文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › A10湖北省市政基础设施工程竣工验收质量评价报告(监理单位)

A10湖北省市政基础设施工程竣工验收质量评价报告(监理单位)

A10湖北省市政基础设施工程竣工验收质量评价报告(监理单位)
A10湖北省市政基础设施工程竣工验收质量评价报告(监理单位)

湖北省市政基础设施工程竣工验收

质量评价报告

(监理单位)

工程名称:复兴大道(西环三路~中兴大道)道路工程监理单位:襄阳华罡项目管理有限公司

法定代表人:

总工程师:

总监理工程师:

市政工程竣工报告

安溪县北石片区雨污分流改造工程 工 程 竣 工 验 收 报 告 施工单位:福建省泉州市东海建筑有限公司 编制日期:2010年03月05日

安溪县北石片区雨污分流改造工程 工程竣工验收报告 一、工程概况: 安溪县北石片区雨污分流改造工程由安溪县市政公用事业管理局投资建设,大连市市政设计研究院有限责任公司负责设计、福建阳胜工程项目管理有限公司负责现场监理、福建省泉州市东海建筑有限公司负责施工、泉州市建振工程技术有限公司负责材料检测和现场测试。 安溪县北石片区雨污分流改造工程,该工程地点在安溪县城关,质量要求为合格,合同工期为90日历天,合同价款为102.8031万元,工程分为利民路、铭选医院、铭选中学、三江豪苑-蓝溪路污水改造工程,主要施工项目包括道路工程和污水工程,其中: ①、污水管道管材采用DN300 HDPE管,管道基础采用砂垫层。检查井为φ1000mm 圆形砖砌污水检查井,井盖采用合金混凝尼龙井盖、井座。 ②、道路恢复工程路面结构做法自上而下为: 22cm厚C35水泥混凝土面层(抗折强度不小于4.5MPa);20cm厚5%水泥稳定碎石基层;15cm厚级配碎石底基层;总厚度为:57cm 。 本工程正式施工于2009年12月06日,竣工于2010年03月05日,工程地处繁华路段,施工范围内均用彩钢板围护,并设有警示牌及绕行标志。由于缺少地下管网资料,开挖过程中均派专人看护,一经发现其他专业管线及时通知建设单位。我公司一直秉承为业主提供最好的服务原则,以建设工程施工合

同为依据,认真履行施工合同义务,并积极与业主、监理及各相关单位配合,以保证工程的正常运行。 二、工程施工依据 1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。 2、《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 3、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90) 4、《水泥混凝土路面施工及验收规范》(GBJ97-87) 5、建设标准强制性条文2002版 三、工程质量验收情况: 根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师要求,对施工全过程进行了工程质量自检,全部工序均验收合格,具体如下: 1、污水工程:污水管道埋设隐蔽工程检查验收记录4份,污水管道工序质量评定表24份。均符合要求。 2、道路工程:道路素土夯实隐蔽工程检查验收记录4份,道路碎石垫层隐蔽工程检查验收记录4份,150厚碎石灌砂掺5%水泥稳定层隐蔽工程检查验收记录4份,道路工序质量评定表12份。均符合要求。 四、质量控制资料核查情况: 1、水泥:管道工程及道路基层采用安溪“新安”牌P.C32.5R水泥,合格证 1 份,检验报告1份,路面工程采用安溪“新安”牌P.O42.5R水泥,合格证 1份,检验报告1份。其送检数量及组数均满足代表性要求,所检项目均符合指标要求,具体情况如下: 水泥品种强度等级出厂日期及编号 合格证或报告单进场情况 检验报告编号结论时间数量 P.C32.5R 2009-12-15(133)RZ70900265 合格2009-12-16 750T P.O42.5R 2009-12-05(132)RZ70900264 合格2009-12-7 750T 2、普通砼用碎石及砂:检验报告6份,使用本地产花岗岩碎石和河砂(中粗)

市政道路工程竣工总结报告全解

色达县市政道路金马大道、前进路、解放路改扩建工程 (一期) 竣 工 总 结 报 告 四川宇承建筑工程有限公司 二O一五年九月二十六日

工程竣工验收总结报告 各位领导、各位专家: 今天是我公司承建的色达县市政道路、金马大道、前进路、解放路改扩建工程项目竣工验收会,首先我代表四川宇承建筑工程有限公司向色达县住房和城乡规划建设局、县质检站领导以及勘察、设计、监理等各位专家对我公司工作的大力支持表示诚挚的感谢。从2015年5月15日进场施工,经过四个多月的努力,克服了诸多障碍,在业主和监理、设计、勘察、质监等相关部门的大力支持和帮助下,于2015年9月26日工程竣工;下面我就项目施工情况做一简要汇报: 一、工程概况 色达县市政道路金马大道、前进路、解放路改扩建工程为政府投资城市道路改扩建工程,工程涉及全县城大小共计十条街道。以金马大道、吉祥街、团结街两侧和步行街、格萨尔广场、瓦须酒店前铺装花岗石为主,整个单位工程施工内容包括:人行道铺装、道路工程(包含树池安拆工程、路面硬化工程)、排水工程、人行道绿化工程、交通工程(标志、标牌)、电缆工程、监控通信工程、路灯照明工程8个分部工程。工程涉及四大主要工程,分别为:

第1项,从金马大道两侧、步行街、吉祥街、团结街、格萨尔广场为花岗石面层铺设,树池更换; 第2项,从前进路、解放路、六号路、幸福街、光明街、和平街等两侧绿化带覆盖种植土,并绿化; 第3项,从金马大道、前进路、解放路、六号路电缆管线埋设和路灯矫正更换; 第4项,金马大道更换路灯和龙凤灯等; 工程合同总造价为万元(大写:元整),总工期为120日历天。 二、工程项目实施阶段的工作: 工程施工前由建设单位组织,质检部门监督下,勘察、设计、监理、施工等单位进行图纸会审。并根据图纸会审情况对现场进行障碍物及地形地貌的查勘核对;核查清楚后,发现道路两侧存有大量的管线,具体包括燃气、给水、通信、国防光缆、高压电杆、电缆;这对我公司施工造成一定的困难,我公司项目部针对以上情况调整了具体的施工组织方案,并制定了一系列有针对性的专项施工方案(如对原有管线的保护专项施工方案、铺装专项施工方案、安全文明专项施工方案、安全生产事故应急救援预案等专项方案)。与此同时,由于色达县六十周年县庆即将来临,工期紧、任务重,我公司本着坚持为色达县市政建设作贡献的原则,给业主交满意答卷的心态,对道路统一进行了分批次、分阶段、分班组施工;哪段先移交后,就施工哪段,施工计划按进度要求进行调整,动态监控施工,

市政工程竣工总结自评报告

XXXXX工程 竣工验收自评报告 该工程位于XXXX,由XXX有限公司投资建设,XXX有限公司设计,XXX公司监理,由XXX有限公司负责承建。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工。 一、工程概况 1、工程概况 工程位于XXXX,设计起点始于XXX,终止于XXX,道路全长2610.605m。设计起点桩号为K0+000,终点桩号为K2+610.605。 1.1 道路主要技术标准: (1)等级:城市Ⅱ级主干道 (2)计算行车速度:40km/h (3)道路红线宽度:43m (4)设计使用年限:15年 (5)道路标准横断面: 一般路段:6.5m(人行道)+12.25m(机动车道)+5.5m(中央分隔带)+12.25m(机动车道)+ 6.5m(人行道)=43m 公交车站加宽路段:6.5m(人行道)+3m(停车港)+12.25m(机动车道)+5.5m(中央分隔带)+12.25m(机动车道)+3m(停车港)+ 6.5m(人行道)=49m

1.2 工程自然特征 (1)沿线地形地貌 本工程为新修公路与旧路改造混合型,路线途经路段基本为耕地; (2)地质构造 土质分为杂填土、生活垃圾、软塑土、流塑淤泥、耕植土、黄褐色粘性土等构成。 (3)水文地质条件 拟建道路原始地貌为农作物区,地势低洼,拟建场区内主要为耕地及水田,局部有水塘,水塘水深0.5-1.5米。 2、工程特点 本工程为新建及扩建市政道路工程,施工中可利用原有的道路(326国道)做为临时道路进行材料的运输,同时应做好交通组织及与附近居民的协调配合,避免施工影响到附近居民的日常生活。本工程沥青混凝土路面的施工是重点,应科学制定进度计划,加大工程机械资源和人员的投入,合理安排机械的调配及施工,采取先进的技术措施,确保工程建设工期、施工质量、安全生产和文明等目标的实现。 3、参建单位 本工程主要工程量由重庆市厦坤建设(集团)有限公司施工;绿化工程、路灯照明等由业主指定其他专业队伍施工。 4、施工依据 本工程施工依据为:毕节“开发扶贫、生态建设”试验区灾后重建项目毕节草海大道工程设计图纸 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300---2001)

市政工程竣工验收报告自评

轮台县城供水改扩建二期工程(1标段:阿克萨来至新城 和老城联网工程)竣工验收 自 评 报 告 项目经理:吴军杰 技术负责人:韩耀军 新疆中度工程建设有限公司 2014年 6月5日

轮台县城供水改扩建二期工程(1标段:阿克萨来至新城 和老城联网工程)竣工验收 竣工验收自评报告 工程位于轮台县城区北面阿克萨来乡,该工程由轮台县政府建设投资兴建,由新疆城乡规划设计研究院有限公司设计,新疆建科研究院工程建设监理公司监管,由新疆中度工程建设有限公司负责承建。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工。 一、工程概况: 本工程为市政供水管网安装施工工程,管道设计采用有压玻璃钢夹砂管道, 安装采用承插安管法,设计管道全长20.1千米,其中DN800管道长1200米; DN600管道长18900米,包括69座检查井及100立方减压池的施工等。 二、工程进度情况 本工程于2014年3月15日正式开工,于2014年6月2日完成了K0+000——K15+893段和K0+000——K4+207的沟槽开挖验槽,基础垫层、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、至2014年6月2日,完成了该段的沟槽开挖并通过验槽,相继进行如上工序,至2014年6月5日完成过路恢复,工程基本竣工。整个施工过程进展顺利,未发生任何质量、安全事故。

