文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 日立变频器系列说明书

日立变频器系列说明书

日立变频器系列说明书
日立变频器系列说明书

日立变频器SJ300系列说明书

接线图:

1、动力电源输入:RST(三相接入,短接板PD+---P),动力电源输出:UVW(三相接电机);

2、报警AL0(公共端),AL1(NC),AL2(NO);

3、2进制控制:

正转:P24----NO----FW(正转),P24----NO----‘5’(C005设定端子功能01,),P24----NO----

‘4’(C004设定端子功能02,)P24----NO----‘3’(C003设定端子功能03,)出厂时为源型

输入(要改为漏型时,取下PLC—CM1间跳线,在P24及PLC跳线)。

4、参数设定:运行时要改变模式,应选择b031(软件锁选择),改变值时,按“STR”键。

A、加速时间设定F002(出厂30s);

B、加速时间设定F003(出厂30s);

C、电机转向设定F004(出厂00—正向,01---反向);

D、A021~A035(多端速度设定1~15,A021设定多端速1—快速,A022设定多端速2—慢

速);

E、A003电机额定频率,A004电机最大频率,A061频率设定上限,A062频率设定下限,

A082电机电压选择(4-20)

F、b012电子热保护门限设定(4-39)

G、b021过载限制设定(00—无效,01---恒速及加速时有效),b022过载限制门限设定(

电流值)

H、变频器输入2进制控制可以使用输出模块直接控制(使用外部电源,可以省略中继),

G、d005可以监视FW,及8个智能端子的on/off状态。

I、A001及A002设定01,表示频率和运行控制使用端子方式。A003基频设定。

注意恢复出厂值的设置:

第一步:b084设置为01(参数初始化);

第一步:按住FUNC,UP,DOWN三个键,再按一下stop/reset键,当显示闪烁时,松开所

有按键即可。

故障信息说明原因措施备注恒速运转1、负荷突然变小

E01 过流2、输出短路1、增加变频器容量CT检测

3、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错2、使用矢量控制方式

4、接地故障

减速运转1、速度突然变化

E02 过流2、输出短路1、检查输出各项CT检测

3、接地故障2、延长减速时间

4、减速时间太短3、使用模糊逻辑加减速

5、负载惯量过大4、检查制动方式

6、制动方法不合适

加速运转1、负荷突然变化1、使用矢量控制A0选4

过流2、输出短路2、转矩提升

3、接地故障3、延长加速时间

E03 4、启动频率调整太高4、增大变频器的容量CT检测

5、转矩提升太高5、使用模糊逻辑加减速控制功能

6、电机被卡住6、缩短变频器与电机之间距离

7、加速时间过短

8、变频器与电机之间连接电缆过长

E04 停止时1、CT损坏CT检测过流2、功率模块损坏

过载1、负荷太重1、减轻负荷

E05 2、电子热继电器门限设置过小2、增大变频器的容量

3、增大电子热继电器门限值

制动电阻1、再生制动时间过长1、减速时间延长

E06 过载保护2、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错2、增大变频器的容量

3、A38设定为00

4、提高制动使用率

1、速度突然减小1、延长减速时间

2、负荷突然脱落2、增大变频器的容量

E07 过压3、接地故障3、外加制动单元

4、减速时间太短

5、负荷惯性过大

6、制动方法有问题

1、周围噪声过大1、移去噪声源

2、机体周围环境温度过高2、机体周围应便于散热、空气

E08 EEPROM 3、L-PCB损坏流动良好

故障4、L-PCB与IPM—PCB连接线松动3、更换制冷风扇

或损坏4、更换相应元气件

5、变频器制冷风扇损坏5、重新设顶一遍参数

1、电源电压过低1、改变供电电源质量

2、接触器或空开触点不良2、更换接触器或空开

E09 欠压3、10分钟内瞬间掉电次数过多3、将F11设为380V

4、启动频率调整太高4、将主线各节点接牢

5、F11选择过高5、增加变压器容量

6、电源主线端子松动

7、同一电源系统有大的负载启动

8、电源变压器容量不够

1、CT损坏更换

E10 CT出错2、CT与IPM—PCB上J51连线松了

3、逻辑控制板上OP1损坏大部分问题是OP1损坏

4、可能84与RS、DM、ZNR损坏

1、周围噪声过大1、重新设置参数

E11 CPU出错2、误操作2、移去噪声源

3、CPU损坏3、更换CPU

E12 外部跳闸1、外部控制线路有故障1、检测外部控制线路

1、当选择此功能时,一旦INV处于1、变频器停止运行操作时

E13 USP出错运行状态时,突然来电会发生此应该将运行开关关闭后再

故障信息拉掉电源、不能直接拉电

1、周围环境过于潮湿,电缆绝缘1、断开INV的输出端子,用摇

性下降或电机绝缘性下降表检查电机的绝缘性,

2、变频器输出接地不好2、换线缆,或烘干电机

3、电机接地不好3、更换其它零部件

E14 INV输出4、加、减速时间过短4、有时IPM-PCB是好的,但

接地故障5、CT故障、L-PCB故障DM损坏

6、IPM损坏

7、L-PCB与IPM—PCB连接线松动、

或损坏

8、如果使用电控柜,可能输出输入

电缆磨损与电控柜连接一体带电

9、变频器输出电缆断线

10、输出端子松动

11、电机线圈断线

12、电机功率太小

13、由于噪声引起的误动作

1、电源电压过高1、能否降低电源电压

E15 电源电压2、F11设置过低2、根据实际情况选择F11值

过高3、AVR功能没有起作用3、输入侧安装AC电抗器

E16 瞬间电源1、电源电压过低

故障2、接触器或空开触点不良

E17~E20 选件板

故障

E21 变频器内部1、制冷风扇不转/变频器内部温度过高SJ300 温度过高2、散热片堵塞SJ200 E23 CPU与闸

阵列连接复杂SJ300

故障

1、三相电源缺相1、检查供电电源

E24 缺相保护2、接触器或空开触点不良2、更换接触器或空开

3、L-PCB与IPM-PCB连线不良3、换一块L-PCB仍旧不好、再

4、IPM与DM连线换连线仍旧不好,则IPM—

(仅限30KW以上)PCB损坏

E30 IGBT故障1、暂态过流(SJ300无E31、E32、E33等)

