文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯安装方案

电梯安装方案

电梯安装方案
电梯安装方案

***项目

电梯安装施工方案

编制:

审核:

审批:

项目确认:

编制日期:2010/09/19

目录

一、工程概况 (2)

二、电梯参数 (2)

三、方案编制依据 (2)

四、现场准备工作 (2)

五、基础制作 (2)

六、施工电梯的安装 (3)

八、电梯验收时项目应提供的资料 (4)

九、层门 (4)

十、安全操作规程 (4)

十一、安全施工措施 (5)

附录一:电梯对基础的力学参数 (7)

附录二:施工电梯脚手架辅助措施 (7)

一、工程概况

为完成现场物料的垂直运输任务,现为现场配备1台SCD200/200J双笼外用施工电梯,现场位置参见附图:平面定位图(电梯均为告诉速电梯,均采用现场塔吊进行安装),电梯基础采用螺栓植筋的方法坐在地下室底板上。

二、电梯参数

单个梯笼尺寸长3.0×宽1.3×高2.53m

单笼额定载荷2000Kg

额定提升速度60m/min

电容量45KVA

标准节尺寸0.65×0.65×1.508m

最大附着间距9M

三、方案编制依据

1.《SCD200/200J施工升降机使用说明书》;

2.《施工升降机安全规程》(GB10055-1996);

3.项目技术部提供的施工图纸、施工组织计划和相关数据。

四、现场准备工作

1.安装电梯前两日,按照电梯底座实际尺寸,先在地下室底板上植筋,用来固定电梯底座,植筋深度至少达到400mm。

2.电力准备:电梯所需电容量为90KVA,项目应为每台电梯配备专用二级电箱,电箱距电梯中心不大于5米。

3.现场清点:提供比较整洁、开阔的安装现场,调整附近设施、清理走杂物。

4.电梯安装后,按有关规范进行电梯防护棚及施工通(马)道的施工,并核准进行防护棚及施工通(马)道施工后,现场通道是否畅通。

五、基础制作

1.确定施工电梯位置后,按附图:电梯基础施工示意图进行电梯基础施工。

2.地基要求:电梯基础作在地下室底板上,需对电梯基础处承载力进行核算,保证电梯基础能承受不低于47吨的动载。

六、施工电梯的安装

1.安装起重设备可采用现场塔吊。

2.安装电梯的底座,并与预埋的M24的螺栓连接,注意调平底座的水平度,使底座水平度控制在0.2%以内。螺栓的预紧力为350N·M。如电梯底架承重处与基础间有间隙,用楔铁将其楔上并点焊底架与楔铁。

3.安放缓冲弹簧,连接接地电阻(阻值不得大于4Ω),用扁铁(接地电阻)将电梯底架同接地用的钎子联结起来。

4.在底架上安装六节标准节,连接标准节用的螺栓为M24×230mm,预紧力为350N.M。

5.安装围栏:将围栏各部分本身连接成整体的同时,将他们的下槽钢与基础底架的六个端头相连,然后通过托架再把后墙板、门框和接长墙板的下槽钢与预埋在砼基础里的地脚相连。

6.安装梯笼:用塔吊将已拼装成一体的梯笼吊装就位,沿已安装的三节标准节上的梯笼导轨由上至下缓缓放下,在地面垫起适当高度的枕木,将吊笼放在上面座稳。

7.调整压轮和各侧滚轮的偏心距,使各侧滚轮与标准节力主管的间隙为0.5mm,压轮与齿条背面的间隙为0.5mm。同时保证防坠安全器齿轮和传动齿轮在宽度方向的中心平面处于齿条厚度的中间位置。

8.安装连接电气控制系统。

9.电动升降试车。

10.电梯标准节的加节:电梯司机就位,将加节按钮盒接线插头插至驾驶室操纵箱的相应插座上,并将操纵箱上的控制旋钮至“加节”位置,再将加节按钮盒置于梯笼顶部。

11.在梯笼顶部装上“安装吊杆”。吊杆不用时可拆除或牢靠地固定在吊笼顶(用销轴销死下端,上端的小吊钩挂住稳固的实体结构拉紧)。

12.安装人员在吊笼顶部操作安装吊杆,放下吊钩,用标准节扁担梁吊起一个标准节放置在梯笼顶部,驱动梯笼上升至吊笼顶面距离标准节顶端约300mm处,按下紧急停机按钮或将防止误动作开关扳至停机位置,防止意外。

13.将该节接头锥面涂上润滑脂,将标准节放置在已安装好的标准节上,对正接口,松开吊钩,用螺栓将两节连接起来,拧紧。

14.重复‘10’、‘11’步骤,直至标准节高度达到要求为止。

15.每隔8~9米需安装一道附着:在与标准节同时立起来的立管上与电梯标准节之间连接附着架,立管与建筑物之间连接附着拉杆。均用卡扣连接。每层需设置一个过桥连杆以稳固立管。附着高度参考附图电梯附着立面图。

16.安装电缆护圈:第一个护圈距离距离电缆卷筒上沿约2m,第2个距离第一个约4.5米高,以上每隔6m左右安装一个电缆护圈。

17.待达到要求高度后,在地面垫起适当高度的枕木,利用塔吊吊装对重系统。缓缓放到枕木上,座稳。用适当长度,强度足够的钢丝绳连接吊笼和对重,撤出枕木。

18.安装调整上限位、极限限位,保证吊笼在触发上限位后所能运行的最大距离小于1.5米,上极限限位与上限位间距离为0.15m。

19.安装完成后进行自检,及时报请安全部门验收。

20.进行坠笼实验,验收合格后投入使用。

21.在明显位置张挂安全警士牌,安全注意事项及施工作业限重。

22.建筑物上的楼层防护门由项目自行设计,制作完成,层门要求见本方案第九条。

七、电梯验收时项目应提供的资料

1.提供基础支撑验算报告。

2.提供电梯基础水平度测量报告。

八、层门

1、施工升降机的每一个登机处应设置层门

1.1层门高度不应小于1.1m;

1.2层门与正常工作的吊笼运动部件的安全距离不应小于0.85m;

1.3层门应全宽度挡住开口,与地面的最大间隙为35mm;

1.4层门两侧应设置高度不小于1.1m的护栏,护栏的中间高度应设横杆,护脚板高度不小于100mm;

1.5吊笼与侧面护栏的间距不应小于100mm;

1.6装载和卸载时,吊笼门与登机平台边缘的水平距离不应大于50mm。

2、层门强度要求:

当用1KN的法向力作用到门或侧面护栏顶部的任一点,用300N的法向力作用在顶杆、中间杆、护脚板任一点时,门或侧面护栏应:

2.1能够承受且无永久变形;

2.2试验之后工作正常。

九、安全操作规程

1.安装时,工人必须佩带齐全的安全防护用品。

2.施工现场必须围设不小于20×20米的安全作业区,非电梯施工人员不得入内。

3.电梯在首次吊重运行时,必须从最低层上升,严禁自上而下。当电梯梯笼升离地面1-2米时,要停车实验制动器的可靠性,如发现制动器异常,须修复后方可运行。

4.电梯梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,防止偏重,严禁超载荷运行。

5.操作人员与指挥人员密切配合,根据指挥信号操作。

电梯运行中发现机械有异常情况时,应立即停机检查,排除故障后方可继续运行。电梯在大雨、大雾和六级以上风时,应停止运行,并将梯笼将到底层,切断电源。

6.电梯运行到最上层和最下层时,严禁以行程限位开关自动停车来代替正常操作按钮的使用。

7.注意接地,按规范控制接地电阻阻值(不得大于4Ω)。

8.注意电梯导轨架垂直度的控制。

电梯导轨架垂直度偏差许用值

架设高度≤70米70-100100-150150-200≥200

垂直度允差架设高度/10007090110130

9.附着架允许的最大水平倾角为±8°。

10.连接螺栓的强度等级不低于8.8级。

11.对接标准节时,必须保证各标准节立管对接处的错位阶差≤0.5毫米。标准节上的对重导轨,应确保导轨对接处的错位阶差≤0.5毫米。

12.项目经理部需为电梯基础作好排水。

十、安全施工措施

1、安装期间的重要安全措施:

