喜利得植筋胶HILTI-RE500 介绍及植筋技术规范

喜利得植筋胶HILTI-RE500 介绍及植筋技术规范
喜利得植筋胶HILTI-RE500 介绍及植筋技术规范

https://www.wendangku.net/doc/c210229028.html,上海滠口实业有限公司业务热线:400-601-8808

喜利得植筋胶

外观独创的软箔包装+注射系统

喜利得植筋胶HILTI-RE500

无惧恶劣环境表现始终第一喜利得RE-500锚固胶粘剂是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。国内外的大量测试报告与认证,结合丰富的重点工程应用案例,证明RE-500的安装不受恶劣环境影响,并且锚固效果如同预埋结构一样安全可靠,堪称是目前后锚固工艺的最高标准(state-of-the-art)

基材混凝土/天然硬质石材结构植筋

外观独创的软箔包装+注射系统

材质双酚A改性树脂(BisphenolAEpoxyResin)

固化温度-5-40(℃)

剪切强度7.9KN—77.8KN(MPa)

包装规格500ml,1400ml

用途:混凝土结构植筋加固,特别是重要,悬挑构件,承重动力作用的结构,构件等;重型荷载的固定,如梁柱,机械,设备等;恶劣环境的化学后锚固应用,如潮湿,明水,高低温环境及光滑孔中安装;特别使用于大直径与埋深(如搭接)的植筋与紧固;任何需要大量测试报告的重型荷载应用

特性:强劲而稳定的粘结力沿锚固深度均匀分布,锚固效果如同预埋结构;安装不受恶劣环境影响,设计力值于潮湿孔与光滑孔中可完全发挥,水钻钻孔不需凿毛处理,并可在明水环境下安装;宽广的温度适应范围,安装完成后可以承载-50℃到+80℃的环境温度;无膨胀应力锚固,适用于小边距,小间距安装;不含苯乙烯及乙二胺,无异味,符合无毒环保要求,固化后可用于饮用水接触的设备安装;独创的软箔包装,材料损耗少;专用双螺旋混合

嘴,保证精确的混合配比,专业配套施工工具,确保规范施工;国家标准混凝土结构加固设计规范GB50367-2006认证合格A级胶及该规范参编单位;长期性能获得中国,瑞士,日本,美国及法国等国家权威认证;耐火设计数据齐全(根据ISO834,至F240/4小时);根部及双面焊接测试合格;先进的植筋及锚栓设计软件(EXBAR/PROFIS)及全球工程技术服务使用/储存环境要求使用时,胶粘剂本身不能低于5℃,开封后的胶粘剂须在4周内用完;运输和储存温度须介于5℃至25℃之间,存放于干燥避光的环境;应严格按照喜利得规定的的施工步骤进行施工

固化时间表

基材温度初凝时间固化时间

-5(℃) 4小时 72小时

0(℃) 3小时 50小时

5(℃) 2小时 24小时

20(℃) 30分钟 12小时

30(℃) 20分钟 8小时

40(℃) 12分钟 4小时

施工步骤 :

1)使用喜利得TE-76电钻系统钻孔

2)使用刷子及吹气筒清孔,至少三次以上

3)用喜利得MD2500专用注射胶枪灌胶,前三枪胶水必须废弃不用

4)从孔内底部开始注胶,达孔深的2/3左右

5)按顺时针方向缓缓旋入钢筋,确保到达孔底

6)检查孔表面有否有胶水溢出以确保孔内充实

7)按建议固化时间等待药剂固化,期间不要对钢筋碰撞或敲击

8)完成,进行后续施工,负荷加载

植筋规范

1.0.1 为使混凝十结构的加固,做到技术可靠、安全适用、经济合理、确保质量,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于房屋和一般构筑物钢筋混凝土承重结构加固的

设计。

1.0.3 混凝土结构加固前,应根据建筑物的种类,分别按现行国家标准《工业厂房可靠性鉴定标准》GB50144和(民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292进行可靠性鉴定。当与抗震加固结合进行时,尚应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011或《建筑抗震鉴定标准》GB50023进行抗震能力鉴定。

1.0.4 混凝土结构加固的设计,除应遵守本规范规定外,尚应符合国家现行有关标准的要求。

2 术语、符号

2.1 术语

2.1.1 已有结构加固 strengthening of existing structures

对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。

2.1.2 原构件 existing structure member

实施加固前的原有构件。

2.1.3 重要构件 important structure member

其自身失效将影响或危及承重结构体系整体工作的承重构件。

2.1.4 一般构件 general structure member

其自身失效为孤立事件,不影响承重结构体系整体工作的承重构件。

2.1.5 增大截面加固法 structure member strengthenting with R.C 增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。

2.1.6 外粘型钢加固法 structure member strengthening with externally bonded steel frame

对钢筋混凝土梁、柱外包型钢、扁钢焊成构架并灌注结构胶粘剂,以在到整体受力,共同约束原构件要求的加固方法。

2.1.7 复合截面加固法 structure member strengthening with externally bonded reinforced materials

通过采用结构胶粘剂粘接或高强聚合物砂浆喷抹,将增强材料粘合于原构件的混凝土表面,使之形成具有整体性的复合截面,以提高其承载力和延性的一种直接加固法。根据增强材料的不同,可分为外粘型钢、外粘钢板、外粘纤维增强复合材料和外加钢丝绳网片-聚合物砂浆层等多种加固法。

2.1.8 绕丝加固法 compression member confined by reinforcing wire

该法系通过缠绕退火钢丝使被加固的受压构件混凝土受到约束作用,

从而提高其极限承载力和延性的一种直接加固法。

2.1.9 外加预应力加固法 structure member strengthening with externally applied prestressing

通过施加体外预应力,使原结构、构件的受力得到改善或调整的一种间接加固法。

2.1.10 植筋 bonded rebars

以专用的结构胶粘剂将带肋钢筋或全螺纹螺杆锚固于基材混凝土中。

2.1.11 结构胶粘剂 structrual adhesives

用于承重结构构件粘接的、能长期承受设计应力和环境作用的胶粘剂,简称结构胶。

2.1.12 纤维增强复合材 fibre reinforced ploymer(FRP)

采用高强度的连续纤维按一定规则排列,经浸渍适配的胶粘剂固化后形成具有增强效应的复合材料,简称纤维复合材。

2.1.13 复合砂浆 composite mortar(polymer mortar)

掺有改性环氧乳液或其他改性共聚物乳液的高强度水泥砂浆,也称聚合物砂浆。适合承重结构用的复合砂浆除了应能改善其自身的物理力学性能外,还应能显著提高其锚固钢筋和粘结混凝土的能力。

2.1.14 有效截面面积 effective cross-section area

扣除孔洞、缺损、锈蚀层、风化层等削弱、失效部分后的截面。

2.1.15 加固设计使用年限 design working life for strengthening of existing structure or its member

加固设计规定的结构、构件加固后无需重新进行检测、鉴定即可按其预定目的使用的时间。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 混凝土结构经可靠性鉴定确认需要加固时,应根据鉴定结论和委托方提出的要求,由有资质的专业技术人员按本规范的规定和业主的要求进行加固设计。加固设计的范围,可按整幢建筑物或其中某独立区段确定,也可按指定的结构、构件或连接确定,但均应考虑该结构的整体性。