三、质量评估的主要依据 1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单; 2、工程合同; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》;GB50268——2008 4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》:GB50141——2008 四、项目班子组成情况与质量控制情况: ( 1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计,主要工序编制了《施工方案》,施工人员、机械快速到位,施工中严格按设计图、《施工方案》进行施工,对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制,及时、如实填写施工记录,无条件地接受监理监督,对监理提出的质量整改要求能及时整改到位,保证了工程的质量和进度。 (2)、质量控制资料核查情况: ①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求,分部分项检验批划分正确,质量验收记录符合要求。 ②原材料均有合格证,并经复试合格,见证取样试验资料完整。 ③砼配合比,砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。其中减压池所用的砼均采用商品砼,商品砼所用的砂、石、水泥等原材料的合格证及试验报告均由砼公司提供。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 五、分部工程质量评估

市政工程竣工验收报告

婺源县教育园区初级中学及城东安置区小学(附属工程) 竣工验收 自 评 报 告 中承国际工程有限公司 二O一五年五月

竣工验收自评报告 一、工程概况: 工程位于婺源县教育园区,该工程由婺源县城市建设投资发展有限公司投资兴建,由江西省煤矿设计院设计,江西恒实建设监理咨询有限公司监理,由中承国际工程有限公司负责承建。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工。 二、工程进度情况 本工程于2014年4月5日正式开工,紧接着进行附属工程的建设与道路沟槽开挖,基础垫层、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、路缘石安砌、路面行人道板等,现工程基本竣工。整个施工过程进展顺利,未发生任何质量、安全事故。 三、质量评估的主要依据 1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单; 2、工程合同; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》; 4、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》。 四、项目班子组成情况与质量控制情况: ( 1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计,主要工序编制了《施工方案》,施工人员、机械快速到位,施工中严格按设计图、《施

工方案》进行施工,对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制,及时、如实填写施工记录,无条件地接受监理监督,对监理提出的质量整改要求能及时整改到位,保证了工程的质量和进度。 (2)、质量控制资料核查情况: ①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求,分部分项检验批划分正确,质量验收记录符合要求。 ②原材料均有合格证,并经复试合格,见证取样试验资料完整。 ③砼配合比,砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。其中道路恢复所用的砼均采用现浇砼所用的砂、石、水泥等原材料的合格证及试验报告均由砼公司提供。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 五、分部工程质量评估 本工程从定位放线、沟槽开挖、验槽、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、路缘石安砌、路面行人道板恢复、道路面层砼等各道工序交接均经过严格的报验和审批,同时各种材料的现场见证取样、送样均做到了同步、及时,取样、送样及试验鉴定全过程符合相关规定要求。工程所用钢材、水泥、混凝土管材均有相关的产品合格证及现场复检报告,混凝土及砂浆均严格按照实验室的配合比拌制,且在监理等相关人员的有效控制下进行。各种材料质量证明手续齐全,报验检测合格,隐蔽工程符合要求,管道闭水试验,符合设计要求及施工规范规定、各部位尺寸、成型标高及坡度、等经过复核均

工程竣工验收报告范本共6篇

篇一:施工工程竣工验收报告范本 竣工验收报告范文 建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况: 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2008)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审 hj 20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1. 完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2. 完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3. 技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4. 试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。 5. 工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成: 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于2008年××月××日组织了初验,2008年××月××~××日进行了分户验收。2008年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。 五、验收整改情况: 该工程按照云南省建设厅云建建【2008】 287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,《住

市政竣工总结报告-

一期(室外市政)工程施工总结 我公司承建的(室外市政)工程位于,在施工过程中我司本着“安全第一,质量为本”的施工精神,克服了各种施工和技术上的困难,在业主单位、监理单位及其他施工单位的积极配合下,圆满完成了合同规定的各项内容,得到了业主单位、监理单位及各家施工单位的肯定,在此表示感谢。 一、工程概况 一期(室外市政)工程为开发建设的创新广场及商业裙房工程的附属工程,工程范围为广场及商业裙房四周雨水、污水、给水和南侧9 米道路; 该工程由无锡开发建设,江苏咨询集团有限公司和无锡研究院有限责任公司两家设计单位设计,中标施工,设监理有限公司承担工程监理。 1、道路:道路结构层为4cm细粒式沥青砼+6cm中粒式沥青砼+ 0.6cm下封层 +20cmC25商品砼+40cm级配碎石+20cm5石灰土; 2、污水工程:污水管采用DN300HDF双壁波纹管,DN300HDF双壁波纹管2600 米。基础为15cm中粗沙垫层,满沟槽回填粗沙至管顶15cm污水支管检查井采用 600*600砖砌流槽窨井共计49座、污水主管检查井采用①700砖砌流槽窨井共计154 座,道路上采用重型铸铁井盖座,绿化带及铺装上采用轻型复合纤维井盖 座。 3、雨水工程:雨水管采用DN300 DN400 DN500 DN600HDP双壁波纹管, 其中DN300管1400米,DN400管1000 米,DN500管345 米,DN600管980 米。基础为15cm中粗沙垫层,满沟槽回填中粗沙至管顶15cnr。雨水支管检查井采用

