关于真空断路器电寿命极限开断次数的探讨

关于真空断路器电寿命极限开断次数的探讨
关于真空断路器电寿命极限开断次数的探讨

摘要:目前现场对真空断路器灭弧室更换的依据之一是型式试验中的额定短路电流开断次数,由于考虑到更换不及时可能会造成开断失败引发事故,某些用户仅由通过计算的累积开断电流次数达到额定短路开断次数的80%进行灭弧室的更换,这实际上造成了非常大的浪费。通过分析2002年至2005年间约400多份型式试验报告、原始记录及试验波形,并且跟踪一台合成试验用辅助断路器阳极近一年的开断情况,大胆地猜测:就目前的制造工艺和技术水平而言,真空断路器的开断潜力远远超出型式试验中的考核数值。

关键词:真空断路器真空灭弧室电寿命电磨损短路开断试验

1 引言

真空断路器由于其熄弧能力强,燃弧时间短,触头磨损小,机械寿命长,维护量小,灭弧室更换轻易等一系列特点深受用户的青睐。更是在40.5KV及以下电压等级的市场上占据主导地位。如今现场采取对真空断路器的维修及灭弧室更换原则为依据其在大容量试验站进行的机械寿命次数及额定短路电流开断次数(例如:20次、30次、50次等等)。但真空断路器究竟能够开断多少次短路电流呢?20世纪90年代中期,有的厂家12KV真空断路器产品曾经通过了额定短路开断电流.75次试验至于更多的开断次数以及更高电压等级产品的更多次数开断能力,由于试验用度太高,厂家无法负担这样的研发本钱,所以并没有进一步深进地研究下往。作者通过分析2002年至2005年4年来的约400份型式试验报告、原始记录及试验波形,并且跟踪一台合成试验用辅助断路器单极近一年的开断情况,提出了一些自己的想法。

2 型式试验报告的分析结论

分析查阅了2002~2005四年间约400份真空断路器及开关柜的型式试验报告,共发现63台次真空断路器试品在短路开断试验过程中出现题目。通过分析发生题目试品的开断次数区段,发现这样一个规律:试验产品随着开断次数的增加,试验失败率反而在减小。其中,发生题目的开断次数区间在1~10次中的占67.4%,11~20次中的占17.4%,21~30次中的占152%30次以上的为0%,详情如表1 所示。

开断失败的原因,一般主要有:(1)灭弧室缺陷,如真空度分歧格,老炼不充分;(2)开关装配不良,如行程曲线不理想,灭弧室安装偏心,螺丝松动;(3)机构可靠性差等。从表1中可以看出,开断试验中大部分题目出现在电寿命试验开始阶段,一旦度过这段过程,失败的几率就开始减小。当然失败的原因不排除灭弧室本身的题目,但现在真空灭弧室的生产基本采用真空炉内一次封排技术,技术已相当成熟,合格率相当高,而且出厂时还要经过几次高电压、小电流的充分老炼,真空度的检测,出现题目的概率应该说很小。换句话讲,假如真是由于

灭弧室自身的缺陷造成开断的失败(如焊连、未灭弧),也应该是随着开断次数的增多,触头材料大量产气造成真空度下降过快或者触头材料熔化而飞溅出的金属颗粒使灭弧性能下降而造成失败几率增加,而事实上正好相反口开断30次以上的试品无一例外都通过了电寿命试验甚至同一台产品连续成功做了两轮电寿命试验即同时满足国标要求的274次E2级延长的电寿命试验和满足电标要求的满容量开断30次的电寿命试验。

由此可见,真正造成短路开断失败的主要题目不在灭弧室本身,而在装配调试过程中的不认真和人为疏忽上。可以说,一台装配公道,调试良好的开关,只要选配合格的真空灭弧室理论上都能够进行几十甚至上百次的额定短路电流开断。

3 验证性试验及结果

影响电寿命的主要因素是电磨损,包括灭弧室、灭弧介质、触头三方面,通常以为起决定作用的是触头的磨损,主要表现为触头的净损失、触头材料的金属转移和化学腐蚀,净损失多是在电弧高温作用下已熔化或气化的触头表面被流体介质冲走或喷溅所造成。触头的电磨损取决于电弧能量即开断电流和燃弧时间。大量的试验结果表明,从断路器累积电磨损的角度考虑,固然燃弧时间的是非对单次开断是随机的,其均匀燃弧时间则是趋近的(均匀为6~10MS),即可忽略首开相、后开相的影响,完全用开断电流作参考量。

根据真空电弧理论分析可知真空电弧电压是一个接近的数值,不受外施电压大小的影响,而只需一定的外施电压来维持真空电弧电压所以只要短路电流满足要求,可以采取降低电压的方法进行电寿命开断试验,其触头磨损程度应该能够等效全电压的情况。依据此原理合成试验所用辅助断路器由于每次均参与开断短路电流,也承受较高的恢复电压,故仍能满足对触头的磨损要求。所以作者自2005年10月~2006年7月对站内合成试验用辅助断路器的开断情况进行了详尽的纪录以用来考核验证真空断路器的电寿命极限开断次数能力试验原理如图

1所示。图中FD的灭弧室型号为TD- 40.5/1600-31.5(编号0402578),对新更换的真空灭弧室进行了近一年的跟踪测试,记录了每一次的开断情况,为了满足试验的等价性,特地将它每次的燃弧时间整定为8~10MS。不同于目前流行的等效累计法所说将各种开断电流全都等效推算至满容量下一起考核寿命,此次纪录完全没有考虑低于额定短路开断电流的情况,只记录了开断额定短路电流次数,即315KA的情况口也就是说,实际工况比记录情况还要更苛刻。