3.1.2 加固后混凝土结构的安全等级,应根据结构破坏后果的严重性、结构的重要性和加固设计使用年限,由委托方与设计方按实际情况共同商定。

3.1.3 混凝土结构的加固设计,应与实际施工方法紧密结合,采取有效措施,保证新增构件和部件与原结构连接可靠,新增截面与原截面粘结牢固,形成整体共同工作;并应避免对未加固部分,以及相关的结构、构件和地基基础造成不利的影响。

3.1.4 对高温、高湿、低温、冻融、化学腐蚀、振动、温度应力、地基不均匀沉降等影响因索引起的原结构损坏,应在加固设计中提出有效的防治对策,并按设计规定的顺序进行治理和加固。

3.1.5 混凝土结构的加固设计,应综合考虑其技术经济效果,避免不必要的拆除或更换。

3.1.6 对加固过程中可能出现倾斜、失稳、过大变形或坍塌的混凝土结构,应在加固设计文件中提出相应的临时性安全措施,并明确要求施工单位必须严格执行。

3.1.7 混凝土结构的加固设计使用年限,应按下列原则确定:

1 结构加固后的使用年限,应由业主和设计单位共同商定:

2 一般情况下,宜按30年考虑;到期后,若重新进行的可靠性鉴定认为该结构工作正常,仍可继续延长其使用年限;

3 对使用胶粘方法或掺有聚合物加固的结构、构件,尚应定期检查其:工作状态。检查的时间间隔可由设计单位确定,但第一次检查时间不应迟于10年。

3.1.8 未经技术鉴定或设计许可,不得改变加固后结构的用途和使用环境。

植筋图

基本定义 "植筋加固"技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;现已广泛应用于建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面加固的补筋,上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长,房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。它是对工程中没有预埋钢筋的一种有效补救措施。 工艺流程 植筋加固工艺流程如下所示: 步骤一:钻孔

根据设计图的配筋位置及数量,错开原结构公斤位置,标注出植筋位置。请有关部门验线,合格后就可钻孔。 用冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大5mm左右,钢筋选用首钢生产的φ25钢筋,钻头选用φ30的合金钢钻头。孔深大小15d(375mm),实际钻深400mm.钻孔时,钻头始终与柱面保持垂直。 步骤二:洗孔 洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多灰粉、灰渣,直接影响植筋的质量,所以一定要把孔内杂物清理干净。方法是:用喜得利毛刷(这种毛刷不掉毛),套上加长棒,伸至孔底,来回反复抽动,把灰尘、碎渣带出,再用压缩空气,吹出孔内浮尘。吹完后再用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔内壁。但不能用水擦洗,因酒精和丙酮易挥发,水不易挥发。用水擦洗后孔内不会很快干燥。钻孔清洗完后要请设计等有关单位验收,合格后方可注胶。 步骤三:注胶 喜利得RE500植筋胶是双组分专用成品,取一组强力植筋胶,装进套筒内,安置到专用手动注射器上,慢慢扣动板机,排出铂包口处较稀的胶液废弃不用,然后将螺旋混合嘴伸入孔底,如长度不够可用塑料管加长,然后扣动板机,板机孔动一次注射器后退一下,这样能排出孔内空气。为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,孔内注胶达到80%即可。孔内注满胶后应立即植筋。 步骤四:植筋 在注胶前梁底模板就已支好,便于植筋后钢筋定位。植筋前要把钢筋植入部分用钢丝刷反复刷,清除锈污,再用酒精或丙酮清洗。钻孔内注完胶后,把经除锈处理过的钢筋立即放入孔口,然后慢慢单向旋入,不可中途逆向反转,直至钢筋伸入孔底。 步骤五:固化 钢筋植入后,在梁底模板上定位,在强力植筋胶完全固化前不能振动钢筋。强力植筋胶在常温下就可完成固化,50h后便可进行下道工序施工。 步骤六:检验 在植筋施工前,要对所用钢筋及植筋胶进行现场拉拔试验,以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求。 方法是:制作与要植筋部位混凝土构件相同强度等级的混凝土试件,按植筋步骤,植入3组钢筋,待植筋胶完全固化后,进行拉拔实验。实验用专用的钢筋测力计,当加力达到Ⅱ级钢筋屈服强度(450N/mm2)时,出现颈缩现象,继而拉断。 测试时测力计施加于卡具的力应符合FC≥FYK(FC:测力计施加的力,N/mm2;FYK:钢筋的屈服强度,N/mm2) 试验证明:植筋用的植筋胶强度大于钢筋的屈服强度,植筋的破坏是钢筋的屈服破坏,不是胶的粘结破坏,这表明钢筋和植筋胶都是合格的。 植筋后进行非破损性拉拔试验,用来检测工作状态下的植筋质量,检测的数量是植筋总数的10%。 检测中,测力计施加的力要小于钢筋的屈服强度、大于由设计部门提供的植筋设计锚固力值。公式为:FM<FC<FYK(FC:测力计施加的力,N/mm2;FYK:钢筋的屈服强度,N/mm2;FM:植筋设计锚固力,N/mm2) 检测实验合格后就可进行下道工序。 8. 绑筋、支模、浇注混凝土 钢筋在抗拉拔试验合格后就可按施工图开始绑筋、支模、浇注混凝土。 注意事项: 1、植筋后,一般不允许在所植钢筋上焊接,如确实需要焊接时,焊点距离基材混凝土表面应大于15d,且应采用冰水浸渍的毛巾包裹植筋外露部分的根部。 2、承台围堰必须牢固,确保在植筋期间不能有水流入承台范围,承台要保持干燥。如果不能保障承台干燥,那此方案不可行。

环氧植筋胶性能说明

环氧植筋胶性能说明 本产品采用优质环氧树脂及纳米复合材料改性而成,粘结性能好,锚固结合力强,是一种新型植筋锚固结构胶粘剂;具有不影响建筑物使用空间,不改变结构件外型,连接处受力均匀,内聚、粘结和剪切强度高,耐老化、抗疲劳性能好、抗震性能优等特点。 适用范围: 1.新老建筑构件连接、建筑物抗震加固、设备基础的固定。 2.适用于各种基材、混凝土、岩石、砖墙加固,建筑结构钢筋、螺杆埋植。 3.工业厂房、铁路、公路、桥梁、水利水电等改扩建工程植筋加固。 4.广告牌、隧道管线、高架道路隔音板和护栏固定。 产品优点: 1、操作简单,易于调配,锚固粘结力强,快速承载,效果相当预埋钢筋。 2、抗焊性、阻燃性、密封性、防潮性、耐酸碱性、耐热性能好,常温下不蠕变。 3、无膨胀应力,对湿度敏感度低,在潮湿环境中长期负荷稳定。 4、无需专用工具,施工方便、使用安全、清洁环保 使用说明: 1. 根据要求钻孔,并彻底清除孔内粉尘(至少三吹三刷)。 2. 按需取出适量结构胶,按A、B组份指定重量配比混合配胶,充分搅伴均匀,即配即用。 3. 固化前禁止触动钢筋,待胶体完全固化后方可进行下道工序。 4. 结构胶用量计算公式:W=(Fs-As)·L·r·K (式中:W=每孔胶泥用量g L=孔深cm r =容量g/cm3 Fs=锚孔净截面积cm2 K=富裕系数取1.15 As=锚筋净截面积cm2 注意事项: 1. 产品应在25℃以下避光贮存于阴凉干燥处,贮存期为一年,过期如未硬化,仍可使用。 2. 施工时做好佩戴手套、口罩、安全帽等防护措施,若不慎弄到皮肤,用大量水冲洗干净,溅入眼睛,应立即就医。本产品是由A、B双组分组成的改性环氧类结构胶粘剂,产品强度高,特别是钢与钢抗拉、钢与混凝土的粘接强度性能好。利用粘钢胶将钢板与钢筋混凝土新旧建筑物受拉构件紧密地粘结在一起,能够显著地提高结构的强度和刚度,并且具有操作方便,施工快速,成本低,不占使用空间,受载时间快等优点。