800*800砖砌窨井共计53座、雨水主管检查井采用①700、①1000砖砌流槽窨井共计179座,道路上采用重型铸铁井盖座,绿化带及铺装上采用轻型复合纤维井盖座。 4、室外给水安装工程 给水工程主要供广场及商业裙房内日常使用和消防。管道安装完毕后进行管道密闭性试验,达到设计和验收规范要求。 (1)室外市政给水:主要采用DN300球墨铸铁管共计1200米,,阀门10 个,砖砌阀门井10座。 (2)室外消防栓给水:主要采用DN100给水镀锌钢管及DN200球墨铸铁管共计300米,阀门12个,砖砌阀门井12 座,消防栓12个。 二、完成施组计划保证措施 为确保安全、优质、高效地完成施工任务,保证月、周计划实现,我项目部制定了有效的质量保证措施、安全保证措施和工期保证措施。 1. 质量保证措施 ⑴严格工程质量奖惩制度,认真推行全面质量管理,以ISO90 00作为标准,提高全员质量意识,精心组织合理安排。 ⑵严格按照路基工程施工工艺和工程规范组织施工,项目上场后立即结合工程特点和创优计划,制定各类工艺和技术质量标准细则。 ⑶坚持设计文件图纸分级会审和技术交底制度。重点工程由总工程师、主管工程师审核;一般工程由专业工程师审核,每份图纸必须经过两名以上技术干部 审核并填写审核意见。在严格审核的基础上由技术人员向施工单位进行四交底:施工方案交底,设计意图交底,质量标准交底,创优措施交底,并有记录。同时,应认真核

市政工程竣工总结报告

乐清市白石街道新村生活污水治理工程 竣 工 验 收 报 告 承建单位 : 乐清市旭阳市政建设工程有限公司

乐清市白石街道新村生活污水治理工程竣工总结报告 尊敬的各位领导: 大家好! 乐清市旭阳市政建设工程有限公司承建的白石街道新村生活污水治理工程经过几个月的精心施工,在建设单位、监理单位及乐清市市政质量技术监督站有关领导的细心指导下现已顺利地完成了该项工程,我代表乐清市旭阳市政建设工程有限公司就本工程的施工情况向各位领导做简要汇报: 一、工程概况 乐清市白石街道新村生活污水治理工程位于乐清市白石街道新村村境内,按照乐清市农村生活污水治理规划和乐清市的农村生活污水治理工程设计要求,新村生活污水纳入市政污水管网进入污水处理厂统一管理,本工程只对污水管网进行建设,不需建设污水处理站。由温州山水环境技术有限公司提供设计施工图,由河南省豫咨工程管理有限公司监理,乐清市旭阳市政建设工程有限公司承建。工程材料由乐清市农办统一采购。 乐清市白石街道新村生活污水治理工程设计污水管道约 3110m,其中:De110污水管1600米,DN225污水管1020米,DN300污水管490米;砖砌检查井1座,直径700mm,其余检查井采用塑料检查井,450*300检查井23座;450*225检查井64座,本工程开工日期为2014年08月25日,竣工日期2015年02月03日。主要管道采用双壁波纹管(HDPE),环刚度大于8KN/平方米,规格为:DN300;DN225,承插连接,橡胶圈接口。污水接户管采用UPVC排水管。检查井采用塑料检查井,位于车行道下的井盖采用重型钢纤维井盖,管道沟槽砂垫层按设计要求采用中粗砂回填。完成工程量为: DN300HDPE双壁波纹管490米; DN225HDPE双壁波纹管1020米; N110uPVC接户管1600米;

市政道路竣工验收报告

竣工验收报告 一、工程概述 国道207汝州养田至焦柳公铁立交桥段改建工程3B标段由州市鑫源投资有限公司投资建设、平顶山市公路交通勘察设计院负责设计、河南豫路工程检测咨询有限公司负责现场监理、河南永吉路桥发展有限公司负责施工、平顶山市南北公路工程试验检测有限公司负责材料检测和现场测试。 本标段位于汝州市东南角,道路工程起点与3A标段相接,终点与第4标段相接。道路全长2.55km。道路标准路基断面70m,横断面组合为:5m人行道+5m非机动车道+4m绿化分隔带+16m主路面+10m中央绿化带+16m主路面+4m绿化分隔带+5m非机动车道+5m人行道。主车道为单向4车道16m沥青混凝土路面,设计时速为60,主要施工项目包括道路工程、雨水工程、污水工程及给水消防工程,其中:1、污水管道管材采用钢带波纹管(钢环度8KN/㎡),基础采用沙石基础。污水检查井井盖、井座采用钢筋混凝土材料,井盖采用重型球墨铸铁井盖。 2、雨水管道管材采用Ⅱ级平口钢筋混凝土管,雨水横向连管采用Ⅱ级管,基础采用120?混凝土带型基础,管段采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。雨水检查井井盖、井座采用钢筋混凝土材料。雨水口采用单、双篦偏沟雨水口,雨水口连接管采用D300混凝土管。

采用滑入式柔性级给水用球墨铸铁管,K9、给水管道管材采用3.接口,消火栓管径为DN100管材采用球墨铸铁管。给水管道基础采用砂垫层基础150mm。检查井采用砖砌立式检查井。 4、主车道路面结构自上而下为:40mm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土,60mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土,180mm厚4.5%水泥稳定碎石上基层,180mm厚4.5%水泥稳定碎石下基层,180mm厚4%水泥粉煤灰砂砾石底基层。 5、非机动车道路面结构自上而下为:30mm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土,40mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土,180mm厚4.5%水泥稳定碎石基层,180mm厚4%水泥粉煤灰砂砾石底基层。 6、人行道结构自上而下为:60mm厚C30砼环保渗水地砖,40mm厚M10水泥砂浆,150mm厚C20无砂大孔混凝土基层。 工程施工依据二、1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。 2、《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 4、《公路沥青混凝土路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 5、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034-2000) 6、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015) 三、工程质量验收情况: 根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师要求,对施工全过程进行了工程质量自检,全

