文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隐蔽工程(接地线埋设)

隐蔽工程(接地线埋设)

隐蔽工程(接地线埋设)

隐蔽工程(接地线埋设)签证记录表

工程名称:隐签003

基础防雷及接地装置安装隐蔽记录

施2002—52 工程名称:麓谷公馆商业裙楼验收日期:2011年11月21日共页第1页 分项工程名称:接地装置安装子分部工程名称:防雷及接地装置安装隐蔽部位:1-11/L-V轴底板、承台、梁项目经理:刘友良施工技术负责人:吴建华施工图号:电施034 施工执行标准名称及编号:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 隐蔽工程内容序 号 工程分项隐蔽验收批部位 单 位 数 量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设) 单位验收记录1 1-11/L-V轴底板、承台、梁M 1、25*4mm热镀锌扁钢连接成水 平接地装置,垂直接地极为 50*50*5热镀锌角钢,长2.5m, 每5m设一根,位置、数量符合 设计及施工规范要求。焊接接头 采用双面满焊,焊缝饱满,无夹 渣、无咬肉现象。 2、建筑物外墙根据图纸要求设 置测试点。 3、自然接地利用地下室抗浮锚 杆、人工挖孔桩钢筋作为接地 极。 施工单位全数检查评定结果: 符合设计及规范要求的规定。 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名:年月日 注:该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,

隐蔽工程验收记录(防雷接地)

隐蔽工程验收记录 (001#风机基础-箱变基础外部接地连接工程) Ⅰ-8-1 编号:001D02001 单位工程名称 #001风力发电机组安装工程 分项工程名称 基础外部接地装置安装 验收部位 #001风机基础箱变基础外部接地连接 施工图号 SHE358J-71-06 验 收 内 容 隐蔽内容(图示或文字说明): 1、材料:水平接地体 -50×6热镀锌扁钢;垂直接地极 φ50热镀锌钢管,L=; 2、工艺:扁钢之间焊接搭接≥2D ,三面焊接;扁钢与钢管搭接,扁钢紧贴2/3钢管表面,上下两侧施焊;沥青漆防腐。 施工单位 检查结果 班组长: 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 水平接地体,焊接处采用沥青漆防腐,周围包裹降阻剂,降阻剂截面积× 风机基础 (示意) 内环半径10m ,水平接地体与垂直接地体深埋; 与风机基础引出扁钢焊接,共6 处 热镀锌钢管(垂直接地极) 扁钢与扁钢焊接处 热镀锌扁钢 与箱变引出扁钢焊接,,共4处 箱变水平接地体外引焊接,共2处 垂直接地极,焊接处采用沥青漆防腐,周围包裹降阻剂,降阻剂截面积×

监理单位 验收结论 专业监理工程师:年月日 隐蔽工程验收记录 (001#风机基础-箱变基础外部接地连接工程) Ⅰ-8-1 编号:001D02002 单位工程名称#002风力发电机组安装工程分项工程名称防雷接地安装 验收部位#002风机基础施工图号SHE-358J-71-06 验收内容隐蔽内容(图示或文字说明): 1、材料:水平接地体 -50×6热镀锌扁钢;垂直接地极φ50热镀锌钢管,L=; 2、工艺:扁钢之间焊接搭接≥2D,三面焊接;扁钢与钢管搭接,扁钢紧贴2/3钢管表面,上下两侧施焊;沥青漆防腐。 外环半径 15m,水平接 地体与垂直 接地极深埋 水平接地体, 焊接处采用沥 青漆防腐,周 围包裹降阻 剂,降阻剂截 面积× 热镀锌钢管(垂直接地极) 扁钢与扁钢焊接处 热镀锌扁钢 垂直接地极共 16根 与内环水平接 地体引出扁钢 焊接,共6处 与箱变水平接 地体引出扁钢 焊接,共2处 垂直接地极,焊 接处采用沥青漆 防腐,周围包裹 降阻剂,降阻剂 截面积×

2电气接地装置隐蔽验收记录

电气接地装置隐蔽验收记录 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸( mn )] 10-14轴/E-L 轴:利用基础梁内4根? 16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均 用? 12热镀 锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施 焊,焊接长度大于15cm,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接 贯通,与结构柱内2根? 25的主筋(引下线利用筋)可靠焊接,2根? 25的主筋采用等差弯 型钢筋连接、贯通且已标识。总等电位联结 (MEB 箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采 用40*4热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向 见附图。 .Z 监理(建设)单位 工程名称 苍山县教育科研中心 施工单位 分项工程名称 接地装置安装 天气情况 监理(建设) 单位 验收日期 鲁 DQ-012-001 大兀建设集团有限公司~ 第九建筑工程公司 临沂市建设工程监理公司 2013年04月25日 接地类别 组数 设计要求 沟槽尺寸 随土建基础开挖 土质情况 筏板混凝土 接地极规格(mr )i 打进深度 (mn ) 接地母线规格 ? 16、? 25 螺纹钢筋 焊接情况 焊接长度大于15cm 焊缝饱满, 无夹渣 防腐处理 接地电阻 (取最大值) 施工单位