植筋锚栓安装技术手册

植筋锚栓安装技术手册 一、植筋胶安装步骤、建议钻孔直径、固化时间 1-1 使用植筋胶安装步骤 1、先采用冲击钻或无损取孔钻一个孔径、深度适当的孔。 2、用刷子将孔壁的尘屑反复清刷。 3、用强风彻底清洁孔壁。再重复第2及第3步至少三次以上,不要留下尘土或泥浆。 4、使用新的腔筒或喷嘴时,先挤出锚固剂待其成均匀灰色后方可开始使用。把喷嘴伸至洞底,挤出锚固剂达一半洞深。 5、用手将备好的钢筋或螺杆旋转着缓缓插入洞底,使得锚固剂均匀地附着在钢筋或螺杆表面及缝隙中。 6、参考植筋胶固化时间表进行安装。到达推荐固化时间后,可进行混凝土浇筑或螺栓安装紧固。 1-2 安装钢筋时建议钻孔直径 钢筋直径φ(mm)10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 40 建议钻孔直径D(mm)13 16 18 20 22 25 28 32 35 40 50 备注:建议钻孔直径是使用植筋胶时的最佳推荐值,可根据实际情况选用最接近钻头。 1-3植筋胶安装固化时间表 环境温度允许安装时间 Min(分钟)允许拉力承载时间Hr(小时)允许拧紧安装时间Hr(小时)完全固化时间 Hr(小时) 32℃5 1 3 24 20℃7 1 3 24 16℃10 1.5 3.5 24 10℃20 2 4 36 4℃45 3 5 48 备注:1、允许拉力承载时可达锚固结合力的50%;

2、固化时间已考虑最大工作载荷2倍的安全系数; 3、基材潮湿时,承载及固化时间需相应延长(通常为基材干燥时的2倍)。 二、受力安全概念 2-1 安全概念理论/欧洲规范 在本手册中,我们使用了两种安全概念: 普遍安全概念(混凝土和其他材料) 分项安全概念(仅针对混凝土) 2-1-1 普遍安全概念 根据这一概念,我们须证明锚固件荷载推荐值Frec大于实际作用荷载Sact 即:Sact≤Frec(2-1-1) 其中: Frec= [N] (2-1-2) Rk:抗力特征值 :普遍安全因子 2-1-2 分项安全概念(欧洲规范2和3) 总则:对于锚固件的计算,采用分项安全因子,我们须证明荷载设计值Sd小于抗力设计值Rd Sd≤Rd(2-1-3) 其中: Sd =Sk* F [N] (2-1-4) Sk:荷载特征值 F:分项安全因子 抗力设计值Rd是用来计算混凝土破坏和钢材破坏时的拉力、剪力及合力荷载的 Rd = [N] (2-1-5) Rk:抗力特征值 M:分项安全因子 2-2 荷载的分类 作用在锚固系统上的荷载通常分静态荷载和可变荷载:

植筋施工操作方法

植筋施工操作方法公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

植筋施工操作方法 1.弹线定位 根据设计图的配筋位置及数量,错开原结构钢筋位置,标注出植筋位置。请有关部门验线,合格后就可钻孔。 2.钻孔 用冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大5mm左右,钢筋选用首钢生产的φ25钢筋,钻头选用φ30的合金钢钻头。孔深大小15d(375mm),实际钻深400mm.钻孔时,钻头始终与柱面保持垂直。 3.洗孔 洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多灰粉、灰渣,直接影响植筋的质量,所以一定要把孔内杂物清理干净。方法是:用毛刷套上加长棒,伸至孔底,来回反复抽动,把灰尘、碎渣带出,再用压缩空气,吹出孔内浮尘。吹完后再用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔内壁。但不能用水擦洗,因酒精和丙酮易挥发,水不易挥发。用水擦洗后孔内不会很快干燥。钻孔清洗完后要请设计等有关单位验收,合格后方可注胶。 4.注胶 取一组强力植筋胶,装进套筒内,安置到专用手动注射器上,慢慢扣动板机,排出铂包口处较稀的胶液废弃不用,然后将螺旋混合嘴伸入孔底,如长度不够可用塑料管加长,然后扣动板机,板机孔动一次注射器后退一下,这样能排出孔内空气。为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,孔内注胶达到80%即可。孔内注满胶后应立即植筋。操作

在注胶前梁底模板就已支好,便于植筋后钢筋定位。植筋前要把钢筋植入部分用钢丝刷反复刷,清除锈污,再用酒精或丙酮清洗。钻孔内注完胶后,把经除锈处理过的钢筋立即放入孔口,然后慢慢单向旋入,不可中途逆向反转,直至钢筋伸入孔底。 5.固化养护 钢筋植入后,在梁底模板上定位,在强力植筋胶完全固化前不能振动钢筋。 强力植筋胶在常温下就可完成固化,50h后便可进行下道工序施工。 6.检测试验 在植筋施工前,要对所用钢筋及植筋胶进行现场拉拔试验,以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求。 方法是:制作与要植筋部位混凝土构件相同强度等级的混凝土试件,按植筋步骤,植入3组钢筋,待植筋胶完全固化后,进行拉拔实验。实验用专用的钢筋测力计,当加力达到Ⅱ级钢筋屈服强度(450N/mm2)时,出现颈缩现象,继而拉断。 测试时测力计施加于卡具的力应符合FC≥FYK(FC:测力计施加的力, N/mm2;FYK:钢筋的屈服强度,N/mm2) 试验证明:植筋用的植筋胶强度大于钢筋的屈服强度,植筋的破坏是钢筋的屈服破坏,不是胶的粘结破坏,这表明钢筋和植筋胶都是合格的。 植筋后进行非破损性拉拔试验,用来检测工作状态下的植筋质量,检测的数量是植筋总数的10%。

吊桥(悬索桥)施工组织设计

吊桥(悬索桥)施工组织设计

第一章、工程基本情况 一、工程概述 本工程为核桃基地景观桥工程,位于核桃基地景观带,计划在现有优质1200核桃基地、采摘园的基础上,在山上建设一处长150米,宽2米的景观桥,一桥两亭,融桥于景,营造和谐、怡人的气氛,满足人们精神文化生活的需求。 二、工程内容 本项目为景观人行桥,位于规划景观带内,主体结构主索为高强平行钢丝,桥面系为木质桥面,桥面结构为热轧H型刚组合焊接而成,桥面两侧防护栏为钢丝绳护栏。桥梁为单跨悬索桥,跨径组合为152,主索矢高为1m;垂跨比为1/152,两侧通过引桥与河堤相连。桥面宽度为2.4m,吊杆间距为2.4m。两侧采用岩石地基锚碇。全桥结构轻盈,简洁美观。计划工期: 2017年8月4日--2017年10月4日。质量标准:达到国家验收合格标准。 第二章、编制依据 我们编制的原则是:在确保工程质量合格的前提下,安全、快速、低造价、操作性强”,同时保证施工现场周边有良好环境。 1、核桃基地景观桥工程施工图设计文件; 2、设计交底文件;