截止至2006年7月底共进行405KV、315KA等级各种产品试验约20台总共开断315KA电流211次,累计开断电流6600KA累计燃弧时间约为1900MS。7月27日将此极灭弧室作为试品进行了40.5KV、315KA合成开断试验一共进行了3次有效开断。其中,一次对称电流开断,燃弧时间为85MS;一次大半波中燃弧开断燃弧时间为10MS和一次大半波长燃弧开断试验,燃弧时间为12MS (T100A可以说是短路开断试验里最严酷的项目之一),3次开断均成功,图2、图3为开断试验波形。随后又对该灭弧室进行了尽缘试验,其中工频耐压达到100KV,冲击耐压水平略低于标准要求(185KV),达到182KV。这充分证实了此只灭弧室仍然具备很强的灭弧能力,仍能满足继续使用的条件。在解剖后发现触头燃弧覆盖面比较均匀,触头面开槽大部分已熔化粘连触头表面烧损约。

1.4MM,局部已产生凹坑,触头烧损情况如图4所示,而且金属蒸汽对屏蔽筒的喷溅也很稍微,说明纵磁场结构电极控弧能力很强。

4 结束语

通过上述验证性试验证实就目前的制造工艺和技术水平而言,满容量电寿命开断次数20、30甚至50次并不能真实反映真空断路器实际的电寿命开断能力,对于E2级274次延长的电寿命开断次数经同样产品分别按照两种标准进行开断试验后的解剖效果看,其触头烧损程度仅相当于20~30次之间的满容量电流开断后的效果。假如一切环节均配合正常的话,真空断路器的电寿命极限开断次数的潜力非常大。所以,假如在使用现依据在试验站验证的电寿命能力次数的要求来进行真空灭弧室的更换无疑会造成相当大的浪费。(end)

医学英语阅读:人类的寿命极限在逐渐延长

医学英语阅读:人类的寿命极限在逐渐延长 导读:本文医学英语阅读:人类的寿命极限在逐渐延长,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 Pushing Life's Limits John R. Wilmoth, a demographer(人口统计学家)at the University of California,Berkeley,has collected a wealth of data on humankind's increasing longevity(寿命)over the past two centuries. And this week in Science(美国《科学》杂志),he has some good news:The maximum average age we can reach too is on the rise. This finding contradicts the common scientific belief that life span has a biological upper limit of 120 years or so. "Whether 115 or 120 years,it is a legend created by scientists who are quoting each other," Wilmoth says. (He is shown at right with Christian Mortensen,who died in 1998 at the age of 115.)Working with colleagues in the U.S. and Sweden,Wilmoth scrutinized(仔细审查)the Swedish national death records——considered the best in the world——from 1861 forward. They found that ages at death had shifted upward for 138 years——a trend that accelerated in the 1970s. Although some scientists presumed the larger number of very old people in later years was due simply to a larger population base,the new data show the main cause is actually increased survival after age 70. "We have shown that the maximum life span is changing," Wilmoth adds. "It is not a biological constant."

断路器型号选择

低压断路器型号的含义是什么? 举例: HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇),M18---产品型号,63-----壳架等级, C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流,1-------1P(1极) 断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器; 17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的? 单极220V 切断火线(小型断路器) 双极220V 火线与零线同时切断(DPN零线火线双进双出断路器) 三级380V三相线全部切断 四级380V三相火线一相零线全部切断。 断路器极数选用 对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线); 1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。 所以,可以得出以下结论: 1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源; 2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN); 3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N 是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。 1P+N=一极+零线保护的(如室内用电保护),常用于室内;1P=单极的,常用于单相小负荷(如室内照明回路);2P=二级,常用于较大负荷(如室外照明回路)。P---极。1P就是一个单个的开关,2P就是俩开关,1P+N就是开关内部一个

人类无法超越的各种人体极限

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢 人类无法超越的各种人体极限 导语:人类的潜力都是无限的,外界的刺激会让我们激发自己的潜能,从而达到一定的极限。其实人体的极限不仅包含了平日的运动极限,更有人类承受各 人类的潜力都是无限的,外界的刺激会让我们激发自己的潜能,从而达到一定的极限。其实人体的极限不仅包含了平日的运动极限,更有人类承受各种极端环境的极限,类似于:饥饿、干渴、严寒等众多因素。今天小编就跟大家一起看看人类的极限吧! 人类的身体真的能突破极限变成“超人”吗?科学家们通过大量研究数据揭开了 人类无法超越的各种人体极限。 体温极限身体能承受多低的体温 正常情况下人的体温都是在37℃左右,当人体的体温降到36℃的时候,判断力和反应能力都会下降。当体温降到35℃的时候,我们没有办法拿笔写字,就连走路也变得很困难。当体温降到33℃的时候,人将彻底的失去理性。当体温降到32℃的时候,大多数人都会变得虚脱。当体温到达30摄氏度的时候,很多人都会陷入昏迷的状态。 当人体核心体温降至28摄氏度时,你的心跳将会心律失常;等体温降至20摄氏度时,心脏将会彻底停跳。 失血极限失去多少鲜血不会死亡 一个健康的成人体内大约有3.8升到5.6升的血液。如果所失血液超过全身血液总量的15%,你的脉搏就会跳得更快,同时身体也会产生晕眩等不良反应。 如果人体失去的血液超过了身体总血液量的百分之四十的时候,人体的血压就会变得非常的低,也没有办法在流回心房,会导致致命的严重后果。所以科学家们认为,人体可以失去全身血液的百分之五十并且可以存活下来。 速度极限你的双腿能跑多快 自从电子计时器在1968年使用以来,男子100米短跑纪录已经被刷新了多次,但这些纪录的差距通常也只有零点几秒而已,这意味着人体的双腿在能跑多快的问题上已经抵达了一个“极限区域”。 研究人员在上世纪70年代末通过实验发现,如果赛跑者跑完100米的速度快过9.6秒的话,达到这一速度所需的力道将会大到足以撕裂大腿肌腱,所以人体奔跑的最快速度极限大约为每小时43.06公里。 电击极限人能承受多大伏特的电击 生活知识分享

