文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌体结构工程施工质量验收规范相关试题

砌体结构工程施工质量验收规范相关试题

砌体结构工程施工质量验收规范相关试题
砌体结构工程施工质量验收规范相关试题

一、单选题:

1.

2.施工采用的小砌块的产品龄期不应小于()天。P18

A 28

B 30

C 56

D 14

3.在散热器、厨房和卫生间等设备的卡具安装处砌筑的小砌块,宜在施工前用强度等级不低于()的混凝土将其孔洞灌实。P18

A C15

B C20

C C25

D C30

4.

5.在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度为()mm。P27

A 120

B 250

C 150

D 200

6. 填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑()d 后进行。P28

A 3

B 7

C 14

D 28

7.冬期施工砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增加()组与砌体同条件养护的试块,用于检验转入常温28d的强度。如有特殊需要,可另外增加相应龄期的同条件养护的试块。P31

A 1

B 2

C 3

D 4

8.采用外加剂法配制的砌筑砂浆,当设计无要求,且最低气温等于或低于-15℃时,砂浆强度等级应较常温施工提高()级。P32

A 一

B 二

C 三

D 四

8. 为确保砌体结构施工验收的可靠性,对重要房屋一个验收批砂浆试块的数量规定为不得少于()组。P59

A 1

B 2

C 3

D 4

二、判断题:

1.

2.

3.配筋砌体可采用掺氯盐的砂浆施

4.设计要求的洞口、沟槽、管道应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,可以打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。()P5

5.多孔砖砌体根据砖规格尺寸,留置斜槎的长高比一般为1:2.5。()

6.

7. 配筋砌体可采用掺氯盐的砂浆施

三、简答题:

1. 当施工中或验收时出现什么情况,可采用现场检验方法对砂浆或砌体强度进行实体检测,并判定其强度?P12

答:1 砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足;

2 对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议;

3 砂浆试块的试验结果,不能满足设计要求;

4 发生工程事故,需要进一步分析事故原因。

2 砌体结构工程检验批验收时应具备的条件是什么?P8

答:其主控项目应全部符合本规范的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的规定;有允许偏差的项目,最大超差值为允许偏差值的1.5倍。

砌体工程施工质量验收规范

砌体工程施工质量 验收规范

中华人民共和国国家标准 砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203— 主编部门:陕西省住房和城乡建设厅 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2 0 1 2 年 5 月 1 日 中华人民共和国住房和城乡建设部 公告 第936号 关于发布国家标准《砌体结构 工程施工质量验收规范》的公告 现批准《砌体结构工程施工质量验收规范》为国家标准,编号为GB50203- ,自5月1日起实施。其中,第4.0.1(1、2)﹑5.2.1﹑5.2.3﹑6.1.8﹑6.1.10﹑6.2.1﹑6.2.3﹑7.1.10﹑7.2.1﹑8.2.1﹑8.2.2﹑10.0.4条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203- 同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建设工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2月18日

1 总则 1.0.1为加强建筑工程的质量管理,统一砌体结构工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建筑工程的砖、石、小砌块等砌体结构工程的施工质量验收。本规范不适用于铁路、公路和水工建筑等砌石工程。 1.0.3砌体工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 1.0.5砌体结构工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1砌体结构 由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称。 2.0.2配筋砌体 由配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件的结构。是网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂

最新砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-

砌体结构工程施工质量验收规范(GB 50203-2011) 2011年10月8日

1总则 ? 1.0.1为了加强建筑工程的质量管理,统一砌体工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 ? 1.0.2本规范适用于建筑工程的砖、石、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制和验收。 ? 1.0.3本规范与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001配套使用。 ? 1.0.4砌体工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 ? 1.0.5砌体工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 ? 2 术语 ? 2.0.3块体——砌体所用各种砖、石、小砌块的总称。 ? 2.0.4小型砌块——块休主规格的高度大于115mm而又小于380mm的砌块,包括普通混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等。简称小砌块。 ? 2.0.13 薄层砂浆砌筑法——采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块墙体的施工方法,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为 2mm~4mm。简称薄灰砌筑法。 ?由于加气混凝土与水泥砂浆材料的膨胀与收缩存在着一定差异,加气混凝土又是一种多孔质吸水的材料,传统水泥砂浆难以与加气混凝土粘牢。 ?加气混凝土专用砂浆,其中又分为适用于“薄灰砌筑法”的蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆、适用于非“薄灰砌筑法”的蒸压加气混凝土砌块砂浆。使用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块时,砌块不需浇(喷)水湿润,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为2 mm~4 mm。 ?蒸压加气混凝土砌块采用薄层砂浆砌筑法有下列优点: ?①不需要对蒸压加气混凝土砌块提前浇(喷)水湿润,不仅方便施工,而且又减少了砌块上墙含水率,有利于对墙体收缩裂缝的控制; ?②对外墙,由于水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度仅2 mm~4mm,较采用一般砌筑砂浆8mm~12mm大大减小,可减少灰缝处“热桥”的不利影响,提高节能效果; ?③节省砌筑砂浆,并提高砌筑功效。 ? 3 基本规定

