项目消防设计文件

一、工程设计依据:

1.甲方提供的设计任务书和规划要求

2.主管部门批准的设计方案及建设单位对设计方案的意见和建议。

3.设计规

(1)、《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005)

(2)、《建筑设计防火规》(GB50016-2014)

(3)、《建筑部装修防火设计规》(GB50222-95 2001年版)(4)、《民用建筑热工设计规》(GB50176-93)

(5)、《民用建筑工程室环境污染物控制规》(GB50325-2010)

(6)、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2008)

(7)、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)(8)、《屋面工程技术规》(GB50345-2012)

(9)、《办公建筑设计规》(JGJ 67-2006)

(10)、《无障碍设计规》(GB50763-2012)

(11)、《图书馆建筑设计规》(JGJ 38-99)

(12)、《民用建筑供热通风与空气调节设计规》(GB20736-2012)

(13)、《消防给水及消火栓系统技术规》(GB50974—2014)

(14)、《自动喷水灭火系统设计规》(GB50084—2001)

(15)、《大空间智能型主动灭火系统技术规程》(CECS263:200)(16)、《建筑灭火器配置设计规》(GB50140—2005)

(17)、《供配电系统设计规》(GB50052-2009)

(18)、《民用建筑电气设计规》(JGJ16-2008)

(19)、《火灾自动报警系统设计规》(GB50116-2013)

(20)、国家及省颁布的其他有关规、标准、规定。

二、工程概况

1、是由开发的的一个子项,它位于。

2、本工程主体建筑地上层,建筑高度为米(室外地面至屋面结构层)。

3、建筑物室地坪设计标高±0、000相当于绝对标高。

4、本工程耐火等级为二级,结构形式为钢筋混凝土框架结构,设计年限为50

年。

5、建筑各项指标详见下表:

建筑指标:

三、防火设计

(一)建筑专业:

1、本工程为多层公共建筑,耐火等级为二级,防火分区按《建筑设计防火规》

(GB50016-2014)划分,反映在各专业施工图中。

2、本工程一至三层每层为一个防火分区,四层图书馆分为两个防火分区,因为两个

防火分区总面积为2782平方米,其中基本书库部分防火分区满足《图书馆建筑设计规》(GBJ38-99)中第6.4.2条防火分区设置一个安全出口,另一个安全出口借用相邻防火分区的条件,阅览室部分防火分区设有二个安全疏散口。整栋楼设3部封闭楼梯,可到达各楼层。安全出口数、疏散距离和疏散宽度均满足防火规要求。(详各层防火分区示意图)。档案室与其他部分之间的墙采用耐火极限不少于4.0h的防火墙,档案库区中同一防火分区的库房之间的隔墙均采用耐火极限不低于3.0h的防火墙,防火分区间及库区与其他部分之间的墙均采用耐火极限不少于4.0h的防火墙,档案库中楼板的耐火极限不低于1.5h。基本书库、非书资料库采用防火墙与其毗邻的建筑完全隔离,防火墙的耐火极限不低于

3.00h。档案室及基本书库疏散门均为甲级防火门,并向疏散方向开启。每层均

设置自动喷淋灭火系统,防火分区面积小于5000平方米。封闭楼梯间的设置,各防火分区面积和疏散距离、疏散口数量、疏散宽度均满足规要求,详见建筑平面图中防火分区示意图。

3、通风空调机房、设备用房、配电间、楼梯间、管道井等处均采用符合消防要求的

甲、乙、丙级防火门。

4、防火墙必须砌至梁底或板底,不得留缝隙,穿墙管道安装完毕后,须用非燃烧材

料将周围封填密实.

5、建构筑物间距、消防车道路、消防回车场地见总平面图。

6、所有竖向管道井在楼面处用钢筋网100厚C20细石混凝土封堵。

7、各类墙体耐火极限满足二级耐火等级要求,中庭处采用3.0h防火卷帘。

8、防火墙和公共走廊疏散用的平开门应设密闭器,双扇平开防火门安装闭门器和顺

序器,常开防火门必须安装信号控制关闭和反馈装置。

9、玻璃幕墙与外墙间在楼层位置应设置水平防火封堵,防火隔离材料为岩棉,防火

封堵高度为800mm,上下采用1.5厚钢板。

10、防火卷帘门应选用特种卷帘(采用包括背火面温升作耐火极限的判定条件,其耐

火极限不低于3小时)。

11、室装修材料燃烧性能等级应符合《建筑部装修设计防火规》(GB50222-95 2001

年修订版),室装修应报消防主管部门审批,装修材料的使用应征得消防部门的认可.

12、金属构件防火:钢构件应根据消防要求耐火等级为二级,在涂底防绣漆二度后再

喷涂防火涂料。钢柱耐火极限 2.5小时,防火涂料采用厚涂型;钢梁耐火极限

1.5小时防火涂料采用薄涂型;其余室钢构件耐火极限1.0小时,防火涂料采用

薄涂型。底漆应与防火涂料相容,不得产生皂化等不良反应。

13、各类防火器材必须采用消防部门认可的产品。凡涉及消防设计中的修改必须通过

消防部门认可。

(二)结构专业

1、钢筋混凝土墙、梁主要承重构件:

钢筋混凝土剪力墙为不燃烧体,耐火极限均不小于3.0h;钢筋混凝土梁为不燃烧体,耐火极限均不小于1.5h。

2、楼板、疏散楼梯、屋顶承重构件:

所有钢筋混凝土楼板、疏散楼梯板、屋面板均为不燃烧体,耐火极限均不小于1.0h。

(三)电气专业

1、火灾自动报警及消防联动控制系统

(1)本项目采用控制中心报警系统。1#楼、4#楼、5#楼、7#楼均设置一个消防控

制室,其中4#楼消防控制室为主消防控制室。主消防控制室能显示所有火灾自动

报警信号和联动控制状态信号,并能控制重要的消防设备;各分消防控制室消防

设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。系统由火灾探测器、手

动火灾报警按钮、输入输出模块、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用、

消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成;系统中的

火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的

控制装置、消防专用总机等起集中控制作用的消防设备设置在消防控制室。

本单体设置区域火灾报警控制器,控制器设于一层安保机房。区域火灾报警控

制器与消防控制中火灾报警控制器联网,消防广播信号、消防信号、手动直接启

停信号线均由消防控制中心引来。

(2) 按防火分区或楼层划分报警分区,并按环境特点设置相应类型的探测器。公共区

域、办公用房、设备用房等场所采用感烟探测器保护。

(3) 在消火栓附近处设置消火栓按钮,主要通道及出入口设手动报警按钮(带插孔),从同一防火分区的任何位置到最邻近的手动报警按钮的步行距离不大于30米。火灾声光警报器设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑部拐角等处的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。

(4)消防专用设置于消防控制室、变配电房、排烟机房、消防电梯机房、水泵房、主要通风和空调机房及其它与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。消防控制室设置可直接报警的119火警专线。

(5) 消防联动控制:

(5.1)自动喷水灭火系统的联动控制设计:

(5.1.1) 联动控制方式,由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;