1.1在安装期间,绝对不准许与安装工作无关的人员使用升降机。

1.2须将加节按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操纵,不允许在梯笼内操纵。

1.3不允许在风速>13米/秒和雷雨、下雪等恶劣气候条件下进行安装作业。

1.4利用设置在吊笼顶部的安装吊杆进行安装工作时,重量不得超过吊杆标牌上的额定起重量。吊笼载荷也不允许超过其额定安装载重量。

1.5任何人不得站在悬吊物下。

1.6安装吊杆上有悬挂物时,不得开动梯笼。

1.7梯笼运行时,人员的头部、手及装运的物件绝对不准伸出吊笼护栏。

1.8除非总电源已经完全切断,否则不能让任何人在地面围栏内、围栏顶上或靠扶在围栏上以及在施工升降机通道内、导架立柱内和附墙架等不安全区域活动。

1.9除非加节按钮的防止误动作开关扳至停止位置或操作盒上的紧急停机按钮已经按下,否则不准在吊笼顶上进行安装工作。

1.10不能让任何不称职的人员进行电气的的接线工作,且在进行这类工作时,必须确保切断电源。

1.11直到所有的连接螺栓已完全紧固,吊具从刚安装好的标准节处拆除后,才能驱动吊笼。

2、安装工作完成时的重要安全措施:

在按照安全标准和国家及地方法律、法规和条例进行验收试验获得通过之前,升降机不得投入正常使用。

3、操作的重要安全措施:

3.1风速大于20米/秒时,不得操作升降机。

3.2导架及电缆上结冰时,不得操作升降机。

3.3在确认“日常安全检查”和“保养和维修”已完成以前,不得操作升降机。

3.4吊笼载荷和乘客人数不准超过标牌上规定的额定值。

3.5不能让货物超出吊笼。加节时在吊笼顶部设置的安装吊杆应拆除。

3.6除了驾驶员外,驾驶室内不允许载运其它人员及货物。

3.7要确保所有保护和安全装置能正常工作,否则不得操作升降机。

3.8在确认吊笼和对重通道内没有任何障碍物和人员之前,不得操作升降机。

3.9当升降机在吊笼内进行操作时,吊笼的顶上不得有人。

3.10发现故障或危及的情况下,应立即报告现场的安全负责人;在故障和危及安全的情况排除之前,不得操作升降机。

4、拆卸前的重要安全措施

4.1始终要确保地面上有足够大的地方被围住,作为拆卸场地。

4.2始终要确保所有使用的其中设备要适合于起吊的载荷。

4.3始终要确保拆卸开始前,升降机的各装置处于安全状况,并通过了“日常安全检查”

5、拆卸期间的重要安全措施

5.1在拆卸期间,绝对不准许与拆卸工作无关的人员使用升降机。

5.2不允许在风速大于13米/秒和雷雨、下雪的恶劣气候条件下进行拆卸工作。

5.3不要让任何人站在悬吊物下。

5.4吊笼运行必须将加节按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操纵,不允许在吊笼内操纵。

5.5进行拆卸工作时,必须将加节按钮盒的防止误动作开关扳至停机位置或按下操作盒上的紧急停机按钮。

5.6笼顶部工作时,不准将加节按钮盒或操作盒留在吊笼内。

5.7部件被吊放到吊笼顶板上之前,不准驱动升降机吊笼。

5.8装吊杆按其标牌上的额定载重量,不允许超载。

5.9在吊笼运行时,不允许将被拆卸部件悬挂在安装吊杆上。

5.10吊笼运行时,人员的头部、手及装运的物件不允许伸出吊笼护栏。

5.11吊笼载荷和运行速度不得超过额定安装载重量和额定安装运行速度。

5.12决不能让不称职的人员进行电气拆卸工作。且在进行电气拆卸工作时,必须确保切断总电源。

5.13总电源已完全切断,否则不能让任何人在地面围栏内、围栏顶部或靠扶在围栏上以及在升降机通道内、导架立柱内和附墙架等不安全区域内活动。

附录一:电梯对基础的力学参数

1、电梯对基础的垂直力

1.1、基础承受的动载荷P的近似计算原始数据

额定载重量:2000Kg×2

护栏重量:1480㎏

吊笼重量:1600㎏×2

标准节重量:165㎏

对重重量:1200㎏×2

标准节规格:0.65×0.65×1.508m

电梯高:1#、2#电梯各32节标准节

1.2、基础承载力计算公式:

P=(吊笼重+护栏重+导轨架总重(标准节总重)+对重重量+额定载重量)×2.1

1.3、电梯对基础的动载荷

由以上公式算得电梯对基础的动载为:

1、P=(1600×2+1480+165×100+1200×2+2000×2)×2.1=46998Kg≈47吨

2.计算结论

经过计算可知:电梯对于基础的动载荷约为47吨。

附录二:施工电梯脚手架辅助措施

一、编制依据:

1.2《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

1.3《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)

1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

1.5《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(2002年版)

1.6《建筑施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ-01-83-2003)

1.7建筑施工手册(第四版)

二、施工准备

1、钢管:直径48mm无缝钢管,壁厚3.5mm,钢管应无锈、弯曲、压扁和裂纹等。

6m长度:(大横杆、立杆、斜杆);

4m长度:(用以调节杆件的错开距离);

1.5m、2m及3m长度:(小横杆、其他拉接杆等);

2、扣件:直角扣件、对接扣件、回转扣件。选用可锻铸铁制作的扣件,有出厂合格证,符合国家产品GB15831要求。所有扣件不得有裂纹、变形、不灵活、滑丝等缺陷。

3、钢管、扣件须符合JGJ130-2001、J84-2000行业标准。

4、安全网、密目式安全网。

5、施工用具:安全带(经强度试验)、套筒扳子、活口扳子、脚手板、铁丝、螺纹φ12短钢筋等。

6、架子工必须持证上岗,定期体检。

三、施工方法及技术措施

1、在室外施工电梯位置确定后,先清理电梯出料平台的基础。

2、施工通道:为方便材料及人员进出,需搭设一条进入电梯的施工通道。施工通道用脚手管搭设,立杆间距、宽度、高度见防护脚手架立面图;长度需视各楼座施工方便而定,通道顶部、底部满铺50mm厚木脚手板(顶部且在木脚手板上再铺密目安全网),两侧设有钢管护栏,外挂密目安全网,施工通道搭设见2-2图所示。

4、电梯脚手架底层搭设时,先垫放50厚木脚手板,离地300mm高处搭设扫地杆。

5、墙体外采用双立杆,楼板层内采用单立杆。

6、立杆必须设底座,双立杆用双管底座(底座采用10厚200×200钢板);单立杆用单杆底座(底座采用10mm厚150×150钢板)。

7、纵向扫地杆采用直角扣件固定在靠纵向扫地杆下方的立杆上。

8、在电梯靠近楼层处需搭设拉车平台,门桥高度2米左右。

9、立杆必须对接,立杆、大横杆的加长用对接扣件连接,立杆和大横杆相交处用直角或旋转扣件连接。相邻两根立杆的接头要错开500mm以上,并不得在同一步架内,同一步架内外和上下相邻的两根大横杆的接头也要错开。