砌体工程施工质量验收规范要点

50302-2002砌体工程施工质量验收规范 砌体工程施工质量验收规范 Code for acceptance of construction quality of masonry engineering 1 总则 1.0.1 为加强建筑工程的质量管理,统一砌体工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的砖、石、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制和验收。 1.0.3 本规范与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001配套使用。1.0.4 砌体工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 砌体工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 施工质量控制等级control grade of construction quality 按质量控制和质量保证若干要素对施工技术水平所作的分级。 2.0.2 型式检验type inspection 确认产品或过程应用结果适用性所进行的检验。 2.0.3 通缝continuous seam 砌体中、上下皮块材搭接长度小于规定数值的竖向灰缝。 2.0.4 假缝suppositious seam 为掩盖砌体竖向灰缝内在质量缺陷,砌筑砌体时仅在表面作灰缝处理的灰缝。 2.0.5 配筋砌体reinforced masonry 网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙以及配筋砌体剪力墙的统称。 2.0.6 芯柱core column 在砌块内部空腔中插入竖向钢筋并浇灌混凝土后形成的砌体内部的钢筋混凝土小柱。 2.0.7 原位检测inspection at original space 采用标准的检验方法,在现场砌体中选样进行非破损或微破损检测,以判定砌筑砂浆和砌体实体强度的检测。 3 基本规定 3.0.1 砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 3.0.2 砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合表3.0.2的规定。 表3.0.2 放线尺寸的允许偏差

砌体工程质量验收标准

砌体工程施工质量验收标准 一、施工准备 1.材料准备及主要机具 1.1材料准备 MU15粉煤灰砖、M10水泥砂浆、200或100厚蒸压加气混凝土块(密度500kg/m3(A3.5B06级),抗压强度 3.5MPa(A3.5级)),M5混合砂浆;HPB300或HRB400钢筋直径 6.5,HRB400钢筋C12;众固牌ZHG-6型注射式植筋胶。 中砂、粉煤灰、水泥等材料应经进场并经试验符合有关规范的要求。 1.2主要机具: 机械:塔式起重机、卷扬机及施工电梯、切割机、GSB20-2型冲击钻。 工具:夹具、手锯、灰斗、吊篮、大铲、小撬棍、手推车等。 2.作业条件 2.1砌块砌筑施工前,结构工程经有关单位验收合格。 2.2放好砌体墙身位置线、门、窗洞口等位置线,经验线符合设计图纸要求,预检合格。 2.3按砌筑操作需要,在剪力墙上弹出每层的建筑+0.50米线,作为标高控制线。 2.4基地清理干净无杂物,搭设好操作和卸料平台。 2.5配制异型尺寸砌块(同材割制);严禁采用斧砍、锤砸等野蛮施工方法。 2.6完成砌体填充墙构造柱钢筋绑扎、圈梁钢筋及墙体拉筋植筋完毕,并经抽检抗拔试 验合格。 2.7正式砌筑前,应首先在标准层砌筑样板间,包括构造柱、窗台压顶、过梁等,按照 设计及规范要求施工完成;待监理单位验收合格后方可进行施工。 2.8砂浆搅拌站地面应硬化,应有磅秤且应搭设搅拌棚,周边应用防尘密目网封闭;砂 浆配合比已经换算为施工配合比,在搅拌站用小黑板悬挂; 2.9对施工人员已经完成技术交底工作,明确施工工序流程和质量验收标准。 2.10对进场工人已经完成安全技术交底,明确现场重大危险源及其他不安全隐患;按 照安全科的要求首先完成现场周边的安全防护。 2.11现场的搅拌机、施工电梯、塔吊等机械设备及线路敷设、安全防护等应经检查、 检测符合要求后方可进行施工。现场应悬挂各种机械设备的操作规程和安全警示标志。夜晚应有足够的照明。 二、施工工艺 1.植筋施工工艺及施工要求