(5.1.2) 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。

(5.1.3) 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号均应反馈至消防联动控制器。

(5.2)消火栓系统的联动控制设计:

(5.2.1) 联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。本项目消火栓系统设置了稳压泵,高位消防水箱出水管上设置的流量开关信号,火灾报警系统进行监控,不做为直接起泵信号。

(5.2.2) 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

(5.2.3) 消火栓泵的动作信号反馈至消防联动控制器。

(5.3)防排烟系统的联动控制设计:

(5.3.1) 由同一防烟分区的两只独立的火灾探测器作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统;

(5.3.2) 排烟口或排烟阀开启的动作信号作为排烟风机启动的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

(5.3.3) 排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室的消防联动控制器上手动控制排烟口、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,排烟风机

的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制排烟风机的启动、停止。

(5.3.4) 排烟口或排烟阀开启和关闭的动作信号,排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器。

(5.3.5) 排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

(5.4)电梯的联动控制设计:

(5.4.1) 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。

(5.4.2) 电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号应传送给消防控制室显示,轿箱应设置能直接与消防控制室通话的专用。

(5.5)防火门及防火卷帘系统的联动控制设计:

(5.5.1) 常开防火门所在防火分区的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号由消防联动控制器发出,由消防联动控制器联动控制防火门关闭;防火门的动作信号反馈至消防联动控制器。

(5.5.2) 防火卷帘的升降由防火卷帘控制器控制。

(5.5.3) 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计:联动控制方式,防火分区任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m 处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m 应设置不少于2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。手动控制方式,由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。

(5.5.4) 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计:联动控制方式,由防火卷帘所在防火分区任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。手动控制方式,由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。

(5.5.5) 防火卷帘下降至距楼板面1.8m 处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号应反馈至消防联动控制器。

(5.6)火灾警报和消防应急广播的联动控制设计:

(5.6.1) 消防控制室在确认火灾后启动建筑的所有火灾声光警报器。消防应急广播系统的联动控制信号由消防联动控制器发出。当确认火灾后,同时向全楼进行广播。

(5.6.2) 同筑设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。

(5.6.3) 火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜在8s~20s 之间,消防应急广播的

单次语音播放时间宜在10s~30s 之间。火灾声警报与消防应急广播交替循环播放,采取1 次声警报器播放,1 或2 次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。(5.6.4) 在消防控制室能手动或按照预设控制逻辑联动控制选择广播分区,启动或停止应急广播系统,并能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时,自动对广播容进行录音。

(5.6.5 )消防控制室能显示消防应急广播的广播分区的工作状态。

(5.6.6) 消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,具有强制切入消防应急广播的功能。

(5.7)消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计:

(5.7.1) 本工程采用集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现;

(5.7.2) 当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。

(5.8)相关联动控制设计:

(5.8.1) 消防联动控制器具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,切断正常照明时,在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。

(5.8.2) 消防联动控制器具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能,开启相关区域安全技术防系统的摄像机监视火灾现场。

(5.8.3) 消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院的电动大门的功能。

(6) 火灾报警探测器均为吸顶明装,指示灯朝门口方向;探测器周围0.5米不应有遮挡物,且距空调送风口边的水平距离不应小于1.5米。图中火灾报警探测器安装时需针对装修布置的灯具,风口等进行相应的微调,以满足规要求。

2、供电电源

(1) 负荷等级:消防风机、防火卷帘门、消防水泵、应急照明、消防控制室电源

等属二级负荷。由项目10KV开关站引来1路10KV高压电源。另从4#楼青少年艺术

中心引来1路低压备用电源(由柴油发电机组提供)。另外,系统、火灾报警系统、

安保系统根据规要求,各系统自带不间断电源(UPS)。

(2) 消防馈电干线采用交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套阻燃耐火型电缆

(ZANYJV-1KV)沿消防专用封闭式金属桥架敷设。

(3) 消防照明、动力配电支线采用阻燃耐火铜芯线(ZCN-BV)穿金属管明敷和暗敷。

(4) 本项目采用集中供电点式监控智能(消防)应急疏散照明系统,系统由组合

式智能(点式)控制器主机、智能(直流)中央电池主站、安全电压型智能(点

式)控制器分机、安全电压类集中电源点式监控型标志灯、集中电源点式监控型

照明灯等设备组成。控制器主机设在安防控制室;智能中央电池主站向整个系统

提供电池(应急)电源。并按防火分区设置应急照明配电箱。

3、疏散照明与备用照明:

(1)消防泵房、变电所、防排烟机房、消防控制中心等重要机房设置备用照明,其照

度仍应保证正常照明的照度。蓄电池持续供电时间不小于180min。。

(2)疏散楼梯、疏散走道设置疏散照明,疏散走道地面最低水平照度不低于1Lx ,人员密集场所地面最低水平照度不低于 3.0Lx ,疏散楼梯间地面最低水平照度不低于5.0Lx。

(3) 疏散走道及转角处应设置安全疏散指示标志,走道疏散标志灯距墙不大于10米,疏散标志灯之间间距不大于20米;转角处第一个疏散标志灯距转角边墙不大于1米。

(4) 安全出口设置安全出口标志灯。

(5) 在疏散走道、防烟楼梯间及其前室、楼梯半平台、消防电梯间及其前室设置疏散指示标志灯和疏散照明灯。

3、线路敷设

所有消防设备及重要设备的干线采用消防设备配干线电线路采用ZAN-YJV-1KV交联聚乙烯绝缘阻燃耐火型电缆,常、备用电缆采用在防火金属桥架同槽敷设,且用隔板隔开。采用梁下敷设,桥架表面需喷刷防火涂料。分支采用NBV-750V/450V聚氯乙烯绝缘耐火铜芯线交联阻燃(C级)耐火型电线穿金属管明敷和暗敷,保护层厚度要求不小于30mm。

4、电气火灾监控系统及消防电源监控系统:

(1)电气火灾监控系统主机及消防电源监控系统主机设置在一层安保机房。主

要由监控主机、监控模块、探测器等组成。

(2)电气火灾监控系统作用-对每个监控模块具有操作、控制、监测等功能。同

时每个监控模块设隐患预警(剩余电流200mA)、阈值报警功能(剩余电流300mA)。

采用漏电仅报警不跳闸,但在温度探测值超出一定值时采用报警并跳闸。

(3)本工程在变电所、楼层照明、电力配电柜(箱)设置监控模块和探测器。在

配电柜(箱)制造厂制作前,应由业主确定漏电火灾报警系统供货商指导,方可生

产。

(4)防火剩余电流动作报警系统和总体系统构架应由设备承包商二次深化设计

定。产品提供方需按照《电气火灾监控系统设计、施工及验收规》DB 37/T

2122-2012的规实施,产品须具有CCC认证的产品。

(5)消防电源监控器能显示各消防用电设备常用电源、备用电源的工作状态、

故障状态及应急工作状态信息。

(四)给排水专业

1. 消防用水量

本项目为,是的子项,地上层,为多层公共建筑,耐火等级二级。室外消火栓系统:40L/s, 火灾延续时间2小时。

室消火栓系统:20L/s, 火灾延续时间2小时。

自动喷水灭火系统:30L/s,火灾延续时间1小时。

一次消防用水量:540m3 /次。

2. 消防水源

本项目市政水源为一路自来水供水,室外消防水量由地块合用消防水池提供。

本项目各子项合用消防水池,消防水池设于4#馆青少年艺术中心地下一层消防泵房,储存室外消防水量,有效容积630T。18T屋顶消防水箱和消防增压稳压装置均设置在青少年艺术中心屋顶消防水箱间。