1、负荷突然改变

2、变频机体温升过高

3、周围环境过于潮湿,电缆绝缘E31、E32、E33、E34主要是

E31 恒速过流性下降或电机绝缘性下降输出侧的原因

4、变频器输出接地不好解决办法使用模糊控制

5、电机接地不好即A59:2

高压变频器使用手册——中英文版-第2章

第2章 ChapterⅡ 安装与接线 Installation & Connection 本章简要介绍PowerSmart TM变频器的安装与接线 The chapter introduces installation and connection of PowerSmart TM Drive briefly 2.1产品确认 2.1 Product Confirmation 拿到产品时,请确认下表中所列项目: When you get the product, please confirm the items listed in below table: 表2-1 Tab2-1

如有不良情况,请与本公司业务部门联系。 If there unfavorable condition, please contact with our corporate business sector. 2.2 安装环境的要求和管理 2.2 Requirements and Management of Installation Environment 2.2.1 安装现场 2.2.1 Installation Field 安装变频器的地点应满足通风散热和操作的要求。变频器背面离墙的距离不小于600mm,正面离墙的距离不小于1.5米。变频器顶部(从风机顶部算起)到屋顶的距离不小于500mm。 The site of installing drive should satisfy the requirements of ventilation, heat dispersion and operation. The distance between back face of drive and wall should not be less than 600mm, the distance between front face of drive and wall should not be less than 1.5m. The distance between top of drive (calculated from the top of fan) and ceiling should not be less than 500mm. 2.2.2环境标准 2.2.2 Environment Standard 变频器安装在电气室内,工作环境温度为0~40o C。由于工作中变频器将散发出大量热量(约电动机每100KW散发出3.5KW热量),电气室要配备通风或空调装置。 Drive is installed in electric room with operation environment temperature 0~40o C. Because the drive will give off much heat (approximately, motor gives off 3.5kw heat per 100KW during) operation, electric room should be equipped with ventilation or air-conditioning device. 环境湿度最高为相对湿度90%,要避免凝露,例如在潮湿季节,特别是当变频器不工作时,不要将室内温度降得太低。

罗宾康高压变频器介绍

我主要写的是应用场合及功能介绍 罗宾康高压变频器介绍 一、产品介绍 1、罗宾康系列变频调速系统特点 1.1高效率、无污染、高功率因数 第宾康系列高压变频调速系统采用的是功率单元串联的高-高方案,采用了多绕组高压 移相变压器,二次侧绕组中流过的电流,在变压器一次侧叠加时,形成非常逼近正弦波的电流波形。经 过实际测试,50Hz运行时,网侧电流谐波<2 %,电机侧输岀电压谐波 <1.5 % (即使在40Hz时,仍然<2 % ),成套装置的效率>97 %,功率因数>0.96。完全满足了 IEEE519 —1992对电压、电流谐波含量的要求; *通过采用自主开发的专用PWM空制方法,比同类的其它方法可进一步降低输岀电压 谐波1?2% 。1.2先进的故障单元旁路运行(专业核心技术) *为了提高系统的可靠性,整个变频调速系统中考虑了一定的输出电压裕量,并在各功率单元中增加了旁路电路。当某个功率单元岀现故障时,可以自动监测故障并启动旁路电路,使得该单元不再投入运行,同时程序会自动进行运算,调整算法,使得输出的三个线电压仍然完全对称,电机的运行不受任何影响; *以6kV高压变频调速系统为例,每相有6个单元时,预置好参数,当某一相中有2 个功率单元岀现故障时,故障单元将自动旁路,系统仍然可以满负荷运行;即使某一相中所有6个单元 故障,全部被旁路,系统输岀容量仍可高达额定容量的57.7 %。这种控 制方法处于国际先进,国内领先水平,将大大提高系统的可靠性。 .3高性能的控制技术 *罗宾康系列高压变频调速系统率先实现了简易矢量控制技术,可以实现恒转矩快速动态响应,并且具有加、减速自适应功能,即可根据运行工控参数的实际情况,自动调整加、减速时间,在不超过最大允许电流的情况下,快速达到设定频率或转速。同时,系统可以自动识别电机转速,用户可以不考虑电机目前的运行状态,电机不需要停止运行时,可直接实现电机的启动、加速、减速或停止操作; *罗宾康系列高压变频调速系统还可以实现反馈能量自动限制功能。 1.4高可靠性 *控制电源可实现外部220V供电和高压电源辅助供电双路电源自动切换,同时配置了UPS即使两路电 源都岀现故障时,控制系统仍然可以工作足够长的时间,控制整个系统安全停机,发岀报警,并记录故障时的所有状态参数; *高压主电路与低压控制电路采用光纤传输,安全隔离,使得系统抗干扰能力强; ?当单元故障数目超过设定值,系统可自动切换到工频运行(自动旁路柜); ?移相变压器有完善的温度监控功能;