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011(DOC)

《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 广西建设工程质量安全监督总站 2013年11月表格修编

目录 砌体基础子分部工程质量验收记录 (1) 砌体结构子分部工程质量验收记录 (3) 砖砌体工程检验批质量验收记录 (5) 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 (7) 石砌体工程检验批质量验收记录 (10) 填充墙砌体工程检验批质量验收记录 (12) 配筋砌体工程检验批质量验收记录 (14)

砌体基础子分部工程质量验收记录 收统一标准》(GB50300-2001)第5.0.6条处理的情况。

砌体基础子分部工程资料检查表 2. 工程地质勘察报告、地基验槽记录在无支护土方或有支护土方子分部工程质量验收中检查; 3.有关钢材和混凝土的资料,是指配筋砌体、地梁等的钢筋和混凝土资料; 4.验收时,若混凝土试块和砂浆试块未达龄期,各方可先验收除混凝土强度和砂浆强度之外的其它内容。待试块强度试验数据得出后,达到设计要求则验收有效;达不到要求,处理后重新验收。

砌体结构子分部工程质量验收记录 注:“经核定符合规范要求项”是指初验未通过的项目,按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)第5.0.6条处理的情况。

砌体子分部工程资料检查表 2. 有关钢材和混凝土的资料,是指配筋砌体、构造柱、芯柱的钢筋和混凝土资料。 3. 验收时,若砂浆试块未达龄期,各方可验收除砂浆强度外的其它内容。待砂浆强度试验数据得出后,达到设计要求则验收有效;达不到要求,处理后重新验收。 4.钢筋工程检验批已含隐蔽验收,不必另做隐蔽工程检查验收记录。须做隐蔽工程检查验收的是诸如埋入管线之类。

新版砌体工程施工质量验收规范样本

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203- ) 关于发布国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203- )的通知 建标[ ]59号 根据建设部《关于印发<二000至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划>的通知》( 建标[ ]87号) 的要求, 陕西省发展计划委员会会同有关部门共同修订了《砌体工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查, 现批准为国家标准,编号为GB50203- , 自 4月1日起施行。其中, 4.0.1、 4.0.8、 5.2.1、 5.2.3、 6.1.2、 6.1.7、 6.1.9、 6.2.1、 6.2.3、7.1.9、 7.2.1、 8.2.1、 8.2.2、 10.0.4为强制性条文, 必须严格执行。原《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98同时废止。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释, 陕西省建筑科 学研究设计院负责具体技术内容的解释, 建设部标准定额研究所 组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 3月15日

前言 工程建设国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- 是根据国家建设部建标[ ]87号文”关于印发‘二0 至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划’的通知”的要求, 由陕西省发展计划委员会负责, 陕西省建筑科学设计院会同有关单位共同编 制而成的。 本规范在编制过程中, 编制组进行了广泛、深入的调查研究, 总结了中国建筑工程施工质量验收的实践经验, 坚持了”验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想, 以《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 为准则, 并广泛征求了有关单位的意见, 由我部于 9月进行审查定稿。 本规范的编制是将有关砌体工程施工及验收规范和工程质量检验 评定标准合并, 吸收和补充相关内容, 删除有关施工工艺、评优内容, 构成新的砌体工程施工质量验收规范, 以统一砌体工程施 工质量的验收方法、质量标准和程序。 本规范共分11章。砖砌体工程、混凝土小型空心砌块工程、石砌体工程、配筋砌体工程、填充墙砌体工程等分项工程单独成章。在该5章第1节”一般规定”中, 主要是对原材料及施工过程质量控制的要求, 在第2节”主控项目”及第3节”一般项目”中, 规定了验收项目的质量要求、抽检数量、检查方法。 本规范黑体字标明的条文为强制性条文。

