文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气防误闭锁装置管理制度

电气防误闭锁装置管理制度

龙源(兴安盟)风力发电有限公司运行部管理文件

电气防误闭锁装置管理制度

1 范围

本制度规定了龙源(兴安盟)风力发电有限责任公司运行部对电气防误闭锁装置的管理内容、要求与考核。

本制度使用于龙源(兴安盟)风力发电有限责任公司运行部集控运行岗位。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T1的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

DL408—1991 电业安全工作规程(发电公司和变电所电气部分、电力线路部分)

中国国电集团公司安全生产工作规定

3 管理内容和方法

3.1. 集控运行各岗位人员必须严格执行电气防误闭锁装置管理制度。

3.2. 微机防误闭锁装置的运行

3.2.1.正常运行操作

正常运行时,微机防误闭锁装置必须投入,66千伏系统各隔离开关的操作必须通过微机五防装置。

3.2.2.模拟操作(检验操作票)

操作开始前,先检查电脑钥匙已放入充电座中并处于开机状态,然后由监护人和操作人按照填写好的操作票顺序在五防系统中进行模拟操作。首先由操作人进行图形开票,正确核对设备状态后进行模拟操作,模拟操作结束后传至电脑钥匙。

3.2.3.传票

A、当模拟操作结束后,向电脑钥匙传输操作票,当显示器显示“任务号:等待电脑钥匙回传”同时电脑钥匙显示“第一项应操作的内容”后可取下电脑钥匙到现场去操作设备。

B、当进行到断路器操作,电脑钥匙上的显示屏上显示“回传数据”,此时应将电脑钥匙在通电状态下插回操作屏传输口,操作屏收到电脑钥匙回传的信息后,将按照电脑钥匙回传的信息,将已操作的设备状态置成与现场

设备状态一致。

D、当电脑钥匙进行了一项或几项操作后,电脑钥匙的显示屏上出现“任务结束等待回传”,表示预演的操作内容全部完成,应将电脑钥匙插回装置充电座。

3.2.

4.编码锁开锁操作

A、按照电脑钥匙显示的设备编号,找到相应的机械编码锁或电编码锁,将电脑钥匙插入锁体内,当电脑钥匙显示“编码正确可以操作”并发出两声音响,则表示编码锁号与显示的设备编号一致,可以进行开锁操作。

在开锁操作过程中,若电脑钥匙插入错误的锁体内,将显示出“编码不正确”,并发出连续的报警声,表示锁编号与显示的设备编号不一致,此时电脑钥匙中的闭锁机构锁死,不能进行开锁操作,从错误的锁上拨下电脑钥匙后,报警即消除。

B、将电脑钥匙上的操作柄按下,即可打开机械编码锁,进行刀闸等设备操作。

3.3. 机械编码锁的应急开锁

3.3.1 将机械解锁钥匙插入机械编码锁中并旋转90℃,打开机械编码锁,即可进行刀闸等设备的操作。

3.3.2 机械解锁钥匙必须经当值值长批准后方可使用。

3.4 微机防误闭锁钥匙的使用规定

3.4.1.刀闸机械编码锁,有专用的紧急解锁钥匙。

3.4.2.正常机械解锁钥匙一把及电磁解锁钥匙两把,经密封后放在集控室值长处,按值交接,以备紧急情况下使用。

3.4.3.紧急解锁钥匙的封存规定:

紧急解锁钥匙应封存在带编号的纸口袋中,并注明封存日期。封条或口袋由发电部电气主管统一发放管理。

紧急解锁钥匙的启封使用应记录:使用时间、原因、操作项目、批准人、操作人。

启封使用后,应用下一个编号的口袋(或封签),将紧急解锁钥匙封好,并填写封存日期。

3.4.4.机械解锁钥匙必须是在下列情况下,经当值值长批准后方可使用,平时严禁使用:

防误装置本身临时出现故障并确认操作程序无误时。

紧急事故处理时。

变电所全部停电时。

主管生产领导批准的特殊操作。

3.4.5.封存的解锁钥匙不允许外借。

3.4.6.使用紧急解锁钥匙的操作人员在使用中必须有专人监护,并严格执行监护制,同时必须严格执行“四关”(受令复颂关、签字审核关、操作模拟关、操作监护关)、“四对照”,以防误解锁引起误操作。