最新市政工程年终工作总结

市政工程管理年终工 作总结

2014年市政工程管理年终工作总结 XXXX年是总公司施工生产、养护管理任务有史以来最为艰巨繁重的一年,也是结构调整、事业单位实行聘任制和进一步的投资体制改革触及深层次矛盾对职工队伍稳定要求最高的一年。一年来,各级工会组织根据总公司党委扩大会议提出的工作要求,认真学习贯彻党的十六届四中全会和全总十四届二次执委会精神,落实科学发展观,主动适应形势,全面融入中心工作,突出履行维护职责,在深化学习型班组创建、业主单位劳动竞赛、养管单位外来工管理、工会自身建设等方面进行了扎实的工作和努力的探索,使多项工作有所创新和突破,进一步动员了广大职工为完成改革和生产养护任务做出了重要贡献。 一、启动班组创建,支撑素质工程 各级工会组织根据学习型班组创建工作的总体部署,结合企事业单位的实际情况和发展需要,对创建工作的实施意义认识到位、理念清晰,行动迅速、措施得力。两级组织根据市总《素质工程目标管理评估体系》和《班组创建标准》的要求,相继出台了《学习型班组创建标准》和《实施办法》。一年来,组织不同层次和类型的学习型组织理论讲座12次,参加人数达800余人次。各单位针对各自

的工作空间,创新了许多工作模式和工作机制:如公路局将素质档案与人事制度改革的聘后管理、业绩考核结合起来,与工资待遇挂钩,体现了素质档案对职工素质能力的评估和激励作用;发展公司针对薄弱岗位和薄弱环节所进行的规模化培训和练兵比武工作,有效地提高了职工的岗位技能和业务知识;道桥处、排管处针对职工不同的学习要求和发展需要,分类建立培训基地和持之以恒的导师带徒制度,为职工向多技能、全方位、复合型人才方向发展创造了条件;设计院、投资公司结合高级人才、高新技术的需求,在建立学习网络,构筑交流平台和超前学习、技术储备等方面进行了有益的探索,取得了明显效果。特别是地铁管理处,为提高职工竞争上岗能力,提出了“进一步强化职工素质,积极为运营输送人才”的口号,鼓励职工自学互学,学习地铁新技术、新设备的应用知识,起到了稳定人心,破除消极等待心理的作用。各单位结合《创建招法50例》的征集,整合梳理、归纳总结了一系列的班组创建工作典型模式和操作经验,把实践工作上升到了理性认识,在更高的层面上把握了创建意义和创建手段,有力地推动了工作向纵深发展。《创建招法50例》的完成,标志着我们的创建工作取得了阶段性的成果,也得到了上级领导的充分肯定。 在职工技术创新活动中,各单位结合创建学习型组织,进一步明确了群众性技术创新活动是以提高企业经济运行质量、提高企业核心竞争能力为根本目的,向高新工艺技术材料领域拓展,向工程建设的难点和促进企业提高效益和工作效率、降低成本的关键环节突

市政道路工程竣工总结报告

市政道路工程竣工总结 报告 Last revised by LE LE in 2021

施工总结报告山东瑞达路桥工程有限公司二O一八年七月十五日

工程施工总结报告 各位领导: 今天是我公司承建的寒亭区北海工业园珠江西一街(海宁路-海浞路)工程东段初步验收,首先寒亭区北海工业园管委会、潍坊市市政工程设计研究院、山东德鑫建设项目管理有限公司对我们工作的大力支持表示诚挚的感谢。从2017年9月22日进场施工,我公司克服了诸多障碍,在业主和监理、设计等相关部门的大力支持和帮助下,完成了施工任务并于今日初步验收。下面就项目施工情况做一简要汇报: 一、工程概况 珠江西一街(海宁路-海浞路)为寒亭区北海工业园园内一条重要的东西向道路,工程,道路等级为城市次干道,道路全长1530.01m,设计速度40Km/小时。 (一)道路工程:本工程规划横断面组成为:8m(墙基绿化带)+12m(水系)+6.5m(绿化带)+2.5m(人行道)+12m(车行道)+2.5m(人行道)+6.5m(绿化带)+12m(水系)+8m(墙基绿化带)=70m。 二、工程项目实施阶段的工作: 工程施工前我方编制了施工组织设计,1、在实事求是的基础上,力求科学合理,施工工艺先进可行而且经济适用的原则,确保工程质量、工期、安全生产,文明施工。并结合本工程的特点和本公司的实力和特点进行编制。 2、坚持突出重点,抓好关键,兼顾一般,点面结合,均衡发展的原则。以道路、排水工程为主,其他专业人行道、路缘石、照明等工程为辅,流水作业、平行施工。 3、坚持既满足施工需要,又兼顾方便群众的原则,既要保证施工,又要兼顾环境保护,合理安排施工布置,最大限度地降低对当地交通、生产、生活、环境带来的影响,搞好安全生产,文明施工。在