接地母线规格 焊接情况 接地电阻 (取最大值) 防腐处理 检验结论 沟槽尺寸 随土建基础开挖 接地极规格(mr )i / ? 16、? 25 螺纹钢筋 / 土质情况 打进深度 (mm 筏板混凝土 / 焊接长度大于15cm 焊缝饱满, 无夹渣 (公章) (公章) 电气接地装置隐蔽验收记录 鲁 DQ-012-002 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸( mm ] 10-14轴/A-E 轴:利用基础梁内4根? 16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均 用? 12热镀锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施 焊,焊接长度大于 15cm,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接 贯通,与结构柱内2根? 25的主筋 (引下线利用筋)可靠焊接,2根? 25的主筋采用等差弯 型钢筋连接、贯通且已标识。总等电位联结 (MEB 箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采 用40*4热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向 见附图。 制君树和. 工程名称 分项工程名称 天气情况 接地类别 苍山县教育科研中心 接地装置安装 晴 防雷接地~ 组数 施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 大兀建设集团有限公司 第九建筑工程公司 临沂市建设工程监理公司 2013年04月28日 设计要求 < 1 Q

隐蔽工程接地线埋设签证记录表

工程名称:永南永丰 艸线路改造工程

K 现场对接地体焊接部位进行涂刷富锌漆进行保护,并留有标识。 2、简图中应标明接地焊接点及接地模块的安装位置。 2 接地线埋设后 接地线电阻 设计值:10 0 5.5 回填土 符合 GB50233-2005 寮 4.0. 11鉴求 符合規范 符合规范 符合规范 符合規范 符合规范 &理意见^ &理工程师: 年 月 B 工程名称:永南永丰llOkV 线路改适工程 致永南永丰llOk¥线路改造工稷监理部: 接地体方向 尽量按等高线埋设 符合要求 受电侧 接地体埋设 示意图 送电侧 15.7

本工程号基础接地线沟巳经开挖完毕,接地线巳经埋设,请检查。项目部专职质检员: 施工队质检员: 序号 监理检查 内容 标准检查结果(m) 允许误差(m) 框线L1 L2 L3 L4 1 接地钢筋埋设前 接地钢筋规 格符合设计要 求 设计值<1>10 0>10 <1>10 10 实测值10 10 10 10 10 接地沟深度岩土土>0? 3 鳞地:^0 ?6 设计值0. 800 0.800 0. 800 0. 800 0. 800 实测值0. 800 0.800 0. 800 0? 800 0. 800 接地体连接 长度符合GB50233-2014 第8. 0.5 要求 符合规范要求 接地体总长符合设计要求符合设计要求接地型式设计型式:TH110-3 TH110-3 两接地体间 距离 不小于5m —接地体方向尽量按等高线埋设符合要求以下内容由项目部质检员填写,监理工程师现场检查签证: 受电侧 接地体埋设 示意图 15.7

隐蔽工程(接地线埋设)签证记录表

致: 山西锦通工程项目管理咨询有限公司临汾工程 监理项目部: G 1A 号基础接地线沟已经开挖完毕,接地线已经铺设,请检查。 项目部专职质检员: 施工队质检员: 年 月 日 以下内容由项目部质检员填写,监理工程师现场检查签证: 序号 监理检查内容 标准 检查结果(m ) 允许误差(m) 框线 LA LB LC LD 1 接地线埋设前 接地线规格 符合设计要求 设计值 φ12 实测值 φ12 φ12 φ12 φ12 φ12 接地沟深度 山区(岩石):≥0.4m 丘陵和山区(土质):≥0.6m 耕地:≥0.8m 设计值 ≥0.8 ≥ 实测值 0.92 0.9 0.88 0.87 0.85 接地线总长度 -0.0 设计值 35.93 17 17 17 17 实测值 36.6 17.03 17.14 17.2 17.01 接地线焊接长度 符合设计要求 符合设计要求 接地线总长 设计值: 17m 符合设计要求 接地型式 设计型式: T —3 T —3 两接地线间平行距离 不小于5米 符合设计要求 接地线方向 尽量按等高线埋设 符合设计要求 接地线埋设示意图(根据现场实际敷设情况绘图) 2 接地线埋设降阻剂使用情况 未使用降阻剂 3 接地线电阻 设计值:7欧姆 1.23 4 回填土 符合Q/GDW 153第5.12要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 监理意见: 监理工程师: 年 月 日 A B C D

