1.1 汽机主保护联锁逻辑

仪表基础培训(联锁逻辑)

第二章联锁逻辑图入门 、概述: 联锁逻辑图是以逻辑代数为基础,以图形化的结构表达出各个因果逻辑关系的图。 大致分为以下三部分: 1.“原因”部分(输入部分):由工艺信号、操作按钮、就地开关及 高低报警等具有逻辑特性的物理量。 2.逻辑运算部分(功能块部分):将各输入条件根据工艺的的安全 性、时序性、备用性的特点将各输入进行逻辑运算的关系。 3.“结果”部分(输出部分):将逻辑运算的结果通过输出模件到现 场阀门、开关、继电器等方式执行或在操作屏幕上显示。 二、逻辑代数基础: 1.逻辑变量与常量 逻辑变量:采用逻辑变量表示数字逻辑的状态,逻辑变量的输入输出之间构成函数关系。 逻辑常量:逻辑变量只有两种可能的取值:“真”或“假”,习惯 上,把“真”记为“ 1”,“假”记为“ 0”,这里“ 1”和“0”不表示数量的大小,表示完全对立的两种状态。 2.逻辑运算:

2.1逻辑常量运算公式 2.2逻辑变量、常量运算公式 变量A的取值只能为0或为1,分别代入验证 三、逻辑代数的基本定律 3.1与普通代数相似的定律

3.2吸收律

3.3摩根定律:又称为反演律,它有下面两种形式 AB =A + B 证明: 3.4逻辑函数的表示方法 逻辑表达式 真值表 卡诺图(邻接真值表) 逻辑图 波形图

四、常用的逻辑组合: 4.1 “同或”逻辑: L= AB + A B =A 二 B 特征:两个输入变量相同输出为 4.2 “异或”逻辑: L= A B + A B=A O B 特征:两个输入变量相异输出为 表示方法之间的转换 真值表: 逻辑图: 盘 B L 0 0 ] 0 ] i 0 ° ] ] ]

热工保护联锁试验管理制度(2013年)1

热工保护联锁试验管理制度 为了加强和规范热工保护联锁试验工作管理,根据《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》(DL/T 774- 2004)、《发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则》(DL/T 1056-2007)、集团公司《火力发电机组A级检修管理导则》(Q/CDT 106 0001-2008)、国电公司《防止电力生产重大事故二十五项重点要求》及集团公司实施导则,结合我公司实际情况,制定热工保护联锁试验管理制度。 一、试验前应满足的条件: 1.对于运行机组,机组运行稳定,负荷在60%以上,各 报警系统无报警信号,保护联锁系统所涉及的单体设 备运行正常。 2.对于检修机组,检修后的单体设备检修、校验回装、 调试完毕,均在投运状态。 3.涉及保护联锁的控制逻辑检查修改工作完成。 4.各报警系统、SOE系统调试完毕在投入状态。 5.热工人员应准备好相应的试验操作卡。 6.试验涉及的相关专业、班组人员到位。 二、试验要求 1.试验方法应尽量采用物理试验方法,即在测量设备输 入端实际加入被测物理量的方法。如:汽轮机润滑油

压采用泄油的方法,汽包水位采用锅炉上水、放水的方法。 2.当现场采用物理试验方法有困难时,在测量设备校验 准确的前提下,可在现场测量设备处模拟试验条件进行。 3.机组运行期间的热工保护联锁定期试验,应在确保安 全可靠的原则下进行确保护联锁在线试验。属于发电部负责进行的试验,热工人员应积极配合。 4.锅炉汽包水位、炉膛负压、全炉膛灭火、汽轮机电超 速等保护联锁动态试验按有关规程进行。 5.试验的每一步骤,均应检查仪表或显示画面的显示、 光字牌信号和打印记录,与实际状况相符。 6.试验期间若出现异常情况,应立即中止试验并恢复系 统原状,同时必须进行分析,彻底解决后重新进行试验。 7.试验过程中,试验方案或控制逻辑如有变动必须履行 有关手续,并重新进行试验。 8.试验过程中模拟的试验条件,应有详细的记录,试验 后应立即恢复至正常状态。 9.试验应按试验操作卡逐步进行,详细填写试验数据、 试验结果、试验中出现的问题及处理结果填写完整、规范,并保存两个大周期修备查。

仪表报警和联锁管理制度

仪表报警和联锁管理制度 运行装置工艺、设备(包括电气)的报警和联锁保护设施 是确保安全生产,避免发生生产、设备、人身事故的重要技术 措施之一。它的运行状况直接影响着生产装置、设备及操作人 员的正常运行和安全。因此要求公司各区域根据本制度的要求 及本身的实际情况制定详细的报警和联锁管理制度,并不断完善报警和联锁管理制度才能确保装置安全稳定运行。 1.报警和联锁的分类 1.1根据联锁保护对象的不同,分为工艺联锁保护和设备(包括电气中传送带及单台设备急停装置等的)联锁保护。 1. 2 根据报警和联锁所对应的设备重要程度或装置工艺安全程 度,可以将报警和联锁分为A类、B类二个级别:A级联锁是指 对安全、工艺、设备、质量有重大影响的工序控制点(值)或信 号。B级联锁是指对安全、工艺、设备、质量有一般影响的工序控制点(值)或信号。 1.3区域管理的联锁( B 级)解除由区域负责人批准后实施。公司级管理的联锁( A 级)解除由区域根据联锁类报生产技术部审核,并生产技术部批准后,方可实施。 当联锁发生故障时要及时修复并投运。不能及时修复的,要报主