10、大横杆置于小横杆之上,在立杆的内侧(为保证脚手板的牢固,在两大横杆的中间加一根横杆),用直角扣件与立杆扣紧,大横杆的长度要大于3跨,尽可能采用6m杆件。

11、钢管的接头位置:不可在同一断面,必须相互错开,各杆相交深处的端头,均要大于100mm,以防杆件滑脱。

12、卸荷装置:

卸荷装置从外脚手架地下一层采取脚手架支撑,卸载装置详见支撑脚手架立面图所示。

13、平台搭设时,立杆距墙皮或板边300mm,平台两侧设置栏杆,并用脚手板围护,密目安全网封闭,平台面满铺脚手板。

14、室外施工电梯口防护措施

楼层电梯出入口每层每侧需要安装2个安全门,边框用φ12、中间用φ8的钢筋制作,在框边四角加φ10的钢筋,形成拉结。安全门尺寸为宽×高=1.5×1.2,钢筋间距为100mm。安全门示意见1-1图所示。

15、脚手板:本工程脚手板钢脚手板采用2-3mm厚的Ⅰ级钢板压制而成,侧耳高度为50mm的钢脚手板,钢规格为250mm×3000mm。木脚手板采用50mm厚木板(松木)架板。所有电梯出入口必须满铺脚手板,在脚手板铺好后,用φ2.5铁丝将脚手板四角与外架横杆绑扎牢固,每块脚手板与横杆的绑扎点不得少于4点。

16、防护设施:脚手架外要满挂全封闭式的密目式安全网。密目安全网规格采用1500×6000,用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。

17、在施工中,防护栏、安全网、脚手板未经相关部门批准,不可随意拆除。

18、在电梯出口处有洞口的楼层需要用钢脚手板盖上。

四、质量标准

1、对接扣件安装时其开口要朝内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得朝下,以保证安全。

2、脚手架所用材料的质量必须符合要求。钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。严禁使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

3、在楼板面上搭设脚手板时,其楼板砼强度要达到设计强度的75%时,方可施工。立杆底部需设垫板,需用50mm脚手板。

4、要有足够的连墙点,每层设两个,且与建筑物拉接牢固可靠。

5、施工中严格按施工方案进行操作和施工。

6、所有纵、横相交点必须全部用扣件扣紧,螺栓拧紧扭力矩不小于40N/m,且不大于60N/m。

7、脚手板必须用铁丝与大横杆、小横杆绑扎牢固;所有外围临边处必须用密目式安全网封堵严密。

五、安全注意事项

1、脚手架搭设中需注意以下几项:

1)施工时划出工作区标志,禁止行人进入。

2)必须按构造方案和尺寸进行搭设。

3)及时与结构拉结或临时支顶,以保证搭设过程安全。

4)拧紧扣件程度适当,不能太紧或太松。

5)随时校正杆件垂直度、水平偏差,避免偏差过大。

6)每日收工时,没有完成的架子,一定要确保稳定,以免发生意外。

7)使用荷载不得超过200kg/m2,应经常检查,清理杂物,严禁多人同时挤在一步架子上。

2、脚手架在拆除时应注意以下几项:

1)施工时划出工作区标志,禁止行人进入。

2)严格遵守拆除顺序,由上而下,后搭设的先拆除,先搭设的后拆除,先拆栏杆、脚手板、后拆小横杆、大横杆和立杆。

3)在拆除脚手架前,必须先将脚手架上的垃圾及其它物品清除干净后,方可拆除脚手架。

4)不得在上下两部架上同时拆除,做到一步一清、一杆一清。

5)所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁将连墙杆数层拆除后,再拆除脚手架。

6)所有扣件和杆件在拆除时要先分离,不得在杆件上附着扣件或两杆连接着送到地面。

7)所有的脚手板,要自外向里竖立搬运,以防止脚手板和垃圾等杂物从高处坠落伤人。

8)拆下的零配件要装入容器内,用滑轮和绳索运送,不得乱扔,严禁从高空抛扔。

9)统一指挥、动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先告知对方,以防止坠落事故发生。

六、成品保护措施

1、因架子在拆除时,已属于装修阶段尾期,故要求在架子拆除时,要做好成品保护工作。

2、除了架上的零配件可以从室内运送外,其余材料不得从室内运送。

3、拆除架子时,施工人员不得站在窗口上作业。

4、脚手架材料可临时堆放在室内,但必须保证不得损坏室内成品为前提。

5、拆除时不得以门窗口作为临时支撑点。

6、拆除过程中,钢管等材料不得在门窗框上拖拉。

七、文明施工措施

1、操作人员必须系好安全带、带好安全帽,禁止穿硬底鞋上架子操作。

2、施工人员不得饮酒,施工时精力要集中,工作期间严禁开玩笑和打闹。

3、六级以上大风天气体制脚手架作业;在冬季、雨季要经常检查脚手板上有无积雪、积水等物,若有则应随时清扫,并要采取防滑措施。

4、冬季、雨季要经常检查脚手板、斜道板、跳板上有无积雪等物,并随时清扫,采取防滑措施。

5、脚手架堆放场要做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领料、退料手续。施工人员要做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。

6、脚手架中的杆件、扣件、脚手板等,未经技术部门批准,不得随意拆除。

7、安全网、密目式安全网要勤检查,发现破损及时修补。

8、运至地面的材料应按指定地点随拆随运、分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理,应随时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。

9、不准利用脚手架吊装重物,作业人员不准攀登架子上下作业面。

10、脚手架搭设人员必须要经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证,凡患有高血压、贫血病、心脏病及其它不适于高空作业者,一律不得上脚手架操作。

11、脚手架使用时间内,需要定期进行检查,发现基础下沉、杆件变形严重、防护不全、拉结松动等问题要及时解决。

12、使用工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

电梯安装工程施工方案

电梯安装工程 一、前期准备 施工前期准备主要应做好以下工作: 1 现场施工人员暂舍安置、备件仓库协调; 2 机房和井道建筑工程勘查验收(机房及井道顶面的施工、曳引机混凝土基础及构架的强度、井道内建筑模版及脚手架的拆除,施工垃圾清除); 3 脚手架按相关规范搭设和验收; 4 施工用电准备; 5 电梯设备到达工地及保管情况; 6 土建总体进度及施工管理情况; 7 现场总包单位施工安全管理要求; 8 确认具备向特种设备主管部门办理电梯施工告知的必需材料。 二、技术准备 技术准备需做好以下工作内容: 1 确认本公司具备本次所装电梯的安装资格,所承担安装的电梯是具有合法资格制造商正式出具产品合格证的产品。本公司亦已充分了解国家有关法规和标准的要求,且已向当地特种设备监督管理部门办理了安装告知手续。 2 确认已从电梯制造商处获得了本次所安装该类类型电梯最新版本的相关技术文件,按电梯的型式、规格配备了完整的安装工艺文件、企业标准以及自检规程、国家标准以及安全技术规范。

3 确认已办理好或办理所有施工人员的用工手续,备齐所有人员相应有效的特种设备操作证。 4 检查确认现场施工中所需的计量、测量器具已备齐且具有有效的检测合格证书。 5 确认已制订或制订施工中须执行的质量保证措施,包括材料进场管理措施、工程质量管理控制措施、施工操作管理措施、施工技术资料管理措施等。 6 确认已制订或制订施工安全保证措施。包括组织管理措施、临时用电管理措施、井道门洞防坠落安全措施、现场消防管理措施、施工机具管理措施等; 7 确认已制订或制订文明施工措施,包括环境保护措施、生活卫生管理措施、施工现场卫生管理措施等。 三、施工方法 1 施工主流程如下: 样板架安装、挂基准线→导轨架及导轨安装→机房机械设备安装→对重安装→轿厢安装→层门安装→井道机械设备安装→钢丝绳安装→电气装置安装→整机调试 2 施工方法 本项目安装的电梯无特殊要求,按照相关规定执行。 3 各分项工程施工方法 3.1 脚手架搭设方法