3.4.7.运行人员操作中发现防误装置异常时,应立即停止操作,认真核对操作无误后,及时联系检修人员检查处理,同时汇报值长及专业人员,确认装置异常且不能恢复时,请示总工程师批准后,停用该装置。

3.4.8.操作中发现单一锁具异常时,应认真核对无误后,及时联系检修人员检查处理,同时汇报值长及专业人员,确认不能恢复时,经当值值长批准后,可用解锁钥匙解锁。并将异常锁具按编码进行更换。

3.4.9.运行人员在使用解锁钥匙时必须由机组长或值长做第二监护人。

3.4.10.运行人员未经值长及公司生产主管领导同意擅自使用解锁钥匙者按误操作从严处罚。

3.4.11.运行人员操作中发现防误装置异常时,及时联系检修继电班处理,查找原因,如不能消除应及时联系厂家处理。

3.4.12.正常情况下由运行人员进行检查维护,发现问题及时联系检修处理。

3.4.13.解锁钥匙放置在集控室由值长保管,每次使用后,记录在MIS内,发电部电气主管在使用后及时将解锁钥匙封存。

3.4.14.每次防误系统升级后,由厂家及发电部电气主管对相关人员进行培训。

3.5防误闭锁装置维护管理规定

3.5.1. 运行人员发现防误系统存在异常时,及时联系设备部测试班处理,并记录在缺陷记录本内,若电气检修人员无法处理,应及时联系厂家处理。

3.5.2. 当机械闭锁存在故障时,及时通知电气检修班处理,并在缺陷系统记录,按缺陷管理制度执行验收制度。

3.5.3. 当检修发现防误系统存在缺陷无法恢复时,及时联系厂家来人处理,并汇报公司领导及值长,发电部电气主管及时下发临时措施,防止装置退出运行后造成误操作发生。

3.5.

4. 设备部测试班每年春、秋检前对防误闭锁系统进行一次全面检查,防止装置异常造成误操作。

3.6. 10、35KV开关柜防误闭锁钥匙使用规定

3.6.1.正常时由运行人员接班检查,当班期间负责保管并在操作时使用,巡检设备时不得使用,但如发

现设备有异常时,必须经当班值长同意后,方可打开开关柜门进行检查确

认。

3.6.2.电气检修对设备进行检修工作时,由工作负责人将开关柜门及后挡板钥匙必须借走,运行人员在运行记事中做好登记。工作结束后,工作负责人将钥匙归还给当班运行人员,运行人员做好记录。

3.6.3 .如电气检修借用钥匙期间,发生钥匙、锁具损坏或丢失时,由检修负责修复或更换,但必

须向运行人员交待清楚。

3.6.

4. 检修工作结束后,在办理工作票终结时,运行人员应提醒其归还柜门、后挡板钥匙。

3.6.6.当在10、35KV母线室有多个操作任务时,不允许将10、35KV开关柜防误闭锁钥匙一次全部拿走。只允许拿一个操作任务的闭锁钥匙,此任务完成后,必须送回集控室,再拿另一个操作任务的闭锁钥匙。

3.7 防误装置定期检查试验项目。

3.7.1 10千伏系统电气防误装置解锁试验(用电脑钥匙)。

3.7.2 二次回路完整不断线,绝缘电阻合格。

3.7.3 结点接触良好,电磁线圈的动作电压合格。

3.7.4 传动部件行程检查,各部件动作灵活可靠。

3.7.5 锁栓部件无弯曲、变形、脱落,各部螺丝完整.无锈蚀。

3.8 正常运行巡回检查项目

3.8.1 开关、刀闸、接地刀闸(接地线)位置与防误闭锁装置位置对应、正确。

3.8.2 防误装置锁完整,锁位正确,无开锁现象。

3.8.3 电磁锁指示灯和微动开关无异常。外露部件无锈蚀,不进水,壳体密封良好。

3.9.使用防误闭锁装置的电气设备

4 检查与考核

4.1 本办法的执行情况由运行部负责检查与考核。

4.2 依据本办法和经济责任制考核制度相关规定进行考核。

相关文档
相关文档 最新文档