室外消火栓灭火系统为稳高压制,由压力联动控制消防泵启停,室外消火栓泵设于4#馆地下消防泵房。室外消火栓管道DN200沿道路环形布置,且室外消火栓沿建筑物周围均匀布置,保护半径不大于150米,每个室外消火栓出水量15L/S,建筑消防扑救面一侧消火栓数量不少于2个。水泵接合器距离室外消火栓距离为15~40m。

3. 室消火栓系统:

本项目均设置室消火栓系统。

(1)室消火栓系统采用临高压消火栓系统。在4#馆地下室设置地下消防水泵房,消防泵房设置两台消火栓泵,单台泵:Q=20L/S,H=58m,N=30KW。消火栓泵从消防水池吸水,以供给整个地块室消火栓系统用水。在4#馆屋顶设置有效容积18m3消防水箱,并配套消火栓增压稳压泵组(配1个150L气压罐)。

(2)室消防管道均布置成环状,主要消防出入口处等明显部位均设置带灭火器箱消火栓箱。消火栓间距保证同层同一防火分区2股充实水柱同时达到室任何部位,且充实水柱不小于10m。屋顶设检验用消火栓。

(3)消火栓箱设单阀单出口消火栓,配φ65室消火栓一只、φ65/25m衬胶水龙带及φ19水枪一付,φ25消防软管卷盘及φ6水枪一套,报警按钮一个,磷酸铵盐手提式干粉灭火器若干。

(4)消防水泵房外设消火栓水泵接合器2套。

5. 自动喷淋系统:

(1)本项目除不宜用水扑灭区域外,均设置自动喷淋灭火系统。

(2)自动喷淋系统采用临时高压,为湿式系统。在4#馆地下一层合用消防泵房设置两台喷淋泵,单台泵:Q=30L/S,H=80m,N=45KW。喷淋泵从消防水池吸水,用以供给整个地块建筑物喷淋系统用水。在4#馆屋顶设置有效容积18m3消防水箱,并配套自喷增压稳压泵组(配1个150L气压罐)。

(3)3#馆为地上多层公共建筑,喷淋按中危险Ⅰ级设计,喷水强度为6L/min.m2,作用面积160m2。

(4)本单体单独配置2套湿式报警阀,其信号接至消防控制室并控制启动喷淋泵,每个水力报警阀安装喷头数不超过800个。在每个防火分区分别设置信号蝶阀和水流指示器。

(5)消防泵房外设自喷水泵接合器2套。

6. 大空间智能型主动灭火系统:

(1)本建筑大堂上空净高大于8m区域设置自动喷淋灭火系统。

(2)采用临时高压制,在3#馆地下室合用消防泵房设置两台智能型主动灭火系统消防水泵,从消防水池吸水,供给4#馆和本子项大空间灭火。本系统由4#馆屋顶有效容积18m3消防水箱进行稳压。

(3)每个喷头5L/S,同时开启4只喷头,系统设计流量取20L/S。

(4)消防主泵两台,参数为:Q=20L/S,H=95m,每台N=45KW,一用一备。

(5)消防泵房外设智能型主动灭火系统水泵接合器2套。

7. 其它灭火设备

(1)本工程地上部分按严重危险级配置灭火器,火灾种类为A类,灭火器每具5KG,最大保护距离为15米。

(2)采用手提储压式磷酸铵盐干粉灭火器,每个放置点不少于2具。灭火器置于组合式消防柜下方的灭火器箱局部增设的灭火器位置具体见平面图。各设备用房单独设置灭火器,增设的灭火器均置于不上锁的专用灭火器箱。

7. 管材及阀门

(1)消防管道:架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统压力大于1.60MPa时,采用热浸镀锌无缝钢管。管径≤50mm时采用热镀锌钢管,丝接;管径>50mm时采用浸热镀锌无缝钢管,卡箍连接;消防管道均为红色。(2)阀门:采用带锁定装置的对夹式蝶阀,应设有明显的启闭标志。所选阀门工作压力必须与整个管网的压力相匹配。管道、阀门及管件均按压力等级PN=1.6MPa选用。(3)阀门及需拆卸部位法兰连接,连接时需进行二次镀锌。

(五)暖通专业

1.建筑定性:

本工程为多层公共建筑,耐火等级为二级

2.通风工程消防设计

(1)穿越防火分区处的风管上设置防火阀。

(2)通风风管进出机房处均设置防火阀。

(3)平时通风风管上的防火阀的动作温度均为70℃。排风兼排烟管道上的排烟防火阀的动作温度均为280℃。

(4)平时通风和排风兼消防排烟风管均采用镀锌钢板制作,消声器均采用不燃A级的材料制作。

3.机械排烟系统设计

(1)一层左侧走道设置机械排烟系统,与三层左侧走道共用一台排烟风机,消防时排烟量按最大防烟分区120m3/h·m2计算,排烟风机放置于屋面上。

(2)一层综合档案馆设置机械排烟系统,划分为三个防烟分区,一、三、四层右侧走道设置机械排烟系统,一、三、四层共用排烟风机,消防时排烟量按最大防烟分区

120m3/h·m2计算,排烟风机放置于屋面上。

(3)一层南侧及北侧中庭设置机械排烟,体积不超过17000m3,排烟量按6次/h计算,排烟风机放置于屋面上。

(4)排烟风机(兼排风)的入口处均设有280℃排烟防火阀,当烟气温度超过280℃时,排烟防火阀自动熔断关闭,并发出信号,同时联锁关闭排烟风机。

(5)排烟系统柔性短管采用不燃材料制作。

4.防烟设计

(1)地上均为封闭楼梯间,采用自然通风采光。

5.自然排烟设计

(1)地上建筑面积大于100m2的房间,采用自然排烟,自然排烟窗的面积不小于建筑面积的2%。

建筑消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日 目录 一.自审承诺书……………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计…………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… ( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称): 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。 特此承诺。 自审小组签字 组长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。 三、工程基本概况 本节应包括以下内容: 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标,使人能一目了然。如下表:

3、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。 4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明) 四、工艺设计 本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。 本节应包含如下内容: (一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。 (二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。 主要原、辅料理化分析表 注:本表可根据各类物料的特性进行增补 (四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗

消防站建设设计规范

城镇消防站布局与技术装备配备标准GNJ1-82 目录 第一章总则 第二章城市消防站布局 第三章镇、县城、工矿区消防站的设置 第四章消防站的选址 第五章消防站的规模和技术装备 附录本标准用词说明 第一章总则 第1.0.1条消防站是城镇的重要公共设施。为了使消防站的设置适应迅速扑救火灾的需要,保卫社会主义现代化建设和人民生命财产的安全,本着合理、经济的原则,特制定本标准。 第1.0.2条城镇消防站的布局,必须纳入城镇规划。消防站用地和建筑面积,按照(80)建发城字492号文《城市规划定额指标暂行规定》和《消防站建筑设计标准》GNJ1-81的有关规定执行。 第1.0.3条城镇消防站的布局,应以消防队尽快到达火场,即从接警起五分钟内到达责任区最远点为一般原则。 第1.0.4条消防站应根据责任区类别和扑救火灾的需要,确定站级,配备消防车(艇)、通讯设备和其它技术装备。 第1.0.5条本标准适用于全国的市、镇及县城、工矿区。各地应结合当地情况,贯彻实施。 第二章城市消防站布局 第2.0.1条城市消防站应从责任区的火灾危险性出发,根据重点单位、工商企业、人口密度、建筑状况以及交通道路、水源、地形等情况设置。消防站的责任区面积,宜为四至七平方公里,分类要求见表2.0.1。 第2.0.2条在市区范围内,受地形限制,被河流、铁路干线分隔,其消防站责任区面积宜小于表2.0.1的要求。 第2.0.3条年平均风力在三级以上或相对湿度在百分之五十以下的城市,其消防站责任区的面积,应按表2.0.1的规定适当缩小。 第2.0.4条物资集中,运输量大、火灾危险性大的沿海、内河城市,应设置水上消防站。

建筑消防设计专篇

消防设计专篇 项目名称:娄底市龙凤东宫小区 设计人: 校对人: 审核人: 设计单位:湖南省建筑工程集团设计研究院 2011.09

消防设计专篇 1.建筑篇 一、设计依据: (一)与甲方签定的设计合同。 (二)建筑方案设计的批文,详附件 (三)人防工程设计批文, 详附件 (四)项目所遵循的有关技术标准、规范: 《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002年版) 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版) 《住宅建筑规范》(2006年版) 《商店建筑设计规范》JGJ48-88(试行) 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2004 K10410-2004 《中南地区通用建筑标准设计》 《建筑工程设计文件编制深度规定》 《国家建筑标准设计》

国家及地方其他相关规范、规定 二、项目概况: (一)工程名称及项目所在地址: 项目名称为:龙凤东宫小区,规划用地位于城南新区,南临湘中大道,东依桃子路(尚未修建),北靠新娄街(尚未修建)。湘中大道为城市主干道,宽80米,桃子路与新娄街均为城市支路,规划路幅宽20米。龙凤东宫小区距湘中大道与新星南路转盘仅250米,交通便捷。总用地面积为11700.4㎡,总建筑面积71211.6㎡。 (二)项目类别: 龙凤东宫小区居住小区工程项目由四栋建筑群组成,其中1、2栋为一类高层综合楼(2+24层),耐火等级一级, 地下室2层,3、4栋为一类高层综合楼(2+23层),地下室1层,耐火等级一级,地下室耐火等级一级. (四)项目主要特征表:

建筑工程设计说明消防专篇内容.doc

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

消防设计专篇及消防设计项目验收要求

消防设计专篇及消防设计项目验收要求 消防设计专篇内容 一、设计依据:本建筑项目所遵循的有关技术规范。 二、建筑项目概况: (一)项目所在地址。 (二)项目类别:一、二类民用高层建筑,设有自动消防系统的大型公共建筑或甲、乙类生产、储存项目,耐火等级。 (三)、甲、乙类生产场所原材料、产品的化学特性、生产工艺流程、储存场所、储存物质特性。 (四)项目规模:用地面积、占地面积、建筑面积或储罐容量、层数、高度等。 (五)建筑物各层使用性质,各储罐储存物质、车库车辆数。三、总平面布局 (一)详实阐明建设项目的周边关系。 (二)项目与周边建、构筑物防火间距的确定。 (三)消防车通道及消防车登高施救操作面的设计。 (四)设计院的自审意见。

四、单体设计 (一)建筑主要构件的燃烧性能及耐火极限,装修材料的燃烧性能等级及提高构件耐火极限的措施。 (二)各储罐容量、防火堤高度及防火堤有效容积。 (三)有爆炸危险的甲、乙类厂房和有粉尘爆炸危险的筒仓泄压面积的确定。 (四)公共建筑每层疏散人数。 (五)疏散觉度、疏散楼梯形式及疏散距离的确定。 (六)消防电梯及其前室的设计。 (七)水平及竖向防火分隔措施,防火分区的划分及其面积。 (八)避难层(间)的设计及避难人数的确定。 (九)停机坪的设置。 (十)设计院的自审意见。 五、消防给水 (一)消防水源。 (二)室内、外消防用水量的确定。 (三)消防水池及屋顶水箱(或高位水塔等)的消防贮水量。 (四)消防给水系统(消火栓系统、自动喷水灭火系统、加密喷淋或水幕系统、冷却水系统、泡沫灭火系统、水喷雾系统等)的水力计算书及其设置情况。 (五)信号阀、控制阀门、报警阀等主要控制阀门的设置。

消防站初步设计说明

****消防站新建工程初步设计说明书 ****国际工程有限公司 建筑行业(建筑工程)甲级: **** 2020年06月

项目名称:****消防站新建工程建设单位:****有限公司 设计单位:****有限公司

目录 第一章总说明 (6) 第二章总平面 (18) 第三章建筑 (26) 第四章结构 (37) 第五章建筑电气 (60) 第六章给水排水 (77) 第七章采暖通风与空气调节 (86) 第八章热能动力 (92) 第九章消防 (94) 第十章节能与绿色建筑设计 (119) 第十一章岩土工程 (150) 第十二章建筑幕墙 (152) 第十三章建筑智能化 (152) 第十四章轨道保护 (152) 第十五章工程投资总概算 (152)

第一章总说明 1.1 项目效果表现图 总平面图 鸟瞰图 透视图 1.2工程概况 1.2.1.工程的基本情况 项目背景情况: 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,城市中高层建筑、地下工程、公共娱乐场所等大型公共建筑和各类民用建筑、工业建筑不断增多.由于建筑本身及内部可燃物的存在再加上用电设备的不断增加,随之发生火灾的可能性也大大提高,火灾对于城市的发展已造成很大的威胁。 消防站开放是新时期推动消防工作社会化,开展群防群治的一项重要基础工作,又是提高全社会的消防法制观念和消防安全意识,预防和减少火灾,维护社会稳定的有效途径,同时,也是实践“新时代特色社会主义”思想,为人民群众排忧解难、办实事、办好事的具体行动。 本项目的建设能保证****区配套设施的完善,加快本地开发建设进程,进而促进****区城市经济带的城市建设。 本次实施为****区****消防站项目设计,建设用地面积为4854.39㎡。总建筑面积为6942.6㎡,拟建层数:执勤楼,3F,拟建高度:13.6m;训练塔,层数10F,高度35.0m;门卫。