管部门和区域主管领导审核批准,公司和各区域单位制定相应的分类管理办法,制度中必须写明分类原则、审批权限及分类统计一览表。包括分类登记规定,修改、增减、解除或停用(注销)审批规定等。 2.报警和联锁值的确定 各区域要将报警和联锁保护装置的技术指标、使用和操作要求编 入工艺规程和岗位操作法。装置中工艺报警、联锁值的确定和修 改,应参照工艺技术文件中有关指标进行组态和修改,凡是有工艺 联锁值的装置必须在联锁动作前设定报警值,并要确保系统设定参 数与工艺技术文本规定数值的一致性。 3.报警和联锁的投运、更改和检查 3.1有报警和联锁的生产装置及设备,根据联锁的不同条件和要 求,开车时逐步投入,开车正常后,必须全部投运。投运前先调试 好,做到声光报警明显响亮,联锁动作试验良好,并由操作和仪表 (或电气)人员书面确认方可投运。 3.2装置在开停车过程中按岗位操作法进行的联锁投用和解除应 填写工作票,正常条件下,所有设计的报警、联锁设施应全部投运。 3.3由于报警或联锁相关设备故障或其他原因,确需临时修改或 摘除报警、联锁时,应办理报警、联锁增加、修改、停用、临停申请 表,申请表中要写清内容、原因、符合规定的报审批人员、对安全 和环保可能的影响等内容,经相关程序审批通过后执行。经批准停用 或临停的报警或联锁设施必须有明确的停用时间与计划恢复投用时 间。停用期间要有明确、可靠的技术措施,以保证生产与设备的安

仪表联锁逻辑分析

第二章联锁逻辑图入门 一、概述: 联锁逻辑图是以逻辑代数为基础,以图形化的结构表达出各个因果逻辑关系的图。 大致分为以下三部分: 1.“原因”部分(输入部分):由工艺信号、操作按钮、就地开关及高低报警等具有逻辑特 性的物理量。 2.逻辑运算部分(功能块部分):将各输入条件根据工艺的的安全性、时序性、备用性的特 点将各输入进行逻辑运算的关系。 3.“结果”部分(输出部分):将逻辑运算的结果通过输出模件到现场阀门、开关、继电器 等方式执行或在操作屏幕上显示。 二、逻辑代数基础: 1. 逻辑变量与常量 逻辑变量:采用逻辑变量表示数字逻辑的状态,逻辑变量的输入输出之间构成函数关系。 逻辑常量:逻辑变量只有两种可能的取值:“真”或“假”,习惯上,把“真”记为“1”,“假”记为“0”,这里“1”和“0”不表示数量的大小,表示完全对立的两种状态。 2. 逻辑运算: 逻辑常量运算公式 逻辑变量、常量运算公式 变量A的取值只能为0或为1,分别代入验证。

三、 逻辑代数的基本定律 与普通代数相似的定律 吸收律 吸收律可以利用基本公式推导出来,是逻辑函数化简中常用的基本定律。 摩根定律:又称为反演律,它有下面两种形式 AB =A +B B A =A ·B 证明:

逻辑函数的表示方法 逻辑表达式 真值表 卡诺图(邻接真值表) 逻辑图 波形图* 表示方法之间的转换 四、 常用的逻辑组合: “同或”逻辑: L= AB +A B =A B 逻辑图: 真值表: 特征:两个输入变量相同输出为1 “异或”逻辑: L= A B +A B=A ⊙B 特征:两个输入变量相异输出为1 逻辑图: 真值表: “三取二”逻辑: 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 A B A +B 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0

热工联锁保护系统配置优化方案 (1)

第四章辅机程控联锁保护系统 第一节辅机程控的基本概念 对于火电厂大型单元机组主、辅机和辅助设备的启动、停止和事故处理采用顺序控制技术,即辅机程控保护系统,是保证机组安全、经济运行的必要条件。顺序控制(简称顺控)含义是:在生产过程中,对某工艺系统或某大型主设备及与其有关的辅助设备群启动、停止和运行中的事故处理,按预先制定的序列(时间、判据等)进行相关和有序的自动控制。火电厂辅机和辅助设备系统可分为两个主要部分,一部分是直接从属于锅炉、汽轮机热力系统,其运行状况直接影响锅炉、汽轮机、发电机运行的辅机设备和系统,如烟风、燃油、制粉、给水、汽轮机油和汽、发电机氢油水等系统和设备,绝大部分位于锅炉、汽轮机主厂房内,称辅机系统或辅机;另一部分是为电厂连续生产过程提供必需条件的系统和设备,如燃料输运、化学水处理、除灰除渣等系统和设备,一般位于主厂房外,有的距主厂房较远,称为辅助设备及系统。 目前大型单元火电机组的汽轮机、锅炉及其辅机、辅助系统和设备均采用顺控技术和顺控系统。50年代后期,国外顺控系统的控制范围仅为部分主要辅机设备或局部系统,而目前国内、外顺控系统都已覆盖大型单元机组主、辅机和几乎全部辅助设备及系统。采用的硬件也由继电器、矩阵板和固态元器件发展到以微处理器为核心的PLC及先进的DCS。顺控系统功能由最初的设备间简单联锁或少数小系统孤立的局部顺控,发展为多级层次结构,各子系统和子功能有机协调运行的大型控制系统: 厂级顺控:又被称为整台机组启停的顺序控制系统。它是指在少量人工干预和确认条件下,该控制形式能自动完成机组的冷态、温态、和热态启动,直至机组带到目标负荷;或根据短期停运和长期停运的要求将机组负荷逐步降为零,并完成相关设备的停运。厂级顺控是SCS的最高级控制形式,它对外围设备的质量有很高的要求。 功能组级顺控:电厂安工艺系统的特点可将机组的辅助设备和系统分为某一特定的功能组,功能组顺控就是对这些特定的功能组进行自动顺序控制,它把在工艺上又相互联系并具有连续不断的顺序性控制特征的设备集合为功能组级控制。功能组控制可包括较多的单体和子组控制,控制程序可以在主控室内操作人工启动或由机组自启停控制系统的自动指令启动。功能组级控制对外围设备的要求也很高。以下为典型的顺控功能组划分:

热工联锁、保护定值管理制度

陕西德源府谷能源有限公司 热工联锁、保护定值及控制逻辑管理制度(暂行) 批准: 审定: 审核:徐月浩 编写:白永奇 2008年3月

热工联锁、保护定值及控制逻辑管理制度(暂行) 1主题内容和适用范围 1.1为了确保我公司发电机组的安全稳定运行,杜绝机组非计划停运,保证热工联锁保护可靠动作,防止保护误动、拒动现象的发生,依据相关规程、规定,制定本制度。 1.2本制度适用于陕西德源府谷能源有限公司热工联锁、保护定值及控制逻辑的管理。 1.3 本管理制度的内容纳入《热工监督管理标准》,待《标准》颁布实施后,本暂行规定自行作废。 1.4本制度的解释权属技术维护部。 2热工联锁、保护定值整理流程 2.1定值来源:设计院图纸、厂家资料及我公司的集控运行规程。 2.2定值整理:查阅图纸,了解我公司各系统的联锁保护、报警情况,将涉及热工保护、报警的所有项目由技术维护部热工专业全部列出,制成表格,交由公司相关专业人员填写具体定值,最后由运行部进行统一汇总。 2.3定值会审:根据运行部汇总形成的定值表,组织公司相关专业人员或邀请有关专家进行讨论,对不合理的定值进行修改,确定定值清单。 2.4定值审批:会审后的定值清单报生产副总经理批准后,发放给各施工、调试单位实施。 2.5定值完善:在机组试运过程中,对不合理的定值要及时进行修改。试运结束后形成最终联锁、保护定值清单,报生产副总经理批准后下发执行。 3热工联锁、保护定值的管理 3.1热工联锁、保护定值经会审确定后,报生产副总经理批准。 3.2热工联锁、保护定值及控制逻辑的修改必须由提出方填写修改审批单(见附件一),经公司相关专业人员讨论通过,由生产副总经理批准后方可执行。 3.3 机组调试、试运期间的修改还需经调试单位调总审定批准后方可执行。 3.4热工联锁、保护定值及控制逻辑修改后,必须认真填写联锁、保护定值及控制逻辑修改记录表(见附件二),并由执行人和热控主管签字确认,填写时要字迹工整、清晰,不得涂改。联锁、保护定值及控制逻辑修改记录表交回热控专业统一归档管理。 4检查与考核 4.1热控人员应定期对热控设备的定值进行检查和校验,保证定值的准确性。 4.2热工联锁、保护定值及控制逻辑的修改必须履行修改审批手续,否则将依据公司经济责任制考核的有关规定进行严肃考核。

热工保护联锁(试题)

热工保护联锁(试题) 一、单选题(共159 题) 【1 】. 以下有关汽机防进水保护描述,错误的是______。 A.#1高加疏水水位高高,#1高加抽汽阀逆止门关闭。 B.发电机负荷<20%,#1高加抽汽阀后疏水阀关闭。 C.发电机负荷>25%,#1高加抽汽阀前疏水阀关闭。 D.#1高加疏水水位高高,#1高加抽汽阀后疏水阀打开 答案:() 【2 】. 大型机组热力系统中,低加疏水一般_____。 A.打入除氧器 B.逐级自流 C.用U型水封疏入凝汽器 D.采用疏水泵打入凝结水管道 答案:() 【3 】. 下述选项中,不属于凝结水系统功能组的顺控对象是_____。 A.凝结水泵 B.凝结水再循环调节阀 C.凝结水泵出口水阀 D.除氧器水位 答案:() 【4 】. 不会导致凝汽器保护动作的是_____。 A.高压或低压凝汽器压力高 B.凝结水泵A和B都停运且延时后 C.循环水泵A和B都停运 D.高压或低压凝汽器温度高 答案:()

【5 】. CRT上启动炉水循环泵的下列允许条件中,错误的是_____。 A.泵进口联箱与泵壳体温差小于38℃ B.泵所有出口阀均关闭 C.电动机腔温度大于启动允许值但小于 D.闭式泵在运行 跳闸值 答案:() 【6 】. MFT动作后,_____档板关至设定值,延时一定时间后逐渐开启,到规定延时时间后恢复; A.送风机 B.磨煤机冷风调节 C.磨煤机热风调节 D.引风机 答案:() 【7 】. 炉膛内爆是______爆炸。炉膛外爆是______爆炸 A.正压负压 B.负压正压 C.热态冷态 D.冷态热态 答案:() 【8 】. 磨煤机停运过程中,当给煤机停用后,磨煤机应进行______分钟的吹扫,然后再停用磨煤机。 A.8 B.4 C.6 D.10 答案:() 【9 】. 火焰检测系统频率设定范围,需充分考虑锅炉不同燃烧工况和不同燃料下的运行情况,通常油火焰根部的脉动频率为______Hz,煤粉火焰根部的脉动频率为______Hz。 A.20~4010~25 B.10~20 10~25 C.30~50 20~40 D.20~3010~20

仪表基础培训(联锁逻辑)

第二章联锁逻辑图入门 一、概述: 联锁逻辑图就是以逻辑代数为基础,以图形化得结构表达出各个因果逻辑关系得图。 大致分为以下三部分: 1.“原因”部分(输入部分):由工艺信号、操作按钮、就地开 关及高低报警等具有逻辑特性得物理量。 2.逻辑运算部分(功能块部分):将各输入条件根据工艺得得安全 性、时序性、备用性得特点将各输入进行逻辑运算得关系。 3.“结果"部分(输出部分):将逻辑运算得结果通过输出模件到现 场阀门、开关、继电器等方式执行或在操作屏幕上显示. 二、逻辑代数基础: 1、逻辑变量与常量 逻辑变量:采用逻辑变量表示数字逻辑得状态,逻辑变量得输入输出之间构成函数关系。 逻辑常量:逻辑变量只有两种可能得取值:“真"或“假”,习惯上,把“真”记为“1”,“假”记为“0",这里“1”与“0”不表示数量得大小,表示完全对立得两种状态。 2、逻辑运算: 2、1逻辑常量运算公式

2、2逻辑变量、常量运算公式 变量A得取值只能为0或为1,分别代入验证. 三、逻辑代数得基本定律 3、1与普通代数相似得定律 3、2吸收律 吸收律可以利用基本公式推导出来,就是逻辑函数化简中常用得基本定律.