GBP-D和GBP-H系列高压变频器使用说明书

GBP-D和GBP-H系列高压变频器使用说明书 焦作市明株自动化工程有限责任公司 2009年11月

目录 第1章安全注意事项 (3) 第2章变频器柜体组成 (4) 第3章变频器安装和存放环境 (5) 第4章变频器接线说明 (6) 第6章变频器故障说明与维护 (13) 第7章变频器常见故障处理 (14) 附录1: GBP-D和GBP-H系列高压变频器型号列表 (16) 附录2: GBP-D和GBP-H系列高压变频器功率单元型号列表 (17) 附录3:干式变压器温控仪设置说明 (18) 附录4:调试内容记录表 (19)

第1章安全注意事项 1.1 在使用高压变频器前,请仔细阅读本使用说明书。 1.2 高压变频器(本章以下简称设备)属高压设备,内有能致人伤亡的高压交流电流,使用时请务必遵循本说明书。 1.3 当设备带电或有残余电压时不要打开任何柜门。 1.4 当设备停电之后,功率单元内仍可能存在危险电压,请等待5分钟之后才能打开柜门,否则可能导致电击或伤害。 1.5 在确认设备已经不发烫和不带电之前,千万不要触摸设备内部的任何部位,否则可能导致电击。 1.6 在接触或测量设备内元器件时,必须十分小心,严防表笔接触到其它端子,导致伤害或故障。 1.7 当主电源切断后,必须等待10分钟后,才能切断控制电源,否则可能导致故障。 1.8 在主电源送电之前,必须先送控制电直到触摸屏不再显示“通信中断”为止,否则可能造成设备故障或损坏。 1.9 当确认变频器有部件损坏之后,不得进行再次通入高压主电源,否则可能造成人身伤害和加深设备损坏器件。 1.10 当设备着火时,不要尝试使用设备,否则可能引起火灾。 1.11 必须由经过认证的人员正确设置参数,如果设置了错误参数,系统可能超限运行损坏设备。1.12 只有有资格的人员以及受过培训的人员可以操作设备,不具有资格或未受过培训的人员操作可能导致人员伤害或设备故障。 1.13 在设备有高压电源供电的情况下,一般不要切断控制电源,否则可能导致人身伤害或设备损坏。 1.14 如果高压输入误送到设备的输出端,这样会严重损坏变频器和引起火灾。 1.15 不要阻塞设备的通风口,否则设备内部的温度将会上升导致故障。 1.16 操作前请熟悉设备上的警告标示,否则可能导致电击或伤害。 1.17 当清理或检查时,必须切断主电源和控制电源。 1.18 不要接触旋转的风机,否则可能导致伤害。 1.19 取出功率单元时要当心,功率单元任何侧受到过大的力都会导致人身伤害或功率单元损坏。1.20 设备在运输或安装过程中,不得靠近水源,否则设备进水之后使用过程中可能导致电击或故障。 1.21 用户不允许更改和搬运设备,可能导致人员伤害或设备损坏。 1.22 安装时,设备不得倾斜超过30°,否则设备可能滑落导致伤害或故障。 1.23 确保设备外壳接地良好,接地电阻不得大于4Ω,否则绝缘能力的下降会导致漏电或电击。1.24 设备在吊装时,必须确认吊车、钢绳、吊钩有足够的吊装能力,起吊工具有足够的强度和安全系数,操作方法必须正确,否则会导致人身伤害或设备故障。 1.25 请严格遵照以上安全规范进行操作,否则将可能导致人身的伤害和设备的故障。

各种变频器操作方法

变频器操作简明手册 (第二版) 沈阳第一机床厂 沈阳机床集团

变频器简明手册第二版 目录 目录 (1) 一、富士变频器 (2) 1、富士变频器的操作: (2) 2、富士变频器设定: (2) 二、安川变频器 (4) 1、安川变频器的操作: (4) 2、安川变频器的设定 (11) 三、日立变频器 (12) 1、日立变频器的操作 (12) 2、日立变频器的设定 (12) 四、艾默生变频器 (14) 1、艾默生变频器的操作 (14) 2、艾默生变频器的设定: (14) 五、Vacon变频器 (16) 1、Vacon变频器的操作 (16) 2、Vacon变频器的设定 (16) 六、汇川变频器 (18) 1、汇川变频器的设定: (18) 沈阳第一机床厂 1

第二版 变频器简明手册 沈阳第一机床厂 2 一、富士变频器 1、富士变频器的操作: 2、富士变频器设定: 首先,按PRG 键显示菜单——按FUNC 键显示菜单明细——按∧ ,∨键可移动游标选择项目——按FUNC 键显示相应的内容——输入数据,用SHIFT 》键任意选择要改变数据的位——按FUNC 键将它存入存贮器——按RESET 和PRG 键可返回到原来的状态。 自学习时参数的设置步骤与上述相同,将参数F02设为0即可,然后按FWD 或RWD 键——机床主轴自动运转至停止后按STOP 键——再将参数F02设为1即完成变频器的运行。 其中各项参数设置如下: F00=0 F01=1(频率设定)

变频器简明手册第二版F02=1(自学习=0) F03=155(最高频率)(90:6140V) F04=33或50(基本频率) F05=380(额定电压) F06=380(最高电压) F05=380(额定电压) F10=1(热继电器1) F11=11.6或15.6(OL设定值) F13=2 F15=160(上限频率) F16=0(下限频率) F23=0.5(起动频率) E20=9(零速信号) P01=4(极数) P02=5.5或7.5(容量) P03=11.6或15.6(额定电流) P04=2(自学习时设2) E01=9(外部故障信号连接时设) E02=8(外部故障信号连接时设) 沈阳第一机床厂 3

