临时围墙外混凝土路面,一边为场内临时道路路面符合场地要求。 开始搭设至搭设结束需通过业主,申请供电局将此路高压电暂停一段时间,严禁非专业人员靠近高压线进行施工作业。 三、操作工艺 竹脚手架立杆横距为1.8米,纵距1.5米,防护架高度与高压电线距离不少于1.2米;在每根横杆下立杆边增设支撑一根,防护架横向每三跨间隔设置双向剪刀撑(防护架两端部均需布设双向剪刀撑)。Φ6钢丝缆绳每30米一道。竹脚手架采用竹篾绑扎,不得采用金属铁丝之类材料进行绑扎

竹脚手架施工方案{zx}

腾龙俊苑、楼工程 外竹脚手架施工组织技术指导文件编制:审核: 审批意见: 批准: 遵义城建建筑工程有限责任公司 年月日 一、工程概况 ~ (一)工程建设概况: 工程名称:腾龙俊苑、楼 建设地点:凯里市第十四号路(金泉变电站南侧) 甲方:凯里市腾龙房地产开发有限公司 设计单位:北京蓝图工程设计有限公司 监理单位:黔东南州建设工程监理有限责任公司 施工单位:遵义城建建筑工程有限责任公司 (二)工程设计概况 ? 该工程建筑高度为米、米。未超过米,可以使用竹脚手架。二、施工准备

、材料准备:竹杆、塑料篾、脚手板。 、材料选择: 竹杆采用生长三年以上的毛杆,表嫩、枯黄、黑斑、虫蛀以及裂纹连理二节以上的竹杆不能使用。若有轻度裂纹的竹杆可用~号铅丝加箍补强后使用。竹杆立杆、斜杆、顶撑、大横杆的小头不小于,小横杆的小头不小于。采用塑料篾或竹蔑绑扎,塑料篾宽一般为~,厚约,竹蔑宽一般为,厚度~,严禁使用尼龙绳和塑料进行绑扎。脚手板采用竹排片。规范要求每平方米堆载不能超过。 三、施工部署 、按照施工现场总平面布置要求,建筑物四周采用落地式双排外竹架搭设,部分位置由二层楼面板搭设双排外竹脚手架,挂安全竖网封闭。 、搭设密闭棚,将电线与外围隔离。 / 四、搭设方法 、立杆间距、大横杆步距和小横杆间距: 根据本工程建筑物高度均小于,实际搭设高度为米。按双排竹脚手架搭设的构造要求要求布置如下: 里立杆离墙面的距离为,立杆间距横向为,纵向为,制作层小横杆间距为,大横杆步距为(最下一步放大到), 小横杆挑向墙面的悬臂为。 、顶撑: 在立杆旁加顶撑住在小横杆,以分担一部分荷载,免使大横杆因受荷过大而下滑。上下顶撑应保持在同一垂直线上。 顶撑必须采用竹子的中段以下部分,每根顶撑孔篾三道与立杆绑牢,

毛竹脚手架搭设施工及方案

脚手架工程专项安全施工方案 宿松县河塌康居工程1#、2#楼工程由宿松县河塌建筑工程有限责任公司承建,该工程为三层框架结构,1#楼建筑面积3726.23 m2; 2#楼建筑面积3637.31 卅,根据建设单位的要求,本工程外脚手架采用落地式双排毛竹脚手架。 一、搭设准备 1、材料准备及要求:不准使用青嫩、枯脆、白麻和虫蛀的竹竿;小横杆、顶撑的裂缝达二节的,长杆的裂缝边四节的,不准使用。竹脚手架各类杆件有效部分的直径不得小于:小横管7.5c m,立杆、大横杆、剪刀撑、顶撑、抛撑、搁栅6cm扶手栏杆5cm。铅丝的规格不得细于18号,并双股并联绑扎。 2、施工准备:落地脚手架搭设施工前,应沿外墙2米以内的场地进行平整,清除障碍物,保证落地脚手架的安全搭设。在硬地坪上直接按脚手架搭设位置搭设,在软土层上搭设脚手前,应先平整夯实基层,立脚底部铺设双层夹板。经检验合格的构配件,应按品种、规格分类堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 3、地基要求:脚手架的地基必须平整夯实,有排水措施;脚手架一经搭设,其地基即不准随意开挖。脚手架的立杆和剪刀撑的底脚应挖潭埋至,埋深不小于 30cm 如立杆须直接搁在地坪上,应增设一道底脚横杆即扫地杆。 二、材料要求 1.1竹杆 1.1 ? 1搭设的主要受力杆件选用生长期三?四年以上的毛竹或楠竹,竹杆应挺直、质地坚韧、严禁使用弯曲不直、青嫩、枯脆、腐烂、虫蛀及裂纹连通二节以上的竹杆。 1.1.2 竹杆有效部分的小头直径应符合以下规定: 1 横向水平杆不得小于90mm 2立杆、顶撑、斜杆不得小于75mm 3 搁栅、栏杆不得小于60mm 1.1.3 横向水平杆有效部分的小头直径不得小于 90mm 60?90m之间的,可双 杆合并或单根加密使用