综合楼《消防》设计专篇

杭州市萧山区技工学校改扩建工程 综合楼消防专篇 杭州萧山建筑设计研究有限公司

杭州市萧山区技工学校改扩建工程 综合楼消防专篇 一.工程概况 1.工程名称: 杭州市萧山区技工学校改扩建工程综合楼 2.建设单位:杭州市萧山区技工学校 3.建设地点:杭州市萧山区 4.建筑占地面积:3271.87平方米 5.建筑面积:11969.74平方米 6.建筑层数:4层 7.建筑高度:21.500米 8.结构安全等级为二级,使用年限50年 9.耐火等级:二级 10.抗震设防烈度:6度 11.屋面防水等级:Ⅱ级 12.结构类型:框架结构. 二.总平面布局和平面布置 本工程四周设有消防环道,与周围建筑间距满足规范要求,与周围建筑之间间距均大于6米. 三. 安全疏散 本工程为七个防火分区,每个防火分区的安全出口均有两个,楼

梯梯段的净宽均大于等于1750。同时满足人均疏散宽度.安全疏散距离也满足规范要求,面积均符合防火分区要求。 四.节能设计 屋面保温材料为:55厚泡沫玻璃板 外墙保温材料为:30厚无机保温砂浆 以上材料均为A级不燃烧保温材料。 五、给排水专业消防设计说明 根据《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》,本工程设置室内消火栓系统、室外消火栓和灭火器配置。 室内消火栓系统:本工程市政供水压力为0.32。本工程室内消防用水量为15,室内消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时达到任何部位。室内消防给水管道有两条进水管与室外环状管网连接,并且室内管道均连成环状。屋顶设10立方米消防专用水箱,保证火灾前期10分钟消防用水。水箱旁设消防增压泵3.6/10-80L两台(一用一备),本工程消火栓内均设有能直接启动增压泵的按钮。 室外消火栓:本工程室外消防用水量为30,由市政给水管网接入2根150给水管,并在厂区内作环网布置,本工程共设有5套室外地上式消火栓,型号采用100/65型,室外消火栓的保护半径为120米,其间距不超过80米,距道路不大于0.5米,管材采用球墨铸铁管。 本工程灭火器配置场所为A类,中危险级,灭火器配置为:4公

装修设计文件-消防专篇

克莱思幼儿园装修工程 装修消防设施设计专篇 工程名称:克莱思幼儿园装修工程 建设单位:武汉经济技术开发区克莱思幼儿园有限公司设计单位:深圳市广泰建筑设计有限公司 2017年11月

设计人员名录设计单位法人代表:徐历唐签名: 项目设计总负责人:叶凡签名:设计人:(水)郭新年签名:设计人:(电)吴靖签名:设计人:(风)袁峰签名:

设计文件目录 工程设计依据 (4) 建设规模和设计范围 (4) 装修设计的面积指标 (5) 工程原已设置的主要消防设备及产品概况 (5) 工程新增的主要消防设备及产品概况 (8) 采用新增技术、新材料、新设备和新结构的情况 (9) 装修专业 (9)

装修工程设计文件 一、工程设计依据: 1.1、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014年版) 1.3、《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013) 1.4、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001)(2005年版)1.5、《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50022-95)(2001年版) 1.6、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)(2005年版) 1.7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001年版) 1.8、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 1.9、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001 1.10、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 1.11、《房屋建筑工程质量保修办法》 以及国家现行的相关规范,标准和规定。 二、建设规模和设计范围: 克莱思幼儿园装修工程位于经济技术开发区新华市场B2号。具体布置详见装修平面布置图纸;建筑物为长方形形,红线外四周都有10m宽以上规划道路

建筑工程消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇 项目名称: 设计单位: 日期:

设计单位法定代表人:技术总负责人: 项目总负责人: 建筑设计负责人: 消防给水系统负责人:防排烟系统负责人:自动报警系统负责人:

目录 一.工程概况 二、设计依据 三、建筑消防设计 四、消防给水 五、防排烟系统 六、消防电气

一.工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.建设单位: 4.工程规模 建筑占地面积:4406.38m2 总建筑面积:47561.11㎡ 地上总计容建筑面积40818.84㎡,(其中1.住宅建筑面积:34941.19㎡; 2.车库建筑面积:382.93㎡; 3.商业建筑面积:549 4.72㎡; 地下室建筑面积:6742.27㎡ 建筑层数,高度: H-09#(Q4)楼为11层,建筑高度32.95m; H-09a#(Q4)楼为2层,建筑高度7.65m; H-10#(Q3)楼为25层,建筑高度76.05m; H-11#(Q5)楼为18层,建筑高度53.75m; 5、建筑功能特征: H-09#(Q4)楼为二类高层住宅建筑,一、二层设商业服 务网点;H-09a#(Q4)楼为多层公共建筑;H-10#(Q3)楼为一类高层 住宅建筑,一、二层设商业服务网点;H-11#(Q5)楼为二类高层住 宅建筑,一层设停车库。 地下室,功能为停车库、设备用房及储藏间。 6.耐火等级:H-09#(Q4)、H-09a#(Q4)楼耐火等级为二级;H-10#(Q3)、H-11#(Q5)楼及地下室耐火等级为一级。 7.抗震设防烈度:六度。

8.主要结构体系:钢筋混凝土框架剪力墙结构。 主体结构合理使用年限:50年。 二、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014版 2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 3、《商店建筑设计规范》(JGJ 48-2014) 4、《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 5、《住宅设计规范》(GB50096-1999、2003年版) 6、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 7、国家现行有关建筑设计的规范和佳木斯市的有关规范。 三、建筑消防设计 1、消防通道:每栋楼均有消防车可以到达,高层住宅均设有一不小 于建筑长边的消防车登高操作场地,消防车通道转弯半径(内径) 均至少为12米。消防通道设置满足规范要求。 2、防火分区设置 地下室防火分区面积<4000 平方米,地下室设备用房及储藏间防 火分区面积<1000 平方米。 H-09#(Q4)楼一、二层局部为商业服务网点,每个防火隔间面积<300㎡,每个防火分区面积<3000㎡;H-09a#(Q4)楼每层为一个防火分区,面积<1500㎡;H-10#(Q3)楼一、二层为商业服务网点,每个防火隔间面积<300㎡,三至二十五层,每层为一个防火分区,面积<1500㎡;H-11#(Q5)楼每

消防设计专篇范本

建筑工程消防设计专篇

工程名称 设计单位(盖章) 年月日编制说明及填写表格注意事项

1. 本表为所有易燃易爆项目、设置建筑自动消防设施的建筑工程、建筑面积3000平方米以上的丙类厂房建筑工程在完成设计后由设计单位统一编写并经设计单位自审小组审查后,报送当地消防主管部门对图纸设计进行专业审批时使用。 2. 设计单位在编写消防设计专篇(下称专篇)时必须结合本文格式和内容进行编写,不得任意调整,对于工程设计中没有的部分可以填写“无本部分内容”或用“/”划掉;本文中没有要求填写,设计单位可视需要增加;本文中提供的各类表格可以按需要增列内容,但不得减少。 3. 专篇的内容应完整、具体,专篇应真实完整的反映施工图或初步设计的内容。以提高消防审批工作的效率,便于审批人员抓住要点,一目了然,专篇的内容是图纸的提炼与完整的反映,不是对设计图纸的补充。 4. 编写时应采用规范性专业用语及法定计量单位,紧扣现行国家消防设计规范。 5. 本文本编制的主要依据为建筑消防现行国家标准。 6. 自审小组应严格审核图纸,凡不符合消防技术标准的工程