管理的要求,充分发挥公司的经济技术优势和精诚合作的诚意,对内建立健全项目经理、执行经理、技术负责人、各专业工长、内业技术员、材料主管、质检和安全主管等岗位责任制,确保预定目标的最终实现。项目管理机构由两个层次组成。 1.1、项目管理层——工程项目经理部 按照《建设工程项目管理规范GB/T50326-2001》组成的项目经理负责制,对工程进度、质量、安全、文明施工、合同履约全面负责,确保工程按照既定质量、进度目标交付使用。 施工组织机构框图 2、施工技术及设备准备; 2.1投入本工程技术人员 工程技术组:配备1名技术工程师,负责本工程技术施工工作。 质量管理组:配备1名质检员,从质量管理角度予以负责。

植筋法工艺流程及施工操作要点

植筋法工艺流程及施工操作要点 (一)工艺流程 弹线定位—〉钻孔—〉清孔—〉配胶—〉注胶—〉植筋—〉检查验收 (二)施工操作点 “植筋法”施工拉结筋主要工艺如下: 1、弹线定位:对照施工图,在需要植筋的位置,沿纵横方向进行弹线,纵横线相交部位,即为植筋的钻孔位置。 2、钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按设计要求确定。如设计无要求时,孔深按≥15d考虑,孔径按d+2~4 mm控制。钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直度。孔深用冲击钻上顶杆控制。如钻孔时遇到钢筋,可把钻孔位置前后或左右平移一个钢筋直径的位置,重新钻入。原钻出的未成型废孔用1:1水泥砂浆填塞补平。 3、清孔:钻孔完成一个工作面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用专用毛刷和吹风机(橡皮气囊、手推式气筒或手动、电吹风机)配合进行。清孔时用“四吹三刷”法,即先吹清孔浮尘,然后用专用毛刷清刷孔壁,清刷时毛刷在孔内抽拉转动,如此反复吹刷,清理干净孔内粉尘。 一般来说,孔内潮湿会对结构胶与混凝土的粘结产生不利影响,使其无法达到设计的粘结强度,影响拉结质量,所以在清孔时严禁用水冲刷:当前市场上也有一些植筋胶产品不怕水,有水不妨碍施工,使用这类植筋胶可以用水铺助清孔,是否可用水清孔,可参照选用产品的使用说明书灵活掌握。 4、配胶:如果植筋胶是双组份的液体胶,则需进行现场配胶。配胶前要进行植筋准备工作的检查,保证钻孔、清孔工作已完成一个施工段,并已组织验收,做好隐蔽工程验收记录,同时钢筋已准备就绪,达到植筋操作准备工作要求。配胶要根据所划分的施工段用量进行配制。配胶比例可按选用的植筋胶说明书进行配制,并在说明书规定时间内用完。 5、注胶:根据产品说明书确定具体方法。一般筒装胶可用手持式自动压力灌浆器进行注胶操作。拉动拉杆,将注胶咀伸入钻好的植筋孔底,推动拉杆使胶料注入孔内,边推拉杆边向孔外拔灌浆器,直至灌浆器注胶咀抽出至离孔口1/3孔深(约3cm左右)时方可停止注胶,以植入拉结筋后胶液略有被挤出为度。一般桶装的植筋胶,配制好后,人手搓成比钻孔稍小的条状,然后用推杆将胶条塞入孔中,剂量多少以钢筋植入时微有溢出为准。 6、植筋:植筋应在注胶完成后立即进行。。操作时要缓缓插入植筋孔,边插入边沿一定方向转动多次,以使植筋胶与钢筋和混凝土孔壁表面粘结密实。钢筋在植筋施工前应彻底清除表面附着物、浮锈和油污,可用电动打磨球将植入端打磨干净至露出钢筋原色。钢筋要插入孔洞最深处,常温下保证在植筋胶完全固化前不扰动(时间按植筋胶说明书控制),达到要求

化学植筋化学锚栓施工方案

化学植筋化学锚栓施工方案 字体大小:大|中|小2006-07-17 00:00 - 阅读:3581 -评论:11 b 化学植筋工艺植筋新技术是运用高强度的化学粘合剂,使钢筋、螺杆等与混凝土产生握固力,从而达到 预留效果步骤:定位----钻孔----清除灰尘----注胶…植入钢筋----养护钢筋螺栓锚固法 1. 施工准备施工前应认真阅读设计施工图,必须要将结构面清理干净,按设计图纸,放线标明钢筋锚固点 的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。 2. 钻孔按设计图纸要求明确螺栓锚固位置、成孔直径及锚固深度。 3. 清孔 (1).钻孔完成后,将孔周围半径0.5米范围内灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,此过程要作到三吹 两刷,即吹孔三次、清刷两次,清刷完毕后,用棉丝沾丙酮,清刷孔洞内壁,使孔洞内最终达到清洁干燥;如遇较潮湿的情况,还须用加热棒,进行干燥处理。 (2).若为水钻孔:用清水将孔内泥浆冲刷干净,用棉丝将孔擦净,等孔晾干后再进行下一道工序,如工期紧,可用加热棒进行干燥处理。 (3).用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。 (4).现场负责人检查清孔工作,请总包及监理验收,做好隐检记录。 4. 钢筋清理 (1).在钢筋端部相应位置做上标记,标示好除锈清理的长度范围;要求此长度范围大于要求锚固深度 50mm 。 (2).启动磨光机,用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨岀金属光泽为止。

(3).将除锈清理好的钢筋放在干燥处整齐码放。 (4). 用棉丝蘸丙酮,将除锈清理长度范围内的钢筋表面擦拭干净。 (5). 将所有处理完的钢筋码放整齐,报请现场负责人检查。 5. 钢筋埋植 (1). 钢筋锚固用胶的配制。(具体配比使用方法参见相应产品说明,或听从现场负责人要求)要求:按比例配制且搅拌均匀。(2). 如为盲孔钢筋埋植:将锚固用胶注入孔洞内2/3 即可;将处理好的钢筋,除锈清理端朝向孔洞, 一边向同一方向旋转,一边缓慢将钢筋插入洞内,直至到达孔洞底部为止。此时,如无锚固用胶从洞内溢出,说明注胶量不够,须将钢筋拔出,重新注胶,再次插入钢筋,直至能使胶溢出洞口。 (3). 如为通孔钢筋埋植:先将处理好的钢筋插入孔内,孔两端用环氧砂浆封堵,封堵时,须在一端留出注胶孔,另一端留出出气孔;待环氧砂浆凝固后方可进行高压注胶。将配制好的锚固用胶装入打胶筒内,安装打胶嘴;将锚固用胶通过注胶孔注入孔洞内,直至另一端出气孔溢出胶为止;而后,用环氧砂浆或其它材料将注胶孔及出气孔封堵死。 (4). 如是垂直通孔植筋,前期步骤同第 3 条,注胶时应从孔底部的注胶口向上注胶,以孔上部出气口 出胶为宜。 (5).对已埋植好的钢筋要做好保护工作,如挂明显标志牌等。以防锚固用胶在固化时间内,钢筋被摇摆动或碰撞,影响埋植效果。(6). 用棉丝蘸少许丙酮,清理工作面遗留的胶及清理工作面的垃圾。注意:在清理遗留胶的时候,要小心轻缓,不得对钢筋进行摇摆或碰撞。 (7). 报请现场负责人检查。 6. 成品保护在锚固用胶固化前应对埋植好的钢筋进行必要的违挡,固定;做好标示、标牌。 植筋:

植筋专项施工方案

植筋专项施工方案 第1章编制依据 1《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013); 2《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013); 3《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005); 4《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015); 5《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 6《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 7《建筑锚栓抗拉拔、抗剪性能试验方法》DG/TJ08-003-2000 8本工程设计图纸、设计变更及《施工组织设计》; 第二章工程概况 工程名称:阳光新城商住小区一期 工程地点:玉林市二环南路北侧、玉发大道西侧 建设单位:广西银广厦房地产开发有限公司 监理单位:广西刚正建筑工程监理有限公司 设计单位:深圳市华蓝设计有限公司 施工单位:广西明星建设工程有限公司 勘察单位:地矿梧州地质工程勘察公司 总建筑面积(含地下室):79642.69m2 工期要求:480日历天 开工日期:2016年4月1日 计划竣工日期:2018年2月20日 工程规模: 本工程拟建1#~12#楼(共12栋)与幼儿园(一栋)和半地下室商业; 半地下室商业:建筑面积8412.04㎡,层高4.5㎡m,层数1层。 1#~2#商业建筑面积:5128.96㎡,占地面积1642.15㎡,建筑高度13.2m,层数3层。 3#~6#商业建筑面积:11587.87㎡,占地面积3626.83㎡,建筑高度13.2m,层数3层。 7#~9#商业建筑面积:7709.74㎡,占地面积2408.97㎡,建筑高度13m,层数3层。 1#~4#住宅楼建筑总面积:13138.80㎡,建筑高度39.9m,层数11+1层。 5#~9#住宅楼建筑总面积:18160.00㎡,建筑高度39.9m,层数11+1层。 10#住宅楼建筑总面积:4575.12㎡,建筑占地面积:418.76㎡,建筑高度36.6m,层数11+1层。11#~12#住宅楼建筑总面积:10930.16㎡,建筑占地面积1026.66㎡,建筑高度36.6m,层数11+1F。 除了幼儿园为框架结构,余下其它住宅楼均为剪力墙结构,抗震设防烈度为七度,设防等级三级,抗震设防类别为丙类,火灾危险分类为戊类,耐火等级一级,屋面防水等级1级,结

植筋胶施工方法

植筋胶施工方法 卡本植筋胶适用于各种类型钢筋、螺栓及金属型材与混凝土、岩石、砖墙基体结构的锚固,广泛用于建筑物结构改造、钢筋生根、幕墙加埋件锚固、设备基础地脚螺栓安装,大理石干挂、边坡洞室岩体锚固等。 一、卡本锚固植筋胶应用范围 主要用于混凝土等基材中钻孔锚固受力钢筋,如结构改造加固、幕墙施工、设备固定安装、房屋装修等工程。也可用于基材中钻孔锚固螺栓幕墙埋件、天线生根、钢筋生根。工作环境≤80℃。 卡本植筋胶有软管植筋胶、注射式植筋胶和桶装植筋胶三种。 二、卡本植筋胶产品特点 1、本产品可用于钢筋、螺栓在混凝土、砖墙、岩石等基材上生根。 2、承载快、抗拉力大、抗疲劳、耐老化、抗震动。 3、强度高、粘接力强、耐久性优异、使用安全。 4、施工方便,水平、顶孔均易施工并能保证孔内充满胶。 5、锚固效果如同预埋,成本低。 6、本产品也可用于修补、找平混凝土粘贴面上的孔洞、凹坑、掉角、麻面、蜂窝,混凝土构件的局部缩径及浇注不良补强。 7、具有夏季施工不流淌,冬季低温施工可操作性好,性能卓越。 三、卡本植筋胶性能指标

四、卡本植筋胶用量计算 植筋胶的用量必须充满钢筋与混凝土孔之间的环形空间,用胶重量(W)具体可按下式计算: W=0.785(D2-d2)L×V×K 式中:D-钻孔直径;d-钢筋直径;L-钻孔深度; V-植筋胶比重取2; K-富裕系数取1.1。 五、卡本植筋施工流程 1、定位:按照设计要求利用钢筋探测仪(避开钢筋)准确确定钻孔的位置。 2、钻孔:使用电动冲击钻在确定位置按设计要求(深度、孔径)钻孔,为保证充分发挥被锚固钢筋的作用,钢筋的埋设及孔径应严格按照设计要求,钻孔时不得破坏原混凝土构件的结构,不得切损构件原有主筋和其他受力钢筋。成孔后的孔壁必须完整无损,无裂缝、蜂窝、孔道。(如果孔眼与构件钢筋位置不相重合,按设计图布置膨胀螺栓用孔眼;如果孔眼与构件钢筋位置相重合时,为保证不伤原有构件钢筋,将孔眼作适当的调整,并将调整后孔眼布置画成草图或做好记录)。 3、清孔:成孔后应立即清理,使用毛刷清除孔壁的灰粉不得少于3次,用高压气枪吹出粉尘,孔内应完全干燥,使用棉纱蘸取丙酮擦拭孔壁一遍。清孔后若不能及时植筋,必须临时封堵孔口,防止尘土、砂砾等进入孔内。 4、钢筋去污:采用机械方法或者钢丝刷除去钢筋植入部分表面铁锈和氧化层,然后使用丙酮除去钢筋上残留的油污。已经处理过的钢筋应该尽快植入孔内,避免重新生锈或粘上油污。 5、配胶:按需用胶量取A、B料(依照使用说明分别量取),并快速混合均匀。 6、注胶:胶液应尽快低压注入到孔中,排出气泡,保证胶层饱满。 7、植筋:插入钢筋用固定卡在孔两端将钢筋固定(因横梁植筋孔为通孔,所以要保证钢筋的位置固定),在固定卡预留注胶孔和通气孔(注胶孔设于固定卡下方,可任取一端;通气孔设于横梁两端固定卡上方并加设20cm向上通气管;通气

化学植筋 化学锚栓施工方案

化学植筋\化学锚栓施工方案 字体大小:大| 中| 小2006-07-17 00:00 - 阅读:3581 - 评论:11 化学植筋工艺植筋新技术是运用高强度的化学粘合剂,使钢筋、螺杆等与混凝土产生握固力,从而达到预留效果步骤:定位----钻孔----清除灰尘----注胶---植入钢筋----养护钢筋螺栓锚固法 1.施工准备施工前应认真阅读设计施工图,必须要将结构面清理干净,按设计图纸,放线标明钢筋锚固点 的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。 2.钻孔按设计图纸要求明确螺栓锚固位置、成孔直径及锚固深度。 3.清孔 (1).钻孔完成后,将孔周围半径0.5米范围内灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,此过程要作到三吹两刷,即吹孔三次、清刷两次,清刷完毕后,用棉丝沾丙酮,清刷孔洞内壁,使孔洞内最终达到清洁干燥; 如遇较潮湿的情况,还须用加热棒,进行干燥处理。 (2).若为水钻孔:用清水将孔内泥浆冲刷干净,用棉丝将孔擦净,等孔晾干后再进行下一道工序,如工期紧,可用加热棒进行干燥处理。 (3).用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。 (4).现场负责人检查清孔工作,请总包及监理验收,做好隐检记录。 4.钢筋清理 (1).在钢筋端部相应位置做上标记,标示好除锈清理的长度范围;要求此长度范围大于要求锚固深度50mm。 (2).启动磨光机,用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨出金属光泽为止。 (3).将除锈清理好的钢筋放在干燥处整齐码放。