人类可活500岁

人类可活500岁? 人类可活500岁? 长寿不是梦!改变基因人类或活到500岁 科学家未来研发“长寿药” 人类可活到800岁 要是有人说人类可以活500年,你会不会觉得他疯了?但现在真的有科学家在做这样的事,大手笔投资,资本市场热捧,这会是多疯狂的一件事! 据财富中文网消息,谷歌风险投资公司总裁兼执行合伙人比尔?玛瑞斯深信,人类的寿命即将大幅延长。最近他对彭博社表示:“如果你今天问我人是否能活到500岁?我会给你一个肯定的答案。” 报道称,这位40岁的风投家在2015年的投资预算为4.25亿美元,他想将其中大部分投到医疗保健公司。他对彭博社说:“生命科学领域如今确实掌握了可靠的工具,能够实现你敢于想象的任何事情。我只是希望能活得足够长寿。” 谷歌风投在过去投资了不少大名鼎鼎的项目,其中就有埃隆?马斯克的Space X公司。

玛瑞斯认为医疗保健的未来不可限量,在采访中他特意做了如下阐释:二十年前还没掌握基因技术时,我们只能用毒药来治疗癌症。现在却发生了翻天覆地的变化,“我们可以对干细胞进行逆向工程,用这种方式来治疗癌症。”你现在有充分的理由去投资一家致力于治愈癌症的企业。20年后回头看,今天的化疗会显得太原始,简直就像当年拍电报一样。 从市场表现来看,医疗保健累个股也是毫无争议的热点。过去一周时间,美三大股指出现了较大幅度的回调。但在市值超过千万美元的个股中,仍有53只个股涨幅超过20%,其中医药股达29只。涨幅第一位的是美股次新股Recro Pharmaceutical Inc,这家主营替代型止痛片的公司,上周上涨了68.18%。涨幅第二的是血液透析公司CorMedix Inc,该公司上周上涨66.36%。

断路器的分断能力

摘要:选择不同类型短路分断能力的断路器来适应不同的线路预期短路电流(当I在相同的情况时)的需要断路器的选用原则是:断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。 关键词:断路器要点配电线路 1、不同的负载应选用不同类型的断路器 最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器 具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护。 当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。 如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。 能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2、0.3、0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。 可见,如果要达到选择性保护的要求,上一级的断路器应选用具有三段保护的B型断路器。对于直接保护电动机的电动机保护型断路器,它只要有过载长延时和短路瞬时的二段保护性能就够了,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和万能式),DZ5、DZ15、TO、TG、GM1、TM30、HSM1及DW15等系列除有配电保护的性能外,它们的630A及以下规格均有保护电动机的功能。 家用和类似场所的保护(过去又称它为导线保护或照明保护),也是一种小型的A类断路器,其典型产品有C45N、PX200C、HSM8等等。 配电(线路)、电动机和家用等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,因此,选用的断路器的保护特性也是不同的。 (1)表1为配电保护型断路器的反时限断开特性注:可返回特性:考虑到配电线路内有电动机群,由于电动机仅是其负载的一部分,且一群电动机不会同时起动,故确定为3In(In为断路器的额定电流,In≥IL,IL 为线路额定电流),对断路器进行试验,当试验电流为3In时保持5s(In≤40A时),8s(40A<In<250A时),12s(In>250A时),然后将电流返回至In,断路器应不动作,这就是返回特性。(2)表2为电动机保护型断路器的反时限断开特性注:按电动机负载性质可以选2、4、8、12min之内动作,一般的选2~4min。7.2In 也是一种可返回特性,它必须躲过电动机的起动电流(5~7倍In),Tp为延时时间,按电动机的负载性质可选动作时间Tp为2s<Tp≤10s、4s<Tp≤10s、6s<Tp≤20s和9s<Tp≤30s,一般选用2s<Tp≤10s或4s <Tp≤10s。 (3)配电保护型的瞬动整定电流为10In(误差为±20%),In为400A及以上规格,可以在5In和10In中任选一种(由用户提出,制造厂整定);电动机保护型的瞬动整定电流为12In,一般设计时In可以等于电动机的额定电流。 (4)表3为家用和类似场所用断路器的过载脱扣特性注:B、C、D型是瞬时脱扣器的型式:B型脱扣电流>3~5In,C型脱扣电流>5~10In,D型脱扣电流>10~50In。用户可根据保护对象的需要,任选它们中的一种。

断路器基本常识要点

断路器 中文名称:断路器 英文名称:circuit-breaker;circuit breaker 定义1: 能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 定义2: 用以切断或关合高压电路中工作电流或故障电流的电器。 断路器 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。 分类 按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作。

按结构分:有万能式和塑壳式。 按使用类别分:有选择型和非选择型。 按灭弧介质分:有油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分:有快速型和普通型。 按极数分:有单极、二极、三极和四极等。 按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。 高压断路器(或称高压开关)是发电厂、变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路以及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等 内部附件 辅助触头 与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架

电机的寿命和可靠性

电机的寿命和可靠性 绝缘——影响寿命和可靠性的关键因素 在国民经济和社会生活领域里,电机已经得到了越来越广泛的应用,电机的寿命及使用可靠性也越来越被人们所关注。在正常使用的条件下,电机的寿命一般定义为10——15年。传统的观念认为,影响电机寿命的主要因素是绝缘的老化,因此绝缘结构的确定、绝缘材料的选用,就成为电机设计制造的首要任务之一。 绝缘系统的选择主要取决于电机的电压等级和耐温要求,而同一等级使用哪一种绝缘材料,则要综合考虑其耐温要求,机械性能,电气性能及使用工艺性能等因素后最终选定。 电机对地绝缘(亦称主绝缘)的等级决定了电机的绝缘等级,一台电机上可以按不同部位的发热状况和使用要求,来选用不同等级的绝缘材料,而不必规定一台电机上所有的部位必须选用同一等级的绝缘材料。 微电机常用电气绝缘材料的耐热等级和允许的极限使用温度见下表: 表1