竣工验收报告范文工程竣工验收报告样本

( 验收报告) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-047379 竣工验收报告范文工程竣工验Sample project completion acceptance report

竣工验收报告范文工程竣工验收报 告样本 竣工验收报告范文1 一、竣工报告 (一)概述 工程名称、工程位置、建设依据、建设规模、标准及主要内容、参建单位、主要项目及重要临建设施的建设过程等。 (二)工程建设管理 1.项目单位组织机构及工作情况。项目单位的项目管理体系,上级主管部门、质量监督机构和地方政府等为工程建设服务的机构设置及工作简述。 2.招投标管理:勘察、设计、监理、施工、材料及设备等招投标情况,中标单位的资质、承担的主要任务等。 3.设计变更管理:实施中重大技术问题的处理、设计变更的有关情况。 4.安全质量管理:安全质量管理体系、安全质量控制措施、事故处理结果、文明施工等。 5.投资管理:投资来源、投资控制措施、批复概算与实际执行情况、年度计划下达及完成情况、概算调整情况。

6.进度管理:主要工程节点计划控制目标和实际执行情况,进度控制措施等。 7.合同管理:签约单位的履约情况、合同价款结算方法及特殊问题的处理情况,至竣工时有无工程款拖欠情况等。 8.建设征地补偿及移民安置:征地与移民安置能否满足建设进度要求,有无违反政策情况,批准的征地与实际征地、有关征地手续办理情况、征地及移民安置费用的使用情况等。 9.创新成果:项目建设过程中取得的技术创新(新结构、新材料、新工艺、新设备等)、管理创新等成果。 10.廉政建设:廉政措施及廉政合同执行情况等。 11.其它:信息管理及其他需要说明的情况。 (三)历次验收情况 历次交工验收、阶段验收、专项验收等结论及验收遗留问题的处理情况等。 (四)竣工决算审计 竣工决算审计的开展情况和审计结论。 (五)工程试运行 工程观测分析成果、工程试运用和效益发挥情况等。 (六)工程建设管理体会及建议 结合工程项目特点及管理过程,总结项目管理经验教训、体会启示,对今后的建设、维护运行管理提出建议等。 二、设计工作报告 (一)概述 简述设计范围、主要内容和特点以及合同履行情况等。

市政道路工程竣工总结报告 3

工程竣工验收总结报告 各位领导、各位专家: 今天是我公司承建的宜昌市青岛路(珠海路~大连路)市政道路项目竣工验收会,首先我代表湖北中民建筑工程有限公司向宜昌高新投资开发有限公司、高新区质量安全监督站领导以及广东顺协地质勘察有限公司湖北分公司、宜昌市城市规划设计研究院、葛洲坝集团项目管理有限公司等各位专家对我公司工作的大力 支持表示诚挚的感谢。从2014年9月21日进场施工,经过一年多的努力,克服了工程征地拆迁、管线迁移困难等原因,在业主和监理、设计、勘察、质监等相关部门的大力支持和帮助下,于2016年1月日工程竣工;下面我就项目施工情况做一简要汇报: 一、工程概况 青岛路(珠海路~大连路)市政工程位于宜昌市开发区,起于珠海路,止于大连路,全长。道路等级城市支路,设计车速为40km/h,规划红线宽25m,道路车行道宽15m。工程内容包括路基、路面、交通工程、排水(雨水、污水)、道路照明及治安监控工程、管线综合工程等。青岛路是开发区的一条城市支路,规划红线宽25m,采用双向四车道。青岛路(珠海路~大连路)段沿线主要路口有珠海路交叉口和大连路交叉口。设计对两个交叉口均采用交通信号灯进行交通管理。本项目

的设施对完善片区路网、改善周边商业区的交通需求、促进片区经 济建设等方面具有重要的意义。. 工程合同总造价为万元(大写:陆佰柒拾万零伍仟叁佰伍拾伍元叁角伍分)。 二、工程项目实施阶段的工作: 工程施工前由建设单位组织,质检部门监督下,勘察、设计、监理、施工等单位进行了图纸会审。并根据图纸会审情况对现场进行障碍物及地形地貌的查勘核对;核查清楚后,发现道路起点珠海路与终点大连路存有大量的管线;这对我公司施工造成一定的困难,我公司项目部针对以上情况调整了具体的施工组织方案,并制定了一系列有针对性的专项施工方案(安全文明专项施工方案、安全生产事故应急救援预案等专项方案)。与此同时, K0+000-K0+100段南苑管理区地块征地拆迁的困难又出现在面前,为了给业主交满意答卷的心态,对道路进行了分批次、分阶段、分班组施工;哪段先移交后,就施工哪段,施工计划按征地进度进行调整,动态监控施工,哪里有施工面,就立即组织技术人员进行施工。 三、工程完成情况及质量控制和安全文明施工: 为保证质量,我公司严格按现行国家规范及设计要求进行施工,对所有进场材料均要求有合格证,出厂质量报告等相关资料;并根据工程需要对所有原材料进行了复检。特殊路基处理严格按照施工专项方案进行施工;并通过弯沉及压实度检测和回填料的抽