日立变频器操作说明 SJ

SJ300型日立变频器操作说明该变频器采用“标准数字操作器OPE--S”,内部参数我厂已经设定,出厂时设定为“就地”操作,但只需简单调试就能实现“就地/集控”的操作转换。 一.就地操作 按“功能键”显示“d001”,按“向下键”直至显示“A- - -”, 按“功能键”显示“A001”,再按“功能键”显示“01”,按“向上键”显示“02”频率由操作器设定,按“存储键”确认。 按“向上键”显示“A002”,按“功能键”显示“01”,再按“向上键”显示“02”运行指令由操作器控制,按“存储键”运行键指示灯亮。 输出频率由F001设定,出厂时设定为50Hz。 按“功能键”显示“A- - -”, 按“向上键”直至显示“d001”输出频率监视,再按“功能键”显示“”即为输出频率,“就地操作”设定完毕。 按“运行键”电动机运行,按“停止/重置键”电动机停止。 二.集控操作 按“功能键”显示“d001”,按“向下键”直至显示“A- - -”, 按“功能键”显示“A001”,再按“功能键”显示“02”,按“向下键”显示“01”频率设定由控制端子操作,按“存储键”存储参数。 按“向上键”显示“A002”,按“功能键”显示“02”,再按“向下键”显示“01”运行指令由控制端子操作,按“存储键”确认。 4-20mA控制频率时设定:A101=0、A102=50、A103=20、A104=100。 按“功能键”显示“A- - -”, 按“向上键”直至显示“d001”输出频率监视,

再按“功能键”显示“”即为输出频率,现在“频率”的高低由DCS系统4-20mA 信号控制,“集控操作”设定完毕。 合上Q3(控制柜内C45单极空气开关)变频器即为“集控”运行,这时电动机的“起动/停止”及“转速”均由DCS系统控制。 *说明:电机正反转以集控为准,就地控制的转向可通过F004设定,“00”为正转;“01”为反转。采用默认值时为正转。 靖江市合金钢机械厂 2004年5月8日

日立变频器操作说明(SJ300)

SJ300型日立变频器操作说明 该变频器采用“标准数字操作器OPE--S”,内部参数我厂已经设定,出厂时设定为“就地”操作,但只需简单调试就能实现“就地/集控”的操作转换。 按“功能键”显示“A- - -”, 按“向上键”直至显示“d001”输出频率监视,再按“功能键”显示“00.0”即为输出频率,“就地操作”设定完毕。 按“功能键”显示“A- - -”, 按“向上键”直至显示“d001”输出频率监视,再按“功能键”显示“00.0”即为输出频率,现在“频率”的高低由DCS系统4-20mA信号控制,“集控操作”设定完毕。 合上Q3(控制柜内C45单极空气开关)变频器即为“集控”运行,这时电动机的“起动/停止”及“转速”均由DCS系统控制。 *说明:电机正反转以集控为准,就地控制的转向可通过F004设定,“00”为正转;“01”为反转。采用默认值时为正转。 靖江市合金钢机械厂 2004年5月8日

利德华福高压变频器

利德华福高压变频器 应用范围 近年来,我国年工业生产总值不断提高,但是能耗比却居高不下,高能耗比已成为制约我国经济发展的瓶颈,为此国家投入大量资金支持节能降耗项目,其中高压变频调速技术已越来越广泛的应用在各行各业,它不仅可以改善工艺,延长设备使用寿命,提高工作效率等,最重要的是它可以“节能降耗”,这一点已被广大用户所认可,且深受关注。 从1998年开始,利德华福人通过一年开发,一年开局试验,一年市场考验,其研发制作的HARSVERT-A系列高压变频调速系统,完全具有自主知识产权,适合国内电网特性,符合国内用户使用习惯。该系列高压变频调速系统自2000年投入国内市场后,在市政供水、电力、冶金、石油、石化、水泥、煤炭等行业陆续投入运行。由于安装便捷、操作简单、运行稳定、安全可靠、维护方便,并在节能、节电、省人、省力、自动控制、远程监控等方面效果显着,以及优异的产品性价比和周到的服务,受到用户的广泛欢迎。 火力发电:引风机、送风机、吸尘风机、压缩机、排污泵、锅炉给水泵等 冶金:引风机、除尘风机、通风机、泥浆泵、除垢泵等 石油、化工:主管道泵、注水泵、循环水泵、锅炉给水泵、电潜泵、卤水泵、引风机、除垢泵等

市政供水:水泵等 污水处理:污水泵、净化泵、清水泵等 水泥制造:窑炉引风机、压力送风机、冷却器吸尘风机、生料碾磨机、窑炉供气风机、冷却器排风机、 分选器风机、主吸尘风机等 造纸:打浆机等 制药:清洗泵等 采矿行业:矿井的排水泵和排风扇、介质泵等 其他:风洞试验等

系统原理 HARSVERT-A系列高压变频调速系统采用单元串联多电平技术,属高-高电压源型变频器,直接3、6、10KV输入,直接3、6、10KV高压输出。变频器主要由移相变压器、功率模块和控制器组成。 系统结构 功率模块结构 功率模块为基本的交-直-交单相逆变电 路,整流侧为二极管三相全桥,通过对IGBT逆 [功率单元电路结构]变桥进行正弦PWM控制,可得到单相交流输出。 每个功率模块结构及电气性能上完全一 致,可以互换。(备件种类单一) 输入侧结构 输入侧由移相变压器给每个功率模块供电,移相变压器的副边绕组分为三