砖砌体施工质量验收规范

《砖砌体施工质量验收规范》 《砖砌体施工质量验收规范》的全部内容 满意回答 4砌筑砂浆 4.0.1 水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用。 不同品种的水泥,不得混合使用。 说明:4.0.1水泥的强度及安定性判定是判定水泥是否合格的两项技术要求,因此在水泥使用前应进行复检。本规范检验批的规定中与以往的砌体施工验收规范不同之处在于“同一编号”。 由于各种水泥成分不一,当不同水泥混合使用后往往会发生材性变化或强度降低现象,引起工程质量问题,故规定不同品种的水泥,不得混合使用。 4.0.2 砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量应满足下列要求: 1 对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%; 2 对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%; 3 人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。 说明:4.0.2 砂中含泥量过大,不但会增加砌筑砂浆的水泥用量,还可能使砂浆的收缩值增大,耐久性降低,影响砌体质量。对于水泥砂浆,事实上已成为水泥粘土砂浆,但又与一般使用粘土膏配制的水泥粘土砂浆在其性质上有一定差异,难以满足某些条件下的使用要求。M5以上的水泥混合砂浆,如砂子含泥量过在,有可能导致塑化剂掺量过多,造成砂浆强度降低。因而对砂子中的含泥量做了相应的规定。 对人工砂、山砂及特细砂,由于其中的含泥量一般较大,如按上述规定执行,则一些地区施工用砂要外地运去,不仅影响施工,又增加工程成本,故规定经试配能满足砌筑砂浆技术条件时,含泥量可适当放宽。 4.0.3 配制水泥石灰砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。 4.0.4 消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。 说明:4.03.-4.0.4 脱水硬化的石灰膏和消石灰粉不能起塑化作用又影响砂浆强度,故不应使用。 4.0.5 拌制砂粉用水,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。 说明:4.0.5 考虑到目前水源污染比较普遍,当水中含有有害物质时,将会影响水泥的正常凝结,并可能对钢筋产生锈蚀作用。因此,本条对拌制砂浆用水做出了规定。 4.0.6 砌筑砂浆应通过试配确定配合比。当砌筑砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定。 说明:4.0.6 砌筑砂浆通过试配确定配合比,是使施工中砂浆达到设计强度等级和减少砂浆强度离散性大的重要保证。 4.0.7 施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应重新确定砂浆强度等级。

砌体工程施工质量验收规范

关于发布国家标准《砌体工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]59号根据建设部《关于印发<二000至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,陕西省发展计划委员会会同有关部门共同修订了《砌体工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB50203-2002,自2002年4月1日起施行。其中,4.0.1、4.0.8、5.2.1、5.2.3、6.1.2、6.1.7、6.1.9、6.2.1、6.2.3、7.1.9、7.2.1、8.2.1、8.2.2、10.0.4为强制性条文,必须严格执行。原《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,陕西省建筑科学研究设计院负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2002年3月15日 前言工程建设国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002是根据国家建设部建标[2001]87号文“关于印发‘二000年至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划’的通知”的要求,由陕西省发展计划委员会负责,陕西省建筑科学设计院会同有关单位共同编制而成的。 本规范在编制过程中,编制组进行了广泛、深入的调查研究,总结了我国建筑工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,以《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001为准则,并广泛征求了有关单位的意见,由我部于2001年9月进行审查定稿。 本规范的编制是将有关砌体工程施工及验收规范和工程质量检验评定标准合并,吸收和补充相关内容,删除有关施工工艺、评优内容,构成新的砌体工程施工质量验收规范,以统一砌体工程施工质量的验收方法、质量标准和程序。 本规范共分11章。砖砌体工程、混凝土小型空心砌块工程、石砌体工程、配筋砌体工程、填充墙砌体工程等分项工程单独成章。在该5章第1节“一般规定”中,主要是对原材料及施工过程质量控制的要求,在第2节“主控项目”及第3节“一般项目”中,规定了验收项目的质量要求、抽检数量、检查方法。 本规范黑体字标明的条文为强制性条文。 为了提高规范质量,请各单位在执行本规范过程中,注意积累资料、总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交陕西省建筑科学研究设计院(西安市环城西路北段272号,邮政编码710082),以供今后修订时参考。 主编单位:陕西省建筑科学研究设计院 参加单位:陕西省建筑工程总公司 四川省建筑科学研究院 天津建工集团总公司 辽宁省建设科学研究院 山东省潍坊市建筑工程质量监督站 主要起草人:张昌叙张鸿勋侯汝欣佟贵森张书禹赵瑞 1 总则

砌体工程施工质量验收规范2015

砌体工程施工质量验收规范2014 1)在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m; (2)不得在下列墙体或部位设置脚手眼。 1)120mm厚墙、料石清水墙和独立柱。 2)过梁上与过梁成60.角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。 3)宽度小于1m的窗间墙。 4)砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内。 5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内。 6)设计不允许设置脚手眼的部位。 (3)设计要求的洞口、管道、沟槽应在砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。 (4)搁置预制梁、板的砌体顶面应找平,安装时应坐浆。当设计无具体要求时,应采用1:2.5的水泥砂浆。 (1)水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。 (2)砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量应满足下列要求。 1)对水泥砂浆和强度等级不少于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%。 2)对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%。 3)人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。 (3)配制水泥石灰砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。 (4)消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。 (5)凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的形式检验报告。 (6)砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重量计量。 (7)砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。对掺用缓凝剂的砂浆,其使用时间可根据具体情况延长。 (8)当施工中或验收时出现下列情况,可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测,并判定其强度。 1)砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足。 2)对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议。