电机各导电部件由于电位不同,因此须用绝缘材料将其分隔开。按使用部位及功能的不同,常分为以下几种: 1、对地绝缘:指电机带电部位与接地部位(如铁芯、机壳、轴等)之间隔开所用的绝缘,为环氧粉沫涂敷,DMD纤维纸,聚酯薄膜纸,尼龙一体成型槽绝缘等。 2、匝间绝缘:指一个多匝绕成的线圈,电位不同相邻匝间的绝缘,微电机中一般是漆包线本身的外包漆作为匝间绝缘。 3、层间绝缘:指电枢线圈在槽内或端部上下层之间分隔开所用的绝缘,微电机中常用漆包线本身的外包漆作为层间绝缘。 4、相间绝缘:指放置于同一部位的电位不等的几种线圈之间隔离所用的绝缘,如交流电机不同相(A、B、C相)之间,不同激磁方式直流电机的激磁绕组(串激、复激、他激)及不同转速档(高速、中速、低速)各激磁线圈之间所用的绝缘。 二、合理设计——电机寿命和可靠性的先天保证 电机设计是产品质量链中的第一环节,如果设计不合理,甚至不

断路器的选择重要性

断路器的选择 1、一般选用原则 (1)根据用途选择断路器的型式及极数; 根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求是: ①断路器的额定工作电压≥线路额定电压; ②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流; ③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算); ④线路末端单相对地短路电流≥倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压; ⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压; ⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压; ⑧断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。 (2)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的倍(DW系列断路器)或倍(DZ系列断路器)。 (3)采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。 (4)采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的

整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。 (5)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。 2、电动机保护用断路器的选用 电动机保护用断路器可分为两类: 一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。电动机保护用断路器的选用原则为: (1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。 (2) 瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。 (3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15S中的某一档。 3、导线保护断路器的选用 照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路器,选用时应考虑: (1) 长延时整定值小于等于线路计算负载电流。 (2) 瞬时动作整定值等于(6-20)倍线路计算负载电流。 低压配电系统中断路器的科学选型 低压配电系统中断路器的科学选型

齿轮的材料、寿命系数和极限应力

齿轮的材料、寿命系数和极限应力 院(系)名称机械工程学院 专业名称机械制造 学生姓名李岩 学生学号SY1307202 2013年11月

齿轮的材料、寿命系数和极限应力 摘要 齿轮是机械传动中应用最广泛的零件之一, 它在工作中的受力情况比较复杂。在齿轮的制造过程中, 合理选择材料与热处理工艺, 是提高承载能力和延长使用寿命的必要保证。在满足工作要求的前提下合理选择齿轮的寿命系数,这对实际工作有着十分重要的意义。本文就常用齿轮材料的选择及热处理工艺,不同标准下寿命系数的计算方法进行了分析。 关键词:齿轮材料,热处理,疲劳极限,寿命系数

The material, life factor and ultimate stress of gear Abstract The gear is one of the most widely used parts in mechanical transmission, and the state of forces it suffers in the work is more complicated. In the manufacturing process of gears, the rational choice of material and heat treatment process is a necessary guarantee to improve the bearing capacity and extend the life. Choosing the rational life factor is very important. In this paper, material selection and heat treatment process of gears, as well as different calculation methods of standards commonly used in life factor are analyzed. Key words: material of gears,heat treatment,fatigue limit,life factor

第二十二章 老化和寿命

第二十二章老化与寿命 老化(ageing)的含义有广义和狭义之分,广义的老化,指个体随着时间的推移、即从受精卵发育开始至死亡之间所发生的一切变化,或者说所有个体都是沿着既定的程序从受精卵开始,随着成长和成熟走向死亡,也就是所谓的“加龄现象”;狭义的老化,是指个体在性成熟期后进行着不可逆的在分子、生理以及形态上的衰老,对个体起着有害的作用,使生物体有了极限寿命。 寿命(life span 或longevity)指生物体能够存活的最大年限。我们通常说的寿命是指平均寿命,也就是生命期望(life expectance)。在过去的100,000年人类的寿命就已经达到了125岁(Hayflick, 1998),但是史前人类的平均寿命没有超过50岁,因此史前人类也没有老化现象的产生。但是人类的智慧所创造的文明不断带动平均寿命的增长。例如在整个二十世纪,由于医疗技术的进步和卫生保健的提高,人类的平均寿命整整提高了25岁。但是不同文化以及生活环境、生活习惯的差异,平均寿命在不同的国家有所不同。寿命也有性别差异,一般女性寿命长于男性。 老化发生在生物个体繁殖期之后。随着年龄的增长,个体生理功能逐渐丧失。如生育能力逐渐降低,死亡率也逐渐增加,机体开始发生表型性状的改变。虽然化石研究表明大多数动物寿命的增长是随着进化的脚步而逐渐增长的,但是非常缓慢。原因在于动物没有人类改造自然的能力,只是一种被动的适应,再加上残酷的自然选择使野生种群个体在发育的早期就已经大量死亡,因此在野生动物很少出现个体的老化现象。即使是现在,老化现象也只出现在有智慧的人类和某些被人类保护的动物种群或个体。既然没有老化个体出现,也就谈不上进化对老化和寿命的影响,因此老化进化理论(evolution theory of ageing)认为老化是由于缺少自然选择压力的结果,而不是一种由基因直接控制的遗传程序化过程(Kirkwood and Austad, 2000)。但是在果蝇、线虫、酵母、小鼠等模型动物获得了单基因突变导致的长寿个体,表明老化和寿命又受到基因的调控,而且有关老化的分子研究也提出了许多控制老化的分子遗传途径(Guarente and Kenyon, 2000)。 随着分子生物学在老化研究的深入,象大多数的生物过程一样,老化过程受到遗传调控的观点正在逐渐被广泛接受。但是研究也清楚表明,除了遗传因素,环境和其他因素如生活习惯等也对生物个体的老化和寿命异质性有重要影响。因此老化实际上是一个很复杂的过程,还需要做许多基础的研究来阐明老化产生的一系列基本问题。目前没有一种理论能够很完善地解释老化或者寿命的机制,有的甚至互相矛盾,然而这也正是老化和寿命在近几十年来成为研究热点的原因之一。由于它的研究成果可直接影响到人类自身的健康和生活质量,因此老化的研究无疑也将要继续进行下去。 382