3、3 摩根定律:又称为反演律,它有下面两种形式 =+ =· 证明: 3、4逻辑函数得表示方法 ? 逻辑表达式 ? 真值表 ? 卡诺图(邻接真值表) ? 逻辑图 ? 波形图* 表示方法之间得转换

逻辑表达式 真值表 将输入变量的所有取值组合(可按自然二进制编码)逐一代入逻辑表达式,列成表 找到使逻辑函数Y =1的变量取值组合所对应的“乘积项”——取值“1”对应原变量,取值“0”对应反变量;将乘积项相或,构成“与或”表达式。 逻辑图 转化为图形符号 从输入端到输出端逐级写出图形符号对应的逻辑式 四、 常用得逻辑组合: 4、1 “同或”逻辑: L= AB +=A B 逻辑图: 真值表: 特征:两个输入变量相同输出为1 4、2 “异或”逻辑: L= A+B=A⊙B 特征:两个输入变量相异输出为1 逻辑图: 真值表: 4、3 “三取二”逻辑: L= AB +B C+C A 逻辑图: 真值表:

常用仪表控制图形符号及仪表位号说明

常用仪表、控制图形符号 根据国家行业标准HG20505-92《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》,参照GB2625-81国家标准、化工自控常用图形及文字代号如下。 一、图形符号 1、测量点 测量点(包括检出元件)是由过程设备或管道符号引到仪表圆圈的连接引线的起点,一般无特定的图形符号,如图1-2-1(a)所示。 测量点 测量点 (a) (b) 图1-2-1 测量点 若测量点位于设备中,当有必要标出测量点在过程设备中的位置时,可在 引线的起点加一个直径为 2 mm的小圆符号或加虚线,如图1-2-1(b)所示。必要时,检出元件或检出仪表可以用表1-2-2所列的图形符号表示。 2、连接线图形符号 仪表圆圈与过程测量点的连接引线,通用的仪表信号线和能源线的符号是细

实线。当有必要标注能源类别时,可采用相应的缩写标注在能源线符号之上。例 如AS-014为0.14MPA的空气源,ES-24DC为24B的直流电源。 当通用的仪表信号线为细实线可能造成混淆时,通用信号线符号可在细实线 上加斜短划线(斜短划线与细实线成45度角)。 仪表连接图形符号见表1-2-1。 表1-2-1 仪表连线符号表 序号类别图形符号备注 1 仪表与工艺设备、管道上测量点 的连接线或机械连动线通用的仪表信号线(细实线:下同) 2 3 4 连接线交叉连接线相接 5 6 表示信号的方向 气压信号线断划线与 细实线成 45度角, 下同 7 电信号线 或 8 9 导压毛细管液压信号线

10 电磁、辐射、热、光、声波等信 号线(有导向) 11 12 13 电磁、辐射、热、光、声波等信 号线(无导向) 内部系统链(软件或数据链) 机械链 14 15 二进制电信号 二进制气信号 或 3、仪表图形符号 仪表图形符号是直径为 12mm(或 10mm)的细实线圆圈。仪表位号的字母或 阿拉伯数字较多,圆圈内不能容纳时,可以断开。如图1-2-2(a)。处理两个或 多个变量,或处理一个变量但有多个功能的复式仪表,可用相切的仪表圆圈表示, 如图 1-2-2(b)所示。当两个测量点引到一台复式仪表上而两个测量点在图纸 上距离较远或不在同一图纸上,则分别用两个相切的实线圆圈和虚线圆圈表示, 见图1-2-2(c)所示。 测量点 A 测量点 B (a)(b) (c) 图1-2-2 仪表图形符号 分散控制系统(双称集散控制系统)仪表图形符号是直径为12mm(或10mm) 的细实线圆圈,外加与圆圈相切细实线方框,如图 1-2-3(a)所示。作为分散 控制系统的计算机功能图形符号,是对角线长为 12mm(或 10mm)的细实线六边

仪表联锁逻辑分析

仪表联锁逻辑分析 The manuscript was revised on the evening of 2021

第二章联锁逻辑图入门 一、概述: 联锁逻辑图是以逻辑代数为基础,以图形化的结构表达出各个因果逻辑关系的图。 大致分为以下三部分: 1.“原因”部分(输入部分):由工艺信号、操作按钮、就地开关及高低报 警等具有逻辑特性的物理量。 2.逻辑运算部分(功能块部分):将各输入条件根据工艺的的安全性、 时序性、备用性的特点将各输入进行逻辑运算的关系。 3.“结果”部分(输出部分):将逻辑运算的结果通过输出模件到现场阀 门、开关、继电器等方式执行或在操作屏幕上显示。 二、逻辑代数基础: 1. 逻辑变量与常量 逻辑变量:采用逻辑变量表示数字逻辑的状态,逻辑变量的输入输出之间构成函数关系。 逻辑常量:逻辑变量只有两种可能的取值:“真”或“假”,习惯上,把“真”记为“1”,“假”记为“0”,这里“1”和“0”不表示数量的大小,表示完全对立的两种状态。 2. 逻辑运算: 逻辑常量运算公式