6kV800kW高压变频器操作说明书

WLdrive系列高压变频器 使用说明书 卧龙电气集团股份有限公司 2012年4月

目录 一、前言 (3) 二、安全操作 (4) 1、安全注意事项 (4) 2、安全操作 (4) 3、安全性规则与警告 (6) 三、验货和产品检查 (8) 1、检查项目 (8) 2、变频器的尺寸 (8) 3、变频器型号说明 (8) 4、产品铭牌 (9) 5、WLdrive-HV系列高压变频器的技术参数 (9) 四、变频器接线 (12) 五、WLdrive系列高压变频器原理 (14) 1、系统结构 (14) 2、多重化输入设计 (15) 4、接口与通讯 (17) 5、控制器 (17) 六、硬件组成及特点 (18) 1、WLdrive-HV高压IGBT变频器硬件配置 (18) 2、旁路柜 (18) 3、变压器柜 (20) 4、功率柜 (21) 5、控制器柜 (22) 七、按钮及面板功能 (23) 1、按钮 (23) 2、触摸屏介绍 (24) 3、画面结构 (25) 4、主控画面 (26) 八、触摸屏操作 (28) 1、数据查询操作步骤 (28) 2、参数设定步骤 (29) 3、系统管理操作步骤 (32) 九、参数设定 (34) 1、参数设定画面介绍 (34) 2、功能参数一览表 (39) 十、系统管理 (41) 1、密码设定 (41) 2、时间设定 (41) 3、PLC时间同步 (42) 4、系统信息 (42) 5、软件版本 (43)

6、数据保护 (43) 7、参数初始化 (44) 8、高级设置 (44) 十一、故障管理 (45) 1、当前故障 (45) 2、故障首出 (45) 3、历史故障 (46) 4、故障记录 (46) 十二、参数的详细说明 (47) 十三、产品标准与性能 (57) 1、特点 (57) 2、符合的相关标准 (57) 3、应用范围 (58) 4、功能 (58) 十四、故障对策 (61) 1、故障报警的处理 (61) 2、故障保护的处理 (61) 3、功率单元过电压 (62) 4、功率单元欠电压 (62) 5、输出过电流 (62) 6、功率单元过热 (62) 7、功率柜风机故障 (63) 8、变压器过热报警与保护 (63) 9、故障后功率单元更换 (63) 十五、保养和维护 (64) 1、变频器的日常维护 (64) 2、保养和维护 (64) 4、绝缘试验 (65) 5、变频器贮存 (66) 6、报废注意事项 (66) 7、保修 (66) 附录A(接线端子功能说明) (67)

日立变频器操作说明SJ

日立变频器操作说明 S J 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

 按“功能键”显示“A- - -”, 按“向上键”直至显示“d001”输出频率监视,再按“功能键”显示“”即为输出频率,现在“频率”的高低由DCS系统4-20mA信号控制,“集控操作”设定完毕。 合上Q3(控制柜内C45单极空气开关)变频器即为“集控”运行,这时电动机的“起动/停止”及“转速”均由DCS系统控制。 *说明:电机正反转以集控为准,就地控制的转向可通过F004设定,“00”为正转;“01”为反转。采用默认值时为正转。

GBP-H-06系列高压变频器使用说明书

GBP-H-06系列高压变频器使用说明书 焦作市明株自动化工程有限责任公司 2009年11月

通用变频器调试步骤和参数设置

通用变频器调试步骤和参数设置快速调试 当选择P0010=1(快速调试)时,P0003(用户访问级)用来选择要访问的参数。这一参数也可以用来选择由用户定义的进行快速调试的参数表。在快速调试的所有步骤都已完成以后,应设定P3900=1,以便进行必要的电动机数据的计算,并将其它所有的参数(不包括P0010=1)恢复到它们的缺省设置值。

一、快速调试步骤和参数设置

二、功能调试 1、开关量输入功能 2、开关量输出功能 可以将变频器当前的状态以开关量的形式用继电器输出,通过输出继电器的状态来监控变频器的内部状 的每一位更改。 3、模拟量输入功能

1电压信号2~10V作为频率给定,需要设置: 以模拟量通道2电流信号4~20mA作为频率给定,需要设置: 注意:对于电流输入,必须将相应通道的拨码开关拨至ON的位置。 4、模拟量输出功能 MM440变频器有两路模拟量输出,相关参数以in000和in001区分,出厂值为0~20mA输出,可以标定为4~20mA输出(P0778=4),如果需要电压信号可以在相应端子并联一支500Ω电阻。需要输出的物理量可以 5、加减速时间 加速、减速时间也称作斜坡时间,分别指电机从静止状态加速到最高频率所需要的时间,和从最高频率

设置过小可能导致变频器过电流。P1121设置过小可能导致变频器过电压。 6、频率限制 多段速功能,也称作固定频率,就是设置参数P1000=3的条件下,用开关量端子选择固定频率的组合,实现电机多段速度运行。可通过如下三种方法实现: 1)直接选择(P0701~ P0706 = 15) 在这种操作方式下,数字量输入既选择固定频率(见上表),又具备起动功能。 3)二进制编码选择+ON命令(P0701~P0704 = 17)

高压变频器操作手册

[Shift]键组合汇总表 *进入子菜单光标由 、 控制,进入按cancel/enter,退出按Shift+cancel/enter 液晶显示包含5个动态显示和刷新的字段。分别是模式(MODE)、速度设定值(DEMD)、转速(RPM)、电机电压(VLTS)、总输出电流(ITOT).模式字段固定,剩下的4个字段可由操作者选择修改