人类寿命无上限

课题名称人类寿命无上限? 所属课程生命科学概论 学号1004010501 学院、专业土木与交通学院土木工程 年级、班级土木五班

人类寿命无上限? 摘要:著名学者巴风认为:"一个动物的寿命,相当于其完成生长发育期的5—7倍。"人类的生长发育期为20-25年,故人类的最高寿命应为100-175岁。后来又有人根据生物学的一般规律,推测出人类最高寿命相当于性成熟期的8-10倍。人类的性成熟期13一15岁,因而推算出人类的寿命应为104—150岁。但是最近又有学者认为人类可以活到1000岁,这是否可能?又是否有证据? 关键词:寿命 1000岁无上限 一、我们到底能活多久 正常人到底能活多少年?不同的学者从不同的视角考察,采用不同的方法所推算出来的年限是不同的。细胞分裂次数与分裂周期测算法认为,人类寿命是其细胞分裂次数与分裂周期的乘积。自胚胎期开始细胞分裂50次以上,分裂周期平均为2.4年,从而推算出人类最高寿命至少是120岁。性成熟期测算法推算,人类的最高自然寿命应是112—150岁。生长期测算法推算,人类的自然寿命为100—175岁。怀孕期测算法推算,人的自然寿命最高可达167岁。以上方法推算结果表明,人类正常的自然寿命都应该在100岁以上。 随着人类环境卫生的改善、公共卫生质量的提高,人的寿命也在不断延长。在4000年前的青铜器时期,人的平均寿命只有18岁。从青铜器时代到公元1900年的4800年间,人类的寿命估计约增加了27年。从公元1900年到1990年短短90年间,增加的幅度至少也有这么多。 二、什么决定人类寿命 科学界目前达成的共识是:人的寿命主要通过内外两大因素实现。内因是遗传,外因是环境和生活习惯。遗传对寿命的影响,在长寿者身上体现得较突出。一般来说,父母寿命高的,其子女寿命也长。德国科学家用15年的时间,调查了576名百岁老人,结果发现他们的父母死亡时的平均年龄比一般人多9—10岁。美国科学家发现,大多数百岁老寿星的基因,特别是“4号染色体”有相似之处。研究人员希望能够开发出相应的药物帮助人类益寿延年。 “外因”也不可忽视。许多研究表明,通往长寿之路的关键还在于个人科学的行为方式和良好的自然环境、社会环境。完全按照健康生活方式生活,可以比一般人多活10年,即活到85岁以上。 乐观的技术主义者认为,通过现代科学技术来延长细胞生命是完全可行的。但冷静的保守人士认为,人的生命不是简单的细胞分裂,衰老和长寿是多基因、多层面和多途径的复合原因一起作用的结果。而且人体非常复杂,很难保证用基因改变了这里而另一个地方还能如我们所愿在运转。另外,我们生活的环境大系统更是在人力控制之外

高压交流断路器 电寿命 试验

高压交流断路器;电寿命;试验 高压交流断路器电寿命在中国最早是由电力系统用户提出来的。在20世纪60年代,电网中的油断路器,每开断3次短路故障就要进行解体大修。由于当时型式试验条件很差,试验设备不够大,某些高压断路器只能采用延伸法进行短路开断试验,即通过额定恢复电压、小电流试验和额定短路开断电流、低电压试验,就认为等价通过了额定恢复电压下的额定短路开断电流试验,这种试验很难保证产品能达到额定开断容量;又由于用户在断路器运行中不记录短路故障容量。因此,为安全起见,只能规定开断3次故障就认为不能再安全运行了,必须安排大修。这种规定实际上浪费了大量人力、物力和财力,这种现象一直延续到70 年代末,我国的断路器短路开断型式试验设备已初具规模,电网也开始能记录短路故障电流为止。与此同时,电力部一方面要求开发短路故障记录仪,另一方面要求制造厂提出不需检修条件下断路器的故障电流开断次数和不同开断电流 下的相互折算方法,或提供不同故障开断电流下的允许开断次数曲线,即断路器的电寿命,以便电力部门制定、修订高压断路器运 行和检修规程。 2 电寿命与不经检修的连续开断能力 电寿命与不经检修的连续开断能力指的是同一事件,但它们的概念却并不相同。连续开断能力指在不允许进行中间性检修下的连续开断次数,或累计开断电流值。电寿命则不一定要有这样严格的限制。但GIS中断路器和真空断路器的电寿命与连续开断能力却有同样的含义,因为这类产品不允许进行中间性检修,或在指定的年限内不需要检修。而空气断路器和油断路器的电寿命则可以比连 续开断能力长得多,这是因为检修可以使这类断路器恢复原状。随着高压断路器技术的进步,真空断路器和SF6断路器越来越被广泛使用,虽然型式试验只能进行连续开断试验,但实际上就是它们的电寿命试验。为简化语言和考虑习惯,在新标准中都统称为电寿命试验。 3 电寿命试验的演变 1982年1月,国际电工委员会(IEC)17A分委员会秘书处文件讨论表征电寿命(Electrical Endurance)试验的方法有3种:①美国建议样品只在100%额定短路开断电流下进行“分”的试验,试验中电寿命即累计开断电流值分别为400%、800%、1 200%……等级别,即4次、8次、12次……等级。②意大利建议考虑到断路器在开断时会遇见各种大小不同电流值的随机组合,电寿命试验应按表1中的方案进行。折算到开断次数,举例如100%额定短路开断电流开断6次、60%开断10次、30%开断20次、10%开断60次, 以此类推。③瑞士、法国建议52 kV及以上电压等级断路器的电寿命试验应按表2中的方案进行。