电梯安装工程施工设计方案

. . 比尔特电梯 宏馨石板嘉苑项目电梯安装工程施工组织设计 编制: 审核: 批准:

编制日期: 2014 年 8 月 目录 1、工程概况 2、安装施工组织管理 3、安装施工总平面规划(附施工区域平面布置图) 4、主要施工方法及技术组织措施 5、工程重难点及要求 6、人力资源配置 7、技术文件及资料 8、主要施工机具及检测仪器 9、安全防护用品 10、施工工艺及流程 11、安全、质量管理 12、工程质量目标 13、安装施工进度

比尔特电梯 小区项目电梯安装工程施工组织设计 1、工程概况 1.1、小区项目位于简阳市石板凳镇,该项目地面分别为地上7层,由 1栋建筑 组成,每幢各单元设置 1台电梯,电梯为帝奥电梯生产的帝奥牌电梯。 1.2、本工程建设单位是,质量安全检验机构是,验收合格后由安装单位向建设单位提供《电梯检验报告书》和《电梯安装工程竣工验收资料》。 1.3、该项目选用帝奥电梯 2 台,自编号为 1#.2# 1.4、本工程共有2 台垂直电梯。电梯的安装工程全部由比尔特电梯承接安装。 1.5、电梯井道为砖混和混泥土结构。 1.6、电梯型号、性能及主要参数(未标注尺寸单位均为mm)

2、安装施工组织管理 本工程参照项目法施工,实行施工项目经理责任制管理,组成项目部,项目管理体系如下: 3、安装施工总平面规划 3.1、电梯安装队按期进入施工现场,由建设单位提供临时房屋为库房,设置办公室、库房、工具房。施工用电设置总配电箱低压供电。380V用电直接由总配电箱供电。220V电动工具在电梯井道作移动式随机使用,电梯井道照明采用行灯系列。施工用电总电源由建设单位提供。 施工现场总平面如图所示:

施工电梯安装方案

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工电梯机型配置 (2) 4、安装前的准备工作 (3) 5、安装程序 (4) 6、安装工艺 (4) 7、施工电梯基础荷载 (10)

主楼施工电梯安装方案 1、工程概况 工程名称:伊犁州市两级党员干部现代远程教育培训中心 工程地址:新华东路交滨二路 建筑物高59,6m,建筑总高度约 59.6m 拟安装壹台C200/200型施工升降机,出厂编号为07265,第一次安装高度为28m。 2、编制依据 《GJJ 系列施工升降机使用说明书》; 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 3、施工电梯机型配置 3.1 机型配置 3.2 附墙架配置 主楼所有施工电梯的附墙架均选用(Ⅱ型)附墙架

图中L 的长度在3400~4200。附墙架的竖向间距从3~10.5m,最大间距不能超过10.5m 设置一道。 4、安装前的准备工作 4.1 人员组织 指挥:钟楚英 安全监督:李双平 电工:张文斌 4.2 工具及机具准备 电气焊器具1 套 所需工具1 套 劳动防护用品齐全 TC5610-6塔式起重机配合作业 4.3 其他准备

(1)、根据现场的情况,电梯专用电箱直接从总电源引出,电缆采用35mm2 的铜芯橡皮线。吊笼配备独立控制开关。 (2)、根据要求在电梯所在位置设置电梯基础,并埋设电梯基础座预埋件。 (3)、在核心筒结构施工期间,根据附墙件的具体位置将预埋件埋设于电梯 井道的墙壁上。 (4)、根据楼层需要另设站台附件,如:过桥板、安全围栏等。 (5)、施工升降机的底部设置保护接地装置,接地电阻≤4Ω,根据工程现场情况可以在剪力墙上凿开部分竖向主筋,用φ10 铜线将标准节和钢筋相连,也可以用2.7m 长的钢管作为接地体,做法如下图所示。 5、安装程序 (1)、底盘、标准节(底部几节)的安装; (2)、吊笼及传动小车安装;缓冲弹簧、顶部围栏组装、安装; (3)、电气设备和控制系统安装 (4)、吊笼的电力驱动升降试车 (5)、吊杆安装 (6)、导轨架加高安装; (7)、附墙架安装; (8)、电缆导向装置安装; (9)、层门安装; (10)、楼层呼叫系统安装; (11)、安装完毕后进行整机调试,并验收挂牌。 6、安装工艺 6.1 基础节安装 制作完成基础后,将基础清理干净,用螺栓将底盘固定在基础预埋件上,校

电梯安装施工方案

电梯安装工程施工方案 工程名称:_____________________________________ 工程地点:______________________________________ 施工单位:______________________________________ 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:编制单位: 电梯有限公司

目录 1 编制依据 (3) 2工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ②井道建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ③机房和井道的侧视图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的??台电梯全部由XX电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据 1.3.1 电梯安装施工工艺一****/ZW-01-2010 ; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7安全作业指导书; 1.3.8技术洽商变更记录。 1.4本工程由具有国家质检总局颁发的?级安装资格的XX公司安装施工。XX公司已承担???余台电梯的安装,安装过电梯的最高速度已达??m/s,在??市已完成??多台该制造厂家生产的同类型电梯的安装,代表性工程有: 2工程概况 2.1

电梯安装施工组织方案

电梯安装施工组织方案 工程内容: 1) 项目名称: 停站数: 停站标志: 提升高度: 速度: 顶层高度: 地坑深度: 2) 项目名称: 停站数: 停站标志 提升高度: 速度: 顶层高度: 地坑深度: 工程组织: 1.本工程设项目经理负责制,设质量员、安全员及施工班组,项目组织机构见 公司管理图分支图中的安部框图。 2.项目经理将直接管理该项目,且具有完全的权威以确保与总承包商协调,成 功地完成现场的安装任务。

3.项目经理可根据安装需要调动本项目在施工的班组,或调动班组中的施工人 员,有必要的话,项目经理通过公司安装部增援安装队伍。 4. 根据总包方施工进度、根据现场安装进展情况及时修整计划, 以确保总进度 完成。 5.安装进度表: 当我们在接受总承包的施工计划时,将为每台电梯准备进度 表。我们将根据总承包的施工计划细节计算出精确的人力配置和设备进场时间。这些进度表将相应总承包商的施工计划的修改而有计划地修改。我们将及时把安装进度向总承包商和工程部汇报。 6.进度 我们将根据交货期和现场安装进度,并有必要的话根据现场的情况变化而变化,以确保元件制造、采购与施工计划匹配。 7.运输/储藏

为了避免设备在现场储藏过度,我们建议运抵现场的设备必须被标明所要安装的位置。为了表明确保运输、储藏和处理的方法,我们希望总承包商提供下资料以求合作: a) 运输路线、暂时用于堆放设备开箱清点地。 b) 与总包方协调安排塔式起重机,吊运电梯部件到机房 安装程序: 安装工程将按安装工程流程图逐步实施 1) 首先由土建承包人在井道竣工前按图将底坑爬梯、井道照明、脚手架 安装好 2)当电梯的机房和井道测量完毕,并符合电梯施工的要求时,电装正式 开始安装。 3) 电梯安装将从导轨和井道、地坑的设备开始,然后门套、厅门,由土 建配合将门套与墙之间缝隙填实。 4) 由总包方的塔式起重机配合,吊运曳引机及钢机座和控制屏,吊到近机 房门处,由本电梯安装人员将设备就位, 土建配合浇灌水泥座。 6) 电梯轿厢将在井道内拼装,然后是对重。在电梯转交给调试工程师进 行最后测试、调试之前,曳引绳、机房电线等都将施工完毕。 施工人员组织及施工时间 调用班组,用周时间将电梯安装结束;其中用两周时间进行调检验。质量: 电梯是危险性较大的设备,其制造与安装必须符合中华人民共和国国家标

