1.总则:

1.1适用范围

本作业指导书仅适用于扭剪型高强螺栓和大六角高强螺栓的施工。

1.2引用标准

GB/50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》

1.3工艺试验

a)高强螺栓施工前要认真检查其出厂合格证,并进行轴力复验。

b)为保证安装质量,摩擦面必须做抗滑移试验。

1.4质量记录

高强螺栓安装过程中,必须做好隐蔽工程记录并存档。

2.施工准备

2.1人员准备

2.1.1操作人员必须是经过培训的,懂得高强螺栓性能及熟练操作电动工具的技术工人。

2.1.2操作人员必须经安全培训的,了解自我保护知识。

2.1.3高空作业时,不得有不适应高空作业疾病的人员进行操作。

2.2施工机具准备

2.2.1一般扳手、手动扭矩扳手、量规。

2.2.2TC电动扳手、终拧扳手。

2.3施工用料准备

2.3.1按高强螺栓总数的1/3数目,贮备相应的临时螺栓和项配套的冲钉。

2.3.2所用冲钉不宜多于临时螺栓的30%。

2.4技术准备

2.4.1必须按设计及规范要求,编写施工组织或作业设计,向施工人员做好技术交底工作。

2.4.2高强螺栓施工前,施工人员首先熟悉图纸,明确适用部位、规格及操作规范。

2.4.3高强螺栓施工前必须依据复验报告、制造厂提供的试件做摩擦面抗滑移试验。

2.5螺栓的保管及使用要求

2.5.1螺栓、螺母、垫圈均由制造厂配套装为一箱,从出厂至工地安全前严禁随意开包,在储运保管过程中,要轻装轻卸,严防受潮、生锈、沾污和碰伤。

2.5.2高强螺栓入库应包装箱上注明的规格分类堆放,领取时要按使用部位领取相应的规格、数量,要当天用多少领多少,严禁随意堆放,以防扭矩系数发生变化。

2.5.3安装时,螺栓、螺母和垫圈只允许包内相互配套,不允许不同包相互混用。

2.5.4安装时,螺栓应自由穿入孔内,不得强行装入。

2.5.5螺栓使用过程中,不得被泥土,油污沾染。

3.施工工艺

3.1螺栓孔加工

3.1.1螺栓孔采用钻孔,孔要钻成正圆锥体,孔壁表面垂直,孔边毛刺必须彻底清除。

3.1.2高强螺栓连接头组装后栓孔采用量规检查,其通孔率为:每组孔应大于85%。

3.1.3经检查不能通过的孔,根据情况采用铰刀扩孔或补焊后重新钻孔的方法处理,但扩孔后的孔径不大于设计孔径的2mm,且每组孔经处理的孔数不超过20%。

3.1.4补焊应采用与母材相当的焊接材料,严禁用钢块填塞,扩孔或补焊均不能解决问题时,可采用更换连接板的措施。

3.2摩擦面的检查及试验

3.2.1构件吊装前应对摩擦面进行清理和检查

a)目测摩擦面处理方法是否符合设计要求,遇有污染情况,要彻底清理干净。

b)抗滑移系数试验。试件采用与构件同材质、同处理方法进行试验,2000吨为一批,一组

三套试件。

c)

每组试件取三个以上,组装构件时,为使滑移前螺栓轴线上不作用剪力,要将螺栓安设在孔的中央拧紧。抗滑移系数μ可用下式计算:

μ=

=

式中 μ-抗滑移系数 N 1p -滑移荷载(t )

P -螺栓轴力平均值(t ) nf -摩擦面数(m =2) n -螺栓个数

3.2.2螺栓长度的选择

a)扭剪型高强螺栓的长度为螺栓头下至螺栓切口处的长度,选用螺栓的长度应为紧固长度加上一个螺母和一个垫圈的厚度,紧固后要露出三扣螺纹的余长。 b)长度的选择也可按表2的长度并取整为5mm 的整倍数

3.3接头的组装

3.3.1

3.3.2装配前,检查摩擦面是否按规定进行处理,装配时要对摩擦面进行清理,浮锈要用钢丝刷除去,油污等必须清除干净。

3.3.3对因钢板厚度公差或制作偏差等产生的接触面间的间隙,应按表3进行处理。

3.3.4接头组装后,用冲子对准孔位,在适当位置插入临时螺栓,临时螺栓的个数为接头螺栓数的1/3以上,不得使用高强螺栓兼作临时螺栓,以防螺纹损伤和扭矩系数发生变化。 3.3.5安装高强螺栓时,要注意螺母、垫圈的正方向,螺母带垫圈一侧朝向垫圈安装。

3.3.6高强螺栓穿入方向宜一致以便操作,如箱型断面,螺栓应从里向外穿入,以便紧固作业。 3.4高强螺栓的紧固

3.4.1高强螺栓的紧固分为初拧和终拧。初拧预拉力应达到施工预拉力的60%-80%。初拧和终拧扭矩见表4。

3.4.2为使螺栓群中所有螺栓都均匀受力,初拧和终拧都应按一定的顺序进行。

a) 一般接头:应从螺栓群中间顺序向外侧进行紧固。 b)箱型接头:箱型接头螺栓群应以顺、逆时顺序进行。

c)工字梁柱的紧固顺序:先上下翼缘板再腹板,各螺栓群应从中间向两侧进行。

3.4.3当天安装的高强螺栓,当天应终拧完毕,并做好标记,防止漏拧,其外露丝扣不得少于2扣。

3.4.4高强螺栓的终拧

a) 扭剪型高强螺栓采用专用的TC 型电动扳手进行终拧,如场地狭窄不能作业的地方,也可用手动扭矩扳手进行终拧,即将梅花头拧掉。

b)大六角高强螺栓采用扭矩扳手施工和检查,扭矩扳手在每次使用前应进行校正,其扭矩误差分别为使用扭矩的±3%~5%。

c)扭剪型高强螺栓终拧结束后,应以目测尾部梅花头拧掉为合格,大六角高强螺栓终拧结束后,可采用。0.3㎏~0.5㎏的小锤逐个检查,并应进行扭矩检查,检查应在终拧结束后1小时后24小时内完成。

3.4.5高强螺栓终拧结束后应在连接处周边涂底漆封闭,面层防锈处理与该区钢结构相同,封闭工作在终拧后24小时以内完成。 4.质量检查

4.1安装前,

螺栓紧固轴力要见表5。

4.2对用TC 电动扳手紧固的螺栓,检查连接点上的螺栓卡头是否被拧掉来确认。

4.3对用扭矩扳手进行终拧的螺栓,用经过标定的扭矩扳手检查螺栓紧固扭矩是否达到表5所示扭矩,抽检数量为100%,如发现有螺栓紧固扭矩不足时,应用扭矩扳手对接点上所有螺栓再拧一遍。

5.安全技术措施

5.1所有电动工具必须由专业电工接线,并经常检查线路是否有漏电现象,要有漏电防护措施。 5.2人员符合高空作业要求。 5.3劳动保护用品正确使用和配戴。