(4).用棉丝蘸丙酮,将除锈清理长度范围内的钢筋表面擦拭干净。 (5).将所有处理完的钢筋码放整齐,报请现场负责人检查。 5.钢筋埋植 (1).钢筋锚固用胶的配制。(具体配比使用方法参见相应产品说明,或听从现场负责人要求)要求:按比例配制且搅拌均匀。 (2).如为盲孔钢筋埋植:将锚固用胶注入孔洞内2/3 即可;将处理好的钢筋,除锈清理端朝向孔洞,一边向同一方向旋转,一边缓慢将钢筋插入洞内,直至到达孔洞底部为止。此时,如无锚固用胶从洞内溢出,说明注胶量不够,须将钢筋拔出,重新注胶,再次插入钢筋,直至能使胶溢出洞口。 (3).如为通孔钢筋埋植:先将处理好的钢筋插入孔内,孔两端用环氧砂浆封堵,封堵时,须在一端留出注胶孔,另一端留出出气孔;待环氧砂浆凝固后方可进行高压注胶。将配制好的锚固用胶装入打胶筒内,安装打胶嘴;将锚固用胶通过注胶孔注入孔洞内,直至另一端出气孔溢出胶为止;而后,用环氧砂浆或其它材料将注胶孔及出气孔封堵死。 (4).如是垂直通孔植筋,前期步骤同第3条,注胶时应从孔底部的注胶口向上注胶,以孔上部出气口出胶为宜。 (5).对已埋植好的钢筋要做好保护工作,如挂明显标志牌等。以防锚固用胶在固化时间内,钢筋被摇摆动或碰撞,影响埋植效果。 (6).用棉丝蘸少许丙酮,清理工作面遗留的胶及清理工作面的垃圾。注意:在清理遗留胶的时候,要小心轻缓,不得对钢筋进行摇摆或碰撞。 (7).报请现场负责人检查。 6.成品保护在锚固用胶固化前应对埋植好的钢筋进行必要的违挡,固定;做好标示、标牌。 植筋:

植筋胶施工的注意事项和贮存

植筋胶施工的注意事项和贮存 一、前言 卡本植筋胶适用于各种类型钢筋、螺栓及金属型材与混凝土、岩石、砖墙基体结构的锚固,广泛用于建筑物结构改造、钢筋生根、幕墙加埋件锚固、设备基础地脚螺栓安装,大理石干挂、边坡洞室岩体锚固等。具有承载快、抗拉力大、抗疲劳、耐老化、抗震动、粘结力强、施工方便等特点,是现在建筑结构加固的常见方法之一。 二、施工条件 1、施工现场清洁,方便施工。 2、确保施工的基材或材料表面干净。 3、施工前,应做各种规格植筋现场拉拔试验。 4、严禁在雨天露天施工。 三、卡本植筋胶施工、使用时注意事项 1、锚固构造措施尚宜满足《混凝土结构加固设计规范GB50367-2006》的有关规定。 2、使用场地,尽可能保持通风。 3、植筋施工前,施工人员应穿好防护服、戴好防护口罩和防护镜,如施工过程中,人体不慎接触胶液,应用清水清洗干净,必要时及时就医。 4、冬季气温低时,A组分可能出现结晶现象,这是胶体的材料的特性,而非变质,只需对A胶水浴加热至50℃左右,待结晶消除搅匀即可,对胶性能无影响。 5、植筋施工过程注意事项 (1)按设计要求标示钻孔位置、大小、深浅。 (2)钻孔后,应用空压机或其他设备吹出孔内灰尘,清完孔后,将成孔用棉丝封堵,避免灰尘落入。 (3)钢材锚固范围的铁锈、油污应清除干净,螺栓也应除锈。 (4)按配制植筋胶前应将A、B组份分别搅拌均匀,然后照质量配比主剂:固化剂=2:1配胶,并用搅拌器搅拌均匀,搅拌时尽量沿同一方向搅拌,避免进入空气形成气泡。

(5)注意配胶量,现配现用,如未用完,应重新密封贮存。 (6)注胶时 a、保持低压低速注胶,从一端开始注胶,当邻近注胶嘴有胶液流出时,将当前的注胶嘴封闭,移至出胶的注胶嘴继续注胶。 b、保证孔内充满胶液。 c、防止胶层脱空。 (7)锚固完成后,应做好临时固定,固化期内不得人为搅动,必要时派专人看护。 四、卡本植筋胶的包装规格、贮存和运输 包装规格 1、本产品为双组份包装,30kg/组,主剂20kg/桶(A),固化剂10/kg桶(B)。 2、产品质量配比为A:B=2:1 贮存 1、本品应放在在阴凉、干燥、远离火源处,不得倒置、暴晒、雨淋并不能与尖锐东西碰撞。储存期为12个月。若超过12个月,则应按GB50367-2006中A 级胶的性能标准指标检测,如各项物理力学性能达到标准要求,仍可继续使用。 2、A、B两组份应分开存放,避免混杂。 运输 本品无毒环保,属于非危险品。在运输过程中应保证植筋胶胶通风,不得倒置、暴晒、雨淋并不能与尖锐东西碰撞。 五、植筋胶质量标准要求 1、植筋必须符合设计要求和加固行业施工规范 2、植筋锚固深度允许偏差+20mm或-5mm,用盒尺检查。 3、植筋锚固孔径允许偏差+2mm,用盒尺检查。

LYJGNR植筋锚固结构胶使用说明

LYJGN R植筋锚固结构胶使用说明 用途:钢筋、螺栓、金属杆件与混凝土、石材的生根锚固。 组分:A、B双组分,重量配合比A:B=2:1。 特点:耐酸碱,抗老化,竖直孔、水平孔、倒垂孔均可使用。《混凝土结构后锚固技术规程》规定,化学植筋是唯一适用于有抗震设防要求的结构构件锚固措施。用量:密度2100kg/m3,可按钻孔体积的70%估算。 植筋施工工艺: 定位→钻孔→ 清孔→ 钢材除锈→ 锚固胶配制→ 植筋→ 固化、保护→ 检验 1.定位 1.1.按设计要求标示钻孔位置、型号,若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙)。 2.钻孔 2.1.钻孔宜用电锤或风钻成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。如采用水钻(取芯机)成孔,钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净,并晾晒至干燥。 2.2.钻孔孔径d+4∽8mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值,d为钢筋、螺栓直径)。 2.3.当基材强度等级不低于C20,对HRB335(Ⅱ级)、HRB400、RRB400(Ⅲ级)级螺纹钢筋,Q235、Q345级螺栓和5.6级螺杆,钻孔孔深15d,锚固力一般即可大于钢材屈服值。对无螺纹(即光圆)钢筋或螺杆,钻孔深度宜再增加5d。 2.4.实际钻孔深度可参考15d的基准,根据实际所需锚固力大小,并考虑构造要求,现场拉拔试验或按照有关规范计算确定。 2.5. 当基材强度等级低于C20,或在素混凝土(或岩石)上植筋,应适当增加锚固深度。 2.6. 当实际所需锚固力较小时(如用螺栓固定器具、管线、支架等),可按螺栓长度确定钻孔深度,但深度不宜小于5d。 2.7.钻孔有效深度自构件表面坚实的混凝土算起。 2.8.钻孔不应设置于构件的保护层或装饰层内。 2.9.对有抗震设防要求的植筋、植栓,为保证破坏形态为钢材破坏,《混凝土结构后锚固技术规程》规定最小锚固长度见下表,抗震设计时请参考。