高压变频器操作程序: 1. 在送高压电之前,先将变频器的控制电源送上,观察风机是否转动正常,变频器的键盘显示是否正常。 2. 高压电送上之后,观察变频器键盘显示是否正常。

3.变频器的启动有两种方法: ①现场的操作柱操作,当仪表发出4-20ma速度信号后,按启动信号变频器就会根据 所给的速度指令和加速斜波驱动电机,按停止信号,变频器就会根据设定减速的斜波停止电机。 ②另外一种操作方法是在键盘上操作,上下箭头键是用来调节速度指令。 本地模式:所有操作由本地实现按面板上手动启动键,+ 速度用上下键调节。 SOP程序代码:18000104 远程按钮 远程模式:由现场操作实现,速度由仪表4-40mA 信号控制。 速度设定电位器SOP程序程序代码:18000103 仪表4-20mA 信号 SOP程序的选择必须在送高压之前进行,否则选择另外一个SOP时会造成高压开关脱扣 1.故障复位键:[Fault Reset] 清除变频器故障,无论在哪一种操作方式下通过此键都能对变频器的故障进行复位2.自动键:[Automatic] 速度设定值由4-20mA输入及速度曲线参数决定 3.手动停止按钮:[Manual Stop] 切换到停止模式,不管变频器处于什么状态(手动、远程或自动)都能使变频器关断。 4.手动启动键:[Manual Start] 切换到手动控制模式(手动模式包括本地和远程) 5控制柜上有一个红色紧停按钮,无论在哪一种操作方式下通过此按钮都能对变频器进行紧急停车。 一般故障处理 真空断路器脱扣信号有五个条件: 1. 当变频器的变压器温升过高时。 2. 高压变压器发生短路时。 3.高压柜门被打开时。 4.风机故障并且超过30秒时。 5.控制电源丢失时将启动联锁。 当上述五个中的任一个发生时脱扣真空短路器。

西门子高压变频器操作说明

高压变频器操作说明 1.上电前检查: a) 检查变频器周围环境,温度和湿度是否符合变频器运行条件,变频器运行温 度要求在0-40℃范围内,最好能够控制在25℃左右,湿度不超过95%,且无 凝结或水雾; b) 变频器进出电缆是否紧固,检查高低压电缆是否有损伤; c) 清理变频器灰尘。 2.上380V控制电检查: a) 合变频器控制电源开关“CDS1”; b) 按UPS启动按钮; c) 上控制电后,确认变频器面板上是否有故障或报警,该故障或报警是否影响 变频器正常运行,可否复位,如果不能复位,待问题解决后才能进行下一步 操作; d) 检查变频器冷却风机是否运行正常,变频器进风口滤网是否堵塞,如果滤网 堵塞,需清洁滤网或更换备用滤网后方可进行下一步操作。 e) 旁路柜操作: 变频运行:合QS1和QS2,同时确认QS3处于断开状态; 工频运行:合QS3,同时确认QS1和QS2处于断开状态。 注意:1.两台旁路柜不能同时处于变频状态。 2.变频运行时,两台旁路柜都处于带电状态,禁止对刀闸进行操作。3.变频运行: b) 将变频器“就地/远方”选择开关选择在“远方”,则变频器只能从远方操 作; 如果将选择开关选择在“就地”,则变频器只能在操作面板进行操作。 b) 合变频器进线高压开关,此时变频器高压柜内有高压电,禁止打开变频器高 压柜门(包括功率单元柜门和变压器柜门); c) 确认变频器是否有故障或报警,该故障或报警是否影响变频器正常运行,可 否复位,如果不能复位,待问题解决后才能进行下一步操作; d) 若以上步骤均检查无误,可从远方运行变频器。 e) 以上步骤完成后,电机处于变频运行状态。 4.停机步骤: a) 从远方发出停机指令,变频器正常停机,若用“急停”按钮停变频器,变频 器停机的同时将跳高压; b)若要进行以下操作,请先将变频器输入端高压开关断开,然后才允许进行以 下操作; c) 操作刀闸开关; d) 按UPS停止按钮; e) 关变频器控制电源开关“CDS1”; f) 高压停电15分钟后方可打开高压柜门。 注意:

变频器参数基本设置

变频器参数基本设置 变频器应用领域涉及到钢铁行业,化工行业,汽车行业,机床行业,电机机械行业,食品行业,造纸行业,水泥行业,矿业行业,石油行业,工厂建筑等,它促进企业实现了自动化,节约了能源,提高了产品质量和合格率以及生产率,延长了设备使用寿命。通过变频器的功能参数的设置调试,就可以实现相应的功能,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择,在实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行参数的设定和调试。变频器调试的好坏决定了变频器运行的稳定性、应用效果以及使用寿命等,最终关系到企业经济效益的大小,调好了可能大大节约费用,调不好可能损失惨重。以下是作者在普传变频器使用中的经验总结,希望能供其他用户参考,使变频器能更好地推广使用,为企业带来更大的经济效益。 1 变频器调试的步骤 变频器能否成功地应用到各种负载中,且长期稳定地运行,现场调试很关键,必须按照下述相应的步骤进行。 1.1 变频器的空载通电检验 1)将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。 2)将变频器的接地端子接地。 3)确认变频器铭牌上的电压、频率等级与电网的是否相吻合,无误后送电。 4)主接触器吸合,风扇运转,用万用表AC 挡测试输入电源电压是否在标准规范内。5)熟悉变频器的操作键盘键, 以普传科技变频器为例: FWD为正向运行键,令驱动器正向运行; REV为反向运行键,令驱动器反向运行; ESC/DISPL为退出/显示键,退出功能项的数据更改,故障状态退出,退出子菜单或由