逻辑变量、常量运算公式 变量A的取值只能为0或为1,分别代入验证。 三、逻辑代数的基本定律 与普通代数相似的定律 吸收律 吸收律可以利用基本公式推导出来,是逻辑函数化简中常用的基本定律。

摩根定律:又称为反演律,它有下面两种形式 AB =A +B B A +=A ·B 证明: 逻辑函数的表示方法 ? 逻辑表达式 ? 真值表 ? 卡诺图(邻接真值表) ? 逻辑图 ? 波形图* 表示方法之间的转换

逻辑表达式真值表 将输入变量的所有取值 组合(可按自然二进制 编码)逐一代入逻辑表 达式,列成表 找到使逻辑函数Y=1的变量取值 组合所对应的“乘积项”——取 值“1”对应原变量,取值“0” 对应反变量;将乘积项相或,构 成“与或”表达式。 逻辑图 转化为 图形符 号 从输入端到 输出端逐级 写出图形符 号对应的逻 辑式 四、常用的逻辑组合: “同或”逻辑: L= AB +A B=A B 逻辑图:真值表: 特征:两个输入变量相同输出为1 “异或”逻辑: L= A B+A B=A⊙B 特征:两个输入变量相异输出为1 逻辑图:真值表:

自动化逻辑图基本知识

单点课教程 常见的符号有: 一、常见的符号有: 其中表示硬接线结点,即现场接线. " "与符号,一般最少有两个输入值,都是0或1信号。结点符号 与符号 与非符号 脉冲符号

""或符号,一般最少有两个输入值,都是0或1信号。 ""表示脉冲符,即从0到1或从1到0变化的过程。 " "表示指令方向,即逻辑值的流向。 还有我们在分析逻辑中经常见到的""与非符号,""表示或非符号,这是我们常用的几种逻辑指令,下面我们具体说明一下每种符号的逻辑运算。 常见符号的计算: 我们在进行逻辑运算的时候,都是用0或1表示,真表示1,假表示0,也就是我们所说的二进制数字来进行逻辑运算。 ""或符号:表示只要有一个信号为1,即为真,则计算出来的值为1,用逻辑运算来表示为:A+A=A,A+A(非)=1,直观的表示出来为:1+1=1,1+0=1,0+1=1,0+0=0,也只有这有4种运算。 “”与符号:表示只要有一个信号为0,即为假,则计算出来的值为0.用逻辑运算来表示为:A*A=A,A*A(非)=0,直观的表示出来为:1*1=1,1*0=0,0*1=0,0*0=0,只有这4种运算。 看下图几个例子: " "和" "与非和或非,表示与的结果或或的结果取反值,直观的表示出来:0(非)=1,1(非)=0。 " "脉冲符号,表示给出的0或1信号,比如,远程开关井,给开的信号表示1,给关的信号表示0。也可以说是我们给出的信号。 " "逻辑值传递符号,表示把逻辑运算的结果传递到下一阶段。 看实例如下图: 图中所表示的意思: 当出现压降速率过快或PALL的时候,有报警声响,同时把逻辑信号传给逻辑编辑程序。 逻辑编辑程序描述: 先把报警传递的逻辑信号与联锁抽入信号做与操作,如果压力正常,则下传的信号为0否则为1,如果联锁投入则信号为1否则为0。同时把与逻辑运算的结果下传。 联锁不投入的情况,出现的结果只有一种情况,结果为1. 联锁投入的情况,出现的结果有两种:压力正常结果为0,否则为1. 正常情况下联锁一般都为投入状态。 把手动关阀信号加入联锁逻辑,同时与下传的信号进行或操作,手动操作关阀信号为1否刚为0,同时把或逻辑运算的结果下传。 联锁投入下传的信号为1的情况:或非后的结果只有一个为0。 1 1 1 1 01 1 1 1 1 00

热工保护定值和保护传动联锁试验管理制度

热工保护定值和保护传动联锁试验管理制度 为了加强和规范热工保护定值和保护联锁试验工作管理,根据《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》(DL/T 774- 2004)、《发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则》(DL/T 1056-2007)、集团公司《火力发电机组A级检修管理导则》(Q/CDT 106 0001-2008)、国电公司《防止电力生产重大事故二十五项重点要求》,结合我电厂的实际情况,制定自备电厂热工保护定值核查和保护传动联锁试验管理制度。 一、管理职责分工 1.1 生产技术部职责 1.1.1 生产技术部是公司热控保护联锁试验管理的职能部门。 1.1.2 掌握设备热控保护联锁设备运行情况,建立热控保护联锁试验、定值台帐 1.1.3 根据机组联锁保护试验分级表及设备检修情况,制定机组大、小修后的联锁保护试验项目。 1.1.4 组织实施检修机组热控保护联锁试验项目,办理检修机组热控保护联锁试验单(设备试运行单),并对试验准确负责。

1.2 检修车间热控专业职责 1.2.1 建立保护联锁试验、保护定值台帐,及时做好热控保护联锁试验记录。 1.2.2 参加机组大、小修后的保护联锁试验,确认试验结果。 1.2.3 负责执行保护联锁试信号强制及现场信号模拟发信工作,对执行准确负责,并及时做好记录。 1.2.4 根据设备检修或日常维护消缺情况,提出保护联锁试验需增加的项目。 1.2.5 负责编制和修订热控保护联锁试验管理标准。 1.3 发电车间职责 1.3.1 建立保护联锁试验、保护定值台帐,做好热控保护联锁试验记录。 1.3.2 根据运行实际工况,提出保护联锁试验需要增加的项目。 1.3.3 按机组保护联锁试验项目,组织安排机组联锁试验项目运行各项操作。 1.3.4 提供机组热控保护联锁试验表,在试验中填写保护联锁试验结果,并经参加签字确认后将原搞由运行部保存,另复一份送生产技术部。 二、热工保护传动试验: 2.1试验前应满足的条件:

典型逻辑控制图例

典型逻辑控制图例 随着现代科技的进步,社会的发展,单机容量不断提高,机组所需控制的设备和监测参数越来越多,自动化程度越来越高,手动控制已不能满足现代机组的控制要求,分散控制系统(DCS)已开始得到广泛应用。 DCS控制系统工程软件基本是由一些标准结构的软件模块即功能块组成,如与非门、函数块、PID调节块等,各基本单元简单而标准化,复杂功能的实现通过用标准基本单元的复杂连接而完成,这使得DCS环境下的控制系统具有可任意组态的特点。但因现代火电机组单机容量大,控制参数多,由功能块搭接的控制回路较为复杂,给电厂热控维护人员及时进行事故分析带来不便,或容易造成故障。为此,如何既能满足电厂设备的复杂性控制要求,又能保证维护人员对控制逻辑一目了然,是各个DCS厂家发展和提高的目标。 1 典型逻辑控制图例的必要性 在单元机组控制设备中,电机、阀门等设备一般较多,且逻辑控制模式基本相同,所不 同的是联锁保护、启动条件等外在因素,因此,这些设备的逻辑控制可采用典型逻辑图例的控制方法,即固化一个逻辑图,将外在限制条件分别添加后即可形成不同的设备控制,可极大地节省工程人员的重复劳动。 OV A TION控制系统为美国西屋公司产品,其前身为WDPF控制系统,在河北省南部电网的电厂有应用,但因其逻辑控制界面为梯形图,在设计和检查方面都有诸多不便且容易出错。新推出的OV A TION控制系统则采用了功能块的搭接模式,不仅简化了设计,减少了工程人员的工作量,更为电厂维护人员的事故分析、逻辑检查提供了便利条件。 2 典型逻辑控制图例的分析 OV A TION控制系统中对典型逻辑图例的设计可分为手操键盘、启停允许、启停请求、 启停命令和故障报警5部分,下面逐项进行分析。 2.1 手操键盘 现代电厂自动化程度均较高,但手动操作必不可少。OV A TION系统典型逻辑控制中,均配备有手操键盘,该手操键盘包括8个手操键PK1~PK8。其中PK1、PK2分别用于设备的启、停,但选中该键后必须经PK8确认才有效,这样有利于防止操作员的误操作;PK7为当设备启、停出现故障时,画面设备颜色变黄,设备不允许启动,待设备故障消除后,用此键确认恢复原态,以便重新操作;PK6为设备跳闸后的确认,便于再次启动;PK5作用比较特殊,因有些设备的停止具有条件限制,当出现紧急情况需停止设备时,正常停止PK2键可能不起作用,此时可采用PK5键跨过限制条件强制执行,保护机组或设备不受大的损坏;PK3、PK4键为请求备用和解除备用请求键,一般用于2台或3台相同的电机设备,便于运行电机出力不够或故障停后,备用电机联启,保证机组稳定运行。在阀门设备中一般不使用PK3、PK4键。 2.2 启停允许 启允许包括以下4项条件。 a.设备本身启动所需条件限制一般设备的启动都具有条件限制,尤其电机等大的动力设备,如轴承温度、水位、压力、电气保护等,这些条件不满足,不允许设备启动。 b.联锁停命令限制当所需启动设备有联锁停命令时,如果强制启动,很可能造成关联设备损坏或受影响,因此,停命令存在,亦不允许设备的启动。

联锁逻辑图的编制和理解

联锁逻辑图的编制和理解 1.主题:联锁逻辑图的编制和理解 2.编制依据:SHB-Z03-95 过程用二进制逻辑图(相当于ISA-S5.2-1976)IEEE 91-1984 Explanation of Logic Symbols GB/T 4728.12-2008/IEC 60617 二进制逻辑元件 3.目的:为本公司所有设备或过程的联锁、报警提供一个二进制联锁和顺控的逻辑图的表示方法。 逻辑图:主要用二进制逻辑(与、或、异或等)单元图形符号绘制的一种简图,其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图。 电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。联锁逻辑图的由三部分组成:输入部分、逻辑单元部分、输出部分。 4.一个逻辑图的祥细程度随其使用的目的而定。一个逻辑图的祥尽程度取决于逻辑的表达程度以及是否包含辅助的、非逻辑的信息,如:一个逻辑系统可能有两个相对独产的输入,即一个开指令,一条闭指令(接点信号),这两个指令通常不能同时存在,逻辑图可以指定或不指定当两条指令同时存在的结果。此外,为了表示逻辑原理,可以给逻辑图加有注释,若需要也可以加注非逻辑信息,如资料标记、位号、端子标志等。 5.一个逻辑信号的存在,实际上即可以对应一个存在的仪表位号或对应一个不存在的仪表信号,这取决于硬件系统的形式和所设计的电路结构原理,如流量高报可以选定一个在流量达到高限时触点打开的电气开关来激励,另一方面,这个高限报警也可以选定为,由在流量达到高限时触点闭合的电气开关来激励。因此,这个流量高限条件可以由电信号的存在或不存在来表示。 6.信号的流向:用直线束表示:从左抽右,从上至下的流向。 7.图形和符号:

热工联锁保护投退制度

热控保护联锁投退管理制度 批准: 审批: 审核: 初审: 编制: 热控保护联锁投退管理制度 1. 目的

为了确保xxx发电有限公司机组的稳定运行,杜绝机组非停,规范作业人员的行为,防止保护投退误操作,保证控制系统的可靠性,特制定本制度。 2. 适用范围 本制度规定了公司控制系统保护、联锁投退管理要求和流程,适用于控制系统的保护、联锁投退工作。 3. 引用标准 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《电力安全生产工作规程》 《火力发电厂热工保护系统设计技术规定》DL/T5428-2009 4. 热控保护联锁的投退管理 4.1 需临时退出保护、联锁时,应由提出专业或部门填写申请,说明原因及保护、联锁退出的时间,并根据保护、联锁退出的性质和要求,填写技术措施和安全措施,报所在部门专业(专责或主管)及以上相关领导进行审核、部门经理审批、总工程师或生产副总经理批准。对于机组主保护或可能造成锅炉灭火、汽轮机停机、系统解列的保护退出和修改必须经总工程师或主管生产副总经理批准(外出期间由授权人批准)。运行人员和值长在办理申请单期间对安全措施进行补充,值长及热控人员必须做好记录。 4.2 所有机组热控保护的投退操作由热控人员进行,确认并填写投退位置,在审批表签字。运行人员负责对热控人员的投退操作确认。热控人员投退保护时必须至少两个人在场,一个负责执行,另一个负责监护。 4.3 保护、联锁退出完成有关工作后,必须在许可退出时间内由申请人提出将保护、联锁投入,并经审批后,由热控人员负责保护投入,并保证保护投入准确性,运行人员确认。 4.4 如果保护、联锁在许可退出时间内不能恢复,需要办理延期手续,重新填写《保护、联锁退出申请表》,同时要制定反事故措施。《保护、联锁退出申请表》必须由总工程师或主管生产副总经理批准。 4.5 机组正常运行期间时,主辅设备的联锁、保护应当100%投入,任何人不得擅自退出机组保护、联锁或改动保护定值。 5. 机组启停期间保护投退规定 5.1 机组正常运行期间须投入的保护,若在启动前即发现因故不能投运,退出前,必须经总工程师或生产副总经理批准。 2

c热工联锁保护试验项目试验

c热工联锁保护试验项目试验

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

附录二: 3.1试验项目(热机-01):循环水泵热工联锁保护试验 试验项目简述 ● 试验条件: 1) 循环水泵电机送试验位置, 2) 循环水泵冷却水投入, ● 满足上述试验条件1)、2)时, 下列条件之一成立,启动循环水泵。 循环水泵功能组ON 循环水泵房控制盘手操启泵按钮 ● 满足试验条件1)、2)时,下列条件之一成立,跳闸循环水泵。 循环水泵出口碟阀故障。 循环水泵功能组OFF 。 循环水泵房控制盘手操停泵按钮。 就地手操停泵按纽。 ● 联动备用泵 联锁开关合向联锁位置,当运行泵跳闸时, 立即联动备用泵。 试验项目逻辑简图 . 与 启动 工作泵开关在运行位置 跳闸循 或 循环水泵冷却水流量低 循环水泵出口碟 阀关 3 启动 或 循环水泵功能组ON

3).试验结果整理存档见总则1.7.1. 3.2 试验项目(热机-02)汽室真空泵热工联锁保护试验 试验项目简述 ● 试验条件: 1).本试验系统电源正常; 2).汽室真空功能组投入。 ● 满足上述试验条件1)、2)时, 下列条件之一成立,启动预选汽室真空泵。 汽室真空泵功能组ON 。 就地手操启泵按纽。 ● 满足试验条件1)、2)时,下列条件之一成立,跳闸汽室真空泵。 汽室真空泵功能组OFF 。 就地手操汽室真空泵停泵按纽。 ● 联动备用泵 一个泵运行时,联锁开关合向自动位置,当系统压力高时, 立即联动备用泵。 ● 联动其他设备 当真空泵启动后,自动打开系统入口门,旁路阀和空气喷射器入口阀自动切换正常。 ● 试验项目逻辑简图 与 汽室真 满足条件自动打开系统入口 与 启动备用 工作泵开关在运行位置 或 跳闸汽 循环水泵功能组OFF. 或 启动汽 汽室真空泵功能组ON 与

热工联锁及保护投退管理制度

热工联锁及保护投退管理制度 一、目的: 保证热工仪表及控制装置联锁自动、保护退出和投入。 二、范围: 本制度规定热工仪表及控制装置自动、保护投入和退出的管理职能,用于本厂热工联锁、保护及自动投停的拟定、签批、发放、使用、更改、存档等各环节的管理。 三、管理的内容与要求: 1、机组及重要辅机启动前,运行、热工人员应检查、确认热工保护、联锁已全部投入运行;机组检修报竣工前,运行、热工人员要对机组的全部热工保护、联锁进行检查,确认需要投入的保护、联锁全部投入运行,并做好记录。 2、任何情况下,任何人不得擅自停用热工保护。在确认保护测量管线、保护回路、保护装置、保护用表计(包括探头、变送器、压力开关)有故障,可能引起保护误动时,检修或运行值班人员可申请停用该保护,但必须执行审批手续。除此之外的其它任何工作不得停用热工保护。 3、热工保护的投、停应办理相应的审批手续。要解除或投入的热工联锁、保护由检修部门根据工作需要提出,填写《热工联锁、保护及自动投停通知单》并进行初审,热工车间负责人根据机组的运行状态进行审核、批准。检修车间热工人员执行。 4、热工保护在特殊情况下需要进行投、停操作时,可先口头汇报有关领导经同意后执行,但事后必须在24小时内完成签字手续,该工作由热工负责。