砌体工程施工质量验收规范试题(附答案)

砌体工程施工质量验收规范试题 (单选40道,多选20道,判断20道) 一、单选题(共20题) 1、基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于()。 A、0.5m B、1.0m C、基础扩大部分的高度 D、基础扩大部分的高度的2倍 2、在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于()mm。 A、500 B、750 C、1000 D、洞口净宽度 3、接第2题:洞口净宽度不应超过()。 A、0.5m B、0.75m C、1m D、洞口高度的1/2 4、设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过()mm的洞口上部,应设置过梁。 A、300 B、500 C、750 D、洞口高度的1/2 5、砌体施工时,楼面和屋面堆载不得超过()。 A、2KN/m2 B、3KN/m2 C、楼板的允许载荷值 D、楼板允许荷载值的1.5倍 6、砌体工程对水泥进行检验,应以()为一批。 A、200吨 B、200吨 C、500吨 D、同一生产厂家、同一编号 7、砂浆用砂的含泥量应满足下列要求:对水泥砂浆和强度登记不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过()。 A、2% B、3% C、5% D、10% 8、对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过()。 A、2% B、3% C、5% D、10% 9、砌筑砂浆应采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间应符合下列规定:水泥沙浆和水泥混合砂浆不得小于()min。 A、1 B、2 C、3 D、5 10、水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于()min。 A、1 B、2 C、3 D、5 11、砂浆应随拌随用,当施工期间最高气温不超过30℃时,水泥砂浆在拌成后()h内使用完毕。 A、2 B、3 C、4 D、8 12、当施工期间最高气温不超过30℃,水泥混合砂浆在拌成后()h内使用完毕。 A、2 B、3 C、4 D、8 13、当施工期间最高气温超过30℃,水泥砂浆在拌成后()h内使用完毕。 A、2 B、3 C、4 D、8 14、当施工期间最高气温超过30℃,水泥混合砂浆在拌成后()h内使用完毕。 A、2 B、3 C、4 D、8 15、砌砖工程当采用铺浆发砌筑时,施工期间气温不超过30℃时,铺浆长度不超过()mm。 A、500 B、750 C、875 D、1000 16、施工时施砌的蒸压(养)砖的产品龄期不应小于()d 。 A、7 B、14 C、28 D、60 17、砖和砂浆的强度登记必须符合设计要求。抽检数量:每一生产厂家的砖到现场

砌体工程施工质量验收规范标准

砌体工程施工质量验收规范 Code for acceptance of construction quality of masonry engineering 1 总则 1.0.1 为加强建筑工程的质量管理,统一砌体工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011

砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011

1 总则 1.0.1 为加强建筑工程的质量管理,统一砌体结构工程施工质量的 验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的砖、石、小砌块等砌体结构工程的施工质量验收。本规范不适用于铁路、公路和水工建筑等砌石工程。 1.0.3砌体结构工程施工中的技术文件和承包合同对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 1.0.5 砌体结构工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合 国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 砌体结构:由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称。 2.0.2 配筋砌体:由配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件的结构。是网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙和配筋小砌块砌体剪力墙结构的统称。 2.0.3 块体:砌体所用各种砖、石、小砌块的总称。 2.0.4 小型砌体:块体主规格的高度大于115mm而又小于380mm 的砌块,包括普通混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等。简称小砌块。 2.0.5 产品龄期:烧结砖出窑;蒸压砖、蒸压加气混凝土砌块出釜;混凝土砖、混凝土小型空心砌块成型后至某一日期的天数。 2.0.6 蒸压加气混凝土砌块专用砂浆:与蒸压加气混凝土性能匹配的,能满足蒸压加气混凝土砌块施工要求和砌体性能的砂浆,分适用