设计不应当签发。 7. 自审小组由经消防主管部门认可的自审小组组长和自审员组成。 8. 文中附表应按工程实际情况,采用文字形式填写。 9. 本表的电子版可在珠海市政务服务网中下载,网址为:。 目录 一.自审承诺书……………………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计……………………………………………( 7 )

城市消防站建设标准2011101310481374

城市消防站建设标准(建标152-2011) 条文说明

目录 第一章总则 (1) 第二章建设规模与项目构成 (3) 第三章规划布局与选址 (6) 第四章建筑标准 (9) 第五章建设用地 (14) 第六章装备标准 (15) 第七章人员配备 (17) 第八章主要投资估算指标 (18)

第一章总则 第一条本条阐述制定《城市消防站建设标准》的目的。 城市消防站担负着扑救火灾和抢险救援的重要任务,是城市消防基础设施的重要组成部分。为保障城市消防安全,制定符合我国经济与社会发展水平的消防站规划与建设方面的法规,提高消防站工程项目规划、设计和立项审批的水平,加强对消防站建设的科学决策和科学管理,2006年5月由公安部修订,原建设部、国家发展和改革委员会批准的《城市消防站建设标准(修订)》(以下简称“原《标准》”)正式颁布实施。原《标准》实施以来,在推动城市消防站建设方面发挥了积极的作用,部队装备建设发生了日新月异的变化。 随着经济社会的快速发展,各种致灾因素日益增加,消防队伍职能不断拓展,灭火和应急救援任务日趋繁重。2009年5月1日,新修订颁布的《消防法》明确规定“公安消防队、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作”。2009年10月,《国务院办公厅关于加强基层应急队伍建设的意见》(国办发[2009]59号)进一步提出了“各县级人民政府要以公安消防队伍及其他优势专业应急救援队伍为依托,建立或确定一专多能的县级综合性应急救援队伍”的要求,除承担消防工作以外,同时承担综合性应急救援任务。随着应急救援职能的不断拓展,原《标准》在一些方面已经不能适应时代发展的需要,消防站建设水平以及车辆装备配备也难以满足日益繁重的灭火和应急救援需要,有必要对原《标准》进行修订。 因此,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《中华人民共和国消防法》,在充分调研论证的基础上,对原《标准》进行了部分修改,增设了战勤保障消防站,增加了车辆配备数量,拓展了灭火、抢险救援和防护装备的选配范围,适度调整了消防站个别用房的使用面积,提高了建设投资水

消防站设计规范

消防站建筑设计标准GNJ1-81(试行) (1981年3月公安部发布1981年10月1日起试行) 目录 第一章总则 第二章总平面设计 第三章房间设计 第四章建筑构造 第五章建筑设备及其它设施 第六章训练塔 附录本标准用词说明 第一章总则 第1.0.1条为了使公安消防站的建筑设计有利于执勤战备、业务训练、队伍管理,提高队伍灭火战斗力,以适应保卫社会主义现代化建设和人民生命财产安全的需要,本着适用、经济的原则,特制定本标准。 第1.0.2条本标准适用于市、县新建、扩建的公安消防站的建筑设计。改建的公安消防站和企业、事业单位的消防站,可结合实际情况参照试行。 第1.0.3条消防站的布局,应纳入城镇规划。其布局要求、人员编制、装备设置应按有关的专门规定执行。 第1.0.4条消防站的建筑设计,除应执行本标准外,并应符合现行的其它有关建筑设计标准、规范的要求。 第二章总平面设计 第2.0.1条消防站应设在便于车辆迅速出动的地点,其边界距医院、小学校、幼儿园、托儿所、影剧院、集市等人员密集的公共建筑和场所不应小于50米。 注:老城区执行上述规定确有困难时,其距离可适当减小。 第2.0.2条消防站车库正门,距城镇规划道路红线不宜小于10米,门前地面应用混凝土或沥青等材料铺筑,并向道路边线做1-2%的坡度。 第2.0.3条消防站内应设置车库、值勤宿舍、训练塔、油库以及其它必要的建、构筑物,并合理布局。 第2.0.4条消防站内应设置训练场地,其面积应符合表2.0.4的规定。

表2.0.4训练场地面积 注:①训练场地内宜设置长度为100米的跑道。 ②在有条件的地区,应设置能够进行全套基本功训练的宽度不小于15米、长度宜为150米的训练场地。 ③在执行表2.0.4的规定确有困难时,其面积可适当减小,但不得小于1000平方米。并应根据需要在若干此类消防站的适中地点设置宽度不小于15米、长度宜为150米训练场地的消防站。 第三章房间设计 第3.0.1条消防站车库应布置在建筑物正面一层便于车辆迅速出动的部位。车库的基本尺寸应符合下列要求: 一、车库内消防车外缘之间的净距不小于2.0米; 二、消防车外缘至边墙、柱子表面的距离不小于1.0米; 三、消防车外缘至后墙表面的距离不小于2.5米; 四、消防车外缘至前门垛的距离不小于1.0米; 五、车库的净高(地面至顶板突出部分)不小于车高加0.6米。 第3.0.2条消防车库应设置修理间和检修坑,其位置不宜靠近通讯室。超过三辆消防车的车库,应设置一个有前后门的隔间,并在其车位下面设置上述检修坑。 2-3辆的消防站车库应设一个备用车位。 第3.0.3条消防车库每个车位都应设有独立的大门并宜设自动开启装置,门的宽度应不小于车宽加1.0米,高度应不小于车高加0.3米。靠近通讯室的车库大门上,应设置一个供人通行的小门。 第3.0.4条通讯室应设在靠近车库出口的一侧,通讯室与车库之间的墙上应设有传递窗。 第3.0.5条蓄电池室应与通讯室、车库毗连。其出入口处宜设有套间或门斗,门均应向外开。蓄电池室应设有酸类或碱类的贮存间。 第3.0.6条队长办公室(兼值勤宿舍)应布置在建筑物一层并宜与通讯室相邻。 指导员办公室,可布置在建筑物二层(值勤宿舍宜与队长合用)。 第3.0.7条战斗员值勤宿舍应每班一个房间,宜布置在建筑物一层并靠近车库,如必须布置在车库后侧时,应在车库与宿舍之间设置2.0米宽的走廓。 战斗员值勤宿舍布置在二层时,必须设置直通车库直径宜为7-8厘米的滑杆,杆的数量宜按一个值勤战斗班设一根,在滑杆的底部应设置直径不小于0.8米的弹性垫,楼板上入孔直径宜为0.9米-1.0米,其周围应设置防护设施。

消防设计专篇说明(改造)930

建筑工程消防设计文件 文件编号: 项目名称****装饰改造工程 建设单位****股份有限公司 设计单位**** 日期2013年8月20日

****有限公司设计单位法定代表人:技术总负责人: 项目总负责人: 设计负责人:

目录 一、工程设计依据 二、工程概况 三、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 四、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题 五、建筑电气 六、消防给水和灭火系统 七、消防排烟 八、防火分区 九、灭火器 十、装修专业