加速寿命试验公示计算汇总

加速寿命试验公示计算汇总 一、前言 新研究的医疗器械在上市前应确保在储存期( 通常 1 到5 年) 内产品的质量不应发生任何影响安全性和有效性变化,新产品一般没有实时和储存周围环境条件下确定有效期的技术资料。如果按实际储存时间和实际环境储存条件进行检测需要很长的时间才能获得结果,为了在实时有效期结果获得以前,有必要进行加速老化实验提供确定有效期的实验数据。 医疗器械设计人员能够准确地预计聚合物性能的变化对于医疗器械产业化是非常重要的。建立聚合物材料退行性变的动态模型是非常困难和复杂的,事实上材料短期产生的变化或变性的单速率表达形式可能不能充分反映研究的产品或材料在较长有效期的真实情况。为了设计试验方案能准确模拟医疗器械时间相关的退行性变,有必要对材料的组成、结构、成品用途、组装和灭菌过程的影响、失效模型机制和储存条件有深入的了解。 一个给定的聚合物具有以各种方式( 晶体、玻璃、不定形等) 组成的许多化学功能基团,并含有添加剂如抗氧化剂、无机充填剂、色素和加工助剂。所有这些变量的总和结合产品使用和储存条件变量决定了材料的化学性能的退行性变。得庆幸的是,生产医疗器械的大部分都是采用常用的几种高分子材料,这些材料已经广泛使用并且都进行了良好的表征。根据以碰撞理论为基础的阿列纽斯(Arrhenius) 模型建立的老化简化实验方案(Simplified Protocol for Accelerated Aging) ,也称“10 度原则”(10-degree rule) ,可在中度温度范围内适用于良好表征的聚合物,试验结果可以在要求的准确度范围内。 医疗器械或材料的老化是指随着时间的延长它们性能的变化,特别是与安全性和有效性有关的性能。加速老化是指将产品放置在比正常储存或使用环境更严格或恶劣的条件下,在较短的时间内测定器械或材料在正常使用条件下的发生变化的方法。 采用加速老化实验合格测试的主要原因是可以将医疗器械产品尽早上市。主要目标是可以给病人和企业带来利益,病人可以尽早使用这些最新的医疗器械,挽救病人的生命;企业可以增加销售获得效益,而又不会带来任何风险。尽管加速老化试验技术在学术领域已经比较成熟,但是这些技术在医疗器械产品的应用还是有限的。美国FDA 发布了一些关于接触眼镜、药物和生物制品等关于加速老化实验的指导性文件,还没有加速老化试验的标准。在我国尚无关于医疗器械有效期确定的加速老化的实验指导原则。国外许多医疗器械企业根据这些指导原则和文献建立自己的加速老化试验方法。(来源于:《中国医疗器械信息》2008年第14卷第5期《医疗器械加速老化实验确定有效期的基本原理和方法》)

人类的寿命有上限吗

人类的寿命有上限吗? 凤凰科技讯2013年7月17日消息,国外媒体报道,在发达国家,今天已经有超过80%的人口能活过70岁,150年前,只有20%的人活过70岁。但是其中只有一个人寿命超过120岁。 动物的寿命长短各异,蜉蝣和无脊椎动物只能活两三天,而巨型海龟和露脊鲸能活200年。蛤蛎创造了长寿纪录,四百多岁。在植物界中巨大的红杉寿命超过3000年,而松木则长达5000年。目前最长寿的植物是地中海海草,寿命估计为十万岁。像水螅和一种水母可能有办法假死,但是需要进一步调查核实。 物理的自然法则可能要求大部分生物必须死亡。但是这并不意味着我们不能根据自然界的样板将健康人的寿命延长到120岁之上。 海弗里克上限和端粒:盖子盖到瓶子上 莱纳得·海弗里克是加利福尼亚大学的老年学专家,他认为人类有一个绝对报废日期。1961年,他向世人展示人类皮肤细胞在实验室条件连续分离50次后开始衰老,不能再分裂。这种现象表明任何细胞只能进行有限次分裂,上限次数被命名为海弗里克上限。 此后,海弗里克和其他人成功记录了多种生物的细胞海弗里克上限,包括长寿的Galapagos 海龟(200岁)和其他相对短命的实验白鼠(3岁)。Galapagos海龟的细胞在衰老之前分裂大约110次,而白鼠的细胞只分裂15次。 以端粒形式存在的细胞生物钟支持海弗里克上限理论。端粒是染色体末端重复出现的DNA 序列,能保护染色体退化。每一次细胞分离,这些端粒就会缩短,每一次缩短意味着这些细胞更可能衰老。 其他科学家利用人口普查数据和复合模型方法得到同样的结论:人类寿命的上线在120岁左右。还不能确定我们是否可以改变人类的海弗里克上限,更接近如露脊鲸或大海龟等长寿生物。 但海弗里克上限是否真的能确定生物寿命并未得到完全证实。相关性并不构成因果关系,例如,白鼠细胞的海弗里克上限很小,在标准实验室条件下可以无限次分裂。在比活体中氧气浓度更高的实验室环境(3-5%比20%),细胞分裂活动毫无海弗里克上限。细胞能产生足量的末端酶,它可以用新生酶替换退化的端粒。海弗里克“上限”更宜称为海弗里克“钟”,能读出细胞的年龄,但不能导致细胞死亡。 上限的问题 海弗里克上限可能显示出某种生物最大寿命,但是最终是什么结束我们的性命?为检验海弗里克上限预测死亡的能力,我们从年轻人和老年人中抽取细胞样本,在实验室中培养。如果海弗里克上限是元凶的话,一个六十岁老人的细胞分裂次数应该少于二十岁年轻人的细胞。但是实验一直失败。60岁的皮肤细胞仍然分裂50次左右,同年轻人的细胞一样。但是端粒是内生的生物钟么?情况比较复杂。当细胞在实验室生长时,端粒在每次分裂后确实是缩短了,可以用来检测细胞不再分裂的日期,不幸的是,这似乎与细胞的真实死亡日期无关。端粒缩短时候,我们确实是变老了,但是只限于特定的细胞特定的时间。实验室白鼠的端粒比人类长五倍,寿命却比我们短40倍,也就是端粒长度和寿命之间关系不明确。 显然,利用海弗里克https://www.wendangku.net/doc/c210638105.html, 新利18Luck娱乐|城上限和端粒长度来判断人类寿命,如同通过研究斗兽场的物质特性研究罗马帝国衰亡一样。罗马确实因为斗兽场的退化而衰落;矛盾的事实是,斗兽场是因为罗马帝国衰落才退化的。 在人类体内,大部分的细胞并不是简单的衰老,干细胞会修复、清理或替换。皮肤随年龄增长衰老,因为细胞不能完成正常的修复和再生功能。 能实质上延长寿命么? 如果保持身体修复和再生的能力,能从本质上延长寿命么?很不幸,这个问题大部分环节还