验收砌体工程质量验收要点

验收砌体工程质量验收要点 验收是否合格可以说代表着整个工期的施工质量是否合格,今天我们总结了砌体工程验收要点,一起来看看吧。 基本规定 (1) 砌体施工质量控制等级分为三级;施工水平按质量监督人员、砂浆强度实验及搅拌、砌筑工人技术熟悉程度等情况分为三级。 (2) 砌体工程验收时,其主控项目应全部符合规范的规定;一般项目应有80%及以上的抽检结果符合本规范的规定,或偏差值在允许偏差范围内。 砌筑砂浆 01 水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。不同品种的水泥不能混合使用。 02 砂浆用砂的含泥量规定:强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%;强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%;但特细砂如其含泥量超过此标准时,可通过试配能满足砂浆技术条件要求也可。 03 施工中当用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应重新确定砂浆的强度等级(因使用水泥砂浆时,其砌体强度值要乘0.9的系数)。 04 凡在砂浆中掺入外加剂,需先经过试配及检验符合要求后,再投入使用。 05 拌制砂浆应采用重量计量。 06 同一验收批的砂浆试块强度的平均值必须大于或等于设计值;且其验收批中的最小一组的砂浆试块强度平均值必须不小于设计值的0.75倍。 07 水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。不同品种的水泥不能混合使用。 砖砌体工程一般规定 (1) 砖应提前1~2d浇水湿润。(对烧结砖、多孔砖含水率宜为10%~15%;对粉煤灰砖、灰砂砖含水率宜为8%~12%。现场采用断砖法检验砖的含水率,当砖截面四周融水深度为15~20mm时,视为符合要求的适宜含水率) (2) 240mm厚承重砖的顶部一层砖应为整砖丁砌。 (3) 蒸压(养)砖的产品龄期不应小于28d。 主控项目 01 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。(烧结砖15万块、多孔砖5万块、灰砂砖及粉煤砖10万块各为一个验收批,抽检数量为一组) 02 砖的水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。 03 砖砌体的转角及交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑的应留置斜槎,斜槎的投影长度不应小于高度的2/3。 04 非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外可留直槎,直槎应做成槎。(拉结筋数量为每120mm墙厚放置一根直径6mm 的钢筋,间距沿墙高不超过500mm,埋入长度为500mm,抗震烈度为6~7度时埋入长度为1000mm,且末端应有90°的弯钩。)

砌体工程施工及验收规范

(a)砌完基础后,应及时双侧回填,单侧填土应在砌体达到侧向 承载能力要求后进行。 (b)不得设置脚手眼的位置: (a)120厚砖墙。(b)过梁上与过梁呈60o角的三角形范围及过梁净跨度1/2高度范围内。(c)高度小于1米的窗间墙。(d)砖砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内。(e)梁或梁垫下及其左右各500mm范围内。(f)设计不允许设置脚手眼的部位。 (c)雨天施工应防止基槽灌水和雨水冲刷,每日砌筑高度不宜超过 1.2m对蒸压(养)灰砂砖、粉煤灰砖及混凝土小型空心砌块砌 体,雨天不宜施工。 砌筑砂浆 (a)不同品种的水泥,不得混合使用。 (b)砂中的允许含泥量:水泥砂浆及强度不小于M5的混合砂浆, 含泥量不超部5%,对于强度小于M5的混合砂浆,含泥量不应超过10%。 (c)为使砂浆具有良好的保水性,应掺入无机或有机塑化剂,不应采 用增加水泥的方法。水泥砂浆掺入塑化剂时应考虑砌体抗压强度较水泥混合砂浆砌体降低10%的不利影响。 (d)水泥砂浆的最小水泥用量不宜少于200kg/m3。 (e)砂浆试块应在搅拌基础料口随机取样,一组试样应在同一盘

砂浆中取样制作,同盘砂浆只能制作一组试样。 (f)砂浆取样规定:每一楼层或250m3砌体中的各种强度等级的砂浆, 每台搅拌机应至少检查一次,每次至少制作一组试块,砂浆强 度等级有变化或配合比变更时,还应制作试块。基础砌体可按 一个楼层计算。 (g)砂浆试块强度应按下列公式进行评定: f2,m〉f2(平均值>设计值) f2,min〉0.75f2(最小值>0.75设计值) 混凝土小型空心砌块 (a)承重墙体严禁使用断裂小砌块或壁肋中有竖向裂缝的小砌块。 (b)底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C15 的混凝土灌实砌体孔洞。 (c)小砌块砌体竖向通缝不得超过两皮砖。墙体转角处和内外墙交接 处应同时砌筑。 (d)小砌块砌体水平灰缝砂浆饱满度不应低于80%,竖向灰缝砂浆饱 满度不得低于80%。 (e)对设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋件,应在砌筑墙体时预埋或 预留,不得随意打凿已砌筑好的墙体。需要在墙体上设置脚手眼时,可用辅助规格小砌块侧砌,墙体完工后应采用不低于C15的混凝土填实。 (f)墙体中临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于600mm,并在