功能项菜单进入状态显示菜单; STOP/RESET 为停止复位键,令驱动器停止运行,异常复位,故障确认; PRG为参数设定/移位键; SET 为参数设定键,数值修改完毕保存,监视状态下改变监视对象; ▲▼为参数变更/加减键,设定值及参数变更使用,监视状态下改变给定频率; JOG为寸动运行键,按下寸动运行,松开停止运行,不同变频器操作键的定义基本相同。6)变频器运行到50 Hz,测试变频器U V W三相输出电压是否平衡。 7)断电完全没显示后,接上电机线。 1.2 变频器带电机空载运行 1)设置电机的基本额定参数,要综合考虑变频器的工作电流。 2)设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。v/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等项目。最高频率是变频器—电动机系统可以运行的最高频率,由于变频器自身的最高频率可能较高,当电动机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电动机及其负载的要求进行设定。基本频率是变频器对电动机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电动机的额定电压进行设定。转矩类型指负载是恒转矩负载还是变转矩负载。用户根据变频器使用说明书中的v/f类型图和负载特点,选择其中的一种类型。通用变频器均备有多条v/f曲线供用户选择,用户在使用时应根据负载的性质选择合适的v/f 曲线。为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产负载启动的要求,要调整启动转矩。在异步电机变频调速系统中,转矩的控制较复杂。在低频段,由于电阻、漏电抗的影响不容忽略,若仍保持v/f为常数,则磁通将减小,进而减小了电机的输出转矩。为此,在低频段要对电压进行适当补偿以提升转矩。一般变频器均由用户进行人工设定补偿。普传变频器则为用户提供两种选择,即42种v/f提升方式,自动转矩提升。

一拖一自动高压变频器操作说明

自动一拖一高压变频器操作说明 一,变频器的几个状态: ?等待:变频器输出频率直接降到0时,等待指示灯亮,延时 启 动间隔设定时间 后无故障时 就绪 灯亮。 ?就绪:变频器处于停机状态,并且无保护、无封锁,可以启动。 只有当变频器处于就绪状态时,才可以启动,所以在启动变频器前,请确认变频器已经处于就绪状态。 ?运行:变频器无故障、无封锁,正在运行。 ?报警:变频器当前有报警信号,变频器仍然可能在运行。 产生报警状态时,报警指示灯由“○”将变成“●”,此时操作人员必须:1)找出产生报警的原因(打开当前报警画面或历史故障画面,查看报警信息)。 2)采取相应措施。 3)报警条件消失后,报警指示灯自动熄灭;但只要报警条件存在,报警指示灯将一直亮。 ?保护:变频器由于发生故障而产生保护动作。 当变频器正在运行,有故障产生时,变频器立即封锁输出而停机。此时保护状态一直存在,直到用户处理故障完毕,并且已经复位了当前的故障。 发生故障时,保护指示灯由“○”将变成“●”,此时操作人员必须: 1)找出产生故障的原因(打开当前故障画面或历史故障画面,查看故障信息)。 2)消除故障。

3)按“复位”键清除保护状态信息,使系统处于就绪状态。 变频状态:QS1,QS2,K1,K2都处于合闸状态,K3处于分闸状态。 工频状态:K3处于合闸状态,K1,K2都处于分闸状态(QS1,QS2合闸分闸均可)。 二,柜门按钮的作用 控制柜柜门上共有三个按钮,分别为急停、启动和停止;一个“远程/就地”选择开关,见图7.1,这些按钮和开关能实现对变频器的基本操作。 图7.1 按钮布置图 ?“急停” 当变频器运行过程中,有紧急情况发生而需要变频器立即停机时,请按“急停”按钮,此时变频装置立即封锁输出,同时切断主电源开关。即:变频装置输出电压立即为零,电机及与之相连的机械设备将因无电源驱动而自由停机。此时,主界面中的封锁“○”、保护“○”将变成封锁“●”、保护“●”,只有当用户处理好紧急情况,并且故障复位后才能解除急停功能。急停功能不受远程或就地限制。 ?“启动” 只有当选择开关选为就地,且变频器已就绪时(就绪指示灯为“●”),“启动”按钮才有效。按下“启动”按钮后,变频器按设定的升频曲线加速至设定频率。此时,主界面中的运行“○”将变成“●”。

FRD变频器基本参数设置

导入新课: 变压器变频器的发展及应用范围 变频技术诞生背景是交流电机无级调速的广泛需求。传统的直流调速技术因体积大故障率高而应用受限。 20世纪60年代以后,电力电子器件普遍应用了晶闸管及其升级产品。但其调速性能远远无法满足需要。 20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速的研究得到突破,20世纪80年代以后微处理器技术的完善使得各种优化算法得以容易的实现。 20世纪80年代中后期,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器技术实用化,商品投入市场,得到了广泛应用。步入21世纪后,国产变频器逐步崛起,现已逐渐抢占高端市场。 讲授新课: 课题一:变频器功能参数设置与操作 一、教学内容 1、变频器的概念:是一种将固定频率的交流电变换成频率、电压连续可调的交流电,以供给电动机运转的电源装置。 2、变频器分类: (1)交-交变频器 它是将频率固定的交流电源直接变换成频率连续可调的交流电源,其主要优点是没有中间环节,变换效率高。但其连续可调的频率范围较窄,故主要用于容量较大的低速拖动系统中。又称直接式变频器。 (2)交-直-交变频器 先将频率固定的交流电整流后变成直流,再经过逆变电路,把直流电逆变成频率连续可调的三相交流电,又称为间接型变频器。由于把直流电逆变成交流电较易控制,