悍马工程加固植筋胶使用及其注意事项

工程加固植筋胶系双组分高强复合树脂结构胶。具有固化速度快、锚固力强形同预埋、与各类基材(砼、砖、岩石等)及金属锚杆相容性好,抗震性能好、耐热性能好、常温下无蠕变,抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好,施工简便、材料成本经济等特点。 植筋胶 一、适用范围: 1、各种建筑结构中钢筋、螺杆埋植、建筑结构加固、补强; 2、建筑结构框架、剪力墙植筋; 3、各种设备基础的固定; 4、铁路、公路、桥梁、水利改扩建工程加固; 5、广告牌、隧道管线、高架道。 二、工艺流程: 1、确定锚固位置及钢筋大小; 2、检查钻头规格与钻孔深度; 3、钻孔; 4、清孔(三吹三刷); 5、按要求比例将植筋胶混合均匀; 6、注入配好胶料; 7、旋转插入钢筋; 8、固化过程养护; 9、完全固化再施工。 三、施工工艺:

1、钻孔:用冲击钻打出设计所要求的直径及深度的锚孔; 2、清孔:用压缩空气吹尽孔内浮灰; 3、配料:先将植筋胶充分搅匀; 4、注胶:将上述混匀的胶料,注入孔中,并不得混入气泡,注入胶量应满足钢筋插入后孔内胶体填充饱满; 5、植筋:将锚固件植入孔中,去除孔口多余的胶料; 6、养护:将锚固件埋植固定后,在室温下固化不少于10h ,在胶固化前禁止触动锚固件,以免影响锚固效果。 四、质量控制与验收: 1、在施工之前,必须对胶体进行检验。经检验合格后方可现场使用; 2、在施工过程中,务必要注意清孔干净,注入胶量应满足钢筋插入后孔内胶体填充; 3、千万不可直接把钢筋插进去,需慢慢的旋转植入; 4、锚固效果的检测通过抽样检查的方法,按总数量的1‰来检测每组4根,取平均值,试验采用轴心拉力、从而确定荷载方向对承载力的影响。 五、施工安全: 1、不可让儿童接触,切勿入口; 2、工作地点的安全措施:手套、口罩、护眼罩等物品必须具备; 3、植筋胶泥和固化剂均属化学物品,当眼睛或皮肤受到玷污时,应立即先擦拭再用酒精及清水冲洗,如感有不适,应立即就医诊治。

计算植筋胶用量

植筋胶用量的公式是什么?如何计算植筋胶用量 一、植筋胶用量的公式是什么?以及如何计算植筋胶用量上篇文章为大家讲解了什么是植筋胶,如果有还有不明白的朋友请见告诉你什么是植筋 胶 W=1/4*3.14(D*D-d*d)L*V*K W:每个锚孔胶泥用量(g) L:锚固长度k:富裕系数取1.15. V:胶泥容量取2.1 D 二、关于植筋胶用量的算法 16MM的钢筋,20MM的钻孔,深度是200MM,有680条钢筋,请问要多少支360ML 的植筋胶?哪位朋友帮忙算算,谢谢 计算方式为360/{(钻孔半径的平方-钢筋半径的平方)*3.14*钻孔深度}.我司是集研发,生产,销售,服务于一体的综合行企业,专业生产销售植筋胶,碳纤维胶,碳纤维布,化学锚栓,粘钢胶,封口胶,灌注胶灌缝胶等特种建材.相关资料请发邮件索取 40524247@https://www.wendangku.net/doc/c210229028.html, 三、本公司经营植筋胶,质量保证,欢迎咨询洽谈。 YJS-502植筋锚固胶 产品特点: 1、承载快、锚固力大、耐久性能优异。 2、滑移量小,能及时控制基材离层与变形。 3、耐老化、耐化学腐蚀和耐水性优良。 4、该胶不含挥发性溶剂,固化后收缩率低,收缩率可降到1%以下。 应用范围: 1、应用于钢筋在混凝土、砖墙、岩石等基材的植筋锚固施工。 2、应用于各种承重、非承重螺栓与混凝土、砖墙、岩石等基材的植筋锚固施工。 产品性能指标: 植筋参数表: 1、钻孔直径D由选定钢筋直径d及钢筋表面状态等决定。 ①当d≤12mm取D=d+4mm。 ②当12mm<d<20mm取D=d+6mm。 ③当d≥20mm取D=d+8mm。 2、采用YJS-502植筋锚固胶,当钻孔深度L与钢筋直径d之比等于10已能满足植 筋需要。由于现场施工条件复杂,为保证施工质量。建议钻孔深度(L)为10d-20d。

【精品】植筋锚栓安装技术手册

植筋锚栓安装技术手册2013年7月

一、植筋胶安装步骤、建议钻孔直径、固化时间 1-1使用植筋胶安装步骤 1、先采用冲击钻或无损取孔钻一个孔径、深度适当的孔。 2、用刷子将孔壁的尘屑反复清刷。 3、用强风彻底清洁孔壁.再重复第2及第3步至少三次以上,不要留下尘土或泥浆. 4、使用新的腔筒或喷嘴时,先挤出锚固剂待其成均匀灰色后方可开始使用。把喷嘴伸至洞底,挤出锚固剂达一半洞深。 5、用手将备好的钢筋或螺杆旋转着缓缓插入洞底,使得锚固剂均匀地附着在钢筋或螺杆表面及缝隙中。 6、参考植筋胶固化时间表进行安装。到达推荐固化时间后,可进行混凝土浇筑或螺栓安装紧固。 1—2安装钢筋时建议钻孔直径 备注:建议钻孔直径是使用植筋胶时的最佳推荐值,可根据实际情况选用最接近钻头。

1—3植筋胶安装固化时间表 备注:1、允许拉力承载时可达锚固结合力的50%; 2、固化时间已考虑最大工作载荷2倍的安全系数; 3、基材潮湿时,承载及固化时间需相应延长(通常为基材干燥时的2倍)。

二、受力安全概念 2—1安全概念理论/欧洲规范 在本手册中,我们使用了两种安全概念: 普遍安全概念(混凝土和其他材料) 分项安全概念(仅针对混凝土) 2—1-1普遍安全概念 根据这一概念,我们须证明锚固件荷载推荐值F rec 大于实际作用荷载S act 即:S act ≤F rec (2—1—1) 其中:F rec = γ k R [N ](2-1-2) R k :抗力特征值 γ:普遍安全因子 2-1-2分项安全概念(欧洲规范2和3) 总则:对于锚固件的计算,采用分项安全因子,我们须证明荷载设计值S d 小于抗力设计值R d S d ≤R d (2-1—3) 其中:S d =S k *γF [N ](2—1-4) S k :荷载特征值 γF :分项安全因子 抗力设计值R d 是用来计算混凝土破坏和钢材破坏时的拉力、剪力及合力荷载的 R d = M k R γ[N ](2-1-5) R k :抗力特征值γM :分项安全因子