致: 山西锦通工程项目管理咨询有限公司临汾工程 监理项目部: G 1 号基础接地线沟已经开挖完毕,接地线已经铺设,请检查。 项目部专职质检员: 施工队质检员: 年 月 日 以下内容由项目部质检员填写,监理工程师现场检查签证: 序号 监理检查内容 标准 检查结果(m ) 允许误差(m) 框线 LA LB LC LD 1 接地线埋设前 接地线规格 符合设计要求 设计值 φ12 实测值 φ12 φ12 φ12 φ12 φ12 接地沟深度 山区(岩石):≥0.4m 丘陵和山区(土质):≥0.6m 耕地:≥0.8m 设计值 ≥0.8 ≥ 实测值 0.96 0.94 0.82 0.91 0.84 接地线总长度 -0.0 设计值 35.93 17 17 17 17 实测值 36.8 17.05 17.01 17.3 17.01 接地线焊接长度 符合设计要求 符合设计要求 接地线总长 设计值: 17m 符合设计要求 接地型式 设计型式: T —3 T —3 两接地线间平行距离 不小于5米 符合设计要求 接地线方向 尽量按等高线埋设 符合设计要求 接地线埋设示意图(根据现场实际敷设情况绘图) 2 接地线埋设降阻剂使用情况 未使用降阻剂 3 接地线电阻 设计值:7欧姆 0.36 4 回填土 符合Q/GDW 153第5.12要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 监理意见: 监理工程师: 年 月 日 A B C D

电气管道隐蔽工程验收记录

电气管道隐蔽工程验收记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

隐蔽工程验收记录 建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称动力站接地装置安装 工程量 验收记录及示意图或草图: 1、本隐蔽工程为基础接地装置安装,按基础接地平面图和设计说明施工。 2、利用建筑物基础梁及承台内主筋沿建筑物焊接,作为自然接地极,防雷引下线利用建 筑物柱内四根主筋,上端与避雷网下端与建筑物基础内的主筋焊接,并在指定的引下线处用40×4镀锌扁钢引出基础外1米预留。 3、梁内主筋与圆钢采用搭接焊,双面施焊。搭接长度符合验收规范要求。焊接质量符合 要求。 4、防爆门采用40×4热镀锌扁钢与基础接地网及桩头筋通长连接,三面施焊,搭接长度 符合验收规范要求。 验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

隐蔽工程验收记录 建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称提取车间墙柱顶梁板避雷引下线工程量 验收记录: 1、本隐蔽工程为提取车间墙柱顶梁板避雷引下线敷设,按基础接地平面图和防雷接地做 法大样图施工。 2、利用建筑物柱内2根大于Φ16的主筋通长焊接作避雷引下线,与上一层柱内主筋相焊 接。 3、柱内主筋与主筋连接采用大于Φ16的螺纹钢搭接焊,搭接长度大于直径的6倍,双面 施焊,焊缝质量符合要求,焊渣敲净。 验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称电线导管敷设(提取车间一层B、C 区;一层夹层B区)工程量 验收记录: 1、本隐蔽工程为提取车间一层B、C区及一层夹层B区墙柱顶梁板电线导管敷设,隐蔽内 容有强电和弱电系统配管,按强电和弱电平面图施工。 2、导管材质为KBG导管,材料质量合格。 3、导管直径、回路数量、平面位置、标高尺寸均符合设计图纸要求。 4、导管连接采用套管插入法锚固连接,接口牢固并用封箱带密封。 5、导管埋设在混凝土楼板中间,底板钢筋上面,符合设计图纸及施工验收规范要求。验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

鲁DQ-012 电气接地装置隐蔽验收记录

表B.0.7 电气接地装置报审、报验表 工程名称:青岛市民健身中心项目-体育场编号:致:青岛市工程建设监理有限公司(项目监理机构) 我方已完成基础9-21轴/K-M轴接地装置安装工作,经自检合格,请予以审查或验收。 附件:隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部(盖章) 项目经理或项目技术负责人(签字) 年月日 审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日 注:本表一式二份,项目监理机构、施工单位各一份。

电气接地装置隐蔽验收记录 鲁DQ—012 工程名称青岛市民健身中心项目-体育场施工单位中国建筑股份有限公司 分项工程名称接地装置安装监理(建设) 单位 青岛市工程建设监理有限公司 天气情况晴验收日期2017.3.2 接地类别防雷接地组数联合接地设计要求小于1Ω 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸(mm)] 1、利用结构基础做接地装置,利用基础地梁两主钢筋(φ≥16)通长可靠连通成网并与柱基钢筋连接,其中基础外 缘两根主钢筋需焊连成电气环路。 2、隐蔽区域:基础9-21轴/K-M轴。 沟槽尺寸/ 土质情况良好 接地极规格 (mm) / 打进深度 (mm) / 接地母线规格φ≥16主筋焊接情况焊接良好,双面焊接,搭接长度≥6D(D:搭接圆钢直径10mm) 防腐处理混凝土保护 接地电阻 (取最大值) 0.6Ω 验收结论 施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 山东省建设工程质量监督总站监制