施工电梯安装方案

XXXX商住小区1#、3#楼工程施工电梯安装专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: X X X X建设集团有限公司 X X X X商住小区项目部 2015年9月11日

目录 一、工程概况 (3) 二、升降机概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、升降机基础施工 (5) 五、施工升降机的安装和拆除 (7) 六、升降机附着 (10) 七、运行前的准备工作与检查 (12) 八、工作中的安全操作规程 (13) 九、班后工作 (13) 十、施工升降机使用管理规则 (14) 十一、楼层安全防护门的设置及使用安全措施 (14) 十二、应急预案: (14)

XXXX商住小区1#、3#楼施工升降机安拆方案一、工程概况 XXXX商住小区1#、3#楼工程,位于XXXX大街东段南侧,由房地产开发有限公司开发建设,设计研究院有限公司设计,项目管理有限公司监理,XXXX 建设集团有限公司承建。其中1#楼为地上32层、3#楼地上26层,地下均为1层,1#、3#楼建筑面积约52886.75m2。 根据工程平面位置、长度、宽度、高度及施工现场材料堆放情况,为满足主体施工和装饰阶段施工人员和材料的垂直运输要求,计划主体施工至15层时,在1#楼东侧○B~○D轴、3#楼南侧○5~○9轴,各安装一台SC200/200TD施工升降机。 二、升降机概况 1、产品概述 SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便的自行安装和拆卸。并可随着建筑物的高度增加而增高。有单笼和双笼的施工升降机:单笼的如增加一个吊笼和其他零件后即可成为双笼升降机,如果配备对重装置,它的载重量能提高一倍。SC型升降机,有非常可靠的电气和机械安全系统。是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。 SC200/200TD(GJJ牌)施工升降机系广州京龙工程机械有限公司生产,产品型号为SC200/200TD(GJJ牌),该电梯为架设高度250m的双笼无对重人货两用电梯,标准节高1.508m,单笼额定起重量2000kg,主传动机构由三个电机组成,升降运行速度为36m/min,总功率为33kw(单笼);250m高电梯总重约38t,根据厂家提供的说明书要求施工电梯砼基础板下地面的承载力应大于0.15Mpa;该施工电梯首次安装独立自由高度10.5m,附墙以上自由端高度7.5m,两附墙点的水平间距1.43m,两附墙垂直间距为3-10.5m,附墙架的最大水平倾角不得大于±8o,即144:1000;限速器为昆山市京浦机械制造厂生产的SAJ40-1.2A型限速器,同时配有各种门限、电子传感器防超载装置以及楼层通讯呼叫系统。 2、技术特点 外笼—外笼由固定标准节的底盘和防护围栏组成,单笼外笼可通过增加一些

电梯设备安装施工方案

电梯设备安装工程 施工方案 项目名称: 施工地点: 武汉博瑞通达电梯有限公司 年月日

施工方案申请表

目录1.工程概况 2.编制此工程施工方案的依据 3.质量目标 4.施工前的准备工作 5.安全技术、消防措施 6.成品保护措施 7.质量保障体系措施 8.施工进度计划、减低成本技术措施 9.电梯交接验收 10.环保及节能工作 11.报监理检查项目 12.电梯安装技术要求 13.安全安装施工要求 14.安全操作规程 15.环境及职业健康安全要求 16. 资料管理制度 17. 安装工艺流程图 18. 安装质量验收流程图 19. 作业人员登记表 20. 计量仪器登记表 21. 电梯安装施工进度计划表

一、工程概况 该工程位于,建设单位为 ,该大楼由承建,本工程有部电梯。由武汉博瑞通达电梯有限公司进行安装。根据甲方要求和施工工艺制定电梯施工进度计划表。 电梯概况: 二、编制此工程施工方案的依据 1.GB7588-2003:电梯制造与安装安全范围; 2.GB50182-1993:电梯电气装置施工及验收范围; 3.GB10060-1993:电梯安装验收规范; 4.电梯营业设计图; 5.电梯厂家安装使用维护说明书; 6.电梯厂家随机图样图册。 三、质量目标 产品合格率100%,产品优良率85%以上。 四、施工前的准备工作 1.施工人员在开工前必须认真阅读有关图纸、资料,学习施工方案和生产

厂家提供的技术要求和标准。 2.施工人员进入现场前要进行技术交底和安全消防教育。 3.准备好施工人员特种操作证件与花名册。 4.电梯井道脚手架搭设完毕后,使用前必须经过安全技术人员检查,并办理验收交接手续,在施工中如需改搭脚手架,必须经安全技术部门同意,并由专职架子工实施,严禁非架子工拆改。 5、设备清单 升降梯施工机具的配备计划(施工准备) 6.电梯施工临时用电 6.1现场临时用电应设置专用闸箱,各路负载应有过载及短路保护和漏电保 护开关,手持电动工具必须接漏电保护。 6.2井道照明采用36V安全电源,每层安放一盏灯并有3米的可移动距离, 顶层和底坑配置较强的照明。采用2根BCV-500-16铝线,底部与行灯 变压器二次侧接于变压器输出端,在井道顶部用绝缘端子固定。 6.3每台电焊机应有单独的开关,电焊机外壳要有接地保护,焊把二次侧线 双线到位,不得超过30米。 7.拆箱点件 7.1设备进入现场拆箱点件时,应由甲方代表、厂家代表和施工人员共同进 行,度做好相关记录,向现场监理部门报验。如有问题应及时协商解决。

电梯安装施工方案

编号:电梯安装施工方案 项目名称: 编制:****** 审核:****** 批准:***** 日期:2014 年 4 月28 日 **********有限公司

《电梯施工方案》纲要 第一部分:安装的组织和计划 第二部分:施工管理目标 第三部分:各部门职责和岗位职责第四部分:安装过程质量控制 第五部分:安装调试 第六部分:安装验收交货 第七部分:施工安全保证措施 第八部分:工程技术与质量保证措施第九部分:对工期的保证措施 第十部分:文明施工措施

前言 为了保证电梯产品的优良品质,体现其运行的优异性能,本着“用户的满意是我们永远的追求”这一服务宗旨,特制定本施工方案。 优良的安装质量是电梯得以安全、舒适、高效运行的重要条件之一,是电梯整体质量的重要组成部分。为保证电梯的安装质量,在安装过程中除了严格按照电梯生产企业的安装、调试工艺流程外,还必须加强对安装过程中的质量控制,确保安装出品质优良的电梯。 《安装施工方案》依据: ▲国家标准: GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 GB 10060-2011《电梯安装验收规范》 GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》 GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

第一部分安装的组织和计划 1.0 安装调试资质 湖州华煜安装工程有限公司具有电梯安装维修B级资质,现有安装维修员工28人,土建勘测工程师1人,调试工程师1人,项目经理1人。 2.0人员配备情况 部门主管:*** 手机:传真: 安装检验:*** 手机: 技术监督:*** 手机: 安全监督:*** 手机: 安装队长:*** 手机: 说明:上述人员系我公司的骨干,将在贵项目中按照各自的岗位职责,在合同履行期间提供优质的服务。 3.0工程概况 项目名称: 共有 2 台电梯,电梯安装工程将由承担,计划于2014年5月28日进场安装,安装工期为30 天。