市政道路工程竣工总结报告

市政道路工程竣工 总结报告

宜昌市青岛路(珠海路~大连路)市政工程项目 竣 工 总 结 报 告 编制人: 审核人: 湖北中民建筑工程有限公司

二O一六年一月

工程竣工验收总结报告 各位领导、各位专家: 今天是我公司承建的宜昌市青岛路(珠海路~大连路)市政道路项目竣工验收会,首先我代表湖北中民建筑工程有限公司向宜昌高新投资开发有限公司、高新区质量安全监督站领导以及广东顺协地质勘察有限公司湖北分公司、宜昌市城市规划设计研究院、葛洲坝集团项目管理有限公司等各位专家对我公司工作的大力支持表示诚挚的感谢。从9月21日进场施工,经过一年多的努力,克服了工程征地拆迁、管线迁移困难等原因,在业主和监理、设计、勘察、质监等相关部门的大力支持和帮助下,于1月日工程竣工;下面我就项目施工情况做一简要汇报: 一、工程概况 青岛路(珠海路~大连路)市政工程位于宜昌市开发区,起于珠海路,止于大连路,全长603.535m。道路等级城市支路,设计车速为40km/h,规划红线宽25m,道路车行道宽15m。工程内容包括路基、路面、交通工程、排水(雨水、污水)、道路照明及治安监控工程、管线综合工程等。青岛

路是开发区的一条城市支路,规划红线宽25m,采用双向四车道。青岛路(珠海路~大连路)段沿线主要路口有珠海路交叉口和大连路交叉口。设计对两个交叉口均采用交通信号灯进行交通管理。本项目的设施对完善片区路网、改进周边商业区的交通需求、促进片区经济建设等方面具有重要的意义。 工程合同总造价为6705355.35万元(大写:陆佰柒拾万零伍仟叁佰伍拾伍元叁角伍分)。 二、工程项目实施阶段的工作: 工程施工前由建设单位组织,质检部门监督下,勘察、设计、监理、施工等单位进行了图纸会审。并根据图纸会审情况对现场进行障碍物及地形地貌的查勘核对;核查清楚后,发现道路起点珠海路与终点大连路存有大量的管线;这对我公司施工造成一定的困难,我公司项目部针对以上情况调整了具体的施工组织方案,并制定了一系列有针对性的专项施工方案(安全文明专项施工方案、安全生产事故应急救援预案等专项方案)。与此同时,K0+000-K0+100段南苑管理区地块征地拆迁的困难又出现在面前,为了给业主交满意答卷的心态,对道路进行了分批次、分阶段、分班组施工;哪段先移交后,就施工哪段,施工计划按征地进度进行调整,动态监控施工,哪里

市政道路工程竣工总结报告

宜昌市青岛路(珠海路~大连路)市政工程项目 竣 工 总 结 报 告 编制人: 审核人: 湖北中民建筑工程有限公司 二O一六年一月

工程竣工验收总结报告 各位领导、各位专家: 今天是我公司承建的宜昌市青岛路(珠海路~大连路)市政道路项目竣工验收会,首先我代表湖北中民建筑工程有限公司向宜昌高新投资开发有限公司、高新区质量安全监督站领导以及广东顺协地质勘察有限公司湖北分公司、宜昌市城市规划设计研究院、葛洲坝集团项目管理有限公司等各位专家对我公司工作的大力支持表示诚挚的感谢。从2014年9月21日进场施工,经过一年多的努力,克服了工程征地拆迁、管线迁移困难等原因,在业主和监理、设计、勘察、质监等相关部门的大力支持和帮助下,于2016年1月日工程竣工;下面我就项目施工情况做一简要汇报: 一、工程概况 青岛路(珠海路~大连路)市政工程位于宜昌市开发区,起于珠海路,止于大连路,全长603.535m。道路等级城市支路,设计车速为40km/h,规划红线宽25m,道路车行道宽15m。工程内容包括路基、路面、交通工程、排水(雨水、污水)、道路照明及治安监控工程、管线综合工程等。青岛路是开发区的一条城市支路,规划红线宽25m,采用双向四车道。青岛路(珠海路~

大连路)段沿线主要路口有珠海路交叉口和大连路交叉口。设计对两个交叉口均采用交通信号灯进行交通管理。本项目的设施对完善片区路网、改善周边商业区的交通需求、促进片区经济建设等方面具有重要的意义。 工程合同总造价为6705355.35万元(大写:陆佰柒拾万零伍仟叁佰伍拾伍元叁角伍分)。 二、工程项目实施阶段的工作: 工程施工前由建设单位组织,质检部门监督下,勘察、设计、监理、施工等单位进行了图纸会审。并根据图纸会审情况对现场进行障碍物及地形地貌的查勘核对;核查清楚后,发现道路起点珠海路与终点大连路存有大量的管线;这对我公司施工造成一定的困难,我公司项目部针对以上情况调整了具体的施工组织方案,并制定了一系列有针对性的专项施工方案(安全文明专项施工方案、安全生产事故应急救援预案等专项方案)。与此同时,K0+000-K0+100段南苑管理区地块征地拆迁的困难又出现在面前,为了给业主交满意答卷的心态,对道路进行了分批次、分阶段、分班组施工;哪段先移交后,就施工哪段,施工计划按征地进度进行调整,动态监控施工,哪里有施工面,就立即组织技术人员进行施工。 三、工程完成情况及质量控制和安全文明施工: 为保证质量,我公司严格按现行国家规范及设计要求进行施工,对所有进场材料均要求有合格证,出厂质量报告等相关资料;并根据工程需要对所有原材料进行了复检。特殊路基处理严格按照施工专项方案进行施