竹脚手架搭设方案

竹脚手架搭设方案 一.工程概况 德州精密电子有限公司厂房?宿舍由上海中鼎世华建设开发有限公司承建,总面积10300平方米,本工程于2003年10月20 日开工,计划于2004年3月20日竣工总工期天 二.脚手架的材质 1. 搭设脚手架的毛竹必须挺直?质地坚韧?严禁使用青嫩?脆.腐烂?虫蛀及裂缝连通两节以上的竹杆,竹竿有效部分小头直 径必须达到: A. 立杆?大横杆?顶撑?剪刀撑等不小于75mm. B. 小横杆不小于90 mm. C. 搁棚.栏杆不下于60 mm. 2?竹脚手架架体绑扎,连墙筋采用8#铅丝.安全网.用18#铅丝绑扎. 3. 安全网采用经安全监督部门认可的合格的安全网. 4. 脚手片采用无缺档.变形.的产品,坚决杜绝脆.腐烂.的脚手 片用在脚手架上. 三.立杆基础 1. 毛竹脚手架立杆深埋地下30cm以上并支在垫快上,基础夯实后落地撑支设在垫块上,并设纵横连杆. 2. 立杆基础外侧设置水沟. 四.架体的搭设

1. 双排脚手架搭设顺序:立杆一顶撑一横杆一拉接点连接一剪刀撑一搁栅一挡脚一防护栏杆一垫铺笆一挡笆一安全 网. 2. 脚手架步距不大于1.8米,立杆纵距不大于1.5米,横距为1.2 米. 3. 脚手架设置的小横杆将有效的搁在顶撑上,无移位.偏移. 4. 小横杆按力杆与大横杆支点处设置,两端固定在立杆上,小横杆设置在大横杆的下方,顶撑的上方,小横杆两端各出立杆净长不小于10cm并保持一致. 5. 脚手架的大横杆设置应在力杆.顶撑.小横杆之后,搁在小横杆上并固定,杜绝挑头超出规范要求. 6. 脚手架与建筑物按水平方向不大于7米,垂直方向按楼层高 度设一拉接点,拉接点在转脚和顶部处加密.及在转脚1米范围内按垂直方向楼层高度设一拉接点.顶部80cm以内 范围按水平方向不小于7米设一拉接点。外墙装饰阶段连接点必须满足要求,如确应施工需要除去原拉接点时,将重新补设可靠.有效的临时接点。 7. 脚手架外侧设置剪刀撑,由脚手架端头开始按水平距离9米设置一排剪刀撑,剪刀撑与地面成45度一60度角,自上而下、左右连续设置,设置时与其化杆的交叉点应相互连 接(绑扎),并应延伸至顶部大横杆以上,竹脚手架剪刀撑底部斜杆应埋深超过30cm。

竹外架合同

外墙双(三)排竹脚手架承包合同 甲方:深圳市深利装饰工程有限公司 乙方:身份证号码: 经甲乙方双方协商,本着平等、自愿、诚信的原则,甲方将新圩镇花果村同福苑小区的外墙双(三)排竹脚手架工程发包给乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建筑施工脚手架安全技术规范》(发下简称规范)的相关条款,达成以下协议: 一、工程概况: 1、工程名称:同福苑小区--双(三)排竹脚手架 2、工程地点:新圩镇花果村 二、承包内容与方式 乙方以包工包料、包质量、包安全、包进度的承包方式,负责搭设、拆除本工程的外墙双(三)排竹脚手架。乙方不得转包给第三方,否则甲方有权取消乙方的承包资格,由此造成的中途退场及其他损失由乙方负责。 三、承包单价 所有承包内容的材料全部由乙方负责,综合包干单价(包工包料形式固定单价)双排脚手架8 元/平方米结算,三排脚手架11.6 元/平方米结算,该综合单价中包含以下内容: 1)按照施工规范及相应施工方案搭设及拆除脚手架。 2)新增合同外项目需要乙方施工的经双方协商后签证确认。 以上承包单价均已经包含乙方的材料费、管理费、施工人员工资、保险费、医疗费、劳保费、利润等其他的全部费用。承包单价不接受任何市场价格变化及国家政策性人工费的调整而发生变化。 3)本综合单价为双方商定的固定单价,乙方自负盈亏,不得以任何理由上涨或调整本项目单价。 4)本单价不包含安全网、竹排及税金。 四、使用时间 乙方搭设第一层外架并经甲方验收合格后交由甲方使用时起算,至甲方书面通知乙方拆除的时间内止为脚手架的使用时间。其他不可抗拒因素而无法施工的时间均不列入脚手架的有效使用时间。 五、付款方式 1)每栋每搭设完成到第三层支付第一次进度款,搭设完成到第四层支付第二次进度款,进度款付款金额为完成工程量总款的75% 。 2)其余工程款待脚手架全部拆除完成退出施工现场、并双方办理完成结算手续后30天内付清余款。 3)甲方要按合同约定支付乙方进度款,如甲方不及时支付乙方进度款,乙方可停止施工。甲方如果大面积损坏乙方的架子和材料,甲方要赔偿乙方的损失。(如因查违建拆除乙方的架子,搭设好的架子要按合同约定的单价赔偿给乙方)。六、计量方式: 按外围周长加每个边角加1米乘以从地面一层至顶层高度得出的平方数为准。如果由于甲方原因搭好后又拆除的按实做数计算平方量。 七、安全要求 1)乙方负责对工人做好上岗前的安全教育,做好安全生产责任制,真正做到“安

相关文档