电梯基坑工程施工组织设计方案

电梯基坑方案 编制人: 审核人: 审批人: 2019年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工部署及施工工艺 (2) 1、总体思路 (2) 2、关键工序的控制要点: (2) 3、施工工艺及流程 (3) 五、质量控制与施工要点 (21) 六、安全生产保证措施 (22)

一、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202-2013)。 2、《建筑施工手册》。 3、《建筑桩基技术规》JGJ94-2008 4、GB 50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规。 5、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010); 二、工程概况 本工程名为在平县凯利毛巾厂宿舍楼1#楼。本工程安全等级二级。主体结核设计使用年限为30年。建筑抗震设防类别为丙,抗震设防烈度7度。 本次承接的主要容为电梯基坑钢筋混凝土部分。100厚C15混凝土垫层,电梯基坑为400厚筏板基础,配筋为Φ14150;墙体为250厚钢筋混凝土墙体,配筋为Φ14150。混凝土采用C30混凝土。底板底部及墙体四周设置4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)。 三、工部署及施工工艺 1、总体思路 先进行场地的放线,找出电梯基础的位置,确定开挖边线电梯基础的定位,然后进行电梯基坑开挖,到达设计标高之后,检查地基土质情况,达到设计要求后再进行混凝土垫层的施工,然后浇筑C15混凝土垫层100mm,在垫层上放出保护壳的边线及位置,开始保护壳砌筑,待保护壳完成之后,进行底板改性沥青防水卷施工,待底板防水卷材防水完成后进行检查验收,合格后进行70mm厚C15细石混凝土防水保护层。待完成到养护期后进行基础底板及墙体的钢筋绑扎,绑扎完成并经验收合格后进行模板支设和混凝土浇筑等工序。 2、关键工序的控制要点: 1、严格控制标符合设计要求,禁止超挖。 2、防水材料质量证明文件检查及复试,合格后再进行防水施工。 3、钢筋原材的复试及现场钢筋加工及安装的控制。 4、模板的刚度、强度及稳定性检查,及檐口尺寸控制检查。 5、配合钢构进行预埋钢板的定位及固定。

施工电梯拆除与安装方案

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

电梯安装施工方案75522

电梯安装工程施工方案 工程名称:高密贵宾首府二期 工程地点:高密市人民大街中段 安装单位:寿光市大友电器有限公司 编制: 审核: 批准:

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1 编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图 ②井道建筑平面图 ③机房和井道的侧视图 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的2台电梯全部由上海华蒂电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据: 1.3.1 电梯安装施工工艺; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7 安全作业指导书; 1.3.8 技术洽商变更记录。 1.4 本工程由寿光市大友电器有限公司安装施工。2 工程概况

电梯安装施工方案模板

电梯安装施工方案 项目名称 施工地址 合同编号 施工部门 编制人 审核人 批准人 编制日期2012年11月 XXXX电梯有限公司

一、工程概况 二、电梯施工现场平面布置图 三、施工准备 四、施工部署 1)组织管理机构图 2)项目人员配置表 五、电梯安装进度计划表(垂直梯) 六、电梯安装工艺流程图 七、电梯主要安装施工程序及工艺要求 八、安装工程质量监控措施 九、施工现场临时安全用电措施 十、现场文明安全施工措施 十一、事故应急处理的注意事项

电梯安装施工方案 为保证成都市生物制品研究所有限责任公司《分包装技术改造项目》电梯工程项目的顺利进行。保证电梯安装能够如期完成,确保质量、进度、安全要求。结合用户的工期以及各相关单位工程进度需要,依据《电梯制造与安装安全规范》[GB7588--2003];《电梯工程施工质量验收规范》[GB50310—2002]编写电梯安装施工方案。 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXX,本工程由X台XX电梯(中国)有限公司生产的载货电梯组成。本工程由XXXXX有限责任公司开发建设,电梯安装由XXXX电梯有限公司工程部负责施工,XXXXX有限公司负责监理工作。 电梯技术参数如下: 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量台 层站4/4/4 停层站1、2、3、4 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量 1 台 层站4/4/4

停层站1、2、3、4 二、电梯施工现场平面布置图

三、施工准备

1、技术准备 1)XXXXXXXXX限责任公司《XXXX》电梯工程项目电梯技术合同及土建布置图,深入了解施工现场实际情况。 2)结本工程的特点,结合相关规范及垂直电梯安装手册制定电梯安装施工方案并进行交底,做到各级施工管理人员心中有数从各方 面保证施工始终处于有效受控状态。 2、劳动力的准备 1)做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工安全、质量意识管理教育。 3、现场准备 1)根据电梯井道和机房布置图测量:井道留孔、埋件、底坑深度、顶层高度、提升高度、层站数、层门形式、井道内净空尺寸、 底坑是否悬空、机房承重设置和吊钩位置等是否同图纸相符, 当土建情况与图纸有较大的偏差时,应要求土建方尽快按图纸 要求进行修改。 2)按照电梯施工的特点进行脚手架的搭设。 4、电梯施工用机具及检验器具的准备 1)对各种施工用机具及检验器具定期检验,保证进场的机具设备性能完好。 2)电梯施工主要机具及检验器具清单

电梯工程施工组织设计方案(doc 23页)

电梯工程施工组织设计方案(doc 23页)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

目录 第一章电梯安装控制要点 (5) 第二章设计概述 (6) 第三章曳引式电梯施工技 (7) 第1节施工流程: (7) 第2节施工方案 (7) 1、搭设脚手架 (7) 2、电梯井道施工照明 (8)

3、导轨安装 (11) 4、厅门安装 (15) 5、机房设备安装 (17) 6、组装对重框 (18) 7、组装轿厢 (19) 第四章电梯调试与验收 (23) 第1节电梯的调试和验收 (23) 第2节竣工文档 (23)

第一章电梯安装控制要点 搭设在井道内的安装电梯脚手架不同于一般的脚手架,应满足下列三点要求: 脚手架必须安全可靠,每平方米承载能力不小于2.5kN,脚手架整个高度的全部重量不能集中在底部,需在中间分段承载。 脚手架从上到下,在整个高度上不能妨碍安装电梯的各道作业。因此,支搭脚手架前,装电梯的施工人员应根据井道尺寸、机房和导轨布置尺寸,绘制出支搭脚手架的施工图,注明尺寸,然后按图搭设。 确定脚手架的层高,既要考虑建筑物的层高,又要考虑操作人员上下行动方便。 电梯设备垂直运输中最重要而困难的是顶部机房中曳引机的吊装必须安全可靠。常用方法是卷扬机滑轮组,其受力点是顶部预埋锚点,吊装前采取试吊措施,试吊物的重量为曳引机重量的1.25倍,超载试吊无问题后再正式吊装曳引机。确保施工安全。 必须保证和提高导轨的安装准确度和牢固度,以保证电梯长期平稳地运行。为此,施工中一方面要重视固定导轨支架结构的可靠性和安装准确度,另一方面要力求提高导轨的安装准确度和接头可靠性。轿厢两导轨对铅垂线偏差应小于0.6/5000(mm),两导轨间距偏差在整个高度上小于±0.5mm。每一个导轨接头应平齐,无凹凸台阶现象,偏差小于0.05mm,每一个接头间局部缝隙小于0.5mm。导轨安装结束后,必须检查验收,符合要求后方可组装轿厢。以后在电梯

电梯公司电梯安装施工方案范本

电梯施工组织设计方案 工程名称:天誉,丽景湾 工程地点:鄂尔多斯市华研物流园 施工单位:北京舒达诚信机电设备有限公司 编制单位:北京舒达诚信机电设备有限公司 编制:王时钱编制日期: 2011年8月 审核:张强审核日期: 2011年8月 批准:虞建华批准日期:2011年8月