因此在频率的调节范围,以及变频后电动机特性的改善等方面,都具有明显的优势,目前使用最多的变频器均属于交-直-交变频器。 二、实训目的和要求 1.熟悉变频器主回路接线; 2.熟悉操作面板显示及各按键操作; 三、三菱FR-D700变频器主回路接线 1. FR-D700变频器主回路接线图如下图 四、变频器的操作面板及使用 1、变频器操作面板如下图 2、操作面板各按键功能 按钮/旋钮 功 能 备 注 PU/EXT 键 切换PU/外部操作模式 PU :PU 操作模式 EXT :外部操作模式 使用外部操作模式(用另外连接的频率设定旋钮和启动信号运行)时,请按下此键,使EXT 显示为点亮状态 RUN 键 运行指令正转 反转用(Pr.40)设定 STOP/RESET 键 进行运行的停止,报警的复位 SET 键 确定各设定 MODE 键 模式切换 切换各设定 设定用旋钮 变更频率设定.参数的设定值 3、操作面板单位表示及运行状态表示见下表 指示灯显示 说明 备 注 设定用旋钮 运行状态 指示区 监视器

日立变频器维修

1引言 日立,在自动化领域相对于西门子,ABB,三菱等一线品牌来说,还是一个相对比较陌生的品牌,其实在工控行业中日立的产品还是经常会看到的,像MICRO EH系列以及较大型的EH-150系列PLC,L系列,SJ系列,J系列变频器,以及交流伺服产品等等,在国内还是有一定的使用量。特别是日立变频器在启动负载较大的输送搅拌装置,需要四象限运行的升降装置,以及纺织化纤行业的卷绕等应用方面都有较多的应用实例。 日立变频器在选型划分上还是比较清晰的,现在市面上正在销售中的变频器包括经济型的L100系列,以及涵盖L100功能的SJ100矢量型变频器,无速度传感器矢量控制的SJ300系列变频器,电梯专用的SJ-300EL系列变频器,风机水泵专用的 L300P系列变频器。现在,市场上的几款日立变频器性能稳定,特别是日立具有专利技术的无速度传感器矢量控制,使得日立变频器在低速时的启动特性相当优越。现在的日立变频器在功能应用上也比较丰富,在同类变频器上经常用到的内置PID 功能,RS-485通讯功能,16段加减速功能,电机并行运行功能,速度升降功能,参数拷贝功能,三线运行功能等在日立变频器的应用中都能一一找到。特别值得一提的是当两台电机在并行运行时同时采用矢量控制,这对于一般变频器是很难做到的,大家都知道,矢量控制时对于电机的参数要求都非常精确。功率,电流,电压,定转子的阻抗都得非常准确,而两台电机并行运行时恰恰很难做到这一点。这可能也是日立变频器的一个亮点。日立变频器在可选件的应用上相对来说不是很多,在通讯选件上主要有Profibus,Device Net等可选。在抗干扰,抑制高低谐波,射频干扰上,日立变频器还是有多种选件可选,交直流电抗器,RFI滤波器,LCR输出正弦滤波器等都为抑制变频器的对外干扰做了很好的保证。 今天有客户送来一个日立变频器,显示缺相报警,为了能够顺利修复这台变频器,我们花时间画下了日立变频器的缺相保护电路如下:

九州高压变频操作说明书

操作规程 1 操作、显示面板介绍 1.1控制柜操作、显示面板———安装在控制柜门上,实现显示及操作。 1.1.1控制柜面板显示说明(如图1) H1---控制电源指示; H2--- 变频运行指示; H3---变频器故障指示; 触摸屏---以指示灯形式显示变频器11个状态(如图2) ⒈允许:允许高压合闸; ⒉外控:允许外部控制; ⒊合闸:高压合闸指示灯; ⒋就绪:合闸就绪; ⒌接通:高压接通; ⒍运转:系统运转中; ⒎旁通:有功率单元旁通; ⒏告警:系统产生故障或告警; ⒐远控箱:远控箱控制有效; ⒑DCS : DCS 控制有效; ⒒闭环:系统闭环控制; 显示变频器六个数据 ①设定频率:变频器的设定频率; ②实际频率:变频器实际运行频率; ③定子电压:电机的定子电压; ④定子电流:电机的定子电流。 ⑤闭环反馈压力:管网压力显示。 ⑥柜内风压显示:功率柜内风压显示。 图1 触摸屏 H1 H2 H3 SB3 SB2 SB4 SB1 电源指示 变频运行指示 故障指示 备用 电源复位 故障复位 紧急停车

图2 1.1.2控制柜面板操作说明(如图1) SB1---备用; SB2---电源复位按钮; SB3---变频器故障情况下,故障复位按钮; SB4---变频装置运行过程中紧急停车; 触摸屏---进行9个操作(如图2) ①启动:用于启动变频器。必须无故障告警条件满足时才能起作用; ②加速:按下此键一次,则现变频器频率设定值为原频率设定值与频率步 距之和; ③减速:按下此键一次,则现变频器频率设定值为原频率设定值与频率步 距之差; ④停止:停止变频器输出,变频器按一定速度减小输出频率,直到变为0 停止; ⑤复位:复位变频器到初始状态; ⑥曲线:按下此键可以查看电机定子电压电流曲线; ⑦设置:进入P参数设定屏,进行P参数设定; ⑧操作界面:进行变频器的高压分、合闸操作、外控选择操作及指示,并且 提供报警记录;(图3) ⑨警铃开关选择:用于报警时警铃的解除选择。 注:触摸屏的使用详见高压变频触摸屏使用说明书。

相关文档