****装修改造工程消防设计说明 一、工程设计依据: 1、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045--2005) 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB-50242 3、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 4、《民用建筑电气设计规范》(2008年版)JGJ16-2008 5、《自动喷水灭火系统设计规范》(2001版)GB50084-2001 6、《建筑给排水设计规范》(2003年版)GB50015-2003 7、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—2003 8、甲方提供的主要设计任务书以及相关原有竣工图纸 9、已审批的方案设计图 10、现场实际情况 11、民用建筑设计通则GB50352-2005 12、汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97 13、城市道路和建筑物无障碍设计规范JG/J50-200 J114-2001 14、城市居住区规划设计规范GB50180-93 2002 15、民用建筑热工设计规范GB50176-93 16、建筑防水工程技术规程DBJ15-19-2006 二、工程概况: 本工程为****装修改造工程,项目位于****路,改造范围为****。总装修改造面积约****平方米。

消防设计专篇实例

XXXX有限公司XXXX项目设计号:LN-2010-03 XXXX设计研究院有限公司 年月沈阳

目录 第一章…………………………总说明第二章…………………………建筑第三章…………………………结构第四章…………………………给排水第五章…………………………暖通第六章…………………………电气第七章…………………………电讯第八章…………………………消防专篇第九章…………………………环保专篇

第一章总说明 一、工程设计的主要依据 1.建设单位提供的《设计任务书》 2. 建设单位提供的《建设项目选址意见书》 3. 建设单位提供的1:500红线图 4. 建设单位提供的宗地图 5. 建设单位提供的《建设用地许可证》 6. 建设单位提供的《规划设计方案审定通知书》 7. 国家及市颁发的现行有关技术规范、规程、规定 二、基地概况 本工程位于市区,西临街、南临路、北侧为路,总用地面积78367.2平方米,总建设规模约27万平方米。 三、自然条件 本工程位于市区,该区域属温带半湿润季风型气候,由于受大陆性和海洋性气团控制,其特征是冬季漫长寒冷,春季多风干燥,夏季炎热多雨,秋季湿润凉爽。据市中心气象台多年资料统计,气温多年平均为7.9℃,最高为35.7℃,最低为-30.5℃,年平均降雨量为734.5㎜,集中在6~9月份,年平均相对湿度为65%;西北风,夏季多西南风,春秋两季风大,风向不定,最大风速12~15米/秒。地冻深度市区一般为1.0米左右,标准冻结深度为1.20米。 依据《全国建筑热工设计分区图》该地区属严寒地区。该地区基

本风压为0.55KN/㎡,基本雪压为0.5KN/㎡,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,属设计地震第一组。 四、工程设计规模和设计范围 1. 基地环境 本工程位于市区,占地面积:15050.17㎡。场地设计标高51.600(51.850)m,±0.000相当于绝对标高51.900m,室内外高差0.300m。 2. 工程项目性质: 本工程包括1~19号楼和地下车库共计20个子项目,其中3~18号楼为高层住宅,地下车库为车库、设备用房、人防物资 库及人员掩蔽工程;1、2号楼为商住楼;19号楼为办公楼。 3. 建筑物设计使用年限和耐火等级 本工程为高层住宅建筑,设计使用年限为50年,耐火等级为一级。 4. 结构形式:本工程高层住宅为剪力墙结构,地下室为框架结构, 基础采用阀板基础和独立基础。 5. 抗震设计:本工程抗震设防烈度为七度。 6. 建筑节能 依据《居住建筑节能设计标准》(DB21/T1476-2006)沈阳市地方标准,本工程节能设计采用以上标准进行节能设计(详细设计见建筑专业说明)。

装修消防设计专篇范本

XX 休闲馆 装修消防设计专篇 一、设计依据 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年版) 《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005) 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 二、工程概况: 本装修项目位于XX商业楼的二层、三层、四层(局部),装修后作为桑拿休闲会所使用,属于多层建筑物的娱乐场所。其中二层作餐厅(厨房)、桑拿沐浴、沐足使用;三层作休息室、健身室、沐足、按摩房使用,四层作按摩房使用。 三、总平面: 本装修项目所在的商业楼为一栋六层钢筋砼结构建筑物,占地面积XX平方米,建筑面积XX平方米,楼高20.5米,耐火等级不应低于二级,已通过XX分局“XX字[200X]第XX号”文验收。本大楼北面为XX,东面为在建商业楼(耐火等级为二级),西面为六层商业楼(耐火等级为二级),南面为住宅楼(耐火等级为二级),其中西侧与相邻商业楼建筑的防火间距为4米,相邻外墙采取防火墙分隔。大楼的东面和北面设有消防车道,道宽大于4米。 四、平面设计: 本大楼首层为临街商铺、水泵房和消防控制室;二层作餐厅(厨房)、桑拿沐浴、沐足、美容保健使用;三层作休息室、健身室、沐足、按摩房使用;四层为按摩房和棋牌;五层和六层为旅馆。按每层为一个防火分区,防火分区的面积为XX平方米;其中,水泵房和消防控制室位于首层东南角楼梯旁,采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开,并设置直通室外的安全出口;二层厨房与小吃区采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门分隔。 五、疏散楼梯 本大楼的五层和六层设有3部疏散楼梯,四层及四层以下在原有基础上增加上1部,即设有4部疏

民用建筑消防设计专篇(简洁)90555

民用建筑消防设计专篇 工程名称融景花园住宅小区4#楼 设计单位淮安市城市建设设计研究院有限公司 2012年 10月 18 日

消防设计自审表 注:备注中填写需要进一步商讨的问题,如规范中不明确的、超越规范要

求的、采用新技术、新设备等。 一、编制说明及填写表格注意事项 1、本表为民用建筑工程在施工图阶段完成设计时由各专业设计负责人填写,供设计单位内部消防设计自审及报送公安消防机构对施工图设计进行消防设计审核时使用。 2、设计单位在进行工程设计时,必须执行国家消防技术标准和其他工程建设标准有关消防设计的规定。 3、表格中填写内容应完整、具体,并应符合施工图设计深度的要求。 4、填写时应采用规范性专业用语及法定计量单位。 5、填表内容必须与施工图纸完全一致,其目的是提高消防设计自审及消防设计审核的效率,便于抓住要点,一目了然,表中内容是对图纸的提炼与完整的反映,不是对设计图纸的补充。 6、本表编制的主要依据为现行国家消防技术规范。 7、消防设计自审小组应严格审核图纸,对于不符合消防技术规范的工程设计图纸不应当签发。 8、表中“[]”处为选择填写项,根据工程实际情况采用“√”形式填写。其余应按工程实际情况,采用文字形式填写。 9、表中主体指单、多层民用建筑及高层民用建筑的主楼,裙楼指高层民用建筑的裙房。 10、本表所附各系统“计算书”应有详细的设计计算过程(包括运用的公式、参数含义、计算步骤、计算结果等)。 11、本表中未涵盖的设计内容可参照本表自行编制。