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 关于发布国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的通知 建标[2002]59号 根据建设部《关于印发<二000至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,陕西省发展计划委员会会同有关部门共同修订了《砌体工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为G B50203-2002,自2002年4月1日起施行。 中华人民共和国建设部 2002年3月15日 前言 工程建设国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002是根据国家建设部建标[2 001]87号文“关于印发…二000年至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划?的通知”的要求,由陕西省发展计划委员会负责,陕西省建筑科学设计院会同有关单位共同编制而成的。 本规范在编制过程中,编制组进行了广泛、深入的调查研究,总结了我国建筑工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,以《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001为准则,并广泛征求了有关单位的意见,由我部于2001年9月进行审查定稿。

砌体结构工程施工质量验收规范

砌体结构工程施工质量验收规范

砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203- ) 一、判断题: 1、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203- ):施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用于砖填塞。(√) 2、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203- ):混凝土小型空心砌块砌体工程,承重墙体顶部能够使用断裂小砌块。(×) 3、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203- ):小砌块墙体应对孔错缝搭砌,搭接长度不应小于90mm。(√) 4、砌体水平灰缝的砂浆饱满度,应按净面积计算不得低于80%;竖向灰缝饱满度不得小于70% (×) 5、砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆,并将大面向下(√) 6、毛石墙拉结石每1m2墙面不应少于1块。(√) 7.、挡土墙内侧回填土必须分层夯填,分层松土厚度应为200mm (×) 8、配筋砌块砌体剪力墙中,采用搭接头的受力钢筋搭接长度不应小于35d,且不应少于350mm。(×) 9、填充墙砌体砌筑前块材应提前1d浇水湿润。(×) 10、填充墙砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于60mm;竖向通缝不应大于2皮。(×) 二:多选题 1、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203- ):竖向灰缝

不得出现() A、透明缝 B、瞎缝 C、暗缝 D、假缝 2、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203- ):砌体工程 施工中,石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。检验方法包括() A、料石检查产品质量证明书 B、石材实验报告 C、砂浆试块试验报告 D、产品使用说明书 3、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203- ):凡在砌筑砂浆中掺入()等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。 A、有机塑化剂 B、早强剂 C、缓凝剂 D、防冻剂 4、在配筋砌体工程中,钢筋的()应符合设计要求。 A、品种 B、规格 C、产地 D、数量 5、()的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。 A、构造柱 B、芯柱 C、组合砌体构建 D、配筋砌体剪力墙构件 6、填充墙砌体工程施工中,砖、砌块和砂浆的强度等级应符合设计要求。检验方法检查( ) A、砖的合格证书 B、砌块合格证书 C、产品性能检测报告 D、砂浆试块试验报告 7、砌体工程验收前,应提供下列文件和记录() A、混凝土和砂浆配合比通知单 B、混凝土和砂浆时间抗压强度试验报告 C、各检验批的主控项目、一般项目的验收记录

砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2012

于薄灰砌筑法的蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆;适用于非薄灰砌筑法的蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆。 2.0.7 预拌砂浆:由专业生产厂家生产的湿拌砂浆或干混砂浆。 2.0.8 施工质量控制等级:按质量控制和质量保证若干要素对施工技术水平所作的分级。 2.0.9 瞎缝:砌体中相邻块体间无砌筑砂浆,又彼此接触的水平缝或竖向缝。 2.0.10 假缝:为掩盖砌体灰缝内在质量缺陷,砌筑砌体时仅在靠近砌体表面处抺有砂浆,而内总无砂浆的竖向灰缝。 2.0.11通缝:砌体中上下皮块体搭接长度小于规定数值的竖向灰缝。 2.0.12相对含水率:含水率与吸水率的比值。 2.0.13薄层砂浆砌筑法:采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块墙体的施工方法,水平灰缝和竖向灰缝宽度为2mm~4mm。简称薄灰砌筑法。 2.0.14芯柱:在小砌块墙体的孔洞内浇灌混凝土形成的柱,有素混凝土芯柱和钢筋混凝土芯柱。 2.0.15实体检测:由有检测资质的检测单位采用标准的检验方法,在工程实体上进行原位检测或抽取试样在试验室进行检验的活动。 3 基本规定 3.0.1砌体结构工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能型式检测报告,质量应符合国家现行有关标准的要求。块体、水泥、钢筋、外加剂尚应有材料主要性能的进场复验报告,并应符合设计要求。严禁使用国家明令淘汰的材料。 3.0.2 砌体结构工程施工前,应编制砌体结构工程施工方案。 3.0.3 砌体结构的标高、轴线,应引自基准控制点。 3.0.4砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合表3.0.4的

18砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)

一、判断题: 1、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011):施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用于砖填塞。(√) 2、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011):混凝土小型空心砌块砌体工程,承重墙体顶部可以使用断裂小砌块。(×) 3、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011):小砌块墙体应对孔错缝搭砌,搭接长度不应小于90mm。灰缝不得出现() A、透明缝 B、瞎缝 C、暗缝 D、假缝 2、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011):砌体 工程施工中,石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。检验方法包括() A、料石检查产品质量证明书 B、石材实验报告 C、砂浆试块试验报告 D、产品使用说明书 3、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011):凡在砌筑砂浆中掺入()等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。检验方法检查( ) A、砖的合格证书 B、砌块合格证书 C、产品性能检测报告 D、砂浆试块试验报告 7、砌体工程验收前,应提供下列文件和记录()

砌体工程施工质量及验收规范

砌体工程施工质量及验收规范

砌体工程施工质量验收规范 作者:未知法规来源:本站原创点击数:8920 更新时间:2006-6-15 2.0.4 假缝supposititious seam 为掩盖砌体竖向灰缝内在质量缺陷,砌筑砌体时仅在表面作灰缝处理的灰缝。 2.0.5 配筋砌体reinforced masonry 网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙以及配筋块砌体剪力墙的统称。 2.0.6芯柱core column 在砌块内部空腔中插入竖向钢筋并浇灌混凝土后形成的砌体内部的钢筋混凝土小柱。 2.0.7 原位检测inspection at original space 采用标准的检验方法,在现场砌体中选样进行非破损或微破损检测,以判定砌筑砂浆和砌体实体强度的检测。 3 基本规定 3.0.1 砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料的主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 3.0.2 砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合表3.0.2的规定。 表3.0.2 放线尺寸的允许偏差 说明:3.0.2 基础砌筑放线是确定建筑平面的基础工作,砌筑基础前校核放线尺寸、控制放线精度,在建筑施工中具有重要意义。 3.0.3砌筑顺序应符合下列规定:

1 基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。 2 砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。 说明:3.0.3 基础高低台的合理搭接,对保证基础砌体的整体性重要。从受力角度考虑,基础扩大部分的高度与荷载、地耐力等有关。故本条规定,对有高低台的基础,应从低处砌起,在设计无要求时,也对高低台的搭接长度做了规定。 砌体的转角处和交接处同时砌筑可以保证墙体的整体性,从而大大提高砌体结构的抗震性能。从震害调查看到,不少多层砖混结构建筑,由于砌体的转角处和交接处接槎不良而导致外墙甩出和砌体倒塌。因此,必须重视砌体的转角处和交接处应砌筑。当不能同时砌筑时,应按本规范规定留槎并做好接槎处理。 3.0.4 在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。 抗震设防烈度为9度的地区建筑物的临时施工洞口位置,应会同设计单位确定。 临时施工洞口应做好补砌。 说明:3.0.4 在墙上留置临时洞口,限于施工条件,有时确实难免,但洞口位置不当或洞口过大,虽经补砌,也必须削弱墙体的整体性。为此,本条对在墙上留置临时施工洞口作了具体的规定。 3.0.5 不得在下列墙体或部位设置脚手眼: 1 120mm厚墙、料石清水墙和独立柱; 2 过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内; 3 宽度小于1m的窗间墙; 4 砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内; 5 梁或梁垫下及其左右500mm范围内; 6 设计不允许设置脚手眼的部位。 说明:3.0.5 经补砌的脚手眼,对砌体的整体性或多或少会带来不利影响。因此,对一些受力不太有利的砌体部分留置脚手眼做了相应规定。 3.0.6 施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用于砖填塞。 说明:3.0.6脚手眼的补砌,不仅涉及到砌体结构的整体性,而且还会影响建筑物的使用功能,故施工时应予注意。 3.0.7 设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。 说明:3.0.7 建筑工程施工中,常存在各工种之间配合不好的问题。例如水电安装中应在砌体上开的洞口、埋设

相关文档
相关文档 最新文档