市政工程工作总结

工作总结 刘鹏 2013-8-26

工作总结 本人刘鹏,24岁,2012年6月毕业于新疆大学,于新疆城建(集团)股份有限公司工程事业部第九项目部任职技术员,现已工作一年。 本人自参加工作以来,认真工作,苦练本领,在各位前辈和师傅们的指导和帮助下,已成长为一个具有较强业务能力的技术人员,以下是本人的一点心得:一、态度端正、严谨科学路桥建设工作是一项非常艰苦的行业,风吹日晒,还要到处跑,而且又需要细心工作,所以没有乐观的人生态度和严谨科学的工作精神是不成的。测量和试验工作虽说不上搞科研,但也绝对来不得半点马虎,“差之毫厘,失之千里”正好用来比喻测量工作,而“一子错,全盘皆落索”又正好用来形容试验工作。二、小心推敲、认真求证在测量和试验工作中,非常需要“小心推敲、认真求证”的工作精神,因为这不但是工作作风的问题,还直接关系到工作的质量问题。在测量和施工之前,必须认真审图,对图上有误的地方要及时向设计、监理单位提出来。在测量放线之前,要利用图

纸给出的数据,运用各种公式去验证,还要采用不同的计算方法(如正算、反算等)重复计算,确保万无一失。在准备试验之前,要先重温一次图纸,看设计图纸对材料是否有特殊要求,或者和现行规范有没有冲突的地方,如有冲突则采取“从严不从宽”的原则处理,并及时向总监作出书面报告。试验前还要进行重温一次操作规程,确保操作无误,不能边操作边看书,就算对很简单的试验也不能马虎对待。对各种原始数据要注意保存和及时整理,因为“经验,是从众多的数据中总结出来的”!社会在进步,时代在发展,只有不断学习,才能及时俱进。各种新的施工材料和施工机具不断地应用到路桥施工中来,相对的,也出现了更多的施工工艺和施工方法,各项规范也跟着发展。不能自我提高,就只有落后,就不能适应路桥建设工作的发展。三、结合实际、推陈出新在工作中,要不断地总结经验和教训,不断提高,并把学到的知识结合实际运用到工作中,以提高工作效率。如: 1.把测量、试验的数据由仪器直接输入(或手工输入)到电脑中,由系统自行计算,就能大大减少出错的机会,节省大量的时间,而且对数据的保存、转移和输出都极为方便。 2.把图纸中的相关数据,如线位关系和桥位坐标等输入到autoCAD中,就非常容易找到图纸是否存在问题,各种关系也很易理顺。 3.在全站仪的放样操作中,采用“后方交会法”能减少对站点的要求。 4.对图纸中没有提供坐标和附近没有导线点的工程(现场已定出有关

市政管道工程竣工验收报告

市政工程验收报告 工程项目XXX管道安装工程 施工单位名称XXXXXX有限公司 设计单位名称XXXXXXX有限公司 监理单位名称XXXXXXXX有限公司 工程造价123456789元 开工时间年月日 工程概况: XXX管道安装工程全长20km,包括DN1000球墨管安装、Φ630防腐钢管安装、Φ630桥管安装、PE630牵引管及附属检查井等。 竣工验收程序: 一、本工程已具备竣工验收条件 二、审阅施工、设计、监理单位提交的“工程质量合格证明” 三、确定验收组成员名单,并召开会议制定验收方案。 竣工验收内容: 一、由建设、施工、监理、设计单位分别汇报工程情况、建设质量状况、合同履 约及执行国家法律和工程建设强制性标准情况; 二、验收组人员审阅各工程档案,从立项、招投标、设计及施工管理资料进行检 查; 三、对工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查; 四、验收组对检查结果进行汇总、讲评,并最后达成竣工验收意见,符合国家标 准。 竣工验收内容: 一、由XXXXXX有限公司组织成立验收小组; 二、验收组成员分别由设计、施工、监理单位的有关负责人参加。 竣工验收标准: 我国现行法律、法规要求; 我国现行工程建设强制性标准; 《市政道路、桥梁、排水管道施工及验收规程》; 设计图纸及变更设计资料; 施工合同内容。

对设计单位评价: 设计单位资质为丙级; 设计单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准设计工作; 设计单位对变更设计予以认可; 实物质量符合设计图纸及有关设计文件。 (公章) 项目负责人:年月日 对施工单位评价: 施工单位资质为二级; 施工单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准施工; 对施工过程中的质量问题能及时整改; 实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。 (公章) 项目负责人:年月日 对监理单位评价: 监理单位资质为乙级; 监理单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准进行监理。已完成工程设计和合同约定的各项内容,达到竣工标准。 在对工程质量核定等级与现行标准相符,对工程质量存在的问题能及时检查并督促整改,验收合格后方允许下道工序施工。 (公章) 项目负责人:年月日 工程竣工验收意见: 经建设单位组织验收,本工程符合下列要求: 符合我国现行法律、法规要求; 符合我国现行建设工程强制性标准规范要求; 符合设计文件和施工合同要求; 工程质量保证资料齐全。 (公章) 项目负责人:年月日 工程质量验收结论: 符合国家质量规范,同意使用! (公章) 年月日

相关文档
相关文档 最新文档