5、汽轮机超速保护、轴向位移保护、低油压保护等重要保护装置在机组运行中严禁退出,被迫暂时退出运行的,应报分管领导批准并做好记录,且必须做好事故预想及相应的预防措施,并在24小时内恢复,否则应立即停机、停炉处理;热工保护回路工作结束后,保护设置及保护电源必须恢复到开工时的状态。 6、热工人员负责进行保护、联锁解除,此工作必须有运行班组长、生技部、热工专工监督执行,解除或投入热工联锁保护前,热工人员必须办理相应的工作票手续,同时制订详细的安全技术措施。投入/解除联锁保护后,应在保护投切记录簿上进行详细登记,包括申请人、批准人、操作人、监护人、操作时间等。 7、热工保护的投入和退出操作工作严禁一人单独工作,要有监护人。 8、除热工书面交待不能投入自动的调节系统外,运行人员应根据机组运行工况主动将所有热工自动投入运行,投入自动的调节系统运行人员应密切监视,并根据机组运行工况和自动调节系统的调节品质情况确定是否继续投入自动运行。 9、当机组运行工况或运行方式不能满足自动投入条件,或自动调节系统的调节品质不能满足运行人员要求时,运行人员应及时解除自动并通知检修人员及时处理,主要自动调节系统的停运需经分管领导批准。 10、对需要停炉、停机、更换备品或需要经过改造才能投入的热工自动,热工检修人员应有专门的交待,运行人员应做好记录。 11、对于经检修或改造后,经严格验收可以投入自动的,热工检修人员应向运行写出专门交待,将控制系统投入自动。

热电公司热工联锁保护投退管理制度

中电投抚顺热电有限责任公司热工联锁保护投退管理制度 批准: 审核: 编制: 中电投抚顺热电有限责任公司 二〇一一年十一月

中电投抚顺热电有限责任公司 热工联锁保护投退管理制度 1目的 1.1统一保护、联锁和报警系统投、退及定值调整的管理规定,防止保护、联锁和报警系统不正常投、退和定值的随意性调整。 1.2规范保护、联锁和报警信号投、退及定值调整标准,保证值班人员正确掌握保护、联锁、报警信号的当前状态。 2适用范围 适用中电投抚顺热电有限责任公司。 3引用标准及关联制度 3.1《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》DL/T774-2004。 3.2中国电力投资集团公司CPIYW-09-07《运行管理规则》。 3.3《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。 4专用术语定义 4.1申请人: 指提出《申请单》的人员。 4.1.1对由于主设备故障、检修维护要求等原因需暂时退出联锁保护运行的情况,由检修人员提出申请。 4.1.2对由于系统工况或运行方式不能满足要求需暂时解除信号的情况,由运行单位人员提出申请。 4.2审核人:指审核《申请单》的人员。

4.2.1申请人为检修人员的,审核人为热工专业部专工以上岗位人员。 4.2.2申请人为运行人员的,审核人由运行分厂专工以上岗位或其指定人员。 4. 3批准人: 指批准《申请单》的人员和批准延期以及批准恢复保护的人员。 4.3.1一般连锁保护由值长批准; 4.3.2主保护的投退批准由生产厂长或分管副总批准。 4.3.3延期批准人为申请批准人员。 4.3.4批准恢复由值长批准 4. 4执行人: 指进行《申请单》操作的人员。 4.4.1具有保护投切开关的由运行人员执行。 4.4.2需要在DCS内强制测点的由热工专业人员执行操作。 4.5监护人:监护人为当班运行人员。监护人全程陪同执行人开展工作;对执行人给予必要的提醒。 4.6 主保护:是指主机保护(ETS)和炉膛安全监视保护(FSSS)。 5职责 5.1制度负责人:中电投抚顺热电有限责任公司热工技术监督管理岗。 5.1.1负责组织修订和完善本制度,确保制度的有效性。5.1.2监督、检查本制度在各部门的执行情况。

装置联锁操作逻辑说明(简版)

蜡油加氢裂化装置 联锁操作逻辑说明 中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司 运行二部 2011年12月10日

【1】D102防溢流联锁 联锁条件: 1高速泄压 2原料缓冲罐D102液位LT10201/2/3高高82.62%,(三取二) 联锁动作: 1关闭切断阀XV10101; 2关闭D102氮封调节阀PV10201A(去自动反冲洗污油罐的阀门打开),同时压控PICA10201输出为50,压控自动切换至手动; 3液位控制器LIC10201输出为0,切换到手动。 【2】P102出口防窜压 联锁条件: 1原料缓冲罐D102液位LT10201/2/3低低15%,(三取二) 2 P102出口总管流量FT10204/5/6低低88,500kg/h,(三取二) 3进料流控阀FV10301前后压差PDT10301/2/3低低0.02MPa,(三选二) 4进料流控阀FV12401前后压差PDT12401/2/3低低0.02MPa,(三选二) 5低速泄压 6高速泄压 联锁动作: 1关闭P102出口总管切断阀XV10201 2关闭流控阀FV10301B/12401B和副线阀FV10301A/12401A,流控FIC10301/12401输出为0,切换至手动 3高分入口温控TIC10302/12402切换成手动,输出锁定 4将R101A/B燃料气管线上的调节阀PV12301/12801开度调整最小,燃料气调节器FIC12301/12801输出为零,切换至手动,加热炉最小火力 5启动P102停泵联锁US10207,关闭PT101入口切断阀XV10202,停液力透平 6迅速自动切换冷高分至冷低分液位开关LHS11001A,投用液位调节阀LV11001B 【3】P102及PT101停运 联锁条件: D105液位LT10201/2/3低低低5%,(三取二) 联锁动作1: 关闭PT101入口切断阀XV10202和液控阀LV11001A,液位输出为零,切换至手动。 联锁条件: 1 PT101转速 SI77101A/B达到3150rpm报警,如仍不能恢复正常 2液力透平自身故障 3 P102出口防窜压 4 P102停泵 联锁动作2: 1将PT101与P102连轴节脱开,关闭PT101进口切断阀XV10202