断路器的各种技术性能

关于断路器的各种性能,在IEC62271-100.2001,〈〈高压开关设备和控制设备〉〉第100部分:高压交流断路器,以及我国国家标准GB1984-1989《交流高压断路器》中都规定了必备的各种性能。 一、额定电流 断路器正常使用环境条件规定为:周围空气温度不高于40℃,海拔不超过1000m。当使用在周围空气温度高于40℃(但不高于60℃时,在符合标准规定的最高允许温度下,允许降低负荷长期工作。标准上推荐周围空气温度每增高1K,减少电流的1.8%。当设备使用在海拔超过1000m(但不超过4000m)且最高周围空气温度为40℃时,规定的允许温升每超过100m(以1000m为起点)降低0.3%。现代高压SF6断路器,灭弧室中充有0.5MP a的SF6气体我国原机械部关于SF6断路器通用技术条件要求具有高度的密封性能允许年漏气率从下列数值中选取:每年1%和每年2%。 二、额定短时耐受电流 1、额定短时耐受电流又称额定热稳定电流,是在规定的短时间T内,断 路器闭合位置所能耐受的电流。流过这一电流期间,断路器的温度升 高应不超过规定的数值。我国标准规定的短时间为2S,但对于有些参 数等级的断路器标准上规定短时间为1S或3S。 2、额定峰值耐受电流 额定峰值耐受电流也即额定动稳定电流,是指断路器在闭合位置所能耐受的峰值电流,其值等于额定短路关合电流,是其额定短路开 断电流交流分量有效值的2.5倍。常用这一峰值电流I MC表示动稳定电 流。

3、额定电压及最高电压 额定电压是指断路器的标称电压,在规定的正常使用和性能条件下,能够连续运行的电压。断路器并能在系统最高工作电压下保持绝 缘;并能按规定的条件进行关合与开断。我国规定在220KV及以下电 压等级,系统额定电压的1.15倍即为最高电压;330KV及以上电压等级 是以额定电压的1.1倍作为最高工作电压。 4、额定绝缘水平及绝缘强度 5、额定开断电流 额定开断电流也即额定短路开断电流,是标志着高压断路器开断故障 能力的参数。这是指在规定的条件下,断路器能保证正常开断的最大 短路电流。断路器的额定短路开断电流一般比其所能开断的极限电流 值稍低,以资留有裕量。 6、瞬态恢复电压与工频恢复电压 瞬态恢复电压与工频恢复电压统称恢复电压。 电流过零时,假设断路器触头间弧隙电阻为无穷大,那麽瞬态恢复电压只决定于电路参数而与断路器无关。这种开断无直流分量的交流电流时的瞬态恢复电压为电网的固有瞬态恢复电压或预期瞬态恢复电压。在断路器标准中规定的瞬态恢复电压都是指电网固有瞬态恢复电压。我国标准上规定,出线端短路时的预期瞬态恢复电压,是断路器在出线端短路的条件下,所应能开断的回路的瞬态恢复电压极限值。 三相断路器开断时,电流首先过零的一相称为首开相,首开相所开断的电流是单相的,对于不同形式的短路,首开相开断过程中工频恢复时值是不同的。