植筋专项方案

目录

第一章工程概况 基本概况 长岭居YH-K2-2地块位于广州市黄埔区禾丰村,禾丰路以北,永和大道以西。本工程规划总建筑面积约万㎡,建设单位为广州丰实房地产开发有限公司,设计单位为广州市住宅设计院有限公司,勘察单位为广东省地质物探工程勘察院,监理单位为广州广大工程项目管理有限公司,施工单位为中建四局第一建筑工程局有限公司。 本工程由S4会所、S5-S8商业、10栋31~32层高层住宅、8栋多层别墅、地下车库和配套工程(S1垃圾收集站、公厕、S2生鲜超市、S3幼儿园)组成。具体概况如下: 本工程具体概况一览表 1、遗漏预埋竖筋的构造柱(按图纸说明的要求植筋) 2、圈梁(按图纸说明的要求植筋) 3、未作预留钢筋的梁板(按图纸说明的要求植筋) 4、钢筋砼墙或柱与砌体的拉结筋(按图纸说明的要求植筋) 5、剪力墙、柱边门垛处

第二章编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 3、《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013) 4、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013) 5、《钢筋混凝土用钢第1部分:热扎带肋钢筋》(GB ) 6、《钢筋混凝土用钢第2部分:热扎带肋钢筋》(GB ) 7、《钢筋焊接验收规范》(JGJ 18-2012) 8、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2010) 9、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ 33-2012) 10、《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 11、广州市建设工程质量监督检验站《建筑材料、构配件及制品取样方法、验收批量、取样数量及说明》的相关要求 第三章植筋施工工艺 施工准备 1、施工前先熟悉图纸,掌握需植筋的部位、标高、钢筋直径等。对施工作业班组进行安全、技术交底。 2、劳动力准备,劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。 3、施工用水、电、材料机械到位。 主要工艺流程及要点 1、主要工艺流程 结构清理→定位放线→钻孔→清孔、除尘→注胶→钢材除锈→植筋→固化→验收 2、结构清理 把需要植筋部位的混凝土表面清理干净。 3、定位放线 根据控制线及标高线,进行钢筋栽埋定位的放线工作。根据设计图纸要求的钢筋直径间距,将钢筋栽埋位置标示在结构表面,植筋的位置应避开结构主筋,以避

植筋方案

长江师范学院李渡校区综合教学楼建设工程施工组织设计 长江师范学院李渡校区综合教学楼建设工程 植筋专项方案 一、工程概况 建设单位:长江师范学院 设计单位:后勤工程学院建筑设计研究院 监理单位:重庆恒佳工程技术咨询有限公司 施工单位:贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 质量监督单位:涪陵区建设工程质量监督站 质量目标:合格工程 合同工期:A、B、C栋240天,学生活动中心300天。 本工程建设用地面积 40000㎡,包括教学楼和活动中心,其中,教学楼A、B、C栋用连廊相互连通,总建筑面积 44881.00㎡,最大建筑高度35.1M,其中,教学楼为4~5层,建筑高度为15.6~19.5M;钟塔建筑高度35.1M。 本工程采用桩基础,结构形式为框架结构,安全等级为一级,抗震设防烈度为6度,建筑耐火等级为一级,设计合理使用年限为50年。本工程设计范围为土建、给排水、电气、暖通、防雷设计。室内精装修、室外景观设计等不在本次设计范围内。本工程人防为异地人防。 植筋有关情况如下: 砌筑材料: 砌块:页岩烧结多孔砖,容重≤9.0KN/m3,配砖采用烧结页岩实心砖。贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司第 1 页共10 页

砂浆:M5水泥砂浆 拉墙筋:ф6@500。 构造柱钢筋:主筋ф10、箍筋ф6。 墙体水平卧梁:主筋ф10、ф12、箍筋ф6。 二、编制依据 1、后勤工程学院建筑设计研究院设计的建筑施工图 2、《混凝土无机锚固材料植筋施工及验收规程》DBJ/T50-032-2004 3、《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90) 4、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、植筋胶技术指标 本工程采用上海固得力建筑材料科技有限公司生产的“固德利”高强度结构胶。 3.1高强度结构胶的特性 3.1.1.耐酸性、耐低温、耐老化; 3.1.2.耐用热性能良好,常温下无蠕变; 3.1.3.耐水渍,在潮湿环境中长期负荷稳定; 3.1. 4.抗焊性、阻燃性能良好; 3.1.5.抗震性能良好; 3.2在高强度植筋胶的优点 3.2.1.无挤压应力,适用于小间距、小边距作业; 3.2.2.快速凝固,有高承载力; 3.2.3.使用注射式锚栓,使用范围广; 3.2. 4.锚固植筋胶初凝时间可控,可实现快速承载。

化学锚栓施工工艺

化学锚栓施工工艺 Hessen was revised in January 2021

1—1化学锚栓施工工艺标准 1.范围 本工艺标准适用于一般工业及民用建筑物、构筑物的新增梁端部的生根。 2.施工准备 2.1主要机具:水钻(用于打水钻孔),电锤(用于打电锤孔),钢丝刷。 2.2辅助机具:手吹风、空压机、棉丝、毛刷、墨斗、墨水、线坠、水平尺、盒尺、红蓝铅笔等。 2.3主要材料:金草田结构胶、化学锚栓、丙酮。 2.4作业条件: 2.4.1 施工前先清理施工区域内的所有障碍物,清除施工面浮土及灰皮。 2.4.2 根据图纸标注尺寸,放出植筋现场位置点。 2.4.3 夜间施工时,应合理安排工序,防止错植,施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显标志。 2.4.4 熟悉图纸,做好技术交底。 3.施工工艺 3.1 工艺流程: 3.2现场清理 3.2.1根据各个工地的实际情况进行相应的处理,总的原则是清理到原结构层或受力层。 3.3放线、验线 3.3.1 放出钢筋植筋的点位线

3.3.2 复核点位线位置无误后,采用电钻钻孔 3.4 钻孔 3.4.1 根据设计要求,确定植筋钻孔规格。 3.4.2 接好水钻(电锤)电源,进行钻孔施工。 3.4.3 钻孔施工完成,检查成孔直径及深度。 3.5 清孔 3.5.1 用空压机或其它设备吹出植筋孔内灰尘。 3.5.2 用毛刷或棉丝蘸丙酮将植筋孔擦拭干净。 3.5.3 用棉丝封堵植筋孔口待用。 3.5.4请甲方、监理、总包负责人,对成孔进行验收。 3.6钢筋除锈 3.6.1 角磨机配钢丝刷将钢筋锚入部分除去铁锈,氧 化层,油污等,并用丙酮擦拭干净。 3.6.2 报请监理或总包验收,合格后,方可进行锚筋 作业。 3.7注胶植筋 3.7.1用注胶器将胶注入孔内2/3,将除锈后的钢筋 旋转缓慢插入洞内,直至达到洞底部为止。锚固胶体从 洞口溢出,则锚固合格。 3.7.2锚固完钢筋后,在24小时内不得人为扰动, 以保证锚筋质量。 3.7.3填写单项工程验收单,并报请监理或总包验收。 3.8报验 3.8.1待植筋完全固化后,按设计要求做钢筋拉拔试验。