目录 1 编制依据 (4) 电梯安装尺寸的设计依据 (4) 电梯技术规格的设计依据 (4) 电梯安装质量与安全遵循的依据 (4) 电梯安装依据的工艺文件 (4) 安装单位能力简介 (4) 2 工程简况 (4) 工程基本情况 (4) 电梯主要参数 (4) 工程特殊情况说明 (4) 3 施工安排 (4) 工程管理的组织机构 (4) 工程目标 (4) 施工协调管理的方法与措施 (4) 4 施工准备 (4) 施工准备工作流程 (4) 前期准备 (4) 技术准备 (4) 设备、材料准备 (4) 人员准备 (4) 施工机具准备 (4) 施工进度计划 (4) 5 施工方法 (4) 安装工序 (4) 不同电梯采用的不同方法 (4) 各分项工程采用施工方法 (4) 执行的工艺文件 (4) 特殊项目的专项施工方案 (4) 作业条件 (4) 成品保护 (4) 6 检验 (4) 分项工程检验 (4) 检验的组织形式 (4)

检验的标准与方法 (4) 7 安全管理 (4) 组织机构与职责 (4) 责任人 (4) 安全措施 (4) 规章制度 (4) 安全操作规程 (4)

王时钱 1 编制依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 天誉丽景湾项目电梯招标文件; b) 天誉丽景湾项目建筑施工图,包括: ① 机房建筑平面图,图纸的批准日期:2010年7月5日; ② 井道建筑平面图, 图纸的批准日期:2010年7月5日; ③ 机房和井道的侧视图,图纸的批准日期:2010年7月5日; 2 工程概况 工程基本情况,见表2-1。 表2-1工程基本情况表 工程名称 天誉,丽景湾 工程地点有限公司 鄂尔多斯市华研物流园 电梯使用单位 天誉,丽景湾 建筑单位 监理单位 北京舒达诚信机电设备 合同编号 电梯类型及数量 乘客电梯23台 电梯型号规格 e ’IQ-P 计划开工日期 2011-9-3 计划完工日期 2011-11-10 井道的形式与尺寸 机房的形式与尺寸 电梯自编机号 型号 速度 层站 提升高度 载重 台数 6#-9# e ’IQ-P 1.75m/s 19/19,18/19 71M 825KG 10 10# e ’IQ-P 1.75m/s 17/17,17/18 67M 825KG 11 13#-14# e ’IQ-P 1.75m/s 15/15 56M 825KG 2 3施工安排 施工人员组织 图3-1 公司安装经理:马开志 项目经理:张强 安全员:张国华

电梯安装施工组织设计(施工方案)

电梯安装施工组织设计(施工方案) 天津速奥达机电设备有限公司

年月 施工方案项目名称: 合同编号:

目录 编制说明及依据 一、工程概况 二、工程相关组织及资质 三、施工准备 四、安装过程的控制 电梯安装过程的控制 五、电梯的检验 六、施工安全质量管理

施工组织设计 编制说明及依据 为使电梯安装项目工程如期圆满完成,并在施工活动中有统一的行动依据,保证施工活动有条不紊地进行,提高整个施工工地的电梯安装质量、安全生产、文明施工的水平,达到预定的各项质量、安全目标,特制定本电梯安装施工组织设计方案。 本方案的编制依据: 1、电梯设备买卖合同; 2、电梯设备安装合同; 3、国家现行的规范、技术质量标准: ?《电梯工程施工质量验收规范》GB50310 —— 2002; ?《电梯制造与安装安全规范》GB7588 —— 2003; ?《电梯技术条件》GB/T10058 ——1997; ?《建筑施工安全检查标准》JGJ59——99; ?《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46——88;

一、工程概况 1、工程项目名称: 2、工程项目地址: 3、施工单位: 4、施工单位联系人/电话: 5、设备合同号: 6、安装合同号: 7、本工程项目施工工期: 我公司安装施工人员在 ____ 月____ 日正式进场施工。施工周期为—周(在满足安装条 件情况下),如有变化安装周期应相应顺延。(注:根据该工程实际情况,双方进行协商) 二、工程相关组织及资质 1.电梯设备制造单位: 资质:1)、特种设备制造许可证A级 证书编号: 2)、特种设备安装改造维修许可证A级 证书编号: 3)、建筑施工企业电梯安装工程专业承包一级 证书编号: 4)、安全生产许可证 证书编号: 2.电梯安装单位: 资质: 3?工程项目经理部的组建 根据电梯安装工程的特点,我公司选派一批专业的、有丰富工程管理经验的人员组成项目经理部。 项目经理部组建后,在建设单位、监理单位、建筑总承包单位的知道和配合下,对施工项目实行全过程的管理,对工程工期、质量、安全文明生产实施组织协调、控制和决策,确保完成本项目工程,达到公司要求的管理目标。 三、施工准备 1. 技术准备

施工升降机(电梯)安装方案

SC型施工升降机 安装方案 编制部门:广东轩宇工程技术中心编制人:何方真 编制日期:2019年10月6日

SC50GD施工升降机安装方案 一、编制说明及依据 为确保本工程使用的施工升降机按相关规范要求安装,特编制此施工电梯安装专项方案。方案编制依据: 1.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ 33—2012 2.《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59—2011 3.《广东省特种设备安装维修保养单位资格认可审查标准及审查办法》 粤质技监[2001] 370号文 4.《施工升降机》 GB/T 26557-2008 5.《施工升降机安全规则》 GB 10055-2007 6.《施工升降机使用说明书》 7.《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》 JGJ 215-2010 二、工程概况 (一)工程概况 工程概况: 本项目属于深圳市下坪镇填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程项目下的排洪系

统工程,施工场地位于深圳市罗湖区宝洁路附近,属新建排洪系统工程的3#竖井。3#竖井的总深度约90米,预计分两段使用升降机,在标高+92米~+142米之间安装一套小型的施工升降机SC50GD,在+56米~+92米之间安装提升架。 施工升降机技术参数表:

三、施工项目组织机构及职责 (一)安装队组织机构 根据施工合同的要求及施工电梯安装任务生产计划的安排,对电梯安装全过程进行管理和监控,确保质量目标、工期目标、环境管理目标和职业健康安全管理目标的实现,确定如下组织机构: (二)施工人员职责 项目负责人:负责施工现场协调等 安装队长:负责电梯安装指挥; 安装技术负责人:负责电梯安装技术指导; 项目部安全员:负责安装现场警戒、标识; 安全监督负责人:负责电梯安全监督; ______________________________ 负责安装。 四、安装方案 施工升降机的最大部件重量1吨,需要现场使用起重机(如汽车吊)进行协助安装。 五、安装程序 1.安装步骤

电梯安装施工方案

建设单位:**********房地产有限公司 项目名称:****大厦蒂森电梯安装工程电梯安装施工方案 *****城建筑装潢安装工程有限公司 蒂森电梯安装工程部 二OO六年九月八日 编制:**** 审核:**** 批准:***

序号内容 第一部分前言 第二部分编制依据 第三部分工程概况 第四部分施工组织机构 第五部分质量管理与安装过程控制 第六部分保证工程顺利进行的措施 第七部分安全施工保证措施 第八部分施工进度 第九部分电梯安装施工质量管理表 第十部分电梯安装工艺流程图 第十一部分质量保证措施 第十二部分施工机具检测设备仪器的配置