断路器电寿命的检测方法研究

断路器电寿命的检测方法研究 发表时间:2019-01-17T11:18:33.043Z 来源:《电力设备》2018年第26期作者:孙冬陈旭光 [导读] 摘要:随着我国的电力系统不断发展前进,电的寿命和断路器之间的接触存在着很大的关联,并且电弧是根据触头磨损而产生的因素。 (国网吉林省电力有限公司通化供电公司) 摘要:随着我国的电力系统不断发展前进,电的寿命和断路器之间的接触存在着很大的关联,并且电弧是根据触头磨损而产生的因素。本文以下从几点方面直接对断路器通断的原理作为出发点,详细分析了相关的检测方法,对保护断路器的触头有着很大的帮助,因此,提升了断路器的寿命应用。 关键词:断电器;电寿命;检测方法 前言:针对低压断路器是根据断开故障而形成的线路,主要是保护电气设备的关键元素。断路器的电寿命简单来讲就是断路器的应用年限,通过规定的电流来分析,断路器的可靠通断次数有限。因为开关出现断开的情况下,在起初的触头上也会产生电弧,并且电弧也会造成触头材料出现损坏,从而将断路器的电寿命减少[1]。此外,如今断路器数量比较多,可靠通过对电力系统的装置正常运行起到了很大的决定性因素,根据经济角度来分析,也希望将电的寿命增长,以此可以提升材料的应用。 一、提升如今断路器电寿命的检测方法 1.完善触头系统装置 根据整体装置来分析,针对双向斥开的触头系统,可以有效提高触头之间的距离,并且也会提升2者的弧度,从而增强电弧的电压能力。从局部组织来分析,针对单面触点可以选择2种形式,由于旋柳和劈柳之间接触性较好,也可以很好的出现减弱或是对触点温度较高等安全隐患问题。针对两面的接触点,选择旋柳的效果会更好一些,因为从抗溶的性能来分析,前者的触头很显著要高于后者,因此,这样也会直接降低自由敦出现变形的情况发生[2]。 2.改善触头引弧装置 在触头引弧上提高了U形的槽会大大的增强了动导电斥力,若是将U形槽设计的尺寸要大一些,电动斥力也会增强的更加显著一些,此外,U形槽的触头引弧很有利于电弧延伸摄入到栅片当中内。在提升了U形槽的设计之后,电弧产生的电压值也在逐渐升高,从而将引弧设计为勾状形式,此外,勾状的电引护板上出现的轮廓需要进一步的减少触头的提升和大面积的接触,因此,寻找到最佳符合电弧的整体上升趋势。 3.应用产气材料 很多器壁上的材料都是应用三聚氰胺所代替的原材料,在器壁之上的三聚氰胺会直接因为电弧的刺激性而产生大量的热体,而气体在电弧周围出现的气流也会因为高温而持续冷却,此外,压缩电弧应用的直径比较小,从而提高了灭弧的整体过程。从根本上来分析,这也是提升了灭弧室内的压力以及提示功能了电压的阻力。器壁侵蚀所造成的灭弧所出现的形态,显示为藏容量较小或是内部压力在不断的提升,为了将内外压力保持为一致,会直接通过灭弧室的呼气排口所散发气体,而高速气流便出现在气口当中组成[3]。应用这气流可以快速的熄灭电弧热量。此外,还可以应用在灭弧的两侧以及周边材料中,从而减少了电弧的停滞时间。 4.增强灭弧室的电压 在现如今微型断路器的逐渐盛行,灭弧室的焊接可以形成一个导弧板,从而改变电弧的路径问题,同时也可以将电弧增加引导灭弧。因此,在提高灭弧的整体装置结构,可以在片数不断的现象之下,应用第一片作为引导,最后一片减少沟槽内的深度以及挡片,而中间正常出现的排列问题,也可以提升电弧电压来实现更好的切割效果。从整体的灭弧变化来分析。可以应用纵缝灭弧,从而将电弧引进绝缘材料制成的具备纵缝性的灭弧室当中。而灭弧室采取迷宫式的形式组成,若是电弧被加入到灭弧室后,在长时间的冷却下和延伸的双重阻力下,灭弧能力也出现了很大的提高,并且由外侧陶瓷片的维护,既可以提升抗冲击能力,同时也可以减少电弧的停滞情况。然而通常的灭弧栅片都是由铁片组成的,若是将该材料换成铁栅片,在进行直流的电力分段同时,可以将电弧引进灭弧内,从而做到了将电弧分成很多的小电弧,以此来增强电弧的电压能力[4]。 二、断路器电寿命的意义 自我国1990年起,内置的断路器就已经面世了,相比第一代的生产,内置断路器已经在很多方面都有了很多的进步。自从到了20世纪以来,随着科学的脚步不断提高,人们在电弧理论中也展现了很多的技术,从而促进了我国的内置灭弧装置系统的断路器出现。微型的断路器电寿命的检测水准主要室依靠试验系统的自动化程度的高低来分析,根据上世纪的20年代起,电力电子科技远远没有得到进步,断路器的基本性能指标的检测装置也呈现出了严重落后的情况。为了能够更好的进行实验,不得不将各种时间继电器进行串联组成一个完善的电气开关控制检测装置系统。并且这种检测的系统组成结构比较单一化,其内部的操作也是很复杂的,精准度很差,并且数据记录的并不准确自动系统也不完善。此外,还会消耗很多工人进行操作,而且工作效率也不高,并且出错的情况也很多。电寿命的检测水准还是处于刚刚上升的阶段的当中,随着电力系统技术的不断发展前进,单片机的技术已经完全取代了断电器等组成结构单一化的而检测系统,从而形成了发展较快的主流自动化控制系统[5]。但因为单片机编程很是麻烦,对编程的能力要求很高,从而断电器处理能力也不能够完全的适应工业环境,增加外围电路系统的复杂性因素等,并能够成为理想的检测系统。因为编程逻辑控制器出现之后,会直接取代了单片机然后成为新一代的检测系统处理。断电器此次汇集了计算机控制技术以及通信技术等很多关于自动化控制的技术,其最为可靠的远远是增强了计算机和单片机。在工业环境的作用下,该检测方法还是不太稳定,并且断电器对待数据的要求处理能力要远远超过单片机。由于我国电力系统技术的抓紧发展,断电器的成本支出也越来越低,并且对数据处理的能力也在提升,在工业现场施工控制情况中,断电器的技术具备独特的优点和控制特点。现如今,我国的断路器电寿命检测系统也在朝着正规化和计算机技术融合控制方向发展,随着高速技术的储存能力的提升,针对采技或是处理数据等方法也在不断的提升。经过上述分析可以得知,应用西门子断路器作为处理器,按照整体的数据作为该装置的电机为主要的动力来源,之后将辅助能源转换为以电源柜、负载柜和工控机组成整个电寿命测试系统。本文所分析的断路器中的系统与现有类似设备相比,其中显示为自动化技术水平更高、试验流程更规范、精度更高、数据记录更全。通过现场调试,该系统已经在西安高压电气研究院有限公司低压室试运行,且效果良好 总结:综合上述分析可以有效得知,断路器已经被广泛的应用在很多人们的日常生活中,并且在配电系统当中也起到了很重要的位