二、工程基本概况

三、总平面设计 1、设计建筑与四周建筑情况和间距 2、消防车道 3、消防车的登高立面及操作场地

消防设计专篇范本

建筑工程消防设计专篇 工程名称 设计单位(盖章) 年月日

编制说明及填写表格注意事项 1. 本表为所有易燃易爆项目、设置建筑自动消防设施的建筑工程、建筑面积3000平方米以上的丙类厂房建筑工程在完成设计后由设计单位统一编写并经设计单位自审小组审查后,报送当地消防主管部门对图纸设计进行专业审批时使用。 2. 设计单位在编写消防设计专篇(下称专篇)时必须结合本文格式和容进行编写,不得任意调整,对于工程设计中没有的部分可以填写“无本部分容”或用“/”划掉;本文中没有要求填写,设计单位可视需要增加;本文中提供的各类表格可以按需要增列容,但不得减少。 3. 专篇的容应完整、具体,专篇应真实完整的反映施工图或初步设计的容。以提高消防审批工作的效率,便于审批人员抓住要点,一目了然,专篇的容是图纸的提炼与完整的反映,不是对设计图纸的补充。 4. 编写时应采用规性专业用语及法定计量单位,紧扣现行国家消防设计规。 5. 本文本编制的主要依据为建筑消防现行国家标准。 6. 自审小组应严格审核图纸,凡不符合消防技术标准的工程设计不应当签发。 7. 自审小组由经消防主管部门认可的自审小组组长和自审员组成。 8. 文中附表应按工程实际情况,采用文字形式填写。 9. 本表的电子版可在市政务服务网中下载,网址为:https://www.wendangku.net/doc/c89286335.html,。

目录 一.自审承诺书……………………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计……………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… (15) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

住宅楼建筑消防专篇

市正宏房地产开发 南环西延东侧改造项目正德广场-1#住宅楼 消防专篇 院长:靳永恒 总工程师:高天长 项目负责人:国莲 中方森特建筑工程设计研究院(甲级) 二0一五年四月

专业总工 总建筑师:高天长给排水总工:霍德爱暖通总工:罗俊山电气总工:金萍 设计人员 建筑:温选 给排水:郭军芳 暖通:邢振远 电气:王慧

目录 第一篇编制依据 (1) 第二篇工程概述 (1) 第三篇总图设计 (2) 第四篇建筑消防篇 (2) 第五篇给排水消防篇 (3) 第六篇暖通消防篇 (7) 第七篇电气消防篇 (7)

一、编制依据 1,本工程设计任务书 2,已批准的方案设文件 3,国家现行的设计规、规程、主要有: 《建筑设计防火规》GB50016-2014 《自动喷水灭火系统设计规》GB50084-2001 《建筑灭火器配置设计规》GB50140-2005 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《住宅设计规》GB50096-2011 《住宅建筑规》GB50368-2005 二、工程概述 本工程为南环西延东侧改造项目正德广场-1#住宅楼,占地面积为744 m2,地上共27层,地下3层,其中:地下一层为储藏间,层高为3.1m,地下二-三层为储藏间,层高为3.2m;地上一~二十七层为住宅楼,层高为2.9m,电梯机房层高为4.4m;室外高差0.6m,建筑物总高度为78.9m(室外地面到屋面结构层)。结构为剪力墙结构,建筑类别为一类,地上、地下耐火等级均为一级,总建筑面积为15104.37m2(其中地上建筑面积为13607.13m2,地下建筑面积为1497.24m2) 三、总图设计 本工程四周均为小区道路,满足环形消防车道,道路宽度为6m,建筑外墙距离路边大于5m,消防车可沿道路设置消防扑救。本工程

消防站设计方案招标文件修订稿

消防站设计方案招标文 件 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

版本号:2015年12月版深圳市建设工程 设计类招标文件 (建筑方案设计类除外) 工程名称:深圳市公安消防支队臣田等20座消防站建设工程Ⅰ标(设计)招标人:深圳市公安消防支队 法定代表人或授权委托人:张道才 招标代理机构:深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 法定代表人或授权委托人:王俊

招标文件使用说明 为规范工程设计招标投标活动,维护招标投标当事人合法权益,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定,结合我市实际及信息化建设工作的需要,深圳市住房和建设局组织对深圳市建设工程设计类招标投标文件的示范文本,进行编制及修订。本示范文本自发布之日起实施。 1、适用范围 本招标文件主要适用于采用“定性评审+评定分离”进行评标、定标,并采用电子招标投标及计算机辅助评标的设计类工程(除建筑方案设计外)的项目设计招投标。 2、编写依据 (1)《中华人民共和国建筑法》(主席令第91号); (2)《中华人民共和国招标投标法》(主席令第21号); (3)《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号); (4)《工程建设项目勘察设计招标投标办法》(8部委令[2003]第2号); (5)《工程设计资质标准(2007年修订本)》(建市[2007]86号); (6)《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》(计价格[2002]10号); (7)《关于深圳市勘察设计企业信息备案的通知》(深建设计[2010]23号); (8)《关于建设工程招标投标改革的若干规定》(深府[2015]73号); (9)其他相关法律、法规、规章和规范性文件。 3、电子招投标系统 建设工程电子招投标系统,是利用先进计算机技术,以电子标书编制系统和招标文件备案系统为基础,以“深圳市住房和建设局金建工程”数字证书(以下简称数字证书)为安全保障工具,依托“深圳建设工程交易服务网”实现网上招标、投标、评标的计算机应用系统。

消防站建设标准

消防站建设标准 一、消防站分类: 消防站可分为普通消防站和特勤消防站二类。 普通消防站可分为一级普通消防站和二级普通消防站。 消防站车库的车位数表1 注:消防站车库的车位数含1个备用车位。 二、规划布局与选址 普通消防站一般不应大于7km2;设在近郊区的普通消防站仍以接到出动指令后5分钟内消防队可以到达辖区边缘为原则确定辖区面积,其辖区面积不应大于15km2。也可针对城市的火灾风险,通过评估方法确定消防站辖区面积。 消防站一般不应设在综合性建筑物中。特殊情况下,设在综合性建筑物中的消防站应有独立的功能分区。 三、消防站的建筑面积指标应符合下列规定: 一级普通消防站 2300~3400m2,二级普通消防站 1600~2300m2,特勤消防站 3500~4900m2; 各类消防站建设用地面积应符合下列规定: 一、一级普通消防站 3300~4800m2。 二、二级普通消防站 2000~3200m2。 三、特勤消防站 4900~6300m2。

四、装备标准 消防站消防车辆的配备,应符合下列规定: 一、消防站的消防车辆配备数量应符合表3的规定。 消防站配备车辆数量表3 二、消防站配备的常用消防车辆品种,宜符合表4的规定。 各类消防站常用消防车辆品种配备标准表4

注:①表中带“△”车种由各地区根据实际需要选配; ②考虑到部队的快速反应能力,各地区在配备规定消防车数量的基础上,可根据需要选配消防摩托车。 三、消防站主要消防车辆的技术性能应符合表5的规定。 消防站主要消防车辆的技术性能表5 消防站灭火器材配备,不应低于表6的规定。 消防站灭火器材配备标准表6

相关文档
相关文档 最新文档