第一部分前言 ****大厦蒂森电梯安装工程项目,是蒂森电梯有限公司承接的重要项目之一。电梯工程质量的优劣,不但关系到蒂森电梯公司的声誉,还涉及乘客的生命安危和大楼系统的运作效率。而电梯工程的整体质量不但取决于设备本身质量,还取决于设备的安装质量。因而本工程的电梯安装质量更加至关重要,为用户提供安全、舒适、可靠的蒂森电梯是我们安装施工单位的承诺。 为了确保蒂森电梯产品的高品质、高质量,体现出其优异的运行状态,为用户提供高质量、高性能的电梯产品和满意的服务是我们的服务宗旨,确保工程质量和安全施工,特编制了本施工方案。 第二部分编制依据 本《电梯安装施工方案》编制依据: ▲ 甲方与蒂森电梯有限公司签订的合同及技术规格 ▲蒂森电梯有限公司提供的电梯安装GAD总布置图及随机资料 ▲国家政府部门颁发的《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310—2002) 和《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003) ▲蒂森电梯有限公司技术质量要求。 ▲蒂森克虏伯电梯完全安全作业方法(Safe Work Methods)

电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 本工程在VIP门厅设无机房电梯两部,载重量,为3层/3站,设计标准速度为/S。电梯电源供电由A#变电室分两路直供,双路应急电源末端自动互投。 1设备及材料的检验 电梯安装工程材料由专业电梯生产厂家提供。电梯进场后我方将组织建设单位、监理单位等相关人员联合对电梯货物进行开箱检验,并形成记录。 2机具准备 电焊机、电锤、无齿锯、倒链、钢丝绳、台钻、卷扬机、千斤顶、活扳手、水准仪、万用表、线坠、手电钻、墨斗、塞尺、气焊工具、套管板手、钢锯等主要机具应完好可用。 3施工条件 3.1建筑主体已完工,能够提供出完整清洁且符合设计要求的电梯井道,并有畅通的设备运输通道。 3.2垂直电梯井道内脚手架搭设完毕,并符合《建筑安装工程脚手架安全技术操作规程》的要求。 3.3各层井道口设置防护栏,标志牌。现场施工用照明用36V安全电压,且 必须有足够的照明亮度。 3.4实际测量顶层高度,底坑高度,底坑深度应与图纸相符,并核算是否能满足该梯越程的要求。 4施工方案 4.1工艺流程 进行现场调查T办理开工前的各种有关手续T根据现场调查报告进行图纸会审,人员、材料的准备,并准备好库房T开箱点件7货件进库保管,水平及垂直运输T放样板线、测量7井道定线,放线,可能发生的偏差处理7支架安装, 层门地坎安装7导轨安装及调整T设备安装,各层门套安装,土建配合装饰T层门安装及调整,底坑设备安装7轿厢组装及调整7

配控制线7各部分接线7拆脚手架7查线,测绝缘,试动慢车7门刀安装7层门精确调整7整体调整7快车调试7运行数据测量7整改,资料整理7做验收准备7报验及验收。 稳定样板架与吊线 (1)工艺流程:搭设样板架;测量井道、确定基准线;样板就位、挂基准线。 ①搭设样板架:在井道顶板下面左右处用膨胀螺栓将角钢水平牢固地固定于井道壁上,水平度误差不得大于3 00。 ②测量井道,确定标准线:预放两根厅门口线测量井道。确定轿厢轨道线位置时,要根据道架高度要求,考虑安装位置有无问题。对重轨道中心线确定时应考虑对重宽度(包括对重块,最突出部分),距墙壁及轿厢应有不小于的间隙。 ③样板就位,挂基准线:样板加工制造;样板的木条应四面刨光、平直, 按图纸要求组装,并用胶粘牢,将样板就位。 ⑵应注意的问题 确定轿厢导轨基准线时,应复核图纸尺寸与实物尺寸两者是否一致。不一致时应以实物尺寸为依据。并通过有关部门核验。每次作业前,均应复查一次基准线,确认无移位,与其它物体不接触后,方可作业。在剔凿井道内壁及厅门处楼层显示盒、呼梯盒孔洞时,应采取防护措施并及时清扫脚手板,防止砸坏样板。 导轨支架和导轨安装 (1)工艺流程:确定导轨支架位置;安装导轨支架;安装导轨;调整导轨。 ①确定导轨支架的安装位置:要按照图纸要求的导轨支架间距尺寸及安装导轨支架的垂线来确定导轨支架在井壁上的位置。在确定导轨支架位置的同时, 还要考虑导轨连接板(接道板)与导轨支架不能相碰。错开的净距离不小于。 ②安装导轨支架 电梯可采用预埋铁及膨胀螺栓固定导轨支架;整个导轨支架不平度应不大于;为保证导轨

施工电梯安装方案中建完整版

施工电梯安装方案中建 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

建设工程施工施工升降机安装 施工方案 工程名称:肇庆臻汇园居住小区一期工程 工程地址:肇庆市端州区星湖大道与南塘四路交汇处 安装位置:臻汇园一期工程 5座、6座 机械名称:施工升降机 型号: SC200/200 自编号: SC-ZY002 使用单位(章): 5座、6座施工升降机安装拆卸方案 一、工程概况 工程名称:肇庆臻汇园居住小区一期工程 工程地点:星湖大道和蓝塘四路交汇处 建设单位:广东臻汇园置业发展有限公司

设计单位:广东南海建筑设计院 监理单位:深圳中海工程顾问有限公司 施工单位:中国建筑第四工程局第六建筑工程公司 本工程总建筑面积约5.3万平方米,其中地下室建筑面积为7800平方米,地上建筑面积为4.5万平方米;地面以下为半层地下室,地面以上为12/18层框架结构,建筑总高度为57.05米。 根据工程施工现场实际需要,拟定在施工阶段使用两台人货两用电梯。 二、 SC系列施工升降机主要参数: 三、安装流程: (基础)→底笼、导轨架→吊笼→电气系统(调试)→导轨加高→附墙架→电缆系统 安装步骤: 一)施工电梯基础设计 1)、基础型式 本工程在5座、6座分别安装一台SC200/200型施工电梯,施工电梯搭设高度 L=66m,共44节,每节自重150kg,吊笼规格为3.2m×1.5m,混凝土基础长4.4m,宽

3.8m,厚0.3m,砼强度等级为C25,配筋为双层双向φ14@200,详见施工电梯基础平面图。 基础施工时,须将地基土上的杂物清理干净,施工电梯位置放出基础位置线,再绑扎钢筋、立模板浇筑混凝土。要求做好基础钢筋保护层的垫置工作,混凝土要振捣密实,待混凝土强度达到要求后再正式安装施工电梯。 2)、基础验算(由于5 、6 座电梯安装位置不同需分别验算) A、5座施工电梯基础设计 (1)、施工电梯总自重计算 施工电梯主要技术参数:吊笼重(双笼)2×2000kg,外笼重1480kg,导轨架总重(共需64节,标准节每节重150kg,其他配件忽略)64×150kg,对重重0kg,载重量(双笼)2×2000kg。 施工电梯总自重G=吊笼重+外笼重+导轨架总重+对重重+载重重 =2×2000kg+1480kg+44×150kg+0kg+2×2000kg =16080kg= (2)、基础承载P计算 考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2。 基础承载P=G×2=×2= 按能承受最大压力P max =制作的基础,符合施工电梯的使用要求。 (3)、基础验算 基础砼强度等级为C30,轴心抗压强度f c =mm2,轴心抗拉强度f t = N/mm2,底面积S= ×=16.72m2。基础自重F=×××25=。 地基土承载力验算 P max =(P+F)/S=+/=mm2<地基土承载力80 KN/mm2(根据建筑施工计算手册查得),满足要求。 注:由于5座施工电梯基础在地基上,在施工电梯基础时,先对5座施工电梯基础范围内的地基土进行夯实,后在地基上浇注100厚C10细石砼垫层。再施工5座施工电梯基础。 B、6座施工电梯基础设计